简介:我国引进的大型石油化工装置的液化烃储罐均设置了水喷雾灭火系统,设计规范多采用美国《NFPA-15》标准和日本《液化石油气设计防火设备规程》。遵循引进吸收国产化的原则,执行《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)[1](1999年版),在扬子石化公司炼油厂催化裂化装置的液化烃储罐消防设计中选用了水喷雾灭火系统,并获得上级消防部门的批准确认。

关键字:水喷雾,灭火系统,液化烃储罐,消防

1水消防系统选择

1.1喷淋冷却和消防喷淋分别设置系统

催化裂化装置液化烃罐区共有2个1000m3容积的液化泾球罐。球罐直径12.3m,外壁无保温设施。

液化烃类闪点小于28℃,火灾危险性属于甲A类。其储罐多为球罐,罐内压力较高,一旦发生火灾则很难扑救,甚至发生爆炸,引发火灾蔓延,造成连锁性事故。根据有关资料介绍,地上式钢制储罐发生火灾,5min内可使罐壁温度升至500℃,使钢板强度降低一半。储罐发生火灾,为控制火势,降低火焰辐射强度,必须对储罐及时进行水喷淋冷却,使罐壁温升不超过100℃。附着罐壁的水膜,没有充分受热完全气化,则罐壁不会形成过热,罐的耐压强度可以得到保证。

根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—92)(1999年版)第7.9.2条规定,结合液化烃储罐冷却水设置方式,在罐区消防冷却水采用水喷雾固定冷却方式。

液化烃储罐要求储存温度小于40℃,夏季防日晒喷淋冷却的用水量供给强度为3L/(min·m2)。设计只需考虑使冷却水沿着罐壁均匀地流下,淋湿罐壁,控制罐壁温升即可。

设计考虑将夏季防日晒喷淋冷却和水喷雾灭火分为2个系统。夏季防日晒喷淋冷却系统在夏季高温时运行,而水喷雾灭火系统只有当发生火灾时才投入运行。

1.2水喷雾灭火系统的选择

液化烃罐区设计采用水喷雾型式,是因为水喷雾能够较好地抑制火势。当液化烃储罐发生火灾时,消防喷淋水雾化后,雾状水滴的表面积远远大于等量的喷淋水珠的表面积,因雾状水滴能迅速蒸发为水蒸气,其间吸收大量的气化热,降温效果显著。雾状水滴蒸发为水蒸气时,体积急剧膨胀,可隔绝球罐与周围空气的接触,从而大大降低燃烧区域中氧气的含量。因此,水喷雾灭火系统较水喷淋系统更加安全可靠。

2水雾喷头的选型

目前,国内生产的水雾喷头类型较多,从使用性能上可以分为中速水雾喷头、高速水雾喷头。

中速水雾喷头主要用于保护闪点在66℃以下的易燃液体、气体和固体危险区域。特点:①限止燃烧速度,减小火灾破坏;②促使水蒸气散发和稀释可燃蒸气,降低爆炸危险。中速水雾喷头工作压力0.14-0.5MPa,水雾粒径不大于0.3mm。

高速水雾喷头主要用于保护闪点在66℃以上的易燃液体危险区。其特点为:①利用乳化、冷却和窒息的灭火原理,迅速扑灭燃油火灾;②水雾粒径大,冲击力强,火灾扑灭后,复燃的可能性小。高速水雾喷头工作压力0.25-0.5MPa,水雾粒径0.4-0.8mm。

由于在液化烃储罐的灭火过程中,水喷雾灭火系统的主要作用是冷却、降温、窒息,控制火灾蔓延和抑制火灾发展,且液化烃属于闪点小于66℃的易燃液体,因此,选用中速水雾喷头。

3水雾喷头的计算及布置

3.1水雾喷头出水量及保护半径

水雾喷头出水量计算公式如下:

Q=kp1/2(1)

式中:Q——水雾喷头出水量,L/min;

K——特性系数;

P——工作压力,kg/cm2

选用ZSTW A-120-50型中速水雾喷头,其工作压力0.35MPa,特性系数27.3,喷头射角120‘,单个喷头出水量50L/min。

水雾喷头至罐壁距离,应根据喷头的技术参数,考虑风速的影响,以及配管系统的状况,通常不宜大于1m。设计采用0.7m垂直净距,则单个喷头保护半径r=1.2m,保护面积4.52m2,喷水强度11L/(min·m2)。以上参数完全满足《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)[2]的要求。

3.2水雾喷头布置

根据比较,采用菱形布置形式,则单个喷头保护面积相对最大,因而可以减少喷头数量,从而降低工程造价。喷头菱形布置平面图参见图1。

图1中,喷头保护半径r=1.2m,相邻喷头最大间距L1=2.14m<2r,L2=1.1m

3.3罐顶水雾喷头布置

通常,储存液化烃的球罐不会出现完全充满的状况。发生火灾受热后,积存于罐内顶端的混合气体若不能及时将热量传出,将导致罐顶温升过高,降低了钢板强度而使储罐遭到破

坏。因而,罐顶的水雾喷头布置应考虑此况,灵活处理,确保罐顶的冷却用水量。罐顶喷头布置平面图参见图2。

4水喷雾灭火系统的供水

4.1设置方式

液化烃球罐水喷雾灭火系统的供水,采用环形管布水,共有7圈环形管沿球罐纬线方向布置,其间距均为2m。水雾喷头均匀分布安装在各圈坏形管上,各圈环形管上的喷头数量因环形半径的不同而不同。喷头的安装角度均为指向球罐球心。

