2 测量依据

测量工作的进行要符合相应规范要求和设计要求,使误差控制在规范和设计要求之内,本工程主要按照以下条目作为测量依据

《工程测量规范》(GB50026-2007 ;

《国家一、二等水准测量规范》( GB12897-91);《建筑物变形测量规程》

( JGJ 8-2007);

《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001);

《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》( GY5077-2007) 建设单位提供

的施工图纸及相应文件中相应条款的规定。建设单位提供的施工现场的测量控

制桩点及数据。

3 测量重难点分析施工测量既是各施工阶段的先行引导工作,又是质量过程控制的重要环节之一。龙塔电视塔项目建筑特点给施工测量提出了非常高的要求,其主要难道如下:

1、首级控制点位于回填土上,基准点容易偏移。

2、钢柱预埋件与基础底板悬空,埋件本身安装、土建的钢筋绑扎、混凝土浇筑等因素都可能使得埋件偏移。

3、外部钢框筒钢管柱呈三维空间变截面,对三维坐标的控制要求高;

4、龙塔电视塔位于岸畔,塔体结构纤细,故施工过程中受风荷载、日照影响大;

5、结构高度达336m结构顶部的测量传递累积误差控制要求高;针对本工程电视塔建筑的特点,将参照相似精品工程施工范例再结合本工程特点,采取优化的技术方案和高效的管理措施来克服一系列的难题。在施工中,将配置先进、精密的测量仪器及相应的数据处理软件,借鉴国内外最新测量控制科研成果,结合施工中建筑物的变形监测信息,采用科学合理的测量技术与方法,确定最佳的测量时间段。通过对建筑物的空间几何解析,建立空间点位的数据库,从外业的数据采集、放样,到内业的数据处理、结果分析,实现测量的智能化、数字化和程序化。

4测量准备工作

4.1测量人员准备

测量放线人员应对设计和深化图纸中的轴线关系、几何尺寸、高程等进行复核,并应及时了解与掌握有关工程设计变更文件以确保测量放样数据准确可靠。

测量人员必须了解设计内容、性质以及精度要求,熟悉图纸上的尺寸和高差数据,对设计图和深化图深入了解、看透,并且能够将图纸转化成方便测量放线用的图纸。

测量人员均应经过培训合格后持证上岗。测量人员必须接受专业学习及技能培训,合格后持证上岗。熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论,能针对工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。

4.2测量技术准备

(1)测量仪器和工具检验资料准备:钢结构安装准备的测量仪器和工具必须准备齐全,包括:全站仪、经纬仪、水准仪及钢卷尺等重要器具,必须送具有测

量器具检定资质的部门检定。送检过的器具必须保证在符合使用的有效期内,并保留相应的检验合格证备查。

(2)基准点交接与测放:对总包提供的平面控制基准点和高程基准点进行复测,合格后办理交接手续,并以此为根据进行钢结构安装测量。

(3)交接资料准备:对总包提供的基准点,经现场复核后作好记录,并保留相应资料建立技术档案。

(4)技术资料准备:准备相关的技术规程和报验、审查文件。

(5)技术交底:项目部对测量员、测量工进行技术交底,并办理书面交底记录。

4.3测量仪器与器具

为能准确及时定位和精确地反映出被监测实体的变形情况,应选用适合、高效的

测量仪器,各种测量仪器与工具的使用,均须经计量检定单位或部门检验合格,并在有效期限内。在使用过程中,应及时校准、保养、维护。本工程主要使用测量设备如表

4.4控制点坐标转换

总包移交的控制点数据较大,数字也比较多,深化图、设计图的轴线位置与现场实际轴线位置相差118.67835 °,对于理论坐标点和仪器坐标点的输入都会产生一定的困难,如数字输错、记录数据漏抄等。因此需要将原始数据转换成方便操作的使用数据。将以电视塔圆心坐标为基准点平移到原点坐标(0,0),角度不变, 深化图纸进行角度变化,从而方便与总包在沟通中涉及到的角度方向保证一致。首级控制点转换后坐标数据如表4.4-1

