文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁机电(风水电)设备维保操作手册

地铁机电(风水电)设备维保操作手册

地铁机电(风水电)设备维保操作手册
地铁机电(风水电)设备维保操作手册

制度信息表

机电设备维保操作手册

第一章总则

第一条为规范机电设施设备的维修,及时处理设施设备故障,

提高维修质量,现根据物业公司维保部实际情况,特制定本办法。

第二条机电设备指维保部所辖合同范围内的通风空调系统设备、低压供电设备、给排水系统设备,如有新增,另行修订。

第三条本规定适用于维保部维保人员对机电设备的维修管理。

第四条先抢修,后维修。对影响运营业务的故障,按“先抢修,后维修”的流程处理,尽量减少系统中断时间,保证运营系统的连续运行。

第五条先测试,后维修。在处理故障过程中,严格执行安全操作规程,尽量不中断系统,先测试原因,后维修。

第六条机电系统故障通常划分为常见性故障、一般性故障和紧急故障几种。对于不同的故障类型,要用不同的处理办法。对于紧急故障采取应急故障处理预案,制定的预案应将各种故障方案考虑周全,做到故障即发即修,避免故障类型的升级。

第二章通风空调系统设备维保操作规程

第七条通风空调系统设备术语和定义:

(一)水系统

包括冷却水系统和冷冻水系统,具体设备有冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、水质净化器、水管、水阀等。冷却水在冷却塔、冷却水泵、冷水机组的冷凝器间循环。冷冻水在冷冻水泵、空调机组、冷

水机组的蒸发器间循环。

(二)风系统

包括隧道风系统、站台及站厅公共区送排风系统、设备房及管理房的送排风系统,具体设备有风机、风阀、空调机组、风管等。

第八条水系统维保注意事项

(一)水系统运行前工作

1、检查冷却水系统水压和补水系统是否正常,补水箱是否有水,进水是否正常;

2、检查并确定冷却水系统阀门开关位置;

3、检查冷却水泵及冷却塔的供电状态是否正常;

4、检查冷冻水系统阀门开关位置和水压是否正常;

5、检查冷水机组及相关水系统设备。

(二)水系统运行注意事项

1、开启水系统回路里的相应阀门;

2、开启冷却水塔,检查运行电流是否正常;

3、开启冷冻水泵,检查水流情况和电机运行电流是否正常;

4、开启补水泵,检查运行电流和运行情况是否正常;

5、检查冷冻冷却水泵进出水压及压差是否正常;

6、检查冷水机组冷冻水进出口水压差,冷却水进出口水压差是否正常。

第九条冷水机组系统维保注意事项

1、检查各供电电压是否在360V-400V范围以内;

2、检查各相关设备、阀门等附件是否正常开启, 相关设备参数及负荷能否满足冷水机组开启条件;

3、检查冷水机房及控制房温度是否正常;

4、如果室外气温较低,可考虑只开空调机组或回排风机,以利于节能;

5、确认冷却水、冷冻水供水压力及温度是否正常,正常后检查并启动冷水机组;

6、制冷机组启动后,应观察压缩机运行电流、压缩机吸排气压力、油压等运行参数,检查有无异常振动、杂音或异常气味,确认一切正常后方可确认机组启动完成;

7、停机后,严禁关断总电源开关,应保持制冷主机冷冻油继续预热以便下次启动。

第十条冷冻、冷却循环水泵维保注意事项

1、检查水泵进出水阀门均处于开启状态,周围环境清洁,无影响运行的障碍物;

2、检查水泵电源箱已正常供电;

3、检查水泵控制箱电源隔离开关处于合闸状态;

4、将水泵电源控制箱对应的水泵电源空气开关合闸;

5、在现场控制箱上,按下启动按钮,确认运行灯是否亮起;

6、确认水泵电机电流是否正常、噪音及震动是否正常、进出水压力是否正常。

第十一条冷却塔维保注意事项

1、检查冷却塔进出水阀门均处于开启状态,周围环境清洁,无影响运行的障碍物;

2、检查冷却塔电源箱已正常供电;

3、检查冷却塔控制箱电源隔离开关处于合闸状态;

4、将冷却塔电源控制箱对应的冷却塔电源空气开关合闸;

5、确认冷却塔电机电流是否正常、噪音及震动是否正常。

第十二条组合空调机组维保注意事项

1、检查组合式空调机组水管进出水阀门均处于开启状态,进出风风阀处于开启状态,检查门已关闭并固定牢固,周围环境清洁,无影响运行的障碍物;

2、检查组合式空调机组电源箱已正常供电;

3、检查组合式空调机组控制箱电源隔离开关处于合闸状态;

4、将组合式空调机组电源控制箱对应的电源空气开关合闸;

5、在现场控制箱上,按下启动按钮,确认运行灯是否亮起;

6、确认组合式空调机组电机电流是否正常、噪音及震动是否正常、进出水压力、进出风风压是否正常。

第十三条各类风机维保注意事项

1、检查风机的进出风风阀、是否处于正确状态;

2、没有接风管的风机或风管有检查孔的风机要检查风机叶轮与机壳是否发生碰撞,机壳内有无杂物;

3、检查风机电源箱已正常供电;

4、检查风机控制箱电源隔离开关处于合闸状态;

5、确认风机电机电流是否正常、噪音及震动是否正常进出风风压是否正常。

第十四条风阀维保注意事项

1、检查风阀框架有无变形,与风管连接是否紧密;

2、检查执行器与连杆连接是否紧密;

3、检查操作器与环控电控柜指示是否正常;

4、检查风阀叶片有无松动、变形;

5、检查确认操作器与电控柜的指示正常,执行器与连杆连接无松脱或打滑;

6、风阀实际状态是否与操作器、电控柜上的指示一致;

7、与风阀相关的风机、风柜等设备电流是否正常;

8、风阀前后风管有无异常(鼓起、凹陷或漏风)。

第十五条防火阀维保注意事项

1、检查防火阀是否处于正常位置,能否正常动作;

2、检查阀框、阀片有无变形损伤;

3、检查电动控制防火阀的电源箱是否正常;

4、当电信号或手动使其关闭时,可反时针转动叶片主轴上的复位手柄使其复位;

5、当易熔断片熔断使其关闭时,则须更换新的易熔断片并重新使其复位;

6、通过FAS(消防报警系统)控制显示器检查防火阀的开关状态;

7、发现防火阀关闭应立即进行复位,遇到重要位置(如主风管,风机出入口等)的防火阀意外关闭时,应按要求立即关闭相应的正在运行的风机或空调机,并立即对防火阀进行复位;

8、遇到正在使用的风管的防火阀关闭时,除按上述要求复位外,必须对相应的风管、风机、风阀进行检查,只有检查正常才能重新投入使用,以确保消防系统的正常使用功能。

第三章低压供电设备维保操作规程

第十六条低压配电箱、双电源切换箱维保注意事项

1、检查配电箱箱面上指示灯状态、转换开关位置;

2、检查配电箱箱内各个断路器的分合状态及交流接触器、中间继电器的状态;

3、检查配电箱箱内各个元器件的进出线有无烧损痕迹及破皮、断线现象和各个断路器进出线桩头有无烧损痕迹;

