文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇智能化往届试题及答案2

楼宇智能化往届试题及答案2

楼宇智能化往届试题及答案2
楼宇智能化往届试题及答案2

一、单项选择(每题1 分,共20 分)

1.BAS 环境按功能可分为(B )

A. 四个子系统

B. 七个子系统

C. 五个子系统

D. 六个子系统

2.宽带ISDN 用户线路上采用(B )

A. 同步时间方式传输

B. 异步转送方式传输

C. 频分多路方式传输

D. 时分多路方式传输

3.综合布线系统是(C )

A. 对楼宇中各系统布线的综合考虑的方法

B. 对各种标准布线产品的综合应用

C. 建筑物与建筑群内部之间的信息传输网络

D. 建筑物内的信息传输网络

4.智能楼宇的重要机电设备通常采用(A )的冗余化结构

A. 同步运转方式

B. 待机运转方式

C. 后退运转方式

D. 双工系统

5.下列智能楼宇用电设备中,属于保安负荷的是(B)

A. 空调

B. 消防设备

C. 照明设备

D. 电梯

6.大中型楼宇供电系统主结线一般不采用(B )

A. 两路电源一备一供

B. 单电源供电

C. 两路电源同时供电

D. 两路电源高供低备

7.一般建筑从总配电盘到楼层配电盘布线采用(A )

A. 放射式

B. 总线式

C. 树干式

D. 混合式

8.夏季空调系统对新空气的处理为(C )

A. 加温加湿

B. 加温去湿

C. 减温去湿

D. 减温加湿

9.供水系统可分为(C )

A. 重力给水;动力给水

B. 重力给水;水箱给水

C. 重力给水;压力给水

D. 水箱给水;压力给水

10.智能楼宇中常用的执行机构为(C)

A. 液动执行器

B. 气动执行器

C. 电动执行器

D. 电磁阀

11.利用烟雾粒子对光线产生遮挡作用来探测火灾的是(A)

A. 遮光型感烟探测器

B. 单源式感烟探测器

C. 双源式感烟探测器

D. 散射型感烟探测器

12.FDDI局域网中采用的访问控制方式为(D )

A. CSMA/CA

B. 令牌环

C. CSMA/CD

D. 分时令牌环

13.模拟传输也称(B)

A. 基带传输

B. 宽带传输

C. 信号传输

D. 窄带传输

14.应用于智能楼宇的PABX 的组成一般包括(C)

A. 控制设备、数字中继线路

B. 交换网络、控制设备、数字用户电路

C. 控制设备、交换网络、外围接口

D. 控制设备、维护终端、外围接口15.ATM 交换是一种(B )

A. 电路交换方式

B. 电路交换与分组交换的一种结合

C. 快速分组交换

D. 分组交换方式

16.构成局域网元素是(A)

A. 网卡;电缆(光纤)系统;服务器;网络操作系统

B. 网络微机;电缆系统;操作系统

C. 网络微机;网卡;电缆系统;服务器

D. 网络操作系统;网卡;电缆系统

17.何种情况下采用时分多路复用技术(D )

A. 介质可用带宽与给定信号所需相匹配

B. 介质可用带宽超过给定信号所需带宽

C. 介质可用带宽不是给定信号所需带宽

D. 介质能达到的位传输速率超过传输数字数据所需的数据传输率

18.自动检测技术是(C )

A. 以自动控制为基本手段的检测技术

B. 以电量测量技术为基本手段的检测技术

C. 以电子技术为基本手段的检测技术

D. 以非电量测量技术为基本手段的检测技术

19.在自动控制系统中执行机构按能源种类可分为(A )

A. 气动执行器;电动执行器;液动执行器

B. 电磁阀;电动阀

C. 电动执行器;风门

D. 电磁阀;电动阀;风门

20.《智能建筑设计标准》将智能建筑的智能化程度分为三个等级(C)

A. 一级、二级、三级

B. 初级、中级、高级

C. 甲级、乙级、丙级

D. 基本型、增强型、综合型

二、填空(每空1 分,共24 分)

1.物理传输介质通常是指_________、_________、___________。

2.使用中继器扩展的以太网,所使用的中继器不能超过_____个。

3.BAS 系统的检测对象主要是________、__________、___________和_______________。

4.大型楼宇的供电电压一般采用________。5.进行供配电设计时,应尽量将变电所设在_________。

6.智能化建筑供电系统的主结线一般采用____________。

7.在初步设计时,智能建筑自备发电机容量取总装机容量的_______。

8.按照照明的功能,智能建筑中的照明可分为__________、事故照明、值班照明、警卫照明

和___________。

广东工业大学试卷用纸,共页,第页9.一般空调系统包括五个部分:进风部分、____________、_________________、

_______________和_______________。10.我校大学城的空调系统采用了___________、___________方式。

11.电视监视系统按其工作原理可分为:________、__________、_________、_________四个

部分。

三、简答(每题6 分,共30 分)

1. 门禁管制系统的基本结构是怎样的?

2. 防盗报警系统中探测器的选用主要考虑哪些因素?

