文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 斯维尔常见问题解答

斯维尔常见问题解答

斯维尔常见问题解答
斯维尔常见问题解答

21. 附录

本章内容包括:常见问题解答

是用户在使用三维算量软件过程中遇到的一些常见问题的解答,掌握这些内容,可以进一步提高您的三维算量软件应用水平。

21.1 附录一常见问题解答

1. 导入的CAD图纸的暗柱编号全都移动了一个柱子的位置(原来用AutoCAD

打开图纸编号位置是正确的,就是导入自动变位置了)。答先把图纸用AutoCAD打开,然后在命令栏输入w按回车键将图纸写成块,然后在三维算量里导入图纸进行分解。2. 切每个楼层时,命令栏都是替提示:正在重生成模型; 错误参数类型错误:

numberp: n答这可能是电脑中了CAD病毒,需要杀病毒,这类病毒在三维算量2010增强版里会自动蔽,因为三维算量增强版里自带了一个便捷简单查杀常见CAD病毒文的工具。

3. 如何布置天棚才可以同斜板调整?答斜板的天棚可以直接布置,只不过在

三维显示状态下观看仍是平的天棚,但是软件中会自动搜斜板计算其斜面积,选中天棚右键构件核对】就可以看出天棚的工程量实际上已经参照斜板进行算了

4. 布置梁钢筋时提示跨号不对应答选中该梁点击右键【跨段重组】,将梁跨号

顺序调整为正确的排序,或者在该梁的【构件查询里直接修改梁的每跨跨号。

5. 屋面既出贴地砖又要出防水工程量么办?或者说墙面既要出摸灰又要出涂

料工程量怎么办?或者说外墙既要出摸灰又要出贴砖工程量怎么办答可在地面套面砖定额,同时套防水定额,只不过程量计算式改成防水+上翻量就行。墙面要输出不同的工程,亦可采用一种构件套不同定额做法的方法最重要的是选择相应的计算式。

6. 如果柱的截面一样但下层柱钢比上层柱钢筋多,用柱平法软件是可以自动

识别的,下柱多出的柱筋锚入上柱1.2LAE,我的问题是1.2LAE这个值在设置中哪里可以修改,我好像在钢筋维里找不到这个修改的地方,还是件只能默然为1.2LAE不能修改的?答【钢筋】→【钢筋选项】→【钢筋设置】→【钢筋变量】→【柱筋】DYZJ(多余主筋),将变量组合1.2La-H改为需要的值

7. 三维算量中侧壁如何能把砼、砌块、条板墙的墙面装修分开?现在好像只

有砼和非砼墙面之分答先用布置间,布置房间时把【分解侧壁】勾选上,然后把条板墙单独定义编号,选择需要修改的墙面,用构件查询换其构件编号成条板墙就可以了

8. 剪力墙构件如何绘制,结构类型选什么,比如说约束边缘翼柱,约束边缘

转角柱,构造边缘端柱等答比如03G101-1图集的第12页中束边缘端柱,约束边缘翼柱,束边缘转角柱,构造边缘端柱,构造边缘翼柱,扶壁柱都可用“暗柱”来布置。

9. 能否让构件的其它属性中的“自定属性1 ”、自定属性2”、”、“自定

属性3”、更名?如“自定属性1 ”更名为“类别”。答在软给出的属性不能满足用户的使用求时用户可增加自定义属性。“自定义属性”本身不能修改,只能修改输入自定属性的值

10. 软件区分不了弧形梁和直形梁,在画的弧形梁的【构件查询】里,其“平面形状”

显示为“直形”。答检查弧形梁的跨度是否太大,致软件误判为“弧形”。可在【工具】-【算量选项】-【构件选项】-【其他】可调整“弧形最大半径”的值

11. 同层楼面标高不致,建模时选用什么高度(低,高)?答看况而定,可以任意选取

其中的一个标高为楼层标高,另外一个就根据已经设置的来定,构件的高度“同层高”

支持加减运算,比如某个柱子超过层高300,那么就可以在构件查询】里将其高度设置为“同层高+300”。

12. 设计要求梁钢筋加密区长度在LN/4和规范要求的长度之间取大值,如何修改梁筋

加密区长?答在【钢筋】-【钢筋选项】-【计算设置】-【梁】中,点开“梁筋加密区长度”后面的【…】按钮,按设计说明修改梁筋的加密区长度。

13. 窗下的窗台砼如何绘制?如何设置高度?答用圈梁或者压顶来布置,将其高度设置为

窗台的高度。

14. 请三维算量中计算完钢筋后,某个区域或者或构建在图中能选取,统计其合计重量

吗?我指的不是在报表中。答点击【报表】-【分析】时,点击【选取图形】按钮选择需要分析的构件及钢筋进行分析。

15. 在软件里做法可以复制到其他的楼层,但在同一楼层以快速制吗,比如我一层有

200根KL,我定义一根梁的做法后,以复制到其余的199根梁里嘛?(快速的方法,如一键生成)答方法一:新建KL1时挂好做法,后光标点中编号KL1下新建建KL2、KL3都就有同KL1的做法。方法二:在第一个编号下挂接做法后,击【做法导出】,选择好楼层,勾选上需要挂接同类做法的构件编号。

16. 在梁上或墙、柱上面有突出的钢筋混凝土装饰块,如何建模,如何配置钢筋。我用

自定义一个体,但如何附到主体上,使其做法同主体一并输出?答可以用腰线来做,软件默认会把依附的腰线合并到梁的工程量里。

17. CAD老是提示“准备重生成,是否续”,如何去掉这个提示?答要去掉准备重生成

的提示,在命令行输入regenmode按回车键,将其值修改1再回车。

18. 有地下室的,基础层和地下室层要不要建在同一层?答基础可以和其相连的一层布

置在同一层里。如果没有地下室,基础也可以和首层放在同一个楼层。

19. 板面筋双挑标注怎样才能在梁支座两边都有一个标注?答双默认两标注是三维算

量2010增强版修改之后的标注格式,也就是使用新的板筋布置截面的版本。三维算量2008版和2010普通版都是显示一个总长。

20. 已在程量输出里打了勾,坑基怎么还出不了量?答检查一下基坑是不是有挂做法,

如果挂了做法默认是出做法的量,如果想要同时输出实物量,在分析的时候将实物量与法量同时输出勾上。

21. 在房间墙面计算时洞口侧壁没有增加上!怎么才能增加侧壁的程量?答在【工具】

-【算量选项】-【计算规则】-【装饰】-【墙面】,比如找到外墙面(抹灰面),点开“砼面积”或者“非砼面面积”后面的下拉按钮将“加墙洞侧”、“加门侧”、“加窗侧”、“加门帘窗侧”都添加上。

22. 同样是三维算量版本,打开别人做的工程时总是打不开,提示版本低了,请问要怎

么升级答打工程时提示版本低,表明做这个工程所使用的软件版本要高,需要到网站https://www.wendangku.net/doc/7c19152347.html,/及时下载最新的软件版本安装上再打开

23. 有描述转换这个功能,但是在自己已经布置好钢筋的图纸上却不能转换,现在需要

把其中一种形式的钢筋全部替换成另外一种,例如原设计梁内2B16全部换成3B14 答先用【构件显示】只显示出梁筋,然后框选所有梁筋,右键【原位标注】,再用右键

【构件筛选】过滤出要修改的钢筋标注,然后进行替换。替换后,标注是不会改变的,

但是钢筋都已经按要求变了,不信可以核查一下钢筋。。

24. 女儿墙怎么布置,女儿墙钢筋怎么算宽120,高900答直接用【结构】-【墙体布

置】里面的墙布置,将“结构类型”选为“砌体结构”,设置好高度,钢筋就用墙钢筋

布置。

25. 集水坑和水坑钢筋如何布置?答【基础】【坑基布置】,新建编号后将“结构类型”

改为“集水井”结构形式可以在“基础名称”栏选择。布集水井之后选中该构件点右键

【钢筋布置】即可布置钢筋。

26. 在计电子文件中,有的使用JPG格式文件,我用导入图片命令时,等了一会儿,软

件无反映,要如何才导入答【识别】-【图片导入】,导入时图片时可能会因为图片比例

太小而看不到,可以在命令输入Z按回车键,再输入A再按回车键,这样就可以看到全

部的图形或图片。这个导入图片的功能不太适用对工程量要求精确的项目。如要求不高,

在没有电子图的时候,定义好轴网把图片进去,把图纸比例与轴线调整成差不多大小,

然后把构件截面定义好,在布置的时候头不需要扭来扭去看图纸,速度要快很多。

27. 在布置梁的钢筋时,主梁和次梁交处的附箍筋怎布置。答主次梁交界处的附加箍筋

在加强筋里用非分布筋输入,比如J6A8就表示两边各三各附加箍筋。软件中有自动布

置附加箍筋的功能,在【钢筋】-【钢筋选项】-【识别设置】-【梁】-【箍筋】里有相

关自动布置的设置。

28. 大基坑里没有挖土工作面(基坑下的垫层也有工作面),大基坑土开挖怎么不会扣

除结构部分,有什么变通的方法解决?答大基坑没有工作面的,需要布置挖多大范围就

多大的。三维算量2008版本大基坑回填不扣结构主体部分,只扣建筑范围。2010版里

面大基坑的回填体积增加了扣结构主体的扣减规则,可以在【工具】-【算量选项】【计

算规则】-【扣减规则】-【大基坑】-【回填体积】里置。

29. 砌体墙拉结筋怎么布置?答在【钢筋】-【自动钢筋】,点击下方命令行的【砌体墙

结筋】在弹出对话框设置好拉筋的规格进行自动布置。

30. 三维算量经常在三维着色或是取消着色或是取消三维显示等的情况下出现图形消

失的问题。答有可能是win7系统与CAD早期版本兼容性不够好的原因,在CAD2011下

运行好像没有这个现象。

31. 雨篷钢筋怎么算?答如果是无梁挑板雨篷,就用挑檐天来做,钢筋怎么算要看设计

图纸才知道。

32. 为什么复选楼层三维显示时不能着色,右键点击着色就CAD提示出错并退出。答检

查一下工程文件里是否有CAD病毒,见的CAD病毒文件有acad.lsp,acad.vlx,

aaddo.lsp,acad.fas等等,这种AD病毒文件搜索出来直接删除。

33. 别墅中有扇形的斜板,除了分割为小块板布置外还有其他方法吗?圆锥形的板怎么

布置?答先布置扇形的板,然后选择板右键【板体变斜】,按照软件下方命令栏提示进

行各点标高设置。

34. 导入的图纸有的不显,CAD软件打开看会全部显示,导入三维算量后有的线条会不

显示,怎么办。答该图纸很可能是天正建筑高版本的图纸,目前三维算量只支持完全导

入天正3.0的图纸,如果是天正建筑高版本的图纸导入显示不全,那就把图纸在天正建

筑软件里存为天正3.0的格式,然后导入维算量。如果仍然显示不全,那么在【导入设

计图】的对话框中,点开【高级设置】,将里面的“拆分处理实体表”勾上,然后再导

入。

35. 三维算量里江苏04定额有两个,其中一个后面加,一个没加,两者有什么

区别?答两套定额库的定额子目编号是不一样的,如果是用的计价软件那就是用那个后面加的,如果是用当地主流的计价软件,那就用另一个。如果不在三维算量里套做法,选哪个都是一样的。

36. 如何从EXCEL表中导门窗表到三维算量3DA中,现在CAD图中插入了EXCEL门窗表

数据表链。答首先将门窗表打开,把需要导入三维算量中的门窗表内容选中,然后在三维算量中做如下操作:【识别】-【识别门窗表】,在命令行选择【设置】,弹出【表头匹配设置表】后设置完点确定,进入【识别门窗表】对话框,点【导入xls】按钮,类型匹配好后点确定即可。

37. 柱子钢筋LLD=是什意思。答LLD表示搭接区域的长度,而LLZ表示纵筋的搭接长

度0.3LLZ是平法里错位搭接的要求长度,具体公式来源于平法图集03G101-1的第36页左侧第一幅图。

38. 砌体中有些地方需要设置预制过梁,但不需要布置口,如过人洞、洞口面积小于

0.3平方米的配电箱、等电位箱、弱电箱洞口。现在软件没有洞口就不能布置,使用不

方便,敬请加入手动布置功能。答砌体中有些地方需要设置预过梁,但不需要布置洞口,如过人洞、洞口面积小于0.3平方米的配电箱等电位箱、弱电箱等洞口。现在软件没有洞口就不能布置,使用不方便,敬请加入手动布置功能

39. 梁的加腋筋,怎么在软件里设置?答可在梁筋布置里自定义筋按图上的掖筋输上长

度就可,这样算基本没什么大误差。

40. 实物量出量里面的工程属性区分比较细,比如超高或柱模板周长.如果自己每个挂

定额太烦了,还不如用实物量自己归并再套定额来得快。答挂定额出量主要是针对那些借用构件,例如将梁做成了斜柱,如果用实物量出梁还是归并在梁里面,就不道是不是斜柱了,可以先将这条梁挂上柱的做法,后面计算的结果会将这条梁从梁内分来,对于花池等用个构件组合的构件,建议大家最好先挂做法再计算。至于结构主体的柱、梁、板、墙就用实物量出量后再挂做法,更省事

41. 圈梁布置后在遇到门、窗时没有空出门、窗的缺口。答【工具】-【算量选项】-

【计算规则】里面圈梁如果设置了扣门窗的规则,那么其工程量实际是会扣的,只是在三维图形上显示点问题。

42. 在同一个标准层里,布置两层板,比如外墙双层空调板,在计算外墙抹灰面积的时

候,软件将下面一层板以上部分的抹灰工程量全部按照“自然洞”给扣除了。答软件默认板上面的侧壁墙面会当成自然洞口扣减掉。选择下层板右键【构件查询】,将其“施工属性—板上下装饰分开”改成“否”。

43. 梁负弯矩筋标注的挑长的怎么输入?答梁支座负筋的挑长,软件是自动根据平法规

范计算的,如果要修改的话可以点开【钢筋布置】的【下步】按钮修改长度公式。44. 装墙面面积算到板底,而其是认标高底的板底,以上部分当做自然洞口扣除。答装

饰墙面面积只算到板底,而其是只认标高底的板底,以上部分当做自然洞口扣

45. 现在做的这一份工程,需要设置一个三段楼梯,一个回形楼梯,组合楼梯又没有这

样的组合,如果单靠自己设置,图形全堆到一块就让我头晕眼花了,而且栏杆扶手之类的也不设置不好!所以请问一下,这种楼梯该怎样设置?答三维算量2010的【组合楼梯】功能目前还无法组合三跑的楼梯,只能组合两跑的楼梯三跑的楼梯只能自己用最基本的梯段、梯梁、平台板、栏杆、扶手等构件来一一布置,主要还是在梯段置的时候设置好其底高度及方向,栏杆就用【选实体布置】选中梯段布置,扶手也是同样【选实体布置】选中栏杆布置。

