一、抹灰分项工程概况工程抹灰分项包括内墙抹灰、外墙抹灰、天棚抹灰等。

二、施工顺序抹灰分项工程的施工顺序遵循先外墙后内墙,先顶棚后墙面,先三小间(厨房、卫生间、阳台)后房间的原则进行施工。

三、材料准备

(1) 水泥:选用普通硅酸盐水泥32、5级,使用前具备“两证一单”。

(2) 砂:中砂,使用前用5mm孔径的钢板网筛子进行人工过筛,砂不得含有草根等有机杂物,含泥量不大于3%。

(3) 石灰膏:购买成品膏,要求熟化时用不大于3㎜筛孔的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间不少于15d,用于罩面时不少于30d,石灰膏要求细腻洁白,不得含有未熟化颗粒。石灰膏进场后放置在石灰池中,面上用水封,不得使石灰外露。

四、作业条件

1、内墙、天棚抹灰在结构验收合格后进行,外墙抹灰在结构验收前先施工,但需要甲方配合做好有关部门的沟通协调工作。

2、墙体内暗埋的各种线管安装结束并全部疏通检查,墙面抹灰前进行工序交接验收,防止抹灰结束后重新布线或发现管线堵塞后二次开槽布线。开关、插座、管件等标高、位置正确,安装牢固,外露尺寸必须与土建的抹灰层厚度相协调配合。

3、所有结构施工时甩项的二次结构构件(如阳台栏板)与小型构件(构造柱、窗压顶等)必须全部施工完毕。

4、外墙面抹灰前先检查外墙洞口尺寸、位置就是否符合建筑立面与建筑门窗表中的要求。

5、外墙模板施工的穿墙螺杆洞宜采用聚氨酯发泡剂与防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密室,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理;封堵脚手架眼与孔洞时,应清理干净,浇水润湿,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。

6、抹灰前把混凝土结构面粘附的浮浆、浮灰等清理干净,清理时应用钢丝刷全部用力刷一遍。局部有油污的,用10%火碱水溶液刷洗数遍并用清水冲洗干

净。砌体表面仔细清扫干净,注意加气混凝土砌块表面如有起壳层,彻底铲除,防止抹灰后从起壳层处脱落。

7、天棚抹灰前应先将穿越楼板的管道四周、烟气道四周、结构遗留的泵管等洞口用细石混凝土进行封堵。厨房、卫生间、阳台等地面有防水要求的楼板在封堵时应将混凝土封堵密实,封堵分两次进行。先用细石混凝土灌满楼板厚度的2/3左右,等混凝土强度达1、2Mpa左右就是再将余下的1/3用膨胀混凝土仔细灌实。并做蓄水试验,确保不发生渗漏。

8、所有抹灰施工的基层均做基层处理,抹灰前基层浇水湿润,抹灰时再喷水湿润。9、不同基体材料交界处、剔槽部位、临时施工洞口处两侧应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。钢丝网的网口尺寸不应大于20mm*20mm,其钢丝直径不应小于1、2mm,应采取热镀锌电焊钢丝网,并宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网应用钢钉或射钉加铁皮固定,间距不大于300mm。

五、外墙抹灰控制要点

1、外墙抹灰做法具体见设计图纸中建筑说明。

2、施工步骤挂线、贴饼、冲筋→基层清理、剔凿、湿润→刷界面剂或喷浆→抹底子灰(混凝土面如局部不抹灰则找补平整)→浇水养护→抹罩面灰→浇水养护→检查验收→交下道工序验收

3、操作工艺要求与标准

3、1基层处理

3、1、1混凝土墙面基层处理混凝土外墙面清扫、刷洗、湿润后进行喷浆并养护使之具备抹灰施工条件。加气混凝土还要在抹灰前刷专用的混凝土界面剂。外墙先挂线做灰饼、冲筋,然后根据灰饼或冲好的筋检查混凝土墙面的垂直平整度。根据平整度检查情况确定就是否采取抹灰,如平整、垂直偏差不超过15mm,则可以不抹灰而采取找补方案,将凸出表面的混凝土剔平打磨平整,局部凹坑用1:3水泥砂浆找补平整。用水泥砂浆找补时当砂浆厚度大于10mm,应用1:3水泥砂浆按照抹灰的要求分层进行,以达到抹灰面的平整度要求。

3、1、2填充墙基层表面处理外墙填充墙材料为加气混凝土填充墙,其表面作为抹灰的基层面,与抹灰层虽然有一定的粘接力但也极易产生空鼓现象。因此其基层表面应进行涂刷界面剂一道处理,厚度约3-5mm,养护合格后即进行抹灰。

3、2 抹灰施工

3、2、1做饼冲筋根据灰饼厚度合理确定每层抹灰层厚度与抹灰遍数,每层抹灰厚度控制在7-8mm,不得超厚。总的抹灰层厚度以不大于20mm,最小不小于7-8mm为控制依据。

3、2、2抹底灰在抹灰前一天用水把抹灰基层面充分湿润,墙面充分吸水湿润但抹灰时表面应无明显水痕或积水。砂浆搅拌后一般应在2小时内用完,不得使用拌制时间过长的砂浆。

3、2、3抹罩面灰抹面层砂浆:底层砂浆抹灰完成后,第二天即可抹面层砂浆,抹面层砂浆前先湿润墙面。抹面层砂浆的操作方向一般应与底层砂浆的方向相反,保证底子灰与面层灰分别形成水平与垂直两个方向,增加分层砂浆之间的相互作用力。抹面层时,在檐口、窗台、窗楣、阳台、等其她突出墙面的构件的下表面应设置鹰嘴,上表面应设置泛水,鹰嘴与窗台泛水的坡度为10mm。外墙抹灰的顺序:从上向下打底,底层灰抹完后,再从上向下抹面层砂浆,在抹面层灰之前,一定要先检查底灰有无空鼓、裂缝,如有应修复后再抹面层砂浆。抹灰完成后,及时喷水养护。

3、2、4外墙抹灰质量标准各抹灰层之间及抹灰层与基面之间粘结牢固,无分层、空鼓,面层无裂缝等缺陷。外观:表面光滑、洁净、颜色均匀一致,无明显接茬、抹纹,阴阳角顺直,清晰美观。圆弧部位的墙面与线条等抹灰必须目测平缓顺畅,无明显弯曲与硬折线。构件厚度、宽度、标高、尺寸等上下一致。允许偏差:表面平整度偏差4:mm垂直偏差:4mm阴阳角偏差:4mm六、内墙抹灰控制要点

1、内墙抹灰工程以气混凝土砌块墙两种为例。

2、操作工艺控制要点

2、1加气混凝土砌块墙面抹灰

2、1、1基层处理加气块墙体抹灰前,要把基层处理好,包括加气块墙体灰缝松散或不严处,面层坑坑洼洼不平处,都要清刷干净,用水湿润,用水泥:石灰膏:

砂=1:1:6砂浆修补好。同时,必须进行浇水,使加气块湿透,避免加气块过多地吸收砂浆中的水分。

2、1、2防开裂措施不同基体材料交界处、剔槽部位、临时施工洞口处两侧应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。钢丝网的网口尺寸不应大于20mm*20mm,其钢丝直径不应小于1、2mm,应采取热镀

