文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西安地铁二号线车辆空调系统

西安地铁二号线车辆空调系统

西安地铁二号线车辆空调系统
西安地铁二号线车辆空调系统

浅析西安地铁二号线车辆空调系统摘要:介绍了西安地铁二号线车辆空调系统的主要特点、技术参数及空调系统的通风、空调机组、自动控制系统等结构,并且针对存在的不足,提出了改进意见。

关键词:空调系统;通风系统;空调机组;

1.概述

西安地铁二号线车辆空调系统是由长春轨道客车股份有限公司负责总体设计和整车试验,而空调机组由石家庄国祥运输设备有限公司制造。每辆车安装两个顶置式单元空调机组,共用一个主风道,在mp、m、t车的一位端、二位侧和tc车二位端、二位侧各设有一个空调控制柜,还有一些电气部件在客室内,其中空调控制柜和电气部件由长春研奥电器有限公司设计制造。此空调系统的设计考虑了地铁车辆的实际运行条件,并且采用了一些新的技术,主要有以下特点:

(1)空调机组采用单冷型式、微机控制可通过列车总线网络进行集中控制,而且还可以通过单节车的触摸屏来单独控制机组的运行。

(2)采用进口全封闭卧式涡旋压缩机,噪音小、抗冲击。

(3)采用新型环保制冷剂r407c。

(4)机组内设有电动回风调节装置及新风调节装置,能够满足不同工况条件下风量调节的需要。

(5)客室内设置幅流风机,促进了车厢内的空气流通。

西安地铁2号线北大街站:与1号线交叉换乘站

●1号口:北大街十字东北角,进出站口向东,出站后正前方为西安市中心医院、西北医院,北边是陕西出版发行大厦。 ●2号口:北大街十字东南角,一处在建地下商业区内。 ●3号口:北大街十字西北角,进出站口向西,与1号口平行。 ●4号口:北大街十字西北角,进出站口向北。 北大街站是就医最方便的一个站点。北大街十字有西安市中心医院、西北医院、西安交通大学口腔医院等。 出入站口 4个周边要点 ●就医最方便 地铁北大街站是就医最方便的一个站点。北大街十字东北角有西安市中心医院、西北医院,还有一家大药房,西南角则有西安交通大学口腔医院。 ●红色遗迹多 北大街站距离青年路上的止园、西五路上的革命公园都很近,北大街十字往西的莲湖路直通以爱国将军冯玉祥的名字命名的“玉祥门”,红色教育、缅怀先烈来这里就对了。 ●看场表演去 人民剧院、五四剧院、和平电影院……虽然它们都有一定的年头了,但保存在记忆里的东西最珍贵不是吗?有时间的话,去看场表演、看场电影,也是怀念的一种好方式。 ●书香之地 陕西出版发行大厦,新华书店,人民出版社等一系列书籍印发场所,文化氛围浓厚。 公交换乘 北大街站的4个进出站口分在十字路口的东北、东南和西北三个角上。公交、地铁换乘

按照就近、不过马路的原则分类,西南角下车可选择最近的2号口或3号口进入地铁站。 ●1号口:9、28、33、104、117、214、236、506 ●2号口:36、238、336、619、通宵4号线、K618、600、600区间、601、608、609、世园4号线、10、103、301、303、游8(610)、世园2号线、4、9、11、33、102 ●3号口:702、12、118、235、K606、714、506、10、28、102、103、301、303、世园2号线 ●4号口:600、600区间、601、608、609、619、208、216、229、239、6、26、36、 37、205、206、117、104 ●在西南角停靠的公交车有:235、236、238、336、K606、游8(610)、714、通宵4号线、12、118、241、K618、4、世园4号线、11

空调制冷系统安装工程施工工艺及要求

10.2空调制冷系统安装工程 10.2.1基本规定: 10.2.1.1制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封良好,随机文件和配件应齐全。 10.2.1.2与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,还应符合设计文件、有关消防规范与产品技术文件的规定。 10.2.1.3空调用制冷设备的运输和吊装,应符合产品说明书有关规定,并做好设备的保护工作,防止因运输或吊装而造成设备损伤。 10.2.2施工准备: 10.2.2.1技术准备 1.专业技术人员应熟悉施工图纸和设备随机附带的配管系统图,现场设备的管口尺寸、方位、高度应符合图纸设计要求; 2.管道专业施工方案已进行会审核批准,并已进行技术质量安全交底,形成交底记录。 3.按施工图所示管道位置、标高测量放线,查找出支、吊架预埋铁件。 4.安装完的管路系统应有完整的检验、检测手段和措施。 10.2.2.2材料要求 1.所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出合格证明获质量鉴定文件。 2.制冷系统的各类阀件必须采用国标产品,并有出厂合格证。 3.无缝管内外表面无明显腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。 4.铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气泡等缺陷。 10.2.2.3主要机具 1.施工机具:卷扬机、空气压缩机、真空泵、砂轮切割机、磨光机、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、铜管扳边器、手锯、套丝板、管钳、套筒扳手、活扳手、平尺、铁锤、电焊机设备等。 2.测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、水平仪、塞尺、线坠、水准仪、经纬仪、半导体测温计、U形压力计等。 10.2.2.4作业条件 1.根据设计图纸及相关技术文件,编制施工技术方案,进行安全

