文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SBS改性沥青卷材防水施工工艺

SBS改性沥青卷材防水施工工艺

SBS改性沥青卷材防水施工工艺
SBS改性沥青卷材防水施工工艺

SBS改性沥青卷材防水施工工艺

1 执行标准

1.1 GB/T19001—ISO9001—2000《质量管理体系要求》

1.2GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

1.3 GB50207—2001《屋面工程质量验收规范》

1.4《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版)

1.5 JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》

2 施工工艺

2.1施工准备

2.1.1施工前准备工作

2.1.1.1防水工程施工前,掌握施工图中的关于防水工程细部构造及有关技术要求,并应编制防水方案或保证质量技术措施。

2.1.1.3准备好防水材料和冷底子油的溶剂或成品、涂刷冷底子油、嵌填密封材料、铺贴卷材、清扫基层等施工操作中各种必须的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。

2.1.1.4检查找平层的施工质量是否符合要求。当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋不稳等缺陷时,可按表7.1进行修补。

找平层缺陷的修补方法表7.1

2.1.2 材料

2.1.2.1卷材:根据设计要求及防水等级,采用厚度不同2、2.5、

3.0mmSBS改性沥青卷材。

2.1.2.2冷底子油,厂家已制作好的配套品种。

2.1.3主要机具

2.1.

3.1工具:石油液化罐、高压胶管、喷枪或喷灯、小油灰铲刀、排刷。

2.1.

3.2护具:帆布手套、皮手套、平底胶鞋、工作服。

2.1.4作业人员:由具有防水资质专业施工队组施工。

2.2作业条件

2.2.1材料要求

SBS改性沥青防水卷材必须符合设计要求,外观质量要符合表7.2的要求,要有出厂合格证和试验报告。

2.2.2作业人员要求:防水工程的施工应由经资质审查合格的防水专业队组进行施工。工作人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

2.2.3工作环境要求

2.2.

3.1找平层应干燥,坚实平整不起砂,含水率小于9%或空铺1m2卷材3~4h 后检验未见水印即为合格。

2.2.

3.2屋面的转角及大烟囱、出入孔等阴阳角找平层,要抹成平缓的半圆弧形。

2.2.

3.3伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台、管道与找平层间应留凹槽,并用嵌填密封材料。

2.2.

3.4雨天、雪天严禁进行卷材施工。五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工,如必须在负温下施工时,应采取相应措施,以保证工程质量。热熔法施工时的气温不宜低于-10℃。施工中途下雨、雪,应做好已铺卷材四周的防护工作。

2.2.

3.5夏季施工时,屋面如有露水潮湿,应待其干燥后方可铺贴卷材,并避免在高温烈日下施工。

2.3操作工艺(见图7.1)

卷材防水施工工艺流程图(图7.1)

2.3.1清理基层

将施工部位的基层清扫干净。

2.3.2刷冷底子油

冷底子油作为基层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷冷底子油的品种要视卷材而定,不可错用。涂刷要薄而均匀,不得有空气、麻点、气泡,也可用机械喷涂。如果基层表面过于粗糙,宜先刷一遍慢挥发性冷底子油,待其表面干后,在刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺贴前1~2d进行,使油层干燥而又不沾染灰尘。

2.3.3铺贴附加层

在雨水口、檐沟、烟囱根部、阴阳角等部位预先用SBS卷材或涂膜贴一层增强加层。

2.3.4铺屋面卷材

根据设计要求SBS改性沥青卷材可以采用空铺、点粘、条粘、满粘法施工,

并要符合施工规范(GB50207—2002)要求。通常都采用满粘法,而条粘、点粘和空铺法更适合于防水层上有重物覆盖或基层变形较大的场合,是一种克服基层变形拉裂卷材防水层的有效措施,设计中应明确规定、选择适用的工艺方法。

空铺:铺贴卷材防水层时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘贴,其余部分不粘贴的施工方法;条粘法:铺贴卷材时,卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm;点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5点,每点面积为100mm×100mm。

无论采用空铺、条粘还是点粘法,施工时都必须注意,距屋面周边800mm 内的防水层应满粘,保证防水层四周与基层粘结牢固,卷材与卷材之间应满粘,保证搭接严密。

2.3.4.1铺设方向

卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂直于屋脊铺贴;SBS改性沥青卷材可根据屋面坡度、屋面是否受振动、防水层的粘结方式、粘结强度、是否机械固定等因素综合考虑采用平行或垂直屋面脊铺巾。上下层卷材不得相互垂直铺贴。上下层卷材不得相互垂直铺贴。

2.3.4.2对设有分格缝的屋面,对分格缝用防水油膏嵌缝,并铺贴一层卷材附加层(200mm宽,单边粘贴)。

2.3.4.3对设有保温层的屋面应在保温层和找平层中留置排气槽,要求排气道纵横贯通,每36m2设一排气孔,并与排气槽上铺贴一层卷材附加层(不少于200mm 宽)。

2.3.4.4卷材铺贴,平行于屋脊开始,从檐口开始往上铺,将喷火枪(或喷灯)调整就绪,然后对准卷材与基层的交界面(喷枪与卷材的距离保持50~100mm),在卷材表面热熔胶熔化并发黑有光泽时,进行滚动粘贴,卷材向前滚动时,要求边缘有热熔胶溢出,并用小刀刮平封实。在卷材滚动过程中,须对卷材压实,不许空鼓。

2.3.4.5卷材的搭接宽度(见表7.3)

