文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道的设计计算——管径和管壁厚度

管道的设计计算——管径和管壁厚度

管道的设计计算——管径和管壁厚度
管道的设计计算——管径和管壁厚度

管道的设计计算——管径和管壁厚度

空压机是通过管路、阀门等和其它设备构成一个完整的系统。管道的设计计算和安装不当,将会影响整个系统的经济性及工作的可靠性,甚至会带来严重的破坏性事故。

A.管内径:管道内径可按预先选取的气体流速由下式求得:

=i d 8.1821

??

????u q v 式中,为管道内径();为气体容积流量(i d mm v q h m 3);为管内气体平均流速(u s m ),下表中给出压缩空气的平均流速取值范围。 管内平均流速推荐值气体介质 压力范围(Mpa)

p 平均流速(m/s)

u 0.3~0.6 10~20

0.6~1.0 10~15 1.0~2.0 8~12

空 气 2.0~3.0 3~6

注:上表内推荐值,为输气主管路(或主干管)内压缩空气流速推荐值;对于长度在1m 内的管路或管路附件——冷却器、净化设备、压力容器等的进出口处,有安装尺寸的限制,可适当提高瞬间气体流速。 例1:2台WJF-1.5/30及2台H-6S 型空压机共同使用一根排气管路,计算此排气管路内径。 已知WJF-1.5/30型空压机排气量为1.5 m 3/min 排气压力为3.0 MPa

已知H-6S型空压机排气量为0.6 m 3/min 排气压力为3.0 MPa

4台空压机合计排气量=1.5×2+0.6×2=4.2 m v q 3/min=252 m 3/h

如上表所示u=6 m/s 带入上述公式=i d 8.1821??

????u q v =i d 8.1821

6252??????=121.8 mm 得出管路内径为121。

mm

B.管壁厚度:管壁厚度δ取决于管道内气体压力。

a.低压管道,可采用碳钢、合金钢焊接钢管;中压管道,通常采用碳钢、合金钢无缝钢管。其壁厚可近似按薄壁圆筒公式计算:

min δ=

[]c np

npd i +??σ2 式中,p 为管内气体压力(MPa);n 为强度安全系数5.25.1~=n ,取[σ]为管材的许用应力(MPa),常用管材许用应力值列于下表;?为焊缝系数,无缝钢管?=1,直缝焊接钢管?=0.8;为附加壁厚(包括:壁厚偏差、腐蚀裕度、加工减薄量),为简便起见,通常当c δ>6mm 时,c ≈0.18δ;当δ≤6mm 时, =1mm。

c 当管子被弯曲时,管壁应适当增加厚度,可取

='δR

d 20δδ+ 式中,为管道外径;0d R 为管道弯曲半径。 b.高压管道的壁厚,应查阅相关专业资料进行计算,在此不做叙述。

常用管材许用应力

不同温度下需用应力值[]σ (MPa)

