荥经县正原煤业有限公司

荥经县凰仪乡河坪煤厂

主通风机倒机操作安全技术措施

【2017年】

正原煤业作业规程(措施)会审意见

主扇风机倒机操作安全技术措施

一、概况

根据《煤矿安全规程》要求,每月对主扇风机进行一次倒机操作,主备用主扇风机必须能够在10min内完成切换。预定于每月15日进行倒机操作,为确保作业安全特编制本措施。

二、安全技术措施

1、倒机操作由机电部门提出申请,并报总工程师批准,提前一天通知矿调度室及相关参与人员。操作时必须有机电副矿长(或机电副总、或机电科长)、通风副总(或通风科长)、1名电工、1名钳工、1名测风人员和1名安监科人员共同参与。机电领导和通风领导现场协同指挥整个倒机操作,首先由各相关人员检查通风设施、供电线路、开关设备等是否完好正常,否则不得进行倒机操作。

2、在倒机操作前主扇司机必须先向调度室汇报,调度室通知井下人员撤离到安全地点后再电话通知主扇司机并下达可以进行倒机操作的命令,同时监控工必须电话向县监控中心汇报说明将进行主扇倒机操作事宜。

3、主扇司机操作前应穿戴好耐压等级不低于1000V的绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘台上,按下运行风机的停止按钮,使运行风机停止运转,并拉下隔离开关、闭锁,挂上停电牌,并有专人看守;指定2名专人负责操作吊挂风闸门的手拉葫芦,迅速关上原运行风机风闸门同时打开备用风机风闸门,之后主扇司机合上备用风机隔离开关,按下启动按钮,使其启动运转。

4、机电人员应立即对风机运行状况进行观测,如发现风机噪音大、有震动、电机三相电流不平衡、开关设备及供电缆线有异常,或通防人员经实测后发现总回风巷道内风流风向不正确,则应立即停止该台风机,并迅速恢复原风机运行;及时查明备用风机故障原因并排除故障,之后机电副矿长应与总工程师协商确定重新进行倒机操作时间。

5、倒机操作必须在10min内完成。如果备用风机不能正常启动,要立即报告调度室,并重新启动原运行风机。正常倒机操作完成的情况下,司机应及时观察风机运行状况,并及时填写记录,之后立即向调度室报告情况。

6、主扇司机在倒机操作完毕后必须在倒换下来的风机开关柜上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。

7、调度室在接到主扇倒机作业正常结束的报告后方可通知井下恢复正常作业。

8、在主扇倒机作业过程中,当班调度员对倒机作业时间进行全程监控。

9、机运科、安全科负责监督检查,发现未得到调度指令对主扇进行操作或操作程序不正确,绝缘用具不完好,不得进行倒机操作。

10、机电科每年对主通风机司机进行一次操作规程的培训。

11、本措施班前会由机电科技术员组织,对主通风机司机进行岗前风险进行辨识学习,加强司机自我保护意识。

12、本措施未尽事宜按《煤矿安全规程》、《主扇司机操作规程》相关规定执行。

风机停风安全技术措施(标准版)

风机停风安全技术措施(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0005

风机停风安全技术措施(标准版) 为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划

停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。 邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。

煤矿通风机停风安全措施详细版

文件编号:GD/FS-7322 (解决方案范本系列) 煤矿通风机停风安全措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿通风机停风安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了确保风机停风后作业人员的安全不受到威胁,制定本措施。当风井主要通风机及井下掘进工作面局部通风机停止运转后,必须严格执行本措施。 一、主要通风机停风安全措施 1、我矿采用抽出式通风、主扇选型为FBCDZNO22/2×220KW对旋轴流式风机。 2、当主要通风机停止运转时,主要通风机司机打开防爆门,充分利用自然风压通风。 3、当主要通风机停止运转后,由综合队切断受停风影响地点的电源。 4、主要通风机停止运转期间,任何人员和车辆严禁进入受停风影响的任何地点。

