文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › WINCC权限设定

WINCC权限设定

WINCC权限设定
WINCC权限设定

操作控制权限的方法与步骤

根据用户授权执行画面切换

1.说明通过两个按钮,只有当用户具有相应的授权时,才执行画面切换。为了实现该任务,将使用两个“Windows对象”类中的按钮,当使用鼠标将按钮按下时,每个按钮可在“智能对象”类中的画面窗口中显示不同画面。在用户管理器编辑器中,可完成对用户权限进行分配所需的设置。

2.实现步骤

1)在WinCC资源管理器中,选择“用户管理器”,单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择“打开”,将用户管理器编辑器打开,如图3-8所示。

2)通过用户管理器,创建一个新的用户组,并为其分配一个名称:在本实例中,将使用名称service。

3)通过“表格”添加新的授权等级,选择授权等级“改变画面”。该授权等级将分配给service组。分配给组或用户的授权等级由靠近授权列的红点来识别。

图3-8 用户管理器编辑器

4)通过用户管理器,为service用户组创建一个新的用户。在同一项目中,已创建了一个名称为willi的用户,该用户带有口令Project_CreatePicture。激活同时复制组设置复选框,把可用于这个组的授权等级传送给用户。通过“文件”→“退出”菜单,可关闭用户管理器编辑器。

5)在WinCC资源管理器中,通过在项目名称上单击鼠标右键打开项目属性对话框。选择“热键”标签,并完成用于调用登录和退出对话框的期望设置。

6)创建一个画面,在该画面中,组态两个“按钮”(Windows对象)。在本实例中,使用了“按钮3”对象和“按钮4”对象。组态一个“画面窗口”(智能对象),通过两个按钮处的“直接连接”可将需切换的画面插入到窗口中。

7)对于对象按钮3与按钮4,选择“画面切换用户级”(位于“属性”→“其他”→“用户级”上),并将按钮属性对话框中的“属性”→“其他”→“操作员控制允许”设置为“否”。

8)选择按钮3对象,从“动态向导”对话框中选择“标准向导”标签,然后选择“经授权方可操作”条目。单击完成按钮,即可完成动态向导。对按钮4重复同样过程。

9)在变量管理器中,创建“文本变量16位字符集”类型的@CurrentUser系统变量。将当前注册的用户名自动分配给该变量。

10)触发按钮3与按钮4处的C动作,该C动作是在一旦改变该变量时由动态向导所产生的。这意味着C动作将不再每2s执行一次,而是只有在用户名发生变化后才执行。

由动态向导生成的C动作程序代码如下:

# include"apdefap. h"

Boot_ main(char* lpszpictureName, char*lpszobjectName,char* lpszPropertyName)

{

#pragma code ("UseAdmin,Dll")

#include"Pwrt_opi.h"

#pragma code ()

#define ND_MESSAGEBOX 1

CMN_ERROR err ;

DWORD pvlevel = 0 ;

pvlevel = (DWORD) GetPasswordlevel (lpszPictureName,lpszobjectName) ;

if (pVlevel = =0 ;

return (TRUE) ;

else

return (PwrtcheckPermissionOnPicture(pvlevel ,lpszPictureName,M0_MESSAGEBOX)); }

常用西门子WINCC与西门子PLC通讯连接方式

西门子WINCC6.0与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC6.0与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如 CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡 CP443-1的通讯连接。 1. STEP7硬件组态 使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC 硬件,如图1所示: 图1 STEP7硬件组态 2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:

图2 CP443-1属性对话框 3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3 所示:

图3 参数设置 注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了! 4. 设置安装WINN6.0(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示: 图4 设置计算机IP地址 5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。

