一、产品[电子式电动单座(套筒)调节阀]的详细资料:

产品型号:ZDSJP(M)

产品名称:精小型电子式电动单座(套筒)调节阀

产品特点:工洲牌ZDSJP(M)型电子式精小型电动单座(套筒)调节阀,由低流阻直通单座阀,或低流阻套筒阀配用德国进口PS或3810系列执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。该阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。精小型电子式电动单座调节阀,精小型调节阀,电子式电动单座调节阀。

二、阀体:

形式:直通倒S铸造阀

公称通径:DN20-200mm

公称压力:PN1.6 4.0 6.4MPa

连接形式:JB78-59 JB/T79.2-94凹式

材料:HT200 ZG230—450 ZG1Gr18Ni9Ti

ZG0Cr18Ni12M02Ti

三、上阀盖:

常温型:-20℃-+200℃

散热型:-40℃―+450℃

压盖形式:螺栓压紧式

填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,不锈钢波纹管

四、阀内组织:

阀芯形式:上导向单座柱塞式阀芯,

或上导向单座套筒柱塞式阀芯

流量特性:等百分比特性,

直线特性和快开特性

材料:1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti

五、执行机构:

类型:可选PS、3810、ZAZ(DN100以内)或DKZ(DN100以上)电子式直行程执行机构,防爆型选用3810型,技术参数和性能:请参阅对应的执行机构及阀门定位器说明书。

六、工洲牌ZDSJP(M)型电子式精小型电动单座(套筒)调节阀外形尺寸及参数:

公称通径DN(mm)

L(mm) H(mm) H1(mm)

R(

m

m)

重量(kg)0.6,1.6

(MPa)

4.0(

MP

a)

6.4(

MP

a)

PN0.6

(MPa)

PN1.6

(MPa)

PN4.0

(MPa)

PN6.4

(MPa)

0.6,1.6

(MPa)

4.0,6.4

(MPa)

G3/4”120 120 120 643 / 31 31 31 179 10

6

20 181 194 206 699 849 45 52.5 52.5 65 17

6

11 14

25 184 197 210 711 861 50 57.5 57.5 70 17

6

13 17

40 222 235 251 728 893 65 75 75 85 17

6

15 24

50 254 267 286 731 901 70 82.5 82.5 90 17

6

19 29

65 276 292 311 827 100

.7

80 92.5 92.5 102.5

17

6

32 51

80 298 317 337 839 102

4

95 100 100 107.5

17

6

40 63

100 352 368

394 857

106

7

105 110 117.5 125

17

6

50 84

150 451 473 508 114

140

132.5 142.5 150 172.5

22

5

77 120

200 600 610 650 116

142

160 170 187.5 207.5

22

5

115 159

一、产品[电子式电动角型调节阀]的详细资料:

产品型号:ZDSJ型

产品名称:电子式电动角型调节阀

产品特点:工洲牌ZDSJ系列电子式直行程电动角型调节阀,配用德国进口PS系列直行程电动执行机构,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。具有体积小、重量轻、泄漏量少、流路简单、阻力小,使用于高压差、高粘度、含有悬浮物和颗粒状物质液体的调节,可以避免结焦,堵塞,也便于自洁和水清洗,角型阀一般使用于底进侧出的场合,因为这样可使调节有较好的稳定性。电子式电动角型调节阀,电动角型调节阀,电子式调节阀。

二、阀体:

形式:角型单座铸造阀

公称通径:20-300mm

公称形式:PN1.6 4.0 6.4Mpa

连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59

材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti

三、上阀盖:

常温型:-20℃-+200℃

散热型:-40℃-+450℃

压盖形式:螺栓压紧式

填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不锈钢波纹管

四、阀内组织:

阀芯形式:上导向单座柱塞式阀芯

流量特性:等百分比特性,直线特性和快开特性

材料:

1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti

五、执行机构:

类型:可选PS、3810、ZAZ型(DN100以内)、DKZ型(DN100以上)系列电子式直行程执行机构。防爆型选用3810系列技术参数和性能:请参阅对应的执行机构与阀门定位器说明书。

六、工洲牌ZDSJ型电动角型调节阀规格参数表:

公称通径DN 2

0 2

5

3

2

4

5

6

5

80

1

1

2

5

1

5

2

2

5

300

阀座直径dn(mm) 2

0 2

5

3

2

4

5

6

5

80

1

1

2

1

5

2

2

5

300

额定流量系数Kv 6

.

5

1

1

6

2

5

4

6

3

100

1

6

2

5

4

6

3

行程mm 1

0 16 25 40 60

1

100

允许压差ΔMPa 6

.

1

3

.

8

2

.

3

1

.

4

1

.

2

.

3

1.6

1

.

.

8

.

6

.

4

基本误差%

±2.5

回差%

2.5

死区%

1.0

始终点偏差%

±2.5

额定行程偏差%

2.5

允许泄漏量Q

Kv值的0.1% 可调范围30:1

电动执行器型号

PSL

PS

L2

01

PS

L2

02

PSL204

PS

L2

08

PS

L3

12

PSL320 3810L

SA

-08

38

1L

SA

-30

381LSB-30

38

1L

SB

-50

38

1L

SC

-65

381LSC-160

公称压力介质温度阀体材料

1.6MPa 常温-20℃~+200℃铸铁HT200

4.0MPa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti 6.4MPa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti 七、主要零件材料及推荐使用温度范围:

阀体材料

公称

压力 MPa

〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈

120 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575

600 最大工作压力MPa

铸铁HT200

1.6

1.6 1.5

铸钢ZG25

4.0 6.4

4.0 6.4 3.7

5.9 3.3 5.2 3.0 4.7 2.8 4.1 2.3 3.7 1

.8 2.

9

铸不锈钢ZG1Cr18Ni9

Ti

4.0 6.4

4.

0 6.4 3.0 4.4 2.7 4.2 2.4 4.0 2.1 3.8 1.9 3.5 1.7 3.4 1.4 3.2 1

.

1 2.

