汽机联锁保护系统讲义

汽机联锁保护系统讲义 第一节ETS系统的功能 一、ETS系统发展过程 我国生产300MW汽轮发电机组三从上个世纪八十年代初开始的,最初是仿制国外机组,比较典型的是邹县发电厂一、二期工程的4台300MW机组(从上海定购),后来通过设备引进的同时引进制造技术。我国第一台引进技术和设备的机组是石横发电厂的#1、#2机组。最初仿制的国产机组,由于部分核心技术未掌握,其调速系统与国产125MW机组是差不多的,配有调速泵、中间滑阀、危急遮断阀、飞锤、启动器、同步器等复杂的机械调节和保护油路。我们称之为“液调”机组。其最初配套的汽轮保护跳闸装置也是简单的继电器回路。其保护逻辑也是“正逻辑”。即汽机跳闸电磁阀带电,汽机跳闸。这种保护形式很容易因回路、电源等环节出现问题造成保护拒动。这几年随着早期国产300MW机组的改造,也改为了“反逻辑”,即跳闸电磁阀失电,汽机跳闸。 随着上世纪改革开放的深入,我国也引进了大量国外先进的大容量机组(300MW 以上),其调速系统与国内的有着本质的区别; 用EHA系统代替了调速泵、中间滑阀、危急遮断阀、启动器、同步器等复杂的机械调节和保护油路,大大提高了控制精度和设备的安全性.在引进主设备的同时,其先进的控制系统和控制理念也得到了引进,比如”反逻辑”。同样一些控制系统的叫法也进行了引进。 在上个世纪八十年代初期,随着国外先进发电机组的引进,国外的一些控制系统叫法也随之引进,象“BMS(锅炉主控系统)、FSSS(锅炉燃烧安全系统)、TSI(汽轮机轴系监测仪表系统)”等等。因其叫法简单简练,因此大家也就习惯把它作为术语了。ETS是英语-“Emergency trip system”的缩写,意思是事故紧急跳闸系统。原先国内的叫法是“汽轮机保护跳闸系统”。 在国际上,上世纪70年代中期以前,安全相关系统均由电磁继电器组成,部分也采用固态集成电路构成。80年代开始采用冗余的标准型可编程序控制器(PLC)。随着对设备安全、人身安全和环境保护的要求越来越严格,各工业企业和仪表自动化行业对过程安全功能,即有关安全系统的的功能安全给予了极大的关注。于是,80年代中期以后,伴随着微电子技术和控制系统可靠性技术的发展,专门用于有关安全系统的控制器系统、安全型PLC和安全解决方案(Safety Solution)得到迅速发展和推广。目前,比较知名的安全控制系统产品有: ·Triconex Tricon TMR safety and critical control system Trident fault-tolerant control system ·ICS Triplex Triple-modular redundant (TMR) control system ·Honeywell FSC 2004D safety system ·ABB August Triguard SC300E TMR product Safeguard 400 ·Siemens Teleperm XP AS620F fail-safe automation system

热工保护联锁试验管理制度(2013年)1

热工保护联锁试验管理制度 为了加强和规范热工保护联锁试验工作管理,根据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774- 2004)、《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》(DL/T 1056-2007)、集团公司《火力发电机组A级检修管理导则》(Q/CDT 106 0001-2008)、国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》及集团公司实施导则,结合我公司实际情况,制定热工保护联锁试验管理制度。 一、试验前应满足的条件: 1.对于运行机组,机组运行稳定,负荷在60%以上,各 报警系统无报警信号,保护联锁系统所涉及的单体设 备运行正常。 2.对于检修机组,检修后的单体设备检修、校验回装、 调试完毕,均在投运状态。 3.涉及保护联锁的控制逻辑检查修改工作完成。 4.各报警系统、SOE系统调试完毕在投入状态。 5.热工人员应准备好相应的试验操作卡。 6.试验涉及的相关专业、班组人员到位。 二、试验要求 1.试验方法应尽量采用物理试验方法,即在测量设备输 入端实际加入被测物理量的方法。如:汽轮机润滑油

压采用泄油的方法,汽包水位采用锅炉上水、放水的方法。 2.当现场采用物理试验方法有困难时,在测量设备校验 准确的前提下,可在现场测量设备处模拟试验条件进行。 3.机组运行期间的热工保护联锁定期试验,应在确保安 全可靠的原则下进行确保护联锁在线试验。属于发电部负责进行的试验,热工人员应积极配合。 4.锅炉汽包水位、炉膛负压、全炉膛灭火、汽轮机电超 速等保护联锁动态试验按有关规程进行。 5.试验的每一步骤,均应检查仪表或显示画面的显示、 光字牌信号和打印记录,与实际状况相符。 6.试验期间若出现异常情况,应立即中止试验并恢复系 统原状,同时必须进行分析,彻底解决后重新进行试验。 7.试验过程中,试验方案或控制逻辑如有变动必须履行 有关手续,并重新进行试验。 8.试验过程中模拟的试验条件,应有详细的记录,试验 后应立即恢复至正常状态。 9.试验应按试验操作卡逐步进行,详细填写试验数据、 试验结果、试验中出现的问题及处理结果填写完整、规范,并保存两个大周期修备查。