6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示: 图6 驱动程序 7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数 -TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑 设备名为CP-TCP/IP。

wincc与PLC通讯设置

wincc与PLC通讯设置 WINCC与S7 PLC通过MPI协议通讯时,在PLC侧不须进行任何编程和组态;在WINCC上要对S7 CPU的站地址和槽号及网卡组态。 1、PC机上MPI网卡的安装和设置 首先,将MPI网卡CP5611插入PC机上并不固定好,然后,启动计算机,在PC机的控制面板中双击“Setting PG/PC interface”图表,弹出窗口中就会显示已安装的网卡,例如下图所示的是CP5611网卡安装后的界面: 2、在WINCC上添加SIAMTIC S7通讯协议 网卡安装正确后,打开WINCC,选择“Tag Management”击右键选择“Add New driver”,再弹出窗口中选择”SIAMTIC S7 protocol suite”连接驱动,将其添加到”Tag Management”向下,如下图: 协议组包括在不同网络上应用的S7协议,如MPI网,PROFIBUS网,以及工业以太网等在这些网络上,应用层是S7协议,这里我们通过MPI网通讯。 3、在WINCC通讯连接参数设置 选择MPI通讯协议并按右键选择“System parameter”进入如下图系统参数设置界面:

4、在WINCC上建立通讯连接 选择MPI通讯驱动并按右键选择“New driver connection”建立一个连接,如果连接多个CPU,每连接一个CPU 就需要建立一个连接,所能连接的CPU的数量与上位机所用网卡有关,例如 CP5611所能支持的最大连接数是8个,网卡的连接数可以在手册中查找。这里需要修改每个连接的属性,如选择CPU的站地址和槽号等,具体如下图: 连接S7-300 CPU时槽号都是2,连接S7-400 CPU时,槽号应参照STEP7硬件组态中的槽号,所有这些工作完成之后通讯就可直接以建立起来。 5、通讯诊断 如果此时通讯有问题,应检查网卡是否安装正确,通讯电缆和接头是否接触良好,组态参数是否正确等,如果使用CP5511,CP5611或CP5613通讯卡,诊断起来就比较简单,在PC机的控制面板PG/PC接口中,利用这些CP自身的诊断功能读就能出MPI网络上所有站地址,具体可参见下图: 如果CP5611的站地址是0,CPU的MPI的站地址是4,其诊断结果是0,4站被读出来,这样就可以判断连接电缆和插头是否接触良好,若网卡及站地址都没有错误,则WINCC的组态参数肯定有问题,须对此做进一步检查。 如果用户通讯使用的是PC adapter而不是上面提到的专用通讯卡,则问题的诊断就比较麻烦。

SLC与WINCC通讯故障

S L C与W I N C C通讯故 障 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

PLC与WINCC通讯故障 基于SIEMENS PLC wincc链接不上电脑,检查步骤: 如果是S7-300,走的是MPI通讯 先检查PLC能否与STEP 7通讯,如不能则检查一下几点: 1.检查通讯线是否正常 2.打开STEP7编程软件,打开PG/PC口,在弹出的 查看物理链路MPI适配器上的拨码开关上的波特率是否与PG/PC硬件组态上的通讯口设置一致。 3.检查电脑端口(设备管理器中设置)设置上波特率是否与PG/PC口波特率设置一致 4.重新删除PG/PC口上的MPI接口,重新添加一遍 5.检查硬件组态是否与实际组态匹配一致 6.在线可连接点删除以前的程序块 基于以上几点,基本能连上step 7,可以通讯 STEP 7能通讯,但wincc通讯不上检查一下几项: 1.检查通讯线是否正常,安装到位 2.检查电脑是否有漏电,电压不稳现象 3.检查wincc通道的系统设置,参数有无匹配 4.检查PG/PC口设置是否匹配 5.检查电脑本地链接协议是否添加完整 如果是S7-300,走的是以太网通讯

也是先检查PLC能否与STEP 7通讯(这里所指直接网线与PLC下载组态,当然也可以MPI硬件组态,MPI组态检查上面已经罗列,这里不在解释),如不能检查一下几点 1.检查网线是否完好 2.检查PG/PC口的设置是否设置成本地网卡接口 3.检查本地电脑网卡是否工作正常,能否自适应,具体现象:本地电脑 和PLC网线连上显示无连接(不能自适应),解决办法:电脑与CP343-1中加个交换机 4.检查本地电脑,PLC是否有漏电,电压不稳现象 5.检查硬件组态是否与实际组态一致 6.检查CP343-1上的指示灯,是否有闪烁(如有,则是软件问题) 7.检查本地链接属性中SIMATIC NET是否安装完成 基于以上几点,基本能解决S7-300与STEP 7的通讯,若是能通讯STEP7,不能通讯WINCC 1.检查wincc通道的系统设置,参数有无匹配,是否指向本地网卡 2.检查PG/PC口设置是否匹配 3.检查电脑本地链接协议是否添加完整 4.IP地址是否与本地电脑在同一个网段,(ping一下PLC) 5.电脑命名是否与wincc程序命名一致 以上就是本人的一点点经验,希望可以帮助你们