地铁车辆空调系统设计要点简析

地铁车辆空调系统设计要点简析 空调系统是地铁车辆的重要系统之一。文章以某地铁项目空调系统设计为基础,对地铁车辆空调系统设计要点进行分析,着重对空调负荷计算、客室空调机组设计、均匀送风道设计、废排设计、控制系统设计和紧急逆变系统等进行了阐述。 标签:地铁车辆;空调系统;设计要点 我国现代化城市交通迅速发展,城市轨道车辆已成为极为重要的运输工具。为乘客提供舒适的内部乘车环境是对城市轨道车辆的基本要求和重要指标。合理的空调系统设计才能使车厢形成均匀而稳定的温湿度场、风速场以及高洁净度,以满足人体热舒适性要求。本文以某实际项目车辆空调系统设计为基础,简要介绍其设计要点。 1 车辆概述和对空调系统的基本需求 1.1 车辆概述 我国南方某城市B型铝合金鼓形地铁车辆,4动2拖编组。 编组型式:+Tc*M*M=M*M*Tc+Tc:带司机室的拖车,M:具有动力的动车+全自动车钩;=半自动车钩;*半永久牵引杆额定载荷250人/辆。 车辆可在隧道、高架和地面线路上运行。 1.2 车辆空调系统的基本需求 (1)列车采用车体顶置单元式空调机组,具有预冷、预热、制冷、通风、采暖和紧急通风功能。额定工况下:当外界环境温度为35℃、相对湿度为70%时,车内温度不大于27℃,车内相对湿度不大于63%。制冷功率不小于37kW。(2)司机室设置一个独立的通风单元,通过风道从相邻的空调机组引入经过处理的空气,实现司机室的空气调节。(3)列车能对整列车的空调机组进行集中控制。(4)空调机组采用微机控制,可根据外界环境温度自动调节客室内温度,也可根据各自的温度控制器所设定的温度进行客室内温度控制。(5)当列车断电或辅助电源、空调控制器故障时,空调机组自动转为紧急通风模式,紧急通风不低于45min。当故障恢复正常后,系统自动恢复至正常运行模式。 2 空调系统的设计 地铁车辆空调系统设计的一般分为三部分:空调通风系统的设计、控制系统的设计、紧急逆变系统的设计,三个系统相辅相成,共同为乘客提供一个舒适的乘车环境。

西安地铁二号线基础设施报告

西安地铁二号线基础设施 调查报告 学院:经济与管理学院 专业:交通运输 姓名: 学号: 完成时间:2014年6月 二〇一四年六月

(充实一下简介的内容,帮忙把进站前两个问题写完整,看一下整体是否需改动,有错误的地方改一下,还有麻烦做个总结) 一、西安地铁简介 西安地铁的标志采用了建筑城墙的造型,充分的代表了西安的古文化,而方形的地铁标识在中国还是第一例,我国其他城市的地铁标识多是圆形或者不规则形状,之所以采用方形的设计,是渗入了中国古代印章的涵义,代表着地铁对市民的一种承诺。同时为了突出中国特色,标识也采用了最具有代表的中国红。 首先是它的红色底色,是中国传统的喜庆颜色,在交通设施中也是引人注目的警示色,能够起到突出的作用;其次,它采用城墙作为基本形状,白色和红色也是色彩上反差对比突出的搭配,同时也象征着地铁是一种公共设施,是纯洁的,没有杂质的,外面采用了城墙垛口的形状,内侧的椭圆既代表城墙的城门,也是地铁隧道的造型,二者公共构成了一个M型,也是地铁metro在国际上的公认的标识,线条流畅,也象征着地铁运行的通畅。 2011年9月16日通车试运营。西安地铁2号线,为西安地铁首条开工线路,也是首条运营线路,一期工程主线于2006年9月28日开工建设。全长20.50公里,设17座地下车站。该线路位置为西安市南北向主客流走廊,线路将西安火车北站、西安市行政中心、西安市经济技术开发区、城市中心北大街及钟楼、南郊省体育场、小寨、西安电视塔、韦曲等大型客流集散点串联起来。西安地铁的开通,标志着西安从此走上了地铁的时代,更加快捷方便的交通工具,为广大乘客提供了更加便利的出行方式。 全线共设17站,分别是:北客站-北苑-运动公园-行政中心-凤城五路-市图书馆-大明宫西-龙首原-安远门-北大街(换乘①号线)-钟楼-永宁门-南稍门-体育场-小寨-纬一街-会展中心。 二、乘车中存在的问题 乘客乘车流程:进站→购票→进闸→候车→乘车→下车→出闸→出站 1.进站 ①.入口

空调制冷系统组成部件及结构图

制冷循环系统的组成部件 制冷循环系统中各部件在车上的安装位置如图所示,下面对各主要组成部件分别予以介绍。 制冷循环系统各部件的安装位置 压缩机 压缩机的作用是将从蒸发器出来的低温、低压的气态制冷剂通过压缩转变为高温、高压的气态制冷剂,并将其送入冷凝器。目前在汽车空调系统中所采用的压缩机有多种类型,比较常见的有斜盘式压缩机、叶片式压缩机、涡旋式压缩机、曲轴连杆式压缩机等。此外,压缩机还可分为定排量和变排量的两种型式,变排量压缩机可根据空调系统的制冷负荷自动改变排量,使空调系统运行更加经济。 叶片式压缩机 (1)结构叶片式压缩机的结构见图,在叶轮上安装有若干叶片,与机体形成几个密封的空间,在机体上安装有吸气孔、排气孔和排气阀,在叶轮旋转时,密封的空间的体积会发生变化,从而完成进气、压缩和排气的过程。

叶片式压缩机的结构 (2)工作过程叶片式压缩机的工作过程见图6-34。 图6-34 叶片式压缩机的工作过程 旋转斜盘式压缩机 (1)结构旋转斜盘式压缩机的结构见图,这种压缩机通常在机体圆周方向上布置有6个或者10个气缸,每个气缸中安装一个双向活塞形成6缸机或10缸机,每个气缸两头都有进气阀和排气阀。活塞由斜盘驱动在气缸中往复运动,活塞的一侧压缩时,另一侧则为进气。

旋转斜盘式压缩机的结构 2)工作过程旋转斜盘式压缩机的工作过程见图,压缩机轴旋转时,轴上的斜盘同时驱动所有的活塞运动,部分活塞向左运动,部分活塞向右运动。图中的活塞在向左运动中,活塞左侧的空间缩小,制冷剂被压缩,压力升高,打开排气阀,向外排出,与此同时,活塞右侧空间增大,压力减小,进气阀开启,制冷剂进入气缸。由于进、排气阀均为单向阀结构,所以保证制冷剂不会倒流.