4、检查PE线、N线有无断线及其紧固螺丝有无松动;

5、正常情况下,应将所有开关(包括电源总开关,分路开关)合上,以便提供电源给相关用电设备(没有出线的开关的除外);

6、在某带分离脱扣塑壳开关的电路出现过载、短路情况时,会引起某分路或者总回路的塑壳开关跳闸,此时开关操作手柄处于中间位置(脱扣)。在此情况下,可将已脱扣跳闸的开关操作手柄向下扳至断开位置(向下扳至尽头),然后再将开关操作手柄向上扳至合闸位置(向上扳至尽头)而将开关重新合上;如上述操作不能将开关合上,或开关合上后不久又重新跳闸,应排除故障后方可送电;

7、正常情况下低压配电箱盘面上的转换开关应打在自动面上;检修时,应把转换开关置于手动位置,检修完毕后要及时复位;

8、一般情况下,A电源端通断指示器为ON,B电源端通断指示器为OFF,表示现在正处在A电源端供电状态中,若出现跳转,那就证明A电源端跳过电或正处在无电状态中,应及时检查A端电源回路状况,反之亦然;

9、在有需要的情况下,可按下电源切换开关开关面板上的“选择按钮”来实现A电源端供电或者B电源端供电,切换回路后,应分别观察A,B电源端通断指示器中的指示状态,确认开关是否投入正确;

10、若发生特殊情况,电源切换开关开关无法自动完成切换等工

作的情况下,必须执行人工操作,人工操作分为:人工跳脱,人工A电源侧投入,人工B电源侧投入。

第十七条区间维修电源箱维保注意事项

1、可插接箱内电源插座接取维修所需电源,必要时得使用工业连接器;

2、维修电源箱中微断开关的为维保注意事项同低压配电箱。

第十八条环控电控柜维保注意事项

1、检查环控电控柜柜面上各个指示灯状态、转换开关位置;

2、检查环控电控柜各个断路器的分合状态;

3、检查环控电控柜进线电源电压、电流表指示是否正常;

4、检查环控电控柜两路电源进线转换开关的位置及主用、备用状况;

5、正常情况下,先检查进线电源柜两路电源电压表显示是否正常;

6、将开关操作手柄旋至“—”位置,即将开关合上;将开关操作手柄旋至“○”位置,即将开关断开;

7、倘若电路出现过载、短路情况时,会引起回路的塑壳开关跳闸,此时开关操作手柄处于脱扣位置。在此情况下,可将已脱扣跳闸的开关操作手柄继续往下旋转直至转过“○”位置听到脱扣复位的声音,然后再将开关操作手柄向上旋至合闸位置即可把开关重新合上;

8、正常情况下,应将环控电控室内所有环控电控柜上的“BAS环控”转换开关置于右边位置,综合监控系统可以对环控电控柜进行自动控制及监视;

9、检修时,应将电控柜上“ BAS环控”转换开关置于左边位置,检修完毕后要及时复位;

10、馈线柜柜面上的指示灯有黄、绿、红依次代表故障/停止/运行;另外组合风阀的柜面上多1个红色的指示灯,表示另一种运行状态。

第十九条照明系统维保注意事项

1、更换灯具时,按开关上所标示回路将开关操作手柄向下扳至尽头(对翘板开关则按至断开位置)关断相应照明回路电源;

2、在确认没电的情况下,方可进行灯具更换的作业;

3、正常情况下,送电后绿色电源指示灯亮起,然后点按配电箱面板上的启动按钮,“运行(红色)”指示灯也亮起,照明配电箱便进入正常使用状态,箱内所有开关(包括电源总开关,分路开关)应处在闭合状态,配电箱面板上“手动/自动”转换开关置于自动位置,可通过BAS 系统界面点亮或切断相应回路照明,若发现BAS无法控制照明开关时应及时报修;

4、相应配电箱无电源进入或电源总开关已跳闸,“电源HG(绿色)”指示灯和“运行HR(红色)”指示灯均熄灭时,应及时排除故障。

第四章给排水系统设备维保操作规程第二十条给排水系统设备术语和定义:

1、潜水泵:改变供电电源频率和电压控制交流电动机转速,使水泵转速和流量可调节的给水设备;

2、电动蝶阀:电动蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种;

3、变频给水设备:改变供电电源频率和电压控制交流电动机转速,使水泵转速和流量可调节的给水设备;

4、污水处理设备:为使污水达到排放标准或再次使用的水质要求,对其进行净化的设备。

第二十一条潜水泵设备维保注意事项

1、使用前必须检查电缆引线是否有断裂或破损,检查潜水泵淹入水中的深度,并清除水泵周围的杂物,不得陷入淤泥中,以防散热不良而烧坏;

2、潜水泵电源接好后,应先试运转一下,看旋转方向是否正确;若反转,可将电源任何两相接线对调一下;

3、启动时,点按潜水泵控制箱上某台泵的启动按钮,启泵指示灯亮,水泵启动;

4、停泵时,点按潜水泵控制箱上某台泵的停止按钮,停泵指示灯亮,水泵停止;

5、在两个相邻运行周期内,潜水泵互为主、备用;

6、水泵的启动与停止,由集水井内的水位浮球开关自动控制;

7、水泵出现故障不能正常运行时,故障信息将自动反馈到综合监控系统工作界面;

8、水泵启动后,应定期巡视水泵运行状况,如有异常响声及震动,应立即停泵检查。

第二十二条消防栓增压设备维保注意事项

1、运行前应全面检查设备是否正常,各部管道连接牢固无泄漏,阀门开、关正确;

2、选择主、备用泵,将控制箱上的选泵开关打到“1#”泵时,1#泵为主用泵,2#泵为备用泵。打到“2#”泵时,2#泵为主用泵,1#泵为备用泵;

3、启动时点击控制箱上的水泵“启动”按钮,指示灯亮,水泵启动;

4、停止时点击控制箱上的水泵“停止”按钮,指示灯亮,水泵停止;

5、火灾发生时,消防管网压力降至消防泵启动压力时,消防泵自动启动,稳压泵自动停止;

6、主消防泵启动失败或运行过程中发生故障,备用消防泵自动启动;

7、消防泵启动后,需通过手动操作关机;

8、车站控制室直流24V信号直接启停消防泵;

9、消火栓按钮直流24V信号直接启停消防泵;

10、水泵启动后,应注意观察机组运行状态,若发出异响、振动等异常现象,应立即查明原因,排除故障后方能重新合闸启动;

11、运行中要加强对电压、电流的监视,电源电压与额定电压的偏差不超过正负5%,三相电压不平衡度空载时不超过1.5%;电流不能超过铭牌上的额定电流,三相电流不平衡度空载时不超过10%,额定负载时不超过5%。

第二十三条水阀设备维保注意事项

1、顺时针方向旋转手轮,开度指针随着往“关”(CLOSE)的方向移动,开度变小。当指针指向“关”(CLOSE)时,阀门全部关闭;

2、反时针方向旋转手轮,开度指针随之往“开”(OPEN)的方向移动,开度变大。当指针指向“开”(OPEN)时,阀门全部打开;

