设计说明:1 室内设计参数

客房:夏季温度(℃)26±2 夏季相对湿度(%)65±5

2 冷媒及参数:夏季,供水温度7℃回水温度12℃

3 室外气象条件夏季:室外计算温度tw=34.8℃首先将各空调房间进行编号

室外计算湿球温度:tm=26.7℃空调室外日平均温度t wm=31.3℃温度日较差:△t=6.7℃大

气压力:p=998.5mba 室外风速:v=2.8m/s 主导风向:西南风

4 土建图:平面图立面图层高:3.6m

5 其它:室内人员分布0.25人/㎡照明强度:5w/㎡

设计方案:业主要求,办公室空调设计使用灵活、控制灵活、各房间室内机可以分别控制和调节应能满足个别房间对空调的要求不需要专人值班管理;考虑到该地区水源较匮乏。从工程实际情况出发,此系统的设计首先要考虑功能的要求,系统应具备灵活使用灵活控制等条件。根据这些情况,设计采用MDV变频中央空调冷剂系统。

空调冷热源采用美的智能变频机,夏季供冷、冬季供暖。室外机放于屋顶,通过分歧管与室内机相连。安装方便,能量调节和运行管理及后续维护都十分方便。

每层都采用独立的新风系统,在考虑到建筑的舒适性及在过度季节的使用等相关问题,新风做过滤处理由低噪音变速风机通过风管机送入室内,新风负荷由风管机负担。

此系统为直冷式系统,减少了一次热交换损失,冷热量输送效率高,启动时间短。而且此

系统不需要专人值班管理、使用灵活、控制灵活、各房间室内机可以分别控制和调节,在过

渡季节好可以按各自需要延长供冷或供热时间,能满足多功能办公楼的要求,室外机变频运

行能有效的降低能耗。

一、空调冷、湿负荷的计算

1、首先将各空调房间进行编号

2、利用冷负荷系数法计算围护结构所形成的负荷

3、利用冷负荷系数法计算室内热源所形成的负荷

4、计算湿负荷

101房间冷负荷计算:夏季室外计算温度tw=34.8℃t n=26℃

L q=k×(t l-t n)w/㎡ t l,=(t l+td)×ka×kp 外表面换热系数:

18.6w/(㎡×℃) k

a =1.0 k

p

=1.0 外墙传热系数k=0.90 类型是Ⅱ

北外墙面积:13.05㎡北外窗面积:1.08㎡

①北外墙:

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

t

l33.1 33.2 33.2 33.2 33.1 33.0 32.8 32.6 32.3 32.1 td 2.3

t lt35.4 35.5 35.5 35.5 35.4 35.3 35.1 34.9 34.6 34.4 t lt-t n9.4 9.5 9.5 9.5 9.4 9.3 9.1 8.9 8.6 8.4 k0.90

F 13.05

LQ t110 115 115 115 110 113 111 108 104 102

②北外窗:L

qt =k*(t

lt

-t

n

)w/㎡ t

l,

=(t

l

+td)×ka

单层窗玻璃有内遮阳 k=5.94*0.75=4.455 td=3 k

a

=1.0 金属窗框 80%玻璃

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8

t

l27.2 26.7 26.2 25.8 25.5 25.3 25.4 26.0 26. td 3

t lt30.2 29.7 29.2 28.8 28.5 28.3 28.4 29.0 29. t lt-t n 4.2 3.7 3.2 2.8 2.5 2.3 2.4 3.0 3.9 k 4.455

F 2.16

LQ t40 36 31 27 24 22 23 29 38

③北外窗日射得热所形成得冷负荷:LQ

ft =F*C

S

*C

N

*D

J,max

*C

l

北外窗的有效面积F=1.08×

0.85×2=1.836 单层钢窗C

a =0.85 窗玻璃得遮阳系数C

S

=1.0 窗内遮阳系数C

N

=0.50

日射得热因素最大值D

J,ma

=122

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8 C lt0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.59 0.54 0.5 F 1.836

C

S 1.0

C

N0.5

D

J,ma122

LQ t13 12 12 11 10 10 66 60 60 ④照明得热引起得冷负荷:LQ t=Q t*C l Q t=N 开灯时数10时人数5人房间

面积20㎡ N=100W

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8 C l0.34 0.55 0.61 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.7 Q t100

LQ t34 55 61 65 68 71 74 77 79 ⑤人体散热引起得冷负荷:LQ t=Q S* C l+Q R Q S=n1*n2*q s=5×0.93×61=284

Q R= n1*n2*q r=5×0.93×73=339

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8 C l0.53 0.62 0.69 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.8 Q S284

Q S* C l151 176 196 210 219 227 236 241 247 Q R339

LQ t490 515 535 549 558 566 575 590 596⑥通过内墙传热形成的瞬时冷负荷:LQ=K*F*(t ls-t n)=

(18.3+9.93)×(34.3-26)=233 t ls=t wp+△t ls=31.3+3=34.3℃

F=9.93㎡

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8 北外墙110 115 115 115 110 113 111 108 104北外窗40 36 31 27 24 22 23 29 38 日射13 12 12 11 10 10 66 60 66 照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙233

总负荷786 941 967 986 994 1007 1073 1082 110同理可计算其它房间冷负荷:

102房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8 北外墙84 85 85 85 84 83 82 80 77 北外窗566 554 543 533 526 522 524 538 559日射33 30 30 27 24 24 161 147 147照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 设备400

内墙257

总负荷1374 1381 1376 1367 1359 1357 1498 1499 151 103房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7 8 北外墙252 255 255 255 252 249 246 240 231北外窗1698 1662 1629 1599 1578 1566 1572 1614 167日射99 90 90 81 72 72 483 441 441照明102 165 183 195 204 213 222 231 237

人体1470 1545 1605 1647 1674 1698 1725 1770 178内墙588

总负荷4209 4305 4305 4365 4368 4386 4836 4884 496

104房间:

时间8 9 10 11 12 13 14 15 16 南外墙273 264 255 246 237 228 225 228 234南外窗273 345 420 483 546 597 624 645 645西外墙174 168 161 155 150 145 142 138 137日射180 276 402 498 582 552 429 312 222照明237 243 249 117 105 93 84 75 69 人体1788 1806 1374 1308 1257 1212 1188 1161 114总负荷2925 3102 2861 2807 2877 2827 2692 2559 245

105房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

南外墙105 106 106 105 103 100 98 95 91 南外窗98 87 75 65 58 54 56 70 91 日射16 16 14 14 14 12 25 41 60 照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙113

总负荷722 867 884 792 905 908 932 971 113

106房间

时间8 9 10 11 12 13 14 15

南外墙91 88 85 82 79 76 75 76 78 南外窗91 115 140 161 182 199 208 215 215日射60 92 134 166 194 184 143 104 74 照明79 81 83 39 35 31 28 25 23 人体590 596 602 458 436 419 404 396 387内墙106

总负荷1017 1078 1150 1012 1032 1015 964 922 883

107房间:

时间8 9 10 11 12 13 14 15

南外墙182 176 170 164 158 152 150 152 156南外窗182 230 280 322 364 398 416 430 430日射120 184 268 332 388 368 286 208 148照明158 162 166 78 70 62 56 50 46 人体1180 1192 1204 916 872 938 808 792 774内墙348

总负荷2170 2292 2436 2160 2200 2166 2064 1980 190

108房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

南外墙105 106 106 105 103 100 98 95 91 南外窗98 87 75 65 58 54 56 70 91 日射16 16 14 14 14 12 25 41 60 照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙93

总负荷702 847 864 877 885 888 912 951 100 109房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

南外墙105 106 106 105 103 100 98 95 91 东外墙268 266 263 259 252 246 239 230 219南外窗98 87 75 65 58 54 56 70 91 日射16 16 14 14 14 12 25 41 60 照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙93

总负荷970 1113 1127 1136 1137 1134 1151 1181 122 201房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

北外墙80 81 81 81 80 79 77 75 73 西外墙248 254 258 259 258 254 249 243 236北外窗86 76 66 58 51 47 49 62 80 日射29 26 26 24 22 22 141 129 129照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙93

总负荷926 1075 1100 1115 1121 1124 1249 1254 128 202——204房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

北外墙80 81 81 81 80 79 77 75 73 北外窗86 76 66 58 51 47 49 62 80 日射29 26 26 24 22 22 141 129 129照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙93

总负荷678 821 842 856 863 870 1000 1011 104 205房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

北外墙80 81 81 81 80 79 77 75 73

北外窗86 76 66 58 51 47 49 62 80 日射29 26 26 24 22 22 141 129 129照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙257

总负荷842 985 1006 1020 1027 1034 1164 1175 120 206房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

北外墙240 243 243 243 240 237 231 225 219北外窗258 228 198 174 153 141 147 186 240日射87 78 78 72 66 66 423 387 387照明102 165 183 195 204 213 222 231 237人体1068 1470 1545 1605 1647 1674 1698 1725 177内墙588

总负荷2343 2772 2835 2877 2898 2919 3309 3342 344 207房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

南外墙99 100 100 99 97 95 92 90 86 南外窗86 76 66 58 51 47 47 62 80 日射34 34 30 30 30 25 54 89 128西外墙248 254 258 259 258 254 249 243 236照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙93

总负荷950 1102 1123 1139 1146 1143 1175 1229 129 208——212、214房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

南外墙99 100 100 99 97 95 92 90 86 南外窗86 76 66 58 51 47 47 62 80 日射34 34 30 30 30 25 54 89 128照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙93

总负荷702 848 865 880 888 889 926 986 105 213房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

南外墙198 200 200 198 194 190 184 180 172南外窗172 152 132 116 102 94 94 124 160日射68 68 60 60 60 50 108 178 256照明68 110 122 130 136 142 148 154 158

人体712 980 1030 1070 1098 1116 1132 1150 118内墙170

总负荷1388 1680 1714 1744 1760 1762 1836 1956 209 215房间:

时间0 1 2 3 4 5 6 7

南外墙99 100 100 99 97 95 92 90 86 东外墙268 266 263 259 252 246 239 230 219南外窗86 76 66 58 51 47 47 62 80 日射34 34 30 30 30 25 54 89 128照明34 55 61 65 68 71 74 77 79 人体356 490 515 535 549 558 566 575 590内墙93

总负荷970 1114 1128 1139 1140 1135 1165 1216 127 3、4层同2层,5层各房间:

房间0 1 2 3 4 5 6 7 501 1377 1494 1485 1466 1438 1407 1500 1475 1 502-504 1129 1240 1227 1207 1180 1153 1251 1232 1 505 1293 1384 1391 1371 1344 1317 1415 1396 1 506 2794 3191 3220 3228 3215 3202 3560 3563 3 507 1401 1521 1508 1490 1463 1426 1426 1450 1 508-512、

1153 1267 1250 1231 1205 1172 1177 1207 1 514

513 1847 2099 2099 2095 2077 2045 2087 2177 2 515 1421 1533 1513 1490 1457 1418 1416 1437 1

二、空调方案的确定

1、按照建筑功能分系统

2、确定系统形式

采用双管同程式系统。

三、设备选型计算采用风机盘管加新风系统。

四、系统的水力计算

1、绘制系统轴侧草图。

2、对管段进行编号,并注明各管段的长度及冷负荷。

3、按沿程比摩阻R计算沿程阻力;进而计算出局部阻力;

在计算出最不利环路的阻力。

4、确定其它并联环路的管径并作压力损失平衡。(各并联

环路之间的计算压力相对差额不应大于15%)

供水管:

最不利环路水力计算:

管段Q W L d v R h1 §P

1 1593 0.46 1.5 20 0.40 328.1 492.