西安地铁2号线主要工程地质问题的危害及对策

西安地铁2号线主要工程地质问题的危害及对策 根据西安市地形地貌、地层岩性及构造特征分析,西安市轨道交通二号线将遇到断裂构造、地裂缝、地面沉降、黄土湿陷、饱和软黄土、饱和砂土的地震液化、人工填土等主要工程地质问题,现分述如下: 3.6.1断裂构造 西安市轨道交通二号线通过渭河南岸断裂、长安-临潼断裂两大断裂构造。二者均为正断层性质的隐伏断裂,第四纪以来均有活动。 活动断裂对工程的影响主要表现在地震时地表位错和振动对工程的破坏或影响。 结合这两个断裂皆为隐伏断裂,且第四系覆盖层厚情况,目前,根据《建筑抗震设计规范》有关条款分析认为,设计中可不考虑活动断裂地表位错对轨道交通的影响,主要应加强结构适应不均匀沉降变形的能力,加强抗震设防,可以设计监测网进行长期观测, 3.6.2 地裂缝 西安市自50年代以来,发现地裂缝13条,西安市轨道交通二号线通过12条地裂缝。西安地裂缝是在西安正断层组的基础上发育起来的,由南而北,在黄土梁洼之间有规律排列,呈带状分布,西安地裂缝具有相同的三维活动特征。地裂缝的出露段和活动最强烈的地裂缝,多发育在黄土梁洼区,在东西两侧的阶地区出露较少,多为推断隐伏地裂缝。在黄土梁洼区中,南部梁与洼发育最明显,梁与洼相对高差大,地裂缝也最发育,其活动量也最大。 地裂缝自上世纪50年代恢复活动,与地面沉降同时发生,是由过量开采深层地下水引发的。由于下层地层释水压缩,引发上层陷落,破裂面沿下伏正断层面发展,突发点多在主地裂缝附近发生,然后缓慢两侧“双向发展”。由于具“扭动性质”,初期地裂缝断续出现,呈似雁形状排列,贯通后与下伏正断层相对应。 由于深层地下水的开采是地裂缝发展的诱发因素,因此,地裂缝的发展与地下水周期性 开采具有同步性。上世纪70~80年代,西安市城区大量开采深层地下水,同期西安市地裂缝发展最快,活动量最大。每年内,不同的季节深层地下水开采量不同,地裂缝活动速率也相应变化,二季度加快,三季度最大,四季度最小。 从现有的资料分析,地裂缝的活动有明显的差异性、准周期性、间歇性,时强时弱,时缓时急,有时还有往复运动。目前仍在抽取深层地下水的段落,地裂缝活动仍在继续关闭,深井的地段地裂缝活动减弱或消失。近几年随着黑河引水工程的 供水量不断增大,大部分地裂缝的活动在趋缓,部分停止,f 11、f 12 略有加强。 地裂缝是西安市主要的地质灾害之一,造成极大的危害。主要有: 1)各类跨越地裂缝的建筑物,都遭到严重破坏,成为危房。据1991年不完全统计,遭到地裂缝破坏的建筑物面积达20万m2,造成直接经济损失约2700万元; 2)道路挠曲、裂缝、错断、引起地表水渗入,造成黄土湿陷、路面塌陷,造成交通事故; 3)人防地道开裂、断裂; 4)煤气和上、下水管道地下设施损坏和断裂; 5)农田裂缝漏水、跑肥,以及衍生次生其它灾害等等。 针对地裂缝的特点可采取如下对策: 1)建立监测网,对其活动规律进行深入的研究,掌握形成的机理。 2)对地裂缝进行专项勘察,确切查明地裂缝位置、规模。了解、掌握地裂缝对既有工程建筑的破坏情况。

西安地铁二号线客流预测的敏感性分析

西安地铁二号线客流预测的敏感性分析 城市轨道交通客流预测是轨道交通投资和决策的基础,是衡量项目成本、预测项目运营后经济效益的关键指标。由于影响因素的复杂性,轨道交通客流预测结果与实际值存在较大误差。本研究着眼西安地铁2号线客流预测实例,利用层次分析法对影响城市轨道交通客流预测影响因素进行筛选,并对其进行敏感性分析,提出了西安地铁2号线客流预测值域,以期为改进城市轨道交通客流预测提供一定思路和方法。 關键词:城市轨道交通;四阶段法;层次分析法;敏感度分析 城市规模的扩大,交通需求的增长,大城市轨道交通倍受关注,城市轨道交通客流预测的准确程度,是国内外学者共同关心的问题。科学的轨道交通客流预测不仅依赖于影响因素是否全面,还在于不同影响因素的显著程度。如何确定城市轨道交通客流预测的敏感性因素,并对其进行敏感性分析,找到优化城市轨道交通客流预测方法的突破点是本文研究的重点。 1 西安地铁二号线客流预测 西安地铁二号线全长32.53km,一期工程,建设西安北客站-国际会展中心站;二期工程,建设国际会展中心站-韦曲南段。根据国家计委和建设部“建标(1999)81号文”颁布的《城市快速轨道交通工程项目建设标准》,西安市地铁二号线工程设计年限为:设计初期为2014年,设计近期为2021年,设计远期为2036年。 西安地铁2号线依据西安市2008年居民出行调查数据,采取“四阶段”法进行客流预测。 出行生成阶段采用原单位法,利用现状资料标定模型参数,预测规划年各交通小区的出行生成量。 出行分布阶段采用双约束重力模型,利用现状数据得到阻抗矩阵cij,并标定阻抗函数参数β。 方式划分阶段采用非集计多项logit模型,构建时间最短路径矩阵,将票价、步行时间、换乘时间折算为价值,对Logit模型进行改进。 交通分配阶段采用用户均衡模型(UE),以用户最优化为基础,以广义用户时间最少为依据,研究道路网平衡时的交通局面。 2 西安地铁二号线客流敏感性因素 2.1 地铁二号线客流预测影响因素分析

