文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京狮岛火灾报警说明书

北京狮岛火灾报警说明书

北京狮岛火灾报警说明书

实用文档

北京狮岛:

用户密码:0000

操作员密码:0119

登记站点密码:6666

海湾:

5000型:19970701

200型: 24220001

24220041

用户密码:911

gstcrt组态软件:密码:999

262厂:

5800系列通用密码:6FF6

依爱:

通用密码:无

初级密码:通用密码:123

北大青鸟:

通用密码:111

操作员密码:111111

壁挂式北大青鸟的密码是:

111或119

武汉锦航:

设备密码:9868

北京赋安:

初始密码:0000

操作密码:1219

诺帝费尔:

AFP3200型密码:888888

英国THORN(科艺):

密码:275338

厦门安德:

初始密码:0119

文案大全

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

北京狮岛SD2000BL报警联动控制器说明书

北京狮岛消SD2000BL报警联动控制器 SD2000BL报警联动控制器 SD2000BL火灾报警联动控制系统是以SD2000系列控制器作为控制主机,以感烟探测器、感温探测器、手动按钮、输入模块、多功能输入模块等作为报警及信号输入,以输出控制模块作为主要输出控制接口所构成的联动控制系统。SD2000BL系统可配合消防事故广播系统、消防电话通讯系统、气体灭火控制盘等系统设备构成一套较为完整的火灾报警及自动灭火体系。 基本性能和特点: 智能化模拟量探测,两总线无极性联接,树枝形分布,报警与联动控制一体化; 系统中无报警总线与联动总线之分,每一回路可联接127个点位,其中任何一个点位既可以作为报警点也可以设置为联动控制点;在同一回路上既可以全部为报警点,也可以全部设置为联动控制点,还可以两者共存;从而大大地简化系统结构和综合布线。 回路上可联接报警复示器(楼层显示器)、隔离器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、输入模块、多功能转换接口及输出控制模块等。 通用机,主从式结构:(5ON键锁6off非标显示禁止7on备电无7off备电有8on集中机8off区域机) 可以单机独立使用,也可以构成集中机-区域机系统。但对于集中-区域结构的报警联动系统建议采用SD2100集散型报警联动系统。 现场编程功能: 通过控制器面板上的组合键盘将报警点与控制点的联动逻辑关系输入报警联动控制器。当发生火灾时,SD2000BL将根据事先输入的报警与联动逻辑关系,运行联动控制程序,自动启动相应的联动设备。 系统具备手动、自动两种工作状态,单点启动和分组联动两种控制方式以及对探测器、联动模块和故障点地址的屏蔽功能; 内存百年时钟,备有“黑匣子”查询功能,面板式打印机,可查询打印报警、故障及联动信息; 通过RS232接口可联接CRT图形显示系统,显示各防火区内各类探测器、联动模块的分布平面图以及工作状态。 总线传输距离达1.5公里,集中机-区域机最远通讯距离达1.2公里。 复位键: 强行切换当前的系统状态,使之恢复为系统的初始状态; 自检键: 检查开机时能够上线的探测器、手动报警器和联动模块的地址点总数和地址号。打印出所有正常的地址。 此操作不具有存贮动作,关机后控制器不存贮这些信息。 消音键: 当系统中存在火警信号、故障信号和联动信号时,控制器将发出相应的报警音响,按下此键后,火警或故障声音停止,消音键上的消音指示灯亮; 手动/自动转换锁: 该锁用于控制系统的联动状态。当开关锁置为“手动”位置时,系统的自动联动控制功能被禁止。无论控制系统处于何种工作状态,控制点均可以手动启动。 组合键: 用于对系统状态进行修正以及各类手动控制操作。一般情况下在使用组合键之后,需按复位键退出当前操作状况。 盘面显示说明:

城市热岛效应的产生原因

杨巧巧环境科学2134122115 城市热岛效应的产生原因:(1),是受城市下垫面特性的影响。城市内有大量的人工构筑物,如混凝土、柏油路面,各种建筑墙面等,改变了下垫面的热力属性,这些人工构筑物吸热快而热容量小,在相同的太阳辐射条件下,它们比自然下垫面(绿地、水面等)升温快,因而其表面温度明显高于自然下垫面。 (2)人工热源的影响。工厂生产、交通运输以及居民生活都需要燃烧各种燃料,每天都在向外排放大量的热量。 (3)城市里中绿地、林木和水体的减少也是一个主要原因。随着城市化的发展,城市人口的增加,城市中的建筑、广场和道路等大量增加,绿地、水体等却相应减少,缓解热岛效应的能力被削弱。 (4)城市中的大气污染也是一个重要原因。城市中的机动车、工业生产以及居民生活,产生了大量的氮氧化物、二氧化碳和粉尘等排放物。这些物质会吸收下垫面热辐射,产生温室效应,从而引起大气进一步升温 干岛效应与湿岛效应的产生原因 城市干岛:城区由于下垫面粗糙度大(建筑群密集、高低不齐),又有热岛效应,其机械湍流和热力湍流都比郊区强,通过湍流的垂直交换,城区低层水汽向上层空气的输送量又比郊区多,这两者都导致城区近地面的水汽压小于郊区,形成“城市干岛”。 城市湿岛:到了夜晚,风速减小,空气层结稳定,郊区气温下降快,饱和水汽压减低,有大量水汽在地表凝结成露水,存留于低层空气中的水汽量少,水汽压迅速降低。城区因有热岛效应,其凝露量远比郊区少,夜晚湍流弱,与上层空气间的水汽交换量小,城区近地面的水汽压乃高于郊区,出现“城市湿岛”。 混浊岛效应: 它是指城市市区由于厂矿企业集中、机动车辆众多、人口密集,致使排出的污染气体和空气中的尘埃等混浊程度都大大高于周边地区,形成“混浊岛”;而尘埃等混浊物恰哈是云层中的水汽变成降雨所最需要的“凝结核”,于是产生了这样的效应:城市上空的凝结核越多,水汽就越容易在此凝结造成降水,增加了雨量。此外,由于市区建筑物集中、高大,使风速在此大为减弱,强雨带等天气系统在市区上

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

北京狮岛消防设备SD2000控制器

产品技术及应用资料SD2000智能型火灾自动报警系统 概述 SD2000型二总线模拟量火灾自动报警控制器是采用单片机和现代通讯理论设计的高科技火灾报警产品。机型可根据回路数量分为单回路、二回路、三回路、四回路4种机型。每一回路最大容量为127个报警点。依照控制器的报警容量可分为16点,24点…508点共24种点位容量的机型。产品特点 ●智能化、模拟量火灾报警系统; ●备有面板式打印机,内存百年时钟、“黑匣 子”查询功能及CRT接口; ●机内备有三组编程继电器接点,可根据现场 情况由软件控制分组动作。如警铃、声光报 警器等; ●回路上可联接火警显示盘(楼层显示器)、 隔离器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、输入模块及多功能模块等。 ●最大总线传输距离达1.5公里; 适用范围 适用于小型单纯报警系统的工程 技术参数 环境温度:0℃~45℃ 环境湿度:≤95% 40℃ 安装方式:壁挂式、二总线制 外形尺寸:60cm×42cm×14cm 控制器主电源: 180V~240V AC50HZ 机内备用电源: 24V 6.5AH 输出直流电源:>1.5A 输出触点容量: 24V 1A 安装及外形尺寸

产品技术及应用资料 接线方式: 注:系统构成为单回路结构,图中VG 线表示24V 和0V 电源线,P+P-线表示报警总线。 SD2000火灾报警系统应用范例: 图4-2 系统构成图 总线隔离器 SD2000X 报警复示器 SD6012 输入模块 SD6017 红外对射探测器转换接口 SD6016 多功能转换接口 图4-3 SD2000火灾报警系统应用示意图