3. 如何实现空调系统的节能运行。

4. 图示说明DCS 中现场控制站(DDC)的工作原理

5. 区域火灾报警控制器与集中火灾报警控制器的区别。

四、综合题

1.消防联动控制一般包括哪几个方面?请分别说明其联动控制原理。(10 分)

2.在综合布线系统组成图上标明其各个子系统(6分)

3.从楼宇智能化技术的发展论述智能楼宇的未来发展趋势。(10 分)

一、单项选择(每题1 分,共20 分)1. B 2.B 3. C 4.A 5.B

6. B 7.A 8. C 9.C 10.C

11. A 12.D 13. B 14.C 15.B

16. A 17.D 18. C 19.A 20.C

二、填空(每空1 分,共24 分)

1.双绞线、同轴电缆、光纤

2.5

3.电压等电量、温度湿度、压力液位、容

积流量

4.10千伏

5.负荷中心

6.双电源进线

7.10%-20%

8.工作照明、障碍照明

9.空气过滤部分、空气的热湿处理部分、空气的输送与分配部分、冷热源部分10.集中供冷、分散控制

11.摄像、传输、控制、显示和记录

三、简答(每题6 分,共30 分)

1. 门禁管制系统的基本结构是怎样的?

门禁管制系统的结构如下图所示,基本上由三个层面的设备组成。底层设备(如辨识装置等等)输出信号到智能控制器,控制器执行一定算法功能,发出处理信息;控制器通过网络与计算机相连,构成全楼宇的出入口管制系统。

评分标准:画出结构图得 5 分,对结构图进行简要说明得1 分。

2. 防盗报警系统中探测器的选用主要考虑哪些因素?

答:(1)保护对象的重要程度例如对于保护对象特别重要的应加多重保护等。(2)保护范围的大小例如,小范围可采用感应式报警装置或反射式红外线报警装置,要防止人从窗门进入可采用电磁式探测报警装置,大范围可采用遮断式红外报警器等。

(3)防预对象的特点和性质,主要是防人进入某区域的活动,则可采用移动探测防盗装

置,可考虑微波防盗报警装置或被动式红外线报警装置,或者同时采用两者作用兼有的混合

式探测防盗报警装置(常称双鉴或三鉴器)等。

评分标准:按照上述答案酌情给分。

3. 如何实现空调系统的节能运行。

答:从定风量系统逐渐发展到变风量系统是空调节能的方向。(2分)变风量系统采取的节能方法是:保持送风温度不变,当负荷减小时,通过改变送风量维持室温。(2 分)实现风机的变风量运行可采用变频调速技术、调节叶片开启度、叶片角可调的轴流风机以及通过多台风机的并联运行控制来调节风量。(1分)

4. 图示说明DCS 中现场控制站(DDC)的工作原理

答:在集散控制系统中,各种现场检测仪表(如各种传感器、变送器等)送来的过程信号均由现

场控制站进行实时的数据采集、滤波、非线性校正及各种补偿运算、上下限报警及累积量

计算等, 在现场控制站还可完成各种闭环反馈控制、批量控制与顺序控制等功能.

评分标准:功能说明2 分;画出结构图3 分

5. 区域火灾报警控制器与集中火灾报警控制器的区别。

答:区域式和集中式两种火灾报警控制器的不同有以下几方面:

1)区域报警控制器范围小,可单独使用。而集中报警控制器是监控整个系统,不能单独

使用。

2)区域报警控制器的信号来自各种火灾探测器,而集中报警控制器的输入一般来自区

报警控制器。

3)区域报警控制器必须具备自检功能,而集中报警控制器应有自检及巡检两种功能。 4)集中报警控制器都具有消防设备联动控制功能,区域报警控制器则不是所有的都具备

该功能。

评分标准:每答出一个不同点得 1.5 分。 四、综合题

1.消防联动控制一般包括哪几个方面?请分别说明其联动控制原理。(10 分) 消防联动控制包括室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、防

火卷帘门和电铃等的联动控制功能。其基本工作原理是: 当某区域出火灾时,该区域的火灾探测

到火灾信号,输入到区域报警控制器,再由集中报警控制器送到中心监控系统,该中心判断了火灾

的位置后即发出指令,指挥自动喷洒装置. 气体或/和液体灭火器进行灭火.与此同时,紧急广播发

出疏散广播,照明和避难诱导灯亮,此外,还可起动防火门.防火阀.排烟门.卷闸.排烟风机等进行隔 离和排烟等。

评分标准:答出联动控制包括的子系统得2 分,总体说明联动控制原理或分别说明各子系统的

联动控制原理得 4 分。

2.在综合布线系统组成图上标明其各个子系统(6分)

1.工作区子系统 2.水平子系统 3.垂直子系统 4.建筑物子系统

评分标准:每个子系统标识正确得 1.5分。 3.从楼宇智能化技术的发展论述智能楼宇的未来发展趋势。(10 分)

