目录

1 概述 (1)

1.1 工程范围 (1)

1.2 适用标准 (2)

1.3 设计原则 (3)

2 系统设计方案 (4)

2.1 系统一般说明 (4)

2.2 自控系统设计 (4)

2.2.1 自控系统控制方式 (4)

2.2.2 自控系统网络拓扑 (5)

2.2.3 自控系统组成功能 (7)

2.2.4 中央控制站组成及功能 (7)

2.2.5 系统软件描述 (8)

2.3 电气系统方案 (10)

3 系统调试方案 (13)

4 售后服务 (16)

4.1 服务体系 (16)

4.2 服务内容 (17)

4.3 服务保证措施 (17)

1概述

1.1工程范围

本承包商将负责完成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合要求的资料。主要工程内容如下:

?现场低压配电柜至各设备现场,用电设备控制及电缆敷设,以及新建构筑物的防雷接地系统,视频监控系统、仪表系统等。

?现场传感器和检测仪表的安装、调试;

?控制系统设备(PLC)的硬件和软件;

?SCADA系统硬件和软件;

?通讯和接口;

?仪表电缆、监控系统电缆(光缆)的供货、敷设;

?仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地;

?新老系统的有机衔接联系;

?文件编制;

?系统所需设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系

统总体运行;

?与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。

?根据本标特点进行细致的需求分析,结合工艺流程和总平面图对系统方案进一步具体化和优化。

?负责本系统与相关子系统之间的连接工作,包括连接器材等设备的提供。对相关系统实施联动测试验收,明确该子系统是否符合设计要求,并出具测试验收报告

或提出整改方案,直至验收通过。

?从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性(EMC)等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。

?负责保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求,对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人

员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体

运行正常。

?积极配合业主、设计部门和监理等对土建工程、装饰工程和其他系统等一切与本系统有关的系统进行安装规划和技术协调,参加业主召开的工程协调会,力求符合整体的美学要求和工期要求。对所有工作作适当安排,所有安排必须取得业主的书面同意。

?负责对业主有关工作人员进行培训,使业主的工作人员能够独立操作和维护整个系统。

?负责对业主有关工作人员进行培训,使业主的工作人员能够独立操作和维护整个系统。

1.2适用标准

本工程使用的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处,则应符合GB标准。

?GB50052《供配电系统设计规范》

?GB50057《建筑防雷设计规范》

?GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

?GB/T 13729《远动终端设备》

?GB/T 14429《远动设备及系统》

?GB50217《电力工程电缆设计规范》

?GB/T 7450《电子设备雷击保护导则》

?GB/T17544《信息技术软件包质量要求和测试》

?GB4208《外壳防护等级》

?JB/T5234《工业控制计算机系统验收大纲》

?GB 50131《自动化仪表工程施工质量验收规范》

?GB 50311《综合布线工程设计规范》

?GB 50395《视频安防监控系统工程设计规范》

?GBJ63《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

?GBJ79《工业企业通信接地设计规范》

?GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》

?GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

?GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

?GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》?GB50174《电子计算机房设计规范》

?GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》

?DGJ 08-83《防静电工程技术规程》

?IEC 60381《过程控制系统用模拟信号》

?IEC 60950《信息技术设备的安全》

1.3设计原则

系统在设计时遵循如下的基本原则:

?成熟性:选用成熟的软硬件设备及技术;

?先进性:选用代表现在和将来发展方向的技术和软硬件设备;

?开放性:系统应具备良好的全开放功能;

?安全性:系统的软硬件设备及技术均是高安全性的;

?可靠性:系统的软硬件设备及技术具有高可靠性;

?通用性:系统软硬件设备及技术应具有普通性;

?可扩展性:系统软硬件设备及技术均要满足功能扩展和范围扩展的需求;

?整体性:整个系统整体规划、统一标准、规范接口,保证系统的完整性;

?经济实用性:系统的性能价格比应尽可能高;

?可维护性:系统应维护操作简单、维护工作量小,可实现远程维护。

2系统设计方案

2.1系统一般说明

1、工程范围

项目工程控制系统包括下列内容:

所有现场传感器和检测仪表的采购及安装;

控制系统设备(PLC)的硬件和软件(编程等)的采购、安装、编程及调试;

中央控制室计算机监控系统硬件和软件(编程等)的采购、安装、编程及调试;

厂区过程控制及运行监视仪表,设备控制和操作,运行自动化系统;

中央控制室布置、二次装修、室内接地、电缆及线槽敷设等;

摄像系统硬件和软件的采购、安装及调试;

数据通讯系统、电话通讯系统、外部数据接口的硬件和软件采购、安装及调试;

电缆、光缆、保护管、桥架等相关设备采购、安装、敷设;

防雷及接地系统的采购、安装及调试;

全厂控制系统调试、试运转及培训;

设备维护及备品备件。

2、实施原则

控制系统按集中管理、分散控制的原则建立中心控制系统,包括中央控制室的上位计算机管理控制系统、现场控制站。

现场控制站在现场进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、检测和控制,并向中央控制室进行实时传送。中央控制室可调用各现场站的全部运行信息,在中央控制室可控制现场主要设备的启动和停止。

2.2自控系统设计

2.2.1 自控系统控制方式

自控系统按分散控制、集中显示的原则设置。设1个中央控制站。中央控制站计算机系统设于综合用房中央控制室,并通过以太网与上级系统和周边系统链接。

中央控制站主要完成全厂的数据通讯和调度管理。全厂主要设备的控制采用就地手动控制、自动控制、中央控制站遥控的三层控制模式;其它设备采用现场控制、中央控制的两层控制模式。

控制方式描述:

手动控制:设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“手动/自动”开关选择“手动”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

中央控制站遥控:现场控制箱或MCC控制柜上的“手动/遥控” 开关选择“遥控”方式时,操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式:现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/自动”开关选择“自动”方式,操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“自动”方式,设备的运行完全由各PLC根据系统的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。

控制级别由高到低为:现场手动控制、遥控控制、自动控制。

除了由中央控制室直接控制的关系到全厂运行调度的设备,中央控制室一般不直接参与设备的控制,而主要进行运行调度、参数分配和信息管理。中央控制室向PLC控制站分配所在单体或节点的运行控制目标,指令工艺设备投入或退出运行,监控全厂生产过程。对于中央控制站允许投入运行的设备或设备组,其具体的控制过程由PLC现场控制站管理;对于被中控室禁止投入运行的设备或设备组,由所在PLC现场控制站控制其退出运行,并被标记为不可用设备,不再对其启动。

对生产过程的自动控制和报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数、设备工况等都将进行在线实时监控。

2.2.2 自控系统网络拓扑

系统网络总体架构图如下:

精选

高楼镇污水处理站自控系统示意图配电柜仪表

配电柜仪表配电柜仪表配电柜仪表配电柜仪表

315-2DP 以太网交换机以太网交换机

数据采集仪

以太网交换机数据采集仪监控计算机监控计算机投影仪

UPS 交换机

打印机

2.2.3 自控系统组成功能

项目自控系统由设备层、控制层、管理层组成。不同的层次完成各自不同的功能,包括如下:

设备层

设备层主要由PLC、智能电力仪表等智能设备组成。将生产应用中的现场控制及传感设备赋予智能化,通过设备网上的网络总线完成现场设备与控制器之间的控制,信息,诊断数据的传递,提供现场设备的可靠性和易维护性和智能化,降低安装费用和工期。

控制层

控制层由中央控制室计算机和分布在各工艺段的PLC控制站构成,直接对生产过程进行的控制,包括连锁和循环控制,驱动控制和测量的监控,可编程序控制器采用(西门子S7-300 系列),工控软件采用正版( WINCC)。

管理层

管理层完成较高级的控制,由中控室和厂长室等构成,用以完成对工艺生产段进行监控和实施操作指导。

通讯

在不同的控制级别中行的通讯,分别由各级别独立的网络完成,都符合开放性标准。

2.2.4 中央控制站组成及功能

1、中央控制站组成

系统中央控制站主要包括如下设备:

2、中控室的主要功能

中控室监控系统的功能有三大类:

第一类是管理功能:即生成全厂工艺流程、变配电系统实时动态图,提供清晰、友好的人机界面,生动形象地反映工艺流程、变配电系统的实时数据,完成报警、历史数据、历史趋势曲线的储存、显示和查询。生成、打印各类生产运行管理报表。

第二类是对设备的控制功能:即在基于图形和菜单的方式上,操作人员在中控室操作员站通过键盘或鼠标下达开、停/关命令。

第三类功能是通讯功能:中心控制室监控系统与其它系统进行通讯,如与各现场PLC 站之间的通讯等。

中控室监控系统主要功能描述:

