XXX温泉度假酒店

热水计算

[提要]

[关键词]耗热量热媒循环水量传热面积

本工程地处XXX市,属寒冷地区,为多层宾馆,热水用水包括酒店餐饮用水,宾馆客房用水,员工用水,温泉楼淋浴用水和洗衣房用水等。

1、用水定额及用水人数统计:

客房人数确定:D01房16+20*3=76间2人/间(即2床位/间)

E01房13*4=52间2人/间(即2床位/间)

T02房2*4=8间2人/间(即2床位/间)

T03房1*3=3间2人/间(即2床位/间)

Z01房1间4人/间(即4床位/间)

共76+52+8+3+1=140房间

共(76+52+8+3)*2+1*4=282人(床位)

员工人数:按客房房间的1.5倍加温泉楼少数员工,即140*1.5=210人,取250人。

餐饮人数:员工用水定额按餐饮厅职工食堂类取10 L/人.天,员工人数250人;客房用水定额按餐饮厅营业餐厅取20 L/人.天,客房人数282人。每日就餐次数按三次计。洗衣房干衣量:甲方确定全部衣物由酒店内部洗涤。酒店为五星级,按《旅馆建筑设计规范》该酒店属于一~二级旅馆,客房干织品数量为120~180kg/床位.月,取150kg/

床位.月。员工干织品数量按集体宿舍考虑,为8.0kg/床位.月。

干织品数量= (150*282+8.0*250)=44301kg/月

每月按22个工作日计算,干织品数量=44301/22=2013kg/天

温泉楼淋浴:按每位客人每天淋浴一次计算,用水定额按公共浴室淋浴用水定额,取40L/ 人.次,即40L/人.天。

别墅:七栋,每栋5人,共35人。用水定额取100L/人.天。

2、耗热量计算:

本工程地处XXX市,属寒冷地区,热源采用热水热媒加热间接供应热水。热媒为90℃的热

水,水加热器补水采用市政自来水,温度为5℃,水加热器出水按60℃。

根据GB50015-2003中5.3.1第4条,具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑,当其热水由同一热水供应系统供应时,设计小时耗热量,可按同一时间内出现用水高峰的主要用水水部门的最大时耗热量加其他用水部门的平均时耗热量计算。本工程客房用水、餐饮用水、温泉楼淋浴用水为主要用水,计算最大时耗热量;洗衣房用水、员工用水、别墅用水计算平均时耗热量。

设计小时耗热量:客房353564>温泉淋浴313443>洗衣房105160*1.4=147224>

餐饮141331>员工用水32650*3.2=104481>别墅9142*2.5=22855

平均小时耗热量:温泉淋浴313443/1.5=208962>餐饮141331/1.2=117775>

客房353564/3.2=110488.75>洗衣房105160>员工用水32650>别墅9142 2.1客房:(设计小时耗热量)

Q1=K h mq r C(t r-t l)ρr/T

M——用水单位人数,客房为282人

q r——热水用水定额(L/床位.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =150 L/床位.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃

ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

T——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=24h

K h——小时变化系数,按GB50015-2003表5.3.1选用,K h.=3.20

计算得Q1=3.20X282X150X4.187X(60-5)X0.98/24

=1272831.252KJ/h

=353564W

1W=1J/s=3600/1000 KJ/h=3.6 KJ/h

2.2餐饮:(设计小时耗热量)

A:旅客餐饮

Q2= K h mq r C(t r-t l)ρr/T

M——用水单位,282人

q r——热水用水定额(L/人.次)为20L/人.次,每天用餐三次C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃

ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

T——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=12h K h——小时变化系数,参考冷水时变化系数K h.=1.20

计算得Q2=1.2X282X20X3X4.187X(60-5)X0.98/12

=381849.3756 KJ/h

=106069W

B:员工餐饮

Q3= K h mq r C(t r-t l)ρr/T

M——用水单位,250人

q r——热水用水定额(L/人.次)为10L/人.次,每天用餐三次C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃

ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

T——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=16h K h——小时变化系数,参考冷水时变化系数K h.=1.20

计算得Q3=1.2X250X10X3X4.187X(60-5)X0.98/16

=126944.6063KJ/h

=35262W

2.3温泉楼淋浴:(设计小时耗热量)

