文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 串口服务器使用方法

串口服务器使用方法

串口服务器使用方法
串口服务器使用方法

串口服务器使用方法

串口服务器是将来自TCP/IP 协议的数据包,解析为串口数据流;反之,也可以将串口数流打成TCP/IP 协议的数据包,从而实现数据的网络传输。它能多个串口设备连接并能将串数据流进行选择和处理,把现有的TTL 串口或者RS232/RS485/RS422 接口的数据转化为IP 端口的数据,这样就能够将传统的串行数据送上流行的IP 通道,而无须过早的淘汰原有不带以太网模块的设备,从而提高现有设备的利用率,节约了投资,简化了布线。在数据处理方面

串口服务器完成的是一个面向连接的TTL 串口或者RS232/RS485/RS422 链路和面向

无连接以太网之间的通讯数据的存储控制,系统对各种数据进行处理,处理来自串口设备的串口数据流,并进行格式转换,使之成为可以在以太网中传播的数据帧;对来自以太网的数据帧进行判断,并转换成串行数据送达响应的串口设备。在实际应用方面,串口服务器完成是将TCP/IP 协议的以太网接口映射为Windows 操作系统下的一个标准串口,应用程序可以像对普通串口一样对其进行收发和控制,比如一般计算机有两个串口COM1 和COM2,通过串口服务器可将其上面的串口映射为COM3、COM4、COM5 等。串口联网服务器产品提供了直接通过网络来访问工业设备的解决方案。传统串口设备因此可以被转换成可以从局域网甚至互联网来监测和控制的以太网设备。智联物联的串口服务器提供不同的配置和规格特性以符合特殊应用的需求,包括有Modbus协议转换、TCP、UDP 操作模式等。

串联网服务器是重新改造既有串口设备最简单的办法,包括PLC、数控机床、仪器仪表、传感器、无线电收发机和其他串口设备。在自动化工业领域、有成千上万的感应器、检测器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,作为信息系统中管理数据的工具。而最常用来连接这些设备的通讯界面就是RS232和RS422/RS485总线。

以太网/互联网等网络架构已逐渐在自动化产业内被广泛的采用,取代传统的串口通讯而成为自动化系统通讯的主流。在这种趋势下,以TCP/IP 和以太网为代表的成熟度较高的开放式网络技术,正逐渐地被应用在各个自动化系统,连接并控制所有的设备。对所有设备制造商和设备使用者而言,寻求一个经济、快速的解决方案,让现有的设备可立即联网使用,成为掌握竞争商机的重要课题。出品的Eport-E10 超级网口、HF5111 设备联网服务器正是这种“立即联网”的解决方案。它可以让传统的TTL 串口或者RS232/485/422 设备,立即转换成具备网络界面的网络设备。

直连方式:

所谓直连就是将计算机上的网线口与串口服务器上的以太网口直接相连,所示。该组网方式布线简单,可以实现较长距离传输,较长距离传输的实现是因为从计算机串口服务器的距离增大。网线的制作与一般的上网用的网线接线相同。通过虚拟串口管理软件将串口服务器上的串口映射为COM3、COM4 等,便可像普通串口一样对其进行操作。对于Eport-E10 来说,如果将其TTL 串口增加MAX485 芯片就成为RS422 或RS485,同可以将其映射为COM3、COM4 等,所以对于上位机来说不管串口服务器以什么样的串口方式输出,其操作方式与对计算机自身的COM1、COM2 口的操作方式一样,大大简化了上位机的编程工作量。然而,串口服务器真正的优势以及价值的体现并不是表现在直连方式的应用上,将设备连接到以太网上是它重要的目的。

以太网连接方式:通过串口服务器将串口设备连接到以太网上,其接线方式非常简单,

只需要将串口服务器连接到路由器或者交换机上即可,通过设置串口服务器的IP 地址,就可使串口服务器成为以太网上的一个节点,从而使连接到串口服务器的设备连接到以太网上,通过该组网方式能够将不同的设备,将不同形式的串口(如TTL、RS232、RS485 和RS422),连接到以太网上,实现异构组网。该组网方式可以将整个公司的设备连接到网络上,在组网过程中,除了可以利用交换机和路由器扩展外,还可以利用工业以太网交换机,扩展不同型号的串口服务器,实现设备的灵活组网,工作人员可以分权限、分级别对设备进行监控,从公司领导、总工、技术负责人到普通操作员在自己的权限内都可以对系统进行监控,实现了网络资源的共享和对所有系统的集中管理,为网络制造技术搭建平台。

KEIL中如何用虚拟串口调试串口程序

KEIL中如何用虚拟串口调试串口程序 发表于2008/5/7 15:30:22 以前没接触过串口,一直都以为串口很复杂。最近在做一个新项目,用单片机控制GSM模块。单片机和GSM模块接口就是串口。调试完后觉得串口其实很简单。“不过如此”。这可能是工程师做完一个项目后的共同心态吧。下面详细介绍下如何用虚拟串口调试串口发送接收程序。 需要用到三个软件:KEIL,VSPD XP5(virtual serial ports driver xp5.1虚拟串口软件),串口调试助手。 1、首先在KEIL里编译写好的程序。 2、打开VSPD,界面如下图所示: 左边栏最上面的是电脑自带的物理串口。点右边的add pair,可以添加成对的串口。一对串口已经虚拟互联了,如果添加的是COM3、COM4,用COM3发送数据,COM4就可以接收数据,反过来也可以。 3、接下来的一步很关键。把KEIL和虚拟出来的串口绑定。现在把COM3和KEIL 绑定。在KEIL中进入DEBUG模式。在最下面的COMMAND命令行,输入MODE COM3 4800,0,8,1(设置串口3的波特率、奇偶校验位、数据位、停止位,打开COM3串口,注意设置的波特率和程序里设置的波特率应该一样)ASSIGN COM3 SOUT(把单片机的串口和COM3绑定到一起。因为我用的单片机是AT892051,只有一个串口,所以用SIN,SOUT,如果单片机有几个串口,可以选择S0IN,S0OUT,S1IN,S1OUT。)