轨道空调系统简介

地铁通风空调系统 地铁通风空调系统一般分为开式系统、闭式系统和屏蔽门式系统。根据使用场所不同、标准不同又分为车站通风空调系统、区间隧道通风系统和车站设备管理用房通风空调系统。 1、开式系统 开式系统是应用机械或"活塞效应"的方法使地铁内部与外界 交换空气,利用外界空气冷却车站和隧道。这种系统多用于当地最热月的月平均温度低于25℃且运量较少的地铁系统。 1)活塞通风 当列车的正面与隧道断面面积之比(称为阻塞比)大于0.4时,由于列车在隧道中高速行驶,如同活塞作用,使列车正面的空气受压,形成正压,列车后面的空气稀薄,形成负压,由此产生空气流动。利用这种原理通风,称之为活塞效应通风。 活塞风量的大小与列车在隧道内的阻塞比、列车行驶速度、列车行驶空气阻力系数、空气流经隧道的阻力等因素有关。利用活塞风来冷却隧道,需要与外界有效交换空气,因此对于全部应用活塞风来冷却隧道的系统来说,应计算活塞风井的间距及风赶时井断面授尺寸,使有效换气量达到设计要求。实验表明:当风井间距小于300m、风道的长度在25m以内、风道面积大于10m2时,有效换气量较大。在隧道顶上设风口效果更好。由于设置许多活塞风井对大多数城市来说都是很难实现的,因此全"活塞通风系统"只有早期地铁应用,

现今建设的地铁多设置活塞通风与机械通风的联合系统。 暖通-空调-在线 2)机械通风 当活塞式通风不能满足地铁除余热与余湿的要求时,要设置机械通风系统。 根据地铁系统的实际情况,可在车站与区间隧道分别设置独立的通风系统。车站通风一般为横向的送排风系统;区间隧道一般为纵向的送排风系统。这些系统应同时具备排烟功能。区间隧道较长时,宜在区间隧道中部设中间风井。对于当地气温不高,运量不大的地铁系统,可设置车站与区间连成一起的纵向通风系统,一般在区间隧道中部设中间风井,但应通过计算确定。 2、闭式系统 闭式系统使地铁内部基本上与外界大气隔断,仅供给满足乘客所需的新鲜空气量。车站一般采用空调系统,而区间隧道的冷却是借助于列车运行的"活塞效应"携带一部分车站空调冷风来实现。这种系统多用于当地最热月的月平均温度高于25℃、且运量较大、高峰时间内每小时的列车运行对数和每列车车辆数的乘积大于180的地铁系统。暖通空调在线 3、屏蔽门系统 在车站的站台与行车隧道间安装屏蔽门,将其分隔开,车站安装空调系统,隧道用通风系统(机械通风或活塞通风,或两者兼用)。若通风系统不能将区间隧道的温度控制在允许值以内时,应采用空

地铁车辆空调机组使用说明书

目录 一、空调机组 (3) 1.概述 (3) 2.主要技术参数 (3) 3.工作原理 (5) 4.保养与维修 (6) 二、空调电气控制屏 (9) 1.概述 (9) 2.主要技术参数 (9) 3.控制原理 (9) 4.制冷故障 (10) 5.主要电气元件一览表 (10)

附图 附图一、机组外形及安装图 (12) 附图二、制冷系统流程图 (13) 附图三、电气控制原理图 (14) 附图四、电气控制屏接线图 (15)

一、空调机组 1. 概述 1.1 用途 DTK2空调机组专为北京地铁司机室而设计,是一种人工气候调节 装置,能自动调节司机室内空气温度,为您提供一个良好的工作 环境。该机组安装于司机室车顶部,直接向室内送风。它不但能 很好地适用地铁电网的特殊情况,而且具有性能稳定、噪声低、 重量轻、体积小、安装方便、使用可靠等特点。 1.2 结构特点概述 机组包括全封闭压缩机1台,离心式通风机1台,蒸发器1台,轴流 风机1台,冷凝器1台,干燥过滤器1只,压力控制器2只,组成全 封闭式制冷系统,装入壳体中。外壳呈箱体形,为适应日晒雨淋 的恶劣气候环境,采用不锈钢铆焊成形,具有强度高、重量轻、 耐腐蚀等性能。机组外形及安装图参见附图一。 1.3排水 机组冷凝器腔和蒸发器腔底部各有一个排水管,与车体内的输水 胶管相连,将雨水和冷凝水排到车外。 2. 主要技术参数 2.1 机组 2.1.1 型式:顶置单元式 2.1.2 型号:DTK2 2.1.3 电源:主回路单相交流 220V 50Hz 控制回路单相交流 220V 50Hz 2.1.4 制冷量:2.0kW

(设计工况:蒸发器进风干球温度27℃;相对湿度ψ=60%;室外干球温度35℃) 2.1.5 循环风量:300m3/h (新风量≥20 m3/h) 2.1.6 噪声:≤65dB(A) 2.1.7 制冷剂:R22 充注量0.75kg 2.1.8 功率:(在额定工况条件下)约1kW 2.1.9 重量:约80kg 2.1.10 外形尺寸(mm):长1079×宽903×高292 2.1.11 构架材质:不锈钢(SUS304) 2.2 全封闭压缩机 1台 2.2.1 型式:全封闭往复式活塞压缩机 2.2.2 型号:T7220E(意大利EMBRACO) 220V-单相-50Hz 2.2.3 功率:0.8kW 2.3 冷凝器 1台 2.3.1 冷却方式:风冷 2.3.2 型式:铝肋片套铜管 2.3.3 冷凝风机:轴流式1台 2.3.3.1型号:W2E250-CH06-01(德国EBM公司) 220V-单相-50Hz 2.3.3.2风量:1200 m3/h 2.3.3.3电机:功率0.07kW 2.4 蒸发器 1台 2.4.1 型式:铝肋片套铜管 2.4.2 通风机:离心式1台 2.4.2.1型号:R2S175-AB56-01(德国EBM公司) 220V-单相-50Hz 2.4.2.2风量:300m3/h

