文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电气部分设计设计专业论文

变电站电气部分设计设计专业论文

变电站电气部分设计设计专业论文
变电站电气部分设计设计专业论文

变电站电气部分设计设计专业论文

网络教育学院本科生毕业论文(设计)

题目: 110kv变电站电气部分设计

学习中心:

层次:专科起点本科

专业:电气工程及其自动化

年级:年春季

学号:

学生:

指导教师:

完成日期:年月日

内容摘要

电力工业是国民经济建设的基础工业,与人民生活息息相关,随着经济的发展和人民生活水平的提高,社会对电网供电可靠性、电压合格率等要求越来越高。变电站作为当地的工农业生产、生活供电基地,其设计的合理性将直接影响到当地的经济发展。

本变电站根据所处地理位置、周边经济、生活、农业用电情况,结合本区域电力公司电网发展规划等因素进行设计。首先通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号。其次,根据设计任务要求,假定所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV用电的主接线方案。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器、隔离开关、母线、电压互感器、电流互感器等进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。

关键词:变电所;变压器;主接线;负荷;短路电流

目录

内容摘要 .............................................................................................I 1 绪论.. (1)

1.1 110KV变电站的发展现状与趋势 (1)

1.2 110kV变电所的研究背景 (1)

1.3 本次论文的主要工作 (1)

2 变电站电气设计的主要内容 (3)

2.1 变电所的总体分析及主变选择 (3)

2.2 电气主接线的选择 (3)

2.3 短路电流计算 (3)

2.4 主要电气设备和载流导体的选择 (3)

2.5 各级电压配电装置布置 (4)

2.6 所用电及直流系统 (4)

2.7 防雷接地 (4)

2.8 主变保护的配置 (4)

3 变电站的总体分析及主变选择 (5)

3.1 变电站的总体情况分析 (5)

3.2 主变压器容量的选择 (6)

3.3 主变压器台数的选择 (8)

4 电气主接线设计 (9)

4.1 引言 (9)

4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (9)

4.3 电气主接线设计说明 (9)

5 短路电流计算 (13)

5.1 短路计算的目的 (13)

5.2 变电站短路电流计算 (13)

6 主要电气设备和载流导体的选择 (14)

6.1 母线的选择 (14)

6.2 断路器的选择与校验 (14)

6.3 隔离开关的选择与校验 (15)

6.4 互感器的选择 (16)

7 各级电压配电装置布置 (19)

8 所用电及直流系统 (20)

8.1 所用电源引线 (20)

8.2 直流系统 (20)

9 防雷接地 (21)

9.1 防雷保护 (21)

9.2 避雷针的选择配置 (21)

9.3 避雷器的选择配置 (21)

10 主变保护的配置 (23)

11 结论 (24)

参考文献 (26)

附录1 主要电气设备汇总表(附表) (27)

附录2 110KV变电站一次接线图(附图) (28)

1 绪论

1.1 110KV变电站的发展现状与趋势

随着我国小城市和西部地区经济的不断发展,对电能资源的要求也越来越高,西部主要是高原地带,在高海拔的条件下,农村现有的变电技术远达不到经济的快速发展,这也在一定程度上影响了西部地区和中小城市变电技术的推广和应用技术的深化。因此,一方面需要创造条件有针对性地提高对小城市以及农村的变电站的建设,加强专业知识的培训来提高变电技术;另一方面,可以以此为媒介积极开展技术交流,通过实践去体验、探索。

当今世界各方面因素正冲击着全球电力工业,在国外变电所技术有十分剧烈的竞争,而世界范围内的变电所都采用了新技术; 其次,不同的环境要求给所有的电力供应商增加了额外的责任,使电力自动化设备尤其是高压大功率变电站的市场开发空间大大拓展。另外高压变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、环保意识越来越强烈,迫使其上游提供者尤其是系统集成商更加重视地区性电能分配技术方面的需要,所以变电所在世界上飞速的发展,从而要求我国变电技术上也要加入世界先进的变电技术行业。

1.2 110kV变电所的研究背景

110kV变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足城镇负荷日益增长的需要,提高对用户供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建110kV变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。随着变电所综合自动化技术的不断发展与进步,变电站综合自动化系统取代或更新传统的变电所二次系统,继而实现“无人值班”变电所已成为电力系统新的发展方向和趋势。

1.3 本次论文的主要工作

本次论文主要研究110kv变电站的一次部分的电气设计,着重对以下方面进行

详细研究。

①主变压器选择:包括台数、容量、型式及参数;

②电气主接线设计:包括各级电压接线及方案比较;

③短路电流计算:包括短路点选择、短路电流计算。

④主要电气设备选择:包括断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器、避雷器、所用变压器等。

⑤各级电压配电装置选型及电气总平面布置方案;

⑥所用电及直流系统。

⑦主变保护的配置。

2 变电站电气设计的主要内容

变电站是电力系统的重要组成部分。变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。

2.1 变电所的总体分析及主变选择

本变电所的电压等级为110kV,其地位处于地区网络的中间位置,高中压侧同时接收和交换功率,供35kV负荷和附近10kV负荷,属于一般降压变电所。

变压器是变电站的重要设备,其容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构,如选用适当不仅可减少投资,减少占地面积,同时也可减少运行电能损耗,提高运行效率和可靠性,改善电网稳定性能