2 0.27 81.

2 3136 0.70 309 20 0.60 68

3 2663.7 3.0 183

3 611

4 0.76 2.0 2

5 0.40 237.1 474.2 3.0 81.

4 9092 1.1

5 6.0 25 0.60 493.5 2961 3.0 183

5 12070 1.37 2.0 32 0.40 162.5 325.5 3.0 81.

6 15182 2.05 5.4 32 0.60 339.5 1833.3 0.68 183

7 16774 2.71 2.0 40 0.60 281.9 563.8 3.0 183

8 21426 3.62 7.6 40 0.80 477.7 3630.5 3.0 326

9 24982 4.52 2.2 40 1.00 722.2 1588.8 0.68 509

10 26626 4.59 6.1 50 0.60 200.4 1222.4 0.68 183

11 49524 6.12 3.6 50 0.80 339.6 122.6 0.68 326

12 72422 7.65 3.6 50 1.00 513.5 1848.6 0.68 509

13 95320 10.15 3.6 70 0.80 244.3 879.5 0.68 326

14 113594 12.69 5.0 70 1.00 369.4 1847 0.68 509合计

2——4层并联环路的水力计算:

管段Q W L d v R h1 §P

1 1401 0.46 1.5 20 0.40 328.1 492.

2 0.27 81.

2 2770 0.70 3.9 20 0.60 683.0 2663.7 3.0 183

3 5188 0.76 2.0 25 0.40 237.1 474.2 3.0 81.

4 7606 1.1

5 6.0 25 0.60 493.5 2961 3.0 183

5 10024 1.37 2.0 32 0.40 162.

6 325.2 3.0 81.

6 12606 2.05 5.4 32 0.60 339.5 1833.3 3.0 183

7 13874 2.71 2.0 40 0.60 281.9 563.8 0.68 183

8 18274 3.62 7.6 40 0.80 477.7 3630.5 3.0 226

9 21422 4.52 2.2 40 1.00 722.2 1588.8 3.0 509

10 22898 4.59 2.5 50 0.60 200.4 1222.4 0.68 183合计

1层水力计算:

管段Q W L d v R h1 §P

1 310

2 0.70 6.2 20 0.60 68

3 4234.6 0.27 183

2 5417 0.76 2.5 25 0.40 237.1 592.8 3.0 81.

3 8216 1.37 7.8 32 0.40 162.6 1268.3 3.0 81.

4 13222 1.81 7.8 40 0.40 135.4 1056.1 30 81.

5 16929 2.71 2.2 40 0.60 281.9 620.2 3.0 183

6 18274 3.06 2.5 50 0.40 96.3 240.8 0.68 81.合计

回水管:最不利环路水力计算:

管段Q W L d v R h1 §P

1 1644 0.46 4.0 20 0.40 328.1 1312.4 0.68 81.

2 5200 0.70 7.6 20 0.60 683.0 5190.8 3.0 183

3 9582 0.76 2.0 25 0.40 237.1 474.2 3.0 81.

4 11444 1.1

5 5.4 25 0.60 493.5 2664.9 0.68 183

5 1455

6 1.3

7 2.0 32 0.40 162.6 325.2 3.0 81.

6 17734 2.05 6.0 32 0.60 339.5 203

7 3.0 183

7 20712 2.71 2.0 40 0.60 281.9 563.8 3.0 183

8 23690 3.62 3.9 40 0.80 477.7 1863 3.0 326

9 26626 4.52 6.1 40 1.00 722.2 4405.4 3.0 509

10 49524 4.59 3.6 50 0.60 200.4 721.4 3.0 183

11 72422 6.12 3.6 50 0.80 339.6 1222.6 3.0 326

12 95320 7.62 3.6 70 0.60 144.2 519.1 3.0 183

13 113594 1015 44 70 0.80 244.3 10749 3.0 326合计

2——4层并联环路的水力计算:

管段Q W L d v R h1 §P

1 1476 0.46 4.0 20 0.40 328.1 1312.4 0.68 81.

2 4624 0.70 7.6 20 0.60 683.0 5190.8 3.0 183

3 902

4 0.76 2.0 2

5 0.40 237.1 474.2 3.0 81.

4 10292 1.1

5 5.4 25 0.60 493.5 2664.9 0.68 183

5 12874 1.37 2.0 32 0.40 162.

6 325.2 3.0 81.

6 15282 2.05 6.0 32 0.60 339.5 203

7 3.0 183

7 17700 2.71 2.0 40 0.60 281.9 563.8 3.0 183

8 20118 3.62 3.9 40 0.80 477.7 1863 3.0 326

9 22888 4.52 6.1 40 1.00 722.2 4405.4 3.0 509合计

1层水力计算:

管段Q W L d v R h1 §P

1 1345 0.46 4.0 20 0.40 328.1 1312.4 0.68 81.

2 5052 0.70 7.8 20 0.60 683.0 5327.4 3.0 183

3 10058 1.15 7.8 25 0.60 493.5 3849.3 3.0 183

4 12857 1.37 2.

5 32 0.40 162.

6 406.5 3.0 81.

5 15172 2.05 2.5 32 0.60 339.5 848.8 3.0 183

6 18274 2.71 7.6 40 0.60 281.9 2142.4 0.68 183合计

五、凝结水系统

1、凝结水管的坡度i≥0.01

2、凝结水宜就近排放.