Q4= K h mq r C(t r-t l)ρr/T

M——用水单位,1000人

q r——热水用水定额(L/人.次)为40L/人.次,每天淋浴一次C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃

ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

T——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=12h K h——小时变化系数,参考冷水时变化系数K h.=1.5

计算得Q4=1.5X1000X40X4.187X(60-5)X0.98/12

=1128396.5KJ/h

=313443W

2.4洗衣房:(平均小时耗热量)

Q5=mq r C(t r-t l)ρr/T

M——用水单位人,2013kg

q r——热水用水定额(L/kg.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =20 L/kg.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃

ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

T——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=8h

计算得Q5=2013X20X4.187X(60-5)X0.98/8

=1135731KJ/h

=315480W

2.5员工用水:(平均小时耗热量)

Q6=mq r C(t r-t l)ρr/T

M——用水单位人数,员工为250人

q r——热水用水定额(L/床位.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =50 L/床位.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃

ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

T——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=24h

计算得Q6=250X50X4.187X(60-5)X0.98/24

=117541.3021KJ/h

=32650W

2.6别墅用水:(平均小时耗热量)

Q7=mq r C(t r-t l)ρr/T

M——用水单位人数,35人

q r——热水用水定额(L/人.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =100 L/人.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃

ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

T——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=24h

计算得Q7=35X100X4.187X(60-5)X0.98/24

=32911.56458KJ/h

=9142W

2.6总耗热量:(考虑5%的未预见水量)

Q h=(Q1+Q2+Q3+Q4 +Q5+Q6+Q7)X105%

=(353564+106069+35262+313443+315480+32650+9142)X105%

=1223890W=4406004 KJ/h

3.本工程拟选择容积式水加热器,加热器的设计小时供热量:

Q g = Q h -1.163ηV r(t r-t l)ρr/T

Q g ——容积式水加热器的设计小时供热量(W)

Q h ——设计小时耗热量(W)

η——有效贮热容积系数,导流型容积式水加热器η=0.8~0.9,取0.85

V r——总贮水容积(L)贮藏40min Q h

V r=(40/60) Q h/1.163 /ρr /(t r-t l)

= (40/60) Q h/1.163/0.98 /55

=0.01106 Q h =13016 (L)

T——设计小时耗热量持续时间(h),T=2~4h,取2

t r——热水温度,t r =60℃

t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/L

Q g = Q h – 1.163ηV r(t r-t l)ρr/T (带入V r)

=Q h – 2/3 Q hη/T

= Q h – 2/3 Q h*0.85/2

= 0.72Q h

=881200(W )

4、热水供应量:

全日供应: q rh = Q h/[C(t r-t l)ρr]

=1223890/[1.163x(60-5)x0.98]

=19524L/h =19.52m3/h (供应热水60 ℃)

5. 加热器选择:

5.1选用RV-03系列导流型容积式水加热器:

V e=1.15X V r =14968(L)

初选两台单罐贮水容积Vi=7860(L)的罐

2X Vi=15720L>14968L

5.2加热器传热面积:

5.2.1总传热面积F

F=1.15 Q g/(0.8KΔt)=1.15X881200/(0.8X1000X45.5)=50.62 m2

式中K=550W(m2. ·C)

Δt =(tmc+tmz)/2-(tc+tz)/2

=(95+60)/2-(4+60)/2 =45.5℃

5.2.2单罐传热面积:

Fi=F/2=50.62/2=25.31m2

5.2.3查01S122-1表3选-8H中的传热面积“A”

Fi‘=27.7m2

5.2.4实际总换热面积为

F‘=2Fi’=55.4 m2>50.62 m2

5.2.5按罐体PS=1.0MPa

热媒Pt=0.39MPa,最后选RV-03-8H(1.6/1.0)型罐2个。

5.2.6罐体尺寸为:

L(长)XB(宽)XH(高)=4145mmX1420mm X2148mm

罐体自重为3857Kg。

6.循环水量为:

q x=Q S/(1.163Δt i)=4%X1223890/1.163/6=7015L/h

Q S——配水管道热损失,按小时耗热量3%~5%确定

Δt i——配水管道的热水温度差(℃),按系统大小确定,一般取5~10℃

7冷水补水量

冷水补水量按热水用水量计19.52 m3/h

循环泵(7.02 m3/h)选一用一备,选KQDP40-8SX2,流量8 m3/h,扬程14~16米,功率为0.75KW

冷水水量计算

本工程各用水项目用水量汇总表

供热计算

六、城市供热工程规划 (一) 城市热负荷计算 1.计算法 ①采暖热负荷计算 Q=q ? A ? 10-3 (6-11) 式中,Q 为采暖热负荷(MW),q 为采暖热指标(W/m 2,取60?67W/m 2 ),A 为采暖建筑 面积(m 2)。 ②通风热负荷计算 Q T =KQn (6-12) 式中,Q T 为通风热负荷(MW) , K 为加热系数(一般取0.3?0.5), Qn 为采暖热负荷(MW)。 ③生活热水热负荷计算 Qw=Kq w F (6-13) 式中,Qw 为生活热水热负荷(W) ,K 为小时变化系数,q w 为平均热水热负荷指标(W/m 2), F 为总用地面积(m 2 )。当住宅无热水供应、仅向公建供应热水时, q w 取2.5?3W/m 2 ;当住 宅供应洗浴用热水时,q w 取15?20W/m 2 。 ④空调冷负荷计算 Qc= q c A10-3 (6-14) 式中,Qc 为空调冷负荷(MW) ,3为修正系数,q c 为冷负荷指标(一般为70?90W/m 2 ), A 为建筑面积(m 2)。对不同建筑而言,3的值不同,详见表 表6-50城市建筑冷负荷指标 6-6。 注:当建筑面积<5000m 2时,取上限;建筑面积 >10000m 2 时,取下限。 ⑤生产工艺热负荷计算 对规划的工厂可采用设计热负荷资料或根据相同企业的实际热负荷资料进行估算。 该项 热负荷通常应由工艺设计人员提供。 ⑥供热总负荷计算 将上述各类负荷的计算结果相加, 进行适当的校核处理后即得供热总负荷, 但总负荷中 的采暖、通风热负荷与空调冷负荷实际上是同一类负荷, 在相加时应取两者中较大的一个进 行计算。 2.概算指标法

五星酒店热水方案(参考)

-- 一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/ 天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明 显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年 平均气温13.9- 14.5 ℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温

约3℃。 二、设计原则及依据 满足贵方全天候供热需求; 盐城地区气象资料; 工程安装过程中不影响其它建筑设施; 工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: --- --

1)GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB 5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN 7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》 5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温以确保系统工程质量。绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工, 三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T 冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为:

Q=C·M·△T=12×1000×(55-5 )=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/k g·℃ M-------kg水的质量, △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 --- -- 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:3.5℃ (2)极端最低温度:-4.2℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量

三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw 4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x 0.4 =96kw,配100KW电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:49.5T(55℃) 2、高峰用水时间:4小时 3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61) 4、水箱容量= 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量=39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热

六、热水供水系统设计 1、系统分区 2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间x 2 x 500 x 0.25 = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。

燃气热水器的热负荷计算及采暖热负荷参考文献

燃气热水器的热负荷计算参考文献 前言 在没计或开发一个新品种热水器时,首先要考虑的就是热负荷(或称热流量),即单位时间的耗热量)单位以kW或kJ/h计。 热水器热负荷的大小应根据其服务对象的性质与规模决定。很明显热负荷小了,满足不了要求。但是,也不是越大越好,因为热负荷过大不仅增加了用户的一次投资(购买热水器的费用)而且加大了年耗损(消耗燃气的费用)。特别是在小流量下使用大热水器造成的大马拉小车现象,会降低热水器的热效率,浪费燃气。 我国批量生产热水器是从仿造日本5升热水器开始的,后来出现了6升、8升及10升等。主要是用来供应浴室及洗手盆的。近几年来随着我国天然气源发展的趋势,因内、外厂家看准我国广大的燃气采暖市场,纷纷推出燃气采暖的产品,欧洲不少厂家已把热水采暖两用的热水器投入我国市场。可见目前热水器服务对象有两大类:一为供热水;另一为采暖。至于不同服务对象的供热水与采暖的热负荷计算方法在我国已颁布的国家标准都有具体的规定,本文目的在于介绍不同服务对象的热负荷的计算方法,供参考。 一、供热水的热负荷 根BGJ15—88,《建筑给排水设计规范》中第四章热水及饮水供应的第三节热水量耗热量的计算中给出了两种计算公式。 1.根据使用热水的计算单位数计算 所谓使用热水的计算单位是指使用热水的人数,或床位数等。此公式一般用于一个小区的供热水,可根据小区用热水人数计算,或用于一个旅馆供热水,可根据其床位数计算。其公式为: 式中的q r是规范编制组经过几年实例总结出来的适合国情的指标,其l/人d是指每人每日需要的热水量,具体数字见附表1。 K h为设计流量与平均流量的比值,受服务对象的性质与m值大小影响,见参[1]。

