1.直流屏技术要求

2.110KV高压柜操作电源配一套施GZDW系列直流电源屏,直流屏配监控模块;采用三相

AC400V双回路输入,能自动检测输入电源参数及故障进行相互切换;应选用:

2.2技术要求:直流屏选用高频开关直流电源和阀控密封式铅酸蓄电池,高频开关直流

电源数量按(N+1)选择。容量为80AH,交流电源按两路设计,直流屏至少要配置微机监控单元、绝缘监测仪、电池巡检仪、带防雷保护的交流互投装置。技术参数:充电机浮充稳压精度≤±0.5% ?;调压装置稳压精度≤±5%充电机主充稳流精度≤±0.5% ?;交流输入电压允许范围≤+15%-20% ;纹波系数≤0.2% ;交流输入过压保护 418V(可设定);充电模块间电流不均衡度≤±5% ;直流输出过压保护242V(可设定);功率因数>0.95 ;效率≥90%;?噪声≤55dB ;模块输出电压可调范围 196~286V。

2.3系统配置220V阀控式密封铅酸蓄电池,具体型号参数根据各配电室图纸配置。

阀控密封式铅酸蓄电池选用:德国阳光,进口电池需提供代理商身份证明及进口产品原产地证明文件。随箱附质量保证书,进口报关单,商检报告。

2.4蓄电池

蓄电池组屏布置在中压室内。

蓄电池应满足以下技术要求:

蓄电池使用寿命:12年及以上(20~25℃)

蓄电池组对地坪荷重不大于1200KG/每平方米,否则投标方应提出减负方案。

2.5正常使用的环境条件

海拔高度???? <1000m

设备运行环境温度? -10℃~+40℃

日平均相对湿度<95%,月平均相对湿度<90%。

2.6干扰能力:

1)设备通讯接口必须采取隔离措施,不同接地点的设备连接必须采用电气隔离措施,不破坏“一点接地”的原则;

2)设备安装于10kV变电站内无电磁屏蔽的房间中,设备自身必须满足抗电磁干扰及静电影响的要求。

2.7绝缘性能:

1)绝缘电阻:直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间用开路电压500V 兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

2)介质强度:在正常试验大气条件下,直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间能承受频率50HZ,电压2kV,历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

3)冲击电压:在正常试验大气条件下,直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间能承受1.2/50μs的标准雷电波短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。

4)湿热性能:耐湿热性能符合GB7261。

机械性能:产品承受机械动和机械冲击的能力符合ZBK45017-90中第4.5条规定。

2.8结构和功能要求

为满足直流设备技术要求,提供设备主要配置:微机监控系统、开关整流模块、免维护蓄电池组、绝缘监测装置、自动调压装置、蓄电池监测装置、直流馈出配电单元等组成。

2.9设备配置方式:充电柜,电池柜。

2.10直流馈线单元

直流馈线单元包括绝缘监测、馈线单元等电路,具体功能如下:

1)直流母线设置1套绝缘监视装置。

2)馈出回路依据具体工程的直流系统原理而定并预留15%的备用回路。

2.11监控模块(系统)

集中监控电源系统中的整流模块、蓄电池组、母线调压装置、馈线单元的工作运行参数等,根据现场设备实际情况决定直流电源设备的运行方式。并能对所有电流、电压、电池等参数进行数据采集处理输出,直流设备的运行状态进行实时监控,并具有强大通信功能。

2.12直流电源设备的通信接口

1)直流电源设备能提供RS-485接口,支持profibus等多种规约,易于接入上位机监控系统,实现无人值守。充电装置具有声光报警功能。

2)微机监控单元具有完善“遥控、遥测、遥信、遥调”四遥功能。

3)微机监控单元采用大屏幕液晶显示器,全汉化显示,操作简便,便于学习掌握。

微机监控单元退出系统以后,不影响系统运行。

2.13绝缘检测装置

绝缘检测装置应运行可靠、功能齐全、测量准确及抗干扰。当发生接地故障或绝缘电阻小于报警绝缘电阻值时,发报警信号。

2.14调压装置

自动调压装置应采用可靠精确的调压电路,对母线电压进行不间断调整。

2.15电池自动检测装置

自动巡检装置应可结合监控系统实现蓄电池自动管理及监测,自动检测蓄电池组的端电压、单只电池电压,具有手动和自动巡检功能。当蓄电池组中任一电池电压超限时(过高过低)或离群时,现场自动发出报警,并将信号送至直流屏微机监控系

