材料名称质量参数样品数量取样方法及要求检验批的构成取样依据
水泥凝结时间
安定性
强度
细度
不少于12kg
随机选择20个以上不同的部位,将取样管插入水泥适当深度,
用大拇指按住气孔,小心抽出取样管。将所取样品放入洁净、干
燥、不易受污染的容器中,所取不同部位的等量样品总量至少
12kg。样品取得后应存放在密封的金属容器中,加封条。
按同一生产厂家、同一等
级、同一品种、同一批号
且连续进场的水泥,袋装
不超过200t为一批,散
装不超过500t为一批,
每批抽样不少于一次。
《混凝土结构工程施工质量验收规
范》GB50204-2002第7.2.1条
《水泥取样方法》GB12573-2008
《通用硅酸盐水泥》GB175-2007
防水卷材弹性体改性
沥青防水卷
材
厚度
物理力学
性能:
拉力
断裂伸长
率
低温柔性
耐热性
不透水性
尺寸偏差、卷重、外
观检查:五卷
物理力学性能:一卷
切取800mm的全幅试
样两块
在每批产品中随机抽取五卷进行卷重、面积、厚度与外观检查。
从卷重、面积、厚度及外观合格的卷材中随机抽取一卷进行物理
力学性能试验。将取样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向
切取长度为800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理力学性能检
测用,另一块备用。
以同一类型、同一规格
10000m2为一批,不足
10000m2时亦可作为一
批。
《弹性体改性沥青防水卷材》
GB18242-2008
塑性体改性
沥青防水卷
材
《塑性体改性沥青防水卷材》
GB18243-2008
沥青复合胎
柔性防水卷
材
尺寸偏差、卷重、外
观检验:三卷
物理力学性能:一卷
切取800mm的全幅试
样两块
从每批中抽取三卷进行卷重、外观与尺寸偏差检验。从卷重、外
观与尺寸偏差均合格的产品中任取一卷,作物理力学性能试验。
将取样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为800mm
的全幅卷材试样2块,一块作物理力学性能检测用,另一块备用。
以同一品种、同一规格、
同一等级1000卷为一批
量。不足1000卷的亦可
按一批计。
《沥青复合胎柔性防水卷材》
JC/T690-2008
高分子防水
材料
厚度
物理性能:
拉伸强度
扯断伸长
率
低温弯折
性
不透水性
撕裂强度
规格尺寸、外观质量
检验:三卷
物理性能:随机抽取
足够的试样
每批中随机选取三卷各截取100mm卷材进行厚度检验。
在厚度检验合格的样品中再随机抽取1m长的试样,进行物理性
能检验。
以同品种、同规格的
5000m2片材(如日产量超
过8000m2则以8000m2)为
一批。
《高分子防水片材》GB18173.1-2006
聚氯乙烯防
水卷材
厚度
理化性能:
拉伸强度
断裂伸长
率
低温弯折
性
不透水性
规格尺寸、外观质量
检验:三卷
物理性能:随机抽取
足够的试样
每批中随机选取三卷各截取100mm卷材进行厚度检查。
上述检验合格的样品中任取一卷,在距外层端部500mm处裁取3m
进行理化性能检验。
以同一品种、同一规格、
同一等级1000卷为一批
量。不足1000卷的亦可
按一批计。
《聚氯乙烯防水卷材》GB12952-2003
材料名称质量参数样品数量取样方法及要求检验批的构成取样依据
钢筋热轧带肋
钢筋
拉伸
弯曲
内径
重量偏差
拉伸:2根
弯曲:2根
标准方法:每批钢筋任意抽取两根钢筋,每根分别截取1根拉
伸试件和1根弯曲试件。拉伸试件:当直径d<28mm,试件长
度取450mm;当直径d>28mm,试件长度取500mm.。
弯曲试件:当直径d<28mm,试件长度取350mm;
当直径d>28mm,试件长度取450mm。
重量偏差应从不同根钢筋上截取数量不少于5支且长度不小
于500mm的试样。
综合取样方法:1、热轧光圆钢筋:2根拉伸2根弯曲试样(拉
伸试样先做直径后再做拉伸试验),无原材时可在加工后的箍
筋中取样,取样方法相同。
2、热轧带肋钢筋:从5根钢筋上各截取一根长550mm试样,
任选2根各取一根弯曲试样(5根长550mm试样,任选2根各
取一根弯曲试样(5根长550mm试样先进行重量偏差试验后再
选取2根做内径和拉伸试验)
每批钢筋应由同
一牌号、同一炉
(罐)号、同一
规格、同一生产
工艺和同一交货
状态的钢筋组
成,每批重量不
大于60t。
《钢筋混凝土用热轧带肋
钢筋》GB1499.2-2007
热轧光圆
钢筋
拉伸
弯曲
内径
《钢筋混凝土用热轧光圆
钢筋》GB1499.1-2008
冷轧带肋
钢筋
拉伸
弯曲或反复弯
曲
尺寸
重量偏差
拉伸:每盘1根
弯曲或反复弯
曲:每批2根
标准方法:取样时截去端部有缺陷部分,再截取1根450mm
长拉伸试件。任意抽取2盘分别截去端部有缺陷部分,再各截
取1根350mm长弯曲试件或反复弯曲试件。
重量偏差试样长度应不小于500mm。成捆供应的550级钢筋的
力学性能和工艺性能应按批抽样检验,以不大于10t为一批,
从每批钢筋中随机抽取二个试样,一根作拉伸试验,一根作弯
曲试验。
综合取样方法:每组1根550mm长拉伸试样和2根350mm长弯
曲试样(拉伸试样先做尺寸和重量偏差后再做拉伸试验)
每批钢筋应由同
一牌号、同一炉
(罐)号、同一
规格、同一生产
工艺和同一交货
状态的钢筋组
成,每批重量不
大于60t。
《冷轧带肋钢筋》
GB13788-2008
JGJ95-2003
冷轧扭钢
筋
拉伸
弯曲
节距
轧扁厚度
重量
拉伸:每批2根
弯曲:每批1根
标准方法:每批任取二根钢筋切除末端≥500mm再切取偶数倍
节距(不宜小于4倍节距)且≥400mm长的试件做拉伸试验,
任取一根钢筋切取400mm长做弯曲试验,节距、轧扁厚度、重
量每批3根且长度≥400mm。
综合取样方法:每组3根≥450mm试样及1根400mm弯曲试样
(3根≥450mm试样做完节距、轧扁厚度、重量后再任选2根
做拉伸试验)
每批同一型号、
同一强度等级、
同一规格,同一
台套轧机生产重
量不大于20t的
钢筋组成。
《冷轧扭钢筋》
JG190-2006
建筑工程常用材料抽样方法及要求
材料名称质量参数样品数量取样方法及要求检验批的构成取样依据
墙体材料
轻集
料混
凝土
小型
空心
砌块
强度
密度
放射性
强度:5块
密度:3块
放射性:2块
每批随机抽取如下数量进行检测:强度5块,密度3块。
可用做完密度的样品进行放射性检测,故实际取样数量可为8块。
砌块按密度等级和强度等级分批验收。以同
一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同
强度等级、质量等级和同一生产工艺制成的
10000块砌块为一批;每月生产的砌块数不
足10000块者亦以一批论。
《轻集料混凝土小型空
心砌块》GB/T15229-2002
蒸压
加气
混凝
土砌
块
强度
密度
放射性
导热系数
强度:3块
密度:3块
导热系数:2
块
每批随机抽取如下数量制作试件进行检测:强度3块,密度3块,
导热系数2块。
可用做完密度的试件进行放射性检测,故实际取样数量为8块。
另外导热测定仪要求样品尺寸为300×300,如果砌块无法制成该
规格样品,可不做导热系数检测。
/
《蒸压加气混凝土砌块》
GB/T11968-2006
烧结
普通
砖
强度等级
放射性
外观质量:50
块
尺寸偏差:20
