文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节点域

节点域

由抗规《GB50011》第5.1.6条的规定,对于6度区的钢框架,其节点域的厚度仅需满足《钢结构规范》7.2.4条关于节点域的要求就可以了。理由如下:
抗规8.2.5条规定的节点域厚度的计算属于抗震验算范畴,或者说抗规整个8.2节(8.2.1~8.2.7)都属于抗震计算、验算的范畴。所以6度区的钢框架的节点域厚度可以不按抗规要求;抗规整个8.3节(8.3.1~8.3.8)均属于钢框架的抗震构造措施,本节的要求,6度区的钢框架是要遵守的,如:柱的长细比,宽厚比,框架梁间的隅撑,梁柱的连接构造,柱脚要求等。这里要特别说明一下8.3.5条,原文是“当节点域的体积不满足8.2.5条第3款的规定时,应采取加厚节点域...的措施”,从语文的角度理解:6度区的框架不需要抗震验算(节点域的抗震验算),自然就不存在8.3.5条的加厚了。另外一方面,节点域的厚度并非越厚越好!(要注意)按照理想的屈服机制,大震时,应该是节点域先屈服,然后才是梁出现塑性铰。所以节点域太厚,它将不能发挥其耗能的作用。
实际设计中,我是这样操作的:6度区,节点域满足钢结构规范的要求,7、8、9度时,要同时满足钢结构规范7.2.4和抗震规范8.2.5的要求