火电厂保安电源系统配置方案对比分析

火电厂保安电源系统配置方案对比分析 发表时间:2018-01-10T11:52:37.650Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:李程[导读] 摘要:近年来,我国的火力发电发展迅速,提供了大量的居民用电,方便了人民的日常生活。 (江苏徐矿综合利用发电有限公司江苏徐州 221011) 摘要:近年来,我国的火力发电发展迅速,提供了大量的居民用电,方便了人民的日常生活。但是,由于各种原因,火力发电厂的大型机组交流事故经常发生,造成很大的经济损失,也给国家和人民的财产生命安全造成了巨大损害。而火力发电厂交流事故保安电源系统在全厂发生停电的紧急情况下发挥了巨大的作用。因其能够提供稳定性高、平稳的交流电流,因此可使机组在停电的紧急情况下安全的停止保护重要设备的平稳运行。保安电源现已成为大型汽轮发电机组配置的电源系统。 关键词:发电厂;保安电源;UPS电源;可靠性;控制逻辑;切换方式 1.前言 火力发电厂的机组保安负荷不稳定时,容易对机组和工作人员造成安全威胁,甚至导致机组的永久性损坏,从而造成巨额的财产损失。根据相关部门的电力标准,规定机组的容量一般大于等于200MW时应配备相应的交流保安电源系统,并且交流保安电源应采用快速启动的柴油发电机组。柴油发电机组是一个独立于工作机组的系统,电网、机组等的干扰对其影响较小,所以广泛应用于发电厂保安电源。在工作与待机两种状态下进行切换时,保安电源应能保证保安负载不因此而停电或短时间的停电,从而确保机组在任何紧急或极端情况下的安全停机。火电厂保安电源采用一主一备的配备柴油发电机的双路供电措施来实现上述的功能。保安电源中的双路电源可以快速、安全的进行切换,从而保证倒闸操作和双向切换能正常运行。备用电源为柴油发电机,在全厂都停电的情况下启动。在目前的实际工程应用中,双路电源的启停切换和启动柴油发电机的方式有很多种。不同的方案各有优缺点。本文就几种厂用保安电源系统的配置方案进行分析和比较,为工作人员选择配置方案时提供一些有用参考。 2.保安电源系统配置方案分析 2.1目前火电厂UPS电源的控制方式 一般电厂机组的UPS电源输入由工作(主路)电源、旁路电源和直流电源、(进行AC/DC变换的)整流器和逆变器五部分组成。在电网电压正常的情况下,由电网的配电箱供电给负载,同时也给储能电池供电。当电网的电压不稳定或突发停电时,UPS电源开始工作,此时给负载供电的电源变为储能电池,从而维持正常的生产。在一些特殊情况下比如负载严重超载时,则由电网电压经整流罩直接给负载供电。 2.2 DCS+PLC控制方式 所谓的DCS控制系统就是集散控制系统(Distributed Control System)。DCS控制系统的结构是基于分布式系统运行的。主要是利用计算机监控技术、管理生产技术来实现分散式的控制。DCS控制系统为非单独运行系统,根据各种模拟数据、经过电厂的运行的逻辑实现对各种执行部件的控制。所以DCS控制是一个综合的系统,要实现DCS的运行需要结合信号处理技术、网际网络通信系统以及测量与控制系统,除此之外,还需要人机接口的技术。计算机技术中的这几种信息技术的相互融合和发展共同形成了DCS系统。 DCS+PLC系统的优点: 1.需要的自动装置少,所以不需要配置很多的自动装置,其大部分的功能由其现有设备和通道实现,减少了额外的费用。 2.PLC编程简单,调试方便,并且运行速度快。 此方案也存在缺点: 1.DCS的逻辑非常复杂,在投入使用前,需要花费大量的时间来进行调试工作。并且当DCS发生故障时,不能实现自动切换,只能依靠手动来进行应急启动。 2.继电器接点通断的可靠性不高,导致进行切换工作时系统整体的可靠性不高。 2.3保安电源自动切换装置 此方案不采用PLC控制方式而是采用专门的自动装置,该自动装置专门进行交流事故保安电源系统的切换工作。此装置具有事故切换、并联切换、手动切换、串联切换和同期检查等功能。 此种配置方案的优点: 1.支持380V的电压输入,所以可以将母线、柴油发电机和线路电压经空开直接接入装置内,从而省去了PT二次或电压继电器环节。从而增加了系统的可靠性。 2.完全实现自动化,省去了因人为因素导致的失误等现象。而且该系统能自动的进行保安电源事故的切换从而不受DCS工作状态的影响,大大提高了切换过程的可靠性。 缺点: 1.需要与之相配套的自动装置。因其只能控制三根进线的分合,其他进线开关等都需要DCS逻辑来控制。 2.可能会出现非正常切换现象。当空开的位置不合理或没有明显的标识等,都会导致调试过程中的误分闸现象,不能进行正常切换。 2.4 ATS开关结合DSC的控制方式 ATS开关称为自动转换开关(Automatic transfer switching equipment),其主要功能是用于紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动的切换到另一个电源(一般为备用电源),从而确保重要负载能连续、可靠的运行。所以,ATS开关常常用于比较重要的地方。从而保证可靠性。 这种配置的优点: 1.ATS基本承担了大部分的任务,可以自动完成,并且接线简单,可靠性高,不用人员的参与即可自动完成。减少了停电的时间,极大地降低了因人为因素导致的失误。 2.不需要引入其他开关的辅助接点或PT二次电压,所以开关的动作不受开关状态和PT故障的影响。因为其本身就配置有智能微处理控制器,根据开关两侧的电压作为切换依据。所以可靠性大大提高。 3.由于其模块化的配置方式,极大地减少了维护的工作量。

锅炉联锁保护一览表

目录 一.炉膛安全监控系统(FSSS)控制说明 1.锅炉安全灭火(MFT及OFT); 2.炉膛吹扫; 3.燃油泄漏试验; 4.油燃烧器控制; 5.等离子体点火系统控制; 6.煤粉燃烧器控制; 7.密封风机控制 8.火检冷却风机控制 二.锅炉侧子功能组及重要辅机保护说明 1. 风烟系统程控 2.空预器 3.引风机 4.送风机 5.一次风机 6.锅炉给水、蒸汽系统 7.过、再热器减温水 8.锅炉吹灰控制 9.锅炉排污、疏水、排汽系统 10. 锅炉炉膛烟温探针、炉膛工业电视、汽包水位电视 11. 锅炉除渣系统

