文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层转料平台施工方案

高层转料平台施工方案

高层转料平台施工方案
高层转料平台施工方案

转料平台施工方案

一、设计计算依据

1、建筑与结构设计施工图

2、施工方案说明

3、《钢结构设计说明》(GB50017-2003)

4、《建筑结构静力计算手册》

5、施工结构计算方法与设计手册

6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

二、工程概况

(1)本工程为城开·时代广场工程,位于江苏如皋市惠政路以北、观凤路以东。该工程建筑面积83150㎡。地下一层为汽车库,地下室夹层为设备夹层,地上主体为一类高层。

(2)结构形式:1#楼(住宅)为框架剪力墙结构,抗震等级为二级;2#楼(商业)及酒店裙房为框架结构,抗震等级为三级;3#楼(酒店)为框架剪力墙结构(框架核心筒结构),抗震等级为二级;地下车库为框架剪力墙结构,抗震等级为二级。

(3)建筑层数:1#楼(住宅)地上30层、地下2层(包含夹层),建筑高度98.75m;2#楼(商业)地上3层、地下1层,建筑高度13.65m;3#楼(酒店)地上25层、地下1层,建筑高度99.6m,其中酒店裙房地上4层、地下分别为1层、局部有夹层,建筑高度为19.75m。(4)该工程由江苏城开地产集团有限公司投资建设,由浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司设计,由南通方正建设监理咨询有限公司监理,由江苏江中集团有限公司组织施工。

三、准备工作

1.材料

(5)钢材:Q235号钢,钢材应附有质量证明书并应符合设计要求及国家标准的规定。钢材断口不得有分层及表面锈蚀、麻点。钢材送实验室进行材料试验和可焊性试验。

(6)电焊条:使用的电焊条E4315或E4316,直径φ3.2,必须有

出厂合格证书。施焊前应经过烘焙,严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。

2.焊接机具

采用电焊机BX3-300型2台。

四、制作技术交底

1.按转料平台图纸槽钢型号与长度下料,可采用氧割或锯切,其公差定位2mm。

2.焊接

(1)所选用材料必须有合格证。安排持证上岗的焊工所担任的焊接工作应与焊工的技术水平相适应,并有一年以上经验。(2)焊接前应复查组装质量和焊缝区的处理情况,修整后方能施焊。焊前应对所焊杆件进行清理,除去油污、锈蚀、浮水及

氧化铁等,在沿焊缝两侧不少于20mm范围之内露出金属光

泽。

(3)焊接工艺:

1)焊条直径为3.2mm。

2)根据槽钢的厚度和以往施工经验,焊接电流暂定为160~220A,现场焊工进行试焊后可自行调整焊接电流。焊接电流过大,焊接容易咬肉、飞溅、焊条烧红。焊接电流过小,电弧不易稳定,不易焊透和发生夹渣,焊接效率也低,应在现场由焊工进行焊接试验,求出最佳焊接电流。

3)焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~4mm)为宜。

4)焊接电弧长度:根据所用焊条的牌号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变、酸性焊条以4mm长为宜,碱性焊条以2~3mm 为宜。

5)焊条角度:根据两焊件的厚度确定焊条的角度。焊条角度有两个方向,第一是焊条与焊接前进方向的夹角为60°~75°;

第二是焊条与焊件左右夹角,有两种情况:当两焊件厚度相等时,

焊条与焊件的夹角均为45°,当两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于焊条与较薄焊件一侧的夹角。

6)起焊:在焊缝起焊点前方15~20mm处的焊道内引燃电弧,将电弧拉长4~5mm,对母材进行预热后带回起焊点,把焊池填满到要求的厚度后方可开始向前施焊。焊接过程中由于换焊条等因素而停弧再行施焊,其接头方法与起焊方法同。只是要先把熔池上的焊渣清除干净后方可引焊。

7)收弧:每条焊缝焊到末尾时应将弧坑填满后往焊接方向的反方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。

8)清渣:整条焊缝焊完后清楚熔渣,经焊工自检确无问题后方可转移地点继续焊接。

(4)焊接质量标准:

1)主控项目

○1焊条的牌号、性能、接头中使用的钢筋、钢板、型钢均应符合设计要求。检查出厂证明及焊条烘焙记录。

○2焊工必须经考试合格。检查焊工合格证及考核日期。

2)一般项目

○1焊缝外观应全部检查,普通碳素钢结构钢应在焊缝冷却到工作地点温度以后进行。

○2焊缝表面焊波均匀,不得有裂缝、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区还不得有飞溅物。

○3焊缝外观标准满足《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001)Ⅱ级焊缝质量标准要求。

(5)焊接要求事项:

1)严禁在焊缝外母材上打火引弧。

2)防止焊接质量通病发生:

裂纹:为防止裂纹产生,应选择合理的焊接工艺参数和次序,应该一头焊完再焊另一头,如发现有裂纹应铲除重新焊接。

气孔:焊条按规定温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干

净,焊接过程中,可适当加大焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出。

夹渣:多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应注意焊渣的流动方向,特别是采用碱性焊条时,必须使焊渣留在熔池后面。

五、吊装

采用塔吊吊装就位方法。在吊装起吊前,应设专人检查转料平台与主体结构连接全部卸除,上料平台吊装就位后,应将其所有与主体连接的部位进行全面检查,确认完全符合设计要求后才能卸去塔吊的吊绳,确保安全。

六、注意事项

1、转料平台一侧应立牌,注明该转料平台的承重量,本转料平台最大载重量为1t(设计计算时取2.5 kN/ m2),计算值与实际使用值保险系数为3.7。

2、转料平台每次搬移时,应该查转料平台是否有过大的变形,焊缝是否存在细小裂缝等现象。上下吊环是否存在不正常现象。

3、转料平台吊至上一吊点,应检查转料平台与柱连接节点是否符合设计要求,如图1、图2中所示。

4、转料平台每侧两道钢丝绳拉紧程度是否接近,是否存在一根紧、一根松的情况,否则应用倒链进行调整。

5、转料平台的栏杆是否牢靠,在吊运中是否碰坏。

6、转料平台在建筑物垂直方向上,即上下两个位置应错开,以免妨碍塔吊吊运重物。

7、转料平台不能吊挂在阳台等部位,因为阳台等部位结构安全度偏小,应挂靠在主体结构大梁等部位。

8、转料平台不能与外脚手架连接,因为转料平台存在动荷载,对外脚手架有不利影响。

9、转料平台的吊环采用Q235钢制作。钢丝绳与吊环之间要用卡环连接,不得将吊环直接钩挂吊环。穿进吊环钢丝绳用卡头连接固定时,卡子不得少于3只。

10、转料平台转移到新的地点,在松卸塔吊吊钩前应检查各部位,转料平台搁置在主体大梁是否稳定可靠,钢丝绳是否卡紧,待一切检查可行后,方可松卸塔吊吊钩。

11、转料平台外口边应略高于内口边,不可向外倾斜。、

12、转料平台外侧三面均应设置维护栏杆,当吊运构件超长时,超过转料平台长度,应将端部防护格栅门打开,带该构件运入建筑物楼内后,立即关闭防护格栅门。

13、在正式使用转料平台前,应对作业人员进行一次安全技术交底,讲解使用转料平台应注意的事项及转料平台上作业人员与塔吊司机如何保持联系,防止意外事故发生。

七、设计计算

型钢悬挑卸料平台计算书

计算依据:

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

2、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、构造参数

二、荷载参数

三、设计简图

型钢悬挑式_卸料平台平面布置图

型钢悬挑式_卸料平台侧立面图

节点一

四、面板验算

面板受力简图如下:

计算简图

取单位宽度1m进行验算

q=1.2×G k1×1+1.4×(1.3×Q k1+P k/S)×1=1.2×0.39×1+1.4×(1.3×2+10/2)×1=11.108kN/m 抗弯验算:

M max=0.100×q×s2=0.100×11.108×0.82=0.711kN·m

σ=M max/ W=0.711×106/(4.17×103)=170.482N/mm2<[f]=205N/mm2

面板强度满足要求!

五、次梁验算

次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算:

承载能力极限状态:

q1=(1.2×G k1+1.4×1.3

×Q k1)×s+1.2×G k2=(1.2×0.39+1.4×1.3×2)×0.8+1.2×0.1935=3.519kN/m p1=1.4×P k=1.4×10=14kN

q2=(G k1+Q k1)×s+G k2=(0.39+2)×0.8+0.1935=2.105kN/m

p2=P k=10kN

1、抗弯强度

计算简图

M max=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=3.519(32/8-02/2)+14×3/4=14.458kN.m

σ=M max/(γx W X)=14.458×106/(1.05×116.8×103)=117.893N/mm2<[f]=205N/mm2 次梁强度满足要求!

2、挠度验算

计算简图

νmax=q2L14/(384EI x)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EI x)=2.105×30004/(384×206000×934.5×104)×(5-24(0/3)2)+10×30003/(48×206000×934.5×104)=1.156mm<[ν]=L1/250=3000/2 50=12mm

次梁挠度满足要求!

3、支座反力计算

R1=q1×B/2=3.519×3/2=5.278kN

正常使用极限状态:

R2=q2×B/2=2.105×3/2=3.158kN

六、主梁验算

根据《建筑施工高处高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),主梁内力按照外侧钢丝绳吊点和建筑物上支承点为支座的悬臂简支梁计算(不考虑内侧钢丝绳支点作用):

承载能力极限状态:

q1=1.2×(G k3+G k4+G k5)=1.2×(0.193+0.150+0.010)=0.424kN/m

p1=1.4×P k/2=1.4×10/2=7kN

R1=5.278kN

正常使用极限状态:

q2=G k3+G k4+G k5=0.193+0.150+0.010=0.353kN/m

p2=P k/2=5kN

R2=3.158kN

1、强度验算

计算简图

弯矩图(kN·m)

剪力图(kN)

R外=13.559kN

M max=12.984kN·m

N=R外/tanα=R外/(h1/a1)= 13.559/(3.150/3.500)=15.066kN

σ=M max/(γx W X)+N/A=12.984×106/(1.05×116.800×103)+15.066×103/(25.15×102)=111 .859 N/mm2<[f]=205.000 N/mm2

主梁强度满足要求!

2、挠度验算

计算简图

变形图(mm)

νmax=4.973mm<[ν]=(a1+c)/250.00=(3500.00+300)/250.00=15.200mm 主梁挠度满足要求!

3、支座反力计算

剪力图(kN)

R外=13.559kN

七、钢丝绳验算

花篮螺栓

T=R外/sinα=13.559/0.669=20.269kN

[Fg]=aF g/K=0.820×197.500/6.000=26.992kN>T外=20.269kN 钢丝绳强度满足要求!

八、拉环验算

节点二

σ=T/(2A)=20.269×103/[2×3.14×(20/2)2]=32.276 N/mm2 < [f]= 65N/mm2 拉环强度满足要求!

九、焊缝验算

节点三

σf=T/(h e×l w)=20.269×103/(2×8.000×120.000)=10.557N/mm2

转料平台制作安装施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (2) 四、制作技术交底 (2) 五、吊装 (3) 六、注意事项 (3) 七、卸料平台验算 (4) 八、操作平台安全要求 (9)

一、编制依据 1、绿城华府5#住宅楼施工组织设计 2、绿城华府5#住宅楼施工图纸 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 (2011版) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 6、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工结构计算方法与设计手册 9、建筑结构静力计算手册 二、工程概况 本工程为绿城华府5-9#住宅楼工程,由五栋高层住宅组成,其中5#住宅楼地上21层,6#住宅楼地上24层,7#住宅楼地上24层,8#住宅楼地上27层,9#住宅楼地上27层。模板的配置为顶板模板及支撑系统均配置三层,为解决模板的周转及材料的吊运,每个住宅楼均设置两个转料平台。卸料平台主梁采用18#工字钢,次梁采用10#槽钢。卸料平台见下图。

三、准备工作 1、材料 (1)钢材:钢材应附有质量证明书并应符合设计要求及国家标准的规定。钢材的断口不得有分层及表面锈浊、麻点。钢材送试验室进行材料试验和可焊性试验。 (2)电焊条:使用的电焊条E4315或E4316,电焊条直径¢ 3.2,必须有出厂合格证书。施焊前应经过烘焙,严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。 2、焊接机具采用电焊机BX-3-300型电焊机一台。 四、制作技术交底 1、按照转料平台图纸设计的槽钢型号与下料长度进行下料,可采用氧割或锯切,其公差确定为2mm。 2、焊接 (1)焊接施工必须有合格证:安排持证上岗的焊工所担任的焊接工作应与焊工的技术水平相适应,并有一年以上的施工经验。 (2)焊接前应对所焊杆件进行清理,除去油污、锈斑等,在沿焊缝二侧不少于20mm 范围之内露出金属光泽。 3、焊接标准: (1)主控项目 a、焊条的牌号、性能、接头中使用的钢筋、钢板、型钢应符合设计要求。检查出厂证明及焊条烘焙记录。 b、焊工必须经考试合格。检查焊工的合格证及考试日期。 (2)一般项目 a、焊缝的外观应该全部检查,普通碳素钢结构钢在焊缝冷却到工作地点温度后进行。 b、焊缝表面焊波应均匀,不得有裂缝、夹渣、焊瘤、烧穿、弧炕和针状气孔等缺陷,焊接区还不得有飞溅物。

