文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 连续箱梁模板受力计算

连续箱梁模板受力计算

连续箱梁模板受力计算书

1.梁体混凝土侧压力计算:

浇注速度暂定为2m/h.

采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用模板的最大侧压力,按下列公式计算:

F=0.22r c t o β1β2V 2

1

式中 F —新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kn/m 2)。

r c --混凝土的重力密度(kn/m 3)。

t o --新浇筑混凝土的初凝时间(h )。 t o =8h.

V —混凝土浇筑速度(m/h )。

β1--外加剂影响修正系数。取1.2。

β2--混凝土坍落度影响修正系数。取1.15。 ∴ F=0.22x25x8x1.2x1.15x22

1=85.858KN/m 2

2、对拉杆验算

对拉杆承受荷载KN P A F P 545.699.09.0858.85=??=?=, Mpa A

P

68075.14125.0252514.310545.693<===????σ ,拉杆强度符合要求。 3、面板验算 由于23.230

7021

<==l l ,因此面板按单向板受力计算,即 箱梁面板为单项板,取最不利的板进行计算;

强度校核;

取10mm 宽面板进行计算

均布载荷 q =F ×b =85.858kN/m 2

×0.01m =858.58 N/m M=281ql =0.125×858.58×3002=9659 N 〃mm

W =62bh =6

6102

?=60 mm 3

则σ=

W M =609659=161 N/mm 2 < 215 N/mm 2 所以此面板的强度设计能满足要求。

4、内钢楞按抗弯强度计算:

内钢楞选用[100×50×3.0槽钢,查建筑施工计算手册表8-12得: cm w mm N f mm W 3.0][;/215;102.12233==?=

f W

Fab W M Fab qb M Fa q ≤=====88

8;2

max max 2

2max δ 2236

max max 62

2max /215/3.12910

2.1210578.1.10578.18

700300108.5858mm N f mm N W M mm N M =≤=??==?=???=-δ 所以此内钢楞按抗弯强度满足要求。

内钢楞按挠度计算:

][384538454

4w EI

Fab EI qb w ≤==

mm w mm w 3][867.0101.21052.883847003005858.85

44

=≤=??????= 所以此内钢楞按抗弯强度设计能满足要求

5.正面围檩刚度校核:(结构形式如下图)

连续箱梁模板受力计算

惯性矩 E=E [14=2.1X105Kn/m2;I=2I [14=2x564=1128×4

10mm4(围檩采用两个14型槽钢背扣)

最大变形量

w

max =

I

E

l

F

?

?

?

?

384

193

=

4

5

4

10

564

10

1.2

384

1000

858

.

85

19

?

?

?

?

?

?

=1.79mm<[w]=3mm

所以此正面围檩刚度设计能满足要求。

项目经理部一工区

XXXX年四月