第一章总则

第一条为加强电力生产现场管理,推进安全痕迹化管理工作,规范工作票、操作票(以下简称“两票”)管理工作,根据电力安全工作规程(Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013)、《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)结合工作实际,特制定本规定。

第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,操作票是从事电气设备操作的依据。

第二章两票的种类及格式

第三条集团公司系统“两票”采用统一种类(含附属票)。

(一)变电类工作票

(1)变电站(发电厂)第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。

(2)变电站(发电厂)第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。

(3)变电站(发电厂)带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。

(4)变电站(发电厂)紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。

(5)二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。

(二)线路类工作票

(1)电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。

(2)电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。

(3)电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。

(4)线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H

(5)电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。

(6)电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。

(7)电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。

(8)电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。

(三)配电类工作票

(1)配电第一种工作票。格式详见《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)附录B。

(2)配电第二种工作票。格式详见《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)附录C。

(3)配电现场勘测记录。格式详见《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)附录A。

(4)配电工作任务单。格式详见《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)附录G

(5)低压工作票。格式详见《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)附录E。

(四)操作票

(1)变电站(发电厂)倒闸操作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录A。

(2)电力线路倒闸操作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录I。

(五)动火工作票

(1)变电站二级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录O。

(2)线路一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录O。

(3)线路二级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录P。

(4)配电一级动火工作票。格式详见《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)附录L。

(5)配电二级动火工作票。格式详见《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)附录M。

第三章工作票通用规定

第四条工作票制度是《安规》的重要组成部分,是保证人身、电网、设备安全的重要组织措施。

第五条工作票(含二次安全措施票、任务单)是准许在电气设备上及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向作业人员安全交底,保证作业人员安全措施的书面依据。

第六条工作票管理的职责分工

(一)各单位分管生产副总经理(总工程师)为本单位工作票管理的负责人。

(二)工作票管理坚持“谁使用,谁管理”,“谁使用,谁负责”的原则。各单位

安全生产保证体系负责工作票制度执行和管理,安全监督体系负责工作票制度的制定、监督和考核工作。

第七条工作票所列人员的基本条件和资格

(一)设备运行维护单位工作票工作负责人、工作许可人,应经本单位考试合格认定,每年以正式文件公布至少一次。设备运行维护单位工作票签发人应市级公司安全监察质量部经考试合格后,名单以正式文件公布。

(二)外单位承担或外来人员参与我公司系统电气设备的工作,需经市公司安全监察部对其资质和近三年来的安全施工情况,开工申报审批、安全协议进行审查确认后,并对其工作票签发人、工作负责人、工作班成员进行相关安规制度考试,合格后,以书面形式出具准许工作和办理工作票资格。

第八条在电气设备上及其相关场所工作的有关规定

(一)在电气设备上及其相关场所工作,必须填用工作票。相关场所工作:系指在从事与电气设备无关的工作,如:绿化、下水道疏通、给排水设施修复、建构筑物维护等工作。

(二)新建、扩建、改建工程在移交验收时,由施工单位办理验收工作票,新建由验收组负责人进行许可,扩建、改建由运行单位进行许可。

(三)新建、改建、扩建线路施工跨越运行线路需停电时,由施工单位向运行维护单位办理线路工作票,由运行维护单位依据工作票内容向调度部门提出停电申请,工作票由运行维护单位的人员担任许可。

第九条工作票的填写和签发

(一)工作票填写应统一专业术语,所有数字填写均采用阿拉伯数字。工作票所涉日期、时间的填写应按公历及24小时制填写,采取年4位,其他2位的编号原则。如“2017年11月16日06时00分”。涉及的变电站名称应采用统一用语,即“电压等级+名称+变电站”,如南郊变电站应填写为“110kV南郊变电站”。线路杆塔号用“#”表示,“电压”用“kV”表示,如“110kV 1123南鱼I线 #16杆塔”。

(二)工作票如有个别错、漏字需要修改补充,允许在一式两份工作票的错字及遗漏处进行修改。将错字用“〇”划去,漏字用“Ⅴ”符号插入,但插入后的字不允许修改。被改和改后的字迹必须清楚,不允许在错字上涂改或将错字擦、刮后修改。时间、设备名称及编号、动词(如拉、合、拆)、状态词(如检修、冷备用、热备用)不准修改,修改超过三处及以上的工作票应重新填写或打印。

(三)由一个工作负责人执行的多张工作票工作时间不得重叠,一个工作班成员不能同时出现在计划工作时间相同或重叠的两张及以上工作票中。

(四)工作票作许可人、签发人和工作负责人不得相互兼。

第十条工作票使用的相关规定

(一)工作中停送电时间不同,不得共用一张工作票。同一个电气连接部分的设备,含有高压试验项目的工作票许可后,禁止再发出第二张工作票。

(二)具备条件的,一律要使用生产管理系统编制,除系统中要求的电子签名外,工作票中所有签名、许可开工时间、终结报告时间均需手工填写,事故紧急抢修等特殊情况可在现场手工填写相应的“事故紧急抢修单”。

(三)工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记录留档。

(四)正式执行的工作票,除工作票签发处的签名及收票签名可使用电子签名外,其他需工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人以及工作班成员签名的必须手工签名,不得直接打印。

第十一条生产运行现场外包外委作业

(一)变电站大修、扩建、改造工作,在与带电设备有安全措施可靠隔离的情况下,可由工程承包单位的具备相应资质的工作负责人办理工作票。涉及保护(含自动控制装置、智能变电站智能终端、合并单元及二次回路等)、通信、自动化二次公共部分的拆接线及调试工作,必须由设备运维管理单位具有相应资质的工作人员审核工作票的相应部分(含二次安全措施票),监督做好拆接线及调试工作。

(二)变电站绿化、辅助设施的维修(维护)等工作,由工程承包单位具有相应资质的工作负责人办理工作票。对无权办理工作票的单位或者人员(含生产厂家、外协服务人员),应由设备运维管理单位具有相应资质的工作负责人办理工作票。

(三)外单位承担或外来人员参与我公司系统的电气设备工作,所使用的票种由市公司安全监察部统一指定,票种的编号由市公司安全监察部统一授权,承发包工程应实行工作票“双签发”,即由发包单位和工程承包单位具有相应资质的人员共同签发。签发工作票时,双方(运维单位与工程承包单位)工作票签发人在“工作票签发人”处分别签名,各自承担《安规》中工作票签发人相应的安全责任。

第四章变电类工作票填写通则

第十二条工作票单位:一般按照“公司名称”+“单位名称”填写,。

第十三条工作票编号

两票”(含附带票)编号采用按公司、单位、班站、年度、顺序号.