9

0.8 2.6

八、安装尺寸和重量:

公称通径DN (mm )

L (mm )

H1mm

H (mm )

Rmm

重量(kg )

PN (MPa )

常温

中温

PN1.6 MPa 1.6

20 100 100 740 870 176 15.5 25

115

115

740

870

176

25

32 130 130 785 915 176

27.5

40 130 130 770 900 176

28.5

50 150 150 785 920 176

32.5

65 170 170 915 1080 225

59

80 190 190 975 1140 225

59

100 215 215 1035 1200 225

87

125 250 250 1145 1285 225

133

150 275 275 1200 1340 225

171 200 325 325 1255 1400 225 269 九、型号编制说明:

Z D S JP 16 C G

自控阀门执行机构

类型

位移特

征:

阀门结构

形式:

公称压

力:

阀体材质:温度类型:

D:表示

PS系列

S:表示

直行程

J:表示角

形阀

16:表示

1.6MPa

C:表示碳钢

G:表示中温型常温省略R:表示

3810系列

P:表示单

40:表示

4.0MPa

P:表示不锈钢

铸铁省略

H:表示

DKZ系

64:表示

6.4MPa

C:表示

ZAZ系列

一、产品[电子式电动套筒调节阀]的详细资料:

产品型号:ZDSM型

产品名称:电子式电动套筒调节阀

产品特点:工洲牌ZDSM系列直行程电动套筒调节阀,由套筒阀配用德国进口PS系列电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)和单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好、不易产生震动、噪声低敏感性小、允许使用压差大、连线简单等特点,广泛用于流量系数大,泄漏量要求比较严的电力、冶金、石油、化工、轻工等行业的工业自动控制系统中。

二、阀体:

形式:直通套筒铸造阀

公称通径:25-300mm

公称压力:PM1.6 4.0 6.4MPa

连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59

材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti

三、上阀盖:

常温型:-20℃-+200℃

散热型:-40℃-+450℃

压盖形式:螺栓压紧式

填料:V

型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不锈钢波纹管

四、阀内组织:

阀芯形式:上导向单座套筒或双座套筒柱塞型阀芯

流量特性:等百分比特性,线性特性和快开特性

材料:

1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti

五、执行机构:

类型:可选PS、3810、ZAZ型(DN100以内)、DKZ型(DN100以上)系列电子式直行程执行机构。防爆型选用3810系列

技术参数和性能:请参阅对应的执行机构与阀门定位器说明书。

阀体材料公

介质工作温度℃< < < < < < < < < < < < < < 1223344445555600

力M P a 2

5

5

2

5

5

7

5

2

5

5

7

5

最大工作压力MPa

铸铁HT200 1

.

6

1

.

6

1

.

5

铸钢ZG25 4

.

6

.

4

4

.

6

.

4

3

.

7

5

.

9

3

.

3

5

.

2

3

.

4

.

7

2

.

8

4

.

1

2

.

3

3

.

7

1

.

8

2

.

9

不锈钢ZG1r18 Ni9Ti 4

.

6

.

4

4

.

6

.

4

3

.

4

.

4

2

.

7

4

.

2

2

.

4

4

.

2

.

1

3

.

8

1

.

9

3

.

5

1

.

7

3

.

4

1

.

4

3

.

2

1

.

1

2

.

9

0.8

2.6

六、工洲牌ZDSM型电动套筒调节阀规格参数表:

公称通径DN 2

5 3

2

4

5

6

5

8

1

1

2

5

1

5

2

2

5

300

阀座直径dn (mm) 2

5 3

2

4

5

6

5

8

1

1

2

5

1

5

2

2

5

300

额定流量系数Kv 1

0 2

2

5

4

6

3

1

1

5

5

2

5

3

7

5

8

9

1300

行程mm

16 25 40 60 100 允许压差△MPa ≤公称压力`MPa

基本误差% ±2.5

回差% 2.5

死区% 1.0

始终点偏差% ±2.5

额定行程偏差% 2.5

允许泄漏量Q Kv值的0.05% 可调范围50:1

配电动执行器

型号

PSL

PS

L2

01

PSL

202

PSL

204

PSL

208

PSL

312

PSL325 3810L

SA

08

381

LSA

-20

381

LSB

-30

381

LSB

-50

381

LSC

-65

381LSC-160

公称压力介质温度阀体材料1.6MPa 常温-20℃~+200℃铸铁HT200

4.0MPa

常温-40℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温- 40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti 6.4MPa

常温-40℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

七、安装尺寸:

公称通径DN(mm)

L(mm)

H1(mm)

H(mm)

Rmm PN(MPa) 常温

中温

1.6 6.4

25 185 200 110 704 855 176 40 220 235 125 747 898 176 50 250 265 131 755 906 176 65 275 295 171 835 986 176 80 300 320 189 882 1033 176 100 350 400 208 920 1071 176 150 450 550 275 1117 1332 225 200 550 670 320 1310 1516 225 250 640 810 390 1420 1626 225

300

880

950

450 1520 1726 225

八、型号编制说明: Z

D

S

P 40

P

G

自控阀门 执行机

构类型: 位移特

征: 阀门结构: 公称压力: 阀体材质: 温度类型:

D :表示PS 系列 S :表示直行程

P :表示单座 16:表示1.6MP C :表示碳钢 G :表示中温型 常温省略

R :表示3810系列 N :表示双座

40:表示4.0MP P :表示不锈钢铸铁省略

H :表示DKZ 系列

64:表示6.4MP

C :表示ZAZ 系列

一、产品[电子式三通分(合)流电动调节阀]的详细资料: 产品型号:ZRSF (H )型

产品名称:电子式三通分(合)流电动调节阀

产品特点:工洲牌ZRSF (H )型电子式电动三通调节阀是由3810L 系列电子式电动执行机构和三通阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,电子式控制单元被设计成匣子形式,并用树脂浇铸,驱动量反馈检测采用高性能导电塑料电位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性产品,连线极为简单,只需配DC4~20mA 或DC1~5V 输入信号及220AC 单相电源即可控制运转,调节阀有合流与分流两种作用方式,在某些场合可以代替两个二通阀和一个三通阀接管而得到广泛运用。电子式三通分(合)流电动调节阀,

流电动调节阀,工洲调节阀。二、主要技术参数与性能指标:

公称通径DN 2

5 3

2

4

5

6

5

8

1

1

2

5

1

5

2

250 300

阀座直径dn

(mm) 2

5

3

2

4

5

6

5

8

1

1

2

5

1

5

2

250 300

额定流量系数Kv 合

8

.

5

1

3

2

1

3

4

5

3

8

5

1

3

5

2

1

3

4

5

3

5

800 1280

8

5

1

3

5

2

1

3

4

5

3

5

800 1280

行程mm

16 25 40 60 100

允许压差

△MPa ≤公称压力MPa

基本误差%

±2.5

回差%

2.5

死区%

1.0

始终点偏差%

±2.5

额定行程偏

差% 2.5

允许泄漏量

Q Kv值的0.05%

可调范围30:1

公称压力介质温

度阀体材料1.6

M

Pa

常温-20℃~+200℃铸铁HT200

4.0

M

Pa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti 6.4

M

Pa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

三、工洲牌ZRSH三通合流调节阀外形尺寸及附图:

公称通径(D N)

L

D

H1 H PN(Mpa)PN(Mpa)

中温1.6 4.0 6.4 1.6 4.0

6.4

25 185 190 200 225 140 150 160 555

707

32 200 200 210 225 150 160 170 561

709

40 220 220 235 225 160 170 180 660

812

50 250 255 265 255 180 190 200 675

827

65 275 285 295 255 200 210 220 863

1027

80 300 310 320 255 210 230 240 868

1032

100 350 360 370 255 220 250 260 872

1036

125 410 430 440 255 260 300 300 905

1200

150 450 465 475 310 280 320 320 920

1135 200 550 560 570 310 320 380 380 950 1165

250 635 660 670 310 475 475 120

3

1485

300 720 740 740 310 585 585 126

5

1557

四、工洲牌ZRSH三通合流调节阀外形尺寸及附图:

公称通径(D N)

L

D

H1

H PN(Pma)PN(Mpa)

1.6 4.0 6.4 1.6 4.0 6.4

80 300 310 320 255 225 250 265

885

100 350 350 370 255 245 275 285

897

125 410 425 440 255 285 320 325

931

150 450 460 475 310 305 340 345

945

200

550 560 570 310 350 400 410 979 250 635 660 670 310 540 540 1268 300

720

740

770

310

612

612

1294

一、产品[电子式电动套筒调节阀]的详细资料: 产品型号:ZDLM 型

产品名称:电子式电动套筒调节阀

产品特点:工洲牌ZDLM 型电子式电动套筒调节是由3810L 系列电子式电动执行机构和套筒调节阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,电子式控制单元被设计成匣子形式,并用树脂浇铸驱动量反馈检测采用高性能导电塑料电位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性产品,连线极为简单,只需配DC4~20mA 或DC1~5V 输入信号AC 单相电源线即可控制运转,调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀稳定性好,不易震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大特点。使用于流量大,泄漏量要求不严格的场合。

二、主要技术参数与性能指标: 公称通径DN

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

300

阀座直径dn

(mm)

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

300

额定流量系数Kv

合流

8.5

13 21 34 53 85

135 210 340 535 800

1280

分流

85

135 210 340 535

800

1280

行程mm

16 25 40 60 100

允许压差△MPa

≤公称压力MPa

基本误差%

±2.5

回差%

2.5

死区%

1.0

始终点偏差%

±2.5

额定行程偏差%

2.5

允许泄漏量Q

Kv值的0.05% 可调范围30:1

公称压力介质温度阀体材料

1.6

MPa

常温-20℃~+200℃铸铁HT200

4.0

MPa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti 6.4

MPa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

三、工洲牌ZDLM型电子式电动高温调节阀外形尺寸及附图:

公称通径(DN)

L

H1

H

D 1

.

6

M

P

a

6.4MPa 常温

25 1

8

5

200 110 669

8

2

2225

40 2

2

235 131 838

9

9

1225

50 2

5

265 131 850

1

255

3

65 2

7

5

295 171 967

1

1

2

6

255

80 3

320 189 984

1

1

5

2

255

100 3

5

400 208 1026

1

1

9

3

255

150 4

5

550 275 1360

1

5

8

7

310

200 5

5

670 320 1440

1

6

6

7

310

250 6

4

810 390 1649

1

8

8

4

310

300 8

8

950 450 1760

1

9

9

9

310

四、型号编制说明:

Z D S M 16 P G

自控阀门

执行机构

类型:

位移特

征:

阀门结构

形式:

公称压

力:

阀体材质:温度类型:

D:表示PS

系列

S:表示

直程

M :表示

套筒阀

16:表示

1.6MP

C:表示碳钢G:表示中温型温省略R:表示

3810系列

40:表示

4.0MP

P:表示不锈钢

铸铁省略

H:表示

DKZ系列

64:表示

6.4MP

铸铁省略

C:表示

ZAZ系列

一、产品[电子式电动单(双)座调节阀]的详细资料:

产品型号:ZRSP(N)型

产品名称:电子式电动单(双)座调节阀

产品特点:工洲牌ZRSP(N)型电子式电动单(双)座调节阀是由3810L系列电子式电动执行机构和单、双座阀组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,电子式控制单元被设计成匣子形式,并用树脂浇铸,驱动量反馈检测采用高性能导电塑料电位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性产品,连线极为简单,只需配DC4~20mA或DC1~5V输入信号及220AC单相电源即可控制运转,工洲调节机构阀芯是采用顶导向,单座式适用于对泄漏要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合,双座式调节机构具有不平衡力小,允许压差大,流通能力大等待点,适用于泄漏量要求不严格的场合。

二、主要技术参数和性能:

公称通径DN

20 2

5

3

2

4

5

6

5

8

1

1

2

5

1

5

2

250 300

座直径dn(mm) 20 2

5

3

2

4

5

6

5

8

1

1

2

1

5

2

250 300

0 5 0 0

额定流量系数

Kv 单座

5.0 8

1

2

2

3

2

5

8

1

2

2

2

8

4

5

双座

1

1

6

2

5

4

6

3

1

1

6

2

5

4

6

3

1000 1600

行程mm 10 16 25 40 60 100 100 允许压差△MPa ≤公称压力

基本误差% ±2.5

回差% 2.5

死区% 1.0

始终点偏差% ±2.5

额定行程偏差% 2.5

允许泄漏量Q Kv值的0.01% 按GB4213-84标准

可调范围50:1

配电动执行器

型号PSL PSL2

01

PS

L20

2

PSL

204

PS

L20

8

PSL31

2

PSL320

3810

L

381LS

A-

08

381

LS

A

20

381

LS

B-

30

381

LS

B

50

381LS

C-65

381LSC—160

公称压力介质温度阀体材料1.6M

Pa

常温-20℃~+200℃铸铁HT200

4.0M

Pa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

6.4M

Pa

常温-20℃~+200℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

中温-40℃~+450℃铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti

三、工洲牌ZRSP(N)型电子式电动双座调节阀尺寸:

公称通

径(DN)

L

D

单座式双座式PN(MPa)

H1

H

H1

H

1.

6

4.0 6.4

常温中温常温中温

G3/4 75 75 225 32 495 574

20 1

8

185 190 225 95 577 747

25 1

8

5

190 205 225 112 672 822 117 682 832

32 2

210 220 225 118 682 832 120 687 837

40 2

2

230 240 255 129 830 972 139 850 990

50 2

5

255 265 255 144 860 1000 144 860 1000

65 2

7

285 295 255 178 964 1124 188 989 1144

5

80 3

5

310 325 255 191 989 1149 208 1019 1184

100 3

5

355 370 255 195 1099 1159 220 1044 1204

125 4

1

425 440 255 245 1287 1459 270 1332 1547

150 4

5

460 475 310 255 1302 1517 280 1352 1565

200 5

5

560 570 310

290 1382 1557

320 1437 1652

250 6

7

740 750 310 440 1729 2004

300 7

7

805 310 502 1764 2039

四、型号编制说明:

Z D S P 40 P G 自

控阀门执行机构

类型:

位移特

征:

阀门

结构:

公称压

力:

阀体材质:温度类型:

工洲牌D:表示

PS系列

S:表示

直行程

P:表

示单

16:表示

1.6MP

C:表示碳钢

G:表示中温型常温省略

R:表示

810系列

N:表

示双

40:表

示4.0MP

P:表示不锈钢

铸铁省略

H:表示

DKZ系

64:表示

6.4MP

气动调节阀结构图

气动调节阀结构图 气动薄膜调节阀:按其结构和用途的不同种类很多,高压氧能大多选用正作用、直通、单座等百分比调节阀,其标准代号为ZMAP,主要由气室、薄膜、推力盘、弹簧、推杆、调节螺母。阀位标尺、阀杆、阀芯、阀座、填料函、阀体、阀盖和支架等组成。 工作原理:当气室输入了0.02~0.10MPa信号压力之后,薄膜产生推力,使推力盘向下移动,压缩弹簧,带动推杆、阀杆、阀芯向下移动,阀芯离开了阀座,从而使压缩空气流通。当信号压力维持一定时,阀门就维持在一定的开度上。 隔膜阀联接着润滑油的低压安全油系统与EH油的高压安全油系统,其作用是润滑油系统的低压安全油压力降低到1.4Mpa时,可以通过EH油系统遮断汽轮机。 当汽轮机正常工作时,润滑油系统的透平油进入阀内活塞上的油室中,克服弹簧力,使隔膜阀在关闭位置,堵住EH危急遮断油母管的泄油通道,使EH系统投入工作。当危急遮断器动作或手动打闸时均能使透平油压力降低或消失,从而使弹簧打开把EH危急遮断油泄掉,关闭主汽门和调门 很多阀门的名称都是有误区的,气动薄膜阀国内喜欢把他看成是调节阀.但从专业角度来说,这个名词只说明这个阀门是由一个"气动薄膜执行机构"来控制的阀门,阀门与薄膜没有什么关系,用气动薄膜来控制的,不一定是调节用的,(但现在很多调节阀门都是用薄膜执行机构来控制).薄膜执行机构可以安装在任何阀门上面,但 国内很多厂家只装在截止阀(单座阀)、调节阀上面. 隔膜阀,这是一个阀门的品种。这个阀门是通过阀体内安装的膜片与阀体产生挤压达到密封效果。隔膜阀可以由手动、电动、气动控制。气动中就可以选择薄膜执行机构和活塞执行机构,隔膜阀的结构不同,还可以分为:直通隔膜阀,堰式隔膜阀,角型隔膜阀。他们的运用场合是不同的。 综上所述,回答楼主的问题。薄膜调节阀:一种有气动薄膜执行机构加定位器加某某阀门组成的一个调节阀,国内一般就是用截止类阀门做调节,也叫做单座薄膜调节阀。隔膜阀,只是一款发的品种。无法判断他的控制方式和详细的结构。

SMC ITV系列电动比例阀说明书加说明

E/P REGULATOR MODEL NAME ITV1000, ITV2000, ITV3000 series ITV1000, ITV2000, ITV3000 series Series Contents P1 Safety instructions P2 Handling precautions P3-4 Wiring method P5-6 Setting method P7 Key locking function P8 Setting of min. pressure, max. pressure and switch output P9 Mode of switch output P10 Setting of preset pressure P11 Reset function P11 Error indicating function P12 Detail setting mode P13 Gain setting P13-14 Sensitivity setting P14 Zero clear P15 Initialize P15-16 LED display P16 URL https://www.wendangku.net/doc/7c19193594.html, OPERATION MANUAL CONTENTS CONTENTS

These safety instructions are intended to prevent a hazardous situation and/or equipment damage. These instructions indicate the level of potential hazard by labels of “CAUTION ” “WARNING ”, or “DANGER ”. To ensure safety, be sure to observe ISO 4414, JIS B 8370 and other safety practices. ■Explanation of label Label Label Meaning of label Meaning of label △! WARNING WARNING Operator error could result in serious injury or loss of life. △! CAUTION CAUTION Operator error could result in injury or equipment damage. △! WARNING ①comp The compatibility atibility of pneumatic equipment is the responsibility of the person who who designs designs designs the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. Since the products specified here are used in various operating conditions, their compatibility for the specific pneumatic system must be based on specifications or after analyses and/or tests to meet your specific requirements. The expected performance and safety assurance will be the responsibility of the person who has determined the compatibility of the system. This person should continuously review the suitability of all items specified, referring to the latest catalog information with a view to giving due consideration to any possibility of equipment failure when configuring a system. ②Only trained personnel should operate pneumatically operated machinery and equipment.equipment. Compressed air can be dangerous if an operator is unfamiliar with it. Assembly, handling or repair of pneumatic systems should be performed by trained and experienced operators. ③Do not service machinery / equipment or attempt to remove components until safety is confirmed.safety is confirmed. A. Inspection and maintenance of machinery / equipment should only be performed once safety of personnel and equipment is confirmed. B. When equipment is to be removed. Stop supplied air, exhaust the residual pressure, verify the release of air, turn the power off and confirm safety before performing maintenance. C. Before machinery / equipment is restarted, ensure safety before applying power. ④Contact Contact SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. A. Conditions and environments beyond the given specifications, or if product is used outdoors. B. Installation on equipment in conjunction with atomic energy, railway, air navigation, vehicles, medical equipment, food and beverages, recreation equipment, emergency stop circuits, clutch and brake circuit in press applications, or safety equipment. C. An application which has the possibility of having negative effects on people, property, or animals requiring special safety analysis. Safety instructions Safety instructions

F8型空气分配阀的构造及作用原理

F8 型空气分配阀的构造及作用原理 四方车辆研究所,与天津机车车辆机械厂共同研制了F8型空气分配阀。于1989年通过铁道部鉴定并列入推广项目。其结构、性能、检修工艺等方面均较我国原有的客车空气分配阀有较大的改进和提高,1998年开始在提速列车上使用。 1、F8阀可以与国内客车任何行号的三通阀,分配阀无条件混编, 2、F8型电空制动机可以与国内客车另一种电空制动机-104型电空制动机进行混编使用。 一、F8阀原理上的特点 F8阀采用二、三压力机构作用原理,既主阀是三压力机构(列车管、工作风缸、制动缸、三压力平衡),辅助阀是二压力机构(列车管和辅助空压力平衡)。由于主阀是三压力机购,所以具有良好的阶段缓解作用,但缓解时需要待列车管压力充到接近工作风缸压力时,制动缸压力才能降到零,所以缓解时间长。这与二压力分配阀有较大差距。为解决这个问题,辅助阀设计成二压力作用机构,并且具有加速缓解作用。主阀和辅助阀的相互配合,使该分配阀既具有三压力分配阀的阶段制动、阶段缓解、自动补风等特点。又具有二压力分配阀的轻易缓解的特点。 二、F8阀结构上的特点 采用了橡胶膜板和柱塞止阀结构,取消传统的涨圈,滑阀结构简化了检修工艺,延长了使用周期,提高了作用的可靠性。 三、F8阀性能上的特点 1、具有良好的制动缓解特点。