钢 号 壁 厚 δ(mm) ≤20o C 100o C 150o C

10 113 113 109

20 133 133 131 Ocr18Ni9Ti 140 140 140

1cr18Ni9Ti ≤10 140 140 140

注:管路输气压力在1.5MPa 以上时,管路材料推荐采用20#钢。

例2: 算出例1中排气管路的厚度。管路材料为20#钢

公式 min δ=[]c np

npd i +??σ2中 n=2 , p=3.0 MPa , =121 i d 如上表20#钢150o C时的许用应力为131,即σ=131

?=1 , C =1 带入公式

min δ=[]c np

npd i +??σ2=1321131212132+×?××××=3.8 mm 管路厚度取4 mm

管径计算公式

管道的设计计算——管径和管壁厚度 空压机是通过管路、阀门等和其它设备构成一个完整的系统。管道的设计计算和安装不当,将会影响整个系统的经济性及工作的可靠性,甚至会带来严重的破坏性事故。A.管内径:管道内径可按预先选取的气体流速由下式求得: i d 8 .182 1 u q v 式中, i d 为管道内径(mm );v q 为气体容积流量( h m 3 );u 为管内气体平均流速( s m ),下 表中给出压缩空气的平均流速取值范围。 管内平均流速推荐值 气体介质 压力范围 p (Mpa) 平均流速u (m/s ) 空气 0.3~0.6 10~20 0.6~1.0 10~15 1.0~2.0 8~12 2.0~3.0 3~6 注:上表内推荐值,为输气主管路(或主干管)内压缩空气流速推荐值;对于长度在 1m 内的管 路或管路附件——冷却器、净化设备、压力容器等的进出口处,有安装尺寸的限制,可适当提高瞬间气体流速。 例1:2台WJF-1.5/30及2台H-6S 型空压机共同使用一根排气管路,计算此排气管路内径。 已知WJF-1.5/30型空压机排气量为 1.5 m 3 /min 排气压力为 3.0 MPa 已知H-6S 型空压机排气量为0.6 m 3 /min 排气压力为 3.0 MPa 4台空压机合计排气量v q =1.5×2+0.6×2=4.2 m 3/min =252 m 3 /h 如上表所示u=6 m/s 带入上述公式 i d 8 .182 1 u q v i d 8 .182 1 6 252=121.8 mm 得出管路内径为121mm 。 B.管壁厚度:管壁厚度取决于管道内气体压力。

流量与管径计算书

流量与管径、压力、流速的一般关系 流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Chezy 这里: Q ——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) 根据需要也可以变换为其它表示方法: Darcy-Weisbach公式 由于 这里: h f——沿程水头损失(mm3/s) f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l ——管道长度(m) d ——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。

管网建模之基本公式篇 一、管渠沿程水头损失 谢才公式 圆管满流,沿程水头损失也可以用达西公式表示: h f——沿程水头损失(mm3/s) λ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)

l ——管道长度(m) d ——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) C、λ与水流流态有关,一般采用经验公式或半经验公式计算。常用: 1.舍维列夫公式(适用:旧铸铁管和旧钢管满管紊流,水温100C0(给水管道计算)) 2.海曾-威廉公式 适用:较光滑圆管满流紊流(给水管道)

管道水流量计算公式

管道水流量计算公式 A.已知管的内径12mm,外径14mm,公差直径13mm,求盘管的水流量。压力为城市供水的压力。 计算公式1:1/4∏×管径的平方(毫米单位换算成米单位)×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s) 计算公式2:一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时: DN=SQRT(4000q/u/3.14) 流量q,流速u,管径DN。开平方SQRT。 其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我们至少可以计算出大体的水流量来了。 备注:1.DN为Nomial Diameter 公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------- 1/2--------------21.3 20--------------3/4 --------------26.7 25-------------- 1 ----------------33.4 32-------------- 1 1/4 -----------42.2 40-------------- 1 1/2 -----------48.3 50-------------- 2 -----------60.3 65-------------- 2 1/2 -----------73.0 80-------------- 3 -----------88.9 100-------------- 4 ------------114.3 125-------------- 5 ------------139.8 B.常用给水管材如下:

各种常用管道管径的表示方法及对照表

各种常用管道管径的表示方法及对照 表 夏某人?2018-03-2523:56:59 小编现给大家分享一下工程中各种管道管径的表示及对照表,请大家转发、收藏,以备不时之需! 一、De、DN、D、d、Φ的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值﹣0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50); 2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径x壁厚的形式,例De25x3; 3、D一般指管道内径; 4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);

5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25x3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径x壁厚”。例如φ108x4,φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径x 壁厚。例如φ60.5x3.8; 6、DN为Nominaldiameter意思是公称直径; 7、De为externaldiameter意思是外径; 8、Dgdiametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。 二、管径的表达方式 1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);在涉及壁厚的情况下也可以使用De来标注;拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: DN20De25x2.5mmDN25De32x3mmDN32De40x4mmDN40De50x4mm 等等……; 2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径x壁厚表示(如De108x4、De159x4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径x壁厚”。例如φ108x4,φ可省略;