卷材搭接宽度(mm)表7.3

2.3.4.6卷材之间(即边接缝)粘接时用喷枪对准上下层卷材烧至熔化,然后用力挤压边缘有热熔胶溢出,用刮刀修平封实。

2.3.4.7卷材施工时,对屋面所有管道、烟囱口、水落口等节点周围及转角处剪开的卷材用密封胶封牢。

2.3.5 细部防水做法

2.3.5.1天沟、檐沟、檐口防水做法

a.天沟、檐沟应增铺附加层,应采用防水涂膜作为增强层。

b.天沟、檐沟与屋面的交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm。(图7.2(1)a)

c.卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用压条或垫片钉压固定,并用密封材料封口。(图7.2(1)b)

d.高低跨内排水天沟与立墙交接处,应采用能适应变形的密封处理。(图7.2(1)c )

e.铺贴檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法。

f.卷材收头应压入凹槽,采用压条或垫片钉压固定,并用密封材料封口。

g.檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。

2.3.5.2女儿墙泛水防水做法

a.铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。

b.女儿墙较低,卷材铺到压顶下,并用金属或钢筋砼板盖压。(图7.2(2)a)

c.砖墙卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,也可压入砖墙凹槽上部的墙体应做防水处理。(图7.2(2)b)

d.女儿墙为混凝土时,卷材收头直接用压条固定与墙上,用密封材料封固,并在收头上部作柔性保护层。(图7.2(2)c)

2.3.5.3屋面变形缝的做法

a.变形缝的泛水高度不应小于250mm。

b.防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。

c.变形缝内宜填充泡沫塑料或沥青麻丝,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖,顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。(图7.2(3))

d.在变形缝中间放置一条聚乙烯发泡棒或板,或先整个覆盖一层卷材,并向缝中凹伸,上放圆棒,圆棒是覆盖卷作Ω形造型模架。

e.卷材盖过变形缝,并作成Ω形,封闭处理,金属盖板或砼盖板作保护层。

2.3.5.4水落口处节点防水处理:

a.水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。

b.防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。

c.水落口杯周围500mm内增大坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,涂料厚度不应小于2mm。(图7.2(4)a)

d.水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填柔性密封材料,避免水落口节点的渗漏发生。(图7.2(4)b)

e.水落口杯埋设标高应考虑水落口设防时增加附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸。

2.3.5.5伸出屋面管道及出入口防水做法

a.管道根部直径500mm范围内,砂浆找平层应抹出高度不小于30mm的圆台,管道与找平层间应留20mm20mm的凹槽,并嵌填密封材料,防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。(图7.2(5)a)

b.管道根部四周应增铺附加层,宽度和高度均不应小于250mm。

c.屋面垂直出入口防水层收头应压在砼压顶圈下,水平出入口防水层收头应压在砼踏步下,防水层的泛水应设保护墙。(图7.2(5)b)

2.3.6卷材防水层保护层施工应符合下列规定

2.3.6.1用浅色涂料保护层时,应等卷材铺贴完成,并经检验合格,清扫干净涂刷。涂层应与卷材粘结牢固,厚满均匀,不得漏涂。

2.3.6.2用水泥砂浆作保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1m2。

2.3.6.3用块体材料作保护层时,宜留设分格缝。分格面积不宜大于100mm2;分格缝宽度不宜小于20mm。

2.3.6.4用细石混凝土作保护层时,混凝土应振捣密实,表面抹光压光,并留设分格缝。分格面积不宜大于36m2。

2.3.6.5刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封胶嵌填严密。

2.3.6.6水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间设置的隔离层应平整,起到完全隔离作用。

2.4安全注意事项

2.4.1卷材严禁在雨天、雪天、大风天气,温度低于5℃不得施工。中途下雨应做已铺卷材周边的防护工作。

2.4.2对石油液化罐、喷枪、喷灯的开关、连接件、胶管进行检查是否漏气、漏油,如发现应及时修理和更换。

2.4.3在防水层上安装避雷带、天线、隔热板及各种管件和设备时,应谨慎作业,不得损坏防水层。

2.4.4卷材宜直立堆放,并储放于通风的室内,切忌日晒、雨淋和于热源接触。

2.4.5卷材操作人员必须穿长袖口衣服和长裤,并带手套,禁止赤脚或穿硬底、高跟鞋作业。

2.5 过程能力预先鉴定

在正式施工前,应对操作人员、材料、机具、环境等过程能力进行预先鉴定,填写“特殊过程能力预先鉴定表”(程序文件表QCX09—3),并按照选择的防水参数进行试件送试,合格后方可正式生产。

2.6技术交底

施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。

2.7特殊过程的连续监控

2.7.1需监控的技术参数:卷材厚度(见表7.4)、卷材搭接宽度(见表7.3)。

2.7.2监控的频次

大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

2.7.3对技术参数的监控:应由操作人员自检和项目质检员专检予以实施。

2.7.4监控人员应对监控时实测到的技术参数记录入“特殊过程主要技术参数连续监控记录”(程序文件表QCX09—4)

2.8质量要求

2.8.1屋面不得有渗漏和积水现象。

所使用的材料(包括防水材料,找平层、保温层、保护层、隔气层及外加剂、配件等)必须符合质量标准和设计要求。

2.8.3防水层的厚度和层数、层次应符合设计规定。

2.8.4结构基层应稳固,平整度符合规定,预制构件嵌缝密实。

2.8.5屋面坡度(含天沟、檐沟、水落口、地漏)必须准确,排水系统应通畅,找平层表面平整度不超过5mm,表面不得有疏松、起砂、起皮现象。

2.8.6卷材的铺贴方法、搭接顺序应符合规定,搭接宽度准确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密。

2.8.7粒料、涂料、薄膜保护层应覆盖均匀严密,不露底,粘结牢固,刚性整体保护层不得松动,分格缝留置应准确,与防水层之间应有隔离层。板块保护层应铺砌平整,勾缝严密,其分格缝的留设也应正确。

2.8.8节点做法必须符合设计要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。

2.8.9空铺、条粘、点粘法施工时,卷材粘贴面积、位置应符合要求。

2.9质量检验

防水工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定:

2.9.1 SBS改性沥青卷材防水工程应按防水工程面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。

2.9.2接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。

2.9.3主控项目(卷材防水工程验收规范及质量验收标准)

2.9.