46 基础按大基坑开挖,回填为什么没扣减基础量?答在三维算量2008和三维算量2010

普通版(相对于增强版而言)里面,大基坑的回填体积是没有扣减基础、柱、墙等构件的算规则的,大基坑只是用来计算大开挖的挖土方量。在发布的三维算量增强版里面,大基坑增加了扣减基础、柱、墙等构件的计算规则。如果要计算大基坑的回填土分两种情况:一是有地下室只有基础层的话,就在【工具】-【算量选项】-【计算规则】-【扣减规则】-【大基坑】,点开其“回填体积”后面的下拉按钮,设置其扣减规则,可以设置“扣独基”、“条基”、“扣柱”、“扣墙”等计算规则。二是存在地下室的话,在第一种情况下还需要在地下室扣减的范围内布置【建筑二】-【建筑范围】,大基坑回填可以扣减建筑范围。布置的建筑围就表示整个地下室的空间体积。

47. 若首层高3600 室内外高差300,柱子板的超高工程怎么弄不出来,软件只认3600

高。答软件中柱子是否超高的判断标准是布置的柱子本身的高度是否超高,也就是你在柱子的【构件查询】里面看到的高度值。软件中布置的柱子底高度默认同层底,不会算到室内外高差的那部分,需要自己改一下柱子底高度为-300。

48. 3DA里马头墙要怎么布置啊?答三维算量里没有专门布置马头墙的命令,如需在软

件中布置,需要参照实际图纸利用墙、压顶、腰线、自定义体等构件来组合布置,主要是根据马头墙的钢筋来决定如何组合

49. 三维算量中,要将一根立柱变成斜柱,该怎样操作?答目前所有的算量软件都不能

实现这个功能。在三维算量中斜柱可用斜梁替代,斜墙可用斜板替代,钢筋要手动调整钢筋公式。

50. 柱子识别之后是直接点击挂做还是在结构柱体布置里面设置呢?答柱子识别之后

可以像手动布置的构件一样挂做法,给构件挂接做法有两种常用方式,一是在构件的【定义编号】界面里挂做法,这里挂的做法是针对同一编号的所有构件。二是在件的【构件查询】界面里挂做法,这里挂的做法只是针对当前选中的构件。

51. 电脑装的是CAD2006,三维算量里导入图纸的时候,命令栏显示文件打开失败。提

示是文件不存在或者版本太高答导入图纸时软件提示“文件不存在或本太高”的原因就是当前导入的图纸版本是CAD高版本做的,CAD2006打不开CD2008等高版本的图纸,需要先用版本的CAD打开图纸另存为“AutoCAD2004图形”,然后再导入就可以了。

52. 一栋楼有两个电梯井,就隔着一道200的墙,请问怎么布置的,我直接布置两个基,

结果是把两个坑填满了。答要是要考虑到如能更方的处理钢筋,可以直接布置一个大的坑基,坑中间布置一道墙。也可以布置一个大的独基,然后开两个板洞或者开一个板洞,中间布置一道墙

53. 剪力墙有扩展区暗柱钢筋如何布置?答在给暗柱进行【定义编号】的时候,可以设

置“是否为约束边缘构件”和“是否布置扩区钢筋。先布置剪力墙再布置暗柱,暗柱的扩展区长度以在其【构件查询】的界里设置,比如1::300,(在暗柱图形上会有1或者2的数字,都表示暗柱的墙肢方向,分号后面的300表示在墙肢方向扩展300mm的长度),暗柱的钢筋还是和柱子钢筋布置一样,如用【柱筋法】布置,扩展区的纵筋就需要任意纵筋按钮去布置如用【钢筋布置】,“钢筋名称”里有“扩展区钢筋”的钢筋样式可供选择

54. 强烈建议装饰义编号的内容可以导出和导入!!特别是一个小区里面多栋楼房的装

饰是一样的时间就可以节省好多时间,减少重复劳动!!只要导进来就行了,多简单。

答在三维算量2010增强版的构件【定义编号】里面有个【复制】的按钮,这个按钮不仅支持同一工程间不同楼层的构件编号复制,还支持不同工程间的构件编号复制,前者很简单,后者只要在【复制】的对话框将“源楼层”的值选为“其他图形文件,就可以调用任意工程的楼层图构件编号了

55. 层高设好后还可以修改吗?为什么我修改层高后(3000改为3900),柱、梁等顶标

高同层高的构件标高还是原来的(3000)答只要柱子、梁、墙等构件的高都是“同层高”

“顶同板顶”等文字描述值,就可以跟着层高自动变化。如果三维图形上没有反应出变化效果,可以点击【视图】-【高度自调】刷新一下构件数据。如果构件的高度都是用体数字指定的,就不会跟层高变化了

56. 根据三维算量增强版视频,按步骤一步一步识别暗柱钢筋大样一次没有成功。答识

别大样主要要注意的问题:图纸要缩放到1:1的尺寸,识别之前要先定义好编号,当前别的层要在选取的标文字范围内,或者直接不选取标高信息。如果实在是识别不了可以联系在线客服看一下。

57. 外墙内保温该怎么做?内墙用房间布置,靠外这面墙要做内保温,该用哪种方法

好?答侧壁里的“其他面”可以用来输出内保温层的。具体操作:可先布置房间内部的侧壁,选择所有需要做保温的侧壁,在【构件查询】里将“备注”一行里写“外墙内温”,然后在【算量选项】-【工程量输出】里找到“墙面”的“其它面”,在右侧“其他面面积组合(m2)这一行的“基本换算”里加入“备注”做为换算条件,如此以来,所有的墙都计算了其它面,但只有备注为“外墙内保温”的汇总量才是你想要得出来的量。58. 三维算量在外墙装饰块料算量中,有面墙上有8窗子,通过计算后,窗户积是扣除

了8个,为什么加窗侧面时只加一个窗的侧面积,请解决。答首先要在这些窗户的【构件查询】里检查“樘边离外侧距”是平墙内边还是平墙外边,这些关系到装饰的侧边计算,然后检查8个窗的开启方向是否一样,布置窗的候注意开启方向(在窗户的平面图上显示为箭头的符号,可通过蓝色的夹点进行变换方向

59. 的全国统一服务电话95105705是免费的吗?答95105705在全国任何一个地方拨打

都按照当地市内通话进行计费的,拨打时无需在号码前面加区号。

60. 楼层组合后,如何切换到其他的楼层去,软件老提示“请关闭组合文档”?答因为

当前显示的就是楼层组合之后的文档,在软件的右上角有两个【X】的关闭按钮,偏上方的是关闭整个软件的,点击偏下方的就可以关闭当前的组合文档,关闭之后软件会自动切换至工程的某个楼层。

61. 在钢筋选项里设置了“筏板筋扣减中间支座分布宽度”,但为什么实际计算中,筏

板钢筋的分布宽度里还是扣减了平行的的条基宽度?答可以选择筏板钢筋,右键“构件查询”里,设置“扣平行条基”的选项为“是”。

62. 筏板钢筋遇承断开与否,在哪儿可以设置?答选择相应的承台,在构件查询的属性

值里可设置

63. 果梁箍筋的加密区与非加密区的箍筋规格同,该如何理?答把箍筋录成

“A8@100;A6@200”的样式即可加密在前,非加密在后)。

64. 如果图纸里指定了梁箍筋的加密长度,该如何处理?答先不管加密长度的问题,按

图纸的表述把梁筋布置上去。然选择梁筋的集中标注,右键→“原位标注”。选择要的修改的一跨的箍筋标注,右键“构件查询”,在此对话框里可以修改当前跨的加密区长度。(注意:此处的长度指的是一端的加密区长度,而不是两端加密区总长)

65. 如何跨工程文件复制构件编号及做法?答定义编号界面,“复制”命令里,“源楼层”

选项里选择“其它图形文件”即可

66. 因为没有注意钢筋选项→自动钢筋里的设置,梁筋已布置完成后,发现有错误,如

何批量修改梁筋?答首先隐藏掉所有图,只显示出梁筋;接着框选所有梁筋标注,右键→“原位标注”;再使用“构件筛选”功能批量筛选出符合条件的钢筋标注,要么除,要么在构件查询里修改属性均可。

67. 识别梁体时,没有识别到梁的截面标注,怎么办?答可选识别出体,然后使用“识

别”菜单下的“识别截面”命令即可批量处理

68. 三维算量工程设置里,输出模式如何设置?答如果选择定额模式,则可以对构件挂

接定额并输出定额条目及定额工程量,当不挂接定额时,也会按定额的计算规则输出实物量;如果选择清单模式,则可以同时挂单定额并输出,而且清单量按清单规则计算,定额量按定额规则计算。但如果不挂做法的话,实物量的计算规则就是视清单模式后面的子选项而定。

69. 图纸里的有楼层表,能否识别?答新建工程时,先不进行楼层设置,先导入楼层表

的图纸,再回到工程设置里识别楼层表

70. 墙体拉结筋伸入长度在哪里修改?答钢筋选项--计算设置--砌体结构

71. 软件里的层与标高的区别?答层高是指当前层的高度;标高是指对于楼层设置里正

负零的高度

72. 为什么三维算量2010的5月31号版本做的工程,分析计算的时候有挖方量的,用

9月27号版本打开此工程后独基的挖土方不出量?答查看此工程是否给独基的坑槽挂接了做法,如果是,请查看挂做法后的计算式,因为5月31号的版本挂做法后的计算式是v ,而9月27号版本里改成了VK。解决办法:1.重新修改做法里的计算式即 V 改成VK。2.在工程量输出里增加一条输出量V,计算式和VK的一样即可。

73. 定义编号里有多余的构件编号无法删除,应如何决?答1)用U命令清理一下图纸,

2)刷新图形,3)查下该编号下是否有筋存在而导致无法删除:办法:用构件筛选命令,把该编号下的钢筋筛选出来删掉之后即可删除

74. 报表出现乱码?答在安装路径下D:\THSware\3A2010\Sys下找到“RPT206.DLL”此

文件替换一下客户的安装路径下文件即可。

75. 三维显示的时候有地下水位线显示,这个能否设置不显示答可以,工具—量选项—

构件选项—是否显示坑槽水位线设置成否即可。

76. 打开软件的时候默认选择了cad版本,如何设置自己选择ad版本?答打开软件后,

工程菜单下→切换下次启动cad版本→重启软件即可

77. 图纸标注梁板的高度是“同层高下降XX”,如何设置?答在构件查询里把高度设置

为“同层高XX”即可。

7. 板体延伸命令是什么情况下用的?答当板是从下层拷贝上来的,而当前层的梁截宽

比下层的截宽小的时候,就会造成板和体相交,此时可以使用板延伸命令,但需要注意的是只能延伸到距离板边100mm的梁墙边。至于是延至梁墙边还是梁墙中线的问题可以根据命令行提示,点设置可以进行选择

79. 圈梁筋能否不按总长计算钢筋长度,而是在转折处断开的?答可以,选择圈梁—右

键—跨段重组—框选梁重组即可把圈梁在转角处断开。钢筋的长度即不会按总长+2锚长这样计算。

80. 在墙上布置了转角飘窗,为什么核对构件的时候没有扣减窗洞口?答检查下布置的

墙在转角处2墙的中心线是否相连接的。

81. 维显示模型是透明的,如何处理?答1)查看模型是否离原点太.2)选项—系统—

特性—加速选择硬件加速3)清空设计图纸.4)p命令处理图5)查看模型外较远处是否存在短小构件,找到将其删除.6)纸刷新7)设置好切换楼层8)三维算量使用cad2010平台时应在命令行输入shademode回车选择“真实”即可

82. 房间布置的时候为什么布置不出来?答用房间组合布装饰的时候,注意要将对应天

棚,侧壁,楼地面的子节点编号选择好,果定义不完整的话会导致房间置不出来

83. 画好了侧壁问什么没量?答画侧壁的时候最好隐藏梁,侧壁出量要依附于墙的,如

果画的时候边线没有与墙边线重叠则计算不出来。

84 核对构件里面侧壁扣的侧壁局装是什么东西?同一位置不能重复布置侧壁,重复的

地方会被当成侧壁局装扣掉。

85. 斜的侧壁么处理?答斜墙的侧壁不要选择同板底,因侧壁的范围是不能变斜的。只

能将侧的高度范围设到斜板最高外,即侧壁墙面的高度范围要包住所有计算的墙的度,斜墙,要包住墙的斜顶高度。在核对构件里面可以看到斜墙侧壁的效果。

86. 图形上没有洞口,为什么核对构件的时候有扣自然洞口?答请看一下侧壁的高度设

置,如果侧壁比墙高的话,没有依附到构件,高出来的那部分是作为自然洞口扣掉的。

87. 关于有墙梁侧的装饰,当梁宽不同的时候有时算的出有时算不出答请工具-算量选

项-计算规则-参数规则-侧壁中修改“有墙梁底(侧)面积合并条件”的阈值,梁凸出墙的宽度在此阈值范围内才合并计算。反之亦然。

88. 为什么在【图形构件】实物工程量建筑工程量汇总表中没有侧壁的量?答侧壁等的

工程量输出上了墙面面积组合,在【图形构件】实物工程量建筑工程量汇总表中才会汇总进去。如果只勾了砼墙面积组合和非砼墙面积组合,是不会输出到这张表的,这样处理是为了避免统计重复。

89. 核对侧壁的时候提示“分析明细异常?答侧壁太大的时候涉及到的扣减关系太多,

在程序组合工程量计算表达式的时候,会因为计算式太长而引起的提示,对算量是没有影响的,分解一下侧壁就不会提示了。

90. 同一层有不同高度的板,如何布置天棚?答天棚出量是依附于板的,布的时候默认

不考虑装饰范围,只设置面高度,软件会搜索到高度范围内存在的高度不同的所有板,每块板都会布置一个天棚,核对构件可以看到。如果想要布置某一高度范围内的板,则需要置装饰范围,例如将面高度设置为200mm,装饰范围设置成1000mm,则软件自动搜索200mm—3000mm之间的板来布置天棚,2000mm以下的板将不予考虑。