六、新风系统

应根据房间的功能决定新风系统的形式及新风量的多少。

采用独立新风系统。

(1)确定各个房间的送风量:

101房间:①Q=1158 W W=507㎏/S

∈=Q/W=1158/0.507=2284KJ/㎏

②在焓湿图上确定室内状态点N 作过N点的热湿比线,取送

风温差8℃,则送风温度为18℃,由送风温度与热湿比线可

得出送风状态点O 在焓湿图上查得i1=30 KJ/㎏ i2=60 KJ/

㎏ G=Q/(i1-i2)=208㎡×m/h

同理可得其它房间送风量:

房间G 房间G 房间G

102 296 201 246 501 277

103 923 202-204 206 502-504 249

104 557 205 236 505 273

105 208 206 675 506 706

106 206 207 252 507 286

107 438 208-212 228 508-512 285

108 204 213 453 513 483

109 242 214 228 514 285

215 265 515 295

注:3、4层同2层。

顶层风道设计计算:

1、首先对管段进行编号,并确定最不利环路

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

2、根据各管段的风量和选定的风速并确定个管段的断面

尺寸。

管段1-2:风量L1=286 初选风速V1=2m/s 则风管断面

积为:F1=L1/3600V1=0.04㎡取断面尺寸为200×200

㎜则实际风速2m/s

对其它管段采用同样的方法得到各管段断面尺寸如下:

管段风量断面尺

实际流

2-3 563 400×

200

1.95

3-4 1097 400×

400

1.9

4-5 1631 500×

400

2.27

5-6 2165 630×

400

2.39

6-7 2723 630×

500

2.4

7-8 3008 800×

500

2.09

8-9 3844 1000×

500

2.14

9-10 4482 1250×

500

1.992

10-11 4777 1250×

630

1.7

3、根据各管段的流速及尺寸确定各管段的流速及尺寸,确

定各管段的摩擦阻力和局部阻力

管段1-2:该管段的流速当量直径为D=2ab/(a+b)=200

㎜根据当量直径和实际流速查附录得单位长度摩擦阻

力为0.32帕/米该管段的摩擦阻力为0.384帕

孔板送风口风口面风速为1.96 m/s 根据孔板净面积

比0.3查附录8-2得系数为15.5 则封口的局部阻力为

15.5帕同理可查三通、渐扩管阻力为13帕

该管段的总阻力为28.5帕。

管段阻力

2-3 71.25

3-4 142.5

4-5 280

5-6 560.5

6-7 1020

7-8 1420.5

8-9 2600

9-10 2930

10-11 3200

4、阻力平衡

各管段阻力平衡.

同理可计算2-4层风管计算

管段断面尺寸

1 160×200

2 200×200

3 400×200

4 400×400

5 500×400

6 630×400

7 630×500

8 800×500

9 1000×500

10 1250×500

同理可计算1层风管计算

管段断面尺寸

1 400×200

2 400×400

3 630×500

4 800×500

5 1000×500

6 1250×500

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

空调工程课程设计任务书(新)

《空调工程》课程设计任务书 一课程设计的目的 空调工程课程设计是《空调工程》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解通风与空调设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《空调工程》课程的理论知识,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。 二设计依据 1、工程概况: 依据每人选择的图纸确定,其具体建筑结构详见个人图纸尺寸。 2、土建资料: (1)墙体:外墙为240砖墙,内外粉刷,内墙采用120砖墙; (2)楼板:面层20+钢筋混凝土楼板80+粉刷25; (3)屋面:保温屋面,二毡三油绿豆砂+水泥砂浆+水泥膨胀珍珠岩70+石油沥青隔气层+钢筋混凝土板+白灰 (4)外窗:单层玻璃钢窗,玻璃采用5mm普通玻璃,窗高1.8m,内遮阳材料为灰白色活动铝百叶帘,无外遮阳。 3、气象资料: (1)地点:南京市 (2)冬夏季空调室内外设计参数见设计手册。 三设计内容 1. 熟悉有关建筑图纸,收集相关设计资料(建筑、气象、工艺等),查阅相关规范,并熟悉规范条文。

2.根据所提供的图纸资料,要求对该建筑进行集中式全空气空调系统的设计。 3. 分别计算各空调房间的冷热负荷,湿负荷,并确定系统总风量及各房间所需的送风量,确定新风量和回风量。 4. 进行风系统水力计算:确定送回风道系统,并画出系统的轴测草图;确定风管尺寸,进行最不利管路的阻力计算。 5.进行室内空气分布计算:确定送回风口的型式和空气管路的布置,各房间送回风口的选择计算。 6. 风机选型及保温材料的选择。 7. 编写“空调工程计算说明书”,计算说明书由标题、目录、正文、参考文献等构成,用A4纸手写。其中正文应包括工程概况、空调负荷计算、风系统水力计算、送回风方式的选择及送回风口的选择方案、风机选型、管道保温及系统的消声减震。 8.绘出图纸。图纸包括:空调送、回风风管平面图、空调风系统图、局部剖面图。 四要求 1. 计算说明书力求反映出设计者的整体设计思想和具体方法; 2. 计算说明书A4手写; 3. 设计图用计算机绘图,按图号要求打印,另交电子版; 五参考书目 1、采暖通风与空调设计规范

建筑通风与空调工程施工方案

建筑通风与空调工程施工方案建筑通风与空调工程施工方案提要:结构风道(1)检查土建风道尺寸,允许偏差不大于±3%,风道内壁应抹灰光滑,严密不漏风,垂直土建风道,凡进人需要操作的 更多精品:总结 建筑通风与空调工程施工方案 (一)主要工程量、劳动力配备、机械机具配备主要工程量表2-14 机械设备及工具表2-15 主要劳动力配备: 工长:2名,技工:60名,料工:3名,专业焊工:8名,质量检查员:1名。 (二)主要施工工艺: 1.空调通风系统、风管制作及安装: 扣式咬口、转角咬口。 (2)风管加固:矩形风管≥630mm和保温风管边长≥800mm,其管段长度在1200mm以上者,均需设加固措施。 (3)风管安装方式为法兰式连接,垫料为8501δ=3×10mm 密封胶条密封。 (4)风管制作加工的材质要求:送风管、回风管及新风管,均采用镀锌钢板制作,其厚度如下:风管规格(直径或大边长)钢板厚度(mm)