统,经过微机监控系统处理后送至远程监控系统。

2.16柜体要求:直流屏柜体框架由型材组合而成,采用不少于2mm厚的不低于宝钢、武

钢产的覆铝锌钢板制成,其中后柜门的厚度为2.5mm,前柜门采用高强度钢化玻璃。

电气安装采用的安装板、条梁须镀锌钝化处理,并保证可靠的接地连续性。底盖板、护板均可拆卸,便于安装接线维护。成排柜,柜与柜之间应有隔板。箱体、二层底板及隔板厚度不低于2mm。柜内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固。柜体的内外表面,均应进行磷化处理或用其它办法作处理,以真正达到防蚀目的,然后涂一层底漆,一层填嵌,最后涂上与配电柜统一颜色。

2.17柜体尺寸为:按图纸要求,其防护等级不低于IP20级。

2.18母线电压

1)控制母线工作电压:DC220V±2.5%,设控制母线电压表,电流表各1只。

2)母线工作电压:整流模块输出电压在100V~250V之间。设整流模块输出电压表1只。

直流屏技术协议

直流装置订货技术要求 第一章技术规范 1 总则 1.1本设备技术要求适用于新汶矿业泰山盐化工35KV变配电站工程直流屏装置,它提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本协议书的优质产品。 1.3本技术协议书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 环境条件与设计条件 2.1最高温度:____________ 最低温度:____________ 2.2海拔高度:____________ 2.3最大风速:____________ 2.4环境相对湿度(在25 o时) 多年平均值:____________ 2.5地震烈度:____________度; 2.6污秽等级:____________级(爬距:____________按最高工作电压计); 2.7 安装地点:户内; 3. 设备规范 3.1合同设备包括供货方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。 3.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述

标准不一致时按高标准执行。 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 3.3 应遵循的主要现行标准 DL/T 459-92 《镉镍蓄电池直流屏(柜)订货技术条件》 ZBK45017-90 《电力系统用直流屏通用技术条件》 LS(W)30-40-JT 《电力系统用微机控制直流电源柜技术条件》 DL478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 《电力操作电源安全规范和EMC的要求》 以上标准均执行最新版本。 这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据卖方的意见并经用户接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由卖方超越。 3.4 当标准、规范之间出现矛盾时,卖方应将矛盾情况提交用户,以便在开始生产前制定解决方案。 4 技术条件 4.1电气参数 4.1.1 名称 35KV变配电站220V高频开关直流电源屏(详直流装置及系统接线图) 4.1.2规格:200AH 4.1.3 交流额定输入电压:380V±10%,频率为50Hz±5%。 4.1.4 直流额定输出电压:220V 4.1.5 充电装置额定直流输出电流: Ic=25A,高频开关电源模块为10A及以上,模块数量按(N+1)冗余配置,最大输出电流30A。 4.1.6 浮充电压稳定调节范围:220~240V; 4.1.7均衡充电电压稳定调节范围:230~260V。

高、低压开关柜、直流屏技术要求

高低压、配电柜、直流屏技术文件 第一部分 10KV高压配电柜 本工程10KV高压配电柜按中置柜设计,配电柜内所有设备的技术 参数应符合相应的国家标准。 2.4标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 (1)GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 (2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB762-81 《电气设备额定电流》 (12)IEC229-1A 《短路保护并列设备》 (13)GB1208-87 《电流互感器》 (14)IEC-185 《电流互感器》 (15)GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (16)GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施

工及验收规范》 (17)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (18)国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 一、高压配电柜型号和技术要求详见本工程电气设计说明及电施图 二、技术参数: 1、额定工作电压:10KV 2、额定频率:50Hz±1% 3、防护等级:IP40 4、额定短路开短能力:31.5KA 三、开关柜内主要元器件的技术参数 1、真空断路器品牌:CCK ZN18,常州森源 VS1 1)、真空断路器及其操动机构应具有防跳装置,在操作方式中不允许采用手动直接合闸(手动直接合闸仅限于机械调试中使用)。 2)、真空断路器及其操动机构必须是一体式结构,并且安装在牢固的支架上。 3)、真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器,外壳适当位置应设置有观察孔可以看到分、合闸位置状态。 4)、真空断路器在无需维修或更换部件的情况下,连续合分额定电流的操作总次数为20000次;在此期间,应无零件更换,无机械或电气调整,无维修。 2、微机保护品牌:西安远征,清华紫光,许继电气 1)、支持软件在线升级。 2)、装置应配备大屏幕图形液晶显示器,采用全中文菜单操作方式。 3)、应采用分层设计方法,软件应具有很好的灵活性、可靠性、