先说明楼宇智能化技术目前的发展情况,在 CAS 、BAS 、OAS 以及节能环保等方面有哪些

新的应用技术;其次分析新技术能为智能建筑实现哪些功能,为人们的生活和工作带来哪些便

利;最后阐述智能建筑的发展趋势。

评分标准:该题无标准答案,主要考察学生对本课程的整体认识。简要阐述智能建筑发展

过程得 3 分,准确说明新技术及其在智能建筑中实现的功能得 5 分(视情况),相对正确预测 智能建筑的发展趋势得 2 分。

楼宇智能化往届试题及答案

一、单项选择(每题1 分,共30 分) 1.智能楼宇的3A指的是:(C) A. CAS; BAS; SAS B. OAS; SAS; CAS C. CAS; BAS; OAS D. SAS; OAS; BAS 2.楼宇自动化按其自动化程度可分为:(C ) A. 消防自动化;广播系统自动化;环境控制系统自动化 B. 电力供应系统监测自动化;照明系统控制自动化;能源管理自动化 C. 单机自动化;分系统自动化;综合自动化 D. 设备控制自动化;设备管理自动化;防灾自动化 3.集散控制系统的基本组成部分是(A ) A. 集中操作管理装置;分散过程控制装置;通信系统 B. 现场控制装置;控制微机;综合布线系统 C. 系统控制装置;系统工作软件;通信系统 D. 生产管理级;控制管理级;生产过程管理 4.下列智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的是(B ) A. 消防电梯、消防水泵、空调 B. 通信设备、保安设备、消防设备 C. 消防设备、照明设备、管理计算机及外设 D. 电梯、消防水泵、防排烟设施、 5.大中型楼宇供电一般要求(B) A. 单独供电 B. 两路独立电源供电 C. 多路独立电源供电 D. 三路独立电源供电 6.低压配电方式一般有(A ) A. 放射式;树干式;混合式 B. 放射式;总线式;树干式 C. 星型;树干式;总线式 D. 树干式;放射式;总线式 7.一般说,空气调节主要指(C ) A. 对室温进行调节 B. 对空气的其他状态参数进行调节 C. 对空气的温度、湿度进行调节 D. 对空气的湿度进行调节 8.供水系统可分为(C ) A. 重力给水;动力给水 B. 重力给水;水箱给水 C. 重力给水;压力给水 D. 水箱给水;压力给水 9.智能楼宇对安保系统的要求(C ) A. 检测不安全因素;应对突发事件 B. 门禁管制;向有关部门报警

超高层10大技术难点及解决方案

资深工程总必须知道的:超高层10大技术难点及解 在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。 超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。 难点1——结构系统 由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。 对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。 除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。 进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。高层建筑结构采用的混凝土

强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。钢材的强度等级也不断提高。 高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。 建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。 超高层建筑的楼板和屋盖具有很大的平面刚度,是竖向钢柱与剪力墙或筒体的平面抗侧力构件,同时使钢柱与各竖向构件(剪力墙或筒体)起到变形协调作用。一般钢结构建筑物的楼板和屋盖,都采用轧制的压型钢板加现浇钢筋混凝土(简称钢承混凝土)楼板和屋盖,厚度一般不小于150mm。目前在设计钢承混凝土楼板和屋盖时没有考虑钢承混凝土楼板和屋盖与钢梁共同作用。主要是对于板底呈波形的计算原理不甚了解或认为计算繁琐,就按平板计算,这样既不安全又增加了钢梁的用钢量。 如果采用钢梁与钢承混凝土楼板共同作用,简称MST组合梁,只要计算正确,配筋合理,栓钉可靠,则可以节约楼层和屋盖钢梁的用钢量20%左右,而且不需对钢梁进行稳定验算。 难点2——垂直交通设计

楼宇智能化技术期末复习题

1物理传输介质通常是指双绞线、同轴电缆、光纤。 2?局域网参考模型对应于OSI参考模型中的_物理层_和数据链路层,其数据链路层又细分为逻辑链路控制子层_和介质访问控制子层两个子层。 3?综合布线系统在结构上分为_建筑群子系统_、_设备间子系统_、「水平子系统_、= 垂直子系统、管理子系统、工作区子系统等6个子系统。 4?使用中继器扩展的以太网,所连接的网段不能超过_5___个。 5. —个典型的计算机网络主要由计算机系统、数据通信系统、网络软件及协议—组成. 6?对于业务量大、实时性强的数据通信用户(如金融业、证券业等)的远程联网通信应 优先选用DDN。 8. 在初步设计时,智能建筑自备发电机容量取总装机容量的_10% —20%_。 9. 按照照明的功能,智能建筑中的照明可分为工作照明、事故照明、值班照明、警卫照明和_障碍照明 10. 火灾报警控制器按系统布线制式分为总线制和多线制两种类型。 11. 电视监视系统按其工作原理可分为:「摄像 _、「传输_、一控制_、__显示和记录_ 四个部分。 12. 楼宇中变电所应尽量设在负荷中心—,以便于配电。 13. 对于爆炸性火灾,必须采用—可燃性气体探测器_实现灾前报警;对一般性火灾的阴燃 阶段,应该选用感烟式探测器_。 16. 智能化建筑供电系统的主结线一般采用一双电源进线_。 17. 智能楼宇门禁管制系统的辨识装置有智能卡及读卡机、指纹机、视网膜识别机_。 18. 比较流行的大中型关系型数据库有IBM DB2 、Oracle 、_ SQL Server 一等。 19. 防盗报警装置有电磁式探测器、主动红外探测器、被动红外探测器_和微波探测