锌电焊钢丝网,并宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网应用钢钉或射钉加铁皮固定,间距不大于300mm。检验合格后,方可进行下道工序施工。

2、1、3刷好界面剂砂浆检查无误后按设计要求,将加气混凝土砌块墙面全部进行涂刷界面剂一道。必须在刷好24小时之后才可进行下一道工序施工,不可赶进度。

2、1、4抹灰要分层把关抹灰分基层、打底与罩面三个施工层次。每层施工都不得跟的过紧,要有24小时的间隔期,使砂浆有一定的强度。基层施工前要在墙上撒水湿润。基层抹灰的主要目的就是将网片后面与一些墙面坑洼不平处堵严、压实、表面大致平整,厚度为6-8mm,加气块墙面属于软基层,基层处理的砂浆标号不宜太高,以免将基层抓起,造成空裂。

2、1、5抹灰养护根据天气情况选择就是否对抹灰采取湿润保养,以使砂浆中的水泥充分水化而获得强度。如保养在抹灰后24小时进行墙面浇水,气温过低要有防冻措施。

七、内墙抹灰的质量要求内墙抹灰按照一般抹灰中的普通抹灰进行施工并进行质量验收。

1、主控项目

1、1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净,并应洒水润湿。

1、2所用材料的品种与性能符合设计要求,水泥的凝结时间与安定性复验合格。

1、3抹灰分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。

1、4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层无爆灰与裂缝。

2、一般项目

2、1抹灰表面应光滑、洁净,颜色均匀、无抹纹,分隔缝与线角清晰美观。

2、2护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面平整。

2、3抹灰层的总厚度符合设计要求,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

2、4抹灰分格缝的设置符合设计要求,宽度与深度均匀,表面光滑,棱角整齐。

抹灰工程的工程质量控制要点

抹灰工程的工程质量控制要点 一、抹灰分项工程概况工程抹灰分项包括内墙抹灰、外墙抹灰、天棚抹灰等。 二、施工顺序抹灰分项工程的施工顺序遵循先外墙后内墙,先顶棚后墙面,先三小间(厨房、卫生间、阳台)后房间的原则进行施工。 三、材料准备 (1)水泥:选用普通硅酸盐水泥级,使用前具备“两证一单”。 (2)砂:中砂,使用前用5mm孔径的钢板网筛子进行人工过筛,砂不得含有草根等有机杂物,含泥量不大于3%。 (3)石灰膏:购买成品膏,要求熟化时用不大于3㎜筛孔的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间不少于15d,用于罩面时不少于30d,石灰膏要求细腻洁白,不得含有未熟化颗粒。石灰膏进场后放置在石灰池中,面上用水封,不得使石灰外露。 四、作业条件 1、内墙、天棚抹灰在结构验收合格后进行,外墙抹灰在结构验收前先施工,但需要甲方配合做好有关部门的沟通协调工作。 2、墙体内暗埋的各种线管安装结束并全部疏通检查,墙面抹灰前进行工序交接验收,防止抹灰结束后重新布线或发现管线堵塞后二次开槽布线。开关、插座、管件等标高、位置正确,安装牢固,外露尺寸必须和土建的抹灰层厚度相协调配合。 3、所有结构施工时甩项的二次结构构件(如阳台栏板)和小型构件(构造柱、窗压顶等)必须全部施工完毕。 4、外墙面抹灰前先检查外墙洞口尺寸、位置是否符合建筑立面和建筑门窗表中的要求。 5、外墙模板施工的穿墙螺杆洞宜采用聚氨酯发泡剂和防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密室,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理;封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水润湿,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。 6、抹灰前把混凝土结构面粘附的浮浆、浮灰等清理干净,清理时应用钢丝刷全部用力刷一遍。局部有油污的,用10%火碱水溶液刷洗数遍并用清水冲洗干净。砌体表面仔细清扫干净,注意加气混凝土砌块表面如有起壳层,彻底铲除,防止抹灰后从起壳层处脱落。. 7、天棚抹灰前应先将穿越楼板的管道四周、烟气道四周、结构遗留的泵管等洞口用细石混凝土进行封堵。厨房、卫生间、阳台等地面有防水要求的楼板在封堵时应将混凝土封堵密实,封堵分两次进行。先用细石混凝土灌满楼板厚度的2/3左右,等混凝土强度达左右是再将余下的1/3用膨胀混凝土仔细灌实。并做蓄水试验,确保不发生渗漏。 8、所有抹灰施工的基层均做基层处理,抹灰前基层浇水湿润,抹灰时再喷水湿润。9、不同基体材料交界处、剔槽部位、临时施工洞口处两侧应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。钢丝网的网口尺寸不应大于20mm*20mm,其钢丝直径不应小于,应采取热镀锌电焊钢丝网,并宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网应用钢钉或射钉加铁皮固定,间距不大于300mm。 五、外墙抹灰控制要点 1、外墙抹灰做法具体见设计图纸中建筑说明。

地基与基础分部工程质量控制要点

一、地基基础工程质量检查要点 (一)目的 确保地基、基础、支护工程质量得到有效控制。 (二)范围 适用于云南俊发房地产有限责任公司开发的建筑工程地基和基础分部工程。 (三)职责 地基基础分部工程验收由监理公司组织,项目工程部参与。 (四)内容 1、检查依据 1.1 工程测量规范GB50026-2007 1.2 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 1.3 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 1.4 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 1.5 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 1.6 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 1.7 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 1.8 湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004 1.9 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009 1.10 膨胀土地区建筑技术规范GJ112-87 1.11 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 1.12 地下工程防水技术规范CB50108-2008 1.13 人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 1.14 地区标准、规定和条例 1.15 施工图纸、资料 2、检查内容 2.1现场质保体系检查 (1)地基处理、桩基施工等单位的专用资质情况。 (2)水泥浆液流量计的计量标定情况。

(3)见证取样制度执行情况。 (4)各种建筑材料的存放条件。 (5)护坡、桩基施工单位的资质条件和各专业技术人员上岗证。 (6)测量仪器、计量器具及沉桩机械的定期鉴定情况。 (7)标准试块的养护条件。 (8)周边建筑物、构筑物及地下管线的防护措施。 2.2设计文件、施工方案检查 (1)详细查看设计图纸说明、图纸会审资料和施工组织设计,明确地基加固范围、加固方法、支护方案、检验要求及施工顺序和要求等。 (2)明确采用桩基类型、数量、单桩设计容许承载力、设计桩长、桩径、桩混凝土强度等级、桩顶标高、接桩形式、停锤控制标准、试桩要求、桩位偏差要求、桩的检测要求等。 2.3 质保资料检查 (1)各种材料的出厂合格证、准用证和进场检验报告;钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证;预制桩出厂合格证;商品混凝土质量保证书和准用证。 (2)混凝土、水泥土试块的强度测试报告。 (3)单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。桩基轴线及样桩放线定位及复核测量记录。 (4)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (5)桩基隐蔽验收记录(包括预制桩接桩、灌注桩成孔、清孔、钢筋笼制作、吊放、混凝土灌注等)。 (6)灌注桩混凝土试块报告及评定结果。 (7)单桩静载和动力测试报告。 (8)桩位轴线偏差和标高验收记录。 (9)桩基分项工程质量检验评定资料。 (10)隐蔽工程验收记录。 (11)桩位竣工图和竣工验收资料。 2.4 现场实物检查

