文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 离心式通风机的性能参数

离心式通风机的性能参数

离心式通风机的性能参数
离心式通风机的性能参数

第二节离心式通风机的性能参数

第二章通风机

第二节离心式通风机的性能参数

离心式通风机有一定的参数表示它的性能和规格,为了合理地选择与使用风机,就必须分析了解这些参数,以及其相互间的关系。表示风机性能的主要参数有以下几个:

一、风量

通风机每单位时间内所排送的空气体积,称为风量Q,又称送风量或流量,其单位为米3/秒或米3/时,工程上常用

单位是米3/时。

风机所产生的风量与风机叶轮直径、转速、叶片形式等有关,其三者之间的相互关系要用下式表示:

式中:

Q——通风机的风量;

D2——通风机叶轮的外径,米;

V2——叶轮外周的圆周速度,米/秒

n——通风机的转速,转/分;

——流量系数,与风机型号有关。常用离心式风机的

流量系数见表:

风机的风量一般用实验方法测得。风量的大小与通风机的尺寸和转速成正比。在管道系统中,风量可以通过闸门或改变通风机的转速来调节。但通风机最大的转数不可超过性能选用表上规定的最高转数。以叶轮外周的圆周速度表示,压力在300-1500毫米水柱的风机,v2≤100米/秒,压力在300毫米水柱以下的风机v2≤70米/秒。

二、风压

通风机的出口气流全压与进口气流全压之差称为风机的风压H,其单位为毫米水柱。风机所产生的风压与风机的叶轮直径、转速、空气密度及叶片形式有关,其关系可

用下式表示:

H=ρH v22

或:H=0.000334HD22n2

式中:H—通风机全压,毫米水柱;

ρ—空气的密度,千克/米3;大气压强在760毫米汞柱,气温为20℃时,ρ=1.2千克/米3;

v2—叶轮外周的圆周速度,米/秒;

H—全压系数,根据实验确定,一般如下:

后向式:H=0.4—0.6;径向式:H=0.6—0.8;前向式:

H=0.8—1.1;

D2—风机叶轮的外径,米;

n—风机的转速,转/分。

风机的风压与转速的平方成正比,适当提高转速就能增大风压。在管道系统中,风压也可用调节闸门来改变。

三、功率

通风机在一定的风压下输送一定数量的空气时,需要消耗一定的能量,这个能量是由带动它的电机提供的。单位时间内所消耗的能量称为功率N,功率的单位用千瓦来表示。通风机的有效功率(N y千瓦)即:

式中:

Q—通风机输送的风量,米3/秒;

H—通风机产生的风压,毫米水柱;

102—千瓦与千克·米/秒之间的换算关系系数,1千瓦

=102千克米/秒。

实际上,消耗在通风机轴上的功率(轴功率)要大于有效功率,这是因为通风机在运转过程中轴承内部有磨擦损失和空气在通风机中流动也有能量损失的缘故。轴功率N 与有交效功率N Y之间的关系如下:

式中:

η——通风机效率,%。

N——轴功率,千瓦

当通风机的转速一定时,它的轴功率随着风量的改变而改变,一般离心式通风机的轴功率随着风量的增加而增加。

四、效率

通风机的有效功率与轴功率之比为通风机的效率η,

即:

通风机的有效功率反映了通风机工作的经济性。

后向叶片风机的效率一般在0.8~~0.9之间,前向叶片风机的效率在0.6~~0.65之间。同一台风机在一定的转速下,当风量和风压改变时,其效率也随之改变,但其中必有一

个最高效率点,最高效率时的风量和风压称为最佳工况。通风机在管道系统中工作时,它的风量与风压应尽可能等于或接近最佳式况时的风量和风压,应注意使其实际运转

效率不低于最高效率的90 %。

五、通风机的性能曲线

通风机的性能曲线一般有H—Q曲线,N—Q曲线,η—Q曲线三种,这三种曲线常画在同一图上,统称为风机的特性曲线。根据特性曲线,已知Q米3/时,H毫米水柱,N千瓦,η(%)中的任何一值即可求得其它各值。

通风机都根据实验预先作出其特性曲线,以供选择通风

机时参考。

但是,有的风机样本中风机中不列出特性曲线,而只列出选择风机的数字表格,性能表中每一种转速按流量、风

压等分为八个性能点。

转数转/分序

全压

毫米

水柱

流量

(米

3/时)