91. 正负零距室外地面高与地下水位深有什么关系?答地下水位深主要用来计算土方

工程量中的挖湿土体积,软件中“正负零距室外地面高”与“地下水位深”均按绝对值设置,地下室水位深以室坪为参照物,因此地下水位线的标高为“|正负零距室外地面高|+|地下水位深|”,水位线下为湿土部分。如果基础的底标高在地下水位以下,则在基础的坑槽属性,软件会计算出“湿土体积”,利用湿体积的变量可以挂接挖湿土的做法。

92. 箍筋长度计算方式(内包、中线、外包)在哪儿修改?答在【钢筋】-【钢筋选项】

-〖计算设置-〖通用设置〗将“计算箍筋的长度方式”中进行调整箍筋的计算方式。93. 钢筋的定尺长度及搭接长度在哪儿设置?答在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设

置〗→〖定尺长度〗中设置好各种钢筋的“定尺长度”。如果是绑扎接头,软件会默认计算钢筋搭接长度,可以在〖钢筋项〗→〖基本设置〗→〖关于接头〗中改搭接长度的计算公式。如果是单面焊、双面焊接头,要计算搭接长度,需要在钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖关于接头〗中将“是否计非绑扎接头搭接长度”选项设为“算”。

94. 墙水平钢筋扣减暗梁钢筋在哪儿设置?答把【钢筋】→钢筋选项〗→〖基本设置〗

→〖砼墙筋设置〗里的设置项“墙水平筋是否扣暗梁主筋”设置成“是”即可。

95. 钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入?答用键盘右边的小键盘快速双击4,

5,6(即快速盘敲入44、55、66),可分别生成钢筋级别代号A,B,C;如果是输入箍筋描述,则小键盘上的“-”代表@

6 在桩基础的计算式中,出现的1e6 ,1e9分别代表什么意思。答表示10的次方和10

的9次方

97. 修改正负零距室外地面高后基础为什么第一次分析保持上次计算结果。答需使用

【视图】-【高度自调】命令刷新构件标高,然后分析。

98. 么在计算规则里经设置相交条形基础和独基相交扣减却没有扣减?答需要到软件

工具—计算规则—参数规则—计算坑槽不扣边坡设置扣边坡。

99. 基础自动放坡条是怎么控制的?(08版本)。答软件默认放坡是按所选择定额库定

的,如果调整可以到工具-算量选项-本地规则条件修改。

100. 在布置条基时柱打断,有的不打断是什么原因?答条基结构类型为地框架梁时遇柱会打断,是带型基础就不打断

101. 基础砖模高度为什么不可以修改?答砖模是按基础高度取值的,计算方法与模板是相同的,不需要自己设置高度。

102. 图像显示与实际参数不一致,如基础层顶标高为-0.8米,而基础梁标高也是-800mm,可图像三维显不在同一高度是什么原因?答独基顶标高为-0.8,梁顶高-800mm(这个相高度,即换算为标高是层底标高+梁顶高,即1.8-0.8=)

103. 为什么基础布置后没有土方量?答基础编号子节点中没有“坑槽”节点。基础的土方基础的子构件-坑槽来计算。因此不能删除基础编号下的坑槽节点,且必须在坑槽节点上设置工作面宽、挖土深度、放坡系数等属性,土方才能正确计算。基础的底面标高高于地坪标高时坑槽是不会计算土方量的。需检查基础底标高是否正确。

104. 先布筏板后布柱,和先布柱后布筏,对结果有影响吗?答布置顺序不影响计算结果,计算与扣减是根据计算规则来实现的。

105. 基础标高指的是基础还是加上垫层高度的?答基础底、顶标高指是基础本身的标高,不包括垫层厚度,基础的高度指是基础本身的高度,也不包括垫层厚度。垫层是单独在基础编号的子节点中定义的。

106. 如计算土方大开挖的工程量?答可以使用【基础→〖基坑土方〗功能来现大开挖的计算,但是定义基坑时,只能定义一个统一的放坡系数。对于每边放坡系数不同的情况,可以使用〖基坑放坡〗命令修改基坑的单边放坡系数、走道宽、挖土深度。

107. 柱子插筋如何处理在布置插筋时,同一层中同编号的柱子下面部分有基础,部分没有基础。此时如果是在不带基础的柱子上布置了钢筋后再布置插筋,即使带基础的同编号柱子的筋计算也为0如何处理?答需要把下面有基础的柱的楼层位置改为为底层。108. L型柱钢筋加密有时怎么会全程加密。答如果L型柱的最大截面宽与柱净高的比值小于1/4就要程加密

109. 柱钢筋弯入梁时没有取到锚固是什么原因?答顶层柱钢筋柱弯入梁时要确保:柱的楼层位置为顶层和柱的平面位置为边角柱

110. 识别柱筋布置时不能布置到图是什么原?答要布置楼层没有包含当前层的。

111. 三维算量柱箍筋没有符合多肢箍筋(比如10*10)如何处理。答在录入筋描述时把肢数写在后面,如“A8@100/200(10*10)”,钢筋名称选择“矩形箍(M*N)”即可,软件自动根据描述来计算箍筋长度

112. 柱箍筋有数量和间距同时存在时怎么输入?答在钢筋描述前加量*就可以了,例如3*A8@200/100

113. 工程构件提示跨层位置重复怎么处理?(08版本)。答原因是当前层相连的楼层的构件之间有重叠现象,检查相连的楼层的度是否伸到其他楼层。

114. 将基础层柱子复制到首层,柱子底标高对了,是怎么事呢?答底层柱的底高为“同基础顶”时,拷贝到别的楼层后柱子底高不会变为0,而是“同基础顶”,此时柱子总高是错的,要手工调整柱子底高为0;如果柱子的底高是某个具体的数值,复制到其他楼层后底高不会自动发生变化,此时需要手工调整柱子底高到正确数值。

115. 砼柱的计算规则中有一条是“顺砼墙部分并入砼墙,是什么意?答在某些地区的计算规则中,要求墙与柱相交时,柱中与墙相交且同墙宽的那部分工程量要求计入墙中。116. 顶层柱子的柱筋为何不能正确取到锚长度?答顶层柱筋要正确计算锚固,需满足以

下条件:1.柱的“楼层位置”属性需改成“层”;2.柱的“平面位置”属性需要正确设置,区分开边柱、角柱与中柱。不同的平面位置其钢筋锚固长度是不一样的。3.对于顶层边柱或角柱,其钢筋有弯入梁板的构造要求,选择钢筋名称的时候要根据工程的实际情况择“竖向纵筋(弯入梁)”或“竖向纵筋(弯入板)”,钢筋锚固长度才能正确计算。

若是框架中柱可以使用“竖向纵筋”。

117. 柱子识别成功后,柱子的截面尺寸变大了,不是标准的尺寸,是怎么事?答电子图中绘制的柱子没有按实际尺寸画(即1:1大小绘图比例),而是采用放大示意内部钢筋的形式绘制的,识别时软件会以设计图上绘制的柱子大小为准进行识别,因此会与编号尺寸不一致。识别后可在定义编号里调整相应编号的截面尺寸。或者识别前使用(scale)命令对柱的底图进行比例缩放,调整到1:1的比例再进行识别。

118. 为什么有些柱子识别成功后,生成的柱子编号后带有后缀(比如Z1_C)?答原因1:同编号的柱图元的截面或尺寸不同。因为柱的截面形状和尺寸遵循同编号原则,识别时取的是图纸中的图元尺寸识别不是标注的尺寸),当图纸中同号的柱子绘制得不一样时(往往会有一些绘上的误差),识别后软件会给有不同截面尺寸的柱定义一个新的编号,以做区分。识别后可以在〖定义编号〗中修改识别错误的截面寸,或者使用〖构件编辑〗能,将柱编号修改为正确的编号即可。原因2:当识别前〖定义编号〗中已经存在柱编号,设计图上也有相同的柱编号,但两者的截面尺寸不同,识别后也会出现这种情况。

那么识别前就需要删除定义编号中原有的相同的柱编号。

119. 在柱布置钢筋的时候,柱的箍筋钢筋输入结束后数量公式不对,但是在点布置以后就对了,再核查也没有什么问题是什么原因?答在点布置之前是因为不知道柱主筋的直径,所以计算是有问题,布置后就不会有问题的了。

120. 梁体中有某跨是变截面怎么布置?答先按集中标注的尺寸布置梁的跨,布置后用构件编辑修改变截面的尺寸。或者在布置钢筋时在对应的变截面梁跨修尺寸。

121. 加腋梁其他的类似构件怎么处理?答这类构件的处理方法通用将工程量分成钢筋量和构件量,钢筋在【钢筋布置】-【他钢筋】里面处理,构件可在【构件查询】的“体积指定”里录入,图形在维显示下看见,但分析统计时会自动添加上指定的体积。122. 清单模式下梁的清单定额扣减规则都一样为什么计算的梁体积不同?(08版本)。

答原因是清单默认的按是中心线计算,定额默认的是实长,如果修改到工具—算量选—参数规则进行修改

123. 布置梁构造腰筋,修改梁截高之,怎么统一调整腰筋。答在【钢筋】—【自动钢筋】点击下方命令栏里【腰调整】;按照需要选择修改所有构造腰筋或者增加构造腰筋即可124. 梁的锚固取值没有按锚固取值是什原因?答梁的锚固取值默认的是按支座的抗震等级可材料取值锚固,如果要按梁本身的锚固和材料取值。在【钢】-【钢筋选项】-【钢筋设置】-【锚固长度】中设置下方的“钢筋锚固度抗震等级和材料等级是否取支座等级”的值。

125. 梁体识别后梁的位置改变是什么原因?答如果支座和角度太大就会出现此现象,也有可能是在跨段组合进行过修改,。

126. 在梁钢筋锚固公式中AS代表什么依据是么(08版本)。答在【钢筋】-【钢筋选项】-【钢筋变量】-【梁筋】中对AS有具体的说明和来源依据,详细介绍见陈青来著作《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书第304页。

127. 梁体识别时同一层梁配筋图如果分为x、y方向两张图纸怎么处理识别方便?答建议一次识别,不要分两次识别;操作方法是比如首先导入x方向图纸,分解后利用隐藏图层命令把梁钢筋描述隐藏,他的信息删掉;然后导入y方向图纸;进识别即可

128. 梁筋识别时如果梁钢筋文字比较密怎么处理比较简洁方便?答可以用隔离命令,把

所有钢筋文字隔离出来,利用sc命令(缩放设计图)缩小一定比.

129. 梁钢筋后,在下步中左方的具体解析界面中修改钢筋名称,当重新修改其他钢筋描述后,原先修改的钢筋名称又变回软件默认的是什么原因?答是因为点布置的候提示是否按照平法重新生成,如果重新生成,则钢筋以前修改的会被重新覆盖掉。

130. 为什么梁的保护层不能为20,如果设为20钢筋就会算错,洞口连梁和普通梁的保护层就可以小于2.答因为箍筋的最小保护厚度为15,所以设置为20后,直径10以上的箍筋中线离构件表皮的距离就不是小于15.

131. 布置梁时,应该是3跨,但因为中间有小柱子,自动断开变成了5跨,怎样办?答先把梁跨调整成3跨:可以使用合并命令将某相邻的两跨合并,或者删除其中2跨后通过拖动夹点,调整其他3跨的长度,使其连通成3跨;再使用【工具】→【跨段组合】命令,对段进行重组。

132. 次梁遇主梁为什么不会自动开呢?答进入【工具】→【算量选项】→【构件选项】,将“普通梁自动打断”选项设置成“是”即。

133. 分排布置的梁中间支座负筋在【下步】的钢筋明细里改成了两排,怎么布置后图面上只看到一排钢筋描述,丢失了一排?答产生原因是没有按平法标注方式填写梁筋描述,例如5B22的两排支座负筋,应该填写成如“5B2 2/3”或“222/3B33”形式,软件会自动判断成两排负筋。如果按5B22来录入描述,即使钢筋明细中已经修改成了两排负筋来布置,但图面上仍然只会显示“5B22”钢筋标注。

134. 识别过来的梁怎么不是默认的颜色而是红色?答产生的原因是梁编号中的跨数描述与识别出来的实际梁跨数不符合,当设计图上绘制的梁跨数与编号中的跨数不同,或者是识别时软件根据支座识别出的梁跨数与编号中的跨数不同,软件会将识别出来的梁显示成红色。将梁跨或梁编号修改正确即可。

135. 在识别梁筋的时候,软件怎么会把加密箍筋和吊筋识别成梁的其它形式的钢筋?答识别之前可以在设计图上给加强筋的钢筋描述加上钢筋代号。例如在加密箍筋描述前加个字母“J”,在吊筋描述前加个字母“V”,然后再识别就可以了。或者识别时,把识别错误的钢筋描述删除,重新录入到正确的数据列中,例如加密箍筋的述识别到了底筋那一列中,把它剪切后粘贴在加强筋一列即可。

136. 在布置梁钢筋时,架立筋怎么布置?答在录入梁的面筋描述时,把架立筋的钢筋描述用括号起,加在面筋描述后面即可。例如“3B0(2B18)”。此外,在【钢筋】→【钢筋选项】→【识别设置】中一个“自动布置架立筋”的设置项,在梁没有上部面筋情况下,软件会自布置架立筋。

137. 梁的吊筋如何快速布置?答1.如果梁上多跨吊筋规格一致,只要在某一跨上的加强筋列中录入总的吊筋数量,然后布置即可。2.在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→梁筋设置〗中可以设置吊筋“是否采用同编号原则”。3. 【钢筋】→〖钢筋选〗→〖识设置〗中可以设置“是否自动布置吊筋”以及筋的描述,软件会自动在主次梁相交的地方布置吊筋。

138. 软件钢筋部分如何设置(默认设置)?比如说梁钢筋我要的底钢筋是通长的,但是软件是一根根的,每个段钢筋都有弯起的。答软件钢筋的基本设置都在钢筋选项〗中,布置或识别钢筋前需要根据程实际情况进行设置。对于梁底钢筋通长需通长计算,可在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖识别设置〗页面中,把“底筋是否拉通计算”选项设置为“”即可。

139. 为什么对梁进行无支左角不行?答梁、墙等构件是可以倒角的。原因是两根梁的顶高度不一样造成的,调整成一样的顶高度再倒角可。

140. 节点加密的箍筋在哪里录入?答在梁钢筋布置对话框的“加强”一列中录入,节点加

密箍筋描述前应加上钢筋代号“J”,然后布置到梁上即可。

141. 在【钢筋选项】里设置了吊筋按非同编原则录入,但是布置或识别钢筋后还是按同编号原则计算的,是怎么回事呢?答布置梁时,吊要录入在"加强筋"一列中,且吊筋描述前应加上吊筋代号“V”。钢筋描述录入位置错误时,软件会将吊筋当成其他钢筋来布置,因此无法遵循非同编号原则。