楼宇智能化技术试题库(答案及解析).docx

精品文档 一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________ 、________________ 、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括 ____________________ 、____________________、____________________、____________________ 。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3. 自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________ 和 _________________________ 两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用 _________________________ 。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、 DDC 控制器的输入输出接口有 4种信号,它们分别是________________、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________ 、 ________________ 、 ________________ 等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。

超高层智能化设计

超高层智能化设计 一、超高层建筑的建筑特征 超高层建筑具有显著的建筑特征。其建筑高度高、总建筑面积大、投资大,目前越来越多的超高层建筑功能更为复杂多样而且经常以多功能的综合建筑群或城市综合体的模式出现;不仅竖向交通占用空间很大,而且通常有竖向通道的转换,设备层、转换层内的相关专业设备及管道多而密集;设备竖井多,布置集中、密集;塔楼部分每层建筑功能相对单一,每层面积不是很大;避难层设置多(常以避难层作为功能分区);对消防、抗震等防灾要求都很高。 超高层建筑智能化系统工程设计,应针对超高层建筑特点并结合当前主流技术应用及发展趋势,选择适合的系统形式和技术路线(如模拟和数字、以太网和总线、自成套系统和非自成套系统等的选择),才能有效地解决系统设计的关键问题。 超高层建筑特点体现在一明、一隐两个方面。明显的特点是由于建筑物的高度带来的竖向分区,其功能性分区之间均设置有避难层或设备层,每一个功能区建筑规模都较大,一般在几万m2左右,竖向分区一般在3个以上。隐含的特点是存在不同的管理部门来维护、管理建筑物的日常运营。 二、通信系统 作为超高层建筑的通信系统,因其规模庞大,一般由当地电信运营商承担建造,提供语音、数据、视频、传真、因特网等多媒体综合传输

业务。在建筑物内设置的用户电话局是城市级别的通信网络的一部分,设计者应考虑预留物理上分开的双通信接入系统路由,以满足如城市SDH(同步数字体系)光纤通信传输网络的应用需求,在超高层建筑物内应根据不同的使用功能和竖向分区的特点,分别采用分级和分区的设计措施: 1、按照使用功能的不同,宜建立两级通信网络系统。一级通信网络系统由提供建筑物整体业务的中心程控交换机等局端设备组成。在不同使用区域构建二级通信网络系统,如办公、酒店、商业等区域,采用网络型程控交换机,分别提供各类业务需求。 2、可考虑如图1所示的无源光网络通信接入技术在建筑物内的应用。可将光网络单元(ONU)部署在避难层的电信主室内,管理避难层之间功能区的数据、语音业务。 通信系统的网络组成方式需要结合当地电信运营商的本地资源情况进行部署,其组成方式直接影响建筑物内综合布线系统的拓扑结构,因此设计者应立足于超高层建筑的特点,与当地运营商尽可能早地共同制定出网络方案,才能更好地把握设计品质。

楼宇智能化技术复习题目及复习资料

《楼宇智能化技术》复习 一、填空 1.物理传输介质通常是指_双绞线_、_同轴电缆_、__光纤_。 2.局域网参考模型对应于OSI参考模型中的_物理层_和数据链路层,其数据链路层又细分为_逻辑链路控制子层_和_介质访问控制子层_两个子层。3.综合布线系统在结构上分为_建筑群子系统_、_设备间子系统_、_水平子系统_、_垂直子系统_、_管理子系统_、__工作区子系统_等6个子系统。 4.使用中继器扩展的以太网,所连接的网段不能超过__5___个。 解释:中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它是最简单的网络互连设备,连接同一个网络的两个或多个网段。如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。 5.一个典型的计算机网络主要由_计算机系统、数据通信系统、网络软件及协议_组成. 6.对于业务量大、实时性强的数据通信用户(如金融业、证券业等)的远程联网通信应优先选用_ DDN _。 7.进行供配电设计时,应尽量将变电所设在_负荷中心__。 8.在初步设计时,智能建筑自备发电机容量取总装机容量的_10%-20%_。9.按照照明的功能,智能建筑中的照明可分为_工作照明_、事故照明、值班照明、警卫照明和_障碍照明__。 10.火灾报警控制器按系统布线制式分为_总线制_和_多线制_两种类型。