FSSS(Furnace Safeguard Supervisory System),锅炉炉膛安全监控系统。它是现代大型火电机组锅炉必须具备的一种监控系统,它能在锅炉正常工作和启停等各种运行方式下,连续密切监视燃烧系统的大量参数与状态,不断进行逻辑判断和运算,必要时发出动作指令,通过种种连锁装置,使燃烧设备中的有关部件严格按照既定的合理程序完成必要的操作或处理未遂事故,以保证锅炉燃烧系统的安全。 炉膛安全监控系统一般分为两个部分,即燃烧器控制BCS(Burner Control System)和燃料安全控制FSS(Fuel Safety System)。燃烧器控制系统的主要功能是对锅炉燃烧系统设备进行监视和顺序控制,保证点火器、油枪和磨煤机系统的安全启动、停止、运行。燃料安全系统的功能是在锅炉点火前和跳闸、停炉后对炉膛进行吹扫、防止可燃物在炉膛积存,在监测到危及设备、人身安全的工况时,启动MFT,迅速切断燃料,紧急停炉。 1.炉膛安全灭火(MFT及OFT) ●MFT(Main Fuel Trip主燃料跳闸)切断进入炉膛的所有燃料(煤粉和燃油) ●OFT(Oil Fuel Trip油燃料跳闸)切断进入油燃烧器及油母管的所有燃油 锅炉跳闸后会给出首次跳闸原因的指示,这样操作员就可以进行正确的判断并采取必要的补救措施。MFT及OFT的首次跳闸原因会显示在跳闸原因画面中。当MFT继电器复位后,首次跳闸原因也就被清除。 1.1主燃料跳闸(MFT) MFT是FSSS最重要的功能,当出现可能引起炉膛爆炸或危及锅炉安全的情况时,立即切断燃料,防止炉膛爆炸,确保锅炉安全运行。FSSS逻辑需要监视以下不同的MFT条件,如果任何一个条件成立,FSSS逻辑就会跳闸。在该MFT条件消失,且锅炉吹扫结束后复位MFT。

热工联锁保护系统配置优化方案 (1)

第四章辅机程控联锁保护系统 第一节辅机程控的基本概念 对于火电厂大型单元机组主、辅机和辅助设备的启动、停止和事故处理采用顺序控制技术,即辅机程控保护系统,是保证机组安全、经济运行的必要条件。顺序控制(简称顺控)含义是:在生产过程中,对某工艺系统或某大型主设备及与其有关的辅助设备群启动、停止和运行中的事故处理,按预先制定的序列(时间、判据等)进行相关和有序的自动控制。火电厂辅机和辅助设备系统可分为两个主要部分,一部分是直接从属于锅炉、汽轮机热力系统,其运行状况直接影响锅炉、汽轮机、发电机运行的辅机设备和系统,如烟风、燃油、制粉、给水、汽轮机油和汽、发电机氢油水等系统和设备,绝大部分位于锅炉、汽轮机主厂房内,称辅机系统或辅机;另一部分是为电厂连续生产过程提供必需条件的系统和设备,如燃料输运、化学水处理、除灰除渣等系统和设备,一般位于主厂房外,有的距主厂房较远,称为辅助设备及系统。 目前大型单元火电机组的汽轮机、锅炉及其辅机、辅助系统和设备均采用顺控技术和顺控系统。50年代后期,国外顺控系统的控制范围仅为部分主要辅机设备或局部系统,而目前国内、外顺控系统都已覆盖大型单元机组主、辅机和几乎全部辅助设备及系统。采用的硬件也由继电器、矩阵板和固态元器件发展到以微处理器为核心的PLC及先进的DCS。顺控系统功能由最初的设备间简单联锁或少数小系统孤立的局部顺控,发展为多级层次结构,各子系统和子功能有机协调运行的大型控制系统: 厂级顺控:又被称为整台机组启停的顺序控制系统。它是指在少量人工干预和确认条件下,该控制形式能自动完成机组的冷态、温态、和热态启动,直至机组带到目标负荷;或根据短期停运和长期停运的要求将机组负荷逐步降为零,并完成相关设备的停运。厂级顺控是SCS的最高级控制形式,它对外围设备的质量有很高的要求。 功能组级顺控:电厂安工艺系统的特点可将机组的辅助设备和系统分为某一特定的功能组,功能组顺控就是对这些特定的功能组进行自动顺序控制,它把在工艺上又相互联系并具有连续不断的顺序性控制特征的设备集合为功能组级控制。功能组控制可包括较多的单体和子组控制,控制程序可以在主控室内操作人工启动或由机组自启停控制系统的自动指令启动。功能组级控制对外围设备的要求也很高。以下为典型的顺控功能组划分:

浅析电厂事故保安电源系统及其调试

浅析电厂事故保安电源系统及其调试 作者:葛攀龙 来源:《中国电气工程学报》2020年第17期 摘要:本文主要介绍了同煤大唐塔山第二发电有限公司660MW机组保安段电源及柴油发电机组的特点、功能及调试过程。最后通过电源切换、柴油发电机组并切试验、试运行验证了保安电源切换时所带负荷不跳闸,检验保安电源系统的可靠性和实用性,可作为其他电厂保安段及柴油发电机组调试提供借鉴。 关键词:保安电源;柴油发电机组;切换装置;CTTS;调试 1.保安电源常见的接线方式 通常,火力发电厂的机组都设置交流保安电源,交流保安电源一般采用快速启动的柴油机组。柴油机组作为一个独立的系统,受外界因素干扰的几率最小,由于保安段所带负荷均为保机组安全运行和保主要设备的重要负荷,一般分锅炉侧保安段合和汽机侧保安段。 1.1接线方式,主电源开关和辅电源开关选用的是普通E型开关,第三路电源开关选用的是CTTS开关。主电源失去后,辅电源通过备自投切换同时柴油发电机启动,如果辅电源没有成功带上,柴油发电机通过CTTS切换至柴油机。缺点是辅电源投上时,经过备至投切换时间和普通E型开关合闸时间,必然存在保安段电源瞬间失去,保安段所带负荷全部跳闸,柴油机接待后负荷需要重新启动,这种方式可靠性差。 1.2接线方式,主电源开关和辅电源开关切换通过ATS开关切换,第三路电源开关选用的是CTTS开关。主电源失去通过ATS开关至辅电源,通过录播看到最长经过407ms,极短的时间内辅机设备可以正常运行,两路电源全部失去后,保安段通过CTTS切换至柴油机。优点是在双电源切换时,保安段所带负荷没有一个跳闸,这个可用通过录播曲线查看,如果柴油机接待后负荷后,厂用电恢复后CTTS开关通过同期方式切换至正常电源带,这种方式不存在负荷失的可能,保证了机组安全运行。 1.3接线方式, 主电源开关、辅电源开关和第三路开关全部选用的是普通E型开关。主电源失去后,辅电源通过备自投切换同时柴油发电机启动,如果辅电源没有成功带上,再通过备自投切换至柴油机。缺点是辅电源投上时,经过备至投切换时间和普通E型开关合闸时间,必然存在保安段电源瞬间失去,保安段所带负荷全部跳闸,柴油机接待后负荷需要重新启动,厂用电恢复后切至正常电源带还存在辅机跳闸问题,这种方式可靠性最差。 2.同煤大唐塔山第二发电公司保安段开关

