文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011年8月23日电气试题答案

2011年8月23日电气试题答案

2011年8月23日电气试题答案
2011年8月23日电气试题答案

电气试题答案

一、名词解释:

1、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

2、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

3、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

4、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

5、电力系统:电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。

二、填空题

1. 发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是由____进入异步运行。答案:同步

2. 并列发电机时,同步表指针转动不稳,有跳动现象,其原因可能是____________。

答案:同期继电器或同步表内机构有卡涩。

3、在发电机并列操作中,发电机升压到90%左右时,要检查三相电压是否平衡,其目的是____。

答案:防止发电机升压过程中超压

4、变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与____有关。答案:合闸初相角。

5、为了确保发电机转子的运行安全,运行中应加强对定子三相电流的____和定子____的变化情况进行监视。答案:平衡电压

6、发电厂中所有高压动力均需设__保护,当电动机电源网络的接地电流大于5A时对大容量的电动机才考虑装设__保护。答:相间;接地

7、在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器的___保护,其熔丝电流一般为___安。

答:短路0.5

8、发电机失磁后转入异步运行,发电机将从系统吸收____功率,供给转子、定子建立磁场,向系统输出____功率。答案:无功有功

9、遇有电气设备着火时,应立即将有关____的电源____,然后进行____。

答案:设备切断灭火。

10、运行中的电压互感器二次线圈不许____。电流互感器其二次线圈不许____。答案:短路开路

11、发电机正常运行时,定子层间线圈允许最高温度为___,定子铁芯齿部允许最高温度__。

答案: 90℃; 120℃;

12、用一个手指接触约3秒电动机外壳手感很热,其电机外壳温度约为___℃。答案:70℃

13、发电机正常运行中有关参数的监视调整应遵循如下规定:发电机定子电压正常变动范围为额定值的____,若超出此范围,监盘人员应先通过调整____,使电压恢复至正常范围。力率一般不应超过迟相的____,即无功不低于有功的____,频率正常变动范围____HZ.

答案:±5%; 发电机无功; 0.95; 1/3; 50±0.2

14、继电保护及自动装置的投入和解除顺序:先投入____回路;____回路;____回路;最后投入____。解除顺序相反。答案:交流电压; 交流电流; 直流回路;保护压板

15、当发电机进风温度低于40℃时,每降低1℃允许定子电流升高额定值的____。答案:0.5%

16、UPS不间断电源装置由___路电源向配电屏供电,当逆变器不再由充电器提供电源,此时___投入且不间断提供电流。答案:三; 直流电源

17、运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成____运行。答案:同步电动机

18、发电机同期并列时:当同步表频率表指向正,待并发电机频率比电网频率高,反之则偏低,亦可通过同步表指针旋转来判断,同步表指针顺时针旋转表示待并发电机频率比电网频率____,反之比电网频率____。答案:高;低

19、距离保护的闭锁装置包括有:⑴_________、⑵________。

答案:电压断线闭锁振荡闭锁

20、运行中的变压器____与____不得同时停用。答案:瓦斯保护;差动保护

三、选择题

1. 万用表的转换开关是实现( A )。

A、各种测量种类及量程的开关B、万用表电流接通的开关C、接通被测物的测量开关2. 值班人员巡视高压设备(A )。

A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作C、若发现问题可以随时处理3. 接受倒闸操作命令时(A )。

A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受

B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受

4. 变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A )。

A、 85 ℃B、 90 ℃C、 95 ℃

5. 电流互感器的外皮最高允许温度为( B )。

A、 60 ℃B、 75 ℃ C 、 80 ℃

6. 电力变压器的油起(C )作用。

A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热

7. 发电机变为同步电动机运行时,最主要的是对( C )造成危害。

A、发电机本身;B、电力系统;C、汽轮机尾部的叶片; D、汽机大轴。8. 同步发电机运行时,定子三相电流任意两相电流的算数差不超过额定值( C)%。同时任意相电流不得超过额定值。

A、20 B、15 C、10 D、5

四、问答题

1、哪些原因会引起主变压器差动保护动作?