例:xx--------xx--------xx--------xx-------xxxx

↓↓↓↓↓

公司单位班站年度顺序

表1 单位编码

名称编码名称编码XX市电力分公司01

xx市电力分公司02

03

04

05

第十四条工作负责人(监护人)

填写工作负责人姓名,采用总、分工作票时,总工作票填写总工作负责人姓名,分工作票填写分工作负责人姓名。

第十五条班组:填写使用本工作票的作业班组名称。采用总、分工作票时,总工作票填写所有班组名称,分工作票填写本工作班组名称。入网作业的外包施工单位有班组名称的,填写作业班组全称,无班组则填写单位全称,多单位填写单位名称及班组名称。

第十六条工作班人员(不包括工作负责人)

(一)填写参加此项工作的全体人员姓名,工作班人员姓名的填写应使用“、”隔开。工作班组为多班组工作时格式如下:

保护班:张×、李×2人;试验班:王×、赵×、李×× 3人。

(二)使用总、分工作票时,在总工作票填写包括分票作业班组以及分票负责人姓名,并在分票负责人名后加“等×人”,格式如下:

保护班:张×等7人;试验班:王×等5人。

(三)工作班人数共人:填写不包括工作负责人在内的所有作业人员的总数。

(四)现场设备生产厂家配合工作的技术人员必须纳入工作票管理,归属于工作班(小组)的工作人员。

第十七条工作的变电站名称及设备双重名称

(一)填写工作所处含电压等级的变电站名称和检修主设备双重名称,格式如下:110kV××变电站:××,如:“110kV南郊变电站:#1主变”

全站停电的工作只填“110kV××变电站”,如:“110kV南郊变电站”

基建设备在命名未下达前填写工程基建名称,填写“110kV南郊变电站 #2主变扩建间隔”。

(二)工作票所填写的“设备双重名称”以现场设备标示牌名称为准。

第十八条工作任务

(一)工作地点及设备双重名称:填写确切的工作地点(设备区域)、设备双重名称,一次设备填写设备单元或双重编号,二次设备填写设备屏铭牌(屏号+屏名称)及装置型号。

(二)工作内容:工作内容是指具体工作性质。如:小修、大修、渗油处理、耐压试验、缺陷处理、安装、保护定期检验等。

(三)工作地点及设备与工作内容应一一对应。无法从格式上对应时,可通过编号方式对应。

(四)工作负责人或工作票签发人必须确保工作票中的设备双重名称和地点、任务准确、清楚、无遗漏。

第十九条计划工作时间

填写调度批准的计划工作日期及时间。分工作票计划工作时间不得超出总工作票计划工作时间,工作票不跨月使用。

若调控中心许可的工作时间与计划工作时间不一致时,应在工作票备注栏填写“接市调王XX许可,工作时间变更为:自 2016 年 01 月 20 日 09 时 00 分至 2016年 01 月 20 日 19时 00 分”,工作许可人签名并同时汇报工作票签发人。

第二十条安全措施

(一)应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸):应由工作负责人或工作票签发人填写。

填写因工作需要而应断开的断路器,隔离开关,高压熔断器(丝具),小车开关拉到试验或检修位置,低压交、直流开关,隔离开关操作能源、YH二次空开(熔断器)、变压器有载调压电源、通风电源、测温电源、油在线电源、在线滤油电源和消防系统电源开关等。

如:拉开1101、3501、101开关及两侧刀闸,并断开上述开关和刀闸操作能源,刀闸操作把手(机构箱)锁住;断开110kVⅠ母YH二次空开;取下110kVⅠ母YH二次熔断器(保险);断开 #1主变有载调压电源;断开 #1主变通风电源;YH并列电源或把手切至XX位置等。

(二)应装接地线、应合接地刀闸(注明确实的地点、名称及接地线编号):由工作负责人或工作票签发人填写,填写因工作需要装设的携带型接地线或应合上的接地刀闸。

如:合上110167接地刀闸;在1101开关与11012刀闸间装设 1 号接地线;在3501开关与穿墙套管间装设 2 号接地线;在101开关与穿墙套管间装设 3 号接地线(三)应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施:由工作负责人或工作票签发人填写。

(1)填写因工作需要所装设的临时遮栏、围栏、运行红布帘和所悬挂的各种标示牌等,注明装设和悬挂的地点或设备名称。

(2)在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在作业人员上下构架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

(3)只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏四周分别悬挂“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏外面;

(4)室内一次设备上的工作,应装设“在此工作!”标示牌,并设置遮(围)栏,出入口位置邻近通道,出入口处设“从此进出!”标示牌;同时在检修设备两侧及对面间隔的遮(围)栏上及禁止通行的过道处悬挂“止步、高压危险!”的标示牌;

(5)室内二次设备上的工作,应在工作的控制、保护屏(盘)前后装设“在此工作!”标示牌,并在检修屏(盘)两侧相邻和前、后对面屏(盘)悬挂运行红布帘或其他遮、围栏、警示标志等。运行红布帘应有“运行中”标志。

(四)因工作需要所装设的绝缘隔板、绝缘挡板的装设应有编号,并注明装设地点。

(五)工作地点保留带电部分或注意事项:由工作票签发人填写。应填写停电设

备相邻带电间隔和设备的名称、编号及注意事项。没有则填“无”字。施工设备的同一电气连接部分断开后的带电部分也应填入,并提出工作中安全注意事项,增设专人监护等。对电容、电感设备残余电荷进行放电(如:对电容器逐个多次放电,对电力电缆放尽电荷)。使用吊车等特种车辆工作时注明邻近带电设备的安全距离,安装接地装置,并设专人监护。

(六)已执行:由工作许可人确认完成安全措施栏左侧相应的安全措施后,在工作票“已执行”栏内每行签名。

(七)补充工作地点保留带电部分和安全措施:由工作许可人填写。根据现场情况,填写认为现场有必要补充的保留带电部分和其他安全措施、要求和需要说明的事项。没有则填“无”字。工作许可人会同工作负责人现场许可时,若发现工作地点有可以补充的带电部分和安全措施,双方确认后可手工填写于“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏。

第二十一条工作票签发人签名

工作票签发人审核本工作票所填项目无误,并认为有必要时可增填补充安全措施,在每份工作票上签名并填写签发时间。

第二十二条收到工作票时间

变电运维人员收到工作负责人送达的工作票后,根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填写内容是否正确、审查无问题后,立即填入收到工作票日期及时间并签名。如发现问题及时回退,要求工作负责人重新填写或补充完善。

第二十三条确认工作票以上栏目的填写

工作许可人在做完安全措施并核对无误后。工作许可人与工作负责人共同到现场检查安全措施正确完善,工作负责人、工作许可人双方确认,并分别签名,工作许可人填写许可工作的日期及时间。总、分工作票许可时,由总、分工作负责人会同许可人到现场检查安全措施落实情况。

(一)第一种工作票的许可

工作许可人完成工作现场的安全措施后,同工作负责人到现场再次检查确认所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项。双方确认无问题后,由工作许可人填写许可工作时间,工作许可人在一式两份工作票的“工作许可人签名”栏签名,工作负责人在一式两份工作票的“工作负责人签名”栏签名。

(二)第二种工作票的许可

工作许可人完成安全措施后,会同工作负责人到现场,对照工作票说明工作任务、工作地点、带电部分以及注意事项,工作负责人确认无问题后,由工作许可人填写许可工作时间,工作许可人在一式两份的工作票的“工作许可人签名”栏签名,工作负责人在一式两份的工作票中“工作负责人签名”栏签名。