2、具有良好的阶段缓解特性,并有阶段与一次缓解的转换作用,适用范围广,提高列车操纵的灵活性。 3、具有制动补风性能。当列车施行制动后,制动缸一旦漏泄,可以制动补风,使制动缸压力保持不衰减。 4、制动缸最高压力可根据需要在一定范围(如380-480kpa)内調定。 5、具有良好的局部减压作用,制动波速快,制动一致性好。 F8型空气分配阀的构造及作用原理 第一节F8型空气分配阀的构造,F8型空气分配阀由主阀、中间体(管座)和辅助阀三部分组成。 一、主阀:主阀控制分配阀的充气、缓解、制动、保压等作用。是分配阀中主要部分,它是由主控部、充气阀、限压阀、副风缸充气止回阀、局减阀及主阀体、主阀下体组成。 主阀是三压力平衡机构,主活塞上下两侧分别是列车管和工作风缸压力空气,小活塞上方是制动缸压力,下方通大气。通过三压力(既p制p列与p工)平衡与否,来实现分配阀的制动、保压、缓解这三个基本作用位置。 当p制+p列p工时,分配阀发生缓解作用(可以是一次缓解也可以是阶段缓解)当p制+p列=p工时,分配阀发生保压作用(包括制动保压与缓解保压)。 主阀的基本作用 1制动作用 当列车管施行减压后,主活塞两侧的工作风缸和列车管压力形成一定的压差(即p制+p列

比例积分调节阀

比例积分调节阀 新政出台钢铁业将迎来黄金十年 据悉,即将出台的《钢铁产业发展政策》是我国建国以来第一个真正意义上的钢铁产业政策,也是继《汽车产业发展政策》后,第二个由发改委起草、国务院审议通过的国家级产业发展政策。粗放式增 长难以为继冶金工业规划研究院是参与起草《钢铁产业发展政策》的主要单位,该院教授级高级工程师王丽娟表示,之所以要制定这样一个产业政策,是因为钢铁行业发展出现了投资过热、布局不合理 一、产品[电动二通调节球阀(法兰式、对夹式、台湾三片式丝扣)]的详细资料: 产品型号:ZAJQ型 产品名称:电动二通调节球阀(法兰式、对夹式、台湾三片式丝扣) 产品特点:ZAJQ型智能电动球阀采用一体化结构,与DTR电动执行机构相配,有输入控制信号 (4~20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前工洲阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。 二、阀体: 形式:角型单座铸造阀 公称通径:20-300mm 公称形式:PN1.6 4.0 6.4Mpa 连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59 材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 三、阀内组件: 阀芯形式:O型阀芯 流量特性:快开型 材料:1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2衬聚四氟乙烯

密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封 四、具有理想流量特性表: 公称通径(DN)不同开度角下的Kv值 温度10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 80o 90o 50 2 4 9 17 32 60 97 151 215 80 6 11 22 44 83 155 250 389 550 100 9 18 35 71 133 248 398 620 890 150 20 40 8/0 160 300 560 900 1400 2000 200 36 72 143 286 737 1002 1611 2506 3580 250 57 113 226 453 848 1582 2543 3955 5650 300 81 163 325 651 1220 2278 3661 5695 8100 五、执行机构: 类型:可选PSQ、DTR和3810系列电子式角行程执行机构。防爆型选用3810系列。 技术参数和性能:请参阅相应执行机构与阀门定位器说明书。 六、电动调节球阀规格参数: 公称 通径DN 1 5 2 2 5 3 2 40 5 6 5 8 100 1 2 5 150 2 2 5 300 流量 系数(Kv)2 3 8 7 2 1 1 170 2 1 5 3 8 5 5 890 1 4 200 3 5 8 5 6 5 8100 可调0-90o

十五种常用阀门结构及工作原理(带示意图)

阀门有哪些种类?其结构及工作原理在这里给大家分类总结: 1.截断阀类主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、仪表针型阀等。 2.调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 3.止回阀类用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 4.分流阀类用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 5.安全阀类用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 一、闸阀 靠阀板的上下移动,控制阀门开度。阀板象是一道闸门。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀, 楔式闸板式闸阀又可分为: 单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。国内生产闸阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。

性能特点: 优点: 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。 3、高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。 5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。 7、形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。 8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活. 缺点:

气动控制阀结构与原理

1.方向控制阀及换向回路 方向控制阀按气流在阀内的作用方向,可分为单向型控制阀和换向型控制阀。 (1)单向型控制阀。 1)单向阀。气动单向阀的工作原理与作用与液压单向阀相同。 在气动系统中,为防止储气罐中的压缩空气倒流回空气压缩机,在空气压缩机和储气罐之间就装有单向阀。单向阀还可与其他的阀组合成单向节流阀、单向顺序阀等。 2)梭阀(或门阀)。梭阀是两个单向阀反向串联的组合阀。由于阀芯像织布梭子一样来回运动,因而称之为梭阀。 图3一25(a)为或门型梭阀的结构图。其工作原理是当P1进气时,将阀芯推向右边,P2被关闭,于是气流从P1进人A腔,如图3-25(b)所示;反之,从P2进气时,将阀芯推向左边,于是气流从几进人P2腔,如图3-25(c)所示;当P1,P2同时进气时,哪端压力高,A就与哪端相通,另一端就自动关闭。可见该阀两输人口中只要有一个输人,输出口就有输出,输人和输出呈现逻辑“或”的关系。 或门型梭阀在逻辑回路中和程序控制回路中被广泛采用,图3-26是梭阀在手动一自动回路中的应用。通过梭阀的作用,使得电磁阀和手动阀均可单独操纵汽缸的动作。 气动调节阀:https://www.wendangku.net/doc/7c19193594.html,/ 3)双压阀(与门阀)图3-27是双压阀的工作原理图。当P1进气时,将阀芯推向右端,A 无输出,如图3-27(a)所示;当P2进气时,将阀芯推向左端,A无输出,如图3一27(b)所示;只有当P1,P2同时进气时,A才有输出,如图3-27(c)所示;当P1和P2气体压力不等时,则气压低的通过A输出。由此可见,该阀只有两输人口中同时进气时A才有输出,输人和输出呈现逻辑“与”的关系。 自力式压力调节阀:https://www.wendangku.net/doc/7c19193594.html,/

分配阀的工作原理与结构解析

分配阀根据列车管内的压力变化来控制作用风缸的充气和排气,并通过变向阀,作用阀的作用来实现机车的制动,保压或缓解。分配阀在空气制动机中的重要性,如同人的心脏一样,如果一旦发生故障,则整个车辆空气制动机的作用就会完全失效,行车安全就没有保证。 分配阀(图1) 分配阀的构造 104 型空气分配阀由主阀、紧急阀和中间体三部分组成,主阀和紧急阀都是用螺栓与中间体连接。中间体用螺栓安装在车底架上。 中间体 中间体用铸铁铸成,外形呈长方体形,外部四个立面分别作为主阀、紧急阀安装座和制动管、工作风缸管、副风缸管、制动缸管的管座,内部为三个独立的空腔经通道与主阀座或紧急阀座相关孔连通。中间体上紧急阀安装座在靠车体的外侧面,与紧急阀安装座相邻的右侧面为主阀安装座,与紧急阀安装座相邻的左侧面上方管座为工作风缸连接管座,下方为制动管连接管座,另一个侧面上方管座为副风缸连接管座,下方为制动缸连接管座。中间体内有三个空腔,靠紧急阀安装座侧的上角部为1.5L的紧急室,下角部为0.6L的局减室,另有占中间体很大容积(3.8L)的容积室。中间体主阀安装座面的列车管通路L上设有过滤性能、机械性能优越的杯形滤尘器。

