约克螺杆式,离心式冷水机组开停机操作规程(银杏物业市政第五办公区工部编制)

银杏物业五办中央空调约克离心式/螺杆式水冷机组操作规程 一,开机前准备工作:(螺杆机/离心机) 1.检查冷凝器/蒸发器制冷剂液位是否正常。 2.螺杆式机组需检查油气分离器油位是否正常。 3.检查机组供电电压是否在机组允许范围内(380V±10%) 4.检查机组蒸发器/冷凝器进出水阀门是否开启。 5.检查冷冻水/冷却水循环泵进出水阀门是否开启。 6.检查分水器/集水器供回水阀门是否开启。 二,螺杆式/离心式水冷机组启动程序: 1.启动各台机组相对应的冷冻水/冷却水循环泵,观察机组显示屏界面是否有水 流状态指示,此时机组进入自检程序应显示【系统就绪可以启动】。 2.启动各台机组相对应的冷却塔风机,检查各台机组相对应的冷却塔进出水是否畅通,风机是否工作正常。 3.螺杆机启动:将控制操作箱上旋钮开关向左旋转至ON位置,听见控制箱内继电器吸合“嗒”的声音即松开,机组进入50秒延时倒计数启动状态,倒计数结束机组自动启动。 4.螺杆机停机:将控制操作箱上圆形黑色旋钮开关向右旋转至OFF位置,听见控制箱内有继电器吸合“嗒”的声音及松开,机组即停机。 5.离心机启动:将控制操作箱上黑色长方形按键开关向右按下,听见控制箱内继电器吸合“嗒”的声音及松开,按键开关受弹簧机构控制返回初始状态,机组进入50秒延时倒计数启动状态,倒计数结束机组自动启动。 6.离心机停机:必须采用约克公司制定的离心机软停机操作规程,控制操作箱液晶触摸屏操作程序如下: ⑴【登入】 ⑵【输入使用者身份证明】 ⑶【0】 ⑷【√】 ⑸【输入密码】 ⑹【9675(YORK)】 ⑺【√】 ⑻按【软停机】 ⑼【开始软停机】 ⑽按【】 ⑾【是】 ⑿【√】 ⒀主机进入【停机前导流叶片在关闭中】进行自动卸载停机工作程序。 ⒁停机后将黑色按钮拨向【】位。 7.机组按正常操作程序停机后,让冷冻水/冷却水循环泵运行1分钟后即可停泵,在此期间可先停冷却塔风机。 8.螺杆机操作员密码:【登入】→【输入使用者身份证明】→【0】→【√】→【输入密码】→【1234】→【√】----即可进入修改冷冻水温度设定值。

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

约克 YS 螺杆冷水机组 Modbus通讯说明

YS螺杆冷水机组Modbus 通讯说明

目录 1通讯协议 (3) 1.1硬件设置 (3) 1.2功能号说明 (4) 1.2.1位状态的写( 功能号:0x05 ) (4) 1.2.2位状态的读取( 功能号:0x01 ) (5) 1.2.3字数据的读取( 功能号:0x03 ) (5) 1.2.4字数据的写入( 功能号:0x06 ) (6) 1.2.5字数据的写入( 功能号:0x10 ) (7) 2 .YS系统参数 (9) 2.1系统输入数字量状态 (9) 2.2系统输出数字量状态 (9) 2.3系统显示信息 (9) 2.3系统设定信息 (10) 3 .YS报警信息 (13) 3.1系统报警信息代码详解 (13)

1通讯协议 ModBus通讯协议分为RTU协议和ASCII协议,YS螺杆冷水机组采用ModBus RTU通讯协议。机组提供RS485接口,并可通过RS485把多台机组连成总线。 说明:当机组连成总线时,处于网络末端的机组通常需要启用终端电阻,处于网络其他位置的机组通常不需要终端电阻。主板两个串口之间分布有四个短路环,两个为一组,每组分属于靠近自己的串口,拔掉一组短路环,即靠近他的串口的终端电阻没有被启用。请视实际通讯状况取舍终端电阻。 1.1硬件设置 接口:RS-485/232/422 波特率:9600bps(19200 bps) 起始位:1 位 数据位:8 位 校验: 无校验(奇校验(ODD)) 停止位:1 位 错误校检:CRC(冗余循环码) 说明:括号内是YORK YS机组曾经采用的通讯方式。

1.2功能号说明 1.2.1位状态的写( 功能号:0x05 ) 呼叫: 局号(1-255) 功能号(0x05) 开始地址(高位) 开始地址(低位) 数据高位(00:off/FF:on) 数据低位(00) crc16(低位) crc16(高位) 回答: 局号(1-255) 功能号(0x05) 开始地址(高位) 开始地址(低位) 数据高位(00:off/FF:on) 数据低位(00) crc16(低位) crc16(高位)

