文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能无纸记录仪说明书--160X80

智能无纸记录仪说明书--160X80

智能无纸记录仪说明书--160X80
智能无纸记录仪说明书--160X80

前言

非常感谢使用本公司生产的无纸记录仪。

本手册提供对无纸记录仪使用时关于安装、运行操作、参数设计、故障诊断等方面的方法,在使用无纸记录仪之前,敬请仔细阅读本手册并妥善保管在便于随时翻阅处。

因技术升级而作的更改不再另行通知,请以实物为准。

装箱清单

序号名称单位数量备注

1 无纸记录仪台 1

2 说明书本 1

3 安装支架根 2

4 产品合格证/保修卡份 1

5 优盘个 1 可选配件

6 RS-232C通讯线根 1

7 RS-485 通讯线根可选配件

8 RS-232C/485转换模块个可选配件

9 上位机软件(光盘)张 1

10 微型打印机台可选配件

注意事项

◆本仪表适用于一般工业场合,如有特殊的使用要求请另

行设置保护装置

◆为保证仪表安全工作,请使用额定电压的供电电源,正

确接线,妥善接地,接通电源后,请不要触摸仪表后部的接线端子,以防触电

◆为了您和仪表的安全,请勿带电安装

◆本无纸记录仪是非安防爆产品,切勿在有可燃或爆炸性

气体的环境中使用

◆记录仪的安装位置请保证通风顺畅

◆仪表在靠近电源动力线,强电场,强磁场或交流接触器

干扰的场合应采取相应的屏蔽措施

◆为避免测量误差,传感器是热电偶时,请使用相应的补

偿导线传感器是热电阻时,要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线,否则会造成测量误差

◆擦拭仪表时请用干净软布,切勿蘸取酒精、汽油等有机

溶剂;如果仪表进水,请立即断电,停止使用

◆为延长仪表的使用寿命,请定期进行保养和维护

◆开箱时如发现仪表因运输而致的破损,请与厂家联系

目录

第一章概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 第二章功能特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 第三章技术指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7第四章安装与接线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

4.1仪表尺寸 (9)

4.2端子接线 (9)

4.3 继电器触点输出接线 (9)

4.4 通讯接线..... (10)

第五章键盘功能与运行画面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

5.1键盘功能 (13)

5.2 总貌画面............. . (14)

5.3 数显画面............. . (15)

5.4 实时曲线 (16)

5.5 历史曲线 (17)

5.6 报警列表 (19)

5.7 数据备份 (20)

5.8 掉电列表 (22)

第六章通讯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

6.1RS-232C通讯方式 (11)

6.2 RS-485 通讯方式...... . (12)

6.3 无线通讯............. . (12)

第七章组态操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

7.1密码说明 (23)

7.2系统组态 (24)

7.3输入组态 (29)

7.4输出组态 (37)

第八章故障分析及排除 (39)

第九章服务指南 (39)

第一章概述

随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展,在工业上使用的显示记录控制仪表的技术更新越来越快,旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪表取代。在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中,随着企业规模的扩大、自动化程度的提高,对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的基础上,北京宇科泰吉电子有限公司经过多年连续开发和生产,已经成功推出一系列仪表,能够满足各类用户的各种不同使用场合的需求。

本系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点。

第二章功能特点

本无纸记录仪是以先进的32位CPU为核心、辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化记录仪表,仪表显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是主要功能特点:◆采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,可同时实现4路信号采集、记录、显示和2路报警;

◆采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;

◆全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;

◆显示工程量数据的数值范围更宽,可显示 4 位数值:-999~9999;

◆剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;

◆ 2路继电器报警输出,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警;

◆支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求;

◆配备标准USB接口,兼容所有U盘;历史数据转存快捷

方便;

◆标准串行通讯接口:RS232C和RS485,支持Modbus RTU协议;

◆采用高效绿色开关电源,交直流两用,85~264VAC或120~370VDC电压输入,输入频率范围47~63Hz;

◆仪表集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,更方便企业计量管理;

无纸记录仪XSR70说明书

无纸记录仪XSR70说明书 使用注意事项: 4 请勿自行维修和拆卸仪器 4 请先将引线与接线端子连接,再与仪表插接。 4 请在进行下列工作时,务必断开电源后操作 1、当连接线时 2、当对仪器端子接线及插拔端子时 4 仪表上电前请仔细检查接线是否正确无误 4 仪表断电及再次上电的间隔在5秒以上 4 在下列场合应采取适当的屏蔽措施 1、靠近电源动力线的场合 2、处在强电场或强磁场的场合 3、在产生静电或交流接触器干扰等类似的场合 4 不要将仪表安装在下列场合 1、暴露于直射的场合 2、温度和湿度超过使用条件的场合 3、有腐蚀性气体或可燃性气体的场合 4、有大量粉尘、盐及金属性粉末的场合 5、水、油及化学液体易溅射到的场合 6、有直接震动或冲击的场合 目录 一、概述 二、功能特点 三、技术指标 四、安装与接线 五、仪表运行及操作 六、仪表组态 七、累积功能及累积组态(选配功能) 八、流量组态及带温压补偿计算功能(选配功能) 九、PID控制组态(选配功能)