西安地铁规划样本

地铁五号线分一、二两期建设。 五号线一期西起西郊和平工业园, 东至纺织城火车站。最新发布的规划显示, 这条线路全长25.2km, 共设21座车站, 其中高架线1.1km, 高架站1座。五号线一期底将全面开工, 计划2020年建成运营。届时, 乘客在五号线上将可一览雁鸣湖、浐河的风景。 五号线二期将向西延伸至渭河畔的交大创新港, 线路全长20.1km, 其中地下线为3.2km, 其余均为高架线, 共设车站13座, 其中11座高架站。 6 和五号线一样, 地铁六号线也分一、二期建设。 六号线一期自南客站至劳动南路站, 线路全长19.9公里, 均为地下线, 设车站15座, 车辆段1处, 总投资118.37亿元。计划上半年开工建设, 2020年底建成通车。

今年6月, 国家文物局批复同意六号线二期工程沿东、西大街避 绕钟楼方案, 这标志着西安未来将形成以钟楼为中心的东西、南北两 条地铁换乘线路, 届时将大大缓解钟楼附近的交通压力。 六号线二期自劳动南路站至一号线起点纺织城站, 全长19.7公里, 均为地下线, 设车站16座, 计划明年8月份开工建设, 争取2020年底 与一期工程同步开通试运营。 地铁六号线站名( 暂定名) 一览 六号线一期: 南客站、侧坡、纬二十八路、纬十八路、 西部大道、锦业二路、锦业路、丈八六路、丈八四路、 丈八一路、省游泳馆、木塔寺、科技路、劳动南路 六号线二期: 丰庆路、西关正街、贡院门、广济街、钟 楼、大差市、东关正街、兴庆路、咸宁路、万寿南路、 东胜北路、田家湾、纺南路、纺五路、纺三路、纺织 城 8 西安地铁规划最新修编方案已将地铁八号线调整为环线, 北沿凤 城二路, 东沿幸福路、万寿路, 南走丈八东路一线, 向北沿沣惠南路、唐延路一线, 至大兴东路转向东, 沿朱宏路向北止于凤城二路。地铁环 线可将城市各片区紧密地连在一起, 快速分散客流, 缓解换乘压力。八 号线周长近50公里, 比二环还要大一圈, 与北京地铁十号线相近。这 条环线将于”十三五”时期开工建设。

西安地铁二号线站点名称

二号线站点命名工作通过公开登报征求意见、初选拟定、确定命名原则、专家论证、公布站名方案、再次公开征集市民意见和修订站名方案等几个阶段后,提出地铁二号线站名推荐意见,现已经市政府批准同意。 西安地铁建设指挥部办公室昨天公布了地铁二号线一期工程23处站点的名称。本次站名命名的是西安地铁二号线一期工程,由铁路北客站至韦曲段,总长度26.4km。设21座车站,车辆段、停车场各1处,全线共计23个站点需要命名。 这21个站从北到南依次是: (1)北客站(原名铁路北客站) 北客站为二号线一期工程的北端起始站,布设在北绕城高速北侧的东兴隆一村,位于郑州至西安客运专线西安北客站的下面,与其呈十字交叉换乘。铁路西安北站为西安重要的综合交通枢纽,属于标志性建筑。北客站得名于铁路西安北站,又区别于铁路站名。 (2)北苑站(原名麻家什字站) 北苑站位于西安城市北郊,北绕城高速公路南侧。地处唐代皇家园林、晋代启运门位置。车站周围现状为城市未建成区,随着市政府北迁工程的启动,该地区将成为城市建设开发的新热点,为城市北部的后花园,故命名为北苑站。 (3)运动公园站(原名城运村站) 运动公园站位于北郊张家堡广场以北,布设在凤城十路与草滩路路口。车站西南侧为广大市民熟悉的城市运动公园。 (4)行政中心站(原名张家堡站)

行政中心站为二号线与四号线的换乘站,位于张家堡广场中央,东西两侧为规划的西安行政中心。随着行政中心北迁,该站将成为重要的客流集散点和二号线的中心站点。 (5)凤城五路站(原名尤家庄站) 凤城五路站位于未央路与凤城五路丁字路口。附近为企事业单位及商住区。该站以横向道路凤城五路命名。 (6)市图书馆站(原名南康村站) 市图书馆位于未央路与凤城二路十字路口。周边多为商业写字楼及住宅区,市图书馆是该地区重要的公益性事业单位。 (7)大明宫西站(原名方新村站) 大明宫西站位于唐代大明宫遗址西侧,站位跨未央路与玄武路十字路口设置。周边主要为企事业单位及大型超市,与四号线的大明宫站东西呼应。 (8)龙首原站(原名龙首村站) 龙首原站位于未央路与龙首北路十字路南侧,该区域为古代龙首原位置。周边主要为企事业单位及学校,与南端的凤栖原相对应。 (9)安远门站(原名北关站) 安远门站位于北关正街与自强路十字路口北侧,距离明城墙北门400米。北门为明代建筑,称安远门。该站以此得名。 (10)北大街站(原名北大街站) 北大街站位于北大街与莲湖路十字路口处,与一号线形成“十”字换乘,两条线车站同时设计、同步施工、车站同名。站位周围是北大街商业文化区域,站名以道路命名。 (11)钟楼站(原名钟楼站) 钟楼站位于钟楼北侧,该区域为西安市商业中心。钟楼为全国重点文物保护单位及著名的旅游景点,站名以标志性建筑命名。 (12)永宁门站(原名南门站) 永宁门车站位于南门外绿化广场与南关正街下方。南门为国家级文物保护单位和著名的旅游景点,该处也是西安市重要的客流集散点。南门在唐代称安上门,明代称永宁门,该站取名为永宁门站。 (13)南梢门站(原名南梢门站)

制冷空调系统安装维修工国家标准

制冷空调系统安装维修工 国家职业技能标准 1职业概况 1.1职业名称 制冷空调系统安装维修工 1.2职业编码 6-29-03-05 1.3职业定义 使用通用和专用工具,安装、连接、装配、调试和维修制冷空调系统的人员。 1.4职业技能等级 本职业共设五个等级,分别为:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。 1.5职业环境条件 在低温、高温、潮湿环境下作业,过程中可能会接触可燃、有毒气体、光辐射、焊接烟灰、振动与噪音等。 1.6职业能力特征 运用手、眼和耳等身体部位,准确、协调地完成既定作业的能力;对工艺规程和技术参数的记忆、理解、辨识和执行的能力;觉察机械设备或图形资料及有关细部的能力;灵活应变和独立处理问题的能力;学习和获取外界信息的能力。 1.7普通受教育程度 初中毕业(或相当文化程度) 1.8职业技能鉴定要求 1.8.1申报条件 ——具备以下条件之一者,可申报五级/初级工: (1)累计从事本职业或相关职业工作1年(含)以上。 (2)本职业或相关职业学徒期满。

