文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮安全检查要点

吊篮安全检查要点

吊篮安全检查要点
吊篮安全检查要点

吊篮安全检查要点

1、在吊篮进场安装前未按规定进行查验;

《建设工程安全生产管理条例》第三十四条,施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在进入施工现场前进行查验。2、编制专项施工方案并经审批;

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010 第7.0.1条,工具式脚手架安装前,应根据工程结构、施工环境等特点编制专项施工方案,并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。

3、吊篮安装、拆卸工人具备相应从业资格;

《建设工程安全生产管理条例》第二十五条垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

4、吊篮交付使用前应组织验收;

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010 第8.2.1、8.2.2条,8.2.1高处作业吊蓝在使用前必须经过施工、安装、监理等单位的验收,未经验收或验收不合格的吊蓝不得使用。8.2.2高处作业吊蓝应按表8.2.2的规定逐台逐项验收,并应经空载运行试验合格后,方可使用。

5、对高处作业人员进行安全交底;

《建设工程安全生产管理条例》第二十七条建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

6、吊篮使用人员高处作业应正确系挂安全带;

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010 第5.5.10条,在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。

7、吊篮整机编号与合格证相符,安全锁标定期限在有效期内,安装吊篮超高限位器及止挡,应有完整的吊篮安全技术档案;(陕建监总发(2014)04号文件《关于印发《陕西省建筑施工塔式起重机、施工升降机、附着式升降脚手架和高处作业吊篮安全管理暂行规定》的通知》第二十三条高处作业吊篮的安全管理(五)【五)吊篮安全锁应送具有相应资质的检验检测机构标定,标定的有效期限应符合产品说明书的规定,且不得大于1年。标定标识应粘贴在安全锁的明显位置处,同时应在安全管理资料中保存。安全锁超过标定期限时,吊篮必须停用;吊篮超高限位器及止挡(触发)装置均须齐全完好;】

(陕建监总发(2014)04号文件《关于印发《陕西省建筑施工塔式起重机、施工升降机、附着式升降脚手架和高处作业吊篮安全管理暂行规定》的通知》第十九条。【第十九条:存在下列情况之一的机械设备不得使用,(一)属于国家和本省明令淘汰或

禁止使用的;(二)超过安全技术标准、制造厂家规定的合理使用年限的;(三)经检验检测达不到国家和行业安全技术标准规定的;(四)没有完整技术档案的;(五)安全保护装置缺失或不灵敏的;(六)附着式升降脚手架没有经过部级鉴定(评估)或验收合格的;(七)没有履行产权备案的;(八)未按规定履行告知性登记的。】

8、吊篮定期安检和维保,并资料完整。

9、出租单位和使用单位应明确双方安全管理职责。

电动吊篮的安全检查

行业资料:________ 电动吊篮的安全检查 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

电动吊篮的安全检查 新安装、大修后及闲置一年或悬空停置二个月以上的吊篮,启用时必须由经过培训的专职人员进行使用前检查、验收后方可启用。 检查内容: 1、主要受力构件(悬吊平台、悬吊机构)有否永久变形,焊缝有否裂纹; 2、构件拼装连接处紧固件有否失落或松动; 3、悬挂机构是否安装可靠稳妥,配重是否符合要求; 4、钢丝绳是否严重锈蚀,有否松股、扭结或严重断丝,钢丝绳夹紧是否正确可靠。 5、电气控制系统制动是否正常,安全装置是否齐全; 6、安全锁动作是否灵活,开锁及闭锁功能是否正常; 7、升、降(包含手动滑降)运行是否正常,电磁制动器间隙有否符合要求; 8、运动机件动作是否正常,有否运行受阻现象,有否异常噪音、电机发热或冒烟、焦味产生; 9、减速箱及传动装置有否按要求加注或跟换润滑油; 10、有否按要求装妥限位块和钢丝绳重锤。 电动吊篮维护和安全技术 吊篮维护的内容包括日常保养、日常检查、定期维修等工作,日常 第 2 页共 5 页