3.1卷材防水层所用卷材及配套材料,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2.9.

3.2卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

2.9.

3.3卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2.9.4 一般项目

2.9.4.1卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。2.9.4.2卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层,刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

2.9.4.3卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检查方法:观察和尽量检查。

卷材厚度选用表表7.4

檐构 1— 防水层;2—附加层;

3—水泥钉;4—密封材料;

图7.2 (1)a

檐沟卷材收头

1—钢压条;2—水泥钉; 3—防水层;4—附加层; 5—密封材料; 图7.2(1)b

(1)天沟檐防水做法

高低跨变形缝

1—密封材料;2—金属或高分子盖板;3—防水层;4—金属压条钉固定;5—水泥钉;

图7.2(1)c

卷材泛水收头

1—附加层;2—防水层;3—压顶;4—防水处理;

图7.2(2)a

跨墙卷材水收头

1—密封材料;2—附加层;3—防水层; 4—水泥钉; 5—防水处理;

图7.2(2)b

混凝土墙卷材泛水收头

1—密封材料; 2—附加层;3—防水层;4—金属、合成高分子盖板;5—水泥钉

图7.2(2)c

泛水构造

(图)7.2 (2)d (2)卷材在泛水处做法

1—刚性防水层; 2—防水卷材或涂膜;3—密封材料;4—隔热层

变形缝防水构造

1—衬垫材料;2—卷材封盖;3—防水层; 4—附加层; 5—沥青麻丝;6—水泥砂浆 7—混凝土盖板

图7.2(3)

(3)屋面变形缝做法

横式水落口

1—防水层; 2—附加层; 3—密封材料; 4—水落口;

图7.2(4)a

(4)屋面水落口节点防水处理

直式水落口

1—防水层; 2—附加层; 3—密封材料; 4—水落口杯;

图7.2(4)b

伸出屋面管道防水构造

1—防水层;2—附加层; 3—密封材料4— 金属箍;

图7.2(5) a

垂直出入口防水构造

1—防水层; 2—附加层; 3—入孔盖; 4—混板土压顶圈;

图7.2(5)b

水平出入口防水构造

1—防水层;2—附加层;

3—护墙; 4—踏步;

屋面SBS防水卷材施工方案(图文)

***********************项目 施 工 组 织 计 划 ︵ 方 案 ︶

******************公司 ****年**月**日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工进度计划 五、屋面防水工程施工方案 六、成品保护 七、保证工期措施 八、质量保证措施

九、安全文明施工措施 十、工程保修 一、编制依据 (一)根据GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50345-2004《屋面工程技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 工程名称:*********** 屋面防水工程采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 该工程工程量大、工期紧,应紧密配合土建施工单位的施工。 三、施工组织机构 我公司针对此工程的重要性,公司将该工程纳入一级目标管理,公司决定派施工经验丰富、具有国家二级项目经理资质的项目经理和技术管理水平高、责任心强的项目副经理及技术负责人组成项目经理部驻守施工现场,对关键部位和特殊部位亲自把关,公司各职能部门定期到现场监督检查。项目

部在公司的统一管理下完善各项管理制度,严格按照项目法进行本工程的施工和管理。项目经理部的成员相互间配合默契,保证在项目经理的直接领导下,做到有计划地施工和管理,确保工程项目的质量、工期和安全文明施工,达到建设方满意的效果,真正体现企业水平。 施工组织机构: 四、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期:

(三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每2000m2的施工配备一组人员,每组人员6人,在清理工作面浮灰后,二人配料运料,四人进行防水层施工。 (四)施工工具的准备 主要施工用具

沥青防水卷材试验作业指导书

沥青防水卷材试验作业指导书 1检测依据 《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008) 《塑性体改性沥青防水卷材》(GB18243-2008) 《聚合物改性沥青复合胎防水卷材》(DBJ01-53-2001) 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》(GB23441-2009) 《建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材拉伸性能》(GB/T328.8-2007) 《沥青防水卷材试验方法第10部分:沥青和高分子防水卷材不透水性》(GB/T328.10-2007) 《沥青防水卷材试验方法第11部分:沥青防水卷材耐热性》(GB/T328.11-2007) 《沥青防水卷材试验方法第14部分:沥青防水卷材低温柔性》(GB/T328.14-2007) 《沥青防水卷材试验方法第26部分:沥青防水卷材可溶物含量》(GB/T328.26-2007) 2组批规则 弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材:以同一类型、同一规格10000m2为一批,不足10000m2时亦可作为一批。 聚合物改性沥青复合胎防水卷材:以同一品种、同一规格、同一型号、同一批号5000m2为一批,不足5000m2时亦可作为一批。 3试验项目及试验方法 3.1试验项目 (1) 拉力 (2) 最大拉力时延伸率(玻纤胎卷材无此项) (3) 不透水性 (4) 低温柔性 (5) 耐热性 (6)可溶物含量 3.2试验方法 被检测的卷材试样在试验前,应在(23±2)℃标准试验条件下至少放置20h。按表1裁取试样,试样