第二十四条确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名:(一)工作负责人(专责监护人)应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,安全交底应全过程录音(或视频),全体作业人员明确后,在工作负责人收执的工作票上逐一签名(人员较多时可另附页),以示确知,严禁代签、漏签,交底的录音(视频)文件应保存1年。

(二)许可人收执的工作票,工作班组成员可不签名。

(三)工作使用总、分工作票时,各分票工作负责人在总工作票上签名,各工作班成员分别在分工作票中签名。

第二十五条工作负责人变动情况

(一)工作负责人非特殊情况不准变更。如确需变更工作负责人,由工作票签发人将变动情况分别通知原、现工作负责人和工作许可人,并签字(工作票签发人确实不能到现场时,可由签发人电话通知变工作许可人代替签发人签名,填写变动时间,并在“备注”栏注明)。原工作负责人组织全体工作班成员暂停工作,撤离工作现场,由现、原工作负责人认真进行交接,告知工作班成员,双方确认无误后,在工作票上分别签名。

(二)工作负责人只允许变更一次。

(三)分工作负责人变更,由工作票签发人同意并通知总工作负责人,由总工作负责人填写相关记录并与之办理相关变更手续,总、分工作票都要填写。

第二十六条作业人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)

作业人员变动时,经工作负责人同意后,由工作负责人填写变动人员姓名、日期及时间,在对新增加作业人员进行安全技术交底后进行签名,方可允许其开始工作。

第二十七条工作票延期

(一)工作不能按计划完成时需办理延期手续,应在工期尚未结束前,由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。变电第一种工作票延期应汇报相关调度并经批准后方可延期。

(二)经批准后,由工作许可人填写许可延长的时间,工作负责人和工作许可人分别签名。

第二十八条每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)

(一)每日收工时,工作负责人应清扫工作地点、整理工器具及备品备件,并撤出工作现场所有工作班成员;次日开工时,工作负责人会同变电运维人员到现场,共同检查工作现场和安全措施,双方确认合格后填写收工和开工时间并签名。

(二)无人值守变电站连续作业的改、扩建和消缺工作使用第一种工作票时,若所有安全措施和接线方式保持不变,工作许可人和工作负责人可通过电话确认开工或收工时间,填入双方姓名并做好录音。

第二十九条工作票终结

(一)工作结束后,作业人员全部撤离现场,材料工具整理、现场清扫完毕,专业班组完成验收和记录填写后,工作负责人和工作许可人共同验收合格,双方签名并注明日期及时间,工作票方可终结。

(二)第一种工作票上所列的临时遮栏拆除、标示牌取下、常设遮栏恢复,登记未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸(小车)编号等设备运行方式汇报值班调控人员,方可签名并填写工作票终结时间。

第三十条备注

(一)由工作票签发人或工作负责人填写在工作票的停电工作范围内(不变更或不增设安全措施的情况下)增加工作任务的情况说明及工作票签发人、工作负责人和工作许可人分别签名确认(如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系办理,由工作许可人在工作票上注明)等。

(二)需设专责监护人的工作,由工作负责人或签发人填写,填写指定的专责监护人员和负责监护的工作地点及工作内容。

(三)第二种票由签发人或工作负责人代替签发人填写工作负责人变动情况,并签字。

(四)工作班成员变更或签字栏不足时可在备注栏内填写。

(五)“其他事项”栏填写工作票中在备注栏填写的事项。因天气或材料等原因工作任务栏中被迫取消的工作任务,应在本栏中注明并汇报工作票签发人。

第三十一条变电站(发电厂)事故紧急抢修单填写补充规定

(一)事故应急抢修单一份应保存在工作地点,由抢修工作负责人收执;另一份由工作许可人收执。事故紧急抢修工作应记入变电站的运行日志中,非连续进行的事故修复工作,应使用工作票。

(二)抢修工作结束后,工作负责人向许可人汇报抢修工作结束,并会同工作许可人进行全面检查、验收后,填写现场设备状况及保留的安全措施和抢修工作结束时间,同时,填写相关修试记录后,双方签名终结抢修工作。

第三十二条二次工作安全措施票填写补充规定

(一)“二次工作安全措施票”在执行及恢复过程中,执行人和恢复人不允许变更。

(二)安全措施内容:应按实施的先后顺序,逐项填写应拆除及恢复的连片、联锁开关、直流线、交流线、信号线和联锁线等。按照工作地点的“保护柜(屏)(或现场端子箱)名称、电缆号、端子号、回路号、功能”格式填写。

(1)执行人在监护下按顺序执行安全措施,每执行完一项在“执行”栏划“√”。执行完毕“执行人”、“监护人”分别签名。

(2)恢复人在监护下按顺序恢复安全措施,每执行完一项在“恢复”栏划“√”。恢复完毕“恢复人”、“监护人”分别签名。

(三)工作结束后,按“二次工作安全措施票”逐项恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关连接片及切换开关位置恢复到工作许可前的状态。

第五章电力线路类工作票填写通则

第三十三条工作票单位

按照“公司名称”+“单位名称”填写,如:“榆林电力分公司送电处”。

第三十四条工作票编号

按照“公司简称”+“单位简称”+“班组简称”+“年度双位数”+“票号四位数”填写。

第三十五条工作负责人(监护人)

填写负责指挥、监护完成该工作票所列工作任务的人员姓名。若多班组或多地点作业时,填写总工作负责人的姓名。

第三十六条班组

填写作业班组名称。如:“带电作业班”“城关运维班”。入网作业的外包施工单位有班组名称的,填写作业班组全称,无班组则填写单位全称。

第三十七条工作班人员(不包括工作负责人)

(一)工作班人员(不包括工作负责人)”栏:填写参加此项工作的全体人员姓名,工作班人员姓名的填写应使用“、”隔开。

(二)配合电力线路工作任务单使用时,工作票处填写参加该工作的各小组(班组)名称、工作负责人姓名、工作班人数,应与工作任务单编号和小组名称相对应。

如:“01带电作业班刘某某等5人、02进修班杨某某等6人”。

(三)共人:填写不包括工作负责人在内的所有作业人员的总数,多小组作业的包括其全部人数。

(四)进入现场的全部作业人员(含设备厂家配合人员、外租设备操作人员、外包单位配合人员等)均须纳入工作票管理。

第三十八条工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号)

注明线路的交直流输电方式、填写工作线路的电压等级、工作线路设备双重名称。同杆塔架设的多回路线路应填写停电线路的双重称号(即线路的名称和位置称号,位置称号是指上线、中线或下线,面向大号侧的左线或右线)及色标颜色。如: 110kV 1168东升I线路(左线)色标红色。

第三十九条工作任务

(一)“工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)”:

指作业范围内的地段。应注明线路电压等级、线路名称、工作线路各区段杆塔编号;若该地段内包括分支线或工作地段在分支线上,应填写“干线名称+分支线的名称+分支线起止杆(塔)号”。若工作性质是点作业形式,可直接填写电压等级、线路名称和杆塔号。