直流屏直流系统介绍

一.直流系统的概念 直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流 电中断的情况下,保证由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和安全性。直流系统是以电池容量标称如 65AH100AH常用名称:GZDW-65AHGZDW-100AH。 二.直流系统的用途 广泛应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户(如发电厂、变电站、配电站、石化、钢铁、电气化铁路、房地产等),为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分、合闸操作提供直流电源,它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。还有直流系统的心脏是蓄电池, 对蓄电池进行科学的维护是直流系统的核心工作。 三.直流系统的组成 直流系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏,另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池 屏就是一个可以摆放多节电池的机柜(800×600×2260)。电池屏中的电池一般是由2V-12V 的电池以9节到108节串联方式组成,对应电的电压输出也就是110V或220V。目前使用的 电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、 绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。 1.整流模块系统: 电力整流模块就是把交流电整流成直流电的单机模块,通常是以通过电流大小来标称(如2A 模块、5A模块、10A模块、20A模块等等),按设计理念的不同也可以分为:风冷模块、独 立风道模块、自冷模块、自能风冷模块和自能自冷模块。它可以多台并联使用,实现了N+1 冗余。模块输出是110V、220V稳定可调的直流电压。模块自身有较为完善的各种保护功能如:输入过压保护、输出过压保护、输出限流保护和输出短路保护等。 2.监控系统: 监控系统是整个直流系统的控制、管理核心,其主要任务是:对系统中各功能单元和蓄电池 进行长期自动监测,获取系统中的各种运行参数和状态,根据测量数据及运行状态及时进行 处理,并以此为依据对系统进行控制,实现电源系统的全自动管理,保证其工作的连续性、 可靠性和安全性。监控系统目前分为两种:一种是按键型还有一种是触摸屏型。:监控系统 提供人机界面操作,实现系统运行参数显示,系统控制操作和系统参数设置。 3.绝缘监测单元: 直流系统绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置,可实时监测线路对地漏电阻, 此数值可根据具体情况设定。当线路对地绝缘降低到设定值时,就会发出告警信号。直流系 统绝缘监测单元目前有母线绝缘监测、支路绝缘监测。 4.电池巡检单元: 电池巡检单元就是对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池 电压的多少,当哪一节蓄电池电压高过或低过设定时,就会发出告警信号,并能通过监控系

直流屏技术经验要求

1.直流屏技术要求 2.110KV高压柜操作电源配一套施GZDW系列直流电源屏,直流屏配监控模块;采用三相AC400V双回路输入, 能自动检测输入电源参数及故障进行相互切换;应选用: 2.2技术要求:直流屏选用高频开关直流电源和阀控密封式铅酸蓄电池,高频开关直流电源数量按(N+1)选 择。容量为80AH,交流电源按两路设计,直流屏至少要配置微机监控单元、绝缘监测仪、电池巡检仪、带防雷保护的交流互投装置。技术参数:充电机浮充稳压精度≤±0.5%?;调压装置稳压精度≤±5%充电 0.95; 设备运行环境温度?-10℃~+40℃ 日平均相对湿度<95%,月平均相对湿度<90%。 2.6干扰能力: 1)设备通讯接口必须采取隔离措施,不同接地点的设备连接必须采用电气隔离措施,不破坏“一点接地” 的原则; 2)设备安装于10kV变电站内无电磁屏蔽的房间中,设备自身必须满足抗电磁干扰及静电影响的要求。

2.7绝缘性能: 1)绝缘电阻:直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻不小于100MΩ。 2)介质强度:在正常试验大气条件下,直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间能承受频率50HZ,电压2kV,历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。 3)冲击电压:在正常试验大气条件下,直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间能承受1.2/50μs的标准雷电波短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。 直流设备的运行状态进行实时监控,并具有强大通信功能。 2.12直流电源设备的通信接口 1)直流电源设备能提供RS-485接口,支持profibus等多种规约,易于接入上位机监控系统,实现无人 值守。充电装置具有声光报警功能。 2)微机监控单元具有完善“遥控、遥测、遥信、遥调”四遥功能。

直流屏使用说明书(4)

第一章概述 1、产品用途: PGD系列直流电源屏广泛用于电站、变电所、城乡电网、铁道系统、工矿企业、邮电通信等场所的直流电源系统;供给: *断路器正常的分、合闸等操作电源; *仪器仪表、继电保护等控制电源; *事故时的应急电源(事故油泵、事故电机、应急照明等); *通讯电源; *载波电源; *交流UPS等。 2、产品型号及其分类: 合闸母线电压 控制母线电压 电池组数×容量 设计序号 产品编号 浙江三辰公司直流屏 举例说明: 如:PGD6-IV-2×100-220/220 为:浙江三辰电器公司免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示;设计方案采用IV方案,电池采用双组100AH,合闸母线电压220V,控制母线电压220V。 产品编号说明: PGD1:镉镍电池直流屏,无微机控制方案; PGD2:免维护电池直流屏,无微机控制方案; PGD3:通讯电源直流屏,无微机控制方案; PGD4:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制; PGD5:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制,触摸屏或液晶显示; PGD6:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示; PGD7:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示,总线式结构。