率%

轴功

千瓦

所需功

千瓦

电动

千瓦

2900 1 324 7950 82.4 8.52 9.8

13

2 319 8910 86 8.9 10.23

3 319 9880 89.5 9.42 10.85

4 303 10850 91 9.9 11.4

5 290 11830 91 10.2 11.8

6 268 12780 88.5 10.5 12.1

7 246 13750 86.5 10.7 12.4

8 224 14720 82.4 10.9 12.5

表中所列出各性能点的最高效率,均在风机最高效率的

0.8-0.9范围内。

六、转速

通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,

其关系如下:

式中:

n1,n2——风机;电动机的转速

d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。

从上述可见,如要改变风机的转速,只要改变通风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。

当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。

当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按

下式计算:

以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,风机

的风量变化与的一次方成正比,功率变化与的三次方成正比。所以在增加风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。

必须指出,上述通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。

局部通风机技术要求

矿用隔爆变频对旋式局部通风机订货技术规格书 编制人: 审核: 副总: 机电矿长: 2013年10月

1、总则 1.1 本文件适用于煤矿井下隔爆对旋局部通风机,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备产品,且已有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。卖方在设备设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新标准的版本。 1.6 卖方所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制(SI),技术规格书采用中文版本。 1.7 卖方提交的文件和资料,包括与项目有关事宜联系的所有来往函电,以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。 1.8 在签订订货合同之后,买方有权对本订货技术文件提出补充要求和修改,卖方应允诺予以配合,具体项目和条件由双方商定。 1.9 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.10 卖方对整套设备及配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。

风机特性曲线

用以表示通风机的主要性能参数(如风量L、风压H、功率N及效率η)之间关系的曲线称为风机特性曲线或风机性能曲线。为了使用方便,将H—L曲线、N—L曲线、η—L曲线画在同一图上。下图为4—72 No5离心式通风机在转速2 900r/min时的特性曲线。 4—72No5离心式通风机特性曲线 在通风除尘系统工作的风机,即使在转速相同时,在不同阻力的系统中它所输送的风量也可能不相同。系统的阻力小时,要求风机的风压低,输送的风量就大;反之,系统阻力大,要求的风压高,输送的风量就小。因此,用一种工况下的风量和风压,来评定风机的性能是不够的。例如,风压为1 000Pa时,4—7 2No5风机可输送风量18 000m3/h;但当风压增到3000Pa时,输送的风量就只有1 000m3/h。为了全面评定风机的性能,就必须了解在各种工况下风机的风压和风量,以及功率、效率与风量的关系。这就是为什么要通过风机性能试验做出风机特性曲线的原因所在。

通风机制造工厂对生产的风机,根据实验预先做出其特性曲线,以供用户选择风机时参考。有些风机产品样本,不但列出特性曲线图,而是还提供性能表格。下表列出了4—72离心式通风机的部分性能数据。 从特性曲线图可以看出,在一定转速下,风机的效率随着风量的改变而变化,但其中必有一个最高效率点刁一。相应于最高效率下的风量、风压和轴功率称为风机的最佳工况,在选择风机时,应使其实际运转效率不低于0.9ηmax。此范围称为风机的经济使用范围。下表中列出的8个性能点(工况点),均在风机的经济使用范围内。 4—72 型离心式通风机性能表(摘录)

正确选择风机,是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择风机,主要是指根据被输送气体的性质和用途选择不同用途的风机;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风机的风压要能克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。具体选择方法和步骤如下: 1.根据被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经风机时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的风机;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆风机或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型风机产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。

风机特性曲线

风机特性曲线? 用以表示通风机的主要性能参数(如风量L、风压H、功率N及效率η)之间关系的曲线称为风机特性曲线或风机性能曲线。为了使用方便,将H—L曲线、N—L曲线、η—L曲线画在同一图上。下图为4—72 No5离心式通风机在转速2 900r/min时的特性曲线。 4—72No5离心式通风机特性曲线 ? 在通风除尘系统工作的风机,即使在转速相同时,在不同阻力的系统中它所输送的风量也可能不相同。系统的阻力小时,要求风机的风压低,输送的风量就大;反之,系统阻力大,要求的风压高,输送的风量就小。因此,用一种工况下的风量和风压,来评定风机的性能是不够的。例如,风压为1 000Pa时,4—72No5风机可输送风量18 000m3/h;但当风压增到3000Pa时,输送的风量就只有1 000m3/h。 从特性曲线图可以看出,在一定转速下,风机的效率随着风量的改变而变化,但其中必

有一个最高效率点刁一。相应于最高效率下的风量、风压和轴功率称为风机的最佳工况,在 。此范围称为风机的经济使用范围。下表选择风机时,应使其实际运转效率不低于0.9η max 中列出的8个性能点(工况点),均在风机的经济使用范围内。 ? 4—72 型离心式通风机性能表(摘录)

局部通风风量计算(模板)