热工联锁、保护定值管理制度

陕西德源府谷能源有限公司 热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 批准: 审定: 审核:徐月浩 编写:白永奇 2008年3月

热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 1主题内容和适用范围 1.1为了确保我公司发电机组的安全稳定运行,杜绝机组非计划停运,保证热工联锁保护可靠动作,防止保护误动、拒动现象的发生,依据相关规程、规定,制定本制度。 1.2本制度适用于陕西德源府谷能源有限公司热工联锁、保护定值及控制逻辑的管理。 1.3 本管理制度的内容纳入《热工监督管理标准》,待《标准》颁布实施后,本暂行规定自行作废。 1.4本制度的解释权属技术维护部。 2热工联锁、保护定值整理流程 2.1定值来源:设计院图纸、厂家资料及我公司的集控运行规程。 2.2定值整理:查阅图纸,了解我公司各系统的联锁保护、报警情况,将涉及热工保护、报警的所有项目由技术维护部热工专业全部列出,制成表格,交由公司相关专业人员填写具体定值,最后由运行部进行统一汇总。 2.3定值会审:根据运行部汇总形成的定值表,组织公司相关专业人员或邀请有关专家进行讨论,对不合理的定值进行修改,确定定值清单。 2.4定值审批:会审后的定值清单报生产副总经理批准后,发放给各施工、调试单位实施。 2.5定值完善:在机组试运过程中,对不合理的定值要及时进行修改。试运结束后形成最终联锁、保护定值清单,报生产副总经理批准后下发执行。 3热工联锁、保护定值的管理 3.1热工联锁、保护定值经会审确定后,报生产副总经理批准。 3.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须由提出方填写修改审批单(见附件一),经公司相关专业人员讨论通过,由生产副总经理批准后方可执行。 3.3 机组调试、试运期间的修改还需经调试单位调总审定批准后方可执行。 3.4热工联锁、保护定值及控制逻辑修改后,必须认真填写联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表(见附件二),并由执行人和热控主管签字确认,填写时要字迹工整、清晰,不得涂改。联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表交回热控专业统一归档管理。 4检查与考核 4.1热控人员应定期对热控设备的定值进行检查和校验,保证定值的准确性。 4.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须履行修改审批手续,否则将依据公司经济责任制考核的有关规定进行严肃考核。

大型火力发电厂交流事故保安电源的设置及接线方式

大型火力发电厂交流事故保安电源的设置及接线方式[摘要]本文对火力发电厂大型机组交流事故保安负荷的概念、交流事故保 安电源设置原则及方式进行介绍,阐述了交流事故保安电源宜采用柴油发电机组,并对其接线方式进行分析。同时在火力发电厂交流保安电源设计过程中,对交流保安负荷在功能、接线、特殊性等方面应注意的一些问题提出了意见。 [关键词]交流事故保安电源设置方式接线方式功能 引言 事故保安负荷即为保证机组安全停运,事故消除后能快速重新起动,或为防止危及人身安全等原因,需在全厂停电时继续供电的负荷,如果缺少事故保安负荷,将引起主要设备损坏、重要的自动控制失灵或推迟恢复供电。根据对电源的不同要求,可分为直流保安负荷、交流保安负荷、不间断供电负荷三种。 《火力发电厂设计技术规程》(DL5000—2000)第13.3.17条规定:“容量为200MW及以上的机组,应设置交流保安电源”。交流事故保安电源系统是指当电网发生事故或其他原因致使火电厂厂用电长时间停电时,提供机组安全停机所必须的交流用电系统。大型机组在电力系统中居有重要地位,它直接关系到电力系统的稳定性和可靠性.且随着机组容量的增大,主要辅机容量亦随之增大,为保证机组及重要辅机在全厂停电事故中安全停运的交流事故保安负荷的容量及数量也相应增加。因此,本文对大型火力发电厂交流事故保安电源的设置及接线方式作一初步探讨。 1.大型机组交流事故保安电源的设计原则及设置方式 1.1大型机组交流事故保安电源的设计原则:大型机组交流事故保安电源应按下述原则进行设计:(1)独立性强,即该电源与机组及其厂用系统相对独立,不受其干扰,保安电源的投入条件只限于保安母线段失电。(2)可靠性高,即电源设备和配电故障几率低,投入成功率高。(3)电能质量满足要求,即正常运行状态和负荷起动状态下的电压、频率均能满足厂用电技规的要求。(4)维护工作量小。经济效益好。即该电源投入使用后,维护工作量小,重复投资低。 1.2大型机组交流事故保安电源的设置方式:目前国内大型机组交流事故

