文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OC报警及报警屏蔽方法

OC报警及报警屏蔽方法

OC报警及报警屏蔽方法
OC报警及报警屏蔽方法

OC报警及报警屏蔽方法

——OC信号特性、来源、错误的报警及报警屏蔽方法

我们先看一下OC故障的生成机制,再进而找到屏蔽OC故障的方法。

OC信号的特性:

由PC929内部的IGBT保护电路的电路特性可知,IGBT保护电路可等效为2输入端与门电路,逻辑关系式为AB=Y。在A、B端两路输入信号均为高电平时,输出端Y端为高电平时,输出OC信号。

OC信号的生成条件:

1)驱动IC处于脉冲传输状态,有正常脉冲信号输入,输入端11脚也有正常脉冲信号输出;2)OC故障检测信号输入端9脚同时为高电平。满足内部IGBT保护电路的OC信号输出动作条件,从8脚输出OC 信号。

图1 屏蔽OC故障报警示意图

OC信号的“瞬态”特性:

PC929的输出OC信号,经光耦合器进行光电转换和隔离后,传输至MCU主板电路,MCU接受OC信号后,判断IGBT出现严重过载故障,故停止脉冲信号的传输,同时在操作显示面板给出OC故障报警(显示OC或SC故障代码);随后,PC929内部IGBT保护电路因A端信号为低电平,AB=Y的逻辑关系不再成立,OC信号随之消失。

这说明PC929输出的OC信号是一个“瞬态信号”,不是在故障发生后一直“保持住”的。当变频器实施OC 报警、停机保护动作后,我们在驱动电路(参见图5-14)PC929的8脚或PC2的输出端4脚,并不能检测到OC信号——OC信号输出时(PC1的8脚)表现为-9V*低电平和(PC2的4脚)0V低电平,此时驱动IC的报警过程“实际上”已经结束。

变频器说明书以对OC故障的注释:

过电流,变频器输出电流超额定值的200%;变频器输出侧(负载)短路;功率模块短路。但一般对驱动电路异常所致的OC故障、电流互感器检测电路异常误报OC故障,未予提示。

OC信号的两个来源:

通常,OC报警的信号来源有两个:1)驱动IC报警,一般起动过程中,检测到IGBT的严重过流(过电流为额定工作电流1.5~2倍以上)状态时,输出OC信号;2)电流检测电路(指系由输出电流互感器采样的电流信号)报出的OC信号。在停机状态,因电流检测电路本身故障(如电流互感器损坏)产生误报警信号,在运行状态,严重过流或三相电流严重不平衡时,报出OC信号。那么OC故障报警时,首先应区分是驱动IC电路报警还是电流检测电路报警。一般来说,驱动IC电路比较好找,电路面积大较显眼,且易于采取报警屏蔽措施;电流检测电路往往集中于MCU主板,查找比较费力,屏蔽其信号也比较困难。因而经常采取先排除动IC报OC故障的可能,再检修电流检测电路的方法,找到OC报警信号来源。若解除驱动IC的OC报警后,变频器显示与操作均正常,说明OC故障由动IC报出,须检查逆变电路及驱动电路本身的故障。若变频器仍报OC故障,则应检查电流检测电路。

那么怎么知道是驱动IC报出了OC信号呢?当将某路驱动IC电路的OC报警信号屏蔽,使其不再满足OC报警条件,变频器随之不再报出OC故障,说明OC故障即是由该路驱动IC电路所报出。

OC报警的原因:

1)驱动供电的带载能力差,使IGBT的导通管压降增大;2)驱动IC或外接功率大器不良,驱动能力变差,使IGBT欠激励导通电阻变大;3)IGBT损坏或性能变差,导通通电阻变大;4)驱动IC电路误报警。

错误的OC报警:

PC929内部IGBT管压降检测电路本身异常,则会使PC929在变频器上电后即误报OC故障,而且这个错误的报警状态是可以检测到的。如8脚内部晶体管V3出现短路故障,则上电后,则变频器上电后,光耦合器PC2即产生输入电流,输出端4脚变为0V低电平,向MCU报出OC故障;

OC报警失效:

PC929外部IGBT管压降检测电路本身异常,如二极管D1断路,对IGBT导通管压降检测失效,则在故障时不能完成正常检测与报警任务,可能会造成IGBT的过电流而损坏。

要想暂时解除驱动电路的OC信号报警,基本方法有3个:

1)切断OC输出信号的传输

暂时短接光耦合器PC2的输入端1、2脚,使PC2停止信号输出;将R11与电路暂时脱开(焊脱),使PC2失去输入电流停止报警工作;将PC929的OC报警信号输出端8脚暂时与电路板脱开;将PC2的信号输出端4脚脱开。

2)切断IGBT管压降检测信号输入电路

将R7、或D3暂时焊开,使IGBT检测输入信号回路中断,强制内部IGBT保护电路不动作。

3)“人为生成IGBT正常开通信号”

a、将图5-14中的a、b点用短接,即将二极管D1的负极与驱动供电的0V*点短接,相当于将所驱动IGBT 的C、E极短接,使c点电位变为0V*低电平,满足PC929内部IGBT保护电路对“IGBT正常开通”检测信号输入的要求;

b、将图5-14中的c点与供电-9V*点短接,使PC929的9脚输入信号保持为低电平,满足正常检测信号的输入要求。

c、短接二极管D2,将PC929的9脚输入信号钳位为低电平,“取消”IGBT保护电路对IGBT的“故障检测权力”,PC929不会再报OC故障。

d、小功率变频器,如果一体化功率模块已脱离电路板,也可以将主端子U、N端暂时短接,达到屏蔽OC 报警信号的目的。

信号屏蔽方法有多种,都能达到解除OC报警的要求,可据操作方便等具体情况而实施。作者本人习惯于采用“人为生成IGBT正常开通信号”的方法,不需要将元件焊离电路,方法简便。使MCU主板和驱动电路均处于脉冲信号的正常传输状态,以便于对驱动电路的检修。