第一节局部通风(编写模板) 一、通风方式及供风距离 采用压入式通风,根据《煤矿安全规程》规定,压入式局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m,计划××掘进工作面局部通风机安装在距××联巷口上风侧10~15m位置。 二、掘进通风参数计算及风机选型 1、风量计算 ⑴按工作面最多人数计算所需风量 Q1=4N=4×20=80m3/min; 式中:Q1—掘进工作面按人数计算所需要的风量,m3/min; 4—每人每分钟需要的标准风量,4m3/人; N—掘进工作面同时工作的最多人数,20人。 ⑵按稀释工作面瓦斯浓度计算所需风量 Q2=kq/c=1.2×0.3996/0.008=60m3/min; 式中:Q2—掘进工作面按瓦斯涌出量计算所需要的风量,m3/min; k—掘进工作面瓦斯涌出不均衡系数,取k=1.2; q—掘进工作面绝对瓦斯涌出量,m3/min;取q=0.3996m3/min; c—掘进工作面风流中允许的安全瓦斯浓度,取c=0.8%。 ⑶按炸药量计算掘进工作面实际需要的风量: Q3=0.465×(A×b×S2×L2÷P漏2÷C碳)1/3÷t =0.465×(11.5×0.1×14.562×11172÷1.42÷(0.02%))1/3÷20 =214m3/min 其中:Q3——掘进工作面所需风量,m3/min A——一次爆破炸药最大用量,kg; A=11.5kg b——1kg炸药产生的CO当量,煤巷爆破取0.1m3/kg,岩巷爆破取0.04 m3/kg;

S——巷道断面积,m2;S=14.56m2; L——巷道通风长度,m;L=1117m; P漏——漏风系数,风筒始末端风量之比,可取经验值 P漏=1.2~1.4; C碳——巷道内CO浓度的允许值;C碳=0.02%; t——爆破后稀释炮烟的通风时间,min;一般时间为20~ 30min,取t=20min。 ⑷按煤巷掘进工作面最低风速计算所需风量 Q4=V min S=60×0.25×14.56=218m3/min; 式中:Q4—掘进工作面按煤巷最低风速计算所需要的风量,m3/min; V min—煤巷掘进工作面允许最低风速,m/s;V min=0.25m/s; S—掘进巷道的面积,m2;S=14.56m2; 根据以上计算取最大值,确定该掘进面风量Q=218m3/min。 2、风速验算 ⑴按照煤巷掘进最低风速计算: Q煤掘≥60×V min×S≥60×0.25×14.56=218m3/min; 式中:V min—掘进工作面允许最低风速:岩巷V min=0.15m/s;煤巷V min=0.25m/s。 Q煤掘——煤巷掘进工作面所需风量,m3/min; S——掘进巷道的平均断面积,m2;S=14.56m2; 由计算所得:Q≥Q煤掘,符合要求; ⑵按照煤巷掘进最高风速计算: Q煤掘<60×V max×S<60×4×14.56=3494 m3/min; 式中: V max—掘进工作面的允许最高风速:V max=4m/s; Q煤掘——煤巷掘进工作面所需风量,m3/min; S——掘进巷道的平均断面积,m2;S=14.56m2; 由计算所得:Q<Q煤掘,符合要求。

风机 主要性能参数

风机的八个主要性能参数 文件描叙: 风机的八个主要性能参数 风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数,只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么,风机有那些主要性能参数呢?这主要包括:流量、压力、气体介质、转速、功率。下面一一分别介绍: 1. 流量 风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在进出口压比为1.03以下(比如通风机范畴的风机)时,通常将出气风量看作为进气流量相同。在化学工业等领域中,以m3/h(常温常压)来表示的情况居多,它是将流量换算成标准状态,即摄氏0度、0.1MPa干燥状态。另外有时还以质量m按Kg/s来表示的。 流量亦称为气体量或空气量。将出气流量Q(出)换算成进气流量Q(进),可按下来公式计算: Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3) 将标准状态的流量Q(标准,m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算: Q(进)=Q(标准)×P(进气气体绝对压力,Pa)/(P(进气气体绝对压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273 2. 压力 为进行正常通风,需要有克服管道阻力的压力,风机则必须产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中,克服前述送风阻力的压力为静压;把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中,为实现送风目的,就需有静压和动压。 静压:为气体对平行于气流的物体表面作用的压力,它是通过垂直于其表面的孔测量出来的。 动压=气体密度(kg/m3)×气体速度的平方(m/s)/2; 全压=静压+动压 风机的全压:是指风机所给定的全压增加量,即风机的出口和进口之间的全压之差。 3. 功率 风机的原动力(通常是电机或柴油机等)传递给风机轴上的功率为风机的轴功率

