江苏XX岸基式LNG加注站

防爆墙设计说明(总则)本设计说明中提到的术语解释:

LNG:液化天然气

岸基式LNG加注站:建设在码头或锚地上,供船舶加注LNG的加气站

防爆墙:本设计文件中的防爆墙是指《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012中的钢筋混凝土实体墙

一、本设计说明采用的相关规范及标准

《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012;

《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009;

《常用化学危险品储存通则》GB15603-1995;

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》GB50058-1992;

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010;

二、本设计说明所涉及的内容及范围

本设计主要针对岸基式LNG加注站的防爆墙进行设计说明。

本设计中所指的岸基式LNG加注站为三级LNG加气站,站内设计1台60m3的LNG储罐,站区位于京杭大运河与码头河堤内侧之间的码头或锚地上,堤外侧地平面标高均低于京杭大运河历史洪水位标高。

三、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012对防爆墙的设置的相关规定

储气瓶(组)的管道接口端不宜朝向办公区、加气岛和临近的站外建筑物。不可避免时,储气瓶(组)的管道接口端与办公区、加气岛区和临近的站外建筑物之间应设厚度不小于200mm的钢筋混凝土实体墙隔离,并应符合下列规定:

1、固定储气瓶(组)的管道接口端与办公区、加气岛区和临近的站外建筑物之间设置的隔墙,其高度应高于储气瓶(组)顶部1m 及以上,隔墙长度应为储气瓶(组)宽度两端各加2m及以上。

2、车载储气瓶组的管道接口端与办公区、加气岛区和临近的站外建筑物之间设置的隔墙,其高度应高于储气瓶组拖车的高度1m及以上,长度不应小于车宽两端各加1m及以上。

3、固定储气瓶(组)管道接口端与站外建筑物之间设置的隔墙,可作为站区围墙的一部分。

四、LNG加气站对《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012中防爆墙的适用性分析

1、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012对LNG加气站防爆墙未提出设置要求:

(1)LNG加气站设计为1台60m3的LNG储罐,且LNG储罐四周已经设置有围堰作为围挡措施(材料为砖墙或钢筋混凝土墙),

因此一旦出现最紧急情况(例如爆炸),围堰承受了LNG的绝大部分冲击,站区围墙承受的是因距离远而产生的小部分冲击。

(2)LNG泄漏后形成气态天然气,天然气的燃点为650℃,比汽柴油、LPG(液化石油气)的燃点高。天然气的爆炸极限为 4.6~14.57%,且密度只有空气的一半左右,稍有泄漏即挥发扩散;而LPG 的爆炸极限为2.4~9.5%,燃点为466℃,且气化后密度大于空气,泄漏后不易挥发;汽油爆炸极限为1.0~7.6%,燃点为427℃;柴油爆炸极限为0.5~4.1%,燃点为260℃。由此可见,在某种意义上天然气比LPG、汽油、柴油更安全。

(3)LNG 加气站工作介质LNG的低温(-146℃)低压(约0.4 MPa),相对于CNG 加气站的常温高压(25MPa),储存容器及生产设备相对都要安全,事故状态下对周边环境所造成的危险性相对较小。

因此《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012上没有单独的LNG加气站设置防爆墙的规范条文及文字说明。

2、本项目液化天然气最大储存量为24.3t,储存压力在0.40MPa 时,温度约为﹣146℃,燃烧热为55.42×103kJ/kg。根据重大危险源辨识依据,可知它未构成重大危险源,但如果发生爆炸事故,危害后果也较大。

由于本设计中涉及的岸基式LNG加注站的位于水陆之间,站外

的河堤外侧高程普遍低于京杭大运河历史洪水位,本身具有一定的特殊性,由于本项目涉及到的具有爆炸性、可燃性危险化学品只有液化天然气,为避免LNG储罐发生爆炸时对河堤的影响,本设计考虑在站区LNG储罐与河堤之间设置防爆墙,防爆墙的强度计算满足一旦发生爆炸,对河堤基本没有影响。

五、防爆墙的强度计算

天然气泄漏后与空气可形成爆炸性混合物,在爆炸极限范围遇明火能引起燃烧爆炸。下面采用“蒸气云爆炸伤害模型”,计算1个60m3LNG储罐全部泄漏并爆炸,造成的人员伤亡和财产损失的范围,对爆炸危险情况加以说明。

1、爆炸性化学品天然气的TNT当量的计算:

W TNT = aW f Q f/Q TNT= 0.03×24300Kg×55420KJ/Kg÷4500KJ/Kg =8.98×103Kg=8.98t

式中a –蒸汽云的TNT当量系数,取a=3%;

W TNT –蒸汽云的TNT当量,Kg;

W f –蒸汽云中燃料的总质量,取W f =24300Kg;

Q f –燃料的燃烧热,取Q f=55420KJ/Kg;

Q TNT – 1kgTNT爆炸所释放的能量,取Q TNT=4.50×103KJ/Kg。

2、防火墙所在位置受到的爆炸冲击波计算:

方法一:爆炸冲击波简化计算方法

本计算方法引自《山西建筑》2010年7月第36卷21期冯海龙

的《爆炸冲击波的简化计算方法概述》,爆炸等效冲击波公式可以表示为:

)(t p ?=)1(a T t p -?+

其中:+?p =1.31633???? ?