注意:检修完毕后,一定要将“暂时短接线”解除,恢复原电路状态;使用“短接方法”,应在电路无短路故障的危险——只在信号回路进行,确保无短路电流产生——的情况下进行。

电机抱闸知识

电机抱闸原理是什么?1、电磁抱闸的线圈与电机并联;2、电机有电,电磁抱闸的线圈也就有电;3、电机没电,电磁抱闸的线圈也就没电;三相异步电动机切除电源后依靠惯性还要转动一段时间(或距离)才能停下来,而生产中起重机的吊钩或卷扬机的吊篮要求准确定位;万能铣床的主轴要求能迅速停下来;升降机在突然停电后需要安全保护和准确定位控制…等。这些都需要对拖动的电动机进行制动,所谓制动,就是给电动机一个与转动方向相反的转矩使它迅速停转(或限制其转速)。制动的方法一般有两类:机械制动和电气制动。(一)机械制动利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法叫机械制动。常用的方法:电磁抱闸制动。1、电磁抱闸的结构:主要由两部分组成:制动电磁铁和闸瓦制动器。制动电磁铁由铁心、衔铁和线圈三部分组成。闸瓦制动器包括闸轮、闸瓦和弹簧等,闸轮与电动机装在同一根转轴上。2、工作原理:电动机接通电源,同时电磁抱闸线圈也得电,衔铁吸合,克服弹簧的拉力使制动器的闸瓦与闸轮分开,电动机正常运转。断开开关或接触器,电动机失电,同时电磁抱闸线圈也失电,衔铁在弹簧拉力作用下与铁芯分开,并使制动器的闸瓦紧紧抱住闸轮,电动机被制动而停转。3、电磁抱闸制动的特点机械制动主要采用电磁抱闸、电磁离合器制动,两者都是利用电磁线圈通电后产生磁场,使静铁芯产生足够大的吸力吸合衔铁或动铁芯(电磁离合器的动铁芯被吸合,动、静摩擦片分开),克服弹簧的拉力而满足工作现场的要求。电磁抱闸是靠闸瓦的摩擦片制动闸轮.电磁离合器是利用动、静摩擦片之间足够大的摩擦力使电动机断电后立即制动。优点:电磁抱闸制动,制动力强,广泛应用在起重设备上。它安全可靠,不会因突然断电而发生事故。缺点:电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。4、电动机抱闸间隙的调整方法①停机。(机械和电气关闭确认、泄压并动力上锁,并悬挂"正在检修"、"严禁启动"警示牌。)②卸下扇叶罩;③取下风扇卡簧,卸下扇叶片;④检查制动器衬的剩余厚度(制动衬的最小厚度);⑤检查防护盘:如果防护盘边缘已经碰到定位销标记时,必须更换制动器盘;⑥调整制动器的空气间隙:将三个(四个)螺栓拧紧到空气间隙为零,再将螺栓反向拧松角度为120°,用塞尺检查制动器的间隙(至少检查三个点),应该均匀且符合规定值;不对请重新调整;(注:抱闸的型号不同,其反向拧松的角度、制动器的间隙也不一样)。⑦手动运行,制动器动作声音清脆、停止位置准确、有效。⑧现场6S标准清扫。(二)电气制动1、能耗制动1)能耗制动的原理:电动机切断交流电源后,转子因惯性仍继续旋转,立即在两相定子绕组中通入直流电,在定子中即产生一个静止磁场。转子中的导条就切割这个静止磁场而产生感应电流,在静止磁场中受到电磁力的作用。这个力产生的力矩与转子惯性旋转方向相反,称为制动转矩,它迫使转子转速下降。当转子转速降至0,转子不再切割磁场,电动机停转,制动结束。此法是利用转子转动的能量切割磁通而产生制动转矩的,实质是将转子的动能消耗在转子回路的电阻上,故称为能耗制动。2)能耗制动的特点:优点:制动力强、制动平稳、无大的冲击;应用能耗制动能使生产机械准确停车,被广泛用于矿井提升和起重机运输等生产机械。缺点:需要直流电源、低速时制动力矩小。电动机功率较大时,制动的直流设备投资大。2、反接制动1)电源反接制动电源反接,旋转磁场反向,转子绕组切割磁场的方向与电动机状态相反,起制动作用,当转速降至接近零时,立即切断电源,避免电动机反转。反接制动的特点:优点是制动力强、停转迅速、无需直流电源;缺点是制动过程冲击大,电能消耗多。2)电阻倒拉反接制动绕线异步电动机提升重物时不改变电源的接线,若不断增加转子电路的电阻,电动机的转子电流下降,电磁转矩减小,转速不断下降,当电阻达到一定值,使转速为0,若再增加电阻,电动机反转。特点:能量损耗大。

(完整版)中国铁塔动环常见告警处理指导手册

中国铁塔动环常见告警处理指导手册一、FSU离线告警 告警名称:FSU离线; 告警解释:FSU和铁塔集团平台连接通讯中断; 原因分析:1)信号差或不稳定;2)FSU设备掉电;3)无线模块硬件故障;4)FSU设备硬件故障;5)天线和无线模块连接中断,或天线丢失;6)VPN服务器连接不上;7)SIM卡被盗、欠费或故障。平台处理方法:查询历史告警记录,如频繁离线或长时间离线,需现场检查。 现场处理方法: 第一步检查供电: 1)在运维监控系统检查离线站点是否有停电告警,判断是否现场停电; 2)现场检查FSU指示灯不亮设备没有供电。 原因分析:FSU供电异常。 解决方案: 1)检查整个基站是否停电,如停电则通知相关人员取电; 2)检查FSU供电空开是否跳闸及通电线路是否正常。 第二步检查无线模块: 检查无线模块指示灯都不亮或都常亮。