为平衡各喷头的工作压力,均衡球罐表面的冷却水量,采用2根供水干管对称布置。每根干管设独立控制的切断阀门,阀后设过滤器以过滤水中的杂质。消防给水管道示意图参见图3。

4.2环形供水管水力计算

经过计算,水喷雾灭火系统的供水压力不得小于0.54MPa。

催化裂化装置液化烃罐区的高压消防给水由扬子石化公司炼油厂的消防站供应。消防站共有3台高压消防水泵,2台并联工作、1台备用。水泵型号均为14sh-6,单台流量1250m3/h(347L/s)、扬程125m,配套电机功率680kW、电压6kV。高压消防给水在消防站内的压力损失0.1MPa,由消防站至液化烃罐区的压力损失0.05MPa(计算过程略)。因此,高压消防给水达到液化烃罐区时,尚有压力1.1MPa,完全满足水喷雾灭火系统的供水压力的要求。

4.3管道材料及安装形式

水喷雾灭火系统只有在发生火灾事故时,才启动运行,因而,系统的管道通常处于空管状态。管道若采用普通钢管,管道内壁将因锈蚀而成片脱落,从而堵塞管道,采用镀锌焊接

钢管,由于此类型钢管内壁和外壁均镀锌,一则避免管道内壁锈蚀,二来避免管道外壁腐蚀。

考虑水喷雾灭火系统的管道的检修和液化烃储罐的检测,管道接口型式为螺纹接口,便于拆卸和更换。

5评价

本工程于1999年5月一次通过竣工验收,并获得消防部门和安全部门的批准确认,达到了预期要求,效果评价如下:

①技术先进、经济合理;

②符合安全生产、节约能源、节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

参考文献:

[1]GB50160—92,石油化工企业设计防火规范(1999年版)[S].

[2](GB50219—95),水喷雾灭火系统设计规范[S].

水喷雾灭火系统分类

第一章水喷雾灭火系统分类 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、过滤器、雨淋阀组、管道及水雾喷头等组成,并配套设置火灾探测报警及联动控制系统或传动管系统,火灾时可向保护对象喷射水雾灭火或进行防护冷却。不喷雾系统按启动方式和应用方式分类如下: 一、按启动方式分类 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。 (一)电动启动水喷雾灭火系统 电动启动水喷雾灭火系统是以普通的火灾报警系统作为火灾探测系统,通过传统的点式感温、感烟探头或缆式火灾探测器探测火灾,当有火情发生时,探测器将火警信号传到火灾报警控制器上,火灾报警控制器打开雨淋阀,同时启动水泵,喷水灭火。为了减少系统的响应时间,雨淋阀前的管道上应是充满水的状态。电动启动水喷雾灭火系统的组成如图3-4-1所示。

1—水池;2—水泵;3—闸阀;4—止回阀;5—水泵接合器;6—雨淋报警阀; 7—压力开关;8—配水干管;9—配水管;10—配水支管;11—开式洒水喷头;12—感温探测器; 13—报警控制器;P—压力表;M—驱动电机 (二)传动管启动水喷雾灭火系统 传动管水喷雾灭火系统是以传动管作为火灾探测系统,传动管内充满压缩空气或压力水,当传动管上的闭式喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,打开了封闭的雨淋阀,为了尽量缩短管网充水的时间,雨淋阀前的管道上应是充满水的状态,传动管的火灾报警信号通过压力开关传到火灾报警控制器上,报警控制器启动水泵,通过雨淋阀、管网将水送到水雾喷头,水雾喷头开始喷水灭火。传动管启动水喷雾灭火系统一般比较适合于防爆场所,或者不适合安装普通火灾探测系统的场所。传动管启动水喷雾灭火系统的组成如图3-4-2所示。