3、当要水阀全开或全关时,手轮旋到位后,不要用力过大,以免损坏传动机构。

第二十四条电动蝶阀设备维保注意事项

1、在控制面板上点击“关闭”按钮或在就地控制箱面板上点击“关

闭”按钮,电动阀门开始工作,当阀门达到“全关”(CLOSE)位置时,行程控制机构能准确地切断电源,同时控制面板上指示“全关”的指示灯亮;

2、在控制面板上点击“开启”按钮或在就地控制箱面板上点击“开启”按钮,电动阀门开始工作,当阀门达到“全开”(OPEN)位置时,行程控制机构能准确地切断电源,同时控制面板上指示“全开”的指示灯亮;

3、日常要注意保持电动阀门执行器干燥,同时不受外力冲击。

第二十五条变频给水设备维保注意事项

1、切断电源时,检电并确认无电后悬挂“有人工作,禁止合闸”警告牌;

2、取下防护罩,检查盘动连接轮转动灵活、螺丝无松动、填料压盖无偏斜后,恢复防护罩;

3、检查油箱油量充足,油质良好,必要时用黄油枪向轴承盒内注入适量的钙基黄油;

4、开启吸水阀(采用自动化启泵、停泵时,吸扬水阀门常开),小开压力表旋塞排除水泵及管内空气(或利用水泵真空保持器排除水泵及管内空气);

5、拆除警告牌、合上电源开关,检电确认受电,检查三相电压平衡是否在允许范围内;

6、当用水量增大时,1#泵运行频率达到50HZ仍无法满足用水量要求时,延时确认,1#泵转为工频运行,同时,2#泵接入变频器启动运行,直至3台泵同时投入运行;

7、当用水量减少,变频泵运行频率降低,当变频泵运行频率降到

设定的下限时,延时确认,则停止最先工频运行的水泵。当用水量继续减少,则停止第二个工频运行的水泵,直至停掉所有的主泵,切入稳压泵为止;

8、运行后,应及时进行各部清扫保养。

第二十六条污水处理设备维保注意事项

1、地埋式一体化污水处理设备采用PLC集中控制,分“手动”、“自动”两种控制方式。在手动状态下,可以分别开启、停止每个动力设备,便于在调试状态下工作;

2、地埋式一体化污水处理设备的控制系统设有多种电路保护形式,保证设备可靠安全运行;

3、用于曝气的回转式鼓风机(空气压缩机)将自动运行,两台鼓风机交替运行工作24小时自动切换一次,一台出现故障能自动切换到另一台工作;

4、当污水调节池内液位处于低液位生化池不进水时,鼓风机将自动停止运行;

5、污水提升泵的启动与停止受池内的液位控制,中液位时启动一台水泵,高液位时两台水泵同时启动,低液位时水泵停止工作。两台水泵互为备用,自动切换。

第五章附则

第二十七条本办法适用于维保部维保人员对机电设备的维修管理。

第二十八条本规定由物业公司维保部负责培训、解释和修订。

第二十九条本办法自发布之日起执行,各班组可根据本班组实际情况制定本班组内部实施细则。

维护保养手册

一、设备规格 二、安全基准 三、保养检查要领 四、故障对策 五、易损件清单 六、主要机械图面一、设备规格

1垂直提升机规格: 垂直输送机外形尺寸:3280W*2200L*600H; 输送物重量:2500Kg(MAX); 扬程:6600MM ; 升降速度:12M/min; 输送物外形尺寸:2200L*825W*1550H; 输送机框架:12#槽钢&12#方管,四周封5T透明亚克力; 提升链条:TYC链条RS120*6条; 升降动力: SEW 11KW*4P*3?*380v*50Hz 减速电机; 二、安全基准 (一):运转上的注意 (二):检查上的注意

(三):搬运设备操作上的注意 (一):运转上的注意 1、安全确认事项:该套升降设备运输物为货物,严禁人员搭载!

机器运行时,出入口道闸必须关闭。且运转过程中不可打开。 2、维护:检查或调整时,如带电操作十分危险,故电源必须关闭。 并做好醒目的检修标志,以防其他人误操作。 3、测试运转或使装置动作时,作业人员应该彻底的进行手势工 作,边喊“安全”、“好”边按开关。 4、升降机运行中,各楼层间要互相沟通以选择合适的运行模式。(二):检查上的注意 1、设备检修时,应将升降机移出存在爆炸可能的危险区域,在安 全区域进行检查,维修;在电源[关闭]后再进行维护和检查,为不使别人误打开[开关]等,应安置[禁止打开电源]或[修理中]等警告标志。 2、控制箱的门被打开时,主电源并未[切断],所以在检查开门时 应特别注意不要触电。 (三):整套设备操作上的注意 1、控制箱内参数不可随意改动。

汽车机动车维修企业各机电设备安全操作规程

各机电设备安全操作规程 1、举升机安全操作规程 1、举升的车辆不得超过该产品的额定举升重理。 2、举升过程中严禁车下和车内有人。 3、非使用人员未经允许不得操作本设备。 4、当举升机长期停止使用或下班后,应将控制盒电源切断。 5、应将车辆较重部件置于短托臂上。 6、举升车辆时,将托臂放到被托汽车合适位置后,再分别转动四只橡胶托盘,使四只托盘距车身位置相等,再按上升按钮,当车离地面10cm 左右时,应检查托盘位置,并晃动一下车辆,检查是否安全,确信安全后,方可继续工作。 7、液压举升上升后,其安全保险锁止手柄必须朝上。 2、空气压缩机安全使用操作规程 1、应在安全阀限定压力和规定排气量的条件下使用设备。 2、必须保证空压机使用现场环境的清洁和通风,严禁在空气中尘量过高或有腐蚀性和易燃性气体的场合使用。 3、空压机严禁断油运行,使用者要经常注意检查机油油位是否正常,要定期更换机油

4、不要使用小于1.5 平方毫米而长度大于5 米的导线作电源线。 5、每日工作结束后,必须旋开储气罐放污阀排出污水,第二日空压机启动前再合上放污阀。 6、空压机运转时,当停电或临时停机时,需要重新启动,应将储气罐中的压缩空气排放放完后再开机。 3、四轮胎定位仪操作规程 1、定位前车辆检查 (1)检查车辆悬挂装置、车轮轴承、转向系统等没有不允许存在的间隙和损坏。 (2) 一个车轿上的轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。 ( 3)车辆装备为全装置重量。 2、定位要求 ( 1)将车辆安置在定痊举升器上,车辆应倒入举入器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。 ( 2)检查、必要时更改车辆规格。 ( 3)应严格按定位仪显示步骤进行操作,不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。

机电设备检修、维护、保养制度

编号:SY-AQ-02716 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机电设备检修、维护、保养制 度 Maintenance and repair system of mechanical and electrical equipment

机电设备检修、维护、保养制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、对机电设备的管理要实行分片包干、责任到人。 二、对在用的机电设备要定期进行巡查,巡查内容包括:设备运行 情况、连接部位牢固程度、操作机构的灵活可靠程度、各种仪表的 指示准确程度、各种设施的负载情况等。 三、出现下列情况时应增加巡检次数: 1、设备负荷有明显增加或接近满负荷。 2、新装设备、刚检修的设备、长期停用的设备投入运行时。 3、设备有缺陷,但由于特殊原因未能处理的。 四、对巡查中发现的问题要及时向有关领导汇报。 五、对在用的机电设备要定期做好维修、保养工作,以防出现带病 运行现象。 六、对设备进行巡查、检修、保养工作时,要严格执行安全操作规 程,严禁违章指挥和违章作业。