动态图形及实时数据显示

在操作员站彩色显示器上和投影仪大屏幕上动态实时显示系统工艺流程、各主要工艺设备运行状态、加药等过程控制的运行趋势、各工序工艺和电气等生产数据,使生产管理人员掌握当前污水处理厂生产运行情况,能从总图到详图多层次监测。

画面包括:

·污水处理厂概貌图

·污水处理厂工艺流程总图

·自控系统总图

·实时曲线

·历史曲线

·参数设置

·污水处理厂参数显示

·报表打印

·系统服务

·各主要设备的状态和回路图

监控画面可以分级展开,从主画面可以进入相应的子画面,以及进一步到单体设备工艺图,下面分别说明每幅画面的组成。

2.2.5 系统软件描述

本承包商将为系统提供完整的成熟的中央监控的系统软件、数据库软件、应用软件、管理软件、通信软件和二次开发所必须的软件。总体结构如下:

应用软件管理软件

数据库软件

通信软件

系统软件

系统软件包括基于windows 7平台的实时多任务操作系统程序,应用程序及通信接口程序。软件包括下列内容(但不限于此):

中央调度控制室的所有系统软件和应用软件。

②各分站的通信软件(接口程序)。

③所有数据的通讯软件。

2.2.5.1数据库管理软件

根据本工程技术要求,本系统的数据库系统采用Microsoft SQL Server 2000 数据库管理平台。

Microsoft SQL Server 2000采用分布式处理结构和先进的数据库管理系统,具有扩展性,可靠性,能够与Internet有机地结合,可以迅速开发新的因特网系统,可以直接存贮XML 数据,将搜索结果以 XML 格式输出,同时具有各种分析、预测等辅助决策功能。它允许跨越多个平台访问内部数据,发送可靠的信息给远程服务场所。允许主机和服务器之间真正双向数据共享,集成的安全性保证了用户数据不受侵犯。SQL Server有助于用户更有效、更方便的开发丰富的应用程序。具有集成安全性、与Windows 2003 Server的结合、磁带支持、增强的网络支持、结构化异常处理等的特点;它还允许生成重建一个数据库所需的DDL中的所有内容,并可有效进行大块数据传输操作。使用Microsoft SQL Server 2000,历史数据库能通过DDL、DDE及OLE等与其它应用软件交换数据,SQL Server带有标准的SQL接口和ODBC(Open Data Base Connect)接口,并且提供可靠的系统维护和管理手段。

本系统中,开放的实时数据库通过对监控对象的实时监测和控制,自动生成操作记录表、遥信变位、事故记录等实时数据,由SQL服务器将数据经过归档、加工和存贮,可供用户浏览和查询。实时数据库具有标准的外部数据接口,能与其它控制软件和SQL Server

数据库交换数据。

2.2.5.2应用软件

本工程监控系统能够在计算机终端上显示现场设备的实时状态和运行参数,设备的运行状态多采用图形方式和动画方式来显示,检测量采用统计曲线和柱状图的形式来表现,直观方便,在组态软件中可以对本工程中央监控系统数据进行汇总、记录、统计、显示、报警、打印和上报等处理。因此,它是自动控制系统中重要的人机交互手段,也是自动化系统正常运行的重要组成部分。

在组态的配置上,本系统采用的监控管理软件是专门针对PLC控制的wincc7.0

2.3电气系统方案

1.负荷计算

本工程总装机容量321KW,计算容量223.7KW。

2、配电系统

低压配系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

室外的低压供电电缆采用直埋敷设。

与消防有关的电力、照明、自控等线路采用阻燃或耐火型电线、电缆。

2.配电柜

控制室设5台控制柜,LP1-LP5;其余设备现场采用现场控制箱。

3.继电保护方式

a、10KV进线采用带时限速断,过电流保护动作于跳闸。

b、10/0.4KV变压器采用速断、过负荷保护动作于跳闸,超温动作于信号。

4、无功功率补偿

无功功率采取低压集中自动补偿方式,补偿后水厂内总功率因数不低于0.95。

5、操作方式

a、高压配电装置真空断路器采用直流220V电动操作机构,低压设备控制电源为交流220V。

b、风机电机采用变频起动控制方式,在风机房控制室设变频起动柜,同时设机旁按钮箱就地操作。其他水泵电机采用直接启动的控制方式,就地设操作箱控制。

6、计量

采用高压计量,由供电部门设计。

7、设备安装高度

除施工图中有特殊要求另行注明外,下列各设备安装高度(离地)为:

a、开关柜及配电柜落地安装。

b、各操作箱、机旁按钮箱等中心离地1.5米;

c、照明开关离地1.3米;(4)插座离地0.3米;

8、电缆敷设:

a、电缆敷设以电缆沟敷设为主,穿管埋地敷设为辅,详见施工图。

b、电缆直埋地敷设,敷设深度为0.7~0.8米,沿电缆全长的上下紧邻侧铺以厚度不少于100毫米软土或沙层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧50毫米的保护板,保护板宜采用混凝土制作,沿电缆路径的直线间隔100米、转弯处或接头部位,进户处应竖立明显的方位标志或标注桩。与其他管线交叉或平行敷设时应符合国家有关规定(详见国家标准图集)。

c、电缆敷设在保护管或排管内时,保护管和排管内半径不应小于电缆外径的1.5倍。保护管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。当电缆有中间接头时,应放在电缆工作井中。在没有特殊说明的情况下每管只穿一根电缆。电缆进入排管的端口处应有防止电缆外护层受到磨损的措施。敷设电缆排管时,排管向工作井侧应有不小于0.5%的排水坡度。户外电缆进户处及道路处应穿钢管保护,钢管规格见有关图纸。保护钢管长度进户处户外延伸约1米左右,道路两侧各延伸0.5米左右。

d、电缆沿电缆沟敷设时,则沟内应设电缆支架,支架间距为0.8米,户外电缆沟内采用复合材料支架,电缆支架以膨胀螺栓固定在壁上。电缆沟内高压电缆和低压电缆,控制电缆应分层敷设,并宜由上而下敷设,电缆应排列整齐,不允许多根电缆堆放,弯曲半径和电缆间距应符合规范要求。

8、接地与防雷

a、接地:电气系统采用接地保护,系统内所有电气设备的金属外壳、柜、屏、箱等框架支架、金属门窗、金属遮拦、电缆金属外皮、布线钢管、金属桥架、支架、构架、电缆沟钢盖板等均应可靠接地。低压电气系统接地形式采取TN-S系统,在TN-S系统中的所有电气设备金属外壳,金属框架、支架、电缆金属外皮、金属桥架等均应与PE线相连,接地电阻值:构筑物内的联合接地体,其接地电阻不大于1欧姆。接地线采用热镀锌扁钢,室外

部分选用规格为40X4,室内部分选用25X4,室内接地线上应按设计要求设置接线卡,接地极采用?50热镀锌钢管,埋设深度为地下0.8米,如利用建筑物钢筋混凝土内钢筋体作接地体能满足接地电阻的要求时,可不再设置上述人工接地体。建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料,端子板的截面不得小于所接等电位联结截面。

b、防雷:污水厂按第三类防雷建筑物防雷要求设置防雷装置,防雷装置设置点见本施工图。接闪器采用避雷带(或避雷带和避雷针混合组成),并应在整个屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。引下线不少于二根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25米,每根引下线距地面1.8米处设断接卡,在地面上1.7米至地面下0.3米的一段接地线采用暗敷或穿钢管保护,当利用金属结构物作引下线(混凝土内钢筋、钢柱),且同时采用基础作接地体时,对被利用作引下线的钢筋应在室内外的离地0.3米处设置供测量,或当需用时又可作人工接地和作等电位连接用的连接板,当仅利用钢筋作引下线,接地采用人工接地体时,应在每根引下线距地面不少于0.3米处设置接地体的连接板。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10欧姆。

3系统调试方案

系统工程在验收前需经过两道调试程序:工厂调试和现场调试。其中现场调试包括现场单体调试和现场系统调试两个过程。具体验收调试大纲将在验收前两周以书面形式提交业主及监理工程师。经业主和监理工程师批准后再进行相关的验收调试工作。

工厂调试验收:

系统发货前,进行工厂检查及调试。检查及调试结果如发现有不符合本规范书和有关标准、规范的项目,需重做调试。系统设备只有在成功地通过了检查及调试才能发运。

在调试前两周向业主提交一份详细的系统资料、调试步骤和工作安排。包括以下内容:说明整个系统的设计、设备布置和实现系统标准的详细技术说明书和工程图纸。

系统软件和应用程序的流程图,及软件细节。

所有硬件的应用、安装和维护的详细技术手册。

系统的设备、技术规格、检查及调试日期及地点、检查及调试的详细顺序表。

在工厂检查及调试中所需的工具和仪表以及应用这些工具和仪表的方法说明。

调试应包括对所有可联网并已装载软件的设备进行适当的运行。采用仿真设备对自控系统所有输入信号、组态和控制输出的一个完整的功能闭环调试。

调试内容至少应包括下列项目:

(1)对计算机控制系统的调试:

?每个模件的微程序工作情况

?每个模件的硬件工作情况

?模拟的报警和状态变化

?所有操作员接口功能

?模拟故障情况和切换

?模拟的系统自诊断

?控制装置的故障排除

?过程变量输入变送器发生故障后的反应

?各种仪表在典型条件和边界条件下的精度调试

?系统软件、网络软件、数据库和应用程序的初步调试

?处理系统的报警和故障的调试

?人机接口装置的选择、运行、图形显示、参数显示的测试

?打印机模式选择及打印质量的测试

?UPS的容量、供电时间及供电切换调试

(2)对仪表设备的调试:

?每个仪表的上电工作情况

?仪表输出初步测量

?实验室标定

(3)对计算机设备的调试:

?每台计算机的上电工作情况

?每台计算机操作系统软件安装

?每台计算机的硬件外设安装

?每台计算机的网络端口设定

?监控计算机工控软件安装

?每台计算机实验室48小时热运行试验

现场调试验收:

现场调试包括如下内容:

(1)设备安装检查

在整个系统的设备的全面检查前应提交一份检查大纲给业主项目监理代表审查认可,检查大纲包括如下各项:

检查整个系统的各个部分是否有明显的损伤;

检查安装质量,包括设备的保护措施,安装位置是否合适;

检查图纸是否符合本规范以及接线是否符合图纸;

检查标牌,引接线识别标志,管槽标志等是否明显、完整,以及是否牢固地固定好;

检查所有模拟盘、显示器、报警装置是否完善及易于观察和操作系统试验。

(2)设备调试

A.现场单体调试

这项工作是功能恢复性检查,也就是说,本系统各部分在工厂或系统检查调试时,已具备标书规定的基本功能,现场安装以后,需检查各部分是否完好无损,连接线路是否准确,在这个基础上检查设备各项功能是否正常。经检查调试后,应该是完全正常。

B.现场系统调试

在经单体调试后,证明各设备或子系统到达功能要求能满意地工作,在这种条件下,可以进行系统联调。

B.1首先要检查测试在这以前没有调试过的各部分之间的连接是否正确,接口信号是否正常。

B.2模拟信号调试

在这项调试中,如果测量参数可以在现场得到的话,应尽可能让参数在满量程范围内分类采样,观察显示仪表或计算机上的显示数字是否一一对应;假如不能获取现场基本参数,则应尽可能用标准信号仪在信号输入端注入满量程范围内有代表性的若干信号,观察显示仪表或计算机上的值是否一一对应。反之,如果是模拟信号输出(调节信号),也以同样原理,通过计算机给出一定的输出信号,观察输出端或执行设备是否一一对应输出信号或动作,此项试验显然包括调节控制功能调试。

B.3状态信号调试

这一项调试中应尽量在现场有关设备上进行两种信号(开/关)的操作试验,输入/输出要完全一致,一一对应,调试才算到达目的。

此项试验,显然包括设备控制功能调试。

B.4数据传输

在上述各项调试的基础上,实际上已进行数据传输试验。在这节中要求在应进行数据传输的设备之间,以考虑数据传输正确性为目的地进行一些数据传输试验,检查数据传输的正确性、可靠性、

C.投运

经过上述调试后,监控系统已完全具备投产运行条件,可以投入运行。在这期间本承包商会派出代理人帮助业主运行维护人员并完成调试中需修改部分工作,正式移交业主使用部门。

4 售后服务

4.1 服务体系

本工程的售后服务主要由本承包商售后服务中心负责,对于业主的技术服务要求,将予以积极响应,并由专人提供工程服务,承诺对于系统故障和问题,1小时内给予响应;如不能解决的,本承包商将派技术人员将在接到要求后的24个小时内赶到现场尽快解决。

本承包商具有多年的经验和良好的商业信誉,以其现代化的管理和高素质的员工向业主提供强大的技术支持和优质便捷的售后服务。当用户请求支持服务,可通过电话、传真、电子邮件,工作时间任何时候与公司的服务响应中心取得联系,进行咨询。本承包商将有专人通过电话提供有关产品安装配置、产品升级、故障处理、使用技巧等方面的技术支持。在非工作时间、周末和节假日,可以拨打值班支持热线。用户拨打技术支持中心电话时,热线支持工程师将会努力当场解决用户的问题,或记下用户的问题并尽快寻求解答。用户的问题都将被以具体的案例形式编号记录在本承包商的客户支持系统中,由专门的技术工程师负责。各案例请求均将根据对客户企业影响的程度被赋予一定的严重等级,并以此来排定客户服务的优先顺序。所有客户电话都会加以记录、追踪、解决,并且只有客户同意方可结束。若一个问题已经解决,则解决方案会放在“知识库”。一旦用户向响应中心发出支持请求,会很快地得到答案。对于特别困难的问题,响应中心会对问题进行升级管理,由技术支持专家来负责解决。

对系统的支持和维护服务,本承包商将安排两位技术支持专家,技术支持专家负责解答响应中心转交的请求,并为用户提供现场技术支持,如果需要,技术支持专家将与供应客户服务经理 售后服务 中心 技术支持专家 厂家技术支持

用户

电话、Email 、WEB 、FAX 知识库

在结束缺陷责任期后,工程进入保修期。本承包商将继续响应业主的要求,对在保修期内由于施工质量原因造成的损坏无偿修复。

4.2服务内容

本承包商将在项目实施过程中以认真负责的态度,精湛的技术,丰富的经验来进行安装、调试、试运行工作,以优秀的质量向业主移交系统设备。本承包商也将以优良的售后服务保证系统的正常可靠运行。本承包商的售后服务包括以下内容:

(1)在质保期内,保证及时更换或修理任何由操作人员正常操作下发生的缺陷或故障。

(2)在质保期内,派有经验的维修人员定期(在质保期开始的第4个月和第10个月)到现场对设备进行检查和维修,以保证连续和有效的运行。

(3)在质保期间,本承包商将对系统设备提供无偿的设备维修、系统优化、软件升级。也将对本承包商提供的不合理、不配套的设备无条件更换。

(4)在质保期结束前,将和业主或项目监理代表进行一次全面检查,若有任何缺陷将负责修理或改进。

(5)在质保期内,由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏,本承包商将免费负责修理或更换。

(6)在质保期完成后,本承包商将进行定期回访。随时了解和分析设备运行中可能发生的问题。协助业主工程师、运行管理人员一起共同解决.

(7)在质保期完成后,本承包商仍将优惠提供系统设备、备品备件、软件升级、维修保养、技术支持等服务。

(8)本承包商承诺对系统实行终身维修。

4.3服务保证措施

1.主要服务资源

本承包商从本项目的实际出发,组织专职且稳定的维护人员,从项目投人使用之日起提供全方位的系统集成和应用服务、设备保修和技术支持服务。秉着“追求客户满意一百分”的服务宗旨,本承包商多年来不断改善服务体系,努力提高服务质量,遵循ISO9000国际服务标准的完善的服务体系,建立售后服务中心、工程部、品质部和研发部,在本项目的建设中公司各部门将以整合运作的方式为本项目服务。这些部门在本项目建设过程中担负的服务职责如下;

售后服务中心:负责解决系统集成方面的客户请求,同时负责对系统集成方面的重大

售后服务质量问题的分析、解决和预防,并负责系统集成相关工程项目的实施。

品质部:负责制定工程及服务质量管理规章制度,跟踪各项工程的运行和售后服务质量,处理客户投诉电话,与客户作深入的勾通,协助各部门提供最佳服务方案。

研发部:负责解决系统应用软件方面的问题,为客户的应用软件操作故障进行支持,并负责为用户提供相关软件产品的开发、系统升级和咨询服务。

2.管理制度

本承包商有一套完整的售后服务管理制度,针对不同的系统特征制订相应维护保养计划,并要求服务人员严格按计划执行,每次维护保养都要求作好详细的记录,同时本承包商还协助客户做好备份计划,完善工作日志,订立操作守则.由本承包商专业人员对系统的运行情况进行分析和故障预测,在下次处理故障时做到有记录可查,尽量缩短现场故障排除的时间,提高维护工作质量和效率。

污水处理厂自控系统方案.