保养与上机前后的检查工作由操作人员负责,日常检查与定期维修工作由专业人员负责。以上工作都要做好记录,并由工作人员签字并存档,单位领导要做好督促工作。 1、日常保养:不涉及零部件的更换,由操作人员按期进行提升机换油、清扫、清洁保养及电磁制动器间隙的检查、调整。清除钢丝绳上沾有的污物,并尽可能去除锈迹。清除悬吊平台、提升机、安全锁表面的污物。 2、日常检查:每天使用前操作人员应按严格要求进行检查,特别是安全锁、提升机和钢丝绳。专业检修人员按照《高处作业吊篮每日检查项目和内容》进行认真检查,需要维修的项目应及时完成。严禁吊篮带病作业。 3、定期维修:检修周期由使用单位视使用情况和工作时间长短做出明确规定(一般为1~2个月)。整机使用结束后,一般应进行一次全面的保养和检修工作。由专业维修人员检查零件的磨损情况,对易损件、损坏的零部件进行更换和进行拆装清洗,更换润滑油、脂等。检查电器控制箱的接线状态,电线无损伤,整机无漏电现象。 在遵守保养、使用和维护规则的条件下,提升机使用满一年或累计工作满300个台班时,一般应进行大修,在粉尘、腐蚀性物质等恶劣环境中使用时,需相应缩短大修周期。 安全锁自出厂之日起每12个月为一个标定周期,标定期满,应由用户向经销商或生产厂家提出申请,由专业人员进行保养和维修,并重新标定。(对于在粉尘、腐蚀性物质、粘附性材料等环境中工作的安全锁,三个月必须进行大修及重新标定)。经本厂重新标定的安全锁必须加贴本厂特制贴方可生效。 第 3 页共 5 页

吊篮每日检查记录表(规范)

检查时间 2016 年 3 月日 工程名称贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程使用单位 深圳市方大建科集团 有限公司 设备型号ZLP630 设备编号1#吊篮 检查项目检查内容结果检查人 提升机 20 min运行状况,无异常发热及声响,无漏油、渗油荷载制动距离≤100 mm 静载(150%)滑移<2 mm 电动机、电磁制动器间隙正常,与安装架连接牢固 提升速度8 m/min-12 m/min 钢丝绳断丝及断股,无断丝、无断股 摩擦情况,无明显变形(松股、拆段、起绞)及锈蚀,无明显损伤(压痕、烧蚀、堆积)无明显磨损,直径减少7% 与悬挂机构连接,连接牢固,剩卡无松动 外观、无油污及其它污物 悬吊平台强度及刚度,无裂纹、无变形、无损毁 悬吊平台,底部平台四周 结构件,结构件无变形,底板、挡板、护栏无损坏,焊缝无裂变、脱焊 架体连接,栏杆、安装架、底板连接牢固 安装锁锁绳角度,悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度锁绳可靠度,锁绳测试3-5次,可靠100%

离心安全锁,手动锁链有效、快速拍绳动作 悬挂机构强度及刚度,无裂纹、无变形、无损毁 配重、数量齐全、固定 连接件、各连接件牢固可靠,滑轮锁紧 距离及定位,悬挂机构的距离准确,定位可靠 电器及控制系统漏电、接零保护,安装正确、正常工作 电气箱内各处固定件,无松动 限位开关、交流接触器、转换开关、安装正确、正常工作外观、电线、电缆无破损、插座完好 制动开关按钮,安装正确、正常工作 使用单位验收意见: 盖章:日期: 验收人员签名设备部门 安全部门 总包单位验收意见: 盖章:日期: 验收人员签名设备部门 安全部门 监理单位验收意见: 盖章:日期: 监理单位人员签名专业监理 总监理

建筑吊篮安全使用须知

一篇破解︱吊篮作业安全 2016-04-01 一、施工方案 ★吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算; ★专项施工方案必须要经过审核、审批。 设置要求: 1、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。 2、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。 二、安全装置 ★吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁 ★防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内 防坠安全锁

设置要求: 1、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。 2、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。 3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。 4、当悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。 ★吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置 设置要求: 1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。

2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。 3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。 ★吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠 设置要求:吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。 三、悬挂机构 ★建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘 ★前梁外伸长度符合产品说明书规定 ★前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处

施工现场吊篮安全管理规范

施工现场吊篮安全管理实施细则 进一步加强吊篮安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为,防止和减少吊篮生产安全事故的发生,保障现场的安全生产,特制定本规定。 (一)施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,同时应符合 《高处作业吊篮》(GB19155-2003、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945-2012)、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)等标准的有关规定。 (二)由吊篮公司根据现场编制专项方案、方案经项目审批后报公司 审批,吊篮公司提供吊篮安装和拆卸资质、安全生产许可证、营业执照、 应急预案、现场管理组织体系,提供现场管理人员和安装拆卸人员的相 关资质。 (三)吊篮进场的组件进行联合验收,存在下列情况之一的吊篮不 得进入施工现场 属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的。 超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的。 配件严重锈蚀、有裂痕和损坏、钢丝绳有断丝现象、防坠落装置的组成部件任何一个发生明显的变形。 ④生命绳必须是全新的尼龙绳或钢丝绳(合格证)。 ⑤配重块不得有损坏或破损。 ⑥安全锁要有检测铭牌,有效期一年(出厂合格证)。