?R W +0.3695.13???? ??R W a T =4.0×104-()5.0-+?P 3W

式中)(t p ? – 空气冲击波波阵面上的峰值超压,kPa ;

+?p – 等效冲击波侧向峰值超压,106Pa ;

t – 爆炸发生时间,s ;

a T – 等效冲击波作用时间,s ;

W – 蒸汽云的TNT 当量,Kg ;

R – 测点距离爆炸中心的距离,m 。

经计算,+

?p =1.316×3358980???? ??+0.369×5

.1358980???? ??=97.7(kPa ), 当爆炸瞬间发生,t 趋于无限小,则+?p =+?p =97.7×106(kPa )。 方法二:根据现有各大、中专业学校爆炸与冲击动力相关学科内容可知,在平坦的地形条件下,可按下式计算超压:

3

31231314.143.0106.0???? ??+???? ??+???? ??=?r C r C r C P m 式中m p ? – 空气冲击波波阵面上的峰值超压,kPa ;

C – TNT 的装药量,kg ;

r – 测点距离爆炸中心的距离,m 。

经计算,

3

3123131589804.15898043.058980106.0???? ??+???? ??+???? ??=?m P =108.4×106(kPa ) 结论,由于以上两种方法计算初始条件及建立的模型不同,得出的结果也不尽相同,但综合两种结果可以看出,本设计假定防爆墙距离LNG 储罐5米位置处,假设防爆墙与储罐之间没有任何阻挡,爆炸空气冲击波对防爆墙处的最大冲击压力按两种方法计算结果基本相同,这同时证明了本结果的可靠性。

本设计以上述空气冲击波波阵面上的峰值超压108.4kPa 计算并设计防爆墙。

3、防爆墙结构计算:

防爆墙配筋计算 QJM-1

-------------------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

[ 执行规范] 混凝土结构设计规范GB50010-2010 [ 计算条件]

墙体厚度(mm): 240

墙面宽度(mm): 3000

暗柱高度(mm): 240

砼强度等级: C30

弯矩(kN.m): 0.00

剪力(kN): 0.00

轴力(kN): 150.00=108.4KN/ m2x1.4≈150 暗柱纵筋级别: HRB335

水平分布筋级别: HRB335

水平分布筋间距(mm): 300

竖向分布筋级别: HRB335

竖向分布筋配筋率: 0.25%

抗震等级: 一级(8度)

[ 计算结果]

轴压比: 0.015

单侧暗柱纵筋面积: 923(mm2)

暗柱纵筋配筋率小于构造配筋率Usx=-1.906% <

Usx_min=0.800%

暗柱纵筋面积小于构造配筋面积Usx=0.800% <

Usx_min=1.602%

水平抗剪分布筋面积: 180(mm2)

抗剪分布筋构造配筋Uv=-0.25% < Uv_min=0.25%

选筋结果

暗柱配筋(mm2):

四角纵筋: 4D14(实配面积616(mm2))

其它纵筋: 2D14(实配面积308(mm2))

六、防爆墙设置方法及设置位置说明

防爆墙,采用钢筋及混凝土作为基本材料,造价高,抗压及抗冲击能力强,常用于CNG加气站25Mpa的高压CNG拖车尾端,作为紧急事故时的防冲击设施,而岸基式LNG加注站LNG压力远小于CNG加气站,也没有高压卸气端,因此设置要求区别于CNG加气站。

考虑到LNG储罐的长度约为12米,宽度约为3米,岸基式LNG

加注站防爆墙在LNG储罐与内侧河堤之间设置,根据上述计算可知,防爆墙的长宽高分别为:m

?

=

?

?。防爆墙基础深度

.0

16?

m

24

h

m

d

l0.3

根据地勘报告地质情况具体确定,设置有立式LNG储罐的岸基式LNG加注站,防爆墙地上部分高度可以不低于河堤顶面高度。

防爆墙基底下杂填土、耕土应全部挖除,用级配良好的砂石分层回填至基底,砂石压实系数不小于0.96,处理后的地基承载力不小于150Kpa。混凝土强度等级为:垫层C15,其余均为C30,钢筋为HPB300(ф)、HRB335(ф)级钢。

防爆墙专项施工与方案

防爆墙专项施工方案 一、工程概况 瑞光(上海)电气设备有限公司新建厂房—涂装车间,平面尺寸17× 12.3m。位于一期加工工厂北侧,储藏室东侧。建筑面积222.25m2,室内外高差150mm,涂装车间墙体采用200mm厚钢筋砼防爆墙,防爆墙高度8.4m,要求钢筋砼耐火极限为4小时。防爆墙中间在4.00m标高处有一道钢筋砼梁,其断面尺寸为300×500mm,梁面标高为4.0m,故可以采用分段浇筑的施工方法,第一层砼浇筑高度为4.0m(浇至梁面),第二层浇筑高度为4.40m(4m~8.40m),层与层间设施工缝。在墙板钢筋绑扎时,墙体两侧搭设双排脚手架,同时室内搭设多排排架脚手,一方面固定墙板4.0m钢筋(墙板钢筋一次性到位),另一方面墙板支模及施工工作平台。 二、模板工程 1、模板系统材料选择 1.1面板采用18mm 厚多层板,要求边角整齐、表面光滑、防水耐磨、耐酸碱、易于脱模,不得有脱胶空鼓。采用水性脱模剂。 1.2次肋采用80×60mm方木。 1.3穿墙螺杆拉结,采用Q235ф14穿墙螺杆。 1.4套管采用硬塑料管,内径ф16。 1.5模板骨架、支撑架、操作平台采用ф48×3.5 钢管。 2、施工平台支架系统设计 2.1由于采用分层浇筑,第二层和第三层要搭设施工平台,施工平台采用落地式双排外脚手架。 2.2脚手架钢管选用ф48× 3.5;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.00米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.50 米;脚手架与建筑物的连墙拉结采用刚性连接,用φ48×3.5的钢管与扣件作连墙件,垂直间距为3.60m,水平间距为 4.5m。 3、模板设计及验算 3.1荷载计算 F1=0.22γct0β1β2v1/2 F2=γcH