——具备以下条件之一者,可申报四级/中级工: (1)取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格证书后,累计从事本职业或相关职业工作4年(含)以上。 (2)累计从事本职业或相关职业工作6年(含)以上。 (3)取得技工学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生);或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)。——具备以下条件之一者,可申报三级/高级工: (1)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书后,累计从事本职业或相关职业工作5年(含)以上。 (2)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书,并具有高级技工学校、技师学院毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生);或取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书,并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)。 (3)具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书,并取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书后,累计从事本职业或相关职业工作2年(含)以上。 ——具备以下条件之一者,可申报二级/技师: (1)取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书后,累计从事本职业或相关职业工作4年(含)以上。 (2)取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书的高级技工学校、技师学院毕业生,累计从事本职业或相关职业工作3年(含)以上;或取得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业生,累计从事本职业或相关职业工作2年(含)以上。 ——具备以下条件者,可申报一级/高级技师:

西安地铁二号线(一期)个站点出入口位置信息以及公交转乘,超级详细!!

按由北向南的顺序: ------------------------------------------------- 1.北客站 出入站口:4个 目前,地铁北客站有2个出入口,并与火车北客站共用南1、南2出站口。 在火车北客站大厅通道向北,走下共75节台阶的楼梯,即可到达西安火车北客站负一层,也就是地下出站层,地铁和火车的交换层,乘客不出火车站就可以乘坐地铁。 负一层地下出站层,铁路出站通道在东西两侧,中间为地铁区。铁路3、5、7、9号到达(出站)口,正对地铁北客站东侧入站口闸机。铁路4、6、8、10号到达(出站)口,正对地铁北客站西侧入站口闸机。 想要换乘公交或乘出租车的乘客,可由东西两侧通道出去,进入社会车辆或出租车地下停车场乘坐出租车或公交车。 此外,在地下出站层地铁票务中心、自动售票机、乘客导向系统等先进的客服系统一应俱全,方便快捷。 公交换乘 乘坐世园1号、263路、264路、265路、266路等公交车,在火车北客站下车即可。 推荐换乘方式 雅荷花园公交站乘坐263路、266路公交车,在火车北客站下车。 张家堡公交站乘坐265路公交车,在火车北客站下车。 玉祥门或红庙坡公交站乘坐264路公交车,在火车北客站下车。 世园会入口乘坐世园1号公交车,在火车北客站下车。 -------------------------------------------------

2.北苑站 出入站口3个 3个出入站口均位于汇通·太古城社区内,以北规划的商业区中。外形方正,通体透明的玻璃建筑与灰色砖墙相结合,更凸显其简洁之美。左侧电梯,右侧楼梯,为行人的出行提供了便利。 公交换乘 初次来到凤城十一路的市民,可能还不是很清楚该站点的位置,但只要乘坐公交车到达凤城十一路中段附近,沿着首创国际城北侧的路口走,在不远处可以看到汇通·太古城社区,在社区以北位置的商业规划区内,就可以找到3个地铁出入口。 乘坐108路、263路、264路、265路、266路714路等公交车,在凤城十一路中段下车即可。 推荐换乘方式 雅荷花园公交站乘坐263路、266路公交车,在凤城十一路中段下车。 张家堡公交站乘坐265路、266路公交车,在凤城十一路中段下车。 北大街公交站乘坐714路公交车,在凤城十一路中段下车。 ------------------------------------------------- 3.运动公园站 该站位于未央路与凤城九路十字的南北角,出入口与城市运动公园及公交车站有一定距离,通往地铁站出入口的北向道路与高速相连。

空调制冷系统安装施工工艺

空调制冷系统安装施工工艺 1、工艺流程 (1)设备安装工艺流程, 基础检验→设备开箱检查→设备运输→吊装就位→找平找正→灌浆、基础抹面 (2)一般系统安装工艺流程 施工准备→管道等安装→系统吹污→系统气密性试验→系统抽真空→管道防腐→系统冲制冷剂 (3)水蓄冷系统安装工艺流程 2、操作要点 (1)制冷机组的安装 1)活塞式制冷机组: ①基础检查验收:会同土建、监理和建设单位共同对基础质量进行检查,确认合格后进行中间交接,检查内容主要包括:外形尺寸、平面的水平度、中心线、标高、地脚螺栓的深度和间距、埋设件等。 ②就位找正和初平:

a.根据施工图纸按照建筑物的定位轴线弹出设备基础的纵横向中心线,利用铲车、人字拔杆将设备吊至设备基础上进行就位。应注意设备管口方向应符合设计要求,将设备的水平度调整到接近要求的程度。 b.利用平垫铁或斜垫铁对设备进行初平,垫铁的放置位置和数量应符合安装要求。 ③精平和基础抹面: a.设备初平合格后,应对地脚螺栓孔进行二次灌浆,所用的细石混凝土或水泥砂浆的强度等级,应比基础强度等级高1~2级。灌浆前应清理孔内的污物、泥土等杂物。每个孔洞灌浆必须一次完成,分层捣实,并保持螺栓处于垂直状态。待其强度达到70%以上时,方能拧紧地脚螺栓。 b.设备精平后应及时点焊垫铁,设备底座及基础表面间的空隙应用混凝土填满,并将垫铁埋在混凝土内,灌浆层上表面应略有坡度,以防油、水流入设备底座,抹面砂浆应密实、表面光滑美观。 c.利用水平仪法或铅垂线法在气缸加工面、底座或及底座平行的加工面上测量,对设备进行精平,使机身纵、横向水平度的允许偏差为1/1000,并应符合设备技术文件的规定。 ④拆卸和清洗: a.用油封的制冷压缩机,如在设备文件规定的期限内,且外观良好、无损坏和锈蚀时,仅拆洗缸盖、活塞、气缸内壁、曲轴箱内的润滑油。用充有保护性气体或制冷工职的机组,如在设备技术文件规定