汽轮机组联锁、保护整定值及功能说明

汽轮机组联锁、保护整定值及功能说明一.汽轮机主保护

二.DEH联锁保护 1.EH油温联锁(发讯元件:温度控制器) 油温升至54℃,冷却水出水电磁阀打开 油温升至55℃,冷却泵自启动 油温降至38℃,冷却泵自停 油温降至35℃,冷却水出水电磁阀关闭 2.油位联锁 EH油箱油位:560mm 高Ⅰ值报警(油位开关71/FL1) 430mm 低Ⅰ值报警(油位开关71/FL2) 300mm 低Ⅱ值报警(油位开关71/FL1) 200mm 串300mm证实跳机(油位开关71/FL2) 3.低油压联锁(63MP) EH油压≤11.2MPa,备用EH油泵自投,(打开20/MPT试验电磁阀或就地打开其旁路门,则备用EH油泵自启动)。 4.OPC保护:(当带部分负荷小网运行时,该保护不要求动作)(发讯设备:OPC板) 其任一条件 a.汽轮机转速≥103%,额定转速(即3090rpm)(转速探头,3取2) b.机组甩负荷≥30%,额定负荷时,发电机跳闸。(BR和IEP>30% 3取2) 满足,OPC电磁阀动作,调门快关,机组转速降至3000rpm以后,调门开启,维持空转。5.MFT RUN BACK: 其任一条件 a.机组额定参数,额定负荷运行,锅炉MFT动作(降负荷速率为67MW/min) b.发电机失磁保护动作(降负荷速率为135MW/min) 满足,机组从额定负荷125MW,自动快降至27MW。 三.其他主要保护 1.发电机断水保护:当发电机转子或定子进水流量降至5t/h,同时进水压力降至0.05MPa 或升至0.5MPa时,延时30秒保护动作,使发电机油开关跳闸、同时主汽门、调门、抽汽逆止门关闭。(流量孔板和电接点压力表) 2.抽汽逆止门保护,当主汽门关闭或发电机油开关跳闸时,通过联锁装置使抽汽逆止门电磁阀动作,气控关闭1-5级抽汽逆止门。 3.高加水位保护(电接点水位计) a.当#1、#2高加水位高至Ⅰ值(550mm加650mm),高加危急疏水门自动打开;

热工保护联锁(试题)

热工保护联锁(试题) 一、单选题(共159 题) 【1 】. 以下有关汽机防进水保护描述,错误的是______。 A.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀逆止门关闭。 B.发电机负荷<20%,#1高加抽汽阀后疏水阀关闭。 C.发电机负荷>25%,#1高加抽汽阀前疏水阀关闭。 D.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀后疏水阀打开 答案:() 【2 】. 大型机组热力系统中,低加疏水一般_____。 A.打入除氧器 B.逐级自流 C.用U型水封疏入凝汽器 D.采用疏水泵打入凝结水管道 答案:() 【3 】. 下述选项中,不属于凝结水系统功能组的顺控对象是_____。 A.凝结水泵 B.凝结水再循环调节阀 C.凝结水泵出口水阀 D.除氧器水位 答案:() 【4 】. 不会导致凝汽器保护动作的是_____。 A.高压或低压凝汽器压力高 B.凝结水泵A和B都停运且延时后 C.循环水泵A和B都停运 D.高压或低压凝汽器温度高 答案:()

【5 】. CRT上启动炉水循环泵的下列允许条件中,错误的是_____。 A.泵进口联箱与泵壳体温差小于38℃ B.泵所有出口阀均关闭 C.电动机腔温度大于启动允许值但小于 D.闭式泵在运行 跳闸值 答案:() 【6 】. MFT动作后,_____档板关至设定值,延时一定时间后逐渐开启,到规定延时时间后恢复; A.送风机 B.磨煤机冷风调节 C.磨煤机热风调节 D.引风机 答案:() 【7 】. 炉膛内爆是______爆炸。炉膛外爆是______爆炸 A.正压负压 B.负压正压 C.热态冷态 D.冷态热态 答案:() 【8 】. 磨煤机停运过程中,当给煤机停用后,磨煤机应进行______分钟的吹扫,然后再停用磨煤机。 A.8 B.4 C.6 D.10 答案:() 【9 】. 火焰检测系统频率设定范围,需充分考虑锅炉不同燃烧工况和不同燃料下的运行情况,通常油火焰根部的脉动频率为______Hz,煤粉火焰根部的脉动频率为______Hz。 A.20~4010~25 B.10~20 10~25 C.30~50 20~40 D.20~3010~20