块
强度等级:10
块
放射性:4块
每批随机抽取如下数量进行检测:强度等级10块,放射性2块。
考虑到断砖制样等因素,应多抽几块样品备用,故实际取样数量
可为15块。 3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批计。
《烧结普通砖》
GB5101-2003
烧结
空心
砖和
空心
砌块
强度: 10块
密度: 5块
放射性:2块
外观质量:50
块
尺寸偏差:20
块
强度: 10块
密度: 5块
放射性:2块
批随机抽取如下数量进行检测:强度10块,密度5块。
可用做完密度的样品进行放射性检测,故实际取样数量可为15
块 3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批计。
《烧结空心砖和空心砌
块》GB13545-2003
保温材料聚苯
颗粒
粒度
堆积密度0.008m3从每批5包试样中随机抽取0.008m3。
以100m3为一检验批量,不足100m3亦视为一
检验批量
《胶粉聚苯颗粒外墙外
保温系统》JG158-2004
胶粉
料
凝结时间
安定性
拉伸粘结强度
浸水拉伸粘结强
度
3kg 从每批10袋中随机抽取,每袋取样不少于500g,总计5kg。以30t为一检验批,不足30t按一批抽样
《建筑节能工程施工验
收规范》GB50411
塑料
锚栓
抗拉承载力(膨胀
型)
金属螺钉材质
塑料圆盘直径
套管外径
10个随机抽取10个试样,如检测抗拉承载力需收集施工工艺资料/
《胶粉聚苯颗粒外墙外
保温系统》JG158
建筑工程常用材料抽样方法及要求
材料名称质量参数样品数量取样方法及要求检验批的构成取样依据
保温材料
抗裂砂浆
拉伸粘结强度
浸水拉伸粘结强度
压折比
5kg 从每批10袋中随机抽取,每袋取样不少于500g,总计5kg。/
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系
统》JG158-2004
抹面胶浆
拉伸粘结强度(原强
度、耐水强度)
压折比
5kg 从每批10袋中随机抽取,每袋取样不少于500g,总计5kg。
以同一生产时间、同一配
料工艺条件制得的产品
每30t为一批
《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保
温系统》JG149-2003
耐碱网布单位面积质量随机抽取不少于300×300mm的试样。
同一规格、同一生产工
艺,稳定连续生产的一定
数量的产品为一批。
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系
统》JG158-2004
《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保
温系统》JG149-2003
膨胀聚
苯板
表观密度
尺寸稳定性
随机抽取(100mm×100mm×原厚)的试样6块
也可以随机抽取整张苯板1块。
同一规格的产品数量不
超过2000m3为一批。
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系
统》JG158-2004
XPS挤塑板
压缩强度
导热系数
尺寸稳定性
随机抽取(100mm×100mm×原厚)的试样8块及(300mm×300mm×原厚)的试样2块。
也可以随机抽取整张苯板1块。
以出厂的同一类别、同一
规格的产品300m3为一
批,不足300m3的按一批
计。
《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑
料(XPS)》GB/T10802.1-2002
热镀锌
电焊网
丝径
焊点抗拉力
镀锌层质量
随机抽取1m×原宽的试样一块。/
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系
统》JG158-2004
外
墙涂料弹性建筑
涂料
对比率
涂层耐温变性
耐水性、耐酸性
断裂伸长率
耐洗刷性
耐沾污性
对于小容器中的物料,采用液体取样勺在均匀物料或经搅拌后的暂时性的不均匀物料
上部取样。将所取全部样品在清洁、干燥的容器中充分混合,取出最终样品至少
1200mL。被取样容器的最低件数n应满足:容器的总数N为1~2,则n为全部;N为
3~8,则n为2;N为9~25,则n为3;N为26~100,则n为5;N为101~500,则
n为8;N为501~1000,则n为13;N大于1000,则n=N/2。
《弹性建筑涂料》JG/T172-2005
建筑工程常用材料抽样方法及要求
材料名称质量参数样品数量取样方法及要求
取样依据
外墙涂料外墙无机
建筑涂料对比率
涂层耐温变性
耐水性、耐酸性
耐洗刷性
耐沾污性
1200mL
对于小容器中的物料,采用液体取样勺在均匀物料或经搅拌后的暂时性的不均匀物
料上部取样。将所取全部样品在清洁、干燥的容器中充分混合,取出最终样品至少
1200mL。被取样容器的最低件数n应满足:容器的总数N为1~2,则n为全部;N
为3~8,则n为2;N为9~25,则n为3;N为26~100,则n为5;N为101~500,
则n为8;N为501~1000,则n为13;N大于1000,则n=N/2。
《外墙无机建筑涂料》
JG/T26-2002
溶剂型外
墙涂料
《溶剂型外墙涂料》
GB/T9757-2001
合成树脂
乳液外墙
涂料
《合成树脂乳液外墙涂料》
GB/T9755-2001
复层建筑
涂料
初期干燥抗裂性
粘结强度
涂层耐温变性
耐酸性、耐水性
透水性
耐沾污性
《复层建筑涂料》GB9779-2005
合成树脂
乳液砂壁
状建筑涂
料
初期干燥抗裂性
粘结强度
涂层耐温变性
耐水性、耐酸性
耐沾污性
《合成树脂乳液砂壁状建筑涂
料》JG/T24-2000
外墙腻子
粘结强度
耐水性
耐碱性
干燥时间
5kg
对于小容器中的物料,采用液体取样勺在均匀物料或经搅拌后的暂时性的不均匀物
料上部取样。将所取全部样品在清洁、干燥的容器中充分混合,取出最终样品至少
1200mL。被取样容器的最低件数n应满足:容器的总数N为1~2,则n为全部;N
为3~8,则n为2;N为9~25,则n为3;N为26~100,则n为5;N为101~500,
则n为8;N为501~1000,则n为13;N大于1000,则n=N/2。
《色漆、清漆和色漆与清漆用原
材料取样》GB/T 3186-2006
《建筑外墙用腻子》JG/T
157-2009
建筑工程常用材料抽样方法及要求
材料名称质量参数样品数量取样方法及要求检验批的构成取样依据
饰面砖表面面积厚度
单位面积质量
吸水率
50块或5联样品应从检验批中随机抽取50块或5联。/
《陶瓷砖试验方法第1部分:收样和
接收条件》GB/T 3810.1-2006
《陶瓷砖》GB/T4100-2006
陶瓷墙地砖胶粘剂拉伸粘接强度
压剪粘结强度
5kg
液态抽样外外墙腻子。
固态:抽10袋,从每袋中分别抽取不少于500g,混合
均匀,总计5kg
/
《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料
取样》GB/T 3186-2006
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG
158-2004
《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547-2005
