文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东省防雷装置定期检测原始记录表

广东省防雷装置定期检测原始记录表

广东省防雷装置定期检测原始记录表
广东省防雷装置定期检测原始记录表

广东省防雷装置定期检测原始记录

编制员:检测员:审核员:

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广州市海珠区气象公共服务中心

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广州市海珠区气象公共服务中心

广东省防雷装置定期检测原始记录

广州市海珠区气象公共服务中心

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

广东省防雷装置定期检测原始记录

危险化学品场所防雷装置检测技术规范

ICS07.060 A 47 DB21 辽宁省地方标准 DB21/T XXXX—2016 危险化学品场所防雷装置检测技术规范 Technical specification for inspection of lightning protection system in hazardous chemicals places 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (报批稿) (本稿完成日期:2016-09-10) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言............................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 基本规定 (3) 4.1 检测项目 (3) 4.2 检测周期 (3) 4.3 检测工作程序 (3) 4.4 检测作业要求 (4) 4.5 检测方法及内容 (4) 4.6 检测数据记录 (8) 4.7 检测数据整理 (8) 4.8 检测报告 (8) 4.9 检测作业事故应急处置 (8) 4.10 检测机构和人员 (8) 4.11 检测仪器装备 (9) 5 分场所检测要求 (9) 5.1 室内装置检测 (9) 5.2 室外装置区检测 (9) 5.3 危险化学品车辆检测 (13) 5.4 油气运输码头检测 (14) 5.5 其它场所检测 (14) 附录A(规范性附录)等电位连接测试 (15) 附录B(规范性附录)防雷装置检测报告 (16) 附录C(资料性附录)检测作业要求 (33) 附录D(资料性附录)检测作业事故应急处置 (35) 附录E(资料性附录)检测仪器主要技术参数 (37) 附录F(资料性附录)安全防护装备主要技术参数 (40) 参考文献 (44)

防雷装置的检测程序

防雷装置的检测程序 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

防雷装置的检测程序 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其在计量认证有效期内和能正常使用。 首次检测应按GB/T 21431第条中的全部检测项目实施检测。 对受检单位的定期检测,应查阅上次检测的记录,并现场勘查受检单位防雷装置有无变化。在受检单位防雷装置无较大变化时,可不进行GB/T 21431第条中a)、b)中的接闪器保护范围、e)和f)项的检测。 现场检测时宜按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行,将检测结果填入防雷装置检测原始记录表。 对受检单位出具检测报告,不合格的项目出具整改意见书。 防雷装置检测内容及检测方法 检测项目如下:a) 建筑物的防雷分类;b) 接闪器;c) 引下线;d) 接地装置;e) 雷击电磁脉冲屏蔽;f) 等电位连接;g) 电涌保护器(SPD)。 接闪器的检测 主要检测内容包括材料规格,布置范围,架设方式,支架间距、支架高度、网格密度、锈蚀程度,接闪器焊接长度、面积,防腐措施,引下线连接情况。 1)查看隐蔽工程记录。检查屋面设施应处于直击雷保护范围内,并应符合GB50057-2010 中的规定。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与引下线的电气连接,屋面设施的等电位连接。 2)检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀 1/3 以上。接闪带是否平正顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪器固定支架间距和高度是否符合 GB 50057-2010 中的要求。检查接闪网的网格尺寸是否符合相关要求。 3)当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋做为暗敷接闪器。 4)检测接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。

新建建筑物防雷装置检测原始记录

新建建筑物原始记录表 基本情况 一、建设单位名称: 建设单位联系人:联系电话: 监理单位名称: 施工单位: 项目名称: 项目地址: 受检项目经度:纬度: 二、本次检测的主要技术依据 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 三、本次检测的主要仪器设备 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 仪器名称:证书编号:有效期: 四、天气状况: 五、检测日期:年月日

检测结论 建设项目基本情况 楼(栋)栋 防雷装置 设计主要 依据 GB50057-2 010 防雷类别 地上层数层 建筑面积 (㎡) 接闪带类型 地下层数层 建筑总高 度(m) 引下线类 型 使用性质 建筑结构 类型 设计核准 书编号 / 防雷装置总体评价 检测人姓名:资格证号:姓名:资格证号:姓名:资格证号: 备注:

现场检测情况被检测场所 防雷类别?一类?二类?三类 防直击雷措施?有? 无接闪器类型?杆?带?线?网?金属构 件 接地引下线状况?完好?锈蚀?断 开 接地类型?基础接地?人工接地 接地形式?共用?联合?独立 防雷电感应措施?有? 无 类型?接地?等电位连接?其他 防雷电波侵入措施?有? 无 类型?管线埋地?电涌保护?其他电涌保护器(SPD)?有?无类型?电源SPD ?信号SPD 等电位连接?有? 无 类型?星型?网型?混合型 屏蔽措施?有? 无 类型?空间屏蔽?管线屏蔽

最新防雷装置检测工程质量管理手册范本

质 量 管 理 手 册 xxxxx工程质量检测二0一八年一月十九日

目录 第一章质量工作方针及要求 (2) 第二章国家技术规和标准 (2) 第三章质量保证体系 (3) 3.1组织机构框图 (3) 3.2检测流程 (4) 3.3检测方法和判定规则 (5) 3.4仪器设备配置及仪器设备操作流程 (7) 3.5防雷装置检测原始记录 (19) 3.6检测报告、文书及归档 (21) 第四章部管理制度 (23) 4.1组织机构框图、设机构职能、岗位设置及职责 (23) 4.2防雷装置检测人员基本情况 (26) 4.3技术负责人任命文件 (26) 4.4部文件管理制度 (27) 4.5合同管理制度 (30) 4.6检测报告编制审批制度 (31) 4.7异议申诉处理制度 (32) 4.8事故分析处理制度 (33) 4.9制度 (35) 4.10人员培训制度 (37) 4.11人员培训计划和培训记录 (38) 4.12资料交接制度 (38)

4.13现场监督检查制度 (39) 4.14检测人员的职业道德规 (40) 4.15检测人员考核奖惩制度 (40) 4.16检测结果报告制度 (40) 4.17检测仪器设备档案管理制度 (42) 4.18人员档案保管制度 (45) 4.19其它资料档案保管制度 (46) 第一章质量工作方针及要求 实施防雷检测是防灾减灾重要性举措,目的是为了减免雷击灾害造成的损失。其检测质量的优劣直接关系着人民生命、财产的安全。在遭遇雷害时,高质量的防雷装置能有效地抵御雷电灾害;而质量低劣的防雷装置,非但不能取到防雷的作用,还会造成不必要的损失。由此可见,实施防雷检测必须把质量放在第一位,确保防雷工程的高质量。 本公司推行全面质量管理方针,对影响防雷检测质量的诸因素进行有效的管理。全面质量管理包括: 1.xxxxx工程质量检测组织机构如图3.1。在机构上,设置防雷检测技术负责人和质量负责人; 2.考核工作人员业绩时,坚持质量一票否决权,凡因质量酿成事故者,不得评优、晋级和增薪; 3.制定与防雷检测有关的各岗位的管理制度; 4.在防雷检测的全过程中的各阶段、各环节进行质量控制。 第二章国家技术规和标准

建筑物防雷设施检测报告

建筑物防雷设施检测报告 档案编号:检测日期:天气:页数:共页 受检单位名称地址 建筑物名称高度使用性质类型 当年雷击记录 雷击时间 生命伤亡情况 财产损失情况 详细资料编号 备注 接闪器检测 类型主材名称及规格 高度结构 紧固情况转弯、跨接情况 焊接情况防腐情况 接闪器保护和覆盖情况保护对象名称 保护对象的主材及规格保护对象接地形式 检测结果检测工具说明 引下线检测 形式平均间距紧固情况下端布置合理性 数目材料、规格腐蚀情况断接卡设置情况 分布下端绝缘情况焊接情况备注 测点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 接地电阻(Ω) 检测结果检测工具说明 接地装置检测 形式主材 规格埋地深度 防腐情况竣工日期年月 防跨步电压措施备注 检测结果检测工具说明 防雷电波侵入措施检测 底压线路引入方式引入端接地情况 引入线套管埋地长度引入线套装管埋地长度下限值 SPD型号SPD运行情况

SPD安装地点SPD接地电阻 建筑物金进出外的金属管接地情况引出室外的架空金属管道接地间距架空管道接地冲击电阻备注 测点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 接地电阻 检测结果检测工具说明 建筑物附属设施检测 防直击雷措施 接闪形式材料规格防腐伸缩跨接引线规格布线情况接地电阻 防感应雷措施 天面主要设施电源、信息线路面线其他大型金属物 名称等电位连接情况名称状况名称状况 1 2 3 4 5 6 7 8 检测结果检测工具说明 防雷装置检测年度总评 接闪器检测引下线检测 防雷电波侵入措施检测接地装置检测 附属设施检测 总评 备注 合格证发放情况合格证编号 整改通知书发放情况整改通知书编号 检测员仪器号 检测负责人(签字)电话