5、来电后,由调度室通知主要通风机司机关闭防爆门,启动主要通风机,当主要通风机运转10分钟后,瓦检员方可入井对变电所进行瓦斯检查,确认变电所沼气浓度低于0.5%时可向变电所送电;经瓦检员确认采掘配电点沼气浓度低于0.5%时可向采掘配电点送电;确认局部通风机开关及附近20米内风流中沼气浓度低于0.5%时方可人工启动局部通风机向工作面供风。 6、经瓦检员检查采掘工作面风流中沼气浓度低于1%时可向采掘工作面送电。 7、经瓦检员检查各供风地点沼气浓度不超过《煤矿安全规程》规定时,方可由调度室通知各单位正常生产。 8、当井下任何一处供风地点的沼气浓度超过《煤矿安全规程》规定时,必须编制瓦斯排放措施,

主通风机安全操作规程

主通风机司机安全技术操作规程 一. 必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 二. 应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路、机房地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风的负压、风量情况,能独立操作。 三. 司机应无妨碍本职工作的病症。 四. 上班前严禁喝酒,班中严禁睡觉,不做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制,坚守工作岗位,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 五. 当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10min内开动,并投入正常运转。 六. 当矿井需要反风时,必须在10min内完成反风操作。 七. 主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: 1.不得随意变更保护装置的整定值。 2.操作高压电器时必须使用绝缘用具,并按规定的操作顺序进行。 3.协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 4.地面风道进风门要锁固。 5.除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 6.通风机房及其附近20m范围内严禁烟火。 7.开、闭风门,如设置电动、手动两套装置时,不用时须将手动摇把取下,以免伤人。 8.及时、如实填写各种记录,妥善保管,不得丢失。 9.工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 10.严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。 八. 通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。 九. 通风机启动前应进行下列各项检查: 1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 2.各紧固件及联轴器防护外罩齐全、紧固、牢靠。 3.电动机碳刷完整,接触良好,滑环清洁无烧伤。 4.继电器整定合格,各保险装置灵敏可靠。 5.电气设备接地良好。 6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7.各启动开关手把都处于断开位置。 8.电源电压符合电动机启动要求。 9.风门完好,风道内无杂物。 10.人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻、无异常现象。 十. 主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: 1.启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→启动风机电机→完成风机启动→报告矿调度室。 2.停机:接到停机命令→断电停机→风机电机停转后,按规定操作有关风门→报告矿调度室或有关部门。 十一. 启动操作。

倒换主通风机的安全技术措施(新版)

倒换主通风机的安全技术措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0857

倒换主通风机的安全技术措施(新版) 为保证公司通风安全,根据公司领导安排和《煤矿安全规程》中的有关规定,两台主通风机每隔两个月进行倒换一次。有利于发现问题及时解决,真正达到一台主通风机运行,另一台热备用。为安全顺利的完成任务,特编制此安全技术措施。 一、施工时间 二、人员组织与分工 总指挥:赵逢民宋明志 技术负责人:潘福鸿谭中堂 安全负责人:赵逢民 三、安全技术措施 1、本次倒换主通风机的工作由通巷工区和机电科共同完成,通巷工区负责井上下气体的测量,机电科负责地面整个倒换过程的操

作。两单位主要负责人必须在现场协调指挥,以确保安全完成任务。 2、两单位要事先做好倒换主要通风机的一切准备工作,包括机电设备的检修和通风设施的检修,保证机电设备的正常运转和通风设施的灵活可靠。倒换时具体由调度室负责统一协调。井下各采掘工作面风流中的沼气、二氧化碳浓度和风量的测定及人员的布置,由通巷工区具体负责。 3、倒换前三小时,通巷工区必须派人将井下主要进回风巷和其它用风地点的风量测一遍,发现问题及时汇报调度室。 4、机电科应派有经验的人员参加倒换风机工作,以使各项操作准确、迅速。 5、从西台风机停转到东台风机开启或从东台风机停转到西台风机开启时,达到正常风量间隔时间最长不得超过10分钟。如因故需要超时,必须提前向调度室汇报。停风超过15分钟时由调度室通知所有井下人员撤至地面。 6、风机停止运转超过10分钟时,应有通巷工区安排人员打开井口防爆门和副井上的南北风门,以利形成自然通风。