约克资料(冷水机组接线)

YS,YT,YK,YCWS,YCWP机组 约克(无锡)空调 冷冻设备有限公司 维修指南版本:版编号:YW-SERV-005发布日期:2002-7-10共 16 页 冷水机组通用接线 1.YT 机组 RT1 冷冻出水温度传感器传感器线束1#线主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In) RT2 排气温度传感器传感器线束2#线主板J9-15红(+5V),J9-5黑(In) RT3 油温传感器传感器线束3#线主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In) RT4 冷却出水温度传感器传感器线束4#线主板J9-18红(+5V),J9-8黑(In) RT5 冷却回水温度传感器传感器线束5#线主板J9-17红(+5V),J9-7黑(In) RT6 冷凝器冷媒温度传感器线束6#线主板J9-16红(+5V),J9-6黑(In) RT7 蒸发器冷媒温度传感器线束7#线主板J9-13红(+5V),J9-3黑(In) RT9 冷冻回水温度传感器线束9#线主板J9-19红(+5V),J9-9黑(In) OP 油槽油压传感器传感器线束10#线主板J9-11红(+5V),J9-2黑(0),J9-1白(In) LEP 蒸发压力传感器传感器线束11#线主板J8-19红(+5V),J8-9黑(0),J8-18白 (In) CP 冷凝压力传感器传感器线束12#线主板J8-11红(+5V),J8-22黑(0),J8-21白 (In) PP 抽气压力传感器传感器线束13#线主板J8-5红(+5V),J8-16黑(0),J8-15白 (In) HOP油泵油压传感器传感器线束14#线主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In))

附++约克冷水机组操作法

附约克冷水机组操作法 1.设备结构 本装置压缩机为容积式、可变容积、直接启动、双螺旋转子的螺杆压缩机。电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。转子间相互通过带压油封隔开,该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域。 压缩机轴承是由可以耐磨损的部件组成,没有使用滑动轴承。通过压差使油喷射到压缩机内并达到润滑轴承、密封转子和带走压缩产生的热的作用。喷射到压缩机内的油压缩气体混合以满足蒸发器冷负荷的要求,并在油分分离出制冷剂气体。 位于阴阳转子之间的滑阀通过轴向移动来与压缩机制冷量匹配,滑阀通过压差来推动。 2.工作原理 螺杆式制冷压缩机属容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内回转运动,周期性的改变转子每齿间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 由于每个齿槽空间的工作循环都要出现吸气、压缩、排气三个过程,压缩机高速运转时,几对齿槽的工作循环进行,从而使压缩机的吸气、排气连续、平稳。 3.工艺流程 来自蒸发器的低温低压的氟利昂气体进入螺杆式压缩机,在旋转中被阴阳转子压缩使气体体积减小。高温高压的氟利昂气体从压缩机进入油分离器经三级油分离,分离了油的制冷剂气体从油分离器进入冷凝器壳程,被冷凝器铜管内的冷却水降温,把氟利昂气体冷凝成氟利昂液体。液体氟利昂流经冷凝器底部的过冷器,过冷的氟利昂液体通过压差经节流阀进入蒸发器。氟利昂液体在蒸发器底部被分流,与流经蒸发器铜管内的冷冻水进行热交换,吸收管内冷冻水的热量变为低温低压气体回到压缩机。 油路系统:从压缩机来的高温高压氟利昂气体中所夹带的润滑油在油分离器内分离出,经油过滤器过滤后,从位于压缩机端口SB-2的复式接头进入油冷却器,在油冷却器内被来自冷凝器的过冷氟利昂液体冷却。冷却后的油离开油冷经引射块,从压缩机端口SB-3进入压缩机,润滑压缩机轴承和起到轴封的作用。油路系统的循环是依靠压差的作用进行的。