管道直径设计计算步骤

管道直径设计计算步骤 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。 表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 支室内xx空干管 管进风口回风口气入口6~2~1.5~2.5~ 5.5~薄钢1483.53.5 工业建筑机6.5板、混凝土 械通讯 4~2~1.5~2.0~ 砖等

5~61263.03.0 工业辅助及 民用建筑 0.5 0.50.2~~0.7 自然通风~1.01.0类别 机械通风5~8 52~ 2~4风管 材料 表6-2-2空调系统低速风管内的空气流速部位 新风xx 总管和总干管 无送、回风口的支管 有送、回风口的支管频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40~60>60 3.5~ 4.04.0~4.5 5.0~ 6.0 6.0~8.06.0~8.0 7.0~12.0 3.0~ 4.0 5.0~7.0 6.0~8.0 2.0~ 3.03.0~5.03.0~6.0表6-2-3除尘风管的最小风速(m/s)粉尘类

管径寸径计算方法

中 海 石 油 炼 化 有 限 责 任 公 司 惠 州 炼 油 项 目 管道寸D 统计方法规定 内部文件 注意保密

中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目 管道寸D统计方法规定 第一章总则 第一条为统一惠州炼油项目管道寸径统计方法,尽可能准确地反映焊工的实际工作量,特制定了本规定,同时作为《进度检测及控制管理办法》附件C 焊接工作量计算的补充规定。 第二条编制依据:《广东省安装工程综合定额》——第六册《工业管道工程》。 第三条本方法仅适用于中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目管道寸D的统计计算。 第二章寸径统计方法规定 第四条标准寸D的规定 以低压碳钢管道DN25的1道焊口为标准寸D,即1寸D,其它规格低压管道的寸D数见下表。 表1:低压管道公称直径—寸D对照表

第五条其它压力等级、材质及规格的管道寸D计算 其它压力等级和材质的管道以低压碳钢管相应公称直径的寸D数乘以下表中的系数,计算1道焊口的寸D数。 表2:管道寸D计算系数表 举例说明: 1)1道中压碳钢DN25的焊口寸D数=1标准寸D*1.3=1.3 D” 2)1道中压合金钢DN50的焊口寸D数=2标准寸D*1.9=3.8D” 3)1道低压不锈钢DN80的焊口寸D数=3标准寸D*1.7=5.1D” 注:D”为“寸D”的一种简单表示方法 第六条管道焊口数统计规定 管道焊口数以单线图中的焊口数为准,区分材质、压力等级分别统计(不区分对接焊口和承插焊口统一计算)。 第七条寸D数的合计

寸D数的合计首先区分材质小计,然后汇总为总寸D数量,如:碳钢管道寸D数合计2300 D” 合金钢管道寸D数合计800 D” 不锈钢管道寸D数合计1200 D” 以上各项总寸D数=2300+800+1200=4300 D” 第三章附则 第八条本规定解释权归属控制部。 第九条本规定自发布之日起执行。 附:管道寸D工作量统计表

流量与管径、压力、流速的关系

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Chezy 这里: Q——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) 根据需要也可以变换为其它表示方法: Darcy-Weisbach公式 由于 这里: h f——沿程水头损失(mm3/s) f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l——管道长度(m) d——管道内径(mm)

v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。水泵输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。 沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1 达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。利用达西公式和柯列布鲁克公式组合进行管道沿程水头损失计算精度高,但计算方法麻烦,习惯上多用在紊流的阻力过渡区。