矿井主要通风机停电停风安全技术措施示范文本

矿井主要通风机停电停风安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井主要通风机停电停风安全技术措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 回风井安设梯子间施工期间利用主要通风机风硐两侧 的安全小风门、同时在施工期间需要从防爆盖安设绞车钢 丝绳和消防水管口,两处进行风流短路,达到在回风井安 设梯子间施工人员和矿井不停产下作业人员所需。特制定 如下安全技术措施。 1、当主要通风机 1、矿井主要通风机联合运转两台同时停电停风安全技 术措施 (一)有计划停电、停风措施 1.矿调度室接到供电系统停电通知后,立即向矿长、矿 总工程师汇报有关停电原因和停电时间,由总工程师安排

停电停风措施的编制及审批。 2.由矿长安排调度室通知各生产单位及其它井下施工单位在停电前将井下所有作业人员撤到地面,并安排安监、瓦检人员监督执行。 3.掘进工作面作业人员在接到主要通风机停电停风通知后,由作业地点跟班领导和安监、瓦检人员共同组织将人员立即撤到地面,并切断工作面所有电源,停止局部通风机运转。该区域瓦检人员负责在巷道出口设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入。待主要通风机恢复系统供风后,按排放瓦斯措施执行。 4.主要通风机停电停风期间: ①主要通风机停电停风期间,风机看护人员要及时打开回风井口防爆门,充分利用自然风压形成通风系统。 ②所有进、出风井都要由通风队设专人检查井口瓦斯和风流方向,并将记录资料整理保存;

煤矿通风机停风安全措施

编号:SM-ZD-55022 煤矿通风机停风安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿通风机停风安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 5、来电后,由调度室通知主要通风机司机关闭防爆门,启动主要通风机,当主要通风机运转10分钟后,瓦检员方

可入井对变电所进行瓦斯检查,确认变电所沼气浓度低于0.5%时可向变电所送电;经瓦检员确认采掘配电点沼气浓度低于0.5%时可向采掘配电点送电;确认局部通风机开关及附近20米内风流中沼气浓度低于0.5%时方可人工启动局部通风机向工作面供风。 6、经瓦检员检查采掘工作面风流中沼气浓度低于1%时可向采掘工作面送电。 7、经瓦检员检查各供风地点沼气浓度不超过《煤矿安全规程》规定时,方可由调度室通知各单位正常生产。 8、当井下任何一处供风地点的沼气浓度超过《煤矿安全规程》规定时,必须编制瓦斯排放措施,并按措施严格执行。 二、局部通风机停风安全措施 1、当局部通风机停止运转后,任何人员和车辆严禁进入受停风影响的地点,并切断受停风影响地点的电源,并在受停风影响的地点入口悬挂“严禁入内”警标牌。 2、当突然停电或电器设备突然发生故障造成局部通风机停止运转时,受停风影响区域所有人员必须迅速撤出至全风压通风巷道,由受停风影响区域的负责人立即通知矿生产

风机安全操作规程及注意事项

编号:SM-ZD-98511 风机安全操作规程及注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风机安全操作规程及注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、安全操作规程: A、风机启动前,应关闭调节门,采用变频控制的可以不用关闭; B、检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。 C、在叶轮的半径方向,联轴器或皮带轮附近,均不许站人,以免发生危险,联轴器或皮带轮应加装安全罩。 D、检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间,轴承润滑剂是否加足。 E、风机启动后,逐渐开大调节门(或调节变频频率),直到达到正常工况。 2、安全操作注意事项: A、发觉风机有剧烈的噪声、轴承温度迅速上升、风机发生剧烈的振动和撞击等情况之一必须紧急停车。 B、只有风机设备完全正常的情况下方可运转。