⑴、变压器内部及其套管引出线故障。

⑵、保护二次线故障。

⑶、电流互感器开路或短路。

2、发电机启动升压过程中为什么要监视转子电流和定子电流?

监视转子电流的目的:

⑴、监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。

⑵、额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以粗略判定转子有匝间短路或定子铁心有局部短路。

⑶、电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。

发电机启动升压过程中,监视定子电流的目的:是为了判断发电机出口及主变压器高压侧有无短路。

3、对备用电源自投入装置(BZT)有哪些基本要求?

⑴、只有在备用电源正常时,BZT装置才能使用。

⑵、工作电源不论何种原因断电,备用电源应能自动投入。

⑶、为防止将备用电源合闸到故障上,BZT只允许动作一次。

⑷、备用电源必须在工作电源切除后才能投入。

⑸、BZT的动作时间应尽可能短。

⑹、当电压互感器的熔断器之一熔断时,不应误动作。

4、谈谈发电机失磁对发电机本身有何危害?

⑴因转差出现的差频电流,使转子过热损坏。

⑵定子过电流引起过热。

⑶引起机组振动及发电机周期性超速。

⑷定子端部漏磁引起过热。

5、发电机正常启动前应做哪些试验?

(1)测量发电机各部分绝缘电阻

(2)主开关、灭磁开关及厂用电开关的拉合闸试验

(3)自动调节励磁装置有关动作试验

(4)调速电机转向试验

(5)与汽机的保护联动试验

电气试验安全管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气试验安全管理制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气试验安全管理制度(新编版) 1、必须坚持检漏继电器的试验,机电维运工区每天必须对井下配电室及各高压配电点进行一次模拟接地试验,并要认真填写试验记录。 2、井下各类低压供电设备凡带有过流保护装置的上坑检修时,机分厂车间必须进行过电流试验。 3、井上下供电系统的接地电阻每年测定一次,3-4月份进行。 4、各供电架空线路的避雷器每年必须进行一次试验,3-4月份进行;避雷器每年检查一次,9-10月份进行。 5、使用中的大型设备每年进行一次电气性能试验,关键部件必须每年进行探伤试验。主扇、绞车、压风机、强力皮带、主水泵每年进行一次技术测定。 6、井下下列项目的按规定定期进行试验: 1)电气设备入井前必须进行电气性能的测定和试验。

2)高、低压电缆入井前必须进行检查试验。 3)井下高开设备入井前必须进行检查试验。 4)低压开关入井前必须经过短路、过流、漏电闭锁性能试验。5)每日须做综保检漏试验。 6)双风机双电源设备入井前须做试验。 7)井下高低压开关插件性能半年试验一次。 8)电机入井前必须测试,出具试验报告。 9)电气插件入井前试验,合格后方可入井。 10)井下远方检漏试验每月试验一次。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电气专业测试试题(试题带)

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分) 一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器或分段断路器),再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。 22变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(相间短路),单相绕组部分线匝之间发

电气试验考试题库

电气试验调考题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A) Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。

最新电梯检验员考核试卷及答案

电梯检验员考核试卷 一、单选题。(每题1分,共30分) 1.电梯机房内。 A. 环境温度应保持在40℃ B.环境温度应保持在5~40℃之间 C.环境温度应保持在-5~35℃之间 D.环境温度应保持在-5~40℃之间 2.下列试验项目中,不是曳引检查。 A.平衡系数试验 B. 当轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行时,操作制动器应能使曳引机停止运转。 C. 当轿厢面积不能限制载荷超过额定值时,需用150%额定载荷进行检查。 D. 当对重完全压缩缓冲器,空载轿厢不能向上提升。 3. GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定:如果底坑深度大于m,且建筑物的布置允许,应设置底坑进口门。 A、2 B、2.2 C、2.5 4. 轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离不得大于。 A. 20mm B. 25mm C. 30mm D. 35mm 5.电梯的制动系统,其动作应能使的电梯停止运行。 A. 轿厢载有额定载荷,以额定速度运行 B.轿厢载有额定载荷并以125%的额定速度运行 C.轿厢空载并以125%的额定速度运行 D.轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行 6. 电梯行程时,轿厢和机房之间需设置对讲装置。 A. 小于20m B.大于20m C.小于30m D.大于30m