西安地铁2号线综合监控系统集成设计

西安地铁2号线综合监控系统集成设计 地铁是城市轨道交通的一部分,随着社会、经济及科技的高速发展,为了缓解城市交通的紧张状况地铁应运而生。地铁是在城市中修建的快速,且大量用电力牵引的轨道交通,它的线路通常设在地下隧道内,有的也在城市中心以外的地区从地下转到地面或高架桥上。地铁与城市其他交通工具相比,具有以下特点:1)地铁是在人口密集区的地下封闭隧道中运行的,而在郊外人口不密集区则是在高架或地面封闭环境中运行的,其占用地面面积较少,能够避免城市地面拥挤,节约城市用地;2)地铁的客运量为4~6 万人/小时以上,其运输能力比一般地面交通工具大7~1O 倍;3)地铁列车以电力作为动力,对空气污染程度比较小。而其他的地面交通工具一般采用的是汽油、柴油等,不仅消耗能源,还会造成大量污染。地铁综合监控系统作为保证地铁正常运行的管理系统具有非常重要的作用,这里提出了主要针对西安地铁2 号线的综合监控系统设计方案。1 地铁综合监控系统地铁综合监控系统集成了地铁各专业自动化系统,它采用统一的计算机硬件和软件平台。无论是电力监控还是设备监控,无论是行车调度还是通信监控,它们都是建立在一个统一的计算机网络平台上,由统一的软件系统支持。地铁综合监控系统实现了电力监控系统(SCADA)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)、屏蔽门(PSD)等系统的集成,实现了信号系统(SIG)、自动售检票系统(AFC)、广播系统(PA)、视频监控系统(CCTV)、乘客信息系统(PIS)和时钟系统(CLK)的互联。图1 为地铁综合监控系统组成框图。 电力监控子系统可实现控制、遥信及信息处理、遥测及数据处理、遥调以 及模块操作等功能,而环境与设备监控系统则实现监控、正常显示、故障显示

空调制冷系统安装施工工艺

空调制冷系统安装施工工艺

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

空调制冷系统安装施工工艺 1、工艺流程 (1)设备安装工艺流程, 基础检验→设备开箱检查→设备运输→吊装就位→找平找正→灌浆、基础抹面 (2)一般系统安装工艺流程 施工准备→管道等安装→系统吹污→系统气密性试验→系统抽真空→管道防腐→系统冲制冷剂 (3)水蓄冷系统安装工艺流程 2、操作要点 (1)制冷机组的安装 1)活塞式制冷机组: ①基础检查验收:会同土建、监理和建设单位共同对基础质量进行检查,确认合格后进行中间交接,检查内容主要包括:外形尺寸、平面的水平度、中心线、标高、地脚螺栓的深度和间距、埋设件等。 ②就位找正和初平: a.根据施工图纸按照建筑物的定位轴线弹出设备基础的纵横向中心线,利用铲车、人字拔杆将设备吊至设备基础上进行就位。应注意设备管口方向应符合设计要求,将设备的水平度调整到接近要求的程度。 b.利用平垫铁或斜垫铁对设备进行初平,垫铁的放置位置和数量应符合安装要求。

③精平和基础抹面: a.设备初平合格后,应对地脚螺栓孔进行二次灌浆,所用的细石混凝土或水泥砂浆的强度等级,应比基础强度等级高1~2级。灌浆前应清理孔内的污物、泥土等杂物。每个孔洞灌浆必须一次完成,分层捣实,并保持螺栓处于垂直状态。待其强度达到70%以上时,方能拧紧地脚螺栓。 b.设备精平后应及时点焊垫铁,设备底座与基础表面间的空隙应用混凝土填满,并将垫铁埋在混凝土内,灌浆层上表面应略有坡度,以防油、水流入设备底座,抹面砂浆应密实、表面光滑美观。 c.利用水平仪法或铅垂线法在气缸加工面、底座或与底座平行的加工面上测量,对设备进行精平,使机身纵、横向水平度的允许偏差为1/1000,并应符合设备技术文件的规定。 ④拆卸和清洗: a.用油封的制冷压缩机,如在设备文件规定的期限内,且外观良好、无损坏和锈蚀时,仅拆洗缸盖、活塞、气缸内壁、曲轴箱内的润滑油。用充有保护性气体或制冷工职的机组,如在设备技术文件规定的期限内,臭气压力无变化,且外观完好,可不做压缩机的内部清洗。 b.设备拆卸清洗的场地应清洁,并具有防火设备。设备拆卸时,应按照顺序进行,在每个零件上做好记号,防止组装时颠倒。 c.采用汽油进行清洗时,清洗后必须涂上一层机油,防止锈蚀。 2)螺杆式制冷机组: ①螺杆式制冷机组的基础检查、就位找正初平的方法同活塞式制冷机组,机组安装的纵向和横向水平偏差均不应大于1/1000,并应在地坐或底座平行的加工面上测量。 ②脱开电动机与压缩机间的联轴器,点动电动机,检查电动机的转向是否符合压缩机要求。 ③设备地脚螺栓孔的灌浆强度达到要求后,对设备进行精平,利用百分表在联轴器的端面和圆周上进行测量、找正,其允许偏差应符合设备技术文件规定。 3)离心式制冷机组: ①离心式制冷机组的安装方法与活塞式制冷机组基本相同,机组安装的纵向