4、打开串口调试助手 可以看到虚拟出来的串口COM3、COM4,选择COM4,设置为波特率4800,无校验位、8位数据位,1位停止位(和COM3、程序里的设置一样)。打开COM4。 现在就可以开始调试串口发送接收程序了。可以通过KEIL发送数据,在串口调试助手中就可以显示出来。也可以通过串口调试助手发送数据,在KEIL中接收。这种方法的好处是不用硬件就可以调试。这是网上一篇文章介绍的方法,联系我实际的使用做了整理。有用的着的人就不用继续摸索了

Nport5630串口服务器说明书

N p o r t5630串口服务 器说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

文件级别:文件编号: MOXA Nport 5630 设备 使用说明书 1.0版 编制:汤浩 校核:喻鹏、谭华 审定: 批准: 长沙华能自控集团有限公司

一、简介 MOXA Nport 5600系列产品是一种和后台电脑用网络连接的串口服务器。 NPort 5600 系列 多个不同的后台电脑可以共同分享1个Nport 5600设备 二、Nport 5600通信线制作 Nport 5600 系列串口接线引脚 引脚号RS232RS422 / 4线RS4852线RS485 1DSR

2RTS 3GND TXD+ 4TXD TXD- 5RXD RXD-DATA- 6DCD RXD+DATA+ 7CTS GND GND 8DTR 三、Nport 5600设置 面板和按钮说明

灯: LED灯 先在NPORT 5600上把NPORT 5600的IP设置好,具体操作方法如 Menu(主选单) NetWork Setting IP Address 设置为 NetMask 设置为 四、后台电脑设置 在后台电脑中安装好Nport 5600的驱动程,安装完毕后在开始菜单中选择程序, 然后再选择刚安装好的NPort Administration Suite NPort Administrator 打开后选择Broadcast Search (自动查找在网络内的Nport ) 配置Nport 5600

设置PORTx 端口的通信方式

串口服务器使用手册

QZ06-232/NET 串口服务器 使用手册

重庆勤智科技有限公司

第一章设备介绍....................... 错误!未定义书签。 设备简介......................... 错误!未定义书签。 产品特点......................... 错误!未定义书签。 产品参数......................... 错误!未定义书签。第二章设备使用....................... 错误!未定义书签。 设备外观及接口....................... 错误!未定义书签。 设备使用介绍....................... 错误!未定义书签。 使用前连接..................... 错误!未定义书签。 配置设备参数.................... 错误!未定义书签。 配置设备的连接方式............... . 错误!未定义书签。 连接设备.................... 错误!未定义书签。 配置界面.................... 错误!未定义书签。 网络设置.................... 错误!未定义书签。 系统设置.................... 错误!未定义书签。 串口设置.................... 错误!未定义书签。 连接统计.................... 错误!未定义书签。 设备使用...................... 错误!未定义书签。 设备连接计算机测试............... . 错误!未定义书签。 设备配合虚拟串口使用............. .. 错误!未定义书签。 双设备点对点连接................. 错误!未定义书签。 恢复出厂设置.................. 错误!未定义书签。第三章常见问题....................... 错误!未定义书签。第四章货物装箱清单..................... 错误!未定义书签。第五章技术服务及联系方式................... 错误!未定义书签。

MOXA串口服务器NPORT_5130详细配置

MOXA串口联网服务器 NPORT 5130 特点 - 以太网口支持100/10M自适应,串口支持RS-422,RS-485(2w/4w) - 低成本、信用卡大小 - 支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式 - 提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem 在内的不同socket操作模式 - 无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式 - 易于使用、可用于批量安装的Windows工具 - 所有信号内置15 KV突波保护 - 支持网络管理协议SNMP MIB-II - 可通过网络Web/Telnet进行配置 MOXA针对串口联网服务器开发了软件 NPort Administrator,方便用户配置,下面 我就着重讲如何用Nport Administration 配 置NPORT产品, 图一

1、NPORT 5130提供多种操作模式,例如:Real com模 式,Tcp server模式,Tcp client模式,Udp模 式。 图二 2、配置方法: 2.1、安装NPORT administration 软件。 2.2、打开软件,如图: 图三 点击Search,可以搜索到局域网中所有的NPORT设备,包括和主机IP不同网段的NPORT设备。 搜索到设备如下图:

图四 如图可以显示设备的型号,MAC地址,IP地址,以及设备的名称。(默认IP:192.168.127.254) 2.3、基本设置界面介绍 选中要配置的设备,点击右键——Configuer,或者是双击,进入设备配置界面,如图: 图五 如图五,Basic界面可以设置设备的名称,设备的时钟(默认读取主机时钟),以及登陆设备的方式。(提醒:必须勾选Modofy才能对配置进行修改,否则只能对查看配置)