风扇特性曲线实验

实验七扇风机特性曲线 7.1扇风机特性曲线 7.1.1目的 通过对扇风机特性曲线的实测,初步学会扇风机特性曲线实测方法,并进一步理解扇风机的性能。 7.1.2使用仪器 扇风机、风筒、皮托管、压差计、三用钳形表、气压计、湿度计。 7.1.3原理 扇风机特性曲线是在扇风机转速一定时,以风量为横坐标,分别以压差h,功率N以及效率η为纵坐标,而做出的h-Q、N-Q及η-Q三条曲线。 压差的温家宝方法应根据扇风机的工作方式而不同。 如图7-1所示的布置方式,h即为扇风机的全压差。根据h动即可示出风量。不断改变风向的风阻,分别测出各工作的点的压差、风量、电流、电压功率因数值,即可作图。 图7-1 扇风机特性曲线实测 当压入式通风时,其布置形式如图7-2

式中: 静h ——风筒内外的静压差; 22 2 2γg v ——风筒内的风流动压; 自h ——自然压差,对扇风机作特性曲线试验时取自h =0; h ——风筒阻力。 实际上扇风机的h-Q 曲线是扇风机在转速一定时,对风筒的不同风阻的工作点的连线,从上式可以看出,对风筒的工作风压是2 2 2 2γg v h - 静这一部分,即 h g v h =- 22 2 2γ静 这一部分称为有效静压,图18的布置方式,所示的h 即为有效静压,所以抽出式通风是以有效静压为纵坐标做出扇风机的h-Q 曲线

图。 7.1.4实验步骤、 根据扇风机的工作方式布置皮托管及压差计,在没有改变风机转速的条件下,用档板改变风筒风阻,分别测出无档板及每块档板使用 时的压差h,动压h动,电流A,电压V及功率因数? cos,并同时记录气温、气压,根据这些数据计算出各个工作点时的压差h,风量Q、实际功率N,效率η,并作图。 图7-3 扇风机特性曲线图η (毫米水柱)

风机性能曲线

风机性能曲线 2010-04-01 13:14:42| 分类:| 标签:|字号大中小订阅 风机特性曲线 作者:摘自《安全科学技术百科全书》发布日期:2009-8-13 23:02:39 访 问次数:360 用以表示通风机的主要性能参数(如风量L、风压H、功率N及效率η)之间关系的曲线称为风机特性曲线或风机性能曲线。大凉煤矿井下局部通风机参数说明 大华公司大凉煤矿地处华坪县石龙坝乡大凹村,交通十分便利。矿井主采煤为C1a煤层,为单一煤层。矿井瓦斯相对涌出量为5.31m3/t,绝对瓦斯涌出量为0.99 m3/min,为低瓦斯矿井。 1、掘进工作面需风量计算 (1)按瓦斯涌出量计算: Q掘=100Q瓦K掘=100×0.35×1.8=63 m3/min 式中Q掘——掘进工作面实际需风量,m3/min Q瓦——掘进工作面平均绝对瓦斯涌出量,m3/min K掘——掘进工作面因瓦斯涌出量不均匀的备用风量系数,取1.8 (2)按炸药使用量计算: Q掘=25A掘=25×3.2=80 m3/min n 式中25——使用1Kg炸药的供风量,m3/min A掘——掘进工作面一次爆破所以得最大炸药量,m3/min (3)按局部通风机吸风量计算: Q掘=Q通IK通=130×1×1.2=156 m3/min 式中Q掘——掘进工作面局部通风机额定风量,m3/min I ——掘进工作面同时运转的局部通风机台数,台 K通——防治局部通风机吸循环风的风量备用系数,取1.2 (4)按工作人员数量计算: Q掘=4n掘=4×8=32 m3/min

式中n掘——掘进工作面同时工作的最多人数,人 (5)按风速进行验算: 岩巷掘进工作面的风量应满足:60×0.15×S掘≤Q掘≤60×4×S 掘 即:60×0.15×4.8≤156≤60×4×4.8 煤巷、半煤岩巷掘进工作面的风量应满足:60×0.25×S掘≤Q掘≤60×4×S掘 即:60×0.25×4.8≤156≤60×4×4.8 (6)掘进工作面风量的确定 综上所述我矿掘进工作面的需风量为:156 m3/min,因此,我矿局部通风机选型为YBT5.5 2、YBT5.5局部通风机参数 额定风量 风机型号 风压(Pa)功率(KW)备注 m3/min YBT5.5 90-180 1700—800 5.5 3、井下局部通风机安装情况说明 我矿井下有3个掘井工作面,均采用YBT5.5的局部通风机供风,每个掘进工作面有两台,一台工作,一台备用,各个工作面间实行独立通风。 大华煤炭有限责任公司大凉煤矿 2013年6月10日