液化烃储罐的消防设计计算

液化烃储罐的消防设计计算 摘要介绍了液化烃的性质及发生火灾的特点,对液化烃储罐火灾的危险性及消防冷却水的 冷却作用进行了分析,列举了液化烃球罐水喷雾系统设计的计算实例,提出了设计中应注意的 问题。 关键词液化烃储罐消防冷却水水喷雾冷却系统 随着石油化工产业的不断发展,在辽宁沿海地区利用自然条件兴建了一些石油化工企业,同时也兴建了一批液化烃大型储罐区。针对某工程实例,就液化烃储罐区的消防系统设计介绍如下。 1 .液化烃储罐火灾的危险性 液化烃在常温常压下呈气态,在气态下密度比空气大2倍左右,容易在地面及低洼处积存。液化烃的饱和蒸汽压随温度升高而急剧增加,其膨胀系数也较大,汽化后体积膨胀250~300倍数。爆炸浓度范围比较宽。由于液化烃的闪点及沸点低,都在0℃一下,爆炸浓度范围一般在1.5%~2.0%(体积百分比),因此液化烃是易燃、易爆物质,其防火、防爆问题须在设计、运行中给于重视。 2 .液化烃储罐消防冷却水的冷却作用 由于液化烃的饱和蒸汽压随温度升高急剧增加,体积增大很快,一旦液化烃罐发生火灾,首要灭火措施是切断气源,并对着着火罐和邻近罐进行消防水喷淋冷却,使其稳定燃烧,确保着火罐和邻近罐罐壁温度不致过高,罐壁强度不降低(实践证明地上钢罐火灾,5min 内可以使罐壁稳定达到500℃,强度降低一半,8~10min内钢板将失去支持能力),罐内压力不过高,能使事故不再扩大。 3 .液化烃球罐水雾喷淋冷却系统的设计 液化烃罐区水消防冷却设计的关键有三点:一是供水管道设计;二是确定消防水量;三是水雾喷头的布置。 3.1供水管道设计 系统管道设计的原则是压力平衡,即同一环管上各喷头工作压力的平衡、各环管间压力的平衡。只有压力平衡,供水量才能平衡,喷头配水才均匀。为此在管道设计时,应采取以下措施: 1)上、下半罐体上的供水环管应尽量对称布置。 2)环管应由两条对称布置的立管供水,以确保同一环管上喷头的实际工作压力基本相同。特别是对于容积为2000m3的储罐,环管较长,阻力较大。由两条对称布置的的立管供水,可降低环管阻力。

水喷雾灭火系统设计要求规范GB50219-95

1 总则 1.0.1 为了合理地设计水喷雾灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。 1.0.2本规适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计;本规不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 1.0.3水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾,闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 1.0.4水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾时保护对象造成严重破坏的火灾。 1.0.5水喷雾灭火系统的设计,除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1水喷雾灭火系统 water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 2.1.2传动管 transfer pipe 利用闭式喷头探测火灾,并利用气压或水压的变化传输信号管道。 2.1.3响应时间 response time 由火灾自动报警系统发出火警信号起,至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。 2.1.4水雾喷头 spray nozzle 在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 2.1.5水雾喷头的有效射程 effective range of spray nozzle

水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。 2.1.6水雾锥 water spray cone 在水雾喷头有效射程水雾形成的圆锥体。 2.1.7雨淋阀组 deluge valves unit 由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的阀组。

水喷雾自动灭火系统施工方案

3 水喷雾自动灭火系统 3.1、水喷雾自动灭火系统介绍 水喷雾自动灭火系统的雨淋阀后管道平时为空管,火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀,使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火,同时在就地发出火警铃声,并通过压力开关向消防主盘发出灭火系统动作信号。 自动水喷雾灭火系统设计参数: 电缆夹层设计喷雾强度:不小于13L/min.m 2主变压器设计喷雾强度: 30L/min.m 2主变压器周围集油坑设计喷雾强度:10 L/min.m 2水喷雾灭火时间应保证不大于30s。 规定的持续喷洒时间为30s~1min,在规定的持续喷洒时间内,应保证火灾不再复燃。 水喷雾自动灭火系统,由探测器、灭火控制器、进水管检修闸阀、系统止回阀、Y型过滤器、信号控制闸阀(雨淋阀前安装)、雨淋阀组、信号检修闸阀(雨淋阀前安装)、离心式高速水雾喷头、管网等组成。在电缆夹层及主变压器室均设置离心式高速水雾喷头,同时根据灭火防护区面积设置适当的雨淋阀组,并利用雨淋阀控制同时喷雾的水雾喷头的数量。 水喷雾灭火系统的操作和控制: 水喷雾灭火系统应有自动控制、手动控制和应急操作三种操作方式。 自动控制时,灭火防护区内的两路火灾探测器对火灾进行探测,火灾时,自动开启雨淋阀进行喷水灭火。

手动控制时,应能手动启动灭火系统喷水,手动(或经一定的延时之后)停止灭火系统的喷水。 同时,在控制失灵等特殊情况下,可人为现场操作雨淋阀组等系统组件应急启动喷水。 3.2、工艺流程工艺流程如下图所示:1)、(水喷雾自动灭火系统工程交底、施工准备