悬挑卸料平台专项措施方案

邢台市雪绒片区棚户区改造 (皓顺壹号院)1#、2#、3#、4#、13#、14#楼及地下车库工程 卸料平台专项措施方案 编制人: 审核人: 批准 人: 河北顺泰建设集团有限公司 2017年5月 悬挑卸料平台专项施工方案及计算 (一)悬挑式钢平台 悬挑式钢平台是指可以吊运和搁置于楼层边的用于接送物料和转运模板等的悬挑式操作平台,采用钢构件制作,。 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环;吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。 (二)基本要求、概念 受料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材料所需的临时性工序,但该悬挑平台,悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,荷载不超过1.5吨,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,不允许刚架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保安全。 (三)材料选用 (1)工字钢采用主梁工16、次梁选用槽钢[16; (2)钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型;

落地式卸料平台施工方案全解

第一章工程概况 环球数码大厦位于深圳市南山区高新科技园中区西片,北临高新中三路。本工程建筑面积42504.42㎡, 建筑由2层地下室及上部16层组成,总用地面积5929㎡。地上建筑面积32987.12㎡,地下室建筑面积9517.3㎡,建筑高度69.6m;地下二层主要做为战时人防地下室使用,平时停车库使用,地下一层为设备间及停车库使用,地上十六层为工业研发中心。建筑物结构安全等级二级,地基基础等级乙级,岩土工程勘察等级乙级。场地类别Ⅱ类,抗震设防烈度为7度。 ?建设单位:环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 ?设计单位:深圳市奥意建筑工程设计有限公司 ?勘察单位:深圳市南华岩土工程有限公司 ?质监单位:深圳市质监总站 ?安监单位:深圳市安监总站 ?监理单位:深圳市竣迪建设监理有限公司 ?施工单位:中建二局第二建筑工程有限公司 第二章编制依据 ●《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ●《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ●《环球数码大厦施工图》 ●《建筑工手册》第四版 ●《环球数码施工组织设计》 ●《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) ●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

第三章落地平台计算书 卸料平台平面搭设尺寸为3.0m宽×5.0m长,分别在建筑物南立面○3-○4轴线间、轴线之间,最高搭设四层楼面,标高为:22.0m,室内外高差按0.80m计,可知最高搭设高度为22.2m。使用时逐层往上搭设,平台往外挑100mm,见剖面图本方案按平台最大高度考虑,最大堆放荷载为1t,受力面积为4㎡,每吊不能超过0.8t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.2m、步距1.5m,脚手架搭设高度:22.20m,,钢管类型(mm):Φ48×3.5,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80,立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.30m,平台底钢管间距离300mm。 脚手板自重:0.3kN/m2;栏杆自重:0.15kN/m2;材料堆放最大荷载:2.5kN/m2;施工均布荷载标准值:1kN/m2。 落地平台支撑架立面简图

转换层施工方案

南湖温泉国际酒店主楼 装饰工程 中国新兴建设开发总公司 宴会厅转换层 施 工 方 案 2014年5月20日

目录 一、主要设计依据 (2) 1 、分项工程概况 (2) 2、现场情况 (2) 3、转换层安装情况 (2) 三、施工安排 (2) 四、施工准备 (2) 1、技术准备 (2) 2、机具准备 (3) 3、材料准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 1、施工方法 (4) 2、特点 (4) 3、工艺原理 (4) 4、脚手架方案 (5) 六、工艺流程及操作要点 (10) 1、工艺流程 (10) 2、操作要点 (10) 七、焊缝质量标准 (11) 1、保证项目 (11) 2、基本项目 (11) 3、成品保护 (11) 4、应注意的质量问题 (11) 5、本工艺标准应具备以下质量记录: (12) 八、防腐施工要求 (12) 九、质量控制 (13) 十、安全措施 (13)

一、主要设计依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建设工程施工现场用电安全规程》 GB50194-93 二、工程概况 1 、分项工程概况 宴会厅层净高最高处为10.7米,最低处为7.8米。 2、现场情况 宴会厅顶部为钢桁架结构,无法固定普通吊杆。采用螺栓与原钢桁架球形节点连接,制作吊顶转换层结构。 3、转换层安装情况 转换层层高较高,施工难度较大,为此,施工前应做好统筹施工指挥部署,脚手架的搭设,安全防护等等有关工种进行施工技术交底和安全技术交底,为各工种工序密切配合创造条件和拟定动向目标。 三、施工安排 1、施工部位首层G区宴会厅。 2、工期为40天。 四、施工准备 1、技术准备 (1)组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更手续。

转料平台施工方案

莲东经济适用房F组团转料平台施工方案 施工单位:中磐建设集团有限公司 日期: 2017 年08月30日

目录 1. 工程概况 (1) 1.1.工程信息 (1) 1.2.工程概况 (1) 2.转料平台搭设概况 (2) 2.1.搭设位置 (2) 2.2.转料平台搭设方法 (2) 2.3.转料平台的验收 (4) 3.转料平台安全使用要求 (5) 4.应急救援措施 (5) 4.1.应急救援机构职能 (6) 4.2.应急救援工作程序 (6) 4.3.应急救援装备 (6) 4.4.应急救援药品 (7) 4.5.应急救援措施 (7) 5.悬挑转料平台计算书 (8)

1.工程概况 1.1.工程信息 工程名称:莲东经济适用房F组团 工程地点:新罗区南城东环路与莲南路交汇处东侧建设单位:福建德兴集团房地产开发有限公司 设计单位:中国汽车工业工程有限公司 监理单位:福建互华土木工程管理有限公司 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 施工单位:中磐建设集团有限公司 1.2.工程概况