防爆墙工程专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防爆墙工程专项施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1454-30 防爆墙工程专项施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 连云港康缘药业中药精制车间三层改造工程。 二、工程概况 本工程为中药精制车间三层改造工程,改造部分面积为2662m2,层高为6.5m。 防爆墙做法为: 1、主骨架为[16a槽钢,上、下与梁连接,采用M18的化学螺栓植入梁内,表面20mm厚铁板与螺栓拧紧,槽钢与后置埋件连接,采用双面焊接,间距≤1000mm。 2、次骨架为L50×50×5的角铁与槽钢单面焊接,与槽钢的内侧面相平。 3、内侧为6mm厚的铁板与角铁焊接。 4、防锈漆2度。 5、防火涂料2度。

6、槽钢外侧为100mm厚防火板,耐火极限为4h。 三、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 3、康缘药业股份有限公司中药精制车间施工蓝图。 四、施工方案 1、材料要求 1.1 槽钢、角钢、铁板进场应有质量合格证的文件,中文标志及形式检验报告; 1.2 对钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求; 1.3 型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求; 1.4 钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1)、当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,

建筑施工防火防爆技术示范文本

建筑施工防火防爆技术示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑施工防火防爆技术示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工现场的可燃物质较多,如冬季施工取暖的炉火、 电(气)焊的火焰及高温铁渣、雷击放电等,因而施工现 场失火的危险性是很大的。 1)火灾危险性分类 2)施工现场仓库的防火 (1)易燃仓库的设置: ①易着火的仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地 方,并应设在下风方向; ②易燃露天仓库四周内应有不小于6m的平坦空地作 为消防通道,通道上禁止堆放障碍物; ③贮量大的易燃仓库应设2个以上的大门,并应将生

活区、生活辅助区和堆场分开布置; ④有明火的生产辅助区和生活用房与易燃堆垛之间至少应保持30m的防火间距。有飞火的烟囱应布置在仓库的下风地带; ⑤对易引起火灾的仓库,应将库房内、外按每500㎡的区域分段设立防火墙,把建筑平面划分为若干个防火单元,以便考虑失火后能阻止火势的扩散。(2)易燃仓库贮存注意事项: ①对贮存的易燃货物应经常进行防火安全检查,发现火险隐患,必须及时采取措施,予以消除; ②在易燃物堆垛附近不准生火烧饭,不准吸烟。 (3)易燃仓库的装卸管理: ①在仓库或堆料场内进行吊装作业时,其机械设备必须符合防火要求,严防产生火星,引起火灾; ②装过化学危险物品的车,必须在清洗干净后方准装

建筑防爆及建筑防爆设计基本要求

建筑防爆及建筑防爆设计基本要求 安全工作规范、标准、《建筑防爆及建筑防爆设计基本要求》 建筑防爆 一、爆炸定义 所谓爆炸是大量能量在瞬间迅速释放或急剧转化成功和光、热等能量形态的现象。二、爆炸分类 (一)物理性爆炸:爆炸前后没有新物质产生。 (二)化学性爆炸:由于物质急剧氧化、分解反应产生高温、高压形成的爆炸现象。 1、简单分解爆炸:能量由自身提供,性质不稳定,如雷管、导爆索等。 2、复杂分解爆炸:氧由本身分解提供,如大多数火炸药都属于这一类。 3、爆炸性混合物爆炸:即由各种可燃气体、蒸汽及粉尘与空气组成的爆炸性混合物的爆炸。 (1)混合气体爆炸 (2)蒸汽爆炸 (3)粉尘爆炸:可燃粉尘与空气混合形成的爆炸性混合物,可燃粉尘爆炸在一 定浓度范围内,而且与粒径有关。粒径>0.5mm很难爆炸;粒径v 0.1mm很容易 爆炸。 与气体爆炸的区别: ①燃烧不完全; ②产生二次爆炸; ③感应期长,可达数十秒,为气体数十倍; ④点火起始能量大,可达10mJ,为气体近百倍。 (三)原子爆炸:如原子弹、氢弹的爆炸。 三、爆炸极限 (一)定义:即可燃气体、蒸汽或粉尘与空气混合后遇点火源能发生爆炸的最低、最高浓度。 (二)单位 可燃气体、蒸汽:体积百分比(m3/m3 可燃粉尘:单位体积的重量(g/m3) (三)影响因素 1、引起气体爆炸极限变化的因素