(二)“工作内容”:填写对应“工作地点或地段”的工作内容,应具体说明“绝缘子清扫”、“第*个间隔棒更换”,或者调爬、修复导地线、换线、清扫、检查等内容;电力电缆作业填写电缆更换、电缆中间接头制作、电缆试验等具体内容。“工作内容”应与“工作地点或地段”相对应。如:

工作地点或地段

工作内容(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)

35kV平云线#1-#20杆(塔)1、更换复合绝缘子;2、瓷瓶清扫;3、……。

35kV平云线#21杆(塔)1、瓷瓶清扫。

分支线工作按以下示例填写

35kV平云线安平T线#1-#5杆(塔)1、更换复合绝缘子;2、……。

35kV平云线安平T线#9塔1、瓷瓶清扫;2、……。

第四十条计划工作时间

填写调度批准的计划工作日期及时间,不包括停送电操作时间。如有工作班进行的操作项目时,计划工作时间则包括停送电操作时间。

第四十一条安全措施:

(一)“应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路)”栏:

(1)作业人员不需要操作变电设备时,应明确改为检修状态线路的双重名称,可直接填写“××kV××线转为检修状态。如:110kV 1168东升I线路转为检修状态(2)需要其它线路配合停电时,还应在“……转为检修状态”末尾追加填写“配合停电的线路为:××kV××线”。如:配合停电的线路为: 10kV城关Ⅰ线。

(3)采取断开引流线的方式使开展的线路停电作业,应填写线路双重名称及断开引流线的具体杆号。

(二)“保留或邻近带电线路、设备”栏:

(1)填写与工作地段邻近、平行、交叉或同杆塔架设的带电线路的双重名称和双重称号,应写明起止杆塔号、方位、距离、标志颜色等。若没有保留或邻近的带电部位,则在此栏内填“无”。

(2)填写与工作地段(确切区间杆号)交跨的其他线路名称及信息。

(三)“其他安全措施和注意事项”:

填写签发人和工作负责人根据现场具体情况对作业人员提出的安全要求,人员、绳索、吊车与带电线路保持的安全距离、注意事项及悬挂标示牌、装设围栏等必要的安全措施。

(四)“应挂的接地线”:在“挂设位置(线路名称及杆号)”中填写应挂工作接地线的线路具体名称、杆号及方位,如:“××kV××线×号杆(塔)大(小)号侧”;在“接地线编号”栏内填写与杆号对应接地线的编号;在“挂设时间”栏内填写“××年××月××日××时××分”,在作业完成,拆除接地线时在“拆除时间”内填写“××年××月××日××时××分”如下表:

挂设位置

(线路名称及杆号)

接地线编号挂设时间拆除时间

110kV步云Ⅰ线#1塔小号侧#1 2017年11月08日09

时25分

2017年11月08日18

时10分

110kV步云Ⅰ线#9塔大号侧#2 2017年11月08日10

时52分

2017年11月08日18

时19分

(五)“工作票签发人签名”:签发工作票时,承发包工程的双方(分包单位与工程承包单位)工作票签发人在“工作票签发人”处分别签名,各自承担《安规》工作票签发人相应的安全责任。

第四十二条确认工作票以上栏目的填写,许可工作。

(一)“许可方式”填写工作负责人实际受令方式,即“当面通知”、“电话下达”、“派人送达”,不得简写为“当面”、“电话”等。

(1)如果许可工作命令方式是“当面通知”,即该栏内的项目应由许可人填写,在“许可方式”栏内注明“当面通知”;

(2)如果许可工作命令的方式为“电话下达”,工作负责人应将该工作票面的全部内容向工作许可人汇报,双方应做记录,并复诵核对无误。工作负责人接到工作许可的命令后,将许可人的姓名和许可工作的时间填写在栏内,在“许可方式”栏内注明“电话下达”;

(3)如采用“派人送达”的方式,所派人员必须持有许可人的书面授权。工作负责人接到工作许可命令时,应将接到命令的日期和时间、所派人员的姓名填在栏内,然后在“许可方式”栏中填写“派人送达”。

(4)工作负责人许可各小组负责人的方式也使用以上三种方式,在工作任务单中许可人处填写工作负责人姓名。

(二)“许可工作时间”:填写实际许可工作时间。

第四十三条确认工作负责人布置的工作任务和安全措施

(一)工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,安全交底应全过程录音(视频),全体作业人员明确后在工作负责人收执的工作票上逐一签名(不含工作负责人,人员较多时可另附页),严禁代签、漏签。

(二)工作票签发人(许可人)收执的工作票,工作班组成员可不签名。

(三)使用工作任务单时,各小组负责人在工作票上签名,各工作小组成员分别在“电力线路工作任务单”上签名。

第四十四条工作负责人变动情况

当工作负责人需要离开工作现场时,工作负责人首先联系本单位工作票签发人确定新工作负责人,通知工作许可人。工作票签发人在现场时,本栏内容由工作票签发人填写;若工作票签发人不在现场,通过电话联系变更工作负责人,由原工作负责人填写本栏内容,注明“电话联系”,并在工作票“备注”栏目中“其他事项”中填写有关具体事项和现场交接情况同时履行签字手续。采用双签发的工作票,变更工作负责人后应同时通知另一签发人知晓。

第四十五条作业人员变动情况

由工作负责人填写变动人员姓名、日期及时间,在对补充作业人员进行安全技术交底,并签名后,方可允许工作。同时在工作票的“备注”栏目中“其他事项”中填写有关具体情况并履行签字手续。

第四十六条工作票延期

经主管调度部门批准延期后,由工作负责人在收执的工作票上填写工作有效延期日期及时间,并签名,同时可代工作许可人签名、填写日期和时间。

第四十七条工作票终结

(一)“现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回”:工作接地线拆除情况由工作负责人填写。

(二)“工作终结报告”:

(1)工作终结报告方式为“当面报告”或“电话报告并复诵无误”,不得简写为“当面”或“电话报告”。

(2)执行“双签发”电力线路第一种工作票时,办理工作终结,先由工程承包单位工作负责人向现场许可人(停送电联系人)办理工作终结手续,然后再由现场许可人(停送电联系人)向调度值班员办理工作终结手续。

小组工作终结后,小组负责人向工作负责人汇报小组工作终结,由小组负责人填写工作任务单中工作终结部分的内容。

第四十八条备注

(一)“指定专责监护人负责监护”:由工作负责人填写。分小组作业时,本栏内容可在工作任务单中填写。

(1)分散作业需要工作班成员相互交替监护时,按以下方式填写:指定专责监护人、地面人员、负责监护、塔上人员XX杆塔清扫工作(人员、地点及具体工作),作业内容必须填写。

(2)集中地点作业时,填写指定的专责监护人姓名及被监护的人员、地点、具体工作。相互靠近的平行或交叉线路,同塔架设多回路线路登杆塔和杆塔上作业时,每基塔应指定专人监护;线路停电作业装拆接地线工作及断接引作业,应指定专责监护人。例如:指定专责监护人张三负责监护李四在110kV步云Ⅰ线#16塔更换闪络绝缘子工作。