中间体各通路及外形图(图2) 主阀 主阀是分配阀的心脏部件,它根据制动管不同的压力变化,控制制动机实现充气、缓解、制动、保压等作用。主阀由作用部、充气部、均衡部、局减阀部、增压阀部等五部分组成。 主阀分解结构外形图(图3)

紧急阀 紧急阀是专为改善列车紧急制动性能而独立设置的。动作、作用不受主阀部的牵制和影响。紧急阀的功用是在紧急制动减压时,产生强烈的制动管紧急局部减压,加快制动管的排气速度,提高列车制动机紧急制动的灵敏度及可靠性,提高紧急制动波速,改善紧急制动性能。紧急阀由紧急阀上盖、紧急活塞杆、密封圈、紧急活塞、紧急活塞膜板、紧急活塞压板、压板螺母、安定弹簧、放风阀座、紧急阀体、排气保护罩垫、排气垫铆钉、滤尘网、放风阀(橡胶夹心阀)、放风阀弹簧、放风阀导向杆、放风阀套、紧急阀下盖等组成。 紧急阀分解结构外形图(图4)

气动阀组成及工作原理

气动阀组成及工作原理 内容提要 气动控制阀是指在气动系统中控制气流的压力、流量和流动方向,并保证气动执行元件或机构正常工作的各类气动元件。控制和调节压缩空气压力的元件称为压力控制阀。 一、气动阀门系统各部分功能和用途 ①气动执行器:分为双动型和单动型。双动气动执行器:对阀门 开启和关闭的两位式控制。单动气动执行器(弹簧复位型):在气路切断或故障,阀门自动开启或关闭。 ②阀门:阀门是流体输送系统中的控制部件。 ③电磁阀:分为单电控电磁阀和双电控电磁阀。单电控电磁阀: 供电时阀门打开或关闭,断电时阀门关闭或打开。双电控电磁阀:一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭。 ④限位开关:远距离传送阀门的开关位置的信号。有机械式、接 近式、感应式。 ⑤气电定位器:根据电流信号 (标准4-20mA)的大小对阀门的介 质流量调节控制。 ⑥气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器,对气源 稳压、清洁、运动部件润滑作用。 ⑦手动操作机构:在自动控制不正常情况下手动操作。 ⑧消声器:安装在电磁阀的排气口,降低噪声。

⑨快插接头:一端连接于电磁阀或执行器,另一端将气管直接插 入即可使用。 ⑩空压机:是压缩空气的气压发生装置。 11 气管:有软管、紫铜管、不锈钢。常用规格有6mm、8mm。 气动开关型阀门系统构成: ①气动执行器+②阀门+③电磁阀+④限位开关+⑥气源处理三联件+⑦手动操作机构+⑧消声器+⑨快插接头+⑩空气压缩机+11气管 (其中④、⑥、⑦、⑧、⑨项可根据现场实际情况选配。) 气动调节型阀门系统构成: ①气动执行器+②阀门+⑤气电定位器+⑥气源处理三联件+⑦手动操作机构+⑧消声器+⑨快插接头+⑩空气压缩机+11气管 (其中⑦、⑧、⑨项可根据现场实际情况选配。) 二、气动开关阀 气动开关阀就是以压缩空气(空压机)为动力源,通过电磁阀换向去驱动气动执行器,气动执行器带动阀门,实现阀门的开关。下为单动气动开关型蝶阀实图。

阀门定位器的工作原理与结构(很详细的介绍)

阀门定位器的工作原理与结构(很详细的介绍) -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

阀门定位器的工作原理与结构 阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。 阀门定位器(图1) 阀门定位器的原理:反馈杆反馈阀门的开度位置发生变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反馈系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反馈回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,达到新的平衡状态。在使用中改变定位器的反馈杆的结构(如凸轮曲线),可以改变调节阀的正、反作用,流量特性等,实现对调节阀性能的提升。 智能阀门定位器结构如下图所示,其中虚线内为定位器部分,右侧为气动执行机构。控制和驱动电路,以及位置反馈传感器的数据采集电路,均位于定位器内的电路板中。控

制电路主要完成控制信号和位置反馈信号的数据采集与处理工作,同时形成稳定输出电压。驱动电路用于PWM电流滤波后的功率放大。喷嘴挡板、喷嘴以及相应组件构成了I/P 转换器,实现电气转换。调节喷嘴挡板和喷嘴的间距,通过气体放大器,完成对输出气体的调节。反馈杆和位置反馈传感器,完成气动执行机构位移的检测,并组成完整的闭环控制系统。 智能阀门定位器结构图(图2)

【精品】比例积分电动调节阀

比例积分电动调节阀 的基础上,推广到所有改造行业,每年改造500万千瓦,形成年节电能力50亿千瓦时;同时抓紧实施电动机系统节电工程所需的配套政策、标准、规范的制定、颁布及宣贯;计划到2010年共改造2500万千瓦,实现节电250亿千瓦时。技术是“短板”电动机系统是一个面大量广的应用产业。2003年各类电动机总装机容量约为4.2亿千瓦,年耗电10000亿千瓦时以上,约占全国用电量的60%,运行效率比国外先进水平低10~20个百分点,相当于每年浪费电能约1500亿千瓦时。2003年我国电动机年产量约为4500万千瓦,平均效率比发达国家低2~3个百分点。电动机拖动系统效率比发达国家低10~30个百分点,相当于国际20世纪七、八十年代的水平。在使用寿命、可靠性、材料消耗、噪声及振动方面都有一定差距。有专家分析认为,目前电动机系统在技术方面的欠缺成为制约节能发展的“短板”。首先,我国电动机系统节能技术与装备水平距离节能目标相差很远,采用变频调速电动机系统仍为少数,不到总量的10%;我国中小电动机基本是通用常规类型,还没能形成变频调速电动机系列,变频器电动机集成、智能电动机、机电一体化技术与国际相比有一定差距. 其中,国产中小功率变频器多为U/f比控制方式,很少采用先进矢量控制及直接转矩控制方式,其控制性能、保护技术、可靠性等方面难以与国际产品抗衡,只能采取低成本、低价格的市场策略,占据低端市场。其次,新型可关断电力电子器件取代普通晶闸管已成为趋势,目前国际电机采用IGBT/IGCT等新型电力电子器件的变频器已成为电动机系统节能的主流。但我国电力电子器件技术及制造水平与国际水平差距很大,除普通晶闸管外还不能制造IGBT/IGCT等新型电力电子

最新史上最全阀门分类

史上最全阀门分类,你都见过吗? 小黄人工业互联 2019-08-19 21:40:43 今天给大家分享一套涵盖焦化、化工领域的学习资料包,包含焦化全套流程图超清合集+143个化工标准与规范+8本化工书籍,焦化全套流程图将焦化的各个细节处理的非常到位,143各化工标准全面的讲述了化工领域的技术规范,资料收集不易,大家可以下载学习。 化工标准规范部分内容截图化工标准规范部分内容截图 部分资料 下载完整版涵盖焦化、化工领域的学习资料包步骤 1、评论/分享/点赞。 2、关注【小黄人工业互联】头条号,私信回复【小黄人】即可获取下载地址。 阀门是控制流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,是管道系统中十分重要的部件。A姐今天为大家带来了最全的阀门分类,快来看看吧!