电线电缆导体截面积
导体直流电阻
(20℃)
不小于1.5m
随机选取1根电线电缆,切取长度不小于1.5m的试样,
或以成盘(圈)的电线电缆作为试样。
/
《建筑节能工程施工验收规范》
GB50411-2007
《电线电缆电性能试验方法第4部
分:导体直流电阻试验》
GB/T3048.4-2007
《裸电线试验方法尺寸测量》
GB4909.2-85
外加剂减水剂、早强
剂、缓凝剂、
引气剂
1kg
试样分点和混合样,点样是在一次生产的产品所得试
样,混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的
试样。
每一编号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,
每一编号取得的试样应充分混匀,分为两等份,一份试
验,一份密封保存。
外加剂产品分批编号,掺量在大于1%
(含1%)同品种的外加剂每一编号为
100t,掺量小于1%的外加剂每一编号
为50t,不足100t或50t的也可按一
个批量计。
《混凝土外加剂》
GB8076-1997 膨胀剂不少于10kg
每一编号为一取样单位,取样方法按水泥取样方法进
行。取样应具有代表性,可连续取,也可从20个以上
不同部位取等量样品,总量不小于10kg
日产量超过200t时,以不超过200t
为一编号,不足200t时,应以不超
过日产量为一编号。
《混凝土膨胀剂》
JC476-2001
砂浆增塑剂不少于500g
试样分点和混合样,点样是在一次生产的产品所得试
样,混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的
试样。每一编号取样量不少于试验所需数量的2.5倍
产品分批编号,掺量大于5%的增塑
剂,每200t为一批号;掺量小于5%
并大于1%的增塑剂,每100t为一批
号;掺量小于1%并大于0.05%的增塑
剂,每50t为一批号;掺量小于0.05%
的增塑剂,每10t为一批号。不足一
个批号的应按一个批号计。
《砌筑砂浆增塑剂》
JG/T164-2004 泵送剂1kg
试样分点和混合样,点样是在一次生产的产品所得试
样,混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的
试样。每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加
剂量,每批号取得的试样应充分混匀,分为两等份。
产品分批编号,年产不小于500t,每
一批号为50t;年产500t以下,每批
号30t,每批不足50t或30t的也按
一个批量计。
《混凝土泵送剂》
JC473-2001
各类材料取样标准 1:通用硅酸盐水泥: (1)散装水泥:①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,单一验收批的总量不得超过500t。②:随机从不少于3个车罐中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 (2)袋装水泥:①:对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。②:随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 2:建筑用砂取样方法与数量 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。 从皮带运输机上取样时,应用与皮带宽度的接料器在皮带运输机机头出料处全断面定时随机抽取大致等量的砂4份,组成一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。 取样数量:根据本所建筑用砂试验所检参数指标取样数量最少取20kg。 3:建筑用碎石、卵石取样方法与数量 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份(在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得)组成一组样品。 从皮带运输机上取样时,应用与皮带宽度的接料器在皮带运输机机头出料处全断面定时随机抽取大致等量的石子8份,组成一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度随机抽取大致等量的石子16份,组成一组样品。 取样数量:根据本所建筑用碎石、卵石试验所检参数指标取样数量应按表1取样。 每批取样为12匹、/组,烧结普通砖配砖为24匹/组。 5:钢筋焊接:闪光对焊:每300个接头为一个批次。取样试件:6根为一组(3根做拉伸试验,3根做弯曲试验。3根长(55cm-60cm)3根短(35cm-40cm)短的每一个焊接表面必须打磨一个平面)双面/单面搭接电弧焊、窄间隙电弧焊、电渣压力焊、双面/单面帮条电弧焊、每300个接头为一个批次。取样试件:3根为一组(55cm-60cm)。 6:机械连接:(1)工艺检验:在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材不少于3根,进行抗拉强度试验。(2)现场检验:接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。 7:钢筋原材料:①同一厂家、同一炉罐号、同一规格,每60t为一验收批,不足60t的也按一批计。②每一验收批取一组试件(拉伸5根(55cm-60cm)弯曲2根(35cm-40cm),抽样时应抽取有标识的部分。 8:钢板及型钢取样方法 一定要有代表性,取样时应防止过热,加工硬化而影响力学性能,须留有足够的加工余量。型钢,钢板取样规定GB/T2975-1998 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》型钢,钢板取样长度50-60cm,宽度2 cm或者3cm
建筑工程常用材料及其验收规范1、基础阶段: 混凝土检验标准(GB/T50107-2010) 钢筋进场验收标准(GB1499.2-2007) 钢筋焊接检验标准(JGJ18-2012) 2、主体阶段 JDG线管国家验收规范 KBG线管国家验收规范 3、装饰阶段 砌筑砂浆验收规范 抹灰砂浆验收规范 砖、砌块验收规范 消防箱验收规范 消防栓验收规范 消防喷淋系统验收规范 电箱验收规范 桥架验收规范 电缆验收规范 钢塑复合管验收规范 焊接钢管验收规范
消防管卡验收规范 风管验收规范 角钢、槽钢验收规范 方钢(GB/T702-2008) 冷拔异型钢管GB/T 3094-2000 矩形管、方管、圆管GB/T 6728-2002保温岩棉验收规范 铝型材GB/T5237.1-2008 铝单板 保温一体板 橡塑保温材料 石膏板 阻燃板 龙骨 瓷砖 石材 地暖管 挤塑板 腻子 乳胶漆 隔音棉 穿墙套管
预埋板 化学锚栓 墙纸 木地板 灯具 防火涂料 防水涂料 耐碱网格布 铆钉 PVC管 防火门 铝合金门窗 钢化玻璃 流体输送用不锈钢管GB/T14976-2002 结构用无缝不锈钢管GB/T14975-2002锅炉、热交换器用不锈钢管GB13296-91 流体输送用不锈钢管GB12770-2002 抗裂砂浆 粘接砂浆 防火岩棉 GB/T 1 91包装储运图示标志 GB/T 2059--2000铜及铜合金带材