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

北京狮岛SD2200报警主机操作说明

SD2200报警主机操作说明 一、屏蔽功能: 1.设置屏蔽点:按F1至“设置”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,后输入需要屏 蔽的回路地址号码(五位),再次按下确认键,屏蔽完成。 2.释放屏蔽点:按F1至“释放”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,后输入需要释 放的回路地址号码(五位),再次按下确认键,屏蔽完成。 二、查询功能: 按时间查询:按F2至“时间”档,按确认键,可查询报警主机运行历史记录(火警、故障等历史记录),按←、→可翻页查询。 三、检查功能: 1.灯检功能:按F3至“灯检”档,按确认键,可查询报警主机各功能显示灯运行状态。 2.自检功能:按F3至“自检”档,按确认键,可查询报警主机各功能组件运行状态。 四、档案功能: 1.登记表档案:按F4至“登记表”档,按确认键,可查询报警主机各回路登记数量。 2.屏蔽表档案:按F4至“屏蔽表”档,按确认键,可查询报警主机屏蔽点数量及类型、地址号。 五、登记功能: 注:专业技术人员维护主机系统时使用,日常操作时不需要。 六、时钟功能: 1.日期调整:按F5至“日期”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,可更改当前报警 主机日期。 2. 时间调整:按F5至“时间”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,可更改当前报警 主机时间。 七、联动功能: 注:专业技术人员维护主机系统时使用,日常操作时不需要。 八、重点内容: 当发生紧急情况时,请用主机钥匙将“禁止”档转为“允许”档,“手动”档转为“自动”档。 九、日常消音、复位功能: 1.当主机发生误报火警或系统存在故障时,主机发出刺耳的报警声响,可按下“消音”键,进 行消除声响。

城市热岛效应专题(2张)

城市热岛效应专题 城市热岛效应是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象,热岛强度是用城市和郊区两个代表性观测点的气温差值来表示。读图“北京热岛强度四季平均日变化示意图”,据此完成1 ~3题。 1.热岛效应最强的季节是 A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季 2.夏季一天中热岛效应最强的时间段是 A.6:00--8:00 B.10:00--12:00 C.12:00--16:00 D.22:00--4.:00 3.减弱北京市热岛效应的主要措施有 ①增加绿化面积②机动车限行③冬季利用地热采暖④道路铺设渗水砖 A.①② B.③④ C.①③ D.②④ (2016·马鞍山质检)城市热岛已成为21世纪人类面临的最重要问题之一。图甲为北京市城区与郊区地表温度的季节变化,图乙为北京市热岛效应四季的强度和空间范围遥感图像。读图完成4~5题。 4.图乙中与北京市春、夏、秋、冬四季热岛对应正确的是( ) A.a、b、d、c B.a、c、b、d C.d、c、a、b D.c、d、b、a 5.图乙d中出现低温冷岛现象的原因最有可能是( ) ①该季节郊区植被覆盖率高,白天升温慢②该季节郊区地表裸露干燥,白天升温快③该季节城区污染物多,白天对太阳辐射削弱作用强④该季节城区污染物扩散快,白天对太阳辐射削弱作用少A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

热岛强度是指中心城区气温比郊区高出的数值,下图示意北京市不同季节热岛强度逐时分布,读图完成6-7题。 6.关于北京市热岛强度的逐时变化,说法正确的是() A.5时~8时,市区均温最高 B.午后2时左右,气温最高,对流旺盛,热岛效应最明显 C.15时~22时,市区升温显著 D.22时~次日7时,城市热岛环流最强 7.关于北京市热岛强度季节变化的说法正确的是() A.春季丰富的降水降低了城市热岛强度 B.受上班人流、车流影响,各季节热岛强度在早上7时前后均达到高峰值 C.秋季多大风,城市热岛强度较小 D.冬季低温,人为释放热造成热岛效应最明显 热岛强度是市中心与郊区两个代表性观测点的气温差值,能准确反映“热岛效应”的变化状况。“冷岛效应”原指干旱地区夏季时,绿洲、湖泊气温比附近沙漠低的一种局部温凉的小气候现象。目前城市也在广泛开展这方面的研究。读图,完成8-10题。 8.北京城市热岛效应最显著的季节为() A.春季 B.夏季 C.秋季D.冬季 9.图中①处出现了北京市区夏季午后的“冷岛”现象,可能是因为此处布局了() A.住宅区B.公园C.商业区D.农田

