一.项目概况

该建筑为综合休闲场所,共一层,空调面积约296平方米,以冷负荷指标180-300 W/㎡,热负荷指标100-150 W/㎡的标准进行空调设计。

二.设计依据

根据甲方提供的建筑功能平面图。

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

《实用供热通风设计手册》

三.设计范围

各功能房间的夏季制冷和冬季采暖系统、机房布置等设计。

采用设计方案:

风冷热泵模块冷热水机组+风机盘管(吊顶新风空调器)+冷冻水泵

设备置于地面,膨胀水箱高位定压

四.设计参数和空调设计

3.1 室外设计参数

夏季室外空气调节计算干球温度 36.5℃

夏季室外空气调节计算湿球温度 27.3℃

冬季室外空气调节计算干球温度 2℃

冬季室外空气调节相对湿度 82%

3.2 空调室内计算参数

夏季室内设计温度 26±2℃

冬季室内设计温度 20±2℃

3.3 室内冷负荷设计指标(见“中央空调工程负荷计算表”)

五.项目分析及方案设计

单位面积冷负荷设计为180~300W/m2,本项目空调面积296m2,空调设计冷负荷为68KW。根据使用功能要求设计2000M3/H的新风系统

六.送风形式

风机盘管:吊顶式暗装盘管(下送风为标准型风压,侧送风为0静压),最终具体选用情况,应与装修公司紧密配合选择。

各房间送风口采用铝合金双层百叶风口,送风方式为下送顶回,以单层百叶铝合金风口作为回风口,新型铝合金材质,外形美观,能与装饰完美和谐地配合,气流组织合理,让人真正享受中央空调“制冷不吹风”的舒适感受。

新风送风口用双层百叶风口,进风口采用防雨百叶风口。

七.系统控制

机组的运行、管理均由微电脑控制系统完成,操作简单,无需专业管理人员;机组根据负荷自动启动/停止压缩机,使机组既运行在最佳经济点,又节约用户能源。机组的各项保护功能齐全,具备故障自检系统,自动平衡压缩机的磨损,冬季自动防冻等功能。

机组自带水力模块,增强了系统的运行稳定性。

八.冷冻水系统

本系统以水作为载冷剂进入房屋,安全,环保、无任何潜在使用危险,也不会出现一点泄漏就造成全系统瘫痪的问题。冷冻水系统经过室外主管进入各空调区域。冷(热)水系统采用冷冻水管:DN≥50MM采用无缝钢管,DN<50MM采用PPR管。风机盘管与冷冻水支管间采用橡胶软接头,阀门采用铜闸阀。系统最低点设立排污阀,局部最高点设自动排空阀。冷凝水排水系统,采用U-PVC管,通过卫生间就地排放。具体要求如下:

2、接管的接口尺寸应符合要求(见机组性能参数表)。

3、机组供水系统安装自动排气阀、水泵和水流开关。

4、排气阀必须设在冷冻水系统最高点。在冷冻水系统连接完毕,检漏试压合格后,打

开排气阀,排尽冷冻水内空气后关闭。如水质及管内不清洁,在水泵运行30分钟后,清洗过滤器。

5、多台机组并联时须设分水器、集水器及水压平衡阀。

6、排水阀应装在水系统的最低点处。

7、水管的设计请参考《空气调节设计手册》,工程施工、验收参见GB50243-1997《通

风与空调工程施工及验收规范》。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

多联机空调设计说明书

摘要 本设计为重庆办公大楼中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上和大赛要求,采用了多联机空调系统形式。室内机均采用暗装,部分房间加新风系统。冷媒管采用去磷无缝铜管,冷凝管采用硬制PVC 管,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振。 关键词:中央空调;多联机;新风

目录 第1章工程概况 (4) 1.1 原始资料 (4) 1.2 计算参数 (4)

第2章空调负荷计算 (7) 2.1 负荷计算概述 (7) 2.2 负荷计算参数 (7) 2.3 负荷计算方法 (8) 第3章空调系统方案的选择 (12) 3.1 系统选择 (12) 3.2 系统分析 (12) 第4章设备选型 (13) 4.1 室内机的选型 (13) 4.2 新风机组的选型 (17) 4.3 室外机组的选型 (18) 第5章管径的选定 (19) 5.1 冷媒主、配管的选取 (19) 5.2冷凝水管的考虑 (22) 参考文献 (24)

