文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器安装注意事项

避雷器安装注意事项

避雷器安装注意事项
避雷器安装注意事项

避雷器安装要求

在功分器或卫星接收机输入端口加上避雷器,预防雷电流感应损坏设备。避雷器安装,一定要注意输入端IN和输出端OUT不要接反,否则,将严重影响避雷效果,甚至影响设备正常工作。避雷器的输入端是相对雷电波的传播方向而言,即馈线输入端,而避雷器的输出端接被保护设备(卫星接收机或功分器)。

避雷器串接安装在接收设备上,在连接时必须将螺纹拧紧到位,保证可靠连接,不影响通信。

地线接地应遵循接线尽量短的原则,一端直接牢靠压接于避雷器的接线端,接地线接于独立接地网(与电器接地隔离)或与校方提供的三相电源中的地线相接。

避雷器应装在室内。同时注意避雷器附没有易燃易爆物,比如油库(站)、气库(站)、炸药、火药、烟花等,防止电火花引起火灾。

当系统工作出现故障时,可拆除避雷器后再检查,若还原到使用避雷器前的状态后系统恢复正常,则说明避雷器已经损坏。

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

避雷器安装施工作业指导书

避雷器安装施工作业指导书1 施工准备

} 2 操作程序 工艺流程图 施工准备支架底座安装避雷器装置就位安装结束 操作方法 施工准备 (1)应事先对避雷器外观检查合格后方可安装。 (2)根据安装计划,提前将避雷器及安装工具、安装支架、计数器、引线等一起装在安列平板车上(有条件用汽车吊安装的地方也可装在汽车上,用汽车运达安装支柱处,用汽车吊安装),并采取防止掉漆及机械损坏措施,检查核对铭牌和订购单上的详细内容是否与现场所需一致、外观及配件是否完整。 (3)提前向线路临管单位运输部门提报封闭要点施工计划。施工前应将作业车停放在需作业区间的邻近车站。 、 (4)对安装作业人员进行技术交底和安装培训,使其清楚安装技术标准和安全注意事项。作业人员应经考核,合格后方可上岗作业。 (5)清刷避雷器有电路通道连接表面,直到露出金属光泽;用干净的布擦掉覆盖的污物和金属屑;将无酸凡士林或润滑油涂在接触表面。 避雷器安装 (1)司机接到封闭线路命令后,听从车站值班人员指挥,启动作业车运行至施工地点。 (2)停车后,底座安装人员下车,一人系安全带,带小绳上杆,扎好安全带,放下小绳,地面人员将底座扎牢。 (3)再上杆1人系好安全带,杆上一人拉绳,将底座提至安装位置。 (4)两人配合,按设计要求将支架安放轨面2米高处。先把连接螺栓穿入预紧上,用水平尺量测避雷器支架表面的水平度,保证支架的水平。支架调平后,一人扶住,另一人用呆扳手紧固,并用力矩扳手检测达标。 (5)将避雷器本体吊装上去,将避雷器底座安装到托架上。 ( (6)将计数器安装在托架上。(路基计数器安装在田野侧,桥梁上安装在线路侧) (7)连接避雷器与柱式绝缘子脱离器采用35平方毫米软编织镀锡铜线,至接触网上用电连接线为RTJ-95,距定位悬挂约3米左右,上行接触网电连接安装于小里程侧,下行与上行相反,计数器引线35平方毫米铜缆。 图示:

避雷器更换施工方案

宜丰县供电公司 35kV东天线至北门35kV变电站T接线#05 杆A相避雷器更换 施工方案 工程名称:宜丰县供电公司35kV东天线至北门35kV 变电站T接线#05杆A相避雷器更换 施工时间:2012年6月9日 工程编制: 工程审核: 线路工区: 生技部: 安监部: 工程批准:

宜丰县供电公司 35kV东天线至北门35kV变电站T接线#05 杆A相避雷器更换 施工方案 为迎峰度夏工作做准备,计划2012年6月9日在更换35kV 东天线至北门35kV变电站T接线#05杆A相受损避雷器。特此制定如下施工作业流程方案: 一、施工作业流程 (一)新避雷器运输 1、班组人员把新避雷器搬运#05杆杆基附近。 (二)拆除#05杆A相受损避雷器 1、拆除受损避雷器接地线端子及避雷器 2、采用单滑轮把拆除受损避雷器传递至杆基。 3、地面工作人员将受损避雷器搬运出杆基范围。 (三)新避雷器安装 1、采用单滑轮把拆除受损避雷器传递至杆上工作人员。 2、杆上工作人员安装新避雷器。 3、连接新装避雷器接地线。 二、组织措施: (一)总协调人:戴军 1、工作票签发人:戴军;工作负责人:张海林;现场监护人、现场安全员:张海林;工作许可人:调度值班人员;现场工作