七、做好对设备的巡查、检修记录,包括:时间、地点、故障情况、检修处理情况、检修负责人等。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

机电设备操作规程

井下电钳工操作规程 一、一般规定: 1.对管辖设备的机械性能和电器性能、供电系统、设备润滑部位、设备布置状态、用途及设备检修维护技术规程要熟悉掌握。 2.熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,并严格执行。 3.巡回检查所有设备的运行情况,在检查中做到四勤: 1)勤听运转声音:声音平稳均匀,无杂音和异响。 2)勤摸轴承温度:略热为正常,高热需检查是否缺油或油量过多或轴承损坏,黄油外流串烟时要及时处理。 3)勤观察:连接件螺栓齐全紧固,润滑油油质清洁无积垢。 4)勤检查接地系统是否接触良好。 二、操作程序: 1.严格执行停送电制度,不准带电作业或搬迁移动设备,检修时先切断电源,验电放电后锁好机械闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”的警示牌,若多人同停一台开关时,各人各自挂停电牌,只准最后摘牌人与现场负责人直接联系后,方可取下此牌送电。严禁约时停、送电和借别人停电检修设备。 2.停电后必须验电,检验无电后,必须检查瓦斯浓度,只有在其巷道硐室风流中瓦斯浓度不超限的情况下,方可对地完全放电。在有人值班的硐室,停送电按照井下变电所操作规程的规定执行,无人值班硐室送电必须有专人监护。 3.井下电气设备安装地点应干燥安全,避免顶板淋水、滴水,低压开

关应上架,并与地面垂直,倾斜角度不得超过15度。 4.检查处理故障或打开防爆部位时,必须保护好防爆面,电气设备必须接地并三相短封,装配时零件要齐全,确保设备的防爆性能和完好。 5.拆除停用的电器设备时,不准在拆除点遗留电缆不合格接头或设备运行中发现设备失爆,应及时处理,无法修复时应立即更换。 6.测定设备绝缘电阻时,应采用安全火花型摇表,否则必须检测瓦斯浓度,并经领导允许,在瓦斯检测员的监护下方可操作。 7.电缆的敷设悬挂应按照《煤矿安全规程》的规定执行。使用中的超长部分应“S”型放置(综采,综掘电缆除外)。 8.高压电缆接线盒、单台高压设备以及在10M范围内有3台以上电气开关时,必须装设局部接地极。 9.运行中检漏继电器必须加锁,保证动作灵敏可靠,根据网络变化及时调整补偿。检漏继电器检查试验应根据《煤矿井下检漏继电器的安装、维护及检查细则》进行,任何人不准以任何借口停用检漏继电器。 10.过流装置的整定值必须准确,动作灵敏可靠,根据网络变化及时进行调整,并在硐室内的图牌板上标明。 三、安全警告 1.检修电气设备时,严格执行《停、送电制度》,否则会造成人身触电。 2.严禁带负荷操作隔离开关,否则会损坏隔离开关,影响正常停、送电。 3.检修设备必须保证完好、可靠。

2019年某公司机电设备维护保养考核细则

机电设备维护保养考核细则 为加强物业公司工程部每月设备完好率考核的透明度,确保工程部各项规章制度得到切实的执行,体现考核的公正性、客观性,提高设备运行的完好率,特制订本考核细则。 一、维护保养制度系列 1.1高低压配电室每2小时巡查一次并做好记录,未按规定执行的每次扣2分; 1.2供配电设备故障、系统性维修必须填写维修记录档案,未按要求执行的每次扣3分; 1.3每月与供电局同步抄录供配电计量电表,并同步检查各楼层电表箱、接线排、各主干线计量电表等设备,未按规定执行的每发现一次扣5分; 1.4每周检查一次各主供配电动力柜并同步抄录支干线总表及绘制计量负荷曲线和填写相应记录,未按要求执行的每查现一次扣5分; 1.5每周一次对公共部分照明进行检查并更换损坏光源,未按规定执行的公司 每查现一次扣1分,业主投诉一次扣5分; 2.1每班对水泵房设备、蓄水池进水情况进行巡查并作记录,未按规定执行的每查现一次扣2分,如未按上述巡查造成停水的一经查现每次扣5分。 2.2每班应对地下室排污设备工作状况进行巡查并作记录,未按规定执行的每 查现一次扣2分,如未巡查而造成地下室积水的每查现一次扣5分。 2.4每月应与自来水公司同步抄录各用户水表(特殊情况抄录不到位的每月须 列出清单,并在水电抄录清册注明),未按规定执行的一经查现每户/次扣除1分,由于上述原因造成业主投诉的每次扣5分。 2.3每周对各支干管道总表及各市政水表抄录并绘制计量负荷曲线和填写相应

记录,未按规定执行的每查现一次扣2分,由于上述原因造成水费缺口的扣10分。 2.5每季度综合清理一次各排水管口,雨水明沟等排水系统的并填写维修记录的,未按要求执行的造成大雨严重积水或堵塞的每次扣5分。 2.6每半年综合组织一次对辖区内的排污系统、窖井、化粪池及其他排污管路进行清理的,并填写维修记录备查,未按要求执行的造成污水溢出的一经查现每次扣3分,造成业主投诉的每次扣5分。 3.1每日一次对辖区内电梯轿厢内的照明、警铃、对讲、内外呼的工作状况及机房内的动力柜,控制柜、主机的运行状况进行巡视并作记录的,未按规定执行的每次扣2分,由此造成电梯停止运行的每次扣5分。 3.2对辖区内电梯发生故障或运行异常状况必须及时进行记录,未按规定执行 的一经查现每次扣5分。由此造成与维保单位发生纠纷的每次扣10分。 3.3在台风或暴风雨期间,必须及时对机房环境及有可能进水的层门部分进行 特别巡视, 如未按要求执行而造成机房或底坑进水的每次扣10分。 4.1每2小时负责对消防监控主机的自检、消音、复位等功能键及主电源、备用电源的工作状况,各联动设备的设定或投入状况及控制屏柜的指示灯、显示屏的工作状况进行一次巡视并作记录,未按规定执行的每次扣5分,由此造成的设备故障或运行中断一经查现每次扣10分,并追究其它相关责任。 4.2每月对消防联动设备包括消防广播、防火卷帘门、正负压风机、消防栓水泵、消防喷淋泵及消防现场监控设备包括消防手报、消防栓内手报起动按纽、烟感、温感探头(按5%的比例)进行巡检并联动试验,并作相应的巡检记录,未按规定执行的一经查现每次扣10分。 4.3每季对消防栓、消防栓接治器、灭火器、疏散指示灯、应急照明、防火门、