距卷材边缘不得小于100mm。 表1 去试件除非持久层的方法是常温下用胶带粘在上面,冷却到接近假设的冷弯温度,然后从试件上撕去胶带,另一方法是用压缩空气吹。 (1) 拉伸试验 按GB/T328.8-2007进行。去试件除非持久层。校准试验机,调整拉伸速度和夹具间距离200㎜,将试件夹持在夹具中心,不得歪扭。启动试验机,夹具移动的恒定速度为(100±10)mm/min,至试件拉断为止,记录最大拉力及最大拉力时伸长值。分别以五个试件的算术平均值作为测定值。延伸率按下式计算: E=100(L1-L)/L 式中:E——延伸率,%; L1——最大拉力时伸长值,mm; L——原始夹具间距离,mm。 (2) 不透水性 改性沥青防水卷材不透水性按GB/T328.10-2007中方法B进行,卷材上表面为迎水面,上表面为砂面、矿物粒料时,下表面作为迎水面。下表面材料为细砂时,在细砂面沿密封圈一圈去除表面浮砂,然后涂一圈60号~100号热沥青,涂平待冷却1h后检测不透水性。 自粘聚合物改性沥青防水卷材不透水性按GB/T328.10-2007中方法B进行。N类卷材采用十字开缝盘,PY类采用七孔盘,试验时间为2h,将防粘材料揭去,覆盖滤纸以防粘结。 试件的上表面朝下放置在透水盘上,盖上规定的7孔盘,放上封盖,慢慢加紧直到试件加紧在盘上,用布或压缩空气干燥试件的非迎水面,慢慢加压的规定的压力。保持规定压力(30±2)min。 (3) 低温柔性 按GB/T328.14-2007进行。

改性沥青防水卷材施工工艺

防水卷材SBSⅠPY PE4,和SBSⅡGPE3分别是表示什么含义? 要掌握SBS改性沥青防水卷材型号,首先要掌握SBS改性沥青防水卷材的分类: 按物理指标分为(防水卷材按型号):I(-18℃)、II(-25℃)型两大类,分别是指卷材耐低温的物理指标,所以II型要更耐低温(低温柔性好,达到-25℃不裂纹),价格要高一些,而非其材料质量比I 型的次。 按胎基可分为:聚酯胎(PY)、玻纤胎(G)两大类 按材料厚按覆面材料可分为:细砂(S),矿物粒(片)料(M),聚乙烯膜(PE),铝膜面(PET)等四大类。 按厚度可分为:2mm、3mm、4mm共三种,其中聚酯胎产品只有3mm和4mm规格; SBS I PY-PE 4是指-18摄氏度,聚酯胎,覆料为PE膜,厚度4mm的SBS改性沥青防水卷材。 SBS II G-PE 3是指-25摄氏度,玻纤胎,覆料为PE膜,厚度3mm的SBS改性沥青防水卷材。 聚脂胎更好一些,因为它的弹性、拉力相对好一些 冷底子油 冷底子油是用稀释剂(汽油、柴油、煤油、苯等)对沥青进行稀释的产物。它多在常温下用于防水工程的底层,故称冷底子油。

冷底子油粘度小,具有良好的流动性。涂刷在混凝土、砂浆或木材等基面上,能很快渗入基层孔隙中,待溶剂挥发后,便与基面牢固结合。冷底子油形成的涂膜较薄,一般不单独作防水材料使用,只作某些防水材料的配套材料。在铺贴防水油毡之前涂布于混凝土、砂浆、木材等基层上,能很快渗入基层孔隙中,待溶剂挥发后,便与基面牢固结合。 冷底子油可封闭基层毛细孔隙,使用基层形成防水能力;作用是处理基层界面,以便沥青油毡便于铺贴,使基层表面变为憎水性,为粘结同类防水材料创造了有利条件。 冷底子油应涂刷于干燥的基面上,不宜在有雨、雾、露的环境中施工,通常要求与冷底子油相接触的水泥砂浆的含水率<10%。 冷底子油的配比 ①冷底子油为石油沥青加溶剂溶解而成,可按下表配制。 ②第一种方法:将沥青加热熔化,使其脱水不再起泡为止。再将熔好的沥青倒入桶中冷却,待达到110~140℃时,将沥青成细流状慢慢注入一定量的溶剂中,并不停地搅拌,直至沥青完全加完、溶解均匀为止。 ③第二种方法:与上述方法一样将熔化沥青倒入桶或壶中,待冷却至110~140℃后,将溶剂按配合比要求分批注入沥青熔液中,边加边不停地搅拌,直至加完、溶解均匀为止。

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

自粘式改性沥青防水卷材施工方案

自粘改性沥青防水卷材施工方案 一、工程概况: 1、项目概况 2.1.1、建筑概况 1、本工程为高层大型医院建筑、耐火等级为一级,地下车库为一类停车库,室内装修材料燃烧性能为A级装修材料。结构正常使用基准期为50年、抗震设防等级为重点设防类。 2、设计标高±0.000m=321.550m。 3、总建筑面积90141.25平方米。包含门诊楼、医技楼、住院楼及地下车库、设备用房。地上裙房4层,主楼25层,地下1层。裙房建筑结构高度21.3米,主楼结构高度99.90米。 4、地下车库层高5.4米,1层层高5.4米,2层层高4.5米,3层层高4.5米,4层裙房层高5.1米,4层主楼层高5.4m、5层层高4.2米,6层~24层层高3.75m,25层层高4.2米,屋面机房层层高4.8米,屋面水箱层层高4.2米。

5.地下室防水:地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2008及地方的有关规程和规定;地下室防水等级为一级,钢筋混凝土的抗渗等级为 P6。 6.门诊楼自粘式防水卷材施工面积为16744.75㎡。医技楼自粘式防水卷材施工施工面积3211.04㎡住院楼自粘式防水卷材施工面积2645.34㎡ 二、施工流程及要求 1、施工流程 清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 2、基层要求 (1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固。 3、施工方法 (1)清除基层表面的灰尘、杂物。 (2)在基层上宜弹设基准线,以确定防水卷材铺贴位置。