(1)温度:T下限J上限T极限范围T (2)压力:T上限T (3)含氧量:T上限T范围T (4)容器直径:/上限J范围J (5)热源:能量T范围T (6)惰性物质:T范围J 2、引起粉尘爆炸极限变化的因素 (1)粒径:J范围T (2)挥发成分:T范围T ( 3)水分:有钝化作用 (4)灰分:T范围J (5)点火源:能量T下限J 四、爆炸的破坏作用 (一)爆炸压力 爆炸压力是爆炸反应产生的机械效应,是爆炸事故杀伤、破坏的主要因素。建筑防爆设计基本要求一 一、建筑防爆设计的基本要求 1 、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房,宜采用一、二级耐火等级建筑; 2、有爆炸危险的厂房、库房,宜采用单层建筑( 6 点); 3、有爆炸危险的生产或储存,不应设在建筑物的地下室或半地下室内 ( 5 点); 4、有爆炸危险的厂房、库房,宜采用敞开或半敞开建筑; 5、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房和库房,其防火墙间的占地面积不宜过大; 6、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房和库房,宜采用钢筋砼框架或排架结构; 7、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房,应设置必要的泄压设施。 二、甲、乙类生产厂房的平面、空间设计 ( 1 )双斗门的几种形式 ( 2)有爆炸危险生产部位布置方式 单层: 多层:顶层或一侧 归纳六个字:敞、侧、单、顶、通、能。 第四节防爆及泄压设施 一、防爆墙 定义:防爆墙指的是耐爆炸压力较强的墙,也称耐爆墙、抗爆墙。多设在有爆炸危

防爆墙工程专项施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.防爆墙工程专项施工方案 正式版

防爆墙工程专项施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 连云港康缘药业中药精制车间三层改造工程。 二、工程概况 本工程为中药精制车间三层改造工程,改造部分面积为2662m2,层高为 6.5m。 防爆墙做法为: 1、主骨架为[16a槽钢,上、下与梁连接,采用M18的化学螺栓植入梁内,表面20mm厚铁板与螺栓拧紧,槽钢与后置埋件连接,采用双面焊接,间距≤1000mm。 2、次骨架为L50×50×5的角铁与槽

钢单面焊接,与槽钢的内侧面相平。 3、内侧为6mm厚的铁板与角铁焊接。 4、防锈漆2度。 5、防火涂料2度。 6、槽钢外侧为100mm厚防火板,耐火极限为4h。 三、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 3、康缘药业股份有限公司中药精制车间施工蓝图。 四、施工方案 1、材料要求

施工现场防火和防爆安全技术措施示范文本

施工现场防火和防爆安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场防火和防爆安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制依据: 1、根据厦门合道工程设计集团有限公司设计的禹州城 市广场2#A地块5#、6#、7#楼工程施工图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 二、工程概况: 本工程总建筑面积为59422.7m2,其中5#楼建筑面 积为13064.98m2,6#、7#楼建筑面积为 46357.72m2。结构体系为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为 高强预应力管桩或人工挖孔桩。建筑物层数为地下一层、 地上三十二层,地下一层层高为4.4m~5.7m,一层层高为 4.5m,二层层高为3.0m,三层~三十二层层高均为

2.9m;建筑物高度(室外地面至主屋面檐口的高度)5#楼为9 3.65m,6#、7#楼均为9 4.65m。 三、防火防爆安全管理: 施工现场必须坚持“预防为主,防消结合”的方针,坚持“管生产必须管安全”的原则。 四、防火防爆领导小组及义务消防队名单: 组长:王建安 副组长:程建国程世波 组员:付祥定陈山扬郑超福程建聪王新治 五、施工现场防火防爆安全技术措施: 1、建立健全防火安全生产责任制、群防群治制度、施工现场动火审批制度、现场动火监护制度、消防安全检查制度。 2、各个作业班组配备一名义务消防员,每作业班都应有防火人员巡查细看。

保温型防爆墙的做法及要求

保温型防爆墙的做法及要求 保温型防爆墙: (一)总平面布置对于有危险的厂房和仓库,应采取集中分区布置。有危险的 生产界区和仓库应尽可能布置在厂区边绿。界区内建筑物、构筑物、露天生产设备相互之间应留有足够的防火间距。界区与界区之间也应留有防火间距。按当地全年主导风向,有**危险的厂房和仓库布置在明火或故发火花地点以及其他建筑物的下风向。有**危险的厂房和仓库的平面主轴线宜与当地全年主导风向垂直或夹角不小于45度,以利于用自然风力排除可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘。其朝向宜避免朝西,以减少阳光照射,防止室温升高。 在山区应布置在迎风山坡一面,并应位于自然通风良好的地方。 (二)平面和空间布置有**危险的厂房在生产工艺允许的条件下宜采用单层建 筑。有危险的厂房不得设置在地下或半地下室。有**危险的厂房宜采用敞开或半敞开式建筑 一、建筑防爆设计的基本要求 1、有危险的甲、乙类生产厂房,宜采用一、二級耐火等级建筑; 2、有危险的厂房、库房,宜采用单层建筑(6点); 3、有危险的生产或储存,不应设在建筑物的地下室或半地下室内(5点): 4、有危险的厂房、库房,宜采用敞开或半敝开建筑; 5、有危险的甲、乙类生产厂房和库房,其防火墙间的占地面积不宜过大; 6.有危险的甲、乙类生产厂房和库房,宜采用钢筋砼框架或排架结构;

7.有危险的甲、乙类生产厂房,应设置必要的泄压设施。 轻质抗爆墙材料与结构: 1.抗爆墙由钢龙骨和纤维水泥复合钢板及岩棉组成。 2.纤维水泥复合钢板是由上下两块冲孔的0.5mm厚镀锌钢板强力压挤在8. 5mm厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量的作用。 3.纤维水泥复合钢板的规格是2400x1200x9.5mm施工时可以根据实际需要进行切割。 4.纤维水泥复合钢板的表面平整,不用找平即可做涂料等各种装饰,若不做装饰面层还可以使建筑更能体现工业感。