2.2 电气主接线的选择

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备的选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响,因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。

2.3 短路电流计算

在设计电气主接线时,为了比较各种方案,确定某种接线方式是否有必要采取限制短路电流的措施等,需要进行短路电流的计算。

2.4 主要电气设备和载流导体的选择

由于电气设备和载流导体的用途及工作条件各异,因此它们的选择校验项目和方法也都完全不相同。但是,电气设备和载流导体在正常运行和短路时都必须可靠地工作,为此,它们的选择都有一个共同的原则。

电气设备选择的一般原则为:

1.应满足正常运行检修短路和过电压情况下的要求并考虑远景发展。

2.应满足安装地点和当地环境条件校核。

3.应力求技术先进和经济合理。

4.同类设备应尽量减少品种。

5.与整个工程的建设标准协调一致。

6.选用的新产品均应具有可靠的试验数据并经正式鉴定合格的特殊情况下选用,未经正式鉴定的新产品应经上级批准。

技术条件:

选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。

(1)电压

选用的电器允许最高工作电压Umax不得低于该回路的最高运行电压Ug, 即,Umax≥ Ug

(2)电流

选用的电器额定电流Ie不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流Ig ,即Ie≥Ig

2.5 各级电压配电装置布置

配电装置的形式除与主接线形式有关外,还与场地位置面积,地质地形及总体布置有关,并受到设备材料的供应,运行和检修要求等因素的影响和限制,故应通过技术经济比较来选最佳方案。

2.6 所用电及直流系统

1、满足正常运行时的安全、可靠、经济、灵活和检修、维护方便等一般要求。

2、尽量缩小厂用电系统的故障影响范围,并应尽量避免引起全厂停电事故。

3、充分考虑发电厂正常、事故、检修、起动等运行方式下的供电要求,切换、操作简便。

4、便于分期扩建或连续施工,对公用负荷的供电,要结合远景规模统筹安排。

2.7 防雷接地

变电所是电力系统的中心环节,是电能供应的电源。一旦发生雷击事故,将会造成大面积停电,而且电气设备的内绝缘会受到损坏,绝大多数不能自行恢复,会严重影响国民经济和人民生活。因此,变电所的防雷保护十分重要。

2.8 主变保护的配置

主变配置的主保护通常有:主变本体瓦斯和调压瓦斯保护及二次谐波比率制动差动保护、后备保护有:复合电压闭锁过电流保护、零序过电流保护、过负荷保护和温度保护。

3 变电站的总体分析及主变选择

3.1 变电站的总体情况分析

1、变电所电力系统情况分析:

本变电所的电压等级为110kV,其地位处于地区网络的中间位置,高中压侧同时接收和交换功率,供35kV负荷和附近10kV负荷,属于一般降压变电所。

系统供电至110kV母线、变电所35kV、10kV侧无电源。系统阻抗归算到110kV 母线上。(Uj= Upj 、Sj=100MVA)

X110大=0.0821;X110小=0.136

110kV最终两进四出,每回50MVA,本期两进两出;

35kV最终四回出线,本期工程一次建成,其中两回为双回路共杆输电,Tmax=4800H,负荷同时率为0.80;

10kV最终十回出线,本期八回出线。Tmax=4500H,负荷同时率为0.85,最小负荷为最大负荷的75%;

备用回路按3MW . 6MM计算

负荷增长率为4%。

2、所址情况:

本变电所处于坡地,可利用面积120×120M2;

土壤电阻率1.79×104Ωcm2;

历年最高气温+39℃,历年平均最高气温+36℃,土壤温度+15℃;

海拔高度1100M;

无污染。

3.2 主变压器容量的选择

主变压器容量一般按变电站建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到10-20年的负荷发展。根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,对一般性变电所,当其中一台主变因事故断开,另一台主变的容量应保证本所全部负荷的70%-80% ,如果考虑变压器的事故过负荷能力为40%,则应保证80%负荷供电。

本所现有负荷计算如下:

(1)35kV侧:最终四回出线,负荷同时率为0.8,负荷增长率为4%。

35kV总负荷为:(8/0.85+8/0.85+7/0.8+12/0.8)×0.8×(1+4%)5 = 41.438MVA

(2)10kV侧:最终十回出线,本期八回,负荷同时率为0.85,负荷增长率为4%

10kV总负荷为:

(3/0.8+4/0.85+2/0.8+3/0.8+2/0.85+2/0.85+4/0.85+

2/0.8+3/0.85+6/0.85)×0.85×(1+4%)5=38.477MVA

所以变电站考虑扩建后送出的总负荷为:

S总=S35+S10=79.915MVA

则每台变压器实际通过的容量:

S变=0.7S总=0.7×79.915=55.94MVA

3.3 主变压器台数的选择

主变压器的台数与电压等级、接线型式、传输容量以及和系统的联系等有密切关系,本变电所的电压等级为110kV,其地位处于地区网络的中间位置,高中压侧同时接收和交换功率,为保证供电可靠性,决定本所设计两台主变压器。