支吊架制作、安 干、立管安 支管安装、组件安 管道强度试验及冲洗 控制设备及报雨淋阀组安装喷头安装 系统调试 系统验收

液化烃储罐区的安全设计

液化烃储罐区的安全设计 摘要:液化烃类物属于甲类和甲A类火灾危险性介质,具有明显的火灾爆炸危险性。液化烃储罐区一般采取的储存方法有常压下降低温度或常温下增加压力两种方式储存。本文重点阐述罐区内部布置安全技术要点,提高液化烃储罐区的安全性。 关键词:液化烃储罐区安全技术 一、液化烃危险特性 液化烃的成分一般包括:甲烷、乙烯、乙烷、丙烷、丁烷以及其他的碳氢化合物,还有微量的硫化合物,属于多组分混合物。储存的温度一般在196°~50°之间,其燃点在250°~480°不等,在常温、常压下容易在空气中形成爆炸性气体混合物。液化烃罐区,根据GB18218《危险化学品重大危险源辨识》为重大的危险源,其主要设备液化烃储罐,按照TSGR0004《固定式压力容器安全技术监察规程》划分为危险性最大的第三类压力容器,总之,液化烃易爆炸、燃烧热值高、易聚集静电,其危险性大,爆炸造成的损害大。 二、液化烃火灾爆炸伤害模型 液化烃火灾爆炸伤害模型主要分为蒸汽云爆炸和沸腾液体扩展为蒸汽爆炸两种。其中蒸汽云爆炸主要是由于液化烃与空气形成云状混合物,当油气浓度达到爆炸需要的浓度时,遇到火源就会出现爆炸现象,其爆炸造成的影响大,冲击力和破坏力也较大。 三、液化烃燃烧爆炸事故的原因 液化烃燃烧爆炸的原因分为很多种,如:容器破裂、管线腐蚀穿孔、法兰或垫片失效等都有可能造成可燃物的泄露引起火灾爆炸事故的发生。而在自然中雷电、静电、化学能以及人为的火源都能产生点火能源,而点火能源是造成爆炸的必要条件,当可燃物与空气混合气体达到爆炸点时,在遇到点火能点时,就会引起爆炸。其过程如下图1: 图1液化烃事故过程图 四、安全设计 为了能够有效的防范和控制液化烃储存区发生爆炸事故,需要从根本上加强对液化烃罐区的安全管理,从勘察设计、施工过程、验收使用、运行维护等各个方面加强安全防范措施,同时防火防爆、消防及给排水相关的部门要加强合作,协调统一,全面的落实和贯彻对液化烃罐区的安全维护和管理,加强罐区内部的安全技术要点布置,尽可能的建设液化烃爆炸事故的发展。

水喷雾灭火系统设计规范

水喷雾灭火系统设计规 范 Hessen was revised in January 2021

水喷雾灭火系统设计规范 1总则 为了合理地设计水喷雾灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 本规范适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计;本规范不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾,闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。 水喷雾灭火系统的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2术语、符号 术语 水喷雾灭火系统 water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 传动管 transfer pipe 利用闭式喷头探测火灾,并利用气压或水压的变化传输信号的管道。 响应时间 response time 由火灾自动报警系统发出火警信号起,至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。 水雾喷头 spray nozzle 在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 水雾喷头的有效射程 effective range of spray nozzle 水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。

水雾锥 water spray cone 在水雾喷头有效射程内水雾形成的圆锥体。 雨淋阀组 deluge valves unit 由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的阀组。 符号

第四章水喷雾灭火系统

第四章水喷雾灭火系统 学习要求 通过本章学习,应重点掌握水喷雾灭火系统的工作原理、适用范围和设置要求;熟悉水喷雾灭火系统分类与组成、系统的组件与功能以及系统基本设计参数;了解水喷雾灭火系统的灭火机理。 水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在水雾喷头的工作压力下将水流分解成粒径不超过1mm 的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统。 第一节系统灭火机理 水喷雾系统通过改变水的物理状态,通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴,而喷射出来。它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用。这四种作用在水雾喷射到燃烧物质表面时通常是以几种作用同时发生,并实现灭火的。 一、表面冷却 水喷雾系统以水雾滴形态喷出水雾时比直射流形态喷出时的表面积要大几百倍,当水雾滴喷射到燃烧表面时,因换热面积大而会吸收大量的热能并迅速汽化,使燃烧物质表面温度迅速降到物质热分解所需要的温度以下,使热分解中断,燃烧即终止。 表面冷却的效果不仅取决于喷雾液滴的表面积,同时还取决于灭火用水的温度与可燃物闪点的温度差,闪点愈高,与喷雾用水两者之间温差愈大,冷却效果亦愈好。对于气体和闪点低于灭火所使用的水的温度的液体火灾,表面冷却是无效的。 二、窒息 水雾滴受热后汽化形成原体积1680倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低,燃烧将会因缺氧而受抑或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够的水蒸汽并完全覆盖整个着火面。 三、乳化 乳化只适用于不溶于水的可燃液体,当水雾滴喷射到正在燃烧的液体表面时,由于水雾滴的冲击,在液体表层造成搅拌作用,从而造成液体表层的乳化,由于乳化层的不燃性使燃烧中断。对于某些轻质油类,乳化层只在连续喷射水雾的条件下存在,但对粘度大的重质油类,乳化层在喷射停止后仍能保持相当长的时间,有利于防止复燃。 四、稀释 对于水溶性液体火灾,可利用水来稀释液体,使液体的燃烧速度降低而较易扑灭。灭火的效果取决于水雾的冷却、窒息和稀释的综合效应。 第二节系统分类 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、过滤器、雨淋阀组、管道及水雾喷头等组成,并配套设置火灾探测报警及联动控制系统或传动管系统,火灾时可向保护对象喷射水雾灭火或进行防护冷却。系统按启动方式和应用方式分类如下: 一、按启动方式分类 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。(一)电动启动水喷雾灭火系统 电动启动水喷雾灭火系统是以普通的火灾报警系统作为火灾探测系统,通过传统的点式感温、感烟探头或缆式火灾探测器探测火灾,当有火情发生时,探测器将火警信号传到火灾报警控制器上,火灾报警控制器打开雨淋阀,同时启动水泵,喷水灭火。为了减少系统的响应