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护 在平时运行中,要进行以下操作:1.清洁启动柜内部积存的灰尘2.检查启动柜的接线并做紧固3.检查接触器及其触点4.检查冷冻水和冷却水的水流5.检查冷冻水及冷却水的水流开关6.检查蒸发器和冷凝器水室及端盖的螺丝,确认无漏水现象7.检查控制板各个指示灯的工作状态8.检查控制中心的接线9.若处于非运行季节,要注意停机前对系统作一次完全的检漏工作,确保无泄漏后方可停机,停机后也应定期检查。冬季环境温度低于0℃,应放空蒸发器、冷凝器、循环水池、水泵中的存水,并可稍开筒体排污阀,确保无积水。断开电机、水泵的主供电回路,断开115V的控制电供电。环境潮湿可不将控制电源,以防止控制中心受潮。10.长期停机后,启动机组前更换冷冻油及过滤器。主电源供电,控制电供电,预热油箱至少12小时。向冷冻水及冷却水系统注水 约克中央空调维修保养工序: (1)检查上一年机组运行记录,判断机组目前状态。 (2)水循环系统: 冷凝器:首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水,打开冷凝器水室端盖。检查冷凝器铜管是否清洁,如有污垢应判断污垢种类,选择正确的中央空调清洗剂、专业的中央空调清洗公司进行约克中央空调冷凝器清洗。 约克中央空调工作步骤: 1、关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水。 2、附着类污垢应用专业管道清洗机配以专用管道清洗刷进行清洗。 3、钙镁离子碱类污垢应采用化学清洗,化学清洗完毕以后应在进行机械清洗以确保清洁干净。 4、在清洗工作结束后检查冷凝器水室垫片是否损坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室端盖时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。 (3)电气部分: A.传感器部分: 1、传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温度、,根据测量的电阻值和电压值对应 温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4度应更换; 2、检查所测量值与对应值是否正确; 3、检查各接点是否牢固,探头插接处是否密封良好; B.启动柜的检查和清洗: 1、在电源开关上下电源端检查是否有电(上口应有电,下口应没电); 2、检查控制电路电压是否正常,导线外观是否完好; 3、断电检查清扫启动柜,首先切断电源,并悬挂警示牌; 4、检查所有电气接点是否牢固,包括各接触器; 5、用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固。在清扫时应防止对导线造成损伤,对接线端子拉线; 6、主接触器的检查:检查触点情况,检查灭弧罩情况。检查主接触器的接点接触是否良好,运动自如。在清除灰尘后安装外罩,并注意在安装时注意辅助接点和控制线,防止造成损坏;

约克水冷离心式冷水机组YK介绍

约克水冷离心式冷水机组YK介绍 1、进口化率问题。 答:约克的进口化率最高。 2、单级压缩的可靠性。 答:约克产品也有采用多级压缩的,最多的可达8级压缩,用于工业冷冻,对于民用空调系统工况,压力差很小,多级压缩带来的效果并不明显。而且单级压缩由于运动部件较少,设计简洁高效,大大降低了机组的不稳定性及故障率,所以YORK在中央空调领域选择了单级压缩。 多级压缩需要较长较粗的悬臂梁,较长的悬臂梁因挠度大可靠性差,另外较粗的轴大大加大轴与轴承之间的相对转速,加大了轴与轴承间的磨损,不利于机组的长期运行。多级压缩必须要求在压缩机之间加装中间节能器,否则效果会非常差。节能器只是相对于多级压缩机加此装置而言,并不是真正意义上的节能。 3、在参观时,如果遇到YK MODEL“C”“D”机组时,怎样解释? 答:YORK YK机组处于不断更新改型的阶段,最新的MODEL“E”型机组其外观更美观,机组性能更好。 4、向业主介绍时应特别注意提YORK的品牌效应,闪光点、卖点。 答:微电脑控制中心、单级压缩、开式机组、低冷却水温。 5、开式和闭式的区别。 答:开式驱动:压缩机曲轴的功率输入端伸出机体之外,通过传动装置与原动机相连接。在伸出部位要用轴封装置使轴段和机体间防止泄露,整个机器只要松开连接件后就可以拆开维修。这种利用轴封装置的隔离作用,使原动机独立于制冷系统之外的驱动方式称为开式驱动。 半封闭驱动:电动机和压缩机连成一个整体,装在同一机体内,共用一根主轴,因而取消轴封装置,这样电动机便处于四周是制冷剂的环境中,被称为内置式电动机,也叫做封闭式(焊接)或半封闭式(螺栓连接)驱动方式。 开式、闭式比较: (1)首先因为闭式电机要将电机密封在壳体内,所以要求电机体积小,因此绕组的线径比开式的小,抗过载能力差,易造成电机的烧毁。闭式机组由于采用冷剂冷却电机,如果制冷剂冷却不足或电源电压波动较大时,容易烧毁电机。 (2)在机组调试过程中,闭式机组抽真空不可能全部将系统内的气体抽干净。 每年更换油过滤器和干燥过滤器时都会有空气渗入,所以保证系统中不含有空气水分子是不可能的。当空气中含的水分流至节流孔板或电子膨胀阀喷嘴处时,由于此处温度极低,极易形成冰塞,令电机冷却不足,导致电机烧毁。开式机则不存在上述危险。 (3)开式电机产生的热量全部可由机房正常通风带走。在提供同样的制冷效果时,不需要另外消耗系统冷量。而闭式机组由制冷剂冷却,完全消耗制冷系统冷量。闭式电机在充满制冷剂蒸汽的环境中旋转,而开式机在空气中旋转。常规制冷剂蒸汽的密度为空气的四倍,所以闭式电机的旋转阻力要比开式机大。由此,开式机可比闭式机节能3~6%。 (4)开式电机还可以充分利用低冷却水温带来的节能效果。从压焓图上我们可以直观地看到降低冷却水温度可以使机组冷凝压力降低,带来的节能效果是显而

