1 范围

本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。

2 引用标准

《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》

《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》

《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。

3 施工准备

3.1 材料要求:

3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。

3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。

3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压

450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB ~标准生产的产品有3C认证标志。

3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。

3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。

3.2 主要机具:

3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。

3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。

3.3 作业条件:

3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。

3.3.2 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

3.3.3 上道工序作业情况:测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;桥架安装检查合格,才能敷设电缆;电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;电

处,在线路的中心线进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并用笔标出具体位置。

4.3 预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质或铁制框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土凝固模板拆除后,拆下框架,并抹平孔洞口(收好孔洞口)。

4.4 支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架:

4.4.1 支架与吊架安装要求:

4.4.1.1 支架与吊架所用钢材应平直,无明显扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。

4.4.1.2 钢支架与吊架应焊接牢固,无显着变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

4.4.1.3 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

4.4.1.4 支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。

4.4.1.5 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,当确需与钢结构焊接固定时,应经过结构设计人同意方可进行切且焊接后应做防腐处理。

4.4.1.6 万能吊具应采用定型产品,对桥架进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

4.4.1.7 在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm 以内应设置固定支持点。

4.4.1.8 水平桥架安装过程中,应有防晃措施。

4.4.1.9 电缆桥架水平敷设时应按负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为~3m;垂直敷设时其固定点间距不宜大于2m。

4.4.1.10 支架与吊架距离上层楼板不小于150~200mm;距地面高度不低于100~150mm(电缆沟内)。

4.4.1.11 严禁用木砖固定支架与吊架。

4.4.1.12 膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

4.4.2 预埋吊杆、吊架:采用直径不小于8mm的圆钢,经过切割、调直、煨弯及焊接等步骤制作成吊杆、吊架。其端部应套丝以便于调整。在配合土建结构中,应随着钢筋上配筋的同时,将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置。在混凝土浇注时,要留有专人看护以防吊杆或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆端部的丝扣。

4.5 预埋铁的自制加工应按桥架荷载确定预埋铁规格,但最小尺寸不应小于120mm ×60mm×6mm;其锚固圆钢的直径应不小于8mm。紧密配合土建结构施工,将预埋铁的平面放在钢筋网片下面,紧贴模板,可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上,模板拆除后,预埋铁的平面应明露或吃进度一般在2~3cm,再将用扁钢或角钢制成支架、吊架焊在上面固定。

4.6 钢结构:经结构设计同意后并有书面记录时可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处,也可利用万能吊具进行安装。

4.7 金属膨胀螺栓安装:

4.7.1 金属膨胀螺栓安装要求:

4.7.1.1 适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙及各类轻质隔墙。

4.7.1.2 钻头直径的误差应与膨胀螺栓规格匹配;深度误差不得超过+3mm,即打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表面平齐为宜。

4.7.1.3 螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

4.7.1.4 螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

4.7.2 金属膨胀螺栓安装方法:

4.7.2.1 首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置。4.7.2.2 根据支架或吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。

4.7.2.3 清除孔洞内的碎屑后用木锤或垫上木块,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,打入深度达到套管与建筑物表面平齐为止,螺栓端部外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

4.7.2.4 埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

4.8 电缆桥架安装:

4.8.1 电缆桥架安装要求:

4.8.1.1 桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。

4.8.1.2 桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直。桥架盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

4.8.1.3 在吊顶内敷设时,如果检修需要破坏吊顶板时应留有检修孔。

4.8.1.4 不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死,应留2-5CM的缝隙。桥架穿墙及穿楼板做法见下图。

4.8.1.5 桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一个连续导体,并做好整体接地。

4.8.1.6 桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

4.8.1.7 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m 时应设伸缩节,伸缩节做法见下图:

4.8.1.8 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的桥架应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关防火要求。

4.8.1.9 几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离及桥架出管方便。

4.8.2 电缆桥架敷设安装:

4.8.2.1 桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线。桥架与桥架可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。螺母必须在桥架壁外侧。接茬处应缝隙严密平齐。

4.8.2.2 桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用直通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

4.8.2.3 桥架与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺

丝紧固,末端应加装封堵。

4.8.2.4 建筑物的表面如有坡度时,桥架应随其变化坡度。待桥架全部敷设完毕后,应在电缆敷设之前进行调整检查。确认合格后,再进行桥架内电缆敷设。

4.8.3 吊具吊装桥架:万能型吊具一般应用在钢结构中,如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构,可预先将吊具卡具、吊杆、吊装器组装成一个整体,在标出的固定点位置处进行吊装,逐件地将吊装卡具压接在钢结构上,将顶丝拧牢。

4.8.4 电缆托盘、梯架多层敷设时其层间距离一般为:控制电缆间不小于,电力电缆间不小于,弱电电缆与电力电缆间不小于,桥架上部距顶棚或其他障碍物不小于。

4.8.5 电缆托盘、梯架上的电缆可无间距敷设,电缆在托盘、梯架内横断面的填充率:电力电缆不大于40%,控制电缆不大于50%。

4.8.6 下列不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上,如受条件限制安装在同一层桥架上时,应用隔板隔离:

1KV以上和1KV以下的电缆;

向一级负荷供电的双路电源电缆;

应急照明和其他照明的电缆;

强电和弱电电缆。

4.8.7 电缆托盘、梯架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐隔热措施。

4.9 金属桥架保护地线安装:

4.9.1 保护地线应根据设计图要求敷设在桥架内一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,烤漆桥架还要加爪型垫片后用螺母压接牢固。

4.9.2 金属电缆桥架及其支架首端和末端均应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。电缆桥架的宽度在100mm以内(含100),两段桥架用连接板连接处(及连接板做地线时),每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200),两段桥架用连接板保护地线每段螺丝固定点不少于6个。

4.9.3 支、托架接地:采用Φ10镀锌螺丝加平垫和弹簧垫圈,烤漆的桥架与支、托架还须加爪型垫片后用螺母将支、托架与桥架压接牢靠。

4.10 桥架内电缆敷设:

4.10.1 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

4.10.1.1 1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ.