机电设备维修岗位职责

机电设备维修岗位职责 机电设备维修班长岗位职责 岗位名称:机电设备维修班长 机修班长: 直接上级:设备部长 下属岗位:机修工、电工 一、主要职责: 1、主要负责印刷车间设备的日常检查巡视之工作,及时发现问题,处理隐患 2、并负责装订、后期车间设备维修管理工作,按维修单带领在班机修工及时做好问题诊断与维修;做好日常设备检查巡视之工作,及时发现问题,处理隐患 3、按设备保养手册和设备说明书制订各设备保养计划建议,并按计划实施保养工作; 4、根据库存情况提交备品备件申购表,负责备件之验收与急购备件之提交; 5、指导操作工完成设备使用及简单保养工作; 6、负责根据备件消耗情况提交降耗建议,并逐步降低备件消耗; 7、根据设备的使用,协助设备部长制定出相应的年度、月度维护保养计划,并严格实施。 8、完成上级委派的其他之任务。 二、工作标准 1、做出车间设备日常检查巡视记录表,对车间设备进行日常巡视,带领维修工进行月检修,对巡视发现问题进行应急处理,使生产顺利进行。 2、制定设备保养记录表,对设备进行每日、每周、每月的检查,使设备保养全部到位。 3、负责主持维修工的学习讨论会,以提高每个维修工的技术水平,在应急维修中能单独处理问题。

5、对设备操作人员进行定期安全培训,设备保养培训,以降低设备的损耗率。 机电设备维修工岗位职责 直接上级:机修班长 机修工: 一、主要职责: 1、主要负责装订、后期车间设备的日常检查巡视、计划保养、维修之工作,及时发现问题,处理隐患;服从领班的领导,保证设备的完好和及时维修、正常运行。抢修设备要及时到位,尽量缩短维修时间。 2、科学安排实施保养计划,确保保养实现率低于公司要求指标。 3、每月报出自己所负责保养设备的检修计划并实施,上交机修班长核实。 4、每天密切注意设备的运行情况,做好设备的运行记录及保养记录。 5、每天向班长提交所负责保养设备的备件采购计划,确保关键备件的库存 6、设备发生故障后服从主管班长的调动,积极进行抢修,紧急故障未处理完毕,人手紧缺时不得下班。 二、工作标准 1、在自己负责的区域内,设备出现问题,能单独解决,并尽量缩短时间。 2、在设备进行月检修时,检修要仔细,设备的每个部件磨损情况及磨损原因,设备配件更换情况,配件库存情况要详细填写在记录表上,并当天交由当班班长。 3、在设备出现问题是第一时间进行抢修,如问题不能解决及时报告当班班长,并配合班长解决问题,做到问题不解决不下班。 4、对自己所负责的设备进行定期检查,并对所负责的设备操作人员进行定期安全培训及设备保养培训,以确保设备的顺利运力运行,并降低损耗率。 5、每天对设备进行日常巡视,使设备每时每刻的情况都能反馈到我们这里。

xxx公司机电设备运行维护保养方案

贵州xxx煤业有限公司 机电设备运行、维护、保养方案 为正确使用、维护设备,延长设备使用寿命,提高设备完好率,减少机电设备事故率。根据《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》,结合xxx公司实际情况,制定本方案。 一、设备的使用 1、设备必须按相应的操作规程操作,操作人员必须熟知所操作设备的结构、性能和技术参数,经安全技术培训,达到本工种的应知应会,考试合格后,持证上岗。 2、新型设备在投用之前,由工程技术人员对主要维护人员进行技术培训,编制有针对性的操作规程,维护、保养制度之后,方准投入使用。设备的操作司机、检修工做到“三知、四会、五严”合理使用设备,不准超负荷运行。 3、使用中机电设备的各种电气保护,机械防护装置必须齐全可靠,并定期检查、试验,防爆型电气设备杜绝失爆,不合格者不准投入使用,并认真记录备查。 4、设备的运转环境符合设备运转、检查要求,保持清洁卫生。

二、维护、保养 1、严格执行日常检查、保养和定期检修制度,保证设备状态达到完好,确保设备在安全、可靠、经济、整洁的状态下进行。 2、建立包机制度,各台设备的维护、保养包机到人,挂牌留名,做好巡查检查工作,并认真记录。 3、大型固定设备按规定进行技术测定和探伤工作,发现问题及时处理,不准带病运转,润滑部位润滑油脂经检验合格后,方准投入使用。 4、定期做好各种仪表、仪器的定期校验工作。 5、压力容器严格按国家的有关规定使用与管理,定期开展检测和预防性试验工作。 6、加强设备的润滑管理,严格执行设备润滑的“五定”原则,即定义、定质、定量、定期、定点,并做好记录。 7、设备检修、检查执行《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》。 附:xxx公司《机电设备运行及维修保养制度》 二О一二年三月十三日

机电设备技术操作规程

空压机技术操作规程 一、试车、开机与停机 1、接上电源线及接地线,测试主电压是否正确,三相电源 是否无误。 2、检查油桶内油位是否在H.L之间。 3、用手转动空压机数转,防止起动时压缩机内失油烧损, 请特别注意不可让异物掉入压缩机机体,以免损坏压缩机机体。 4、按下启动后几秒内,立即按“紧急停止”钮,检查转向 是否正确(如箭头方向),若转向不对请将三条电线中任意两条线调换即可。 5、按下启动钮空压机开始运转,在空载延时结束后,按下 “加载/减载”按钮,显示器显示“加载”状态。 6、观察显示器指示是否正常,若有异常声音、振动、漏油, 立即按“紧急停止”停机检查。 7、排气温度保持在75℃—100℃之间。 8、按下“停机”钮后10—15秒,智能控制器按预编程序 进行停车。电动机才会停转,这是为了避免空压机在重负状况下直接停机。 二、开机前之检查 开机前确实执行检查是避免压缩机发生重大故障,提高使用效益

所必须做的工作。 1、打开油桶及水分离器之手动泄水阀,将停机时之冷凝水 排除,若忽略此工作,则润滑油使用寿命会缩短,容易造成轴 承烧损。请注意在有油泄出时立即关闭泄油阀。 2、检查油位是否在H.L之间,润滑油不可太多,亦不可太 少,不足时应补充之。禁止混用不同牌号之润滑油,补充润滑 油时应确定系统内已经没有压力时方可打开加油口盖。 3、观察油位应在停机后十分钟,在运转中油位可能较停机 时之油位稍低。 三、运转中注意事项 1、当运转中有异音及不正常振动时应立即停机。 2、运转中管路及容器内均有压力,不可松开管路或栓塞, 以及打开不必要之阀门。 3、在长期运转中若发现油位计上的油不见,且排气温度过 高时,应立即停机,停机十分钟后观察油位,若不足时待系统 内部没压力时再补充润滑油。 4、后部冷却器及旋风分离器内会有凝结水,应每天定时排 放。否则水分会被带到系统中。 5、运转中每2小时检查仪表记录、电流、气压、排气温度、 油位等,供日后检修参考。

建筑机电设备操作规程

编号:CZ-GC-06513 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑机电设备操作规程 Operating procedures for building mechanical and electrical equipment

