目录
第3章机柜安装.....................................................................................................................3-1
3.1 安装概述.............................................................................................................................3-1
3.1.1 安装方式..................................................................................................................3-1
3.1.2 安装步骤..................................................................................................................3-1
3.1.3 安装注意事项...........................................................................................................3-1
3.2 拆卸侧门.............................................................................................................................3-2
3.3 在水泥地面上安装机柜.......................................................................................................3-4
3.3.1 安装准备..................................................................................................................3-4
3.3.2 安装流程..................................................................................................................3-4
3.3.3 定位机柜..................................................................................................................3-5
3.3.4 调平机柜................................................................................................................3-10
3.3.5 固定机柜................................................................................................................3-11
3.3.6 绝缘测试................................................................................................................3-13
3.4 在防静电地板上安装机柜.................................................................................................3-15
3.4.1 BT400支架和滑道简介..........................................................................................3-15
3.4.2 安装流程................................................................................................................3-17
3.4.3 定位机柜................................................................................................................3-18
3.4.4 定位支架................................................................................................................3-20
3.4.5 安装支架................................................................................................................3-23
3.4.6 安装防静电地板支撑附件.......................................................................................3-26
3.4.7 调平机柜................................................................................................................3-27
3.4.8 固定机柜................................................................................................................3-29
3.4.9 绝缘测试................................................................................................................3-31
3.4.10 复原地板..............................................................................................................3-31
3.5 安装防滴漏顶盖................................................................................................................3-33
3.6 安装业务框.......................................................................................................................3-35
第3章机柜安装
本章将介绍ONU-F02AF机柜的安装步骤和方法。
机房承载能力检查要求如下:
z在本设备安装之前,应该根据安装地点的设备布置情况,对安装地点的承载能力进行校核。
z如果承载能力不够,必须对安装地点进行加固。应与专业的建筑设计单位合作,提出机房加固方案,并由专业的建筑施工单位进行加固。
3.1 安装概述
3.1.1 安装方式
ONU-F02AF采用19英寸标准机柜,安装方式有两种:
z在水泥地板上采用膨胀螺栓直接固定安装。
z在防静电地板上用BT400系列支架安装。
3.1.2 安装步骤
安装机柜的步骤如下:
(1) 拆卸侧门(当机柜并柜安装时需要)
(2) 安装机柜
(3) 安装防滴漏顶盖(当机房条件简陋时需要)
(4) 安装走线架(当上走线时需要)
(5) 安装业务框
3.1.3 安装注意事项
机柜安装过程中的注意事项如下:
z设备安装前场地划线要准确无误,否则必须返工。
z机柜搬运过程中要锁好机柜门,避免损坏机柜的组成部件和电缆。
z安装之前务必确认机柜与电源断开。
z安装过程中,防止刮伤机柜表面。如果机柜已经刮伤则须要进行补漆处理。
z安装完成后要对机柜全面检查,发现质量问题及时处理。
z安装中产生的污迹须要清洁。
z若实际安装时采用的并非本手册介绍的安装方式,请参考本手册的安装方式,并根据现场的实际环境进行调整。
3.2 拆卸侧门
说明:
并柜安装时,需要拆除机柜紧靠的侧门,便于并柜时机柜间走线。
机柜的侧门分为两部分,如图3-1所示。其中浅灰色的部分是可拆卸的,深灰色的
是整体机柜的一部分,不能拆卸。
图3-1机柜侧门示意图
拆卸过程如下:
(1) 拆卸前门
打开机柜前门,把门轴销往下拉,然后把整个前门向上提,即可拆卸下来。
(2) 拆卸侧门螺钉
首先拆卸侧门靠外的螺钉(如图3-2中放大图M所示),上下共2颗;然后松开侧门靠里的螺钉(如图3-2中放大图L所示),上中下共3颗。
(3) 拆卸侧门
将侧门向上提起,然后向外抽,即可拆掉侧门。拆卸侧门的用力方向如图3-2中箭头所示。
图3-2侧门拆卸示意图
说明:
机柜并柜安装时,无论并柜数量有多少,只在整个并柜机柜的两侧安装两个侧门,中间机柜不安装侧门。
3.3 在水泥地面上安装机柜
在水泥地面上安装ONU-F02AF机柜,采用膨胀螺栓直接固定,适用于上走线。3.3.1 安装准备
1. 安装件检查
开箱清点机柜、安装附件数量。安装附件中包括用于固定机柜的膨胀螺栓。
2. 机柜内下部操作空间检查
机柜无支脚,安装时使用膨胀螺栓进行固定安装。因此,在机柜安装时需要机柜内
的下部有一定的操作空间,一般建议为8U高。如果机柜内的下部操作空间不够,
必须先拆除机柜内下部的单元,留出操作空间进行膨胀螺栓的安装。
注意:
z机柜的前门需要拆卸下来以便后续安装,且在安装结束后需要装上。同时注意正确连接前门的地线。
z机柜与地面之间有绝缘板,膨胀螺栓上有绝缘套,施工时一定要将绝缘零件正确安装,使整套设备在未连接地线之前,不与大地导通,有效地满足绝缘要求。
3.3.2 安装流程
在水泥地面上安装机柜的流程如图3-3所示。
图3-3机柜安装流程图
3.3.3 定位机柜
1. 确定机柜安装位置
在安装机柜之前首先对可用空间进行规划。机柜可以靠墙安装,机柜前门要留足维
护操作空间,如图3-4、图3-5所示。如果ONU-F02AF机柜进行背靠背安装,则如
图3-6所示。
图3-4单台机柜用膨胀螺栓孔位置标记布置图
图3-5一排机柜并柜用膨胀螺栓孔位置标记布置图
图3-6一排背靠背机柜用膨胀螺栓孔位置标记布置图
2. 划线
划线步骤如下:
(1) 根据施工平面设计图给定的定位尺寸和机柜安装孔位置尺寸,确定膨胀螺栓孔
的位置。
(2) 用卷尺测量出几个划线点,划出两条平行于基准且间距为260mm的直线。
(3) 根据设计要求在两条直线上确定第一个安装机柜用的膨胀螺栓孔位置标记(每
个机柜有4个安装孔)。
(4) 以步骤(3)的安装孔位标记为基准点,逐个划出其余三个的安装孔位置标记。
注意:
为防止出现错误,在所有孔位线划好后需要复查,核对尺寸。
完成后的安装孔位如图3-4、图3-5和图3-6所示。
也可以使用划线模板划出膨胀螺栓孔的位置标记,步骤如下:
(1) 根据机柜的布置将划线模板放置在地面上,划线模板如图3-7所示。
(2) 按模板在地面上标记出所有膨胀螺栓孔位置(每个机柜用4个膨胀螺栓孔)。
图3-7
安装划线模板图(水泥地面安装用)
注意:
划线模板半圆形缺口指示机柜的正前方,必须保证划线模板方向的正确性。
3. 钻孔