十、故障分析及排除 一、概述 无纸记录仪以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制和管理功能,在各行各业中获得了极其广泛的应用。本产品吸纳了各种国外无纸记录仪的优点,应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。 本产品配置丰富,有蓝屏和彩色两种显示屏。可以接收多种类型的直流电流、电压和电阻信号,实现温度、压力、液面、流量、成分以及力、力矩、位移等物理量的显示、记录、越限监控、报表生成、数据通讯、信号变送以及流量累计等功能。 本产品主要由液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量FLASH等构成: 可配备不同类型的智能通道板,根据应用要求选择。 置大容量FLASH,可通过U盘快速将FLASH中的数据转储到计算机中。置的FLASH的容量为64M字节,8通道时若20秒记录一次可记录865天,最快0.1秒记录一次所有通道的数 据。 数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面 追忆曲线读数光标功能。 测量、显示基本误差:±0.2% F·S 可组态12点报警功能。 可组态8点变送输出,光电隔离,误差小于±0.2% F·S 电流输出(4~20)mA, (0~10)mA, (0~20)mA可选。 电压输出(0~5)V, (1~5)V可选。 出厂默认设定为(4~20)mA, 其他类型订货时注明。 二、功能特点 本产品显示信息量大、界面友好、操作简单,下面是主要功能特点: 无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低; 采用高亮度单色或彩色TFT液晶屏,CCFL背光、画面清晰; 采用ARM微处理器,可同时实现16路信号采集、记录、显示和报警; 采用64MB 大容量的FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据; 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;

上海绎捷自动化科技有限公司R6100精致型彩色无纸记录仪使用说明书

前言 非常感谢使用本公司生产的精致型彩色无纸记录仪。 本手册提供对精致型彩色无纸记录仪使用时关于安装、运行操作、参数设置、故障诊断等方面的方法,在使用精致型彩色无纸记录仪之前,敬请仔细阅读本手册并妥善保管在便于随时翻阅处。 装箱物品 精致型彩色无纸记录仪安装支架说明书 产品合格证数据管理软件光盘 1 精致型彩色无纸记录仪台 1 2 安装支架(含螺钉)根 2 用于盘式安装固定 3 说明书本 1 4 产品合格证/保修卡份 1 5 数据管理软件(光盘)张 1 6 RS-232C/485转换模块个可选配件 7 RS-232C通讯线根可选配件 8 U盘个可选配件 9 微型打印机(含其附件)个可选配件

注意事项 开箱时如发现仪表因运输而致的破损,请与厂家联系 本系列仪表适用于一般工业场合,如有特殊的使用要求请另行设置保护装置 为了您和仪表的安全,请勿带电安装。请使用额定电压的供电电源,正确接线,妥善接地,接通电源后,请不要触摸仪表后部的接线端子,以防触电 仪表请安装在室内,安装位置请保证通风顺畅(以防仪表内部温度过高),避开风雨和太阳直射,切勿在下列场合中安装: 温度和湿度超过使用条件的场合 有腐蚀性、可燃性或爆炸性气体的场合 有大量粉尘、盐及金属粉末的场合 水、油及化学液体易溅射到的场合 有直接振动或冲击的场合 电磁发生源的场合 仪表在靠近电源动力线、强电场、强磁场、产生静电、噪声或交流接触器等干扰的场合应采取相应的屏蔽措施 为避免测量误差,传感器是热电偶时,请使用相应的补偿导线传感器是热电阻时,要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线,否则会造成测量误差 为延长仪表的使用寿命,请定期进行保养和维护。请勿自行维修和拆卸仪器。 擦拭仪表时请用干净软布,切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂清扫,可能造成变色或变形 如果仪表有进水、冒烟、异味、异响等情况时,请立即切断供电电源,停止使用并及时与供货商或我公司取得联系

无纸记录仪、数据采集系统

无纸记录仪/数据采集系统 RD8800系列 产品特点: ?2、4、6或12通道带隔离的模拟量输入 ?127 mm(5英寸)高亮度LCD或带触控功能的142 mm(5.6英寸)TFT 彩色图形显示器 ?在3?寸磁盘或CompactFlashTM 存储卡上记录数据 ?基于Windows 系统的软件使用软件(选配) ?数学运算功能包括:+、-、x、÷、对数运算、总和运算、幂运算、平均数运算、计时器和自定义方程式 ?各通道具有独立的记录速率 ?按照信号值、报警或日期/时间参数建立和自动查寻数据文件 ?报警/事件信息 ?每个通道具有5个报警器(高、低和变化率) 产品描述 规格: 输入信号 热电偶:J、K、T、E、R、S、B、C、N RTD:10 ? Cu, 100 ? Pt 385:100 ? Pt 392, 200 ? Pt 385:200 ? Pt 392, 120 ? Ni 385 DC电压:线性、平方根、对数 DC电流:0/4~20 mA,10~50 mA