建筑机电设备操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 机电设备 1公司自有的机械设备进入施工现场,机械设备管理部门应保证其机械、电气安全性能、安全防护装置符合有关安全标准的要求,并对其颁发准用证。新购置的起重机械设备,必须组织有关专业技术人员对设备进行验收,符合安全使用条件,经公司技术负责人审批后方可投入使用。 2提供租赁的机械设备,租赁单位应向承租单位提供租赁单位的自检报告、自检合格证以及相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则,不得租赁和投入使用。 3对进入施工现场的机电设备及电动工具,施工现场必须组织专业人员对其进行机械、电气安全性能的检查,确认其符合有关安全使用条件的,方能投入使用。当施工现场不能胜任此项工作时,公

司机电设备管理部门应组织或委托法定检测机构进行检验检测。 4施工现场使用起重机械设备,必须按规定由专业技术人员编制专项装拆方案及安全技术措施,并履行签子审批手续。 5起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修保养和按规定定期检查其电气绝缘性能。对达不到安全要求又不能修复的机电设备,必须立即停用,并予以报废处理。 6施工现场应为机电设备提供符合安全要求道路、基础(座)、水电、操作棚或停机场地等必备条件。夜间作业应设置安全和充足的照明。 7机电设备的作业场所,应符合安全要求。场地应平整无障碍,机电设备旁应留有符合规定的作业和维修空间,作业通道应保持畅通,不得堆放材料、杂物。有防火要求的,其作业场所应符合消防安全要求。 8施工机械和动力机械的基础(座)必须稳固,并符合其出厂说明书或设计的要求。

机电设备维修专业教学计划教学内容

《机电设备维修》专业教学计划 一、招生对象与学制招生对象:初高中毕业生或具有同等学历者学 制:一到三个月 二、培养目标培养德、智、体、美、劳等方面全面发展,牢固掌握必需的文化科学知识和机 电设备维修专业必需的专业知识,有较强的实践能力,能适应社会市场经济和本地经济建设需要的实用型技术人才。 三、知识结构与能力结构 1 .知识结构: (l )具备从事本专业相关工作所必需的文化基础知识; (2 )掌握制图的基本知识; (3 )真有计算机应用的基本知识; (4 )掌握机械加工中车、钳、刨、铣、磨等基本知识; (5 )掌握电工基本知识; (6 )掌握现代数控车床加工的基本技术; (7 )了解煤矿设备的安装与维修保养的基本知识。 2 、能力结构: (l )具备机修钳工,维修电工必需的基本操作技能; (2 )具有一般机械设备的操作技能; (3 )具备测绘并设计机械零件及简单部件的能力; (4 )具备常用机电设备安装、调试、验收、维修、保养的能力; (5 )具有使用计算机进行辅助设计和设备管理的基本能力;

(6)具备正确的语言文字表达及读图、制图能力; (7)具备正确使用手册、标准和与本专业有关技术资料的能力; (8)具有获取新知识,新技术的能力; (9)有一定的社会适应能力和较强的生活自理能力。 四、理论教学及要求 1、机械制图: 主要讲授投影知识和机构制图等内容,使学生掌握正投影的基本原理和基本方法,熟悉机械制图国家标准,培养学生具有一定的图示能力,读图能力,和空间形体想象能力,要求学生能熟练地绘制中等复杂程度的机械零件工作图和部件装配图,并能按一定的要求正确标准尺寸,极限配合及表面粗糙度等。 2、机械基础: 主要讲授机械设计基础,极限配合,与测量技术等内容。使学生掌握常用机构和常用机械零件的基本知识,通过课程设计使学生初步具有分析、选用和设计机械零部件及简单机械传动装置的能力和熟练查阅、运用有关资料的能力;能按“极限与配合选用原则”用类比法选择合理的极限与配合,能运用测量仪器对一般零件进行检测。 3、钳工工艺学: 主要讲授:划线、契切、锯割、锉削、钻孔、扩孔、镶孔、铰孔和套丝、矫正和弯曲,铆接粘结、刮削、研磨、装配和调试等钳工基本技能,为机电维修工作打下基础。 4、机械设备与控制技术: 主要讲授机械设备、电控、液控、数控使学生既掌握传统的控制技术,技能,对现代化的控制技术由于综合性强,涉及学科多,只需掌握控制理论

机电设备日常维护保养

采煤机日常维护保养 一、采煤机的检查 对采掘设备的维修、保养实行“班检”、“日检”、“周检”、“月检”,这是一项对设备强制检修的有效措施,称为“四检”制。 (一)班检 班检由当班司机负责进行,检查时间不少于30min。 (1)检查处理外观卫生情况,保持各部清洁,无影响机器散热、运行的杂物。 (2)检查各种信号、仪表情况,确保信号清晰,仪表显示灵敏可靠。 (3)检查各部连接件是否齐全、紧固,特别要注意各部对口、盖板、滑靴及防爆电气设备的连接与紧固情况。 (4)检查牵引链、连接环及张紧装置连接固定是否可靠,有无扭结、断裂现象,液压张紧装置供应压力是否适宜,安全阀动作值整定是否合理。 (5)检查导向管、齿轨、销轨(销排)连接固定是否可靠,发现有松动、断裂或其他异常现象和损坏等,应及时更换处理。 (6)补充、更换短缺、损坏的截齿。 (7)检查各部手柄、按钮是否齐全、灵活、可靠。 (8)检查电缆、电缆夹及拖缆装置连接是否可靠,是否无扭曲、挤压、损坏等现象,电缆不许在槽外拖移(用电缆车的普采面除外)。 (9)检查液压与冷却喷雾装置有无泄漏。压力、流量是否符合规定,雾化情况是否良好。(10)检查急停、闭锁、防滑装置与制动器性能是否良好,动作是否可靠。 (11)倾听各部动转声音是否正常,发现常要查清原因并处理好。 (二)日检 (1)日检由维修班长负责,有关维修工和司机参加,检查处理时间不少于4h。进行班检各项检查内容,处理班检处理不了的问题。 (2)按润滑图表和卡片要求,检查、调整各腔室油量,对有关润滑点补充相应的润滑油脂。(3)检查处理各渗漏部位。 (4)检查供水系统零、部件是否齐全,有无泄漏、堵塞,发现问题及时处理好。 (5)检查滚筒端盘、叶片有无开裂、严重磨损及齿座短缺、损坏等现象,发现有较严重问题时应考虑更换。 (6)检查电气保护整定情况,搞好电气试验(与电工配合)。 (7)检查电动机与各传动部位温度情况,如发现温度过高,要及时查清原因并处理好。(三)周检 周检由综采机电队长负责,机电技术员及日检人员参加,检查处理时间不小于6h。 (1)进行日检各项检查内容,处理日检难以处理的问题。 (2)检查各部油位、油质情况,必要时进行油质化验。 (3)认真检查处理对口、滑靴、支撑架、机身等部位相互间连接情况和滚筒连接螺栓的松动情况并及时紧固。 (4)检查牵引链链环节距伸长量,发现伸长量达到或超过原节距的3%时,即应更换。(5)检查过滤器,必要时清洗更换。 (6)检查电控箱,确保腔室内干净、清洁、无杂物,压线不松动,符合防爆与完好要求。(7)检查电缆有无破损,接线、出线是否符合规定。 (8)检查接地设施是否符合《煤矿安全规程》规定。 (四)月检

机电设备安全操作规程(新版)