C、如果风机设备在维修后开动时,应注意风机各部位是否正常。联轴器部件上的螺栓要定期检查,以防松动。 D、定期清除风机内部积灰、污垢等杂质,以防止锈蚀、变形。 E、电机在正常运转时,因周围因素产生振动或其它原因造成电机缺相运转时,应立即断开电源,以防止烧坏电机。电机的环境不得超过40℃。 F、高温风机应注意轴承润滑,定期在轴承内加高湿润滑脂,每隔一个月用黄油枪注入为7019—1极压复合锂基脂一次,或用其它高温润滑脂也可,高温润滑脂的性能80℃一150℃之间即可,确保风机正常运转。热空气温度不超过200℃。 G、为确保人身安全,风机的维护必须在停车时进行。 H、在风机开车、停车或运转过程中,如发现有不正常现象时应立即进行检查:检查发现的小故障应及时查明原因并设法消除:如发现大故障应立即进行检查。 I、循环风机应定期检查II型风机冷风口的转盘的开启位置,并使转盘手柄固定板螺栓不得松动或掉下,以防掉入下

主扇通风机倒机安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主扇通风机倒机安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3513-15 主扇通风机倒机安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。

倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1)、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2)、各紧固件紧固牢靠。 3)、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4)、电气开关柜和电动机接地线固定良好。

矿井主要通风机停电停风安全技术措施

矿井主要通风机停电停风安全技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

矿井主要通风机停电停风安全技术措施回风井安设梯子间施工期间利用主要通风机风硐两侧的安全小风门、同时在施工期间需要从防爆盖安设绞车钢丝绳和消防水管口,两处进行风流短路,达到在回风井安设梯子间施工人员和矿井不停产下作业人员所需。特制定如下安全技术措施。 1、当主要通风机 1、矿井主要通风机联合运转两台同时停电停风安全技术措施 (一)有计划停电、停风措施 1.矿调度室接到供电系统停电通知后,立即向矿长、矿总工程师汇报有关停电原因和停电时间,由总工程师安排停电停风措施的编制及审批。 2.由矿长安排调度室通知各生产单位及其它井下施工单位在停电前将井下所有作业人员撤到地面,并安排安监、瓦检人员监督执行。 3.掘进工作面作业人员在接到主要通风机停电停风通知后,由作业地点跟班领导和安监、瓦检人员共同组织将人员立即撤到地面,并切断工作面所有电源,停止局部通风机运转。该区域瓦检人员负责在巷道出口设

置栅栏,揭示警标,禁止人员进入。待主要通风机恢复系统供风后,按排放瓦斯措施执行。 4.主要通风机停电停风期间: ①主要通风机停电停风期间,风机看护人员要及时打开回风井口防爆门,充分利用自然风压形成通风系统。 ②所有进、出风井都要由通风队设专人检查井口瓦斯和风流方向,并将记录资料整理保存; ③所有能够进入井下的通道,都要由安监设置警戒,揭示警标,防止人员随意进入; ④如果在有风的大巷需要做其他工程时,要制定专门措施报矿总工程师批准、调度室签发特别许可证,方可入井。 5.主要通风机恢复送风前,由救护队员对主要通风机附近10米范围内、进出风井井口、井下主要进回风大巷等主要地点进行瓦斯检查并确保不存在超限后,方可通知送电,启动风机。

某某主通风机倒台安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 某某主通风机倒台安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-90144 某某主通风机倒台安全技术措施 Safety tech ni cal measures for the dow nfall of a certa in fan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主要通 风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施 1、倒机:20xx 年 5 月 12 日 8:00 ―― 8:30 (注:倒机时间5分钟,最 多不超过10分钟) 1)、电工必须认真检查1#主通风机配电柜运行是否正常 运行,各种仪表显示指示、保护装置显示、线路绝缘是否完 好可靠。 2)、检查2#主通风机润滑系统是否正常, 风门是否可靠, 2、 地点:通风机房 3、 施工负责人:赵书旗 4、 安全负责人:乔拥军 5、 内容:2#通风机倒至1#通风机运行 6、 倒机前必须做好以下事项