输入精度 热电偶:J、K、T、E、N(Nicrosil-Nisil)型为±1.5℃;R、S和C型为±3℃;B 型为±4℃RTD: ±0.5℃或0.2% DC电压:±150 mV、±1.25V、±2.5V为±0.06%;±12.5V、±25V为±0.1% 电流:±0.15%带有外部50? 0.1%支路电流 输入分辨率:全量程的0.0015%,16位 输入阻抗:±150 mV、±1.25V、±2.5V时,大于10 M?;±5V、±12.5V、±25V时,大于100 K 最大输入:50 Vdc 扫描速率:每125 ms测量所有点 绝缘:300 Vdc或通道之间峰值Vac 共模噪声抑制:>100 dB, 50/60 Hz 正常模式噪声抑制:>50 dB, 50/60 Hz 电磁兼容性:符合或超过EMC89/336/EEC要求 记录 记录速率:用户可编程控制,每秒8个采样至每10分钟1个采样 格式:Windows兼容文件系统;专有文件结构 存储能力:可存储256MB的采样,128MB闪存卡 内存: 1 MB RAM (非易失性) 显示屏 单色显示方式:CCFL背光STN液晶显示,127 mm(5.0") 单色分辨率:240 H x 128 V像素 彩色显示方式:CCFL背光有源矩阵TFT液晶显示,142 mm(5.6") 142 mm (5.6") 彩色分辨率:320 H x 234 V像素 显示模式:图形(趋势、垂直或水平), 条形图(垂直或水平),数字式仪表,字母数字报警和事件数据,以及各种 模式的组合分屏显示;查阅趋势数据;按时间、日期或信号值查寻 显示更新率:1秒;数据更新率可编程控制,范围1 ~ 60秒 虚拟记录纸速度:10 mm/hr ~ 15,000 mm/hr (0.5 in/hr ~ 600 in/hr)可编程控制;记录纸速度不依赖存储速率 虚拟记录纸标尺:2套8个刻度 显示窗口:时间/日期、图形(条形图、 大数字、趋势)、磁盘状态、系统状态、 菜单按钮栏、单位识别、报警/事件 缓冲器:内部缓冲器,能够独立于已记录数据进行历史记录纸数据的实时浏览 配置:带有按钮栏的触控菜单,或在IBM 兼容PC机上用选配软件进行简单编程 软件:电子数据表输出实用软件,已含; 图形软件,选购;Windows 95/98/ME/2000/XP/NT;3?"磁盘 选配

R1000有纸记录仪使用说明书

目录 一、概述------------------------------------------------------------------------------------------------1 二、主要性能及技术指标---------------------------------------------------------------------------1 三、工作原理及特点简介---------------------------------------------------------------------------3 四、显示和记录---------------------------------------------------------------------------------------4 五、设定状态下数码管依次显示的内容---------------------------------------------------------5 六、键盘操作------------------------------------------------------------------------------------------5 1、测量状态使用键-----------------------------------------------------------------------------5 2、设定状态使用键-----------------------------------------------------------------------------6 3、参数设定方法--------------------------------------------------------------------------------6 七、仪表的结构与安装------------------------------------------------------------------------------14 八、仪表的保存与维护------------------------------------------------------------------------------16 九、接线方法------------------------------------------------------------------------------------------17 十、仪表的使用注意事项及保修期---------------------------------------------------------------18 十一、使用常见错误分析---------------------------------------------------------------------------19

上海绎捷R6000无纸记录仪说明书

总貌画面 棒图画面 实时趋势 历史趋势 报警列表 掉电列表 组态画面 输入组态

注意事项 ◆本仪表适用于一般工业场合,如有特殊的使用要求请另行设置 保护装置 ◆为保证仪表安全工作,请使用额定电压的供电电源,正确接线, 妥善接地,接通电源后,请不要触摸仪表后部的接线端子,以防触电 ◆为了您和仪表的安全,请勿带电安装 ◆本无纸记录仪是非安防爆产品,切勿在有可燃或爆炸性气体的 环境中使用 ◆记录仪的安装位置请保证通风顺畅 ◆仪表在靠近电源动力线,强电场,强磁场或交流接触器干扰的 场合应采取相应的屏蔽措施 ◆为避免测量误差,传感器是热电偶时,请使用相应的补偿导线 传感器是热电阻时,要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线,否则会造成测量误差 ◆擦拭仪表时请用干净软布,切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂; 如果仪表进水,请立即断电,停止使用 ◆为延长仪表的使用寿命,请定期进行保养和维护 ◆开箱时如发现仪表因运输而致的破损,请与厂家联系 ◆请勿自行维修和拆卸仪器 ◆因技术升级而作的更改不再另行通知,请以实物为准

功能特点 ?显示功能多样化 总貌画面、棒图画面、实时趋势曲线画面、历史曲线追忆画面、列表查询画面等多种不同元素画面来显示仪表信息,其显示信息量大、分辨率高、画面清晰、界面友好,显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999 ?通道输入万能 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可,通用性强 ?设置功能齐全 多种参数(包括系统配置参数、输入/输出通道参数、通讯打印参数等)可进行组态设置,操作简便,更有剪贴板的复制和粘贴功能方便用户设置参数 ?选配/附加功能丰富 选配功能:数据备份、串口通讯、串口打印、报警功能、馈电输出、变送输出等 附加功能:流量累积、定量控制、批量控制、继电器延迟等 (选配功能需客户订货时注明,附加功能需定制) ?适用性、可靠性强 日常维护工作量非常小、运行费用低、应用领域广泛、抗干扰性能好、稳定性高、响应速度快、转存数据兼容性强

无纸手动操作记录仪使用说明书

3、仪表的安装 (1)、在表盘上安装仪表的方法 按照不同仪表所需的开孔尺寸在盘面上开好对应尺寸的安装孔,将密封圈套在仪表上,再将仪表嵌入到开好的安装孔中,然后将面板安装固定夹装在盘面后面,卡在仪表上下两面,向前推动这两个固定夹,使仪表固定在盘面上,再剥掉显示屏上的保护膜即可(如果在同一表盘上安装多台仪表,应参考上图中推荐的仪表间外型尺寸 尺寸类型A型B型C型 宽1608096 高8016096 深110110110