11.电视监视系统按其工作原理可分为:_摄像_、_传输_、__控制_、__ 显示和记录_四个部分。 12.楼宇中变电所应尽量设在负荷中心__,以便于配电。 13.对于爆炸性火灾,必须采用_可燃性气体探测器_实现灾前报警;对一般性火灾的阴燃阶段,应该选用_感烟式探测器_。 14.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心_,以便于配电。 15.对于爆炸性火灾,必须采用_可燃性气体探测器__实现灾前报警;对一般性火灾的阴燃阶段,应该选用_感烟式探测器__。 16.智能化建筑供电系统的主结线一般采用_双电源进线_。 17.智能楼宇门禁管制系统的辨识装置有智能卡及读卡机、_指纹机_、__视网膜识别机_。 18.比较流行的大中型关系型数据库有_ IBM DB2__、__ Oracle__、_ SQL Server _等。 19.防盗报警装置有_电磁式探测器、主动红外探测器、被动红外探测器_和_微波探测器。 20.大型楼宇的供电电压一般采用_10千伏__。 21.ANSI规定_ SQL _作为关系型数据库管理系统的标准语言。 22._ ODBC __解决了异构数据库的相互访问问题,为应用程序提供了一套调用层接口函数基于动态链接库的运行支持环境。 23.智能楼宇的内涵是通过_智能楼宇综合管理系统,IBMS _来具体实现的。24.基于C/S的数据库应用由__客户应用程序_和_数据库服务器程序_组成。

楼宇智能化技术课后答案

楼宇智能化技术答案 1、楼宇设备自动监控按功能划分为哪七个子系统?按其自动化程度又可以分为哪三种情况? (1)电力供应与管理监控子系统;(2)照明控制与管理子系统;(3)环境控制与管理子系统; (4)消防报警与控制子系统;(5)安保监控子系统;(6)交通运输监控子系统;(7)公用广播子系统。 (1)单机自动化;(2)分系统自动化;(3)综合自动化。 2、干线子系统的概念 由主设备间和楼层配线间之间的连接线缆组成,是建筑物中的主电缆 包括建筑物干线电缆、光缆及其在建筑物配线架和楼层配线架上的机械终端及建筑物配线架上的接插线和跳线。 3.简述智能建筑系统集成的必要性。 智能建筑系统集成的必要性体现在,它是实现建筑的“智能化功能”的唯一技术手段,或者说,不应用系统集成技术,就不能实现许多的“智能化功能”。可以从以下几个方面来理解:(1) 系统集成技术能实现许多的联动功能系统集成技术实现的许多联动功能使建筑对环境、应用等的响应具备智能化的特征。(2) 系统集成技术能实现许多的测控管一体化的功能。(3) 系统集成技术能实现集中管理的功能,提高了效率. (4) 系统集成技术能够在软件层面上进行功能开发,不但可能新增功能,也可以“硬件软化”,优化系统方案,减少投资成本。4.简述智能建筑系统集成的设计原则。 实现集成化的智能建筑系统,必须包括以下几个方面: 1)集中监控管理2)统一操作界面3)报表生成4)计算机辅助维护管理5)提高资源利用率6)提高系统的智能化程度7)提高系统可靠性8)解决开放型网络连接9)减少运行成本。智能楼宇管理师 5、楼宇机电设备控制采用什么控制系统?由哪几部分组成?其特点是什么?楼宇机电设备控制采用集散型计算机控制系统,集散型计算机控制系统又名分布式计算机控制系统,简称集散控制系统。它利用计算机技术对生产过程进行集中监视、管理和在设备现场进行分散控制的一种新型控制技术。它的出现大大降低了计算机集中控制的高度风险性。集散型控制系统由集中管理、分散控制和通信三部分组成。 6.综合布线系统优势是什么? 1)经济性使用综合布线系统意味着用初期的安装花费来降低整个建筑永久的运行花费,从而取得良好的远期经济效益。 2)高效性不断增长的建筑物运行花费是各种楼宇管理系统的主要关注点。安装综合布线系统可以降低这种花费。这是因为综合布线系统的高效性使对用户的需要快速做出反应成为可能,同时花费较少。 3)便于重新安装综合布线系统既可以安装在全新的建筑物中,又可用于对现存建筑的网络更新。如果选用了综合布线系统,那么不管是现在还是将来,它都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。 4)低廉的运行花费利用综合布线系统工程化建筑的模块化与灵活性可以大大降低运行花费。综合布线系统是一种节省运行花费的系统,这些运行花费包括楼宇或建筑群中人员与设备的增加与重新安置,以及占用者不断变化的需求等方面所带来的开销。 7.安保自动化系统由以下哪几个系统组成? A 监视电视系统