4 电气主接线设计

4.1 引言

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性,它的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

变电站电气主接线是由变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接而成的,电气主接线的不同形式,直接影响运行的可靠性、灵活性,并对电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定等都有决定性的影响。因此电气主接线的正确、合理设计,必须综合处理各个方面的因素,经过技术、经济论证比较方可。

4.2 电气主接线设计的原则和基本要求

变电所的主接线是电力系统按接线组成中的一个重要组成部分,主接线的确定对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行以及变电所电气设备的选择,配电装置的布置,继电保护和控制方法的拟订将会产生直接影响。

主接线的基本要求

(1)满足对用户供电的可靠性和保证电能质量。

(2)接线应简单、清晰。

(3)运行上要具有一定的灵活性,并检修方便。

(4)投资少、占地面积小、电能损失少,运行维护费用低。

(5)具有扩建的可能性。

4.3 电气主接线设计说明

采用分段单母线或双母线的110-220kv配电装置,当断路器不允许停电检修时,一般需设置旁路母线。对于屋内配电装置或采用SF6断路器,SF6全封闭电器的配电装置,可不设旁母。35-60kv配电装置中,一般不设旁路母线,因为重要用户多系双回路供电,且断路器检修时间短,平均每年约2-3天。如线路断路器不允许停电检修时,可设置其他旁路设施。6-10kv配电装置,可不设旁路母线。对于初线回路数多或多数线路系向用户单独供电,以及不允许停电的单母线,分段单母线的配电装置,可设置旁路母线。采用双母线的6-10kv配电装置多不设旁路母线。

对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路一变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220kv配电装置,当出线不超过四回路时,一般采用分段单母线接线,四回路以上的一般采用双母线接线。

拟定可行的主接线方案2—3种,内容包括主变的形式,台数,以及各级电压配电装置的接线方式等,并依据对主接线的基本要求,从技术上论证各方案的优缺点,淘汰差的方案,保留一种较好的方案。

方案的比较:

110KV侧的接线:

1、单母分段带旁路:

优点:

①、用断路器把母线分段,并用带有专用旁路短路器的旁路母线接线,极大地提高了供电可靠性,对重要用户可以从不同段引出两回馈线路,由双电源供电。

②、当一段母线检修或故障时,分段开关自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电,而且可以避免万一在倒闸过程中,QF3事故跳闸,QSP带负荷合闸的危险。不易发生误操作事故。

缺点:

①、当出线为双回路时,常使架空线路出线交叉跨越。

②、此种接线多装了价格较高的断路器和隔离开关,增大了投资。

2、双母线接线:

优点:

①、供电可靠。通过两组母线开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。

②、调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

③、扩建方便。向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时,不会如单母线分段那样导致出线交叉跨越。

④、便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可以将该回路分开,单独接至一组母线上。

缺点:

①、增加一组母线和使每回路就需要增加一组母线隔离开关。

②、当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和短路器之间装设连锁装置。

通过以上两种方案比较,在本次设计中110KV侧的接线选择方案二,即双母线接线方式,因为:(1)双母线接线利于扩建;(2)本次110KV配电装置,在系统中居重要地位,出线回路数为4回及以上;(3)考虑到主变压器可靠性较高,通常不需要检修,而且系统设计为双回路供电的负荷,并采用了高可靠性的SF6断路器,使系统有条件允许断路器停电检修,所以可以不考虑设置投资很大的旁路设施,所以选择双母线接线方式。

35kV侧的接线:

选用单母分段接线(如图三)。

优点:

①、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

②、当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:

①、当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期内停电。

②、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

③、扩建时需要向两个方向均衡扩建。

因为本次设计的变电所35kV出线,最终四回,本期工程一次完成,在考虑主接线方案时,应首先满足运行可靠,操作灵活,节省投资,所以在和双母线接线方式(如图二)及单母分段带旁路方式(如图一)进行比较后选择单母分段接线方式(如图三),当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电,可提高供电可靠性和灵活性。

10kV侧接线:

10kV接线,因10kV负荷较小,故采用单母线分段接线方式,接线简单清晰,设备少,且操作方便,可提高供电可靠性和灵活性,不仅便于检修母线而且减少母线故障影响范围,对于重要用户可以从不同段引两个回路,使重要用户有两个电源供电,在这种情况下,由于分段断路器在继电保护装置的作用下,能自动将故障段切除,所以当一段母线发生故障时,仍然能保证正常段母线不间段供电。

在确定110KV、35KV和10KV电气主接线方式的选择后,画出本次设计一次主接线连接示意图,如后面附录2所示:

5 短路电流计算

5.1 短路计算的目的

为了使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性、灵活性并在一定的时期内满足电力系统发展的需要,应对不同点的短路电流进行校验。

在设计电气主接线时,为了比较各种方案,确定某种接线方式是否有必要采取限制短路电流的措施等,需要进行短路电流的计算;