7.蓄能缓冲器适用于。 A. 额定速度小于或等于0.63m/s的电梯 B.额定速度小于或等于1m/s的电梯 C.额定载重量小于1000kg的电梯 D.额定速度大于1m/s的电梯 8.为了,轿厢地坎下装设的护脚板的垂直部分应大于0.75m。 A. 防止有人破坏电梯 B.防止维修人员被挤压 C.防止在非正常停车时,人员从厅门处坠落井道 D.防止人员脚被剪切 9.层门关闭后,门扇之间及门扇与立柱、门楣、地坎之间的间隙应尽可能小,对于乘客电梯,此间隙不得大于。 A. 2mm B. 6mm C. 4mm D. 8mm 10.电梯井道安全门的锁闭装置应能。 A. 在井道外不用钥匙打开 B.在井道内不用钥匙即能打开 C.在井道内用钥匙才能打开 D.在井道内、外都要用钥匙才能打开 11.下列处未要求装设2P+PE型电源插座。 A、轿顶 B、井道 C、机房 D、底坑 12.按GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,若电梯额定速度大于m/s,则应使用带张紧轮的补偿绳。 A. 2.5 B.2 C.1.6 D.1 13.井道内表面与轿厢地坎之间的水平距离不得大于0.15m,其目的是。 A. 防止人跌入井道; B. 保证电梯平层时轿厢地坎和层门地坎之间的距离不超过35mm; C. 在电梯正常运行期间,防止将人夹进轿厢门和井道内表面中间的空隙中; D. A和C。 14.耗能型缓冲器。 A. 不适用于电梯额定速度大于0.63m/s的电梯

电气试验工(中级)考精彩试题库

( 11-0571 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气试验工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A)R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 (A)的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A)的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A); (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。

(A)无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集过的路径,称为()。 (A)电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A); (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A)Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。 答案:A 13. 表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是()。 (A); (B) ; (C) I=UωL; (D) I=UX L。 答案:B 14. 电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由()决定的。 (A)通过回路的磁通量; (B) 回路中磁通量变化率; (C) 回路所包围的面积; (D) 回路边长。 答案:B 15. 某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是()。 (A)i=5sin(100πt-90°); (B) i=5sin(100πt+90°); (C) i=5sin(100πt+90°); (D) i=5sin(100πt)。 答案:C 16. 通电导体在磁场中所受的力是()。 (A)电场力; (B) 磁场力; (C) 电磁力; (D) 引力。

电气试验安全管理制度

电气试验安全管理制度 新疆欣恒电力工程有限公司二0一三年三月十五日

目录 1、准备工作 2、高压试验安全注意事项 3、二次回路传动试验安全注意事项 4、工作终结

电气试验安全管理制度 一、准备工作 1、坚持班前安全会制度,由工作负责人对当天作业的内容、主要危险点和相应的安全措施,人员分工和安全职责,进行详细的布置,树立安全第一的观念,落实保证安全的组织措施和技术措施。 2、按照现行《电业安全工作规程》的要求,办理第一种或第二种工作票,其中第一种工作票应在工作前一日,交给变电所值班员。条件允许时,工作票内容可采用计算机打印,但签名、日期、时间仍然用手工填入。 3、检查试验设备、工作现场有无妨碍安全的情况。 4、工作票签发人应认真核对现场接线情况,回路编号,正确填写工作地点、工作内容,详细注明应采取的各项安全技术措施和安全注意事项,工作负责人认真审查工作票内容,特别是安全措施是否完备,是否符合现场实际。如果工作票内容由工作负责人填写,则工作票签发人应认真审核后予以签发。 5、工作负责人随同工作许可人设置安全技术措施,确认已拉开关、刀闸,已装接地线,验电、放电,安放临时围栏,悬挂标示牌等安全措施与工作票相符。