下面是A姐吐血整理的阀门分类,没有比这个更全的吧?

1 按压力分类

真空阀门:PN低于标准大气压 低压阀门:PN ≤ 1.6 MPa 中压阀门:PN = 2.5-6.4 MPa 高压阀门:PN = 10-80 MPa 超高压阀门:PN ≥100 MPa ps:PN指公称压力,即阀门在基准温度下允许的最大工作压力。2 按介质工作温度分类 高温阀门:t >450 ℃ 中温阀门:120 ℃<t ≤450 ℃

常温阀门:-30 ℃≤t ≤120 ℃ 低温阀门:t <-30 ℃ 3 按公称通径分类 小口径阀门:DN <40 mm 中口径阀门:DN = 40 - 300 mm 大口径阀门:DN = 350 - 1200 mm 特大口径阀门:DN ≥1400 mm 4 按驱动方式分类 手动阀门:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,由人力驱动,传递较大的力矩时,装有齿轮等减速装置。 电动阀门:用电动机、电磁或其他电气装置驱动。 液动阀门:借助液体(水、油等液体介质)驱动。 气动阀门:借助压缩空气驱动。 5 按用途分类

电动调节阀说明书

调节阀 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种 阀门结构 由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。主要零件 零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套 材料:灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 工作原理 工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。 输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。 反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下) 通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。 新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 流量特性 电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。 电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。 应用领域 电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。 安装 电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。 电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。

电动比例阀

电动比例阀 者在编制检查项目内容表时,要按有关规范要求对消防组织管理;油品的储存、外输管理、罐区的电器管理、火源控制、消防设施及器材管理等六个方面进行编制。要充分估计和考察到那些内容忽略及较为隐蔽的问题,有针对性地写进检查表里。按检查项目逐项仔细检查,才能发现问题、查出隐患。防火安全检查切忌跑马观花式的快速巡回检查。二是在整改上下功夫。俗话说“旁观者清,当局者迷”,作为公安消防监督部门的人员,虽说对油库的防火安全管理实施严格的监督是责无旁贷的,但同时应充分运用专业知识和丰富的实践经验,将防火安全检查时发现的问题及隐患如实反馈给油库泵站的领导,协助制订整改措施,跟踪落实改进情况。避免防火安全检查流于形式。 4、加强防火安全管理档案资料的建立 长期以来,有些部门存在着不重视防火安全档案管理的问题。上至油库泵站管理部门,下至基层单位,对防火安全检查的资料都不能完整地保存下来或很好地分类归档。不利于总结经验教训,也不利于查寻和维修工作的顺利进行。 解决这一问题的对策:一是企业一定要把防火安全管理的档案资料纳入安全质量管理体系,明确管理职责,依据安全质量管理体系HSE的规范要求进行细化规范管理。二是分类整理各种资料,及时归档,妥善保管,便于查阅。三是将本单位及收集到的外单位有关防火安全正反两方面的事例编印成册,丰富 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 一、产品[固定比比例式减压阀]的详细资料:

产品型号:YB43X 产品名称:固定比比例式减压阀 产品特点:固定比比例式减压阀,比例式减压阀,减压阀 二、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 公称通径 DN lmml A D3 25232115/125 32246140/150 40256150/155 50270165/175 65306185/200 80320210/230 100340240/265 125400275/300 150429310/350 200358355/400三、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 型号公称压力PN(MPa)公称通径 DN(mm) L YB43X-10T (B型)1.0 5085 65102

各种阀门的优缺点及图片

确定了阀门的主要使用性能和使用范围,属于阀门的特性的有:阀门的类别(闭路阀门、调节阀门、安全阀门);产品类别(如闸阀、截止阀、球阀等);阀门的主要零件(阀盖、阀体、阀杆、密封面)的材料;阀门的传动方式。 结构特性 它确定了阀门的安装、维修、保养等方法的一些结构特性,属于结构形式的有:阀门的结构长度和总体高度、与管道的连接形式(法兰连接、螺纹连接、架箍连接、外螺纹连接、焊接连接);密封面形式(镶圈、螺纹圈、堆焊、喷焊、阀体本体);阀杆的结构形式(旋转杆、升降杆)等。 选择阀门的步骤 1、明确阀门在设备或装置种的用途,确定阀门的工作条件、工作压力、工作温度等 2、明确与阀门的连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等 3、确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、启动或液动、电液联动等 4、根据管线树洞的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:铸钢、碳素钢、不锈钢、不锈耐酸钢、铜合金等 5、选择阀门的种类:闭路阀门、调节阀门、安全阀门等 6、确定阀门的形式:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀等

7、确定阀门的参数:对于自动阀门,根据不同的需要确定允许流阻、 排放能力、背压等,在确定管道的公称通径和发做空的直径。 8、确定所选阀门的几何参数:结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后阀门高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门的外形尺寸等。 选择阀门的依据 1、所选用阀门的用途、使用工况条件和操作控制方式,阀门规格及 类别,应符合管道设计文件的要求,工作压力要大于或等于管道的工作压力。 2、工作介质的性质:工作压力、工作温度、腐蚀性能,是否含有固 体颗粒,介质是否有毒,是否是依然、易爆介质,介质的年度等 3、对阀门的流体特性的要求:流阻、排放能力、流量特性、密封等 级等 4、对安装尺寸和外形尺寸要求:公称通径、与管道的连接方式和连 接尺寸、外形尺寸或重量限制等 5、对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等附加要 求(在选定参数是注意:如果阀门要勇于控制目的,必须确定如下的额外参数:操作方法、最大和最小流量要求、正确里流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的最大和最小进口压力。)

比例调节阀

比例调节阀 目录 YB43X固定比例式减压阀 全铜比例式减压阀-Y43X全铜比例式减压阀 比例式减压阀-Y43X比例式减压阀 比例式减压阀

YB43X固定比例式减压阀 一、产品[固定比比例式减压阀]的详细资料: 产品型号:YB43X 产品名称:固定比比例式减压阀 产品特点:固定比比例式减压阀,比例式减压阀,减压阀 二、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸:

公称通径 DN lmml A D3 25232115/125 32246140/150 40256150/155 50270165/175 65306185/200 80320210/230 100340240/265 125400275/300 150429310/350 200358355/400三、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 型号公称压力PN(MPa)公称通径 DN(mm) L YB43X-10T (B型)1.0 5085 65102 80122 100140 125160 150178 200230 YB43x-16T (B型)1.6 5085 65102 80122 100140 125160 150178 200230 四、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 公称通径尺寸(mm) DN Imm)C L D 151/2″8050