在进行电气设备和载流导体的选择时,为了保证各种电气设备和导体在正常运行时和故障情况下都能安全、可靠地工作,需要根据短路电流对电气设备进行动、热稳定的校验。

5.2 变电站短路电流计算

短路点选择一般通过导体和电器设备的参数短路电流为最大的那些点。由于该变电所连接的系统为无限大系统。因此,Id计算电抗的倒数,且零秒Id周期分量和0.2秒Id及稳态短路电流相等。即I"=I0.2=I∞,对本设计而言,发生短路最严重是在110kV、35kV、10kV母线三个地方,如图所示的d1、d2、d3点。

短路电流计算等值电路图及短路点的选择

计算公式为:I"=I∞=1/xf∑×Ij;ich=2.55 I";Ich=1.52 I"

Sd= I*"Sj= UjI

短路电流计算结果表

支路名称

短路

点平均电

压Up(KV)

基准

电流值

Ij(KA)

110k

V侧对短

路电抗

起始

短路电

I"(KA)

态短

路电

短路

电流峰

ich(KA)

全短

路电流

Ich(KA)

路容量

MV

A

d1 115 0.502

0.08

21

6.11

4

6

.114

15.5

64

9.23

4

12

18

d2 37 1.56

0.16

86

9.25

1

9

.251

23.5

45

13.9

69

59

2.84

d3 10.5 5.5

0.22

335

24.6

25

2

4.625

62.7

9

37.1

84

44

7.83

6 主要电气设备和载流导体的选择

6.1 母线的选择

1、选择时应遵循的原则

(1)所选导体和电器力求先进,安全适用,经济合理;

(2)选导体和电器时,应按正常条件下进行选择,按短路情况校验;

(3)验算动稳定及开断电流所用的短路电流,按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算,并考虑远景发展计划;

(4)为减少备品、备件的型号,便于检修、设计同一电压等级下的导体和电器应采用同一型号。

2、载流导体一般采用铝或铝合金材料。分为软导体和硬导体。当采用硬导体时,宜采用铝锰合金管形导体。硬导体有矩形、槽形、管形等。35KV及以上高压配电装置,一般采用软导体。

3、母线的选择与校验

(1)按最大持续工作电流选择,即Ixr≥Igmax。

式中Ixr:为相应于某一周围环境温度与绞型线放置方式,长期允许的电流值,当实际环境温度不是25℃,应乘以温校校正系数K0,其值可按下式计算:K0==0.882 (2)母线的校验

按热稳定校验:S≥Smin=/C=I∞/C

注:S—导体截流面积mm2 ;Qd—短路电流的热效应 (A2·S) ,即Qd =I2∞tdz ; C—与导体材料及发热温度有关的系数。

4、在本次设计中,导体的选择结果为:

110KV主母线选用LGJQ-240的钢芯铝绞线;

110KV主变引线选用LGJQ-240软母线;

35KV主母线选用LGJQ-300的钢芯铝绞线;

35KV主变引线选用双条平放80×10mm2的矩形铝导体;

10KV主母线选用125×10单条平放矩形铝导体;

10KV主变引线选用125×10四条平放矩形铝导体;

6.2 断路器的选择与校验

1、按正常工作条件选择:

(1)种类和型式的选择:按照断路器采用的介质和灭弧方式,一般可分为:多油断路器、少油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、真空断路器等。根据它

们的结构特点、技术性能、特点和运行维护特点,一般对10KV及以下配电装置可选真空断路器;对35KV及以上电压等级中断路器可选SF6断路器。

(2)按额定电压选:额定电压和最高工作电压,一般按所选电器和电缆允许最高工作电压Ugmax不低于所接电网的最高运行电压Uymax,即:Ugmax≥Uymax;

(3)按额定电流选:在额定周围环境温度下长期允许电流Iy,应不小于该回路最大持续工作电流Igmax,即Iy≥Igmax。

2、按短路情况下校验:

(1)按开断电流校验:断路器实际开断时间t内的短路电流周期分量应小于断路器的额定开断电流,即:Iedk>Iz;

(2)按短路热稳定校验:短路电流通过时,导体和电器各部件温度不超过允许值,即满足热稳定条件为:Qd≤Qr或I2∞tdz≤I2rt。Qd:短路电流产生的热效应。Qr:短路时导体和电器允许的热效应。I∞:导体和电器通过最大短路电流稳态值。tdz:短路热稳定等值时间。Ir:t秒内允许通过的短时热稳定电流;

(3)按动稳定校验:动稳定是导体和电器承受短路电流机械效应的能力,条件是:ich≤idf。

ich:短路冲击电流幅值;idf:允许通过动稳态电流的幅值。

3、综合以上条件,在本次设计中断路器的选择结果为:

110KV侧选择LW14—110/2000型断路器;

35KV侧选择LW16—40.5/1600型断路器;

10KV主变侧选择ZN28A—10G/4000A型断路器;负荷侧选择ZN28—10/1250型断路器;

6.3 隔离开关的选择与校验

1、按额定电压选择:Ue≥Ugmax (电网工作电压);