风机盘管全参数尺寸

风机盘管参数尺寸 技术参数表 型号项目FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 FP-136 FP-170 FP-204 FP-238 02# 03# 04# 05# 06# 08# 10# 12# 14# 风量m3/h 高340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380 中255 383 510 638 765 1020 1275 1530 1785 低170 255 340 425 510 680 850 1020 1190 制冷量 W 高1800 2700 3600 4500 5400 7200 9000 10800 12600 中1620 2440 3290 4120 4850 6550 8190 9730 11580 低1310 2010 2650 3320 3900 5300 6610 7860 9350 制热量 w 高2700 4050 5400 6750 8100 10800 13500 16200 18900 中2350 3520 4530 6040 6850 9260 11740 14140 16360 低1620 2470 3130 4170 4740 6500 8180 9710 11290

型号 A B C FP-34 890 620 490 FP-51 990 720 590 FP-68 1090 820 690 FP-85 1190 920 790 FP-102 1320 1050 920 FP-136 **** **** 1240 FP-170 1840 1470 1440 FP-204 2050 1780 1650 FP-238 2150 1880 1750

轴流风机选型、型号、参数

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数 ——(德州万商暖通设备公司) 一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■管道加压轴流风机 ●JSF轴流通风机(SDF) ●大风量轴流风机(JSF-Z) JSF轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管道加压送排风系统。 JSF风机有两种叶轮结构形式,JSF-A采用模压圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大等特点。 JSF-Z采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式,也可做成电机外置皮带传动结构形式,用于输送特殊气体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■边墙壁式轴流风机 ●DFBZ低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。

出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具 有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用 建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐 型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对0.55kW以下配用单相电机。 ●DWEX边墙风机(WEX) DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。 DWEX(WEX)系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。 附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货 时注明。 ●DWBX板壁式轴流风机 DWBX系列风机采用高效翼型轴流式叶轮与低噪声电机直联驱动,压型金属板 式外壳,具有墙面安装简便、整机重量轻、运转平稳、外形美观。多用于轻钢结 构建筑边墙、窗框安装的壁式送排风场合。 选配附件:出风口可根据使用场合配设铝制重力式止回阀或加设防雨罩、配设防

通风机的主要性能参数

3 通风机的主要性能参数 1.3.1 通风机的流量 通风机的流量通常是指单位时间内流过通风机的气体容积, 表示。它的单位是m3/h、m3/min、m3 /S。 用q V 如无特殊说明,通风机的体积流量,特指通风机进口处的体积流量。 1.3.2 通风机的压力 1.1.通风机的动压 通风机出口截面上气体的动能所表征的压力称之为动压, 表示。即 用表示q dF C 22 PdF=ρ 2 2 2.2.通风机的静压 通风机的静压是指通风机的全压与通风机出口动压之差, 用P s F表示。即:P s F=P tF-P dF 3. 通风机的全压通风机的全压指通风机出口截面与通风机进口截 面的全压之差,用P tF表示。 1.3.3 通风机的功率 1.1.通风机的有效功率 通风机所输送的气体,在单位时间内从通风机中所获得的有效 能量,叫作通风机的全压有效功率,用P e(kW)表示。 2.通风机的内功率

计入流动损失和泄漏损失,单位时间里传给气体的有效功叫作 通风机的内功率用P in表示,即内功率等于有效功率P e加上通 风机的内部流动损失功率△P in。 3.3.风机的轴功率 单位时间内原动机传递给通风机轴的能量,叫做通风机的轴功 率P sh,它等于通风机的内功率P in加上轴承和传动装置的机械 损失功率△P me。 1.3.4 通风机的效率 1.1.通风机全压效率ηtF 等于通风机全压有效功率P etF与轴功率P sh之比,即 ηtF=P etF / P sh=P tF q v / 1000P sh 或ηtF=ηinηme 其中ηme机械效率,且ηme=Pin/Psh=P tF qv/1000ηin P sh 机械效率表征通风机轴承损失和传动损失的好坏,是通风机机械传动系统设计的主要指标,根据通风机的传动方式,表中列出了机械效率的选用值,供设计时参考。当风机转速不变而运行于低负荷工况时,因机械损失不变,故机械效率的选用值还将降低。 传动方式机械效率 2.通风机的静压效率 通风机的静压效率ηsF,等于通风机静压有效功率与通风机轴功率之