(二)“其他事项”栏填写工作票中在备注栏填写的事项。因天气或材料等原因工作任务栏中被迫取消的工作任务,应在本栏中注明并汇报工作票签发人。

第四十九条电力线路带电作业工作票补充说明

(一)“停用重合闸线路(应写线路名称)”栏:填写需要停用重合闸的线路双重名称。如:停用110kV步云Ⅰ线线路重合闸。不需要停用重合闸的作业在该栏内填“无”。

(二)“工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称)”栏:按实际作业方式填写。如:“等电位作业”、“中间电位作业”、“地电位作业”或“临近带电的110kV步云Ⅰ线作业”。

(三)“工作许可”栏:

(1)需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作,应由当值调度值班员履行许可手续。

(2)其它带电作业和临近带电设备的作业,由本单位工作许可人许可,在许可开始工作前,必须向调度值班员进行告知。

第五十条工作任务单填写补充说明

(一)“工作负责人”栏:填写电力线路第一、二种工作票或者带电作业中的工作负责人。

(二)“小组名称”栏:按实际情况填写。如:“带电作业班第1小组、检修班第2小组”。

(三)“工作任务”栏:只填写本小组的工作任务。

(四)“注意事项(安全措施,必要时可附页绘图说明)”栏:根据本小组的工作任务,填写针对性的注意事项和安全措施。

(五)“确认工作票以上各填写栏目,许可工作开始”栏:由小组负责人填写实际

受令方式。当面通知时,许可人亲自签名,电话下达时,由小组负责人代替工作许可人填写, 派人送达时,送达人代替工作许可人签名。

第五十一条电力电缆第一种工作票补充说明

(一)“安全措施”栏:“应拉开的设备名称、应装设绝缘挡板”:左侧内容,由工作负责人或工作票签发人填写。

(1)“变电站或线路名称”:填写实际工作地点的变电站名称或线路的名称。如“××kV××变电站;××kV××线路”等。

(2)“应拉开的开关、刀闸、熔断器以及应装设的绝缘挡板(注明设备的双重名称):

涉及变电站内的电缆工作,应填写电缆工作需要操作人员(执行人)拉开的开关、刀闸、熔断器以及应装设的绝缘挡板的具体位置。(注明设备的双重名称)。如“拉开××kV××变电站××kV××线××开关;拉开××kV××线××刀闸;在××kV××线××刀闸动、静触头间装设绝缘挡板”等。

线路上不涉及进入变电站内的电缆工作,可以直接填写“××kV××线转为检修状态”,填写线路的双重编号。

(二)“应合接地刀闸或应装接地线”:

填写工作需要合上的所有接地刀闸或应装设的短路接地线。接地刀闸填写调度编号;装设的接地线,要注明装设的地点和共几组。接地线的编号由工作负责人(工作许可人)根据实际情况在“接地线编号”栏内填写。

(三)“应设遮栏,应挂标示牌”:装设的安全遮栏,应做到将检修设备和运行设备可靠、明显地隔离并设有出入口。

(四)“工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)”:

应将工作地点四面及上下方邻近的可能误碰、误登、误触、误入带电部分全部填入,与施工电缆连接部分断开后的带电部分也应填入,并提出工作中安全注意事项。如果工作地点没有带电部位,应在此栏内填“无”。

(五)“补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写)”根据现场情况填写补充工作地点保留带电部分和需要说明补充的安全措施。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上,悬挂“禁止合闸,线路有人工作”警示牌。如果没有补充的带电部位和安全措施,应在此栏内填“无”。

(六)“工作许可”栏:

(1)“在线路上的电缆工作”:

采取电话许可方式下达工作许可命令的,由工作负责人根据工作许可人下达工作命令,填写许可人姓名、许可方式、日期和时间,并签名,方可开始工作。

采取现场许可方式下达工作许可命令的,由工作许可人填写许可工作的日期和时间,工作负责人和工作许可人双方分别签名,方可开始工作。

(2)“在变电站或发电厂内的电缆工作”:

工作许可人与工作负责人共同审核工作票无误,且到现场确认安全措施正确完善,双方分别签名,工作许可人填写许可工作的日期和时间,方可开始工作。涉及两个及以上变电站的,由工作负责人分别与对应站履行相应许可手续。

(七)“每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)”:

(1)在变电站的工作每日收工时,工作负责人电话告知工作许可人,并代替工作许可人填写收工时间并签名。次日复工时,工作负责人电话告知工作许可人,并代替工作许可人填写开工时间并签名。

(2)在线路上的电缆工作,工作票由工作负责人收执。多小组工作的工作任务单也应交回工作负责人保管。次日开工前重新核对现场安全技术措施,并开展安全技术交底。

(3)如工作超过15个工作日,应重新填写工作票并履行工作许可手续,方可连续工作,但应在原工作票的“备注”栏内注明,并盖“已执行”章。

第五十二条现场勘察记录补充说明

(一)勘察单位

填写市公司全称加单位名称再加具体的勘察班组(例:榆林电力分公司送电处检修班)。

(二)勘察的线路或设备的双重名称:填写勘察的线路或设备双重名称,多回路应注明双重称号。

(三)工作任务:填写工作地点或地段以及所要开展的具体工作内容。

(四)现场勘察内容

(1)需要停电的范围

计划停电的设备;本次工作中,作业人员工作范围及其所携带的工具、材料等与带电设备最小距离不满足《国家电网公司电力安全工作规程》规定的需要停电的设备,并写明设备名称、编号。

(2)保留的带电部位填写不危及该设备安全作业的相邻各侧邻近、交叉、平行的带电设备名称和编号(不含 1000V 及以下的设备)。

(3)作业现场的条件、环境及其他危险点根据现场勘察实际情况填写。内容包括作业现场周边地形、海拔、土质、交通、交叉跨越物,设备本体未消除的缺陷,野生蜂蛇出没情况。分别对高空坠落、触电、物体打击进行对照分析危险点。

(4)应采取的安全措施

主要填写针对作业现场的环境和条件应采取的关键安全措施,包括防高空坠落、防止人身触电、防物体打击等内容。

(5)附图与说明:重点应有线路走径和挂接地线的平面示意图,必要时需提供现场环境的影像资料,并加以说明。

第六章配电类工作票填写通则

第五十三条工作票由工作负责人填写,也可由工作票签发人填写。

第五十四条工作票单位:按照“单位名称”+“班站”填写.

第五十五条工作票编号

按照工作负责人所在班组名称进行编号,“单位简称”+“班组简称”+“年月日双位数”+“票号三位数”填写.