4.10.1.2 电缆敷设后未接线以前应用橡皮包布密封后用黑胶布包好。

4.10.2 室内电缆托盘、梯架布线不应采用具有黄麻或其他易燃材料外保护层的电缆。

4.10.3 水平敷设:

敷设方法可用人力或机械牵引。电缆应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,高电

压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不小于35mm。电缆敷设排列整齐,电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。

4.10.4 垂直敷设:

垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时,低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。电缆敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。电缆沿桥架敷设穿过楼板时,预留通洞,敷设完后应将洞口用防火材料堵死。电缆在超过45°倾斜敷设或垂直敷设时,应在每个支架上进行固定(2m),交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;

4.10.5 挂电缆标志牌:

标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号,起、止点,规格,型号及电压等级。字迹应清晰不易褪色。在桥架两端、拐弯处、交叉处和每隔50米处应挂电缆标志牌,直线段应适当增设标志牌。

5 质量控制

5.1 支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。

5.2 支架或吊架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。

5.3 保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。5.4 桥架穿过建筑物的变形缝时未做处理:过变形缝的桥架应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。

5.5 桥架接茬处不平齐,桥架盖板有残缺,桥架与管连接处的护口破损遗漏,暗敷桥架未做检修人孔:应调整加以完善。

5.6 敷设电缆时应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,画出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

5.7 在桥架施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

5.8 竖井内配线未做防坠落措施:应按要求予以补做。

5.9 不同电压等级的线路,敷设于同一桥架内,应加隔板分开。

5.10 切割钢结构或轻钢龙骨:应及时采用补救措施,进行补焊加固。

5.11 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应派专人复查。

6 质量标准

6.1 主控项目:

6.1.1 金属电缆桥架及其支、托架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

金属电缆桥架及其全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

6.2 一般项目:

6.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。垂直敷设的电缆桥架10m内垂直偏差不大于3cm;水平敷设的电缆桥架10m内水平偏差不大于3cm。电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表6-1。

表6-1

当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表6-2规定。

表6-2

敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

6.2.2 桥架内电缆敷设应符合下列规定:

大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m设固定点。电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等作密封处理。电缆敷设排列整齐,水平敷设的电

缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点,敷设预垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表6-3的规定。

表6-3

6.2.3 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

7 成品保护

7.1 安装电缆桥架及桥架内电缆敷设时,应注意保持墙面的清洁。

7.2 桥架内电缆敷设应在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。

7.3 电缆接线完成后,接线盒盖、桥架盖板应齐全平实,不得遗漏,电缆不允许裸露在桥架之外,并防止损坏和污染桥架。

7.4 电缆敷设完成后,不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受到污染。

7.5 使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。

专业技术负责人:交底人:接收人:

桥架安装安全技术交底

安全技术交底表 (CSCECIE-SP-B0412) 工程名称虹桥商务区核心圈一期05地块南区洒店项目 施工单位江苏中天建筑工程有限公司 交底部位B1\B2层桥架制作、安装工种电工 安全技术交底内容 交底内容:

7、现场所用的机械设备必须经过项目部机械设备管理员验收合格后并粘贴当月机械设备合格证后方可使用(每月都要检查)。 8、进入暑期施工,一些工人师傅习惯穿着活凉,但是施工现场禁止穿凉鞋拖鞋、赤膊和穿短裤,需穿劳保鞋和长袖长裤,以保护身体不被刮伤、扎伤或烫伤。 9、施工现场的洞、坑、临边等危险处设立围护并悬挂明显标志。 图1洞口防护 10、在移动平■台施工人员不准向下、向上抛扔材料、垃圾、工具等,桥架安装时应在下方设置警示带围挡,严禁进入施工区域下方以免坠物砸伤。 图2设置警示禁入围挡 文明施工措施及环境保护措施

(二)针对动火作业: 1、动火作业需提前一天到项目部申请动火作业许可证,动火许可证应标明动火区域、 动火时间、作业焊工以及监护人员,并经相关负责人签字; 2、动火作业人员必须持证上岗,动火作业时将特殊工种证和动火作业许可证随身携 带备查; 3、动火作业时需配备专职监护人员和灭火器,灭火器应在有效期内,表的指针指在 绿色区域,高处焊接时下方应设置接火盆; 4、焊接作业选择在远离易燃材料的地方进行,保持15m以上的安全距离,另外焊接作业时应选择

在通风良好的区域进行,禁止在通风不畅的封闭区域进行焊接作业,以防作业人员窒息; 5、对焊接作业人员防护用品的要求,焊接人员穿专用焊工防护服,禁止使用手持式 的防护面罩,应使用头戴式的防护面罩。 (三)针对移动平■台高处作业: (1)脚手架的搭设和验收: 搭设过程中应保证脚手架基础平■整坚固,一层结构地坪未做之前禁止在一层搭设;应根据方案进行搭设,脚手架所有部件如刚梯、斜撑、抛撑、护栏、踢脚板不允许出现缺失,作业层脚手板满铺,护栏高度在 1.2m以上;搭设之前检查轮子是否能够转动灵活,如有损坏禁止使用;必须保证整付脚手架的所有安全销和插销已到位敲紧,脚手架搭设完成后通知项目部安全工程师和专业工程师进行验收,验收合格挂牌后方可 使用,未经验收挂牌的脚手架禁止使用。 (2)安全绳的设置: 本单体桥架的安装高度在4.5米左右,由丁安全带没有有效的悬挂位置,因此需沿桥架平行位置设置安全绳,安全绳利用12mm镀锌钢丝绳,两端采用门式支架的形式固 定在结构梁上,每付支架的固定件采用2块150mm*150mm*6mm?作为脚板,支架采用50*5的镀锌角钢焊接牢固,每块钢板四颗M10膨胀螺栓固定,要求每段安全绳的

桥架安装技术交底

室内电缆桥架安装分项工程技术交底卡 引用规范:GD2301003 施工单位: 水电施工队 工程名称: 2813工程1#楼工程 分部工程: 室内电缆桥架安装 交底部位:A.B.C区公共区域 日期 : 2013 年6 月19 日 交底内容 一、施工准备 1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架 途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式; 2.根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: (1)电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 (2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。

(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 (4)桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时除外。 (5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m; ②电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 (6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: ① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;②强电、弱电、控制电缆; ③应急照明和其他照明电缆;④向一级负荷供电的双路电源电缆。 (7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 (8)电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线

桥架安装安全技术交底

安全技术交底表 (CSCECIE-SP-B0412) 工程名称虹桥商务区核心圈一期05地块南区酒店项目 施工单位江苏中天建筑工程有限公司 交底部位B1\B2层桥架制作、安装工种电工 安全技术交底内容 交底内容: 施工区域: 本安全技术交底中,施工区域为酒店地下室B1层和B2层。 作业特点和危险源: 配管、桥架支架制作要涉及到切割、焊接作业,要使用到焊机、切割机等机械设备,且桥架装高度在2m以上,为高处作业,采用搭设盘扣式移动平台的方式进行安装,施工期间正值夏季炎热,因此主要危险源为以下几个方面: 1.切割机、电焊机等机械设备的使用; 2.动火作业引发火灾; 3.移动平台高处坠落; 4.临时用电; 安全预防措施: 1、所有施工人员进入施工现场施工时,必须经过三级安全教育、安全培训考核合格后,并进行项目部施工技术交底和安全技术交底后;未进行教育、安全培训和安全技术交底的人员不得进入施工现场进行施工。 2、所有施工人员进入施工现场时,必须正确佩戴安全帽,帽带戴好,未佩戴安全帽的施工人员严禁进入施工现场;施工人员严禁在施工现场内吸烟,施工人员吸烟时必须到施工现场设置的吸烟室内吸烟;施工人员严禁喝酒上班,喝酒的施工人员不得进入施工现场;施工人员不得破坏和随意拆除防护设施和警示标志牌。 3、严格遵守动火作业制度,执行二证一器一监护制度(操作证、动火证、灭火器、监护人)。 4、无证人员不得进行特殊工种作业,如电工、电焊工必须要持特殊工种操作证上岗。 5、未满18周岁和超过55周岁的不得从进场作业,有高血压等疾病的人员不得从事高空(大于等于2m)作业。 6、使用用电设备前应当对开关箱及电缆线进行检查,确保无破损的情况下方可使用,使用时开关箱和电缆严禁拖地,必须架空。

电缆桥架安装安全交底记录(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆桥架安装安全交底记录(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电缆桥架安装安全交底记录(新版) 交底内容: 一、技术交底 1、在施工人员进场以后,首先应熟悉图纸,和设计人员进行技术交底,明确施工工作量和施工要求。 2、桥架的架设应按施工图纸施工,施工过程中严格按照现行的有关技术标准。应该注意的是在架设时支架、托臂应安装牢固,且横平竖直,各支架的同层横档在同一水平上,其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。桥架有支柱的,支柱要稳固,用托臂的,膨胀螺栓要安装稳固。电缆桥架全长均应有良好接地。 3、将桥架固定于构筑物上,要求固定牢固,作到横平竖直,支架间隔均匀,上、下层间距一致。

4、桥架每段应有接地螺栓,连接应牢固、可靠,桥架接地应同接地网连接。 5、电缆桥架安装,其规格型号必须符合设计要求。桥架安装前支架托臂固定支点的预埋件必须按图纸设计走向、坐标做好预埋工作,预埋件各部尺寸详见标准图集。电缆桥架安装前必须严格检查,表面应无污染、无变型、无机械损伤、烤漆喷塑无脱落,接口等附件的几何尺寸要与主桥架相符。 二、安全交底 1、施工人员要从思想上认识到安全生产的重要性,不能麻痹大意,必须认真正确的贯彻“安全为了生产,生产必须安全,以预防为主”的方针,严格遵守安全生产的规章制度。施工人员要时刻保持高度清醒的施工,注意安全隐患,以达到杜绝隐患和预防事故的目的。 2、所有进入施工现场的作业人员必须配带好工作卡、戴好安全帽,按规定配戴好劳动保护用品和安全带等安全用具,进入施工现场人员工作服穿戴整齐,穿防滑鞋,严禁穿硬底鞋,皮鞋,拖鞋进

电缆桥架安装安全技术交底

电缆桥架安装安全技术 交底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

一、通用部分 1.现场施工人员必须严格遵守《建筑安装工程安全技术操作规程》及本公司内部标 准的各项规定,实行全过程监控。 2.班前提出安全注意事项,班后检查有无安全隐患。 3.正确使用个人防护用品,进入施工现场,必须遵守纪律及现场的各项规章制度, 按规定着装,不得违章作业,不准饮酒,必须戴安全帽,高空作业必须系安全带,并挂设安全网。 4.农民工上岗前必须经过三级安全教育,考核合格后持安全操作证上岗。 5.配合各工种作业要听从指挥,不准擅离职守,干其它工作。 6.未经允许,不得擅自移动或拆除施工现场的安全设施,脚手架,安全网等。 7.吊运材料时,绳索,钩子等应系牢固,起吊垂直下方不得有人。 8.用手推车装运物料,不得猛跑和撒把,两车间距平地不得少于2m,下坡不得少 于10m. 9.上下作业应走马道、楼梯、不准攀龙门架、脚手架。 10.现场电源及机具设备不得乱拉乱放,不准在现场使用电褥子和电炉子。 11.车辆未停稳,禁止上下和装卸物料,所装物料要垫好绑牢,开车人应站在侧面。 12.患有高血压病、心脏病、癫痢病以及其它不适于上高处作业的,不得人事高处作 业。 13.对特殊工种(电焊、气焊、电工、起重工、厂内机动车司机等)要进行特殊工种 的安全知识和操作规程的教育,要持证上岗。 14.各机械在使用过程中,要进行定期检测,维修及保养等。

15.吊车要设专人指挥,指挥信号要明确,不得旁拉斜拽,不得超负荷吊装。构件起 吊翻身、预装等过程中要严格检查所用钢丝绳等工具。严禁在风力大于或等于五级时进行吊装作业 16.现场用电设施要按照现场标准化用电管理,不得将电线直接搭设在金属物或抛在 地下,所有用电设备必须接地;手持电动工具必须安装漏电保护器,并不得戴手套进行操作。 17.现场施工的电气材料、构件、设备应堆放整齐、稳妥,废料应及时清理。 18.从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应戴面罩或护目镜。 19.高处作业,不准上下抛掷工具、材料等物,不得在高空作业下方操作,如确需要 上下交叉作业必须采取有效的隔离措施。 20.构件装卸车和堆放必须合理选择吊点,构件要垫稳封牢,以防倾倒伤人或损坏构 件。 21.高空作业使用吊篮必须有安全措施,并须设双保险,有专人监护。 22.遇到恶劣气候(风力在六级以上、雨雪、高温),影响施工安全时应禁止在露天 高空、起重作业。 23.起吊作业应划定危险作业区域,设置醒目的警戒标志,无关人员不得进入。 24.夜间施工要有充足的照明。 25.现场要文明施工,遵守劳动纪律。 26.未尽事宜严格遵守各工种的安全操作规程。 二、电工 1.电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证, 方准独立操作。

电气竖井桥架安装技术交底大全

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用钢制制品,钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm,在400~800mm之间时,厚度不小于2mm,大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、切割机、打磨机、调合漆等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:槽钢支架、角钢支架、螺栓、螺母、螺丝、等金属材料,均应采用镀锌制品。 (三)工器具 1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子等。 2、高凳等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

(二)一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定: 1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~1OOmm; 2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合下表的规定; 电缆支架层间最小允许距离(mm) 3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接固,防松零件齐全。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置——固定支架——桥架安装——配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。 2、按照图纸设计的位置,计算好空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。 3、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。 (二)固定支架

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交底(最新版)

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交 底(最新版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容提要: 1.遵守公司的劳动纪律及安全准则,熟知一般安全事项及配电柜、箱安装技术操作规定。 2.工作前必须检查所用的工具、仪表,无问题才使用,工作中要戴好防护用品。 3.室内沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。 4.电缆两端头的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损坏。 5.电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴好安全帽。 6.使用人字梯必须坚固,距梯脚40-60cm处要设拉绳,防止劈开。 7.使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。 8.电气设备、电动工具要可靠的保护接地(接零)措施。

9.打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。 10.严格遵守施工组织设计规定,不准违章作业,在吊物下严禁站人或行走。 11.进入施工现场必须“两穿一戴”,即穿工作服、穿工作鞋、戴安全帽并系好下额带,作业面超过2米以上时必须佩带安全带。 12.按规定做好安全活动记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

桥架安装技术交底

表C2-1 资料编号 工程名称海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游配套设施 建设项目-综合旅游配套服务设施 交底日期2014年8月11日 施工单位中国新兴建设开发总公司分项工程名称线槽、桥架安装交底提要桥架、线槽材料要求、安装施工、文明施工、安全注意事项 交底内容: 1.材料要求: 1.1.金属线槽及其附件:本工程采用的线槽为钢制线槽,外表处理为镀锌。线槽厚度及组件要符合JB/T10216-2000执行标准。线槽内、外应光滑、平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 1.2.金属膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择。 1.3.镀锌材料:圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都经过镀锌处理。 1.4.辅助材料:钻头、切割片、防锈漆、调合漆。 2. 主要机具: 2.1.铅笔、卷尺、线坠、粉线袋。 2.2.电工工具、手电钻、电锤、工具袋、高凳、脚手架等。 3.作业条件: 3.1.配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁件和吊杆、吊架等。 3.2.结构完工和土建抹灰完工(做好交接检)后方可进行线槽敷设。 4、操作工艺: 4.1.工艺流程:预留孔洞→弹线定位→吊杆、横担制作→金属膨胀螺栓安装→支吊架固定→吊装线槽→线槽 等电位联结 4.2.根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水 平或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚,在线路的中心线进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并用笔标出具体位置。 4.3.预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质或铁制框架,固定在标出的位置上,并进 行调直找正,待现浇混凝土凝固模板拆除后,拆下框架,并抹平孔洞口(收好孔洞口)。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写

桥架安装安全技术交底模板

桥架安装安全技术 交底

安全技术交底表(CSCECIE-SP-B0412)

用,使用时开关箱和电缆严禁拖地,必须架空。 7、现场所用的机械设备必须经过项目部机械设备管理员验收合格后并粘贴当月机械设备合格证后方可使用(每月都要检查)。 8、进入暑期施工,一些工人师傅习惯穿着清凉,可是施工现场禁止穿凉鞋拖鞋、赤膊和穿短裤,需穿劳保鞋和长袖长裤,以保护身体不被刮伤、扎伤或烫伤。 9、施工现场的洞、坑、临边等危险处设立围护并悬挂明显标志。 图1 洞口防护 10、在移动平台施工人员不准向下、向上抛扔材料、垃圾、工具等,桥架安装时应在下方设置警示带围挡,严禁进入施工区域下方以免坠物砸伤。 图2 设置警示禁入围挡

图3 切割机及其防护罩示意 (二)针对动火作业: 1、动火作业需提前一天到项目部申请动火作业许可证,动火许可证应标明动火区域、动火时间、作业焊工以及监护人员,并经相关负责人签字; 2、动火作业人员必须持证上岗,动火作业时将特殊工种证和动火作业许可证随身携带备查; 3、动火作业时需配备专职监护人员和灭火器,灭火器应在有效期内,表的指针指在绿色区域,高处焊接时下方应设置接火盆; 4、焊接作业选择在远离易燃材料的地方进行,保持15m以上的安全距离,另外焊接作业时应选择在通风良好的区域进行,禁止在通风不畅的封闭区域进行焊接作业,以防作业人员窒息; 5、对焊接作业人员防护用品的要求,焊接人员穿专用焊工防护服,禁止使用手持式的防护面罩,应使用头戴式的防护面罩。 (三)针对移动平台高处作业: (1)脚手架的搭设和验收: 搭设过程中应保证脚手架基础平整坚固,一层结构地坪未做之前禁止在一层搭设;应根据方案进行搭设,脚手架所有部件如刚梯、斜撑、抛撑、护栏、踢脚板不允许出现缺失,作业层脚手板满铺,护栏高度在1.2m以上;搭设之前检查轮子是否能够转动灵活,如有损坏禁止使用;必须保证整付脚手架的所有安全销和插销已到位敲紧,脚手架搭设完成后通知项目部安全工程师和专业工程师进行验收,验收合格挂牌后方可使用,未经验收挂牌的脚手架禁止使用。 (2)安全绳的设置: 本单体桥架的安装高度在 4.5米左右,由于安全带没有有效的悬挂位置,因此需沿桥架平行位置设置安全绳,安全绳利用12mm镀锌钢丝绳,两端采用门式支架的形式固定在结构梁上,每付支架的固定件采用2块150mm*150mm*6mm钢板作为脚板,支架采用50*5的镀锌角钢焊接牢固,每块钢板四颗M10膨胀螺栓固定,要求每段安全绳的距离不超过12m,现场的结构梁之间的跨度在5-10m之间,能满足设置要求,严

强弱电桥架安装技术交底修改版

强弱电桥架安装技术交底 技术交底记录编号 工程名称成都大学二期交底日期 施工单位四川华庭建设有限公司分项工程名称强弱电桥架安装 交底提要桥架安装 1施工准备: 1.1材料准备 电缆桥架及其配件、金属型材、防锈涂料、通丝、三件套等。 1.2机具准备 (1)主要安装机具:电钻、电锤、开孔机、活扳手、线绳、卷尺等。 (2)主要检测机具:经纬仪、水平仪等。 2技术准备: 熟悉、整理施工图纸、国家施工规范、施工图集等。理解设计意图,了解技术要点和工艺特点,不理解、不清楚的问题在施工前提出解决。 3施工工艺 3.1工艺流程 定位放线—桥架支撑件安装—桥架安装—桥架接地 3.2施工要点 (1)定位挂线:根据图纸确定始末端的终点,找好水平或垂直线进行挂线;根据图纸或规范分匀档距。 (2)用铁质膨胀螺栓进行支架、托架的固定安装,同一直线段的支架托架支撑面在同一水平面上,桥架水平敷设固定间距为1.5米以内,垂直敷设固定间距为2米以内,桥架盖板距大梁30mm。强电桥架间距不小于0.2米,弱电桥架与强电桥架间距不小于0.3米 根据本工程桥架规格和现场要求,采用角钢吊架式,吊杆采用通丝,顶板采用内膨胀螺栓固定。 非直线段的桥架支撑点设置:桥架弯通半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300-600mm的直线段设置一个吊架;当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部设置一个角钢吊架。 桥架的支架沿桥架走向应排列整齐,间距匀称。在某一段内桥架的支、吊架应一致。 桥架的本体安装应整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的百分之二,且全长允许偏差;桥架连接牢固靠,接口平直、严密,桥架部件应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。 (3)桥架组装及安装 支架、桥架之间连接采用半圆头镀锌螺栓,半圆头应在桥架内侧,接口应平整、无扭曲、凸起和凹陷。梯架连接板连接,用垫圈、螺母紧固,螺母应位于梯架、外侧。 桥架与电气柜、箱、连接时,进线和出口处应采用抱脚连接,并用螺钉紧固,末端应加装封堵。 电缆桥架安装时出现的悬臂段,一般不得超过100㎜.连接板接头应尽量置于跨

安全技术交底(穿线、桥架安装)

工程名称:河南出版产业基地三期工程 分项工程名称:穿线、桥架安装 河南出版综合服务中心 1.进入施工现场时必须戴好安全帽。 2.必须清除作业点下方区域易燃易爆物品。 3.焊工必须经专业安全技术培训,考试合格方准上岗独立操作。非电焊工严禁进行电焊作业。 4.操作时应穿电焊工服,绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。 5.电焊作业现场周围10米范围内不得堆放易燃易爆物品。 6.焊工必须站在稳固的操作平台上作业,焊机必须放置平稳牢固,设有良好的接地保护装置。 7.焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损、绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器。 8.管子穿带线时,不得对口呼吸、吹气,防止带线弹出。二人穿线应配合协调,一呼一应,高处穿线不得用力过猛,禁止上下抛扔料具。 9.手动电动工具必须经过验收合格后方可进入现场使用,电源线不得超过5米,中间不得有接头,接线正确,不得有拖地线,应用绝缘物品将电源线悬挂好。 10.油漆作业结束后应及时回收。 11.人字梯应经常检查,发现开裂、腐朽、榫头松动、缺挡等不得使用。 12.人字梯上铺脚手板,脚手板两端搭接长度不得少于20cm。脚手板中间不得同时两人操作,梯子挪动时作业人员必须下来,严禁在梯子上踩高跷式挪动。人字梯顶部铰轴不准站人,不准铺设脚手板。 13.在使用梯子时,首先要检查梯子是否结实牢固,立地是否平稳等,人字梯应四脚落地,摆放平稳,梯脚应设防滑橡皮垫和保险拉链。梯子脚要用软物进行包扎,以避免对地面造成损坏;梯子不得在水泥地面上拖动; 14.有人上梯时,要求至少有一个人扶梯子,要求扶梯人员精力集中,随时注意.梯上人员动作,同时避免上面可能掉落的物体; 15.梯上人员要挂安全带,随时注意带在身上的物品,防止其坠落;不得随意抛扔任何物品;如在施工过程中可能掉落成块物体时,需在地上铺上保护垫层,施工结束,应将垃圾清理干净。 施工负责人:交底人:接受交底人:

桥架安装技术交底

技术交底记录 编号 表C2—1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称电缆桥架安装和桥架 内电缆敷设工程 交底提要 1 范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2 引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》 《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3 施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。 3.3 作业条件: 3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 8、进入暑期施工,一些工人师傅习惯穿着清凉,但是施工现场禁止穿凉鞋拖鞋、赤膊和穿短裤,需穿劳保鞋和长袖长裤,以保护身体不被刮伤、扎伤或烫伤。 9、施工现场的洞、坑、临边等危险处设立围护并悬挂明显标志。 图1 洞口防护 10、在移动平台施工人员不准向下、向上抛扔材料、垃圾、工具等,桥架安装时应在下方设置警示带围挡,严禁进入施工区域下方以免坠物砸伤。

图2 设置警示禁入围挡 文明施工措施及环境保护措施 (1)仓库、工具间材料堆放整齐,桥架按型号规格材质分类摆放,槽式和梯式要分开,支吊架用到的型钢镀锌和非镀锌材料应分开,仓库需安排专人负责看护,确保安全; (2)施工中用的辅助材料,用完后及时收回;所有的废料及时清运走,现场应做到工完场清。 针对性交底 根据电气桥架安装时的主要危险源,进行如下针对性交底: 一、针对配管、桥架支架制作时所用到的切割机、电焊机等机械设备的使用: (1)根据公司要求,所有进场的切割机、电焊机等设备必须经项目机械设备管理员验收合格并粘贴验收合格标志,队伍需提供所用设备的合格证和质保书; (2)电焊机、切割机使用应符合以下操作规程: 1)电焊机操作时的注意事项: 1、使用前,应检查并确认接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定,接地线及焊把线都不得搭在管道、建筑物金属构架或轨道上、易燃易爆和带有热源的物品上,电焊机外壳也应有效接地,接地线可就近引至本层预留等电位扁钢,接地电阻不大于4Ω; 2、雨天不得露天电焊。如在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋;

桥架安装技术交底

1 范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2 引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3 施工准备 3.1 材料要求:

电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB ~标准生产的产品有3C认证标志。最新整理线管桥架安装安全技术交底

最新整理线管桥架安装安全技术交底 第一节施工现场 第1条:进入施工现场的施工人员,必须首先参加安全教育培训。考试合格方可上岗作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。 第2条:施工人员在施工前应对所从事的工作安全操作规程必须熟知,并严格遵守施工现场的安全生产制度,不违章作业,对违章工作的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 第3条:从事特种作业的人员必须进行身体检查无妨碍本工种的疾病和具有相适应的文化程度。 第4条:不满18周岁的未成年工不得进入施工现场从事施工或非施工性工作。 第5条:凡进入施工现场的施工人员,无论施工与否必须正确带好安全帽,系好安全带。 第6条:施工人员要坚持作业岗位不得作与工作无关的事情未经许可不得从事非本工种作业,严禁酒后作业。 第7条:晚上除值班人员外其他施工人员一律不得在工地留宿,值班人员如需外出必须提前1天向有关领导提出书面申请,经批准后方可外出,如无领导批示值班人员一律不得外出。 第8条:正确使用个人防护用品和安全防护措施;衣着整洁;严禁穿拖鞋、赤背进入施工现场施工;凡超过2m(含2m)以上的高空作业必须系好安全带并正确使用,高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得向下投掷物料。 第9条:施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井字架、龙门架。禁止乘(坐)非乘人的垂直运输设备上下。 第10条:现场的各种安全设施、设备、和警告、安全标志等未经领导同意,不得任意拆除或随意挪动。

第11条:施工前应对施工作业区域认真勘察,检查有无安全隐患,如有安全隐患排除后方可进行施工。 第12条:六级以上强风和大雨天,应停止露天高处和起重吊装作业。 第二节电动工具: 第1条:电动手持工具必须装有漏电保护装置,并牢固可靠的保护接地装置,电动工具如有损坏必须专人修理,并检查合格后方可再次投入使用。 第2条:在潮湿地区或在金属构架、管道等导电良好的作业场所,必须是拥有双重绝缘或加强绝缘的电动工具,同时加强漏电保护装置。 第3条:砂轮片与接触盘间软垫应安装稳妥,螺帽不得过紧。 第4条:作业前必须手持电动工具作如下检查:①外壳,手柄无裂纹、破损现象。②保护接底,接零连接应正确,牢固可靠,电缆软线及插头等应完好无损,开关动作应正常,并注意开关的操作方法。 ③电气保护装置良好、可靠、机械防护装置齐全。 第5条:严禁超负荷使用,随时注意音响温升,发现异常应立即停机检查;作业时间过长, 温度升高时,应停机待自然冷却后再行作业。 第6条:手持砂轮机、角向磨光机,必须装有机玻璃罩,操作时加力要平稳,不得用力过猛。 第7条:用电锤时必须注意:①钻头应顶在工件上再打钻,不得空打或死顶。②钻孔时应避开混凝土中钢筋。③必须垂直顶在工件上,不得再钻孔晃动。④使用直径大于25mm的电锤,作业现场应设护栏,在地面以上操作应有稳固的平台。 第三节小型机械 第1条:切割机:①使用前必须对砂轮进行全面检查,发现质量不符合要求或外观有裂纹等缺陷时不得使用。②切割片装好后,经5 ~10分钟的空运转,确认正常后,才能使用。③切割片运转种,操作人员不得面向切割片旋转方向,同时切割片必须装保护罩。④操作时要戴眼镜,以防飞沙、火星伤眼。⑤切割机切材料时,不准用力过猛或进行撞击,不准戴手套,操作人员应站在切割

桥架安装技术交底

中国建筑项目管理表格 施工技术交底记录表格编号 01 工程名称华熙LIVE·重庆鱼洞(巴南区体育中心综合整治)项目-北 侧体育配套商业工程 共 4 页施工单位中建二局安装工程有限公司 分项工程名称桥架安装交底日期 交底内容: 一、材料要求: 1、查验合格证; 2、外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;防火桥架 涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3、桥架及其附件:应采用经过镀锌处理或其它防腐处理的定型产品。规格、型号应符 合设计要求。桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 4、支吊架用材:采用钢板、圆钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材 料做电工工件时,都应经过镀锌处理,支架焊接后先做防锈底漆(灰色)后涂防锈面漆(灰色)处理;镀锌桥架采用镀锌角铁。 5、桥架的选择:车库消防部分及动力双电源系统桥架采用防火桥架,其余为镀锌桥 架,高层除防火桥架及镀锌桥架外存在喷塑桥架,施工中按图施工,注意区别。 二、主要机具: 1、铅笔、卷尺、线附、粉线袋等。 2、电工工具、手电钻、冲击钻、工具袋、工具箱、脚手架等。 三、作业条件: 1、配合土建结构施工,预留孔洞、预埋吊杆、吊架等全部完成。 2、顶棚和墙面的喷浆、油漆全部完成后,方可进行桥架安装。 四、电缆敷设工艺及技术要求: 1、施工工序: 桥架安装工艺流程: 预留孔洞弹线定位膨胀螺栓安装支吊架安装桥架安装 保护地线安装 2、施工准备: 技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式。 3、施工工法: (一)划线定位 根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。 (二)金属膨胀螺栓安装

桥架安装施工方案 (1)

vivo重庆生产基地(一期)工程 桥架安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局集团有限公司 vivo重庆生产基地(一期) 编制日期:目录 1. 总则 (1) . 工程概况 (1) . 编制依据 (1) . 编制说明 (1) 2. 施工准备 (2) . 技术准备 (2) . 材料准备 (2) . 机械设备 (2) . 劳动力准备 (2) . 作业条件准备 (3) 3. 工艺流程 (3) 4. 操作工艺 (3) . 孔洞预留 (3) . 弹线定位 (3) . 支吊架制作安装 (4) . 桥架安装 (7) 5. 质量标准及质量通病控制 (9) . 质量标准 (9) . 质量通病控制 (10)

6. 职业健康安全管理 (10) . 高处坠落 (10) . 物体打击 (10) . 机具伤害 (10) . 触电 (11) . 起重伤害 (11) . 火灾 (11) 7. 文明施工及成品保护 (12) . 文明施工 (12) . 成品保护 (12) 8. 报验程序 (13) 9. 检验批划分 (13)