串口服务器模块的参数配置方法

串口服务器模块的参数配置方法 本文介绍串口服务器模块在使用过程中的参数配置方法。 1.串口服务器模块介绍 串口服务器模块是串口服务器内部的核心硬件组件,也可以称之为串口服务器内嵌模块。串口服务器的软件功能全部集成在串口服务器核心模块内部,所以其参数配置方法也就是串口服务器的参数配置方法。在某些情况下,用户需要将串口服务器的功能集成到自己的电路板上,而不是外置的,此时就需要用到串口服务器嵌入式模块。 串口服务器嵌入式模块包括RS232、RS485、TTL电平模块。这里以TTL电平模块——ZLSN2000为例。ZLSN2000是双排针的结构,其中4个引脚连接网口;2根引脚提供TTL电平的串口,根据不同的需要转化为RS232电平的串口或者RS485电平的串口,当然也可以直接连接用户MCU的TTL电平串口。 图1. 串口服务器核心模块 2.串口服务器模块的参数 串口服务器模块的参数包括本地IP地址、工作模式、串口波特率等,具体可以参考串口服务器模块参数简介。 3.串口服务器模块参数配置方法 卓岚串口服务器内嵌模块可以通过3种方式配置参数。分别是网页法、windows工具法、串口类AT命令法。这里是指用户使用卓岚的现有的工具来配置参数。关于开发用户自己的模块搜索、参数配置工具请看下一章节。 3.1 网页法 串口服务器核心模块内部运行了一个小型的Web服务器可以用于参数的配置,使用过路由器配置的用户对此方法一定不陌生。首先在浏览器的地址栏中输入串口服务器模块的当前IP地址,默认出厂IP为192.168.1.200。此时打开的页面即是串口服务器模块上的登录页面,输入登录密码(默认为123456)点击Login,进入参数配置页面。如图2所示。修改相应参数后点击“Sbumit”按钮即可提交参数。

STM32利用虚拟串口调试

STM32串口利用虚拟串口调试 解决*** error 30: undefined name of virtual register 问题 以下摘录于网络。 1. 利用VSPD将PC上的两个虚拟串口连接起来。如图我将COM2 和COM3连接起来。点击Addr pair。 2. 可以看到Virtual ports上将两个虚拟串口连接到了一起了。 3.虚拟串口准备就绪了。先将直接输入命令的方式来调试。我们打开KEIL MDK的,设置成仿真的模式。点DEBUG.在COMMAND串口输入: MODE COM2 38400, 0, 8, 1

说明: MODE命令的作用是设置被绑定计算机串口的参数。基本使用方式为:

MODE COMx baudrate, parity, databits, stopbits 其中: COMx(x = 1,2,…)代表计算机的串口号; baudrate代表串口的波特率;parity代表校验方式; databits代表数据位长度; stopbits代表停止位长度。 例如:MODE COM1 9600, n, 8, 1 设置串口1。波特率为9 600,无校验位,8位数据,1位停止位。 MODE COM2 19200, 1, 8, 1 设置串口2。波特率为19 200,奇校验,8位数据,1位停止位。 4、点回车后,再输入ASSIGN COM2 S1OUT 说明: COMx代表计算机的串口,可以是COM1、COM2、COM3或其他; inreg和outreg代表单片机的串口。对于只有一个串口的普通单片机,即SIN和SOUT;对于有两个或者多个串口的单片机,即SnIN和SnOUT(n=0,1,…即单片机的串口号)。 例如:ASSIGN COM1 < SIN > SOUT 将计算机的串口1绑定到单片机的串口(针对只有一个串口的单片机)。 ASSIGN COM2 < SIN > SOUT 将计算机的串口2绑定到单片机的串口0(针对有多个串口的单片机,注意串口号的位置)。 需要注意的是,参数的括号是不能省略的,而outreg则是没有括号的。

串口服务器配置手册

立体仓库系统硬件 配置手册 无锡中鼎物流设备有限公司 2015年1月编制

1.硬件介绍 MOXA串口联网服务器NPORT5360 特点 - 以太网口支持100/10M自适应,串口支持RS-422,RS-485(2w/4w) - 低成本、信用卡大小 - 支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式 - 提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和Ethernet Modem 在内的不同socket操作模式 - 无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式 - 易于使用、可用于批量安装的Windows工具 - 所有信号内置15 KV突波保护 - 支持网络管理协议SNMP MIB-II - 可通过网络Web/Telnet进行配置 2.串口服务器配置 MOXA针对串口联网服务器开发了软件NPort Administrator,方便用户配置,下面我就介绍如何用Nport Administration 配置NPORT产品。 ⑴安装软件Nport Administration 如下图所示安装Nport Administration Suite ⑵连接串口服务器 安装Nport Administration Suite后连接立库系统内网,需要配置与立体库同一网段IP地址。本立库系统串口服务器IP地址为192.3.15.252. 注意:配置IP地址时请勿配置设备占用的IP地址,否则可能会导致设备无法正常运行。

打开软件,如图: 图三 点击Search,可以搜索到局域网中所有的NPORT设备,包括和主机IP不同网段的NPORT设备。 搜索到设备如下图: 图四 如图可以显示设备的型号,MAC地址,IP地址,以及设备的名称。(默认IP:192.168.127.254) ⑶配置串口服务器 选中要配置的设备,点击右键——Configuer,或者是双击,进入设备配置界面,如图:

虚拟串口使用方法

虚拟串口使用方法 虚拟串口访问方法要配合上位机驱动软件一起使用。安装了虚拟串口驱动程序后,利用虚拟串口管理软件创建一个虚拟串口,此虚拟串口的使用方法相当于电脑自带的实串口,它会自动检测打开该串口的软件所用的波特率和数据位停止位等信息,并同步到串口服务器,不需要手动设置。虚拟串口软件具有网络连接心中检测功能,可以检测到网络的异常断开,并自动重新连接。 按以下步骤操作,先把串口服务器的工作模式设置为TCP 服务器模式,再安装驱动软件创建串口。 0,串口服务器的设置 先通过网页浏览器登录串口服务器管理页面,设置串口服务器的工作参数。在浏览器的URL地址栏中输入串口服务器的IP地址(如串口服务器的默认IP为:192.168.1.111,用户名为:admin,密码为:admin),打开管理登录界面: 输入用户名和密码后看到串口服务器的当前工作参数:

在对应的串口的[串口设置]功能选项中的[连接模式]选项中选择“TCP 服务器”(串口服务器一厂时一般默认为该模式),其它参数不用设置(驱动程序会根据实际检测到的情况自动 修改)。如下所示:

其它选项不用填,选择“保存为默认设置”后提交马上生效,关机后仍然生效,当[连接模式]改变时请重启串口服务器。 1 虚拟串口软件安装 要通过虚拟串口方式来访问设备必须安装此软件,通过socket方式即可不安装. 安装软件系统要求: 操作系统:windows2000/XP/2003; CPU:1.4G或以上; 内存:128M以上。 在安装文件中,双击Setup.exe 文件,进入安装界面.

点击下一步,进入下一个安装界面, 如果同意软件安装协议选择”我接受”,否则选择”取消”退出安装.选择”我接受”进入下一个安装界面: 选择程序安装目标文件夹,由于所需空间很小,只需要8M左右,一般按照默认则可,若要改变目标文件夹,在”浏览”中选择你的目标文件夹,单击”安装”按钮进入一下安装界面. 在安装过程中会弹出以下窗口,提示正在安装驱动,请勿关闭此窗口,驱动安装完成后些窗口会自动关闭。

MOXA串口服务器产品配置说明

M O X A串口服务器产品 配置说明 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章:准备工作准备工作 我们用一条交叉网线把NPort5110和PC机的网口连接起来,并把NPort上电。 首先,打开控制面板,网络连接。 在本地连接上点右键,选择属性。 双击进入Internet协议(TCP/IP),点击“使用下面的IP地址” 写入IP地址和子网掩码,记住要和NPORT的IP地址在同一子网段内。如NPORT默认IP 为;就需要把PC机的IP地址设为, 255.255.255.0,最后一个数字不同即可。 点击确定。 第二章:网络和串口参数配置 搜索NPort 打开NPortAdministrator(可以在光盘的对应位置找到这个软件,安装好),点击Search,此 时请确认网络防火墙已经关闭。 会搜索到我们的NPort5110,点击stop,停止搜索。 网络参数配置 双击右边空白处的NPort设备,会出现以下界面,点击选择Network选项卡,点击Modify 修改。可以看到以下界面: 我们可以在里面修改NPort的以下参数: IPAddress:IP地址。 Netmask:子网掩码。

Gateway:网关。 IPConfiguration:可以配置为静态IP(Static),或者为DHCP(动态IP)。DNSServer1和2:DNS,域名解析服务器。 串口参数配置 点击Serial选项卡,点击Modify修改,双击端口进去,可以看到以下界面: 我们可以在里面修改以下参数: BaudRate:波特率,NPort5000系列只能支持标准波特率,如9600,115200bps等。Parity:校验。 None:无校验 Even:偶校验。 Odd:奇校验。 Space:空。 Mark:标志。 DataBits:数据位。 StopBits:停止位。 FlowControl:流量控制。 None:无流量控制。 XON/XOFF:软件流控。 RTS/CTS:硬件流控。 FIFO:64bit先进先出,为了降低CPU负载,提高设备性能。可以选择Enable启用,或Disable 禁用。 Interface:可选择RS232,RS422,RS4852线,或者RS4854线。(NP5110只能为RS232)

串口服务器的原理及使用方法

串口服务器的原理及使用方法 串口服务器是将来自TCP/IP协议的数据包,解析为串口数据流;反之,也可以将串口数据流打成TCP/IP协议的数据包,从而实现数据的网络传输。它能多个串口设备连接并能将串口数据流进行选择和处理,把现有的TTL串口或者RS232/RS485/RS422接口的数据转化为IP端口的数据,这样就能够将传统的串行数据送上流行的IP通道,而无须过早的淘汰原有的不带以太网模块的设备,从而提高现有设备的利用率,节约了投资,简化了布线。在数据处理方面,串口服务器完成的是一个面向连接的TTL串口或者RS232/RS485/RS422链路和面向无连接以太网之间的通讯数据的存储控制,系统对各种数据进行处理,处理来自串口设备的串口数据流,并进行格式转换,使之成为可以在以太网中传播的数据帧;对来自以太网的数据帧进行判断,并转换成串行数据送达响应的串口设备。在实际应用方面,串口服务器完成是将TCP/IP协议的以太网接口映射为Windows操作系统下的一个标准串口,应用程序可以像对普通串口一样对其进行收发和控制,比如一般计算机有两个串口COM1和COM2,通过串口服务器可将其上面的串口映射为COM3、COM4、COM5等。 串口联网服务器产品提供了直接通过网络来访问工业设备的解决方案。传统串口设备因此可以被转换成可以从局域网甚至互联网来监测和控制的以太网设备。IOTworkshop的串口服务器提供不同的配置和规格特性以符合特殊应用的需求,包括有Modbus协议转换、TCP、UDP操作模式等。串口联网服务器是重新改造既有串口设备最简单的办法,包括PLC、数控机床、仪器仪表、传感器、无线电收发机和其他串口设备。在自动化工业领域、有成千上万的感应器、检测器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,作为信息系统中管理数据的工具。而最常用来连接这些设备的通讯界面就是RS232和RS422/RS485总线。以太网/互联网等网络架构已逐渐在自动化产业内被广泛的采用,取代传统的串口通讯而成为自动化系统通讯的主流。在这种趋势下,以TCP/IP和以太网为代表的成熟度较高的开放式网络技术,正逐渐地被应用在各个自动化系统,连接并控制所有的设备。对所有设备制造商和设备使用者而言,寻求一个经济、快速的解决方案,让现有的设备可立即联网使用,成为掌握竞争商机的重要课题。IOTworkshop出品的Eport-E10超级网口、HF5111设备联网服务器正是这种“立即联网”的解决方案。它可以让传统的TTL串口或者RS232/485/422设备,立即转换成具备网络界面的网络设备。 1.直连方式:所谓直连就是将计算机上的网线口与串口服务器上的以太网口直接相连, 如图1所示。该组网方式布线简单,可以实现较长距离传输,较长距离传输的实现 是因为从计算机到串口服务器的距离增大。网线的制作与一般的上网用的网线接线 相同。通过虚拟串口管理软件将串口服务器上的串口映射为COM3、COM4等,便 可像普通串口一样对其进行操作。对于Eport-E10来说,如果将其TTL串口增加 MAX485芯片就成为RS422或RS485,同样可以将其映射为COM3、COM4等,所 以对于上位机来说不管串口服务器以什么样的串口方式输出,其操作方式与对计算 机自身的COM1、COM2口的操作方式一样,大大简化了上位机的编程工作量。然 而,串口服务器真正的优势以及价值的体现并不是表现在直连方式的应用上,将设 备连接到以太网上是它重要的目的。