液化石油气储罐对火灾热响应及消防设计

安全管理编号:LX-FS-A95079 液化石油气储罐对火灾热响应及消 防设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

液化石油气储罐对火灾热响应及消 防设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 引言 液化石油气是工业和民用中应用十分广泛的一种燃料。由于它具有易燃、易爆等危险性, 在生产、运输和使用中极易发生火灾和爆炸事故。液化石油气储罐周围一旦发生火灾, 在火灾环境的影响下, 储罐内液化石油气的温度和压力会迅速升高, 同时储罐的强度会迅速下降, 在一定条件下储罐即会发生破裂和爆炸, 并进而引起沸液蒸气爆炸(BL EV E) , 引起爆炸冲击波、容器碎片抛出及巨大的火球热辐射, 对周围的人员、建筑和设备造成更大的破坏。国内外曾多次发

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-水喷雾灭火系统_1(精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-水喷雾灭 火系统 1、下列关于水喷雾灭火系统管网冲洗的说法,错误的是()。 A.管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流流速、流量 B.管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 C.排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60% D.管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干 2、对水喷雾灭火系统的报警阀进行渗漏试验,要求试验压力为额定工作压力的()倍,且保压时间不应小于5min。 A.1 B.2 C.3 D.4 3、水喷雾灭火系统管道支、吊架与水喷雾喷头之间的距之间的距离不宜大于()m. A.0.5 B.0.7 C.1.0

D.1.2 4、水喷雾灭火系统的喷头应有一定的备用量,其数量不应小于安装总数的()且每种喷头的数量不应少于()只。 A.1%.10 B.1%5 C.5%.10 D.5%.20 5、水喷雾灭火系统管道安装完毕后应进行水压试验,按照规范的规定,水压试验时环境温度不宜低于()。 A.0°C B.4°C C.5°C D.7°C 6、水喷雾灭火系统管道穿越楼板时应加设套管,套管的长度应高出楼地面()mm。 A.100 B.70 C.50 D.30

7、雨淋报警阀的调试宜利用检测、试验管道进行,公称直径大于200mm 的雨淋阀在调试时,应在()s内启动。 A.15 B.30 C.45 D.60 8、下列不属于水喷雾灭火系统月检查项目的是()。 A.电磁阀的启动试验 B.消防水池的储水量 C.手动控制阀门的状态 D.消防水泵的启动试验 9、水喷雾灭火系统工程质量缺陷分为严重缺陷项、重要缺陷项和轻微缺陷项,对某工程质量验收的结果如下,其中合格的是()。 A.A=l,且B=3,且C=4 B.A=0.5,且B=1,且C=5 C.A=1,且B=0,且C=2 D.A=O,且B=2,.且C=5 10、对水喷雾灭火系统雨淋报警阀组进行验收时,要求距3m远处警

水喷雾灭火系统设计规范标准

水喷雾灭火系统设计规 1总则 1.0.1 为了合理地设计水喷雾灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。 1.0.2 本规适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计;本规不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 1.0.3 水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾,闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 1.0.4 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。 1.0.5 水喷雾灭火系统的设计,除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规的规定。 2术语、符号 2.1 术语 2.1.1 水喷雾灭火系统water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 2.1.2 传动管transfer pipe 利用闭式喷头探测火灾,并利用气压或水压的变化传输信号的管道。 2.1.3 响应时间response time 由火灾自动报警系统发出火警信号起,至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。 2.1.4 水雾喷头spray nozzle 在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 2.1.5 水雾喷头的有效射程effective range of spray nozzle 水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。 2.1.6 水雾锥water spray cone 在水雾喷头有效射程水雾形成的圆锥体。 2.1.7 雨淋阀组deluge valves unit 由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的阀组。 2.2 符号

中国石油化工集团公司液化烃球罐区安全技术管理暂行规定

《中国石油化工集团公司液化烃球罐区安全技术 管理暂行规定》 1 液化烃球罐区安全技术管理的基本要求 1.1 液化烃球罐区及球罐的安全设计、运行管理除执行本规定外,还应符合国家和行业现行有关标准规范及中国石化集团公司相关技术和安全监督管理的规定。 1.2 液化烃球罐区建设项目必须符合国家和建设项目所在地区安全、职业卫生、消防、抗震减灾的有关法规和报批程序。建设项目中安全、职业卫生、消防、抗震减灾技术措施和设备、设施,应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2 术语 2.1 液化烃 在15℃时,饱和蒸气压大于0.1MPa(G)的烃类液体及其他类似的液体,不包括液化天然气。 2.2 紧急切断阀 安装在球罐进出口管道上、发生事故或异常情况时能够快速紧密关闭(TSO)的阀门,紧急切断阀的允许泄漏量等级应达到ANSI B16.104(FCI 70-2)CLASS V级或以上级。该阀门应具有热动、手动及遥控手动(带手柄的遥控)关闭的功能。 2.3 关闭时间 紧急切断阀靠液压、气压或电信号关闭时,由控制系统、安全仪表系统或操作者发出关闭信号开始至液流完全关断为止所经历的时间,以秒(s)表示。