2.转料平台搭设概况 2.1.搭设位置 由于本工程的平面布置及塔吊的安装位置和吊臂的摆幅,结合施工现场的实际情况,转料平台的搭设的具体位置应遵循结构可靠,位置方便宽敞的原则。考虑到工期及施工进度,1#楼、9#楼、12#楼每层均搭设一次4个卸料平台,其余2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼、13#楼每层均搭设一次2个卸料平台。 2.2.转料平台搭设方法 本工程从经济、实用的角度考虑,卸料平台设计为悬挑式型钢平台,规格为6.0m ×2.5m×1.5m(长×宽×高)悬挑长度为4.0m。主梁锚入楼面2.0米,与埋设于楼面20# U型圆钢连接,平台上要设有限定荷载标牌,本工程卸料平台限重为1.5t。 主梁、次梁分别采用16#工字钢、14a#槽钢,所有构件均匀为焊接,防护栏采用48×3.0钢管,分别在高0.75m、1.50m处设立两道,并与四周槽钢焊接。四周槽钢外侧面及防护栏均刷红白相间的油漆标识,并满布密目安全网。平台每侧设两根6×19、Ф20钢丝绳,每根绳设夹具不少于3个。具体搭设时采用塔吊吊装,吊装时,先挂好四角的卡环,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四牵引绳应等长,保证平台在起吊过程中平稳。吊装至预定位置后,先将平台钢梁与预埋U型杆固定,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩。钢丝绳与转料平台钢管架接触处垫橡胶胶皮,以缓冲钢丝绳的拉力。钢丝绳通过梁上侧模对拉螺栓孔拉接,但两根钢丝绳不得拉结于同一个对拉螺栓孔,并且预留的梁上预留的孔洞要保证能让上述钢丝绳穿过。平台底面设5cm厚的脚手板,满铺、铺牢、两端用8号镀锌铁丝捆紧,并在四周设180cm高的踢脚板。

关于高层建筑转换层施工的分析

关于高层建筑转换层施工的分析 摘要:本文作者结合实际施工经验,对高层建筑转换层的实际技术进行了分析介绍,供大家参考。 关键词:高层建筑;转换层;施工;分析 abstract: the authors combined with practical experience in the construction and analysis of the actual technology of the high-rise building conversion layer introduced for your reference.keywords: high-rise buildings; conversion layer; construction; analysis 中图分类号:tu3文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)转换层可以将建筑物上下层的使用功能、结构类型、空间尺寸等进行转换,它在我国高层建筑领域有着广泛的应用。并且随着我国建筑行业的发展以及城市建筑向着高层化和功能复杂化发展,转换层的应用将会越来越广。转换层具有主梁截面尺寸较大、钢筋结构密集、混凝土的灌入量大、留置施工缝的难度大、支承体系要求高等特点,所以认真、周密、合理地采用施工措施,对保证结构转换层的质量及整个高层主体工程质量有着极其重要的作用。 1 高层建筑转换层概述 随着城市以及经济的不断发展,对于高层建筑越来越向着一种多功能的倾向发展。因为建筑物其使用的要求以及功能具有一定的差异性,因此,在为了适应对于建筑物的柱网布置以及形式等等一些不同的要求时,在很多的建筑中都已经设置了一种转换层。

卸料平台专项施工方案

万家花城万和苑二期工程 卸 料 平 台 专 项 方 案 编制人:职务/职称: 审核人:职务/职称: 批准人:职务/职称: 一、工程概况 平湖万家花城万和苑二期工程,本工程地块位于嘉兴平湖市,胜利路以南,漕兑路以北,平湖大道以东,梅园路以西。本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为出库及8#、14#主楼采用钢筋砼预制管桩及其余主楼采用混凝土钻孔灌注桩基础,本工程由5栋30层高层及整体地下室1层局部2层,建筑总高度89.8m。总建筑面积152278.98m2,其中地上建筑面积106082.54,地下室建筑面积46196.44 m2。本工程±0.000标高相当于黄海标高3.900m。 结构类型为框架、剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,建筑消防类别为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级。本工程建筑抗震设防分类为标准设防类(丙类)建筑,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震等级主楼及其相关范围内(主楼外二跨且不小于20米)的抗震等级同主楼一层的抗震等级(剪力墙抗震等级为三级(用于27层建筑)、剪力墙抗震等级为二级(用于30层建筑)、

框架抗震等级为二级),其余车库处的框架抗震等级为三级。基础形式为车库采用预应力管桩,主楼27层采用管桩,30层钻孔灌注桩,基坑开挖深度约10m。 卸料平台的布置 本工程单层面积大,楼层高,且施工工期较为紧张,为使钢管、模板等建筑材料能快速有效地翻运至上部施工层,故特从二层开始一个单元每层均布设一只卸料台位(使用荷载小于或等于1.5吨),安装后进行上下垂直运输,并层层往上循环安装使用,直至33层。(卸料平台详图附后)。 二、卸料平台的制作 本工程用卸料平台平面尺寸为1900×3500,平台靠砼现浇构件外侧布置,突出现浇构件最外侧1550mm,平台骨架主梁采用16#槽钢,平台板下横档采用16#槽钢,拼接焊接而成,横档上铺设模板作卸料平台用。防护栏杆采用Ф48×3.0mm钢管焊接,共计有两排平行于建筑物纵向栏杆,每排有立杆6根,间距为0.7m,高度1.2 m。栏杆上铺满铺模板作围护用,如附图所示。 三、安装、拆除与使用 卸料平台制作完成后,利用塔吊进行吊装,用钢丝绳将平台套住(通过预焊在平台上的4Ф20吊环)后吊运至欲安装楼层,将靠建筑物一端的槽钢放入预埋在楼面板中的拉环(4Ф20拉环埋件)内,并用电焊固定。外侧利用4Ф21.5钢丝绳吊拉至上层构件的预埋拉钩内,各钢丝绳利用双调螺丝张紧。拆除时则用塔吊吊住平台(平台上应清理干净,以免平台内的物体坠落)使之不至翻落,而后松掉钢丝绳及螺丝即可吊离原安装位置,吊至上层进行安装,有专人负责指挥。 操作时,应尽量使吊物摆放均匀,同时不得堆载过重,限载1.5T。 四、操作平台安全要求 1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上; 2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

卸料平台施工方案32303

水科院西区1# 2#楼 一、工程概况 1、工程概况 1.1总体概况 工程名称:XXXXXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXXXXXXXX 1.2工程规模:占地面积约40亩,总建筑面积83396.98平方米,主要建设公共租赁房、商业用房、公共服务用房以及道路广场硬化、景观绿化等基础配套设施。 1.3结构设计概况 1.3.1基本概况 二、编制依据 1、《建筑施工高空作业安全技术规范》 2、《建筑机械使用安全技术规程》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、《建筑施工手册》

