文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PCS45 组态步骤

PCS45 组态步骤

PCS45 组态步骤
PCS45 组态步骤

PCS45 使用步骤

1.安装PCS45软件(V3.11),连接PCS45USB电缆,根据提示安装PCS45 驱动软件。

可从MTL网站上下载PCS45软件和USB驱动软件: https://www.wendangku.net/doc/7d15740011.html, --->Products---

>Intrinsic Safety & Process I/O--->Intrinsic Safety Isolator--->Configuration Tools and Software---> PCS45 File / PCL45USB- driver File

2.检查安全栅供电电源是否正常, 确认无误后上电。将PCS45USB电缆的USB端连至电脑USB口, 另一端插入温变安全栅面板上的插孔。注意电缆由两段组成, 末端的小段电缆是用来组态MTL3073, MTL4073, MTL5074, 移除该段电缆后的主电缆是用来组态MTL4575/5575,MTL4576/5576,MTL4532/5532,两种插孔直径不同,切忌插错。

3.打开文件后输入密码:MTL

4.选择option 菜单中的serial port ,设定为PCL45USB。

5.选择connection 中的Establish ,开始建立与设备的联接。

6.在Device Data菜单下选择Basic config.,可设置相应的位号,描述,日期,一般

情况下该项目可以不需设置。

7.在Device Data菜单下选择Input config.,设置输入类型(Input type)、温度单位(Process units)、是否要线性化(Linearisation)、是否需要冷端补偿(Cold Junction compensation)。当选用热电偶时,冷端补偿需选ON。线性化通常选ON。按Accept 按钮写入设备。

8.在Device Data菜单下选择Output config.,设置输出类型。主要设置4mA点和

20mA点对应的零点和量程温度值。阻尼时间常数(Dampingtime constant)和平滑时间(Smoothing time constant)常数一般情况下默认。如果需要设置报警点,则选择Trip, 在Trip value栏中输入报警值(百分数), 滞后时间Hysteresis默认。滤波频率和冷端故障及开路报警依DCS的习惯及用户希望的状态设定。按Accept 按钮写入设备。

9.在Display菜单下分别选择Display basic data, Display input data,

Display output data,可显示组态内容。

10.在做完组态后,可在Diagnostics(诊断)菜单下用Monitor 来查看显示的状态。

所显示的数值为设备检测到的数值。

11.选择connection 中的Disconnect,断开连接。

12.文件保存及调用:完成步骤8后,在File菜单中点击Save as ,将刚组态的内容保存到相

应的文件夹中,为选取文件方便,直接用量程数值及分度号作为文件名。当遇到相同量程时,可在File菜单中点击Open,选择相应保存过文件,打开 Device data 菜单,点击Save to device即可完成程序下装。

13.MTLX576的组态:组态内容与前面相似,但画面不同,可根据需要选择设置,如下

图。

MCGS组态控制系统演示工程操作步骤

水箱液位控制系统演示工程操作步骤 一、创建新工程 1、双击桌面中的图标,进入MCGS组态环境工作台,如图1所示。 2、点击图1中的“新建窗口”,出现“窗口0”图标。 3、点击“窗口0”鼠标右键,选择“属性”,按照图2进行设置,则窗口名称变为“水箱液 位控制系统”,如图2右图所示。。 图2

二、画面设计 1、在“水箱液位控制”窗口点击菜单中的【工具箱】图标,单击插入元件按钮, 打开【对象元件管理】中的【储藏罐】,选择罐17,点击确定。如图3所示,则所选中的罐出现在桌面的左上角,用鼠标改变其大小及位置。 图3 2、按照同样的方法,【储藏罐】选中2个罐(罐17,罐53),【阀】选中2个阀(阀58,阀 44),1个泵(泵40)。按图4放置。 图4 3、选中工具箱中的【流动快】按钮,单击鼠标并移动光标放置流动快。如图5所示设置

流动快。 图5 4、选中流动块,点击鼠标右键【属性】,按图6设置属性。 图6 5、添加文字,选中工具箱中的【标签】按钮,鼠标的光标变为“十字”形,在窗口任 意位置拖曳鼠标,拉出一个一定大小的矩形。建立矩形框后,鼠标在其内闪烁,可直接输入“水箱液位控制系统演示工程”文字。选中文字,鼠标右键【属性】,按图7设置。

图7 6、点击菜单中的,可变更字体大小。按图5添加其他文字。 三、MCGS数据对象设置 2、单击工作台【实时数据库】按钮,进入【实时数据库】窗口。单击窗口右边的【新增对 象】按钮,在窗口的数据对象列表中,就会增加新的数据对象。双击选中对象,按图8设置数据对象属性。 图8 3、按照图9设置其他数据对象属性。