发电厂保安电源系统缺陷分析与改进

发电厂保安电源系统缺陷分析与改进 摘要:本文首先详细的介绍了保安电源系统的运行方式,主要分为两个方面:正常运行方式、失电自动切换运行方式,之后阐述了保安电源系统缺陷分析与改进方法,主要包括两个方面:DCS逻辑问题与改进方法、柴油发电机出口开关定值问题与改进方法。通过以上几个方面分析和介绍,希望能够为以后相关方面的研究工作提供一些参考,从而使发电厂的保安电源系统更加完善和可靠,充分保障厂用电源能够安全的停机,从而有效的避免因保安电源问题导致机组非停或者安全停机时损坏设备。 关键词:发电厂;保安电源;改进方法 当厂用电源在电网事故或者其它原因的影响下发生中断时,为了使厂用电源能够安全的停机,发电厂应该提前将事故保安电源构建起来,从而使保安负荷的连续供电需求能够得到充分的满足,例如:交流润滑油泵电源、汽轮机盘车电源等等。近些年来,随着电网技术的不断发展,使得电源点的布置等很多方面都得到了优化,但是在这些方面的影响下各个发电厂之间的联络线路明显减少,使得发电厂逐渐形成了双回出线的形式,增加了输电线路发生故障的风险以及发电厂全停的几率。在这种情况下,厂用电源是否能够安全停机面临着巨大的考验,对保安电源的可靠性也提出了更高的要求[1]。对于发电厂来说,其单机容量如果超过200MW,那么其交流事故保安电源通常会采用专用的柴油发电机组,厂用电源工作段为保安段的正常运行供电,如果发生了意外事故则由柴油发电机组为其提供电力。 1.保安电源系统的运行方式 1.1正常运行方式 通常情况下,保安MCC段母线由工作电源供电,此时工作电源的馈线开关处于合闸状态,同时进线开关也处于合闸状态;各保安MCC段母线处于合闸状态的是备用电源侧的馈线开关,处于热备用状态的是进线开关,同时处于合闸状态的还有MCC段事故保安电源侧的馈线开关,而处于热备用状态的是进线开关以及柴油发电机组的出口开关;此时,只要满足柴油发电机组的运转要求,发电机组就会自动启动。 1.2失电自动切换运行方式 一,当保安MCC母线失电时,要及时将其工作电源的进线开关跳开,如果工作电源的进线开关没有发出保护动作信号,同时备用电源仍然显示有电压,那么应该将备用电源的进线开关闭合;如果工作电源的进线开关没有发出保护动作信号,同时在备用电源上没有检测到电压,那么柴油发电机组会接受到DCS指令,从而启动保安电源;二,投入备用电源之后,如果MCC母线的低电压现象仍然没有改变,那么应该将备用电源的进线开关及时跳开,备用电源进行开关如果没有发出报警信号,那么柴油发电机组会接受到DCS指令,从而启动保安电源[2]。2.保安电源系统缺陷分析与改进方法 2.1DCS逻辑问题与改进方法 对备用进线开关的DCS控制逻辑以及保安段的工作进线进行充分的分析和试验之后,发现工作进线跳闸的原因往往是母线出现了故障,因开关故障跳闸的开关进线并不会闭锁备用进线开关合闸,不过如果因故障跳闸的是ABB开关,那么需要认为机械合闸或者电磁合闸,否则不会自动进行合闸,这样能够有效的避免

热工联锁保护投退管理制度

精品 责任公司 热工联锁保护投退管理制度 批准: 审核: 编制:部 2010-5-28 发布2010-6-1 实施 责任公司

公司 热工联锁保护投退管理制度 1. 总则 1.1. 本制度适用于限责任公司热工联锁保护的投退管理,包括联锁保护信号的解除、恢复管理和审批 程序。 1.2. 本制度规范了责任公司热工联锁保护投退审批单的执行范围、申请内容和具体审批程 序。 1.3. 本制度规范了有限责任公司热工联锁保护投退审批单的格式、编号规则、保存管理要求。 1.4. 在热工联锁保护及回路上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业 规程和相关规程的有关规定。 1.5. 按照热工技术监督相关要求,检修后的热工联锁保护装置应安装牢固,其机械及电气 部分应动作正确、灵敏、可靠,并严格执行三级验收和联锁保护传动试验,合格后随 主设备准确可靠地投入运行,运行中的热工联锁保护装置未经审批任何人都无权进行 投退操作。 1.6. 化水程控、凝结水精处理程控、除灰程控、输煤程控、斗轮机程控、翻车机程控、电除尘程控等 PLC控制系统联锁保护的投退均参照本制定执行。 2. 引用标准 2.1. 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 3. 热工联锁保护投退原则 3.1. 根据热工联锁保护在机组热力系统中对安全、经济运行状态所起作用的重要程度,将 热工保护及联锁系统划分为重要热工联锁保护和普通热工联锁保护。重要热工联锁保

护包括:机炉电大联锁保护、锅炉MFT保护、ETS保护、METS保护、Run back保护、 锅炉AB侧大联锁保护、锅炉过热蒸汽压力高保护、高低压加热器、除氧器水位保护、抽汽逆止门保护、汽轮机30% 旁路保护、汽轮机防进水保护、发电机断水保护、脱硫FGD 保护及其它主要辅助设备联锁保护。普通热工联锁保护指一般辅助设备的联锁保护。 3.2. 在机组或设备运行过程中,重要热工联锁保护需要投退时,按照《热工联锁、保护投退审批流 程》执行。 3.3. 因检修工作需要对普通热工联锁保护投退时,由工作负责人汇报专业专工,专工对联 锁保护投退的必要性进行审定,同时请示部门主任或分管副主任/ 主任助理同意,在 工作票安全措施栏逐项填写,由当值值长征得发电部主任或分管副主任/主任助理同 意后批准执行。 3.4. 因系统工况或运行方式不能满足要求需要对普通热工联锁保护投退时,由运行专工提 出书面申请,按照《热工联锁、保护投退审批流程》执行。 3.5. 机组运行中发生热工联锁保护装置故障,检修人员必须办理工作票并迅速处理。锅炉炉膛压 力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、低油压等重要保护在机组运行过程中严禁退出,其他保护装置被迫退出运行时,必须在24 小时内恢复。 3.6. 机组启动前进行热工联锁保护试验需投退热工联锁保护或强制信号时,按照联锁保护 试验卡具体要求,由运行主、副值班员提出,并在热工联锁保护信号强制记录本记录且共同签字后,热工人员按照要求配合投退或强制,工作结束后及时恢复并注销。运行和热工人员在机组启动前认真检查保护联锁投入情况,确认所有热工联锁保护已正确投运,强制信号已释放。 3.7. 在事故处理的紧急情况下或夜间、节假日期间,发生危及机组或设备安全运行情况, 需临时投退热工联锁保护或强制信号时,由当值值长请示生产副总批准,相关检修、运行值班人员在热工联锁保护信号强制记录本登记并签字确认后,热工人员按照要求配合投退或强制,