(四)吊篮支架安装:前支脚不得立在悬挑结构边缘或女儿墙上、直臂不得放在女儿墙上,配重块固定在后支架上防止人员随意挪动配重块、配重块不得有损坏(按方案要求放置数量25KG个),支 架连接螺杆在螺帽紧固后螺杆剩余部分长度不得少于 3 牙丝、禁止使用铁丝进行绑扎连接,支架钢丝绳拉接不得少于 4 个扎头、注意扎头受力面与非受力面方向。支架前端往下30 公分处在副钢丝绳上安装行程限位挡板。 (五)生命绳必须独立系在主体结构柱或梁上、要做好防磨擦措施,严禁安全绳接长使用,严禁将安全绳、安全带直接固定在吊篮结构上。挂设吊篮编号和警示标牌。以上安装进行旁站并做好影像记录和资料。(六)遇特殊情况,吊篮悬挂机构不使用前支架支撑且挑梁直接放置在女儿墙上的,应保证女儿墙有足够的强度,采取措施使挑梁不改变受力状态,确保吊篮安全。应由吊篮单位编制专项施工方案,并附相关计算书,经施工总承包单位、监理单位审核通过后,方可实施。 (七)吊篮轿厢安装:拼装连接螺杆在螺帽紧固后、剩余螺杆不得少于3 牙丝,行程电机安装、安全锁安装、上限位器安装、(两端的上限位器要一致有效)吊篮底部内侧四周安装高度为20 公分挡脚板;吊篮控制箱安装并固定在吊篮上、控制箱内不得随意接电源插座,接通电源后进行调试、调试正常后穿行走钢丝绳、安全锁钢丝绳,在钢丝绳下端(主绳、副绳)挂设吊坠保持钢丝绳的垂直。吊篮轿厢任何连接处,禁止用铁丝绑扎连接。 (八)吊篮挂设限载牌、操作规程牌、验收牌,项目进行联合验收、

外用吊篮安全使用注意事项 :

外用吊篮安全使用注意事项:为了确保吊篮设备的正常使用,本着对使用者人身安全负责,特制定以下安全措施,吊篮使用人员必须严格遵守。 1、 施工前必须对建筑物的立面、屋顶及周围环境进行详细了 解,并编制合适的安装施工方案。吊篮安装后必须经检测合 格后方可进行施工。建筑物立面如有突出物或转角处应设置 明显标志;施工期间严禁开启施工面的外开窗户,以防发生 碰撞事故。 2、 吊篮10米范围内不得有高压电线。在雷雨、大风、大 雾、-10℃以下、+38℃以上等恶劣气候条件下严禁吊篮升空 作业;严禁夜间操作使用吊篮!违者责任自负。 3、 使用吊篮人员要求身体健康、无高血压、心脏病、恐高症等 有碍高空作业的病症;必须经培训合格持证上岗;必须戴安 全帽穿防滑鞋、佩安全带;施工中严禁推扯打闹,务必精力 集中;严禁酒后使用吊篮!违者自负。 4、 施工中吊篮内载荷应尽量保持均匀,严禁超载运行;严禁将 吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行;吊篮电气控制箱内 不得另外步线,以防事故。 5、 在吊篮升降过程中至少应有二名人员负责操作,并注意观察 钢丝绳、电缆线的跟行情况,遇到凸出物应及时避让或采取 措施,防止吊篮及电缆被勾拉、碰撞、搁置或缠绕。 6、 施工或吊篮运行中发生吊篮水平倾斜、突然断电、安全锁跳 锁或工作钢丝绳断裂等异常情况时,施工人员应保持镇静, 切勿在吊篮中惊慌跑动,应由吊篮操作人员按规定程序处 理,并将吊篮回将地面检修。严禁在高空中检修吊篮。 7、 每次使用吊篮前,使用人员应对吊篮配重机构和悬挂支架进 行全面检查,并在距地面1米左右将吊篮上下升降数次,确 认无误后方可使用。严禁设备带病运行。 8、 每次离开吊篮前,应关闭电源、盖好电控箱。并对安全锁、 提升机及钢丝绳上的灰浆杂物作一次简单清楚,以确保其机 械性能正常。吊篮操作人员在下班时应将吊篮平台下降到地 面或较低层的窗口,并用绳子作好固定避免栏体随风晃荡。 9、 如涉及电焊作业,不得使用吊篮接零,禁止将电焊机放在吊