6、在工作许可人在工作票签字许可后,由工作负责人下达开始工作的命令,方可开始工作。 7、合理布置工作现场, 二、高压试验安全注意事项 1、试验设备(如试验变压器及控制箱等)的外壳必须接地,接地线应使用截面积不小于4mm2 的多股软铜线,接地必须良好可靠,在无专用接地端子可用时,可接在开关柜柜体。严禁接在来自水管、暖气管、易燃气体管道等非正规的接地体上。 2、被试设备的金属外壳应可靠接地。高压引线的接线应牢固并应尽量缩短,高压引线必须使用绝缘子支持固定。 3、现场试验区域及被试系统的危险部位及端头应设临时遮拦或拉绳,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人警戒。 4、合闸前必须先检查接线,由接线的另一人负责核对检查,将调压器调至零位,并通知现场人员离开试验区域。 5、试验必须有监护人监视操作。升压加压过程中,作业人员应精神集中,监护人应大声呼唱,传达口令应清楚准确。操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘垫上。 6、试验用电源应有断路明显的双刀开关和电源指示灯。更改接线或试验结束时,应首先断开试验电源,进行放电(指有电容的设备),并将升压设备的高压部分短路接地。

【电气控制与PLC】习题、测试题及答案

习题 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。

4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止 5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①② SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。 3 3 KM3 KM1 KM2 KM3 KM3 KM2 KM1KM1 KM2 KM3 KM2 KM1 FU1 FU2 FR1 FR1SB3 SB1 SB2 SB4 SB5 1 23 456 7 FR2 FR2 主轴电动机 短路保护润滑油泵 主轴电动机控制 油泵电机控制 电源保护 电源开关Q M1 M2 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S 后,第二台电动机自行起动,运行10s 后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s 后,电动机全部停止运行。 33KM3KM1FR1FU23KM2FR2FR3FR1FR2KM1SB1KT2KM1KT1KM2KT2KT1FR3KT2KM3 KT3 KM2 SB3 KT3M2M1M3 FU1

2020年安监(应急)特种电气试验作业考试真题库

2020年安监(应急)特种 电气试验作业 考试真题库 1.感应耐压试验就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验。正确 答案:错 2.进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。正确 答案:对 3.气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好试验计划,试验周期、项目和标 准都要严格执行有关规程规定。正确答案:错 4.绝缘试验中,非破坏性试验是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的办法来测量 绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。正确答案:对 5.测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试 验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。正确答案:对 6.绝缘试验中,破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运 行时所承受的电源电压。正确答案:对 7.根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验。正确答案:对 8.电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数 据。正确答案:对 9.测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。正确答案: 对 10.电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止 其危及人身和设备的安全而设的接地称为保护接地。正确答案:对 11.电气设备直流泄漏电流的测量,采用万用表测量其大小。正确答案:错 12.工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。正确答案:对 13.高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。正确答案:错 14.绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。 正确答案:对 15.冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波。正确答案:对 16.工频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频耐压要求。正 确答案:对 17.通常采用万用表来测量电气设备的绝缘电阻。正确答案:错 18.感应耐压试验不能用于直流电压试验。正确答案:对 19.直流泄漏电流测量施加的直流试验电压较高,属于破坏性试验。正确答案:错 20.为了保证电气试验质量,必须防止误试验、误接线及误判断,并且应定期校验试验仪器。 正确答案:对 21.组合绝缘属于均匀介质时才具有吸收现象。正确答案:错 22.采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标 号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。 正确答案:对 23.变压器的变压比是短路时的一、二次绕组电压比。正确答案:错

电气试验管理制度

电气试验管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

电气试验管理制度 一、为搞好电气设备试验,公司建立电器试验室,各工程处(厂)成立电气试验组,配有负责电气试验的技术人员,配备具有一定文化技术水平的试验人员,装备相适应的仪器、试验设备等。 二、电气试验必须执行“煤矿电气试验规程”,和水电部“电气设备交结和预防性试验标准”、“电气装置安装工程施工及验收规范”等国家有关规程。 三、公司电气试验室负责本系统35KV及以上电气设备试验工作,以及各单位委托的电气试验项目;各处(厂)电气试验组负责6KV及以下电器设备的检查、检修、调整试验工作。 四、电气试验工作,要根据编制批准的试验计划实施,试验后要进行验收,并办理必要的手续。 五、要加强电气试验工作的技术管理,建立健全主要设备历年来试验资料和档案,掌握设备性能变化的趋势,不断提高试验技术水平。 六、对新安装的电气设备,必须按新安装交接试验标准进行,并写出详细的试验报告,交使用单位。 七、电器设备如变压器、电动机、开关、电缆等在投入运行前必须按规定做检查、测试、调整和电气试验。 八、每年冬季,避雷器要退出运行,每年雨季三月一日前对防雷电设施,接地装置进行预防性试验,合格后方准投入运行,定期对输电线 第 2 页共 2 页