142. 对于变截面的悬挑梁怎么处理?答对于变截面悬挑梁软件目前是用平均截面尺寸来处理的,按平均截面尺寸来定义与布置悬挑梁即可

143. 钢筋选项的识别设置里,架立筋自动布置是什么功能?答当梁上没有面筋的情况下,软件会自动给梁布置上架立钢筋。

144. 用〖核对构件〗命令核对基础梁和梁,为么有时候不能提取到图形数据?答1.查看〖组合开关〗开关是否处于打开状态,同时核对多跨梁的时候是看不到图形的,只有查看单梁时才能查看核查图形。2.查看是否选择了多种类型的构件(比如同时选择了柱和梁),软件不支持同时核查多种类型的构件。

145. 在识别梁钢筋的时候,为什么集中标注处的钢筋描述会识别到一个钢筋类型里?答产生原因是集中标注处的钢筋描述是一个字符块,需要分解成单行文字,可以通过【识别】菜单里的【文字炸开】功能,把选择集中标注中的钢筋文字,炸开就可以了。146. 在一工程里面整个工程是3级抗震,而普通梁(在两个主梁之间的次梁)是0级抗震,这时梁的两者的支座抗震条就会有冲突。答对普通梁的抗震进行独立处理,如果是普通梁,则就是按照非抗震来计算锚固长度。

147. 一般识别梁钢筋的时候都没布置板,系统应该考虑构造腰筋数与板的关系。如根梁高为50MM的,布板之前的构造腰筋是3排,布板之后的构造腰筋是2排,是什么原因怎么调整?答在梁布置钢筋筋时考虑的只是梁的高度,布置板体后用【钢筋】-【自动钢筋】中的【腰筋调整】。

148. 梁钢集中注怎么修改?能否支持原位辑。答三维算量2010版中已经增加了梁筋原位编辑的功能,在三维算量2008版中梁筋是不支持位钢筋修改,如果要删除布置的钢筋需到对话框中去删除。

149. 砼墙钢筋修改长度公式后会出现不扣减洞口尺寸,并且对钢筋没有图形是什么原因?答墙筋公式不能修改,改后只能按照公式来进行计算,不会自动减

150. 虚墙的作是什么?答虚墙起到的是一种隔断作用,是不计算工程量的。

151. 在砼墙中有除暗柱外的比如说是框架柱或支柱时未扣其面积,造成钩数量计算时不准,搞得只有去全调墙与柱相的夹点位。答软件在计墙拉的时候,Qm的取值是按照墙的中线长*强高的,而不是净长,所以Qm取值错误,把墙的中线不伸入柱,只到柱边,让中线长与净长一致便可。

52. 修改了钢筋选项的接头类型后,分析钢筋接头还是不变?答如果在钢筋布置界面手动

修改了接头类型,么这个构件的接头类就不会去判断钢筋选项中的设置,如果没有改动,都是软件默认的接头,那么修改钢筋选项后,分析后都会变化

153. 圈梁主筋的实际长度没有按照中的L--净长计算,而是按照中线长度取值计算,否有问题?答圈梁如果封闭成环装这个计算是没有错的,因为靠部的主筋短半个墙宽,靠外面的长半个,均就是等于中心线长了

54. 墙体丝网怎么计算?(08版本)答在【工程】-【工程设置】-【特征】中将“是否

计算钢丝网”的值选择“是”

155. 08版本中墙的体积计算按中心线计算,想调整按净长计算怎么修改?答在工具—算量选项—计算规则—参数规则—墙把按中心线计算改为按实计算即可。(08版本)156. 对于墙体里的半墙深洞口,比如壁橱,怎么布置?答软件以布置半墙深洞口,在布置

洞口时把“洞深”设置成实际深度然后在布置洞口时注意箭头所指方向,即洞口的朝向,将洞口布置到墙上即可。

157. 为什么墙体不扣除飘窗的体积?答原因是布墙体时布置成“内墙”了,用构件查询〗把墙的“平面位置”属性改为“外墙”即可。

158. 剪力墙与框架柱相交时,钢筋是如何扣减的?答1、如果柱侧的墙是成组的,则相交之处的纵筋(垂直分布筋)扣除柱宽部分的钢筋,横向筋(水平分布)拉通计算2、如果柱两侧的墙是单段的(不成组),侧墙横向筋(水平分布筋)计算柱中锚固长度,纵筋(垂直分布筋)只分布到边

159. 墙体拉结筋怎样布置?为什么有时没有数量和长度?答【钢筋】→【自动钢筋】,点击软件下方命令栏【砌体墙拉结筋】按钮自动布置。没有计算出拉结筋的数量和长度是因为砌体墙内没有构造柱或端部没有混凝土支座产生的。

60. 砼墙钢筋的垂直筋不能修改长度公式,修改就会出现不扣减洞口尺寸并且对钢筋没有

图形?答墙筋公式不能修改,修改后只能按照公式来进行计算,不会自动扣减。

161. 识别板钢筋时选不中钢筋的文字描述,无法识别。答钢筋的描述是cad的字块,用【识别】-【文字炸开】将此字块炸开,再进行识别。

162. 板支座筋没有取到支座宽?答把支座部位的砼构件显示出来就可以取到。

163. 板筋在同一位置时,能否提示位置重复,而在布置的时候也控制不能在同一位置布置相同板。因为用在拷贝或镜像板筋的时候,很有可能多选重选,导致重复多算,又很难查出来。答如果是完全一样重叠的筋用刷新命令可以显示位置重复,但如果有一点不同就不会显示位置重复。

164. 板底筋有一级钢筋,在布置好之后,发现有的一级钢规格是三级钢筋,这时,通过双击钢筋,在构件查询中把一级钢改成级钢后,为什么明细开关中软件还显示计算弯钩长度.

是要把钢筋全部删掉重新布置?答板筋分析后就可以了。

165. 板筋布置后不同板变斜处理?答选择板筋,右键【板筋变斜】,然后根据命令栏提示选择参照变斜的板。

166. 板筋是否同编号原则?答不是。但是如果几块板的配筋一样,可以使用〖构件查询〗命令修改板筋的“相同板数(块),统计板筋时软件会自动按相同板块数计算乘积。167. 板钢筋的锚长为什么没有按规定取值?举例:C40的板,1,2级抗震,C18@200的底筋,应该取34d,为什么软件取46d?答锚固长度是按支座的材料类型、强度等级来取值的,而不是按构件本身。

168. 如果把板钢筋的钢筋描述弄错了,怎样快速修改?答可以用软件提供的〖构件筛选〗功能(如下图),把布置错误的板筋描述查找出来,直接进行“替换”即可。

169. 计算板钢筋根数时遇到小数是怎么进位的呢。答在【钢筋】→【钢筋选项】→【计算设置】-【通用设置】里设置“钢筋计算精度”即可。

170. 为什么软件在识别板筋的时候不是按标注别,而是按板筋线的长度识别的呢?答当板边没有找到梁时,软件会按设计图上的板筋线长度来识别板筋。果板边有梁,则软件会按板筋线的挑长标注来识别,并自动计算锚固。因此,识别板筋前应确已经布置了梁71. 板钢筋复制有什么要求没有?答复制板钢筋要用copy(对象复制)命令,而不能用〖钢

筋复制〗命令来复制。如果板筋两头要计算支座锚长,复制到另一个位置上的板筋线端头必须与支座边相交,才取到锚长。

172. 板钢筋布置后怎么没有取到支座锚固长度呢?答原因1:板钢筋与支座不同一高度,用构件查询功能修改板筋的“布置高度”即可。原因2:板筋线的端头是否与支座边相交,如板筋线不到支座边,软件将无法取到锚长。

173. 板钢筋怎么不和板在同一个高度?答可以用〖构件查询〗调整板的“板顶高”或板筋

的“布置高度”。布置板筋时,如果没有找到对应的板,软件会默认按层高布置板筋。174. 板钢筋的接头长度怎么是400答是根据公式计算出来的,可以在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖板筋设置〗中修改“板钢筋搭接长度”的计算公式。

175. 面筋底筋为双层双向时,如果面筋为两种不规格的钢筋怎么设置答将面筋分别按不同的筋描述布置,即横向纵向各布置一次。

176. 在统计板钢筋的时候怎么出现了板构件编号里"nodef"字段?答产生原因是板钢筋没有找到对应的板,但不会影响到工程量计算。

177. 工程中的板筋锚固取值与系统默认不同时如何调整?答有两种方式:一种是在【钢筋】→〖钢筋维护〗中修改板筋的构造,按这种方法修改后,板筋可以显示明细线条。

外一种是布置钢筋后利用〖构件询〗直接修改钢筋公式,但这种情况下板筋不能显示明细线条。

178. 在计算板筋长度时如何正确计算板底筋的保护层,板的底筋在无支座的情况下,钢筋计算到墙体中间线扣保护层是错误的.如果再去改公式,钢筋还是计算错误的,改完公式后必须全部删除掉重新布置,才能正确?。答不用重新布置,分析一次板筋就可以了。179. 弧形钢筋如何布置?答在三维算量2010增强版的【板筋布置】界面中,在面筋或底筋中选择“弧形筋布置”,按照命令栏提示分别选取外长度和分布范围。

180. 在门窗洞口布置过梁布置不上是什么原因?答存在的原因:.布置的墙体是砼墙 2.

门窗洞口的高同梁底

181. 老虎窗钢筋怎么布置?答老虎窗只有构件分后才能布置老虎窗钢筋。

182. 组合楼梯在布置时布置不上是什么原因?答在定义组合楼梯时梁的结构类型必须选择为梯梁和板的结构类型选择为休息平台板

183. 组合楼梯在给梁和板套做法时为什么没有量?答组合楼梯中的楼梯量和板认的是不出量的,原因它们已经包含在楼梯中,如果出量就重复了,套做法在楼梯中套可。

184 如何绘制腰线?答使用【建筑】→〖腰线布置〗命令来布置。软件默认提供的是矩形截面的腰线,如果腰线是非矩形的,则在定义腰线编号时,要选择截面形中的“异形”

截面,自定义腰线的截面形状。或者用【其他】→〖路径曲面〗功能来绘制腰线。185. 弧形窗怎么布置?答弧形布置直接在弧形墙上布置就可以了窗会随墙变弧的。186. 门窗表不能识别是什么原因?答如果门窗表格的表头是复合表头(即存在多行表头),则需要调整成单个表头式。且如果表格的线边有多条线条重叠,也会导致无法识别,应将多余的线条删除

187. 斜墙布置侧壁后怎么才能看到斜墙侧壁效果?答目前在三维算量的三维显示状态还看不到斜墙侧壁效果,只有在侧壁的【核对构件】可以看到。

188. 于斜墙的侧壁怎么处理?答解决方案:1)直接给墙挂接装饰做法,并利用墙体的属性变量,比如墙面面积QM等,编辑“工程量计算式”即可。2)在布置侧壁时候,将侧壁的高度范围按斜墙的高点的高度值设置(如图28),布到墙侧后,多余的侧壁面积会按自然洞口扣除。

189. 屋面内墙装饰高度选择了到板底,但构件询时出现许多板底默认的高度,但这些高度都不是斜板最低和最高处的平均值。因此,计算结果出现了很大的误差。且三维显示是安最高处层。答侧壁在计算斜墙时不能选择到板底。因侧壁的范围是不能变斜的。只能将侧壁的范围设到斜板最高外,即侧壁墙面的高度范围要包住所有计算的墙的高度,斜墙,要包住墙的斜顶高度。

19. 侧壁挂好定额后,进行分析统计,为什么统计结果中没有工程量?答布置侧壁时,侧

壁需要紧帖墙面布置,即布置时应以墙为边界。若墙上有梁且梁比墙宽,则布置时会取梁作为边,此时侧壁不是贴着墙面的,从而分析不出墙面面积工程量。因此布置侧壁时

最好隐藏其它构件,只显示柱和墙再置较好。

191. 布置房间时,系统提示“房间编号中没有子构件,不能布置”,是怎么回事?答这是因为房间编号是由相应的侧壁、地面、天棚编号组合而成的。如果定义了房间编号,但没有在属性中选择侧壁编号、地面编号或天棚编号,则布置时软会弹出如是提示。192. 规范里说:凸出墙面的砼柱,梁面(包括侧壁)抹灰工程量应单独计算,那么在三维算量里怎么实现的啊?答在布置侧壁时,应以墙为边界布置。软件会自动分析出侧壁范围内的砌体墙、砼墙、砼柱、梁侧、梁底等面,且分别统计出“非砼面墙面面积”和“砼面墙面积”的属性值。在给侧壁挂接做法时,取“非砼面墙面面积”变量SQMF挂接砌体构件灰做法,再取“砼面墙面面积”变量SQM挂接砼面抹灰做法即可。用〖核对构件〗功能核查侧壁,可以清楚的看到砼面和非砼面的分析图形与数据

193. 侧壁工程量中没有扣减门窗洞是怎么回?答 1.用户在布置侧壁的时候没有把梁隐藏掉,造成侧壁没有和墙体接触。操作规范:在布置侧壁的时候要把梁隐藏掉,布置时以墙作为边界。2.在【工具】→〖算量选项〗→〖计算规则〗→〖扣减规则〗中,查看墙面、踢脚、裙的扣减规则中增加扣减门窗计算规则

194. 如果构件的高度调整超过了层高,对侧壁有没有影响?答有影响。必须把侧壁的高度范围调整为同构件高度,而不是同层高。

195. 地面天棚有时候不能统计量,在工程量输出设置里也没有任何信息?答在〖算量选项〗里用〖恢复〗命令恢复一下即可。

196. 为什么外墙侧壁用构件核查显示不出图形?答 1.在〖核对构件〗中查看图形时需要把光标定位到“图形核查”下相应数值后面,才能看到右边的示意图。.示意图的初始视图角度和模型中的视图角度是一样的,在平面视图状态下不便观察侧壁,把形显示成三维状态再核查就可以了。另外在〖核对构件〗的示意图中拖动左键可以转视图角度,滚动鼠标中键可以缩放视图。