吊篮安全检查注意事项

编号:SY-AQ-09494 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吊篮安全检查注意事项 Precautions for safety inspection of hanging basket

吊篮安全检查注意事项 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 吊篮在日常检查时必须认真检查,认真记录,下面对每个检查项目具体说明: 1、安全带、安全帽:凡进行高空作业者必须每人佩戴安全带、安全帽,否则不允许上岗操作。 2、吊篮所使用的安全绳必须单独与建筑主体固定在一起,且固定要牢固可靠,不能放置大臂以上,每人一根安全绳,一个安全锁。 3、配重块:1个吊篮40块,必须不破碎,用铁丝封牢固。 4、大臂安装后砌女儿墙的应设置前三角支撑,大臂连接螺丝不少于2个。 5、钢丝绳:无松股、乱股、弯曲、断丝、断股现象。 6、绳卡:每个接点绳卡数量不低于4个,绳卡开口方向朝承重绳,钢丝绳接点有防护圈。 7、安全锁的检查:让吊篮升高2米左右,让一头降落倾斜,安全锁

滑轮松动,安全锁上的安全绳起作用,这样安全锁是安全的,再升平检查另一头。 8、限位检查:1人操作开关箱,一人按压限位碰撞点,提升机不上升,限位安全。 9、检查吊篮内是否配备灭火器,施工人员严禁吸烟。 10、检查电线电缆是否破皮漏电现象,配电箱要挂起离开地面,楼内电缆线挂在墙上。 施工过程中请遵守以上规定,若违反则出现任何安全事故由自己承担责任,与项目部无关。 交底人:(安全员) 接底人:(施工班组) 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

吊篮安全检查注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 吊篮安全检查注意事项 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1194-80 吊篮安全检查注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 吊篮在日常检查时必须认真检查,认真记录,下面对每个检查项目具体说明: 1、安全带、安全帽:凡进行高空作业者必须每人佩戴安全带、安全帽,否则不允许上岗操作。 2、吊篮所使用的安全绳必须单独与建筑主体固定在一起,且固定要牢固可靠,不能放置大臂以上,每人一根安全绳,一个安全锁。 3、配重块:1个吊篮40块,必须不破碎,用铁丝封牢固。 4、大臂安装后砌女儿墙的应设置前三角支撑,大臂连接螺丝不少于2个。 5、钢丝绳:无松股、乱股、弯曲、断丝、断股现象。 6、绳卡:每个接点绳卡数量不低于4个,绳卡开

口方向朝承重绳,钢丝绳接点有防护圈。 7、安全锁的检查:让吊篮升高2米左右,让一头降落倾斜,安全锁滑轮松动,安全锁上的安全绳起作用,这样安全锁是安全的,再升平检查另一头。 8、限位检查:1人操作开关箱,一人按压限位碰撞点,提升机不上升,限位安全。 9、检查吊篮内是否配备灭火器,施工人员严禁吸烟。 10、检查电线电缆是否破皮漏电现象,配电箱要挂起离开地面,楼内电缆线挂在墙上。 施工过程中请遵守以上规定,若违反则出现任何安全事故由自己承担责任,与项目部无关。 交底人:(安全员) 接底人:(施工班组) 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

高处作业吊篮检查内容

高处作业吊篮检查内容 引用标准: GB19155—2003:高处作业吊篮 GB/T5972—2009:起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 一. 安全装置:(GB19155—2003第5.4.5) 1. 安全锁: 1)安全锁未设或残缺。 2)安全锁超期使用或标牌标识不全。 3)防倾安全锁无效或控制吊篮倾斜角超过8度。 2. 安全钢丝绳:(GB19155—2003第5.4.6.5、5.4.6.6)1)安全钢丝绳未设。 2)安全钢丝绳未独立于工作钢丝绳另行悬挂。 3)安全钢丝绳有缺陷。 4)安全钢丝绳直径与使用说明书不符。 5)安全钢丝绳绳端固定不规范或不可靠。 6)安全钢丝绳长度不够。 7)安全钢丝绳张紧装置未设置或不合理。 3. 上行程限位装置:(GB19155—2003第5.2.3) 1)上行程限位装置或挡块未设。 2)上行程限位装置或挡块不全。 3)上行程限位装置变形、破损。开关与挡块错位。 4)上行程限位装置或挡块固定不可靠。