某300MW火电厂保安段电源应用分析

某300MW火电厂保安段电源应用分析 发表时间:2018-10-17T16:03:46.350Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:谢春喜 [导读] 摘要:本文分析了某300MW火电厂交流保安电源的接线方式、失压切换逻辑、负荷配置等情况,并针对此运行方式开展分析,阐述了交流保安电源运行方式及逻辑的优缺点,并对负荷配置情况进行研究,提出了改进方案。 (国网能源和丰煤电有限公司新疆塔城 834411) 摘要:本文分析了某300MW火电厂交流保安电源的接线方式、失压切换逻辑、负荷配置等情况,并针对此运行方式开展分析,阐述了交流保安电源运行方式及逻辑的优缺点,并对负荷配置情况进行研究,提出了改进方案。 关键词:火电厂,保安段,柴油发电机,外接电源,ATS。 1.前言 根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》规定“容量为200MW及以上的机组应设置交流保安电源。”其作用是当因设备或电网原因出现紧急全厂停电事故情况时,为保证机组安全停机及重要设备系统的安全运行提供可靠的交流电源,交流保安电源与交流不停电电源(UPS)、直流系统同等重要,并在带电情况下能够为UPS及直流系统供电。 一般交流保安电源正常运行由本机组400V厂用电系统供电,事故情况下由柴油发电机供电,部分电厂交流保安电源事故电源设计一路外接电源,而柴油发电机仍作为交流保安电源的最后保障。 2.保安段电源接线方式 本厂每台机组交流保安电源分A、B双段独立运行,保安MCCA段工作电源取自工作电源PCA段,保安MCCA段第一备用电源取自工作电源PCB段,保安MCCB段与MCCA段对称,柴油发电机作为两保安段的第二备用电源。保安工作电源与备用电源之间采用单向软逻辑备自投(DCS控制),当发生任意保安段母线失压,备自投动作,自动合上备用电源开关,同时启动柴油发电机备用。此保安电源接线方式在厂用电采用快切装置后应用广泛,特别在有多回路出线、多电源、多电压等级的电厂比较安全可靠。但实践多次证明,在出线回数较少、电压等级单一、电网系统薄弱的电厂,一旦发生系统故障,必将引起全厂停电,鉴于柴油发电机受日常管理、维护、保养等因素的影响,如启动失败,势必会对安全停机造成较大威胁,宜发生因电网问题导致发生设备事故,造成事故扩大,因此,电厂投产后保安电源进行了改造,取另一路备用保安电源,取自临近可靠的电力系统电源点,设置一套ATS电源切换系统,外接电源作为保安段第二备用电源,柴油发电机作为第三路备用电源。 3.保安段电源正常运行方式 QF1、QF4开关合闸向保安MCC段供电;QF2开关合闸、QF5开关热备为保安段第二电源;外接变压器充电、出口开关合闸、QF3开关热备为保安段第三电源;柴油发电机、出口开关热备、QF3开关热备为保安段第四电源;其中第三、第四电源通过ATS切换后为保安段供电,外接电源带电,ATS装置首选外接电源供电至QF3开关下口,外接电源失后而柴油发电机建立电压后ATS装置自动将电源切柴油发电机供电;QF3与QF4和QF5之间有电气互锁,避免造成非同期合闸事故。因本厂有两台机组,故外接变压器同时作为两台机组交流保安电源的外接电源(系统接线图如图1所示)。 图1交流保安段系统接线图 4.保安段电源切换逻辑 4.1逻辑实现方法 交流保安电源切换主逻辑采用单向软逻辑备自投(DCS控制),外接电源与柴油发电机电源切换设置一套ATS装置。 4.2切换逻辑 4.2.1正常运行方式下保安段失电或电源一上开关QF1跳闸联跳电源一下开关QF4,电源自动切至备用段供电即QF5开关合闸并启动柴油发电机,柴油发电机建立电压后合柴油发电机出口开关柴41,如柴油发电机启动正常后为备用状态; 如保安段电源二电源失去或不具备送电条件,则合1QF3A开关,此时保安电源由沙电变供电,当沙电变失电后,ATS自动迅速切换由柴油发电机供电; 4.2.2如备用段失电或QF2跳闸,自动跳开电源开关QF5; 4.2.3当外接电源恢复后,ATS自动检测外接电源电压质量正常15S后,ATS电源切至由外接电源供电。

锅炉联锁保护一览表

锅炉联锁保护一览表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

目录 一.炉膛安全监控系统(FSSS)控制说明 1.锅炉安全灭火(MFT及OFT); 2.炉膛吹扫; 3.燃油泄漏试验; 4.油燃烧器控制; 5.等离子体点火系统控制; 6.煤粉燃烧器控制; 7.密封风机控制 8.火检冷却风机控制 二.锅炉侧子功能组及重要辅机保护说明 1. 风烟系统程控 2.空预器 3.引风机 4.送风机 5.一次风机 6.锅炉给水、蒸汽系统 7.过、再热器减温水 8.锅炉吹灰控制 9.锅炉排污、疏水、排汽系统 10. 锅炉炉膛烟温探针、炉膛工业电视、汽包水位电视 11. 锅炉除渣系统 FSSS(Furnace Safeguard Supervisory System),锅炉炉膛安全监控系统。它是现代大型火电机组锅炉必须具备的一种监控系统,它能在锅炉正常工作和启停等各种运行方式下,连续密切监视燃烧系统的大量参数与状态,不断进行逻辑判断和运算,必要时发出动作指令,通过种种连锁装置,使燃烧设备中的有关部件严格按照既定的合理程序完成必要的操作或处理未遂事故,以保证锅炉燃烧系统的安全。 炉膛安全监控系统一般分为两个部分,即燃烧器控制BCS(Burner Control System)和燃料安全控制FSS(Fuel Safety System)。燃烧器控制系统的主要功能是