抹灰质量控制要求

XX工程 抹 灰 工 程 施 工 质 量 控 制 要 XX 公司工程部2017 年 3 月

XX 工程抹灰施工质量控制要求 、执行规程规范及要求: 1. 执行规程规范:《建筑装饰工程质量验收规范》GB 50210-2001、设计要求及建设方《施 工构造做法 及措施》; 2. 首先作好抹灰样板间,待建设方、监理、施工单位三方汇同检查合格后并实行样板会 签后,方可大面 积施工,以样板带路,检查标准按样板间执行; 3. 详细部做法。 施工前的准备工作 1. 抹灰前应完成门窗、栏杆的安装后的移交;水电管线预埋安装工序后的移交; 2. 室内地坪必须清扫干净,不得有砂浆、砼及其它建筑垃圾。出墙脚 200mm 弹抹灰控 制线; 3. 冲筋作控制点时,其间距不得大于 2000,并且应对称设置,以便检查房屋的净空及 对角线是否一致; 4. 框梁、框柱与填充墙砌体交界处的 钢丝网张挂必须提前做好, 尤其是管线盒部分的预 埋施工必须在抹灰施工前完成,并用 C20细石砼或高标号砂浆填实,补线槽时必须 清理浮渣并浇水湿润后才可以填塞砂浆或细石混凝土。 挂网要求:凡不同材料交界处、 管线开槽处及抹灰厚度超厚部位均挂 300尺寸宽①0.6镀锌钢丝网(12.7*12.7 )镀 锌铁丝网, 阳

每边宽度150mm; 5. 抹灰施工前,预埋的管线盒、给排水管件应安装准确、完善,不得有错位和漏设现象; 6. 施工时用器具准备必须齐全,如铝合金邙阳角施工必须配置)、阳角器、阴角器、2000 检测尺、 角尺、胶水管、喷雾器等; 7. 质量检测专用工具一套和测距仪; 8. 清理基层,剔打凸出墙面的砼疤子;采用C20微膨胀细石砼(膨胀剂掺量为水泥用量的10%补 塞架子眼、线槽及墙肢丝杆眼等;砼基层要剔掉对拉片或用发泡剂封堵对拉套管眼。 、质量标准 四、观感质量 1. 抹灰层不得有空鼓、开裂及起砂现象; 2. 抹灰表面应光滑、平整、清洁,不露网、不返黄,内外墙抹灰面应无砂眼,无明显 接搓,清水拉毛墙面应平整顺直、纹理均匀一致,阴阳角及墙地面交接部位整洁、顺直; 3. 抹灰面无明显接搓、色泽均匀、无明显抹纹、无杂质和垃圾物等; 4. 天棚与墙面交角、阴阳角处应横平竖直、顺直; 5. 室内门洞口及窗台(同类型、同规格部分)在同一层高度一致,外立面竖向位置一 致; 6. 抹灰完成后应弹出天棚阴角控制线、墙面阴角控制线和1000mm水平控制线。 五、施工操作要点及注意事项 1. 内墙壁施工前,凡不同材料交接处必须挂设钢丝网,其宽度为300,同时网子不得紧 贴于墙上,应平整、顺直,置于抹灰层中部。砂浆必须严格按配合比进行拌制; 2. 打杷冲筋时,必须严格控制其抹灰厚度,一般控制在20mm,最薄处不得小于5mm; 3. 凡涉及到内外墙交界处(竖向采光井、阳台隔墙、伸至与外墙平的内墙垛、配电间等上下在同一位置的墙体),在施工内墙抹灰前,必须先将其内外控制线(冲筋)作好; 4. 所有砼表面均采取拉毛或喷浆处理,拉毛或喷浆应适宜,且应均匀。拉毛施工前, 基层必须处理干净并提前两天洒水湿润,抹灰12h后应浇水养护其养护不少于5d。第一天必

抹灰工程质量控制点

抹灰工程质量控制点 1.【控制点】 (1)空鼓、开裂。 (2)抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正。 (3)踢脚板和水泥墙裙等上口出墙厚度不一致、毛刺。 (4)接槎不平,颜色不一致。 (5)阳角做护角。 (6)滴水线(槽) (7)避免抹灰开裂 (8)抹灰厚度不对 2.【预防措施】 (1)空鼓、开裂 基层应清理干净,抹灰前要浇透水,注意砂浆配合比,使底层砂浆与楼板粘结牢固;抹灰时应分层分遍压实,施工完后及时浇水养护。 (2)抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正 抹灰前要认真用托线板、靠尺对抹灰墙面尺寸预测摸底,安排好阴阳角不同两个面的灰层厚度和方正,认真做好灰饼、冲筋;阴阳角处用方尺套方,做到墙面垂直、平顺、阴阳角方正。 (3)踢脚板和水泥墙裙等上口出墙厚度不一致、毛刺 踢脚板、墙裙施工操作要仔细,认真吊垂直、拉通线找直找方,抹完灰后用板尺将上口刮平、压实、赶光。 (4)接槎不平,颜色不一致 要采用同品种、同强度等级的水泥,严禁混用,防止颜色不均;接槎应避免在块中,应甩在分格条处。 (5)阳角做护角 柱墙采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度至板底,每侧宽度不应小于50mm,保证阳角平顺。

(6)滴水线(槽) 有排水要求的部位应做滴水线(槽)或采用成品滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。 线(槽)直线度宜控制在3mm。 (7)避免抹灰开裂 抹灰总厚度大于或等于35mm时,应按设计要求采用加强网等加强措施,以保证抹灰层与基层粘接牢固,室内抹灰加强钢丝网可采用 0.7X12.7X12.7,采用无机保温砂浆或者胶粉聚苯颗粒时加强钢丝网可 采用0.9X12.7X12.7。不同材料基体交接处表面的抹灰,应在材料交界面铺设钢丝网,内墙可采用0.7X12.7X12.7,外墙可采用 0.9X12.7X12.7,每边搭接不少于150mm,端部延伸长度不少于100mm。 钢丝网要铺贴平整,固定牢靠,固定用钉距不大于200mm。 (8)抹灰厚度不对 顶棚:内外墙按照《建筑构造做法汇总表》执行,其余抹灰按照设计要求进行;