第1章工程概况 1.1 原始资料 本建筑物为重庆地区某办公楼,建筑面积约为4800m2,使用区域主要为办公室、客房,共6层。其中1至5层为办公区域,6层为会议室。 建筑层高:一层层高4.8米,顶层层高3.6米,其余层高3.3米,参考立面图。 外窗及门高:窗高统一1800mm,宽度详见平面图,窗台高统一900 mm。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 本工程位于重庆市,该地区室外气象参数摘录如下: 北纬:29°35′东经:106°33′ 夏季空调室外计算干球温度:36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:33℃ 冬季空调室外计算温度:2℃冬季通风室外计算温度:7℃ 冬季空调室外计算温度:82%

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

综合办公楼空调系统设计说明书

综合办公楼空调系统设 计说明书 空调系统 过去 50 年以来,空调得到了快速的发展,从曾经的奢侈品发展到可应用于大多 数住宅和商业建筑的比较标准的系统。在 1970 年的美国, 36% 的住宅不是全空气调节就是利用一个房间空调器冷却;到1997年,这一数字达到了 77%,在那年作的第一 次市场调查表明,在美国有超过一半的住宅安装了中央空调 (人口普查局, 1999)。在1998年,83%的新建住宅安装了中央空调 ( 人口普查局, 1999)。中央空调在商业建筑物中也得到了快速的发展,从 1970年到1995年,有空调的商业建筑物的百分比从54% 增加到 73%(杰克森和詹森,1978)。 建筑物中的空气调节通常是利用机械设备或热交换设备完成.在大多数应用中,建筑物中的空调器为维持舒适要求必须既能制冷又能除湿,空调系统也用于其他的场所,例如汽车、卡车、飞机、船和工业设备,然而,在本章中,仅说明空调在商业和住宅 建筑中的应用。 商业的建筑物从比较大的多层的办公大楼到街角的便利商店,占地面积和类型差 别很大,因此应用于这类建筑的设备类型比较多样,对于比较大型的建筑物,空调设 备设计是总系统设计的一部分,这部分包括如下项目:例如一个管道系统设计,空气 分配系统设计,和冷却塔设计等。这些系统的正确设计需要一个有资质的工程师才能 完成。居住的建筑物(即研究对象)被划分成单独的家庭或共有式公寓,应用于这些 建筑物的冷却设备通常都是标准化组装的,由空调厂家进行设计尺寸和安装。 本章节首先对蒸汽压缩制冷循环作一个概述,接着介绍制冷剂及制冷剂的选择,最后介绍冷水机组。 1.1 蒸汽压缩循环

空调课程设计说明书——@蚂蚁微关注

环境与市政工程学院 课程设计说明书 题目:空调课程设计 姓名: __学号:__ 专业:建筑环境与设备工程班级:_09级1班_____ 2012年9月14日

目录 1.设计目的 (2) 2.设计原始资料 (2) 2.1设计概况 (2) 2.2室外设计参数 (2) 2.3室内设计参数 (2) 2.4土建资料 (3) 3.空调方案 (3) 4.空调负荷计算 (3) 4.1夏季冷负荷计算 (3) 4.2冬季热负荷计算 (8) 4.3计算结果 (9) 5.风机盘管选型及计算 (10) 6.水力计算 (10) 6.1冷冻水水力计算 (10) 6.2冷凝水水力计算 (11) 7.气流组织 (12) 参考文献 (13)

1.设计目的 培养学生运用《通风与空气调节工程》课程学习中所掌握的理论和技术知识解决实际工程问题,进一步其提高设计计算、制图、使用设计参考资料和规范的能力。通过课程设计的训练,使学生掌握空调系统的设计原理和方法,巩固所学理论知识,并运用这些知识解决实际工程问题。 2.设计原始资料 2.1设计概况 设计地点:沈阳市 设计题目:沈阳市中联建业别墅空气调节系统设计 建筑概况:沈阳市中联建业别墅共四层,各层层高均为3.3米,窗高1.8米。 2.2室外设计参数 按照《暖通空调规范实施手册》中规定的室外计算计算参数是按全年少数时间不保证室内室内温湿度标准而制定的,查得沈阳市室外设计参数(见表1-1)。 表1-1 室外设计参数 2.3室内设计参数 按照《采暖通风与空气调节设计规范》的规定,对于舒适性空调,所有房间均采用表1-2所示室内设计参数。 表1-2 室内设计参数 3.空调方案