组态上位机WINCC与PLC通讯连接

WINCC与PLC通讯连接 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯, 2.安装CP5611通讯板卡 3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 4.设置Set PG/PC Interface 进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC)?CP5611(MPI), 设置CP5611的通讯参数,点击Proerties….按钮,弹出Properties-CP5611(MPI)属性对话框,设置参数 重要的参数如下所示: Address: CP5611的地址(MPI地址必须唯一,建议设置为0) Transmission Rate: MPI网络的传输速率(默认为187.5Kbps)您可以修改,但必须和实际连接PLC的MPI端口的传输速率相同) Highest Station Address: MPI网络的最高站地址(必须和PLC的MPI网络参数设置相同) 诊断MPI网络,点击Diagnostic…按钮,进入诊断对话框。如下图所示:Test按钮点击后,显示OK表示CP5611工作正常。点击“Read”按钮后,将显示所有接入MPI网络中的设备的站地址,如果只能读到自己的站地址,此时,请查看MPI网络和硬件连接设置,只有成功读取到CPU的站点地址,才能进行以下的步骤,否则,不可能建立通讯。 .添加通道与连接设置 添加驱动连接,设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI,右键单击MPI,在下拉菜单中,点击New Driver Connection,如图1.7所示,在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮,弹出Connection parameters-MPI属性对话框 重要的参数如下所示: Station Address:MPI端口地址 Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0 Slot Number:CPU所处的槽号

300与WINCC通讯设置

WINCC连接Siemens PLC的常用方式 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC (2) 前提条件 (2) 1.STEP 7 硬件组态 (2) 2.安装CP5611通讯板卡 (3) 3.添加驱动程序和系统参数设置 (3) 4.设置Set PG/PC Interface (3) 5.添加通道与连接设置 (5) 6.连接测试与通讯诊断 (6) 二.WINCC使用CP5611通讯卡通过PROFIBUS连接PLC (8) 前提条件 (8) I.STEP 7 硬件组态 (8) 2.安装CP5611通讯板卡 (10) 3.添加驱动程序和设置系统参数 (10) 4.设置Set PG/PC Interface (11) 5.添加通道与连接设置 (14) 6.连接测试与通讯诊断 (15) 三.WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC (16) 前提条件 (16) 1.STEP7硬件组态 (16) 2.设置IP地址与通讯检测 (18) 3.添加驱动程序和设置系统参数 (19) 4.设置Set PG/PC Interface (20) 5.添加通道与连接设置 (22) 6.连接测试与通讯诊断 (24) 四.WINCC使用普通网卡通过Industrial Ethernet连接PLC (25) 前提条件 (25) 1.STEP7硬件组态 (26) 2.添加驱动程序和设置系统参数 (27) 3.设置Set PG/PC Interface (28) 4.添加通道与连接设置 (29) 5.连接测试与通讯诊断 (31)

说明: 1.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常 用的方法。 2.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连 通的设置方法。 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I)通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II)使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示: 图1.1 注意: 1.新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。

wincc与S7-300-400各种通讯方法精编版

a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。 b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I) 通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC 的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II) 使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示:

图1.1 注意: 新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡 安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接:

https://www.wendangku.net/doc/7514940785.html,/CN/view/zh/26707026 3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 如图1.3所示: 图1.2

图1.3 4.设置Set PG/PC Interface 进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC) CP5611(MPI),如图1.5所示:

WINCC的OPC 通讯配置设置

OPC 通讯配置设置,非常好,申请加精 需要注意的是如果你的系统是XP(server端和客户端上一样的) 需要将我的电脑的桌面属性设置成默认属性,负责找不到下文中的“DCOM的总体默认属性页面",DCOM配置时我的电脑上会有个红色小箭头 1 客户端安装OPC Data Access 2.0 Components 2 客户端的用户名和密码一致 3客户端的DCOM配置 a."开始"--"运行",输入"dcomcnfg",然后回车,启动dcom配置 b.常规页面中,双击你的应用服务器,打开你的应用服务器DCOM属性设置。 c.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 d.身份标识页面中,选择"交互式用户"。 e.位置页面中,选择"在这台计算机上运行应用程序",进入DCOM的总体默认属性页面,将" 在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身份级别改为"无"); 4 服务器安装OPC Data Access 2.0 Components 5 服务器的DCOM配置 a.在运行OPC服务器上的计算机中运行dcomcnfg程序,进行DCOM配置。 b.进入DCOM的总体默认属性页面,将"在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身 份级别改为"无"。 c.进入DCOM的总体默认安全机制页面,确认默认访问权限和默认启动权限中的默认值无 EveryOne,如果不去掉EveryOne,应用服务器不能正常启动。 d.在常规页面中,双击你的OPC应用服务器,打开你的OPC应用服务器DCOM属性设置。 e.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 f.位置页面中选上"在这台计算机上运行应用程序"。 g.将安全性页面设置中,均选择"使用自定义访问权限",编辑每一个权限,将EveryOne加 入用户列表中。 h.身份标识页面中,选择"交互式用户"。) I.nt的GUEST用户不能禁用

wincc与step7仿真通讯设置

wincc与step7仿真通讯设 置 liudaxian2000 |2018-06-30 | 2.1分(高于81.78%的文档)|4235|142 |简介|举报手机打开 共享文档 一、MPI网的仿真 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI (Wincc)――>PLCSIM(MPI)。 2、先在STEP7V5·4软件编好控制程序。 3、打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项, 点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。 4、下载程序并运行。 5、打开WINCC V6.0并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序, 选····S7···的,然后在MPI新建连接,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。 6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。 二、TCP/IP网的仿真 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC 选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。

2、先在STEP7V5·4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。 3、打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。 4、下载程序并运行。 5、打开WINCC V6.0并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP 地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。 6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。 三、PROFIBUS网的仿真 1、PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM (PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。 2、WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。 3、其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。 *PLCSIM 版本5.4

WINCC与STEP7的通信

WinCC与Step7-300通讯 步骤如下: 1、用一根普通网线连接计算机和以太网模块。 2、启动Step 7 ,点击“选项---->设置PC/PG接口”,将通讯接口设置为ISO的那个,指向你正在使用的网卡。 3、点击“PLC--->编辑以太网节点”,输入以太网模块上的MAC 地址,以及你需要分配的IP地址,子网掩码,最后点击“分配IP组态”,IP分配完成。 4、点击“选项---->设置PC/PG接口”,将通讯接口设置成TCP/IP。 5、在PLC硬件组态中,将以太网IP地址设置成你刚才分配的那个IP。 6、现在你可以正常通过以太网下载程序了。 如果mmc卡是空的或者卡里面的硬件配置程序跟现有硬件一致,可以用mac地址下载。否则,必须先清空mmc卡或者先用mpi下载 ?三菱PLC输出指示灯安装于各自的输出模块上,PLC输出指示灯用于指示PLC输出信号的状态。当输出指示灯不亮时,检查、确定故障原因。 ?当利用编程器检查,确认PLC输出已经为“1”,且更换模块后PLC输出可以正常输出时,如对应的指示灯还是不亮,在检查输出模块安装、连接正常的基础上,可以 确认故障是PLC输出模块或对应的输出点本身不良引起的。输出模块、输出点本身 不良可能的原因有: ? 1.采用汇点输出(无源)时,可能PLC输出接口电路损坏;