原因分析:无线模块供电异常或无线模块故障。 解决方案: 1)无线模块供电故障,则检查给无线模块供电接线是否正常如正常,则用万用表测量给无线模块供电FSU输出端是否有12V,如没有则为FSU供电板问题,更换FSU供电板。 2)确认供电正常,则更换无线模块进行测试。 下站建议:下站时建议随身带上一套可以成功拨号的无线网卡和SIM 卡,下站的时候作对比验证,快速确认是SIM卡问题,还是无线模块问题。 第三步FSU检查 通过EISUConfig软件登陆FSU设备,点击设备诊断管理。 1)信号强度弱:通过设备软件登录设备,如信号强度小于15。

解决方案:更换运营商无线模块或将天线外延(室内站放到室外,室外柜放到底部隐蔽区域或有外层保护情况下放到机柜顶部) 2)铁塔VPN网络连接异常:铁塔VPN网络提示连接异常 3)铁塔网管未注册:铁塔网管提示连接异常(正常显示连接正常)解决方案: 确认总部平台正常,重启FSU(等待程序连接)。如重启后未恢复,联系厂家专业人员。 平台恢复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 二、电源配套告警 2.1开关电源类告警: 2.1.1开关电源通信状态告警 告警名称:开关电源通信状态告警; 告警解释:开关电源和FSU之间的通讯中断; 原因分析:开关电源和FSU之间的通讯中断 平台处理方法:无 现场处理方法:检查开关电源屏幕是否显示正常,和FSU的监控线连接是否正常。

LEHYIII曳引机制动器间隙检查及均匀性调整

3.3.3.检查制动器间隙 制动器间隙要求: 松闸时,确认制动盘的摩擦片与制动盘不发生摩擦; 抱闸时,制动器间隙(制动器电枢与衔铁之间的间隙)为0.4mm~0.55mm。制动器间隙检查位置: 如图3- 6所示,制动器间隙为制动器电枢与衔铁之间的间隙; 如图3- 7所示,用塞尺分别在制动器圆周三个不同的位置进行间隙检查。 图3- 6 制动器间隙位置 图3- 7 制动器间隙检查示意图

3.3. 4. 检查制动器摩擦片磨损量 若制动器摩擦片与沉头螺钉的间隙≤0.8mm 时或制动器间隙大于0.8mm 时,需要更换制动器摩擦片组件或更换制动器。沉头螺钉位置参照图3- 6所示。 3.3.5. 检查与调整制动器间隙均与性 (1) 松闸状态下,间隙均匀性调节螺栓头部应接触定子机座安装面, 图3- 8 间隙均匀性调节螺栓位置照片 (2) 单个制动器松闸状态下,用塞尺检查每个制动器两侧摩擦片分别与制动盘表面的间 隙A 与B (精确到0.01mm ), (3) 确保0.05A B mm ?≤, (4) 若A >B ,则逆时针旋出间隙均匀性调节螺栓;若A <B ,则顺时针旋入间隙均匀 性调节螺栓, (5) 锁紧间隙均匀性调节螺母,固定间隙均匀性调节螺栓,并用记号笔在螺栓上做记号。 注意: 每个制动器配置有左右两处间隙均匀性调节螺栓,操作时应同时拧紧。 间隙均匀性 调节螺栓

图3- 9 制动器间隙均匀性调节示意图 3.3.6.检查制动器吸合时动作声音 制动器内部设有用于吸收制动器吸合时动作声音的缓冲橡胶。 在制动器间隙满足要求的前提下,若制动器吸合时动作声音明显变大,应及时调整或更换制动器缓冲橡胶。参照3.3.7进行制动器缓冲橡胶调整。 注意: 出厂时制动器动作噪音要求小于60dB(A),经过较长时间动作,制动器噪音会相应增加,尤其是摩擦片磨损后,噪音增加会更明显。制动器动作噪音不应超过70dB(A)。 3.3.7.调整制动器缓冲橡胶 制动器缓冲橡胶调整参照如下步骤,如图3- 10所示: (1)擦除六角螺母和内六角平端紧定螺钉处(共4处)的标记线; (2)使制动器处于断电抱闸状态,松开六角螺母(注意操作时应防止螺钉随螺母跟转), 顺时针拧紧内六角平端紧定螺钉10°; (3)拧紧六角螺母(注意操作时应防止螺钉随螺母跟转),锁紧内六角平端紧定螺钉;

机电专项检查方案

界沟煤矿机电专项检查实施方案 按照我矿专项检查文件精神,为确保我矿机电设备安全运行,防止机电事故的发生,我矿决定对机电科分管范围内的机电设备进行机电安全专项检查活动。 一、时间安排: 井上机电专项检查:2016年11月8日8:00-12:00 井下机电专项检查:2016年11月9日8:00-12:00 二、人员组织: 1.机电专项检查领导小组: 组长:王和志 副组长:李辉 成员:陈飞、赵永欣、陆伟标、陈晓、李刚 2.第一组: 组长:陈飞 副组长:陈晓 成员:陆伟标、王晓松、宋先杰、沈晓东、陈艳东、李刚、叶小恩 地面检查范围:35KV变电所、主副井提升机及车房、压风机房、矸石山绞车及车房、机修一厂、机修二厂、主扇风机及机房 井下检查范围:中央变电所、主排水泵房、移动瓦斯泵站、东翼变电所、东翼主运皮带机、82煤皮带机、722皮带机、-380装载硐室 3.第二组: 组长:赵永欣 副组长:王广永 成员:赵太录、刘建、陶波、亢园、陈若成、胡黎明 地面检查范围:主井至选矸楼皮带机巷、选矸楼、缓冲仓五部皮带机及链板机、煤仓上口、七部皮带机及链板机、八部配仓皮带机、锅炉房、联合泵房井下检查范围:102下运皮带机、102平巷皮带机、二部皮带机、7182变电所、7182皮带机、一部皮带机 三、检查方法: 由检查小组各成员对检查范围内的设备、环境等进行详细检查,将检查出的