选择菜单时,用于确认菜单中的选择项修改参数时,用于确认新设定的参数值画面显示时,配合“▲”键可进组态菜单页 显示历史数据时,用于确认下一步要修改的追忆时间设定参数时,配合“ ”键用于移动小数点的位置选择菜单时,用于光标下移 修改参数时,用于减少光标指定处的数值测量显示时,用于同一通道显示画面的翻页修改追忆时间时,用于减少光标指定处的时间值选择菜单时,用于光标上移 修改参数时,用于增加光标指定处的数值 修改追忆时间时,用于增加光标指定处的时间值选择菜单时,用于光标左移设定参数时,用于光标左移修改追忆时间时,用光标左移 显示历史数据时,用于从当前时间向后搜索追忆时段向前搜索追忆时段过程中,用于停止搜索选择菜单时,用于光标右移设定参数时,用于光标右移修改追忆时间时,用光标右移 追忆历史数据时,用于从当前时间向前搜索追忆时段向后搜索追忆时段过程中,用于停止搜索 测量显示时,用于不同通道之间显示画面的切换设定结束时,用于进入测量显示画面 在实时曲线画面或历史曲线画面下,可修改曲线画面的时标手动调节控制时,用于手动/自动操作和切换 确认键 光标下移键 光标上移键 光标左移键光标右移键 F2 F1在确定仪表接线无误时,方可上电。开机时,系统将会用几秒或几分钟左右的时间进行系统初始化,请耐心

无纸记录仪使用说明书

使用注意事项: 请勿自行维修和拆卸仪器 请先将引线与接线端子连接,再与仪表插接。 请在进行下列工作时,务必断开电源后操作 1、当连接大地线时 2、当对仪器端子接线及插拔端子时 仪表上电前请仔细检查接线是否正确无误 仪表断电及再次上电的间隔在5秒以上 在下列场合应采取适当的屏蔽措施 1、靠近电源动力线的场合 2、处在强电场或强磁场的场合 3、在产生静电或交流接触器干扰等类似的场合 不要将仪表安装在下列场合 1、暴露于阳光直射的场合 2、温度和湿度超过使用条件的场合 3、有腐蚀性气体或可燃性气体的场合 4、有大量粉尘、盐及金属性粉末的场合 5、水、油及化学液体易溅射到的场合 6、有直接震动或冲击的场合

装箱清单

目录 一、概述 (1) 二、功能特点 (1) 三、技术指标 (2) 四、安装与接线 (4) 五、仪表运行及操作 (6) 六、仪表组态 (15) 七、累积功能及累积组态(选配功能) (23) 八、流量组态及带温压补偿计算功能(选配功能) (25) 九、PID控制组态(选配功能) (30) 十、故障分析及排除 (33)

一、概述 无纸记录仪以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制和管理功能,在各行各业中获得了极其广泛的应用。本产品吸纳了各种国内外无纸记录仪的优点,应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。 本产品配置丰富,有蓝屏和彩色两种显示屏。可以接收多种类型的直流电流、电压和电阻信号,实现温度、压力、液面、流量、成分以及力、力矩、位移等物理量的显示、记录、越限监控、报表生成、数据通讯、信号变送以及流量累计等功能。 本产品主要由液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量FLASH等构成: 可配备不同类型的智能通道板,根据应用要求选择。 内置大容量FLASH,可通过U盘快速将FLASH中的数据转储到计算机中。内置的FLASH 的容量为64M字节,8通道时若20秒记录一次可记录865天,最快0.1秒记录一次所有通道的数据。 数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面 追忆曲线读数光标功能。 测量、显示基本误差:±0.2% F·S 可组态12点报警功能。 可组态8点变送输出,光电隔离,误差小于±0.2% F·S 电流输出(4~20)mA, (0~10) mA, (0~20) mA可选。 电压输出(0~5)V, (1~5) V可选。 出厂默认设定为(4~20)mA, 其他类型订货时注明。 二、功能特点 本产品显示信息量大、界面友好、操作简单,下面是主要功能特点: 无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低; 采用高亮度单色或彩色TFT液晶屏,CCFL背光、画面清晰; 采用ARM微处理器,可同时实现16路信号采集、记录、显示和报警; 采用64MB 大容量的FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据; 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可; 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5 位数值:-9999~19999; 可以组态、显示工程位号,工程单位,有流量累积; 具有闪动报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;12 路继电器报警输出;

配套型无纸记录仪使用说明书

配套型无纸记录仪NHR-6100R 使用说明书 一、产品介绍 配套型无纸记录仪NHR-6100R系列在设计上吸纳了当今电脑结构思路:硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器,扩充了数据存储区,显示器采用3.5英寸128*64高分辩率点阵式白屏黑字液晶屏,软件上引入中文WINDOWS的框架思路,并采用了数据压缩技术。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强,可靠性高。仪表可同时输入3路万能信号,输入通道相互隔离,并具有报警控制、模拟变送、RS485/232通讯等输出功能,是一款功能齐全的记录仪表。 三、订货说明 选型说明: NHR-61□R-□-□-□-□ 无纸记录仪①②③④⑤

备注1:变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6 ★:输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)