2、按额定电流选择:Ie≥Igmax (最大持续工作电流);

3、动稳定校验:Ich(三相短路电流冲击值)≤Imax (断路器极限通过电流)

4、热稳定校验:I02 tdz≤IT2t (其中:I0 —稳态三相短路电流;tdz—短路电流发热等值时间,假想时间;IT—断路器ts热稳定电流;)

5、按热稳定、动稳定校验,选择结果为:

110KV侧选择GW4—110GD型或GW4—110型隔离开关;

35KV侧选择GW4—35D型或GW4—35型隔离开关;

220KV变电站设计毕业论文(学术参考)

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备陈旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

辽宁工学院综合教学楼变电所扩大初步设计毕业论文

摘要 本设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

Abstract The design on the topic of "Liaoning Institute of Technology Teaching Building substation expansion preliminary design." The main design elements include : 10/0.4kV main transformer substation choice; Electrical Substation main wiring design; Short-circuit current calculation; Load Calculation; Reactive power compensation; Electrical Equipment (bus, HV circuit breakers, isolation switches, current transformer and voltage transformer, and compensation capacitor MOA); Distribution Equipment design; relay Planning and Design; Lightning protection design. According to the main line of electrical design should meet the reliability, flexibility, economy requirements, The substation main electrical wiring High Side single-bus wiring, low voltage side of the single-bus above the main electrical wiring form; the low-pressure side load calculated using the statistical needs coefficient; To reduce the reactive power loss, increased energy utilization, The design of reactive power compensation design, power factor from 0.69 to 0.9; short-circuit current calculations include short-circuit point for the selection and specific numerical calculation; and electrical equipment chosen by the choice of rated current, short-circuit current calculation by the results of the calibration methods; relay design of the main transformer Current Protection and over-current protection design; distribution installations complete set of power distribution equipment; The substation using direct lightning stroke prevention lightning protection. The design is very close attention to the use of our electrical design of the new technology and new equipment, practical and strong, Taking into account the actual application, in a user-friendly language to describe it. Key words:: substation design; Electrical wiring; Relay .

论文--110kv变电站设计(上海电力学院)

本科毕业论文 发电厂设计 上海电力学院 施春迎 第一章 主变及所用变的选择 第一节 主变压器的选择 一、负荷统计分析 1、 35kV 侧 Q 1max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 1212max 12 K P P =-=-? Q 2max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 2222max 22K P P =-=-? Q 3max =var 47.3718600085.0/6000cos /222max 3232max 32K P P =-=-? Q 4max =var 4500600080.0/6000cos /222max 4242max 42 K P P =-=-? Q 5max = var 4500600080.0/6000cos /222max 5252max 52 K P P =-=-? ∑35 P =P 1max +P 2max +P 3max +P 4max +P 5max =10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW) ∑35 Q =Q 1max +Q 2max +Q 3max +Q 4max +Q 5max =6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35(KVar ) S 35MAX =2max 352max 35Q P +=22 35.25113 80003+=45548.66(KVA ) 35?Cos = MAX S P 35max 35∑= 66 .4554838000 =0.83 考虑到负荷的同时率,35kV 侧最大负荷应为: S ’35MAX =S 35MAX ?35η=45548.66?0.85=38716.36(KVA)

变电站设计毕业设计(论文)

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据 库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

变电所设计研究毕业论文

变电所设计研究毕业论文 目录 1 绪论 (1) 1.1 变电站概述 (1) 1.1.1 变电站在电力系统中的地位 (1) 1.1.2 负荷对变电所供电的要求 (1) 1.1.3 电力系统的额定电压 (2) 1.2 我国变电站及其设计的现状、发展趋势及新变化 (3) 1.3 变电站设计的主要原则 (4) 1.4 设计任务书 (5) 2 电气主接线设计 (8) 2.1 电气主接线设计基础 (8) 2.1.1 对电气主接线的基本要求 (8) 2.1.2 变电站电气主接线的设计原则 (8) 2.1.3 电气主接线设计步骤 (9) 2.2 电气主接线的基本形式 (11) 2.3 电气主接线选择 (11) 3 变电站主变压器选择 (15) 3.1 主变压器台数的选择 (15) 3.2 无功补偿措施 (15) 3.2.1 无功功率补偿的必要性 (15) 3.2.2 无功功率补偿的方法 (16) 3.3 主变压器容量的选择 (17) 3.4 主变压器型号的选择 (18) 3.5 主变压器型号选择 (19) 3.6 变电所所用电设计 (20) 3.6.2 直流系统 (20) 3.6.3 所用电选择 (21) 4 短路电流计算 (22)