天水工业园区 污水处理厂自控系统 技 术 方 案 北京华联电子科技发展有限公司 2014年9月29

天水工业园区污水厂自控系统方案及相关技术说明一、系统概述: 天水工业园区污水处理厂的自控系统由PLC站与监控操作站控制管理系统组成的自控系统和仪表检测系统两大部分组成。前者遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则;后者遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。 为了满足武威工业园区污水处理厂工程实现上述要求,必须保证控制系统的先进性和可靠性,才能保证本厂设备的安全、正常、可靠运行。 本方案本着质量可靠、技术先进、性价比高的原则,结合我公司在实施其它类似项目中的设计、实施和组织的成功经验,充分考虑技术进步和系统的扩展,采用分层分布式控制技术,发挥智能控制单元的优势,降低并分散系统的故障率,保证系统较高的可靠性、经济性和扩展性,从而实现对各现场控制设备的操作、控制、监视和数据通讯。 1.1 系统基本要求 工控通讯网络为光纤冗余环型工业以太网,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质要求使用可直埋的光缆, 在出现故障时, 可在线增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的监控操作站控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,支持不同计算厂家的硬件在同一网络中运行,并支持实时多任务,多用户的操作系统。 主要用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。控制系统不仅有可靠的硬件设备,还应有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。 1.2系统可靠性的要求 控制系统在严格的工业环境下能够长期、稳定地运行。系统组件的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、

城镇污水处理厂运行情况报告

城镇污水处理厂运行情况报告内容 城镇污水处理厂COD减排量核算涉及的主要参数有日污水处理量,污水处理厂运行天数,进、出水COD浓度等。这些参数要通过对现场水量核查、水质核查和运行状况核查3个方面来确认。水量核查包括进水水量核查和出水水量核查;水质核查包括进水水质核查和出水水质核查;运行状况核查包括活性污泥核查、溶解氧核查、气水比核查、氧化还原电位核查、电耗量核查等。核查要点分别如下: 一、水量核查 水量核查包括对进水水量和出水水量的核查。国家《主要污染物总量减排核算细则(试行)》(以下简称《细则》)中对污水处理厂COD减排量核算并未规定使用进水水量还是出水水量,但在实际核算时建议按出水水量进行计算。除重点核查出水水量外,还应对进水水量进行核查(核查进水水量的目的一是对出水水量进行校核,二是对是否存在非正常超越偷排等情况进行判定)。 (一)进水水量核查 1.查台账资料 (1)查设计文件 城镇污水处理厂均有其明确的设计进水水量。通常情况下,污水处理厂实际进水水量应不大于最大设计进水水量(设计规模乘以变化系数K,一般K取1.1~1.3;如设计规模为3万吨/日、设计变化系数K为1.2,则实际进水水量通常不会超过3.6万吨/日),如果进水量长期超过设计规模甚至最大设计进水水量,那么数据就很可能不真实。 (2)查验收材料 验收材料包括污水处理厂验收材料和污水收集管网验收材料两部分。污水处理厂验收材料要重点查阅进水水量、污水构成(即纳管的工业污水情况及所占比例)等。管网验收材料要重点核查管网长度、收水范围、服务人口(《细则》规定,按照服务人口计算污水水量时人均综合排水量取80升/日~180升/日,由于各地区这一系数有一定的差距,因此现场核查时需根据当地实际情况取用)和提升泵站等。 2.查流量计 流量计的计量包括对瞬时流量和对累计流量的计量。核查时一是根据瞬时流量计显示流量,同时查阅中控室进水水量历史曲线,对照近期每天进水量变化规律,估算日进水量;二是根据累计流量计显示流量除以对应的时间计算得出日平均进水水量。用累计流量核查进水水量要与中控室进水水量历史曲线进行校核。 3.查超越管溢流 多数污水处理厂设置有超越管,要根据超越管位置进一步核查确认进水水量。超越管设置有的位于进水提升泵的集水井中,有的位于生化池前的分配井中,个别污水处理厂在这两个位置都设置了超越管。如流量计位于超越管前,且超越管阀门开启,核算时要扣除溢流部分的水量;如流量计位于超越管后,则流量计读数就是实际进水水量。 4.查其他重复计算的水量 个别污水处理厂为了增加进水水量将处理后的部分废水通过管道重新输入进水流量计前,重复计算进水水量(此项要重点核查,特别是对于以进水水量作为COD减排核算依据的污水处理厂)。另外,污水处理厂污泥压滤废水会重新进入污水处理系统,部分污水处理厂这部分废水经过进水流量计重新计入进水水量(此项数量很少,目前核查核算时都没有核减,但在考虑水量平衡时,要把此项纳入计算)。 5.查中控室相关设备运行记录 (1)查水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。(2)查集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。 核查方法一是对照提升泵电流曲线和进水量曲线,两条曲线应该有同步同向变化,即同时增大或减小(对于带变频调速的提升泵,则比较其运行频率和进水量是否同步同向变化)。二是对照集水井液位曲线、提升泵扬程曲线、瞬时流量变化曲线逻辑走势,推算水泵流量。一般规律是集水井液位增加,提升泵扬程

污水处理站基本情况简介

污水处理站基本情况简介 一、企业基本情况 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司,是由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】26号批复,由原保德县泰安煤炭有限责任公司、永安煤炭有限责任公司和茂源矿业有限责任公司3个矿井重组整合而成,公司于2009年9月组建,整合后的泰安煤业经济类型为国有控股,经营形式为股份制。矿井位于保德县孙家沟乡牧塔村,南邻山西世德孙家沟煤业有限公司,东部为煤层露头,北部为空白井田、西部为山西省河东煤田保德王家岭井田勘探区。矿井整合后批准开采8号、11号、12号、13号煤层,井田面积6.0979平方千米,估算保有储量1.0535亿吨,可采储量0.445亿吨,设计生产能力120万吨/年,服务年限26.5年。采煤工艺为综采,开拓方式为斜井-立井开拓,运输方式主运为胶带输送机、辅运为无轨胶轮车,通风方式为中央分列式。矿井于2011年5月开工建设,2013年3月正式竣工投产,2013年8月核准提升生产能力180万吨/年。 二、排污处理站基本情况 1、矿井环保方面的批复情况 (1)地质报告及审批概况 《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司兼并重组整合

矿井地质报告》于2010年7月由山西省煤炭地质物探测绘院编制完成,山西省煤炭工业局以晋煤规发[2010]1516号文予以批复。 (2)初步设计及审批概况 2010年12月,太原市明仕达煤炭设计有限公司编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂初步设计》,山西省煤炭工业局以晋煤办基发[2011]452号文对该初步设计进行了批复。 (3)环评报告及审批概况 2011年11月,忻州市环境保护研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合工程及选煤厂项目环境影响报告书》,山西省环保厅以晋环函【2011】2766号文对该环评报告予以批复。 (4)水土保持报告及审批概况 2011年9月,中国科学院水利部水土保持研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂水土保持方案》,山西省水利厅办公室以晋水保函【2011】1098号文对该水保报告予以批复。 (5)环保专篇 泰安煤矿根据相关政策要求,结合矿井工程建设和环评、初设相关情况,委托太原市明仕达煤炭设计有限公司编制了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万吨/年矿井兼

污水处理厂自动控制系统及方案

目录 1 概述 (1) 1.1 工程范围 (1) 1.2 适用标准 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 系统设计方案 (4) 2.1 系统一般说明 (4) 2.2 自控系统设计 (4) 2.2.1 自控系统控制方式 (4) 2.2.2 自控系统网络拓扑 (5) 2.2.3 自控系统组成功能 (7) 2.2.4 中央控制站组成及功能 (7) 2.2.5 系统软件描述 (8) 2.3 电气系统方案 (10) 3 系统调试方案 (13) 4 售后服务 (16) 4.1 服务体系 (16) 4.2 服务内容 (17) 4.3 服务保证措施 (17)

1概述 1.1工程范围 本承包商将负责完成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合要求的资料。主要工程内容如下: 现场低压配电柜至各设备现场,用电设备控制及电缆敷设,以及新建构筑物的防雷接地系统,视频监控系统、仪表系统等。 现场传感器和检测仪表的安装、调试; 控制系统设备(PLC)的硬件和软件; SCADA系统硬件和软件; 通讯和接口; 仪表电缆、监控系统电缆(光缆)的供货、敷设; 仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地; 新老系统的有机衔接联系; 文件编制; 系统所需设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系 统总体运行; 与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。 根据本标特点进行细致的需求分析,结合工艺流程和总平面图对系统方案进一步具体化和优化。 负责本系统与相关子系统之间的连接工作,包括连接器材等设备的提供。对相关系统实施联动测试验收,明确该子系统是否符合设计要求,并出具测试验收报告 或提出整改方案,直至验收通过。 从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性(EMC)等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。 负责保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求,对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人 员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体 运行正常。

