方案设计总说明
第一章概述
本次设计主要为小区道路,工程位于浮玉路与规划支路交叉口附近,该地块总用地面积56684平方米(其中道路代征3894平方米,绿化代征1389平方米,净用地面积为51401平方米),用地性质:商业、商务、住宅混合用地,道路总长1854.737m。
本工程需同时敷设雨水,污水等管线。
主要设计内容包括道路工程、排水工程2个子项。
第二章工程范围及建设规模
一、工程范围
本次工程范围为小区市政配套工程,道路长1854.737米。
二、建设规模
1、道路部分:小区道路。
2、排水管道:工程道路敷设雨污水管道。
第三章设计依据及主要设计资料
一、设计依据
1、1/1000地形图。
2、现场踏勘收集的相关资料。
3、业主提供的相关资料。
二、设计规范
1、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)
2、《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)
3、《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)
4、《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)
5、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)
6、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)
7、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
8、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)
9、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
10、《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)
11、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)
12、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)
13、其他现行的相关规范、技术标准
第四章道路工程设计
一、道路技术标准
1、道路等级:小区道路。
2、设计时速:≤10km/h。
3、路面结构设计轴载:BZZ-100。
4、设计年限:沥青混凝土路面10年。
二、道路平面设计
本次设计内容为小区道路,道路平面主要依据建筑及景观总平而定,仅在局部路段作适当优化,区内道路为曲线带状,互相连通。小区道路总长约1854.737米,道路主要宽度为3m~8m不等,个别道路路段因景观需要有不同程度的展宽。本次设计小区以规划支路为界分南北两个区块,整个小区共有出入口8处。具体详见道路平面及竖向设计图。
三、道路横断面设计
本次设计道路横断面主要有3米、4米、5米、5.5米、6米、7米、7.5米8米八种宽度,道路两侧布置有绿化、停车场等。
道路横断示意图
路面横坡:6~8米宽车道均采用1.5%的双向坡;3~5.5米宽车道均采用1.5%的单向坡,坡向雨水篦。
四、道路纵断面设计
道路纵断面设计的依据和原则
本次设计道路纵断主要依据周边景观需要及建筑±0.00高程进行控制,结合小区周边已设计市政配套道路标高,综合考虑道路坡长、排水、节省工程造价等要求进行设计。道路最小纵坡控制为0.3%。具体详见道路平面及竖向设计图。
五、路面结构设计
1、小区一般道路路面结构
沥青路面:4cm(AC-13C型细粒式沥青砼)+乳化沥青黏层(0.4L/m2)+5cm (AC-20C型中粒式沥青砼)+乳化沥青下封层(0.9L/m2)+乳化沥青透层(1.1L/m2)+25cm(5%水泥稳定碎石基层)+≥60cm(塘渣垫层)≥94cm。
停车位及铺装路段结构
6cm花岗岩铺装(暂定)+2cm M10水泥砂浆卧底+20cm C30混凝土+5cm碎石垫层=33cm。
铺装材质及样式均暂定,具体由景观或业主定。
2、材料及平侧石
本工程采用水泥稳定碎石基层,水泥稳定碎石基层7天无侧限抗压强度大于2.5Mpa。道路侧石材质暂定为花岗岩、平石材质暂定为芝麻黑,具体平侧石材质由景观或业主定。
3、填料及压实度标准:
4、弯沉指标
第五章排水工程设计
一、设计范围
本设计是安吉小区套项目的室外给排水管道设计。
二、小区室外给水系统设计
1、水源
采用城市自来水为供水水源,由西浮玉路、规划支路和嘉祥路引入四路DN200自来水管在建筑周围连成环状管网,供应居民生活及消防用水。
2、给水系统
(1)供水分区及供水方式
根据市政自来水的水压、建筑的高度和建筑的实际情况给水系统采用以下分区方式:建筑一层至四层由市政给水管网直接供应;五层及五层以上由变频调速泵组直接供水。
(2)管理与计量
每户分设水表,独立计量管理。
3、室外消防系统
(1)本工程消防用水水源为市政给水管网,采用四路进水在小区内市政给水管网连成环状,室外消防由周围城市管网和小区环网保证, 沿小区消防路边每100m左右布置一个室外地上消火栓,以满足室外消防用水。
(2)室外消防水量为30L/s。
4、给水管管材选用
给水管管材采用PE给水管。
三、小区室外排水系统设计
1、设计原则
排水体制采用雨污分流制;
污水排放采用污废合流制;
2、雨水管道设计
(1)设计区块现状排水状况
现状地块内无雨、污水排水管道。
(2)雨水汇水范围:
主要收集区块道路雨水和建筑单体雨水,就近排入周边市政雨水管。
3、雨水工程设计
(1)设计参数
暴雨强度公式采用杭州市暴雨强度公式:
q=1940.9(1+0.656lgP)/(t+13.122)^0.683(升/秒.公顷)
重现期:P=2年
径流系数:ψ道路、屋顶=0.90
ψ区块=0.60
ψ绿化=0.15
地面集水时间t=10分钟
雨水汇水范围及走向
主要收集建筑单体和道路的雨水以及景观水排水。
雨水排放分为3个系统进行排放:
系统(1)雨水汇集S1、S2、S3号楼建筑单体部分雨水及周边道路雨水和部分景观排水接入浮玉路雨水管网;
系统(2)雨水汇集11~16号楼建筑单体雨水及周边道路和景观排水与系统(1)一并接入浮玉路雨水管网;
系统(3)雨水汇集1~10号楼建筑单体雨水及周边道路和景观排水接入嘉祥路雨水管网。
4、污水工程设计
(1)污水纳污范围及出路:
主要收集建筑单体污水,收集到的污水经化粪池就近排入周边市政污水管。
污水排放分为3个系统进行排放:
系统(1)收集S1、S2建筑单体污水接入浮玉路污水管网;
系统(2)收集S3及11~16建筑单体污水与系统(1)一并接入浮玉路污水管网;
系统(3)收集1~10建筑单体污水接入嘉祥路污水管网;
设计参数:
1)管道水力计算采用V=1/n?R2/3?i1/2公式,非满流计算。
2)污水量总变化系数:按《室外排水设计规范(2014版)》(GB50014-2006)表
3.1.3取值。
3)管道充满度:按非满流计算,在相应的充满度下最小流速不小于0.60m/s。
5、排水管材及管道接口等
(1)重力流雨、污水管管材
本工程排水管,雨水口连接支管采用UPVC管(环刚度≥8KN/㎡),接口为“O”型橡胶圈柔性接口。
小区排水管道覆土<0.7m处道路,覆土<0.3m处绿化带,对管道进行方包处理。
(2)管道基础形式:
UPVC管采用碎石砂垫层,砂基础。
(3)检查井:
采用国标检查井08SS523。管径小于等于300采用φ450塑料检查井,管径在400~600采用φ630塑料检查井。
(4)沟槽施工技术措施:
沟槽开挖与支护:
一般沟槽深度小于3.0m时,地处农田平原段,并且地下水不丰富的情况下,可采用大开挖施工;如穿行小浜或道路,采用围檩板支护开挖施工。当基坑深大于3.0m,处于砂质粉土层时,应采用板桩桩加横撑支护开挖施工。并应采取井点降水或盲沟排水措施,防止出现因流砂冒涌而造成边坡失稳的事故发生。
沟槽回填
1)UPVC管:管线位于车行道下,用中粗砂分层振实回填至顶以上400mm,当管线位于绿化带时中粗砂分层填回填至管外顶,其干重度不小于16KN/m3。压实度:胸腔≥0.95,管顶≥0.85。
2)当管道沟槽回填层进入道路路基时,其回填土的压实度按照道路路基技术参数值控.
第六章问题与建议
1、本次设计道路纵断主要依据周边景观高程及建筑±0.00高程进行控制,结合小区周边已设计市政配套道路标高,综合考虑道路坡长、排水、节省工程造价等要求进行设计,道路实施时平面和标高应接顺现状道路及建筑。
2、待本工程下一阶段,望提供浮玉路、规划支路等相关道路的具体平纵数据以便小区出入口与之衔接。
3、建议将规划支路上的两处雨水和两处污水出口接往浮玉路预留管线;
4、建议将嘉祥路上的雨水和污水出口接至嘉祥路和广福路口处的预留口。