地铁车辆空调通风系统研究

地铁车辆空调通风系统研究 发表时间:2018-05-28T11:16:36.263Z 来源:《基层建设》2018年第8期作者:刘力伟 [导读] 摘要:地铁通风空调能耗占据着整个地铁系统的总能耗一半,地铁通风空调系统耗电量将占据整个地铁系统总耗电量的70%左右。天津市地下铁道运营有限公司天津 300222 摘要:地铁通风空调能耗占据着整个地铁系统的总能耗一半,地铁通风空调系统耗电量将占据整个地铁系统总耗电量的70%左右。随着煤炭、石油等价格的大幅攀升,导致了地铁运行成本的不断升高,这也严重影响地铁的经济和社会效益。因而,通过技术改造等措施,提高能源的利用率,进行地铁通风空调节能,对于节约地铁经营成本,促进地铁行业的持续健康发展意义重大。下面就结合作者的实际工作经验,简要的分析地铁车辆空调通风系统,以供借鉴。 关键词:地铁;空调系统;节能理念 前言:地铁的车站一般都是狭长的地下隧道,除了各地铁车站的出口和入口以及排风口之外,基本上与外界是相互隔绝的。而地铁上运送着大量的旅客,会产生大量的热量。另外,由于地铁运行过程中,产生的活塞效应,如果不进行合理的疏导,会严重干扰地铁内的负荷。同时随着运营时间的增加,地层的蓄热作用会使得地铁内部的温度聚集而不断的升高。一旦地铁上发生火灾,不仅会造成火势的迅速蔓延,而且在火灾中积累的高温浓烟也会迅速的聚集,并迅速地在地铁车站内蔓延。这会严重阻碍人员的疏散,严重威胁乘客的生命安全,也会给救援带来了极大的困难,因而地铁的通风空调系统意义重大。 1 通风系统 1.1 送风机组 送风机组是通风系统的动力装置,其作用是吸入车外新风和客室回风,并将处理后空气加压,通过主风道等送入客室。它通常由一台双向伸轴的双速电机和两台离心式送风机组成。 1.2 送风道、回风道、排风道 车顶的二台空调机组,通过与车体相连的两个吸振消音的连接风道,将处理后的空气送到车顶的主风道内。送风道的作用是将经过处理的空气输送到室内。车辆的风道沿车辆方向分为3个,中间大的为主风道,两侧为副风道,主副风道由隔板分开,隔板上设有一系列调整风量的气孔。主风道的空气经隔板气孔进入副风道,使得两侧风道内的气流稳定地送入客室中。司机室的送风量是通过在司机室增压器从副风道中引入,气流方向可以通过位于内顶板上的送风导向器来调节,空气可以直接吹到司机座位区。风道一般用铝合金或玻璃钢制成,在整个风道外表面均覆盖足够厚度的隔热材料,以防止风道冷量损失和结霜。回风道是用来抽取室内再循环空气的。进入回风风道的空气,一部分通过设于车顶的静压排气孔排至车外,另一部分进入空调机组与吸入的新风混合后,经过冷却、过滤由离心机将其送入主风道,这样就在客室内形成空气循环,达到调节空气温度、湿度的目的。排风道用以排除车内污浊空气,即排风口与车顶静压排风器间的通道。 1.3 新风口、送风口、回风口及排气口 新风口即车外新鲜空气的吸入口,新风口一般装有新风格栅以防止杂物及雨雪进入车内,另外还设有新风过滤网和新风调节装置。新风调节装置由一个24V直流电机驱动新风调节门,调节进入客室的新鲜空气量。送风口是用来向客室内分配空气的。送风口大多数装有送风器及风量调节机构,它不但使客室内送风均匀、温度均匀、达到气流组织分布合理的效果,还可以根据需要来调节送风量的大小,送风口处一般也装有送风滤网。回风口是室内再循环空气的吸入口。正常情况下,客室内一部分空气应作为回风,回风与新风混合前是在客室中被充分循环过的。与新风混合过滤后,通过蒸发器入口进入,应设置调节挡板,用于调节新风、回风的混合量。排风口是用来将客室内废气和多余的空气排出车外。从车内的长椅下,经过墙板后侧导向车顶,由车顶静压排风器排出车外。 1.4紧急通风系统 在交流动力电源失效的情况下,空调系统自动转入紧急通风。紧急通风仅使用空调送风机,由蓄电池提供DC110V电源通过直流交流逆变器供给风机交流电源,该装置提供45min紧急通风。紧急通风为全新风,此时回风阀门关闭,当交流动力电源恢复正常时,空调机组自动转入正常运转状态。 2 制冷系统 2.1制冷系统的主要组成部件及作用 压缩机是把来自蒸发器的低温低压制冷剂气体,压缩成为高温高压气体,排向冷凝器,使制冷剂在冷凝器中液化。其作用就是不断从蒸发器吸入制冷剂气体,又不断将制冷剂气体压缩后送入冷凝器,同时维持吸气端和排气端的压力差,和其他主要部件一起来完成制冷剂的相态变化。冷凝器是热交换器的一种,这种热交换器常采用水或空气作为冷却介质。节流装置在制冷系统中的重要作用在于节流降压,当制冷剂液体由冷凝器(或储液器)流出,经过节流装置时,由于节流作用,压力和温度都降低。蒸发器也是一种热交换装置,它的作用与冷凝器相反。制冷剂液体在其中汽化时吸收被冷却物体的热量,使被冷却物体的温度降低,从而实现制冷目的。制冷系统中的“四大部件”中的每一件都有其独特的重要作用,它们在密封的循环系统中,按一定的位置和顺序排列,再由管道连接起来,各尽其责,实现制冷目的。 2.2制冷系统的辅助部件 制冷系统除了“四大主要部件”外,还有储液器、气液分离器、干燥过滤器、流量/湿度指示器、阀件,风压开关,温度传感器以组成完整的制冷系统。 3 加热系统(采暖系统) 考虑到地铁车辆实际运行区域的气候条件,有些设置了专门的加热系统。由新风口引入的新鲜空气及车内循环空气,被机组的通风机吸入并在电加热器前混合,通过电加热器加热,温度升高,再由送风机送入车内风道各格栅,向车内送热风,使温度徐徐上升,并由温度调节器自动调节车内温度,维持车内的一定舒适温度。 4 地铁通风空调节能措施 4.1 风阀控制新风量节能 根据地铁的有关数据客流量一般在一天的早上6:30~8:30和下午5:00~7:00期间,即上下班高峰期最大均超过全天平均流量的

相关文档