图9 4、双击【液位组】,存盘属性按图10设置,组对象成员按图11设置。 图10

基于组态软件的智能楼宇控制系统设计

自动控制系统课程设计 《自动控制系统》课程设计任务书 设计题目:基于组态软件的智能楼宇控制系统设计 一、设计实验条件 地点:自动化系实验室 实验设备:PC机 二、设计任务 1、根据题目要求进行资料收集及监控方案的设计。 2、利用力控组态软件,完成控制系统软件组态,包括:建立实时数据库;绘制控制主界面;包括数据采集、显示(界面动画等)、报警组态、数据保存、历史数据查询、报表打印等功能。 3、撰写课程设计说明书 三、设计说明书的容 1、设计题目与设计任务(设计任务书) 2、前言(绪论)(设计的目的、意义等) 3、主体设计部分 4、参考文献 5、结束语 四、设计时间与设计时间安排 1、设计时间:6月27日~7月8日 2、设计时间安排: 熟悉课题、收集资料: 3天(6月27日~ 6月29日) 具体设计(含上机实验): 6天(6月30日~ 7月5日) 编写课程设计说明书: 2天(7月6日~ 7月7日) 答辩: 1天(7月8日)

前言 随着工业自动化水平的迅速提高和计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类多的控制设备和过程监控装置在工业领域的应用,使得传统的工业控制软件已无法满足用户的各种要求。通用工业自动化组态软件的出现未解决上述实际工程问题提供了一种崭新的方法,因为它能够很好的解决传统工业控制软件存在的种种问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的任意组态,完成最终的自动化控制工程。目前世界上组态软件品种繁多,国外产品有美国Wonderware公司的InTouch,美国Intellution公司的iFIX等,国产品有三维力控,组态王,MCGS等。 一.组态软件基本概述 组态软件通常是被用来为工业过程控制,计算机集散控制和实时监测领域进行服务的一种计算机系统软件。大部分的组态软件都具有功能完善、操作简便、可视性好、可维护性强等优点。它一般采用图形化编程结构,真实将现场的运行情况反映在计算机的屏幕上。 力控ForceControl6.1 监控软件概述 力控Forcecontrol6.1 工业监控组态软件是三维力控科技根据当前的 自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端自动化软件产品,是力控科技全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国高端HMI/SCADA 自动化市场及应用,是企业信

卡件组态步骤10页word

MMS 6000系统 卡件设置 MMS6312卡件设置步骤 1、通过配套提供的一根通讯线建立卡件与设置电脑之间的物理连接:一头接在电脑串行口 上,另一头接在MMS6312卡件面板上的串行口。 2、开启电脑,启动设置软件MMS6000 Konfiguration。在ID和Password中分别输入一个 小写的s,点击Login确认,进入设置主画面。 3、打开主菜单栏的Connection,选择Connect,建立卡件与电脑的通讯连接。 4、打开主菜单栏的File,选择Receive,把卡件的原始设置下载到电脑内存中来。 5、此时File中的Edit变成亮色,可选择。打开Edit对话框。 1)在Administration属性页中:可以设置Factory工厂名和Block街区地址。 2)在Basis属性页中: Switch on redundant mode切换到冗余模式、Offset tracking偏移量追踪、Invert rotational direction反向旋转、Active reset of the rotational direction激活旋转方向复位均无需设置。(选择时方框内有小勾,未选中时空白) sensor supply 传感器供电可以在循环选择框中选中0to-27V olt, Rotational direction after reset复位后旋转方向可以任选。 3)在channel 1 属性页中: KKS 通道和Description描述栏中可以设置成便于理解记忆的参数。 Measuring mode 测量方式循环选择框中可以选择是转速测量模式还是键相测量模式。 Upper trigger threshold上门槛电压与Lower trigger threshold下门槛电压栏中输入一个-8~-26V的数值,注意,上门槛电压肯定大于下门槛电压。 Upper channel-clear limit上通道正常电压与Lower channel-clear limit下通道正常电压栏中分别输入-27.4V和-0.1V,这是使用PR9376传感器的两个经验数据。 Trigger point output pulse 选择框中可以选择脉冲是否需要反相。 Teeth of pulse wheel脉冲齿数栏中输入测量齿数,一般转速为60,键相为1。 Gear transmission ratio变速齿轮比率栏中输入1。 Maximum speed 最大转速和Minimum speed最小转速栏中根据电厂需要输入。 Standstill indication停机监测栏中可以输入一个时间。 Measurements per revolution每转的测量方式可以循环选择每转多次测量还是单次测量。键相通道一定要选择单次测量。 Symmetry of input signal 输入信号占空比可以根据实际情况输入。 Gap limit j间隙电压极限栏输入0V。 Peak hold 峰值保持和Peak hold reset 峰值保持复位均可以不选。 4)Channel 2属性页中设置同channel 1 5)在Output channel 1属性页中: Output pulse循环选择框中可以选择输出脉冲相位 Output function limit 1输出限值1和Output function limit 2输出限值2循环选择框中可以选择No function(off)关闭、Greater than limit大于限值动作、Smaller than limit 小于限值动作等等选项。