风门钢丝绳是否牢固,防爆门是否正常,各种设备连接装置是否可靠完好,工具是否齐全。 7、倒机步骤: 1)、向矿调度室联系准备倒风机。 2)、停止2#主通风机运行。 3)、打开1#通风机风门,再关闭2#主通风机风门。 4)、按下1#风机配电柜启动按钮,启动1#主通风机运行。 5)、向矿调度室汇报倒风机结束。 &安全措施: 1)值班司机应严格按照《主扇操作规程》进行操作,熟 记倒风机程序及步骤,精力集中,谨慎操作,发现异常及时处理。 2)由于在2#主通风机停机至1#主通风机正常启动运行 时间间隔需要5分钟,最多不超过10分钟,所以,在倒风机期间,主副井口及井下各场所、各工作面不得进行各种作业。 3)倒机如遇特殊情况,不能正常启动1#主通风机,则立 即恢复原风机,并立即汇报调度室。 4)倒风机前,值班司机认真记录正常运行的2#主风机的 各项参数(内容包括主扇电动机的输入功率、电流、电压、功率因数、电机负荷,主扇风机的轴温、风压),待倒风机结束后,与1#主风机的运行参数比对,发现异常,及时处理。

煤矿通风机停风安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8092 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 煤矿通风机停风安全措 施标准版本

煤矿通风机停风安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 4、主要通风机停止运转期间,任何人员和车辆

严禁进入受停风影响的任何地点。 8、当井下任何一处供风地点的沼气浓度超过

通风机安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-8013 (操作规程范本系列) 通风机安全操作规程详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

通风机安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.通风机和管道的安装,应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装,作业场地必须有防火设备。 2.风管接头应严密,口径不同的风管不得混合连接,风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行;若架空安装,支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。 3.通风机及通风管应装有风压水柱表,并应随时检查通风情况。 4.启动前应检查并确认主机和管件的连接符合

要求,风扇转动平稳、电器部分包括电流过载继电保护装置均齐全后,方可启动。 5.运行中,运转应平稳无异响,如发现异常情况时,应立即停机检修。 6.运行中,当电动机温升超过铭牌规定时,应停机降温。 7.运行中不得检修。对无逆止装置的通风机,应待风道回风消失后方可检修。 8.严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 9.作业后,应切断电源。长期停用时,应放置在干燥的室内。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

主通风机定期倒机制度

主通风机定期倒机制度 一、为使煤矿主通风设备在正常状态下连续安全运转,以保证煤炭生产建设任务的顺利完成,特制订本制度。 三、倒机工作除按本制度执行外,凡《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》、《矿山安全条例》等所规定的事项都应遵照执行。 四、运转与备用风机必须经常保持完好状态,每隔一个月须报矿总工程师批准后运转、备用、风机倒机运行。 五、安全技术措施 1、切换时,必须由专职主扇工操作,并有专职电工在场。 2、必须有机电、通风科负责人现场指挥,否则严禁操作。 3、切换前,必须由主扇司机检查启动风机是否完好,否则严禁切换。 4、由专职机电工负责检查切换风机启动装置是否完好,否则严禁操作。 5、启动主扇风机中,如供电系统故障不能正常启动,必须停止切换操作,保持一台主扇风机供风。 6、如在启动主扇时造成停风,一、二号主扇在短时间内(不超10钟)均不能正常启动的情况下,按以下措施执

行: (1)主扇司机立即向矿调度指挥中心汇报,由调度指挥中心立即通知井下跟班领导撤出井下所有值班人员,将人员全部撤至井口。 (2)由主扇值班操作人员负责立即打开回风井口防爆盖加强自然通风。 (3)由机电队负责人立即组织地面值班电工查明原因,迅速处理。首先确保恢复主扇通风。 (4)没有调度指挥中心命令,地面配电室值班人员严禁随意给井下设备供电。 (5)由安监科负责在主、副、风井口20米处设栅栏,悬挂警示标牌,并且派专人值班、看守,严禁任何人员进入井下。加强井口20米范围内的警戒工作。 (6)在主扇停风期间,任何人不得擅自入井,通风科负责派专职瓦斯员检查回风井口瓦斯,监控值班人员要时刻注意井下瓦斯变化情况,发现异常情况要立即汇报。 六、主扇恢复通风时的注意事项 1、主扇启动后没有调度指挥中心指令任何人严禁向井下供电。 2、恢复主扇风机通风前,主扇值班人员方可关闭回风井口防爆盖,启动主扇,恢复通风。 3、在启动前,风井口值班瓦斯员负责检查主扇风机出