各种管道公称直径外径内径的区分依据

各种管道公称直径、外径、内径的区分依据 管道元件dn(公称尺寸)的定义和选用 (gb/t1047—2005) (2005-01-13 发布2005-08-01 实施) 1 范围 本标准规定了dn(公称尺寸)的定义和系列。 本标准适用于使用dn 标识的相关标准中规定的管道元件。 注:也可以使用与本标准不同的其他标识尺寸方法,例如螺纹、压配、承插焊或对接焊的管道元件,可用nps(公称管子尺寸)、od(外径)、id(内径)或g (管螺纹尺寸标记)等标识的管道元件。 …… 一般来说,钢管的直径可分为外径、内径、公称直径。 管材为无缝钢管的管子的外径用字母d来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5mm,用d108*5表示; 塑料管也用外径表示,如de63; 钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用dn表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。 管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100mm的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98mm,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称, 在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸。

公称直径采用符号dn表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 钢管单位中“φ”和“dn”一般都用来表示直径,区别是: ф :是表示外径 dn:公称直径(近似内径) “φ”标识普通圆钢管的直径,或管材的外径乘以壁厚,如:φ25×3标识外径25mm,壁厚为3mm的管材;“dn”:标识管材和阀门等管件的公称直径,通常接近于钢管的内径。是为了工程安装配套而建立的钢管标准术语,如:dn25;dn50。 不过,现在人们在钢管的计算中,一般都是以英寸为单位,毫米只是一个比较近似、好记的数。比如dn50的钢管应该是2英寸,1英寸=25.4mm,2英寸应该是50mm,这时还要看钢管的壁厚,一般螺旋钢管都在5mm以上,以5mm为例,dn50的钢管的外径应该在60mm左右。 公称直径(通径)又称平均外径:这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 dn——公称通径又叫公称直径,是指管子和管路附件的名义直径,它是就内径而言的标准.通常阀门的公称直径就是其实际内径,而管道的公称直径近似于内径但不是实际内径,它是以接近管道实际内径的整数植表示的直径。 dn是有封钢管的标称,无缝钢管不用这个表示法,而用外径标称。 在设计中塑料管管径一般用de标注 塑料管是de标识,指的是外径

管道的设计计算——管径和管壁厚度(精)

管道的设计计算——管径和管壁厚度 空压机是通过管路、阀门等和其它设备构成一个完整的系统。管道的设计计算和安装不当,将会影响整个系统的经济性及工作的可靠性,甚至会带来严重的破坏性事故。 A.管内径:管道内径可按预先选取的气体流速由下式求得: =i d 8.1821 ?? ? ??u q v 式中,i d 为管道内径(mm );v q 为气体容积流量(h m 3);u 为管内气体平均流速(s m ),下表中给出压缩空气的平均流速取值范围。 管内平均流速推荐值 1m 内的管路或管路附件——冷却器、净化设备、压力容器等的进出口处,有安装尺寸的限制,可适当提高瞬间气体流速。 例1:2台WJF-1.5/30及2台H-6S 型空压机共同使用一根排气管路,计算此排气管路内径。 已知WJF-1.5/30型空压机排气量为1.5 m 3/min 排气压力为3.0 MPa 已知H-6S 型空压机排气量为0.6 m 3/min 排气压力为3.0 MPa 4台空压机合计排气量v q =1.5×2+0.6×2=4.2 m 3/min =252 m 3/h 如上表所示u=6 m/s 带入上述公式=i d 8.1821??? ??u q v =i d 8.1821 6252??? ??=121.8 mm 得出管路内径为121mm 。