虚拟串口Virtual Serial Port说明书

VSPM虚拟串口软件使用帮助虚拟串口软件使用帮助 (Ver2.5) (Ver2.5)

一、一、 软件介绍软件介绍 1、 功能说明功能说明 VSPM 虚拟串口软件可以将TCP/IP 连接、连接、UDP UDP 广播,映射成本机的虚拟COM 口,应用程序通过访问虚拟串口,就可以完成远程控制、数据传输等功能。等功能。 VSPM 虚拟串口软件特点:虚拟串口软件特点: 多虚拟串口映射多虚拟串口映射 收/发多线程架构发多线程架构 支持虚拟串口参数同步指令支持虚拟串口参数同步指令 自动错误纠正、自动连接、自动重新试自动错误纠正、自动连接、自动重新试 实时虚拟串口数据传输监控实时虚拟串口数据传输监控 集成Telnet 管理器管理器 集成设备探测器集成设备探测器 Server Server、、Client Client、、U DP 广播模式,广播模式,33种工作模式种工作模式 支持扩展DLL 插件,具备强大的扩展功能插件,具备强大的扩展功能 免费软件免费软件

2、 VSPM 软件适用范围软件适用范围 适用的嵌入式设备适用的嵌入式设备 可以将任何使用TCP/IP 或UDP 广播方式传输数据的嵌入式设备虚拟成本机COM 口。口。 这些设备包括串口服务器、无线DTU 或其他各类嵌入式以太网&TCP/IP 设备。设备。 虚拟串口互联虚拟串口互联 1台电脑用Server 模式和Client 模式运行2个VSPM 虚拟串口软件,可以实现虚拟串口互联。可以实现虚拟串口互联。 软件调试及串口通讯模拟软件调试及串口通讯模拟 利用各类扩展DLL 插件,可以使VSPM 模拟成一个串口设备,方便软件调试。件调试。 3、 VSP VSPM M 虚拟串口性能参数虚拟串口性能参数 项目项目 配置配置 端口速度端口速度 110110--115200bps 115200bps 数据位数据位 5、6、7、8 停止位停止位 1、2 校验位校验位 无、奇、偶、标记。无、奇、偶、标记。 流控流控 可设置流控,但VSPM 软件在转发时忽略此设置。软件在转发时忽略此设置。 发送缓冲发送缓冲 8K 字节,如果超过此长度,将丢弃超出部分的数据。字节,如果超过此长度,将丢弃超出部分的数据。

串口服务器快速上手指南

串口与网络通信测试 作者:上海卓岚日期:2014/8/31 一、所需软件 ZLVirCom软件,路径:\ZLAN\软件\虚拟串口与设备管理ZLVircom(32位系统安装x86包,64位系统安装x64包,不使用虚拟串口的话直接使用ZLVircom400.exe 即可) ComDebug软件,路径:\ZLAN\软件\工具软件\Comdebug Sockettestdlg软件,路径:\ZLAN\软件\工具软件\SocketTest 二、连接设备 1、使用串口线连接卓岚串口服务器与电脑 2、使用网线连接卓岚串口服务器与电脑(同一台电脑,当然也可以是两台不同的电脑) 三、通信测试 1、打开ZLVirCom软件,搜索卓岚的串口服务器如图所示

注意:如果搜索不到串口服务器请按照如下步骤排除可能的原因: ●设备的Power灯是否亮了,表示设备正常上电。 ●设备网线是否接好了(除2100与2190外,其他型号接上网线后Link灯亮黄色,如 果不亮考虑网线问题)。 ●PC机电脑是否有多个网卡,请禁用掉其它网卡,包括虚拟网卡。 如果通过以上步骤任然无法搜到,联系卓岚技术。 2、更改设备参数 双击设备条目 可以看到模块的具体参数,在这里笔者的串口服务器工作在“TCP 服务器“模式,IP地址为192.168.1.201,端口号为4196(用户可以根据自己的网络环境来进行相应的更改)。波特率为115200,8,无,1,无。设置完成后点击右下角的”修改设置”按钮,模块会保存配置并重新启动,再次搜索就可以看到配置已经更改。 3、打开sockettestdlg软件