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

热水负荷计算

热水负荷计算 一、工程概况及机组选型: 东方锦河大饭店位于东莞长安与虎门交界处,交通便利,客流量大。酒店现日总用水量60吨,要求我公司提供一套基于空气源热泵的热水供给系统。 二、设计说明: 1、热水负荷计算 1)、用水热负荷 冬季该用水量的情况下每天所需热量为:Q=C×M×△t 热值(Kcal)=水的比热(Kcal/kg?℃)×日用水量(kg)×温差(℃) Q(每天所需热量)=1×60000×(55-7)=2880000Kcal(大卡) 注:冷热水温差按48℃进行计算 2、设备选型计算 按设备冬季极端恶劣工况条件每天运行时间不能超过15小时,全年日平均运行时间为10小时计算(实际运行时间将随着不同的天气变化状况下太阳能热水器的制热水能力变化而减少), 每小时所需消耗功率为:Q÷h(计算时间按10小时)=2880000Kcal÷10h=288000kcal/h 转换成KW为:288000kcal/h÷860kcal/kwh=335kw 根据计算得出的消耗功率结合我司生产的机型及现场安装的局限,选择额定制热量为37.3KW的机组6台,即选用6台ZWH-BT110E型直热式热泵机组。 4、ZWH-BT110E型直热式热泵机组主要技术参数说明 额定制热量37.3 KW 热水出水温度55℃ 额定每小时产水量801 L 额定输入功率8.1 KW

机组质量450 KG 机组尺寸长1210 mm×宽900 mm×高1140 mm 主机接管尺寸DN40 外部水管连接尺寸DN50 使用电压380V~3N/50Hz 最大电流17.9 A 接地要求?10Ω 环境温度-5~40℃ 噪音60dB(A) 三、系统进水控制及运行控制 进补冷水是通过PLC控制器设定的上限、下限液位控制,当液位到达下限液位时打开电磁阀冷水直接进入到太阳能集热器,将集热器内部有一定基础温度的水抽到保温水箱内,当到达上限液位时关闭电磁阀停止补冷水,集热器与保温水箱到达设定温差5℃时,启动循环泵,将集热器内高温的热水抽到保温水箱;同时当水箱内水温未达到空气源热泵机组设定温度55℃时,机组将自动启动加热。 四、系统供水控制及回水控制 供水控制:当PLC控制器达到供水时间,打开供水阀同时启动变频泵组,为保持供水管网内在用水时段有热水,当回水电磁阀端检测的温度未达到设定的回水温度时启动电磁阀,将管道内的冷水抽回到保温水箱,确保一开龙头就有热水,避免浪费水管内的冷水。 循环水泵的选择: 空气源热泵机组循环系统运行时所需的水流量及扬程,设计选用性能稳定的WILO(PH-401E)热水循环泵,每台机组配一台。 五、管路施工 1、本项目工程的管道采用优质PP-R(内层含0.6mm厚的不锈钢)热水管,保温层采用50mm橡塑管,而人生,防水层采用0.3mm优质铝板。 2、工程改造过程从保温水箱的开孔及机组的安装调试未影响洗浴中心的正常使用。