2.4 全压力式储罐 液化烃在常温和较高压力下存储的液态储罐。 2.5 半冷冻式储罐 液化烃在较低温度和较低压力下存储的液态储罐。 2.6 热动 指受高热(如火烤)情况下启动或动作。 3 液化烃球罐区的选址及区域布置、设计要求、运行管理和施工管理 3.1 选址及区域布置 3.1.1 选址 液化烃球罐区的选址要严格执行《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008,油田企业、城镇燃气、油库等炼化板块以外的企业液化烃球罐区应执行相应行业的国家标准。在山区或丘陵地区的液化烃球罐区应避免布置在窝风地带。 3.1.2 罐组 3.1.2.1 液化烃球罐组应设防火堤。防火堤不应高于0.6m,且不应低于可燃气体(有毒气体)检测报警仪的安装高度。 3.1.2.2 液化烃球罐不得与其他可燃、助燃气体储罐同组布置,但全压力式液化烃球罐可与可燃液体的压力储罐同组布置。 3.1.2.3 球罐材质不能适应该罐组介质最低温度时不应布置在同一罐组内。 3.1.2.4 同一罐组内全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个,且不超过2排。

水喷雾灭火系统设计规范样本

水喷雾灭火系统设计规范 GB50129-95 主编部门: 中华人民共和国公安部批准部门: 中华人民共和 国建设部 发布日期: 1995年1月14日施行日期: 1995年9 月1日 关于发布国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》的通知 根据国家计委计综[1987] 2390号文的要求, 由公安部会同有关部门共同编制的《水喷雾灭火系统设计规范》, 已经有关部门会审, 现批准《水喷雾灭火系统设计规范》GB50129-95为强制性国家标准。自1995年9月1日起施行。 本标准由公安部负责管理, 其具体解释等工作由公安部天津消防科学研究所负责, 出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人 民共和国建设部 1995 年1月14日

1 总则 1.0.1 为了合理地设计水喷雾灭火系统, 减少火灾危害, 保护人身和财产安全, 制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计; 本规范不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 1.0.3 水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾、闪点高于60 ℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 1.0.4 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾, 以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。 1.0.5 水喷雾灭火系统的设计, 除执行本规范的规定外, 尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1. 1 水喷雾灭火系统Water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成, 向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 2.1.2 传动管Transfer pipe

水喷雾灭火系统设计要点讲课稿

水喷雾灭火系统的设计要点 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成0.2mm~2mm 甚至更小的细小水雾滴,喷向保护对象,达到灭火或防护冷却的目的。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类、电气设备火灾,弥补了气体灭火系统不适合在露天环境和大空间场所使用的缺点,从而使水这种灭火剂得到了充分的应用。 一、设计技术参数 1.设计喷雾强度和持续喷雾时间 设计喷雾强度和持续喷雾时间,应根据系统防护目的和保护对象类别确定,其不应小于表14-2的规定。 表14-2 设计喷雾强度与持续喷雾时间 2.最不利点处水雾喷头工作压力 最不利点处水雾喷头的工作压力,应根据系统所选用的喷头性能以及喷头工作压力范围进行确定。用于灭火时,其不应小于0.35MPa;用于防护冷却时,其不应小于0.2MP;但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15 MPa。 3.保护面积 水喷雾灭火系统保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。水喷雾灭火系统不仅用于保护建筑物和建筑物内的设施,而且还用于保护露天的设备或装置。因此,其保护面积应根据具体保护对象确定。 (1)确定原则 保护对象为平面时,其保护面积为保护对象的平面面积;保护对象为立体时,其保护面

