舟山临城LKE-5-1地块二期工程

7#、11#楼;16#、21#楼(1-12层);19#、20#楼(13-24层)主体结构工程验收会议纪要

浙江五洲工程项目管理有限公司编辑 2014.5.29

主持人:刘道军

会议时间:2014.5.29

参加单位及人员:

建设单位:舟山新湖保亿置业有限公司伊军、邬科军、朱海军、华笑汕

监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司刘道军、陈英坚、黄桂兴

施工单位:浙江众立建设集团有限公司赵昀、陈伟召、胡汉荣、孙建苗、周颖等

设计单位:浙江景森建筑设计有限公司蒋宇峰、郑凌峰

勘察单位:宁波宁大地基处理技术有限公司许明康

会议由监理单位主持:

舟山临城Lke-5-1地块项目二期工程7#、11#楼;16#、21#楼(1-12层);19#、20#楼(13-24层)主体中间结构验收会议由监理主持,会议首先由施工单位及监理公司对工程概况以及工程施工情况、工程质量情况等作了介绍,之后,各单位人员对工程施工质量进行了现场察看、检查,检查完毕后,监理单位、设计单位、勘察单位对工程质量进行了评述,并对施工中存在的问题提出意见,最后,会议达成一致的内容整理如下:

1、沉降满足要求;

2、结构符合设计要求,建筑满足各使用要求,

3、存在主要问题:

1)、19#楼屋面排烟井用砖砌筑现象;

2)、门洞边砼墙局部胀模变形,个别构造柱变形,砼墙上水泥钉、木块等杂物未清理干净、局部露筋未处理;

3)、外墙螺杆穿孔部位封堵局部遗漏;

4)、屋顶出屋面门应朝外面开启;

5)、卫生间防水翻边与砖墙局部存在偏差,必须用混凝土修补;

6)、19#楼东西窗边外墙存在用加气块砌筑现象,为防止漏水,建议采用混凝土浇筑;

7)、南面空调板加气块墙体侧应用混凝土浇筑翻边,以防渗水;

8)、19#楼局部外墙砼翻边高度不够;

9)、楼地面施工前基层必须清理干净,预留的钢管洞口及时封堵; 10)、进户门门洞口净空不得小于900mm,特别是一梯两户的门开启后不得挡住电梯控制开关;

11)、局部墙体顶部发泡剂太厚;

12)、19#楼砼胀模凿除后预埋管破损的及时更换;配电箱局部管子未用螺丝连接,配电箱倾斜,个别空调洞口未留;

13)、飘窗内的垃圾在盖板前必须清理干净。

以上各幢楼均存在同样的质量通病,以上存在问题处理完毕后,并经监理对整改结果认可,工程质量方被认为达到工程质量合格等级标准,业主、监理、设计及勘察在工程验收单上签字盖章,施工单位才可以进入工程粉刷工作等施工。

浙江众立建设集团有限公司舟山临城LKE-5-1地块二期工程项目部

浙江五洲工程项目管理有限公司舟山临城LKE-5-1地块二期工程项目监理部

舟山新湖保亿置业有限公司

浙江景森建筑设计有限公司

宁波宁大地基处理技术有限公司

2014.5.29