★:输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) 四、安装 1、安装位置和气候条件 仪表的安装应尽量远离马达、变压器等有冲击和震动及电磁干扰的场合。安装仪表时尽量保持水平,请勿左右倾斜。安装位置的环境温度应介于0~50℃之间,同时相对湿度不超过85%RH,且不易产生冷凝液、无腐蚀气体或易燃气体的场合。 2、安装尺寸(单位:mm) 3、仪表的安装 (1)在表盘上安装仪表的方法 按照不同仪表所需的开孔尺寸在盘面上开好对应尺寸的安装孔,将密封圈套在仪表上,再将仪表嵌入到开好的安装孔中,然后将面板安装固定夹装在盘面后面,卡在仪表上下两面,向前推动这两个固定夹,使仪表固定在盘面上,再剥掉显示屏上的保护膜即可(如果在同一表盘上安装多台仪表,应参考上图中推荐的仪表间最小间距,以保证必要的散热及装卸空间) (2)从外壳中取出表芯的方法 仪表的表芯可以从外壳中取出,其方法是将仪表前面板两侧的锁扣向外侧拨开,然后抓住仪表的前面板向外拔,即可使表芯与表壳分离。在回装时,将表芯插入表壳后一定要推紧,并将锁扣锁紧,以保证安装可靠。 (3)安装说明 ★电缆的选择、仪表的安装和电连接必须符合VD0100“1000V以下电路安装的有关规定”或本地的有关规定 ★电连接必须由专业人员进行 ★负载电路应使用保险丝,以保护继电器触点在短路或电流超过继电器最大容量时自动切断电路★输入、输出和电源应单独布线,同时相互之间避免平行 ★在仪表的电源端子上不要连接任何其它负载 ★传感器和通讯线应使用屏蔽绞线 (4)仪表标准配线说明 ★直流信号输入(过程输入)

彩色无纸记录仪虹润NHR-8100使用说明书

彩色无纸记录仪虹润NHR-8100使用说明书 一、概述 NHR-8100系列彩色无纸记录仪12路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)。可带18路报警输出或12路模拟量变送输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警列表显示等。人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺,使NHR-8100具有更高的性能价格比。 二、主要技术参数

三、订货说明 NHR-81 — —— 备注: 变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤18 四、使用注意事项及安装 4.1使用注意事项 4.1.1、对使用本仪表的注意事项 ●本仪表中塑料零部件较多,清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。不能使用苯剂,香蕉水等药剂清扫,可能造成变色或变形。 ●请不要将带电品靠近信号端子,可能引起故障。

●请不要对本表冲击。 ●如果您确认从仪表中冒烟,闻到有异味,发出异响等异常情况发生时,请立即切断供电电源,并及时与供货商或我公司取得联系。 ●为确保仪表测量正常工作,仪表在使用前请通电热机30分钟 4.1.2、对使用外部存储媒体的注意事项 ●存储媒体是精密产品,请小心使用。 ●除插入和取出存储媒体外,运行时请关上操作盖。存储媒体和USB接口应减少与灰尘的接触以得到保护。 ●使用U盘、SD卡请注意静电保护。 ●推荐使用本公司产品。 ●在高温(大约40℃以上)使用存储媒体时,请在保存数据时插入存储媒体,数据保存结束后取出放好,不要长期插在仪表上。 ●打开/关闭电源前,请取出存储媒体。 ●关于存储媒体的一般使用注意事项,请参见所使用的存储媒体所带的使用说明书。 4.2仪表安装 4.2.1安装场所 请安装在下述场所。 ●安装盘 本仪表为盘装式。 ●安装的地方 要安装在室内,且能避开风雨和太阳直射。 ●通风良好的地方 为了防止本仪表内部温度上升,请安装在通风良好的地方。 ●机械振动少的地方 请选择机械振动少的地方安装。 ●水平的地方 安装本仪表时请不要左倾或者右倾,尽量水平(可后倾最大30°)。 注意 ●将仪表从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方,如果温度变化 大,则有时会结露,热电偶输入时会产生测量误差。这时,请先适应周围环 境1小时以上再使用。 ●如果在高温条件下长时间使用会缩短LCD的寿命(画面质量降低等)。 请尽量不要在高温(大约40℃以上)条件下使用。 请不要安装在下述地方。 ●太阳光直射到的地方和热器具的附近 请尽可能选择温度变化小,接近常温(23℃)的地方。如果将仪表安装在太阳光直射到的地方或者热器具的附近,会对仪表内部产生不好的影响。

80-160无纸记录仪说明书全文

SmeRMi系列无纸记录仪说明书 一、产品介绍 SmeRMi系列为多路万能输入单色无纸记录仪,采用基于PIC处理器,实现高速信息采集和处理,大容量闪存芯片可实现超长时间数据存储。可以输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压等信号。具有通道电源隔离、继电器输出、温压补偿、通讯功能。 二、功能特点 128*64点阵液晶图形显示屏,LED背光、画面丰富、信息量大; 采用基于PIC的高速、高性能微处理器,可以同时实现多路信号的检测、记录、显示; 采用大容量FLASH闪存芯片存储历史数据,超长时间数据存储,掉电永不丢失数据。集成硬件时钟,掉电后也能准确运行; 全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可; 中英文组态菜单,实现对系统信息、通道状态、各通道的报警阀值、通信方式等信息进行设置,软件密码锁保证用户组态安全; 新型开关电源,170~264VAC范围内正常工作; 三、技术指标 -0-

SmeRMi 系列无纸记录仪说明书 四、仪表外形尺寸及开孔尺寸 +1 五、选型表

SmeRMi 系列无纸记录仪说明书 -2- 六、SmeRMi 系列无纸记录仪操作说明 6.1 操作面板 操作面板的定义 【菜单】:进入菜单选项键,或退出本菜单返回上一级菜单; 【确定】:对当前的选项进行确认; 【0-9】:为0-9数字输入键; 【】、【】:功能选项下的选项切换; 【 】、【 】:光标移动以及历史曲线界面下的曲线移动; 6.2 操作主菜单 图6.2.1 操作主菜单 无纸记录仪上电后出现欢迎界面,经过几秒钟的停留后自动进入实时曲线显示界面(图6.3.1),按 键,界面返回操作主菜单(图6.2.1)。 曲线显示) 数值显示)、 追忆记录) 组态设置)。 如果需要选择某项功能时,通过 或 按钮,使光标反显在该选项上,然后按键,进入相应功能界面。 6.3 曲线显示界面 在操作主菜单中,通过 或 键,进入曲线显示的界面,如图6.3.1。 图6.3.1 曲线显示界面 曲线显示界面显示的内容有:日期时间、当前通道、实时测量值、单位、曲线时间跨度、曲线、屏幕曲线数值范围等信息。 实时测量值是反映某一通道当前实时测量数值,反映在曲线的最右边一点上; 屏幕曲线数值范围是反映某一通道当前屏幕曲线的数值范围。 曲线时间跨度是表示屏幕内曲线的时间跨度,反映在屏幕曲线区域的右上角。时间跨度是根据记录间隔自动计算,公式是:记录间隔×2(分钟)。