三、平台搭设位置及安装程序 3.1 平台体系选用与性能 1)本工程檐口高度为55.32m,根据脚手架的搭设高度限制和卸载规定,采用悬挑式卸料钢平台可不受限制。 2)卸料钢平台适用性很强,配合塔吊使用,在钢筋混凝土剪力墙适当的地方预埋吊环,采用钢丝绳与结构栓拉接牢固,易于拆卸、坚固耐用可连续周转使用。 3)除4#、6#楼设轩一个卸料平台外,其余楼设两个卸料平台,其中一个用于墙模板及其加固件周转,一个用于梁板模板及其加固件周转。 3.2 安装程序 每天使用之前均需对所有部件进行检查,确认无误,方可使用。

四、构造要求 4.1 卸料钢平台的设计 1)平台宽为2500mm,从外墙皮挑出4000mm,承重部分为外架以外2500mm范围,使用面积6.25m2。 2)平台上操作人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载值。卸料平台上的容许荷载不得超过800kg,均布荷载要求小于2.5kN/m2, 3)卸料平台主次梁槽钢采用角焊满焊连接,次梁间距不大于750mm,上满铺50厚木板。 4)用于模板及其加固件周转的卸料平台每根主梁采用直径18的钢丝绳与结构栓接牢固。 5)用于模板及其加固件周转的卸料平台的吊索与结构拉接点为平台所在楼层的上一层的洞口边梁上的相应位置预埋吊环,钢丝绳与平台夹角为45-60度。 6)平台与结构楼层之间的外架范围在外架上该标高处横搭内外两根水平杆,其上满铺脚手板作为通道,平台周转前拆除。 4.2 材料要求 1)钢材:主次梁均为普通碳素钢,并采用E43焊条焊接,边龙骨为16#槽钢、次龙骨为16#槽钢。 2)牵引钢丝绳为:φ18钢丝绳端头设4道卡环,并在第3道卡环与第4道卡环之间设安全弯。 3)脚手板:平台脚手板及180mm挡脚板均采用50厚木脚手板。 4)防护拦杆:采用脚手架钢管搭设。 5)所用材料均应为合格产品,强度满足规定数据,次龙骨、边龙骨挠度

高层住宅工程临边防护专项方案

高层住宅工程临边防护 专项方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

坤邦城市公园2、3#楼 临 边 防 护 方 案 编制: 审核: 日期: 2017年 3 月 1 日 目录

0 2 3 3 4 4

5 6 9 第一章工程概况 工程建设概况 坤邦城市公园一期2、3号楼工程,集商业、住宅为一体的住宅小区。该工程为31层的高层建筑,负一层、负二层为全埋地下室,为人防地下室及停车库,层高负一层地下室,作为车库层高;负二层为;一层为商铺,层高5m,二层为三层为转换层四至三十一层为住宅,其中四层层高为,四层以上为,建筑总高度为。该工程2、3号两栋楼是结构形式完全相同的框肢剪力墙结构。设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防二级抗震;±标高相当于海拔,建筑面积为㎡。

编制说明 依据: 一、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、国家规范及本工程相应的图纸编制。 “四口”是指建筑施工中的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口,“五临边”在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边,它们是所有人员施工作业中经常接触的区域,也是容易发生事故的要害部位、作好“四口五临边”的安全防护工作是保证施工安全的一个重要的环节。因此根据《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》的规定,针对本工程的特点,本着技术合理、经济实用的原则,制定本工程防护方案。 第二章防护要求 材料要求 钢管:外径φ48壁厚,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用;

接料平台施工方案

北京地铁十号线一期(含奥运支线)工程光华路站 专项施工方案报审表 工程名称:霍山县单龙寺镇财政所及政务服务中心业务用房工程编号:

北京地铁十号线一期(含奥运支线)工程光华路站 专项施工方案会签表 表4

霍山县单龙寺镇财政所及政务服务中心业务用房工程 卸料平台施工方案 安徽霍山巨邦建筑安装有限责任公司 二○一五年十月 卸料平台施工方案 (物料提升机卸料平台、楼层转料平台) 一、工程概况 项目名称:霍山县单龙寺镇财政所及政务服务中心业务用房工程 建设地点:安徽省霍山县单龙寺镇东风桥街道 建设单位:霍山县单龙寺镇人民政府 设计单位:安徽省电子工业设计院有限公司 勘探单位:霍山天地建筑勘察设计院 监理单位:安徽建衡工程咨询有限公司 施工单位:安徽霍山巨邦建筑安装有限责任公司 建筑面积1029㎡地上4层框架结构。