17. 在布置房间的时候有些房间总是布置不上,是怎么回?答当边界不闭合时,房会布置

不上。在房间布置界面里有两个参数"延长误差"和"封闭误差"设定,您可以设置一个适当的据以提高布置效率。或者先对模型进行〖构件检查〗连接一些还没有连接上的构件。198. 门窗布置时,门窗的开启方向不会影响装饰的工程量?会影响到装饰的工程量计算,门窗图形上箭头所的方向是外装饰的方向,如果指定错误,会影响外装饰在门窗侧的取值。布置时需按正的布置方向布置。如果布置错误了可以调整门窗的夹点来改变方向。

但是需要注意:门有2个夹点控制,调整门的“改变内外”夹点才可以改变箭头的方向,调整门的“改变开启方向”夹点只会影响到门扇的方向,对算量没有影响。

199. 如果在算墙的粉刷时不需要扣减门窗的框材厚的面积,怎么设置?答在〖算量选项〗→〖计算规〗→〖参数规则〗中设置侧壁的“洞口面积计算方法”设置为“按窗框外围面积计算”,则侧壁在扣减门窗面积时就不会扣减门窗框材的积,只扣除窗扇或门扇的面积。

200. 楼层中有两层板时,天棚布置后会将两层的楼板面积算入?答在天棚的【构件查询】界面里设定天棚的装饰范围高度。

201. 当门底两边装饰不一时,是两边加一半,还是随便加到哪个地面,还是按加料优答加块料优先。

2. 自定义体怎样以Y轴旋转。答在命令栏中输入ratate3d 然后选择构件,,定义旋转

轴,也就是在Y轴方向点2个点,最后输入一个旋转角度

203. 挑板的钢筋,水平筋和构造分布筋布置后,查看钢筋结果钢筋描述信息互换了。答悬挑板布置是,要求一边是靠在梁、墙上面的,用来判定那边是受力边,如果有两边考梁、墙,则悬挑板筋计算时,受力边的判定会出现错误,建议采用板筋布置来布置悬板

204. 如果侧壁是扣减门窗洞口的60%计算怎么设置?答可以在扣减规则中参规则,选洞口扣减计算方法,个洞口面积乘以系数的选择可以在扣减规则中参数规则。

205. 错层楼层怎么定义实现?(08版本)。答一般按楼层低的楼层进行定义楼层的高度,错层在楼层中用高度调整框进行调整。

206. 需要修构件属性图示标注文字的大小如何修改?答在软件中:工具—算量选项—构件选项中修改文字高度,若修改之后原有字体未做修改,则用图形刷新命令刷新即可。207. 图形不能炸开怎么处理?答如果是局部参考,首先要有局部参考的一部分图纸,先后开cad选中全部多炸开几次,如果还是不能炸开单独打开CAD界面在命令行里输入XREF后把参照图纸拆离即可。

208. 楼层切换报错原因?答主要原因是中了CD病毒,需要下载CAD专杀进行杀毒。209. 构件实物量下工程分析出量?答原是工程量输出没有了,需要在工程量中点击一下恢复即可。

210. 图纸给的比例和量的尺寸不一致?答在命令行里输出SACLAL后输入实际尺寸和图示尺寸的比例即可。

211. 图纸导入三维算量报错退出是什么原因,怎么解决?答图纸本身的原,需要在导入三维算量前单独打开CAD软件用RECOVER修复一下,再进行导入。

212. 工程打开时提示该工正在运行是什么原因?答存在的原因是工程状态默的为只读状态,把只读状态去掉即可

213. 如果单个构件分析计算工程量是否影响最终结果,这样计算能否扣减图形相关联的工程量?答单个构件分析,主要起核查作用。单个构件分析计算同样会扣减相关联工程量。与最终全选分析结果完全一样。

214. 楼层设置中层接头怎么设置有什么作用?答标准层的接头需要有层接头个数的设置,一般是有多少个标准层就设置多少个层接头,这样接头个数和绑扎搭接长度才能计算得准确。

215. 在组合楼层着色显时出现梁看不到,不着色可以看是原因?怎么解决?答产生这种现象的原因是CAD着色显示滞后造成的,需要切换一下楼层再显示即可。

216. 在清单和定额模式下定义柱的做法时,勾选了“周长”,而柱模板,面积未能按周长的条件归并,什么原因,该如何修改?答柱子的换算可以在挂接做法的时候,修改项目特征中的归并条件如果不想一修改可以在【工具】-本地维护-清单维护中找到相对应的清单,修改归并条件。

217. 在清单模下对基础子构件——垫层进行做法挂接所调用的基础结构的变量无法取值,计算结果为0,是什么原因?答定义编号的时候,垫层还没有生成,系统无法取值,可以在构件布置完之后,用属性查询功能进行做法挂接,系统即可取值。

218. 在定义编号里,有些构在图形中没有了,但就是删不掉编号是什么原因?答1.查看该编号的构件是否隐藏了,还有未删除的图形构件时,编号是无法删除的。2.该构件曾经布置过钢筋,钢筋还未删除。可以用【刷新】命令刷一次,再删除。

219. 板边上的字母看不见或者很大怎么处理?答这是工程中的线型比例太小或太大造成的,可在命令行输入ltscale命令(第一个字母是L不是i),将比例改为2000即可。220. 画完标准层,复制到其他层,何门和窗户的三维显示不正确?答可能是由于门窗的楼层高度显示不正确,用【视图】菜单【高度自调】功能调整一下,或者手动调整一下门窗的位置就可以解决了。

221. 为何会出现无法缩放、选择图形、无法着色等问题?答在命令行输入VPORTS(视口)命令后,选择单视口就可以决。

222. 出量的时候只想输出梁的侧面模板,或是底面模板怎么操作设置?答在界面中【工具】-【算量项】-【输出设置】里面,调整梁的输出设。

223. 墙按内外墙出量?答在【工具】【算量选项】-【工程量输出】墙换算式中平面位置勾选即可。

224. 在套定额时,点工程量表达式弹出的换算式/计算式对话框中,缺少蓝色字体的属性是什么原因?答在【工具】—【算量选项】—【工程量输出】中,查看个构件的工程量出内容是否为空,为空则在工程量输出界面恢复按钮即可显示。

225. 通常一个大的工程的工作,需要分工的,怎么操作?目前只能通过分层单独来分工,必须保证工程总设置和楼层及钢筋设置有一人完成。把设置的好的工程复制要协作的人。做好后把每做的DWG文件覆盖其对应的文件。

226. 分析统计后有些计算结果为零是什么原因?答1、产生原因:在挂接的做法中单位不是自然单位,工程量除以定额单位很小时,软件就默认为0了。2、工程量表达式输入不合法造成的

227. 在报表里面由于公式太长,而显示成省略号,怎么才能全显示?答可以到【算量选项里的【构件选】里的“当表达式长度>=X时,示为…”设置把属性值调大就即可。

28、由于井字梁的特殊位置关系,有的梁跨软件无法识别,因此需要手动布置,例如L(8)等。部分井字梁可“用户选择要识别的梁”的式,选中集中标注及标注线,选梁跨边线,点击鼠标右键便可以识别。

229、在柱里面多识别了一跨梁,或者遇柱不断等等。这都是由于软件在识别井字梁的电子图时无法正确判断梁跨数造成的软件只根据梁编号中的跨数,按支座生成梁跨具体哪个构件是梁的支座软件就无法判断。这种错误不易察觉。建议您使用选梁识别的方式识别。

230、在手动布置井字梁时,应注意集中标注中梁的跨数。按照梁跨分段布置梁,如果梁跨中有井字梁的,用“选支座布梁”的方式绘制即可。

231、构件钢筋布置后使用“构件辨色”功能进行钢筋检查,显示为红色的构件为未布置钢筋的构件或是布置的钢筋错误的构件,软件不会自动修改检查结果。必须用钢布置命令选中这些构件后布置钢筋,或对已经布置到构件上的钢筋进行修改,重新布置即可。

232、梁跨异常时,软件不会自动重组梁跨,用梁段重组命令,选择要重组的所有梁跨,重组一下即可。

233、如果梁跨异常,会导致钢筋布置错误。修改方法是删掉置错误的梁段,重新布置梁与梁筋。

234、在布置梁钢筋之前应先查梁跨是否布置正确。只有梁跨正确,梁筋才能正确识别。

235、识别钢筋时,对电子图钢筋描述的要求:

钢筋描述类型定义,钢筋描述要可以解析所有这些类型:

101: T型数据:用于按根数配筋,固定格式:

(根数)(类型)(直径)(代号例如:4B25;或者4B25-3200“3200”认为是指定长度。

102: R型数据:用于按间距配筋,固定格式:

(类型)(直径)@(间距1):(间距2)(支数) 例如:A10@200/100(4)

间距1、间距2间的“/”号可为“:”、“-”,间距值不分前后。

13: P平行数据: 用于指定有几个相同的箍, 定格式:(用于相箍筋或相同拉筋定义)。

(数量)*R型数据例如:2*A8@200,表示有2排“A8@200”的钢筋。

10Z型数据:用箍筋肢数间距配筋,用来处理节点加密箍,固定格式:[用于条基或节点加密箍]。

(箍筋数)R型数据例如:4A10@200(2),表示4根间距200的A10节点加密箍筋。

10A8@100/200 ,一般用于条基,表示条基两端分别放10根间距100的加密箍筋,长度为(101)*100,剩下的长度部分放A8@200箍筋。

105:其它类型

例如:4B25+5B28 2/3/:解释成2B25/2B25+1B28/4B28一般用于梁、条基的支座钢。

双层钢筋的排法:

上部钢筋(面筋),例如:6B25 4/2,表示一排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。

下部钢筋(底筋),例如:6B25 2/4,表示最排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。

236、砼墙中除暗柱外,比如说框架柱或框支柱在计算墙拉筋时未扣面积,造成拉筋数量计算不准。

答:软件在计算筋的时候,Qm的取值是按照墙的中线长*强高的,而不是净长,所以Qm 取值错误,把墙的中线不伸入柱,只到柱边,让中线长与净长一便可。

237、倒棱台形的独立基础砼垫层工程量不准确,不能算斜边的工程量。

答:新建了一个倒棱台形独基,按默认大小布置的,核对构件查看垫层的计算扣减公式是:2*0.22(A)*0.(H)+4*0.288(A)*0.1(H)+0.6*0.6*0.1(H)=,其中2*0.22*0.是计算的外伸长度体积,0.6*0.6*0.1是底部的体积,0.288是斜面的面积,4*0.288*0.也就是4个斜面的垫层体积。(A)是表示的垫层面积,(H)是表的垫层厚度。

238、柱纵筋采用绑扎,长度表达式为G+RMC+LJT×1,若在工程设置中将楼层标准层说为4层,则长度表达式为G+RMC+LJT×0.25,若在工程设置中将楼层标准层说为2层,则长度表达式为G+RMC+LJT×0.5,所以楼层钢筋汇总计算结果与标准层一层用量×标准层数不符,我想不管标准层为多少层,长度表达式还是应该为G+RMC+LJT×1。

答:标准层的接头需要有层接头个数的设置,在工程设置→楼层设置内设置。一般是有少个标准层就设置多少个层接头,这样接头个数和绑搭接长度才能计算得准确。

239、板钢筋布为刻痕钢丝L,p在工程分析统计的时候分析出来刻痕钢丝的工程量,但是在报表中钢筋汇总表中没有刻痕钢丝L 的工程。

答:在的钢筋选项内将钢筋名称恢复一下, 看到刻钢丝是“K”,然后到界面中进行构件筛选操作,把钢筋描述为“L”的替换成“K”就可以了,每一层都要替换。

240、砼墙垂直筋不能修改长度公式,改就会出现不扣减洞口尺寸,并且核对钢筋没有图形。

答:钢筋公式不能修改,修改后只能按照修改的内容计算,再不会进行自动扣减。

241、为什么梁的保护层不能为20,如果设为20钢筋就会算错,洞口连梁和普通梁的保护层就可以小于20。

答:保护层厚度有两个三个地方可以设置,分别是在定义编号时,属查询时和在钢

筋选内都可定义。改不动的原因是可能在定义编号或性查询内设置了,这时在钢筋选项内设置的保护层厚度将不起作用,应该将定编号或属性查询内设值改为“默”,就可以了。

242、在柱布置钢筋的时候,箍筋输入结束数量公式不对,但是在点布置以后就对了,在核查都没有什么毛病。

答:柱箍筋在对话框中输入了描述还没有布置到界面中时,是因为不知道柱子的相关尺寸,只有布置后程序找到了柱子的相关信息就计算准确了。

243、板钢筋是否随板高度调整自动调整高度?

答:板构件和钢筋都布置好后,将板的标高进行调整后,钢筋也自动调整标高,分析之后可以计算到锚固长度。但是斜板和斜板钢筋能自动调整,需重新布置。

244、虚墙的作用是什么?

答:虚墙起到的是一种隔断作用,是不计算工程量的。

245、报表中如何修改小数点位数?

答:报表中工程量的小数点后显示位数,可以在报表设--表头设置中修改。

246、圈梁主筋的实际长度没按照式中的L--净长计算,而是按照中线长度取值计算多算了。

答:圈梁如果封闭成环状这个计算是没有错的,因为靠内部主筋短半个墙宽,外面的长半个,平均就是等于中心线长了。

247、板支座负筋取不到支座宽?

答:将支座部位的砼构件显出来可以取到。

248、桩基础的计算式中,出现的1e6 1e9分别代表什么意思?

答:表示10的6次方和10的9次方。

249、自义体怎样以Y轴旋转?

答:在命令栏中入“ratate3d”然后选择构件,定义旋转轴,也就是在Y轴方向点2个点,最后输入一个转角度。

250、分析挖土方,把正负零距室外地面高进行了更改,一次分析结果不变,第二次分析才变,什么问怎么处理?

答:点一下高度自调再分析就可以了。

251、有的地区侧壁计算规则是扣门窗洞口的60%计算的,怎么设?

答:在工具→算量选项→计算规则→参数规则中,将壁内洞口扣减计算方法的参数值设为60%就可了。

252、加掖梁怎么处?腿怎么处理?以及其他的类似构件怎么处理?