203/4″8050 251″9054 3211/4″10060 4011/2″11068 502″12080 订货须知: 一、①YB43X固定比例式减压阀产品名称与型号②YB43X固定比例式减压阀口径③YB43X固定比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的YB43X 固定比例式减压阀型号,请按YB43X固定比例式减压阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀 波纹管式减压阀 T44H/Y型波纹管减压阀 YZ11X直接作用薄膜式水用减压阀 直接作用薄膜式减压阀 内螺纹活塞式蒸汽减压阀 Y45H/Y型手动双座蒸汽减压阀 Y945H/Y型电动双座蒸汽减压阀 高灵敏度蒸汽减压阀

气动调节阀的结构和工作原理

气动调节阀的结构和工作原理

气动调节阀常见于钢铁行业,尤其广泛应用于加热炉、卷取炉等燃烧控制系统。本文根据气动调节阀的结构和工作原理对在气动调节阀在日 常使用的常规维护和常见故障进行了分析研究,为设备维护和故障维修提供了参考。 本文以美国博雷(BARY)厂家生产的 S92/93系列的气动执行机构为例,结合现场实际使用情况,进行了分析和总结。阀门公称直径DN250,介质为混合煤气,气源为仪表压空,压力为3-5Bar,电磁阀为24V。 1、气动调节阀的结构和工作原理 1.1、气动调节阀的结构 气动调节阀由执行机构和阀体两部分组成。 1.2、气动调节阀的工作原理 气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力

部件,当调节器或定位器得到4-20mA信号时,控制电磁阀24V信号到,打开,使得仪表压空进入执行机构汽缸,转动阀杆使阀体动作,当到达需要指定开度时,位置反馈使得定位器停止信号输出,维持当前位置。当需要关闭阀门时,定位器得到关闭信号,使电磁阀停止供气,汽缸靠内部弹簧反作用力,使阀门关闭。当需要从满度减少开度时,定位器输出气源压力会减弱,弹簧自身反作用力致使阀门向关闭方向动作,直至信号压力与弹簧压力平衡,到达指定开度,以此来控制该介质流量。 2、气动调节阀的日常维护 在对气动调节阀日常点巡检中,要注意以下几点:一是检查仪表气源是否正常,检查过滤器、减压阀是否正常,观察压力是否在3-5Bar;二是观察汽缸有无漏气现象,尤其是阀杆连接处和两端盖处;三是检查电磁阀是否工作正常,有无漏气现象;四是检查定位器工作是否正常,有无漏气现象;五是检查所有连接部件固定螺丝是否紧牢;六是尽量避免过多浮灰覆盖到执行机构上,要市场保持工作环境清洁。 3、气动调节阀常见故障原因分析

比例调节阀工作原理

比例调节阀控制器工作原理 一、各个部件介绍: 1 反馈杆 1.1 连接销钉 1. 2 连接卡子2.1 喷嘴, 正作用(> >)2.2 喷嘴, 反作用(< >) 3 膜片连杆(档板) 4 测量弹簧5测量比较膜片 6.1 量程调整螺钉 6.2 零调整螺丝7 正反作用调整器8 比例/增益Xp 9气源压力调整针阀10 气动放大器11 输出气量调整Q 12电磁阀(可选件) 13 I/P转换器

二、工作原理: 输入控制电流信号的变化被I/P转换器按比例转换为气动控制信号Pe送给气动单元,作为控制给定值,来调整阀杆的行程。 气动控制信号pe在测量比较膜片(5)上的作用力与范围弹簧(4)的力(阀位反馈力)相比较。如果输入控制信号引起气动控制信号pe变化或阀位引起反馈杆(1)变化,膜片连杆使杠杆/挡板(3)与喷嘴(2.1或2.2)的间隙发生变化,产生与偏差相对应的喷嘴背压。可调整气路转换块(7)决定哪个喷嘴工作即决定阀门定位器正反作用。 气源供给气动放大器(10)和气源压力调整针阀(9),调整后的气源经比例/增益调整Xp(8)和气路转换块(7)到喷嘴(2.1 或2.2),控制信号或阀位反馈杆(1)变化引起挡板与喷嘴间隙变化,使喷嘴背压变化并传到气动放大器(10),经放大产生输出信号压力Pst,再经输出气量调整(11)传送到气动执行器,使阀位定位在控制信号要求值。 对于直行程控制阀,阀行程是由连接销钉(1.1)传递给反馈杆(1)的;对于角行程控制阀,是在反馈杆上加一个随动轮,并随安装在执行器传动轴上的凸轮的转动而位移。最终,反馈杆的线性运动被转换为范围弹簧(4)的作用力。 若用于双作用执行器,阀门定位器则再装一个反向输出气动放大器,将输出两个相反的输出信号压力(Pst1和Pst2)。可调比例/增益Xp(8)和输出气量调整针阀Q (11)用来优化定位控制。两个调整螺钉(6.1和6.2)用来调整零点和量程。 作用方向 当气动控制信号(Pe)增加,输出信号压力(Pst)可选择为增加-增加(正作用>>)或增加-减小(反作用<>)。作用方向由气路转换块(7)的位置决定,并有相应标记。可在现场调整改变作用方向。

电动比例积分调节阀产品简介

电动比例积分调节阀产品简介 LDVB-7000系列法兰铸铁阀门配以电子驱动控制装置后,能调节蒸汽或冷、热水的流量,广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业加工行业等系统的流体控制。 规格型号及技术数据 常规阀型号 口径 (mm) 形 式 L mm H mm D mm b mm a mm f mm 法兰 孔数 重量 Kg 行程 mm VB-7200 65 2通 290 148 185 20 145 18 4 23 45 VB-7200 80 310 185 200 20 160 18 8 31 45 VB-7200 100 350 206 220 20 180 18 8 39 45 VB-7200 125 400 227 250 22 210 18 8 66.5 45 VB-7200 150 480 272 285 22 240 22 8 87 45 VB-7200 200 533 279 340 30 295 22 12 90 45 VB-7300 65 3通 290 158 185 20 145 18 4 25 45 VB-7300 80 310 195 200 20 160 18 8 26 45 VB-7300 100 350 216 220 20 180 18 8 32 45 VB-7300 125 400 237 250 22 210 18 8 58 45 VB-7300 150 480 282 285 22 240 22 8 76 45 VB-7300 200 533 289 340 30 295 22 12 97 45 VA7000产品执行器简介 VA-7000系列驱动器,与VB-7000系列阀门配用亦可通过不同的连接器与其它阀门配用。 工作原理 驱动器是由可逆同步马达驱动,并带磁性离合器。马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用,能在停顿的情况下产生稳定的扭力。故此当马达设有电流通过时能稳定地停顿在任何一点,当阀门全开或全关时磁离合器分离,停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时转动或逆时转动。 电动比例积分调节阀特 点 24V 交流电压的同步可逆转马达。 1000牛顿力。 限位磁性离合器。 动作利用齿轮传送,输出齿轮螺杆组采用绕中 心轴旋转的平面滚动轴承,阀轴则采用中央螺 丝管道以及定位圆片。 阀动位置指示器。

相关文档