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。

酒店热水工程设计方案

怀柔XX宾馆热泵热水系统 方 案 书 北京博能暖通工程有限公司 2012年6月5日

第一章、空气源热泵热水机组产品介绍 空气源热泵热水机组是一种利用可再生能源的高效节能无污染的新兴产品,克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点,是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的“第四代热水器”产品。 热泵热水器是一种高效集热并转移热量的装置由压缩机、空气换热器、水换热器、膨胀 阀和风机等部件组成。 它运用逆卡诺循环原理(图1),通过压缩机做功,使工质产生物理相变(气态——液态——气态),利用这一往复循环相变过程不断吸热和放热,由吸热装置吸取空气中的热量,经过热交换器使冷水逐步升温,制取的热水通过水循环系统送至用户。 图1 空气源热泵热水机组原理图 产品特点: ?节能 热泵从室外的空气中获取热量,仅消耗少量电能,可把消耗的电能转化成3倍以上的热能实现供热。 ?环保 热泵热水器在运行时无任何排放及污染,绿色环保,符合环保要求。

?安全 消除了普通热水系统中的易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患。 ?可靠 产品运行性能稳定,使用寿命长达10年以上,维护费用低。 ?保护功能齐全 断水保护、外部故障连锁、压缩机、风机过载保护、高压保护、低压保护、频繁启动控制、温控停机时压缩机最少运转时间、机油预加热 ?结构独特 换热器独特设计,结构紧凑美观,与空调室外机组一样,气流组织分布均匀,效率高,换热充分。 ?智能控制 依据微电脑模糊控制原理,动态检测用户负荷,快速达到设定温度后,保持负荷动态匹配,平稳运行。智能柔性除霜,可以根据不同地区的气候条件设定除霜参数和控制方案,使除霜更彻底、更灵活、更节能,还可以根据需要手动除霜。 ?全天候运行 一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、雨雪等恶劣天气的影响。 ?简单 可安装在屋顶、阳台、庭院、地下室等位置,无需专用机房,不占用永久性居住面积。 ?双系统设计,更加经济 机组都为双系统设计,可以自动卸载,节能的同时更好的保证机组出水温度;同时减小机组启动电流。 ?规格齐全,更可以模块化组合 机组规格型号齐全,还可以根据用户的实际需要,在原来选择模块基础上灵活添加。 以热泵热水器为核心的热水供应系统,可以智能化的向终端用户提供连续、稳定的卫生热水。制取的卫生热水温度一般在45℃~60℃,目前已广泛应用于酒店、医院、学校、职工宿舍、住宅、洗浴中心、美容院和游泳馆等需要热水的各个领域。

生活热水负荷计算方法

生活热水负荷计算方法 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

生活热水估算: 全日供应热水的住宅、别墅、招待所、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院部、养老院、幼儿园、托儿所等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: Q—设计小时耗热量,W; h K—小时变化系数; h m—用水计算单位数(人数或床位数); q—热水用水定额(L/人.d或L/床.d); r C—水的比热,4187(J/kg.℃); t—热水温度,60℃; r t—冷水温度,河北地区地下水温度10~15℃,地表水温度4℃; l —热水密度,kg/L;(注意密度的单位!!!) r 宾馆的热水小时变化系数表 设计小时热水量可按下式计算: q—设计小时热水量,L/h;其他参数的物理含义同上式。 rh 本项中的生活热水制取方式如下:夏季通过回收冷凝热制取热水;冬季及过度季节通过热泵机组制取热水。办公、公寓共30000㎡,按15㎡/人计算(是否有依据?可咨询一下员工数量与宾馆的床位数,根据实际的数据才可准确的计算热水用量),根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,宾馆客房每人每床位的最高日热水用水定额为120~160L,员工的日最高用水定额为40~50L,供水方式为24小时连续供水,热水温度取60℃,最不利工况下,冷水温度取4℃,则设计小时耗热量为: …… 设计小时热水量为:……

根据设计小时耗热量选机组,根据设计小时热水量选水泵流量,扬程的确定根据热水供应系统的最不利环路的长度确定。 例如,最不利环路的长度为200m(供回水管路总长度),用户预留压头一般O,则水泵的扬程约为: 为2-3mH 2 热水循环泵流量和扬程的安全系数均取10%。