矿井通风机特性曲线

第四节通风机的实际特性曲线 第四节通风机的实际特性曲线 一、通风机的工作参数 表示通风机性能的主要参数是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率 和转速n等。 (一)风机(实际)流量Q 风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量(无特殊说明时均指在标准状态下),单位为,或。 (二)风机(实际)全压H f与静压H s 通风机的全压H t是通风机对空气作功,消耗于每1m3空气的能量(N·m/m3或Pa),其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。在忽略自然风压时,H t用以克服通风管网阻力h R和风机出口动能损失h v,即 H t=h R+h V, 4—4—1 克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压H S,Pa H S=h R=RQ24-4-2 因此H t=H S+h V 4-4-3 (三)通风机的功率 通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率N t,用下式计算: N t=H t Q×10-3 4—5—4 用风机静压计算输出功率,称为静压功率N S,即 N S=H S Q×10—3 4-4-5

因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW) , 4—5—6 或 4-4-7 式中ηt、ηS分别为风机折全压和静压效率。 设电动机的效率为ηm,传动效率为ηtr时,电动机的输入功率为N m,则 4-4-8 二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义 掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重要。 为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在断面上风流的相对静压h。在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。水柱计或压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系?它对于通风管理有什么实际意义?下面就此进行讨论。 1、抽出式通风 1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系 如图4-4-1,水柱计示值为4断面相对静压h4,h4(负压)=P4-P04(P4为4断面绝对压力,P04为与4断面同标高的大气压力)。 图4—4—1 沿风流方向,对1、4两断面列伯努力方程

轴流式风机性能曲线

轴流式风机的性能 摘要 轴流式风机在火力发电厂及当今社会中得到了非常广泛的运用。本文介绍了轴流式风机的工作原理、叶轮理论、结构型式、性能参数、性能曲线的测量、运行工况的确定及调节方面的知识,并通过实验结果分析了轴流式风机工作的特点及调节方法。 关键词:轴流式风机、性能、工况调节、测试报告

目录 1绪论 1.1风机的概述 (4) 1.2风机的分类 (4) 1.3轴流式风机的工作原理 (4) 2轴流式风机的叶轮理论 2.1概述 (4) 2.2轴流式风机的叶轮理论 (4) 2.3 速度三角形 (5) 2.4能量方程式 (6) 3轴流式风机的构造 3.1轴流式风机的基本形式 (6) 3.2轴流式风机的构造 (7) 4轴流式风机的性能曲线 4.1风机的性能能参数 (8) 4.2性能曲线 (10) 5轴流式风机的运行工况及调节 5.1轴流式风机的运行工况及确定 (11) 5.2轴流式风机的非稳定运行工况 (11) 5.2.1叶栅的旋转脱流 (12) 5.2.2风机的喘振 (12) 5.2.3风机并联工作的“抢风”现象 (13) 5.3轴流式风机的运行工况调节 (14) 5.3.1风机入口节流调节 (14) 5.3.2风机出口节流调节 (14) 5.3.3入口静叶调节 (14) 5.3.4动叶调节 (15) 5.3.5变速调节 (15) 6轴流风机性能测试实验报告 6.1实验目的 (15) 6.2实验装置与实验原理 (15) 6.2.1用比托静压管测定质量流量 6.2.2风机进口压力 6.2.3风机出口压力

6.2.4风机压力 6.2.5容积流量计算 6.2.6风机空气功率的计算 6.2.7风机效率的计算 6.3数据处理 (19) 7实验分析 (27) 总结 (28) 致谢词 (29) 参考文献 (30)

风机盘管型号参数表

FP系列风机盘管 简述 FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50Pa;型式有:普通型卧式/立式暗装、超薄型卧式/立式/明装/暗装、嵌入式、扇形吊顶式、立柜式、挂壁式等,更多了一份人性化设计,以完全满足用户对风量、冷量、风压及安装条件的要求。 特点 产品换热器系用美国TRIDAN公司的生产线制造而成,由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命; 电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长达35000小时,电机引出线用金属软管保护,以免损伤; 采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高; 凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,表面喷塑防腐处理,经久耐用; 保温材料采用高密度聚氨酯,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。 吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。

FP系列风机盘管性能参数表 注:低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。 供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。