5)上行程挡块未设或不全。 6)上行程限位装置无效。 4. 安全绳: 1)安全绳未设。 2)安全绳破损。 3)安全绳固定不牢固。 4)安全绳缺防护措施。 5)安全绳与他物有干涉。 6)安全绳长度不够。 7)安全绳数量不够。 5. 手动下降:(GB19155—2003第5.2.7) 1)手动下降无效。 2)手动下降手柄未设或残缺。 6. 制动器:(GB19155—2003第5.2.2) 1)制动器制动不可靠。 2)制动器制动距离过大。 二. 金属钢结构: 1. 主要结构件:(悬挂机构、悬吊平台、提升机架)(GB19155 —2003第5.2.11) 1)有可见裂纹。 2)有明显变形或破损。 3)有严重锈蚀。

吊篮安全注意事项

编号:SM-ZD-33744 吊篮安全注意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

吊篮安全注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、每天上吊篮前必须对屋面挑梁、压重、钢丝绳、安全绳、电缆线进行详细的检查(此项工作由吊篮厂家现场负责人及保温施工队安全员负责),吊篮使用人现检查吊篮上的保险锁、安全绳、保险绳是否正常,开机试运转,确认无问题再正式作业。如发现异常立即停止运转,找吊篮厂家维修工进行修理,所有施工人员必须戴好合格安全帽,使用吊篮严禁超载(限载300公斤),所有上吊篮人员必须身体健康,严禁酒后上岗作业。 二、吊篮操作人员必须系好合格安全带,安全带系挂在安全绳上,确保安全锁完好,安全带应在吊篮护栏杆的上方与安全绳连接,安全锁随时与吊篮的上升同步,使用方法要正确。 三、吊篮使用过程中,主承重绳和安全绳必须保证顺直,安全绳在吊篮安全锁上方不能打弯,保证安全绳绳坠在地面上方20-50cm距离。

(完整版)高处作业吊篮安全检查表.doc

高处作业吊篮安全检查表 序 监督项目监督内容依据标准检查情况号 GB 19155-2003 5.2.3 吊篮必须设置上行程限位装置JGJ 202-2010 5.5.3 JGJ 59-2011 3.9.3 吊篮的每个吊点必须设置 2 根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或 相同作用的独立安全装置。在正常运行时,安全钢丝绳应顺利通过安GB 19155-2003 5.2.4 1 安全装置 全锁或相同作用的独立安装装置 吊篮必须设有在断电时使悬吊平台平稳下降的手动滑降装置GB 19155-2003 5.2.6 吊篮所有外露传动部分,应装有防护装置GB 19155-2003 5.2.9 吊篮应安装防坠安全锁,并应灵敏有效JGJ 59-2011 3.9.3 安全锁能自动锁住安全钢丝绳并停止运行,在锁绳状态下不能自动复 GB 19155-2003 5.4.5.1 位 悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘JGJ 59-2011 3.9.3 JGJ 202-2010 5.4.7 2 悬挂机构 JGJ 202-2010 5.4.13 前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力 JGJ 59-2011 3.9.3

前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处JGJ 59-2011 3.9.3 配重标有质量标记GB 19155-2003 5.4.1.3 3配 配重件应稳定可靠地安放在配重架上,并应有防止随意移动的措施。JGJ 202-2010 5.4.10 重 GB 19155-2003 5.4.1.4 严禁使用有破损的配重件或其他替代物。配重件的重量应符合设计规 定JGJ 59-2011 3.9.3 悬吊平台四周应装有固定式的安全护栏,护栏应设有腹杆,工作面的 GB 19155-2003 5.4.2.5 护栏高度不应低于 0.8 米,其余部位则不应低于 1.1 米 悬吊平台底部四周应设有高度不小于150mm挡板,挡板与底板间隙不 GB 19155-2003 5.4.2.7 4悬吊平台大于 5mm 吊篮平台上应醒目地注明额定载重量和注意事项GB 19155-2003 5.4.2.9 悬吊平台上应设有操纵用按钮开关GB 19155-2003 5.4.2.10 多层吊篮作业时应设置顶部防护板JGJ 59-2011 3.9.4 工作钢丝绳最小直径不应小于 6mm GB 19155-2003 5.4.6.4 在正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态GB 19155-2003 5.4.6.5 JGJ 59-2011 3.9.3 5钢丝绳安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂GB 19155-2003 5.4.6.6 安全钢丝绳应单独设置,型号规格应与工作钢丝绳一致JGJ 59-2011 3.9.3 应把钢丝绳夹夹座扣在钢丝绳的工作段上,U型螺栓扣在钢丝绳的尾段 GB-T 5976-2006 A.1 上。钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。