≤ >200~ >500~ >1400~ 2.结构风道 (1)检查土建风道尺寸,允许偏差不大于±3%,风道内壁应抹灰光滑,严密不漏风,垂直土建风道,凡进人需要操作的,在穿过楼每层处设置φ8中距200mm的钢筋安全网。 (2)水平金属风管与竖井风道相接处,采用金属风管,带法兰插入式,并用水泥砂浆或豆石混凝土固定封严。 3.风管及阀部件安装 (1)支(吊)架安装支(吊)架安装是风管系统的第一道工序,支(吊)架的形式 图样或国家规范标准的要求,支(吊)架间距,如设计无要求时对 于不保温风管支(吊)架间距,应符合以下要求: 1)水平安装的风管直径或大边长小于或等于400mm,其间距为4m;大于400mm,其间距不超过3m。 2)对于保温风管,由于选择的保温材料不同,其风管的单位长度、重量也不同,风管支(吊)架的间距应按不保温风管的长度,乘以。 (2)垂直安装的风管,支(吊)架间距为3m,但每根立管上设

某酒店宾馆中央空调系统设计与实现(本科毕业设计)

上海某酒店宾馆 中央空调系统设计与实现 毕业设计 姓名: 学号: 院系: 指导教师:

目录 摘要 (1) Abstract (2) 引言 (3) 第一章绪论 (4) 1.1 本设计的基本内容 (4) 1.1.1 工程概况 (4) 1.1.2 设计依据 (4) 1.1.3 设计原则 (4) 1.1.4 主要设计内容 (4) 1.2 设计目的 (5) 1.3 设计意义 (5) 第二章负荷计算 (6) 2.1 基本气象参数 (6) 2.1.1 夏季参数 (6) 2.1.2 冬季参数 (6) 2.2 室内设计参数 (6) 2.3 建筑结构组成及传热系数 (6) 2.4 负荷计算 (7) 2.4.1 冷、湿负荷的概念 (7) 2.4.2 冷负荷的计算方法 (7) 2.4.3 湿负荷计算 (10) 2.4.4 计算实例 (11) 2.4.5 其余各层负荷计算结果 (17) 2.4.6 冬季热负荷估算 (26)

第三章空调系统计算 (28) 3.1 空调系统的分类 (28) 3.2 空调系统的划分 (28) 3.3 空调系统的选择 (29) 3.4 空调系统计算 (29) 3.4.1 计算实例 (29) 3.4.2 其余各房间计算结果 (30) 3.5 空气处理设备的选择 (31) 3.5.1 风机盘管的选择 (31) 3.5.2 新风机组的选择 (32) 3.6 排风方式的确定 (33) 3.7 送风方式的确定 (33) 第四章空调风系统的设计 (35) 4.1 风管管径的确定 (35) 4.2 最不利管路校核 (37) 第五章空调水系统的设计 (38) 5.1 水系统方案的确定 (38) 5.2 水系统计算 (38) 5.3 水环路水利平衡计算 (43) 第六章冷冻机房设计 (45) 6.1 空调冷源的确定 (45) 6.2 冷冻水泵的配置与选择 (45) 6.3 冷却水泵的配置与选择 (46) 6.3.1 冷却水系统水力计算 (46) 6.3.2 冷却水泵选型 (47) 6.4 冷却塔选型 (47) 6.5 补水系统设计 (48) 6.6 其它设备、附件选择 (48)

某超高层建筑电气设计实例

万方数据

Bl变电所(O),用于商业及办公:∑Pn=2888kW, Sc=2107kVA,ESr=2拳1600kVA; L14变电所(A),用于公寓:∑Pn=2212kW, Sc=1390kVA,ESr=2木1000kVA I L14变电所(H),用于酒店:EPn=3269kW, Sc=1975kVA,∑Sr=2术1250kVA。 (3)备用柴油发电机房设置在地下1层靠首层外墙部位。 3.3配电问设置 尺度要实际测算,满足电气设备、电缆的排布及操作距离的要求。 (1)B4~L5平面尺度大,功能种类多,设置多处配电间; (2)上部设置一处配电间,办公层配电间尺度为 4.7m x 1.8m,公寓酒店层配电间尺度为2.3m×2.9m。 离屠及超赢层建筇告钮 过于笼统,不具有指导意义,好在《民用建筑设计规范》的附录中给出了细化的划分方法。 但本人认为这种划分方法仍缺乏明晰、确切的基础原则,在IEC60364.5—55中,原则则比较清晰,是以供电中断允许间隔时间来划分等级的: 图1变电所及配电间分布示意图0级(不间断):不间断自动供电 3.4变配电系统概略图如图2所示。 0?15级(极短时间间隔):0?15s之内自动恢复有 需特别说明的问题是:B3,L14变电所远离高压,双侠电 配电室,为了变压器的维护安全,在现场应设置隔离装0.5级(短时间间隔):O_Ss之内自动恢复有效供电 置(保护在B1实现),系统示意如图3所示。 15级(中等时间间隔):15s之内自动尉彰弼吲也 4关于供电可靠性 >15级(长时间间隔):>15s之内自动恢复有效 4.1规范要求 而’ 在我国的电气设计中,负荷分级及相应的供电要建议我国的国家标准也按此进行划分,并给出相求都是以《供配电系统设计规范》为基础的,第2.0.1应的供电保障措施。 条给出了其分级原则:“电力负荷应根据对供电可靠4.2负荷等级划分 性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影本建筑中负荷等级划分如下:响的程度进行分级……”,这一原则对民用建筑而言 (1)一级负荷: 馨篚建锅电气投术19   万方数据