机电设备安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0994

机电设备安全操作规程(新版) 1:机械操作要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。 2:机械和动力机的机座必须稳固,转动的危险部位要安设防护装置。 3:工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4:电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接地接零,并设置单一开关,还友邻时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5:施工机械和电气设备不得带病运行和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查,不得在运行中修理。 6:电气、仪表和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施运行,运转时不准清洗和秀丽,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7:在架空输电线路下面工作应停电、不能停电时,应有隔离防

护措施,起重机不得在架空输电线下面工作,通过架空输电线路应将起重臂落下,在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定: 输电线路电压 1KV以下 1~10KV 35~110KV 允许与输电线路的最近距离(m) 4 6 8 8:行灯电压不得超过36V,在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12V。 9:受压容器应有安全阀、压力表,并避免暴晒、碰撞、氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生气、液化石油气,必须有防止回火的安全

机电设备维修与管理方案计划

机电设备维修与管理 企业设备管理制度 一、设备管理内容 □ 设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备,并分别制订具体考核标准。 各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标,即考核设备的综合完好率。专业部门,要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标,并层层分解逐级落实到岗位。 □ 设备润滑管理 (一)对设备润滑管理工作的要求: 1.各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作;厂矿或车间机动科 (组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作;修理车间(工段)设润滑 班或润滑工负责设备润滑工作。 2.每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求,并认真执行。 3.各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点),保证润滑油(脂)的清洁 和油路畅通,防止堵塞。 4.对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 5.润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。 6.认真做到废油的回收管理工作。 (二)润滑“五定”图表的制订、执行和修改。 1.厂矿生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订,和使用维护规程同时发至岗位。 2.设备润滑“五定”图表的内容是: 定点:规定润滑部位、名称及加油点数; 定质:规定每个加油点润滑油脂牌号; 定时:规定加、换油时间;

定量:规定每次加、换油数量; 定人:规定每个加、换油点的负责人。 3.岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定,并做好运行记录。 4.润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况,发现问题及时处理。 5.岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况,发现问题及时报告和处理。 (三)润滑油脂的分析化验管理。 设备运转过程中,由於受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响,使润滑 油脂变质,为保证润滑油的质量,需定期进行过滤分析和化验工作,对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁,油路畅通。 (四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理。 1.厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况,要组织研究攻关,逐步解决。 2.油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计画中,并经过试验,保证安全方可加 以实施,油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。 □ 设备缺陷的处理 1.设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并在日志中详细记录。 2.岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强观 察,注意缺陷发展。 3.未能及时排除的设备缺陷,必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。 4.在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大。□ 设备运行动态管理

机电设备操作规程制度

机电设备操作规程 1.机械操作,要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。 2.机械和动力机的底座必须稳固,转动的危险部位要设防护装置。 3.工作前必须检查机械仪表、工具等确认完好方准使用。4.电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接零保护,并设置单一开关;遇有临 时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5.施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业,发现不正常情况应停机检查,不得在运转中修理。 6.电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技 术措施进行,运转时不准擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行 程范围内。 7.在架空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重 臂落下,在架空输电线路一侧工作时,不集约在任何情况下, 起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于 下表规定: 输电线路电压<1千伏1-20千伏35-110千伏154千伏220千伏 允许与输电线路的最近距离1.52456 8.行灯电压不得超过36伏,在潮湿场所或金属容器内工作时,

行灯电压不得超过12伏。 9.受压容器应有安全阀、压力表,并避免暴晒、碰撞;氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10.X光或γ射线探伤作业区,非操作人员不得进入。11.从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体检。 黑湾煤矿

安全活动制度 一、本制度适用于维修部各管理组及基层队组。 二、安全活动由维修部经理或基层队队长或主要负责人主持。 三、安全活动时间 1.每周五上午8:30—10:30;或下午3:00—5:00时进行。 2.根据公司情况,每季度、每半年另行安排特定时间进行。 四、安全活动的主要内容 1.加强班组人员安全思想教育,组织全体班组人员学习有关的安全文件资料以及煤矿安全生产规定、规程,贯彻落实上级煤矿安全生产精神,提高安全管理水平 2.由部门经理或主要负责人对各单位本周内存在的安全隐患及处理落实情况总结汇报。 3.由班组负责人,结合班组工作实际,分析管理上的问题,积极提出有利于煤矿安全的合理化建议。 4.分析各单位运行设备或供电系统情况,对一切薄弱环节和安全隐患,提出改进措施。 5.员工间交流安全生产中经验。 6.做好安全活动的记录。 黑湾煤矿

机电设备电气安装操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机电设备电气安装操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

机电设备电气安装操作规程(最新版) 1、机电设备、小型电动工具用电,应当符合本规程和有关标准、规范的要求,并应由专业人员安装、拆除和维修保养。 2、机电设备的管理应做到"定人、定机、定设备",严禁不具备专业资格的人员操作机电设备。小型电动工具使用前,应对使用人进行安全技术交底并进行安全技术操作规程的教育。 3、机电设备、小型电动工具的操作人员必须按规定穿戴好个人安全防护用品。机械操作人员的衣着应符合安全要求,紧身并束紧袖口,不得系领带,女工发辫应挽人工作帽内。 4、操作机电设备及使用小型电动工具前,应检查机电设备、小型电动工具的电源线和安全防护装置。电源线破损或安全防护装置缺损和失效的机电设备、小型电动工具,未经专业人员更换、修复,不得投入使用。工作结束,应切断电源并锁好开关箱。小型手持式

电动工具应交保管室保管。 5、工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用;有试运行要求的,应按规定进行试运行,确认正常后,方可投入使用。 6、施工机械和电气设备、小型电动工具不得带"病"运转和超负荷作业。操作中发现异常情况应立即停机检查,禁止在设备运转时进行擦洗和修理,作业中严禁将头、手等伸人机械行程范围内。修理应由专业人员按照原厂说明书规定的条件或有关标准、规范进行,不得任意使用代用部件或改装、改造。 7、新机、经过大修或技术改造的机械,必须按出厂说明书的要求和现行行业标准《建筑机械技术试验规程》(JGJ34)进行测试和试运转。 8、施工现场机电设备、小型电动工具必须按出厂说明书规定的技术性能、承载能力、使用条件和本规程的有关规定,正确操作,合理使用,严禁超载作业或任意变更、扩大使用范围。按规定需定期检验检测的仪表和有关安全装置,应经具有法定检验检测资格的

机电设备维修养护工作标准范本

编号:QC/RE-KA5680 机电设备维修养护工作标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

机电设备维修养护工作标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 机电设备维修养护工作标准 一、供水设施 当班:日常保养、安全操作、运作情况正常、自动控制良好。 周末:维修保养闸阀、逆流阀、水表、联轴器;水泵轴承加油。 季末:泵体检查,更换磨损件,管道系统保养; 年终:上、下半年各清洗水池1次,电机轴承加油。 质量标准:阀门开闭灵活,系统密封良好.管道无滴漏,电机保护齐全,水表

计量准确,运转无异常声响。振动、轴承温度正常;连续不间断供水,有检查记录,维修、保养记录。 二、供电设施 当班:日常检查,无缺相,运行正常,记录变压器运行情况。 周末:变压器全面检查,配电房、计量仪表开关标识、安全标识,配电房防尘1次,发电机组运转1次,时间不少于20分钟。 季末:保养变压器接线柱,高低线路,发电机组。 年终:化验变压器油。 质量标准:各连接处无跳火、发热等异常现象,指示灯、信号灯齐全,计量仪