吊篮安全方案

吊篮安全方案一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标计划 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、山东省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,重点落实山东省建委、山东省劳动局发布的《山东省建筑施工现场安全防护基本标准》,把安全生产工作纳入施工组织设计和 施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。项目经理部主要负责人与各相关施工负责人签订安全生产协议,做到安全生产工作责任到人,层层负责。 凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制1、.度,未验收合格或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。

2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 8、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业

吊篮安全检查注意事项(标准版)

吊篮安全检查注意事项(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0506

吊篮安全检查注意事项(标准版) 吊篮在日常检查时必须认真检查,认真记录,下面对每个检查项目具体说明: 1、安全带、安全帽:凡进行高空作业者必须每人佩戴安全带、安全帽,否则不允许上岗操作。 2、吊篮所使用的安全绳必须单独与建筑主体固定在一起,且固定要牢固可靠,不能放置大臂以上,每人一根安全绳,一个安全锁。 3、配重块:1个吊篮40块,必须不破碎,用铁丝封牢固。 4、大臂安装后砌女儿墙的应设置前三角支撑,大臂连接螺丝不少于2个。 5、钢丝绳:无松股、乱股、弯曲、断丝、断股现象。 6、绳卡:每个接点绳卡数量不低于4个,绳卡开口方向朝承重

绳,钢丝绳接点有防护圈。 7、安全锁的检查:让吊篮升高2米左右,让一头降落倾斜,安全锁滑轮松动,安全锁上的安全绳起作用,这样安全锁是安全的,再升平检查另一头。 8、限位检查:1人操作开关箱,一人按压限位碰撞点,提升机不上升,限位安全。 9、检查吊篮内是否配备灭火器,施工人员严禁吸烟。 10、检查电线电缆是否破皮漏电现象,配电箱要挂起离开地面,楼内电缆线挂在墙上。 施工过程中请遵守以上规定,若违反则出现任何安全事故由自己承担责任,与项目部无关。 交底人:(安全员) 接底人:(施工班组) XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项标准版本

文件编号:RHD-QB-K7542 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高处作业吊篮安全保护措施及注意事项标准版 本

高处作业吊篮安全保护措施及注意 事项标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、高处作业电动吊篮安全措施 安全锁: 采用ZLP系列型安的全锁: 安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。当购买吊篮产品,工厂以对随机安全锁进行第一次标定。超过使用1年的必须在生产厂家重新检测合格后才能使

用。 安全绳: 为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在高于吊篮1米以上同时不与吊栏结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。 安全技术措施: 吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。 工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。 吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。 操作吊篮人员应掌握应急措施。 上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停

在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。 二、高处作业吊篮季节性施工措施: 1.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。 2.在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住,并在电缆和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入。使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免发生电器事故。 3.雷雨天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。 4.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰导致施工人员摔倒而出现事故。 5.在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比

电动吊篮使用安全注意事项范本

工作行为规范系列 电动吊篮使用安全注意事 项 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-80307电动吊篮使用安全注意事项 Safety precautions for using electric basket 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、操作人员必须年满18周岁,无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。酒后、过度疲劳、情绪异常者不许上岗。 2、操作人员必须佩带安全带、安全扣、安全帽、穿防滑鞋。进入吊篮后必须马上将安全带上的自锁钩扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳 上。 3、操作人员必须经过上岗培训,作业时必须佩带附本人照片的操作证。必须按检验项目检验合格后方可上机操作。使用中应严格执行安全操作规程。 4、上吊篮操作人员必须在两名人员。 5、操作人员发现事故隐患或者不安全因素,必须停止使用吊篮。报公司领导或我司驻场人员处理。对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝

执行。 6、吊篮运行时严禁超载,平台内载荷应大致均布,ZLD—63额定载荷400KG,(以上载荷包括人体重量)。 7、出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。 8、吊篮不宜接触腐蚀气体及液体,在不得已的情况下,使用时应采取防腐蚀隔离措施。 9、正常工作温度为(—20至+40)℃,电动机外壳温度超过65℃时,应暂停使用提升机。 10、正常工作电压应保持在380±5V范围内,当现场电源低于360V时,应停止作业。 11、电动吊篮夜间禁止使用。 12、操作前,应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动。 13、配重数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施,防止滑落。 14、悬挂机构两点间距与悬挂平台两吊点间距相等,其误差≤5CM。 15、悬吊平台按使用所需长度拼装成一体,各部连接螺