机柜是用M12膨胀螺栓固定在地面上的,打孔工具一般使用冲击钻,选择Ф16钻头。
使用冲击钻打孔时要保持钻头与地面垂直。双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏地面或出现斜孔。
钻孔深度应为52mm~60mm。各孔深度应一致,在测量孔深时应除去孔内灰尘,量取净深度。
如果地面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
划线和打孔是设备硬件安装的基础性工作,如果准确性不高会给以后工作带来极大不便,所以保证它们的质量是保证整个工程质量的必备条件。
注意:
钻孔深度必须保持为52mm~60mm,深度小于52mm或大于60mm都将导致膨胀螺栓无法正常安装紧固。
4. 安装膨胀螺栓
膨胀螺栓的组成如图3-8所示。
图3-8 膨胀螺栓组成图
膨胀螺栓的安装步骤如下:
(1) 使用吸尘器将所有孔位内部、外部的灰尘清除干净。 (2) 测量孔距,对于误差较大的孔重新定位、打孔。 (3) 取下膨胀螺栓上的膨胀管、膨胀螺母。
(4) 将膨胀螺母上的导向筋对准膨胀管的导向槽插入。 (5) 将膨胀管和膨胀螺母垂直放入孔中。
(6) 用橡胶锤直接敲打膨胀管使其全部进入地面。 安装膨胀螺栓如图3-9所示。
图3-9 安装膨胀螺栓示意图
3.3.4 调平机柜
1. 就位机柜
如图3-10所示,将绝缘板铺在地面上,每台机柜使用2只绝缘板,把机柜安放到规
划好的位置,使机柜的安装孔对准相应的膨胀螺栓孔。
2. 调平机柜
在机柜顶部两个相互垂直的方向放置水平尺,根据水平尺中的水泡是否居中来检查
机柜的水平度。如果机柜不水平,在机柜下的绝缘板下加入垫片,使机柜达到水平
状态,同时对齐所有机柜。
螺栓
图3-10机柜固定示意图
注意:
调节机柜水平用的垫片,应该插在绝缘板和地面之间。 如果插在绝缘板和机柜之间,则起不到绝缘作用。
3.3.5 固定机柜
1. 固定机柜底部
将弹垫、大平垫圈、绝缘垫圈装在螺栓M12x65上,将螺栓穿过机柜的下围框垂直插入地面中的膨胀螺栓孔中,然后紧固螺栓至45N $m ,如图3-10所示。 紧固螺栓应依次交叉进行,以减小螺栓与机柜间的应力。 2. 固定机柜顶部 机柜顶部固定步骤如下:
(1) 确认机柜顶部已配有并柜连接板,如图3-11所示。
并柜连接板
背靠并柜连接板
M6×12
图3-11 并柜连接板位置示意图
(2) 拆下相邻机柜的并柜连接板,如图3-12上图所示。
(3) 用一块并柜连接板将相邻机柜连接起来,如图3-12下图所示。
图3-12并柜连接板安装步骤图
(4) 机柜背靠背安装时,相互背靠的机柜也要使用并柜连接板固定。安装方法与并
柜安装方法相同。
(5) 并柜板安装完成后,效果如图3-13所示。
图3-13并柜连接效果图
3. 检查
在机柜完成固定后,应检查机柜前门开关是否顺畅。在安装过程中如果水平调节不
准确,会造成机柜门挤压,导致开关不顺畅。如果出现这种情况,须重新进行机柜
调平。
3.3.6 绝缘测试
调节万用表至兆欧档,测量膨胀螺栓M12×65和机柜间阻值。若测量电阻大于5兆
欧,则说明呈现断路状态,结束安装。否则说明机柜与大地没有绝缘,此时应拆去
所有安装组件,检查是否漏装绝缘零件,或绝缘零件是否有损坏。确认后重新固定
机柜并进行绝缘测试。
单机柜在水泥地面上安装效果如图3-14所示,一排机柜在水泥地面上安装效果如
图3-15所示。
图3-14单机柜在水泥地面上的安装效果图
图3-15一排机柜在水泥地面上安装效果图
3.4 在防静电地板上安装机柜
在防静电地板上安装ONU-F02AF机柜采用BT400系列支架。
注意:
机柜与支架之间有绝缘板,机柜固定螺栓上有绝缘套,施工时一定要将绝缘零件正
确安装,使整套设备在未连接地线之前,不与大地导通,有效地满足绝缘要求。3.4.1 BT400支架和滑道简介
1. 支架简介
使用支架的目的是为了将机柜垫高,便于机房铺设地板和走线,支架由钢板焊接而
成。通过螺栓将机柜、滑道和支架固定在一起,从而达到对机柜固定和支撑的目的。
(1) 支架使用数量
机柜并柜安装采用2N方式选用支架,即一排N个机柜需用2N个支架支撑。如
图3-16所示。
图3-16ONU-F02AF机柜在支架上安装示意图
(2) 支架外形
BT400系列支架外形如图3-17所示。
防静电地板
高度刻度
安装孔
图3-17BT400系列支架外形图
(3) 安装支架的组件
BT400系列安装支架有4种组件:三种高度可调式与一种固定高度式。每种组件支架的高度调节范围如表3-1所示。
表3-1BT400系列支架组件高度表
组件适用的防静电地板高度(mm)
Ⅰ 210~255
Ⅱ 256~345
Ⅲ 346~525
Ⅳ根据地板高度定做(最低高度100mm)
说明:
防静电地板高度指防静电地板的上平面距水泥地面的距离。
BT400系列Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组件在其调节范围内均能实现高度的无级调节,它是通过上、
下支架的相对移动实现的。
BT400系列Ⅳ组件为固定高度式支架,主要适用于特高与特低的情形,该组件适应
的最低地板高度为100mm。
2. 托板滑道组件简介
托板用于支撑机柜周边的地板,滑道用于连接机柜和支架。每台机柜使用1套托板
滑道组件,随支架一起发货。每套托板滑道组件中包含两根滑道,滑道外形如
图3-18所示。
每排机柜还使用1套侧托板组件,也随支架一起发货。当一排只有1台机柜时,也
要使用1套侧托板组件。
图3-18滑道外形尺寸示意图
3.4.2 安装流程
机柜在防静电地板上的安装流程如图3-19所示。
图3-19ONU-F02AF机柜安装流程图(防静电地板上)
3.4.3 定位机柜
1. 确定机柜安装位置
在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,机柜前后门和周边均要留足维护操作空
间,如图3-20、图3-21所示。如果机柜进行背靠背安装,则如图3-22所示。
图3-20单台机柜支架安装孔位图
图3-21一排机柜支架安装孔位图