炸药库施工方案

炸药库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002); ④《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95); ⑤《现场施工平面布置图》 二、工程简介 2.1工程概述 此炸药库在大河乡小河厂废旧水泥生产厂旧址南面,具体方位:南面靠山,北面距离项目部380米,东面距离大河店乡至小河村乡村公路200米;西面距离小河村至柳树村乡村公路180米。现有场地上有碎石,砖块及大量的混凝土建筑垃圾,地面凹凸不平,施工难度大,但从安全角度考虑,远离村庄或乡村公路,周围无居民,炸药库的建成不会对当地居民生活带来心里压力,确保周围村民的出行安全。 炸药库建成之后,主要负责西秦岭隧道爆破施工所需的火工材料。本炸药库是按十天高速标准化建设指南的理念和要求,严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计和施工。 现场勘察方位照片如下: 三、平面布置 1、库区内设:炸药库、雷管库、防爆墙、消防水池、防雷设施、监控和报警系统、看守房、值班室。监控视频主机、入侵报警控制设在值班室、围墙、库区大门为双扇铁皮门。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距20米;围墙高度2米,顶部设防爬设施;值班室设在与距离两库≥30米处;防爆墙位于两库之间;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库建设

①雷管库为砖混结构,屋顶采用预制楼板,屋顶做防漏水处理,并设隔热设施。平面尺寸4×6×2.5米,墙体采用37砖墙; ②库房基础先开挖宽0.5×深0.5米,然后采用三合土(碎石土也行)夯沉回填至原低于地面0.4米时为止,最后在回填土的基础上浇筑整体钢筋混凝土圈梁高30cm ×宽40cm ;如房屋基础剖面图1(图中尺寸以mm 计); 2Φ102Φ10 ?8@200(2)换填土 钢筋混凝土圈梁 37砖墙 图1房屋基础剖面图 2、炸药库建设 ①炸药库采用砖混结构。砖混结构库房平面尺寸7×6×2.5米,墙体采用37砖墙。 ②基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,如图1。 ③屋顶采用预制楼板,另设一道支撑墙,屋顶面防止漏水,并设隔热设施。 3、两库门均设内外两层门,外层为双扇防盗门,对外开;里门为木门,门对里开。 4、库房配有足够的通风窗,库房采光比为1/25~1/30。采光窗30×40cm ,窗台距地面高度2.0m ,里层为铁栅栏,外层为铁丝网。 5、炸药库、雷管库、值班室地面采用15cm 混凝土硬化,铺木板,防潮、防静电。 6、值班室分为办公室和休息室,办公室为3×4m ,休息室为4×

施工防火防爆措施示范文本

施工防火防爆措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工防火防爆措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、经常检查灭火器材的状况,灭火器压力是否足够 等。发现问题立即解决,并做好记录; 2、经常检查,及时发现火险隐患并作出正确处理。随 时清理施工现场,可燃物不随意堆积,如有堆积必须配备 相应的灭火器材; 3、施工现场不得吸烟; 4、禁止携带易燃物品、火种进入施工现场; 5、电动机具不允许超负荷运行,如外壳过热,电流超 过额定电流值时,立即停止作业,并迅速查明原因,排除 故障后方能进行作业; 6、随时对电气线路进行检查,防止因短路、过载和接 触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而

引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护; 7、经常清除附着在机具上的可燃污垢,经常对机电设备进行检查,防止产生火花; 8、做好防雷措施,防止雷电产生的火灾; 9、相邻氨区30米以内严禁动火,使用电焊机进行作业前,必须办理动火审批手续。施焊时先检查电源线、焊钳线、地线是否符合安全要求。操作时戴好防护罩、手套,以避免烧焊强光对眼伤害及烧焊火花对身体灼伤,做好保护措施。施焊场地周围在清除易燃易爆物品并配备灭火器材才能施焊;焊件下方设接斗接住火花,保证安全施工,作业结束,切断焊机电源,并检查作业点,确认无起火危险后才离开; 10、易燃易爆物品仓库设在远离其他临时建筑的地方由专人看管。仓库周围不堆放其它可燃物体,进入仓库不准携带火种。仓库周围如须动火,必须严格执行动火审批

抗爆墙设计规范

抗爆墙设计规范 抗爆墙顾名思义就是抵抗和防御爆炸的墙,在现实生活中,一些化工厂等等厂房,都有爆炸危险,爆炸不仅会带来材料财产的损失,如果爆炸严重的话,还会造成人员的伤亡。而抗爆墙就能够在一定程度上抵御这些爆炸带来的危害,它能够抵抗爆炸带来的冲击力,将爆炸的损失控制在一定的范围之内,是一种非常有意义有效果的抗爆炸措施,接下来我们就一起来了解一些抗爆墙在现实生活中的作用,希望对感兴趣的人带来一定的帮助。 抗爆墙在当今社会生活中有了广泛的应用,不仅能够减少爆炸带来的冲击和伤害,还能够减少人员的伤亡,对人的生命安全起了重要的保障作用,它能够承担很大的冲击力。防爆墙在市场上的价格也非常合理,一般价格很实惠还能够进行拆卸重组,循环利用,这就大大降低了使用成本,为购买者节约了很多的开支,于产品设计来说,也贯穿了节能减排的理念。 同时抗爆墙也非常轻巧,非常方便移动,这个时候可能大家就会有疑问了,如此轻质抗压效果是不是不好,这里解释一下,抗爆墙运用高科技技术,在保证质量的同时,也尽量设计的简约大方,最值得一提的就是造型了,非常的平整美观。买回来还特别容易装饰,可塑性好。好了,介绍了那么多抗爆墙的内容,相信大家对抗爆墙相关的问题都有了一些了解,希望这些对大家有所帮助。 对于抗爆板抗爆墙这种产品来说,主要是通过了一些比较特殊的工艺进行制作的,那么在使用的过程当中就能够很好的保证这种产品的安全性能。另外,这种材料的整体的效果是比较柔软的,所以可以广泛地运用在不同的途径当中,作为一种高品质的保温节能材料也是非常受到很多的建筑团队的青睐的。