许可人:陈胜德;工作班成员:漆杰、罗新伟、王秀清、共三人。 2、各类人员岗位职责: (1)总协调人岗位职责:负责、人员召集、工程材料及后勤。 (2)工作负责人岗位职责:负责施工工作的组织、安排各作业点,分配工作班成员,向工作班成员交待工作内容及进行危险点告知。根据施工安排进度,提前向调度提出停电计划申请,落实停送电联系,负责填写工作票和班前后会记录。对施工中所有工作人员的安全、检修质量负责。 (3)专职监护人岗位职责:负责施工现场的安全管理,组织对工作班成员安全进行监护,开展安全教育参与施工质量管理,协助工作负责人组织施工工作,落实安全措施到位。 (4)工作许可人(操作人)岗位职责:审查工作票和操作票填写是否正确无误,线路的停、送电和许可工作的命令是否正确,许可的接地线的安全措施是否正确完备,按时正确完成倒闸操作和安全措施的采取。 (5)工作班成员职责:服从指挥,遵守劳动纪律,严格执行安规,保证圆满完成施工任务。 三、安全措施、技术措施 1、停电:一、东门35kV变电站:1、断开312开关; 2、拉开312 3、3121刀闸;3、断开312开关控制电源; 4、推上31230接地刀闸; 5、在312开关、3121、3123刀闸操作把手上挂"禁

避雷器试验作业指导书和试验标准

避雷器试验作业指导书与试验标准 2016年12月6日

目录 第一章总则 (2) 第二章引用标准 (3) 第三章检修工作准备 (4) 第四章检修试验作业 (16) 第五章检修报告编写及要求 (27) 第六章检修工作的验收 (28)

第一章总则 第一条为了提高避雷器设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证避雷器安全可靠运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本文对避雷器主要检修作业的工作准备、工艺流程、试验验收等管理要求和技术手段;检修包括检查(检测)和修理两部分内容,检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本标准适用于国家电网公司系统的10kV~750kV金属氧化物避雷器以及系统标称电压10kV~500kV碳化硅阀式避雷器。

第二章引用标准 第五条以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB2900.12-1989 电工名词术语避雷器 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验方法GBJ 147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T815-2002 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 Q/GDW109-2003 750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范 GB 5 0150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术监督规定》 国家电网公司《预防110(66)kV~750kV避雷器事故措施》 第三章检修工作准备

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

更换避雷器方案及措施

更换避雷器方案及措施-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

四合院高压电线杆更换避雷器方案及措施 在9月2日的供电专项检查中发现我矿四合院高压电线杆上的避雷器一个开裂、一个不完整、一个缺失的现象。避雷器的损坏会给我矿的供电带来极大的隐患,如出现短路、漏电等现象有会引起越级跳闸,造成全矿停电。我矿即将面临公司供电专项检查及三季度本安达标验收,此项隐患属罚款项目更是直接扣分项目。为顺利通过公司检查及本安达标验收,机运队特申请更换避雷器,申请停电时间:2011年9月8日11时30分至12时30分。 由于停电范围较大(办公楼、宿舍楼、食堂等),所以特制定了如下方案及安全措施。 一、更换方案 1、在地面变电所办停电工作票。 2、停电前通知矿调度室即将停电。 2、停电后通知现场作业人员开始作业。 3、作业人员使用爬杆工具,爬杆至避雷器附近便于作业的位置。 4、用高压验电器检验确无电源后,进行放电。 5、开始作业,用扳手将原损坏避雷器拆掉,然后将新避雷器进行安装。 6、更换作业结束后,作业人员下杆。