筏板基础质量控制要点

筏板基础施工质量控制要点 一.主控项目 1垫层标高、基础轴线尺寸,已经过鉴定和检查,并办完隐蔽验收。 2模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 3在模板上已弹好混凝土浇筑高度标志。 4埋设在基础中的各种管线、构件,均已安装完毕,各专业已经汇签,并经质检部门验收,办完隐检手续。 5商砼准用证,合格证,各种原材料的相关证件齐备。 6施工供水、供电线路已设置。施工机具设备已进行安装就位,并试运转正常。7混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等,必须符合施工规范和有关规定。 8混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范和有关规定。 9试块必须按规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合设计要求和评定标准的要求。 10基础中钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范规定。 二.施工操作工艺 1 保持在无水的情况下进行基础结构施工。 2根据结构情况和施工具体条件及要求施工 3采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板采用吊模支设加固方法。应注意保证梁位置和柱插筋位置正确,混凝土应一次连续浇筑完成。 4混凝土浇筑,应先清除垫层木屑和浮尘,基坑内不得存有积水;木模应浇水湿润,板缝和孔洞应予堵严。 5浇筑混凝土时,应随时注意观察模板、钢筋、预留孔洞和管道有无走动情况。若发现变形或位移时,应立即停止浇筑,并在混凝土初凝前处理完毕,然后方可继续进行。 6混凝土浇筑振捣密实后,在初凝前用提浆机提浆5~8mm,在初凝后终凝前用木抹子搓平带细毛。 7基础浇筑完毕,表面应覆盖和洒水养护,时间不少于14d。 三.一般项目 混凝土应振捣密实,不宜有一般缺陷,拆模后尺寸偏差应符合要求。 允许偏差项目:

防水工程质量控制措施与检查要点

防水工程质量控制措施与检查要点 目的 规范公司防水施工、验收,明确责任,减少房屋渗漏,确保防水工程质 量得到有效控制。 防水范围 根据天行九州所开发项目的产品类型以及阿那亚防水特点,需防水范围: (1)屋面防水 (2)顶层外墙与天棚结合处防水 (3)外墙墙体防水(含玻璃幕墙、石材幕墙等) (4)门窗封闭和阳台漏水防水 (5)卫生间防水 (6)地下室防水 (7)其他节点防水 新技术、新材料、新工艺及特殊建筑部位的防水按有关规范标准及设计文件进行检查。 职责 技术部 (1)根据图纸的防水标准做法,组织图纸会审确保防水材料、具体做法和质 量把控要点规范实施。 (2)解决施工过程中的防水技术问题。 工程部

(1)负责按图纸防水做法施工,对不合理处提出调整建议。 (2)负责对施工部位防水工程的质量把控、中间检查和隐蔽验收。 (3)负责对防水施工方案和防水材料进行审核、把关。 (4)负责组织防水工程的竣工验收工作,相关部门参与。 (5)对物业提供的漏水点、需防水部位组织及时维修、修缮到位。 (6)对防水施工造成的损失进行处罚和扣款。 施工单位 (1)编制防水施工方案。 (2)按照审批后的防水施工方案进行施工,质量把控和自检。 (3)参与防水验收对出现的质量问题进行整改。 (4)承担因施工质量问题引起的损失。 防水的具体控制措施 重点从“技术、管理、预案”三方面进行防水控制:防水施工环节的技术控制措施和检查要点 组织管理措施 防水应急措施及预案 防水施工环节的技术控制措施和检查要点 控制和检查内容 (1)现场质保体系检查 ①检查防水施工单位资质和操作工人上岗证; ②防水施工气候条件;

基础工程质量控制要点(参考模板)

第章基础工程质量控制要点 第一节基坑支护工程质量控制要点 基坑工程的质量控制是工程施工中的重要一环,它直接影响到整个基础工程部分的安全、质量和工期,不控制好基坑工程的施工质量,可能带来的是整个工程的长时间停工甚至推倒重来。而基坑工程的施工现场条件复杂,工序繁多,工艺要求高。基坑的质量主要取决于勘察、设计、施工等诸多方面。工程地质勘察报告的是否详细准确、设计取值是否合理以及施工中的材料、工艺、设备等等都是影响基坑工程质量的因素,稍有不慎,便会造成质量问题或事故。若处理不及或不当,就会给工程留下隐患。所以,对质量问题(或事故)的分析与处理是否正确得当,通常都会影响到建筑物的安全使用、工程造价以及工期。为了防止类似的问题发生,能否在基坑工程施工中对质量问题及隐患进行正确的分析与妥善的处理,就显得尤为重要。 1 基坑支护施工的关键工种 基坑支护施工的关键工种主要包括止水搅拌桩施工、止水旋喷桩施工、预制混凝土桩(钢桩)施工、混凝土灌注桩施工、土钉施工、预应力锚杆锚索施工、混凝土梁、板施工等。由于在现代工程中,基坑工程常处在密集的建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的附近,其技术复杂性要远远超过永久性的基础结构或上部结构,一旦出现技术上的问题,不但会危及到基坑本身的安全,而且还会殃及到附近的建筑物、道路桥梁和各种地下设施,进而带来巨大损失。而上述的关键工种在基坑支护施工的受力结构均起着重要作用,必须严格控制其施工质量。

2 基坑支护关键工种施工的具体控制要点 2 . 1 基坑止水帷幕 基坑止水帷幕具有整体密闭性、连续性的特点,是确保整个基坑内的地下水与外部地下水隔绝的一道帷幕。其施工质量控制要点主要是在于保证止水桩的有效桩长、桩径、桩间距、垂直度、水灰比和水泥掺入量。 其具体控制方法如下: 止水搅拌桩桩长可通过读刻度盘或量测搅拌钻杆来控制,同时应认真参考地质资料,一般止水桩要求穿过砂层进入不(微)透水层如淤泥、粘土层等,如发现某区段设计桩长不能达到以上要求时,应及时联系设计单位协商解决;桩径可通过量测钻头大小来控制;桩的间距可通过实际测量两条桩的中心距离或测量某一区段总距离再除以(总桩数-1)的方法控制;桩身垂直度偏差应控制在1%以内,可通过吊线法检查控制,如从钻杆5米高处吊线至机底,线与钻杆的距离应小于50mm。水灰比一般为0.5(具体根据不同设计图纸确定),采用测量搅拌桶的体积来测量水的重量的方法,水泥的重量采用包数控制;水泥掺入量则是根据施工速度和喷浆量来控制,具体通过试桩时每桶浆施工的进尺来反算验证并及时调整,以达到设计要求的标准。 止水旋喷桩的各种参数控制基本同搅拌桩,需要注意的是,旋喷桩的桩径是通过高压浆喷射形成,故其桩径的控制不是钻头部分,而是高压注浆泵的压力控制,必须确保足够的喷浆压力才行保证足够的桩身直径。 2 . 2 支护桩 无论是预制桩还是灌注桩,其作用和受力原理都是类似的,主要是提供刚