该软件是一个TCP/UDP调试软件,用来进行网络通讯的应用程序。 对软件作如上配置,在通信设置中, ●工作模式:TCP 客户端(为什么选客户端,因为上面的串口服务器配置在服务器 模式,现在要用这个软件与模块进行TCP连接,所以这个软件用客户端模式)。 ●端口号:0,系统自动分配可用的端口号。 ●目的IP:串口服务器的IP地址。(要保证串口服务器的IP与电脑的IP在同一个网 段内,至于什么是同一个网段请自行查看相关资料) ●目的端口:串口服务器的端口号。 ●发送接收方式:选择信息模式。 按照上述配置,点击“打开“按钮,进行连接,软件报告框会打印提示信息,出现如上字样则表示连接成功,到这一步,电脑已经与卓岚串口服务器建立了TCP连接。 4、再次打开ZLVirCom软件,设备管理,可以看到模块的连接状态更改为“已建立“。

MOXA串口服务器中文使用文档

特点 -以太网口支持100/10M自适应,串口支持 RS-422 RS-485 (2w/4w) -低成本、信用卡大小 -支持 Windows/Linux COM串口驱动程序模式 -提供包括 TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client 和 Ethernet Modem 在内的不同socket操作模式 -无需PC可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式 -易于使用、可用于批量安装的 Windows工具 -所有信号内置15 KV突波保护 -支持网络管理协议SNMP MIB-II -可通过网络Web/Telnet进行配置 MOXA针对串口联网服务器开发了 软件 NPort Administrator ,方便 用户配 置,下面我就着重讲如何用Nport Administration 配置 NPOR产品, MOXA串口联网服务器NPORT 5130 1、NPORT 5130提供多种操作模式,例如:Real com模式,Tcp server 模式,Tcp client 模 式,Udp模式。 Real COM Mode 图一 COM3 = lPPort TCP/^P Ethernet

2、配置方法: 2.1、 安装 NPORT administration 软件。 2.2、 打开软件,如图: 图三 点击Search ,可以搜索到局域网中所有的NPOR 设备,包括和主机IP 不同网段 的NPOR 设备。 搜索到设备如下图: 图四 如图可以显示设备的型号,MAC 地址,IP 地址,以及设备的名称。(默认IP : 192.168.127.254) G 空 H 迄 厨 口 Exit Search Search IP g 、■,: ori | Function Configuration - 1 NPort(s) MAC Address NPort I 二 Saver Name Staius 1 NPoit c MI 00:9ttE&12:B8tCC 192.168 1 27 254 No / Modd IP Address ? ConfiguratiDn IB) Moritor [B] Port Monitoi 恣COM Mappir*gi :嚣 IP Address Report

MOXA串口服务器调试规范(Real COM Mode)

MOXA串口服务器调试规范 (Real COM Mode) 一、前言 总结目前现场调试的经验,为减少调试过程中出现问题的机率,防止因串口服务器配置不正确,影响工程项目调试进展,现发布MOXA串口服务器调试规范. 二、串口服务器参数配置 MOXA串口服务器需配置的参数有以下几个: ◆串口服务器名称 ◆串口服务器IP及掩码 ◆串口服务器工作模式 以下分别介绍具体配置方法: 1.串口服务器名称 参见“设备基础参数分配策略”中,关于名称的规范要求,在“串 口服务器”配置界面中按要求填写名称。 2.串口服务器IP及掩码 参见“设备基础参数分配策略”中,关于IP及掩码的规范要求,在 “串口服务器”配置界面中按要求填写IP及掩码。 3.串口服务器工作模式 ●运行“NPort Administrator”程序,程序主界机如下图:

●点击工具栏中按钮,搜索当前在线的“串口服务器”。搜索 完成后,将在列表中显示当前搜索到的“串口服务器”。如准备配置的“串口服务器”未搜索到,请检查与设备网络联接是否正常。 ●在列表中,双击需配置的“串口服务器”,弹出串口服务器配置窗 体,如下图

●点击“Operating mode”标签页,界面如下图: ●勾选“Modify”,然后双击列表中第一项,弹出”工作模式”配置界面,如 下图

在“Operating Mode”下拉列表中,选择“Real COM Mode”,下方会显示该工作模式相关的设置参数,如下图

●在“Max Connection”下拉列表中,选择“4”。 ●勾选“Allow Driver Control” ●勾选“Ignore Jammed IP” ●点击“OK”完成此端口配置 ●以相应方法配置串口服务器中其它端口,所有端口配置完后,点击“OK”, 此时串口服务器将会重启,重启完成后以上配置参数即生效。 三、端口映射 ●在“NPort Administrator”程序左侧树状列表中,选择“COM Mapping”. ●点击工具栏中按钮,在弹出列表中,选择需要映射端口的串口 服务器,选好后,点击“OK”。在列表中将出现新添加的端口(以 蓝色字体标识),如下图

串口服务器参数

Moxa 串口服务器 16口机架式型号:NPort 5630-16 报价:4800.00 8口机架式型号:NPort 5630-8 报价:4000.00 8口桌面型型号:NPort 5650-8-DT 报价:4200.00 机架式型号设备参数如下: NPort 5630-16、NPort 5630-8 以太网端口数量:1 速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX 接头:8针RJ45 电磁隔离保护:内建1.5 KV 光纤接口(支持-M-SC和-S-SC) 串口端口数量:8或16个 串口类型: NPort 5630:RS-422/485 接头:RJ45 (8针) 串口保护:全信号15 KV ESD保护 RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能) RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ (NPort 5650-8/16)