第五十六条工作负责人(监护人)

填写负责指挥、监护完成该工作票所列工作任务的人员姓名。若多班组或多地点作业时,填写总工作负责人的姓名。

第五十七条班组

填写作业班组名称。如,“城关运维班”等。入网作业的外包施工单位有班组名称的,填写作业班组全称,无班组则填写单位全称。

第五十八条工作班人员(不包括工作负责人)

(一)工作班人员(不包括工作负责人)”栏:填写参加此项工作的全体人员姓名,工作班人员姓名的填写应使用“、”隔开。

(二)配合配电工作任务单使用时,工作票处填写参加该工作的各小组(班组)名称、工作负责人姓名、工作小组(班组)人数,应与工作任务单编号和小组名称相对应。

(三)共人:填写不包括工作负责人在内的所有作业人员的总数,多小组作业

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存,每月由所长统一整理、收存;另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。(工作票保存期为五年) 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行,并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号,每本操作票不得重号,操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交,复查人检查后签名,每月由所长进行整理后收存,操作票保存期为一年。(操作票保存期为五年)

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳项、隔项,如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时,在写错处划两横线(严禁涂),一页操作票涂改不得超过两处,否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前页“备注”栏内写接下页,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章,若一个任务页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。 增加一条:操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

变电站“两票”管理制度

变电站“两票”管理制度 一、目的为规范能源部变电站电气工作票、操作票办理以及设备操作、检修、试运等工作流程,保证人身、设备安全,结合现场工作实际,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于能源部变电站电气第一种工作票、电气第二种工作票、操作票的管理。 三、职责分工 1 工作票签发人 1.1 负责工作票的填写与签发; 1.2 工作必要性和安全性; 1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2 工作票许可人 2.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条 件; 2.2 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 2.3 负责检查检修设备有无突然来电的危险; 2.4 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 3 工作负责人(监护人) 3.1 正确安全地组织工作; 3.2 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充; 3.3 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,

并确认每一个工作班成员都已知晓; 3.4 严格执行工作票所列安全措施; 3.5 督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 3.6 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 4 专责监护人 4.1 明确被监护人员和监护范围; 4.2 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 4.3 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行 为。 5 工作班成员 5.1 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 5.2 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; 5.3 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 6 操作票发令人 6.1 负责审核送停电操作票; 6.2 对权限范围内相关操作任务下令操作; 6.3 跟进工作票签发人交代的操作任务执行情况。 6.4 组织处理电力系统出现的各种故障恢复操作,并及时向上级汇报。 7 操作人(变电站正、副值) 7.1 根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行本次操作的目的; 7.2 核对接线图,核对变电站典型操作票; 7.3 逐项填写操作票或计算机打印操作票;

(完整版)两票制制度

药品“两票制”管理制度 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。 5、内容: 5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 5.2.药品购销票据管理: 5.2.1.采购药品(生产企业供货): 5.2.1.1药品生产企业供货,应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; 5.2.1.2药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; 5.2.1.3药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; 5.2.1.4到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 5.2.2.销售药品(医疗机构采购): 5.2.2.1.医疗机构采购药品时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 5.2.2.2.按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺

作业指导书的管理规定

作业指导书的管理规定 1 目的 采用PDCA/过程方法/基于风险的思维,规范作业指导书的管理,规定了作业指导书编制内容、有关部门人员管理职责及其要求。 2 适用范围 适用于工艺系统涵盖的生产过程(进货检验、组焊、精加工、装配过程等)。 3 定义 作业指导书:用于指导现场作业人员正确、安全、规范操作的工艺文件。 4 职责 4.1 编制部门(工程技术部、筛选车间、组焊车间) 4.1.1 负责本部门主管过程“作业指导书”的编制、审核,对作业指导书的适用性负责; 4.1.2 筛选车间/组焊车间负责组织、实施进货检验/组焊岗位培训,使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.1.3 工程技术部负责进行精加工/装配岗位培训,使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.2 品质管理部 负责对各部门所编制作业指导书工序管理及控制要求的符合性进行会签。 4.3 工程技术部部长 负责对各部门所编制作业指导书的批准。 4.4 各使用部门 4.4.1 负责组织对批准后的作业指导书进行宣贯,并按作业指导书要求执行。 4.4.2 作业指导书在操作岗位悬挂,维护其清洁。 5 工作程序 Q/1QAG112-11-2017 6 控制要求 6.1 作业指导书编制总则 6.1.1 要求作业指导书图文并茂、重点突出、可视化强,员工易学易懂;

6.1.2 作业要领一目了然,以期达到实操性强、易懂、工艺要求明确的目的。 6.1.3 编制作业指导书,执行Q/1QAG102《文件控制》。 6.2 作业指导书编制内容要点 6.2.1 组焊车间/精加分厂/装配分厂 6.4 作业指导书的更改 6.4.1 作业指导书的更改控制 附录1 精加工序作业指导书模板 附录2 装配工序作业指导书模板 附录3 筛选车间入检作业指导书模板 (G01)附录4 组焊工序作业指导书模板 7 相关文件 Q/1QAG102 文件控制 Q/1QAG112 生产过程控制 Q/1QAG102-03 工艺文件的有效管理规定 8 记录 附表1 112-11-J01 作业指导书更改单 9 附则 9.1 本办法由工程技术部提出。 9.2 本办法需宣贯到公司品质管理部、工程技术部、精加分厂、装配分厂、组焊车间、筛选车间等部门的相关人员。 9.3 本办法由工程技术部管理,并负责解释。 9.4 本办法自2017年8月1日起实施。

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

《两票执行管理制度》要点

宁夏鲁能能源开发有限公司文件 宁夏鲁能安〔2010〕8号 关于印发《两票执行管理制度》的通知 公司各部门: 《两票执行管理制度》已通过公司审议,现予以印发,望认真遵照执行。在执行过程中出现的问题,请及时向计划经营部、安监部反馈。 附件:《两票执行管理制度》

二○一○年四月二十三日 两票执行管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司两票管理工作,加强两票管理力度,使两票管理工作规范化、制度化,特制定本制度。 第二条本制度规定了宁夏鲁能能源开发有限公司的两票管理职能、管理内容与要求、检查与考核。它主要内容为:电气操作票和热力机械操作票、电气工作票、热控工作票和热力机械工作票的填写使用与执行的有关规定。 第三条本办法适用于宁夏鲁能能源开发有限公司生产现场的两票管理。

第二章管理职能和分工 第四条职能与分工 一、安监部是公司生产现场两票管理的监督部门,在总经理、生产副总经理的领导下,具体负责对公司两票执行情况的检查、监督和考核。 二、运行部是操作票管理和执行的部门。 三、运行部和生产技术部是工作票管理和执行的部门。 第五条部门责任 一、安监部负责对生产现场执行重大安全措施的过程检查与监督。 二、安监部负责对公司两票的执行情况进行日常抽查、月度检查与考核。 三、生产技术部负责在工作票执行过程中的落实、检查与监督。

四、运行部负责操作票执行过程中的落实、检查与监督,确保微机内两票填写与实际执行情况相符。 第六条工作票签发人责任 一、工作必要性和可行性; 二、工作是否安全; 三、工作票上所填安全措施是否正确完备; 四、所派工作负责人与工作组成员是否适当和充足; 五、检查所列危险点是否完善、准确,预防措施是否正确(包括二次工作安全措施); 六、经常到现场检查工作是否安全的进行。 第七条工作负责人(监护人)责任 一、负责提出正确完备的工作所需的安全措施;正确安全地组织工作; 二、负责检查核实工作票所列安全措施和危险点分析是否正确、完备,值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件、是否