7、通知地面变电所送电,恢复生活区正常供电。 二、安全措施 1、参与此次作业人员必须熟悉此工艺流程及安全措施。 2、停电前矿调度室要及时向通知停电部门即将停电,并要求其做好停电准备。 3、变电所人员停电后在未接到现场负责人确认送电的通知前不得私自送电。 4、作业开始前要对作业过程进行危险源辨识,检查爬杆工具是否完好,不完好不作业。 5、开始作业前,作业人员要严格按要求进行验电、放电。 6、作业现场必须有一名监护人员监护作业全过程,如出现意外及时通知矿调度室。 7、作业结束后对作业结果进行检查,发现异常要及时处理。 8、确认现场设备无异常后,通知变电所送电。 9、在选煤车间、主皮带、石门皮带安排一名人员待命,如出现检修超时或其他意外情况不能及时送电即将影像生产的情况下,组织人员将集控控制的设备转换到就地状态,开机生产。 10、如若检修中出现意外跳闸,在恢复供电过程中,按先保障安全生产供电、后保障生活供电的原则依次恢复供电。

110kV线路避雷器安装施工方案设计及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司

2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1) 《110—500kV架空送电线路施工及验收规(GB5023a2005》; (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001〉; ⑶《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-200); (4) 《建设工程项目管理规范(GB/T50326-20O; (5) 《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T516—2002)》; (6) 《110?750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999》; (7) 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-8); (8) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ30—88)》; (9) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004》; (10) 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-200)〉; (11) 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12) 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)?; (13) 《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2—2004》; (14) 《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》 (15) 《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工2003]168号)》; (17) 《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》 (18) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》 (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2) 111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2) 173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2) 174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2) 112-2014;》

避雷针网及接地装置施工工艺修订稿

避雷针网及接地装置施 工工艺 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

避雷针(网)及接地装置施工工艺 1适用范围 1.1本施工工艺适用于各类民用、工业用建筑物的避雷针(网)及接地装置安装工 程。 2引用标准 2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 2.3《防雷接地安装》(DBJT08-75-96) 3主要技术要求 3.1材料要求 3.1.1材料选配一般按设计图纸的要求选择材料的材质和规格。 3.1.2避雷针(网)的引下线接地装置使用的紧固件均要使用热镀锌制品,当采用没 有热镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。 3.1.3接地装置所用钢材若使用在腐蚀性较强的场所,应采用热镀锌的钢接地体或适 当加大截面,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求。 3.2主要机具 3.2.1工具:螺丝旋具;冲击电钻;钢锯;扳手;钢丝钳;手电钻;电焊机;钳工 锉;砂布。 3.2.2检测工具:钢卷尺;塞尺;磁力线坠;卡尺;接地电阻测试仪;兆欧表。 3.3操作条件 3.3.1接地体作业条件:必须按设计位置清理好场地,底板筋及桩基内钢筋与柱筋连 接处已绑扎好。 3.3.2接地干线作业条件:支架安装已完毕,保护管已预埋,土建抹灰完毕。 3.3.3支撑件安装时,结构工程应已完成,室外须有脚手架或爬梯。 3.3.4防雷引下线暗敷条件:建筑物应搭有能上人操作的脚手架,利用主筋作引下线 时,钢筋绑扎应已完毕。 3.3.5防雷引下线明敷条件:支架已安装完成,建筑物脚手架能上人操作,土建外表 装饰完毕。

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

更换避雷器方案及措施

 机运队 2011年9月7日

氧化锌避雷器施工方案

设备维修施工方案 项目名称:氧化锌避雷器试验 编制单位:_检修中心动力能源部水电作业区 编制:_ 赵宇__ 审核批准:___段崇伟__ 编制日期:2014年2月28日 1

目录 1项目概况 (3) 2施工准备 (3) 2.1施工组织准备 (3) 2.2工器具材料车辆准备 (3) 3网络计划及施工方法 (3) 3.1网络计划 (4) 3.2主要施工方法 (5) 4维修技术标准及质量保证标准 (5) 4.1维修技术标准 (5) 4.2质量保证标准 (5) 5维修安全措施 (6) 5.1危险源辨识风险评价及控制措施 (6) 6环境控制措施 (6) 7竣工验收 (6) 8应急预案 (6) 2

设备维修施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括测量绝缘电阻、测量泄漏电流。 2.施工准备 2.1施工组织准备(人员调配、分工及主要职责) 2.1.1运行值班人员负责提供安全用具及相应安全措施的实施,提供更换工作所需要的设备材料、工具并负责现场更换安全条件,做好安全措施。 2.1.2运行值班人员安排人员负责现场安全监护工作。 2.1.3检修中心水电作业区试验班李广京负责现场绝缘安全用具试验工作。 2.2工器具、材料、车辆等准备 2.2.1准备工器具:直流高压发生器、电源线、警戒绳、摇表、试验线等。 3.网络计划及主要施工方法 3.1网络计划 时间合计:24小时 3

