供变电工程及课程设计第三次作业
本次作业是本门课程本学期的第3次作业,注释如下:
一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题)
1. 高压断路器的极限通过电流,是指()
(A) 断路器在合闸状态下能承载的峰值电流
(B) 断路器正常通过的最大电流
(C) 在系统发生故障时断路器通过的电码故障电流
(D) 单相接地电流
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:A
解答参考:
2. 电容器中性母线应刷()色
(A) 黑
(B) 赭色
(C) 灰色
(D) 紫
正确答案:B
解答参考:
3. SF6气体在电弧作用下会产生()
(A) 低氟化合物
(B) 氟气
(C) 气味
(D) 氢气
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:A
解答参考:
4. 中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,非接地故障相对地电压()
(A) 不变
(B) 升高√3倍
(C) 降低
(D) 略有升高
解答参考:
5. 在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因是()
(A) 造价低
(B) 便于安装
(C) 保护性能好
(D) 不用维护
正确答案:C
解答参考:
6. 电容器的无功输出功率与电容器的电容()
(A) 成正比
(B) <成反比
(C) 成比例
(D) <不成比例
你选择的答案: A [正确]
正确答案:A
解答参考:
7. 当电力系统无功严重不足时,会使系统()
(A) 稳定
(B) 瓦解
(C) 电压质量下降
(D) 电压质量上升
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:B
解答参考:
8. 对于同一电容器,两次连续投切中间应断开()时间以上
(A) 5min
(B) 10min
(C) 15min
(D) 25min
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:A
9. 当电容器额定电压等于线路额定电压时,则应接成()并入电网
(A) 串联方式
(B) 并联方式
(C) 星形
(D) 三角形
正确答案:C
解答参考:
10. 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前()
(A) 应将其取下
(B) 不取下
(C) 取不取都可以
(D) 以上都不对
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:A
解答参考:
二、判断题(判断正误,共15道小题)
11.按照接地的作用,将钢筋混凝土构架接地属于保护接地
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法正确
解答参考:
12.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高
正确答案:说法错误
解答参考:
13.用兆欧表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法错误
解答参考:
14.绝缘工具的泄漏电流,主要是指绝缘表面流过电流
正确答案:说法正确
15.发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90o
正确答案:说法错误
解答参考:
16.我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法错误
解答参考:
17.当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高。但触头间距很小,因此产生很强的电场强度
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法正确
解答参考:
在断路器的控制回路中防跳继电器是由电压线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。
18.
解答参考:
19.把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法正确
解答参考:
20.当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法正确
解答参考:
21.电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比,与施加电压的平方成反比
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法正确
解答参考:
22.使用万用表测量回路电阻时,必须将有关回路拉开
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法正确
解答参考:
23.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行
你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法错误
解答参考:
24.将检修设备停电,对已拉开断路器和隔离开关取下操作能源,隔离开关把手必须锁住
正确答案:说法正确
解答参考:
25.在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压你选择的答案: [前面作业中已经做正确] [正确]
正确答案:说法错误
解答参考:
(注意:若有主观题目,请按照题目,离线完成,完成后纸质上交学习中心,记录成绩。在线只需提交客
观题答案。)
三、主观题(共32道小题)
26.无母线电气主接线的形式有桥形接线、_____和单元接线。
参考答案:
无母线电气主接线的形式有桥形接线、__多角形接线___和单元接线。27.电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能,因此母线起着_________作用。
参考答案:
电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能,因此母线起着___汇
集和分配电能________作用。
28.室内配电装置中,母线一般布置在配电装置上部,其布置形式有水平、垂直和________ _三种
参考答案:室内配电装置中,母线一般布置在配电装置上部,其布置形式有水平、垂直和___三角形________三种
29.电器的额定电流应大于或等于安装设备回路的________。
参考答案:
电器的额定电流应大于或等于安装设备回路的___最大工作电流________。
30.中央信号装置由________两部分组成。
参考答案:
中央信号装置由__事故信号装置和预告信号装置_________两部分组成。
31.强迫油循环水冷却系统主要适用于额定容量为___________的变压器。
参考答案:
强迫油循环水冷却系统主要适用于额定容量为___31500kVA以上________
的变压器。
32.绝缘介质发生不可逆的老化,主要有三个过程:热过程、___________和机械损伤。
参考答案:
绝缘介质发生不可逆的老化,主要有三个过程:热过程、___化学过程___
_____和机械损伤。
33.行波在结点处会产生折射和反射,如果入射波遇到的波阻抗为Z1,折射波遇到的波阻抗
为Z2,则__________折射系数为2Z2/(Z1+Z2)。
参考答案:
行波在结点处会产生折射和反射,如果入射波遇到的波阻抗为Z1,折射波遇到的波阻抗为Z2,则____电压_______折射系数为2Z2/(Z1+Z2)。34.当人站在距离接地设备0.8米,人手触到距离地面1.8米处时,人体的手与脚之间的电
压称为_________。
参考答案:
当人站在距离接地设备0.8米,人手触到距离地面1.8米处时,人体的手与脚之间的电压称为___接触电压________。
35.什么是供变电工程?