吊篮安全检查要点

吊篮安全检查要点 1、在吊篮进场安装前未按规定进行查验; 《建设工程安全生产管理条例》第三十四条,施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在进入施工现场前进行查验。2、编制专项施工方案并经审批; 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010 第7.0.1条,工具式脚手架安装前,应根据工程结构、施工环境等特点编制专项施工方案,并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。 3、吊篮安装、拆卸工人具备相应从业资格; 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 4、吊篮交付使用前应组织验收; 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010 第8.2.1、8.2.2条,8.2.1高处作业吊蓝在使用前必须经过施工、安装、监理等单位的验收,未经验收或验收不合格的吊蓝不得使用。8.2.2高处作业吊蓝应按表8.2.2的规定逐台逐项验收,并应经空载运行试验合格后,方可使用。 5、对高处作业人员进行安全交底;

《建设工程安全生产管理条例》第二十七条建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 6、吊篮使用人员高处作业应正确系挂安全带; 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010 第5.5.10条,在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。 7、吊篮整机编号与合格证相符,安全锁标定期限在有效期内,安装吊篮超高限位器及止挡,应有完整的吊篮安全技术档案;(陕建监总发(2014)04号文件《关于印发《陕西省建筑施工塔式起重机、施工升降机、附着式升降脚手架和高处作业吊篮安全管理暂行规定》的通知》第二十三条高处作业吊篮的安全管理(五)【五)吊篮安全锁应送具有相应资质的检验检测机构标定,标定的有效期限应符合产品说明书的规定,且不得大于1年。标定标识应粘贴在安全锁的明显位置处,同时应在安全管理资料中保存。安全锁超过标定期限时,吊篮必须停用;吊篮超高限位器及止挡(触发)装置均须齐全完好;】 (陕建监总发(2014)04号文件《关于印发《陕西省建筑施工塔式起重机、施工升降机、附着式升降脚手架和高处作业吊篮安全管理暂行规定》的通知》第十九条。【第十九条:存在下列情况之一的机械设备不得使用,(一)属于国家和本省明令淘汰或

吊篮安全注意事项(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮安全注意事项(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

吊篮安全注意事项(通用版) 一、每天上吊篮前必须对屋面挑梁、压重、钢丝绳、安全绳、电缆线进行详细的检查(此项工作由吊篮厂家现场负责人及保温施工队安全员负责),吊篮使用人现检查吊篮上的保险锁、安全绳、保险绳是否正常,开机试运转,确认无问题再正式作业。如发现异常立即停止运转,找吊篮厂家维修工进行修理,所有施工人员必须戴好合格安全帽,使用吊篮严禁超载(限载300公斤),所有上吊篮人员必须身体健康,严禁酒后上岗作业。 二、吊篮操作人员必须系好合格安全带,安全带系挂在安全绳上,确保安全锁完好,安全带应在吊篮护栏杆的上方与安全绳连接,安全锁随时与吊篮的上升同步,使用方法要正确。 三、吊篮使用过程中,主承重绳和安全绳必须保证顺直,安全绳在吊篮安全锁上方不能打弯,保证安全绳绳坠在地面上方20-50cm 距离。

四、吊篮上的木方、杂物或渣土及时清理干净,所使用的工具材料码放平稳,防止坠落,严禁从高处向下抛掷任何物料。 五、上下吊篮:每班工作完毕,将吊篮降至最低点上下吊篮,严禁从高处窗户进出,使用中吊篮晃动,应对吊篮进行临时加固,大风天气停止作业。 六、停电:遇有停电或吊篮故障,作业人员待在原处等待救援,吊篮起升、降落时注意电缆线。 七、出现故障:吊篮出现故障,必须由专业人员维修,严禁非专业人员私自拆改。 八、如发现不正确系挂安全带者,对违章者进行100元罚款,屡教不改者清除现场,并对其施工队进行经济处罚,所有作业人员必须经过进场教育和吊篮使用培训合格,方能上岗作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电动吊篮安装安全注意事项范本

工作行为规范系列 电动吊篮安装安全注意事 项 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54315电动吊篮安装安全注意事项 Safety precautions for electric basket installation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、必须严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。 2、仔细检查所有待装结构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,其锈蚀深度不得大于原厚度10%。 凡有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。 3、悬挂机构是吊篮的“根”,它直接关系到作业人员的生命安全,安装时必须注意下列事项: 1)不准不安装前支架而将横梁直接担在女儿墙或其它支撑物上。当现场确无安装前支架条件时,必须在制造厂技术人员指导下,采用有效的补偿措施。 2)前横梁外伸悬臂距离不得大于《产品使用说明书》规定的最大极限尺寸;前后支架间距不得小于《产品使用说明书》规定的最小极限尺寸;配重铁数量不得少于《产品使用说