主通风机停风安全技术措施

主通风机停风安全技术措施 根据山不拉煤矿后期采掘接续和巷道开拓延伸生产安排,按照矿井额定风量计算要求,我矿去年将FBCDZ-8-NO23/2×132KW主通风机更换为FBCDZNO28/2×185KW主通风机,现FBCDZ-8-NO23/2×132KW 主通风机处于闲置状态,根据矿领导要求将FBCDZ-8-NO23/2×132KW 主通风机进行拆除,拆除前需在风机回风硐室垒砌50砖墙将其封闭,需停风打开防爆门将物料运进去,为保证停风及运料期间的安全特编制此措施。 一、成立领导机构 组长:胡光伟 副组长:贾玉 成员:李涛刘瑞奎柳海波路永波贾叶飞 二、停风及进料前的准备工作 1、先将砖、沙子、水泥运至主隔爆风门前。 2、定于4月14日13:30—14:00停风,停风前由调度室通知井下人员全部升井,由检身员清点人数,只有确保所有人员全部升井后方可停风。 3、运料人员及时到位,一旦停风及时将防爆门打开,将物料运进去。 三、停风及运送物料安全技术措施 1、主通风机停风前由调度通知井下带班领导和安检员将井下职工全部升井,由当班检身员负责清点人数,人员撤退完后,检身员汇

报调度室,下令专职电工停止井下所有非本质安全型电气设备电源。 2、停送电过程必须有机电部门指定专职电工亲自完成,不能有他人代替。 3、监控值班人员负责监测井下各地点的瓦斯情况,发现异常,立即汇报调度室采取措施进行处理。 4、主通风机停风后,将主隔爆门打开进行自然通风,人工将砖、沙子、水泥搬运至回风硐室口,人员在搬运物料期间要相互配合好,行走过程中注意脚下的路,以防绊倒。 5、在运料期间,瓦检员必须在场随时检测气体,一旦发现气体超标,立即撤出人员。 6、停风期间,在主、副井口设好警戒,严禁人员下井。 四、恢复主扇通风安全技术措施 1、开启主扇前,先将隔爆门关闭,由调度室通知机运区开启主扇恢复井下供风,主扇正常运转30分钟后,由调度室通知通风区人员下井检查瓦斯、二氧化碳、一氧化碳,并将检查结果汇报调度室,一切正常后调度室安排给井下供电,井上人员进行入井。 2、由瓦检员检查中央变电所等各配电硐室内的瓦斯浓度,当各配电硐室瓦斯浓度小于0.5%后,通知矿调度安排有限恢复中央变电所及各配电硐室送电。 3、最后回复各掘进工作面通风,严禁任何人在没有检查停风巷道瓦斯和二氧化碳及局部通风机周围瓦斯浓度的情况下恢复通风,恢复方法为:一名瓦检员和一名安监员一前一后相距5m,边测边进入

轴流通风机安全操作规程

编号:CZ-GC-08501 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 轴流通风机安全操作规程 Safety operation regulations for axial flow fans

轴流通风机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 (一)许可运转条件 1.必须安设反风装置; 2.电动机需安设电压表和电流表。 (二)开车前检查项目 1.在工作中不准擅自离开工作岗位,更不得将设备交给其它人操作,必须按操作规程进行操作; 2.运转前的检查项目 (1)主机部分 1)机体各部螺丝及联轴器是否松动; 2)叶轮和叶片是否松动; 3)机件有无裂纹及腐蚀情况。 (2)润滑系统 1)滑动轴承油量是否合适,甩油圈是否良好;

2)滚动轴承油量是否充足。 (3)电气部分 1)检查油开关,配电箱是否断开位置; 2)电阻器,电磁开关等是否在启动位置; 3)滑动短路环是否在起动位置,接头是否良好; 4)开关各部接点和熔断丝是否良好; 5)电流表指针是否在零位。 (4)附属部分 1)反风装置的动作是否灵活; 2)联结管是否严密,有无漏风现象。 3.开车的操作顺序 (1)运转前应按运转检查项目进行检查; (2)带有闸板阀的扇风机,应适当关闭闸板阀; (3)搬车试验二、三转后,转动圆滑无阻时,再行起动;(4)起动时应注意电动机及机器各部的音响是否正常;(5)待电动机运转正常后,需将闸板阀全部打开。