酒店热水系统

酒店热水系统*****国际酒店公寓 热泵工程设计方案 目录 一、DERON简介 (3) 二、空气热能热水器介绍 (4) 三、设计依据 (6) 1.规范资料 (6) 2.用户要求 (6) 3.广东气象台提供信息 (6) 4.具体情况分析 (7) 5.所用机组技术参数 (7) 四、系统配置 (8) 五、运行费用对比 (8) 1.各种热源热值 (8)

2.每吨热水成本比较 (8) 3.费用对比图 (9) 4.每年用热泵热水器比电热水器、太阳能节省的费用 (10) 5.各种性能比较 (10) 六、工程成本预算(采用DERON热泵热水机组系统) (11) 七、效益分析(说明:在分析投资效益时,以电热水器锅炉为比较对象) (11) 1.节省的费用 (11) 2.设备投资回收期 (11) 3.设备投资利润 (11) 八、售后服务 (13) 九、附注 (13) 一、Deron简介 由全球专业节能专家德国德能(Deron)热源技术(中国)有限公司与富电康集团有限公司联合组建的广州德能热源设备有限公司,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,位于着名的制造基地广州市番禺区,是广州番禺节能科技工业园首批进驻节能高科技企业之一,节能科技工业园为清华大学博士站,是国际高科技及国内着名大学院校及科研机构高新技术转化基地。

德能热源设备有限公司采及德国Deron热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能源综合利用设备,为亚洲区众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为正真意义上节能环保革命性的突破。 德能热源设备有限公司生产的热泵热水系统单机设备从至40KW,单机供热水量从吨至40吨。采用世界最先进的德国技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由德国Deron公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品链丰富,确保满足各层次用户的不同需要,公司在全国设有二十多家办事处、分公司。 二、空气热能热水器的介绍 从科学利用热能的角度来说,使用电力、燃气、燃油等高品位的能源,来加热仅40℃的沐浴用的热水是极不合算的,这样的加热过程即使达到100%的热效率,表面看是没有热能的损失,但实际上已经伴随着巨大的熵增损失,是一种极大的能源浪费。现有的热水器实质上都是一种能量转换装置,它能把电能、燃料的化学能或太阳能转换为热能,其系统“效率”不可能达到100%,例如燃气热水器,因为有高温

热水需求量及热水负荷计算

酒店热水锅炉选型 本项目为宾馆,客房共320间(标间),按规范要求计算热水需求量及热水负荷: 依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第五章第一节<热水用水定额、水温和水质> 中的热水用水定额国家标准, 宾馆客房用热水定额为120L/人,由于宾馆的旅客洗澡时间均是不统一的且用水时间按24小时计, 另外宾馆的用水时间在20:00到22:00出现一个高峰,结合热泵热水机组出水的特点,宾馆热水系统应配置较大容积的保温水箱以储备足够的热水量保证宾馆用热水高峰时段的热水负荷需求,根据我们多年的工程实践经验, 保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。 由此可得: =4.19*640*120L/24=13408L/h 最大小时热水用量Q h 全天用热用量Q =120L/d·p*320*2=76800L/d q 则热水箱V=76800/1000*0.7=53.76m3 最大热水负荷 W =cQh*(t2-t1)/3600=4.187*13408*(55-7)/3600=748KW h ***高峰期(20:00~22:00)按满负荷最大小时热水用量考虑,这两个小时最大用水量为26.816m3.若我们设定一个40m3的热水水箱提前加热,能满足这两个小时的满负荷使用且有节余,因此满足系统用水要求。

全天耗热负荷= cQ *(t2-t1)/3600=4.187*76800*(55-7)/3600=4287KW q 若采用每天12小时工作,则每小时负荷为4287/12=357KW 选用单台制热量116K(10万kcal/h)的热水专用锅炉,则所需热水机组为357/120=3.07;取3台每天工作12小时即能满足整天的热水需求. 若要制取40m3的热水仅需6小时提前加热即可,根据热水系统的联控特点,机组根据热水箱水位不断加热特点,当使用满1小时 (热水消耗量为13.4m3,为水箱容积的1/3),补偿的冷水仅需2小时即加热制成,因此满足系统使用要求.