APP改性沥青防水卷材施工方案(2)

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、产品介绍 (2) 四、产品性能指标 (3) 五、施工方案 (4) 六、作业层专业施工人员 (6) 七、安全施工措施 (7) 八、质量保证措施 (7) 九、文明施工措施 (7) 十、工程验收和善后服务 (8) APP改性沥青防水卷材施工方案 APP改性沥青防水卷材施工方案 一、工程概况 1 工程名称: 2 工程地址: 3 施工单位: 4 工程简介: 二、编制依据 1 项目施工图纸 2 项目施工组织设计 3 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 4 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 5 《屋面工程技术规范》(GB50207—2001) 6 建筑工程质量管理条例 三、产品介绍 1、产品构造特点 APP改性沥青防水卷材,属塑性沥青防水卷材,系采用纤维毡或纤维织物为胎体,浸涂APP改性沥青,上表面撒布矿物粒、片料或覆盖聚乙烯膜,下表面撒布细砂或覆盖聚乙烯膜所制成的可卷曲片状防水材料。 2、产品使用特点 该产品具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化,热塑性好,拉伸力大,延伸 1 APP改性沥青防水卷材施工方案 率高、抗撕裂性强等优点,集防水、粘结、密封于一身,适用于工业、民用建筑如屋面、地下室、墙体、卫生间、水池、水渠、地铁、洞库、公路、桥梁和机场跑道等防水防护工程,并适用于金属容器、管道防腐保护,是一种用途广泛、性

能优异的防水材料,即可单层应用,也可复层,即可热熔施工,亦可冷粘四、产品性能指标 APP改性沥青防水卷材性能指标 2 APP改性沥青防水卷材施工方案 五、施工方案 1、基层处理 (1)防水基层面(找平层)必须坚硬、平整、干燥、不应有起砂,清除尖利物。 (2)防水基层面如有缺陷,应在做防水层前修补好,必须涂刷基层处理剂。(3)防水基层面不应有冰、雪或积水。 2、施工做法 (1)屋面找平层要求用水泥沙浆压平抹光,其平整度可用2M直尺检查,找平层与直尺间的最大空隙不应超过5㎜。 (2)基层与突出物的结构如(女儿墙、采光孔、通气帽等)相连接的阴角,应抹成均匀一致和平整光滑的圆弧角,其半径在150㎜之间,并要求二次成型,厚度为25㎜,按纵横间距6m,设分格缝,缝宽2㎜,缝内填设防水油膏,并每36㎡安装镀锌通气帽,侍基层干燥后方可铺设卷材。基层一般含水率不宜大于9%。 (3)热溶施工,清理基层和涂刷处理剂,冷底子油的配比要正确,但冷底子油必须干燥8小时以上,才能进行,APP的施工以防发生火灾,用喷枪加热基层和卷材时,加热要均匀,喷枪距离卷材5cm左右,待卷材熔化后,缓慢地滚铺卷材,进行铺帖。趁卷材尚未冷却时,用铁抹子或其它工具把接缝处理好。再用喷枪均匀细致密封。APP防水卷材的搭接短边宽度不应小于7cm,长边搭接不应小

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

沥青防水卷材施工方案

一、施工准备 1 主材:SBS改性沥青防水卷材 2 辅助材料:基层处理剂(乳化沥青),液化气。 3 施工机具:名称用途名称用途喷枪热熔卷材圆角铁抹子热辅助工具软管、液化气罐、储装液化气平底胶鞋(施工者穿,以免损坏卷材)长柄刷子涂刷乳化沥青手套劳动保护用品卷尺量卷材尺寸 4安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。 二、技术交底 防水工程施工前应对前道工序的工程质量进行验收,双方(土建与防水)做好交接手续及隐蔽工程记录,前道工程的质量合格后方可做防水工程施工。 1 要求防水基面干燥、坚硬、牢固、无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平等缺陷。 2 要求表面平整、无积水,排水坡度符合设计要求。 3 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行修理和清理,合格后方可进行防水施工。 三、施工工艺 1 施工操作要点 1.1 涂刷基层粘结剂厚度要均匀一致,不得有漏刷堆积现象。 2.2 基层处理剂干燥后,按照设计要求对需做附加层的部位进行处理。 2.3确定卷材铺贴顺序和方向后铺贴卷材,卷材不同部位粘结按以下要求施工:铺贴顺序为先高跨后低跨,同等高度先难后易,先远后近,同一平面,从低处开始铺贴。2.4 粘结方法:用喷枪烘烤卷材的底面和基面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚动卷材,随后用脚踏实。使卷材表面沥青熔化的温度控制在200~300℃之间,不要烤透卷材。 2.5 卷材搭接按以下要求施工 2.5.1 满粘法施工时,长短边搭接宽度不小于80mm,横向与纵向搭接应在120mm以上,必须仔细操作,卷材两端必须全面粘结,并应在边部形成一道沥青条。 2.5.2 带板岩卷材短边搭接时,需要去掉板岩片层,方法是用喷枪加热后用抹子刮掉板岩片部分。 2.5.3 卷才铺贴完毕后,对于搭接部位,端部及卷材收头部分进行密封处理,然后抹平。做法

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm

高聚物改性沥青防水卷材施工方案

XXXXXXXXX项目 地下室SBS高聚物改性沥青 防水卷材施工方案 XXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX项目经理部 编制人: 审核人: 二零一X年X月X日 目录 4.1.2 底板SBS高聚物沥青防水层: (3)