GB/T 3880一1997铝及铝合金轧制板材 GB/T 4132绝热材料及相关术语 GB/T 5464—1999建筑材料不燃性试验方法(idt IS0 1182:1990) GB/T 5480.1矿物棉及其制品试验方法第1部分:总则 GB/T 5480.3矿物棉及其制品试验方法第3部分:尺寸和密度GB/T 5480.4矿物棉及其制品试验方法第4部分:纤维平均直径GB/T 5480.8矿物棉及其制品试验方法第5部分:渣球含量 GB/T 5480.7矿物棉及其制品试验方法第7部分:吸湿性 GB/T 10294绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10295绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法 GB/T 10296绝热层稳态热传递特性的测定圆管法 GB/T 10299保温材料憎水性试验方法 GB/T 16401矿物棉制品吸水性试验方法 GB/T 17393覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范 GB/T 17430绝热材料最高使用温度的评估方法 JC/T 618绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法 YB/T 5059--1993低碳冷轧钢带 建筑节能工程验收规范GB50411-2007
常用建筑材料取样规范 一、钢筋 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接 头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500 mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 验收方法:
(1)接头处不得有横向袭纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。; (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。 4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm(500~600mm)。 验收方法: (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 (4)接头处的弯折角不得大于4。。 (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。) 三、水泥、砂石 1、水泥 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
常见8大材料检测取样方法
常见8大材料检测取样方法 一、钢筋 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度:冷拉试件长度一般 ≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般
≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T 型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般
≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般 ≥250mm(250~350mm)。 验收方法: (1)接头处不得有横向袭纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。 (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。
公路工程常用材料 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
第一节公路工程常用材料 介绍公路工程主要材料的性能指标及验收标准 一、钢材 钢材是建筑物的骨骼,铁矿石用煤或电一定温度煅烧,原来的分子结构发生变化,变成生铁(含碳量大于2%)和钢(含碳量低于2%),低碳钢是含碳量不大于%,性质软韧,易加工,但不能淬火和退火,是建筑工程的主要用钢。公路工程常用钢材可分三类,钢筋混凝土用钢筋、钢绞线及型钢。 (一)钢筋 1、热轧光圆钢筋() (1)定义:经热轧成型,横截面通常为圆形,表面光滑的成品钢筋。 (2)分级:钢筋按屈服强度特征值分为235、300级。 (3)钢筋牌号的构成及含义 HPB235——HPB热轧光圆钢筋的英文(HotroiledPlainBars)缩写,235屈服强度特征值。 (4)尺寸、外形、重量及允许偏差 直径6mm-22mm,6-12mm(+),14-22mm(+);不圆度≤;直条钢筋长度允许偏差为0~+50mm;总弯曲度不大于钢筋总长度的%;钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用;钢筋按实际重量交货,也可以按理论重量交货,实际重量与理论重量的偏差6-12mm为+7%,14-22mm为+5%;按盘交货,每根重量不小于500kg,每盘重量不小于1000kg。 (5)检验批次
钢筋应按批检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t,超过60t部分每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验式样和一个弯曲试验试样。 (6)钢材的保管 应选择地势较高、平坦、不积水及承载力大的地方为存放场地,做好料场的排水系统; 下垫上盖,通风防雨; 保持料场清洁,清除杂草污物; 钢材分钢号、分规格、分产地堆放,并挂牌保管; 加强计划性,合理进货,避免因存放时间过长产生锈蚀。 (7)高速线材(高线)和普通线材(普线) ①高线:是指用“高速无扭轧机”轧制的盘条。轧制速度在80-160米/秒,每根重量(盘)在吨,尺寸公差精度高(可达到),在轧制过程中可通过调整工艺参数(特别是在冷却线上)来保证产品的不同要求。 ②普线:是指用“普通轧机(一般是横列式复二重轧机)”轧制的盘条。轧制速度20-60米/秒,每根重量(盘)在吨(市场上见到的一般是三根六头为一大盘),在轧制过程中仅可通过冷却线上风冷或空冷来保证产品性能。 2、热轧带肋钢筋() (1)分普通热轧钢筋和细晶粒热轧钢筋,钢筋牌号分别为HRB335、 HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500. (2)钢筋的公称直径范围6-50mm;钢筋通常按直条交货,直径不大于 12mm也可按盘卷交货,盘螺交货,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数由