五星酒店热水方案(参考)

项目为五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。 基本气象: 属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年平均气温13.9-14.5℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。 二、设计原则及依据 l满足贵方全天候供热需求; l地区气象资料; l工程安装过程中不影响其它建筑设施; l工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规,便于维护管理。 l系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: 1)GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规》

2)GB 5749-85 《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN 7-112-04145-7 《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规》 5)JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温 绝热、防腐等的有关规要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。 三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为: Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/kg·℃ M-------水的质量,kg △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 热泵选型温度:环境温度5℃

热水加热时间:18h 热损耗系数:1.05 初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为13.5kw/h。),运行时间18小时满足需求,则所需台数: N=698×1.05/(13.5×18)=3 台初选NERS-G5 3台

生活热水计算

前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h 考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。 感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗? 热负荷计算参数: 每床每天需热水用水额定量:m =180kg 用水单位数n=14*15*2=420个床位 宾馆热负荷Q1=nmc(tr-tL)=420×180×1×(60-5)=415.8万大卡 每天高峰期4小时(18:00~22:00),即小时最大热负荷为:Q= Q1/4=104万大卡/时 根据以上分析计算,用热水时间的不同时性及运行的经济性,同时满足用户的使用要求,我们建议采用两台DSJ-60Q型热水锅炉,每台每小时出热60万大卡,总负荷为120万大卡。在住使用率高时两台同时运行,住使用率低时只运行一台,两台互为备用(不影响维修维护)。同时,为避免系统高峰用水时出现忽泠忽热的现象;系统中再选用一个11立方米的不锈钢热水储水箱。(水箱选取原则:在主机停机时能正常提供30分钟以上的热水),水箱储热:Q2=11000*1*55=60.5万大卡/时 Q1+Q2=120万大卡/时+60.5万大卡/时=180.5万大卡/时>104万大卡/时 满足热负荷需求量。 TO:netbirdym 你可以查一下《高层建筑给排水设计手册》第二版,大概是在350几页热水用水量计算那里。宾馆客房每床每日用水量,60度供水m=164~218L/d,用水高峰期选4小时也是可查的,小时用水量计算公式Qh=Kh*m*n/T(Kh为宾馆热水小时变化系数,按你说的19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,即有15*14=210个客房,按标准双人房计算即有n=420个床位用水,查手册Kh选5.61,一天T=24小时,T/Kh也就是4点多),其实4小时也就是经验值,我在一锅炉厂家工作,每天都要为客户做选型方案和投标标书,知道有多少个客房就基本上可以定下锅炉的大小了,这都是凭平时的经验,想一下也知道洗浴用水时间不就在18:00~22:00这一段时间。(强调一下:我做的选型是一估算值,当然型号选小一点像50万大卡的也行,不就在热水箱那加大一点了)像你所说“如果我认为高峰期是2小时,那负荷不是大了2倍啊!”4小时是个经验值。1 1吨=700kw =60万大卡,

五星酒店热水方案(参考)

一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共 4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量 12吨/ 天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年 平均气温 13.9- 14.5 ℃。夏季日平均气温约 25℃,冬季日平均气温约3℃。 二、设计原则及依据 满足贵方全天候供热需求; 盐城地区气象资料; 工程安装过程中不影响其它建筑设施; 工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护 管理。 系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据:

1)GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB 5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN 7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》 5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温 绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。 三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出 12T 冷水从 5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为: Q=C·M·△ T=12×1000×( 55-5 )=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/k g·℃ M-------水的质量,kg △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型

热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间: 18h 热损耗系数: 1.05 初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h 。环境温度 5℃,冷水进水温度 5℃时的制热量约为13.5kw/h 。),运行时间 18小时满足需求,则所需台数: N=698×1.05/(13.5×18)=3台 型号 制热量 制热额定功率 热水产量 电源规格 运行控制 压缩机数量 制冷剂种类 最高出水温度 水侧换热器 循环进水管管 水路系统径 循环出水管管 径 循环水流量 进出水压降 初选 NERS-G5 3台 NERS-G5 KW19.7 KW 4.69 L/h420 380V/3N~ 50HZ 远程液晶控制 台1 R22 ℃60 纽恩泰高效换热 器 DN25 DN25 3 m/h4 kPa35