4.1.3 防水保护层施工 (5) 一、编制依据 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 以及本工程2013-10-15所发的三张白图 二、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX。建筑面积XXXX㎡。建筑设计耐久年限:二级(50年),本工程抗震为7度设防,耐火等级一级,防水等级为一级。 建筑结构为框架结构,建筑高度为56m,建筑层数为地下一层,地上13层,设计标高±0.000相当于绝对标高2986.700m。 地下室防水采用钢筋混凝土刚性自防水和高聚物改性沥青卷材柔性防水层相结合的防水措施,地下室基础、地梁、防水板、筏板及外墙为P6自防水混凝土,4厚SBS高聚物改性沥青卷材在-5.80m 以下的基础、地梁、防水板、筏板,墙体及外侧采用外防外贴法,卷材防水采用热熔法施工,满粘铺设。地下室外墙防水外贴40mm厚挤塑聚苯板保护。 底板基础结构外导墙施工缝、后浇带设置4mm厚止水钢板。外墙模板固定采用防水穿墙螺栓。为了规范作业和确保工程质量及进度,特制定本施工方案进行指导施工。 三、施工准备 3.1机具准备 扫帚、小平铲、滚筒刷、铁桶、火焰加热器、壁纸刀、刮板、钢尺、剪刀、墨斗等 3.2材料准备 1、本工程采用4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,材料进场时应准备建筑材料质量监督检查站检验合格证;材料出厂合格证;防伪标志和产品说明书。

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

改性沥青防水卷材施工方案

四、施工方案 本工程材料要求:屋面用4mmSBS改性沥青防水卷材热熔铺贴(一层)。热熔法铺贴SBS改性沥青防水卷材品牌是含“北京东方雨虹防水技术股份有限公司”等3家,最终由业主方确定,厚度4mm,材料性能Ⅱ型,胎基为聚酯胎(PY),要求低温-25℃,主厂房32米和主厂房49米卷材表面隔离材料为页岩片,其余建筑物卷材表面隔离材料为聚乙烯膜(PE)。 1.基层清理 1.1基层清理要求 基层处理机应与卷材的性质相符,涂刷基层处理机应均匀一致,清扫基层页岩沙粒,卷材铺设前应认真对找平层进行检查清扫,排除积水,晒干基层,铲除基层上的尖棱,修补凹坑、转角,做到基层无污染、杂物;无松动、无蜂窝、无脱皮、无起砂等现象。 1.2附加层处理 在女儿墙四周及施工缝、雨水口、排气孔处做附加层,500mm宽附加层,每边宽度为250mm。施工时,采用热熔法施工。质量检验标准可参考SBS。 2.旧层防水卷材修复 2.1鼓泡修复 对于防水卷材出现“鼓泡”而渗漏时,一般可根据“鼓泡”的大小以及严重程度,采用不同的处理办法。 a.当“鼓泡”的直径较小时(一般是指鼓包的直径小于80mm),通常采用抽气、灌粘合剂的方法加以处理。具体做法:在鼓泡的两边钻两个小孔,一孔用针筒将鼓泡内的空气抽出,另一孔用针筒注入粘合剂,然后用力碾

压,使之与普通防水卷材的基层粘结牢固。最后在两个针孔处用密封材料封严实。 b.对于“鼓泡”的直径较大时,一般将“鼓泡”割除,重新按规范规定进行修补。 2.2开裂修复 对于防水卷材开裂的修补,实际工程中可根据损坏的程度来选择修补方法。 a.对于屋面防水层损害程度、面积较小时,可以采用密封材料补缝的方法。通常做法:首先切除卷材防水层裂缝处两边各50mm宽的找平层,深度方向大于30mm,然后灌热聚氯乙烯胶泥并且高出屋面3mm。 b.对于屋面防水卷材损害比较严重的情况,一般需重新设置防水层。在重新设置防水层之前,现在通常要求施工方在施工中设附加增强层,《屋面工程技术规范》也提到屋面防水时必须设置附加增强层(在防水过程中,某些位置由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层没到耐用年限即需翻修,在这种情况下,对容易造成局部损坏的薄弱部位设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命)。防水增强层的具体做法是:一般采用200~300mm宽、1.2mm厚的高分子卷材或3mm厚的改性沥青卷材单边点粘在屋面板板端处,或用压敏型粘结剂,最后铺贴大面积防水层。 3.屋面卷材的配置 3.1卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与流水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向;

新型SBS改性沥青防水卷材施工工艺

SBS改性沥青防水卷材施工方案一、工程概况 工程名称:屋面防水工程 二、主要技术性能指标:执行GB18242—2008标准。 可溶物含量,g/㎡: ≥2900。 不透水性:压力0.3Mpa,30min不透水。 耐热性:≤2mm,90℃,无流淌,滴落。 拉力:纵向≥500N,横向≥500N。 断裂延伸率:纵向≥30%横向30%。 低温柔度,-20℃弯180°无裂纹。 渗油性,张数:≤2。 卷材下表面沥青盖层厚度,mm: ≥1.0。 三、人员准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。

该项目工程人员安排如下: 1、管理人员人技术人员人 编制方案、 制定措施、 整理资料、 技术交底 2、采购人员1人 材料供应及时通知检验 3、主要施工人员人 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理 四、材料选择 1、主要材料选择根据设计,本工程屋面防水层采用牌SBS改性沥青防水卷材4mm厚单层热熔施工做法。 是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 五、设备机械配备 主要施工机具(工具)设备

(1)小平铲、扫帚把清理基层。 (2)滚动刷把涂布胶粘剂(冷底油)。 (3)铁桶个分装胶粘剂(冷底油)。 (4)汽油喷灯或液化气喷枪把热熔卷材用。 (5)壁纸刀把裁剪卷材用。 (6)卷尺1个度量尺寸用。 配套材料 基层处理剂:采用改性沥青涂料。 六、施工工艺 1、施工流程 基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→质量检验→成品保护。 基层处理 (1)、找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道等)相连的阴阳角;基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形。 (2)、基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