2017螺杆式冷水机组YR

螺杆式冷水机组YR系列

环保冷媒 综合的专业化服务, 专为您的业务需求量身定制我们关注您的业务需求, 了解每个 行业有其独特的要求。我们全方位的维护服务能满足您在经济和技术方面的所有需求, 包括日常设备检查和预测性维护常规工作以及系统性能检测和每年的停工检修等。 机组特点 高效可靠,安全耐用约克水冷螺杆式冷水机组YR 系列是百年冷水机组设计应用经验的结晶之一,其高效可靠,安全耐用的品质已经得到海内外客户的肯定与信任,主要特点如下: 世界著名品牌的工业用双螺杆压缩机 约克Frick 是世界工业用螺杆压缩机组的著名品牌,其丰富的设计经验与先进的制造设备使得工业压缩机产品的魅力经久不衰。其高效率、长寿命的特性已经得到了广泛的实践证明。 无级调节 降低能耗 约克水冷螺杆式压缩机采用滑阀式卸载装置,能在100% - 20%负荷范围内无级调节,与实际负荷完全匹配,有效提高部分负荷效率,令运行费用大大降低。

警告信息 实时时钟故障 设定值被覆盖冷凝器 — 高压极限蒸发器 — 低压极限可能结冰 可能结冰 — 冷凝器水流开关断开排气过热度低限测得排气过热度过低最大负载 — 负荷限定最小负载 — 负荷限定油 — 过滤器太脏油 — 温度过高 常规停机信息 远程停机就地停机 将压缩机开关置于运行位置 彩色图象显示控制中心 SmartView 彩色图象显示控制中心 SmartView 彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心是当今最先进的微处理器的控制系统,由工厂负责安装、敷线和测试。控制中心有彩色7" 液晶显示屏(分辨率800×480)和各界面的轻触式按键。只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰明了,使机组操作更便捷。显示可选择中、英文两种语言。 液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况,并可以在同一画面同时显示多个运行参数。此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况。在任何时候任何界面都会显示一状态条,它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期。 在开机和惯性停机阶段,系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间。控制中心与约克固态启动器(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置,以及对特定操作的指示。数据有公制和英制两种选择;用键盘可以按0.1的增量来输入设定值。 为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分四级,每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定值和手动控制不会给出,这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这一类的有冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息。 控制中心通过压缩机电机启动器中的1.5KVA 变压器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置。控制中心也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态。这些触点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力,其输出是对应于压力输入的一直流电压;热敏电阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直流电压。 SmartView 控制中心内置标准的MODBUS 通讯协议,可以接受通过触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信号。江森自控Metasys 系统(BACNET/N2协议)或者BAS 可通过通讯协议接口卡转换之后接收串行数据。 智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行,当水温过低时机组不会出现干扰跳闸。复杂的程序和传感器将监控冷水机组的水温,以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口,给出了容许范围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程。 蓄冰系统的概念是利用低峰时间的低价电力制冰,为空调高峰时所用。蓄冰最有效的方法是让机组在最大负荷状态下运行最短的时间。YR 型标准冷水机组具有最大的灵活性,设定了两个不同的低水温再启动限制值,可以方便地在标准和蓄冰两种模式下切换,避免了不必要的周期性停机。蓄冰模式运行时,机组将一直保持100%负荷运行,直到设定的停机温度。标准模式运行时,除了满足常规空调运行要求外,也可应用于冷冻水温度要求控制在-6.7~0℃的工业应用场合。 显示信息 控制中心对运行的系统进行连续监控,显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因。状态行无论在机组关机、运行、启动还是停机时都显示一条信息,描述冷水机组的运行状态。详细说明行提供状态条中更详细的说明,显示警告、正常停机、紧急停机、禁止启动和其它信息。为了迅速确认问题的类型,用不同的颜色来显示信息:绿色 — 正常运行、黄色 — 警告、红色 — 紧急停机。 禁止信息 滑阀位置>30%电机电流>15%FLA 状态信息 系统准备启动正常停机 — 自动重启紧急停机 — 手动重启开机程序被启动 系统正在运行(有倒数计时表)禁止启动滑阀在关机前关闭系统锁定延时 运行信息 控制冷冻水出水电机 — 降温需求限制电机 — 高电流限定 正常停机信息 多机组启停 — 触点断开 系统启停 — 触点断开 控制中心 — 断电 冷冻水出水 — 温度过低 冷冻水出水 — 水流开关断开 冷凝器 — 水流开关断开 电机控制器 — 触点断开 电机控制器 — 电流损耗 断电 控制中心 — 时间表