基于组态软件的污水处理系统的设计

基于组态软件的污水处理系统设计 摘要:随着我国经济的高速发展,环境保护已经是一个突出的需要重视的问题。污水处理在环境保护中又是一个最重要的环节。同时随着计算机技术和我国污水处理工程迅速发展,对污水处理过程自动化程度要求不断提高,利用先进的控制技术和设备对污水处理过程进行监控是非常必要的。 本课题论述了污水处理工艺及污水处理系统的组成和组态控制系统设计,并详细介绍了SBR污水处理法自动控制系统的设计过程。本系统包括监控组态设计和梯形图设计两个方面,实现了中小型城市的污水处理自动控制和远程监控。系统主要由PLC、液位传感器、进水泵、滗水器、进泥泵及抽泥泵组成,分为手动和自动两种控制方式,使用梯形图语言完成系统对现场的控制;使用MCGS监控组态软件设计监控界面,不仅可以模拟演示系统工作状况,而且还可以对现场工作情况进行实时监控,并对系统进行远程控制,完成SBR污水处理法的自动运行。当系统发生状况时,能够及时发现,并停止系统,进行检修,减少污水处理过程中事故的发生。 关键词:PLC ;城市污水处理;MCGS组态软件;SBR

The Wastewater Treatment System Based on Configuration Software Design Abstract:With the rapid development of China's economy, environmental protection has been a prominent need attaches great importance to the problem. Sewage treatment in the environmental protection is one of the most important link. At the same time, along with the rapid development of computer technology and sewage treatment engineering in our country, constantly improve the degree of automation requirements, the process of wastewater treatment by using advanced control technology and equipment to monitor the process of sewage treatment is very necessary. This topic describes about the technology of sewage treatment and sewage treatment system composition and configuration of the control system design, and introduces in detail the SBR sewage treatment automatic control system of the design process. This system includes monitoring configuration design and ladder diagram design two aspects, realized the small and medium-sized city sewage treatment automatic control and remote monitoring. System is mainly composed of PLC, liquid level sensor, into the water pump, water decanter, into the mud and mud pump, is divided into two kinds of control mode, manual and automatic use ladder diagram language to complete the system control of the scene; Use the MCGS monitoring configuration software design the monitoring interface, not only can simulate the demo system work condition, on the basis of working condition on site and can be real-time monitoring, and the system of remote control, complete the automatic operation of the SBR sewage treatment method. When the system status, can be found in time, and stop the system, for maintenance, reduce sewage treatment process in the accident. Keywords: PLC , city sewage treatment,MCGS configuration software,SBR

s7-300硬件组态步骤

首先添加底板RACK-300——Rail 添加电源模块PS-300——PS 307 2A

添加cpu模块,在PROFIBUS interface DP 对话框中NEW一个新的Subnet(子网),主站默认Address为2。按OK完成。CPU的I、Q address 默认从124开始,可以更改,建议不改 变。

添加CP 340 RS232串口通讯模块CP 340 RS232C,双击底板的4号槽位(cp340位置),跳出串口属性设置对话框 单击parameter按钮,出现参数设置对话框: 将Protocal 3964(R)改为ACSII。关闭对话框并保存更改。单击OK结束设置。

255.255.224.0,按OK完成。 添加ET 200M Profibus从站。模块位置:PROFIBUS DP——ET 200M——IM153-1。

设置Address=1,必须与硬件设置的地址相一致。单击OK完成。 在ET 200M中添加输入输出端子SM 323 DI8/DO8Xdc24V/0.5A,默认的I、Q地址从1开始。双击可更改地址。

添加VIPA远程I/O模块。位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——VIPA_System_100V——VIPA_DP100V。设置地址与硬件匹配。添加输入输入端子:153-4PF00 DIO8x24VDC。 同理,再添加另一块VIPA模块。 添加MM440变频器,位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——Drives——SIMOVERT——MICROMASTER 4。设置地址与硬件地址匹配。添加输入输出0PKW,2PZD(PRO 0 3)。 完成后按SA VE AND COMPILE保存并编译。