问题、隐患记录下来,检查结束后交给机电副总李辉进行汇总,汇总后将各条问题、隐患以四定表的形式下达至各整改单位。各整改单位接到整改通知后应严格按照四定表要求的时间、整改方法进行整改,整改后汇报机电副总李辉进行闭合。对没有按照要求整改的问题、隐患,按照100元/条的标准考核罚款责任人及分管负责人。 四、机电设备检查标准 (一)主井提升系统 主电机: 1.运行声音正常,无异响;系统电压、运行电流正常; 2.电机基础无损坏;基础螺栓紧固、无锈蚀、变形; 3.电机外壳无损坏;各部位紧固螺栓齐全紧固;附件设备齐全; 4.电机电刷表面磨损均匀,磨损量不超过2/3;无磨损的碳粉; 5.铭牌、编号清晰完好; 6.冷却风机无异响,运行正常; 7.编码器螺钉紧固无损坏,同心度符合标准; 8.主轴承不缺油或损坏,运行声音正常,温度不超过75℃; 9.换向绕组接头紧固无松动,无脱焊,无火花灼痕。 减速器: 1.运行声音正常,无异响; 2.基础无损坏;基础螺栓紧固、无锈蚀、变形; 3.外壳无损坏;各部位紧固螺栓齐全紧固; 4.铭牌、编号清晰完好; 5.减速机外壳无异常,不漏油、不渗油; 6.轴承温度不超温; 7.联轴器棒销无变形,防护罩齐全,固定牢固可靠; 主轴装置: 1.滚筒运行声音正常;各紧固件无松动;无开焊、无裂痕;滚筒衬垫无破损; 2.轴承运行声音正常;温度不超过75℃;润滑正常,动静密封无漏油; 3.轴承座无裂纹,地脚螺栓紧固无松动; 4.滚筒座无裂纹,地脚螺栓紧固无松动。

中国铁塔动环常见告警处理指导手册

中国铁塔动环常见告警处理指导手册 一、FSU离线告警 告警名称:FSU?线; 告警解释:FSUffi铁塔集团平台连接通讯中断; 原因分析:1)信号差或不稳定;2)FSUI^备掉电;3)无线模块硬件故障;4) FSUI^备硬件故障;5)天线和无线模块连接中断,或天线丢失;6) VPM艮务器连接不上;7) SIM卡被盗、欠费或故障。 平台处理方法:查询历史告警记录,如频繁离线或长时间离线,需现场检查。 现场处理方法: 第一步检查供电: 1)在运维监控系统检查离线站点是否有停电告警,判断是否现场停 电; 2)现场检查FSU指示灯不亮设备没有供电。 原因分析:FSUtt电异常。 解决方案: 1)检查整个基站是否停电,如停电则通知相关人员取电; 2)检查FSU供电空开是否跳闸及通电线路是否正常。 第二步检查无线模块: 检查无线模块指示灯都不亮或都常亮。

原因分析:无线模块供电异常或无线模块故障。 解决方案: 1)无线模块供电故障,则检查给无线模块供电接线是否正常如正常, 则用万用表测量给无线模块供电FSLtt出端是否有12V,如没有则为FS姬电板问题,更换FSUf;电板。 2)确认供电正常,则更换无线模块进行测试。 下站建议:下站时建议随身带上一套可以成功拨号的无线网卡和SIM 卡,下站的时候作对比验证,快速确认是SIM卡问题,还是无线模块问题。 第三步FSU^查 解决方案:更换运营商无线模块或将天线外延(室内站放到室外,室外柜放到底部隐蔽区域或有外层保护情况下放到机柜顶部) 2)铁塔VPN网络连接异常:铁塔VPMW络提示连接异常 3)铁塔网管未注册:铁塔网管提示连接异常(正常显示连接正常) 解决方案: 确认总部平台正常,重启FSU(等待程序连接)。如重启后未恢复,联系厂家专业人员。 平台恢复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。