常用建筑材料检测取样方法 一、钢筋?钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。?试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm (250~350mm)。 (备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。?二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。?取样方法: 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500 mm(50 0~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 验收方法:?(1)接头处不得有横向袭纹;
(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。;?(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。?2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。?热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm (500~650mm)。 4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。?从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm (500~600mm)。 验收方法:?(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;?(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;?(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时4)接头处的弯折角不得大于4。。 不得大于2mm。?( (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。) 1、水泥 三、水泥、砂石? 水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
各种建筑材料见证取样的代表批量 一、混凝土和砂浆 1.原材料 名称检测项目送样数量取样方法和批量备注 ①碎石或卵石筛分析,含泥量,针片状含量等最大粒径31.5MM不少于50KG;最大粒径40MM,不少于60KG。在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。 ②砂筛分析,含泥量, 针片状含量等不少于30KG 在料堆上取均匀分布的8处,铲除表面,抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。 以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。 ③水泥安定性,凝结时间,细度,胶砂强度等不少于12KG 取样应从20个以上不同部位取等量样品,组成一组样品。 以同品种,同标号,同一出厂编号且同一次进场的,袋装水泥不超过100T,散装水泥不超过500T为一批。备份样品保存三个月。 ④外加剂固含量,PH值,氯离子含量等不少于0.2T水泥所需用的外加剂量掺量大于1%(含1%)同品种,不超过100T,掺量小于1%的不超过50T,不足100T或50T按一批计, 建筑生石灰生石灰产浆量,未消化残渣含量等不少于4KG 从整批物料不同部位(不少于25处)各取大致相等的数量,缩分后装入密闭容器。 以同批出产的不超过100T为一批。若检验不合格,可复验物理项目。 2.混凝土 检测项目 送样数量取样方法和批量备注 配合比设计水泥、砂、石子分别不少30KG、50KG、70KG。若需使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来。参照原材料取样方法 抗压强度每组三个试块。现场浇筑混凝土时,随机抽样,每组试块应从同一盘混凝土中取样制作。 每100盘但不超过LOOM3的同配比混凝土取样不少于一组:每一工作班拌制的同配合比混凝土取样不少于一组:同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。试块表面应标注工程部位、设计强度、成型日期。 抗折强度每组三个试块。取样同上。 标准试件尺寸:150×150×600(或550)MM小梁。 抗渗试验每组六个试块。取样同上。 试件尺寸:顶Φ175MM,底Φ185MM,高150MM圆台状。试件一般养护至28D龄期进行试验,如有特殊要求,可在其它龄期进行。 3.砂浆 检测项目送样数量取样方法和批量备注 配合比设计水泥、砂、分别不少于LOKG、50KG。若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来。参照原材料取样方法 抗压强度每组六个试块。施工中取样时,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,同一盘的至少三个不同部位集取,所取数量应多于试验用料的1~2倍。
建筑工地常用材料的分类 一、钢筋: 钢筋按钢种分为:非合金钢钢筋,低合金钢钢筋和合金钢钢筋。 钢筋按生产工艺分为:热轧钢筋、热处理钢筋、余热处理钢筋、冷轧钢筋和冷拉钢筋等。 钢筋按外形分为:光圆钢筋和变形钢筋。在变形钢筋中有等高肋钢筋和月牙肋钢筋。 钢筋按力学分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级钢筋 建筑钢材的产品种类一般分为螺纹钢、线材、盘螺、圆钢 1、螺纹钢: 螺纹钢的规格范围一般在6-50mm,我们平时涉及及较多的是8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm、36mm、40mm等。国家允许的偏差:6-12mm偏差在±7%,14-20mm偏差在±5%,22-50mm偏差在±4%。 螺纹钢一般定长9m、12m,其中9m长螺纹主要用于正常的土木、道路建设,12m长螺纹主要用于桥梁建设 螺纹钢根据强度可分为三类:HRB335、HRB400、HRB500三类。 2、线材:
平时涉及较多的规格为、、10mm(直径);此外还有、、等等。目前我国生产的盘条最大直径可达到30mm。另线材生产一般允许偏差在±。 线材常见牌号一般分Q195、Q215、Q235三种,其中建筑钢材用盘条只有Q215、Q235两个牌号。 3、盘螺: 建筑用钢材,顾名思义就是像线材一样盘在一起的螺纹钢,一般市面上的就是、、10、12、14的居多。 盘螺优点:螺纹钢只有9-12m的,盘螺则可以按需求随意截取。 二、水泥: 水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的
硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 (1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥(和)、普通硅酸盐水泥()、矿渣硅酸盐水泥()、火山灰质硅酸盐水泥()、粉煤灰硅酸盐水泥()和复合硅酸盐水泥()。 (2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥 (3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥、磷酸盐水泥。 水泥主要技术指标: (1)比重与容重:普通水泥比重为,容重通常采用3100公斤/立方米。 (2)细度:指水泥颗粒的粗细程度。颗粒越细,硬化得越快,早期强度也越高。 (3)凝结时间:水泥加水搅拌到开始凝结所需的时间称初凝时间。从加水搅拌到凝结完成所需的时间称终凝时间。硅酸盐水泥初凝时间不早于45分钟,终凝时间不迟于小时。实际上初凝时间在1~3小时,而终凝为4~6小时。 (4)强度:水泥强度应符合国家标准。六大水泥新标准实行以Mpa表示的强度等级,如、、、、、(每平方厘米多少公斤力)等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。 三、砂: 砂是组成混凝土和砂浆的主要组成材料之一,是土木工程的大宗材料。 砂一般分为天然砂和人工砂两类。由自然条件作用(主要是岩石风化)而形成的,粒径在5mm以下的岩石颗粒,称为天然砂。人工砂是由岩石轧碎而成,由于成本高、片状及粉状物多,一般不用。 砂,在施工中称为细集料,砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起的平均粗细程度。通常有粗砂、中砂、细砂之分。砂的颗粒级配是指砂子大小颗粒的搭配比例。如
各种建筑材料取样方法 一、钢筋原材取样 1、钢筋原材进场时应有产品质量合格证,尺寸不得超过允许偏差; 2、钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一验收批,不足60吨时,按一验收批计算; 3、每一验收批中取试样一组; 4、取样方法 (1)任选2根钢筋切取,长度约450mm,取2根试件。 (2)任选2根钢筋切取,长度约350mm,取2根试件。 (3)从不同5根钢筋上截取,长度不小于500mm,取5根试件。 二、钢筋机械连接 1、每单位工程的同一焊工,同一钢筋级别、规格,同参数,每500个接头为一验收批,不足500个接头时亦按一批计算; 2、每一验收批取一组试件(3根母材,3个拉力试件); 3、试件应从每批成品中切取。 三、钢筋闪光对焊 1、同一台班,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径的焊接接头为一验收批。当同一台班内焊接的数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算; 2、每批取3根抗拉试件(长=500mm)、3根抗弯试件(长=300mm)。 3、试件应从每批成品中切取。 四、钢筋电渣压力焊 1、应在不超过二楼层中以300个同牌号、同型式接头形式焊接接头为一验收批。 2、每一验收批取一组试件(3根母材,3个拉力试件); 3、试件应从每批成品中切取。 五、水泥原材料取样 1、按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过210t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 3、从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 六、砂、石取样 1、按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200或300t 为一批,不足上述量者,按一验收批进行验收。 2、每一验收批取试样一组,数量为30千克。 3、在砂、石堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,搅拌均匀后缩分成30千克。 七、回填土取样1、回填土必须分层夯压密实,并分层、分段取样做干密度试验。 2、取样方法为环刀法,每段每层进行检验,在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。 3、取样数量:室外基础回填每10~20m 取一点,但不少于
常用材料施工现场取样方法 序号材料名称取样单位取样数量取样方法 01 通用水泥同生产厂、同品种、同强度等级、同编号水泥。散装水泥≤500t/批;袋装水泥≤200t/批。存放期超过3个月必须复试≥12kg 1.散装水泥:在卸料处或输送机上随机取样。当所取水泥深度不超过2m时,采用散水泥取样管,在适当位置插入水泥一定深度取样。 2.袋装水泥:在袋装水泥堆场取样。用袋装水泥取样管,随机选择20个以上不同部位,插入水泥适当深度取样。 02 钢筋混凝土用钢筋热轧带肋钢筋钢筋、钢丝、钢绞线均按批检查,每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场(厂)时间组成≤60t/批拉伸2根冷弯2根 1.试件切取时,应在钢筋或盘条的任意一端截取500mm;2.凡规定取2个试件的(低碳钢热轧圆盘条试件除外)均从任意两根(或两盘中)分别切取,每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个冷弯试件;3.低碳钢热轧圆盘条冷弯试件应取自同盘的两端;4.试件长度:拉力(伸)试件L≥5d/10d+200mm;冷弯试件L≥5d+150mm(d为钢筋直径)5.化学分析试件可利用力学试验的余料钻取,如单项化学分析可取L=150mm(1~5条亦适合于其它类型钢筋) 热轧光圆钢筋拉伸2根冷弯2根 低碳钢热轧圆盘条拉伸1根冷弯2根 预热处理钢筋拉伸2根冷弯2根 03 冷轧带肋钢筋按批检验,每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态组成≤60t/批拉伸逐盘1个,冷弯每批2个 04 冷拔低碳钢丝①抽样条件同上甲级:每盘/批乙级:同直径钢丝≤5t/批甲级:拉力1个,180°反复弯曲1个乙级:拉力3个,180°反复弯曲3个 1.甲级:在每盘钢丝上任一端截去不少于500mm 后截取两个样,分别作拉力和反复弯曲试验;2.乙级:从任三盘中,每盘各截取两个样,分别作拉力和反复弯曲试验;3.试件长度:拉力(伸)试件L=350mm;冷弯试件L=150mm 05 预应混凝土用热处理钢筋同一外形截面尺寸、同一热处理制度和同一炉罐号≤60t/批拉伸2根从每批钢筋中选取10﹪(≥25盘)进行力学性能试验,从每批钢筋中选取10﹪(≥25盘)进行表面、尺寸偏差检查 06 钢绞线同一牌号、同一规格、同一生产工艺≤60t/批每个性能每盘1根从每批中选取3盘;如每批小于3盘,则逐盘检验。从每盘钢绞线端部正常部位截取一根试样 07 冷拉钢筋同一级别、同一直径的冷拉钢筋组成一批≤20t/批拉伸2根冷弯2根从任意两根分别切取,每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个弯曲试件 08 进口钢筋抽样条件同上≤60t/批拉伸2根冷弯2根需先经化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可用于工程,取样方法参照国产钢筋相关规定 09 钢筋焊接接头电阻点焊骨架热轧钢筋焊点凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类型制品,且每200件/批,一周内不足200件亦按一批计算抗剪3个钢筋焊接接头取样总则:1.力学性能试验的试件应从每批成品中切取;2.试件尺寸:从焊接部位两端各向外延伸150mm。