主扇通风机倒机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-3505 (解决方案范本系列) 主扇通风机倒机安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主扇通风机倒机安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:

倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于 0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。

主通风机司机安全技术操作规程

主通风机司机安全技术操作规程 一、上岗条件 第1条司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 第2条应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门用途,以及井通风负压情况,能独立操作。 第3条司机应没有妨碍本职工作病症。 二、安全规定 第4条上班前禁止喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接制度和工种岗位责任制,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 第5条当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10分钟内开动,并转入正常运转。 第6条当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。 第7条主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: 1、不得随意变更保护装置的整定值。 2、操作高压电器时应用绝缘工具,并按规定的操作顺序进行。 3、协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 4、地面风道进风要锁固。 5、除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 6、通风机房及其附近20米范围内严禁烟火,不得有明火炉。 7、开、闭风闸门,如设置机动、手动两套装置时,须将手动摇把取下以免伤人。 8、及时如实填写各种记录,不得丢失。 9、工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 10、严格按照上级命令进行通风机和启动、停机和反风操作。 三、操作准备 第8条通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。 第9条通风机超动前应进行下列各项检查:

1、轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 2、各坚固件及联轴器防护外罩齐全,紧固,传动胶带松紧适度和无裂纹。 3、电动机碳刷完整,接触良好,滑环清洁无烧伤。 4、继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 5、电气设备接地良好。 6、各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7、各启动开关手把都处于断开位置。 8、电源电压符合电动机超动要求。 9、风门完好,风道内无杂物。 10、人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻,无异常现象。 四、操作顺序 第10条主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: 1、启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作启动设备→启动风机电机→完成电机启动→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→完成风机启动→报告矿调度或有关部门。 五、正常操作 第11条启动操作: 1、正确开启和关闭风门,轴流式通风机应开风门启动,应将通往井下的进风门关闭,同时将地面进风门打开,并要支撑牢靠,以防吸地面风时自动吸合关闭。 2、离心式通风机应关闭风门启动,即将通往井下的风门和地面进风门全部关闭。 3、采用磁力站自动、半自动启动装置时,应按设计说明书操作。 4、绕线式异步电动机采用变阻器手动启动时,电动机滑环手把应在启动位置,将电阻全部接入,启动器手把在“停止”位置。待启动电流开始回落时,逐步扳动手把缓缓切除电阻,直至全部切除,将转子短路,电动机进入正常转速运行状态。

主扇通风机倒机安全技术措施

主扇通风机倒机安全技术 措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:____________________

主扇通风机倒机安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺 利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时3 分至1 3 时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时 3 分至 1 4 时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时 3 0分至 1 5 时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。

三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5 %。 如有 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,异常 须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1 )、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2 )、各紧固件紧固牢靠。 3 )、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4 )、电气开关柜和电动机接地线固定良好。 5 )、各指示仪表、保护装置齐全可靠。 6)、电源电压符合电动机启动要求。 7)、蝶阀完好,检查门固定,关闭严实并闭锁,风道内无杂

矿井主要通风机停电停风安全技术措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 矿井主要通风机停电停风安全技 术措施(通用版)

矿井主要通风机停电停风安全技术措施(通 用版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 回风井安设梯子间施工期间利用主要通风机风硐两侧的安全小风门、同时在施工期间需要从防爆盖安设绞车钢丝绳和消防水管口,两处进行风流短路,达到在回风井安设梯子间施工人员和矿井不停产下作业人员所需。 3.掘进工作面作业人员在接到主要通风机停电停风通知后,由作

业地点跟班领导和安监、瓦检人员共同组织将人员立即撤到地面,并切断工作面所有电源,停止局部通风机运转。 6.经检查发现存在瓦斯超限现象,需要通过主要通风机排除矿井瓦斯时,风机启动前应首先关闭防爆门,打开风硐行人小风门,提起

相关文档