电机抱闸原理

电机抱闸原理是什么? 1、电磁抱闸的线圈与电机并联; 2、电机有电,电磁抱闸的线圈也就有电; 3、电机没电,电磁抱闸的线圈也就没电; 三相异步电动机切除电源后依靠惯性还要转动一段时间(或距离)才能停下来,而生产中起重机的吊钩或卷扬机的吊篮要求准确定位;万能铣床的主轴要求能迅速停下来;升降机在突然停电后需要安全保护和准确定位控制…等。这些都需要对拖动的电动机进行制动,所谓制动,就是给电动机一个与转动方向相反的转矩使它迅速停转(或限制其转速)。制动的方法一般有两类:机械制动和电气制动。 (一)机械制动 利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法叫机械制动。 常用的方法:电磁抱闸制动。 1、电磁抱闸的结构: 主要由两部分组成:制动电磁铁和闸瓦制动器。 3、电磁抱闸制动的特点 机械制动主要采用电磁抱闸、电磁离合器制动,两者都是利用电磁线圈通电后产生磁场,使静铁芯产生足够大的吸力吸合衔铁或动铁芯(电磁离合器的动铁芯被吸合,动、静摩擦片分开),克服弹簧的拉力而满足工作现场的要求。电磁抱闸是靠闸瓦的摩擦片制动闸轮.电磁离合器是利用动、静摩擦片之间足够大的摩擦力使电动机断电后立即制动。 优点:电磁抱闸制动,制动力强,广泛应用在起重设备上。它安全可靠,不会因突然断电而发生事故。 缺点:电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。 4、电动机抱闸间隙的调整方法 ①停机。(机械和电气关闭确认、泄压并动力上锁,并悬挂"正在检修"、"严禁启动"警示牌。) ②卸下扇叶罩; ③取下风扇卡簧,卸下扇叶片; ④检查制动器衬的剩余厚度(制动衬的最小厚度); ⑤检查防护盘:如果防护盘边缘已经碰到定位销标记时,必须更换制动器盘; ⑥调整制动器的空气间隙:将三个(四个)螺栓拧紧到空气间隙为零,再将螺栓反向拧松角度为120°,用塞尺检查制动器的间隙(至少检查三个点),应该均匀且符合规定值;不对请重新调整;(注:抱闸的型号不同,其反向拧松的角度、制动器的间隙也不一样)。 ⑦手动运行,制动器动作声音清脆、停止位置准确、有效。 ⑧现场6S标准清扫。 (二)电气制动 1、能耗制动

常见告警故障处理及分析

···常见告警故障处理及分析 MOTOROLA基站的告警按故障设备可分为三类:设备告警、内部告警、外部告警。 一、设备常见告警 设备告警是硬件告警最常见也是最重要的告警,告警设备一般为基站的主要器件,它的告警类型就是它的设备类型。 1. DRI 29:[Front End Processor Failure - Watchdog Timer Expired] 前端处理器故障 DRI硬件故障,出现此告警时DRI可能会反复自启,可能会退服,应先reset or ins DRI应进行INS或RESET处理,若告警未消失,更换TCU。 2. DRI 40-47 :[Channel Coder Timeslot 0(-7) Failure] 0-7时隙信道编码器失败。 M-CELL基站经常出现此类告警,应进行INS或RESET处理,不行再更换TCU900。此告警在GSR4时出现,升级到GSR5可能会消失。 3. DRI 51 :[Baseband Hopping TDM Link Error]基带跳频TDM链路错误。 此告警有几种可能性:TDM-Highway BUS或KSW可能有问题。 DRIM的FEP,CCDSP可能有问题。 此告警须在现场具体测试分析。测试后判定故障点。 此告警在GSR4时出现,升级到GSR5可能会消失 TDM——Time Division Multiplexing时分复用:该总线用于把来自BTS的呼叫与信令数据传送到MSC,反之亦然。可分为两个独立的部分:交换机公共通路&出局公共通路。 交换机公共通路:处理路由到交换机的数据,数据来自外部信源 (通过E1/T1接口)或由GPROC内部产生。 出局公共通路:这是一个被交换的数据,现在被路由出BSC/RXCDR (通过E1/T1接口)或通向内部GPROC。 4. DRI 81:[Transmitter Synthesizer Failure]收发单元故障 此告警为收发单元TCU故障,故障原因有可能为: -接收Calibration频点丢失 -信道盘的CEB故障 -射频电缆连接失败 处理方法:远程ins或reset TCU,告警消失并监测;若告警未消失,更换TCU 5. DRI 86 :[Transmitter Failure]输出功率失败,引起DRI退出服务。状态:

三相异步电机抱闸间隙调整

三相异步电动机切除电源后依靠惯性还要转动一段时间(或距离)才能停下来,而生产中起重机的吊钩或卷扬机的吊篮要求准确定位;万能铣床的主轴要求能迅速停下来;升降机在突然停电后需要安全保护和准确定位控制…等。这些都需要对拖动的电动机进行制动,所谓制动,就是给电动机一个与转动方向相反的转矩使它迅速停转(或限制其转速)。 常用的方法: 电磁抱闸制动。 1、电磁抱闸的结构: 主要由两部分组成: 制动电磁铁和xx制动器。 制动电磁铁由铁心、衔铁和线圈三部分组成。闸瓦制动器包括闸轮、闸瓦和弹簧等,闸轮与电动机装在同一根转轴上。 2、工作原理: 电动机接通电源,同时电磁抱闸线圈也得电,衔铁吸合,克服弹簧的拉力使制动器的闸瓦与闸轮分开,电动机正常运转。电磁抱闸制动,制动力强,它安全可靠,不会因突然断电而发生事故。 缺点: 电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。 4、电动机抱闸间隙的调整方法 ①停机。(机械和电气关闭确认、泄压并动力上锁,并悬挂"正在检修"、"严禁启动"警示牌。) ②通知电气解下电机风扇电源线及电磁线圈电源线; ③取下电机罩壳,并放置妥当; ④将电磁铁与闸瓦用紧固螺栓紧固并调整定位螺栓,使闸瓦与闸轮留有2-3mm的间隙,用塞尺测量圆周个点,保证间隙均匀且符合规定值。 ⑤将定位螺栓紧固,保证电磁铁与闸瓦制动器位置固定。 ⑥缓慢交替松开电磁铁与闸瓦之间的紧固螺栓,使闸瓦能与闸轮接触(能起到制动作用即可,不用太紧) ⑦装回电机罩壳,通知电气接好电源线,联系运行进行押票试转。 ⑧现场6S标准清扫。 ⑨终结工作票。