措施-砌筑、抹灰工程质量控制措施

砌筑、抹灰工程质量控制措施 编制依据:《砌体填充墙结构构造》12G614-1 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010 《砌筑砂浆配合比技术规程》JGJ/T98-2010 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 一、砌体施工阶段主控项目: (一)原材料质量控制: 1、混凝土加气块:1)强度等级不低于A3.5,容重符合设计要求;2)强 度、收缩率专项见证取样试验必须符合规范要求;3)龄期48天以上,要求必须 于砌筑工程开始前2个月预定。 2、水泥:1)水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应 小于32.5; 2)不同品种不同标号的水泥不得混合使用;3)水泥应有产品合格证书。 3、砂:抹灰用砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛,不得含有杂物,且 含泥量不得大于3%。 4、砌筑砂浆:1)严格按设计要求进行配置,强度等级不低于M5.0; 2) 可利用干混砌筑砂浆做试验;3)监理对砂浆搅拌过程进行全程旁站监督。(二)工艺质量控制: 1、窗台压顶、圈梁、构造柱的设置:提前看图,认真深化,严格按照构造图集 与图纸设置,符合设计及规范要求,同时有利于抗裂; 2、墙体压强筋:1)可以拉通的压顶、圈梁尽可能的通长布置;2)试验墙体在 无压筋灰缝内增设一道¢4冷拔低碳钢丝网片(15cm宽,网孔尺寸2×2cm)。 3、墙体砌筑:1)竖向、横向按设计要求排砖,骑缝布置合理,搭接不小于1/3; 2)每天砌筑高度不得超过1.2米,灰缝密实度不得低于90%; 4、斜砖砌筑:1)严格按设计要求排砖、上部斜顶砖预留18~20cm,斜顶砖角度 在45°~60°之间,且必须为双向倒八字方式砌筑;2)斜顶砖砌筑需建立施工档案,每天做好施工记录,墙体砌筑至少14d以后方可砌筑斜顶砖。 5、植筋:1)按现场排砖尺寸及设计要求标示植筋钻孔位置、型号,若基材上存 在受力钢筋,钻孔位置可适当调整;2)钻孔直径d+4mm,钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°,钻孔深度为≥10d或≥100mm中较大值;3)钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3--5次,直至孔内无灰尘碎屑,将孔口临时封闭;4)要求为盘制螺纹钢¢6.5mm钢筋,锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出;5)植筋后12小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植。 二、抹灰施工阶段主控项目: (一)原材料质量控制: 1)水泥:水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5; 不同品种不同标号的水泥不得混合使用;水泥应有产品合格证书。 2)砂:抹灰用砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛,不得含有杂物,且含

抹灰工程施工控制要点样本

抹灰工程质量控制要点 一、抹灰分项工程概况 工程抹灰分项涉及内墙抹灰、外墙抹灰、天棚抹灰等 二、施工顺序 抹灰分项工程施工顺序遵循先外墙后内墙,先顶棚后墙面,先三小间(厨房、卫生间、阳台)后房间原则进行施工。 三、材料准备 (1)水泥:选用普通硅酸盐水泥32.5级,使用前具备“两证一单”。(2)砂:中砂,使用前用5mm孔径钢板网筛子进行人工过筛,砂不得具有草根等有机杂物,含泥量不不不大于3%。 (3)石灰膏:购买成品膏,规定熟化时用不不不大于3㎜筛孔筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间不少于15d,用于罩面时不少于30d,石灰膏规定细腻洁白,不得具有未熟化颗粒。石灰膏进场 后放置在石灰池中,面上用水封,不得使石灰外露。 四、作业条件

1、内墙、天棚抹灰在构造验收合格后进行,外墙抹灰在构造验收前先 施工,但需要甲方配合做好关于部门沟通协调工作。 2、墙体内暗埋各种线管安装结束并所有疏通检查,墙面抹灰迈进行工 序交接验收,防止抹灰结束后重新布线或发现管线堵塞后二次开槽布线。开关、插座、管件等标高、位置对的,安装牢固,外露尺寸必要和土建抹灰层厚度相协调配合。 3、所有构造施工时甩项二次构造构件(如阳台栏板)和小型构件(构 造柱、窗压顶等)必要所有施工完毕。 4、外墙面抹灰前先检查外墙洞口尺寸、位置与否符合建筑立面和建筑 门窗表中规定。 5、外墙模板施工穿墙螺杆洞宜采用聚氨酯发泡剂和防水膨胀干硬性水 泥砂浆填塞密室,封堵后孔洞外侧表面应进行防水解决;封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水润湿,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。

6、抹灰前把混凝土构造面粘附浮浆、浮灰等清理干净,清理时应用钢 丝刷所有用力刷一遍。局部有油污,用10%火碱水溶液刷洗数遍并用清水冲洗干净。砌体表面仔细清扫干净,注意加气混凝土砌块表面如有起壳层,彻底铲除,防止抹灰后从起壳层处脱落。 7、天棚抹灰前应先将穿越楼板管道四周、烟气道四周、构造遗留泵管 等洞口用细石混凝土进行封堵。厨房、卫生间、阳台等地面有防水规定楼板在封堵时应将混凝土封堵密实,封堵分两次进行。先用细石混凝土灌满楼板厚度2/3左右,等混凝土强度达1.2Mpa左右是再将余下1/3用膨胀混凝土仔细灌实。并做蓄水实验,保证不发生渗漏。 8、所有抹灰施工基层均做基层解决,抹灰前基层浇水湿润,抹灰时再 喷水湿润 9、不同基体材料交界处、剔槽部位、暂时施工洞口处两侧应采用 钉钢丝网等抗裂办法。钢丝网与不同基体搭接宽度每边不小

砌体及抹灰工程施工质量控制点

砌体及抹灰工程施工质量 控制点 It was last revised on January 2, 2021

砌体及抹灰工程施工质量控制点 一、砌体结构 1、技术要求 熟悉施工图纸,根据设计要求及规范要求,编制专项施工方案,组织技术交底并建立相关交底记录。 2、材料要求 多孔砖、加气砼砌块、水泥、砂等原材料必须符合设计要求。 水泥砂浆配合比达到设计要求,必须在3H(2H)内用完,严禁使用隔夜砂浆进行砌筑。 砌块及配砖在砌筑前,提前一天浇水湿润充分,严禁干砖上楼润湿及干砖上墙。 3、施工准备工作要求 测量放线 按照砌体施工检验批做好对楼层的放线工作。楼层放线应以结构施工内控点主线为依据,根据建施图弹好楼层标高控制线和墙体边线。 重点:卫生间返梁的放线,构造柱、门洞、素砼门垛等位置必须放线准确并清晰。

控制标高及墙体边线 植筋 砌体放线经检查验收合格后,与砼结构交界处采用植筋方式对墙体进行拉结,构造柱、圈梁、现浇过梁经定位画线后进行植筋,植筋原材料、加工方法、长度及锚固长度必须满足设计要求。 植筋位置根据不同梁高组砌排砖按“倒排法”准确定位,构造柱、圈梁、现浇过梁植筋根据设计图纸及规范要求定位,钻孔深度必须满足设计要求;特别注意构造柱、电梯井圈梁、飘窗板等重要部位的植筋定位。 孔洞的清理要求用专用电动吹风机,确保粉尘的清理效果; 墙体拉接筋抗拔试验合格后才能进行砌筑。 锚固长度要求 植筋

清孔抗拔试验 构造柱、圈梁、飘窗板 严格按设计图纸及规范要求进行布置,构造柱必须上下都要植筋,纵筋搭接长度必须满足设计要求,搭接区域箍筋按要求加密设置。构造柱、飘窗板等采用预埋钢筋时,应确保钢筋留设长度满足搭接要求。 构造柱植筋示意图 卫生间返梁 卫生间返梁根按设计要求采用C15素混凝土(150㎜高、宽同墙厚)进行浇筑,砼浇筑前,必须进行凿毛,并用水冲洗湿润,浇筑时必须确保密实。模板采取定型模板,周边采取植筋等方式加固,防止跑模。