约克水冷螺杆式冷水机组YS介绍

约克水冷螺杆式冷水机组YS介绍 1、关于开闭式的比较 (1)安全可靠:A 闭式机在冷媒环境中运行易造成腐蚀,导致电击穿。 B 闭式机线径细,抗过载能力差。 C 冷媒冷却,如冷媒系统出现问题,影响电机散热,导致电机烧坏。 D 美国购买闭式机的保险费用是开式机的二倍,从第三方印证了开式机 的可靠性。 (2)更节能: A 最低12.8℃低冷却水温,节能效果显著,具有极佳的部分负荷性能。 B 电机散热在空气中,正常机房通风即可带走,而闭式机散热消耗系统 冷媒,消耗系统冷量。 C 开式机电机在空气中旋转比闭式机在冷媒蒸汽中旋转的阻力小,节能 3~6%。 (3)维修方便:闭式机一旦烧毁,事故是灾难性的。现场维修是不可能的,必须运回原厂进行维修,并需彻底清洁系统,费用需要4—5万美元,而且系统不 可能彻底清洗干净,存在再次烧机的隐患。 2、关于单/多机头的比较 (1)多机头应用的目的: A 细化部分负荷的调节能力 B 增大产品的冷量范围并降低机组成本:冷量越大的螺杆机要求有更精 确的机加工和装配能力。 约克可以生产的单机头的制冷能力为1100冷吨的螺杆压缩机,而有的厂家只能生产或购买单机制冷能力很小的机头,或者为了降低成本而不愿意生产大冷量的压缩 机。单机容量大对用户是有好处的:机组效率和部分负荷也会好。但机组的制造成本 也会相应提高。约克正是为了用户的利益而坚持采用这种单一大冷量压缩机的机组结 构型式。YORK的合资子公司FRICK是全球最大的螺杆压缩机生产厂家之一,具有 世界尖端生产能力,为YS产品提供按工业冷冻等级制造的螺杆压缩机产品。从而保 证机组的性能和可靠性。而多机头拼装的冷水机因为机头本身容量小,且为大批量生 产,所以成本相对降低。 (2)我们发现多机头的螺杆机,部分负荷的调节是分级的,不能象约克YS机组实现100~10%的无级调节,采用多机头的型式从另一方面来讲也是人为加大了一台冷水机 组的可调节级数,所以约克不需要采用多机头来回避这个问题。因为只有可调节级数 与冷量跨度越小的机组越能接近实际要求的冷量,从而避免能源的浪费,这和约克采 用无级调节冷量的节能方式是无可比拟的。 (3)对于螺杆机来讲,油路系统是非常重要的。如果多机头螺杆机的多个机头的油路没有分开,是共用的,那么如果机头处于没有全开的状态,油的供应是很难平衡的,极 易造成运行的安全隐患。多机头的配置,必然带来运动部件增加并增加系统的复杂性,也同时增加了机组出现故障的可能性。 3、关于单螺杆/双螺杆的比较 (1)双螺杆压缩机由一对互相啮合的螺杆组成,由阳转子带动阴转子不断旋转啮合,形成制冷剂汽体压缩的过程。而单螺杆由一个主动的转子和一个或两个从动的星轮组 成,转子转动带动星轮不断进行啮合压缩。单螺杆压缩机的主要部件之一星轮由工

约克中央空调系统操作规程制冷

中央空调系统操作规程 约克YSCACAS25CEE空调系统 夏季制冷操作规程 一、操作者职责: 1.操作前必须熟知螺杆制冷机组和相关设备。 2.根据本机说明要求开机和关机。 3.检查设备,做常规调整,维护机组。 4.记录运行数据并能识别不正常情况。 5.停机时保护设备不被损坏。 6.遵守国家制冷设备使用相关规定,机房内闲人免进。 二、准备工作: 1、开启配电柜电源给空调主机供电,使之提前预热8小时;查看 电压是否正常,查看是否缺相, 2、配合约克保养工程师检查主机制冷剂、油有无泄漏现象,以保 障机组正常运行; 3、清洗冷却塔;打开冷却塔供水阀门向冷却塔供水,检查冷却塔 水量是否充足;冷凝器循环水压力表显示应在左右;检查冷却 塔风机工作是否正常; 4、清洗冷水循环管路及冷却水循环管路过滤器; 5、开启配电柜电源给冷水循环泵和冷却水循环泵供电,查看电压 是否正常,查看是否缺相,开启冷水循环管路及冷却水循环管