常见报警及处理办法

附录三常见报警及处理办法 1、Light barrier 机械手到位报警,当机械手在取放刀区域上位时,系统将忽略这一信号,以使取放刀正常。当机械手不在取放刀区域时,只要机械手离开下限位,就产生Light barrier报警,并停止机器。 处理办法:检查机械手是否在上限位,在上限位放下机械手即可。若仍然报警,查看机械手下限位传感器灯是否亮,检查传感器螺丝是否松动,传感器是否故障,检查线路是否断开。 2、Position stop 人身安全保护对射灯,当有人或物体进入机器内并当住对射光线时,机器停止,清除障碍物或人离开后,机器才能正常工作,有两种选择:一是清除障碍物或人离开后机器立即接着工作,二是清除障碍物或人离开后按空格键才能继续工作。 3、Table stop 当主轴有转动和PIN夹打开时机器就产生Table Stop报警,并停止机器。检查PIN夹是否打开,关闭PIN夹并按空格键即可。 4、EMERGENCY STOP 机器的紧急停止信号,当急停按钮按下时即产生此报警信号,能有效中断X、Y、Z轴的伺服电机供给,所有的轴开始变得不能动作,主轴也不能运转。在检查作业时进入机器前,确认本功能有效才可进入机器作业。X、Y、Z轴驱动器及变频器亦能产生EMG此报警信号,所以在释放急停按钮,按下电脑键盘ESC后仍产生EMG报警,则检查是否有其它故障导致驱动器报警。 5、SPINPLE AIR 总气阀报警,当主气压不足时,机器停止,主轴停止,主气压满足要求,按ESC键清除报警信号,机器才能工作。 6、QIC limit alarm 压脚切换报警,指定的压脚切换到系统指定位置(大孔或者小孔),如果切换不到位即产生报警。或是如果压脚在钻板过程中离开指定位置,系统亦会报警,并停止机器。 找到故障轴后排除压脚切换故障时,检查压脚切换单元电磁阀是否动作,压脚切换装置是否有异物卡住,是否有外力撞击而导致装置无法定位。检查切换汽缸位置传感器是否有亮,传感器是否故障,传感器固定螺丝是否有松动,传感器电源线是否断路。 7、SPIN THERMAL 主轴过载报警,当任一主轴电流过大时,电机保护继电器将脱扣,这时将产生过载报警。检查主轴是否异常,排除异常之后,打开机器后背门,按下电机保护继电器黑色RESET按钮可使跳脱的开关复位。 8、Cooling Unit 冷却机异常,检查冷水机是否打开,冷水机故障依照冷水机手册进行排除。 9、Circumstance temperature 环境温度报警,当机器工作的环境温度超过28℃时即产生环境温度报警,请检测环境温度是否已超过28℃。 10、COLLET_AIR 主轴夹头报警,在主轴有转动时,若主轴夹头总气压大于0.3kg时产生此报警。检查夹头张开总气阀是否关闭或者检查线路。 11、Machine stop 当电源异常、主轴、电机、驱动器发生故障时均产生此报警,如温度过高等,检查电源线路,各驱动器、主轴、电机温度是否异常,温度线是否断开。平台或者横梁使用直线电机时增加第二级位置保护,一旦电机超过限位触发,将中断整机供电,显示此报警。 12、NO CONTACT T 接触钻断刀报警,报警后机器会自动量刀,若断刀则更换刀具,若量刀判断刀未断则为断刀误报警,检查压脚是否接地,钻板时压脚是否与板接触良好,仍有此现象发生则更换断刀检测板。 13、GRIPPER NOT UP

SEW电机抱闸调整及间隙数据

1Introduction 1.3Principles of the SEW brake 1.3.1Principles of project planning The SEW brake is a DC-operated electromagnetic disc brake with a DC coil which is opened electri-cally and braked using spring force. The system satisfies fundamental safety requirements: the brake is applied if the power fails.The principal parts of the brake system are the brake coil itself (accelerator coil + coil section =holding coil), consisting of the brake coil body (9) with an encapsulated winding and a tap (8), the moving pressure plate (6), the brake springs (7), the brake disc (1) and the brake bearing end shield (2).The significant feature of SEW brakes is their very short length: the brake bearing end shield is a part of both the motor and the brake. The integrated construction of the SEW brake motor permits particularly compact and sturdy solutions.00871AXX Fig. 1: Block diagram of the brake 1Brake disc 2Brake bearing end shield 3Carrier 4Spring force 5Working air gap 6Pressure plate 7Brake spring 8Brake coil 9 Brake coil body 10Motor shaft 11 Electromagnetic force 5111098763214

各种间隙测量方法论述

间隙测量方法概述 1、探针法 探针法是目前发动机叶尖间隙测量的常用方法,采用叶尖放电方式,即依靠电机使外加直流电压的探针沿径向移动,当探针移向叶尖至发生放电为止,探针的行程与初始安装间隙(静态时探针到机匣内表面的距离)之差即叶尖间隙。它主要由探针、执行机构及控制器组成。其间隙测量系统在探针上施加高压,在执行机构的驱动下,以连续的步进逐渐伸向被测物体,当探针距离被测物体只有微米量级时,发生电弧放电,控制器感受到放电后,在探针与叶尖物理接触之前,停止探针步进,将其缩回到安全位置,同时显示叶尖间隙测量结果。它只适用于温度6000C以下、转速在6000r/min以上,而且探针容易受到异物及油渍的污染造成阻塞。由于它是接触式测量,一旦发动机紧急停车,探针缩回不到安全位置,就容易发生故障探针法的特点:原理比较简单,只要叶片是导电材料,无论叶尖端面形状如何都可以用探针法测量叶尖间隙,且在高温高压环境下测量稳定、可靠,但是该方法只能测量转子的最小叶尖间隙,此外,外加电压的波动,壳体内气体的温度和压力变化,探针和叶尖端面的污损,都会改变放电的起始距离,因而产生测量误差。探针法不适于作为固定设备装载定型的发动机上,适用于试验研究,可以测量各稳态状态下最长叶片与机匣的间隙值,也可用作校准其他测量方法的基准。由于一些微型发动机的叶片不是导电材料,所以无法使用探针法进行测量。 2、电容法 电容法是利用绝缘电极(电容极板)与待测金属端而形成的电容进行测量的,间隙的变化导致测量电容的变化,再将电容变化量通过检测电路和调理电路转换成易于检测和分析的电压或电流信号。电容法广泛应用于位移、振动、角度、加速度等机械量的精密测量,具有结构简