积为保护对象的全部外表面积。当保护对象外形不规则时,可按包容保护对象的规则形状确定,并应保证包容形状的表面积不小于实际表面积。 (2)不同保护对象保护面积的确定 ①变压器的保护面积除应包括扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积外,还应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积; ②分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定; ③输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定,距离的皮带宜实施分段保护,但每段长度不宜小于100m 。 ④开口容器的保护面积应按液面面积确定; ⑤甲、乙类液体泵,可燃气体压缩机及其他相关设备,其保护面积按相应设备的投影面积确定,且水雾应包络密封面和其他关键部位; ⑥液化石油气灌瓶间的保护面积应按其使用面积确定,液化石油气瓶库、陶坛或桶装酒库的保护面积应按防火分区的建筑面积确定; ⑦系统用于冷却甲B 、乙、丙类液体储罐时,其保护面积及冷却范围应符合下列规定:着火的地上固定顶储罐及距着火储罐罐壁1.5倍着火储罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却,当相邻地上储罐超过3座时,可按3座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量;着火的浮顶罐应冷却,其相邻储罐可不冷却;着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算,相邻罐的保护面积可按实际需要冷却部位的外表面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的1/2。 ⑧系统用于冷却全压力式及半冷冻式液化烃或类似液体储罐在时,其保护面积及冷却范围应符合下列规定:着火储及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却,当相邻罐超过3座时,可按3座较大的相邻罐计算消防冷却水用量;着火罐保护面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积可按其罐体外表面面积的1/2计算。 ⑨系统用于冷却全冷冻式液化烃或类似液体储罐在时,其保护面积及冷却范围应符合下列规定:采用钢制外壁的单容罐,着火储及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却。着火罐保护面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积可按其罐体外表面面积的1/2计算及罐顶外表面积之和计算;混凝土外壁与储罐间无填充材料的双容罐,着火罐的罐壁与罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷却;混凝土外壁与储罐间有保温材料填充的双容罐,着火罐的罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷却;采用混凝土外壁的全容罐.当管道进出口在罐顶时,其冷却范围应包括罐顶泵平台,且宜包括管带和钢梯。 二、设计计算要求 1.保护对象的水雾喷头设置数量确定 保护对象的水雾喷头设置数量应按下式计算: q Aq N u (14-5) 式中:N -保护对象的水雾喷头设置数量; A -保护对象的保护面积,m 2; q μ-保护对象的设计喷雾强度,L/min.m 2; q -水雾喷头的流量,L/min 。 2.系统计算流量的确定

消防水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的区别

水喷雾灭火系统与细水雾灭火系统在其作用、设置的场所、组成及工作原理上均有不同: 1、水喷雾灭火系统 (1)水喷雾灭火系统的作用。 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成0.2mm~2mm 甚至更小的细小水雾滴,喷向保护对象,由于雾滴受热后很容易变成蒸汽,因此,水喷雾灭火系统的灭火机理主要是通过表面冷却、窒息、稀释、冲击乳化和覆盖等作用。 在实际应用中,水喷雾的灭火作用往往是几种作用的综合结果,对某些特定部位,可能是其 中一两 个要素 起主要 作用,而 其他灭 火作用 是辅助 的。水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。 (2)水喷雾灭火系统的设置场所。 现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414)以及《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183)规定,下列场所和部位宜设置水喷雾灭火系统。 ①、高层民用建筑内的可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间。

②、单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MVA及以上的独立变电所油浸电力变压器。 ③、飞机发动机试验台的试车部位。 ④、钢铁冶金企业内的单台设备油量100kg以上的配电室、大于等于8MVA且小于40MVA的油浸变压器室、油浸电抗器室、有可燃介质的电容器室,单台容量在40MVA及以上的油浸电力变压器,单台容量在125MVA及以上的总降压变电所油浸电力变压器; ⑤、天然气凝液、液化石油气罐区总容量大于50m3或单罐容量大于20m3时。 (3)水喷雾灭火系统的组成及工作原理。 水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成,如图所示。系统的自动开启雨淋阀装置,可采用带火灾探测器的电动控制装置和带闭式喷头的传动管装置。 该系统在组成上与雨淋系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同,而工作原理与雨淋系统基本相同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 2、细水雾灭火系统。 (1)细水雾灭火系统的作用。 细水雾灭火系统是指通过细水雾喷头在适宜的工作压力范围内将水分散成细水雾,在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统。 细水雾灭火系统的灭火机理主要通过吸收热量(冷却)、降低氧浓度(窒息)、阻隔辐射热三种方式达到控火、灭火的目的。与一般水雾相比较,细水雾的雾滴直径更小,水量也更少。因此,其灭火有别于水喷雾灭火系统,类似于二氧化碳等气体灭火系统。 (2)细水雾灭火系统的设置场所。

2021新版水喷雾灭火系统在液化烃储罐消防的应用

2021新版水喷雾灭火系统在液化烃储罐消防的应用 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0553

2021新版水喷雾灭火系统在液化烃储罐消 防的应用 摘要:就扬子石化公司炼油厂催化裂化装置的液化烃储罐的水喷雾灭火系统设计,介绍液化烃储罐水喷雾灭火系统国产化的应用实例,并对水消防系统选择、水雾喷头选型和布置方式、系统的环形供水管布置、液化烃罐区消防供水等问题进行简述。 关键词:水喷雾灭火系统液化烃储罐消防 我国引进的大型石油化工装置的液化烃储罐均设置了水喷雾灭火系统,设计规范多采用美国《NFPA-15》标准和日本《液化石油气设计防火设备规程》。遵循引进吸收国产化的原则,执行《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)[1](1999年版),在扬子石化公司炼油厂催化裂化装置的液化烃储罐消防设计中选用了水喷雾灭火系统,并获得上级消防部门的批准确认。