千野无纸记录仪使用说明

千野无纸记录仪使用说明 设备厂家:日本千野(CHINO CORPORATION) 设备型号:KR3161-S4A 1、通电之后按电源开关,设备初始化。 2、按“START”按钮开始记录,按“STOP”确认后停止记录;不能单独通道记录和停止,只 能所有启用通道同时记录和停止。 3、运行画面的切换,按“DISP”, ①显示选择:切换画面显示种类。即时打印:实时曲线的打印;组合打点:历史数 据显示;双重打点:实时和历史数据同时显示;还可以选择数值显示或矩形图显示; 报警显示:显示设定报警通道达到报警要求的种类;内部存储器:显示记录仪本机 每次启动停止记录之间记录的数据量;CF存储器:显示存储到CF卡的每次启停记 录之间记录的数据;USB存储器:未用;符号列表:在曲线中做的标记及时间显示。 ②组选择:切换显示组群,选择要显示或操作的是哪一组。 ③自动切换:每隔10秒(可修改)切换组群 ④快速打点: ⑤暂停:暂停显示 ⑥显示OFF:关闭屏幕显示 ⑦4画面:同时显示4个组群,按“田”字按钮作用相同 4、笔输入:①在曲线画面全屏显示下,按下“笔输入”按钮变黄色,用记录仪所带笔在曲 线图上需要位置写下需记录内容,在再次按下“笔输入”前按“取消”可按笔画删除所记 内容,当按下“笔输入”按钮不是黄色后所记内容不再改变。生产一次完成后,需要按“操作”-“MENU设定”—“存储器操作”-“内存写入外部存储器”,将数据保存到CF卡,否则只是暂 存在内存中,内存较小,满后会被新内容覆盖,转存到CF卡时以时间命名,不会覆盖以前内容。 ②已保存过的数据调出画面再次手写,再次手写是直接对内存或CF卡中的历史数据进 行手写记号的增加操作,存储方式为直存。 “设定”按钮可以对手写笔划的粗细和颜色进行设定。 5、符号:对预先存储的文本记录到曲线图上;文本的设定:“操作”-“记号文本设定”- 可调出输入键盘输入需记录内容;也可按“清零”删除文本内容。修改后退出时要求保存或不保存。按钮“MARKER”和“符号”作用相同。 6、组合:对历史曲线和实施时曲线对比,按“实测”返回实时曲线。 7、历史曲线:按”DISP”-“组合打点”或“SCROLL”按钮显示历史曲线,可再按“SCROLL”使滑 块变黄配合左右三角箭头浏览不同时段曲线,也可直接用笔拖动滑块。在历史曲线上按 “CURSOR”出现带有时间的竖黄光标,配合左右三角箭头可以移动,也可用笔在历史曲 线上直接点击。

无纸记录仪使用说明书

BX-1型 智能转换卡 使用说明书 唐山华硕仪表自动化有限公司

目 录 一、BX-1智能转换卡 1.主要技术指标-------------------------------------------40 2.手操器键盘操作说明-------------------------------------41 2.1概述------------------------------------------------41 2.2测量显示--------------------------------------------42 2.3参数设定--------------------------------------------44 3.转换卡接线示意图----------------------------------------49 4.RS-485接线示意图----------------------------------------49 1

一、BX-1型智能转换卡 BX-1型智能转换卡具有外型尺寸小,从而更加便于集中安装,转换卡除具有模拟量电流输出和RS485串行通讯功能外,还可以和手操器对接,实现人机对话,能方便的读出或修改转换卡内设定的参数。 1.主要技术指标 精 度: 转换卡的精度:±0.2%。 工作电源: 24V直流电源;功耗<2.5W。 输入模式: 4~20mA标准电流信号。 输出模式: 4~20mA流量电流信号; RS-485串行通讯接口。 手操器显示: 2 × 8(8个汉字)点阵图形LCD显示。 结构形式: BX-1型智能转换卡外型尺寸:105×75×22 手操器外型尺寸:134×82×30 数据掉电保护时间: 5年。 转换卡工作环境: 温度:0~50℃; 湿度: ≤85RH。 2

HR-SSR单色无纸记录仪使用说明书

目录 一、功能特点-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 二、技术指标-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 三、功能和操作----------------------------------------------------------------------------------------------------6 四、安装与接线--------------------------------------------------------------------------------------------------38 五、通讯-----------------------------------------------------------------------------------------------------------42

一、功能特点 ◆本仪表显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是主要功能特点: ◆无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低; ◆采用进口5.4英寸160*128点阵高亮度黄底黑字液晶屏,LED背光、画面清晰; ◆采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现8路信号采 集、记录、显示和报警; ◆采用16M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据; ◆全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。 1.标准Ⅱ型、Ⅲ型电流、电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC; 2.热电偶:包括常用的S、B、K、T、E、J、R、N等型号; 3.热电阻:包括PT100、Cu50、Cu53、BA1、BA2等五种型号; 4.毫伏信号:0~20mV,0~100mV; 5.电阻信号:0~350Ω; 6.提供标准:4~20mA输出; 7.根据用户要求定制各种特殊信号。 ◆显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-9999~19999; ◆可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积; 1