电机抱闸原理

1、电磁抱闸的线圈与电机并联; 2、电机有电,电磁抱闸的线圈也就有电; 3、电机没电,电磁抱闸的线圈也就没电; 三相异步电动机切除电源后依靠惯性还要转动一段时间(或距离)才能停下来,而生产中起重机的吊钩或卷扬机的吊篮要求准确定位;万能铣床的主轴要求能迅速停下来;升降机在突然停电后需要安全保护和准确定位控制…等。加工中心常见报警及解决方法51829

旺磐加工中心的常见报警解决方法 序号报警内容含义解决方法 <一> plc报警问题 1.1 LUB LOW (油量过少) 1.11 检查润滑油泵的油位 1.12 检查油位传感器是否正常 1.13检查油位报警线路电源及输入电路是否正常(号码管为DC24V及LUB LOW) 1.2COOLANT OVERLOAD (切削液马达过载) 1.21 检查动力线是否有缺, 1.22 检查电源电压是否为额定电压 1.23 过载保护器的过载系数是否设定过小,正常为 2.5 1.24 马达是否为反转或者有烧毁 1.25 将上序问题排除后,将过载保护器上的复位按钮按下,再确定信号线是否有24V电源输入(号码管为COOLANT OVERLOAD) 1.3 AXIS NOT HOME (3轴未归零) 1.31 在原点复归模式下分别将三轴归零,归完成报警信号即完成零 1.32 ATC NOT READY 刀库未准备好 1.33 刀库记数信号未到位,检查COUNTER信号 1.34 刀杯原位信号错误,检查TOOL CUP UP 信号 1.35 刀臂持刀点位置不正确,检查121点信号 1.4 THE CLAMP SIGNAL ERROR (夹刀信号错误) 1.41 检查夹刀到位信号线是否有异常 1.42 检查打刀缸夹刀开关是否正常 1.43 检查I/F诊断中X4的信号是否为1 1.5 AIR PRESSURE LOW (空气压力低) 1.51 检查空气压力是否5MP以上 1.52 检查空气压力输入信号的线路是否有DC24VV电压 1.6 ATC COUNTER SINGAL ERROR (刀库记数信号错误)

关于抱闸的几个常见问题

关于抱闸的几个常见问题 第一问:抱闸能正常打开,但是温度太高,有烫手感觉 答:如果长时间频繁使用电梯,抱闸温度在60度左右也算正常,但是如果使用时间不长温度很高的话,那就有问题了。 1、量取控制变压器的抱闸电压是否正常(可能性不大) 2、检查抱闸接触器是否严重拉弧(可能性不大) 3、如果抱闸直接用的是直流电,那么请更换镇流桥;如果抱闸用的是交流电,那么请更换制动板。(一般都是此原因) 第二问:鼓式抱闸总是左右严重不同步,导致平层时有冲层现象 答:1、把电梯断电,查看抱臂左右两面是否已经抱死,直接用手推动两边的顶杆,是否易推灵活,并且顶杆与抱臂之间有余量 2、送电封线(注意:测试完毕请拆掉),把电梯检修运行压住缓冲器,在确保安全的情况下,手动松闸,检查手动是否灵活省力。 3、如果按以上两点测试没有问题,那么问题是抱臂两端的抱闸力矩偏差太大引起的,我们可以调整抱臂弹簧压缩量来解决问题(此因素可能性不大) 4、如果按照1、2点测试,手动松闸困难,那么就可以确定是抱闸磁罐内部磁芯受阻引起的,我们可以再确保安全的前提下,拆下抱闸打开磁罐把里面的异物清理干净,如果磁芯有划痕不平处,可用细砂纸打磨光滑,在轴套处涂抹少许专用的高温油脂即可(注意:磁芯上不建议涂抹:不要用黄油之类的非专业高温油脂,否则在高温下油脂炭化更容易引起阻塞)(一般情况都是此原因) 5、按要求,正确装上抱闸磁罐 第三问:有些抱闸先是能打开,一会儿就又溜回去抱住了,变频器保护 答:1、我们先观察一下,抱闸接触器在抱闸打开到溜回去抱死期间是否一直吸合 2、如果抱闸接触器一直吸合的话,那我们就不要考虑主板输出以及抱臂力矩的问题了,说白了,就是整流桥及抱闸板烧了。 3、如果抱闸直接用的是直流电,那么请更换镇流桥;如果抱闸用的是交流电,那么请更换制动板。 第四问:抱闸打开了,为什么主板老是报抱闸打不开故障,电梯启动不了?? 答:1、查看主板的抱闸检测点输入是否有效(一般情况为抱闸接触器的常开反馈点) 2、如果1点没有问题的话,那就是抱闸检测开关了。请检查抱闸开关及其相关的线路,最简单的方法就是手动松闸用万用表量通断了(注意:不建议取消主板的此检测功能;手动松闸请参考第二问,以确保安全)