空调工程、制冷工程及工业通风课程设计任务书

暖通空调及制冷课程设计任务书 一.课程设计目的: 本课程设计的前期课程为暖通空调和空调用制冷技术。通过设计将进一步巩固已学过的各门专业课知识;进一步体会各门课程的特点、相互间的联系及在实际工作中的衔接关系;初步掌握工业或民用建筑制冷、空调和通风设计的一般设计程序、方法;熟悉相关的设计标准、规范和手册,了解现行暖通设备的性能及特点。进而培养解决实际问题的能力。 二.设计题目:天津市梅江南11号地办公楼空调制冷通风设计 三.设计原始资料 1.建筑地点:天津市。 2.室外计算气象资料(冬、夏)按暖通空调设计规范选用。 3.建筑概况:该建筑地上三层,地下一层,建筑总面积约4406.51㎡,其中地上3279.94㎡,地下1126.57㎡。建筑总高度14.25米(至檐口起坡点)。其中地下室为设备用房和食堂,层高3.98m;一层为办公接待及展厅等,层高4.5米;二层为办公室、会议室等,层高3.9米;三层为办公室、会议室等,层高3.9米;各房间吊顶后净空高度见建筑剖面图,各层楼板厚150mm。不详之处详见建筑、结构图纸。 4.设计计算依据: 1.室外计算参数: 夏季空调室外计算干球温度33.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.9℃ 夏季空调日平均温度29.2℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季通风室外计算温度-4℃ 冬季冻土深度69cm 夏季平均室外风速 2.6m/s

冬季平均室外风速 3.1m/s 2.室内计算温度 3.换气次数 4.建筑热工数据 依照建筑设计说明及图纸查阅相关资料确定。 四.设计说明书主要内容 (一).计算工作 1.根据给出的围护结构,计算各楼层通过维护结构的冷、热负荷。2.计算室内人员、照明及设备的发热量及散湿量。 3.确定各房间(楼层)新风量。 4.空气平衡、热、湿平衡计算。 5.风系统和水系统的水力计算。 6.地下室排烟计算。 7.主要设备的选型计算。 (二).方案确定 1.各楼层空调系统形式方案确定。 2.各楼层排风方案确定。 3.冷冻机房方案确定。

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

中华人民共和国国家标准 通风与空调工程施工质量验收规范Code of acceptance for construction quality of Ventilation and air conditioning works GB50243-2002 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年4月1日 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。2.0.6 风管部件duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造.

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

空调工程课程设计说明书范本

空调工程课程设计说明书范本

<空调工程>课程设计说明书 目录 1绪论....................................................... (1) 1.1设计目的 (1) 1.2 主要内容和基本要求 (1) 2 设计基本资料 (2) 2.1建筑概况 (2) 2.2设计参数 (2)

3 负荷计 算....................................................... ..2 3.1冷负荷计算方 法 (2) 3.2空调冷负荷计 算 (2) 4空调系统方案的确 定 (5) 4.1空调末端系统方案比 较 (5) 4.2 空调水系统方案比较确 定.... (6) 4.3 风机盘管的布 置 (7) 5 设计方案计算及设备选型....................................... . (7) 5.1风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定................ . (7) 5.2风机盘管的选型计 算........................................ . (9) 5.3新风机组选择计

算........................................ .. (11) 6 空调系统水力计算 (11) 6.1空调风系统水力计算 (11) 6.2空调水系统水力计算 (13) 7 气流组织............................................ .......... .14 7.1布置气流组织分布.................................. .. (14) 7.2散流器选择计算.......................... (14) 8消声、减振及保温设计......................... .. (15) 8.2 减振设计......................... . (1) 6 8.3保温设计......................... .. (16)