污水处理厂基本情况表全解

0 8 9 8 1 8 7 8 9 7 2 9 9 2 8 2 8 2 6 2 6 0 5 7 0 0 0

□□□□□□□□ 注:以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数,以“万千瓦时、万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数,其余均保留整数。 指标间关系:23≥24+25,23≥26,23≥27,30≥33+38,33=34+35+36+37。 单位负责人: 审核人: 填表人: 填表日期:20 年 月 日 326.73 0 0 (吨) 其中:建筑材料利用量 (吨)

J501表污水处理厂基本情况表指标解释和填报说明 填报范围: 城镇污水处理厂及其他社会化运营的集中污水处理单位等,包括专业化的工业废水集中处理设施或单位填报本套表。 污水处理厂包括城镇污水处理厂、工业废(污)水集中处理设施和其他污水处理设施。 城镇污水处理厂:指在城市(镇)或工业区,城市污水(生活污水、工业废水)通过排水管道集中于一个或几个处所,并利用由各种处理单元组成的污水处理系统进行净化处理,最终使处理后的污水和污泥达到规定要求后排放或再利用的设施。 工业废(污)水集中处理设施:指提供社会化有偿服务、专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水(包括一并处理周边地区生活污水)的集中设施或独立运营的单位。不包括企业内部的污水处理设施。 其他污水处理设施:指对不能纳入城市污水收集系统的居民区、风景旅游区、度假村、疗养院、机场、铁路车站以及其它人群聚集地排放的污水进行就地集中处理的设施。污水处理厂调查中,不包括氧化塘、渗水井、化粪池、改良化粪池、无动力地埋式污水处理装置和土地处理系统处理工艺。 【1.单位名称】指经有关部门批准正式使用的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写;填写时要求使用规范化汉字全称,与单位公章所使用的名称完全一致。凡经登记主管机关核准或批准,具有两个或两个以上名称的单位,要求填写一个法人单位名称,同时用括号注明其余的单位名称。 【2.单位代码】指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB/T11714-1997),由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。单位代码均由八位无属性的数字和一位校验码组成。填写时,要按照技术监督部门颁发的《中华人

污水厂自控方案(含详细设备及PLC配置)

自动化控制系统目录 1概述 (3) 1.1 设计原则 (3) 1.2 自动化系统功能综述 (3) 1.3 系统配置 (5) 1.3.1 网络结构 (5) 1.3.2 具体配置(详细配置见附图一) (6) 2控制流程图及各部分功能详述 (6) 2.1 生产过程监测系统(中控室) (6) 2.2 生产过程的监测(现场)与自动控制系统 (9) 2.2.1 1#PLC预处理控制站 (9) 2.2.2 2#PLC BAF生物滤池处理子站 (14) 2.2.3 3#PLC污泥脱水系统处理子站 (18) 2.2.4 4#PLC中央控制室处理子站 (21) 2.3 生产管理计算机网络系统 (22) 2.4 全厂CCTV电视监视系统 (23) 3系统设计制作、调试及技术服务 (24) 3.1环境条件 (24) 3.2 控制箱柜设计 (25) 3.3产品制造、运输、保管 (26) 3.4控制系统集成 (27) 3.5检验及调试 (30) 4质量保障能力 (32) 4.1设计、设备制造能力和条件 (32) 4.2售后服务体系及质量保障能力 (37) 5自控系统施工组织及安装 (41) 5.1 项目进度计划安排 (41) 5.2 施工组织 (41) 5.3仪表安装及测试 (48) 5.4电缆 (52) 5.5 管线敷设及电缆桥架 (53) 5.6电缆托架 (59) 5.7防雷和接地 (60) 5.8 施工验收 (61) 6自动化控制系统I/O表 (62) 6自动化控制系统I/O表 (72)

1 概述 根据XXX城市总体规划,通过对污水量的预测,并结合城市发展前景,确定污水处理厂建设规模为:设计规模2万m3/d。根据污水量和投资状况,我方在进行系统组态时,将全厂作为一个整体来考虑,并可方便地扩展或升级。系统选用符合国际标准的产品,其技术先进、结构开放,能够长期提供技术支持、备品备件有保障。同时,还充分考虑经济适用性、节省投资和与远期工程的衔接,与远期公用的控制子站,控制点数一次考虑,远期独立的部分另设控制子站或远程控制单元。 本污水厂自控系统采用“集中管理、分散控制、数据共享”的分层、分布式的拓扑结构,符合当前工业自动化监测系统发展趋势,能够实现全厂工艺参数及设备集中监测和生产过程的自动控制。 系统包括:满足要求的控制系统硬件设备、监控和编程软件、辅助装置以及操作台、控制箱柜等。 1.1 设计原则 集中管理、分散控制、数据共享; 具有高度的开放性、可靠性、稳定性和安全性; 具有较强的兼容性、扩充性、可扩展性; 易于操作使用、可修改; 所有标志性、提示性、警告性、显示性的部分采用中文简体。 自控仪表系统必须在充分考虑本工程污水处理工艺特性的基础上,按照具有先进技术水平的现代化污水处理厂进行设计。设计方案中,既要考虑操作、管理水平的先进性,同时也考虑到高新技术应用的合理性、经济性,在保证生产管理要求的前提下,尽可能节约投资,获得良好的技术经济指标,并能保证系统长期稳定高效地运行。 1.2 自动化系统功能综述 根据XX污水厂2×104m3/d的设计规模和BAF工艺的特点,本着技术先进,性价比高,实用可靠的原则进行设计。依据集中监测为主,分散控制为辅的基本原则,本工程采用PLC(可编程控制器)为基础的监测控制和数据采集系统,在中央控制室利用PC(工业级PC)机对厂内各工况进行实时监控,并有信号报警和联锁等设施以保证生产正常运行。生产的过程自动控制采用独立控制,即设备控制层PLC各个子站与上位监控计算机相互独立,可以不依靠上位机独立运行,保证了生产过程的独立性和安全性。

广州市城市污水处理厂运营管理办法

广州市城市污水处理厂运营管理办法 第一章总则 第1·1条为规范本市城市污水处理厂(以下简称污水处理厂)运营管理,促进污水处理事业发展,根据国家、省、市有关法律、法规和技术规范,制定本办法。 第1·2条本市区域内污水处理厂的运营及对其实施的监督和考核,适用本办法。 第1·3条积极推进污水处理厂实行市场化运营,通过公开招标等方式公平、公正地选择污水处理厂运营企业(以下简称运营企业),并依据国家、省、市有关规定签订运营服务合同, 第1·4条运营企业应切实做好污水处理厂的运营,确保处理的污水达标排放,并承担起相应的社会责任和环境责任。 第1·5条鼓励污水处理中节能减排、循环利用等技术的研究、推广和使用。 第1·6条鼓励污水处理厂中水回用或进行深度处理后的污水再生利用,提高资源利用率。 第1·7条市水务行政主管部门(以下简称市主管部门)是本市排水行政主管部门,负责全市污水处理厂运营的监督和考核;白云区、番禺区、花都区、南沙区、萝岗区、从化市和增城市等区(县级市)水务行政主管部门在市主管部门指导下,具体实施对本区域内污水处理厂运营的监督和考核。 第1·8条市主管部门(或其委托机构)每月考核全市污水处理厂运营工作,具体考核办法详见《广州市城市污水处理厂运营考核实施细则》(以下简称《细则》)。 第二章运营资质管理 第2.1 条运营企业应具备国家规定的相关资质,并满足本办法规定的条件时、方可承担相应规模的污水处理厂运营, 第2.2 条污水处理厂按建设规模分为五类: 一类:50~100万吨/日; 二类:20~50万吨/日; 三类:10~20万吨/日; 四类:5~10万吨/日; 五类:1~5万吨/日。 注:以上规模分类含下限值,不含上限值 运营企业运营各类污水处理厂应具备表1 列出的基本条件。 第2.3 条运营企业应在本市工商行政部门登记。委托运营企业应提供运营项目履约保函,金额不少于该项目一个月运营收入,BOT、TOT 等项目由相关合同另行约定。 第2.4 条运营企业应具有良好的信誉,无严重违法、违规、不良市场行