路进行巡线检查,排除故障隐患。 九、井下电气试验的安全措施,应严格按“煤矿安全规程”的有关规定执行,井下防爆电气设备检验调整工作结束后,需经防爆员检查签字后方可下井投入使用,井下三大保护严格按“煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则”,“矿井保护接地装置的安装、检查测定工作细则”和“矿井低压电网短路保护装置的整定细则”进行,继电保护定值不经主管电气工程技术人员批准,不得任意更改。十、电器设备使用的绝缘油,要进行定期试验、化验,按“煤矿电气试验规程进行”,油断路器多次跳闸和故障后,应取油试验。 第 2 页共 2 页

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库 三、判断:(每题2 分) 1、开关电器在所有电路都可直接接负载。 ( X ) 2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。 (X ) 3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(V ) 4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。 (X ) 6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(V ) 7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。 (X ) 8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(V ) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(V ) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。( V ) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X ) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。( X ) 15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X 16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。 ) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。( X ) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(V ) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(V ) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(V ) 24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。( V ) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。( X ) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X ) 29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X ) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。( X ) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。( V ) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(V ) 34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X 35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。 (X ) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(V ) 37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X ) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X ) 48、接触器的额定电流指的是线圈的电流( X ) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。 (X ) 5 0 、交流接触器的衔铁无短路环。 ( X ) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X ) 53、行程开关可以作电源开关使用。 (X ) ) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。 (X ) ) 60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X ) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。( V )62、图中,各电器元件必须画出实际的外形图。 (X ) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X ) 64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。在原理 V)

电气专业测试试题试题带答案

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分)一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。以较短时间动作于断开(母联断路器

2021年电气试验考试及电气试验考试题

2021年电气试验考试及电气试验考试题 1、【判断题】当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将显著提高。(√) 2、【判断题】采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。(√) 3、【判断题】通过接地极流入大地的电流为工频交流电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为工频接地电阻。(√) 4、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。(√) 5、【判断题】工频耐压试验中,对采用电压互感器作试验电源时,容许在3min内超负荷3.5~5倍。(√) 6、【判断题】一般导体的电阻随温度变化而变化。(√) 7、【判断题】工频耐压试验采用高压侧直接测量试验电压时,所使用的测量设备包括电容(电阻)分压器、静电电压表及电压互感器等。(√) 8、【判断题】稳态电压主要指的是工频交流电压、直流电压。(√) 9、【判断题】电气设备在使用SF6时要防止出现固化。(×) 10、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。(√) 11、【判断题】电源能将非电能转换成电能。(√) 12、【判断题】当被试品具有较大电容时,tanδ测试只能反映整体的绝缘状况。(√) 13、【判断题】利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,施加在被试电气设备的主绝缘上,通过测量流过被试品的泄漏电流检验被试品的绝缘状况的试验称为直流耐压试验。(×) 14、【判断题】M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P,则其介质损耗角正切值tanδ=P/S。(√) 15、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,升压变压器的输出电压经滤波电容C后变为脉动直流。(×)

电力安全规程测试题及答案_最新版

绝密★启用前 电力安全规程测试题及答案 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

电力安全规程测试题及答案 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、填空题 1、凡在坠落高度基准面 2 m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。。 2、严禁高处作业不系安全带或不栓在牢固可靠处。 3、进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 系牢下颌带。 4、动火作业前必须办理动火票。从事电焊、气割等工作必须有防止火星四溅的措施, 动火作业必须设监护人。 5、高处作业时, 安全带应高挂低用。 6、钢筋加工机械、木工加工机械等转动机械的传动部分(传动轴、传动带、齿轮、皮带轮等)必须安装防护罩, 必须有良好的接地。 7、当作业地点的风力达到五级时, 不得进行受风面积大的起吊作业;当风力达到 6 级及以上时, 不得进行起吊作业。 8、拆除区域周围应设围栏, 悬挂标示牌, 并设专人监护。严禁无关人员和车辆通过或逗留在危险区。 9、一切施工活动必须有安全施工措施, 并在施工前进行交底双签字, 无措施或未交底严禁布置施工任务。