对锅炉燃烧系统设备进行监视和顺序控制,保证点火器、油枪和磨煤机系统的安全启动、停止、运行。燃料安全系统的功能是在锅炉点火前和跳闸、停炉后对炉膛进行吹扫、防止可燃物在炉膛积存,在监测到危及设备、人身安全的工况时,启动MFT,迅速切断燃料,紧急停炉。 1.炉膛安全灭火(MFT及OFT) MFT(Main Fuel Trip主燃料跳闸)切断进入炉膛的所有燃料(煤粉和燃油) OFT(Oil Fuel Trip油燃料跳闸)切断进入油燃烧器及油母管的所有燃油锅炉跳闸后会给出首次跳闸原因的指示,这样操作员就可以进行正确的判断并采取必要的补救措施。MFT及OFT的首次跳闸原因会显示在跳闸原因画面中。当MFT继电器复位后,首次跳闸原因也就被清除。 主燃料跳闸(MFT) MFT是FSSS最重要的功能,当出现可能引起炉膛爆炸或危及锅炉安全的情况时,立即切断燃料,防止炉膛爆炸,确保锅炉安全运行。FSSS逻辑需要监视以下不同的MFT条件,如果任何一个条件成立,FSSS逻辑就会跳闸。在该MFT条件消失,且锅炉吹扫结束后复位MFT。 跳闸条件如下(以下条件为或的关系): 当发出下列条件之一时,FSSS系统则立即切断锅炉主燃料,机组停止运行,并显示记忆首出跳闸原因。 1.手动MFT 2.汽机跳闸,机组负荷<30%,且高旁未开;延时10s;(备注:此信号联开高低 旁至10%) 3.送风机全停 4.引风机全停 5.空预器均跳闸,延时3s(空预器跳闸:空预器主/副电机均停止,延时30s) 6.任一角煤粉投运,且无油枪投运时,一次风机全停 7.火检风压低低或火检风机全停(or) 1)火检冷却风机出口母管冷却风压低低(3取2,延时5s) 2)A火检冷却风机跳闸状态,且B火检冷却风机跳闸状态,延时30s 8.炉膛压力高高(3取2,延时2s)

(电厂事故保安电源系统及其调试)l

华北电力大学成人教育毕业设计(论文) 论文题目:电厂事故保安电源系统及其调试 学生姓名:刘旭胜学号09301218 年级、专业、层次:09级电力高起专 函授站:兰州电力技校 二○一一年八月

摘要 发电厂交流事故保安电源系统的作用是当出现全厂停电情况时,为保证机组安全停机及重要设备系统的安全运行提供可靠的交流电源。作为保护重要设备的最后防线,柴油发电机组的可靠起动及保安电源系统的可靠切换尤为重要,本文介绍了保安电源系统常见的接线方式、保安电源系统的构成以及通过柴油发电机组的起动、保安电源的切换、试运行等系列调试,检验保安电源系统的可靠性和实用性。 关键词:保安电源,切换装置,柴油发电机组,调试

目录 摘要 引言 (1) 保安电源常见接线方式 (1) 保安电源切换方式分析 (2) 柴油发电机组的构成及其起动过程 (3) 柴油发电机组的调试和试运行 (4) 结论 (4) 参考文献 (5) 致谢 (6)

电厂事故保安电源系统及其调试 1 引言 当发电厂主电源故障造成失电时,为保证重要设备的安全可靠的运行,保安电源应自动及时投入供电。一般火力发电厂的保安电源设置在发电厂的低压配电系统(0.4kV)中,保安电源作为保护重要设备的最后防线,至关重要。保安电源的选择决定着整个保安电源系统的可靠性。保安电源的选择是多样的,起动和切换方式各异,一般以快速起动的柴油机组为基础,因机组容量、接线方式等的不同,结合各电厂的实际情况,又有一些差别,这些差别导致了保安电源的可靠性和灵活性的差异。 2 保安电源常见接线方式 通常,火力发电厂的机组都设置交流保安电源。交流保安电源一般采用快速起动的柴油机组。柴油机组作为一个独立的系统,受外界因素干扰的几率最小,这也正是柴油机组作为发电厂保安电源而被广泛选用的主要原因。由于保安段所带负荷均为保机组安全运行和保主要设备的重要负荷,一般需要全部投入。因此,保安段电源一般都采用单母线接线。常用单母线接线方式见以下示意图: 图(a)接线方式,柴油发电机组有两个作用,即作为保安电源母线的备用电源和保安电源。本方式的主要缺点为:当保安段PC 为暗备用时,若出现一段母线的PC电缆故障,而发电机并没有失去厂用电

几种常见保安电源投入方式的比较

几种常见保安电源投入方式的比较 摘要:为增加厂用电失去时保安电源的正确投入率,本专题针对目前国内电厂存在的问题做了较全面的分析,论述了国内保安电源自投方式的发展历程及其分类,并重点描述了近年常用的自投方式,分析了各种方式的优缺点,给出了自己的解决方案,具有较大的推广价值。 关键词:保安电源自动切换装置发电厂 目前,国内电源项目建设速度很快,300MW、600MW及以上容量的火力发电机组已成为全国各大电网的主力发电机组,尤其近年随着国家产业政策的调整,高效率、低能耗的1000MW容量机组成为新一轮电厂建设的亮点和重点。随着单台机组容量的提高,为增加厂用电失去时保安电源的正确投入,要求保安电源投入必须快速、准确。本专题针对目前国内电厂存在的问题做一全面分析,并与制造单位合作研究,力求开发一种专用装置,满足本工程及国内类似工程的需要。 本文首先论述了国内保安电源自投方式的发展历程及其分类,并重点描述了近年常用的自投方式,分析了各种方式的优缺点,最终求出目前最为适用的专用装置,具有较大的推广价值。 1 国内保安电源电气接线和投入方式 投入方式说明: 根据厂用电设计规程有关规定,机组正常运行时,机组保安MCC由对应的工作PC供电,柴油发电机组处于停止状态。 保安电源投入过程: 当机组保安MCCA失去电源时(工作PCA失电或进线断路器保护动作),进线跳闸同时启动柴油机,经7~10秒后合柴油机断路器,同时检测工作PCB段电压,若PCB段有电压,则合保安PCB进线开关,经一定延时确认保安MCCA 满足要求后,停柴油机,断开柴油机断路器。 此时机组保安MCCA由工作PCB段供电。 当机组保安MCCA转入工作PCB段供电不成功时,则在第一时段15秒内投入柴油机。 2 目前国内保安电源投入方式