4 1 2 3 4 8小时 8小时 2小时 0.5 小时 7 6 5 2小时 3小时 0.5小时 搬运避雷器在水中浸泡 取出避雷器,晾干 搬运避雷器,准备测试 清理现场,搬运避雷器 测量泄漏电流 测量绝缘电阻 确认 安全措施

220kV线路避雷器安装方案

2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治 线路避雷器安装作业指导书 西藏聚源工贸有限公司 2012 年 11月 05 日

目录 一、工程概况: 1、工程简介 2、工程承包范围 3、施工承包方式 4、自然环境 5、交通情况 二、施工组织机构: 1、组织机构关系 2、主要项目负责人及部门职责 三、施工工器具配置: 四、施工保证措施: 1、施工准备 ●技术准备 ●材料准备 ●停电要求 ●其它准备 2、安全保证措施(包括危险点控制及措施、停电设备、工作范围、安全措施、施工工器具是否安全可靠、特殊工种人员是否持证上岗等) 3、质量保证措施(包括应执行的技术文件、技术标准、技术要求,施工计量、检测器具是否有效等) 五、施工方法及进度计划: 1、施工方法 2、施工进度计划 六、安全及文明施工注意事项:

一、工程概况 1、工程简介 2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治工程,主要包括以下内容:安装老虎嘴~曲哥220kV送电线路、曲哥~夺底220kV线路、乃琼~曲哥220kV线路、夺底~乃琼220kV线路等线路安装线路避雷器58组,45支、可控避雷针31支。 2、工程承包范围 ——施工承包方式:包工包料、包工期、包价款,包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 ——工作内容:

——自购设备、材料、工具的采购、运输及保管。 ——停电申请手续的办理。 3、施工承包方式 本工程包工和部分包料、包工期、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 4、自然环境 本工程全线地形为丘陵、山地。 5、交通情况 本工程主要交通条件一般。 二、施工组织机构 1、组织结构关系 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,具体组织关系见下图。 2、组织结构关系

更换避雷器作业流程

更换避雷器作业流程

更换10kV配电变压器台区避雷器标准作业流程 序号内容标准参照依据 1批准工作、接 受检修任务 检修班组根据设备电压等级向主管部门办理批准工作手续,并接受检修任务。主管部门应以书面形式批准工作。 2申请停电由变压器运行管理部门或检修班组向变压器运行管理部门申请停电,办理停电申请手续。 3通知用户检修日期确定后,由用户管理部门提前7天将具体停电时间通知用户,并做好记录。“十项承诺” 4填写签发 工作票 由工作票签发人或工作负责人填写“电力线路第一种工作票(配电变压器台区工作专用票)”,经工作票签发人审批签字、工 作负责人审核认可并签字后,一份留存工作票签发人或工作许可人处,另一份应提前交给工作负责人。

5召开班前会《电业安全工作规程》6.2 6准备材料设 备 工器具 《电业安全 工作规程》 2.3 4.2 7出发前检查 序号内容标准参照依据

8停电操作与 许可工作 (1)、到达现场后,工作负责人核对线路双重名称及杆号、核对变压器台区名称,确认无误后,通知现场工作许可人(变压器 运行部门人员或本班组人员)停电并布置现场安全措施。 (2)、工作许可人接到工作负责人通知后,通知操作人按照已填写的“配电变压器台区停送电操作程序卡片”所列顺序进行停 电操作,监护人监护。 (3)、上述停电操作完成后,工作许可人向工作负责人下达许可工作命令。 9宣读工作票工作负责人在接到工作许可人许可工作的命令后,列队宣读工作票。 (1)、交代停电范围及保留带电设备和带电部位,明确危险点及控制措施,补充其它安全注意事项。 (2)、明确工作任务、提出工艺质量要求,明确专责监护人的监护范围和被监护人及其安全责任。 (3)、现场提问1-2名作业人员,确认所有作业人员都清楚安全措施、明白工作内容后,所有作业人员在工作票上签名。 (4)、工作负责人下令开始工作。 《电业安全 工作规程》 2.4 4.2.4 10更换避雷器(1)、登杆前检查(三确认): ①、作业人员核对线路名称及杆号、台区名称,确认无误后方可登杆。 ②、作业人员观测估算电杆埋深及裂纹情况,确认稳固后方可登杆。 ③、作业人员检查(冲击试验)登高工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆。 (2)、登杆作业: ①、作业人员登杆,用小绳拴在避雷器上,拆掉避雷器上下接线和固定螺丝,将避雷器吊下地面。 ②、地勤人员将新避雷器拴在小绳上,杆上人员吊上避雷器,先固定在支架上,再接好上下引线(上引线一般采用铜芯绝缘线, 《电业安全 工作规程》 6.2