沥青防水卷材试验方法

沥青防水卷材试验方法 本文中沥青防水卷材包括弹性体改性沥青防水卷材和复合胎柔性沥青防水卷材。 一、取样规则: 1.复合胎柔性沥青防水卷材:每1000卷为一批,不足者也按 一批计算,在同批卷材中任取一卷卷材,切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取长度1m的全副卷材二块。 2.弹性体改性沥青防水卷材:以同一厂家、同品种、同标号 的,不超过1000卷为一批,在同批卷材中任取一卷卷材,切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取长度1m的全副卷材二块。 二、低温柔性试验方法: 1.检测依据:《建筑防水卷材试验方法第14部分:沥青防水 卷材低温柔性》GB/T 328.14-2007 2.评定标准:弹性体改性沥青防水卷材为《弹性体改性沥青防 水卷材》GB 18242-2008; 复合胎柔性沥青防水卷材为《复合胎柔性沥青防水卷材》JC/T690-2008. 3.试验所需仪器:低温箱、低温柔度仪、钢尺、剪刀、镊子 等。 4.试样制作:矩形试件尺寸150x25mm,误差在1mm以内, 共计2组各5个试件,试件从试样宽度方向上均匀裁取,长边在卷材的纵向,裁取时应距离卷材边缘不少于150mm,注意标好上表面(5个)和下表面(5个)分别试验。试件试验前应在23摄氏

度的平板上放置至少4h。 5.试验方法:设定低温柔度仪的温度:上面的温度为低温箱内防冻液的温度,下面温度为根据规范设定的试验温度(例如弹性体改性沥青II的设定温度为-25摄氏度)。然后设置柔度仪右侧卷材在防冻液中的浸泡时间(弹性体改性沥青为1h),调整中轴按钮为上升。 6.当柔度仪显示温度达到设定温度后按照次序放入试件即可,达到设定时间后关闭机器取出试样观察裂缝情况。 三、拉伸试验方法: 1.检测依据:《建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材拉伸性能》GB/T 328.8-2007 2.评定标准:弹性体改性沥青防水卷材为《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008; 复合胎柔性沥青防水卷材为《复合胎柔性沥青防水卷材》JC/T690-2008. 3.试验所需仪器:电子拉力计、钢尺、剪刀等。 4.夹具移动速度为(100±10)mm/min,夹具宽度不小于50mm。控制夹具间距为200mm。 事件尺寸:对于沥青防水卷材拉力试验应制备两组试件,一组纵向5个,一组横向5个。试件尺寸为50x200mm的矩形,试件应在试样上距边缘100mm以上任意裁取。 整个试验温度23摄氏度,试件在试验前应在23摄氏度和相对湿度50%的条件下至少放置20h。

改性沥青防水卷材施工方案

一、编制依据: 1、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97。 2、中华人民共和国国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 二、施工准备: 1、进场材料有合格证、并出示给土建施工队。 2、各种屋面防水配套材料、工具准备齐全。 3、各种材料及配套材料进场数量能满足屋面工程的使用。 4、熟悉和会审图纸,掌握和了解设计意图,收集该品种卷材的有关资料。 5、向操作人员进行技术交底和培训。 6、确定质量目标和检验标准,做好施工记录。 7、提出施工内容要求。 8、掌握天气预报资料。 9、施工人员组织: 项目经理、质安员、技术负责、施工队长各1人、施工队伍分2组,每组8人。 10、消防准备: ①施工前申请点火证,施工现场进行热熔防水施工时,不得有焊接及其它明火作业。 ②施工现场应备有粉末灭火器或砂袋。 三、施工工艺流程:(详见下页) 四、基层要求: 基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水质量。 1、平整度:基层的平整度是保证卷材防水层质量的关键,如果基层表面凹凸不平或局部隆起,在作卷材防水层时,就容易出现卷材高低不平,在外力作用下易使卷材折皱、破裂,影响其防水工程的质量,找平层的平整度测定可用2m直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每米长度不得多于一处,空隙处只允许平缓变化。 1

施工工艺流程 2、坡度:如果屋面基层坡度过小未达到标准,甚至出现倒坡,则会使 屋面排水不畅或长期浸泡在水中,降低防水层的使用寿命。 3、表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大,就容易使防水层与基层粘结不牢,在使用过程中往往会造成防水层与基层剥离,而成为渗 漏的主要原因之一。基层必须压实平整,不得有酥松起砂,起皮现象。 2

冬季SBS防水卷材施工方案

沥青防水卷材施工方 案 一、工程概况 项目位于天津市津南区咸水沽镇东南部,“金芳园”与“金华里”住区的东北侧南洋职专斜对过,由地下车库、17、25、26、27号楼、31号楼(配建3号楼)、变电站及换热站组成。该项目建筑设计年限为50年,建筑规模为高层住宅楼。住宅建筑总面积为47072.21㎡;地下车库建筑面积为38828.31㎡;配套建筑1486.46㎡ 该工程地下车库建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,结构类别为丙类;住宅建筑分类为一类高层建筑,耐火等级为一级,高层建筑剪力墙结构,抗震类别为丙类;配套建筑为二级建筑,耐火等级为二级,建筑物结构形式为钢筋混凝土框架结构;基础形式为桩基础;建筑物±0.000相当于大沽标高 3.8m;地

下车库内-5.7m相当于大沽高程-1.9m。 二、施工准备 1 主材:SBS聚酯胎(弹性体)改性沥青防水卷材 2 辅助材料:基层处理剂(乳化沥青),液化气。 3 施工机具: 4安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。 三、技术交底