B.管壁厚度:管壁厚度δ取决于管道内气体压力。 a.低压管道,可采用碳钢、合金钢焊接钢管;中压管道,通常采用碳钢、合金钢无缝钢管。其壁厚可近似按薄壁圆筒公式计算: min δ= []c np npd i +-?σ2 式中,p 为管内气体压力(MPa );n 为强度安全系数5.25.1~=n ,取[σ]为管材的许用应力(MPa ),常用管材许用应力值列于下表;?为焊缝系数,无缝钢管?=1,直缝焊接钢管?=0.8;c 为附加壁厚(包括:壁厚偏差、腐蚀裕度、加工减薄量),为简便起见,通常当δ>6mm 时,c ≈0.18δ;当δ≤6mm 时,c =1mm 。 当管子被弯曲时,管壁应适当增加厚度,可取 'δ=R d 20δ δ+ 式中,0d 为管道外径;R 为管道弯曲半径。 b.高压管道的壁厚,应查阅相关专业资料进行计算,在此不做叙述。 常用管材许用应力 例2: 算出例1中排气管路的厚度。管路材料为20#钢 公式 min δ=[]c np npd i +-?σ2中 n=2 , p=3.0 MPa , i d =121 如上表20#钢150o C 时的许用应力为131,即σ=131 ?=1 , C =1 带入公式 min δ=[]c np npd i +-?σ2=1321131212132+?-????=3.8 mm 管路厚度取4 mm

管径计算公式

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或 (`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为 m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: `Q = (∏ D^2)/ 4 · v · 3600 `(`m^3` / h ) 式中 Q —流量(`m ^3` / h 或 t / h ); D —管道内径(m); V —流体平均速度(m / s)。 根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方 可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管 道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。 给水管道经济流速 影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。 对于单独的压力输水管道,经济管径公式: D=(fQ^3)^[1/(a+m)] 式中:f——经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q——管道输水流量;a——管道造价公式中的指数;m——管道水头损失计算公式中的指数。 为简化计算,取f=1,a=1.8,m=5.3,则经济管径公式可简化为: D=Q^0.42 例:管道流量22 L/S,求经济管径为多少? 解:Q=22 L/S=0.022m^3/s 经济管径 D=Q^0.42=0.022^0.42=0.201m,所以经济管径可取200mm。 水头损失 没有“压力与流速的计算公式 管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以 理解为固体相对运动的摩擦力) 以常用的长管自由出流为例,则计算公式为 H=(v^2*L)/(C^2*R), 其中H为水头,可以由压力换算, L是管的长度, v是管道出流的流速, R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2, C是谢才系数C=R^(1/6)/n,

钢管常用规格表

常用钢管规格表 管径应以 mm 为单位,管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN 表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以 3钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示; 4塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示:当设计均用公称直径 DN 表示管径时,应有 公称直径 DN 与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用 de(公称外径)×e(公称壁厚)表示( GB 5836.1-92)给水用聚丙烯( PP)管材规格用 de×e 表示(公称外径×壁厚) 公英制单位换算 1 英寸 =25.4 毫米 =8 英分2′ DN50 1/2 是四分 (4 英分 ) DN15 2.5 ′DN65 3/4 是六分 (6 英分 ) DN20 3′ DN80 2 分管 DN8 4′ DN100 4 分管 DN1 5 5′ DN125 6 分管 DN20 6′ DN150 1′ DN25 8′ DN200 1.2 ′DN32 10′ DN250 1.5 ′DN40 12′ DN300 钢管每米理论重量计算公式: W=3.1416*ρδ( D—δ) /1000 W ——钢管每米理论重量kg/m; ρ ——钢的密度 kg/dm-3; 7.81、7.85、 7.91 D——钢管的公称外径mm; δ ——钢管的公称壁厚mm;