图形组态设计系统使用说明书样本

组态软件设计系统说明 一、配置运行环境 1.1安装tomcat服务器及axis插件 首先需要安装Tomcat服务器(作为web容器, 主要是解析和运行jsp), 在安装Tomcat之前, 先要确定主机上是否有java环境, 如果没有则应该先安装jdk( 这个能够直接在网上下载到) , 根据安装提示安装完Tomcat之后, 要确认是否安装成功, 即启动Tomcat, 然后在网页地址栏输入http://localhost:8080( 注意这里的8080是在安装过程中所选择的端口号)如果出现Tomcat主页, 则说明安装成功。在网上下载个axis插件axis.war 文件, 放在Tomcat安装路径的webapps子文件下, 重启Tomcat, 同时将服务文件iPowerGraph.aar文件复制到webapps/axis2/WEB-INF/services下。将整个工程iPowerGraph文件拷到webapps子文件下。 新建一个环境变量, 变量名: CATALINA_HOME 变量值: D:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps( 即电脑上安装Tomcat的路径) 改完环境变量后重启电脑, 将iPowerGraph文件拷到Tomcat安装路径下的webapps子文件下, 同时将服务文件iPowerGraph.aar文件复制到webapps/axis2/WEB-INF/services下, 重启Tomcat即可。 1.2安装火狐浏览器( 4.0以下版本) 由于当前各种浏览器对svg矢量图的各种属性支持程度不一致, 在综合考虑之后, 最终选择火狐浏览器作为运行平台。当前实际应用的版本是火狐

基于组态软件远程水泵控制系统(软件)的设计

基于组态软件的远程水泵控制系统(软件)设计 沈阳航空航天大学杨栋20130802007 摘要 远程遥控在工业、农业、商业、国防等的领域运用的越来越广泛。本次试验通过软件进行电路之间的链接、调试,用计算机进行远程控制水泵的工作。以此来达到智能控制电机正常工作。 关键词:遥控、遥测、虚拟串口、加州花园。 1、引言 随着电子技术的发展,以前人为操作电机的方式正被无线通信控制其工作替换着。在21世纪这个以计算机,通信技术超前发展的时代,许多功能器件正接受者在家或者在外随时随地让其工作的智能环保工作。 2、系统组成 加州花园是一款免费试用的测控组态软件,它与目前市面上的各种组态软件相比,具有设计简单、编程灵活等优点。它可以与嵌入式系统、软件PLC以及传统的PLC、单片机控制系统有机地结合在一起,也可以跟变频器等调速系统结合在一起,实现各种简单或复杂的基于PC的测量、监视与控制。 加州花园测控软件可采用任何的BMP、JPG、PNP格式的图片文件作为操作界面器件显示的外观图,设计一个图形测控界面就如同在Word中编辑文档或图形一样简单,图片可采用加州花园自带的,也可以从网上下载任何图片或用任何画图软件画出的各种复杂图形。加州花园测控软件采用了模板语言进行命令编程,程序格式与平时说话、写作的形式一样,非常简单。 本系统由计算机、控制芯片、水泵、扩散硅型液位变送器、显示屏做成 3、软件设计步骤 (1)水泵控制系统的简历及参数的设置 1).新建文件 用加州花园建立建立一个名为“计算机水泵测控系统.Draw”的测试文件。在编辑窗口中用矩形工具画6个矩形,如图1所示。

图1 在“文件”菜单中选择保存命令或者直接单击工具栏中的“保存”或“另存为”按钮,弹出“(另)存为”对话框,如图2所示。然后选择路径即可以保存到任意指定的文件夹中。本例的文件名为“计算机自动供水系统.draw”。 图2 2).图形编辑 图形编辑分3种情况,图片、文字、显示。 (1)图片 在本例中,有4个需要的图片编辑。先双击1# 矩形,弹出图3所示的窗口,在交互式按钮对话框中,选择图片文件“计算机4.bmp”。 其它设置选项如图所示。其中“边线”的线宽数值不为0时,将使图片有边框。“填充”选项不是“否”,图片将有背景色彩。边框色彩和背景色彩可以用工具栏中的工具设置。

DCS系统组态流程

DCS系统组态流程 MACS系统给用户提供的是一个通用的系统组态和运行控制平台,应用系统需要通过工程师站软件组态产生,即把通用系统提供的模块化的功能单元按一定的逻辑组合起来,形成一个能完成特定要求的应用系统。系统组态后将产生应用系统的数据库、控制运算程序、历史数据库、监控流程图以及各类生产管理报表。下面简单了解一下系统组态流程,具体步骤如下: (1)前期准备工作。进入系统组态前,应首先确定测点清单、控制运算方案、系统硬件配置,包括系统的规模、各站IO单元的配置及测点的分配等,还要提出对流程图、报表、历史数据库、追忆库等的设计要求。 (2)建立目标工程。在正式进行应用工程的组态前,必须针对该应用工程定义一个工程名,该目标过程建立后,便建立起了该工程的数据目录。 (3)系统组态设备。应用系统的硬件配置通过系统配置组态软件完成。采用图形方式,系统网络上连接的每一种设备都与一种基本图形对应。在进行系统设备组态之前必须在数据库总控中创建相应的工程。 (4)数据库组态。数据库组态就是定义和编辑系统各