无纸记录仪使用说明

4#楼无纸记录仪使用说明 一.简介概要 无纸记录仪将以前记录在记录纸上的测量/运算数据显示在液晶画面上,同时也可以保存在外部存储媒体中。显示数据是仪表画面显示曲线和数显的数据。它是仪表从采样到的数据中筛选出来的。一个数据相当于曲线画面上的一个点,一个数据所代表的时间是由仪表的记录间隔所决定的。 ※本记录仪记录间隔时间设定为2分钟。 (理论上记录间隔时间为2分钟时,数据在记录仪中的储存时间为360天) 二.显示屏认识 画面由状态显示部分和数据显示部分构成。 状态显示---显示画面名称,日期和时间,输入采集板状态, 数据显示---显示测量/运算数据的数字/棒图/曲线显示或者报警/打印/备份等的 运行画面。 各部分的名称和功能

1. 显示屏——显示曲线等各种运行画面,组态画面。 2. 操作盖——操作按键,插入或取出U 盘等外部存储媒体时,请打开盖子进行。 打开盖子扣住盖子上方的扣子面向操作者方向一拉即可。此盖子在 不进行上述操作时请务必关好。 3. USB口——USB 接口,插入U 盘备份数据时使用。 4. 翻页键——运行画面时切换画面使用可与确认键形成组合键,进入组态画面。 5. 左移键——向左移动光标,向前追忆等功能。 6. 右移键——向右移动光标,向后追忆等功能。 7. 上移键——增加光标所在值的量,切换通道等功能。 8. 下移键——减少光标所在值的量,切换时标等功能。 9. 确认键——执行光标所在按钮的动作编辑光标所在值,切换追忆方式等功能。三.运行画面切换 运行画面由数显画面、棒图画面、实时曲线画面、历史曲线画面、报警列表画面、数据打印画面、数据备份、累积报表组成。 ※各个画面间使用[翻页]键来进行切换。 1.历时曲线的读取(历史曲线追忆提供两种方式,连续追忆和定点追忆。) 连续追忆状态与定点追忆状态的切换, 连续追忆状态下使用[确认]键切换到定点追忆状态。 定点追忆状态下使用[确认]键切换到连续追忆状态。 2.连续追忆状态切换曲线组合 连续追忆状态下,使用[上键],切换显示到下一通道的曲线。 3.缩放曲线 连续追忆状态下,使用[下键],能够切换曲线缩放倍数,可在曲 线缩放 1 倍/2 倍/4 倍/8 倍/16 倍/32 倍之间循环切换。 4.连续追忆操作 使用[左键][右键]移动曲线光标,来执行时间向前或者时间向后的追忆操作。 当曲线光标移动到屏幕边缘时,曲线自动移动1/3 屏幕的曲线。 5.定点追忆操作 使用[左键][右键]移动光标,使用[上键][下键]将日期和时间设定成需要追忆的时间点,然后按[确认]键,曲线将自动移动到设定的时间点,此时,曲线光标在屏幕曲线开始处。 ※四.历史数据的拷贝 1. 打开操作盖,将U 盘插入USB 接口。 2. 仪表自动检测到U 盘,并在状态栏上显示USB 连接图标。 3. 进入数据备份画面,仪表进行数据备份准备工作,完成后提示初始化成功。 4. 设置好起始及结束时间进行备份数据。

有纸记录仪说明书

智能有纸记录仪 TXR1000 使用说明书 一、概述 本记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可 连续记录和数字打印。 该仪表的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,可以记录温度,湿度,流量,压力,电流,电压等各种记录数据,实现曲线图打印和数字打印.,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。广泛应用于医药、石油、化 工、冶金、电力等行业及科研单位。 二、主要性能及技术指标 1.输入通道: ?单点双点三点四点五点六点八点 ?每个通道的测量信号种类可由用户自己设定 也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好] 2.通道隔离:?输入通道之间相互隔离,无干扰。 3.显示功能:?测量值的定点或巡回显示 ?设定参数显示[在设定状态下] ?报警提示符及提示灯 ?时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下] 4.记录功能:?采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位 误差,抗震动 ?在100mm范围内有800个热印点 ?对测量值进行趋势记录和数字记录

?在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记 ?每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度5.实时时间: ?由键盘设定当前日期和时间?即使掉电,也不影响6.曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。 7.标度变换功能:对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。 8.输入信号种类及测量范围:各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。表一信号种类量程代码测量范围 电流mA 01 0~10mA mA 02 4~20mA mA开方03 4~20mA开方 电压mV 11 0~20mV mV 12 0~50mV mV 13 0~100mV V 14 0~5V V 15 1~5V V开方16 1~5V开方 热电阻 Pt100 21 -50.0~550.0 ?C Cu100 22 -50.0~150.0 ?C Cu50 23 -50.0~150.0 ?C 远传压力电阻24 0~400Ω 热T 31 0.0~400.0 ?C 电 偶 E 32 0~1000 ?C K 33 0~1300 ?C S 34 0~1750 ?C B 35 500~1800 ?C 关闭通道00 该通道关闭9.走纸速度:通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到 1990mm/h。 10.报警功能: ?提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用 ?每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限 ?每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示 ?继电器触点容量:24VDC, 3A;220V AC, 3A 11.通讯:可提供RS232C或RS485通讯接口 【此项为扩展功能,定货时须注明】 12.模拟量输出:可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出 【此项为扩展功能,定货时须注明】 13.采样周期:0.6S 14.数字显示及报警精度:±0.2%F?S 15.趋势记录精度:±0.2% 「两幅」 16.数字记录精度:±0.2%F?S 17.输入阻抗:大于10MΩ〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250Ω〗18.功率消耗:不大于30W 19.正常工作环境:温度范围:0~50?C湿度范围:10~85 % R?H 20.电源电压:220 V; 50 Hz 21.外形尺寸:144 ? 144 ? 200 mm 22.开孔尺寸:138+1? 138+1 mm 三、工作原理及特点简介 每路输入信号经程控放大,24位分辨率A/D转换,光电隔离送至 金湖天信仪表有限公司