格力中央空调设计说明

方 案 设 计 (X X X) 昆明XXXX工程有限公司 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: 二〇一二年二月八日 一、工程概况 该工程位于云南省曲靖市 二、设计原则 A.本工程按舒适性空调设计,满足室内的空气品质要求

B.选用空调机的噪音等符合国家相关标准。 C.选用空调机能效比符合国家相关标准。 D.选用空调系统与建筑协调、美观。 E.采暖通风与空气调节设计规范 F.室内空气质量标准 G.全国民用建筑节能设计标准 H.格力空调产品样本 三、气象参数 . 昆明市地处北纬23°38′,东经103°38′ 冬季室外平均气温8℃ 大气压:夏季864。4hPa 夏季空调计算干球温度:30℃夏季空调计算湿球温度:22℃冬季空调计算干球温度:4℃冬季空调计算相对湿度:69% 四、设计方案 (一)、系统选择 本项目采用格力MB系列风冷模块中央空调机组——水系统,由新型风冷模块主机集中提供冷热源;经保温管路送至各空调区域,由各室内机就近进行热湿处理,满足空调区域的人体舒适度要求。(二)、设备选择 主机选用珠海格力电器股份有限公司生产的MB系列中央空调机组LSQWRF80M/B 一台,单台夏季制冷量为80Kw.末端设备选用珠海

格力电器股份有限公司生产的风机盘管共14台,其型号规格见配置表与报价清单。 (三)该空调系统特点 方案选择 a、方案选择 本工程选用全封闭涡旋压缩机产生冷热原。靠风冷方式冷却。室内外机连接管路用镀锌钢管。 b、方案特点 (1)低能耗设计 采用风冷式、大于4.0的cop值。 (2)空调系统管理简便,成本低廉: 风冷系统为全主机微电脑自动控制,无需专业人员专门管理,管理成本低廉。 (3)系统简单 针对传统冷水机组加热水机组的中央空调系统,省略了冷却水系统、冷却塔等设施,简化了安装,维护难度,在达到设计效果的基础上节约了成本。 设备选择 依据设计负荷指标,在各空调区域选择相应的室内机组,并综合配套选择室外机组,满足冬夏季室内空气舒适度要求。

空调系统设计说明书_范文

设计总说明 本设计为上海市某办公楼空调通风系统设计。该办公楼属大型办公建筑,总建筑面积约为55000㎡。地下两层,地上二十八层,建筑总高度为99.6m。地下两层为车库及设备用房,地上二十八层均为办公用房。该建筑的主要功能间有办公室、会议室、接待室等。全楼冷负荷为3080千瓦,全楼采用风冷热泵机组进行集中供给空调方式。 本建筑位于上海市。上海市地处我国东部沿海地区,东经121°43′,北纬31°16′。属于亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,但由于地处沿海,雨季较为分散,以夏季雨量最大。夏季空调室外日平均温度30.4℃,办公室室内温度26℃,湿度65%,室内风速v ≤0.3 m/s;冬季办公室室内温度20℃,湿度40%,室内风速v≤0.2 m/s。 设计的依据主要有同济大学浙江学院毕业设计(论文)任务书《上海市某办公楼空调通风系统设计》、采暖通风与空调设计规范GBJ19—87、HV AC暖通空调节设计指南、高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)、GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准、简明通风设计手册等。 考虑该大厦为办公楼,空调的运行时间主要在上班时间,所以计算负荷时本设计取的时间为6—18时。此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吸顶式风机盘管,嵌入暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管异程式,冷水泵四台,三用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定风机和水泵。 通风设计方面,地下室为车库及设备用房,设计成机械送排风为主,自然进排风为辅的方式,其换气每小时不小于6次;卫生间排风设计为排风扇机械排风到外阳台,排风量按每小时不小于10次的换气量计算;考虑到办公室吸烟问题,也采用排风扇机械排风到外阳台,排风量为送风量的80%。电梯前室及楼梯间设计加压送风。 该设计按照建筑结构及其要求制定空调方案,力求能够满足使用的要求,即能够满足办公舒适性。此外还要从空调设计的科学合理性和经济性,以及建筑整体的美观度考虑。中央空调在现代建筑中越来越多的应用,技术也越来越成熟先进。能够有效的管理,一次性投资,后期使用方便,并且不占用建筑的有效空间。本文就是对中央空调的设计到选型,到校核计算的一个说明。从使用性到科学性再到经济性上做到好的结合。方案选择是整体考虑以及设计的总体思想,计算部分是整个设计的基础,绘图部分是与设计施工相联系的实际的走管和安装。三个部分相依相承,都与整个工程密不可分。各个部分都要保证科学合理,正确无误,经济适用。 本设计是真实性课题的典例。其中,有理论的分析计算,有中央空调方案的选择论证,有实际的绘图安装。是一个完整的工程设计实例。设计计算主要有冷负荷的计算,送风量的计算,管路的计算等。冷负荷的计算确定了各个房间的空气状况和调节条件,以及整个工程的负荷量。是确定室内空调调节方案的主要数据。也是选择冷水机组最主要的参考数据。送风量和管路的计算是面向实际设备和管路的数据资料。都是整个设计的基础。 在上面主要阶段完成以后还要对一些具体细节的问题加以论证思考并列出解决方案。比如管