4.2 短路的危害及预防办法 (22) 4.3 短路电流计算的目的 (23) 4.4 短路电流计算方法 (23) 4.5 短路电流计算 (23) 4.5.1 110kV侧母线短路计算 (26) 4.5.2 35kV侧母线短路计算 (27) 4.5.3 10kV侧母线短路计算 (28) 5 电气设备的选择 (31) 5.1 导体的选择和校验 (31) 5.1.1 110kV母线选择及校验 (33) 5.1.2 35kV母线选择及校验 (33) 5.1.3 10kV母线选择及校验 (34) 5.2 断路器和隔离开关的选择及校验 (35) 5.2.1 110kV侧断路器及隔离开关的选择及校验 (36) 5.2.2 35kV侧断路器及隔离开关的选择及校验 (38) 5.2.3 10kV侧断路器及隔离开关的选择及校验 (40) 5.2.4 10kV侧母联断路器的选择和校验 (42) 5.3 互感器的选择 (44) 5.3.1 电流互感器的选择 (44) 5.3.2 电流互感器的校验 (45) 5.3.3 电压互感器的选择 (46) 6 防雷保护 (48) 6.1 直击雷保护 (49) 6.2 侵入波保护 (49) 6.3 变电所接地装置 (50) 7 配电装置 (51) 7.1 配电装置概述 (51) 7.1.1 配电装置的类型及其特点 (51) 7.1.2 配电装置型式的选择 (52) 7.2 对配电装置的基本要求和设计步骤 (52)

220kV区域变电站设计论文

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。本设计的所有图纸都是计算机绘制而成,最后按照要求进行毕业设计成品打印。论文包括毕业设计说明书和毕业设计计算书两部分,并附有(电气主接线图一张、变电所断面图一张、平面布置图一张、防雷保护图一张),可为以后的设计做些参考,同时能够比较直观的反映本设计变电所的整体全貌。 最后感谢高振国老师在设计过程中的指导。设计中难免有不合适的地方,还请老师帮助改正。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。

电气工程及其自动化毕业论文

电气工程及其自动化毕业论文 本科生毕业设计(论文) 摘要 本设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护 I 本科生毕业设计(论文) Abstract

The design on the topic of "Liaoning Institute of Technology Teaching Building substation expansion preliminary design." The main design elements include : 10/0.4kV main transformer substation choice; Electrical Substation main wiring design; Short-circuit current calculation; Load Calculation; Reactive power compensation; Electrical Equipment (bus, HV circuit breakers, isolation switches, current transformer and voltage transformer, and compensation capacitor MOA); Distribution Equipment design; relay Planning and Design; Lightning protection design. According to the main line of electrical design should meet the reliability, flexibility, economy requirements, The substation main electrical wiring High Side single-bus wiring, low voltage side of the single-bus above the main electrical wiring form; the low-pressure side load calculated using the statistical needs coefficient; To reduce the reactive power loss, increased energy utilization, The design of reactive power compensation design, power factor from 0.69 to 0.9; short-circuit current calculations include short-circuit point for the selection and specific numerical calculation; and electrical equipment chosen by the choice of rated current, short-circuit current calculation by the results of the calibration methods; relay design of the main transformer Current Protection and over-current protection design; distribution installations complete set of power distribution equipment; The substation using direct lightning stroke prevention lightning protection.

毕业设计(论文)-某220KV变电所电气设计

设计说明书 一、概述 1.1 设计依据及原则 根据《江苏省35-220 kV变电所设计技术导则》(2002)、《220-500kV 变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155-2002)、《220-500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5218-2006)、《35-110 kV变电所设计规范》(GB50059-1992)、《继电保护和安全自动装置技术规范》(GB14285-2006)、《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352-2006)以及给定的《“电力系统自动化专业”毕业设计任务书》,并依据5-10年电力系统发展规划进行设计,力求做到供电可靠、调度灵活、检修方便和投资经济。 1.2系统概况 待建变电所的电压等级为220kV/110kV/10kV,220kV是本变电所的电源电压,110kV和10kV是二次电压。 待建变电所位于城市近郊,地势平坦,交通方便,主要承担开发区炼钢厂供电任务,另外还有变电站附近的汽车厂、电机厂、矿机厂、机械厂、炼油厂、饲料厂等重要用户。220kv 4回出线作为本所电源,2回线来自系统,2回线来自相临变电站,110kv 2回出线供炼钢厂负荷,10kv 11回出线供周围负荷。该变电所为枢纽变电所。 1.3设计规模 1.110KV线路2回,最大负荷为43MW. 负荷功率因数0.95. 2.10KV出线共11回,本侧最大出线总负荷为9.3MW,负荷功率因数平均为0.85。 3.年最大负荷利用小时数T max=5600小时,同时率0.9,线路损耗6%。 1.4环境条件 1.当地年最高温度40℃。 2.最热月(7月)平均温度28℃。