最主要的是在使用抗爆板抗爆墙这种材料的时候有很多的优势,但是必须到一些比较正规的地方进行购买,才能够保证买到的材料不会有太多的问题,而且这种材料的使用寿命相对来说会更长,在长期使用的过程当中也不会产生任何不好或者是开裂的地方,所以是非常的受用的。对

施工现场防火防爆安全技术措施方案

整体解决方案系列 施工现场防火防爆安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-80424施工现场防火防爆安全技术措施Fire and explosion safety technical measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据: 1、根据厦门合道工程设计集团有限公司设计的禹州城市广场2#A地块5#、6#、7#楼工程施工图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 二、工程概况: 本工程总建筑面积为59422.7m2,其中5#楼建筑面积为13064.98m2,6#、7#楼建筑面积为46357.72m2。结构体系为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为高强预应力管桩或人工挖孔桩。建筑物层数为地下一层、地上三十二层,地下一层层高为4.4m~5.7m,一层层高为4.5m,二层层高为3.0m,三层~三十二层层高均为 2.9m;建筑物高度(室外地面至主屋面檐口的高度)5#楼为93.65m,6#、7#楼均为94.65m。 三、防火防爆安全管理:

施工现场必须坚持“预防为主,防消结合”的方针,坚持“管生产必须管安全”的原则。 四、防火防爆领导小组及义务消防队名单: 组长:王建安 副组长:程建国程世波 组员:付祥定陈山扬郑超福程建聪王新治 五、施工现场防火防爆安全技术措施: 1、建立健全防火安全生产责任制、群防群治制度、施工现场动火审批制度、现场动火监护制度、消防安全检查制度。 2、各个作业班组配备一名义务消防员,每作业班都应有防火人员巡查细看。 3、定期开展防火安全措施、设施和器材安全检查,及时消除火险隐患。 4、按规定落实各项防火安全措施费用,做到费用专款专用并建立台帐。 5、定期对施工现场管理人员和作业人员进行防火安全生产教育培训。 6、制定施工现场消防设施平面布置图,建立防火安全应

-防爆墙设计要求

防爆墙、泄压墙体设计要求 1.防爆墙的设计,应符合下列要求: (1)防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h.; (2)防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙; (3)配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。构造配 构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接; (4)钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定; (5)防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。 2.泄压墙体的设计,应符合下列要求: (1)泄压墙体的材料面积密度不宜大于60㎏/㎡。当所用材料为难燃烧体时,其耐火等级不应低于0.5h,当所用材料为非燃烧体时,其耐火等级不应低于0.25h; (2)无保温要求的轻质墙体,宜采用纤维水泥中波瓦、阻燃型玻纤增强聚酯波形瓦或压型板、聚氯乙烯波形瓦或压型板、轻质GRC板等,可采用金属波形瓦或矢高不大于35mm的金属压型板; (3)有保温要求的轻质墙体,其所用的保温材料宜选用不燃的珍珠岩板、岩棉板、超细玻璃棉板等;亦可采用自熄型聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等。当采用复合墙体时,可采用以金属波形板、压型板双面复合的夹芯板材;(4)当采用金属波形板、压型板作为墙体材料时,其与型钢龙骨的连接应采取易摧毁、易脱落的构造措施。 摘自石油代工生产建筑设计规范(SH 3017—1999)

防爆墙工程专项施工方案示范文本

防爆墙工程专项施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防爆墙工程专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 连云港康缘药业中药精制车间三层改造工程。 二、工程概况 本工程为中药精制车间三层改造工程,改造部分面积 为2662m2,层高为6.5m。 防爆墙做法为: 1、主骨架为[16a槽钢,上、下与梁连接,采用M18 的化学螺栓植入梁内,表面20mm厚铁板与螺栓拧紧,槽 钢与后置埋件连接,采用双面焊接,间距≤1000mm。 2、次骨架为L50×50×5的角铁与槽钢单面焊接,与 槽钢的内侧面相平。 3、内侧为6mm厚的铁板与角铁焊接。 4、防锈漆2度。

5、防火涂料2度。 6、槽钢外侧为100mm厚防火板,耐火极限为4h。 三、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 3、康缘药业股份有限公司中药精制车间施工蓝图。 四、施工方案 1、材料要求 1.1 槽钢、角钢、铁板进场应有质量合格证的文件,中文标志及形式检验报告; 1.2 对钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求; 1.3 型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求;

施工现场防火、防爆安全措施示范文本

施工现场防火、防爆安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场防火、防爆安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、标识施工现场消防布控图,维护工地消防设施,实 行专人管,落实消防工作责任制,配备相应数量的消防器 材、设备和防护设施(包括灭火器、高压水泵和符合要求 的给水管道等),配电房配备绝缘灭火器材(干粉)。 2、明确划分用火作业区,作业时必须执行动用明火审 批制度,加强防火监控。易燃可燃材料堆放仓库,易燃废 品集中点和生活区都要符合防火规定要求。 3、加强防爆品储存、保管、采购、领用管理工作,严 格按规定执行,气瓶放置地点应距明火作业点10m远以 外。要防暴晒,气瓶防震圈、瓶帽、回火装置必须齐全、 瓶阀嘴禁止沾染油脂类物质,必须熟悉各种可燃性液体、 油漆、涂料等运输、保存和使用,并根据其性能采取相应