抹灰工程的工程质量控制要点

抹灰工程得工程质量控制要点 一、抹灰分项工程概况工程抹灰分项包括内墙抹灰、外墙抹灰、天棚抹灰等。 二、施工顺序抹灰分项工程得施工顺序遵循先外墙后内墙,先顶棚后墙面,先三小间(厨房、卫生间、阳台)后房间得原则进行施工。 三、材料准备 (1) 水泥:选用普通硅酸盐水泥32、5级,使用前具备“两证一单”。 (2) 砂:中砂,使用前用5mm孔径得钢板网筛子进行人工过筛,砂不得含有草根等有机杂物,含泥量不大于3%。 (3) 石灰膏:购买成品膏,要求熟化时用不大于3㎜筛孔得筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间不少于15d,用于罩面时不少于30d,石灰膏要求细腻洁白,不得含有未熟化颗粒。石灰膏进场后放置在石灰池中,面上用水封,不得使石灰外露。 四、作业条件 1、内墙、天棚抹灰在结构验收合格后进行,外墙抹灰在结构验收前先施工,但需要甲方配合做好有关部门得沟通协调工作。 2、墙体内暗埋得各种线管安装结束并全部疏通检查,墙面抹灰前进行工序交接验收,防止抹灰结束后重新布线或发现管线堵塞后二次开槽布线。开关、插座、管件等标高、位置正确,安装牢固,外露尺寸必须与土建得抹灰层厚度相协调配合。 3、所有结构施工时甩项得二次结构构件(如阳台栏板)与小型构件(构造柱、窗压顶等)必须全部施工完毕。 4、外墙面抹灰前先检查外墙洞口尺寸、位置就是否符合建筑立面与建筑门窗表中得要求。 5、外墙模板施工得穿墙螺杆洞宜采用聚氨酯发泡剂与防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密室,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理;封堵脚手架眼与孔洞时,应清理干净,浇水润湿,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。 6、抹灰前把混凝土结构面粘附得浮浆、浮灰等清理干净,清理时应用钢丝刷全部用力刷一遍。局部有油污得,用10%火碱水溶液刷洗数遍并用清水冲洗干

抹灰工程的工程质量控制要点

抹灰工程的工程质量控制 要点 Prepared on 24 November 2020

抹灰工程的工程质量控制要点 一、抹灰分项工程概况工程抹灰分项包括内墙抹灰、外墙抹灰、天棚抹灰等。 二、施工顺序抹灰分项工程的施工顺序遵循先外墙后内墙,先顶棚后墙面,先三小间(厨房、卫生间、阳台)后房间的原则进行施工。 三、材料准备 (1)水泥:选用普通硅酸盐水泥级,使用前具备“两证一单”。 (2)砂:中砂,使用前用5mm孔径的钢板网筛子进行人工过筛,砂不得含有草根等有机杂物,含泥量不大于3%。 (3)石灰膏:购买成品膏,要求熟化时用不大于3㎜筛孔的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间不少于15d,用于罩面时不少于30d,石灰膏要求细腻洁白,不得含有未熟化颗粒。石灰膏进场后放置在石灰池中,面上用水封,不得使石灰外露。 四、作业条件 1、内墙、天棚抹灰在结构验收合格后进行,外墙抹灰在结构验收前先施工,但需要甲方配合做好有关部门的沟通协调工作。 2、墙体内暗埋的各种线管安装结束并全部疏通检查,墙面抹灰前进行工序交接验收,防止抹灰结束后重新布线或发现管线堵塞后二次开槽布线。开关、插座、管件等标高、位置正确,安装牢固,外露尺寸必须和土建的抹灰层厚度相协调配合。 3、所有结构施工时甩项的二次结构构件(如阳台栏板)和小型构件(构造柱、窗压顶等)必须全部施工完毕。 4、外墙面抹灰前先检查外墙洞口尺寸、位置是否符合建筑立面和建筑门窗表中的要求。 5、外墙模板施工的穿墙螺杆洞宜采用聚氨酯发泡剂和防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密室,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理;封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水润湿,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。

基础工程质量控制要点

基础工程质量控制要点 一、土方开挖 (一)质量控制要点 1、在土方工程施工测量中,应对水平位置(包括控制边界线、分界线、边坡线)、边坡坡度(包括放坡线、边坡线等)和标高(包括各个地段的标高等)经常进行测量,校核是否符合设计要求。 2、开挖过程中的挖土堆放不能离基坑上边缘土太近。 3、土方开挖应具备有一定的边坡坡度,临时性开挖的边坡值一定要满足设计规定。 临时性挖土的边坡值见下表 进行核对,检查地基土与工程地质的勘察报告、设计图纸是否相符,有无破坏原状土的结构或发生较大的扰动现象。 (二)验槽方法 (1)表面检查验收法 1)根据槽壁土层分布情况及走向,初判明全部基地是否已开挖至设计所要求的土层。 2)检查槽底是否已开挖至原(老)土部位,是否需要继续下挖或进行处理。 3)检查整个槽底土的颜色是否均匀一致;土的坚硬程度是否一样,是否局部过松或过坚硬的部位;有没有局部含水量异常现象,如果有异常部位,要汇报相关单位进行处理。

(2)钎探检查验槽法:基坑挖好后,用锤把钢钎打入槽底的基土内,根据每打入一定深度的锤击次数,来判断地基土质的情况。 1)钢钎的规格和重量:钢钎用直径22~25mm的钢筋制成,600尖锥状,长度1.8~2.1m,配合重量3.6~4.5kg铁锤。打锤时,举高离钎顶50~70cm,将钢钎垂直打入土中,并记录每打入土层30cm的锤击数。 2)钎孔布设位置和钎探深度:应根据地基土质的复杂情况和基槽宽度、形状而定,一般情况可参考下表。 钎孔布置孔 a、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得弄虚作假,探孔不得遗漏。 b、每步30㎝,如果锤击数超过200击时,钎如深度未达到30cm,则不再继续钎探。 c、打钎过程中,注意扶钎人要把钎杆扶正,大锤高度为钎顶50~70cm自由落下,钎杆垂直向下,不能偏斜。 d、将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,不得出现孔位号错乱或记错钎探记录现象。 二、土方回填 (一)质量控制要点

抹灰工程的质量控制办法

抹灰工程的质量控制办法 1、项目技术负责人,要认真贯彻执行国家有关抹灰工程的规范与操作规程,按设计要求,结合工程实际情况与特点编制抹灰工程专项施工方案,并向班组工人做好技术交底。 2、抹灰使用的砂子、水泥等材料必须经过试验室复试合格。(水泥要有出厂合格证),每次砂子进场时,项目部相关人员必须认真进行检查,严格控制砂子的含泥量,严禁使用风砂与细砂。 3、抹灰过程中,在搅拌砂浆时,必须掌握好砂子与水泥的比例,严禁在砂浆中掺入盐砂精等外加剂。如果发现有人往砂浆中掺加外加剂,一次罚款200元。 4、内、外墙抹灰前,墙面要提前浇水湿润,把基层清理干净(包括粘在混凝土墙、柱表面上的模板表皮模)。在外墙易渗漏的部位,将支模时留下的孔眼用胶封堵严实,用砖块与砂浆堵好脚手眼(严禁使用苯板堵塞孔洞),如果有人用苯板堵脚手眼等孔洞,发现一次罚款200元。 5、外墙抹灰时,抹到大檐子处,下面必须返一板,抹外窗台时必须控制好坡度,抹外墙大角与阳台外角等阳角处时,要挂通长立线,控制好大角的垂直度。所有装饰线条必须平直,宽度要符合设计要求。 6、内墙抹灰前必须将需要抹灰的混凝土墙、柱、梁的表面涂刷好界面剂,界面剂必须涂刷均匀,未经涂刷的部位严禁