作业指导书管理制度教程文件

文件编号:《作业指导书》管理制度 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 济南华鲁实业有限责任公司

1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定,明确了《作业指导书》的内容:作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动,包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下,公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施,由项目部单项 工程师(或单项技术负责人)、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施;项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制;单项工程师(或单项技术负责人)负责《作业指导书》的执行,并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容, 编写执行后,由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工,工程技术部专工负责审核,定期对公司工序卡库进行修改与更新,实现公司技术信息

共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护;建立工序卡库并提供信息 界面;对已完工程《作业指导书》整理归档,建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程,各专业根据施工范围,将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程,单项工程师编制单位工程施工顺序方案 (见《文件包管理制度》),确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录,交项目部专业工程师审核后,由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象,原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目,也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录,专业施工处根据施工计划,确定各《作业 指导书》的编制人员,报公司工程技术管理部专工(或施工处主任)、项 目工程部专工审批,对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准: 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制,项目工程部专业工程师、 安全工程师审核,项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制,其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后,由项目工程部主任或分部试运 指挥审核,再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》,由项目工程部专工报总部相关人员,总部相关人员提出指导意见,

“两票”管理规定

目录第一章总则 第二章两票的种类及格式 第三章工作票通用规定 第四章变电类工作票填写通则 第五章电力线路类工作票填写通则第六章配电类工作票填写通则 第七章工作票统计办法 第八章操作票通用规定 第九章操作票填写规范 第十一章操作票统计办法 第十二章动火作业票通用规定 第十三章附则

“两票”管理规定 第一章总则 第一条为加强电力生产现场管理,推进安全痕迹化管理工作,规范工作票、操作票(以下简称“两票”)管理工作,根据电力安全工作规程(Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013)、《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)结合工作实际,特制定本规定。 第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,操作票是从事电气设备操作的依据。 第二章两票的种类及格式 第三条集团公司系统“两票”采用统一种类(含附属票)。 (一)变电类工作票 (1)变电站(发电厂)第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。 (2)变电站(发电厂)第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。 (3)变电站(发电厂)带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。 (4)变电站(发电厂)紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。 (5)二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。 (二)线路类工作票 (1)电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。 (2)电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。 (3)电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。 (4)线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H (5)电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。 (6)电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。 (7)电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。 (8)电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。 (三)配电类工作票

两票执行管理制度(最新版)

两票执行管理制度(最新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

两票执行管理制度(最新版) 一、操作票和工作票的管理 1-1、“两票”是保证安全生产的重要组织措施,各发供电生产单位必须高度重视,认真搞好“两票”的管理工作。 1-2、“两票”均应事先编号,未经编号的“两票”不准使用。分发和领用“两票”时均应登记。 1-3、“两票”的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔,不准使用红色和铅笔。填写要清晰,对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,

可在第一页操作票下面留一行,填写“下接×××号”操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 1-5、在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 1-6、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在第一页右角本单位指定的位置;作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废的原因。填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章(如操作项目填到最未一行,下面无空格时,盖在最未一项的下面)。 1-7、已执行的、作废的和未用的“两票”,均应分别存放,不得遗失。已执行及作废的“两票”均应保存一年。 1-8、对“两票”的执行情况,应定期和不定期检查。 二、电气倒闸操作的执行程序及主要技术原则 2-1、发布和接受操作任务 在发布和接受操作任务时,双方应互报单位、互通姓名,使

两票制制度

药品“两票制”管理制度? 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。? 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 ?3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。? 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。? 5、内容: ?5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 ?5.2.药品购销票据管理: ?采购药品(生产企业供货): 或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; ?药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; ?药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; ?到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 ?销售药品(医疗机构采购): ?时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 ?按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定,说明书、承诺书一式两份,购货方与企业各留存一份备查。

施工作业指导书管理制度

施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序,加快推进建设项目标准化管理,全面提高铁路建设管理水平,根据铁道部相关规定,制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书,是根据分部、分项工程施工具体要求,针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项,落实各项验收规范和标准,指导现场施工作业、严格控制工程质量,确保施工安全,满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念,将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制,做到图文并茂,简明易懂,可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程,必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书,并按照施工作业指导书组织施工;应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1.国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 2.经审核合格的施工图设计文件; 3.合同及相关协议; 4.国家级工法和成熟的施工工艺;

5.《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时,应予说明。 2.作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分,各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。 6.劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求:说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验:明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度批准: 审核: 编制: 第一章操作票管理制度

一、总则 1.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 6.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 7.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 8.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 9.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。 10.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。13.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 14.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 15.对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 二、操作票的填写 1.操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 2.操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。 3.操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 4.操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 5.如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。

作业指导书管理办法

佛山市晟禾电子科技有限公司Foshan SmartHard Electronic Technology co.,Ltd. 程序文件 文件名称:作业指导书管理办法 文件编号: 版本:A/0 生效时间:2017.10.30 总页数:6页 制订:__________________ 会签:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________

佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号: 版次:A/0 作业指导书管理办法 页次:1/6 生效日期:2017.10.30 版本 修订状况 记录 修订原因修订时间 A /0初次发放 2017.10.30

分发部门□制造中心□品质管理□研发工程□供应链管理 □综合管理□财务管理□市场部 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号: 版次:A/0 作业指导书管理办法 页次:2/6 生效日期: 2017.10.30

一、目的 为规范作业指导书的编审工作,提高生产作业质量和安全文明管理水平,特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于本公司各部门作业指导书的管理。 三、定义 作业指导书即 WI ( Working Instruction ):为保证过程的质量而制订的作业操作规范,是对作业 者进行标准化作业的指导基准。 四、职责 4.1 工程部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管 理、 归档及有效性的定期监控。 4.2 使用单位负责保存作业指导书(不得出现缺失、损毁,污脏等),作业时能及时张贴出正确清晰的作 业指导书。 五、工作流程 5.1 编制: 5.1.1 编制依据:作业指导书编制依据《文件控制程序》、《PFMEA》等相关要求进 行编制。 5.1.2 编制内容: 5.1.2.1 文件信息: 5.1.2.1.1 公司LOGO、文件名称、文件编号/版本、管理编号/版本。 5.1.2.1.2 工序名称:填写文件应用的生产工序。 5.1.2.1.3 文件页码:填写文件的页码数。 5.1.2.1.4 制订日期:填写文件的编制完成日期。 5.1.2.1.5 编制/审核/批准:由编制/审核/批准人员签名或盖章确认。 5.1.2.2 客户及产品信息: 5.1.2.2.1 客户名称:填写客户名称。 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号: 版次:A/0

“两票”管理制度

“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理,规范生产人员的行为,防止事故发生,依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》,结合风场实际情况,制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票,是保证安全生产的重要组织措施,各风场应高度重视,严格要求,严格执行,严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票,在填写操作票时根据操作任务,结合实际运行方式及设备状态,仔细参照典型操作票,不准随意增项、减项,需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作(如主变的停送电)场长或安全员需提前组织讨论,熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求,准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定: 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写,字迹清晰、工整,禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。