无纸记录仪软件使用手册

无纸记录仪 Ver 2.0.4 数据分析软件使用说明书

2

一、取记录仪数据 1、格式化U盘 本机支持FAT16结构的u盘存储,请在使用前将u盘格式化为FAT16,注意在Win xp等系统中,默认格式化为“FAT32”,一定要选择为“FAT”; 2、从记录仪取记录数据 在单通道曲线显示画面,按F2键,右下角屏幕显示“Save data?”,如再按F2键退出存盘; 在Save data?状态,按↙键开始存盘,显示绿色进度条,存盘完成后显 3

示“ok”,显示u盘显示信息消失; 存盘文件名由仪表序号最后两位和存盘日期组成,每次存盘有2个文件,分别为abyymmdd.dat和abyymmdd.inx,使用上位机软件,可查看数据曲线。 若出现红色标志,表示存盘未成功,请在计算机上将u盘格式化为FAT 结构。“Error”表示无u盘或u盘读写错误;“Over”表示剩余容量不够;“Same name”表示有相同文件名。 存盘过程中,不能进入组态,可正常切换画面,但u盘信息只在单通道曲线显示画面显示,所以建议存盘过程中不进行按键操作,以免提示信息丢失。 二、安装记录仪数据分析软件 记录仪分析软件的安装程序附带随机U盘或光盘中,运行其中“无纸记录仪u盘存储数据分析软件 for winxp.exe”安装程序,并按提示完成安装操作。 三、使用记录仪数据分析软件 1、点击<开始>-><所有程序>-><物质记录仪分析软件>->无纸记录仪数据分析软件,最后出现主界面.如下图所示。 4

2、如下图所示,鼠标左键单击菜单<文件>-><打开文件 > 打开文件:可打开你需要的数据文件 保存为默认设置:将你的当前坐标系设置保存到C:\BJDefault.INI中 保存当前设置:将你的当前坐标系设置保存为你自定义的文件中,默认为你打开文件的对应文件目录下的ini文件中。 注:打开数据文件时按,若有“打开文件的对应文件目录下的相应ini文件”,按该文件使用坐标系设置,若无按“C:BJDefault.INI文件”使用坐标系设置、否则按软件默认设置使用坐标系设置, 读取设置:你可以按你的要求读取相应坐标系设置。 退出系统:退出无纸记录仪分析软件。 3、系统会自动弹出<打开>对话框,如下图所示,左键单击后缀为(.DAT)的文件,选定后 左键单击(打开)按钮。 5

无纸记录仪通讯接口使用方法

无纸记录仪把各种需要监视输入的数据信号,通过数据处理,一方面在大屏幕液晶显示屏以多种形式显示出来,此外,将数据存放在芯片内,以便直接进行数据和图形查询,翻阅和打印。由此可见,无纸记录仪的重要性,今日我们就从它的通讯接口说起。 一、无纸记录仪通讯接口接线 使用9芯插座。接线为:2脚为RS232的接收数据端RXD,3脚为RS232的发送数据端TXD,5脚为数据地线GND,8脚为RS485的数据DATA+,9脚为RS485的数据DATA-。 二、无纸记录仪实时数据读取 在Modbus通讯协议中,可定义的功能码为0~255,系列无纸记录仪仅使用到其中的部分功能码,对外公布的仅为功能码04,读从机输入寄存器(实时数据)。 部分功能码作用注明: 功能码备注 03H(3)读一个或多个寄存器数据 04H(4)读从机输入寄存器(实时数据) 06H(6)写单路寄存器 10H(16)写多路寄存器 11H(17)读下位机ID 1、功能码03H:读一个或多个寄存器数据(即读24C02存储单元内容,返回模块组态参数或标定参数) 主机发送数据格式:从机地址+功能码+寄存器起始地址+数据字长度+CRC校验码 从机响应数据格式:从机地址+功能码+数据字节长度+数据+CRC校验码 2、功能码04H:读从机输入寄存器(即读实时数据) 主机发送数据格式:从机地址+功能码+输入寄存器起始地址+数据字长度+CRC校验码 例:记录仪地址为1,读1、2、3通道数据: 0104000000030B00B 从机响应数据格式:从机地址+功能码+数据字节长度+数据+CRC校验码 例:记录仪返回的数据为1通道=402通道=1593通道=295 0104060028009F01277131 3、功能码06H:写单路寄存器(即保存模块组态参数或标定参数到24C02存储单元中) 主机发送数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+数据+CRC 校验码 从机响应数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+数据+CRC 校验码 4、功能码10H:保存模块组态值(即保存模块组态参数或标定参数到24C02存储单元中) 主机发送数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+保存数据字长度+保存数据字节长度+数据+CRC校验码 从机响应数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+保存数据字长度+CRC校验码

相关文档
相关文档 最新文档