防雷装置定期检测报告编制规范

规范性引用文件 GB/T 2887—201l 电子计算机场地通用规范 GB/T 21431—2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015 GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范 GB/T 50065—2011 交流电气装置的接地设计规范 GB 50074—2002 石油库设计规范GB50074-2014 GB 50156—2012 汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50174—2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50689—2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 3.1 防雷装置定期检测periodic inspection of lightning protection system 具备相应防雷检测资质的单位,根据防雷装置设计和施工标准,对防雷装置的安全设置和性能特性进行定期检查、测试和综合分析处理的过程。 3.2 检测报告 inspection report 防雷装置现场检测后,经综合分析处理出具的法定防雷装置定期检测报告书。 3.3 总表 total form 记录受检单位的基本信息、检测项目、检测报告的有效时间和检测单位签章等信息的表格。 3.4 分类检测表 sort inspection form 检测表 根据受检对象的行业特点,记录防雷检测要素值的表格。

4 一般规定 4.1 编制依据 4.1.1 受检单位提供的以下防雷装置资料: ——设计图纸; ——施工图纸; ——施工隐蔽记录; ——验收资料。 4.1.2 现场检测原始记录。 4.1.3 使用的国家标准、行业标准和地方标准。 4.1.4 历史检测资料。 4.2 检测报告的组成 由封皮、总表、检测表和防雷装置检测平面示意图四部分组成。 4.3 检测报告的要求 4.3.1 页码 从总表开始顺序编号,编成第X页共X页,置于该页右上角。 4.3.2 封皮 宜采用硬皮纸印刷成通用文本,包括正面和背面两部分,要求见附录A。 A.1 幅面。封皮幅面大小宜为A4,纵向印制,不留装订线。 A.2 特性元素。封皮宜按照各省特色进行封面设计,有LOGO的可以加注到封皮。 A.3 正面。封皮正面“防雷装置定期检测报告”分两行排版.为黑体小初号,

新建建(构)筑物防雷装置综合检测报告模板及填写说明(2019)

新建建(构)筑物防雷装置综合检测报告 填写说明 一、封面 1.编号:防雷检测单位对本单位检测报告所规定的检测流水号。 2.检测资质证编号:防雷检测公司所取得检测资质证书编号。 3.单位名称:接受防雷装置综合检测的单位名称。 4.检测单位:出具本检测报告的检测单位名称。 5.地址:防雷检测单位所在地址。 6.电话:防雷检测单位联系方式。 二、检测报告正文第1页 1.项目名称:需要进行防雷验收的建设项目的全称。 2.项目地址:建设项目地址。 3.经纬度:受检单位中心位置经纬度。 4.建设单位名称:指项目的建设方,一般是“甲方”。 5.建设单位地址:建设单位常规办公地址。 6.建设方联系人:建设方负责防雷安全的联系人。 7.电话:建设方负责防雷安全的联系人电话。 8.跟踪检测记录:项目建设过程中防雷跟踪检测次数,每一次对应一份检测记录。 9.建筑面积:建设项目建筑总面积。 10.栋数:建设项目房屋类总栋数。 11.复检报告:对跟踪检测记录不合格项进行重复验证的报告数量。 12.依据标准:防雷验收时依据的技术标准规范。

13.土壤电阻率:测量间距10m时土壤电阻率测量值及间距5m时土壤电阻率测量值,并取平均值。 14.防雷综合检测意见:横线上方填写建设项目全称;检测合格处若检测不合格时,更改为检测不合格。 检测:现场检测人员签字; 审核:检测单位审核人员签字; 批准:检测单位批准人签字; 检测专用章:盖检测单位检测专用章; 年月日:输出检测报告日期。 三、检测报告正文第2页 1.检测日期: 防雷检测人员现场进行综合检测的时间。 2.单体建筑名称: 非房屋类建筑的名称。 3.防雷类别: 根据GB 50057-2010第3.0.2~3.0.4条及第4.5.1条的要求判断防雷类别,爆炸性气体环境分区应符合GB 50156-2012附录C的要求。 4.天气状况: 现场综合检测时的天气。 5.检测位置: 现场检测测试点位置及阻值; 接地体类型:在相应的□内打“√”。 6.检测仪器设备一览表:

相关文档
相关文档 最新文档