抗震设防烈度为7度;建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。耐火等级为二级;屋面防水等级为二级;工程设计使用年限为50年。场地类别:Ⅱ类;框架抗震等级为三级,地基基础设计等级乙级。 基础工程: 本工程基础采用独立基础。垫层砼强度等级为C15,基础为C30。 主体工程: 本工程主楼部分:柱梁板砼强度为C30。 外墙采用240厚混凝土空心砌块,M5混合砂浆砌筑。内墙采用200厚Mu5砼砌块,M5混合砂浆砌筑。 填充墙砌筑及装修施工阶段,在楼层中建安装一台井架用于材料垂直运输专用。 施工井架卸料平台搭设在结构与进架中间,采用钢管落地架搭设,与结构楼层水平高度相同,钢管立杆上设置纵、横向横杆,在纵、横杆上设方木,并设胶合板,满足物料从施工井架内运至楼层。考虑钢管立杆长细比,在两个楼层平台中间加设纵、横向横杆。 在结构施工阶段,为满足材料(主要模板)垂直运输需要,拟在一层上的结构层面搭设材料转运卸料平台。楼层卸料平台搭设在每一层需要转运材料的楼层上。平面尺寸2.5M×3.0M,采用16#的槽钢悬挑组合48×3.5钢管搭设。 了确保安全,规范作业,特编制本方案。 二、安全保障 安全保障是首要问题,所有施工操作人员必须做到: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的原则。 2.施工人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。 3.施工人员应守《建筑安装工程安全操作规程》,同时守施工现场各项安全规章制度。 4.进入工地须戴安全帽,在2m以上高空作业须佩带安全带,一律不准穿拖鞋施工。 5.统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。 6.严禁无防护上下立体交叉作业,严禁酒后上岗,高温天气做好防暑降温工作,夜间作业必须有足够的照明。 7.高空作业工具必须放入工具包内,不得意乱放或任意抛掷。 8.所有工作人员不得擅自按动按扭或动开并等。 9.拆除螺栓应用力均匀,严禁猛打猛敲。 10.作业区域和四周布置二道警线,安全防护左右,严禁任何人进入作业区域在四周围观,现场安全区域的安全监扩工作。 11.安装中要按供电部门的有关规定避开高压线路。 12.六级及以上大风,或雷雨天气,不准作业;其他按操作规程执行。 13.操作人员每天上下班前,要检查支撑锚固点是否牢固,发现问题,立即处理或报告。三、卸料平台脚手架的搭设 卸料平台从基础以上开始搭设,立杆横距B=1.2m,纵距L=1.05m,每一楼层设置一平台,架体在楼层设置一平台,架体在楼层中间处加设横杆,使其步高不大于1.45m,与楼层同步并在两侧从底到上满设剪力撑。 1.材料质量要求 (1)钢管采用48×3.5钢管,应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。不得使用绣蚀严重(斑点、剥皮)弯曲、开裂的钢管。 (2)扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材质符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、松、砂眼、夹灰等铸造陷钢管和扣件必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6㎜,必要时进行抗滑扭试验。扣件在螺栓拧紧扭力矩大65N*M时,不得发生破坏。 (3)连墙杆采用刚性连结,其材质应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2、脚手架的搭设步骤 2.1架子搭设前,对材料、工具、钢管、扣件进行检查。 2.2脚手架的立杆底部横向铺设5㎝×20㎝×150㎝木方;且需加设扫地杆。 2.3先立里排立杆,后立外排立杆。立杆要求垂直,立杆垂直度允许偏差应小于高度的1/200。里、外两立杆连线应与墙面垂直。立杆横向间距1.2m,纵向间距1.6m 2.4为保持架子的整体稳定,对于相邻两根立杆的接长接头,上下应错开50㎝以上,各个接头中心至主节点的、距离不宜大于步距的1/3,新接长的接头不应在同一步距内。因此,在竖立第一节立杆时,应选长短不一的钢管做立杆;立杆的接长应先接外排立杆,后接里排立杆。 2.5立杆竖好后,根据楼层高及中间安装大、小横杆,在每一层铺设木脚手板。 2.6每一楼层在平台的左右两侧及中间设连接墙点。 2.7因平台一次性搭设较高,平台架体每六层一道用挑杆卸荷至楼层内,并在两侧从底到上满设斜撑。 2.8大横杆应用直角扣件扣紧在立杆内侧,扣件应在上方。 2.9上述各连接扣件的中心距中心节点(立杆与大横杆、小横杆相接点)的距离应不大于150㎜,杆件端头伸出扣件的长度应大于 2.10拧扣件螺栓要紧松适度,拧得不紧容易使杆件使扣件断裂,要求扭力矩控制在40-60N.m。 2.11扣件在使用过程中,应经常检查扣件是否松动,发现松动应紧扣 2.12每层铺设木脚手板,铺设好与平台横杆连接牢固。

高层建筑转换层施工注意事项

高层建筑转换层施工注意事项 导言 高层建筑的结构转换层作为建筑物内不同结构形式受力的连结与传承的关键节点,控制和把握转换层结构施工质量非常重要。

1、转换层施工荷载大 在结构转换层施工中,自重荷载是施工荷载最主要的部分,为做到转换层结构上下变化,克服自重的不利影响,应保证结构端面自然增大。 2、转换层支撑难度大 转换层的标高较高,一般都在20~30m 之间,使得巨大的施工荷载需要多层进行分载,转换层悬挑部分可利用桁架结构将施工荷载逐步传递到下部结构。 3、转换层钢筋施工量大 转换层构件的跨度和截面尺寸较大,钢筋含筋量大且排布密集相互穿插。施工时,须保证钢筋骨架的稳定,同时便于钢筋的布置。 4、转换层混凝土强度高,体积大 因转换层是大体积混凝土施工,因此要采取合理的施工工艺,控制混凝土硬化中水化热的发生,并防止各种混凝土裂缝的产生。

1、支撑系统的施工技术方式 转换层因自身重量及上层负荷较大,对施工的安全性和稳定性要求十分严格,因此在正式施工前应进行精密的计算与设计,保证整个支撑系统的强度过硬。常用支撑系统施工技术方式如下。 (1)钢管支撑结构。此结构较适合于施工荷载相对较小或采用板式转换梁的情况。转换梁的全局布置要密集,从而保证钢管支撑结构的稳定性。 (2)型钢构架结构。此结构更适合于转换梁本身重量和上层负荷相对较大的情况,并且要求转换层的相对位置比较高。一般的施工方法是在转换层下层的柱体中埋设型钢构架结构,成为转换梁的支撑体系,型钢结构利用柱子将上层的荷载逐一传递下来,直达地面,适合于传递纵向荷载。 (3)设置与转换梁方向一致的支撑架结构。该形式较适合于转换梁自重与上层荷载相对较大的建筑物,更适用于转换梁相对位置不太高的情况。在进行钢管支撑架的设置时,应准确计算立杆的距离以保证承力位置准确。 2、模板工程的施工 为对转换层混凝土的结构质量进行有效稳固建设,要用模板进行支撑,在建设过程中因施工速度较快,需要铺设的模板较多,在施工过程中须注意更多的问题。 对于底模板的施工技术的运用而言,须将其支撑效果发挥出来,选择48mm×3.5mm 的钢管脚手架建立支撑系统,并在对立杆间距、步高的测量分析过程中对建设稳固事项进行有效建立;在加强建筑技术的实施过程中,通过对主楞骨与次楞骨的有效建设,使其对模板进行有效支撑,把握对重点支撑点的建

转换层施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工部署 (2) 三、钢筋工程 (3) 四、混凝土工程 (11) 五、模板工程 (19)

金泓凯旋城位于深圳市宝安区新中心区,新圳河畔,我司所施工的10、11栋建筑面积10.9万m2,共有塔楼6座。本工程框剪结构,10栋建筑面积49767.983㎡,有三座塔楼,半地下室一层(面积10799.228㎡),半地下室底板标高为-1.65m,地上26层,建筑高度84.55m。 11栋建筑面积约为57694㎡,有三座塔楼,地下室一层(面积约为12500㎡),地下室底板标高为-4.15m,地上25层(其中裙房一层,面积9040.08㎡),建筑高度80.95m。 转换层墙柱砼为C50,梁板砼为C40。转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级。本工程转换层最大特点是转换层框支梁大量使用宽梁(梁宽大于柱宽),框支梁的施工需同时参见宽扁梁节点和框支梁节点施工。 转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。 二、施工部署 钢筋工程采用人工绑扎,机械加工;砼采用商品泵送砼,机械振捣辅以人工;模板工程采用人工散拼模板,辅以机械加工。 转换层的施工顺序:墙柱定位放线→支设模板钢管架→铺设板模和梁底模→绑扎墙柱钢筋→绑扎转换梁钢筋→绑扎楼板钢筋→上部墙体钢筋插筋→验收钢筋→封模→抄设楼层标高→浇筑转换层砼

1、钢筋工程特点 转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级;钢筋的连接形式有:搭接焊,闪光对焊,冷搭,转换梁钢筋直径28采用机械连接。转换层框支梁梁宽多大于柱宽,其梁钢筋按施工图B4-B6宽遍梁钢筋节点施工。 钢筋工程施工准备 施工机具、人员准备 钢筋加工场设四台钢筋切断机、七台钢筋弯曲机、两台对焊机、一台钢筋冷拉调直机,以及两台钢筋剥肋螺纹机。 钢筋加工工人30人;单栋钢筋绑扎工人30人。 钢筋垫块制做 梁板底筋垫块全部采用塑料垫块,转换层梁钢筋重量大,梁底垫块用一般的水泥垫块不能满足在要求,在梁底的垫块采用塑料实心垫块,垫块垫在箍筋下边(箍筋与主筋交叉处),规格:厚度15㎜、长80㎜、宽50㎜。800宽以上的梁 底垫块放三排、间距500;600宽及以下的梁放二排、间距600。 梁侧按钢筋规格,采用塑料定型垫块500间距放置。板面筋垫块采用同梁板同标号的砼预制。如下图所示。 m m

转料平台施工方案

中国人民解放军第3538工厂1#、2#高层住宅楼 转料平台施工方案 审批: 审核: 编制: 陕建五公司3538工厂高层住宅项目部 2004年10月6日

转料平台施工方案 一、简介 本工程为高层全剪力墙结构,其中1#楼20层、2#楼24层,工程施工外脚手架采用型钢悬挑钢管扣件脚手架。根据工程规模及施工情况,两栋楼分别设3个转料平台,主要用于钢管、扣件、木方、竹胶板的转移。1#楼转料平台设在南侧门窗洞口处,2#楼东、西、南各设一个。 二、加工方案 1、转料平台尺寸均为(长×宽)4.0×1.4m(洞口尺寸为1.5m), 采用[16槽钢作外挑梁,其中间用[10槽钢焊接连接,上铺50mm厚木板。 2、料台上设1.2m高护栏,其端部设安全门,料台采用6×37?17.5 钢丝绳从两侧和墙拉接。其具体做法见附图。 3、料台立面栏杆内采用竹胶板进行全封闭,外侧刷黄、黑相间斑 马线油漆。 三、转料平台的搭设及安全使用要求 1、料台在地面加工成型后严格按设计位置就位,不得随意移位。 2、钢丝绳连接口,下拉接环处采用钢丝绳夹固定,每端布设绳夹 不得小于4个,间距为120 mm,第三与第四个之间预留20 mm长的安全环,随时观察,若安全环拉直,应立即紧固螺栓。 3、钢丝绳在使用过程中若发现油大量挤出时,说明此时受荷载较 大,应立即减荷,在安装使用过程中,若钢丝绳断头超过钢丝绳的百分

之三十,此钢丝绳严禁使用,已使用的立即更换。 4、 料台上堆载在使用过程中不得大于1吨,起吊货物要轻吊轻放,严禁冲击荷载出现。 (1) 6米长钢管不得超过40根,3米钢管不得超过80根; (2) 4米木方不得超过100根; (3) 整张竹胶板(1220×2440)不得超过40张; (4) 外架悬挑型钢梁(4.5米)不得超过10根; (5) 槽钢门洞模板不得超过6套。 5、 转料平台转换时,应安排固定人员提升,先用塔吊稳定吊住,再拆其与墙的连接,绝对不能撞外墙,保证悬挑平台提升的安全性。 6、 转料平台严禁和外架进行连接,两者防护设施应保证相对独立。 四、 转料平台承载力验算 1、荷载计算 (1)恒载(平台自重): 经粗略计算,G k 约为0.7 KN/m 2 (2)活载: 起重的物料:限重1T ,按1T 计算 2 8.25 .24.18 .91M KN =?? 施工操作荷载:按2 KN/m 2计算 则活荷载:2 8.428.2M KN Q K =+= (3)荷载设计值:F=1.2G k +1.4Q k = 1.2×0.7+1.4×4.8=7.56 KN/m 2 2、[10槽钢验算

卸料平台专项施工方案

南京晓庄学院方山校区工科楼项目 悬挑式卸料平台专项施工方案 1、工程概况: 南京晓庄学院方山校区工科楼项目由两排六层教学楼、一个公共报告厅、一个网管中心组成,公共报告厅和网管中心分别为一层、独立设置在东西两侧,与南北排列的两幢教学楼可通过底层架空的一、二层进行有效联系,南北教学楼在4~5层增加风雨连廊,增强了建筑功能的联系性。本工程框剪结构、地上六层,总建筑面积:22885 m2,建筑物高度:23.85m。 本工程由南京晓庄学院筹建,南京金宸建筑设计有限公司设计,我江苏通州四建集团有限公司承建,南京工大建设监理咨询有限公司对本工程实施监理。 2、编制依据: 2.1《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2009]87号) 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2014) 3. 卸料平台施工工艺技术: 3.1构造参数: 卸料平台形式:为刚性框架结构,由主梁、次梁、拉绳组成了承重受力体系,卸料平台几何尺寸:悬挑部位长 4.5m,宽 2.0m,主梁搁置在楼层面的长度≥2000mm。 3.2卸料平台与主体结构连接方式: 卸料平台的主梁搁置在主体结构楼层面,钢丝绳将悬挑卸料平台前端与预埋在主体结构上方的U形拉环连结,形成了由卸料平台、钢丝绳、建筑结构为一体的三角形稳定体系。 3.3制作材料: 卸料平台采用的槽钢、钢管、钢板、钢筋、钢丝绳等材料,其材质性能应符合现行国家标准、规范要求。 主梁:选择用不小于[16a槽钢,次梁:选择用不小于[12.6槽钢,次梁间距,

施工升降机接料平台施工方案(0001)

施工升降机接料平台施工方案

施工升降机接料平台施工方案 一、工程概况 工程名称:运城市数字传媒中心主楼 工程地址:运城市盐湖区红旗东路 建设单位:运城市广播电视台 勘察单位:山西省第八地质工程勘察院 设计单位:运城市建筑设计研究院 质量监督:运城市建设工程质量安全监督站 监理单位:运城市金苑工程监理有限公司 承建单位:山西通化建筑安装有限公司 工程概况:本工程为运城市广播电视台运城市数字传媒中心项目,位于运城市盐湖大道南,周西路以西。工程总建筑面积40035.92平方米,其中地下室6588.85平方米,地上33447.07平方米。 主楼地下一层,地上21层;消防总建筑高度85.95米,地下室、一、二层层高4.5米,三层层高5.4米,四层至二十层层高3.9米,二十一层层高4.8米。消防总建筑高度89.95米。 裙楼地下一层,地上3层,高度为14.85米 本工程结构类型:主楼为框剪结构,裙楼为框架结构。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级地上为一级地下为一级,屋面防水等级一级,结构设计合理使用年限为50年。 考虑本工程进度安排、施工需要及现场实际情况,在主楼东侧安设一台施工升降机,安设高度95m,安装位置及接料平台脚手架搭设详附图。施工电梯基础施工及安装详见施工电梯安、拆施工方案。

施工升降机接料平台采用钢管扣件脚手架搭设,底层至四层顶采用落地式,搭设高度18.8m,五层楼面至屋面层采用型钢悬挑式,搭设高度为77m,做法同悬挑外架。接料平台脚手架搭设一定要加大剪刀撑和连墙件的密度,脚手架搭设要连成一个整体,以确保其稳定性。 二、编制依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009)、《钢结构设计规范》(GB50017)、《建筑施工脚手架实用手册》等编制。 钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T3793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹钢管不得使用。 扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 三、接料台搭设 接料台设置采用φ48X3.0mm钢管前排为双立杆,后排为单立杆搭设方式,接料台大小具体根据施工电梯使用位置搭设,每层接料

某大厦高层转换层施工方案

***大厦高层装换层施工方案 结构转换层专项施工方案 1. 转换层结构概况 该转换层面积7#约1105.77M2,8#约810M2下部为四层框架结构(加地下室一层),转换层为梁承式结构,上部为剪力墙结构。 7#转换层框支主梁的主要截面有800×1400,800×1300,600×1100,600×1000,800×1100,500×500,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C40,结构绝对标高为80.080m。 8#转换层框支主梁的主要截面有1700×1200,800×1400,300×650,800×1300,600×1000,350×750,800×1000,200×800,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C30,结构绝对标高为80.050m。 2. 转换层自重,施工荷载传递方式 转换层自重和施工荷载通过模板传向支撑体系,支撑体系传向下层楼面结构,设钢筋砼自重为q0,模板支撑重量为q1,按三层楼盖承接荷载,则每层楼盖承接荷载为(q0+q1)/n=(q0+q1)/3,因此,1/3部份荷载通过21.30m层楼面结构传递于框架柱、墙上,另2/3部份荷载则通过下层支撑架传向17.10m层的楼面结构,1/3部份荷载通过17.10m层楼面结构传递于框架柱、墙上,剩余1/3部份荷载则通过下层支撑架传向12.90m层的楼面结构,再传递于柱、墙上然后最终通过柱墙传给基础,基础传递给地基持力层。而支撑承接荷载为逐层递减,本层为q0+q1,下层为(1-1/n)( q0+q1)=(q0+q1)/3,n为参加承接荷载的楼层数(n=3)。 3. 施工部署 3.1 施工组织

转料平台施工方案 (2)

厦门轨道交通1号线园博苑站温泉东地块工程 转料平台施工方案 厦门市嘉奋建筑工程有限公司 2017年09月09日

目录 一、编制依据................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 三、转料平台方案选择........................... 错误!未定义书签。 四、材料选用要求............................... 错误!未定义书签。 五、施工方案................................... 错误!未定义书签。 (一)转料平台技术参数表.................... 错误!未定义书签。 (二)工艺流程.............................. 错误!未定义书签。 (三)施工方法.............................. 错误!未定义书签。 (四)施工部位.............................. 错误!未定义书签。 (五)检查验收.............................. 错误!未定义书签。 (六)转料平台的拆除:....................... 错误!未定义书签。 (七)节点构造.............................. 错误!未定义书签。 六、施工安全保证措施........................... 错误!未定义书签。 (一)安全组织保证措施...................... 错误!未定义书签。 (二)转料平台安全使用技术措施.............. 错误!未定义书签。 七、应急预案................................... 错误!未定义书签。 八、悬挑转料平台计算书......................... 错误!未定义书签。附图:转料平台平面布置图.. (15)

自制卸料平台专项施工方案

自制悬挑式卸料平台专项施工方案 1.编制依据 1、浙江工业大学建筑规划设计研究院提供的施工设计图。 2、本工程施工组织设计。 3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。 4、《建筑施工手册》。 5、《建筑施工计算手册》。 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 2.工程概况 华宇大厦位于温州市苍南县钱库镇高级中学对面,是钱库镇第一幢32层的高层商住楼。由苍南宇宙房地产开发有限公司开发,浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司设计,晟元集团有限公司承建,金华永安建设监理有限公司监理。本工程建筑占地面积2906m2,采用框剪结构,地下1层,主楼为地上32层,裙房为地上2层,总建筑高度97.500m,建筑工程总建筑面积47365 m2,地下6865 m2,地上40500m2。建筑一层、二层层高4.8m,标准层层高2.9m,总计划工期660日历天。 三、卸料平台用途及极限荷载值 卸料平台是楼层进出材料的主要通道,主要用于输出拆下的模板和架管。为保证卸料平台能安全、可靠、正常使用,卸料平台允许最大的施工荷载不大于2.0kN/m2,最大限载为1.0吨,最大集中堆放材料不超过0.5吨。 四、卸料平台的设计 (一)平台形式 卸料平台为固定式,外挑5.0米,宽2.2米,平台的主梁采用[18a号槽钢U口水平,次梁采用[14a 号槽钢U口水平;次梁间距800mm;防护栏杆高1.2m,顶部用Φ48*3.5钢管焊接定型,中间采用3mm 冲压钢板焊接,三面密封;平台底部用3mm厚冲压钢板封闭焊接严密,预埋钢筋必须采用Φ25mm HRB335级钢筋,锚固长度为1500mm。预埋钢筋锚固在顶板内。

相关文档