站的点信息,这是形成整个应用系统的基础。在MACS系统中有两类点,一类是实际的物理测点,存在于现场控制站和通信站中,点中包含了测点类型、物理地址、信号处理和显示方式等信息;一类是虚拟量点,同实际物理测点相比,差别仅在于没有与物理位置相关的信息,可在控制算法组态和图形组态中使用。 (5)控制算法组态。在完成数据库组态后就可以进行控制算法组态。dcs系统提供了符合IEC1131-3标准的五种工具:SFC、ST、FBD、LD和FM。 (6)图形、报表组态。图形组态包括背景图定义和动态点定义,其中动态点动态显示其实时值或历史变化情况,因而要求动态点必须同已定义点相对应。通过把图形文件连入系统,就可实现图形的显示和切换。 (7)编译生成。系统联编功能连接形成系统库,成为操作员站、现场控制站上的在线运行软件的基础。系统包括实时库和参数库两个部分组成,系统把所有点中变化的数据项放在实时库中,而把所有点中不经常变化的数据项放在参数库中。服务器包含了所有的数据库信息,而把现场控制站上只包含该站相关的点和方案页信息,这是在系统生成后由系统管理中的下装功能自动完成的。 (8)系统下装。应用系统生成完毕后,应用系统的系统库、图形和报表文件通过网络下装在服务器和操作员站。

系统组态使用手册

AdvanTrol-Pro V2.70 系统组态使用手册 浙江中控技术股份有限公司

声明 ?严禁转载本手册的部分或全部内容。 ?在不经预告和联系的情况下,本手册的内容有可能发生变更,请谅解。 ?本手册所记载的内容,不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问,请与 我公司联系。 文档标志符定义 警告:标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。 WARNING: Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death. 电击危险:标示有可能产生电击危险的信息。 Risk of electrical shock: Indicates information that Potential shock hazard where HAZARDOUS LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible. 防止静电:标示防止静电损坏设备的信息。 ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static discharge to which equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices 注意:提醒需要特别注意的信息。 ATTENTION: Identifies information that requires special consideration. 提示:标记对用户的建议或提示。 TIP:Identifies advice or hints for the user.

西门子STEP7+硬件组态教程2

在这里你可以看到该卡 件的通道地址,并且可以 在此处定义每个通道信 号的符号名称 一个DI模块组态完毕! 9、按照上面的方法,我们可以组态一个DO模块,将会看到该模块的通道地址为:~ (根据实际填 写)。 我们可以组 态一个DO 模块

10、 按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KB02-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面。 双击该模块,弹出模 块属性画面 点击Measuring TYPE栏,为通道定义信号类型,点击Measuring Range,为通道定义信号量程范围, 如果现场信号为两线制4~20MA信号,需要将0-1通道定义为两线制4~20mA信号 系统将为每个通道定义地址,该处第一通道为PIW288、第二为PIW290 将0-1通道定 义为两线制 4~20mA信号

如果现场信号为PT100信号,需要将0-1通道定义为:TYPE:RT,信号范围:PT100 std.。由于PT100信号要占用四个接线端子,因此,本模块只能处理一个PT100热电阻信号。 点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处通道为PIW288; PT100 std 4~20MA电流信号 第一通道为:PIW288 第二通道为:PIW290 PT100信号 通道地址为:PIW288 最后点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

下面再介绍一下模拟量INPUTS页面的几个设置属性。 在调试时,我们要将信号线断掉,看SF灯是否指示! ?一个AI模块组态完毕!可以休息一会了! 如果组态的CPU是带现场总线PROFIBUS-DP的,组态步骤将从第7步,跳转到11~17步骤完成。

基于组态的plc课程设计

沈阳化工大学 题目:plc系统实训 院系:信息工程学院 专业:电气工程及其自动化班级:电气 姓名: 学号: 同组人: 指导教师:

目录 实验目的 (3) 实验内容 (3) 2.1控制要求 (3) 舞台灯光人机界面设计 (5) 3.1绘制舞台灯光界面 (5) 3.2舞台灯光画面中构件的属性设置 (7) 3.3设备窗口属性设置 (8) 3-8 总结 (11)