空调系设计说明.

民强商业大厦空调系统设计说明 概述 珠海民大以位于珠海香洲区翠前南路,是集商业、办公、酒店等诸多功能于一体城市综合体,共17层,总建筑面积21000平方米 一、商场水冷螺杆式机组系统说明 一层、二层为银行营业和商场,三层至四层为酒楼餐厅或洗浴按摩中心或卡拉OK歌厅,五层为西餐厅或健身中心,空调空调面积约4800平方米。整个空调系统采用二台日立公司高效螺杆(RCUF200WZP)+麦克维尔公司吊顶新风柜和风机盘管提供冷源,吊顶新风柜负责提供新鲜空气,风机盘管负责提供各区域所需冷量,每台风机盘管单独控制,冷量灵活调配,以后业态改变或空间大需变化时容改造,增加热量表就可进行单独计费,无需更改风管,冷却塔为方形横流冷却塔,系统分层计费方式采用超声波热量表,每层一个,如有需要可在各层单独可增加,集中监控管理系统对机房螺杆机、水泵、冷却塔、新风柜、风机盘管进行监控,根椐区域温度设定要求智能化管理控制,在监控室监控制冷系统和各层区间温度,从而降低能能耗,并统计出各区实际使用冷量,进行精准计费,在管理专用电脑实现远程管理,大大降低管理人员人数 空调水系统 1、设备布置 制冷主机设在地下室冷冻机房内,冷却塔设置在综合楼的屋顶。 2、冷冻水系统 冷冻水系统为两管制闭式循环系统,冷冻水循环泵设在地下室的制冷机房,冷冻水膨胀水箱设在综合楼的顶层天面,由给排水的供水管道向膨胀水箱补水。 3、冷却水系统 冷却水循环泵设在地下室的制冷机房,冷却塔设在综合楼的屋顶。由给排水的供水管道向冷却塔补水。 4、冷凝水系统: 根据各建筑,各层的功能不同,冷凝水就近集中排入污水系统,或由立管集中收集至首层排入污水系统。 5、空调方式 各建筑各层均采用水冷式空调机,气流组织按功能及装修要求采用上(侧)送下(侧)回。 6、空调新风及排风 1)新风从外墙防水百页新风口进来,经风柜降温处理后送到各空调区,通过对开多叶调节阀调节新风量。 2)排风量由门窗缝隙及楼梯口正压排出室外或卫生间等处排风机排出室外。 7、空调自动控制 本工程的空调控制采用就地控制+集中智能控制。 1)、抄表维护方便:超声波热量表数据自动采集,分月、分年自动统计和

上海市某综合楼中央空调系统设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

青岛市某大楼中央空调设计说明

目录 (1) 第一章工程概述与设计依据 (3) 1.1 工程概述 (4) 1.2 设计依据 (4) 1.2.1 围护结构热工指标 (4) 1.2.2 室外设计参数 (4) 1.2.3 室设计参数 (5) 1.2.4 体力活动性质 (5) 第二章负荷计算 (6) 2.1 夏季冷负荷的计算 (7) 2.1.1 夏季冷负荷的组成 (7) 2.1.2空调冷负荷计算方法 (7) 2.2 湿负荷的计算 (9) 2.2.1 湿负荷的组成 (9) 2.2.2 湿负荷的计算方法 (10) 2.3 冬季热负荷的计算 (10) 2.3.1 围护结构传热耗热量 (10) 第三章空调方案的确定 (11) 3.1 空调系统的确定 (11) 3.1.1 全空气系统方案的确定 (11) 3.1.2 风机盘管加新风方式的确定 (12) 3.2 空气处理过程设计 (12) 3.2.1 全空气系统设计计算 (12) 3.2.2 风机盘管加独立新风系统设计 (14) 第四章风系统的设计 (16) 4.1 风管材料和形状的确定 (16) 4.2 送、回风管的布置 (16) 4.3 气流组织设计 (17) 4.3.1 全空气系统 (17) 4.3.2 风机盘管加新风系统 (17)