特种作业高压电气试验参考题

特种作业高压电气试验参考 题 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、已知电源电动势为24伏,电源内阻为2欧姆,线路和负载总电阻为6欧姆,则 电路电流为( )。 A.3安 B.4安 C. 12安 2、电路中,电流的大小和方向随时间变化的电路,称为( )。 A. 稳态电路 B. 直流电路 C. 交流电路 3、当温度降低时,电解液和碳素物质的电阻( )。 A. 减小 B. 增大 C.不变 4、两个电阻串联接入电路,当两个电阻阻值不相等时,则( )。 A.电阻大的电流小 B.两电阻的电流相等 C.电阻小的电流小 5、已知一段电路两端的电压为15伏,通过该段电路的电流为8安,则该段电路 的电功率P等于( )。 A. 60瓦 B. 100瓦 C.120瓦 6、电流在外电路中( ),在电源内部是从电源负极流向正极。 A.从电源的负极流向正极 B.从负载的负极流向正极 C.从电源的正极流向负极 7、典型雷电冲击电压波形由波前时间和()确定。 A.越前时间 B.滞后时间C.半峰值时间 8、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为()。 A.辉光放电 B.电弧放电 C.火花放电 D.刷状放电 9、变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成()。 A.绝缘通道 B.隔离层 C.导电“小桥” 10、在相同电极间隙距离下,沿面闪络电压与同样长度的纯空气间隙击穿电压相比()。 A.要高 B.要低C.两者相等

电气试验制度

电气试验制度 撰写人:___________ 部门:___________

电气试验制度 一、1地面电气设备接地及防雷保护用的所有接地元件之接地电阻,每年雷雨季前测定一次,雷雨季每月进行一次。 2井下接地装置,每半年要详细检查一次,接地电阻每年测定一次。 3新设备的保护接地装置,当设备投入运行前必须检查和测量接地电阻与接地装置的可靠性。 4接地网电阻值的测定应每季进行一次。 二、变电站(所)及线路上的避雷器每年雨季前进行。 1绝缘电阻测定。 2测量电导电流及查串联组合元件的非线性系数差值。 3放电电压测试。 三、井下超过三个月,井上超过六个月停止和移动后的设备投入运行前,必须按运行中设备的试验项目和标准进行试验。 四、每天应对井下检漏装置的运行情况进行一次试验,发现检漏装置有故障或网络绝缘降低时应立即停电处理,修复后方可送电。 五、、高压电缆的泄露和耐压试验每年进行一次。 六继电保护装置检验。 1、变电所的继电保护装置全部项目的定期检验周期为一年。 第 2 页共 2 页

2、保护装置的绝缘耐压试验每四年进行一次。 3、各种互感器每2年进行一次定期全部项目检验。 4、未经检验的继电保护装置严禁投入运行,对新型继电器及继电保护装置必须在系统中经过典型试验鉴定后,方可投入运行。 七、高压开关的整定值应半年整定一次,低压开关的整定值应随负荷的变动相应改变。 八、电气设备变更额定值时,必须经过试验提出技术鉴定报告。 九、停止运行一个月以上的变压器,在运行前测量绝缘电阻,停运三个月以上的变压器,必须对变压器油进行耐压试验,合格后方可投入运行。 第 2 页共 2 页