路阀门;检查冷水循环泵及冷却水循环泵工作是否正常,检查 热水循环管路阀门是否已关闭; 6、检查集水器、分水器压力是否在(—)区间,以保证空调冷冻水 循环正常; 7、清洗室内空调末端系统回风过滤网; 三、开机运行操作: 1、启动冷水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常,其压力表显示应在左右,启动冷却水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常其压力显示应在左右,保证通过机组的水流量正常; 2、检查油分离器油位应在1/3—2/3视镜位置。 3、按主机控制面板上的“开机”按钮,机组进入启动程序; 4、当冷却水机组温度接近26℃时,开启冷却塔风机;并及时根据冷却水温度变化情况,启停冷却塔风机,(冷却水进水温度20—30℃); 5、机组运行人员每间隔一小时记录机组运行数据,有机组报警时增补一次相关参数的记录; 6、每日巡检机房,检查水管路是否有泄漏、异常震动现象,是否有不正常的噪音发生; 7、视使用情况不定期清洗新风系统过滤网,保证室内有足够的新鲜空气; 8、停机时:(1)按机组控制面板上的停机按钮,机组进入自动停机程序;(2)待主机停机结束以后,可以停冷却水循环泵及冷却塔风机;,冷冻水循环泵保持24小时正常运行。

螺杆式冷水机组操作作说明模板

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐采学 机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月 版本:A1.00 目录 1.产品介绍3 1.1.概述3 1.2.压缩机3

1.3.冷凝器和蒸发器4 2.机组安装5 3.水系统配管6 4.电气配线7 5.操作方法8 5.1.开机之前检查8 5.2.冷水机启动程序8 5.3.停机程序8 5.4.运转中检查8 6.注意事项9 7.控制系统10 7.1.电气箱10 7.2.急停按钮10 8.机组运行11 8.1.PLC控制系统简介11 8.2.起始界面11 8.3.运行主界面12 8.4.报警画面14 8.5.温度曲线14 8.6.参数画面15 9.故障排除16 10.保养准则19 11.电路图21

11.1.主电路图21 11.2.控制电路图22

1.产品介绍 1.1.概述 水冷冷水机组的应用非常广泛。除了用在中央空调系统中作为冷源之外,它还有其它各种各样的用途。例如: ?注塑机中模具的冷却和降温; ?电镀工业中电镀溶液的冷却; ?机床中刀具的冷却; ?电火花机、线切割机加工过程中的冷却; ?游泳池池水的降温; ?冰蓄冷; …… 水冷螺杆冷水机组是采用螺杆式压缩机为动力源,以制冷剂为传热介质,并制取低温冷水的机组。它具有单台机组制冷量范围宽广、能效比高、节能经济、体积紧凑、运动部件少、运转平稳、寿命长的特点。 水冷螺杆冷水机组有以下特点: ?采用专利设计的压缩机吐出温度控制,使系统运转稳定,不液压缩,彻底解决业界共有的液压缩问题。 ?计算机选型,各部件优化配置,机组运行节能经济,高能效比设计,使客户投资在最短时间内得到回报。 ?采用膨胀阀作为节流装置,可即时根据负载变化精确调控冷媒流量。 ?采用知名品牌双螺杆压缩机,运行高效可靠,可进行无段和四段容量控制,具有良好的IPLV表现。 ?机组采用压力传感器和压差水流量开关等控制元件,确保系统运转正常。 ?出厂配备先进的彩色触摸屏人机界面,美观高档,操作简易。 ?机组配置有压缩机排气截止阀及系统管路上的各种角阀,方便安装维修。 1.2.压缩机 水冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性: 1)新的高效率齿型 ?进一步开发的几何形状 ?刚性高 ?获得专利的高精度生产工艺 ?高的圆周速度 2)双层的,具有压力补偿功能的转子机体 令狐采学创作

约克水冷螺杆冷水机组保养手册

使用注意事项 ◆在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。 ◆“使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。 1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水 漏湿吊顶,造成不必要的损失。 2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。 3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打 伤您。 4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调 机。 5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。 6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。 7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。 8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬 季长期停用时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。 9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力, 以免损坏控制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。 10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行 开关机组。

机房设备操作规程 ·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程 本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 一夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停 冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。

约克水冷螺杆冷水机组运行与维护

约克水冷螺杆冷水机组运 行与维护 This manuscript was revised on November 28, 2020

约克中央空调冷水机组保养注意事项 使用注意事项 在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。 “使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。 1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水漏湿吊顶, 造成不必要的损失。 2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。 3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打伤您。 4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调机。 5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。 6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。 7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。 8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬季长期停用 时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。 9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力,以免损坏控 制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。 10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行开关机组。 机房设备操作规程 ·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程 本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 一夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停 注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 2、冷水机组的操作 ①开机前的准备工作

中央空调约克冷水机组工作原理

冷水机组工作原理 欧阳学文 基本流程 制冷剂: 作用:制冷剂又叫冷媒,在空调中一般为氟利昂,制冷剂蒸发的的时候(象烧开水需要热量)需要吸收空调冷冻水系统里的热量,因此实现制冷。该机选用氟利昂为R22。 循环:来自蒸发器的制冷剂蒸汽流入压缩机,经螺杆压缩机加压升温后排入油分离器,在高压气体流进冷凝器换热 冷凝器