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍--------------------------------------------------------------------------------- 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 --------------------------------------------------------------------- 3(二)、独特优点--------------------------------------------------------------------------------------------- 3(三)、XXXX中央热泵热水机组解析 -------------------------------------------------------------------- 4(四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势 -------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 B.节流装置 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 E.先进和完善的控制系统 ----------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 --------------------------------------------------------------------------------- 9 1.取用数值指标 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 ----------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 -----------------------------------------------------------------------------------------------11 4.全年运行成本计算-----------------------------------------------------------------------------------------11 5、对应各种能源运行成本对比: ------------------------------------------------------------------------ 12 三、工程材料清单和报价---------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 一、工程设计依据(执行最新标准)---------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ---------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案 -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 六、工程机安装说明书 ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 七、XXXX工程案例图片 --------------------------------------------------------------------------------------- 18

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:℃ (2)极端最低温度:℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天 二、热水用水量 三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量: x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw

4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x =96kw,配100KW电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:(55℃) 2、高峰用水时间:4小时 3、高峰时期总用水量:4 x k x / 24 = 46T(55℃)(k=) 4、水箱容量 = 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量 =39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热 六、热水供水系统设计 1、系统分区

2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在~公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间 x 2 x 500 x = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。 5、冷水增压泵流量按给水设计秒流量计算:L=56m3/h,H=65mH20,N= (1)负一层储水箱如果要与消防水箱共用,要通过液位优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足。 (2)屋顶冷水箱与消防水箱共用,也要优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足。

生活热水负荷计算方法

生活热水负荷计算方法 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

生活热水估算: 全日供应热水的住宅、别墅、招待所、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院部、养老院、幼儿园、托儿所等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: Q—设计小时耗热量,W; h K—小时变化系数; h m—用水计算单位数(人数或床位数); q—热水用水定额(L/人.d或L/床.d); r C—水的比热,4187(J/kg.℃); t—热水温度,60℃; r t—冷水温度,河北地区地下水温度10~15℃,地表水温度4℃; l —热水密度,kg/L;(注意密度的单位!!!) r 宾馆的热水小时变化系数表 设计小时热水量可按下式计算: q—设计小时热水量,L/h;其他参数的物理含义同上式。 rh 本项中的生活热水制取方式如下:夏季通过回收冷凝热制取热水;冬季及过度季节通过热泵机组制取热水。办公、公寓共30000㎡,按15㎡/人计算(是否有依据可咨询一下员工数量与宾馆的床位数,根据实际的数据才可准确的计算热水用量),根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,宾馆客房每人每床位的最高日热水用水定额为120~160L,员工的日最高用水定额为

40~50L,供水方式为24小时连续供水,热水温度取60℃,最不利工况下,冷水温度取4℃,则设计小时耗热量为: …… 设计小时热水量为:…… 根据设计小时耗热量选机组,根据设计小时热水量选水泵流量,扬程的确定根据热水供应系统的最不利环路的长度确定。 例如,最不利环路的长度为200m(供回水管路总长度),用户预留压头一般为2-3mH2O,则水泵的扬程约为: 热水循环泵流量和扬程的安全系数均取10%。

酒店热水系统方案

天源太阳能热水系统报价表

一、天源太阳能热水系统设计方案 一)、设计依据 1、客观依据 泰安市地处北纬36°11’、东经117°07’。气候特点是:四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年平均气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,年平均太阳日辐照量15770kJ/㎡,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。 2、国家标准 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.《太阳能热利用术语》GB/T12936-1991 3.《真空管太阳集热器》GB/T17581-1998 4.《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002 5.《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T18708-2002 6.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.《钢结构设计规范》GB50017-2003 8.《低压配电设计规范》GB50054-1995 9.《家用和类似用途电器的安全通用要求》GB4706.1-1998 10.《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 11.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 12.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50017-2003 13.《家用太阳热水系统技术条件》GB/T19141-2003 14.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 15.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 16.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 17.钢材符合国家标准Q/09JGG001—2003

相关文档