串口通讯参数数据位:5,6,7,8 停止位:1,1.5,2 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark 流量控制:DSR/DTR和RTS/CTS(仅RS-232),XON/XOFF 波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps 串口信号RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND RS-485-2w:Data+,Data-,GND 软件网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,SNMP V1,HTTP,SMTP,SNTP,ARP,PPP,SLIP,RTelnet,RFC2217 配置方式:Web Console,Telnet Console,Windows Utility Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/ NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64, Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare 7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x 迷你屏幕和按钮LCD面板:提供液晶显示屏 按钮:提供4个按钮,方便现场配置 机械特性外壳:金属,IP30防护等级 重量: NPort 5630-8:3380 g NPort 5630-16:3400 g 尺寸: 无挂耳:440 x 45 x 198 mm (17.32 x 1.77 x 7.80 in) 有挂耳:480 x 45 x 198 mm (18.90 x 1.77 x 7.80 in) 工作环境工作温度: 标准型号:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F) 宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) 存储温度:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) 工作湿度:5 ~ 95% (无凝露) 电源要求输入电压: NPort 5610/5630/5650:100 ~ 240 VAC,47 ~ 63 hz

虚拟串口以及在Proteus中的使用

一,虚拟串口 虚拟串口是计算机通过软件模拟的串口,当其它设计软件使用到串口的时候,可以通过调用虚拟串口仿真模拟,以查看所设计的正确性。首先要安装虚拟串口设置的软件,网上有很多设置虚拟串口的软件,我用的是VSPD,可试用1个月,试用期过后,该软件将不能使用,但不用担心,所设置的虚拟串口不会消失,可以继续使用。 设置界面: 我设置的是COM3和COM4,软件只能成对设置,主要是因为通信时,一方可以监视另一方,如果仅设置1个虚拟串口的话,如你用COM3发送接收数据,但发送了什么接收到什么,你无法验证其正确与来源。这是人家编写软件的

高明之处。软件设置时将所设置的两个虚拟串口对接,这样就可实现发送与接收的监视。从设备管理器中可以看到 两个虚拟串口对接方式:

这样可以用串口调试助手调试串口通信了,从下图可以看到COM3发送的数据到达了COM4的接收区域,COM4发送的数据到达了COM3的接收区域,从而实现了COM3与COM4之间的互联互通。 到这虚拟串口已经设置好,对其它设计软件而言,虚拟串口和普通串口没有区别,如串口调试助手对虚拟串口的使用和普通串口的使用方法一样。二,虚拟串口在Proteus中的使用 下一步介绍一下虚拟串口在Proteus中的使用,更准确的应该说是“串口在Proteus中的使用”,只不过我们用软件实现仿真,虚拟串口在这使用的比较频繁。

先在Proteus中将环境建立起来,很简单,先需要两个元器件就可以建立连接VIRTUAL TERMINAL和COMPIM,如图VIRTUAL TERMINAL的TXD与COMPIM 的TXD相连,RXD与RXD相连,后面有图分析为什么这样相连: VIRTUAL TERMINAL是串口监视仪器,可以通过它将数据线上的符合RS232协议的波形捕捉到,并显示出来,也可以往数据线上发送RS232协议的波形;COMPIM为串口元件,可设置占用计算机上哪一个串口,可以是“实际串口”,也可以是“虚拟串口”,对Proteus而言,是分不清虚拟串口还是实际串口的。下一步就要设置通信速率以及通信格式了,在属性框中实现设置相同的就行了。这样就可实现数据的通信了。图为本人的VIRTUAL TERMINAL和COMPIM的设置:

虚拟串口以及在Proteus中的使用

虚拟串口以及在Proteus中的使用 一,虚拟串口 虚拟串口是计算机通过软件模拟的串口,当其它设计软件使用到串口的时候,可以通过调用虚拟串口仿真模拟,以查看所设计的正确性。首先要安装虚拟串口设置的软件,网上有很多设置虚拟串口的软件,我用的是VSPD,可试用1个月,试用期过后,该软件将不能使用,但不用担心,所设置的虚拟串口不会消失,可以继续使用。 设置界面: 我设置的是COM3和COM4,软件只能成对设置,主要是因为通信时,一方可以监视另一方,如果仅设置1个虚拟串口的话,如你用COM3发送接收数据,但发送了什么接收到什么,你无法验证其正确与来源。这是人家编写软件的高明之处。软件设置时将所设置的两个虚拟串口对接,这样就可实现发送与接收的监视。从设备管理器中可以看到

两个虚拟串口对接方式: 这样可以用串口调试助手调试串口通信了,从下图可以看到COM3发送的数据到达了COM4的接收区域,COM4发送的数据到达了COM3的接收区域,从而实现了COM3与COM4之间的互联互通。

到这虚拟串口已经设置好,对其它设计软件而言,虚拟串口和普通串口没有区别,如串口调试助手对虚拟串口的使用和普通串口的使用方法一样。 二,虚拟串口在Proteus中的使用 下一步介绍一下虚拟串口在Proteus中的使用,更准确的应该说是“串口在Proteus中的使用”,只不过我们用软件实现仿真,虚拟串口在这使用的比较频繁。 先在Proteus中将环境建立起来,很简单,先需要两个元器件就可以建立连接VIRTUAL TERMINAL和COMPIM,如图VIRTUAL TERMINAL的TXD与COMPIM的TXD相连,RXD 与RXD相连,后面有图分析为什么这样相连: VIRTUAL TERMINAL是串口监视仪器,可以通过它将数据线上的符合RS232协议的波形捕捉到,并显示出来,也可以往数据线上发送RS232协议的波形;COMPIM为串口元件,可设置占用计算机上哪一个串口,可以是“实际串口”,也可以是“虚拟串口”,对Proteus