污水处理厂自控完整系统工艺介绍

污水处理厂自控系统工艺介绍 污水处理厂位于市区或市郊,出水排入河流,水质达到国家一级排放标准。 工程采用水解-AICS处理工艺。其具体流程为:污水首先分别经过粗格栅去除粗大杂物,接着污水进入泵房及集水井,经泵提升后流经细格栅和沉砂池,然后进入水解池,。水解池出水自流入AICS进行好氧处理,出水达标提升排入河流。AICS反应器为改进SBR的一种。其工艺流程如下图1所示:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 污水处理厂自控系统设计的原则 从污水处理厂的工艺流程可以看出,主要工艺AICS反应器是改进SBR的一种,需要周期运行,AICS反应器的进水方向调整、厌氧好氧状态交替、沉淀反应状态轮换都有电动设备支持,大量的电动设备的开关都需要自控系统来完成,因此自控系统对整个周期的正确运行操作至关重要。而且好氧系统作为整个污水处理工艺能量消耗的大户,它的自控系统优化程度越高,整个污水处理工艺的运行费用也会越低,这也说明了自控系统在整个处理工艺中的重要性。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 为了保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境,同时提高污水厂的现代化生产管理水平,在充分考虑本污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,本自控系统设计遵循以下原则:先进合理、安全可靠、经济实惠、开放灵活。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

自控系统的构建 污水处理厂的自控系统是由现场仪表和执行机构、信号采集控制和人机界面(监控)设备三部分组成。自控系统的构建主要是指三部分系统形式和设备的选择。本执行机构主要是根据工艺的要求由工艺专业确定,预留自控系统的接口,仪表的选择将在后面的部分进行描述。信号采集控制部分主要包括基本控制系统的选择以及系统确定后控制设备和必须通讯网络的选择。人机界面主要是指中控室和现场值班室监视设备的选择。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 1、基本系统的选择 目前用于污水处理厂自控系统的基本形式主要有三种DCS系统、现场总线系统和基于PC控制的系统。从规模来看三种系统所适用的规模是不同。DCS系统和现场总线系统一般适用于控制点比较多而且厂区规模比较大的系统,基于PC的控制则用于小型而且控制点比较集中的控制系统。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 基于PC的控制系统属于高度集成的控制系统,其人机界面和信号采集控制可能都处于同一个机器内,受机器性能和容量的限制,本工程厂区比较大,控制点较多,因此采用基于PC的控制系统是不太合适的。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

城镇污水处理厂运行情况月报

城镇污水处理厂运行情况月报天津市水务局发布日期:2018年09月11日 8月份天津市城镇污水处理厂 运行情况月报 一、基本情况 本月全市已运行城镇污水处理厂94座,总处理规模为333.50万立方米/日。本月日均处理污水325.99万立方米,比上月增加14.57万立方米,平均运行负荷率为97.75%,出水水质主要指标达标率94.62% 目前,已运行小城镇污水处理厂共74座,处理规模1.219万立方米/日,日均处理污水0.65万立方米,平均运行负荷率为53.62%。 二、污泥处置情况 全市已运行污水处理厂94座,其中停运1座(东马圈污水处理厂),本月全市污泥产生量共43784.74吨,平均日产生量1412.41吨/日,污水厂输送泥量共42969.57吨,平均日输送泥量1386.12吨/日。本月污泥处置厂接收泥量48614.87吨,污泥处置厂处置泥量48614.87吨,本月的无害化污泥处置率为111.03%,其中中心城区污泥产生量共

26234.88吨,平均日产生量846.29吨/日,占全市产生总量的59.92%,污泥处置量共26136.16吨,平均日处置量843.10吨/日,占全市处理总量的60.82%。 目前全市主要处理污泥工艺包括干化焚烧,耗氧堆肥,厌氧消化、制建材、陶粒等。 三、污水处理厂运行负荷率情况 全市95座污水处理厂平均运行负荷率为97.75%。其中,中心城区最高,为108.65%,东丽区最低,为50.00%。运行负荷率低于60%的厂32座(武清区13座、宁河区2座、静海区5座、东丽区1座、滨海新区8座、北辰区1座、宝坻区2座)。造甲镇污水处理厂运行负荷率最低,仅为10.00%。(见附件2) 四、监督性监测结果 全市94座已运行污水处理厂中(除1座停运外),主要指标(COD、BOD、氨氮和总磷四项指标)未达标的污水处理厂共5座。(见附件3) 出水水质主要超标项为总磷、CODcr,共计2项。 本月全市各区县城镇污水处理厂出水水质达标率排名 情况如下: 第一名:中心城区、西青区、津南区、蓟州区、东丽区、滨海新区、北辰区、宝坻区 第九名:武清区

污水处理厂自控系统

污水处理厂自控系统 一、概述 污水处理厂的自控系统由PLC与计算机控制管理系统、仪表监测系统两部分组成。整体性能满足如下要求: 1)可靠性—整个系统采用模块化设计,分层分布式结构,控制、保护、测量之间既相互独立又互相联系。 2)先进性—系统的设计以实现“现场无人职守,总站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室远程操纵与调度。 整个系统分为三级管理,包括中控室、控制站及就地控制。现场各种数据通过PLC采集,并通过通讯网络传送到中控室操作站集中监控和管理。同样,中控室主机的控制命令也通过上述通道传送到PLC的测控终端,实施各单元的分散控制。现场与中央控制室通过高速通信网络连接,高速通信网络采用环网结构,以便于确保系统的安全性。 二、系统组成及服务项目 整个系统包括的污水处理厂工程自控系统内所有硬件、软件的提供、安装、调试、开车及培训。 1)中控室(包括硬件与软件)的提供、安装及调试; 2)PLC控制站(包括硬件及软件)的提供、安装及调试; 3)全厂自控系统的调试、投运和培训以及图纸资料的提供。 三、系统技术要求 Ⅰ.防护等级 在室内地面上的设备用IP54,在户外的设备用IP65;安装在水中或在井内的设备用IP68。

Ⅱ.信号电平 所有控制及监控设备能在下列信号电平工作: 1)工业以太网数字通讯信号,环形拓扑结构,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质为直埋的光缆,在出现故障时,可在线增加或删除任意一个节点,都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的计算机控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,能够支持不同厂家的硬件在同一网络中进行,并支持实时多任务,多用户系统的操作系统。; 2)控制系统具有一套完整的自诊断功能,可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障,并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点及相关信息。在系统发生故障后,I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。 3)状态及报警指示的数字信号:24VDC或220VAC电压信号; 4)控制的数字信号:24VDC或220VAC; 5)非现场总线型检测、控制仪表或设备应能在下列信号电平工作: ①控制及监视的模拟信号:4~20mADC电流信号; ②状态及报警指示的数字信号:0~24VDC电压信号; ③控制的数字信号:0~220VAC。 6)为了保证在工厂扩建或改造时满足工厂的控制要求,控制系统应具有较强的扩展能力。操作系统监控软件具有冗余和容错及灾难性恢复等功能。 四、实现功能 本系统所配置的硬件和软件应可实现如下功能: 中控室功能: 1)实时采集各个终端传送的各类数据和信号。 2)在彩色监视器(TFT)动态、形象的显示总工艺流程图,分段

城市污水处理厂运行监督管理办法

台州市城市污水处理厂运行监督管理办法 (试行) 第一条为进一步加强我市污水处理厂的运行监督管理,提高城市污水处理厂的运行效率和管理水平,确保污水处理厂达标排放,促进城市水污染防治及节能减排工作,根据《建设部关于加强城镇污水处理厂运行监管的意见》(建城〔2004〕153号)、《浙江省人民政府办公厅关于加强城镇污水处理厂建设管理工作的通知》(浙政办发〔2006〕148号)等规定,结合我市实际,制定本办法。 第二条本办法适用于台州市行政区域内已建成并投入运行的城市污水处理厂的监督管理。 第三条本办法所称城市污水处理厂(以下简称污水处理厂),是指通过城市排水管网,接纳生产经营废水(工业、服务性行业等排放的废水)、生活污水进行处理的单位。第四条本办法所称污水处理厂运营单位(以下简称运营单位),是指依法取得城市污水处理运营资格,并对污水处理厂进行生产运营管理的法人单位。 第五条台州市建设规划局是城市污水处理厂运行监管的行业主管部门,具体负责全市城市污水处理厂的行业监管工作。县级建设行政主管部门按照职责对辖区内城市污水处理厂运行进行监督管理。

第六条推行特许经营制度,当地建设规划局(分局)与城市污水处理厂运营单位签订城市污水处理厂特许经营协议,明确协议双方的权利与义务。对于暂不具备条件实行特许经营的城市污水处理厂,可在核定实际污水处理量及处理成本的基础上,由当地建设规划局(分局)与运营单位签订委托经营协议及污水处理厂服务合同。 第七条污水处理厂应按照国家规定取得运营资质证书,管理人员、技术人员和实际操作人员必须经培训后持证上岗。 第八条运营单位要对污水处理厂的运行管理、处理设施和出水水质负责,按照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》的要求,加强管理。要严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。 对于因进水水质超标而导致出水达不到排放标准的,运营单位应于第二天向台州市建设规划局和当地建设规划局(分局)和环保主管部门报告,提供当日运行报表。 第九条台州市建设规划局委托有资质的检测单位,对城市污水处理厂出水水质定期(季)监测,并监督污水厂的实际运行情况,定期监测结果全市通报。

城镇污水处理厂基本情况表.