二、主变压器的选择 1.主变压器形式的选择 1.1相数的确定 根据《220~500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5222-2005)第7.7.2条规定,“与电力系统连接的220~330kV变压器若不受运输条件的限制,应选用三相变压器。” 本变电所“地势平坦,交通方便”,应当选用三相变压器。 1.2绕组数确定 根据《220~500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5222-2005)第7.2.4条220~330kV具有三种电压的变电所中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器额定容量的15%以上,或者第三绕组需要装设无功补偿设备时,均宜采用三绕组变压器,当中性点接地方式允许时采用自耦变压器。 根据待建变电所电压等级和负荷情况,选择三绕组变压器。 1.3调压方式的确定 用户为钢厂、厂矿生产企业,电压波动大,用户对供电质量要求较高,需要经常调压,故选择有载调压变压器 2.主变容量和台数的确定 相关的设计规范规定:选择的变压器容量Se需要满足下列两个条件:①Se≥0.7Smax;②Se≥Simp。其中,Smax为变电所的最大负荷容量;Simp 为变电所的全部重要负荷容量 通过计算(详见计算书),最后选择变压器的容量S e=40000KVA。考虑到重要负荷较多及今后的发展,故选择2台主变压器 综上所述:该变电所选择2台3相3绕组有载调压变压器 型号为 SFSZ-40000KVA/220+8×1.25%/121/10.5 主要技术参数如下: 额定容量比:100/100/50

10Kv变电站设计论文

西北师范大学知行学院本科学生毕业论文(设计) 某10Kv变电站的设计 系别名称:计算机与电子信息工程系 专业名称:电子信息工程电气自动化 学生姓名: 指导教师: 二○一七年三月

Student ID BACHELOR'S DEGREE THESIS OF ZHIXING COLLEGE OF NWNU 10Kv Substation Design Dept of :Computer and electronic information engineering Subject :Electrical and information engineering electrical automation Name :LiTianqi Directed by :Zhang Wenyou Associate Professor March 2017

摘要 现代社会的正常运转离不开电力的及时供应。电与每一位公民的日常生活息息相关,如果长时间停电,会给人们的生活带来诸多不便,给企业带来巨大的经济损失。对于煤矿变电站更是如此,如果突然中断电力供应,有可能带来灾难性的后果。变电站的主要功能是对发电厂生产出来的电能进行变换、监测、分配等处理,使其更好地为负荷用户使用,提高供电可靠性和电力系统稳定性。变电站是电力供应的重要环节,在整个电力系统的安全稳定运行过程中扮演着非常重要角色。10kV是我国常用的一个电压等级,本文主要进行了在给定条件下对某10Kv变电站进行设计,选择了变电所主变的型号,按照规程要求设计确定出了变电所的最佳电气主接线,查阅国家对电力行业的规范要求,在设计过程中,在规程导则框架内,可根据联系实际情况合理设计,选择经济可行的最优方案。本文选取最大方式、最小方式进行了短路电流计算,然后根据短路电流计算结果选取并校验了电气设备,如断路器、隔离开关、电流互感器、避雷器等。本文还对变电站的二次保护部分进行了简要设计。 关键字:变电站;主接线;短路计算;电气设备

35kv变电所设计论文毕业论文

台城煤矿35kv变电所初步设计毕业论文 目录 摘要 ..................................................................... I Abstract................................................................ II 1概述.. (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计目的及围 (1) 1.3 煤矿基础质料 (2) 1.3.1 地理位置 (2) 1.3.2 矿井主要技术经济指标 (2) 1.3.3 供电电源 (3) 2 负荷计算 (4) 2.1 负荷计算的目的 (4) 2.2 负荷计算方法 (4) 2.2.1用电设备组计算负荷的确定 (4) 2.2.2多组用电设备组的计算负荷 (5) 2.3 负荷计算过程 (5) 2.3.1 井下负荷计算 (5) 2.3.2 地面负荷计算 (8) 2.4地面系统分类 (11) 2.5全矿负荷总计 (15)

3 无功功率补偿 (16) 3.1 功率因数的概念和无功功率的影响 (16) 3.2 提高功率因数的意义 (16) 3.3 提高功率因数的方法 (17) 3.3.1 提高负荷的自然功率因数 (17) 3.3.2 人工补偿法提高功率因数 (17) 3.4 并联电容器补偿无功功率 (17) 3.4.1 电容器并联补偿的工作原理及接线方式 (17) 3.5补偿容量的选择 (18) 4 主变压器的选择 (20) 4.1 变压器的选择 (20) 4.2变压器的功率损耗 (21) 4.2.135kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (21) 4.3 变压器的经济运行 (22) 5系统主接线方案的选择 (23) 5.1 对主接线的基本要求 (23) 5.2 本所电气主接线方案的确定 (23) 5.2.1桥形接线 (23) 5.2.2二次侧单母分段接线 (25) 6短路电流计算 (27) 6.1短路电流的危害及种类 (27)

110kV区域变电站电气部分设计论文

本科毕业设计110kV变电站一次部分电气设计

毕业设计(论文)任务书 指导教师制定年月日 毕业设计(论文)指导小组组长制定年月日办学单位负责人制定年月日

毕业设计(论文)评语 1、指导教师评语: 本论文根据某地区的用电需求及电力系统的可靠性、经济性要求,按照给出的原始资料和供应电能的相关情况,设计出能够满足负荷增长需要的运行灵活、检修维护安全方便、接线简单清晰、操作方便、投资少、运行费用低和有扩建可能性的变电站主接线方案,并通过短路电流计算,选择和校验其他电气设备。 该论文选题符合电力系统工程实际需要,结构合理,数据资料充分,写作进度安排合理,文字表达较流畅,已达到毕业设计(论文)水平。 指导教师签名 年月日 2、评阅教师评语: 随着对电力系统电能质量、发供电可靠性、技术经济指标等的相关要求的日益提高,变电站的规划设计成为电网发展的关键一环,并将进一步影响到整个社会的稳定和国民经济的发展。 本论文通过对原始资料的分析,结合电力系统的运行实际情况,比较各种主接线设计方案,以确定最为可靠经济的的电气主接线方案和主变容量。随后通过短路电流计算,来选择和校验主要电气设备。 论文结构合理,思路清晰,计算数据翔实,结论合理,已达到毕业设计(论文)要求的水平。 评阅教师签名 年月日 3、答辩小组评语: 答辩小组组长签名 年月日