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

超高层建筑电气设计研究

超高层建筑电气设计研究 发表时间:2016-12-08T13:37:33.297Z 来源:《基层建设》2016年22期作者:蔡振芳 [导读] 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 身份证号码:44030619841010**** 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 关键词:超高层;电气设计 一、工程概况 该超高层总共46层,地下有2层,集办公楼、裙房为一体的综合性建筑,地上5层裙房商业,1栋180m超高层办公、1栋高层办公楼,地下室为设备房及车库等。 二、供配电系统 (1)负荷等级、负荷计算及供电电源 ①本工程为超高层综合楼,用电负荷等级划分详见表1 表1负荷等级分类表 ②供电电源 电源由供电局提供两独立回路10KV高压电源(来自两个区域变电站)。本工程开闭所设在地下一层,供电局提供的高压电缆先引入开闭所,再从开闭所引两路10KV电源至变配电室。变配电室10KV主接线采用单母线分段的接线方式,系统设有分段母线联络开关,两路10KV电源同时供电,互为备用,当其中一路电源因故障停电时,由另一路电源供给全部一、二级负荷。 低压主接线采用单母线分段的接线方式,两台变压器为一组,互为备用,分别设有母线联络开关,两只低压进线开关及母联开关两通一断,采用电气、机械联锁。 为保证消防等用电设备的供电可靠性,该项目中设置了柴油发电机作为工程中的第三电源,以确保消防等重要负荷的供电可靠性。 (2)供电变配电所设置 超高层建筑供电变电所的设置按照《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第 4.2.1;4.2.2;4.2.3条所确定的原则设置。 由于本工程的主要用电负荷如中央空调机房、水泵房等均设在地下二层,裙房有大型的超市、电影院。超高层地上建筑高度为180m,16层及28层为避难层,避难层及屋顶设计有空调机房及水泵房。为使变压器尽量靠近负荷中心,综合供电半径、技术、经济指标分析。本工程设计中将变配电所设在地下一层,而将柴油发电机房设在变配电机房附近。大型超市应商家的需求在地下室独立设置了变配电房。28层避难层设置了变配电房。在避难层设置变电所应考虑变压器的垂直运输通道以及设备对楼板荷重的影响,单台变压器的容量不宜超过800KVA。 (3)供电变压器选择 超高层建筑供电变压器的选择,应根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第4.3.1~4.3.3条的规定选择。当单体建筑规模比较大,供电负荷较大时,有可能选择多台大容量供电变压器,多台变压器宜组成每两台成一组的组合。低压供电母线为“两进线-母联”的接线形式,平时变电所的变压器均分列运行,当其中一台变压器故障或检修时,则可以切除部分空调等非保证负荷,闭合低压母联开关,由另一台变压器负担大楼的消防、照明等重要负荷的供电。所有消防设备、重要机房均采用双回路放射供电,并按规范要求在末端设ATS自动切换装置。对于空调等季节性负荷,根据实际的设备容量,设计中将该部分负荷集中设置,在过渡季节,可以根据需要切除部分负荷,停用相应的变压器,以降低变压器损耗,达到节能的目的。 综上述分析,在地下一层设置3个变配电室,1#变配电室变压器总装机容量为7300KVA,采用3台1600KVA和2台1250KVA干式节能型电力变压器,供超高层办公与地下室及商业用电;2#变配电室变压器总装机容量为2800 KVA,采用2台1000KVA和1台800KVA干式节能型电力变压器,供高层办公与地下室及商业用电;3#变配电室变压器总装机容量为3200KVA,采用2台1600KVA干式节能型电力变压器供超市用电;在28层避难层处设1个变配电房,变压器总装机容量为3200KVA,采用4台800KVA干式节能型电力变压器。整个建筑物的总装机容量为16500KVA。变压器接线组别DYn/11,10KV/0.4KV,带强制风冷系统及温控温显装置,保护等级为IP40。 现行大型的商业综合体已经从以往的纯购物模式,转变成体验、娱乐、餐饮为一体的模式。由于大量的餐饮存在,故本设计中商业的容量取值相对大些。 (4)应急柴油发电机组设置 超高层建筑有大量的一级负荷,考虑设置柴油发电机组作备用电源。备用电源宜靠近各区域配电中心设置。该工程设置柴油发电机组,一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障同时火警又发生时有关消防设备的供电。其中消防设备包括消控中心、消防水泵、消防电梯、排烟风机、正压风机、火灾自动报警、漏电火灾报警、自动气体灭火系统、防火卷帘门、应急照明、消防潜水泵等。另一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障而停电时,对一级负荷和某些重要的二级负荷的供电。设计时柴油机组容量的选择正是按以上两种情况进行比较,且需对发电机进行电压降校验选,从而确定发电机组容量的依据。经计算,同时应甲方管理需求,于本工程地下一层1#变配电设置一台容量为1200KW柴油发电机作为自备应急电源,超市独立设置一台800KW发电机作为自备应急电源。机组在两路市电停电后30s内自起动投入供电,其相序与市电相序一致。发电机与市电互锁,以防倒送电。 三、电缆电线选择和敷设 超高层建筑干线电力线路的选型和敷设方式是电气设计中比较烦琐的问题。由于封闭式母线载流量大,对于大容量配电干线而言,封闭式母线的应用就更能体现它的优势,故本工程的普通电源、空调动力大容量用电干线均采用封闭式母线。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第7.4.3条导体敷设的环境温度要求,在封闭的强电间发热量大,会造成导体载流量下降,故暖通专业应予考虑适当排风。配电干线在变配电室内段的敷设用开敞式电缆托盘,变配电室到电气竖井间段采用封闭式防火电缆桥架敷设,在电气竖井内的敷设全部采用电缆明敷固定在阶梯式电缆梯架上。这样,就比较有效地解决了安装施工及上述问题,也方便于今后的检修和维护。在楼层间的分支干线导线敷设根据所配设备的消防负荷等级选择防火类型,并尽可能地采用钢管暗敷在墙壁和楼板内,明敷防火线路在外套保护钢管上喷涂防火涂料。各层电气竖井内的楼板孔洞和各处墙壁上的电气安装孔洞,在设备安装施工的后期一定要用防火胶泥等防火材料严

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

目录 - 22 -

- 22 -

前言 随着国民经济的飞速发展,空气调节技术已是保证室内良好环境的一种必不可少的技术。经济的发展使从事空调设计人员越来越多,对设计要求也越来越高。许多其他行业的人也越来越多的关心空调系统设计的合理性和经济性。尤其是近年来能源危机的出现、环保意识的不断提高,对空调设计提出了新的更为严峻的挑战。因此,利用自然资源,保护环境成了当前各国空调制冷行业的研究方向。 为了适应时代的发展,各种空调应运而生。如变频空调,它是目前空调消费的流行趋势,节能环保,能耗低;无氟空调,由当前全球面临的一个重大环境问题所催生,无氟空调是众所期待的产品;舒适性空调得到了很大的发展,健康是空调发展的主题之一,人们对于生活质量的要求越来越高;一拖多的发展从侧面反映了我国居民居住环境的巨大变化,也为自身发展指明了方向。目前,对于办公楼的空调系统比较推崇的空调方式是风机盘管加新风系统,这种系统灵活性大,能独立的调节室温,不但节能,而且健康,得到了广泛应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。本次设计中采用风冷螺杆式冷热水机组作为空调系统的冷热源,这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。风冷螺杆式冷热水机组利用室内外空气作为冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统,投资省,安装方便。 总之,伴随着科技和社会的进步,节能、环保、健康、智能控制已成为空调发展的大趋势。 - 22 -

某宾馆空调设计计算书

XXX宾馆 暖通空调负荷计算书 工程名称:某宾馆 工程编号: 建设单位:某房产公司 计算人:XXX 签名: 日期: 校对人:XXX 签名: 日期: 审定人:XXX 签名: 日期:

一工程概述 本工程为本工程为苏州市和乔丽晶宾馆,钢筋混凝土错层结构,最低三层,最高八层。一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本宾馆的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。 二设计依据 2.1设计任务书 <<空调制冷课程设计提纲>> 2.2设计规范及标准 (1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版) (2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001) (3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88) 三设计范围 (1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。 (2)空调箱、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置。 (3)热泵机组、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。 四设计参数[1] 室外气象资料 国家:中华人民共和国 地区:江苏省 城市:南京 纬度:32.0 经度:118.8 海拔高度(m):8.9 冬季大气压力(Pa):102520.0 夏季大气压力(Pa):100400.0 冬季平均室外风速(m/s):2.6 夏季平均室外风速(m/s):2.6 冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0 冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0

夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3 冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0 最大冻土深度(cm):9.0 室内设计参数 建筑物:宾馆 楼层名称房间名称房间用途房间面积总冷指标总热指标 (m^2) (W/m^2) ------------------------------------------------------------------------ 楼层1 小超市商业用房 57.0 160 75 楼层1 办公室办公室 18.0 105 70 楼层1 商务房接待室 18.0 120 70 楼层1 咖啡厅酒吧 60.0 180 70 楼层1 大堂门厅 167.0 110 85 楼层1 大包间餐厅 40.0 250 100 楼层1 小包间5 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间4 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间3 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间2 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间1 餐厅 32.0 250 110 楼层1 大餐厅餐厅 330.0 350 110 楼层2 茶楼餐厅 180.0 200 100 楼层2 美容院美容、理发室 320.0 115 80 楼层2 泡池公共休息区室内游泳池 120.0 200 400 楼层2 男更衣室办公室 42.0 105 70 楼层2 女更衣室办公室 30.0 105 70 楼层3 小会议室会议室 122.0 250 85 楼层3 办公室1 办公室 25.0 105 70

超高层建筑电气设计探讨

超高层建筑电气设计探讨 超高层建筑电气设计探讨 摘要:随着城市规模的不断发展,高层建筑越来越多,如大型写字楼、商业大厦、购物中心等结构比较复杂,其中包括大量的动力设备、电气设备、复杂的照明系统以及完善的消防安全系统,对电气功能要求比较高。本文对现代高层建筑电气设计的主要内容进行探讨,并提出设计中应注意的有关问题。 关键词:超高层建筑;电气设计 中图分类号:[TU208.3] 文献标识码:A 文章编号: 现代建筑向“纵深”发展,成为社会向前推进的必然趋势。随之而来的高层建筑电气设计也已成为一门综合性的应用技术,智能化、环保化的要求还在不断给我们提出新的研究课题。如何在不影响功能的情况下改善高层建筑高耗电量的现状,也迫切需要我们找到应对措施。 一、高层建筑电气设计要点 1、电力负荷的确定 电力负荷是供电设计的主要依据。按国家现行规范,消防用电设备(如消防水泵、消防电梯、自喷接力泵、排烟风机、消防控制中心、应急照明)、电梯、生活水泵用电、电话机房、安保设备、航空障碍灯和人防中重要负荷等应按一级负荷中特别重要的负荷要求供电,其它用电负荷分别为二级或三级负荷。电力负荷预算时应分别计算动力电和照明电。电力负荷预算正确与否,对电气设备的选择、配置,保证电气设备系统安全、高效运行,对整体工程的经济分析和相关设计,都有重要的指导意义。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2、电源及电压的选择 设10kV双重电源,采用10kV标准电压供电。10kV供电电源分别来自不同的变电站。针对高层建筑中存在大量的一级负荷,还考虑备用柴油发电机组,要求在15s 内自动恢复供电,应付意外情况的

空调工程课程设计报告说明书

第1章绪论 1.1设计目的 “空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业知识更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。 在设计的过程中,不仅将使我们对专业知识有更进一步理解掌握,同时还将培养我们的信息获取能力、问题分析能力、知识综合应用能力、语言组织和表达能力,而且我们要应用一些办公软件,像word、excel,熟练应用这些软件将对于我们更快、更好编辑说明书和进行大量的数据计算处理有很大帮助,并且在以后的工作、生活当中,我们也将用到这些东西;在设计过程中,我们还要学习应用CAD,鸿业,天正暖通等专业设计软件,这些软件为我们提高画图的效率和进行一些修改提供了很大的方便性,同时也为今后的工作打下一定的制图基础。 通过设计,我们会遇到很多实际的问题,通过老师和同学的帮助,我们对此类问题会有深刻的印象,为以后的学习和工作积累的宝贵的经验。 1.2 设计任务 福州市某酒店的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。 1.3工程概况 本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等,二层为餐饮、康乐等,三层为多功能厅、KTV等,四层至十二层为客房,地上部分建筑面积约12000m2,建筑高度为44.7米。本次设计内容为地下一层和地上一层的通风、空调系统。

第2章设计依据 2.1 气象资料 由福州属于夏热冬暖地区,在鸿业软件负荷菜单工程地点气象参数中查得福州市气象参数如下表: 表2-1 室外气象参数表 室外设计参数(夏季)如下表: 表2-2 夏季室外计算参数表 2.2 房间参数说明 各房间人员密度和照明密度如表中所列,人员体力活动性质参见表3-15[1]选取不同室温和不同劳动性质的散热量和散失量。不同房间室内计算参数(夏季)如下表所示: 表2-3 各房间人数及面积统计表

石家庄市某宾馆空调系统设计报告书

石家庄市某宾馆空调系 统设计 院校:机械学院 姓名: 学号:20090769 日期:2012/9/25

目录 石家庄市某宾馆空调系统设计.............................................................................................. - 1 -目录........................................................................................................................... - 2 -空气调节课程设计任务书........................................................................................................... - 3 - 一、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 1.建筑概况................................................................................................................ - 4 - 2. 设计参数..................................................................................................................... - 5 - 3. 设定人均新风量......................................................................................................... - 5 - 二、冷负荷的计算................................................................................................................ - 5 - 三、确定空调方案.............................................................................................................. - 10 - 四、选择空调设备.............................................................................................................. - 10 - 五、水利计算...................................................................................................................... - 11 - 六、系统优缺点.................................................................................................................. - 11 - 七、参考文献...................................................................................................................... - 12 -

相关文档
相关文档 最新文档