答:梁加掖暂时没有布置设置,可在梁的属性查询内直接将加腋的体积、面积指定调整,钢筋在布置时用修改公式的方式处理,牛腿可用悬挑头布置,钢筋布置用其它钢筋

布置即可。

例如:加掖部分的体积可以加到梁的查询窗口中的体积指定,钢筋加到梁的钢筋布置界面左下角的其他钢筋中。

253、悬挑板的钢筋,水平筋和构造分布筋布置后,查看结果描述互换了。

答:悬挑板的长宽判定请参看手册内的相关说明因为悬挑板有时多边靠支座,在这种情况时,受力边的判定会出现错误。

斯维尔安装常见操作以及问题处理方法全面

软件功能 斯维尔是基于CAD平台二次开发的三维算量软件,提供了强大的数据库汇总以及三维模型建模功能,能够针对安装功能完成80%以上的图纸建模工作。大概有10、12、14、x64等多个版本,支持CAD2006-2012版本。 斯维尔的长处在于一次模型多次使用,方便批量修改,多种报表格式,更能够套定额,套清单。 然后斯维尔的难处就在于对电脑硬件有一定要求,同时开放的不完全,细节处理的十分粗糙,大功能上只能将就使用。只是一款没得选择的三维算量软件,当然其在价格上的优势也是值得赞赏的。 以下将针对斯维尔的使用方法和技巧上列出一些经验。 一图纸是所有算量的基本前提,所以要将图纸分割好之后导入斯维尔能够节约很多的功夫。 1. 图纸为天正软件绘制,需要转换格式为T3格式,注意天正过期导出的格式无效。命令:lcjb 2. 图纸导入之前勾选导入图纸高级选项,选中重命名相同块,解决块变大问题,移动图纸到坐标原点,减少误差。 3. 在导入斯维尔之后,或者在CAD中就应该注意图纸的比例是否正确,进行比例的调整,具体命令标注和di

4. 图纸导入之后发现块被分解了,应该使用相同成块功能,将图块还原。 5. 对于在布局中的图纸,可通过安装10及以上版本的CAD,通过右键左下角布局,选择将布局输出到模型。 二开始建模之前应该建立好标准的系统数据 1. 对于电气系统和给排水系统都应该建立好完善的系统编号,以便后来查询和筛选修改 2. 对于电气系统图如果过多,又不便于提取应该利用斯维尔的导出到excel功能进行编辑 3. 对于一根管子内有多种线,应现在系统识别时输入一种线,读取完之后,再去回路编号界面修改 4. 对于读取系统后无显示的管线编号,应该在读取系统界面的高级文字设置里面进行增加 5. 导入的系统应该是斯维尔默认设置中的一种,否则会出现电气回路为给排水或未知的情况 6. 给排水等水系统不应该进行太细致的划分,一般以分区就比较合适 7. 设置好算量模式,一般选择定额模式即可。 8. 设置好算量选项以及匹配本地区的计算规则

2017定额说明书与计算规则

总说明 一、省建设工程计价依据《建筑与装饰工程定额》(以下简称本定额),是依据国家《建设工程工程量清单计价规》(GB 50500—2013)、《建设工程工程量清单计算规》(GB 50855—2013)、《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(TYOl一31—2015)及国家有关现行产品标准、设计规、施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程以及新技术、新材料、新工艺在施工中的应用编制的。 二、本定额的适用围:我省行政区域的国有投资或国有投资为主的新建、扩建、改建的工业与民用房屋建筑与装饰工程项目。 三、本定额的作用:是国有投资或国有投资为主的建设项目,编制工程量清单、招标控制价、施工图预算、工程竣工结算的依据;是评定投标报价合理性的依据;是调解处理工程造价争议和纠纷、审计和司法鉴定的依据;是编制投资估算指标、概算指标和概算定额的依据。非国有资金投资的建设工程使用本定额时,应遵循本定额的规定进行工程计价。 四、本定额是按正常施工条件,合理的施工机械配备、施工中常用的施工方法、施工工艺和劳动力组织以及合理的施工工期编制的。 五、本定额是在国家规、消耗量定额基础上结合我省实际,对项目设置、计量单位、计算规则进行了适当的补充和完善;一个定额项目就是一个清单项目。本定额是以综合单价的形式表现的,容包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润。 六、本定额消耗量和价格的确定: (一) 人工工日: 1.本定额人工工日以综合工日表现,是按八小时工作制编制的,人工等级分普通工(简称普工)、技术工(简称技工)和高级技术工(简称高级工),消耗量包括基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工和生产班组组织者用工。 2.本定额人工工日单价分别为:普工85元,技工130元,高级工260元。 3.定额人工费,是指本定额项目综合单价中的人工费、按章节说明规定按系数调整的人工费以及定额中规定调整人工工日数量的人工费。按人工工日数量调整的人工费除章节有规定的工种外,均按普工工资标准调整人工费。 (二) 材料: 1.本定额采用的建筑材料、成品、半成品均按国家质量标准和相应的设计要求的合格产品考虑的;材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转性材料和零星材料;定额中的材料消耗量包括净用量和损耗量,损耗量包括了施工操作损耗和场运输、堆放损耗,规(设计文件)规定的预留量、搭接量不包括在损耗率中;用量很少、占材料比重很小的零星材料合并为其他材料费,以“元”表示。 2.本定额材料的场搬运距离按300m考虑的;设备场搬运距离为150m。 3.本定额材料价格包括材料供应价(原价)、运杂费、运输损耗、采购保管费。本定额项目中的材料单价均为不含增值税的税前价格。 4.本定额中的周转性材料按不同施工方法、不同材质,计算出摊销量进入定额消耗量。 5.本定额的砂子用量,是按含水率为零的干砂计算的。 (三) 施工机械台班: 1.本定额施工机械台班消耗量是按正常合理的机械配备、机械施工功效确定的,并已考虑了机械幅度差因素。 2.本定额施工机械原值在2000元以、使用年限在一年以的不构成固定资产的小型机械,未列入本定额机械台班消耗量,其费用包括在省《建设工程费用标准》的工具用具使用费中,其燃料动力消耗量包括在相应定额项目的材料项目。 3.本定额加工机械、泵类机械、焊接机械及动力机械的操作人工均含在相应定额项目的人工消耗量中。4.本定额施工机械台班单价是按现行的《施工机械台班费用标准》确定的。

自己总结的清华斯维尔节能问题解答分析

问题:想问问关于2008新版的一些实际建模问题:在一幢建筑中------1,首层是公建,二层以上是居建,虽然节能分析需要分别进行,但在建模中公建模型和居建模型需要分开建模吗还是可以在同一个模型分别设置呢?2,首层有一部份为架空为停车位,那么这部份平楼板需要在首层设置"上边界绝热"还是在二层设置"下边界绝热"还是不用设置呢? 答案:分开建模,然后,在计算公建时,设置“上边界绝热”,计算居建时设置“下边界绝热”如果公建与居建不是正好上下对齐的,通常是公建的屋顶要大一些,大出的这部分要单建平屋顶。 问题:我的材料库里没有我想要的材料...请问我在那里可以导入我想要的材料?比如某个网站.....等。谢谢你! 答案:材料来源:1、软件自带(来自节能标准和材料手册)2、厂家3、图集4、手册。总之,不能造出一套材料数据来。 问题:建筑为局部三层,多为坡屋顶。中间有个三层通高大厅,大厅的坡屋面上设有天窗,请问怎么建出此天窗,并且使天窗和坡屋面联系起来?坡屋面是否另外开洞? 答案:天窗:用闭合PL线画,再“定义天窗”,天窗画到屋顶下一层,按水平轮廓画,自动投影到坡面上。 问题:我做的一间办公楼,大堂屋顶是采光雨棚,怎么定义这采光雨棚啊?怎么选择玻璃的种类? 答案:这个采光雨棚就是天窗。1、BECS天窗定义:在屋顶下层的房间内画一个边界与天窗水平投影一直的闭合PL,用【定义天窗】命令定义成天窗。2、天窗的而构造:在【工程构造】的“窗”中设置一个天窗构造,选中天窗对象,打开特性表(Ctrl+1),将构造换成天窗构造。3、玻璃种类:从节能角度讲,满足标准中的限值要求就可以了。表中有,主要是K值。天窗的面积比例也有要求。如果不能满足就要按权衡计算了。采光注意玻璃的透光性。 问题:坡地建筑带地下室的,一边完全在地下,一边1/3埋在地下,请问怎么计算地下室?答案:楼层框从首层开始,即你说的地下室算作地上首层,然后选中首层被土掩埋的外墙,打开特性表(Ctrl+1),如下设置: 这个设置确保获得准确的体形系数。 问题:1,走廊外接室外部分的阳台栏杆是否可以建一个墙体,高度1mm,或者在栏杆和走廊之间处建一个同高度的墙体?2,卫生间外阳台是否可建一个与阳台同高同厚的墙体?3,弧形玻璃外遮阳如何处理,按图示处理不准确。 答案:、2问题没看懂,但有一个原则:不封闭的栏板都不用建墙体,像不封闭的阳台,但

清华斯维尔使用注意事项

清华斯维尔使用注意事项 (转)红色字体为官方批阅 1、基础(如独基)坑槽工作面宽是以基础外边(非垫层边)开始计算的,计算回填体积时,是以垫层底(如有多个垫层,则以最底处垫层底面)计算,扣除坑槽范围内的垫层及基础结构体积; 在算量选项-计算规则-参数规则位置选择不同的基础类型之后可以设置工作面宽从基础边还是垫层边计算 2、独基宽度大于调整宽度(2.5m)时,基础钢筋均按0.9倍考虑,而边筋不应该乘以调整系数0.9,存在多扣现象; 此处问题确实是都乘以调整系数0.9,不过是在想不出自动设置一次就能解决的办法,如果需要精确计算,可以将钢筋拆分成两次布置,第一次布置两根,修改长度公式不乘以调整系数0.9,再布置一次,将数量公式减掉两根。 3、钢筋计算精度默认按四舍五入计算,应按最大值计算; 此处个人按需所取,自己设定。四舍五入和取大的需求都是存在的 4、钢筋计算时,对90度弯折及箍筋公式扣减,比较有利于甲方审计,应进行调整; 先解释一下箍筋的计算,目前主要出的问题再箍筋的弯弧内直径的选择上,可能不同的软件选择的有差异,三维算量里面无论箍筋直径选择的都是4D,依据是最新的06G901-1图集的第1-5页的6.1条,在06G901-1颁布之前,对于一级钢没有明确的规定和要求 5、梁筋弯锚时,钢筋计算到柱筋内侧,有利于甲方审计,应进行调整; 此处软件考虑了一个止锚区的问题,按照平法图集的要求也是伸止柱纵筋内侧,在2006版的软件中是考虑了柱纵筋内侧与梁弯锚钢筋之间的一个间距,按照25取值,主要是考虑留下空间,以使混凝土更好的握裹住钢筋,2008版软件中按照陈青来最新的解释,梁直径只需要过柱中线且大于0.4la就可以了,软件综合考虑取了一个止锚区的平均值计算。如果需要只扣减保护层,按照第16条设置

清华斯维尔日照软件教程

清华斯维尔日照软件教 程 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

清华斯维尔日照软件教程(SUN2014) 概述:在总平面设计阶段应进行日照分析,应考虑拟建建筑自身的遮挡及拟建建筑对已建 建筑的日照遮挡情况。 日照基本规定: (南宁属于Ⅳ气候区大城市) 1:住宅建筑日照标准 ②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。 建筑气候区划包括7个主气候区,20个子气候区。I气候区:严寒地区,Ⅱ气候区:寒冷地区,Ⅲ气候区:夏热冬冷地区,Ⅳ气候区:夏热冬暖地区,Ⅴ气候区:温和地区,Ⅵ气候区:严寒地区、寒冷地区,Ⅶ气候区:严寒地区、寒冷地区。 2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。 4、旧区改建的项目内新建住宅 5、宿舍 6、老年人居住用房 7、残疾人住宅 8、托儿所、幼儿园中小学教学楼南向的普通教室 9、医院病房楼

10、疗养院半数以上的疗养室 12、南宁市住宅建筑日照应符合以下规定: (一)住宅区内新建住宅建筑日照时数达到大寒日3小时及以上的户数不应小于总户数的85%;其余户数的建筑日照时数不低于大寒日1小时。 (二)旧区改建住宅区内新建住宅建筑日照时数达到大寒日3小时及以上的户数不应小于总户数的70%;其余户数的建筑日照时数不低于大寒日1小时。 (三)拟建建筑不应使相邻住宅建筑日照时数小于大寒日2小时;由于历史原因相邻住宅不符合现行规范要求的,拟建建筑对相邻住宅的影响可酌情降低,但达到大寒日2小时及以上的户数不应小于总户数的70%,其余不应低于大寒日日照1小时的标准。 (四)住宅区内新建住宅建筑日照时数未达到大寒日3小时的住宅部分,应在项目总平图中注明,并由项目业主在售楼时明确告知购房户。(南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)) 满足上述日照要求即视为日照符合国家标准。 日照计算的流程: 1、从总平图导入建筑外轮廓。 2、建筑建模。 3、日照分析。 4、填写日照分析报告。 一、软件安装 根据电脑系统类型(32位或64位),选择安装对应的安装程序。 二、导入图形 1、整理总平面图,留下建筑外轮廓线,包含总平周边可能会影响到的已建建筑轮廓。轮 廓线应为封闭多义线。 日照窗计算规则: 不同形式的窗户、阳台有不同的计算基准面,绘制建筑轮廓时就直接画直线段。 2、用清华斯维尔日照软件打开整理好的总平。也可以在日照软件中整理总平。 三、建立模型 1、软件设置 根据总平绘制比例选择单位设置

2018新定额说明与计算规则

A.1.1土石方工程 一、本章定额包括土方工程、石方工程、回填方及其他,共三节。 二、规定 1.土石方工程土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《土壤分类表》、《岩石分类表》对照后确定。 2干土、湿土的划分:首先应以地质勘测资料为准,含水率<25%为干土,含水率≥25%且小于液限为湿土:或以地下常水位为准划分,地下常水位以上为

干土,以下为湿土,如采用降水措施的,应以降水后的水位为地下常水位,降水措施费用应另行计算。 3.平整场地、沟槽、基坑、一般土石方划分规定:场地厚度≤士30cm的就地挖、填运、找平为平整场地:底宽≤7m且底长>3倍底宽为沟槽,底长≤3倍底宽且底面积≤150m为基坑:超出上述范围则为一般土石方。 4.本章末包括现场障碍物清除、地下水位以下施工的排(降)水、地表水排除及边坡支护,发生时应另行计算 5.本章土石方运输子目适用于运距在30km以内的运输,运距超过30km(但不超过50km)部分按每增加1km相应定额子目乘以系数0.65计算,运超过50km 的按相关管理部门的规定计算。 6.本章土石方运输子目是按每天8小时的运輸作业时间综合考虑的,如各市对土石方场外运输有时间限制,作业时间不足8小时的可计算工效损失费,每减少1小时按土石方机械运输子目中的机具费乘以4.2%让算。 7.推土机土、推石渣,铲运机铲运土,重车上坡时,如果坡度大于5%,其运距按坡度区段斜长乘以下表系数计算 三、土方 1.土方定额子目是按干土编制的。人工挖湿土时,相应定额子目人工费乘以系数1.18,机械挖湿土时,相应定额子目人工费、机具费乘以系数1.10。 2.桩间土不扣除桩芯直径60cm以内或类似尺尺寸桩体所占体积。人工挖桩间土方,相应定额子目人工费乘以系数1.30:机械挖桩间土方,相应定额子目人