常用规格 壁厚( mm) 外径 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 mm 理论重量(公斤/米) 12 0.586 0.666 0.734 0.789 - - - - - - - - 14 0.709 0.81 0.91 0.99 - - - - - - - - 18 0.956 1.11 1.25 1.38 1.50 1.60 - - - - - - 20 1.08 1.26 1.42 1.58 1.72 1.85 2.07 - - - - - 25 1.39 1.63 1.86 2.07 2.28 2.47 2.81 3.11 - - - - 32 1.76 2.15 2.46 2.76 3.05 3.33 3.85 4.32 4.47 - - - 38 2.19 2.59 2.98 3.35 3.72 4.07 4.74 5.35 5.95 - - - 42 2.44 2.89 3.35 3.75 4.16. 4.56 5.33 6.04 6.71 7.32 - - 45 2.62 3.11 3.58 4.04 4.49 4.93 5.77 6.56 7.30 7.99 - - 57 3.36 4.00 4.62 5.23 5.83 6.41 7.55 8.63 9.67 10.65 - - 60 3.55 4.22 4.88 5.52 6.16 6.78 7.99 9.15 10.26 11.32 - - 73 4.35 5.18 6.00 6.81 7.60 8.38 9.91 11.39 12.82 14.21 - - 76 4.53 5.40 6.26 7.10 7.93 8.75 10.36 11.91 13.12 14.37 - - 89 5.33 6.36 7.38 8.38 9.38 10.36 12.28 14.16 15.98 17.76 - - 102 6.13 7.32 8.50 9.67 10.82 11.96 14.21 16.40 18.55 20.64 - - 108 6.50 7.77 9.02 10.26 11.49 12.70 15.09 17.44 19.73 21.97 - - 114 10.48 12.15 13.44 15.98 18.47 20.91 23.31 25.56 30.19 133 12.73 14.26 15.78 18.79 21.75 24.66 27.52 30.33 35.81 140 13.42 15.07 16.65 19.83 22.96 26.04 29.08 32.06 37.88 159 17.15 18.99 22.64 26.24 29.79 33.29 36.75 43.50

给水管道各种管材管径与计算内径一览表

表1 给水塑料管及钢塑复合管公称管径与计算内径一览表(一) 氯化聚氯乙烯 PVC-U 管 聚丙烯管 PP-R 聚丙烯 PP-RR 热水管0.00000047 S6.3 1.6MPa S5 2.0MPa 铝塑复合管 1.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 1.25MPa 2.0MPa 2.5MPa 2.0MPa 2.5MPa 公称直径 计算内径d j 计算内径d j 计算内径 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 15 12.2 20 16 16 15.7 16 15.4 14.4 13.2 14.4 13.2 25 21 20.4 19.8 21 20.4 18 16.6 18 16.6 32 27.2 26.2 25.3 27.2 27.2 26 23.2 21.2 23.2 21.2 40 34 32.6 31.2 36 34 34 32.6 29 26.6 29 26.6 50 42.6 40.8 40.1 45.2 42 42.6 40.8 36.2 33.2 36.2 33.2 65 53.6 51.4 50.0 57 53.6 53.6 51.4 45.6 42 45.6 42 75 63.8 61.4 58.7 67.8 64 63.6 61.2 49.9 50 49.9 50 90 76.6 73.6 81.4 76.6 76.6 73.6 76.6 60 76.6 60 110 93.8 90 100.4 95.6 93.8 90 93.8 73.5 93.8 73.5 125 106.6 102.2 114.2 110 140 119.4 114.6 127.8 123.4 160 136.4 130.8 146 140 180 164.4 158.6 200 182.6 176.2 225 205.4 198.2 250 228.2 220.4 280 255.6 246.8 315 287.6 277.6 355 325.4

水管管径计算公式

镀锌管是按内径计算的,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按外径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm 管径=sqrt(353.68X流量/流速) sqrt:开平方 饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特性的电动水阀。

单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力的空调水系统,因此ba系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。 *电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目的;水阀口径选择过小,往往会出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。 那么如何计算选择电动水阀口径? 工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(kv/cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数定了,水阀口径大小也就确定了。 水阀流量系数(kv/cv)采用以下公式计算: cv=q/δp1/2 其中q-设备(空调/新风机组)的冷量/热量或风量δp-为调节阀前后压差比 理论上讲,在不同的空调回路中,δp值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。但由于在流量系数的计算过程中δp 是开根号取值,所以对cv计算影响并不是很大。因此,在工程设计中一般选δp值为4。