? 2.采用源输出(有源)时,因输出负载过重、短路引起了三菱PLC部电源电压的降低、保护; ? 3.当故障发生在扩展单元时,可能是基本单元与扩展单元间的连接不良; ? 4.三菱PLC输出接口电路损坏等。测量三菱PLC输出电压、检查模块安装与连接,在确认正确后,应更换输出模块或进行输出模块的维修与处理。 本章通过一个实际例子讲述WinCC与S7-300 PLC之间通过Ethernet的通讯方法。下面列举了一些在通讯中常用的术语。 4.1 通讯术语 (1)通讯 通讯用于描述两个通讯伙伴之间的数据交换。 (2)通讯伙伴 通讯伙伴是指可以相互进行通讯的模块,也可是说它们互相交换数据。它们可以是PLC中的中央处理器板和通讯处理器,也可以是PC中的通讯处理器。(3)通讯驱动程序 在WinCC讯驱动程序也指通道。它是一个软件组织,可在自动化系统和WinCC 中的变量管理器之间设置连接,以便能向WinCC变量提供过程值。在WinCC中有很多通讯驱动程序,可通过不同的总线系统连接不同的自动化系统。 (4)通道单元 通道单元指的是一种网络或连接类型。每个使用的通道单元必须分配给相关的通讯处理器。一些通道单元需要附加系统的组态。 (5)连接 连接是两个通讯伙伴组态的逻辑分配,用于执行已定意的通讯服务。每个连接有两个端点,它们包含对通讯伙伴进行寻址所必需的信息,以及用于建立连接的附件属性。 一旦WinCC与自动化建立正确的物理连接,就需要WinCC的通讯驱动程序和相关的通道单元来建立或组态与自动化系统间的逻辑连接。每个通道单元下可有多个连接。 4.2 建立WinCC与PLC间通讯的步骤 ●创建WinCC站与自动化系统之间的物理连接。 ●在WinCC项目中添加适当的通道驱动程序。 ●在通道驱动程序适当的通道单元下建立与制订通讯伙伴的连接。 ●在连接下建立变量。 WinCC变量管理器管理运行时的WinCC变量。它的任务是从过程中取出请求的变量值。 4.3 创建一个S7-300 PLC的项目 要实现WinCC与PLC间的通讯,首先要在PLC创建一个项目。 ●打开SIMATIC Manager,在File菜单下单击“New Project Wizard”,创建 一个项目名为zx的SIMATIC 300 Station。如图4-1所示。

WINCC与PLCSIM通讯设置

用S7-PLCSIM V5?4对WINCC V6?2的仿真 一、MPI网的仿真 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM (MPI)。 2、先在STEP7V5?4软件编好控制程序。 3、打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。 4、下载程序并运行。 5、打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选??S7?的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。 6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样) 二、TCP/IP网的仿真 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM (RFC 1006)。 2、先在STEP7V5?4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。 3、打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。 4、下载程序并运行。 5、打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选??S7?的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。 6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样) 三、PROFIBUS网的仿真 1、PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。 2、WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单