斯维尔三维算量常见问题解答

一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出”等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx”之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆 盖掉原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的 MDB文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。 2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那 么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可 得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在 顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且会很慢,甚至死机。 建议: a.若不关心土方的量,则可以删除所有的坑槽。也可以进计算规则里将所有坑槽的计算规则 去除。 b.若布置了筏板,且筏板的坑槽合理,则除了筏板,其它基础的坑槽应该定义为“同筏板底”。 这样扣减次数会大大减小。计算式也简单。 c.也可以布置一个大基坑,然后其它所有的基础的坑槽定义为“同大基坑底”,同时有地下室 柱墙等构件时,再布置一个建筑范围。 d.若本工程不计算大基坑的量,即其它基础只计算在大基坑里再向下挖的量,则筏板的坑槽设置只挖到筏板顶部(即挖深等于筏板厚度+垫层厚度)即可,其它的基础设置为“同筏板 底”。 3.统计报错解决方法 A.统计时报以上错误,可能存在的原因是工程文件的MDB数据库里,定额条目表或清单条目表里的编号一列或单位一列存在空值引起的。如果您的电脑上装有ACCESS,那么就可以打开工程文件夹里的扩展名为MDB的文件,打开以下的两张表,检查处理下编号一列或单 位一列即可。也可能

定额工程量计算规则及说明 城镇排水

2016定额(城镇排水工程量计算规则) 总说明 一、《上海市城镇给排水工程预算定额第二册城镇排水管道工程(SHA8-31(02)-2016)》(以下简称本定额)是根据上海市城乡建设和交通委员会《关于同意修编<上海市建设工程预算定额>的批复》(沪建交[2012]1057号)的有关规定,在《上海市市政工程预算定额》(2000)及《市政工程消耗量定额》(ZYA1-31-2015)的基础上,按国家标准的建设工程计价、计量规范,包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接,并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和工厂化预制拼装技术的推广应用,而编制的量价完全分离的定额。 二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是编制施工图预算、最高投标限价的依据,是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础,也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,可作为工程投标报价或企业定额的参考依据。 三、本定额是上海市排水管道工程专业统一定额。适用于城市公用室外排水管道工程、排水箱涵工程、圆管涵工程及过路管工程,也可适用泵站平面布置中总管(自泵站进水井至泵站出口间的总管)及工业和民用建筑室外排水管道工程。本定额适用于以上工程的新建、扩建、改建及大修工程。 四、本定额是依据国家及上海市强制性标准、推荐性标准、设计规范、现行排水管道通用图、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程,并参考有代表性的工程设计、施工资料和其他资料编制的。 五、本定额共分四章: 第一章开槽埋管 第二章顶管 第三章窨井 第四章措施项目 六、本定额是按照正常的施工条件,目前多数企业的施工机械装备程度,合理的施工工

自己总结的清华斯维尔节能问题解答

自己总结的清华斯维尔节能问题解答 问题:想问问关于2008新版的一些实际建模问题:在一幢建筑中------1,首层是公建,二层以上是居建,虽然节能分析需要分别进行,但在建模中公建模型和居建模型需要分开建模吗还是可以在同一个模型分别设置呢?2,首层有一部份为架空为停车位,那么这部份平楼板需要在首层设置"上边界绝热"还是在二层设置"下边界绝热"还是不用设置呢? 答案:分开建模,然后,在计算公建时,设置“上边界绝热”,计算居建时设置“下边界绝热”如果公建与居建不是正好上下对齐的,通常是公建的屋顶要大一些,大出的这部分要单建平屋顶。 问题:我的材料库里没有我想要的材料...请问我在那里可以导入我想要的材料?比如某个网站.....等。谢谢你! 答案:材料来源:1、软件自带(来自节能标准和材料手册)2、厂家3、图集4、手册。总之,不能造出一套材料数据来。 问题:建筑为局部三层,多为坡屋顶。中间有个三层通高大厅,大厅的坡屋面上设有天窗,请问怎么建出此天窗,并且使天窗和坡屋面联系起来?坡屋面是否另外开洞? 答案:天窗:用闭合PL线画,再“定义天窗”,天窗画到屋顶下一层,按水平轮廓画,自动投影到坡面上。 问题:我做的一间办公楼,大堂屋顶是采光雨棚,怎么定义这采光雨棚啊?怎么选择玻璃的种类? 答案:这个采光雨棚就是天窗。1、BECS天窗定义:在屋顶下层的房间内画一个边界与天窗水平投影一直的闭合PL,用【定义天窗】命令定义成天窗。2、天窗的而构造:在【工程构造】的“窗”中设置一个天窗构造,选中天窗对象,打开特性表(Ctrl+1),将构造换成天窗构造。3、玻璃种类:从节能角度讲,满足标准中的限值要求就可以了。表中有,主要是K值。天窗的面积比例也有要求。如果不能满足就要按权衡计算了。采光注意玻璃的透光性。

2012北京定额说明、计算规则(上)

总说明 一、2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》(以下简称本定额)共分七部分二十四册,包括: 01 房屋建筑与装饰工程预算定额:房屋建筑与装饰工程共一册; 02 仿古建筑工程预算定额:仿古建筑工程共一册; 03 通用安装工程预算定额:机械设备安装工程,热力设备安装工程,静置设备 与工艺金属结构制作安装工程,电气设备安装工程,建筑智能化工程,自动化控制仪表安装工程,通风空调工程,工业管道工程,消防工程,给排水、采暖、燃气工程,通信设备及线路工程,刷油、防腐蚀、绝热工程共十二册; 04 市政工程预算定额:市政道路、桥梁工程,市政管道工程共两册; 05 园林绿化工程预算定额:庭园工程,绿化工程共两册; 06 构筑物工程预算定额:构筑物工程共一册; 07 城市轨道交通工程预算定额:土建工程,轨道工程,通信、信号工程,供电 工程,智能与控制、机电工程共五册。 及与之配套使用的《北京市建设工程和房屋修缮材料预算价格》、《北京市建设工程和房屋修缮机械台班费用定额》。 二、本定额是在全国和本事有关定额的基础上,结合多年来的执行情况,以及行 之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,并根据正常的施工条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全技术操作规程,施工现场文明安全施工及环境保护的要求,现行的标准图、通用图等为依据编制。三、本定额是根据目前本市施工企业的装备设备水平、成熟的施工工艺、合理的 施工工艺、合理的劳动组织条件制定的,除各章另有说明外,均不得因上述因素的差异而对定额子目进行调整或换算。 四、本定额适用于北京市行政区域内的工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨道 交通工程的新建、扩建;复建仿古工程;建筑整体更新改造;市政改建以及行道新辟栽植和旧园林栽植改造等工程。不适用于房屋修缮工程、临时性工程、山区工程、道路及园林养护工程等。 五、本定额作为北京市行政区域内编制施工图预算、进行工程招标、国有投资工 程编制标底或最高投标限价(招标控制价)、签订建设工程承包合同、拨付

斯维尔三维算量常见问题解答

斯维尔三维算量常见问题解答

清华斯维尔三维算量常见问题与解答 一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出” 等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx” 之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆盖掉 原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的MDB 文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。

2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx 并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最

后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且 会很慢,甚至死机。

-清华斯维尔智能项目管理系统

清华斯维尔智能项目管理软件系统 随着科技的发展,各类项目管理软件如雨后春笋一般在国内得到了广泛应用。清华斯维尔智能项目管理软件系统将网络计划技术、网络优化技术应用于工程项目的进度管理中,以国内普遍采用的双代号时标网络图作为项目进度管理及控制的主要工具(与欧美国家以单代号网络图作为进度控制主要工具不同)。在此基础上,通过挂接各行业各地区的不同种类定额,实现对资源与成本的精确计算、分析与控制,使用户不仅能从宏观上控制工期与成本,而且还能从微观上协调人力、设备与材料的具体使用,并以此作为调整与优化进度计划,实现利润最大化的依据。 一、软件主要功能 从项目管理知识体系(PMBOK)的角度,软件功能全面涵盖了项目的范围管理、时间管理、人力资源管理、成本管理等四大方面的内容。项目管理工作者利用该软件能够对其最为关心的项目进度、资源、成本三方面内容进行全面地管理与控制,同时利用实际进度前锋线等技术对项目进度进行追踪管理,从而实现项目的动态控制。另外,软件精心设计了内容丰富实用、功能强大的报表系统,从而使项目管理工作者可以多视角、全方位地了解项目各类信息。 1、项目范围管理 在项目范围管理中,软件利用的主要技术是工作任务分解技术(WBS),通过工作任务的分解,用户能够建立项目完整的层次结构,从而方便用户分层分级地对项目计划进行管理和控制。同时在范围管理中,为提高用户任务分解的工作效率,软件提供了数据模板功能,模板主要分为项目模板与任务模板两类,项目模板一般为典型的工程项目,当新建的项目与典型工程十分类似时,可以直接以项目模板方式新建工程项目。任务模板一般由工作流程比较固定的多个任务构成,并且其经常需要重复使用,定义好任务模板后便可在需要的时候,方便地插入任务模板。 2、项目时间管理 在项目时间管理中,软件利用的核心技术是网络计划技术,通过网络时间参数的计算,能够在数量繁多的任务中,找到影响项目工期的关键任务。并快速地生成工程横道图、单代号网络图、双代号网络图、双代号时标网络图等多种进度计划图表。 3、项目资源管理

08定额说明及计算规则

总说明 一、《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》“A 建筑工程”(以下简称本综合单价)是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)(以下简称《计价规范》),在《河南省建筑和装饰工程综合基价(2002)》的基础上,为适应工程量清单计价的需要,按正常的施工条件、合理的施工组织和施工工期、现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程编制的。 二、本综合单价适用于河南省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程。 三、本综合单价是编审投资估算指标、设计概算、施工图预算、工程招标标底价、拦标价、竣工结算的政府指导价;是建设工程实行工程量清单招标投标计价的基础;是企业编制内部定额、考核工程成本、进行投标报价、选择经济合理的设计与施工方案的参考。 四、建筑工程造价由工程成本(直接费、间接费)、利润和税金组成。 五、实行工程量清单项目招标的招标标底价(或拦标价)和投标报价由工程量清单项目费用、措施项目费用、其他项目费、规费和税金组成。 工程量清单项目费用系各分部分项工程量清单数量与本综合单

价相应项目价格的乘积之和。 措施项目是为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全、卫生、环境等方面的非工程实体项目。措施项目费用由组织措施项目费、技术措施项目费组成。 其他项目费由预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费组成。 规费由工程排污费、工程定额测定费、社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)、住房公积金和意外伤害保险费组成。税金由营业税、城市建设维护税、教育费附加组成。 六、本综合单价依据《计价规范》的内容和顺序设置,其章节编号和项目编码(一至九位)均与《计价规范》一致,并在此基础上对《计价规范》没有涉及到的内容进行相应的扩展。凡是扩展的章节编号和项目编码前均加字母“Y”,以示区别。 七、实行工程量清单招标的项目,应依据《计价规范》和本综合单价编制工程量清单。工程量清单中项目编码十至十二位数字,由清单编制人依据招标工程的工程量清单项目名称设置。 八、为便于组合工程量清单综合单价,本综合单价将《计价规范》中的项目编码、项目名称和计量单位统一标注在各章节的标题下,并同时标注了综合单价子目的具体工作内容。当综合单价子目的工作内容与《计价规范》清单项目的工程内容不一致时,应将相应的综合单价子目进行组合。 九、本综合单价中的措施项目费和注明不得调整的规定仅适用于

清华斯维尔软件介绍

深圳清华斯维尔清单计价软件介绍 软件概述 清单计价BQ2008主要适用于发包方、承包方、咨询方、监理方等单位建设工程造价管理,编制工程预、决算,以及招投标文件。通用性强,可实现多种计价方法,挂接多套定额,能满足不同地区及不同定额专业计价的特殊要求,操作方便,界面人性简洁,报表设计美观,输出灵活。 开发背景 清单计价BQ2008全面贯彻GB50500-2003规范,为全国广大用户接受;清单计价BQ2008软件结合清华斯维尔多年建设工程造价信息领域的技术研发和行业应用的先进经验,针对工程量清单计价的需求实现全面技术升级,以“实用、易用、通用”作为软件开发的指导思想,以CMMI3规范软件开发过程,保证软件质量。 应用范围 主要适用于发包方、承包方、咨询方、监理方等单位建设工程造价管理,编制工程预、决算,以及编制招、投标文件。清单计价软件通过了建设部评审鉴定,以及湖南、重庆、山东、江苏、长春、广东等省市造价站的评审。 软件特点 ■与现行预算定额有机结合,既包含国家标准工程量清单,又同时能挂接全国各地区、各专业的社会基础定额库和企业定额库。 ■同时支持定额计价、综合计价、清单计价等多种计价方法,实现不同计价方法的快速转换。 ■提供二次开发功能,可由全国各地服务分支机构或企业,定制取费程序,设计报表,使产品更符合当地实际需求,或满足个别项目的招投报价需要。 ■支持多文档、多窗体、多页面操作,能同时操作多个项目文件,不同项目文件之间可通过拖拽或“块操作”的方式实现项目数据的交换。 ■具有自动备份功能,打开项目文件前系统自动备份本项目文件,系统保留最后8次备份记录,即可恢复到项目文件打开倒数第8次操作前数据。 ■提供清单做法库(清单套价经验库:包含清单套价历史中,某清单的项目特征、工作内容,套价定额,相关换算等信息),预算编制过程中,可保存或使用清单做法库。 ■多种数据录入方式,可录入最少的字符,智能生成相应的清单或定额编码,并自动判定相关联定额,提示选择输入。也可以通过查询等操作,从清单库、定额库、清单做法库、工料机库录入数据。 ■提供多种换算操作,可视化的记录换算信息和换算标识,可追溯换算过程。 ■提供“工料机批量换算”功能,可批量替换或修改多个定额子目的工料机构成。 ■提供系统设置功能,可设置预算编制操作界面、操作习惯,功能选项和相关标识。 ■提供清单子目项目特征复制功能;可自定义三材分类,自动计算三材用量。 ■可快速调整工程造价,并且提供取消调价功能,恢复至调整前价格。 ■分部分项数据可按“章节顺序”和“录入顺序”切换显示方式;章节顺序:按“册、章、节、清单、定额”树型结构显示和输出分部分项数据;录入顺序:不显示“册、章、节”等数据按录入顺序显示和输出分部分项数据。 ■含简单构件工程量计算功能,可参照简单构件图形或借用系统函数,输入参数计算工程量。 ■采用口令授权的方式,可以对项目文件设置口令,加强文件的保密性。