最新机电设备安装与维修专业教学指导方案(三年制中专)

《机电设备安装与维修》专业教学指导方案 (三年制中专) 山西综合职业技术学院 机电设备安装与维修专业教学指导方案 一、指导思想 本专业培养机电设备安装、维修与管理人员。

毕业生应具有马克思主义、毛泽东思想的基础知识,能初步运用马克思主义的立场、观点方法分析和认识问题;拥护党和国家的路线、方针、政策,热爱社会主义祖国;树立正确的世界观、人生观、价值观以及民主法制观念,遵纪守法,养成文明的行为习惯;热爱劳动,艰苦奋斗,具有良好的职业道德。 毕业生应掌握本专业必需的基础知识、基础理论和基本技能,具有分析、解决机电设备安装与维修中一般技术问题的初步能力和获取本专业新技术、新知识的自学能力。 毕业生应具有初步的体育运动和卫生保健知识,养成锻炼身体的习惯,掌握一定的运动技能,达到“国家体育锻炼标准”有关要求,具有健康的身体和心理。 毕业生应具有较好的人文素养和高尚的生活情趣,并能不断培养和提高自己的综合素质。 二、职业面向 业务工作范围 本专业毕业生主要面向企业,一般在生产第一线从事机电设备安装和维修工作,其主要业务范围是:从事机电设备的安装、调试、保养、维修、管理和操作机电设备从事生产等工作,也可从事与机电设备安装与维修专业相关的技术工作,设计一般安装或修理的工艺装备和零件测绘。 毕业生应掌握的知识和应具备的技能、能力: 知识结构: 1. 具备从事本专业相关工作所必需的文化基础知识。 2. 掌握制图的基本知识。 3. 掌握机械、电气设备的性能、结构、调试和使用的基本知识。 4. 掌握机电设备安装、维修、保养的基本知识。 5. 具有工程材料及其加工的初步知识。 6. 具有计算机应用的基本知识. 7. 具有初步的设备技术经济分析及现代化设备管理的基本知识。 能力结构: 1. 具备机修钳工、维修电工必需的基本操作技能。 2. 具有一般机械设备的操作技能。 3. 具备测绘并设计机械零件及简单部件的能力。 4. 具有对设备设计、安装图纸进行工艺性审查的初步能力。 5. 具有实施与编制常用机电设备维修或安装工艺文件的初步能力。 6. 具备常用机电设备安装、调试、验收、维修、保养的能力。 7. 具有使用计算机进行辅助设计和设备管理的基本能力。 8. 具备正确的语言文字表达及读图、制图能力。 9. 具备正确使用手册、标准和与本专业有关技术资料的能力。 10. 具有借助工具书查阅设备说明书及本专业一般外文资料的初步能力。 三、招收对象与学制 招收对象:初中毕业生;学习年限:3年学制:全日制 四、培养方案框架

机电设备的维修与维护

机电设备的维修与维护与管理 那美钢(天津汽配有限公司保全课 高会来 2014年 1月 2日 前言 “工欲善其事,必先利其器” 。这是我国古人对工匠艺人工作前的一种工具准备的形象描述。 那么此话对我们科技发达的今天同样适用, 单一的维修模式现在已成为历史了,现在先进企业所实行的设备管理与维修模式大致分为:“故障维修” 、“预防、点检维修”和“欲知性维修”等三种模式, 并且现代设备维修已经逐步由预防维修向欲知维修发展。这就要求维修技术人员随时掌握设备运行状况, 认真做好设备管理维修工作, 必须掌握多门学科的知识来综合运用,建立全员参与的设备保全体系, 实行专业管理和群众管理相结合办法, 真正搞好设备管理工作。努力做到减少因设备故障造成的停线、停产时间, 以追求设备在企业生产中的利益最大化。 一、建立健全设备管理台账 对设备的管理是公司管理体系的重要构成部分,它包括:建立设备管理台账, 对设备的生产厂家、制造时间、制造番号、制造型号、输入电压、在公司的设定时间、社内统一编号等信息进行逐一录入。对设备的易损件的型号、生产厂家进行录入。设备电气系统、液压系统、润滑系统所使用的油品种类、生产厂家、经销商等进行信息录入管理。 二、设备的日常点检维护 1、运用好设备的“两检”

设备的“两检”是指:设备的“月度点检”和设备的“年度点检” 1 月度点检主要针对设备的使用情况、各种管线是否存在跑、冒、滴、漏等现象以及润滑状态等进行的检查。 2 年度点检主要对设备依据其初设定时的精度、安全、状态等进行整体综合性的对比检查,以此为依据并结合本年度历次对设备进行的维修,综合评价设备性能的重要的点检。 设备的维护保养内容一般包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查, 设备润滑和冷却系统维护也是设备维护保养的一个重要内容。 设备的日常维护保养是设备维护的基础工作, 我们必须做到制度化和规范化。设备定期检查是一种有计划的预防性检查, 同时还可借 助一定的检查工具和仪器对某些机械设备进行精度检查, 以确定设备实际精度,用以判断该设备的优劣程度。 设备维护应按维护规程进行。应事先依据设备的使用说明书编制“设备点检、维护检查表” ,在对设备维护时按照检查表的要求和规定进行设备维护、保养,这样做可以延长设备使用寿命,保证安全。其主要内容应包括: (1 设备要达到摆放整齐、本体及周围清洁、基础坚固,设备的润滑系统、安全系统等标识标准、整齐、明确; (2 日常检查维护及定期检查的部位、方法和标准明确; (3 检查和评定操作工人维护设备程度的内容和方法规定明确; (4设备的“日常维护人员” , “定期维护保养、点检人员”明确指定。 (5对设备的定期维护保养、点检应该制定统一的时间安排。 2、设备的管理“三好”

机电设备 安全操作规程 - 制度大全

机电设备安全操作规程-制度大全 机电设备安全操作规程之相关制度和职责,1:机械操作要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。2:机械和动力机的机座必须稳固,转动的危险部位要安设防护装置。3:工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。4:电气设备和线路必... 1:机械操作要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。 2:机械和动力机的机座必须稳固,转动的危险部位要安设防护装置。 3:工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4:电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接地接零,并设置单一开关,还友邻时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5:施工机械和电气设备不得带病运行和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查,不得在运行中修理。 6:电气、仪表和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施运行,运转时不准清洗和秀丽,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7:在架空输电线路下面工作应停电、不能停电时,应有隔离防护措施,起重机不得在架空输电线下面工作,通过架空输电线路应将起重臂落下,在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定: 输电线路电压 1KV以下 1~10KV 35~110KV 允许与输电线路的最近距离(m) 4 6 8 8:行灯电压不得超过36V,在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12V。 9:受压容器应有安全阀、压力表,并避免暴晒、碰撞、氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生气、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10:X光或γ射线探伤作业区,非操作人员,不准进入。 11:从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有措施,并进行定期检查。 建筑职责建设单位职责建设职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

相关文档
相关文档 最新文档