参考答案:
电力系统由发电厂、输电线路、变电所(开关站)等组成,其中的变(站)也就是供变电工程。
36.供变电工程在电力系统中处于什么位置?
参考答案:
在电力系统、配电系统中需要对电能进行升压、降压和分配的地方。
37.什么是变电所/变电站?它的作用是什么?
参考答案:
变电所是电网中的线路连接点,用以变换电压,交换功率和汇集、分配电能的设备。
作用:变电所是联系发电厂和用户的中间环节,同时通过变压器降各级电压的电力网联系起来,是电力网的枢纽。
38.变电所/变电站按在系统中的位置可分为哪些种类?
参考答案:
电力上的变电站可分为枢纽变电站、区域变电站、地区变电站等。
电力牵引变电所有中心变电所、中间变电所、终端变电所等种类。
39.变电所主要有哪些设备?
参考答案:
变电所主要设备包括:变压器、导线、开关设备、测量和计量仪表、保护装置、自动装置、互感器、远动系统的远方执行端(RTU)、直流和交流电源系统、防雷系统等。
40.牵引供电系统主要由哪几部分组成?
参考答案:
牵引供电系统主要包括:牵引变电所(可能由中心变电所、终端变电所、整流变电所等组成)、馈出线、接触网、列车走行轨道、回流线等。
41.什么是分区所?
参考答案:
交流电气化铁道上为了增加供电的灵活性,提高运行的可靠性,在两个牵引变电所的牵引供电区间加设分区所,具有如下作用:
1)可以使相邻的供电区段实现并联工作或单独工作。当实现并联工作时,
分区所的断路器闭合,否则打开。
2)当相邻牵引变电所发生故障而不能继续供电时,可以闭合分区所的断
路器由非故障牵引变电所实行越区供电。
3)双边供电的供电区内发生牵引网短路事故时,可由分区所得断路器切
除事故点所在的一半区域,非事故段仍可正常工作。
42.什么是开闭所?
参考答案:
交流电力牵引系统开闭所实际上是起配电作用的开关站。
43.什么是开关设备?开关设备由哪些类型?其符号是如何表示的?
参考答案:
1)开关设备是用于对电能或信号通路进行分或合的操作。
2)开关设备包括断路器(DL)、隔离开关(G)、熔断器(RD)、
负荷开关(FW)。
44.什么是高压断路器?
参考答案:高压断路器又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷
电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
45.高压断路器的作用是什么?
参考答案:
高压断路器是变电所的主要设备,实质上是自动装置的执行器件,在正常情况下可切断或闭合负荷电流、空载电流,在故障情况下,和继电保护装置配合可迅速切断故障电流,保护电力设备。
46.
什么是限制电器?请举例说明。
参考答案:
限制电器是用于对电路中电流或电压的水平进行限制的高压电器(通常是
限制电流超过某些值或电压超过某些值),如电抗器(L)的作用是限制短路电流;避雷器(BL)的作用是限制大气过电压或操作过电压,保护其它电器设备
的安全。
47.
什么是组合电器?
参考答案:
组合电器把一定功能的电器设备组合成一体的电器组合。
48.
什么是变换电器?举例说明。
参考答案:变换电器是用于把高压系统电气参数转换为测量、计量、保护等系统能接受的信号。例如电压互感器是一种把高压变为低压(100V),并在相位上保持一定关系的仪器;电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流(5 A)的仪器。
49.
什么是变压器?
参考答案:变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
50.
增强电弧的因素作用的结果,我们称为,而削弱电弧的因素作用的结果,我们称为。电弧增强说明比强。
参考答案:
增强电弧的因素作用的结果,我们称为游离,而削弱电弧的因素作用的结果,我们称为去游离。电弧增强说明游离比去游离强。
51.
交、直流电弧在什么条件下熄灭?
参考答案:
去游离强度加强有利于介质的绝缘强度的恢复,当介质的绝缘强度恢复到电子无法从电极表面发射时,就意味着电弧无法继续燃烧下去。
52.
熔断器的组成:(合金材料)、和。有些熔断器还存在用于灭弧的石英砂或产气纤维管。
参考答案:
熔断器的组成:熔件(合金材料)、触头和外壳。有些熔断器还存在用于灭弧的石英砂或产气纤维管。
53.
电气主结线设计一般分为、、三个阶段。
参考答案:
电气主结线设计一般分为方案论证和确定、初步设计、施工设计三个阶段。
54.
二次设备或二次接线主要有以下几个部分、、、。
参考答案:
二次设备或二次接线主要有以下几个部分:控制部分、信号部分、测量部分、保护部分。
55.
高压开关的控制回路归结为:、、三个构成环节。
参考答案:
高压开关的控制回路归结为:操作命令输入、逻辑连锁和时间控制
、操作机构三个构成环节。
56.
中央信号系统有两部分组成:和;事故信号来源于。参考答案:
中央信号系统有两部分组成:预告信号和事故信号;事故信号来源于继电保护系统。
57.
在变电所中,一般装设两类电气参数表计:和。
参考答案:
在变电所中,一般装设两类电气参数表计:测量监视仪表和计量仪表。