城镇污水处理厂基本情况表 2007年表号:J501-1表 制表机关:国家环境保护总局 国务院第一次全国污染源普查 领导小组办公室 批准机关:国家统计局 文号:国统字(2007) 号 有效期至:2008年12月 普查的原始资料不向任 何单位和个人提供。 普查对象,必须依照国家法律法规规定,如实提供普查所需资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。1.法人单位代码—() 2.法人单位名称: 3.法定代表人(负责人): 4.单位所在地及行政区划行政区划代码(普查机构填写)—— 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 5.地理坐标 中心经度°ˊ " 中心纬度°ˊ " 6.联系方式 区号 电话号码 传真号码 邮政编码 7.污水处理设施类型城镇污水处理厂□工业区废[污]水集中处理装置□其他□ 8.投运日期年月9.污水处理级别一级□二级□三级□10.本年运行天数(天)11.汇水区面积(平方千米)12.总投资(万元) 13.本年运行费用(万元)14.耗电量(万千瓦时) 15.污水处理方法 ;; 16.污泥处理方法 ;; 17.污水设计处理能力(吨/日) 18.其中:当年新增处理能力(吨/日) 19.污水实际处理量(万吨) 20.其中:生活污水处理量(万吨) 联系人:

指标间关系:19>20+21,19≥22,19≥23,23≥24,30=33+34+35。

单位名称: 单位代码:□□□□□□□□-□(□□)城镇污水处理厂废水污染物排放量 普查表 2007年 表号:J501-2-1表 制表机关:国家环境保护总局 国务院第一次全国污染源普查 领导小组办公室 批准机关; 国家统计局 文号:国统字(2007) 号 单位负责人:审核人:填表人:报出日期:200 年月日 。 4欢迎下载

某污水处理厂自控系统调试方案

1、综述 某污水处理厂(一期)自控及仪表系统待各工艺、电气和自控仪表系统安装结束,检验无误,满足设计要求后,逐级分层和分区的原则进行调试。分层:就是从现场工艺设备单体调试→现场PLC控制柜调试→厂区中控室上位机调试,逐级自下而上进行调试;分区:就是从各现场六个PLC分站(PLC100、1-RTU、2-RTU1、2-RTU2、2-RTU3、4-RTU)分别进行调试,在上述调试工作完成,并符合设计文件,技术资料要求,单体设备调试合格的基础上进行系统联动调试。 2、自控系统调试范围 2.1调试工作包括: PLC控制柜的电气调试;对各受控设备的信号校验;PLC控制柜与各独立工艺设备系统通讯调试,PLC控制逻辑编程软件组态调试;厂区光纤以太网通讯联网调试;中控室上位机监控操作软件调试、数据服务器、WEB服务器调试等;共计调试19套仪表,58台(套)设备及脱水机、鼓风机、消毒池PLC系统通讯联调。 2.2调试按照以下区域进行: 1、预处理系统(粗格栅、细格栅、电动闸门、旋流沉砂系统、进水流量、 液位计、PH计仪表调试)计4套仪表、10台工艺设备。 2、生物反应系统(生化池水下搅拌器、曝气系统空气调节阀、进泥污泥泵、 DO\MLSS在线分析仪表)计8套仪表、24台工艺设备。 3、污泥泵站及污泥脱水系统(剩余污泥泵、回流污泥泵、剩余污泥流量) 计2套仪表、14台工艺设备。 4、紫外消毒池系统(电动闸门、深井泵、出水流量、PH计、COD、NH3、在 线分析仪表)计3套仪表、3台工艺设备。 5、变配电间控制系统(电力监控系统、二沉池刮泥机、进水提升泵)计2 套仪表、7台工艺设备。 6、与脱水机系统、鼓风机系统、消毒系统的通讯联调。 3、调试目的、要求 3.1系统调试对凡属自控仪表系统范围的受控设备、工艺链路、网络通讯均进行 联动调试;通过调试使自控仪表系统达到设计要求。 3.2各受控设备通过调试达到就地手动、PLC中控室远控能够正常运行。 3.3污水处理过程控制能够满足工艺设计的要求和生产实际的需要。 3.4受控设备的单体调试运行时间为12小时(根据设计文件、设备技术资料要

城市污水处理厂运营成本构成及控制

城市污水处理厂运营成本构成及控制 【内容摘要】:城市污水处理厂是能耗大户,本文通过对其各项费用的描述及分析,说明了节能降耗对污水处理厂的重要意义,并给出了详细的费用控制措施。 【关键词】:污水处理厂,成本,控制 近年来,随着国家对环保的重视,人们环保意识的增强,我国污水处理事业蓬勃发展。截止2009年10月,我国城镇污水处理厂已达到1817座,总处理能力9958万m3/d[1],这个发展速度在世界发展史上也是位于前列的,污水处理工艺也由单一的传统活性污泥法演变为多种工艺或者多种工艺的组合。不同的处理工艺会产生不同的运行效果,运行成本也会有差别。大型污水处理厂多采用传统活性污泥法及其变形工艺,而小型污水处理厂采用氧化沟工艺的居多。氧化沟工艺基建费用要低于传统活性污泥法,但其运营成本要比后者高。规模越小的污水处理厂采用氧化沟工艺的优越性越明显。 1、污水处理厂成本构成 1.1直接费用 a、能源费用:包括电费、水费,其中电费为主要费用,约占总费用的40~50%。 b、材料费用:包括絮凝剂费、化验费、低值易耗品等。 c、直接人工及福利费:所有生产人员的工资及福利费。 1.2、制造费用:包括维修费、原材料费、备品备件费等 1.3、期间费用:管理部门为组织和管理生产而发生的各种费用,包括行政管理、部门各种管理费用、财务费用、设备折旧费及其他间接费用。 2、污水处理成本组成分析 2.1、生产成本中电耗、药剂消耗是生产过程中必须发生的费用,且所占比例较大,必须在生产过程中严格控制,才能有效降低成本。 2.2、生产成本中人员工资及福利是提高员工积极性,增强企业活力及凝聚力,进一步搞好节能降耗的动力,也是企业及社会发展水平的标志。在正常生产运行情况下,其所占比例越高,说明企业发展越好。 2.3、制造成本在企业可持续发展的基础上,应尽量减少维修、大修和固定资产投入等,使企业利润最大化。 2.4、管理费是企业运行成本的组成部分,应加以控制,尽量减少不必要的支出,降低成本。 3、污水处理厂的成本控制 费用控制,是一项内容繁杂的工作,涉及到单位每一位职工。关键是要树立一种节俭观念,其次要有严格的制度及行之有效的措施。污水处理是公益事业,其本身不产生任何经济效益(除非有中水回用、污泥利用项目,但绝大部分厂都没有),纯粹是社会环境效益,而且耗费高,所以做好成本控制是保持污水处理厂良性运行、长足发展的关键。在日常运行管理中,笔者认为主要应做好以下几点。 3.1电耗控制 目前,污水处理厂的电耗已达到70多亿Kw.h/a,且呈增加的趋势,做好电耗控制是重中之重,而潜水泵和鼓风机是其中的控制重点。 a、一个10万吨的污水处理厂,使用的潜水泵都在10台以上,所以做好泵类的控制对节能降耗意义重大。潜水泵要采用软启动开启,可有效降低启动时过大的电流所消耗的电力。另外,潜水泵要高液位开启,可降低潜水泵的扬程,节省能源。 b、使用变频可调鼓风机。鼓风机的消耗可以说占整个电耗的40%~62%左右,因此在鼓风曝气上节能至关重要。污水处理厂的进水水质时刻都在改变,水质差时需要较多的溶解氧,而水质好时则不需要过高的溶解氧值,如果溶解氧值一直保持不变(即鼓风机开启量不变),