实验目的 用PLC 构成舞台灯光控制系统 实验内容 控制要求 L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5L7、L8、L9→L1、L2、L9→L1、L5循环下去 2. I/O 分配 输入输出 起动按钮:I0.0 L1:Q0.0 L6:Q0.5 停止按钮:I0.1 L2:Q0.1 L7:Q0.6 L3:Q0.2 L8:Q0.7 L4:Q0.3 L9:Q1.0 L5:Q0.4

1.按图所示的梯形图输入程序

舞台灯光人机界面设计 3.1绘制舞台灯光界面 MCGS组态软件安装在计算机中,双击桌面“组态环境”图标,进入MCGS组态环境,如3-1图所示。单击“用户窗口”,“新建窗口”后,在“用户窗口”中新建一个“窗口0”,选中窗口0,点击“窗口属性”按钮,进入窗口属性设置界面,如3-2图所示。 将窗口名称和窗口标题选项中的内容改为“舞台灯光”,按“确认”按钮确认。按“动画组态”按钮,进入画面编辑窗口,如3-3图所示,在此窗口中利用工具箱中的绘图工具,完成交通信号灯画面设计,效果图如3-4图所示

力控组态软件教程

力控组态软件教程 第一节选型及安装 力控通用监控组态软件的正式发行企业版分为开发版与运行版,软件就是根据点数进行计价的,点数就是指实际监控的外部I/O设备参数的个数,即软件内部的实时数据库DB中I/O连接项的个数,软件内部的中间变量、间接变量等不计点。 力控演示版的开发版与运行版分别有64点的限制,完全免费的不限点数的开发版可以直接咨询三维力控销售部与各地办事处,索要注册号即可以使用,力控正式发行的开发版没有点数与时间的限制,购买软件时,开发版随运行版免费赠送,运行版分为通用监控版、WWW网络版等。 1、力控的运行版本 1) 通用监控版 运行在单台PC上完成监控,该版本不包括扩展组件。 2) 标准网络版 由2套通用监控版软件通过以太网可以构成标准的服务器/客户端应用模式,标准服务器端只授权5客户使用,客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 3) WWW网络版 用标准的IE浏览器作为“瘦”客户端,在Internet/Intranet上来监控WWW 服务器的上的数据,瘦客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 2、扩展组件 包括PC控制策略程序、GPRS组件、数据库ODBC通讯组件、CommServer通讯组件、DataServer数据转发组件、远程数据库历史备份程序等组件。 3、系统要求 1)硬件配置 目前市面上流行的机型完全满足力控的运行要求,推荐配置如下: CPU:Pentium(R) 4 CPU 2、0GHz以上。 内存:512M以上。 显示器:VGA、SVGA以及支持桌面操作系统的图形适配器,显示256色以上。 并行口或USB口:安装产品授权的加密锁。 2)软件要求 软件没有经过授权,也可以开发与运行,但有如下限制:数据库连接项支持64点,运行系统在线运行时间就是1小时。 软件支持的操作系统:WINNT4、0(补丁6)/WIN2000 /WINXP/WIN 2003。 可用于win XP、win7,win10未试过,估计可以? 3)硬件加密锁 软件就是通过硬件加密锁进行授权,软件经过授权后可以长时间运行,产品提供的加密锁包括:并口硬件加密锁与USB口硬件加密锁,硬件加密锁使用前必须安装驱动程序。 安装并口硬件加密锁步骤: 在安装加密锁前应关闭计算机电源与外围设备。

系统结构组态步骤

组态步骤 9.2.1 创建工程 运行系统结构组态软件后,点击工具栏的“新建”按钮,弹出新建对话框,如下图9-1所示 图9-1 新建工程 在新建工程对话框中输入,工程名称:油品质量升级改造;创建者:supcon,点击“确定”按钮,弹出是否为“supcon”创建密码对话框。若选“否”,该工程师密码为空;选择“是”,可以设置工程师密码,弹出如下图所示的创建密码的窗口。 图9-2 设置工程师密码 输入工程师密码以及确认密码,点击“确定”按钮,即可进行结构组态。 9.2.2 控制域组态 在工程组态树中右键点击“控制域组态”节点,在弹出的右键菜单项中选择“添加控制域”选项,添加地址为0的控制域。

图9-3 添加控制域 添加完控制域后,将该控制域的名称改为常减压蒸馏控制域,地址改为0,如下图所示。 图9-4 控制域属性修改 选择工程组态树中该控制域节点后右击,在弹出的右键菜单中选择“添加控制站”选项。 图9-5 添加控制站 添加一个地址为0.2(名称“常压”)的控制站,并将控制站地址改为2,如下图所示。