常见告警处理

一:告警提取 方法一:在网管图形界面上,选择alarm选项,进入之后可以有两种选择,一个是当前告警,一个是历史告警,在告警从数据库提取出来之后,在file菜单下面可以选择打印到文件,选择保存目录,然后通过ftp软件到制定的目录下载,然后加工分析。操作以上步骤可以在客户端主机上进行,也可以通xmanager软件在本地电脑上操作。 方法二:在命令中端上,登陆到BSC之后,一次执行以下两条命令:ZEEI/ZEOL,执行之前注意保存执行结果为txt文件,以上操作使用reflection软件完称。 二:告警加工 方法一:如果告警不多,可以直接阅读txt文件,确定问题小区。 方法二:如果告警很多,阅读txt文件很费力,需要加工整理成excel文件,加工方法如下:使用S10marco014宏,按照提示操作,读取刚才保存的txt文件,宏会自动生成excel文件,在excel文件中会对每个硬件的告警次数、告警级别、告警时间等信息做分类处理,查阅十分方便,因此推荐这种方法加工告警。 三:告警分析 在完成第二步操作之后,我们优先处理三星的告警,这个级别比较高,针对不同的级别解释如下: 步骤一:确定小区,出现告警的小区可能已经有用户投诉、指标变差、停止工作。 步骤二:根据cid观察小区长时间的性能统计,观察这个小区的PKI有没有变化,或者某项指标一直很差,或者已经没有话务量。 步骤三:查阅告警的参考文档(参照附件pdf文档),根据文档的说明做处理,此文档中基本是7×××告警,其他的2×××的没有说明,查阅NED 5.1可以得到全面的解释。文档的说明可以作为参考,但是具体的处理可能有所不同。 四:常见十种告警处理 告警一:7606告警 文档解释是载频出现严重故障,需要更换。 实际工作中发现这种告警出现最多的原因是风扇故障或者主控载频故障导致风扇故障,进而导致其他的载频也出现这类告警,因此更换风扇可以解决大部分问题,风扇故障会有相关的告警。还有一种情况是BB2A模块故障。 处理:应该根据实际情况确定故障模块更换,更换告警载频有时不能解决问题。告警二:7729告警 文档解释是无线网络恢复失败。 实际工作中发现多是基站断站之后会出现这类告警。 处理:恢复故障小区。 告警三:2993告警 NED解释是Calls have been cleared three successive times on the same Abis interface channel due to BTS and transcoder unsynchronisation.

三相异步电机抱闸间隙调整

三相异步电机抱闸间隙调整 三相异步电动机切除电源后依靠惯性还要转动一段时间(或距离)才能停下来,而生产中起重机的吊钩或卷扬机的吊篮要求准确定位;万能铣床的主轴要求能迅速停下来;升降机在突然停电后需要安全保护和准确定位控制…等。 优点:电磁抱闸制动,制动力强,它安全可靠,不会因突然断电而发生事故。缺点:电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。 4、电动机抱闸间隙的调整方法 ①停机。(机械和电气关闭确认、泄压并动力上锁,并悬挂"正在检修"、"严禁启动"警示牌。) ②通知电气解下电机风扇电源线及电磁线圈电源线; ③取下电机罩壳,并放置妥当; ④将电磁铁与闸瓦用紧固螺栓紧固并调整定位螺栓,使闸瓦与闸轮留有2-3mm 的间隙,用塞尺测量圆周个点,保证间隙均匀且符合规定值。 ⑤将定位螺栓紧固,保证电磁铁与闸瓦制动器位置固定。 ⑥缓慢交替松开电磁铁与闸瓦之间的紧固螺栓,使闸瓦能与闸轮接触(能起到制动作用即可,不用太紧) ⑦装回电机罩壳,通知电气接好电源线,联系运行进行押票试转。 ⑧现场6S标准清扫。 ⑨终结工作票。

爱立信_WCDMA_基站常见告警处理方法

爱立信 WCDMA 基站常见告警处理方法 1. PDH Loss of Signal:PDH信令丢失告警 Maj PDH Loss of Sign loss_of_signal Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,Cbu=1,ExchangeTerminal=1,E1PhysPathTerm=pp4 告警原因:传输不通。 2. Plug-In Unit General Problem:配置错误告警 Maj Plug-In Unit General Problem replaceable_unit_problem Subrack=1,Slot=2,PlugInUnit=1 告警原因:对应槽位没有板子,或板子读取不到。 处理方法:拔插相应槽位的板子,如拔插无效,则需更换板子。 3. AuxPlugInUnit_PiuConnectionLost:辅助单元设备告警 Maj AuxPlugInUnit_PiuConnectionLost equipment_malfunction AuxPlugInUnit=1 告警原因:外部告警线没接。 影响:无 处理方法:由于现在外部告警线不需要接,可闭掉AuxPlugInUnit=1 这个MO,以消除告警。 4. AuxPlugInUnit_LossOfMains:RRU电源告警 Maj AuxPlugInUnit_LossOfMains commerical_power_failure SectorAntenna=1,AuxPlugInUnit=RRU-1 告警原因:RRU掉电 影响:该小区将退服。 处理方法:到现场检查RRU电源。 5. Carrier_RejectSignalFromHardware: Carrier_SignalNotReceivedWithinTime:载频告警 Maj Carrier_RejectSignalFromHardware message_not_expected Sector=1,Carrier=1 Maj Carrier_RejectSignalFromHardware message_not_expected Sector=2,Carrier=1 Maj Carrier_SignalNotReceivedWithinTime timeout_expired Sector=2,Carrier=1 告警原因:RU或RRU故障。 影响:该小区退服 处理方法:尝试对故障小区的RU进行重启,如无效,安排代维人员更换该小区RU或RRU.

电机的制动方式及原理知识讲解

电机的制动方式及原 理

闸是靠闸瓦的摩擦片制动闸轮.电磁离合器是利用动、静摩擦片之间足够大的摩擦力使电动机断电后立即制动。 (二)电气制动 1、能耗制动 1)能耗制动的原理: