特保功能有助于房间快速有效地制冷或制热,当选择此功能后,空调在特保功能下运行30分钟。特保功能只有在制冷/制热模式下才可使用,并且温度和风速不可调。具体设置方法如下:

在制冷/制热模式下,按遥控器上的【特保】按钮。之后特保指示符出现在空调遥控器显示屏上,然后空调会在特保模式下运行30分钟,30分钟过后,特保模式自动取消。

提示:如果在30分钟内,您想取消特保功能,按下【特保】、【模式】、【静音】或【舒适睡眠】任意一个按钮即可。

相关型号信息

KFR-72L/EMC1

相关内容

三星空调KFR-72LW/EMC1如何设置静音模式?

三星空调KFR-72LW/EMC1如何设置点亮功能?

开利中央空调故障代码大全

最新开利中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总开利中央空调故障代码大全及解读,开利空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码开利空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系开利售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更就是省了不少费用。 开利中央空调故障代码 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障 EF 制冷出水温度过低

SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1、压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2、压缩机A2故障同上同上同上同上 3、压缩机A3故障同上同上同上同上 5、压缩机B1故障同上同上同上同上 6、压缩机B2故障同上同上同上同上 7、压缩机B3故障同上同上同上同上 9、冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10、冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上 11、CHWS 温度传感器故障 开利30HXC螺杆冷水机组故障代码

代码描述报警原因 控制系 统动作复位类 型 问题的产 生 1 冷水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 2 冷水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 制冷时 无动作, 制热时 将停车 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏

三星电视屏幕故障维修

液晶三星电视机屏幕闪烁的问题常常出现,到底是什么原因造成的呢?下面,为你讲解: 一、本机故障可能是开关电源电路中的功率因数校正电路问题、也有可能是背光驱动电路问题、下面就此两问题,一同解答如下: ①、首先测量一下,整流滤波后的300V电压是否正常稳定。 ②、主要测量一下,这功率因数校正电路输出端的380V~400V电压是否正 常。 ③、若以上测量都正常,但上电试机还是不行,这时,接下来在测量一下,背光驱动控制芯片。各引脚对地电压是否正常,如有异常,那就重点检查一下芯片异常脚周围元件即可。 三星电视机屏幕闪主要有以下三方面原因: 1、电压的原因:可能是电源电压不稳定导致的,可以检查三星电视机的电源电压是否稳定,如果不稳定则会导致闪烁。

2、信号源的原因:可能是信号源输入有问题导致的,可以测试切换到其他节目试试看,如果家里如果有影碟机,也可以用来可以测试信号源的问题。 3、硬件故障的原因:有可能是三星电视机硬件故障所导致的。这样建议您联系三星电视机的售后服务以及专业人士进行检修。 具体解决办法: 先检查三星电视机的电源电压是否稳定,不稳定则会导致闪烁。打开三星电视机后盖,然后移出线路板,插上电源,开启电源,测量一下主电源。 检查信号源输入是否有问题,比如视频输入线或闭路电视天线是否接触不良等,信号源问题是否正常(可以测试切换到其他节目)。 三星电视机硬件故障导致的,如屏幕故或排线故障、内部电路故障、主板及其零部件故障等,建议联系三星电视机的售后服务进行检修。 三星电视机的画面总是不停的上下跳原因如下: 1、可能场不同步,运用遥控器功能键,调到设置栏-微调,确定,手动微调,调至效果最佳即可。老电视调后面的微调即可。 2、可能内部电路板上的场同步电路或同步分离电路有问题,送修。 3、可能电视视频信号质量不佳,重新接插一下线路。 4、可能电源电压不稳造成的,买个电源稳压器试试。 5、可能受外界环境干扰,换个位置或房间试下。 6、可能是电视的视频制式不对或电视内部视频制式电路问题造成的,重新设置或送修。 场不同步,查一下场扫描。不知道你是什么牌子的电视。10年的电视你可以看看场电路的电容是不是变质了,看板上的电容有没有鼓包和漏液的现象。

旅游管理实习自我鉴定3篇

旅游管理实习自我鉴定3篇 同学们的实习时间瞬息即过,总结自己的表现,想 必有欣慰也有不足,希望大学生通过实习自我鉴定可以 警醒自己的过往。下面提供旅游管理实习自我鉴定,欢 迎阅览! 旅游管理实习自我鉴定一 本人是一名应届毕业生,就读于贵州交通职业技术 学院,旅游与酒店管理专业。下面就本人的学习来作一 个自我鉴定: 性格活泼开朗、具有很好的亲和力,善于与人沟通、而且爱好广泛,爱好唱歌、喜欢不断创新、追求新事物。努力积累文化知识,为实践做最充分的准备。每一门课 程我都认真对待。因为学的是旅游与酒店管理专业,所以在管理方面提高的同时学习导游基础知识和酒店销售。 本人为人极富亲和力,对酒店管理专业拥有浓厚的 兴趣,赋有创新意识,对待工作有热情,协调组织力强。具备了扎实的专业基础知识,系统的掌握了餐饮连锁管理,管理学等有关理论;熟悉工作常用礼仪;对酒店服务 有一定的经验。具备较好的英语听、说、读、写、译等 能力;组织能力和宣传能力强,在校期间,工作和学习受到老师和领导的一致肯定。

在大学三年一直担任班级的生活委员,多次组织过 班级活动,平时认真细心、责任心强、敢于负责,稳重、诚信、热情、充满活力,具有较强的沟通和表达能力, 团对协作精神强,勇于拚搏,吃苦耐劳,不怕困难。我 的生活准则是:认认真真做人,踏踏实实工作。同时愿 以抖擞执着的精神、积极敬业的态度投入工作。 因为从小独立生活在人际交往方面有一定的认知。待人真诚,能吃苦耐劳,办事严谨认真负责,创新能力 突出,有较强的组织管理能力,有团队精神及良好的人 际关系,协作意识及适应能力很强,大学期间专业课程 的学习使我有了扎实的理论基础,课余时间参与的各项 校外实践活动不仅让我积累了丰富的社会实践经验,更 重要的是培养了良好的社交能力及应变能力,使我具备 了相当的工作能力,相信自己在工作中能做得更出色。 旅游管理实习自我鉴定二 作为一名商务管理系旅游管理专业的学生,我以一 个优秀的成绩修完自己的所有主修课程,包括:导游业务、导游基础知识、中外民族民俗、旅游学概论、旅游 法规、旅行社经营管理实务、旅游市场营销、旅游交际 礼仪、餐饮服务与管理、酒店前厅与客房业务管理、旅 游英语口语、中国旅游地理、饭店人力资源管理。 回顾这三年来的校园生活和社会实践活动的过程,

三星空调故障代码

E1室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包 E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉 E4格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良装配不良更换格栅电机更换限位开关更换连接线排除结构干涉 E5室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换管温包 E6化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换化霜管温包 E7电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测更换温度传感器 E0电加热器超高温室内电机堵转室内电机损坏检测高温传感器消除室内电机堵转的因素更换室内电机 三星空调故障代码KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器

短路。 三星空调故障代码RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因电源,过欠压灯亮表示三相电源正常电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时延时,过载灯闪。 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 三星空调故障代码KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯除霜黄灯运行绿灯故障原因亮亮闪室内外环温温度传感器异常亮灭闪室内外管温温度传感器异常闪闪闪水泵开关异常亮闪亮通迅异常亮闪灭过热保护闪亮亮过冷保护闪亮闪压缩机过流保护闪亮灭压力过高或外管温温度传感器坏闪灭亮室外环温温度传感器异常。 三星空调故障代码KFR-65GW/BPW变频(外) LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护。 三星空调故障代码KFR-50、70LW/BP变频柜式 显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常。 三星空调故障代码KFR14LW 显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护。 显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护。 三星空调故障代码FR-180、260/S风管机 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护。

深圳三星洗衣机显示fc故障代码维修电话

三星洗衣机是现代社会人必备家用电器,现在各大品牌三星洗衣机中使用人数比较多的就是三星洗衣机了。如果你家的三星洗衣机显示fc的时候,你知道是什么意思吗?下面就让我们一起来看看三星洗衣机显示fc是什么意思,怎么解决以及了解一下其他的故障代码吧。 (一)附几种常见故障解决方法: 三星洗衣机故障现象一:无洗涤 如果三星洗衣机故障中出现无洗涤现象,应该检查看看是否停电或保险丝烧断,是否电源电压太低,进水量是否到所需水位,或者是否已设定"预约"洗。 三星洗衣机故障现象二:排水异常 是否已将排水管放下, 排水管末端是否浸在水中或排水管

末端被密封在下水道中,排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞,排水管是否高于地面15cm以上,延长排水管是否长于3cm或直径过细,这些问题都有可能致使三星洗衣机故障现象的出现。 三星洗衣机故障现象三:不进水 三星洗衣机出现不进水的故障,可能是停电或保险丝烧断,或者看看是否停水或水压太低,是否已将进水管接妥,并且将水龙头打开,是不是进水阀上的过滤网被污物堵塞。还是说三星洗衣机的进水阀线圈损坏。或者是否按下电源开关后,未按下启动/暂停键。 (二)变频三星洗衣机fc是什么意思 (1), 三星洗衣机接通电源都显示FC代码,是通讯不良的故障,这有可能是电脑板、驱动板之间的通讯出现异常造成的。 (2),故障处理方法: 1,检查主控板与驱动板通信排线是否插到位。 2,检查电源板有没有给驱动器供电。 3,如果线路出现问题建议联系专业的售后维修。 (三)三星洗衣机故障代码: 1、L-1:滚筒三星洗衣机手动选择衣量代码HTD68、BS68Z; 2、L-A:滚筒三星洗衣机手动衣量选择代码,衣物基本满筒时选择HTD68、BS68Z、ASAFE ON; 滚筒三星洗衣机启动键盘锁功能HTD、BS68; 3、SFE OFF :取消滚筒三星洗衣机键盘锁功能HTD、BS68;

绿色三星医院建筑的空调冷热源选择

绿色三星医院建筑空调冷热源选择 影响空调冷热源方案决策的因素很多,要选择一个最优的设计方案,我们需要综合考虑各种因素的影响。冷热源的选择依据不仅包括系统自身的要求,而且还涉及工程所在地区的能源结构、价格、政策导向、环境保护、城市规划、建筑物用途、规模、冷热负荷、初投资、运行费用以及消防、安全和维护管理等许多问题。因此,这是一个技术、经济的综合比较过程,必须按安全性、可靠性、经济性、先进性、适用性的原则进行综合技术经济比较来确定。同时本项目争创绿色三星级医院建筑,在进行冷热源选择时,首先需满足省公共建筑节能设计标注中对应甲类建筑用能要求,更应遵循绿建规范要求空调冷热源的具体形式很多,并且均有各自的特点。经过分析,排除明显不合理的组合方案,得到总体上可行的空调冷热源方案如下: 1.冷水机组供冷+余热(废热)或热网供热 2.冷水机组供冷+天然气或人工煤气供热 3.蒸汽(热水)溴化锂吸收式冷水机组供冷+燃煤锅炉供热 4.水冷电动冷水机组供冷+燃煤锅炉供热 5.水冷电动冷水机组供冷+燃油(气)锅炉供热 6.水冷电动冷水机组供冷+电锅炉供热 7.风冷电动冷水机组供冷+燃煤锅炉供热

8.风冷电动冷水机组供冷+燃油(气)锅炉供热 9.燃油(气)直燃式溴化锂吸收式冷热水机组供冷、供热 10.燃油(气)直燃式溴化锂吸收式冷热水机组供冷+燃油(气) 锅炉供热 11.空气源/水源/地源热泵冷热水机组供冷、供热 12.空气源/水源/地源热泵冷热水机组供冷+燃油(气)锅炉供热 13.地源热泵/冷水机组/冰蓄冷供冷+地源热泵供热 14.冷水机组/冰蓄冷供冷+热水机组供热 15.、分布式热电冷联供技术(CCHP)、冷水机组供冷+CCHP供热 其中几种设备的选型要求及特点分别为: 1.热源应优先采用城市、区域供热或工厂余热,如无集中供热优先 采用燃气、油锅炉 2.有废热、余热可利用时,燃气供应充足,尤其是在实行分季计价 而价格比较低廉的地区应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为冷源 3.当地供电不紧张时,空调冷源应优先选用电力驱动的制冷机。 4.选用风冷型制冷机组还是水冷型制冷机组需因地制宜,因工程而 异。一般大型工程宜选用水冷机组,小型工程或缺水地区宜选用风冷机组。 5.夏热冬冷地区、干旱缺水地区的建筑,可采用空气源热泵或地下

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码: ? 指示内容 说明 ? 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1? L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1开路或不良 ★ ○ ★ T2开路或不良 ○ ★ ★ T3开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

? 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示说明 保护1? T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变 值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

约克中央空调故障代码

约克中央空调故障代码 约克中央空调故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) YBDB E1室内风机故障

E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警 E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错 手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件 20℃D2:机器静压选择 E型25机以上D3:化霜时风机运行使能 0 D4:系统延时启动时间 10秒 D5:开始化霜计时温度 0℃ D6:结束化霜计时温度 13℃ D7:进入化霜计时时间 30分钟 D8:最大化霜时间 5分钟 手操器地址码开关 ON OFF

1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5

三星空调常见故障

松下空调常见故障 大家好,我是一名普通的空调维修员,从事这个行业已有数十年的时间了,从一刚开始接触这个行业一直到现在,可以说发生了太多的变化,尤其是现在的信息时代,互联网已经成为我们的一个主要工具,无论做哪一行我们都离不开互联网,都需要有自己的网站。比如说我们的网站https://www.wendangku.net/doc/7c15860989.html, 从建站以来已经为我们带来很大的收益了。 现在为大家整理一些关于三星空调的常见故障,通过互联网分享给大家 室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 故障分析:根据现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 解决办法:建议更换主控板 温度传感器故障 故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。 故障分析:检查开机制热,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。 解决办法:更换室内管温传感器后试机一切正常。 遥控器故障 故障现象:遥控器失灵,不能控制空调 故障分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。 解决办法:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。 电源线路问题 故障现象:空调不制冷 故障分析:开机之后,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

三星电视维修-24小时在线客服报修

三星液晶电视机屏暗就是高压包没有供上点到液晶灯管上,对于不太了解的遇到暗屏一般都以为是灯管的原因,下面就为大家介绍: 一.灯管断开(一般正常使用的电脑不会因电压高所烧毁或者断开灯管,灯管断开的主要原因是:电脑摔到地下灯管碰击严重) 二.高压包没电供到灯管(主板有3-4组电压供到高压包,高压包经过芯片变压后供到灯管,芯片老化或者电流过高把芯片烧坏没电输出) 三.主板没电供到高压包(主板有3-4组电压供到高压包,主板有2组芯片输出电压到高压板,芯片老化或者电流过高把芯片烧坏没电输出) 四.连接线断开(主板和高压包之间都有一根连接线连接着,长时间搬动液晶屏连接线断开,造成没主电供到高压包上) 以上四点都是造成屏暗的主要问题所在点,前三者出现的比较多,第四

点出现的机会比较少,因为连接线是用一种特殊的屏蔽线所覆盖着所以及少出现连接线断开现象。对于专业的维修人员检测每一个过程都是必不可少的。 一般电视机屏幕越来越暗原因有几点, 1.如果一开始电视设置的亮度就很低的话,建议通过遥控器调整亮度。 2.也可能是显像管座坏了,可以换显像管座,调整加速极电压。 3.提高灯丝电压。 4.ABL电路出现问题,需要专业维修。 一.屏幕暗淡的主要原因是: 1.高压板或灯管问题; 2.高压供电电路故障; 3.高压电路不良,升压电容虚焊,或驱动管击穿; 4.+12V供电电路有问题; 二.屏幕闪动的原因是: 1.MCU有问题,导致电视屏幕在开机和待机之间转换; 2.信号识别电路有问题,使MCU接收到的行场同步信号失常,造成信号识别错误,使MCU发出错误指令; 3.(电视机)电源供电(12V,电容容量下降)电路有问题,或保护。 综合分析认为,电视机+12V供电电路有故障,建议楼主送修解决。

三洋空调故障代码一览表.wps

三洋空调故障代码一览表室内保护:P01——室内风机保护恒温器 室外保护:p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。室内保护:p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关H1-------压机马达超载; H2----压机马达被锁定;H3----压机电流检测电路异常; H9------压机接触器保护;H10-----电压不平衡保护; H11-----CT检测电路不正常;H12-----电-流值不正常被锁定; H18-----压机接触器振动; H19-----压机接触器振动,过热保护。

三菱空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 三菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号定不正确(设了48 或49 )E5 :内外通信异常。外机板坏。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8 室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 :52C的初级缺T相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良‘

中央空调故障代码维修

炎炎夏日,吹风扇已经不能解决我们对惬意凉快诉求。就舒适度而言,我们更喜欢空调,如果家里安装了空调,那么夏天就不会太难过了。如果没有发明空调,高温天气简直让人苦不堪言,夏日更是难以入眠。那空调发生故障怎么办?例如空调显示代码为h3,那么是什么意思?下面给大家详细说明空调常出现的各种代码,大家就清楚了。 空调常见故障代码: A1为室内机印刷电路板不良。 A3是排水水位系统异常。 A7为摆动电机锁定。 C4为热交换器温度感应器系统异常。 C9是吸入空气温度感应器系统异常。E0为保护装置动作。 室外机E3是高压异常。室外机E4低压异常。 室外F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。 室外机H9外气温度感应器系统异常。 室外机J3排出管温度感应器系统异常。 室外机J6热交换器温度感应器系统异常。 室外机u9室内机没电源到。 A6:风扇系统故障,风扇电机有问题。 C4:室外管温热敏电阻有故障,C9:室外微风热敏电阻有故障。 U4:室内机与室外控制线接触不良或接错。

U5:室内机与遥控器接触不良。 E5:过载可压缩机超负荷运行。 E3:高压过高使压力继电器断开保护。 H9:室外温度传感器本身有问题。 J6:热交换器的感温器有故障。 P3:电气箱内的感温器有故障 文章之前说了代码h3,那么就介绍下空调显示h3的原因和解决办法:空调显示h3指的是压缩机过载保护,压机过载,可能出现的原因有: 1、室外机冷凝器太脏、引起保护(清洗室外机的冷凝器); 2、连接管有瘪的地方、引起保护(检查内机和外机的连接管); 3、系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力,制热的压力在1.6-2.1MPa); 4、压缩机本身故障(更换压缩机); 5、系统脏赌(清理系统); 6、电压不稳定(两相220V、三相380V); 7、散热不良(查看外机的散热情况) 以上就是空调显示代码的有关介绍,相信大家都清楚了,如果空调出现了相应的代码,进行对应的维修就可以了。当然了,当空调出现了问题,最好找专业的维修人员来检修。希望看到大家遇到相同的问题能够迎刃而解。不知不觉我们已恋上有空调的环境,我们可以在有空调的地方舒服地工作、看书看电影、听歌、做饭等等,想想都觉

麦克维尔中央空调故障代码

精品文档 麦克维尔中央空调出现低压报警、高压报警、开不了机、不制冷等故障时,部分故障系统会显示出故障代码,只要我们根据故障代码显示部位进行维修,简单的故障问题自己也能解决了,障代码故障说明 J J E0 ------ 系统故障 E1 ------ > TH1开路/短路、排气 E2 ------ > TH2开路/短路 E3 ------ > TH3开路/短路 E4 ------ > TH4开路/短路 E5 ------ > TH5开路/短路 E6 ------ > TH6开路/短路 E7 ------ > TH7开路/短路 E8 ------ > TH8开路/短路 E9 ------ > TH9开路/短路 EA ------ > TH10开路/短路 EB ------ > TH11开路/短路 EC ------ > TH12开路/短路 EF ------ 紧急运转 F0 ------ 外机存贮器故障 F1 ------ 内机进盘传感器故障 F2 ------ 内机中盘传感器故障 F3 ------ 内机出盘传感器故障 F4 ------ 内机回风传感器故障 F5 ------ 内机出风传感器故障 F6 ------ 内机与线控器通讯故障 F7 ------ 环温超出运行允许范围 F8 ------ 四通阀故障 F9 ------ 制冷剂泄露 FA ------ 线控器存贮器故障 FB ------ 内机水泵故障 FC ------ 内外机通讯故障 FE ------ 主从机通讯故障 H0 ------ 数码过载 H1 ------ 定速 1过载 H2 ------ 定速 2过载 H3 ------ 定速 3过载 H4 ------ 高压过高 H5 ------ 高压传感器故障

大金中央空调故障代码大全

大金中央空调故障代码大全

最新大金中央空调故障代码大全及解释排除 大金中央空调故障代码比多,在所有的中央空调品牌里面大金中央空调的故障代码是最准的,也最详细,用户或维修工对照参考就行,真故障联系大金售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 大金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:A0 室内机外部保护装置动作 A1 室内机电路板总成不良 A3 室内机排水水位控制系统异常(33H) A6 室内机风扇马达(MIF)锁定、过载 A7 室内机风门挡板摆动马达(MIF)异常 A9 室内机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 AF 室内机水位超限排水 AJ 室内机容量设定不当 C4 室内机液体管管温电阻(R2T)异常 C5 室内机气体管管温电阻(R3T)异常 C9 室内机吸入热敏电阻(R1T)异常 CJ 室内机遥控器热敏电阻异常 E0 室外机保护装置动作 E1 室外机电路板总成不良 E3 室外机高压压力开关动作

E4 室外机低压压力开关动作 E5 室外机压缩机OL保护(热保护) E6 室外机压缩机过流保护 E9 室外机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 F3 室外机排出管温度异常 F5 室外机压缩机OL保护(热保护) H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)异常 J3 室外机排出管管温电阻(R3T)异常 J5 室外机吸入热敏电阻(R4T)异常 J6 室外机热交换热敏电阻(R2T)异常 JA 室外机排出管压力感应器异常 JC 室外机吸入管压力感应器异常 JH 室外机油温热敏电阻(R5T)异常 U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降U1 逆相、缺相 U2 电源电压不足或瞬间停电 U4 室内机到室外机信号传输不良 U5 遥控器到室内机之间传输异常 U7 室外机之间信号传输异常 U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常 U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障

空调投标书范例

投标文件 (正本) 二00二年四月

(一) 投标函 (招标方名称): (投标方全称) (全权代 表名) (职务、职称)为全权代表,参加贵方组织的 (招标编号、招标项目名称) 招标的有关活动。为此: 1、提供投标须知规定的全部投标文件: a. 投标书正本1份,副本4份; b. 资格证明文件各2份; 2、投标设备的总投标价为(大写):元人民币(小写) 元人民币。 3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。 4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同,并承担合同规定的责任义务。 5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。 6、本投标自开标之日起90 天内有效。 7、与本投标有关的一切往来通讯请寄: 地址: 邮编:电话:传真: 投标方全称(盖章): 法定代表人(签字盖章): 全权代表(签字): 日期:

(二) 开标一览表招标编号: 投标方全称(盖章): 全权代表(签字): 日期:

(三) 投标保证金 (招标方名称): 在本次招标活动中,我公司愿提供(现金、支票、汇票)并做出以下承诺: 1、保证金额(大写) 。 2、在投标有效期内,我公司做出下列事实中的任何一点时,投标保证金将被 贵方没收。 a. 投标方在开标后撤销投标; b. 投标方在收到中标通知后,未能按中标通知书规定的时间、地点与 买方签订中标经济合同; c. 投标方在收到中标通知后,未能按合同特殊条款规定的时间内出具 履约保证金保函; d. 投标方在签定经济合同后14天内拒绝支付中标服务费。 投标方全称(盖章): 法定代表人(签字盖章): 全权代表(签字): 日期:

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故 障代码 The latest revision on November 22, 2020

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错(ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR- 26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭

格力中央空调产品故障显示代码表

最新格力中央空调产品故障显示代码表 (由全面收集) 一、显示板显示故障 序号故障代码含义显示代码机型 1 压缩机高压保护 E1 数码多联室外机 2 室内防冻结保护 E2 数码多联室外机 3 压缩机低压保护 E3 数码多联室外机 4 压缩机排气高温保护/油温高温保护 E4 数码多联室外机 5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 E5 数码多联室外机 6 通讯故障 E6 数码多联室外机 7 模式冲突 E7 数码多联室外机 8 油电磁阀保护 EA 数码多联室外机 9 室外环境温度传感器故障 F4 数码多联室外机 10 室外主机入管温度传感器故障 F5 数码多联室外机 11 室外主机中部温度传感器故障 F6 数码多联室外机 12 室外主机出管温度传感器故障 F7 数码多联室外机 13 主机定频压机1排气温度传感器故障 F8 数码多联室外机 14 主机数码压机排气温度传感器故障 F9 数码多联室外机 15 主机定频压机1油温温度传感器故障 FA 数码多联室外机 16 主机数码压机油温温度传感器故障 Fb 数码多联室外机 数码多联室外机 Fc 高压传感器故障17

18 低压传感器故障 Fd 数码多联室外机 19 缺冷媒保护 FE 数码多联室外机 20 室外子机入管温度传感器故障 b5 数码多联室外机 21 室外子机中部温度传感器故障 b6 数码多联室外机 22 室外子机出管温度传感器故障 b7 数码多联室外机 23 定频压机2排气温度传感器故障 b8 数码多联室外机 24 定频压机3排气温度传感器故障 b9 数码多联室外机 25 定频压机2油温温度传感器故障 bA 数码多联室外机 26 定频压机3油温温度传感器故障 bb 数码多联室外机 27 直流母线电压过高保护 PH 变频多联室外机 28 IPM或PFC模块过热保护 P8 变频多联室外机 29 电流检测电路故障 Pc 变频多联室外机 30 IPM或PFC模块温度传感器故障 P7 变频多联室外机 31 压缩机电流保护 P5 变频多联室外机 32 直流母线电压过低保护 PL 变频多联室外机 33 压缩机启动失败 Lc 变频多联室外机 34 PFC模块保护 Hc 变频多联室外机 35 堵转 LE 变频多联室外机 36 驱动模块复位 P0 变频多联室外机 37 压缩机电机失步 H7 变频多联室外机 38 缺相 Ld 变频多联室外机 变频多联室外机 P6 变频驱动部分到主控通讯故障39

约克中央空调故障代码大全

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次 EF通讯错手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警

E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCC中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确

3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警 E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警

相关文档