2.5.3操作任务应写明设备所处的状态,即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用,一个操作任务使用一张以上的操作票时,前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内,在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票,根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后,在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章,并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作,但应注意相关联的设备相互衔接,勿使其遗漏或重复操作,一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置,应以机构的实际位置为准,禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行,但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡: 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。

作业指导书制定管理规定

XXXXXXXX有限公司 作业指导书制定管理规定 文件编号: 版本: 编制: 审核: 批准: XXXXX有限公司发布

作业指导书编制管理规定 1.目的 确保生产按操作规范作业,辅料、工具、物料的合理使用,保证产品质量及生产过程顺畅,和作业指导书的制作和管理。 2.范围 管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理,其它二级企业可参照执行。 3.规范性引用文件(无) 4.定义 4.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容,按照企业安全生产的客观规律与要求,制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 4.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作,按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求,对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。 4.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件 5.作业指导书的编制原则 5.1体现对设备的全过程管理,包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反 措要求等内容;体现对现场作业的全过程控制。 5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特

性清单,防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容,应施行刚性管理,变更应严格履行审批手续。 5.3应在作业前编制,注重策划和设计,量化、细化、标准化每项作业内容。做到作 业程序有要求,安全有措施,质量有标准,考核有依据。 5.4针对现场实际,进行危险点分析,制定相应的防范措施。 5.5应体现分工明确,责任到人,编写、审核、批准和执行应签字齐全。 5.6围绕安全、质量两条主线,实现安全与质量的综合控制。优化作业方案,提高效 率、降低成本。 5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。 5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。 5.9以人为本,贯彻安全生产健康环境质量管理体系(XXXEQ)的要求。 5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。 5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间,应含宽放时间的设定体现。 5.12应结合现场实际由专业技术人员编写(IE),由相应的主管部门审批。 6.作业指导书的编制依据 6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单,防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标,总成图等技术标准编制现场的作业指导书。 6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单,防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标,总成图等冻结后,开始编制作业指导书,编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同,时间范围一般在3-7天内完成。 7.现场作业指导书的应用与管理 7.1应用 7.1.1 各单位按照本导则,参照范本,结合现场实际,具体编写现场作业指导书。 7.1.2 作业指导书须进行专题学习,作业人员应熟练掌握工作程序和要求。 7.1.3 现场作业应严格执行指导书,逐项打勾或签字,并做好记录,不得漏项。 7.1.4指导书在执行过程中,如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况,应立即停止

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全,保障设备运行的安全,确保参与作业人员的人身安全,防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定,安健环部负责两票的监护与实施,各厂、矿,施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 (一)保证检修全过程工作的安全进行。 (二)对工作人员给予技术上的必要指导。 (三)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 (一)确保检修设备与运行设备已隔断。 (二)安全措施已完善和正确地执行。 (三)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 (一)审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

(二)审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 (三)经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 (一)在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 (二)在发电,变电运行去作业 (三)在临近高压带电体去作业 (四)进入金属容器内作业 (五)土石方爆破等其他危险作业 (六)设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发,分为三级 (一)一级为公司停产检修(主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等)。公司停产检修,需要机电动力部部长签发,调度室主要负责人许可,检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 (二)二级为厂矿重点设备检修(指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修)。厂矿重点设备检修,需要主管机电副厂或副矿签发,厂矿调度室许可,检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 (三)三级为车间区队计划内检修(包括正常维护时间内的设备检修, 设备一般性检修等)。车间区队内计划内检修,需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发,负责工作的班组长许可,检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

关于进一步加强“两票”管理的重点要求

关于进一步加强“两票” 管理的重点要求 工作票、操作票是电力行业行之有效的预防人身伤亡、误操作事故的重要手段。集团公司组建以来,从2004年开始,在“两票”管理方面,所作的工作和投入,超过了任何一项基础工作,建立了一个严密的管理系统,其严谨性、规范化、精细化甚至超过了核电的管理水平。这些工作对集团公司在组建后快速发展过程中,大量新人在培训不足就从事生产工作的情况下,能够有效控制人身伤害、误操作等事故,发挥了重要的保障作用。 然而,随着集团公司的快速发展,尤其是管理人员、专职安全监督人员的频繁更迭,对制度学习抓的不紧,管理的基本功不扎实,大量问题视而不见,从而导致了因“两票”管理不严造成的人身伤亡事故有所抬头。虽然集团公司下发通报、提出要求,但从8月份以来集团公司对山东、江苏、新能源、吉林、河南公司督查情况,以及事故情况看,规章制度不落实、责任制不落实的现象仍然大量存在,问题仍然较多。 一、集团公司“两票”管理所作的工作 集团公司连续下发了《工作票、操作票使用和管理标准》、《电气倒闸操作票规范》、《工作票规范》、《设备、系统操作票规范》、《防止人员误操作管理办法》、《危险点分析与控制工作管理办法》等一系列文件;组织了标准票编制工作协作组,共同研究标准票的编制工作;组织对包括“两票”在内的七项基础工

作的星级考评;组织了一个工作组,利用8个月的时间,对全系统七项基础工作开展情况进行一查到底(一把尺子量到底),并下发了专题通报;组织开发了生产任务系统,从工作源头进行管理,杜绝无票作业;尤其是“电气倒闸操作票前标准检查项目表”、“电气倒闸操作后应完成的工作表”,是在大量事故分析和安全心理学、行为学研究后进行的创新性设计;“两票”的使用和管理也是安全性评价,以及任何一次安全检查的重要内容。 二、“两票”管理存在的主要问题 (一)管理目标没有深入人心 集团公司提出了“两票”管理“三个百分之百”的目标,即:现场作业除不立即处置会严重危及人身、设备安全的情况下按应急预案处置外,都必须做到100%开票;票面安全措施、危险点分析及控制措施及“两票”执行的环节必须100%落实;标准票的覆盖率要努力达到100%,即正常方式下的作业都必须有标准的工作票和操作票。“两票”管理出现的问题,与领导、专业技术人员和专职安全监督人员对管理目标的不清晰有直接关系。 (二)保证体系的责任制不落实 安全生产是干出来的,保证体系的到位做实是做好安全生产工作的关键。通过现场检查以及与相关人员交流中发现,“安全与生产两张皮”的认识仍然普遍存在,“管生产必须管安全”的原则仍然没有得到贯彻落实。就“两票”管理而言,发电部(运行部)、设备部的领导,尤其是专业技术人员对“两票”管理的重视程度、标准掌握程度差距很大,执行存在随意性,责任不落实、

作业指导书管理规定

目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程

1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法,使作业指导书能真正起到指导施工作用,制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方(业主和监理方)有特别要求统一归档格式的,应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文,通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时,所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订,使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械(最大起重量30t及以上)的拆装及负荷试验;施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖,厂用电受电;高塔组立(100m高度以上)、大跨越(档距1000m及以上)、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等,其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2010]1020号)附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电,其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目,其作业指导书为一般作业指导书。 4职责

相关文档