的防爆、防火措施,在运输、储存、使用时都要做好安全交底。 4、施工现场用电防火,执行《施工现场电气安全管理规定》加强电源管理,防止发生电气火灾。 5、根据施工现场防火检查制度,发现火险隐患立即排除,施工现场发生火灾时及时报告公安消防部门,并组织力量抢救。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

防爆墙设计要求

防爆墙设计要求 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

防爆墙、泄压墙体设计要求 1.防爆墙的设计,应符合下列要求: (1)防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h.; (2)防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙; (3)配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于,砂浆强度不应低于M 5。构造配 构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接; (4)钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定; (5)防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。 2.泄压墙体的设计,应符合下列要求: (1)泄压墙体的材料面积密度不宜大于60㎏/㎡。当所用材料为难燃烧体时,其耐火等级不应低于,当所用材料为非燃烧体时,其耐火等级不应低于; (2)无保温要求的轻质墙体,宜采用纤维水泥中波瓦、阻燃型玻纤增强聚酯波形瓦或压型板、聚氯乙烯波形瓦或压型板、轻质GRC板等,可采用金属波形瓦或矢高不大于35mm 的金属压型板;

(3)有保温要求的轻质墙体,其所用的保温材料宜选用不燃的珍珠岩板、岩棉板、超细玻璃棉板等;亦可采用自熄型聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等。当采用复合墙体时,可采用以金属波形板、压型板双面复合的夹芯板材; (4)当采用金属波形板、压型板作为墙体材料时,其与型钢龙骨的连接应采取易摧毁、易脱落的构造措施。 摘自石油代工生产建筑设计规范(SH 3017—1999)

防爆墙专项施工方案

防爆墙专项施工方案 、工程概况 瑞光(上海)电气设备有限公司新建厂房一涂装车间,平面尺寸17X 12.3m。位于一期加工工厂北侧,储藏室东侧。建筑面积222.25m2,室内外高差150mm 涂装车间墙体采用200mm厚钢筋砼防爆墙,防爆墙高度8.4m,要求钢筋砼耐火极限为4小时。防爆墙中间在4.00m标高处有一道钢筋砼梁,其断面尺寸为300 X 500mm梁面标高为4.0m,故可以采用分段浇筑的施工方法,第一层砼浇筑高度为4.0m (浇至梁面),第二层浇筑高度为4.40m (4m- 8.40m),层与层间设施工缝。在墙板钢筋绑扎时,墙体两侧搭设双排脚手架,同时室内搭设多排排架脚手,一方面固定墙板4.0m钢筋(墙板钢筋一次性到位),另一方面墙板支模及施工工作平台。 二、模板工程 1 、模板系统材料选择 1.1面板采用18mm厚多层板,要求边角整齐、表面光滑、防水耐磨、耐酸碱、易于脱模,不得有脱胶空鼓。采用水性脱模剂。 1.2次肋采用80X 60mn方木。 1.3穿墙螺杆拉结,采用Q23邱14穿墙螺杆。 1.4套管采用硬塑料管,内径巾16。 1.5模板骨架、支撑架、操作平台采用巾48X 3.5钢管。 2、施工平台支架系统设计 2.1 由于采用分层浇筑,第二层和第三层要搭设施工平台,施工平台采用落地式双排外脚手架。 2.2脚手架钢管选用巾48X 3.5 ;搭设尺寸为:立杆的纵距为1.00米,立杆的横距为1.05 米,立杆的步距为1.50 米;脚手架与建筑物的连墙拉结采用刚性连接,用? 48 X 3.5的钢管与扣件作连墙件,垂直间距为3.60m,水平间距为 4.5m。 3、模板设计及验算 3.1 荷载计算

化工厂区某消防防爆报警系统施工方案详细版

文件编号:GD/FS-6803 (解决方案范本系列) 化工厂区某消防防爆报警系统施工方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

化工厂区某消防防爆报警系统施工 方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 山东宝港液体化工码头有限公司东营港区码头配套库区,需增设一套新的火灾报警控制主机及部分智能感烟探测器和防爆手报按钮、声光报警器等报警设备。 本项目选用的火灾报警控制器LD128EⅡ-512C 是北京利达产品,电子编码、总线制报警联动控制器。整山东宝港液体化工码头有限公司控制室火灾报警系统分别设置13个区域手动报警,主要集中安装在库区内,并为今后系统改造预留有相应报警容量。 本项目新系统安装多个系统同时和交叉进行,现

场情况较为复杂,项目进行中一定要保质、保量、保工期。 二、编制依据 1、工程项目设计任务书(委托单号:) 2、《民用建筑电气设计规范》(GBJ/T16-92) 3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001版) 4、《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 三、施工组织体系 项目负责人:李淮海 施工负责人:孙文建 技术负责人:孙文建 安全负责人:刘沈阳