管束之前将油分离出来。冷凝器中的冷却水吸收制冷剂蒸汽的热量,使之冷却、冷凝。冷却水由外部水源,一般是冷却塔提供。冷凝后的制冷剂液从冷凝器进入液体管道,由里面的节流装置(由固定孔板和电磁阀)来控制蒸发器的制冷剂供液量,从而完成了整个制冷剂循环。 制冷剂系统严密性:制冷剂中渗入空气含有水份,制冷剂闪发过程会产生冰堵,造成冷却电机冷剂流量不足 1、压缩机: 将蒸发器的低压低温制冷剂气高速转动需要电机驱动,压缩机和电机分开,两者之间有可靠的密封及联结,电机利用空气冷却;压缩机为容积式、直接启动、双螺旋转子的双螺杆式压缩机。电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。转子间以及转子与压缩机壳体不相互接触,转子间相互通过带压油封隔开。该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域 2、滑阀 滑阀被用来对容量进行无级控制(从100%一直到15%的精密控制)。

在正常关机以后再开机时,该部件不加载。 滑阀是由微控制板通过油压来进行控制的 滑阀打开 (部分负荷) 作用:冷量控制是通过用压差推动滑阀来实现的。 控制:滑阀通过在压缩机和螺杆之间作轴向移动来调节压

缩机排气量以适应系统的需求。螺杆式压缩机中的滑阀机构根据各种工况调节机组容量。滑阀机构同由控制中心和检测工况的控制部件控制。控制中心向电磁阀发送信号,使用压缩机润滑油以液压对滑阀加载或卸载。位于压缩机端部的滑阀气缸中安置了一个弹簧预紧的轴和活塞(活阀),滑阀由高压润滑油推力在腔中运动。高压端润滑油通过活塞上的供油孔流入,润滑油的流量通过均衡电磁阀控制,电磁阀调节滑阀的加载或卸载,从而增加或减小进入压缩机的制冷剂流量,最终控制机组的容量。 3、空调系统的概念: 由几部分组成,主机、末端及外围设备。主机负责提供7度的冷水给末端设备,末端则利用冷水机组提供的冷水及过滤等装置将需要送到空调房间的风处理到适宜的温度、湿度、洁净度和新风比例。外围设备包括水泵和冷却塔,水泵负责输送冷冻水和冷却水,冷冻水即7度的冷水,冷却水则将系统制冷过程中产生的热量带走,在冷却塔中与空气进行换热冷却,再回到冷凝器中。 4、油分离器

约克螺杆式冷水机组特点介绍

约克螺杆式冷水机组特点介绍 YS机组采用先进设计,各部件精确匹配,运行高效可靠,操作简单,维修方便。 一、MILLENNIUM微电脑图形动画控制中心(见下图) 先进的控制最大的优势是 提高了机组的控制精度,同 时预防性维护保养的设计从 根本上避免了机组恶性事故 的可能,使机组的可靠性达 到了最高。 机组标准配置先进的MILLENNIUM微电脑图形动画控制中心,采用现代化微电子技术,优化机组控制逻辑,大大提高运行效率。该控制中心具有独特的安全控制逻辑,确保冷水机组避免发生任何破坏性的故障。其显示屏采用全屏图形动画显示,有中文、英文等多种文字可供选择。并可选用英制或公制,实时显示机组的运行状态,参数和控制信息全部显示在一个界面内(见下图),操作方便简单。此外该控制中心可配置YORK ISN楼宇自控系统,可将冷水机组空气侧和楼宇自控结合起来,大大提升用户的使用品质。

微电脑控制中心可实现如下先进控制: 1、冷冻水出口温度控制: (1)用数字键输入设定值,可精确到0.050C,高于常规机组20倍,避免了冷冻水温度偏低带来的浪费。 (2)通过显示屏可校核实际温度和设定温度。 (3)与约克ISN楼宇自控系统联网,具有标准运程重设功能,可选配模拟信号,或其他预定的遥控信号。 (4)远程重设范围可调(达11.10C)。 2、信息监测 电脑控制中心可监测和直观显示几十中种机组运行参数 1) 运行状态 冷冻出水温度冷冻回水温度蒸发器压力冷凝器压力 冷却出水温度冷却回水温度蒸发器饱和温度冷凝器饱和温度 排气温度油温油压限流设定值 电机电流百分比运行时间压缩机启动次数压缩机电机状态 油路电磁阀状态启动开关状态冷冻水流开关状态引射电磁阀状态

约克资料(冷水机组接线)