1.总则 1.1.工程概况 vivo重庆生产基地位于重庆市南岸区,地块编号“D23-3/04”。工程规划建设用地面积平方米(约258亩),总建筑面积约为209428平方米,主要由13个单体组成,包括厂房1~厂房6,1#宿舍~4#宿舍,1#门卫~3#门卫、连廊及环廊。 vivo重庆生产基地位于重庆市南岸区,地块编号“D23-3/04”。工程规划建设用地面积平方米(约258亩),总建筑面积约为209428平方米,主要由13个单体组成,包括厂房1~厂房6,1#宿舍~4#宿舍,1#门卫~3#门卫、连廊及环廊。 本工程矿物绝缘电缆敷设在梯架中,其他为消防设备供电的电缆敷设在耐火封闭式线槽中,线槽中间设置隔板。为消防设备供电的双回路电缆应在隔板两边敷设;普通电缆敷设在普通电缆桥架。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。竖井内由竖向电缆桥架至竖井内配电箱的电缆用电缆桥架敷设。 1.2.编制依据 (1)vivo重庆生产基地(一期)电气施工图纸、图纸会审及设计交底记录、施工组织设计及相关联系单(不能作为依据) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 (3)《电缆桥架安装》04D701-3 (4)《封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)》D701-1~3 (5)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003 1.3.编制说明 本施工方案仅适用于vivo重庆生产基地(一期)工程,该方案中施工要求与现场情况个别有冲突的,与技术共同沟通,根据现场实际情况进行调整。专业工长在进行施工技术交底时,依应据本方案要求,进一步进行深化,确保本预留预埋规范,合理及经济。

电气桥架安装技术交底记录

一、施工准备 (一) 作业条件 1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路径;电缆桥架途径; 建筑结构类型; 预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 2、 现场条件 (1) 土建工程应全部结束且预留孔洞 ,预埋件符合设计要求 ,预埋件安装牢固,强度合格。 (2) 桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 (3) 室内电缆桥架的安装宜在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业 ,既要做好电气 工 程的成品保护,又要执行其他分项工程成品保护揩施。 (二) 材质要求 1、 根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划 ,包括各种规格电缆桥架 的直 线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用钢板制作内外 涂刷防火涂料。 2、 电缆桥架的进货检验: (1) 桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告 ,并按清单清点桥架或附件的规 格和 数量。 (2) 检查桥架板材厚度应满足下列要求 : (3)桥架外观检查: 测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。 防火涂料桥架镀层表面应均匀、 无毛刺、挂灰、伤痕、未镀。 喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀 ,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、 弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于 2 16时,可比螺杆直径大2mm 同一组内相邻两孔间距 允许偏差土 0.7mm 任意两孔间距允许偏差土 1mm 相邻两组的端孔间距 允许偏差土 1.2mm 1、 审核人

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

线管桥架安装-安全技术交底 - 制度大全

线管桥架安装:安全技术交底-制度大全 线管桥架安装:安全技术交底之相关制度和职责,第一节?施工现场第1条:进入施工现场的施工人员,必须首先参加安全教育培训。考试合格方可上岗作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。第2条:施工人员在施工前应对所从事的工作安全操... 第一节? 施工现场 第1条:进入施工现场的施工人员,必须首先参加安全教育培训。 第二节? 电动工具: 第1条:电动手持工具必须装有漏电保护装置,并由牢固可靠的保护接地装置,电动工具如有损坏必须由专人修理,并检查合格后方可再次投入使用。桥架、线槽安装施工技术交底

桥架线槽安装技术交底 2、施工准备: 2.1材料要求 2.1.1 金属桥架、线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 2.1.2 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 2.1.3 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、吊杆(架)、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 2.1.4 辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔、调和漆。 2.2主要施工机具及测量工具 电锤、电钻、开孔机、活扳手、铅笔、粉线袋、卷尺、高凳、经纬仪、水平仪、工具袋等。2.3、作业条件:、 2.3.1配合土建的结构施工,预留孔洞。 2.3.2桥架安装沿线模板等设施的拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 2.3.3室内电缆桥架的安装应在管道及空调工程基本施工完毕后进行。 2.3.4地面线槽应及时配合土建施工。 3 、材料和质量关键点要求: 3.1 材料的关键要求 3.1.1 桥架、槽板的型号规格应符合国家现行技术标准的规定及设计要求。 3.1.2 槽板内外应平整光滑,无扭曲现象,无毛刺,金属桥架、线槽应做防腐处理。 3.1.3 桥架、线槽允许的最小板材厚度见表 3.3.1 。 桥架、线槽允许的最小板材厚度表3.3.1

3.2技术关键要求 321桥架、线槽宜敷设在干燥和不易受损害的场所,应紧贴建筑物、构筑物的表面, 且平直整齐,多条桥架线槽并列敷设时,应无明显缝隙。 3.2.2桥架、线槽敷设应根据设计要求有可靠接地或接零,但不宜作为设备的接地导体。 3.2.3手工焊接所用焊条应符合《碳钢焊条》(GB 5117)标准,宜用E4300型?E4313 型焊条。 3.2.4连接板、连接螺栓等受力附件应与线槽、桥架等本体结构强度相适应。 3.2.5生产厂家应给出各种型式规格的线槽、桥架在不同荷载时的最大挠度值,与其长度比不应大于1 %。 3.2.6桥架、线槽敷设时,底板接口与盖板接口应错开,其错开距离不应小于20mm。 3.3质量关键要求 3.3.1桥架、线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的 2 %o,且全长允许偏差为20mm,并列安装时,盖板应便于开启。 3.3.2桥架、线槽的连接应连续无间断,在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。 3.3.3桥架、线槽的盖板在直线段上和90。转角处,应成45 °斜口相接,分支处应成三角叉接,盖板应无翘角,接口应严密整齐。 3.4职业健康安全关键要求

相关文档
相关文档 最新文档