通风机的实际特性曲线

第四节通风机的实际特性曲线 一、通风机的工作参数 表示通风机性能的主要参数是风压 H 、风量Q 风机轴功率N 、效率 和转速n 等。 (一)风机(实际)流量Q 风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积, 亦称体积流量(无 特殊说明时均指在标准状态下),单位为 u 丄一或■:' 'o (二) 风机(实际)全压H f 与静压H S 通风机的全压 H 是通风机对空气作功,消耗于每 1m 3空气的能量(N ?m/m 3或Pa ), 其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。 在忽略自然风压时,H t 用以克服通风 管网阻力h R 和风机出口动能损失 h v ,即 H t =h R +h V , 4—4— 1 克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压 H S , Pa H s =h R =RCf 4-4-2 因 H t =H s +h v 4-4-3 (三) 通风机的功率 通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率 N ,用下式计算: N=HQX 10-3 4-5-4 用风机静压计算输出功率,称为静压功率 2,即: N S =h S QX 10—3 4-4-5 因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率 N (kW 4-5-6 式中:t , S 分别为风机折全压和静压效率。 % 1000% 4-4-7 lOOO Vi

设电动机的效率为m传动效率为tr时,电动机的输入功率为N,则 4-4-8

二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义 掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重 要。 为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定 断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在 断面上风流的相对静压 h 。在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。水柱计或 压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系?它对于 通风管理有什么实 际意义?下面就此进行讨论。 1抽出式通风 1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系 如图4-4-1 ,水柱计示值为4断面相对静压h 4, h 4 (负压)=P 4-P O 4(P 4为4断面绝对 压力,P 04为与4断 面同标高的大气压力)。 沿风流方向,对1、4两断面列伯努力方程: h R1 4 = (P l +h v l + P ml 2 gZ 12)- (P 4 + h v4 + p m34 gZ 34) 式中:h R14 — 1至4断面通风阻力,Pa ; P 1、P 4 —分别为1、4断面压力,Pa ; 仏仆h v4 —分别为1、4断面动压,Pa ; Z 12、Z 34 —分别为12、34段高差,m ; 3 P m12、 p m34 —分别为12、34段空气柱空气密度平均值,kg/m ; 因风流入口断面全压P t1等于大气压力P 01 ,即 P 1 +h v1 =P t 1 =P o1, 又因1与4断面同标高,故1断面的同标高大气压P 01 '与4断面外大 气压 P 0 4 相等。又:p m1 2gZ 12' — p m34 gZ 34 故上式可写为 h R1 4=P o4-P 4-h v4 +H N h R1 4=|h 4|-h V 4 + H N 即:|h 4|=h R1 4+h v 4-H N 4-4-9 根据通风机静压与矿井阻力之间的关系可得 H s +H N =|h 4|-h v4=h t 4 4-4-10 式4-4-9 和式4—4— 10,反映了风机房水柱计测值 h 4与矿井通风系统阻力、通风 图 4-4- 1

煤矿用局部通风机技术条件

煤矿用局部通风机技术条件 1 范围 本标准规定了煤矿用局部通风机(以下简称通风机)的分类、工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存与质量保证期。 本标准适用于三相异步电动机驱动的通风机。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB 755 旋转电机定额和性能(IEC 60034-1:2004,IDT) GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验(ISO 5801:2007,IDT) GB/T 2888 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T 3235 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线 GB 3836.1-2010 爆炸性环境第1部分:设备通用要求(IEC 60079-0:2007,MOD) GB 3836.2-2010 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备(IEC 60079-1:2007,MOD)GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB/T 9438 铝合金铸件 GB/T 9969 工业产品使用说明书总则 GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序 GB/T 13306 标牌 GB/T 13813 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则 GB/T 17774 工业通风机尺寸 AQ 1043 矿用产品安全标志标识 JB/T 6444 风机包装通用技术条件 JB/T 6445 工业通风机叶轮超速试验 JB/T 6886 通风机涂装技术条件 JB/T 6887 风机用铸铁件技术条件 JB/T 6888 风机用铸钢件技术条件 JB/T 7565.5-2015 隔爆型三相异步电动机技术条件第5部分:YBF3系列风机用隔爆型三相异步电动机(机座号63~355) JB/T 8689 通风机振动检测及其限值 JB/T 8690 工业通风机噪声限值 JB/T 9101 通风机转子平衡 JB/T 10213 通风机焊接质量检验技术条件