超高层建筑核心筒优化设计研究

超高层建筑核心筒优化设计研究 发表时间:2018-11-05T14:48:18.613Z 来源:《防护工程》2018年第19期作者:詹锐斌 [导读] 核心筒作为超高层建筑的重要功能性空间,对其设计进行合理优化,不仅在结构上起到支撑建筑的效果,也在实用性上发挥重要的基础作用。 珠海市建筑设计院广东省珠海市 519000 摘要:核心筒作为超高层建筑的重要功能性空间,对其设计进行合理优化,不仅在结构上起到支撑建筑的效果,也在实用性上发挥重要的基础作用。文章站在设计的角度,对超高层建筑核心筒中,电梯、消防、卫生、电力、功能五大系统进行分析,供相关研究参考的同时,为优化超高层建筑核心筒设计方案提供方法。 关键词:超高层建筑;建筑设计;核心筒 引言:随着社会水平的不断发展,城市化的进程也在进一步加快,为了有效的缓解城市用地紧张的实际问题,超高层建筑在工程领域的应用逐渐扩大,并呈明显的上升趋势。提升超高层建筑的设计水平,必须从核心筒的设计优化展开,这一点既满足了建筑设计方式升级的需要,也适应时代对于建筑行业发展的要求。 一、电梯系统设计优化方案 在超高层建筑中的核心筒设计中,电梯系统占据着绝对的重要地位,并在比重上有着明显的优势性。在对电梯系统进行设计时,要从电梯井与电梯厅两个方面进行分别说明。 (一)电梯井道 电梯的数量与其具体的分布形式,直接的控制着整体超高层建筑核心筒中,其他功能区域的分布情况。如果电梯的数量较多,需采用群控的方式进行管理时,单面的数量尽量不应超过4部,并尽可能在设计时采取面对面分布的方式,减少使用过程中,可能出现的观看指示信号不及时的情况。 以写字楼为例,在选用电梯时,尽量避免使用载重在1000kg以内的电梯,防止使用过程中由于轿厢狭小而产生的压抑感,尽可能使用1150kg以上的电梯,将使用中的舒适度进行提升[1]。 同时,在设计中对电梯型号进行选择时,由于不同品牌的电梯对于井道的要求不同,在井道尺寸、冲顶高度、底坑深度等系列参数上存在着明显的差异性水平。所以,具体超高层建筑设计中,为了使核心筒中电梯的设计更为合理,应当以自身的实际使用条件为基础,对其进行选择,并至少预留三种不同的品牌,供招标使用,并配以具体的井道方案。 另外,为了保证使用过程中超高层建筑电梯的安全系数,在发生故障时,使梯内人员可以进行有效的逃生与自救,应当以11m为标准,在未停站的位置处设置逃生门。条件允许的工程中,可在每两层的厅门处设置逃生门。 (二)电梯厅 电梯厅的设计,是整个建筑中电梯最为密集的区域,应当对各竖向分区的分布进行合理的控制,并由此作为确定电梯设置形式的基础内容。 “一”字型的设置,是最为常见的设计形式,可以有效的保证各电梯厅之间保持独立的状态(如图 1 所示)。同时,对于停滞使用的电梯厅可以作为其他功能区域被合理的利用起来,实现使用效率的提高。 “T”型设计,在方形的核心筒设计中较为常见,当电梯终止使用时,可以将楼板打开,形成新的挑高前厅。 “十”字型的设计,也是十分常见的设计方案,将电梯设置在“十”字通道的两侧,可以将通道作为电梯厅进行有效的利用。然而在设计过程中,要对其宽度水平进行控制,一般单面梯保持在2.5M-3M,双面电梯尽量在3M-4M左右,以使其空间不至于产生拥挤感。 图 1 “一”字型单侧电梯厅 二、消防系统与楼道间的设计 安全设计在超高层建筑中显得尤为重要,尤其是在发生火灾或是其他突发性事故时,必须保证疏散通道的畅通。所以,消防通道在建筑中位置的布置就成为了关键性的问题,在保证其功能性发挥的同时,还有对其覆盖范围进行设计处理。 一般情况下,消防通道在设计时,应当分置于整体建筑的两端,防止其由于过度集中而产生拥堵的情况。当高层低区的面积较大,需要增加消防通道时,可以在核心筒以外的空间进行加设,以免对整体核心筒结构产生影响[2]。 三、卫生系统的设计 在卫生系统的设计过程中,可以采用男女相邻的设计方案,以此可以将前室的空间进行有效的整合,从而提高空间利用率水平,同时还可在给排水系统上进行设计优化,使得整体的管线设置更加集中,方便后续工作中的维修与管理。由于清理间功能的特殊性,必须设置在卫生间的临近位置,以保证其功能作用的发挥。 在使用过程中,为了对楼层的利用效率进行优化,需不断的对电梯的分区进行变更处理,而这一点,就会对卫生系统中的用水房间位置产生新的要求。虽然在变更过程中,会产生较多的管道,尤其是横管,但为了提高楼层内的空间利用率,进行变更也有着不可替代的现实意义。 四、电力系统下,强弱电间的设计 在超高层建筑中的强电、弱电间,应当进行分开的独立设计,以免较强的磁场对信号的传输产生负面影响,并在空间上保证其面积范围在5m2左右。这样做也可以有效的防止桥架出线的密集化,是体现设计科学性的重要措施。同时,还应当尽量保证强、弱电间与用水房间的隔离,如设计中两者处于临近关系,则必须用双墙或是混凝土墙对其进行分隔处理。 在弱电系统的处理中,复杂度水平较高,与相关的网络、视频、消防等设施息息相关,是实现超高层建筑信息化建设中的重要内容。而弱电系统在设计时展现出的智能化水平,也是体现其设计专业化与系统化的基本内容,因此在弱电间的设计中,应当预留足够的空间,

楼宇智能化技术试题库

一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括 ____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、________________、________________、________________是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用_________________________。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________、 _________________________和_________________________。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器的输入输出接口有4种信号,它们分别是________________、 ________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________、________________、 ________________等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和 _________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。