由几种钢筋直径组合的焊接骨架,应对每种组合做力学性能试验,所切试件尺寸要符合规定要求 冷拔低碳钢丝焊点抗剪3个。对较小钢丝做拉伸3个 电阻电焊网冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝焊点凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接网应视为同一类型制品,每批不应大于30t,或者200件为一批,一周内不足30t或200件亦按一批计算纵、横向钢筋各1个拉伸试件试件长度:两夹头之间的距离不应小于20倍试件受拉钢筋的直径,且不小于180mm;对于双根钢筋,非受拉钢筋应在离交叉焊点约20mm处切断 冷轧带肋钢筋焊点纵、横向钢筋各1个弯曲试件在单根钢筋焊网中,应取钢筋直径较大的一根;在双根钢筋焊网中,应取双根钢筋中的一根;试件长度应大于或等于200mm,弯曲试件的受弯曲部位与交叉点的距离大于或等于25mm 09 钢筋焊接接头电阻点焊网热轧钢筋、冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝焊点凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接网应视为同一类型制品,每批不应大于30t,或者200件为一批,一周内不
原材料取样方法、频次、检验项目培训资料 水泥 、品种分类:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。 二、普通硅酸盐水泥等级:42.5 、42.5R 、52.5 、52.5R 四个等级。 三、取样部位: 1)水泥输送管路中; 2)袋装水泥堆场; 3)散装水泥卸料处或水泥输送机具上。 四、取样方法及取样数量: 1)散装水泥: 当所取水泥深度不超过2m 时,每一个编号内应采用散装水泥取样器随机取样。通过转动取样器内管控制开关,在适当位置插入水泥一定深度,关闭后小心抽出,将所取样品放入固定的容器中,每次抽取的单样量应尽量一致。2)袋装水泥: 每一编号内随机抽取不少于20 袋水泥,采用袋装水泥取样器取样,将取样器沿对角线方向插入水泥包装中,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入固定的的容器中,每次抽取的单样量应尽量一致。 3)袋装水泥:每1/10 编号从一袋中取至少6kg ; 4)散装水泥:每1/10 编号在5min 内取至少6kg ;五、检验频次及频次代表数量: 1)同厂家、同编号、同生产日期且连续进场的散装水泥500t (袋装水泥
200t )为一批,不足上述数量时按一批计,每批抽检一次。 2)下列情况之一时,型检项目检验一次:1、任何新货源。 2 、同厂家、同编号达6 个月检一次。 六、检验项目: 1)常规检验项目:1、比表面积2 、凝结时间3、安定性4、强度 2)型式检验项目:1、比表面积2、凝结时间3、安定性4 、强度5、烧失量6、游离氧 化钙7、氧化镁含量8 、三氧化硫含量9、氯离子含量10 、碱含量 11、熟料中的铝酸三钙含量 七、检验评定标准: GB/T12573-2008 《水泥取样方法》 TB10424-2010 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 GB/T208-94 《水泥密度测定方法》 GB/T17671-1999 《水泥胶砂强度试验方法》
常用建筑材料取样方法 常用建筑材料取样方法: 水泥;1. 【散装】同一水泥厂生产、同期品种、同强度等级、同一 出厂编号的水泥为一验收批,但验收批的总量不得超过500t 2. 袋装:不超过200t 取样均为:12㎏ 沙/石取样:沙:以同一产地、同一规格400立方取20㎏;石:以同一产地、同一规格每400-600㎡抽取40㎏(最大粒径10、16、20㎜)或80㎏(最大粒径31、5、40㎜) 钢材取样:同一厂家、同批同规格同一交货状态,每60t 为一验收批(拉伸、弯曲各1个带肋拉伸、弯曲各2个),(焊件)拉伸、弯曲各2个。 砌块:烧结普通砖(烧结多孔砖);5万为一验收批试样为10块。烧结空心砖、空心砌块;每3万块为一检验批,随机抽取5块送检。粉煤灰小型空心砌块:每200m 3为一验收批,试样(3块)普通混凝土空心砌块;1万块为一检验批,抗压强度试验试样一组(6块)。 蒸汽加气混凝土砌块:同品种、同规格、同等级的砌块1000块为一验收批,随机抽取6块。 防水材料:1、(普通)沥青防水卷材同厂、同品种、同等级,大于1000卷抽5卷,100卷~499卷抽4卷,100卷以下抽2卷。取样方法;将试样卷材切除外层卷头2500㎜顺纵向截取600㎜的2块。 2、高聚物改性沥青防水卷材;10000㎡同类型、同规格产品为一批。将试样卷材切除距外层卷头2500㎜后,顺纵向切取800㎜2块。 3、合成高分子的防水卷材同(1)规定,取样方法;切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的2块。 普通混凝土取样:制100盘且不超过100m 3的混凝土取样不得少于一次 抗渗混凝土;同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比,每单位工程不得少于两组抗渗试块。连续浇筑混凝土每500㎡应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件)。 砂浆取样:同种砂浆强度等级,同一配合比、同种原材料每一楼层或250m 3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,留置试块不得少于一组(每组6块) 建筑地面用水泥砂浆砂浆;以每层或1000㎡为一批砂浆至少取样一组,当改变配合比时,也应相应地留置试块。
◆钢筋原材取样: 拉伸试验2根,弯曲2根。任选两根钢筋截取,分别用于拉伸和弯曲。 P8) 测量重量偏差时,从不同根钢筋截取,数量不少于5支,每支长度不小于500mm。P9) 以同一牌号,同一厂家,同一炉罐号,同一规格,同一进场时间的不大于60t。超过60t 的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验和一个弯曲试验试样。P9) ◆焊接: 闪光对焊:拉力、弯曲试件各3个。从每批接头中随机切取6个试件。以同一焊工完成的300个同级别,同直径钢筋焊接接头为一批,若一周内累计不足300个接头,按一批计。(JGJ18-2012 P39) 电弧焊:一组3个。从成品接头中每批随机切取3个接头作为试件。以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批;在房屋结构中,第一至二楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批,不足300个时,接一批计。(JGJ18-2012 P40)电渣压力焊:一组3个。从每批接头中随机切取3个接头作为试件,以300个同级别钢筋接头作为一批;在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足者按一批计。(JGJ18-2012 P41-42) ◆钢筋机械连接接头:一组3个。从每批中随机抽取3个试件做试验。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500为一批,不足者按一批计。(JGT107-2010 P11) ◆预应力钢绞线:一组3个。试件的长度应不小于1m,在每(任)盘卷中任意一端截取。每批钢绞线由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成。每批质量不大于60t。(GBY5224-2003 P9) ◆混凝土抗压:每组三个试块。现场浇筑混凝土时,随机抽样,每组试块应从同一盘混凝土中取样制作。(GB/T50107-2010 P5) 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