抹灰。如果发现有人在未涂刷界面剂的部位进行抹灰,发现一处罚款200元。 7、内墙抹灰时,必须两遍成活,抹完头遍底子灰不要急于抹二遍砂浆,必须待底层砂浆6、7成干时,再抹二遍面层砂浆。发现一遍成活的部位,罚责任人200元。 8、砖墙与混凝土墙、梁、柱交接处,要粘贴尼龙网格布,网格布最好放置在砂浆的面层上,用铁抹子将网格布抹压至不外露为宜,以防止该部位墙面产生裂缝。 9、抹灰时要严格控制内墙墙面的垂直度与平整度。墙面的垂直度控制在3mm以内,平整度控制在4mm以内。表面搓成细麻面,无抹纹。阴阳角必须方正,阴角、阳角线要顺直,墙面上、下必须抹到位,不留萝卜根。不符合要求的部位,发现一处罚款200元。 10、内墙抹灰时必须及时将墙面上的电表箱、电气开关、插座盒等周边切割方正、清理干净,盒内严禁有垃圾灰存在。 11、窗洞口处严禁抹成里八字、外八字的现象,门口的阳角处要做水泥护角。(用水泥砂浆抹内墙时,当抹到门口两侧的阳角处时,适当在砂浆里多掺加些水泥),抹完后的门洞口要做好成品保护,防止碰撞。不符合要求的部位,发现一处罚责任人100元。 12、抹灰层与基层必须粘结牢固。墙面不得出现空鼓、裂缝的现象。发现空鼓、裂缝的部位,必须及时处理好,如不及

抹灰工程施工技术规范要求

抹灰工程 一内墙抹灰控制要点 1、抹灰前准备工作 (1)基层处理:1:1 水泥砂浆中加801 建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用 界面剂。可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机)于墙体基层。要求粘结牢 固,砂浆颗料均匀。砂浆颗粒凝结后(三天后)方可墙面抹灰。 (2)结构修凿:砼结构(砼墙、梁、柱)面抹灰厚度,必须大于10伽;凡厚度小于10伽的砼结构面,必须先修凿,后抹灰。严禁先抹灰,后修凿。 2、内墙加强网的铺设 ( 1)不同材料界面的墙体,必须增设30cm 宽加强网。采用抗碱玻纤网片,则用水泥砂浆底灰抹平,再将网片平整压入砂浆内; (2)预埋管、线槽处,必须用1:3 水泥砂浆分两次挂网抹压密实;对有三根以上预 埋管线的线槽,用C20细石砼灌实后,再铺挂镀锌钢丝网片(管槽两侧各压 150cm 宽)抹灰即可。 ( 3)配电箱、消防箱体背后空间尺寸小于4cm 的采用水泥砂浆挂镀锌钢网分层抹灰即可;箱体背后空间尺寸4-10cm,用C20细石砼支模浇灌严实后,再满铺挂镀锌钢丝网片抹灰即可;当箱体背后空间尺寸〉10cm,可用砖补砌后,挂镀锌钢丝网片分层抹灰即可。 ( 4)施工洞口、门窗洞口、后置箱体洞口处,应增设20cm 宽的加强网片(内嵌10cm),且抹灰界面距洞口留设10cm宽,与洞口最后一次抹灰收口。 ( 5)蒸压加气混凝土块材砌体,为防空鼓、龟裂铺挂的加强网片,宜搁置在表面压入砂浆面层,达到“见格不见网”的效果即可。严禁设置在底层(先铺挂网片后抹灰),严禁用砂浆粘贴抗碱玻纤网于墙上。 3、门窗洞口处的收口 (1)洞口的抹灰层必须压框3~5mm,洞口外墙面防水砂浆尤为重要; (2)外窗台必须向外找坡明显(坡度大于 6 %),严禁出现倒泛水现象,窗底框下口

基础工程质量的控制要点

基础工程质量的控制要点 基础工程质量监理控制重点:测量控制、土方开挖、地下室施工、地下室外墙防水、土方回填。 5.2.1定位放线测量控制。 ◆质量控制要点:质量 1)检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备鉴定证书。 2)复测控制桩的校核结果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。 ◆质量验收资料:工程定位测量、放线验收记录。 5.2.2土方开挖质量控制 ◆质量控制要点: 1)施工前要求施工单位报专项施工方案,本工程为深基坑,必须经专家论证,监理审核同意后方可实施。 2)对施工单位基槽开挖测量结果进行复测,控制好放坡尺寸。 3)土方开挖过程中对标高进行严格控制,本工程采用管桩,机械开挖到一定标高后改用人工开挖,严禁超挖,要求分层开挖,做好支护。 4)本工程开挖后基坑在地下水位之下,要求施工单位做好井点降水工作。 ◆主控项目:

1)对基坑开挖标高控制,偏差应在-50~+0mm。 2)对基坑开挖长度、宽度进行控制,偏差应在 -50~+200mm。 3)对边坡控制,应符合设计要求,本工程为1:0.75。 ◆一般项目: 1)对基坑开挖表面平整度进行控制,偏差应在20mm内。 2)对基底土性进行检查,应满足设计要求。 质量验收资料:土方开挖分项工程检验批质量验收记录。 5.2.3地下室外墙防水 质量控制要点: 1)施工前要求施工单位报专项施工方案,附特种作业人员上岗证,监理审核同意后方可实施。 2)防水材料及时见证取样送检,合格后方可使用。 3)施工中检查施工人员是否与所报人员相符,严格检查防水层厚度。 4)砌保护墙前做好隐蔽验收。 ◆主控项目: 1)涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。 2)涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

抹灰工程质量控制

内墙抹灰工程经验总结 经过两个月的紧张进行抹灰工程基本结束,在冒失中前进总会得到不少教训,下面简单的总结几点: 1、首先应该准备工作充分,确保主体及二次结构的准确 性,因为正式开始抹灰时进度会很快,抽不出太多时间 再去补那些主体及二次结构 2、材料选用上黄沙最为关键,中砂,粒径不能太大,否则 面层麻面那是肯定的,太细则以后裂缝空鼓的几率会大 很多,含泥量一定要控制,必须要水洗砂。水泥也是关 键,正规厂家一般能够保质保量,否则就又可能拉过来 的水泥还冒着热气,要么就是一车发黄一车发黑的,至 于白灰膏则不赞成使用,石灰粉可以尝试使用,砂浆王 也可以尝试使用,但绝不可多放,砂浆配比在1:3-1:4 之间。 3、护角千万不可以先做,即使甲方要求也要据理力争,先 做护角既费时费力又不好控制接茬,做口则注意进户门 的尺寸,一般都做成2070mm,其他门窗尺寸则不做限 制,但一定要做的统一,做窗子时一定要在外口挂通线,否则很难保证外口上下一条线,容易忽略的地方便是可 能保温要贴进来,所以这样洞口尺寸就不好控制,应在 保温做好后再统一做