(市政)2015清单计价定额说明及计算规则

2015清单计价定额说明及计算规则 市政 册说明 一、本定额的混凝土和砂浆是按过筛净砂编制的,各地应将过筛人工费和损耗纳入材料预算价格,定额已考虑了砂的膨胀率,因质量要求现场过筛的人工费及筛砂损耗已包括在定额内,不另计算。 二、本定额的混凝土和砂浆强度等级,如设计要求和定额不同时,允许按附录换算,但定额中各种配合比的材料用量不得调整。 三、本定额现浇构件混凝土是按现场搅拌非泵送和商品混凝土分别编制的,现场搅拌混凝土是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品混凝土以成品基价的形式表现,计算时应对商品混凝土价差进行单项价差调整。 四、本定额砂浆是按现场拌和和商品干混砂浆分别编制的,现场拌和砂浆是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品干混砂浆以成品基价的形式表现,计算时应对商品干混砂浆价差进行单项价差调整。

五、中小型机械在25km 以内,从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费,已包括在定额内。 六、本定额除各章另有说明者外,建筑材料、成品、半成品从现场仓库、堆放地点、加工地点至操作地点的水平运输,已综合考虑在定额内,不得另行计算。 七、地下管线的交叉处理,临时遇到的障碍拆除,施工组织设计规定(经建设单位认可)的临时工程等,按相应项目执行,无定额项目的,按实签证。 八、“D 隧道工程”定额暂未编制。 九、本定额和通用安装工程册定额执行界限如下图所示: 1.供水管道: (2) (1) (执行市政定额) (执行市政定额) 2. 排水管道: 水源地 城市水厂 工厂贮水池 (厂内执行安装 定额) 住宅区 (区内执行 安装定额) 水表井 住宅区(区内执行安装定额)

清华斯维尔常见问题解答

清华斯维尔常见问题解答 1、由于井字梁的特殊位置关系,有的梁跨软件无法识别,因此需要手动布置,例如L4(8)等。部分井字梁可以用“用户选择要识别的梁”的方式,选中集中标注及标注线,选中梁跨边线,点击鼠标右键便可以识别。 2、在柱里面多识别了一跨梁,或者遇柱不断等等。这都是由于软件在识别井字梁的电子图时无法正确判断梁跨数造成的。软件只根据梁编号中的跨数,按支座生成梁跨,具体哪个构件是梁的支座软件就无法判断。这种错误不易察觉。建议您使用选梁识别的方式识别。 3、在手动布置井字梁时,应注意集中标注中梁的跨数。按照梁跨分段布置梁,如果梁跨中有井字梁的,用“选支座布梁”的方式绘制即可。 4、构件钢筋布置后使用“构件辨色”功能进行钢筋检查,显示为红色的构件为未布置钢筋的构件或是布置的钢筋错误的构件,软件不会自动修改检查结果。必须用钢筋布置命令选中这些构件后布置钢筋,或对已经布置到构件上的钢筋进行修改,重新布置即可。 5、梁跨异常时,软件不会自动重组梁跨,用梁段重组命令,选择要重组的所有梁跨,重组一下即可。 6、如果梁跨异常,会导致钢筋布置错误。修改方法是删掉布置错误的梁段,重新布置梁与梁筋。 7、在布置梁钢筋之前应先检查梁跨是否布置正确。只有梁跨正确,梁筋才能正确识别。 8、识别钢筋时,对电子图钢筋描述的要求: 钢筋描述类型定义,钢筋描述要可以解析所有这些类型: 101: T型数据:用于按根数配筋,固定格式: (根数)(类型)(直径)(代号) 例如:4B25;或者4B25-3200;“3200”认为是指定长度。 102: R型数据:用于按间距配筋,固定格式: (类型)(直径)@(间距1):(间距2)(支数) 例如:A10@200/100(4) 间距1、间距2之间的“/”号可为“:”、“-”,间距值不分前后。 103: P平行数据: 用于指定有几个相同的箍, 固定格式:(用于相同箍筋或相同拉筋定义)。 (数量)*R型数据例如:2*A8@200,表示有2排“A8@200”的钢筋。 104:Z型数据:用于箍筋肢数间距配筋,用来处理节点加密箍,固定格式:[用于条基或节点加密箍]。 (箍筋数)R型数据例如:4A10@200(2),表示4根间距200的A10节点加密箍筋。 10A8@100/200 ,一般用于条基,表示条基两端分别放10根间距100的加密箍筋,长度为(10-1)*100,剩下的长度部分放A8@200箍筋。 105:其它类型 例如:4B25+5B28 2/3/4:解释成2B25/2B25+1B28/4B28一般用于梁、条基的支座钢筋。 双层钢筋的排法: 上部钢筋(面筋),例如:6B25 4/2,表示一排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 下部钢筋(底筋),例如:6B25 2/4,表示最底排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 9、砼墙中除暗柱外,比如说框架柱或框支柱在计算墙拉筋时未扣面积,造成拉筋数量计算不准。

清华斯维尔说明

1.挖湿土时,人工和机械乘以系数1.18,采用降水措施的土方应按干土计算。 2.场地竖向布置挖填土方时,不再计算平整场地工程量。人工夯实土堤、 机械夯实土堤执行本章人工填土夯实平地、机械填土夯实平地子目。 3.厚度在30cm以内就地挖、填土按平整场地计算。 4.挖土机在垫板上作业,人工和机械乘以系数1.25 5.推土机推土或铲运机铲土的平均土层厚度<30cm时,推土机台班乘以 1.25,铲运机台班乘以1.17 6.在支撑下挖土,按实挖体积人工乘以1.43,机械乘以1.2。先开挖后支撑的 不属支撑下挖土 7.石方爆破按炮眼法松动爆破和无地下渗水积水考虑,防水和覆盖材料未 计在子目内,对于控制爆破中所采取的安全措施(包括覆盖、架设安全屏障等),可参照第九章相应子目计价。采用火雷管可以换算,雷管数量不变,扣除胶质导线用量,增加导火索用量,导火索长度按每个雷管2.12m 计算。抛掷和定向爆破另行处理。打眼爆破若要达到石料粒径要求,则增加的费用另计 8.袋装砂井直径按7cm考虑,实际直径不同时按砂井截面积等比例换算砂含 量,其他不变 9.深层搅拌水泥桩不论桩径大小均按该子目执行,设计水泥量不同可换算, 其他不变 10.强夯波及面积是指设计图纸外边夯点轴线加最近两轴线间距所包围的面 积 11.深层搅拌水泥桩不论桩径大小均按该子目执行,设计水泥量不同可换算, 其他不变 12.分层注浆加固半径为0.8m,压密注浆加固半径为0.75m,单管、双重管、 三重管高压旋喷水泥桩的固结半径分别为0.25m、0.4m、0.6m。浆体材料(水泥、粉煤灰、外加剂等)用量按设计含量计算 13.打(拔)桩均以竖直桩为准,如遇打(拔)斜桩(包括俯打、仰打)均 按相应子目综合价格乘以1.35。打(拔)导向桩及导桩夹木的制、安、

2012土建预算定额说明及计算规则第五章

说明及工程量计算规则 说明 (一)本章包括:现浇混凝土基础,现浇混凝土柱,现浇混凝土梁,现浇混凝土墙,现浇混凝土板,现浇混凝土楼梯,现浇混凝土其他构件,现浇混凝土后浇带,预制混凝土柱,预制混凝土梁,预制混凝土屋架,预制混凝土板,预制混凝土楼梯,其他预制构件,钢筋工程,铁件,现浇混凝土垫层,现场搅拌混凝土增加费18节共154个子目。 (二)现浇混凝土构件 1.现浇混凝土构件是按预拌混凝土编制的,采用现场搅拌时,执行相应的预拌混凝土子目,换算混凝土材料费,再执行现场搅拌混凝土调整费子目。 2.现浇混凝土定额子目中不包括外加剂费用,使用外加剂时其费用应并入混凝土价格中。 m时,执行小型构件相应定额子目;单 3.定额中未列出项目的构件以及单件体积≤0.13 m的构件,执行其他构件相应定额子目。 件体积>0.13 4.基础 (1)箱式基础分别执行满堂基础、柱、梁、墙的相应定额子目。 (2)有肋带型基础,肋的高度≤0.15m时,其工程量并入带型基础工程量中,执行带型基础相应定额子目;肋的高度>0.15m时,基础和肋分别执行带型基础和墙定额子目。 (3)梁板式满堂基础的反梁高度≤0.15m时,执行梁相应定额子目;反梁高度>0.15m 时,执行墙相应定额子目。 (4)带型桩承台,独立桩承台分别执行带型基础、独立柱基相应定额子目,综合工日乘以系数1.05. (5)框架式设备基础,分别执行独立柱基、柱、梁、墙、板相应定额子目。 (6)现浇混凝土基础不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。 (7)杯形基础定额子目中已综合了杯口底部找平的工、料,不得另行计算。 5.钢筋混凝土结构中,梁、板、柱、墙分别计算,执行各自相应定额子目,和墙连在一起的暗梁、暗柱并入墙体工程量中,执行墙定额子目;突出墙或梁的装饰线,并入相应项目工程量内。 6.斜梁、折量执行拱形梁定额子目。 7.墙肢截面的最大长度与厚度之比≤6倍的剪力墙,执行短肢剪力墙定额子目;L、Y、

斯维尔安装算量几个常见问题

安装算量使用中的几个常见问题 许多用户在使用“安装算量”软件的时候,经常会问些相同的问题,而这些问题很多时候是由于操作不当引起的,以下总结了几个较具代表性的问题,对其进行说明。 一、“喷淋管径”命令 【喷淋管径】命令,在消防工程预算中用的最多、也能为我们提高工作效率的就是此命令。 由于有些消防工程图纸中,消防水管上没有标明管径规格,只是在设计说明中列出一个喷头用DN25的水管,二个喷头用DN32的水管等等,我们在计算水管工程量时如果将规格标注在图上再来计算不仅速度慢,又不方便,这就需要有一个自动根据喷头数量自动判定水管的规格。 【喷淋管径】的作用是根据设定的参数,设置和标注喷淋管径,命令执行后,弹出如下对话框: 图 1-1 根据喷头数自动确定管径 根据工程要求的危险级别设定管径与喷头数的关系,点击确定返回操作屏幕选定所要要计算喷淋干管。 特别提示 1 此命令不能单独使用,它使用的前提条件是首先布置或识别了喷淋水管; 2 接着布置或识别了喷淋头;

3 如果喷淋头与喷淋水管不在同一标高,还必须要用【设备连管】命令将竖直方向的水管相连; 4 最后才能用喷淋管径命令根据每段水管上连接的喷头数量自动判定水管管径。也就是使用此命令的前提条件是喷淋头及喷淋水管一定要存在,且喷淋头与喷淋水管相连接,否则软件无法自动判定,如下图。 图 1-2 喷头与水平管的连接 二、“水管识别”命令中的“合并间距”对话框 “水管识别”命令中的“合并间距”对话框,很多时候可以灵活应用。例如,在喷淋水管系统中,有些主管的安装标高较低,当它与其他支管在平面空间上交叉时,在CAD的图面上是用断线来表达的:如下图。 图 2-1 主管的断线表示

清华斯维尔命令大全

斯维尔命令汇总 第一节工程管理 1、新建工程tnew 2、打开工程 topen 3、保存工程 tsave 4、另存工程 tsaveas 5、恢复楼层 hflc 6、工程设置 gcsz 第二节绘制轴网 7、绘制轴网 hzzw (直线轴网、圆弧轴网) 8、修改轴网 xgzx 9、合并轴网 hbzx 10、隐显轴网 yxzw (隐藏或显示轴线) 11、上锁轴网 sszw (将当前楼层中所有轴线锁定) 12、选排轴号 xpzh 14、自排轴号 zpzh 15、轴号变位 zhbw 16、轴号刷新 zhsx 17、删除轴号 sczh 18、绘制辅轴 hzfz (直线、弧线、多义线) 19、弧形辅轴 hxfz (以当前弧形轴网的圆心为圆心) 20、平行辅轴 pxfz 21、转角辅轴 zjfz 22、选线成轴 xxcz (将CAD命令绘制的普通直线、圆弧等识别成系统轴线) 23、线形标注 dimlinear 24、角度标注 dimangular 第三节基础构件布置 1、独立基础 djbz 2、条形基础 tjbz 3、筏板布置 fbbz 4、坑基布置 kjbz 5、基坑布置 jktf 6、桩基布置 zjhz 第四节构件部分构件布置 7、柱体布置 ztbz 8、梁体布置 ltbz 9、墙体布置 qtbz 10、板体布置 btbz 11、预制板 ybbz

12、后浇板布置 hjd 第五节建筑部分构件布置 1、构造柱 gzz 2、圈梁布置 qlbz 3、过梁布置 glbz 4、预制过梁 yglbz 5、门窗布置 mcbz 6、墙洞布置 7、板洞布置 bdbz 8、飘窗布置 pcbz 9、悬挑板布置 xtb 10、竖悬板布置 sxb 11、扶手布置 fsbz 12、栏板布置 lbbz 13、栏杆布置 lgbz 14、压顶布置 ydbz 15、挑檐天沟布置 tytg 16、腰线布置 yxbz 17、脚手架布置 jsj 18、楼梯布置 lthz 19、老虎窗布置 lthz 第六节部分构件布置 1、房间布置 fjhz 2、侧壁布置 cbbz 3、顶棚布置 tpbz 4、轮廓布置 lkbz 5、地面布置 dmbz 第七节其他部分构件布置 1、点 dhz 2、线 xhz 3、面 mhz 4、路径曲面 liqm 第七节构件钢筋布置 1、暗柱布置 azbz 2、暗梁布置 albz 3、柱筋布置 zjbz 4、梁筋布置 ljbz 5、条基筋布置 6、板筋布置 bjbz 7、筏板筋布置 8其他筋布置 qjbz

相关文档
相关文档 最新文档