中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。 本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。 其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。 最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。 关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸 Abstract Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes. The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program. Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.). Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

变电站设计论文

毕业设计(论文)撰写规范(试行)毕业设计(论文)是大学生整个学习阶段的全面总结,是描述其学习成果、代表其专业水平的重要文献资料。毕业设计(论文)撰写应符合国家及各专业部门制定的有关标准,符合汉语语法规范。毕业设计(论文)说明书的字数、以及绘图工作量必须达到《河南理工大学成人高等教育毕业设计细则、评分及答辩工作意见》规定的数量。为了保证毕业设计(论文)质量,使毕业学生毕业设计(论文)的成果规范化、标准化,特制定本规范。 一、一般格式和顺序 毕业设计(论文)由三部分组成:前置部分、主体部分、附录部分。 (一)前置部分 1. 封面:封面是毕业设计(论文)的外表面,提供应有的信息,并起保护作用。毕业设计(论文)应有封面。 2. 毕业设计任务书。 3. 毕业设计总评定书。 4. 毕业论文答辩委员会(小组)记录。 5. 论文摘要:内容应包括研究目的、研究方法、成果和结论等,要突出毕业设计(论文)的新见解。为了方便文献检索,应在论文摘要下方另起一行注明论文的关键词(3-5个)。 6. 目录:毕业设计(论文)的提纲,由论文的章、节、附录等的序号、名称和页码组成,另起一页,排在论文摘要之后,章、节、条分别以1、1.1、1.1.2等数字依次标出。 (二)主体部分 1. 引言(第一章):在毕业设计(论文)正文前,其内容包括该研究工作在国民经济中的实用价值与理论意义、本研究课题范围内国内外已有文献的综述、毕业设计(论文)所要解决的问题等。 2. 正文:毕业设计(论文)的主体。内容一般包括理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、经过整理加工的实验结果的分析讨论、与理论计算结果的比较、本研究方法与已有研究方法的比较等。毕业设计(论文)中引用他人的观点、数据、结论等,应在相应位置以上标的形式注明参考文献号码。 3. 结论(最后一章):结论是全文经过分析、推理、判断和归纳形成的总观点,应该明确、精练、完整、准确,要着重介绍本人的独立见解及其在本学科领域中的地位和作用。 (三)附录部分 1. 参考文献:只列作者直接阅读过、在正文中被引用过、正式发表的文献资料。毕业设计(论文)参考文献数量应不少于8篇。参考文献一律放在毕业设计(论文)结论后,不得放在各章后。 2. 附录:主要包括正文内不便列出的冗长公式推导;便于他人阅读的辅助性数学工具或表格;重复性数据、图表;计算程序及说明;计算机软件类设计验收报告等。

工厂变电所设计毕业论文

工厂变电所设计毕业论文 目录 摘要..................................................................... I ABSTRACT................................................................. II 第一章绪论. (3) 1.1课题设计背景 (3) 1.2工厂供电设计的一般原则 (3) 1.3工厂供电设计容及步骤 (3) 第二章负荷计算和功率补偿 (3) 2.1负荷计算的容和目的 (3) 2.2负荷计算的方法 (3) 第三章变压器容量和数量的选择 (3) 第四章主接线方案的选择 (3) 4.1对变电所主结线的一般要求 (3) 4.2变电所主结线 (3) 4.2.1单电源进线的变电所主接线 (3) 4.2.2双回电源进线变电所主接线 (3) 第五章短路电流的计算 (3) 5.1短路电流计算的目的及方法 (3) 5.2三相短路电流计算 (3) 第六章导线、电缆的选择 (3) 6.1 导线电缆的使用条件 (3)

6.2 导线电缆的选择 (3) 第七章电气设备的选择 (3) 7.1电气设备选择的一般原则 (3) 7.2.1高压断路器的选择 (3) 7.2.3电流互感器的选择 (3) 第八章变压器的继电保护 (3) 8.1概述 (3) 8.2变压器电流保护的接线方式 (3) 8.3继电保护配置 (3) 8.3.1变压器的过电流保护 (3) 8.3.2变压器的电流速断保护 (3) 结论 (3) 参考文献 (3) 附录A:10KV供电系统图 (3) 附录B:低压供电系统图 (3) 附录C:变压器二次电路图 (3) 附录D:电压互感器二次电路图 (3) 附录E:接地避雷平面图 (3) 致谢 (3)

相关文档