常用建筑材料试验取样规则 A.1水泥取样规则 A.1.1取样执行标准:GB 175-2007 GB12573-90 GB50204-2002 A.1.2取样工具:手工取样器 A.1.3取样单位:水泥抽样检验应按批进行: a) 混凝土结构中水泥检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 b) 砌筑砂浆水泥检查数量:检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 A.1.4 取样部位: a) 袋装水泥堆场; b) 散装水泥卸料处或输送水泥运输机具上。 A.1.5 取样方法:取样应有代表性,可连续取,亦可随机选择20个以上不同部位取等量样品。 A.1.6 取样数量:总量20kg以上,缩分成试验样和封存样二等份。 A.1.7 样品标志:建设单位、施工单位、工程名称、水泥厂家、品种等级、包装日期、出厂编号以及水泥批量。 A.1.8 包装及送样:水泥样品要妥为包装,特别注意防潮。取样后应及时送试验室,并填写好与样品标志相符的委托单,交试验人员。 A.1.9 其它:水泥进场后应立即取样试验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。砌筑砂浆中不同品种的水泥,不得混合使用。 A1.10进场复验检测项目:混凝土及地面工程进行强度检测、水泥安定性检测、凝结时间检测,抹灰工程只需对水泥的凝结时间和安定性进行检验即可。(对试验不合格产品应双倍取样检测) A.2 钢混凝土用钢筋取样规则 A.2.1 常用钢筋的种类及其质量标准 a)热轧带肋钢筋 GB/1499.2-2007 b)热轧光圆钢筋 GB1499.1-2008 c)余热处理钢筋 GB13014-91 A.2.2 取样批量:应按批进行检查和验收,每批重量不大于60吨。 A.2.3热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋的取样 a)热轧带肋钢筋:每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。 b)]热轧光圆钢筋:每批应由同一牌号,同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量不大于60t。超过60 t的部分,每增加40 t(或不足40的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。混合批的重量
建筑工程材料明细分类 一、钢材:各种规格钢材、钢板、角钢 二、水泥:各种标号水泥 三、砖、瓦:标准红砖、水泥标准砖、水泥多孔砖、页岩多孔砖、轻质砼砌块、平瓦、脊瓦 四、砂:粗、中、细黄砂 五、石料:石粉、瓜子片、小碎、中碎、道渣、二片、大片 六、五金:元钉、铁丝、焊条、锯条、铁锤、板手、老虎钳、水泥钉、合页、搭扣、门锁、 泥桶、铁锹、洋镐、线坠、卷尺、墙线、钢丝刷、电铃、电池、螺丝、螺母、螺杆、垫片、皮带轮、三角带、太阳灯管、清洁球、扫帚、拖把、筛网、木盒、木斗、板车内外胎、灭火器、电热管 七、工具用具:钻头、转子、线圈、试压模、电焊枪、焊把线、电焊面罩、氧气乙炔表、电 机、电锤、振动棒、水泵、自吸泵、潜水泵、离心泵、轴承、切割机、切割片、木工锯片、机油、黄油、齿轮油、液压油 八、水电:PVC管材、管件、PPR管材、管件、闸阀、水表、卫生洁具、电线电缆、电表、 电表箱、开关、插座、生料带、灯具、桥架、多媒体箱 九、油漆:乳胶漆、防火漆、真石漆、106涂料、外墙涂料、防火涂料、腻子粉、胶水、纤 维素、砂皮、漆刷 十、其它:石棉瓦、波纹管、泡沫板、石棉板、挤塑板、外墙保温、屋面保温、抗裂砂浆、 防水材料、网格布、网片、墙砖、地砖、踏步砖、挂瓦条、卷门、彩条布、山型卡、粉刷条、木线条、滴水条、止水钢板、止水片、止水槽、止水条、止水带、马橙、电焊网、发泡剂、清洗剂、植筋胶 其他直接费:氧气乙炔、漏电器、漏电按钮、漏电插座、接触器、保险丝、电缆、广告牌、标化牌、喷绘展板、镝座、镝灯、运费(现场用汽车的相关费用) 间接费用材料明细 一、办公用品:文件夹、资料盒、彩笔、墨汁、铅笔、印油、硒鼓加粉、打印、装订费、复 印纸、图集、规范、刻章、茶怀、资料费、施工日记、办公桌、公关椅、沙发、茶几、暂住证、联防费、横幅、鞭炮烟花、 二、职工福利费:手套、雨鞋、雨衣、安全带、安全帽、口罩、方便面、矿泉水、食品、人 丹、现场用茶叶、现场人员伙食费、液化气、蒸饭箱、铁锅、电炒锅、电水壶、保温桶、厨房设备、床上用品、电风扇、健康证体检费、 三、规费:政府各有关权力部门规定必须缴纳的费用 四、企业管理费:支付给总包单位的管理费、投标编制费用、投标经营费用
1、JC/T446-2000 混凝土路面砖 参数:抗压强度或抗折强度(5块);吸水率5块; 2、 GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材 参数:干燥、水饱和弯曲强度;干燥、水饱和压缩强度;吸水率;放射性;
GB 6566-2010 3、GB/T19766-2005天然大理石建筑板材 参数:干燥压缩强度(5块);干燥、水饱和弯曲强度(各5各),吸水率5个
4、 GB11968-2006 蒸压加气混凝土砌块 干密度和含水率、抗压强度(100*100*100)、导热系数(300*300*20~40mm) GB/T11969-2008 蒸压加气混凝土性能试验方法试件制备
5、J GJ98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程——砂浆配合比 需先进行原材料试验:水泥、砂、外加剂等 委托时需注明:砂浆品种、强度等级、结构部位等,外加剂需提供产品说明书、掺量及产品合格证。 送检数量:砂20kg,水泥10kg,外加剂按照产品说明书掺量提供。 6、JGJ55-2010 普通混凝土配合比设计规程——混凝土配合比 需先进行原材料试验:水泥、砂、石子、外加剂等 委托时需注明:强度等级、坍落度、结构部位等,外加剂需提供产品说明书、掺量及产品合格证。 送检数量:砂40kg,水泥20kg,石子60~100kg外加剂按照产品说明书掺量提供。 7、GB 175-2007通用硅酸盐水泥 参数:凝结时间、安定性、胶砂强度、细度(比表面积)、标准稠度用水量、胶砂流动度
故硅酸盐水泥P.I ,P.Ⅱ、普通硅酸盐水泥P.O ,矿渣硅酸盐水泥P.S不做胶砂流动度。 8、GB/T1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 参数:需水量比、细度、含水量、烧失量 9、建设与砂、石 GB/T14684-2011建设用砂 参数:颗粒分析、表观密度、含泥量、堆积密度