4.4 风管设计 (17) 4.4.1 风道水力计算步骤 (17) 4.4.2新风机组的选型 (18) 第五章水系统的设计 (19) 5.1 水系统方案的确定 (19) 5.1.1 两管制水系统的特点 (19) 5.1.2 闭式系统的特点 (19) 5.1.3 同程和异程系统的选择 (20) 5.1.4 一次泵变流量系统的选择依据 (20) 5.1.5 水系统方案的确定 (20) 5.2 冷冻水管路设计计算步骤 (21) 5.3 冷冻水泵的选型 (22) 5.3.1 冷冻水泵设计规 (22) 5.3.2 冷冻水泵的选型 (23) 5.3 冷凝水排放系统设计 (23) 第六章空调冷热源的确定 (24) 第七章通风与防排烟设计 (25) 7.1 防排烟的方式 (25) 7.2 空调建筑的防火防烟措施 (26) 7.3 通风、防排烟设计 (26) 第八章管道保温设计的考虑 (28) 8.1 管道保温的一般原则 (28) 8.2 管道保温层厚度的确定 (28) 第九章空调系统消声减振的设计方案 (29) 9.1 空调系统消声设计 (29) 9.2 空调系统减振设计 (30) 总结 (30) 参考文献 (31) 致32 附录 (33)

空调毕业设计说明书

……………………. ………………. ………………… 山东农业大学 毕 业 设 计 题目:南京实验楼集中空调系统设计 院 部 水利土木工程学院 专业班级 建筑环境与设备工程2010级3班 届 次 2010 学生姓名 孙晴 学 号 20103496 指导教师 王萌 二O 一四年六月十四日 装 订 线 ……………….……. …………. …………. ………

目录 一. 设计资料及说明 (1) 二. 空调设计方案分析 (2) 三. 负荷计算 (4) 四.空气处理过程设计 (12) 五. 房间气流组织方案设计 (14) 六. 水系统的水力计算 (15) 七.风系统的水力计算 (17) 八. 冷热源的设计和布置 (19) 九.空调设备明细表 (20) 十.空调系统消声减振的设计方案 (22) 十一.空调系统控制和调节 (24) . . . 参考文献 (24) 致谢词 (25) 附录(附件) (26)

南京实验楼集中空调系统设计 作者:孙晴 10建环3班 指导老师:王萌 设计内容简介: 对南京实验楼集中空调系统进行了设计。该实验楼共三层,建筑总面积6738.24m2,其功能包括:实验室、教室、办公室。该中心总冷负荷880.83kw,总热负荷744.02kw。基于冷负荷、湿负荷、热湿比及其功能区特点,并考虑到经济性和可行性,确定出了该实验楼的具体所适用的空调系统方案,并针对此方案进行了水管风管的布置、水力计算、设备选型及设备布置及对设备的消声减振的设计。

1 设计说明及资料 1.1原始资料 1.1.1 设计地区:江苏南京 1.1.2 建筑资料:该实验楼为五层建筑,第一、二、三层有实验室,内厅,卫生间等,第四层有实验室,教室,办公室,卫生间等。第五层有教室,卫生间。现以提供各层结构平面图等。每层层高除二层为5.4m外均为4.5m,吊顶3m(局部可低)1.1.3 室内设计参数 表1-1-1 1.2 室外气象资料和围护结构资料 1.2.1室外气象资料 表1-2-1 1.2.2围护结构资料 外窗-------普通玻璃,传热系数为3.6 w/m2.℃