五年级语文测试卷含答案

语测试卷 一、用“√”选择加点字正确的读音。(4分) 匣(xiá jiá )子栖(xīqī)息扇(shān shàn)扇(shān shàn)子 二、看拼音,写词语。(8分) shú xī huái shù xiào lǜ páo xiāo jiě shì ( ) ( ) ( ) ( )( ) pài qiǎn mó fàn ān wèi ( ) ( ) ( ) 三、补充词语。(4分) 骄阳()火岁月()流芳草如()光阴()箭 日月如()翩翩起()情不自()不()思索 四、连线。(4分) 激烈地宣告碧波汹涌 热烈地宣布水流滔滔 郑重地讨论波浪湍急 庄严地争论波涛荡漾 五、比较组词。(4分) 忘( ) 遣( ) 谦( ) 嚷( ) 妄( ) 遗( ) 歉( ) 壤( ) 六、选词填空(6分) 启蒙启发启迪 1、母亲用民谣、童谣、谜语、故事( )了我的文学思维,用智慧才华( )了我的想象。她是我的( )老师。 充满 飘满 洒满 2、柔和的月色( )了我们的篱笆小院,妈妈用甜甜的嗓音为我演唱,小院里立即( )了她那芳香的音韵,使我的心( )了从未有过的幸福感。 七、按要求练习。(7分) 1、加上人物的动作、神态,使句子更具体。(1分) “这次考试你一定认真做题目,不要马虎!”老师__ __说。 2、加上合适的关联词语。(1分) (1)先生()救了我,()把好事做到底,让我吃了你吧! (2)()虚度时光的人,()会一次又一次脸红。。 3、小院立即飘满了她那芳香的音韵。(缩句1分)

4、给下面的句子换两种说法,并使原来的意思不变。(2分) 当你春游的时候,记住“只拣儿童多处行”,是永远不会找不到春天的。 (1) (2) 5、修改病句。(在原句上修改2分) (1)他诚实地接受了大家的批评。 (2)通过技术革新,我们工厂产品的数量与质量都显著增加 了。 九、短文阅读。(16分) 伞 花 酥油般的春雨牵去了街上的繁华。此起彼伏的叫卖声躲起来了,川流不息的车辆稀少了。这时街上却出 现了独特的一幕——开满了五彩缤纷的“伞花”。 上班了,从千家万户飞出了一朵朵伞花,在十字街头汇成了一股庞大的伞流。渐渐地,那伞流又分成了许 多支流,流向工厂、商店、学校……这伞流是一条条美丽的小河。这伞花,是一朵朵奇特的花。瞧,那位姑娘 的伞真美啊!天蓝色的伞布上,花朵簇簇,芳草丛丛。这“花”配着她那时髦的(装扮 打扮)在伞海里变成 了一朵醒目的花朵。那边,三位女学生各打一把粉红、蕊黄、天蓝色的伞。她们(饶有兴趣津津有味)地 把伞簇拥在一起,粉红衬蕊黄、映天蓝,竟变成了一朵巨大的鲜花,她们边走边把伞挨在肩上,用红润白嫩的 双手轻快地旋转着伞柄。伞上,一颗颗晶莹的水珠曳着银线飞射出去;伞下,传来一阵阵银铃般的笑声。伞花 随着姑娘们的身影在伞海里忽隐忽现(飘动 飘移)而去,还不时传来她们那悦耳的笑声。小朋友的伞花飘来 了,伞下是一张张如花的笑脸。老人们撑着黑色自动伞缓慢地走在伞流里。…… 我仿佛置身在无边的荷塘里,又好像站在彩色的小溪边。我沉思了 是谁绘就这雨中奇景是谁引来这独 特的花朵 哦 是滋润人们心田的春雨 是这造就色彩的时代。 1、把短文中括号里不正确的词划去。(1.5分) 2、“饶”字是_______结构。用音序查字法查音序______,用部首查字法先查“______”部,再查______画。 “饶”字第三笔的笔划名称是_________。 “饶”在字典里的解释:①丰富;多 ②另外添 ③饶恕;宽容 ④姓。“饶有兴趣”中的“饶”应选解释( )。(3分) 3、根据下面的意思在文章第一自然段中选择恰当的词语填在括号里。(2分) (1)车来车往,像流水一样连续不断。( ) (2)色彩鲜艳,繁多凌乱。 ( ) 4、归纳文章第一自然段段意。(2分) _______________________________________________________________ 5、根据文章第二自然段内容填空。(2.5分) 在这个自然段里,作者一共写了四种人的伞。他们是__________的伞,___________的伞,__________的伞, __________的伞,其中详写了__________的伞。 6、给文章第三自然段中无标点符号的句子打上标点符号。(2分)