各种常用管道管径的表示方法及对照表.docx

各种常用管道管径的表示方法及对照表 夏某人 ?2018-03-25 23:56:59 小编现给大家分享一下工程中各种管道管径的表示及对照表,请大家转发、收藏,以备 不时之需! 一、 De、 DN、D、d、Φ 的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径( D)、公称直径( DN)。 1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值 =De的值﹣ * 管壁厚度。注 意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢 塑复合管和聚氯乙烯( PVC)管等管材,应标注公称直径“ DN”(如 DN15、 DN50); 2、De 主要是指管道外径, PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标 注成外径 x壁厚的形式,例De25 x 3; 3、D 一般指管道内径 ; 4、d 混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管 材,管径宜以内径 d 表示(如 d230、 d380 等) ; 5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25 x 3,表示外径 25mm,壁厚为 3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ 108 x 4 ,φ可省略。中国、 ISO 和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚 系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径x壁厚。例如φ x ; 6、DN为 Nominal diameter意思是公称直径; 7、De 为 external diameter意思是外径; 8、Dgdiametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特 色的国产货,现在都不用了。 二、管径的表达方式

常用管道公称直径和外径对照表

?

常用管道公称直径和外径对照

公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。指标准化以后的标准直径,以DN表示,单位mm,例如内径1200mm的容器的公称直径标记为DN1200。它主要分为三方面: 1. 压力容器的公称直径 用钢板卷焊制成的筒体,其公称直径指的是内径。现行标准中规定的公称直径系列如表4-4所示。若容器直径较小,筒体可直接采用无缝钢管制作。此时,公称直径指钢管外径。封头的公称直径与筒体一致。 2.管子的公称直径 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 为了使管子、管件连接尺寸统一,采用DN表示其公称直径(也称公称口径、公称通径)。化工厂用来输送水、煤气、空气、油以及取暖用蒸汽等一般压力的流体,管道往往采用电焊钢管,称有缝管。有缝管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。 管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。 工程中所用的无缝管,如输送流体用无缝钢管(GB 8163-87)、石油裂化用无缝钢管(GB 9948-88)、化肥设备用高压无缝钢管(GB 6479-86)等,标记方法不用公称直径,而是以外径乘厚度表示。标准中称此外径与厚度为公称外径与公称厚度。 输送流体用无缝钢管和一般用途无缝钢管分热轧管和冷拔管两种。冷拔管的最大外径为200mm;热轧管的最大外径为630mm。在管道工程中,管径超过57mm 时,常采用热轧管。管径在57mm以内常选用冷拔管。 3. 容器零部件的公称直径 有些零部件如法兰、支座等的公称直径,指的是与它相配的筒体、封头的公称直径。DN2000法兰是指与DN2000筒体(容器)或封头相配的法兰。DN2000鞍座是指支承DN2000mm容器的鞍式支座。还有一些零部件的公称直径是与它相配的管子公称直径表示的。如管法兰,DN200管法兰是指连接DN200mm管子的管法兰。 另有一些容器零部件,其公称直径是指结构中的某一重要尺寸,如视镜的视孔、填料箱的轴径等。DN80(Dg80)视镜,其窥视孔的直径为80mm。

管径计算公式

管径计算公式 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或 (`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为 m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: `Q=(∏D^2)/4·v·3600`(`m^3`/h) 式中Q—流量(`m^3`/h或t/h); D—管道内径(m); V—流体平均速度(m/s)。 根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。 给水管道经济流速 影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。 对于单独的压力输水管道,经济管径公式: D=(fQ^3)^[1/(a+m)] 式中:f——经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q——管道输水流量;a——管道造价公式中的指数;m——管道水头损失计算公式中的指数。

为简化计算,取f=1,a=,m=,则经济管径公式可简化为: D=Q^ 例:管道流量 22 L/S,求经济管径为多少? 解:Q=22 L/S=0.022m^3/s 经济管径 D=Q^=^=0.201m,所以经济管径可取200mm。 水头损失 没有“压力与流速的计算公式管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)以常用的长管自由出流为例,则计算公式为 H=(v^2*L)/(C^2*R), 其中H为水头,可以由压力换算, L是管的长度, v是管道出流的流速, R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2, C是谢才系数C=R^(1/6)/n, 给水管径选择 1、支管流速选择范围0..8~1.2m/s。 内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径 一般工程上计算时,水管路,压力常见为,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm 管径=sqrt流量/流速) sqrt:开平方