防水工程施工前应对前道工序的工程质量进行验收,双方(土建与防水)做好交接手续及隐蔽工程记录,前道工程的质量合格后方可做防水工程施工。 1 要求防水基面干燥、坚硬、牢固、无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平等缺陷。 2 要求表面平整、无积水,排水坡度符合设计要求。 3 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行修理和清理,合格后方可进行防水施工。 四、施工工艺 1 施工操作要点 1.1 涂刷基层粘结剂厚度要均匀一致,不得有漏刷堆积现象。 2.2 基层处理剂干燥后,按照设计要求对需做附加层的部位进行处理。 2.3确定卷材铺贴顺序和方向后铺贴卷材,卷材不同部位粘结按以下要求施工:铺贴顺序为先高跨后低跨,同等高度先难后易,先远后近,同一平面,从低处开始铺贴。 2.4 粘结方法:用喷枪烘烤卷材的底面和基面,

地下室SBS改性沥青防水卷材施工方案

地下室SBS改性沥青防水卷材 施 工 方 案 编号: 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概述--------------------------------------------------------(3---3) 二、施工准备和部署---------------------------------------------- (3---4) 三、施工方案-------------------------------------------------------(4-10) 四、成品保护及注意事项---------------------------------------(10-10) 五、工程验收质量保证措施-------------------------------------(10--10) 五、质量保证措施-------------------------------------------------(11-11) 六、文明施工及安全保护措施----------------------------------(11-12)

一、工程概述:××家园×标段住宅小区位于××路以北,××路以西,本工程 地下室的底板和外墙防水采用单层4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层做法,桩头采用水泥基渗透结晶防水处理。 二、施工准备和部署: 1、建立工程项目现场管理机构 1)为保证本防水工程施工质量和施工进度,我公司经认真分析研究,合理的设立了现场管理机构,确定了技术过硬的施工队伍。并建立队组领导体系。 为了更好的为业主服务,我们定期对在岗的劳动力进行培训,针对本防水工程,我们对拟派的劳动力进行岗位前教育,以便于更好的为本防水工程施工服务。 2、工程技术准备: 1)工程进度控制: 在施工中,我公司将统一协调、合理穿插、精心部署,现场的管理人员和操作人员要紧密配合,充分利用现场的施工环境和时间组织交叉作业以保证本工程的顺利进行并按期交工。工期按照甲方的施工要求进行。 2)做好施工前的技术交底工作: 在进场施工之前,现场的施工管理人员要对施工人员进行书面、口头和

SBS改性沥青防水卷材的施工工艺

SBS改性沥青防水卷材的施工工艺

1.SBS改性沥青防水卷材 SBS改性沥青防水卷材是热塑性弹性体改性沥青防水卷材中的一种,它以聚酯毡或玻纤毡为胎基,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体为改性剂制成的沥青为涂盖料、两面覆以隔离材料制成的防水卷材(简称SBS卷材)。其在低于聚苯乙烯组分的玻璃化转变温度时是强韧的高弹性材料,SBS卷材具有高弹性、高强度、高延伸率的性能特点,耐高温、耐低温性能好,其物理力学性能见表1.改性沥青防水卷材的断裂延伸对防水基底层有较大的变形适应能力,在施工的过程中对于卷材铺贴的每道施工工艺的要求都极为严格。从卷材进场验收开始,直至卷材铺贴完毕均严格把关,从卷材进场验收开始,直至卷材铺贴完毕均严 格把关。 1.1对于卷材材料进场的要求。 1.1.1储运保管:卷材宜直立堆放,其高度不宜超过两层,并不得倾斜或横压,短途运输平放不得超过4层。存料、施工现场严禁烟火,避免阳光照射和雨淋,一定要防止高温受热,存放材料地点和施工现场必须通风良好。 1.1.2进场检验:卷材材料进场后要对其按规定取样复试,工程中不得使用不合格的材料,同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500卷~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷

进行规格和外观质量检验,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中如有一项指标达不到要求,应在受检产品中加倍取样复验,全部达到标准规定为合格。复验时有一项指标不合格,则判 定该产品外观质量不合格。 1.1.3防水卷材由两层SBS改性沥青防水卷材组合而成,厚度≥3mm+3mm,防水卷材进场必须附有出厂检验报告单、合格证和使用说明书,并注明生产日期、批号、规格、名称。 1.1.4其外观质量需符合规定,按照有关规定对SBS改性沥青防水卷材进行外观质量检验合格后,方可送检物理性能测定,SBS 改性沥青防水卷材外观质量要求见表 2.表1SBS弹性改性沥青防水卷材物理力学性能序号胎基型号PYⅠⅡGⅠⅠ1可溶物含量g/㎡≥2mm3mm4mm-02不透水性压力MPa≥保持时间,min≥0.30.20.2303耐热度,℃无滑动、流淌、滴落4拉力, N/50mm≥纵向横向2503005最大拉力时延伸率%≥纵向横向3040-6低温柔度,℃-18-25-18-25无裂纹7撕裂强度,N≥纵向横向170 人工气候加速老化外观拉力保持率%≥纵向低温柔度,℃1级无滑动、流淌、滴落80-10-20-10-20无裂纹表2SBS改性沥青防水卷材外观质量要求项目外观质量要求断裂、皱折、孔洞、剥离边缘不整齐胎体未浸透、露胎基涂盖不均匀不允许无明显差异不允许。 1.2施工准备。施工准备工作主要包括以下几项内容: 1.2.1清理用具。高压吹风机、效平铲、笤帚。

sbs防水卷材施工方案(1)

面防水维修(SBS工程 一、施工方案山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5 年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94等技术标准执行施工,确保施工质量。 1. 施工前准备工作 . 施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行

必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好 材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 .材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳, 抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 .施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业 标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压 力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅 拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

相关文档
相关文档 最新文档