文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三相五柱变压器

三相五柱变压器

三相五柱变压器

所谓三相五柱变压器,就是除了上述三相绕组有三根铁芯柱以外,两侧还有两根空余没有绕组的铁芯柱,五根铁芯柱的上下都用铁鄂连接起来。这样,零序磁通就通过外面两根铁芯柱与上下铁鄂形成了流通回路。这样的变压器零序阻抗很小。一般来讲,用于实验室和有特殊要求的地方比较多。当然,如果电网都采用这种变压器,可以减少很多零序损耗。但是费用却要增加更多

三相五柱变压器,就是变压器的铁芯有五个柱子,四个窗口。其中中间三个柱子上安装了线圈,边上两个柱子作为磁路

三相三柱式电压互感器为何零序磁通不能在铁芯内形成闭合回路,只能通过空气或油闭合而三相五柱式PT零序磁通能在铁芯中形成闭合

三相变压器绕组的联结组别

三相变压器绕组的联结组别 1.变压器联接组别标号的常用确定方法 确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤。分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。注意画图时同一芯柱的绕组上下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。 图1 Yy0连接组 按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。 在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”,通常用“0”表示)。 联接组组成:原边接线、副边接线组别号。由此得图1的联接组为Yy0。 应用此法,对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤繁琐,也容易出错,掌握起来有一定的难度,尤其对从事变电站运行的职工更是如此。笔者将所有的联接组别进行全面的分析,反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律,总结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。 2 变压器中各电动势向量的相位变化规律 用国际上规定的方法确定三相变压器的联接组别,较关键的步骤是画原、副绕组电动势向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位

差。由于三相变压器结构的特点,三相变压器原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循。 三相变压器同一侧(原边或副边)各相电动势相位互等120°。 同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0°,要么反相,相位差为+180°(如图1 Yy0)。 不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形。高压绕组线电势EAB和对应的低压绕相线电势Eab之间的相位差总是30°的整倍数。 3 变压器联接组的变化规律 三相变压器的基本接线有星形联接(原边用符号“Y”表示,副边用符号“y”表示)和三角形联接(原边用符号“D”表示,副边用符 号“d”表示)。原、副边的接线组合有Yy、Yd、Dy和Dd四种。每一种组合又有6个组别号,共有24种联接组,其变化规律如下。 第一,当原、副绕组接线方式相同时,联接组标号为偶数(如图1所示),当原副绕组接线方式不同时,联接线别标号为奇数(如图2所示)。 图2 Yd11连接组第二,当原、副边接线相同、标记相同、极性也相同时,原、副绕组相对应线电势相位差为0。联接组别的标号为“0”,如Yy0。当原、副边接线相同,标记相同,极性相反时,原、副绕组对应电势相位差为180°,联接组别的标号应为“6”(Yy6)。 第三,当原边接线、标记、极性固定时,副边绕组三相出线标记按相序移位一次,相当于副边相电动势顺时针转动了120°,联接组别在原来的标号上加“4”,如“0+4”时,标号为“4”;再移位一次副边相电动势,又顺转了120°,相当于“4+4”,标号为“8”(Yy8)。

实验一三相变压器

实验一三相变压器 一、实验目的 1通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。 2?通过负载实验,测取三相变压器的运行特性。 二、预习要点 1 ?如何用双瓦特计法测三相功率,空载和短路实验应如何合理布置仪表。 答:在一个三相系统中,任何一相都可以成为另一相的参考点(或基准点)。丫型接法通常选择中性点作为参考点,即便是三相三线制也将中性点作为参考点。丫型接法的好处是每一相的电压、电流和功率都可以独立测量。如果将三相中的某一相作为参考点,就可以用两只瓦特计测量整个三相系统的功率。 空载实验:低压侧接电源,功率表、电流表,高压侧开路。 短路实验:高压侧接电源、功率表、电流表,低压侧短路。 2?三相心式变压器的三相空载电流是否对称,为什么? 答:不对称。根据磁势与励磁电流的关系式、磁通与磁阻的关系式可知:当外施三相对称电压时,三相空载电流不相等,中间相B相较小,A相和C相较大.B 相磁路较短一B相磁阻较小一空载运行时,建立同样大小的主磁通所需的电流就小? 3. 如何测定三相变压器的铁耗和铜耗。 答:空载实验测铁耗,短路实验测铜耗。 4. 变压器空载和短路实验应注意哪些问题?电源应加在哪一方较合适?答:空 载实验:空载实验要加到额定电压,当高压侧的额定电压较高时,为 了方便于试验和安全起见,通常在低压侧进行实验,而高压侧开路。 短路试验:由于短路试验时电流较大,而外加电压却很低,一般电力变压器为额定电压的4%-10%为此为了便于测量,一般在高压侧试验,低压侧短路。 三、实验项目 1. 测定变比 2 .空载实验:测取空载特性U=f(l o),P o=f(U o),cos O=f(U°)。 3 .短路实验:测取短路特性U=f(l K),P=f(l K),cos K=f(l K)。 4 .纯电阻负载实验:保持U=U N, cos 2=1的条件下,测取U=f(l 2)。 四、实验设备及仪器 1. ME—1电机教学实验台主控制屏(含指针式交流电压表、交流电流表)

三相变压器的联接组与标号(详细的原理阐述)

第5章三相变压器的联结组与不对称短路 原理简述 1.极性测定的依据 高、低压线圈之间的相电压相位决定于两个线圈的标号及其绕向,如图5-1示。若高、低压 线圈的标号和绕向都相同(或都相反,图略),则高、低压侧的相电压同相,这时我们说两点同极性。若只有标号(或绕向,图略)反了,如图5-2,则相电压的 相位相反,这时我们说两点不同极性。 2.三相绕组的联接方法 把三个单相绕组联成三相绕组将有好几种联法,其中最基本的形式有星形(或形)接法和三角形(D或形)接法两种,此外,还有曲折接法(或接法)。它们的绕组联接图和电压相量图如图5-3所示。 形联接方法的副方每相绕组有一中间抽头,将绕组分成为相等的两半,和、 和、和分别套在不同的铁芯柱上,把一个铁芯柱上的上半个绕组与另一铁芯柱上的下半个绕组反向串联,组成新的一相绕组后,再接成星形联接,其相量图每相相量连接线成曲折形,顾名思意称为曲折形(或形)接法。从电压相量图可见,相电压只有原来 绕组的,就是说在相同的电压下绕组匝数增加到倍,增加了用铜量和损耗。但形联接的变压器能防止冲击波影响,运行在多雷雨地区可减少变压器雷击损耗。还

常使用于某些整流变压器中以防止中性点位移,使三相电压接近平衡来提高整流效率。因此形接法近年来渐渐增多,国家标准GB1094-85中也被列为常用联结组之一。 图5-3 三相绕组联接的基本形式 (1)形联接法(2)△形联接法(3)形联接法

图 5-4 △联接和联接的左行接法 在图5-4中画出了三角形接法和曲折形接法的另一种联接次序。我们把图5-3称右行接法,图5-4就称左行接法。由于联接次序不同,它们的线电压相位关系就不相同,这一点在下面的联结组别中应注意区别。 一般情况下三角形联接和曲折形联接只采用右行联接,以后不加说明的三角形联接和曲折形联接都是指右行联接。 3.三相变压器的联结组 三相变压器高、低压侧线电压之间的相位关系,不但与标号和绕向有关,还与三相线圈的联接方式有关。根据电机学理论,习惯上用“时钟法”来表示高、低压两侧间线电压的相位关系。 时钟法是把高压侧线电压的相量作为时钟的分针,且其指向定在点,低压侧对应的线电压的相量作为钟表的时针,时针和分针指向的角度差别就是高低压侧间的线电压的相位差。例如联结组标号为,而国家标准GB1094-85现规定用“”,则说明高低压侧的联接分别为星形和三角形接法,而两者对应的线电压的相位关系是:高压侧线电压相量超前低压侧线电压相量 (又称时钟序数为)。 三相电力变压器常用的联结组标号是(1) (即);(2) (即);(3) (即);(4) (即)。它们对应的相量图及其联接方法如图5-5所示。图中标号采用了国家标准中的有关规定,其内容是:三相变压器的线圈联接成星形、三角形或曲折形时,对高压绕组分别以字母或表示,对中压或低压绕组分别以字母或表示。如果星形联接或曲折形联接的中性点是引出的,则分别以或及或表示。和属高压侧,和属低压侧。 图5-5中采用的是一种以“线电压重心重合法”来确定联结组别的方法。长期以来,利用相量图确定绕组的联结组别,一直采用线电压法。由于国际电工委员会(IEC)推荐了一种新的方法,即线电压三角形重心重合法,简称线电压重心重合法。这种方法与传统的线电压法相比,即 简单、又直观。我国的标准“GB1094-85”也使用了此法。现介绍如下,无论是形、形或 形联接的绕组,其相量图的三个顶点联线,便可组成一个正三角形,被称为线电压三角形。将高低压绕组线电压三角形的重心重合在一起,由该重心分别向高低压同一相的对应线端联线,例如 由重心联到和,并用其中较长的线段(即高压侧的)表示时钟的分针,而用较短的线段(即低压侧)表示时钟的时针,那么这时的时针所显示的小时数即为组别。

实验二 三相变压器

实验二三相变压器 一.实验目的 1.通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。 二.预习要点 1.如何用双瓦特计法测三相功率,空载和短路实验应如何合理布置仪表。 2.三相心式变压器的三相空载电流是否对称,为什么? 3.如何测定三相变压器的铁耗和铜耗。 4.变压器空载和短路实验应注意哪些问题?电源应加在哪一方较合适? 三.实验项目 1.测定变比 2.空载实验:测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0),cos?0=f(U0)。 3.短路实验:测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K),cos?K=f(I K)。 四.实验设备及仪器 1.MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表) 2.功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内) 3.三相心式变压器(MEL-01)或单相变压器(在主控制屏的右下方) 五.实验方法 1.测定变比 实验线路如图2-4所示,被试变压器选用MEL-02三相三线圈心式变压器,额定容量P N=152/152/152W,U N=220/63.5/55V,I N=0.4/1.38/1.6A,Y/Δ/Y接法。实验时只用高、低压两组

仪表量程。 b.合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=0.5U N,测取高、低压线圈的线电压U1U1.1V1、U1V1.1W1、U1W1.1U1、U3U1.3V1、U3V1.3W1、U3W1.3U1,记录于表2-6中。 表2-6 上述仪表为智能型数字仪表,量程可自动也可手动选择,功率表含在主控屏上。仪表数量也可能由于设备型号不同而不同。故不同的实验台,其接线图也不同。 功率表接线时,需注意电压线圈和电流线圈的同名端,避免接错线。 a.接通电源前,先将交流电源调到输出电压为零的位置。合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U N b.然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内;测取变压器的三相线电压、电流和功率,共取6~7组数据,记录于表2-7中。其中U=U N的点必须测,并在该点附近测的点应密些。 c.测量数据以后,断开三相电源,以便为下次实验作好准备。

三相变压器的绕组联结方法

三相变压器的绕组联结方法 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如表1所示。 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组,我国均采用星形联结及三角形联结两种方法。 星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)连接在一起,而把它们的首端U1、V1、Wl(或u1、v1、w1)分别用导线引出,如图1(a)所示。 三角形联结是把一相绕组的末端和另一相绕组的首端连在一起,顺次连接成一个闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,如图1(b)及(c)所示。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角

形联结。而图(c)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2Wl的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。 三相变压器高、低压绕组用星形联结和三角形联结时,在旧的国家标准中分别用Y和△表示。新的国家标准规定:高压绕组星形联结用Y表示,三角形联结用D表示,中性线用N表示。低压绕组星形联结用y表示,三角形联结用d表示,中性线用n表示。 上述各种接法中,一次绕组线电压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的,这就是所谓三相变压器的联结组别。三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论与实践证明,无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是300的整数倍。因此,国际上规定,标志三相变压器一、二次绕组线电动势的相位关系用时钟表示法,即规定一次绕组线电势EUV为长针,永远指向钟面上的“12”,二次绕组线电势Evu为短针,它指向钟面上的哪个数字,该数字则为该三相变压器联结组别的标号。现就Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析。 2.Y,y联结组

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax绕组的x端可以和b连接,也可以与c连接。按照ax-by-cz-ax顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y表示;三角形接法用D表示,如图1-2所示。 图1-2 (a)星形联结(b)三角形联结(顺联)(c)三角形联结(逆联) 在三相变压器里,一次绕组的首端用A、B、C表示;末端用X 、Y、Z;二次绕组的首端用a、b、c表示,末端用x、y、z表示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y或YN,y或Y,yn;(2)Y,d或YN,d;(3)D,y或D,yn;(4)D,d。其中大

写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中,一次绕组按A、B、C相序排列,相位保持不变;二次绕组按a、b、c相序排列,相位可有改变(abc、bca、cab)。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加8h,如图1-3(a)、(b)所示。 图1-3(a) 图1-3(b) (三)同名端标志的影响 所谓变压器的同名端,就是在两个绕组中分别通以交流电(或者直流电产生静止磁场),当磁通方向迭加(同方向)时,两个绕组的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端。简单判断方法如下:将变压器的两个绕组并联,再与一个灯泡串接在交流电源上.这个交流电源的频率要与变压器磁芯相适应,铁芯变压器用工频,开关变压器用开关电源供电,调换其中任一绕组的两个头,并好后与灯泡相串通电。比较两种接法时,会发现亮度不同,亮度较暗的那一种接法,变压器相并的端子即是同名端,如图1-4所示。 图1-4 在变压器的接线图中,一、二次绕组同名端标志相同的不影响变压器联结组别的钟点数,标志为异名端的将使联结组别的钟点数按顺时针方

三相变压器联结组别实验08-4-10

电机学实验报告 实验名称三相变压器的联结组 系别班级 姓名学号 同组人姓名 实验台号日期 教师成绩

一、实验目的 1、掌握用实验方法测定三相变压器的极性。 2、掌握用实验方法判别变压器的联接组。 二、预习要点 1、联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。 2、如何把Yy0联接组改成Yy6联接组;以及如何把Yd11改为Yd5联接组(每种Yd联结组别都有两种不同的绕组连接方式)。 三、实验项目 1、测定极性 2、连接并判定以下联接组 1) Yy0 2) Yy6 3) Yd11 4) Yd5 四、实验方法 1、实验设备 2、测定极性 1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容 量P N =152/152W,U N =220/55V,I N =0.4/1.6A,Yy接法。测得阻值大的为高压绕组, 用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 a) 按图1接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 b) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%的额定相电压。 c) 用电压表测出电压U BY、U CZ、U BC,若U BC=│U BY-U CZ│,则首末端标记正确;若U BC=│U BY+U CZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。 d) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。

c a b x y z 图1 测定相间极性接线图 图2 测定原、副方极性接线图 2) 测定原、副方极性 a) 暂时标出三相低压绕组的标记a 、b 、c 、x 、y 、z,然后按图2接线,原、副方中点用导线相连。 b) 高压三相绕组施加约50%的额定线电压,用电压表测量电压U AX 、U BY 、U CZ 、U ax 、U by 、U cz 、U Aa 、U Bb 、U Cc ,若U Aa =U Ax -U ax ,则A 相高、低压绕组同相,并且首端A 与a 端点为同极性。若U Aa =U AX +U ax ,则A 与a 端点为异极性。 c) 用同样的方法判别出B 、b 、C 、c 两相原、副方的极性。 d) 高低压三相绕组的极性确定后,根据要求连接出不同的联接组。 3、检验联接组 1)Yy0 E E (a) (b ) 图3 Yy0联接组 按图3接线。A 、a 两端点用导线联接,在高压方施加三相对称的50%额定线电压,测出U AB 、U ab 、U Bb 、U Cc 及U Bc ,将数据记录于表3-1中。

变压器连接组别 2

变压器的连接组别 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系 同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。 变压器联结组别用时钟表示法表示 规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“èAX”,简记为“èA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“èa”。 时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。 确定三相变压器联结组别的步骤是: ①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕 组按A、B、C相序自左向右排列); ②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向 ③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画); ④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别, 标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别, 标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0 和Yy0五种。 标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的 混合负载; Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中; YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。 在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量 作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压

变压器实验报告汇总

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别 判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 B . 12 6 3 9 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z 形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax 绕组的x 端可以和b 连接,也可以与c

连接。按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y 表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。 C z c a b . c c a b 图1-2 (a )星形联结 (b )三角形联结(顺联) (c )三角形联结(逆联) 在三相变压器里 ,一次绕组的首端用A 、B 、C 表示 ;末端用X 、Y 、Z ;二次绕组的首端用a 、b 、c 表示,末端用x 、y 、z 表 示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y 或YN,y 或Y,yn;(2)Y,d 或YN,d;(3)D,y 或D,yn;(4)D,d 。其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中 ,一次绕组按A 、B 、C 相序排列,相位保持不变 ;二次绕组按a 、b 、c 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、cab )。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同 ;错开一个铁心柱相位滞后1200 ,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400 ,钟点数按顺时针方向增加8h ,如图1-3(a )、(b )所示。

干式变压器试验指导

[键入公司名称] 变压器实验指导丛书 [键入文档副标题]

目录 1、编制说明------------------------------------------3 2、变压器试验项目的性质和程序------------------------3 2.1、变压器测量和联结组别标号检定--------------------4 2.2、绕组电阻测定规程--------------------------------4 2. 3、绝缘例行试验------------------------------------6 2. 4、外施耐压试验------------------------------------7 2. 5、短路阻抗和负载损耗测量规程----------------------8 2. 6、空载试验和空载损耗测量规程----------------------10 2. 7、感应耐压试验------------------------------------12 2. 8、局部放电测量规程--------------------------------13 2. 9、声级测量规程------------------------------------13 2.10、变压器零序阻抗测定规程-------------------------14 2.11、雷电冲击试验-----------------------------------16 2.12、温升试验---------------------------------------19 3、附录----------------------------------------------20

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法目录 一.首端、尾端和同名端的概念 1. 变压器绕组的路端子和首尾端 2. 两个绕组的同名端 3. 首端、尾端跟同名端的关系 4. 同名端的测试方法 二.三相变压器的联结方式和联结方式的标号 1. 表示联结方式的字母符号 2. 表示联结组别的数字符号 3. 表示三相变压器结线状况的标号 三.三相变压器联结组别的判定方法 1. Y-d形结线的变压器联结组别的判定方法 2. D-y形结线的变压器联结组别的判定方法 3. Y-y形结线的变压器联结组别的判定方法 4. D-d形结线的变压器联结组别的判定方法 5. Z形变压器的联结组别的判定方法 四.根据变压器组别标号绘制接线图的方法 1. Y-y形接线的变压器结线图的绘制方法 2. Y-d形和D-y形变压器结线图的绘制方法 3. Z形变压器的结线组别的判定方法 五.三相变压器负序相量图的绘制方法 (正文) 在电力系统,三相变压器是最重要的高压电器设备之一。本文准备简单介绍三相变压器的结线原理和结线方式,并且重点介绍怎样根据结线方式来判断三相变压器的联结线组别。所谓“联结组别”实际

上就是弄清楚低压绕组上的电压的相位跟对应的高压绕组上的电压相位相比时,低压落后多大角度。当计算和分析三相电路时,必须搞清楚这个问题。并作相应的技术处理,否则,否则可能酿成重大事故。 当前,国内书刊介绍的判别三相变压器的联结组别的方法有多种,基本上都是按线电压来判别的。可是,国际标准(我国已全面采用作为国家标准)中明确规定用相电压进行判断,在IEC标准中给出了相量示意图,但是并没有作解释。在美国的大学课本中(见文献1)介绍了相量图的画法和结线组别的分析方法。本文就是介绍这种方法的。在学习介绍过程中,作者也提出了更简化的分析判定方法。 一.首端、尾端和同名端的概念 1.变压器绕组的线路端子和首尾端 三相变压器可以是由三个单相变压器通过外部连线组成,也可以制成一个整体的三相变压器。不管用哪种方法组成三相变压器,总得要把各个端子的用途标示出来。在国家标准中把用于连接电网络导线的端子称为线路端子。高压绕组的线路端子通常是用大写的A、B、C或U、V、W表示;低压绕组的线路端子通常是用小写a、b、c或u、v、w表示。见下图。 图1 三相变压器的线路端子及其标记

三相变压器的空载和短路实验

三相变压器的空载和短路实验 一、实验目的 1、通过空载实验,测定变压器的变比和参数。 2、通过短路实验,测定变压器的变比和参数。 二、实验仪器和设备 三、实验内容及操作步骤 1、测定变比 (1)实验线路如图1所示,被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器,额定容量 A 2V 152/152/15P N ?=,5V 220/63.6/5U N =,.6A 0.4/1.38/1I N =I ,Y/△/Y 接法。实验时只用 高、低压两组线圈,低压线圈接电源,高压线圈开路。将三相交流电源调到输出电压为零的位置。开启控制屏上钥匙开关,按下“启动”按钮,电源接通后,调节外施电压27.5V 0.5U U N ==测取高、低线圈的线电压ca bc ab CA BC AB U U U U U U 、、、、、,记录于表1中。 图1 三相变压器变比实验接线图

表1 变比的测定 2、空载实验 (1) 将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮逆时针旋转到底使输出电压为零,按下“停止”按钮,在断电的条件下,按图2接线。变压器低压线圈接电源,高压线圈开路。 图2 三相变压器空载实验接线图 (2) 按下“启动”按钮接通三相交流电源,调节电压,使变压器的空载电压N 0L 1.2U U =。 (3) 逐次降低电源电压,在N 0.2)U ~(1.2范围内, 测取变压器三相线电压、线电流和功率。 (4) 测取数据时,其中N 0U U =的点必测,且在其附近多测几组。共取数据8-9组记录于表2中。 表2 空载实验

3、短路实验 (1) 将控制屏左侧的调压旋钮逆时针方向旋转到底使三相交流电源的输出电压为零值。按下“停止”按钮,在断电的条件下,按图3接线。变压器高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 (2) 按下“启动”按钮,接通三相交流电源,缓慢增大电源电压,使变压器的短路电流 N KL 1.1I I =。 图3 三相变压器短路实验接线图 (3) 逐次降低电源电压,在N 0.3I ~1.1的范围内,测取变压器的三相输入电压、电流及功率。 (4) 测取数据时,其中N KL I I =点必测,共取数据5-6组。记录于表3中。实验时记下周围环境温度(℃),作为线圈的实际温度。

电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告Word版

北京XX大学 实验报告 课程(项目)名称 :三相变压器极性及联结组的测定学院:专业: 班级:学号: 姓名:成绩: 2013年 12月 10 日 三相变压器极性及联结组的测定

一、实验目的 1、熟悉三相变压器的联接方法和极性检查法。 2、掌握确定三相变压器联结组标号的方法。 二、实验项目 1、三相变压器的极性测定。 2、连接并确定三相变压器联结组标号。 三、实验设备仪器 实验设备仪器可据实验要求及具体内容进行选择,本实验主要仪器设备名称及规格数量可参照选用如下: 三相变压器 SG-4/0.38 4KVA 380/220V 1台 接触调压器 TSGC2型 9KVA 0-430V 12A 1台 万用表 MF-47 1个 导线若干 四、实验内容 1、测定三相变压器的极性 (1)确定三相变压器的高、低压绕组 用万用表电阻挡测量12个出线端通断情况及阻值的大小,并记录于表2-1。 (2)验证高、低压绕组的对应关系(即找中心柱及同柱关系) 找中心柱:AX(U1、U2)相施加50%U N ,(注意:按相电压考虑U Nφ =220V) 测量各相电压并记录于表2-2。 同柱关系:确定哪两个绕组属于绕在同一铁心柱上的同相绕组, 与AX相同柱的绕组感应电势为最大。想一想,为什么? (3)验证高压绕组相间极性(首末端) 按实验图2-1接线,将Y、Z(V2、W2)两点用导线相连,步骤如下:

①AX相施加50%U N (注意:按相电压考虑 U Nφ =220V)。 ②测量U BY 、U CZ 、U BC ,并记录于表2-3。 ③若满足U BC =U BY -U CZ 则BC为同名端。 ④同理,施压于BY端,判别式满足相减关系,AC为同名端。 U AX U BY U CZ U BC U BY-U CZ=53.5 10981.327.753.7 U BY U AX U CZ U AC U AX-U CZ =0.7 109.355.054.3 1.7 (4)测定一次、二次(原、副边)绕组极性(同名端) ①一次、二次绕组极性测定线路,按实验图2-2接线; ②调TT输出为50%U N ( U N =380V); 注意:TT的使用左端—输入、右端—输出或下端—输入、上端—输出; ③接线牢固、安全可靠;注意实验设备的布局; ④测如下数据,并记录于表2-4; ⑤用相应的判别式,计算并判断低压绕组各相首末端。 U AX U BY U CZ U ax U by U cz U Aa U Bb U Cc 109109110313232109110110 图2-1 相间极性测定线路图2-2 一次、二次绕组极性测定线路2、校验联结组标号

3、三相变压器的联结组

华北电力大学 电机学实验报告 实验名称三相变压器的联结组 系别班级 姓名学号 同组人姓名 实验台号日期 教师成绩

一、实验目的 1、掌握用实验方法测定三相变压器的极性。 2、掌握用实验方法判别变压器的联接组。 二、预习要点 1、联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。 2、如何把Yy0联接组改成Yy6联接组;以及如何把Yd11改为Yd5联接组(每种Yd联结组别都有两种不同的绕组连接方式)。 三、实验项目 1、测定极性 2、连接并判定以下联接组 1) Yy0 2) Yy6 3) Yd11 4) Yd5 四、实验方法 1、实验设备 2、测定极性 1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容量P N=152/152W,U N=220/55V,I N=0.4/1.6A,Yy接法。测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 a) 按图1接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 b) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%的额定相电压。 c) 用电压表测出电压U BY、U CZ、U BC,若U BC=│U BY-U CZ│,则首末端标记正 =│U BY+U CZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记确;若U BC 对调。 d) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。

c a b x y z 图1 测定相间极性接线图 图2 测定原、副方极性接线图 2) 测定原、副方极性 a) 暂时标出三相低压绕组的标记a 、b 、c 、x 、y 、z,然后按图2接线,原、副方中点用导线相连。 b) 高压三相绕组施加约50%的额定线电压,用电压表测量电压U AX 、U BY 、U CZ 、U ax 、U by 、U cz 、U Aa 、U Bb 、U Cc ,若U Aa =U A x -U ax ,则A 相高、低压绕组同相,并且首端A 与a 端点为同极性。若U Aa =U AX +U ax ,则A 与a 端点为异极性。 c) 用同样的方法判别出B 、b 、C 、c 两相原、副方的极性。 d) 高低压三相绕组的极性确定后,根据要求连接出不同的联接组。 3、检验联接组 1)Yy0 E E (a) (b ) 图3 Yy0联接组 按图3接线。A 、a 两端点用导线联接,在高压方施加三相对称的50%额定线电压,测出U AB 、U ab 、U Bb 、U Cc 及U Bc ,将数据记录于表3-1中。

相变压器的参数测定实验报告

电机学实验报告——三相变压器的参数测定 姓名:张春 学号:32 同组者:刘扬,刘东昌

实验四三相变压器的参数测定实验 一、实验目的 1.熟练掌握测取变压器参数的实验和计算方法。 2.巩固用瓦特表测量三相功率的方法。 二、实验内容 1.选择实验时的仪表和设备,并能正确接线和使用. 2.空载实验测取空载特性、和 三条曲线。 3.负载损耗实验(短路实验)测取短路特性 三条曲线。 三、实验操作步骤 1.空载实验 实验线路如图4-3,将低压侧经调压器和开关接至电源,高压侧开路。

接线无误后,调压器输出调零,闭合S 1和S 2 ,调节调压器使输出电压为 低压测额定电压,记录该组数据于表4-2中,然后逐次改变电压,在(~)的范围内测量三相空载电压、电流及功率,共测取7~9组数据,记录于表4-2中。 图4-3 三相变压器空载实验接线图 3.负载损耗实验(又叫短路实验) 变压器低压侧用较粗导线短路,高压侧通以低电压。 按图4-4接线无误后,将调压器输出端可靠地调至零位。闭合开关S 1 和S 2 ,监视电流表指示,微微增加调压器输出电压,使电流达到高压侧额定值,缓慢调节调压器输出电压,使短路电流在(~)的范围内,测量三相输入电流、三相功率和三相电压,共记录5~7组数据,填入表4-3中。 图4-4 三相变压器负载损耗实验接线图 四、实验报告: 1.分析被试变压器的空载特性。

(1)计算表4-2中各组数据的、和标么值表4-2 空载实验数据(低压侧) 序号记录数据计算数据 U ab U bc U ca I a I b I c P Ⅰ P Ⅱ U I U *I *P cosф 1.-182 2-114 3 4 5 6 7 8 (2)根据表4-2中计算数据作空载特性、和曲线。

三相变压器的连接组

一、三相绕组的连接方法 常见的连接方法有星形和三角形两种。 以高压绕组为例,星形连接是将三相绕组的末端连接在一起结为中性点,把三相绕组的首端分别引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由末端指向首端,电压方向则相反。画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。 三角形连接是将三相绕组的首、末端顺次连接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形连接又有顺接、倒接两种接法。画接线图时,三相绕组应竖直平行排列,相序是由左向右,顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的末端顺次连接。倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次连接。画相量图时,仍将B相竖直向上画出,三相接点顺次按顺时针排列,构成一个闭合的等边三角形,顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左侧,每相电势与电压方向与星形接线相同。 也就是说,相量图是按三相绕组的连接情况画出的,是一种位形图。其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面三刀点间电势的相量,方向均由末端指向首端。 连接三相绕组时,必须严格按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕组的首、末端互换,否则会造成三相电压不对称,三相电流不平衡,甚至损坏变压器。 二、单相绕组的极性 三相变压器的任一相的原、副绕组被同一主磁通所交链,在同一瞬间,当原绕组的某一端头为正时,副绕组必然有一个电位为正的对应端头,这两个相对应的端头就称为同极性端或同名端,通常以圆点标注。 变压器原、副绕组之间的极性关系取决于绕组的绕向和线端的标志。当变压器原、副绕组的绕向相同,位置相对应的线端标志相同(即同为首端或同为末端),在电源接通的时候,根据椤次定律,可以确定标志相同的端应同为高电位或同为低电位,其电势的相量是同相的。如果仅将原绕组的标志颠倒,则原、副绕组标志相同的线端就为反极性,其电势的相向即为反相。 当原、副绕组绕向相反时,位置相同的线端标志相同,则两绕组的首端为反极性。两绕组的感应电势反相。如果改变原绕组线端标志,则两绕组首端为同极性,两绕组的感应电势同相。 三、连接组标号的含义和表示方法 连接组标号是表示变压器绕组的连接方法以及原、副边对应线电势相位关系的符号。 连接组标号由字符和数字两部分组成,前面的字符自左向事依次表示高压、低压绕组的连接方法,后面的数字可以是0——11之间的整数,它代表低压绕组线电势对高压绕组线电势相位移的大小,该数字乘以30°即为低压边线电势滞后于高压边红电势相位移的角度数。这种相位关系通常用“时钟表示法”加以说明,即以原边线电势相量做为时钟的分针,并

相关文档