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

北京狮岛火灾报警说明书

北京狮岛火灾报警 说明书

北京狮岛: 用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾: 5000型:19970701 200型: 242 1 242 1 用户密码:911 gstcrt组态软件:密码:999262厂: 5800系列通用密码:6FF6 依爱: 通用密码:无 初级密码:通用密码:123 北大青鸟: 通用密码:111 操作员密码:111111

壁挂式北大青鸟的密码是:111或119 武汉锦航: 设备密码:9868 北京赋安: 初始密码:0000 操作密码:1219 诺帝费尔: AFP3200型密码:888888 英国THORN(科艺): 密码:275338 厦门安德: 初始密码:0119 利达:

128K型:0000 128E型:9999 中核: 通用密码:3117 特灵8300 一级密码: 000000 二级密码: 888888 利达 ld128e(q)ⅱ编程密码: “上下左右”四个方向键 ld128e编程密码: 9999 武汉锦航的设备密码9868 赋安初始密码是:0000 操作密码是:1219

能美 r23 高级控制密码:139713 西门子s11系列:111或333 松江厂 用户密码是12345 操作密码54321 3102和机器是万能密码3107 CRT密码:12345 万能密码96426 海湾、依爱、利达等各品牌消防主机通用密码点击次数:13396 发布时间: -8-20 文章来源:网络转载文章摘要: 各大品牌消防主机等的通用密码 各大品牌消防主机等的通用密码 北京狮岛”的产品: 狮岛用户密码:0000 狮岛操作员密码:0119

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

北京狮岛火灾报警说明书

北京狮岛: 用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾: 5000型:19970701 200型: 24220001 24220041 用户密码:911 gstcrt组态软件:密码:999 262厂: 5800系列通用密码:6FF6 依爱: 通用密码:无 初级密码:通用密码:123 北大青鸟: 通用密码:111 操作员密码:111111 壁挂式北大青鸟的密码是: 111或119 武汉锦航: 设备密码:9868 北京赋安: 初始密码:0000 操作密码:1219 诺帝费尔: AFP3200型密码:888888 英国THORN(科艺): 密码:275338 厦门安德: 初始密码:0119

利达: 128K型:0000 128E型:9999 中核: 通用密码:3117 特灵8300 一级密码: 000000 二级密码: 888888 利达 ld128e(q)ⅱ编程密码: “上下左右”四个方向键 ld128e编程密码: 9999 武汉锦航的设备密码9868 赋安初始密码是:0000 操作密码是:1219 能美 r23 高级控制密码:139713 西门子s11系列:111或333 松江厂 用户密码是12345 操作密码54321 3102和2002机器是万能密码3107 CRT密码:12345 万能密码96426 海湾、依爱、利达等各品牌消防主机通用密码点击次数:13396 发布时间:2011-8-20 文章来源:网络转载

文章摘要: 各大品牌消防主机等的通用密码 各大品牌消防主机等的通用密码 北京狮岛”的产品: 狮岛用户密码:0000 狮岛操作员密码:0119 狮岛登记站点密码:6666 狮岛SD2210二级密码为6788 262厂5800系列通用密码:6FF6 海湾火灾报警控制器的通用密码: 海湾500型 5000型 : 19970701 海湾200型 24220001 海湾gstcrt组态软件的密码是999 上海松江: 上海松江用户码:1234或12345 上海松江操作码4321或54321 上海松江的2002主机通用密码是:3107 上海松江3102的密码是3107 上海松江CRT密码:12345 万能密码:96426 依爱没有通用密码只有初级密码通用密码为123 北大青鸟的通用密码111操作员密码111111 壁挂式北大青鸟主机密码是111或119