(全)电气试验作业操作证模拟考试题库

电气试验作业操作证模拟考试 1、【判断题】在纯电阻电路中,在相同时间内,相同电压条件下,通过的电流越大,电路消耗的电能就越少。(×) 2、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,高压整流硅堆的额定参数主要有额定反峰电压和额定整流电流。(√) 3、【判断题】测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法有屏蔽法、选相倒相法、移相法及干扰平衡法等。(√) 4、【判断题】半波整流回路的直流输出电压只能接近等于试验变压器高压侧输出电压的幅值。(√) 5、【判断题】只有在完全切断电源后才可用水灭火。()(√) 6、【判断题】直流高压是由交流高压经整流后获得的。(√) 7、【判断题】电场的均匀程度对空气间隙的击穿特性有很大影响,电场越均匀,击穿电压越低。(√) 8、【判断题】50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。(√) 9、【判断题】工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。(√)

10、【判断题】典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。(√) 11、【判断题】为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。(√) 12、【判断题】在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√) 13、【判断题】在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子高。(√) 14、【判断题】固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低。(√) 15、【判断题】采用直流压降法进行直流电阻测试,电流表及电压表的内阻对测量结果有影响。(√) 16、【判断题】直流电桥中,双臂电桥也称为惠斯通电桥。(×) 17、【判断题】对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近得很小范围内,在该区域出现薄薄得紫色莹光层,这种现象就是电晕放电。(√) 18、【判断题】在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验,称为直流耐压试验。(√) 19、【判断题】磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。(√)

电气预防性试验管理制度

电气预防实验管理制度 1.目的: 及时发现、诊断电力设备的缺陷;检验电力设备(包括装置、线路和安全用具等)承受过电压的能力,合理安排检修项目,保证供、用电安全工作,防止事故的发生。 2.主题内容: 电气设备预防性试验的相关规定。 3.适用范围: 本厂所管辖下的电气设备,如变压器、避雷器、高压电动机、高压电缆、高压开关柜、工作接地极及各种绝缘工具(绝缘靴、绝缘手套、高压验电器、绝缘杆、高压接地线)等。 4.管理制度: 4.1预防性试验工作,由生产技术部统一负责管理,试验资料由安监科负责保管。 4.2各种绝缘工器具的预防性试验,需联系淮北矿业集团电气试验室进行试验。110kv及以上电气设备的预防性试验需联系有相应资质的试验单位进行试验。 4.3凡新建、技改安装的电气设备,必须经交接试验合格,方可交付电信车间使用。 4.2预防性试验是检查鉴定运行中供电设备和高压电气设备(电力变压器、电力电缆、高压配电装置、高压电机等)的绝缘性能、导线接头的质量及电气保护装置动作的可靠灵敏度,是确保电气设备安全运行的重要手段。 4.4列入年度计划的预防性试验的高压电气设备应做到不漏试,标准不得降低,严格按国家现行规定的规程执行。

4.5电气设备在预试过程中,若发现主要设备的绝缘显著降低或重大绝缘缺陷和击穿时,应及时向主管领导汇报,组织分析及时抢修或更换,抢修或更换试验合格后,方可投入运行。 4.6试验现场必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结制度。 4.7试验现场应装设遮栏或围栏,悬挂“止步,高压危险!”标识牌,并派专人看守,试品两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 4.8高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任, 5、试验周期 5.1电力变压器各种实验项目每年一次,试验资料保存期一年。 5.2高压开关柜内真空断路器的、真空接触器及继电保护各种实验项目试验每年一次,试验资料保存期一年。 5.3高压电动机、高压电缆各试验项目每年一次,试验资料保存期一年。 5.4厂区建筑接地极接地电阻每年测试一次,试验资料保存期一年。 5.5各种安全保护绝缘用具试验,避雷器试验每年一次,试验资料保存期一年。 6、试验程序 6.1电气设备到试验周期后,由电信车间提出申请,取得厂部同意后,方可组织进行电气试验。 6.2高压试验前应填写电气工作票,高压试验现场必须将工

相关文档