超高层建筑智能化技术研究

超高层建筑智能化技术研究 随着城市空间压力的进一步加大,超高层建筑得以迅速兴起和应用。在实践过程中,体量大、功能强、需求复杂、功能齐全是超高层建筑的主要应用特征。面对着人们越来越高的居住要求,对超高层建筑进行智能化技术的设计应用已成为建筑工程行业发展的重要趋势,本文由此展开分析。 1智能化建筑的基本内涵 智能化建筑是基于传统建筑发展起来的一种建筑表现形态。其以建筑结构作为基本的应用平台,通过电气技术与互联网技术的应用,使得建筑的设备系统、应用系统、管理系统、安全系统、服务系统等内容进行优化组合,实现了建筑结构整体的安全化、高效化、便捷化、节能化、环保化和健康化。从应用过程来看,智能化系统的应用使得各个独立的资源和功能相互连接、协调,实现高效化的统一管理。在整个运行过程中,电气系统与互联网系统的充分结合是智能化建筑应用的核心所在。 2超高层建筑智能化应用的必要性 智能化系统是超高层建筑的大脑所在,其通过系统内部的资源协同和功能划分,使得整个建筑在功能、防护、舒适度等方面具有更加突出的应用优势。从建筑工程发展的趋势来看,进行超高程建筑的智能化应用是历史发展的必然趋势。具体而言,随着经济建设的进一步推进,我国的城镇化建设进程加快,这一因素的改变使得我国的建筑耗能持续增加,建筑工程行业面临着严峻的能源短缺问题,要实现建筑工程行业发展的科学化,就必须通过新理念、新技术的应用,实现建筑工程行业能源问题的充分解决。基于此,智能化技术的应用获得了较为稳定的发展空间。另一方面,在城市超高

层建筑中,消费群体对于建筑安全度、高效度、舒适度便捷程度等内容的要求不断提高,这就使得其在发展过程中必须注重建筑技术与新兴信息技术的充分结合。由此可见,在超高层建筑发展过程中,实现科学技术、社会经济、信息通讯的结合势在必行。只有充分实现这些智能技术的交叉使用,才能确保超高层的高效化发展,进而满足人们的应用要求。 3超高层建筑智能化技术的具体应用 超高层建筑的智能化技术应用是一个专业化程度较高、系统性较强的实践过程。近年来,随着科学技术的发展及现代施工工艺的成熟,超高层建筑中的智能化应用越来越广泛;其具体的技术应用表现如下: (1)运维管理系统的智能化。传统建筑模式下,超高层建筑的运维管理受到电气设备、管线道路等诸多内容的干扰,使得整个运维过程难度较大,且效率较低。而在智能化建筑应用过程中,BIM 技术运营维护管理系统得以充分应用。BIM 技术运营维护管理系统包含了数据存储服务器、能耗采集服务器、设备运行管理服务器等诸多内容;其在大数据云平台的支撑下,使得运维管理的系统运行、物理信息和几何信息进行集成,实现了管理的三维可视化。另外,通过对人员、设备、能源及运维报表等内容的系统把控,其使得整个管理过程中的控制更加集中,实现了运维管理的高效准确。 (2)网络技术。互联网技术的成熟使得建筑工程领域的电子信息技术得以广泛利用,有效的实现了建筑工程的网络化、智能化。从应过程来看,物联网技术、宽带网络技术、无线网络技术是超高层建筑智能化网络技术应用的三个主要表现方面。物联网技术是对

楼宇智能化技术期末复习题

一、填空 1.物理传输介质通常是指双绞线、同轴电缆、光纤。11.电视监视系统按其工作原理可分为:_摄像_、_传输_、__控制_、__显示和记录_四个部分。楼宇智能化技术试题库(答案及解析)

一、 填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。超高层建筑10大技术难点及应对措施

超高层建筑10大技术难点及应对措施 根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。 超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。 结构系统难点1 由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。 对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。 90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。 进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。 垂直交通设计难点2 超高层建筑,核心筒的设计需平衡采光、节能、易于维护、减少公摊、不同业态核心筒上下统一等多方要求,是建筑设计的难点之一。 高层建筑与其他建筑之间的最大区别,就在于它有一个垂直交通和管道设备集中在一起的、在结构体系中又起着重要作用的“核”。而这个“核”也恰恰在形态构成上举足轻重,决定着高层建筑的空间构成模式。 随着高层建筑建设的发展、高度的增加和技术的进步,在高层建筑的设计过程中,逐渐演化出了中央核心筒式的“内核”空间构成模式。 1.内核式:中央核心筒布局 在建筑处理上,为了争取尽量宽敞的使用空间,希望将电梯、楼梯、设备用房及卫生间、茶炉间等服务用房向平面的中央集中,使功能空间占据最佳的采光位置,力求视线良好、交通便捷。在

楼宇智能化复习资料(答案)

复习提纲 学习情景一:智能楼宇系统工程规划 任务一:智能系统分析了解智能楼宇系统的组成、功能原理、结构,基本要求、目标、服务功能;为智能楼宇 各个子系统的规划设计打下理论基础。 任务二:智能楼宇系统规划了解智能楼宇系统的系统分析方法,确定系统设计的原则和步骤,提出系统设计的要素和标准,现场勘查、提出系统架构方案,确定系统设计方案,制订实施计划。学习情景二:智能教育建筑规划 项目一:智能教育建筑系统分析了解智能化校园的特征和系统结构,了解各子系统的设计要求和相关标准。项目二:智能校园计算机网络设计 任务一:智能校园网的规划设计了解智能校园网的系统构成,掌握校园网的规划和设计方法。 任务二:智能校园网设计任务书 掌握计算机网络技术的基础知识,掌握智能校园网子系统的划分及设计任务书的设计内容、设计要点,并掌握设计任务书的书写格式和内容要求。 任务三:智能校园网设备选型加强对校园网设备的了解,包括对设备类型、品牌及性能指标的认识。 任务四:智能校园网办公自动化系统了解办公自动化系统的构成,掌握办公自动化系统设计的一般原则和方法。项目三:智能校园安防系统设计 了解安全防范系统的构成,掌握安全防范系统的规划和设计方法。 学习任务1:视频监控系统设计 了解视频监控系统的构成,掌握视频监控系统的设计方法,加强对视频设备的认识。 学习任务2:入侵报警系统设计了解入侵报警系统的构成,掌握入侵报警系统的设计方法,加强对入侵报警设备的认识。 学习任务3:出入口控制系统设计了解出入口控制系统的构成,掌握出入口控制系统的设计方法,加强对出入口控制设备的认识。 学习任务4:网络视频监控系统了解网络视频监控系统的构成和产品选型。学习情景三:智能小区规划 学习任务1:智能住宅小区的设计 学习任务2:智能家居的设计了解智能小区系统的构成,掌握智能小区的规划和设计方法。

楼宇智能化-视频安防监控系统-试题

视频安防监控系统 一、单项选择题 1. 以下设备不属于前端设备的是( C )。 A. 摄像机 B.解码器 C.控制器 D.云台 2. 以下设备中,使多个图像信号分割显示于同一监视器上的是( A .控制器 B .切换器 C .画面处理器 D .录像机 3?闭路监控系统的英文缩写是(C )。 A. CATV B.CSTV https://www.wendangku.net/doc/7515818034.html,TV D.GPS 4.下列属于闭路监控系统中的控制设备的是( B )。 A. 摄像机 B.视频分配器 C.监视器D.云台 5?闭路监控系统中,我国的扫描方式为( A )o A. PAL https://www.wendangku.net/doc/7515818034.html,D C.NTSC D.SECAM 6. 下列摄像机原则上可以零照度拍摄是( D )o 7. 下列哪类镜头可以非常接近被拍摄物体进行聚焦镜头,影像和真实大小相同( D )o A. 针孔镜头 B.棱镜镜头 C.鱼目镜头 D.微距镜头 8. 在电视监控系统中, 用少量的监视器看多个摄像机, 能实现按一定的时序把摄像机的信号 分配给特定的监视器的设备是( A )o A.视频信号切换器 B. 视频信号分配器 C.视频放大器 D.画面分割器 9. 在闭路监控系统中,如果采用同轴电缆传输,连接头称为( A. 水晶头 B.BNC 头 C.ST D. LIU 10. 在闭路监控系统中,如果采用 SYV75-5-1的同轴电缆, A. 75安培 B.75 伏 C.75 欧姆 D.75 米 11. 摄像机宜安装于监视目标附近且不易受到外界损伤的地方。 A. 1-2 米 B.2.5-5 米 C.2-6 米 D.3.5-10 米 12. 在闭路监控系统中,摄像机的地址要与( B )地址一 致。 A.云台 B.解码器 C.矩阵 D.画面分割器 13. 按有关规定,电视监控系统安装、施工 完毕,试运行( A )后,便可以组织验收。 A. 一个月 B.两个月 C.三个月 D. 半个月 14. 在闭路监控系统中,当各种设备单体调试完毕,就可以进行系统调试,当各项技 术指标 都达到设计要求时, 系统经过(B )连续运行无事故后, 就可申请让系统全面进入试运行。 A.12H B.24H C.36H D. 一个月 15. 电梯轿厢内的摄像机应安装于轿厢的顶部角上,摄像机的光轴与电梯轿厢的两个面壁 B )o A.普通型 B. 月光型 C.星光型 D. 红外照明型 B )o 75表示(C )意思。 室外安装高度以(D )为准。

超高层建筑10大技术难点及应对措施

超高层建筑10大技术难点及应对措施,含施工、结 根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。 超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高 结构系统难点1 由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。 高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S 或SS)。 建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承

完整版楼宇智能化技术试题库答案及解析

WORD格式可编辑 一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、________________、________________、________________是建筑设备监控管理系统的三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用_________________________。

4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________、 _________________________和_________________________。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器的输入输出接口有4种信号,它们分别是________________、________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________、________________、 ________________等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和 _________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统

相关文档
相关文档 最新文档