WinCC中实现串行通讯的两种方法

在WinCC中实现串行通讯的两种方法 概要:为了在WinCC组态软件中实现与串口的通讯,文中介绍了两种方法:一是在WinCC中调用VB编写好的串口通讯程序,进行数据交换,实现对串口的访问;二是在WinCC 图形编辑器中调用ActiveX控件MSComm,编写全局脚本VBS实现对串口的访问。这两种方法很好地解决了组态工程师被WinCC所束缚的串行通讯操作限制问题,拓宽了工程师使用WinCC的灵活性,提高了组态效率。 In order to realize serial communication with ActiveX based on WinCC,two methods are described in this paper.The first method is divided into two steps.First,realize serial communication by programming in Visual Basic,and then call this executive program in WinCC to exchange data.The second method is calling the ActiveX control MSComm directly in the Graphics Designer of WinCC and programming in WinCC Global Scripts to realize serial communication.These two methods are good solutions to the limitations of serial communication operation in WinCC.By these ways,engineers can use WinCC more flexibly,thus improve their configuration efficiency. 正文: 引言 WinCC即Windows Ccontrol Center(视窗控制中心),是一个功能强大的全面开放的上位机监控系统,既可以用于小规模简单的过程监控,也可以用于复杂的工控领域[1]。 WinCC提供了较大的用户编程空间。WinCC提供内置的语言脚本,可以方便地控制每个程序对象。通过OLE ,其他应用程序可集成到过程画面上,并与WinCC 交换相关数据。采用面向工业的ActiveX 控件,用户可以使用已完成的控件来实现复杂的管理与控制功能。基于系统稳定性的考虑,WinCC 提供的这些功能多数还是受限的。WinCC 提供硬件驱动的形式和硬件打交道,但是在实际的工程应用中,往往会用到许多WinCC 没有提供驱动的硬件,用户必须自己写程序来控制这些硬件,还需要编写程序控制实时数据的归档与处理。在WinCC 中并没有集成其他公司的智能仪表的串行通讯程序,因此需要开发新的串行通讯程序。本文介绍在WinCC 中实现串行通讯的两种方法。 1 间接通讯 自动控制系统中,上位机监控部分主要是用于动态流程画面监视、报警报表输出、趋势图分析等。在这个系统中,利用WinCC对整个上位机系统进行组态设计,系统在正常工作时,上位机始终处于WinCC的运行环境中。WinCC提供了OLE ,DDE ,ActiveX ,OPC 服务器和客户机等接口或控件,可以很方便地与其他应用程序交换数据。由于计算机从串行接口接收的数据要与上位机中的WinCC建立连接,因而采用二进制文件形式作为中间桥梁,即将接收的数据按其数据格式存入二进制文件,然后在WinCC中从二进制文件中提取数据[ 5 ]。 该方案可分为两个阶段: 首先,使用VB 语言编写从串口中取数据的可执行程序,采用通讯控件MSComm 实现。通讯实现程序如图 1 所示。 然后,在WinCC中,调用从串口中取数据的可执行程序,将采集的数据写入二进制文件;将数据从二进制文件中一一取出,赋给WinCC中相应的内部变量标签。由于可执行程序采集到的数据在WinCC中需要使用,数据不方便直接传递,因而二进制文件是可执行程序与WinCC之间数据传输的一种较为有效的方式。WinCC中读取数据的程序流程如图 2 所示。图 1 通讯程序实现流程图

搞定S7300和WINCC通讯设置

一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I)通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II)使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示: 图1.1 注意: 1.新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡 安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接:

3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 如图1.3所示: 图1.2 图1.3 4.设置Set PG/PC Interface 进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC) CP5611(MPI),如图1.5所示:

WinCC和冗余系统通讯

About WinCC communicatae with H system under SIMATIC environment 1.首先在SIMATIC Manager 下插入一个SIMATIC H Station, 并命名为AS417, ,插入SIMATIC PC Station, 并分别命名为PC-OS2 和默认的SIMATIC PC Station(1), 如图1所示 2.在HW-Config 配置H站, 为CP443-1建立ETHERNET以太网连结, 并分别设置以太网MAC地址, 如CP443-1为., CP443-1(1)为., 然后编译存盘, 如图所示:

3.然后双击PC-OS2的Configuration, 进入HW-Config, 分别插 入CP1613和Application, 并设置CP1613的MAC地址为., 然后存盘,编译. SIMATIC PC Station(1)亦同理, 但并设置CP1613的MAC地址为..

4.进入NetPro, 点中CPU417-4H, 然后分别建立与PC-OS2, SIMATIC PC Station(1) 的S7 connection redundant 连接, 如图所示: 5.选中CPU417-4H, 然后选择菜单条上的PLC----> Download---> Connections and Gateways 一项, 下载AS417H站的冗余连接. 6.双击Toolbars 上的Station Configuration Editor 的图标, 或者双击桌面上的Komponent Configuration Editor 的图标, 打开 Station Configuration Editor 编辑画面, 首先组态PC-OS2站. 因为如图xx所示,PC-OS2 站的Application 项在HW-Config 中所在的槽号为9, 所以在Station Configuration Editor 编辑画面, 组态PC-OS2站时, 亦因在相同的第9槽处, 按Add …按钮, 添加新的Application, 如图:

相关文档
相关文档 最新文档