【tj】防爆墙的设置要求4857

防爆墙的设置要求 防爆墙为在墙体任意一侧受到爆炸冲击波作用并达到设计压力时,能够保持设计所要求的防护性能的实体墙体。防爆墙的通常做法有:钢筋混凝土墙、砖墙配筋和夹砂钢木板。防爆墙的设计,应根据生产部位可能产生的爆炸超压值、泄压面积大小、爆炸的概率,结合工艺和建筑中采取的其他防爆措施与建造成本等情况综合考虑进行。 1 2 3 4 墙) 5 6 差异。对于贴邻建造且可能受到爆炸作用的分控制室,除分隔墙体的耐火性能要求外,还需要考虑其抗爆要求,即墙体还需采用抗爆墙。 7,有粉尘爆炸危险的其他粮食储存设施应采取防爆措施。 8,有爆炸危险的仓库或仓库内有爆炸危险的部位,宜按要求采取防爆措施、设置泄压设施。 一,GB50016-2014 3.1.2 (条文解释)

本条要求了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生产时,该建筑或区域火灾危险性的确定原则。在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产着火后,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分。 如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。 (1 (2); (3 于M 5 排架柱连接。 (4 计算确定。 (5)防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。 三,GB50016-2014 3.3.5(强)

员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 三, 甲、乙、甲、四,GB50016-2014 3.6.1 (条文解释) 有爆炸危险的厂房设置足够的泄压面积,可大大减轻爆炸时的破坏强度,避免因主体结构遭受破坏而造成人员重大伤亡和经济损失。因此,要求有爆炸危险的厂房的围护结构有相适应的泄压面积,厂房的承重结构和重要部位的分隔墙体应具备足够的抗爆性能。 采用框架或排架结构形式的建筑,便于在外墙面开设大面积的门窗洞口或采用轻质墙体作为泄压面积,能为厂房设计成敞开或半敞开式的建筑形式提供有利条件。此外,框架和排架的结构整体性强,

防爆墙施工方案

煤炭科学研究总院采育生产基地 煤炭特性实验室工程 防爆墙喷射混凝土工程 施 工 方 案 编制人

审核人 审批人 国都建设(集团)有限公司 2011年10月1日 目录 一编制依据 ------------------------------------------------------------------------1 二工程概述 ------------------------------------------------------------------------2 三人、材、机配备与进度计划 ------------------------------------------------2 四施工工艺 ------------------------------------------------------------------------4

七施工组织与管理 ---------------------------------------------------------------8 八安全与消防保卫管理 ------------------------------------------------------- 11 一编制依据 1.1、业主提供资料 1、本工程建筑、结构施工图纸; 1.2、主要规程、规范 1.2.1规范、规程 序规程、规范名 GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规1 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 2 JGJ18-2003 3 钢筋焊接及验收规程JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程4 DBJ01-51-2003 5 建筑工程资料管理规程1.2.2标准 序号规程、规范名称编号 GB50300-2001 1 建筑工程施工质量检验统一标准JGJ107-87 混凝土强度检 验评定标准2 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 3 1.2.3主要法规 序号法规名称法规编号 1 《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产 品质量法》 2 《中华人民共和国计量法》3 《中华人民共和国环境保护法》4 5 《中华人民共和国安全生产法》 6 《建设工程质量管理条例》 7 《城市市容和环境卫生管理条例》号令393 国务院第建筑生产安全管理条例8 二工程概述

防火防爆施工方案

国色天香二期E标段工程 防火、防爆专项方案 编制人: 审批人: 施工单位: 编制日期:

目录 一、工程概况............................................................ - 2 - 二、编制依据............................................................. - 2 - 三、项目组织机构......................................................... - 2 - 四、火灾危险性分类....................................................... - 2 - 五、施工现场的防火、防爆技术和管理...................................... - 3 - 六、施工现场防火、防爆要求 ............................................... - 4 - 七、施工现场灭火器材的配备............................................... - 8 -

防火、防爆专项方案一、工程概况: 二、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)中华人民共和国消防条例 (3)建筑工程施工现场消防安全管理规范 GB50720-2011 (4)建筑设计防火规范 GB50016—2013 三、项目组织机构 防火、防爆组织机构 组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXX 四、火灾危险性分类 贮存易燃、可燃液体的火灾危险性分类 贮存易燃、可燃液体的火灾危险性分类

防爆墙工程专项施工方案

防爆墙工程专项施工方案一、工程名称: 连云港康缘药业中药精制车间三层改造工程。 二、工程概况 2,层高为2662m本工程为中药精制车间三层改造工程,改造部分面积为6.5m。防爆墙做法为: 1、主骨架为[16a槽钢,上、下与梁连接,采用M18的化学螺栓植入梁内,表面20mm厚铁板与螺栓拧紧,槽钢与后置埋件连接,采用双面焊接,间距≤1000mm。 2、次骨架为L50×50×5的角铁与槽钢单面焊接,与槽钢的内侧面相平。 3、内侧为6mm厚的铁板与角铁焊接。 4、防锈漆2度。 5、防火涂料2度。 6、槽钢外侧为100mm厚防火板,耐火极限为4h。 三、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 3、康缘药业股份有限公司中药精制车间施工蓝图。 四、施工方案 1、材料要求 1.1 槽钢、角钢、铁板进场应有质量合格证的文件,中文标志及形式检验报告;对钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求;1.2 1.3 型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求; 1.4 钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1)、当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的1/2; 2)、钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的C级及C级以上; 3)、钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 1.5 锚栓(化学试剂型)应有产品质量合格证书及形式检验报告; 1.6 防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,应有产品质量合格证书及形式检验报告并应由粘结强度复试报告。 1.7 焊条的型号、规格应与母材匹配,匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺的规定进行烘焙和存放。 2、作业条件 2.1 梁下的粉刷层、地面上的找平层应凿除干净。 2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 3、施工方法