文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子PLC培训讲义6

西门子PLC培训讲义6

西门子PLC培训讲义6
西门子PLC培训讲义6

6、编程练习

6.1传统电气电路的模仿:

1)利用常开按扭SB1起动,用常闭按扭SB2停止,控制一台设备;2)利用常开按扭SB1起动,用常开按扭SB2停止,控制一台设备;3)利用常开按扭SB1正转起动,常开按扭SB2反转起动,利用常闭按扭SB3停止,正/反转互锁,控制一台设备;

4)利用常开按扭SB1星形起动,延时9秒,切换到三角形起动,利用常闭按扭SB2停止,控制一台设备;

**思考:1中,若SB1接常闭触点,SB2接常开触点,在PLC中可以实现同样的功能吗?

6.2程序的开始:

1)利用常开按扭SB1,在设备停止状态时,起动;在设备运行状态时,停止,一台设备。

2)利用定时器产生一个等比例脉冲,周期为2秒。

3)利用常开按扭SB1:16只灯从左到右依次点亮,同时只有一只亮,当最右的灯亮过之后,最左边的灯点亮,如此循环。

4)利用常开按扭SB1:16只灯从左到右依次点亮,全亮之后,全灭,从左到右依次点亮,如此循环。

**思考:3、4中,改变方向时程序作何改变?当灯不是16只,而是12只时,程序作何修改?如果不用常开按扭SB1作为触发条件,而

是采用每隔一定时间,如1.6秒,自动触发,程序怎样编写?

6.3急停按钮的功能:(参数的作用)

某电气检测试验厂,控制室有4台计算机,每台计算机旁有一个急停按钮,与厂房内的1套S7-300的PLC联网;厂房内有6套电气测试设备,在每台计算机上都可以使用这6套电气测试设备来做测试项目。当某台计算机在做某项测试过程中,出现异常情况,操作员按下旁边的急停按钮,PLC则输出切断正在使用的那套设备的保护开关。

设计方案及程序实现上述功能。

6.4红绿灯控制(周期性的时序控制):

东西向南北向

绿灯:15秒Q6.0 红灯Q6.3

黄灯:4秒Q6.1 红灯

红灯Q6.2 绿灯:20秒Q6.4

红灯黄灯:5秒Q6.5

6.5获取系统时间的秒,并显示于数码管。

6.6PLC培训综合练习

某泵站有4台水泵,编号为:P101、P102、P103、P104;每台水泵有3个DI信号:远程信号(_A)、运行信号(_R)、故障信号(_E);有1路接受来自PLC的开关控制接口(_Q);泵站有1台超声波液位计,位号LIT101,输出4~20mA信号,对应量程0~10米的水位。现要求实现如下功能:

1)可以通过远程计算机(或触摸屏)进行开/停操作;每台泵用一个M区的位实现。

2)可以通过远程计算机(或触摸屏)设定如下液位参数:KL1——开1台泵;GL1——全关;

KL2——开2台泵;GL2——二关一;

KL3——开3台泵;GL3——三关一;

定义一个DB块,在该块中定义上述数据,类型为实数。编写程序,根据上述设定的参数,进行水泵开/停自动控制;另外要求水泵轮流开启,先开的先关。

3)对水泵运行计时。

*********附:部分电气原理及模块接线图:

ABPLC_入门培训

罗克韦尔公司L o g i x5000系列 控制器编程入门指导 AB PLC培训教程 一 AB PLC系统介绍 1、AB PLC的系统结构 2、AB PLC的组成部件 3、AB PLC的各种文件 4、AB PLC的运行模式 5、周期任务、连续任务 6、外部输入输出的地址格式 二、编程软件的使用方法 1、AB PLC软件分类 2、AB软件的安装 3、硬件组态与参数设置 4、项目的管理 5、程序的编辑 三、建立在线连接 1、安装RSLinx软件 2、首次建立通讯 3、建立以太网通讯 4、连接在线 5、强制变量 一、AB PLC介绍 1、1AB PLC系统结构 最新一代的AB Logix5000系列PLC在一些手册上又称作控制器(Controller);这表示Logix5000系列PLC与传统SLC 500系列的PLC存在一些差异。这些差异主要表现在编程软件、内部程序元素、通讯机制等方面。

1、2 AB PLC 的组成部件 这里以现场使用的ControlLogix 5000为例说明;与西门子PLC 类似,ControlLogix 5000的组成部件也主要可以有: CPU 模块、电源模块、通讯模块、数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、高速计数器模块等。 通常还有一个安装这些部件的背板,背板上有不同的物理槽位。 与西门子PLC 不同的是ControlLogix 5000系列的控制器CPU 模块可以安装不同的位置。 1、3 AB PLC 中的数据文件 在ControlLogix5000系列的PLC 中具有各种不同类型的指令,不同的指令需要操作不同的文件类型。AB PLC 的资源和控制器状态通过数据文件描述,数据文件通过各种数据类型来表示。 数据文件的建立是通过在控制器的内存区域建立标签TAG 。数据块标签分为全局数据域文件和程序数据域文件。 全局数据文件: 全局数据文件标签TAG 具有控制器作用域,可以在所有的用户程序中使用。 输入输出数据文件是全局数据文件。 程序数据域文件:在程序中建立的程序标签TAG 具有局部作用域,只能在当前的程序中使用。 1、3、1 基本数据类型 基本数据类型是梯形图编程是引用的地址单位,即为指令的操作数。具有布尔数(BOOL )、短整型(SINT )、整型(INT )、DINT (长整型)、实数(REAL )。 BOOL : 1位 SINT : 8位 INT : 16位 DINT : 32位(基本字长) REAL : 32位 RSView 32 监控 Logix5000 控制器 FlexI/O: 相当于分布 HMI Panel View: 信息层 控制层 设备层 被控制对象 例如:电机、气阀

西门子培训资料

----西门子培训资料 一、AMO指令语法结构: 动词+指令:参数,参数,……, 参数; 常用动词: “ADD”:建立新数据例:ADD-SCSU “CHA”:修改当前数据例:CHA-COSSU “DIS”:查看当前数据例:DIS-ACSU “DEL”:删除当前数据例:DEL-W ABE “REG”:再生当前数据例:REG-ACSU “DEA”:关闭例:DEA-DSSU “ACT”:开启例:ACT-DSSU 常用指令: UCSU 设置功能单元(shelf) BCSU 设置电路板 W ABE 设置系统号码使用方案 ZAND 定义系统参数 VBZ 设置内部通话限 COSSU 定义服务等级 TAPRO 数字话机功能键标准使用方案SCSU 设置模拟分机 SBCSU 设置数字话机

二简单操作 查看模拟分机 Reg-scsu:8221; Dis-scsu:8221; 删除模拟电话 Del-scsu:8221,all; 查看数字电话 Reg-sbcsu:8221; Dis-sbcsu:8221; 删除del-sbcsu:8221,all; 修改分机长途等级 Cha-scsu:stno=8221,Lcosv1=2;(1.2.3.4分别为内线,市话,长途,国际) 给分机添加名字和长途密码(使用密码才能拨打长途) (1)cha-scsu:stno=8221,lcosv1=1,lcosv2=4;(Lcosv2为分机密码后的长途等级) Add-persi:stn,8221,”IT Manage LV BO”,,,12345;(长途密码必须为5位) 长途密码使用方式 开启方式:摘机#18+12345(会有确认音) 关闭方式:摘机*18+12345(会有确认音)

相关文档
相关文档 最新文档