标准文档 YS,YT,YK,YCWS,YCWP机组 约克(无锡)空调 冷冻设备有限公司 维修指南版本:0.0版编号:YW-SERV-005 发布日期:2002-7-10 共16 页 冷水机组通用接线 1.YT 机组 RT1 冷冻出水温度传感器传感器线束1#线主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In) RT2 排气温度传感器传感器线束2#线主板J9-15红(+5V),J9-5黑(In) RT3 油温传感器传感器线束3#线主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In) RT4 冷却出水温度传感器传感器线束4#线主板J9-18红(+5V),J9-8黑(In) RT5 冷却回水温度传感器传感器线束5#线主板J9-17红(+5V),J9-7黑(In) RT6 冷凝器冷媒温度传感器线束6#线主板J9-16红(+5V),J9-6黑(In) RT7 蒸发器冷媒温度传感器线束7#线主板J9-13红(+5V),J9-3黑(In) RT9 冷冻回水温度传感器线束9#线主板J9-19红(+5V),J9-9黑(In) OP 油槽油压传感器传感器线束10#线主板J9-11红(+5V),J9-2黑(0),J9-1白(In) LEP 蒸发压力传感器传感器线束11#线主板J8-19红(+5V),J8-9黑(0),J8-18白(In) CP 冷凝压力传感器传感器线束12#线主板J8-11红(+5V),J8-22黑(0),J8-21白(In) PP 抽气压力传感器传感器线束13#线主板J8-5红(+5V),J8-16黑(0),J8-15白(In) HOP油泵油压传感器传感器线束14#线主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In)) LLS 液位传感器(可选)Kit 375w40101-000 三芯电缆+025-11890-000+025-28720-000 线束15#线主板J8-14红(+5V),J8-3黑(0),J8-13白(In) 1HTR 温控1000瓦油加热器(23#、2#端子) 1SOL 回油电磁阀(34#、2#端子) HP 高压开关(6#、15#端子常闭1#、32#故障端子) PRV 导流叶片马达 1M 三相油泵起动柜(启动信号29#、2#) PM 抽气油泵(90#、2#端子) PTHP 抽气筒高压开关(164#、90#端子) 2SOL 抽气油电磁阀(61#、2#端子) 3SOL 抽气排气电磁阀(62#、2#端子) 4SOL 抽气油电磁阀(61#、2#端子) PRV POT 导叶马达电位计(热气旁通,VSD使用) BFS 低油位开关(1#、70#端子)

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分 类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组!

4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用

中央空调约克冷水机组工作原理

冷水机组工作原理 基本流程 制冷剂: 作用:制冷剂又叫冷媒,在空调中一般为氟利昂,制冷剂蒸发的的时候(象烧开水需要热量)需要吸收空调冷冻水系统里的热量,因此实现制冷。该机选用氟利昂为R-22。 循环:来自蒸发器的制冷剂蒸汽流入压缩机,经螺杆压缩机加压升温后排入油分离器,在高压气体流进冷凝器换热管束之前将油分离出来。冷凝器中的冷却水吸收制冷剂蒸汽的热量,使之冷却、冷凝。冷却水由外部水源,一般是冷却塔提供。冷凝后的制冷剂液从冷凝器进入液体管道,由里面的节流装置(由固定孔板和电磁阀)来控制蒸发器的制冷剂供液量,从而完成了整个制冷剂循环。 制冷剂系统严密性:制冷剂中渗入空气含有水份,制冷剂闪发过程会产生冰堵,造成冷却电机冷剂流量不足 1、压缩机: 将蒸发器的低压低温制冷剂气高速转动需要电机驱动,压缩机和电机分开,两者之间有可靠的密封及联结,电机利用空气冷却;压缩机为容积式、直接启动、双螺旋转子的双螺杆式压缩机。电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。转子间以及转子与压缩机壳体不相互接触,转子间相互通过带压油封隔开。该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域 2、滑阀 冷凝器隔离阀

滑阀被用来对容量进行无级控制(从100%一直到15%的精密控制)。 在正常关机以后再开机时,该部件不加载。 滑阀是由微控制板通过油压来进行控制的 滑阀打开(部分负荷) 作用:冷量控制是通过用压差推动滑阀来实现的。 控制:滑阀通过在压缩机和螺杆之间作轴向移动来调节压缩机排气量以适应系统的需求。 螺杆式压缩机中的滑阀机构根据各种工况调节机组容量。滑阀机构同由控制中心和检测工况的控制部件控制。控制中心向电磁阀发送信号,使用压缩机润滑油以液压对滑阀加载或卸载。位于压缩机端部的滑阀气缸中安置了一个弹簧预紧的轴和活塞(活阀),滑阀由高压润滑油推力在腔中运动。高压端润滑油通过活塞上的供油孔流入,润滑油的流量通过均衡电磁阀控制,电磁阀调节滑阀的加载或卸载,从而增加或减小进入压缩机的制冷剂流量,最终控制机组的容量。 3、空调系统的概念: 由几部分组成,主机、末端及外围设备。主机负责提供7度的冷水给末端设备,末端则利用冷水机组提供的冷水及过滤等装置将需要送到空调房间的风处理到适宜的温度、湿度、洁净