图9-6 已添加控制站信息 按照要求,修改该控制站的信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“常压”,地址——>2,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作),组态完成后如图9-6所示。 再添加“减压”控制站,添加完后修改该控制站信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“减压”,地址——>4,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作)。 同样的方法添加另外一个硫磺回收控制域,添加完成后如下图所示。 图9-7 控制域和控制站添加完成 9.2.3 操作域组态 在工程组态树中右键点击“操作域组态”节点,在弹出的右键菜单中选择“添加操作域”。

基于力控组态软件的控制实例

电控学院 基于力控组态软件的锅炉监控系统设计 院(系):电气与控制工程学院 专业班级:10级测控1班 姓名:张坡坡 学号:1006070127 2013年4月29日

目录 1.力控组态软件PCAuto (3) 1.1软件的认识 (3) 1.2软件的使用 (3) 2.系统功能概述 (3) 3.系统设计 (4) 3.1设计思想 (4) 3.2软件组态设计 (4) 3.3系统功能实现的脚本程序 (11) 4.设计心得体会 (12)

1.力控组态软件PCAuto 1.1软件的认识 力控监控组态软件PCAuto是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,是在自动控制系统监控层一级的软件平台,它能同时和国内外各种工业控制厂家的设备进行网络通讯,它可以与高可靠的工控计算机和网络系统结合,便可以达到集中管理和监控的目的,同时还可以方便地向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统进行集成。 力控监控组态软件PCAuto最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实践方法,用户只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,缩短了自动化工程师的系统集成的时间,大大地提高了集成效率。 力控的应用范围广泛、可用于开发石油、化工、半导体、汽车、电力、机械、冶金、交通楼宇自动化、食品、医药、环保等多个行业和领域的工业自动化、过程控制、管理监测、工业现场监测、远程监测/远程诊断、企业管理/资源计划等系统。 PCAuto组态软件具有功能强大的图形开发环境Draw,采用面向对象的图形技术,创建动画式人-机界面系统及高可靠性快速的图形界面运行系统View,用来运行Draw创建图形窗口。先进的分布式实时数据库DB是整个应用系统的核心模块,负责整个力控应用系统的实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、报警信息处理、数据服务请求处理及完成与过程的双向通信。 1.2软件的使用 在组态软件中填写一些事先设计的表格,再利用图形功能把被控对象(温度计、压力计、锅炉、趋势曲线、报表、温控曲线等)形象的画出来,通过内部数据连接把被控对象的属性与I/O设备的实时数据进行逻辑连接。当由组态软件生成的应用系统投入运行后,与被控对象相连的I/O设备数据发生变化会直接带动被控对象的属性变化。 2.系统功能概述 基于力控组态软件的锅炉监控系统的设计主要是充分利用软件的优势,通过

ABControlLogix5000工程建立及组态方法.

AB ControlLogix5000 PLC工程建立及组态方法设备维修技术档案系列资料 一.建立工程: 按如下步骤操作: 1.点击图标,启动RsLogix5000软件。 2.在软件界面下点击快捷命令“new(新建工程” 。 3.在弹出对话框中,在“Type(型号)”项目设置CPU型号。 4.在“Revision(版本)”项目下设置PLC版本。 5.在“Name(名称)”项目给你的新建工程定义文件名。 6.在“Description(描述)”栏目对工程进行描述。

7.在“Chas sis Type(机架类型)”中设置机架类型。 8.在“Slot(槽)”栏确定你的CPU 所在槽位号(槽号从00开 始)。实际上CPU 不受槽位限制。 9.在“Create In(生成于)”中给出工程的存储路径。图中显示的是默认路径。 10.点击OK,工程被建立。 要注意,你建立的工程是个空工程,必须进行I/O组态、编辑程序后,工程才能完成需要的控制任务。 二.进行I/O组态配置: 工程建立后,在编辑界面左部的项目树状结构中,进行I/O组态配置。 1.右键点击“I/O configuration(I/O配置)”。 2.选择“New Module(新模块)”,进入I/O配置组态界面。

3.组态界面下,给出如下类型的模块可以选择: Digital:数字模块、Analog:模拟模块、Communication:通讯模块、Motion:运动控制模块、Controller:控制器、Specialty I/O:特殊功能I/O、Others:其它模块。 确认模块类型,中间窗口自动显示该类型模块列表。上图选择了“Digital(数字)”。 4.在中间窗口选择一个模块,单击OK。 5.弹出“Module Properties(模块属性)”对话框。 进行有关属性设置,其中: Name:模块名称。 Slot:槽号。