污水处理厂自控系统改造方案

自动化改造方案 地址:- 1 -

一、前言 随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的应用之中。因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提升企业的管理水平和生产效率,从而提高企业的生产效益。 污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。 二、简介 三、系统综述 1、项目概述 xxx污水处理厂控制系统由中央控制室操作站、现场控制站和闭路视频监控组成,用于该厂的过程控制和全厂监控管理,采用集散型控制结构。 由于现系统部分功能不能实现,部分功能需要加强。其中中控部分监测数据与中控室数据不匹配,上位机组态软件对监控数据的历史曲线、实时曲线部分显示不正常(曲线根本就没有,有30多组需要显示曲线);自控部份信号不正常;部分视频监控不能正常显示等。现在系统需要全面升级,修复原有问题。 2、原系统存在问题汇总 (1)、自控部分 a、D型滤池PLC触摸屏显示缺少出水流量显示,多了一个液位显示 b、脱泥机房1#2#加药机运行信号相反,需要进行互换恢复 c、进水流量计无计量故障恢复 (2)、中控部分 地址:- 2 -

a、出水在线监测数据(流量、COD、TP、TN、NH3-N)与中控数据不匹配(只有出水监测数据,且不准,进水数据需要重新做) b、进水在线目前中控无程序 c、生化池仪表(DO、MLSS)现场与中控数据不匹配 d、上位机组态软件中历史曲线与时实曲线部分显示不正常 e、目前数据不能发送到昆明监测网上 (3)、监控部分 a、大部分监控已经无法正常显示、少部分摄像头已经拆除 (4)、其它 a、系统布线,没有强弱电分开,造成信号干扰严重 b、系统慢 c、风机需要工作人员到现场调节挡风板,噪音大,能源浪费 3、原系统组成 从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。管理计算机子系统、监控计算机子系统属于上级系统,通过以太网相连,监控计算机子系统、现场控制站通过工业以太网进行数据交换,而现场控制站属于下级系统。 原中控系统采用计算机+PLC方式构成的分布式控制系统,设1个中央控制室,3个监控主站,18路视频监控。采用一个二级管理的计算机监控系统,其上级系统位于中控室,用于对全厂的所有站点设备进行监控;下级系统位于3个PLC站点,通过以太网实现上下级数据交换;上下级均可通过网络对系统内的设备进行监测和控制;下级系统只能对本地站点设备进行监控,采用威纶触摸屏实现人机信息互换;而上级系统可以对所有站点设备进行监制。 系统网络由工业以太网组成,环型拓扑结构,通讯介质为多模光纤,两台计算机,设在中控室内。中控计算机采用西门子wincc组态软件实现整个系统的监控,PLC采用西门子s7300系列产品。 组成如下图: 地址:- 3 -

污水处理厂运营常见问题

污水处理厂运营常见问题——篇1 1、设计水量和设计水质与实际差异很大 城市污水处理厂进水水量不足,导致运而不足的现象普遍存在,主要是有污水收集管网建设滞后问题,也有设计能力超前的问题。这两方面原因导致许多地方的污水处理厂已经建成几年仍不能满负荷运行,有些污水处理厂甚至只能抽取厂区周边的河水进行处理,使得污水处理工艺控制增加了难度,也增加了工程投资的成本,造成资产的闲置与浪费,无谓地过多消耗本来就已非常紧张的污水处理资金。相反,有的污水处理厂存在长期超负荷运行状态,为此,合理确定污水处理厂建设规模与分期,高效使用治污资金,以及尽量提高污水收集率,是实现污水减排的前提。 2、中小型污水处理厂处理工艺选择的不合理 目前污水处理厂使用的工艺有很多,有些处理工艺十分依赖于自控,如果没有优质的自控系统设备作为保障,这些工艺在运行阶段必然就会出问题,污水厂就不得不停止运行。有些中小城市不考虑自身的技术实力和经济实力,盲目建设,被动选择或者主动选用复杂的工艺,但因资金问题设备质量不过关,同时由于技术人员水平较低,出了问题自己不能马上解决,这样的污水厂很难说能够正常运行。 3、缺少专业运行管理人员,独立操作运行十分困难 在很多中小城市技术相对落后,污水厂找不到合适的专业人员,有的工人文化程度较低,或者所谓响应国家政策,提高当地就业率,更甚至是由一些官僚后代进入。但是这些人绝大数连起码的基本概念

都不能理解,不能独立管理好污水厂。在这种情况下,人员培训应立足于运行调试期间的现场培训。设计单位和运行主管单位就需全面指导运行调试的技术指导工作,对运行管理人员进行现场培训,对工艺的每一环节、各构筑物及设备的功能、运行调试过程中的每一个现象以及对遇到的问题和解决办法进行深入浅出的讲解。或者进行污水厂之间的互相交流、聘请专家讲学等方式。 4、运行资金不落实,无法保证正常运行 在我国已建好污水厂的中心城市中,有相当的污水厂运行并不是很正常,有些更是为了应付上级或者有关部门检查才运行。主要原因就是缺少运行费。尽管有征收的污水处理费,但是支付完污水厂职工工资,水厂耗电以及各种设备的维修等费用,结余还有多少,况且有的甚至根本收不上来。由于运行费用缺乏,建成的污水厂变成摆设,对水污染控制没有起到真正的作用。虽然,针对这一问题国家有关部门相继出台制定新的收费标准等,但是从水厂的用电考虑可以解决根本问题。节能可能就是解决污水厂高费用的最有效最根本的方法。5、关于水质本身的问题 由于城市管网不配套,雨污合流制管网较普遍,管网管理不到位,致使进入污水厂的进水中雨水、河道水和工业废水比例较大。对污水厂产生的负荷冲击,可能就会造成整个生物系统瘫痪,微生物菌种死亡,整个污水厂不得不重新培养活性污泥。 对于污水处理目标不断提高同污水处理厂运行管理新问题不断 产生之间日益增长的矛盾,污水厂面临升级提标改造,以提高污水减

(企业管理套表)城市污水处理企业基本情况明细表

(企业管理套表)城市污水处理企业基本情况明细表

表壹: 城市污水处理企业基本情况明细表项目,行次及关系,年 企业名称:,1, 所属地区,2, 所属县(市),3, 调查年份,4, 水厂数量(个),5, 企业所有权类型,6, 企业组织形式,7, 企业资本构成,8, 注册资本(元),9, 国有资本(元),10, 国有资本比例(%),11=10÷9×100, 壹、资产(元),12=13+20+21+22, 1、固定资产,13=14+17+18+19, (1)固定资产净值,14=15-16, 固定资产原价,15, 累计折旧,16, (2)工程物资,17, (3)于建工程,18, (4)固定资产清理,19, 2、流动资产,20, 3、无形资产,21, 4、其它资产,22, 二、负债(元),23=24+25, 1、长期负债,24, 2、短期负债,25, 3、资产负债率(%),26=23÷9×100, 三、所有者权益(元),27=28+29+30+31, 1、实收资本,28, 2、资本公积,29, 3、盈余公积,30, 4、未分配利润,31, 四、主营业务损益(元),32,× 1、主营业务收入,33, 2、主营业务销售成本,34, 3、主营业务期间费用,35,

4、主营业务销售税金及附加,36, 5、主营业务净利润,37=33-34-35-36, 6、主营业务销售利润率(%),38=37÷33×100, 7、净资产利润率(%),39=37÷27×100, 五、处理能力(立方米),40,× 1、设计日综合处理能力,41, 2、实际日综合处理能力,42, 3、最高日处理能力,43, 5、年设计处理能力,44, 6、年实际处理能力,45, 7、设备满负荷工作率,46, 8、年应收污水处理费(元),47, 9、年实收污水处理费(元),48, 11、年欠缴污水处理费(元),49, 12、年污水处理费回收率(%),50, 13、年生产耗水量(吨),51, 14、年耗动力电总量(千瓦时),52, 15、单位污水处理耗电量(千瓦时/立方米),53, 16、管网长度(km),54, 17、污水处理区域面积(平方km),55, 六、固定资产折旧年限(年),56,× 1、动力设备,57, 2、其他机器设备,58, 3、构筑物,59, 4、管网,60, 管网平均已使用年限,61, 5、房屋,62, 6、其他固定资产,63, 表二: 城市污水处理企业期间费用明细表 项目,行次及关系,年 壹、管理费用 (元),1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30, 1、管理人员工资,2, 2、福利费,3, 3、差旅费,4, 4、办公费,5,

相关文档
相关文档 最新文档