明书》规定的数量,并且与后支架之间的联接必须稳定可靠。 3)前支架与支承面的接触应扎实稳定。 4)悬挂机构横梁安装应保证水平。其水平高度差≤2%横梁长度,而且只允许前高后低,不允许前低后高。 5)带拉纤钢丝绳的悬挂机构。在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后按本方案前述要求安装绳夹。张紧纤绳时,必须严格按《产品使用说明书》的要求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏,这是非常危险的。 6)双吊点吊篮的两组悬挂机构之间的安装距离应与悬吊平台两吊点间距相等,其误差≤5cm。 4、工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷并且对绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理,对不符合要求的钢丝、绳坚决更换。 5、对独立保险绳,安装前应逐段严格检查有无损伤。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

吊篮安全检查注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87151 吊篮安全检查注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

吊篮安全检查注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 吊篮在日常检查时必须认真检查,认真记录,下面对每个检查项目具体说明: 1、安全带、安全帽:凡进行高空作业者必须每人佩戴安全带、安全帽,否则不允许上岗操作。 2、吊篮所使用的安全绳必须单独与建筑主体固定在一起,且固定要牢固可靠,不能放置大臂以上,每人一根安全绳,一个安全锁。 3、配重块:1个吊篮40块,必须不破碎,用铁丝封牢固。 4、大臂安装后砌女儿墙的应设置前三角支撑,大臂连接螺丝不少于2个。

吊篮安全检查注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD226 吊篮安全检查注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

吊篮安全检查注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 吊篮在日常检查时必须认真检查,认真记录,下面对每个检查项目具体说明: 1、安全带、安全帽:凡进行高空作业者必须每人佩戴安全带、安全帽,否则不允许上岗操作。 2、吊篮所使用的安全绳必须单独与建筑主体固定在一起,且固定要牢固可靠,不能放置大臂以上,每人一根安全绳,一个安全锁。 3、配重块:1个吊篮40块,必须不破碎,用铁丝封牢固。 4、大臂安装后砌女儿墙的应设置前三角支撑,大臂连接螺丝不少于2个。 5、钢丝绳:无松股、乱股、弯曲、断丝、断股现象。 6、绳卡:每个接点绳卡数量不低于4个,绳卡开口方向朝承重绳,钢丝绳接点有防护圈。 7、安全锁的检查:让吊篮升高2米左右,让一头降落倾斜,安全锁滑轮松动,安全锁上的安全绳起作用,这样安全锁是安全的,再升平检查另一头。

吊篮安全规范

一、工程概况工程名称:伟业时代广场工程高度:35 米施工单位:河南红革玻璃幕墙装饰工程有限公司工程总面积:约300m2施工内容:玻璃幕墙、铝塑板幕墙安装二、吊篮施工安全措施(一)、一般要求1、吊篮的工作环境温度为-20—40 度。2、吊篮平台在工作处阵风风速不大于10.8m/s(相当于 6 级风力)3、吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员。(二)、吊篮平台的要求1、吊篮平台的结构应能承受 2 倍的均布额定荷载,出厂前必须做荷载实验,并应检查焊缝是否开裂和螺栓是否有松动现象。2、吊篮平台主要受力构件的焊缝必须进行质量检验保证焊缝达到设计要求。3、吊篮平台的底板必须有防滑措施4、吊篮平台与提升机构的连接必须牢固、可靠,不得有松动现象,并应经常检查。5、吊篮平台内应设有安全带和工具的钩挂装置。6、吊篮平台内最小通道宽度不小于400mm,底板有效面积不小于每人0.25 ㎡. 7、吊篮平台上必须装有固定式的安全扶栏,靠建筑物一侧的高度不小于800mm,后侧及两边的高度不小于1100mm,扶栏应能承受1000N 水平移动的集中荷载。8、吊篮平台安全扶栏所有构件应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。9、沿吊篮平台底板四周应装有高度不小于100-150mm 的挡板,挡板与底板间隙不得大于5mm。10、吊篮平台应有在建筑物表面滑动的导轮或配备缓冲装置,保证吊篮平台的稳定,以避免与墙面撞击。11、吊篮平台如果装有门,其门不得向外开,门上应装有电气联锁装置。12、吊篮平台正常运行操纵装置应安装在吊篮平台上,并且要选用可点动和连续手按及不受气候影响的电气设备。

相关文档