基于组态软件的伺服电机监控系统的设计

南阳理工学院本科生毕业设计 学院:电子与电气工程学院专业:电气工程及其自动化学生: 指导教师: 完成日期 2013 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计 基于组态软件的伺服电机监控系统的设计 Design of Servo Motor Monitoring System Based on Configuration Software 总计:29 页 表格: 4 个 插图: 22 幅

南阳理工学院本科毕业设计 基于组态软件的伺服电机监控系统的设计 Design of Servo Motor Monitoring System Based on Configuration Software 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名:徐功平 学号:1109614077 指导教师(职称):刘峰(讲师) 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

基于组态软件的伺服电机监控系统的设计 电气工程及其自动化专业徐功平 [摘要]随着现代电子和控制技术的高速发展,交流伺服电机日益成熟,性能不断提升,且能在上位机上实时监控电机的运动轨迹,更能方便检测电机的故障和安全隐患。本设计介绍了一种基于IFIX组态软件和PLC的电机伺服控制系统。系统主要有组态软件、PLC、伺服驱动器、伺服电机组成。其中,以IFIX组态软件作为人机界面,可实现对系统的实时监控,以伺服电动机为控制对象,以驱动器器为核心,以电力电子功率变换装置为执行机构。这类系统实现对控制网络中电机的正、反转,起、停机,加、减速,及故障报警、历史趋势、数据共享等要求。结果表明,采用这种控制方案,可以取得良好的控制效果,运行稳定,满足设计要求,因此本设计具有广泛的应用前景与实际意义。 [关键词]监控系统;组态软件;伺服电机;PLC;模拟量 Design of Servo Motor Monitoring System Based on Configuration Software Electrical Engineering and Automation Specialty XU Gong-ping Abstract:With the rapid development of modern electronic and control technology, ac servo motor is increasingly mature, improve performance, and can real-time monitoring on the upper motor movement, more convenient testing machine failure and safe hidden trouble. This paper introduces a kind of based on IFIX configuration software and Programmable Logic Controller, servo motor control system. System includes configuration software, Programmable Logic Controller, servo driver, servo motor. Among them, the IFIX configuration software as the man-machine interface, which can realize real-time monitoring of system, servo motors as control object, the controller as the core, to power electronic power conversion devices for actuators. Such system to achieve the motor in the control network is, reverse, up, down, add, deceleration, and fault alarm, history trend, data sharing and other requirements. Test results show that adopting this control scheme can achieve good control effect, stable operation, meet the design requirements, therefore this design has wide application prospects and practical significance. Key Words:Monitoring system; configuration software; servo motor ; programmable logic controller; analog quantity

组态操作说明

用户授权管理组态操作步骤 用户授权管理组态的目的是确定DCS操作和维护管理人员并赋以相应的操作权限。不同的用户管理对应不同的权限。如,用户管理:工程师,对应的权限:退出系统、查找位号、PID参数设置、重载组态、报表打印、查看故障诊断信息等等。 在此,将创建一个特权级用户,用户名称为“系统维护”,用户密码为“SUPCONDCS”。创建步骤如下: 1.点击命令[开始/程序/AdvanTrol-Pro/用户权限管理],弹出图1所示对话框。对话框中的“用户名称”为系统缺省用户名“SUPER_PRIVILEGE_001”。 图1登录对话框 2.在“用户密码”中输入缺省密码“SUPER_PASSWORD_001”,点击“确定”,进入到用户授权管理界面,如图2所示。

图2用户授权管理界面 3.在用户信息窗中,右键点击“用户管理”下的“特权”一栏,出现右键菜单如图3 所示。 4.在右键菜单中点击“增加”命令,弹出用户设置对话框,如图4所示。

图4用户设置对话框 5.在对话框中输入以下信息: 用户等级:特权 用户名称:系统维护 输入密码:SUPCONDCS 确认密码:SUPCONDCS 点击对话框中的命令按钮“授权设置”,用户设置对话框将改变如图5所示。 图5用户授权设置 6.在对话框中点击命令按钮“全增加”,将“所有授权项”下的内容全部添加到“当前用户授权”下,如图6所示。(也可选中某一授权项,通过“增加”按钮授权给当前用户)

图6授权结果 7.点击“确定”退出用户设置对话框,返回到用户授权管理界面。在用户信息窗的特权用户下新增了一名“系统维护”用户,如图7所示。 图7用户添加结果 8.点击“保存”按钮,将新的用户设置保存到系统中。 9.可重复以上过程设置其它级别的用户,然后退出用户授权管理界面。 系统总体结构组态操作步骤 系统总体结构组态是整个系统组态过程中最先做的工作,其目的是确定构成控制系统的网络节点数,即控制站和操作站节点的数量。 本节将按组态前期准备工作的要求组态控制站,工程师站和操作员站。组态过程如下:

相关文档