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

空调系统设计说明

中央空调系统设计说明 一、项目概况。该建筑为酒店型会所,共三层,空调面积约3500平米,以平均冷负荷指标170 W/㎡,得标准进行空调设计。 二、设计依据。根据甲方提供得建筑功能平面图。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 设备厂家得安装说明手册 三、设计范围 各功能房间得夏季制冷、机房布置等设计。采用设计方案:冷水机组+风机盘管+冷冻水泵。设备置于设备间,膨胀水箱高位定压。 四、设计参数 夏季室外空气调节计算干球温度36℃,湿球温度27℃。夏季室内设计温度26±2℃ 五、项目分析及方案设计 单位面积冷负荷设计为约170w/㎡,本项目空调面积约3500平方米。 5、1一层系统 一层为高层高式大空间,采用高静压盘管风机。分区控制各个区域,容易针对性控制温度以达到节能目得。前台大厅约230w/㎡,餐厅约230w/㎡,咖啡厅约200w/㎡,KTV包房及棋牌娱乐室约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,走廊空间约80w/㎡。送风方式按各分区特点配合室内装饰选择合适得送风方式。 5、2二层系统 二层为客房与会议室,均采用静音型风机盘。会议室单位冷负荷约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。5、3三层全部为客房,均采用静音型风机盘。客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。 六、送风口形式:采用铝合金双层百叶风口,以单层百叶铝合金风口作为回风口。最终具体选用情况,与装修公司紧密配合选择。 七、系统控制。 7、1主机机组得运行、管理均由微电脑控制系统完成,操作简单,仅需管理人员在季节变化需要启动时打开电源、总阀及分区控制阀门;机组根据负荷自动启动/停止压缩机,使机组既运行在最佳经济点,又节约用户能源。机组得各项保护功能齐全,具备故障自检系统,自动平衡压缩机得磨损,冬季自动防冻等功能。 7、2室内机风机盘管由线控器分别控制,根据装饰设计配合放置在光源开关处。 八、冷冻水系统。 本系统以水作为载冷剂进入房屋,安全,环保、无任何潜在使用危险,也不会出现一点泄漏就造成全系统瘫痪得问题。冷冻水系统经过室外主管进入各空调区域。冷冻水系统管道:DN≥50MM采用无缝钢管,DN<50MM采用PPR管。风机盘管与冷冻水支管间采用橡胶软接头,阀门采用铜闸阀。系统最低点设立排污阀,局部最高点设自动排空阀。 九、冷凝水排水系统,采用U-PVC管,通过卫生间就近排放。 十、主机设备。 冷水机组设备采用水冷螺杆机组,该类型机组最大优点在于技术成熟、性能稳定、能效比高。设备放置于单独得设备间,基础由建设方根据我方提供得基础图预制。冷却塔采用角型横冷式冷却塔,放置于设备间屋顶。屋顶承压结构由我方提供基础图及设备循环重量,建设方据

别墅中央空调设计毕业设计说明

别墅中央空调设计毕业设计说明

摘要 户式中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。本设计先根据工程概况计算各个房间的冷负荷和总的冷负荷,选用制冷剂直接蒸发一拖多热泵机组。确定系统后再根据各个房间冷负荷和总冷负荷确定室内机和室外机的型号,由于型号固定,冷媒水管道参数便已确定,只需计算冷凝水管道即可。 目前,随着我国经济的逐步增长,居住条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对家用中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。 因此,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是很实际意义的。关键词:户式中央空调负荷计算制冷剂一拖多机组 ii

Abstract Household central air conditioning is by a host had cold wind or by air hose end up to several different control room in order to achieve the purpose of indoor air conditioning. By the way, with a duct host can control and introducing several different room, effectively improve the indoor air quality, the air KongDiaoBing prevention. This design according to the engineering survey first calculated that the cooling load of each room and the cooling load of the direct evaporation, refrigerant heat pump units. More than yituo After the system is determined according to the cooling load of each room and cooling load of indoor and determine the type, air-conditioners, cold media because type water pipe parameters determined by calculation, and has condensed water pipe. At present, with China's economic growth, gradually improved increasingly, people living conditions for the comfort of living environment, the demand for household central air conditioning for central air conditioning energy-saving, comfortable, healthy more attention. Therefore, an energy-saving design, comfortable and healthy central air conditioning project is very practical significance. Key words: Household central air-conditioning Load calculation Refrigerants More than one unit delay ii