各种常用管道管径的表示方法及对照表

各种常用管道管径的表示方法及对照表 Revised as of 23 November 2020

各种常用管道管径的表示方法及对照表 夏某人2018-03-25 23:56:59 小编现给大家分享一下工程中各种管道管径的表示及对照表,请大家转发、收藏,以备不时之需! ? 一、De、DN、D、d、Φ的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。

1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值﹣*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50); 2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径 x 壁厚的形式,例De25 x 3; 3、D一般指管道内径; 4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等); 5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25 x 3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径 x 壁厚。例如φ x ; 6、DN为Nominal diameter意思是公称直径; 7、De为external diameter意思是外径; 8、Dgdiametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。 二、管径的表达方式

给水管管径的计算方法

给水管管径的计算方法 流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(m3/h);用重量表示流量单位是kg/s 或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: Q = (πD2)/4·v·3600 (m3/ h ) 式中Q —流量(m3/h或t/h ); D —管道内径(m); V —流体平均速度(m/s)。 根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。暖通南社 给水管道经济流速:

影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。 对于单独的压力输水管道,经济管径公式: D=(fQ^3)^[1/(a+m)] 式中:f—经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q—管道输水流量;a—管道造价公式中的指数;m—管道水头损失计算公式中的指数。为简化计算,取f=1,a=1.8,m=5.3,则经济管径公式可简化为: D=Q^0.42 例:管道流量22 L/S,求经济管径为多少? 解:Q=22 L/S=0.022m^3/s 经济管径D=Q^0.42=0.022^0.42=0.201m,所以经济管径可取200mm。 水头损失: 没有压力与流速的计算公式,管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)

常用管材执行标准及常用的管径大小

PP-R冷热管材: PP-R 管材产品完全执行国家标准GB/T18742.2-2002 PP-R 产品分为咖喱色和白色。 压力等级 我公司PP-R 管材有S5 、S4 、S3.2 、S2.5 等4 个管系列,通常热水管道有S3.2 、S2.5 两个管系列,冷水管道系统用S5 、S4 、S3.2 三个管系列。 在管道系统设计中,按不同使用要求,安全系数可取 1.25 或 1.5 。管系列与公称压力PN 的对应关系详见下表: 管系列S与公称压力PN的关系 管系列S5 S4 S3.2 S2.5 公称压力MPaC=1.25 1.25 1.6 2.0 2.5 管系列S5 S4 S3.2 S2.5 公称压力MPaC=1.5 1.0 1.25 1.6 2.0 PP-R冷热管材的性能技术指标----规格及尺寸 公称平均外径S系列公称壁厚 外径min max S5 S4 S3.2 S2.5 20 20.0 20.3 2.0 2.3 2.8 3.4 25 25.0 25.3 2.3 2.8 3.5 4.2 32 32.0 32.3 2.9 3.6 4.4 5.4 40 40.0 40.4 3.7 4.5 5.5 6.7 50 50.0 50.5 4.6 5.6 6.9 8.3 63 63.0 63.6 5.8 7.1 8.6 10.5 75 75.0 75.7 6.8 8.4 10.3 12.5 90 90.0 90.9 8.2 10.1 12.3 15.0 110 110.0 111.0 10.0 12.3 15.1 18.3 PE给水管材 PE给水管材严格执行GB/T 13663-2000,同时参照ISO 4427-1996。卫生指标符合GB/T 17219。 PE给水管管材的颜色为黑色,表面有醒目的蓝色色条 PE 给水管材按所用原料分为PE80 和PE100 两大系列。其中PE100 系