专题二 城市热岛效应

专题二城市热岛效应 城市是人口、商业、工业、交通高度集中的区域,由于人类的活动和工业生产排放出大量的热量,使城市气温比周围郊区气温高,这一新现象就称为“城市热岛效应”。随着世界各地城市的发展和人口的稠密化,“城市热岛效应”变得日益突出。 城市热岛效应(Urbanheat island effect)是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区则是一个高温区,就象突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。 晴朗无风的夏日,海岛上的地面气温,高于周围海上气温,并因此形成海风环流以及海岛上空的积云对流,这是海洋热岛效应的表现。近年来,由于城市人口集中,工业发达,交通拥塞,大气污染严重,且城市中的建筑大多为石头和混凝土建成,它的热传导率和热容量都很高,加上建筑物本身对风的阻挡或减弱作用,可使城市年平均气温比郊区可高2℃,甚至更多,在温度的空间分布上,城市犹如一个温暖的岛屿,从而形成城市热岛效应。热岛效应是由于人们改变城市地表而引起小气候变化的综合现象,在冬季最为明显,夜间也比白天明显,是城市气候最明显的特征之一。 从城市气象规划设计出发应考虑: (1)要保护并增大城区的绿地、水体面积。因为城区的水体、绿地对减弱夏季城市热岛效应起着十分可观的作用。 (2)城市热岛强度随着城市发展而加强,因此在控制城市发展的同时,要控制城市人口密度、建筑物密度。因为人口高密度区也是建筑物高密度区和能量高消耗区,常形成气温的高值区。 (3)如北京市位于平原中部,三面环山。由于山谷风的影响,盛行南、北转换的风向。 夜间多偏北风,白天多偏南风。因此,在扩建新市区或改建旧城区时,应适当拓宽南北走向的街道,以加强城市通风,减小城市热岛强度。

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

火灾自动报警系统设计说明书

1.引言 1.1建筑情况 办公楼内来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。建筑面积为347平方米。依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 1.2火灾自动报警系统的作用 火灾自动报警及消防联动系统,作为智能建筑中的一个重要子系统,其重要性是众所周知的。要在智能建筑中创造一个安全舒适的环境,消防安全是其中一个重要的方面。火灾自动报警及消防联动系统,作为火灾的先期预报、火灾的即使扑灭、保障人身和财产安全、起到了不可替代的作用。火灾自动报警系统是人们为了早起发现火灾,而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施,是人类同火灾作斗争的有力工具。 2火灾自动报警系统简介 2.1火灾自动报警系统概述 火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录发生火灾的时间。 火灾自动报警系统的组成形式多种多样,它的发展目前可分为三个阶段: 1多线制开关量时火灾探测报警系统。 2总线制可寻址开关量式火灾报警系统。 3模拟量传输式只能火灾报警系统。 目前我国已经开始从传统的开关量式火灾报警技术,跨入具有先进水平的模拟量式只能火灾报警技术新阶段,它的系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。 目前火灾自动报警系统有智能型。总线型以及综合型等,这些系统部分区域系统或集中系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视。但是在目前的实际工程当中传统型的区域报警系统、集中报警系统和控制中心系统仍得到广泛的应用。 2.2火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的期间称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。 3.火灾自动报警系统设计 3.1系统选型 依据《火灾自动报警系统设计规范》将此办公楼定为二级保护对象,根据建筑的实际情况,在楼梯口设置一台楼层显示器,作为区域报警器使用,集中报警控制器及联动控制装置。 我们在本工程的火灾报警系统中采用能美日本原装产品R-22Z智能型系统。根据标书

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 消防联动示意图 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力