图4. 47『移坐标参数

5施工测量

5.1测量内容

本工程测量工作主要内容包括:平面控制网设置、高层控制网设置、塔座、塔楼和桅杆轴线测量和标高控制等;控制点的定期复核;电视塔钢结构全过程变形和沉降的监控。:

5.2平面控制网建立

521施工平面控制网建立步骤

1、进场后与总包进行控制点的交接,并一同前往施工现场进行复核,确保误差在规范范围之内,并将复核数据形成资料上报总包与监理。

2、现场位置观察,按照控制点基础要求稳定、可靠、变形小的要求,确定控制网布置的大致位置,

3、结合图纸和现场情况,最终确定布置点的具体位置。

4、现场控制点的布设。

5.2.2施工控制网布设要求

1、平面控制网精度必须满足《工程测量规范》(GB50026-2007中四等平面控制网的精度要求。

2、平面控制点组成的闭合导线进行四等导线测量,并与平面控制基准联测。严密平差后计算控制点坐标,只有当误差符合规范后才能作为测量依据。

3、对所建立的平面控制网必须经常性复测,复测结果满足质量验收规范要求。

4、基准点的设置必须牢固、稳定,电视塔控制点做法如下图

(1)16

523

建立控制网

524

内部测量控制点

作为塔心的控制点,从+25m开始每10m 一层楼板,在此区间段每30m用激光铅垂仪向上依次投影到楼板上(每次投影必须从+15m的控制点向上投影),作为相邻区间段测量的临时控制点,并且在用地面的控制点同样将T点投影到相应楼层楼板上,比较两个点之间的距离,从而判断塔心是否偏离。根据《广播电视微波

通信铁塔及桅杆质量验收规范》(G Y5077-2007塔心误差要求见表 5.2.4-1项目允许偏差备注

观察基准点水平位置偏离轴

线距离

± L/2000 ;且=土3.0L-塔心到观察基准点的距离塔的定位中心± 3.0

标咼± 2.0

一个遊光疥在散光接收靶上…

图工比4-2腔制点向卜按递

僵朋塑料蒲片冲间空洞梗于自

老一T捞收赠光

卢*

蒙上薄片確幵羽削度与光珈贻位标示。匯蝉邛皱價…

通过塑斜薄片中间空同捕提隣蘇转常自悅號卢>ISG4 -.2-0°取四炎戲光直的几何丰心融为本次

用上谜同样的方注撫長刮四个滋光点"d的巨正旦位债蛊

5.3高程控制点

按照《工程测量规范》中三等水准测量的要求,复测总包提供的高程控制点,并以该控制点为基准以平面控制网为已闭合高程路线,这样使得平面控制网和高层

控制网能够共用。在

三等控制网的精度要求如表

高程控制点的传递是在底层平面控制点预留孔正下方架设好全站仪,先精确测定仪器高,再转动全站仪进行竖向垂直测距,最后通过计算整理求得反射片的高程,然后按《工程测量规范》所规定的二等水准测量的要求把激光反射片的高程传递到内塔外壁上。高程的传递不得从下层楼层丈量上来,以防此误差积累。

5.3-1岛桿向上传递示歳图

5.4预埋件测量

预埋件是钢结构安装的第一步,预埋件安装精度大小直接影响后续钢柱的安装精度,尤其对于带地脚螺栓结构的预埋件,是本工程预埋件定位的一个难点。

根据本工程环形轴线特点,预埋件的放线采用极坐标法和直角坐标法。对于有条件可以在塔心再设仪器的情况,采用极坐标法;不能在塔心架设仪器测量的采用直角坐标法。

541内筒埋件测量

根据上述条件,可以对内筒埋件进行极坐标放样,在土建垫层浇筑完成后,首先利用直角坐标法将塔心坐标进行放样,然后将仪器架立在塔心,通过角度调整对各埋件的径向轴线进行放样,然后再用盘尺量距离。

5.5钢柱测量

钢柱分为焊接钢柱和铰接钢柱,焊接钢柱主要集中在标高+15.0m以下部位,+15.0以上部位为铰接钢柱。

钢柱在加工时要求在钢柱上下管口的径向和法向做上标记,这样既方便工厂预拼装提高精度也有利于现场的定位