1水消防系统选择 1.1喷淋冷却和消防喷淋分别设置系统 催化裂化装置液化烃罐区共有2个1000m3容积的液化泾球罐。 根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)(1999年版)第7.9.2条规定,结合液化烃储罐冷却水设置方式,在罐区消防冷却水采用水喷雾固定冷却方式。 液化烃储罐要求储存温度小于40℃,夏季防日晒喷淋冷却的用

水喷雾灭火系统设计规范

(消防安全)水喷雾灭火系统灭火机理

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 水喷雾灭火系统灭火机理 水喷雾系统通过改变水的物理状态,通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴,而喷射出来。第3章建筑消防系统 3.5水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统利用水喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面,通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。 由于水喷雾具有多种灭火机理,使其具有适用范围广的优点,不仅可以提高扑灭固体火灾的灭火效率,同时由于水雾具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点,在扑灭可燃液体火灾、电气火灾中均得到了广泛的应用,如飞机发动机试验台、各类电气设备、石油加工储存场所等。

1.系统的组成 水喷雾灭火系统有固定式和移动式两种装置,移动式装置可起到固定装置的辅助作用。 固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。

图3—23 自动水喷雾灭火器系统流程示意图 1--定温探测器;2—差温探测器;3—水雾喷头;4—报警控制器;5—现场声报警;6—防爆遥控现场电启动器;7—配水干管;8—雨淋阀;9—挠曲橡胶接头;10—蝶阀;11—电磁阀;12—止回阀;13—报警试验阀;14—节流孔;15—过滤器;16—水力警铃;17—水泵接合器;18—消防专用水管;19—水塔;20—泄水试验阀

2.水雾喷头 水雾喷头的类型 有离心雾化型喷头和 撞击雾化型喷头。 如图3-24所示。 图3-24 水雾喷头 (a)离心雾化型水雾喷头(b) 撞击型水雾喷头

离心雾化型水雾喷头喷射出的雾状水滴较小,雾化程度高,具有良好的电绝缘性,可用于扑救电气火灾。撞击型水雾喷头是利用撞击原理分散水流,水的雾化程度较差,雾状水的电绝缘性能差,不适用于扑救电气火灾。 水雾喷头大多数内部装有雾化芯,雾化芯内部的有效过水 断面积较小,长期暴露在有粉尘的场所,容易被堵塞使水雾喷头在发生火灾时无法工作,因此当水雾喷头设置于有粉尘的场所时,应设防尘罩,发生火灾时防尘罩在系统给水的水压作用下打开或脱落。

液化烃罐区的消防设计及泄漏处理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 液化烃罐区的消防设计及泄漏处理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8675-33 液化烃罐区的消防设计及泄漏处理 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 液化烃的火灾危险性类别多属甲类物质,常温高压下储存于压力容器中,火灾危险性极大,一旦泄漏极易引起火灾爆炸事故,并造成重大伤亡,国内外无数火灾事例都证实了这一点。本文试图通过技改工程实例,对大型液化烃罐区的消防设计及泄漏事故处理提出一点浅见,供同行及企业参考。 一、概况 齐鲁石化公司橡胶厂液化烃罐区位于厂区西北部,处于全年主导风向的侧风向。整个罐区根据地理状况分为上下两部分,本次改造部分为下罐区。下罐区设在自然形成的深谷中。谷深约15米,东西长750米,南北宽102米,自然通风良好。改造后共有贮罐24个(球罐占大多数),分为东西两组,每组12个贮罐。

西下罐区储量11300立方米,东下罐区储量7200立方米,主要储存裂解碳四、丁二烯、丁烯——1、丁烷原料及产品。 二、罐区的消防设计要点 1、消防安全设计 (1)总平面布局及消防车通道 罐区改造后每组有12个贮罐,罐组之间间距为30米,罐与罐间距均满足规范要求。整个罐区西高东低,利用地形设有事故存液池。下罐区有一条消防车道与上罐区消防车道相连,形成循环。在整个下罐区深谷的周围有一条6米宽的环形消防车道,对贮罐有居高临下的优势,以防深谷内的消防车道在紧急情况下无法使用。 (2)火灾报警及自动监控 该罐区经过多年的技术改造形成了一套完整独立的监控系统。有6台GZW——120火灾报警器,24台可燃气体检漏报警器,投资200余万元设置的多媒体计算机工业电视监控系统和计算机数据采集系统。系

水喷雾灭火系统及其发展通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD890 水喷雾灭火系统及其发展通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水喷雾灭火系统及其发展通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统,是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,具有投资小、操作方便、灭火效率高的特点。过去水喷雾灭火系统主要用于石化、交通和电力部门的消防系统中,随着大型民用建筑的发展,水喷雾灭火系统在民用建筑消防系统中的应用成为可能,在《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)1997年修订版中,第7.6.6.条明确规定,高层建筑内的可燃油油浸电力变压器室、充可燃油的高压电容器和多油开关室、自备发电机房和燃油、燃气锅炉房应设水喷雾灭火系统。 1.1灭火机理 水喷雾灭火系统的灭火机理主要为表面冷却,室息,冲击乳化和稀释。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大,遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面温度迅速降到燃点以下,使燃烧体达到冷却目

相关文档
相关文档 最新文档