空调设计说明书

广州市金棕别墅空调设计 一、工程概况 本建筑物为广州地区某教学楼,总建筑面积约为43589.46m2,空调面积约为40000 m2,使用区域为客人房、工人房、休闲宴会厅、实书房、主卧房等等,共2层。 相关建筑参数: (1)层高:一层高为3.3米,三层层高2.97米。 (2)吊顶:一、二层吊顶高度为2.7米 (3)外窗及门高:详见平面图。 二、主要设计参数 1、室外空气设计参数(参考广州) 计算温度 夏季参数干球温度34.2℃ 湿球温度27.8℃房间名称温度面积人员密度人数新风标准 ℃㎡p/㎡个m3/(h·p) 客人房18 13.22 0.063 1 50 客人房18 15.20 0.063 1 50 餐厅18 16.99 0.67 12 300 工人房18 4.68 0.063 1 50 客厅18 23.83 0.5 12 480 休闲宴会厅18 26.84 0.8 22 550 休闲宴会厅18 22.42 0.8 18 450

主卧房18 25.07 0.1 3 150 书房18 15.74 0.1 2 100 卧房18 19.77 0.1 2 100 三.系统方案比较及确定 系统分区,由于一层面积不大,管长不长且主要是房间卧房休闲宴会厅,要求差别不大,股考虑每层为一个分区,冷媒管布置在中间的管井,然后向两边分别拉给房间,新风机。冷媒管布置在中间,长度分配会比较适当,且分歧管在中间分歧,整天的设计灵活性也提高了。室外机布置在楼顶上,避免噪音太大的影响。室外机布置,卧室书房,这类对噪音要求高的采用内藏风管超薄式,休闲餐厅这些使用内藏风管式.。冷凝水排放方式是直接往厕所排放,方便简单。新风采用独立的全新风系统,舒适。 四、负荷计算

体育馆中央空调设计说明书

中央空调设计说明书 设计项目:某新校区体育馆中央空调设计 专业:供热通风与空调工程技术 目录 一、设计概况与方案论证 (3) 二、设计参数和冷热负荷计算 (5) 1、室外空调设计参数 (5) 2、室内空调设计参数 (5) 3、冷负荷计算(见EXCEL表格) (7) 1

三、新风负荷计算 (20) 1、各房间新风量计算 (20) 2、新风负荷计算 (21) 四、送风量计算(新风比取15%) (23) 五、气流组织 (24) 六、空调系统设计 (26) 1、各系统水力计算 (26) 2、风机机组选型 (34) 3、空调机组选型 (35) 七、空气调节水系统设计 (36) 1、冷冻水系统 (36) 2、冷却水系统 (36) 设计说明书 工程名称:某学院新校区体育馆 参考资料: 《暖通空调常用数据手册》(第二版) 建筑工程常用数据手册系列手册组编中国建筑工业出版社2002年 《通风与空气调节工程》赵岐华主编武汉理工大学出版社2008年 《空气调节技术》金文主编电子工业出版社2007年 2

《民用建筑空调设计》马最良姚杨主编化学工业出版社2003年 一、设计概况与方案论证 某学院新校区体育馆面积为2832平方米,层数为两层,首层为一个舞台、一个篮球场(篮球场正对舞台,当有节目表演时篮球场充当观众观看区)、一间健身房、两个库房(一大一小)、一间贵宾接待室、两间化妆间、一间控制室、一间配电室、一间门卫室、男女更衣室各一间、男女厕所各一间,二层为一中空天井(面积大于首层篮球场)、两间面积等大的库房、两间面积等大的备用室、一间台球室、一间乒乓球室、男女浴室各一间、一块器械场地、走廊。屋顶为轻钢屋面,屋顶带百叶窗。 体育馆特点﹕①体育馆人员集中、流动量大、需要保证空气流通循环量,为室内提供新鲜空气,排除室内异味和空气。 ②体育馆各房间使用时间的差别(化妆间与贵宾室不经常使用、库房与备用室人员流动不大),因此需要各房间能单独控制运行,单独使用负荷。 ③体育馆属于大空间对温、湿度控制要求严格。 ④体育馆个别运动场区房间面积大,一、二为中空天井贯通上下,敷设风管水管都比较困难。 ⑤体育馆对噪声要求严格。 ⑥体育馆一、二层为中空天井贯通上下,建筑空间较少,不能容纳占用大空间的系统。 ⑦体育馆各运动区的运动强度不同,需要的舒适性温度不同,因此负荷供应有差别。 ⑧体育馆首层设置空调机房面积有限。 ⑨体育馆总标高为18.15米,顶棚高度为6.7米(从11.45米到18.15米)属高大空间。室内人员与照明等其他机电设备产生的热量向上上升,在顶棚下形成热空气层,需要将此空气风量排至室外。 3