FBDC系列抽出式对旋局部通风机性能参数

FBDC系列抽出式对旋局部通风机性能参数 FBDC系列抽出式对旋局部通风机 一、概述 FBDC系列抽出式对旋局部通风机(以下简称通风机)是淄博风机厂有限公司针对目前部分煤矿需要抽排含瓦斯及污风的需要(瓦斯浓度不超3%)研制生产的最新节能型局部通风机。FBDC系列抽出式对旋局部通风机具有结构紧凑、噪声低、高风压、大流量、效率高等特点。根据不同的通风要求,既可对旋使用,又可单机使用。使用对旋式通风时可增加通风距离,离较短时可使用单机,风量不变,从而减少能耗,节约能源。其结构紧凑,便于在工程施工中运输和安装使用。其结构型式为矿用隔爆型、对旋式、带消音装置、抽出式局扇通风机。 二、用途 FBDC系列抽出式对旋局部通风机适用于煤矿井下含爆炸性物质(瓦斯和煤尘)的环境中。作抽出式局部通风,可满足矿山通风网络和安全生产的需要。抽排井下局部瓦斯积聚或与除尘装备联合使用排除工作面粉尘,改变工作环境,是抽出式局部通风的理想装备。 1.型号、规格 FBDC系列抽出式对旋局部通风机包括了l9个机号,标准状态下空气动力性能参数见表1。 表1FBDC系列抽出式对旋局部通风机标准状态下空气动力性能参数

三、结构特征与工作原理 1.总体结构 FBDC系列抽出式对旋局部通风机由集风器、机壳、电动机、叶轮、扩散筒、风筒接头等部分组成(见图1)。通风机外壳及结构件用钢板焊接而成,内筒用孔板焊接而成,内衬消声材料:电动机被密封在内尺道内,与风道内的乏风隔离,电动机为YBF系列隔爆型风机用二极三相异步电动机采用380V/660V电压等级,通风机叶轮采用特殊材料制作,防静电、无摩擦火花。由电机冷却风轮所输送的气流进行冷却,电机与新鲜风流相通。因此,该通风机可作井下抽出式通风使用。 2.工作原理 通风机采用对旋式结构,风压高、效率高。在叶轮的作用下,乏风由集风器或进风接头吸入,经两级叶轮加压后送入回风巷或经导风筒排入回风巷,通风机流道中乏风不接触电动机。通风机结构紧凑,使用安全,维修方便。采用专用防爆电动机,电动机散热腔保证电动机散热良好,使电动机始终运行在新鲜风流中。 四、性能参数 标准状态下空气动力性能参数见表1。 五、安装及调试 FBDC系列抽出式对旋局部通风机设有地脚支架和悬吊孔,既可安装在巷道中的地面使用,也可悬挂使用。

风机特性曲线97678

风机特性曲线 用以表示通风机的主要性能参数(如风量L、风压H、功率N及效率η)之间关系的曲线称为风机特性曲线或风机性能曲线。如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

各种风机型号介绍大全图文并茂介绍

[资料]各种风机型号介绍大全(图文并茂) - GDF系列离心式管道风机 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(9.59 KB) 一、特点 GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,是九十年代填补国内空白替代进口产品。 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(73.36 KB)

下载附件(17.09 KB) 该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道的油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其他型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面;别一方面保证了厨房的噪声低、无污染。 CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。

CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1) 下载附件(84.37 KB) CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(3)

2013-3-7 09:50 上传下载附件(44.36 KB) 二、外形示图

1、进风消波悬殊摆活门 2、LP滤尘器 3、手动密封阀门 4、预滤器 5、软管接头 6、过滤吸收器 7、电动脚踏(手摇)二用风机 8、风量调节阀 9、FX-Ⅰ风量显示器(或风量测点)

局部通风机技术参数表

局部通风机技术参数表 机号转速配用功率 额定电压(V)风量m3/min全压Pa 比A声级 (dB) 外形尺寸r/min kWφ×L(mm) №4.02830 2×1.1 380/66092~47152~170722 575×1500 2×1.1(A) 28402×1.5380/660111~56172~193322 28402×2.2380/660136~72251~215622 28802×3380/660115~86351~230022 №5.028302×1.1(A)380/66092~47152~170722 700×1930 29002×4380/660184~102231~220022 29002×5.5380/660/1140200~100220~295022 29002×7.5380/660/1140255~155380~352422 №5.629302×11380/660/1140345~191495~451822 770×2100 29302×15380/660/1140395~250700~474022 №6.029302×15380/660/1140420~240350~515022 820×2500 29302×18.5380/660/1140486~256513~533022 29402×22380/660/1140525~310615~546022 №6.329302×15380/660/1140420~240350~515022 850×2500 29302×18.5380/660/1140486~256513~533022 29402×22380/660/1140525~310615~546022 29502×30380/660/1140590~320760~590022850×2700 №7.129502×30380/660/1140620~370600~662422 930×2740 29502×37380/660/1140745~400890~663022 29702×45380/660/1140830~5451450~678022930×2830 №8.029702×45380/660/1140680~380600~7600221040×2900 29702×55380/660/1140820~480700~8300221040×3050 29702×75380/660/11401260~6752160~7170221040×3190 淄博金河风机有限公司(原淄博风机厂)

相关文档