输电线路避雷器的选择与安装

雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄人大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的i申击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。 氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线

避雷器施工方案

避雷器施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。 2.施工准备 2.1避雷器额定电压与线路电压是否相同; 2.2底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在0.5cm2以下,在不超过三处时可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 2.4检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 3.1检查确认安全措施完备,办理工作票。 3.2搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 3.3试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 3.4避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 3.5避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 3.6避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于0.35m,底板对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 3.7高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 3.8均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 3.9测量绝缘电阻,测量泄漏电流。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

关于线路避雷器安装位置问题

关于避雷器安装位置的探讨 作者:吴志强王瑞君 一、前言 随着110KV杨村、北苑、后宅等变电所的投运,以及10KV架空线路分段设备的增多,施工单位在施工时时常存在避雷器安装位置不合理,运行人员验收时又未对避雷器的安装位置进行注意(认识不足),使得10KV架空线路中避雷器安装位置不合理的现象大量存在。这些情况的存在是由于我们对规程理解不深和对防雷机理缺乏认识引起的。 本文就避雷器安装位置进行探讨,以飨读者,指导配网工作人员做好配网的防雷保护工作。 二、避雷器的作用 避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。使用时将避雷器安装在被保护设备附近,与被保护设备并联,在正常情况下避雷器不导通(最多只流过微安级的泄漏电流)。当作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压限制在一定水平,保护设备绝缘。在释放过电压能量后,避雷器恢复到原状态。 ——摘自《中国电力百科全书》第二版,输电与配电卷 三、金华局有关规程要求 1、《金华电业局10千伏及以下配电网运行标准》中对避雷器的安装的要求: 11.1 开闭所和配电室的进出线杆、配电变压器的高、低压二侧、线路电缆头、柱上断路器、负荷开关、重合器、分段器、负荷闸刀、电容器、柱上计量箱、10千伏电缆分接箱进出线等应装避雷器。与高压架空电力线路相连的长度超过50米的电缆,应在其二端装设避雷器;长度不超过50米的电缆,可在线路变换处一端装设。避雷器应在雷季之前投入运行。 2、《金华电业局10千伏及以下配电网装置安装及验收标准》中对避雷器安装的要求: 9.1变电所出线杆、配电变压器10千伏侧、0.4千伏或0.22千伏及以下侧、线路电缆头、柱上开关或柱上负荷闸刀、10千伏计量箱、电容器、经常发生雷击杆塔应装设防雷接地设施。 9.8 有电缆头的杆子,避雷器的安装应靠近电缆头处。 四、避雷器不合理安装位置分析 1、10KV线路分支(电缆)安装位置图(避雷器安装在令克下桩头侧)(图1) 避雷器安装要求符合规程关于避雷器的要求,对电缆起保护作用,但却存在架空线上的雷电流经过令克,再到避雷器入地泻放回路,避雷器安装在令克和电缆的电气连接之间,虽然满足了规程的要求,保护了电缆,但对雷电波入侵过程看,对令克是十分不利的,雷电流经令克从避雷器入地,很容易使令克闪络、烧毁或脱扣,使运行人员在雷电日事故处理频繁。典型事例见我局8月10日事故运行分析(金华配电网站):

避雷器施工方案

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。2.施工准备 避雷器额定电压与线路电压是否相同; 底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在以下,在不超过三处时可继续使用; 将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 检查确认安全措施完备,办理工作票。 搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于,底板对地不得小于,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路

到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 测量绝缘电阻,测量泄漏电流。 试验结束后,拆除自装接地短路线。 清理现场,不留杂物。 4.维修技术标准及质量保证措施 维修技术标准 绝缘电阻 1)35kV以上,不低于2500MΩ。 2)35kV及以下,不低于1000MΩ。 直流1mA电压(U1mA)及下的泄漏电流。 1)不得低于GB11032规定值。 2)U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5%。 3)下的泄漏电流不应大于50μA 质量保证措施 检查验收安全绝缘用具,不合格的给与更换。 5.维修安全措施 危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 检修作业危险源辨识及风险评价。 绝缘安全用具试验过程中存在触电危险。 安全控制措施。

相关文档