4、做灰饼最好是在墙两面都弹上控制线,一是能保证净 空,二是可以校方,费些功夫但是还是值得的,灰饼一般做的都是刮杠长度范围内即可,个人感觉没必要非按技术交底上做那么多,上下高度应尽量在1.5米以上,总之越长越好控制,要重点注意是否有保温厚度要求 的,严格按图纸要求做。 5、喷浆只要是负点责任的师傅都不敢胡来,拉毛点不能太 大,浆不能过稀,要保证手感摸起来扎手,这样才能保证基层与底层很好的结合在一起,减少空鼓。 6、挂网一般来说用抗裂砂浆带网格布在主体与二次结构 交接处挂一遍即可,铁丝网容易鼓起来,且在抹灰过程中容易被工人撕掉。 7、内墙抹灰要先观察墙面平整度及灰饼厚薄情况,用靠尺 检查是否有局部抹灰通不过,若通不过则提前剔凿,不可甩下后补,难看的要死,抹灰厚度超过1.5cm则一定要先打底刮糙,并保证大致平整,这是抹灰中最重要的一点,刮糙用铁丝网横向均匀刮一遍,然后等到干后再抹面层(这种做法看似有点要求严格,其实不然,横向刮糙并不仅仅是为了保证与面层粘接牢固,更重要的是横向刮糙后再浇水后水珠都会存到这些槽里,这样抹面层后就不用担心很快干掉,等到面层用手都快摁不动时再用滚子滚水收面,用铁抹子横向收面),面层抹灰时

一般抹灰施工难点控制措施

一般抹灰施工难点控制措施 张宏阳 江苏省华建建设股份有限公司(沪) 【摘要】本文就住宅工程中常见的一般抹灰施工的难点、质量通病进行分析,并提出控制措施,在实际工程应用中取得较好效果。 【关键词】一般抹灰难点控制 一、工程概况 建筑市场发展日益繁荣,竞争日益激烈,想要在建筑市场有一席之地,必须有强有力的保证,那就是质量、信誉。但如何提高工程的质量,尤其是装饰工程的质量,更是一个建造师经常说到的话题,质量不是很稳定,且各地做法也存在不尽相同。 我公司承接的江阴阳光国际花园工程,该项目共计31幢住宅工程,21幢别墅,1幢会所,两个独立地下车库,为典型的住宅小区,总建筑面积33万平方米。 墙柱面装饰全部采用一般抹灰施工,一般抹灰工程是用水泥砂浆或混合砂浆对房屋墙体、顶棚进行装饰性保护的施工方法。但砂浆粉刷容易出现空鼓、裂缝、起壳、起砂等质量通病,所以要从操作的各道工序入手进行说明,各道工序按规程、规范进行操作,在抹灰施工前应先做样板层或样板间,坚持“样板先行”原则,经样板确定后,再大面积展开施工,方能达到预期的效果。 下面根据具体项目说明一般抹灰施工难点的控制措施。 二、难点控制 1、材料要求 材料的选用对粉刷的质量有很大关系,直接影响面层的质量。粉刷砂浆材料的材料组成:水泥采用不低于32.5级普通硅酸盐水泥;混合砂浆采用的石灰膏用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。用于打底的石灰熟化时间不少于15天,用于罩面时,不少于30天,不得含有未熟化的颗粒和其他杂质,已冻结风化的石灰膏不得使用;砂采用中砂,或中、粗砂混合使用,严禁使用细纱,含泥量低于2%,使用前过5mm孔径筛子,砂浆中一般不得掺加任何外加剂,如掺加外加剂,其掺量由试验确定。抹灰工程砂浆配合比符合设计要求,各原材料提前经化验合格后方可使用。阳光国际花园墙面粉刷实际操作中,表面的强度、观感质量较好。 2、基层处理要求 门窗框安装齐全,门口高低符合室内水平线标高,水、电、管线、配电箱安装完毕。墙面的预埋管线先用1:2水泥砂浆内掺3%膨胀剂填补,墙面预留洞用C20内掺3%的膨胀剂填补,钉挂钢丝网后抹灰。墙面上所有接线盒的安装应注意,一般在墙面找点冲筋后进行,因为抹灰工与电工同时配合作业,安装后接线盒与冲筋面相平,可避免接线盒周围出现空鼓、裂缝的质量问题。砼凸出墙面的剔凿修补。外墙悬挑脚手(眼)洞、螺杆洞的修补对墙面渗水起着决定作用:先将螺栓洞凿成5cm宽、2cm深的洞,刷素水泥浆(内掺10%108胶)一道,

抹灰质量控制标准

新华都地产抹灰工程质量验收标准 一、进场材料质量控制 二、1、水泥: 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。一般抹灰宜用普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥;装饰抹灰宜用硅酸盐水泥或普通水泥。水泥强度等级宜采用32·5级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 2、磨细石灰粉: 其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3时,将容器内放满水,使之熟化。 3、石灰膏: 用块状生石灰淋制时,必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤。贮存在 沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间,常温下不少于15d;用于罩面时,不少于30d。石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂物。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特性。 4、砂:

按粒径可分为粗砂、中砂和细砂。粗砂平均粒径不小于0.5mm;中砂平均粒径为0.35~0.5mm;细砂平均粒径为0.25-0.35mm。抹灰用砂一般是中砂或粗砂与中砂的混合砂。砂子在使用前需过筛,含泥量较高的砂子,在使用前必须用水冲洗干净。抹灰用砂要求颗粒坚硬洁净,使用前需过筛(不大于5mm的筛孔),不得含有黏土(不得超过2%)、草根、树叶、 碱质及其他有机物等有害杂质。 5、膨胀珍珠岩: 抹灰用膨胀珍珠岩宜采用中级粗细粒径混合级配,体积质量为80~150kg/m3。 6、粉煤灰: 抹灰砂浆中掺人的粉煤灰必须具有要求的细度,若颗粒较粗则过筛后方可使用。含碳量、烧失量要符合要求。掺人量要通过试验确定。 7、粉刷石膏: 是以熟石膏为胶凝材料,辅以少量优质外加剂混合成的干混料。与普通水泥砂浆比较,粉刷石膏的特点:一是黏结力强,不易脱落,克服了传统的水泥砂浆经常出现的空鼓、开裂现象;二是具有呼吸功能,可调节室内空气湿度。当室内干燥时,它可以放出潮气,当室内湿度大时,它可吸收潮气,使居室舒适;三是无毒无味,其配料注重健康环保;四是凝结度快,体质轻,减少了楼层重量;五是为新型的绿色生态建材,防火性能良好;六是施工工序简便,落地灰少,操作快捷。 8、麻刀、纸筋、稻草、玻璃纤维:

相关文档