串口服务器调试技巧

串口服务器调试技巧 串口的自我测试 测试串口是好是坏的办法:用导线把2、3脚短路,然后使用串口调试助手,手动发送一个(或多个)字节,如果接受区能收到同样的字节,则说明串口是好的,能正常工作。否则,串口有问题。 加串口服务器后,该方法依然适用,且不论交叉线还是直连线。串口测试模拟串口的测试可以用电脑来模拟一台设备,不一定非要有实际的设备。波特率也可以模拟。485转换232-485转换器,实际上也是一个485-232转换器,两种方式都可以使用。尝试使用多款串口调试手使用一款串口调试助手出了问题,如提示串口被占用之类的信息,并不等价于串口有问题也有可能是调试助手本身的软件有问题。这个时候可以尝试换一款软件。串口服务器的两种使用方法:虚拟串口与IP形式。(注意:这两种方式基本上是等价的,但是,遇到其中一种法连接的时候,可以尝试使用另外一种方式,即监控软件可能仅支持其中的一种。)第一种:虚拟串口 首先,使用“串口服务器调试工具”获得串口服务器的IP 其次,使用安装并使用COM port over TCP/IP软件,将串口服务器虚拟成串口,如下图所示。注意:最好是虚拟成COM3或更靠后的,避免出现意料不到的冲突。 再次,串口服务器的工作模式选择——TCP realport最后,使用普通的串口调试助手,进行调试。 第二种:IP形式 首先,在获知串口服务器IP的前提下,使用“网络调试助手-踏雪无痕修正版”直接进行调试。相关的设置,协议类型必须选择第三项“TCP客户端”,IP地址填写串口服务器的实IP,服务器端口号,如果是端口串口服务器,填写10001,如果是多口串口服务器,则填1000X,X代表对应的端口 其次,串口服务器的工作模式选择——TCP/UDP Socket 最后,开始调试。 如何判断串口直连线或者交叉线的好坏? 测试一根串口直连线或者交叉线是否是好的,不能只简单地测量3根线(2、3、5脚),还要考虑这3根线有没有可能与其它的未使用的线相连。当然,最直接的办法是串口的自我测试。 搜索串口服务器 电脑与串口服务器应该处于同一个网段。否则,用“串口服务器调试工具”搜索不到。 笔记本电脑无线网卡与有线网卡互斥 笔记本的无线网卡与有线网卡同时使用时,使用大川提供的搜索软件搜索不到串口服务器的IP,关闭无线网卡后,马上就可以搜索到。使用小串口服务器时,在命令行输入的命令 telnet + 串口服务器的IP地址。 串口服务器的自适应功能 小串口服务器(NC601B)与电脑连接时交叉网线/直连网线都可以用。因为小串口服务器具有自适应功能,与交换机类似。(偶尔也有例外的情况,所以做网线一定要做交叉网线)串口服务器使用电脑端口 串口服务器TELNET 窗口使用的端口就是23,而网络调试助手,使用的端口是10001。所以,二者可以同时打开。 保存设置

串口服务器调试技巧

串口服务器的两个关键词是串口和网络。网络分为内网和外网两种,内网一般指以太网,外网指Internet,它是进行全球范围内通信的有效手段。在网络盛行之前,设备与计算机之间一般通过简单的RS232来实现数据的交换;如果需要远距离传输也可以采用RS485(最长1000多米)。那么,串口服务器怎样调试呢?下面就给大家详细讲解一下调试的技巧吧。 1、串口的自我测试 测试串口是好是坏的办法:用导线把2、3脚短路,然后使用串口调试助手,手动发送一个(或多个)字节,如果接受区能收到同样的字节,则说明串口是好的,能正常工作。否则,串口有问题。 加串口服务器后,该方法依然适用,且不论交叉线还是直连线。 2、串口测试模拟 串口的测试可以用电脑来模拟一台设备,不一定非要有实际的设备。波特率也可以模拟。 3、RS485转换器 232-485转换器,实际上也是一个485-232转换器,两种方式都可以使用。 4、尝试使用多款串口调试助手 使用一款串口调试助手出了问题,如提示串口被占用之类的信息,并不等价

于串口有问题,也有可能是调试助手本身的软件有问题。这个时候可以尝试换一款软件。 5、串口服务器的两种使用方法:虚拟串口与IP形式。 (注意:这两种方式基本上是等价的,但是,遇到其中一种无法连接的时候,可以尝试使用另外一种方式,即监控软件可能仅支持其中的一种。)第一种:虚拟串口 首先,使用“串口服务器调试工具”获得串口服务器的IP; 其次,使用安装并使用COM port over TCP/IP软件,将串口服务器虚拟成串口。注意:最好是虚拟成COM3或更靠后的,避免出现意料不到的冲突; 再次,串口服务器的工作模式选择--TCP realport; 最后,使用普通的串口调试助手,进行调试。 第二种:IP形式 首先,在获知串口服务器IP的前提下,使用“网络调试助手-踏雪无痕修正版”直接进行调试。相关的设置,协议类型必须选择第三项“TCP客户端”,IP 地址填写串口服务器的实际IP,服务器端口号,如果是端口串口服务器,填写10001,如果是多口串口服务器,则填写1000X,X代表对应的端口。 最后,开始调试。 其次,串口服务器的工作模式选择--TCP/UDP Socket。 以上就是串口服务器调试的技巧,希望能够帮助到大家,如果大家还有什么疑问,欢迎咨询专业人员。

相关文档
相关文档 最新文档