3、直流电源屏的组成: 图1-1 直流电源屏系统图 由上图可以看出,直流屏主要由交流电源输入单元、整流器单元、电池充放电控制单元、蓄电池组、直流馈出、母线监察(电压测量、绝缘、闪光)等几个部分组成。带微机控制的直流屏,增加了中央监控单元,使直流屏的介面更友好、操作、控制更简单。 上图中直流系统所采用的整流器是由一个或多个高频开关电源模块所组成整流。高频开关电源模块具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出等优点,近年来已被大规模应用在直流电源系统中,取代了原来直流系统中的“干式工频变压器+硅整流系统”成为直流系统整流器的主流。 上图中控制母线所采用的调压装置的组成形式为“降压二极管模块+自动调压装置”。降压二极管模块由于其性能可靠、易维护等优点,已取代传统降压硅链成为直流系统中应用最多的降压元件。(注意:该单元是选装件,220V系统电池数量选102-104只或110V系统电池数量选51-52只时,该单元不选装) 说明:由于不同使用场合的差异性,直流系统的具体设计方案详见我公司所配的图纸。

直流屏技术要求

直流屏技术要求 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

1. 直流屏技术要求 2.110KV高压柜操作电源配一套施GZDW系列直流电源屏,直流屏配监控模 块;采用三相AC400V双回路输入,能自动检测输入电源参数及故障进行相互切换;应选用: 2.2技术要求:直流屏选用高频开关直流电源和阀控密封式铅酸蓄电池,高 频开关直流电源数量按(N+1)选择。容量为80AH,交流电源按两路设 计,直流屏至少要配置微机监控单元、绝缘监测仪、电池巡检仪、带防 雷保护的交流互投装置。技术参数:充电机浮充稳压精度≤± 0.5% ;调压装置稳压精度≤±5%充电机主充稳流精度≤±0.5% ; 交流输入电压允许范围≤+15%-20% ;纹波系数≤0.2% ;交流输入过压保护 418V(可设定);充电模块间电流不均衡度≤±5% ;直流输出 过压保护 242V(可设定);功率因数>0.95 ;效率≥90%;噪声≤ 55dB ;模块输出电压可调范围 196~286V。 2.3系统配置220V阀控式密封铅酸蓄电池,具体型号参数根据各配电室图纸配置。 阀控密封式铅酸蓄电池选用:德国阳光,进口电池需提供代理商身份证明及进口产品原产地证明文件。随箱附质量保证书,进口报关单,商检 报告。 2.4蓄电池 蓄电池组屏布置在中压室内。 蓄电池应满足以下技术要求: 蓄电池使用寿命:12年及以上(20~25℃) 蓄电池组对地坪荷重不大于1200KG/每平方米,否则投标方应提出减负 方案。 2.5正常使用的环境条件 海拔高度 <1000m 设备运行环境温度 -10℃~+40℃ 日平均相对湿度<95%,月平均相对湿度<90%。 2.6干扰能力: 1)设备通讯接口必须采取隔离措施,不同接地点的设备连接必须采用 电气隔离措施,不破坏“一点接地”的原则; 2)设备安装于10kV变电站内无电磁屏蔽的房间中,设备自身必须满足 抗电磁干扰及静电影响的要求。

直流屏系统详细配置方案及参数

GZDW直流屏系统详细配置方案及参数2、系统详细配置方案及参数 2.1 10KV保护装置配置方案 PA150系列微机综合保护装置是由微机实现的由速断保护、过流保护、过负荷保护和本体非电量保护组成的成套变压器保护装置,主要适用于各种110kV及以下电压等级的各种设备。 主要特点如下: l逻辑功能:各保护功能和继电器出口具有逻辑组态功能,可按用户要求进行设定;开关量可通过设定实现非电量保护功能。 l测量功能:高精度测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、零序电流、计算电度;两路脉冲量输入实现外部电度表自动抄表。 l高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。 l友好人机界面:超大屏幕图形液晶显示,蓝色背光,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。中文菜单提示,操作快捷方便。 l强大的通讯功能:提供RS422/485连网通讯接口。通讯协议支持INT-BUS、 IEC870-5-103等规约。可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、SOE事件记录、录波数据等传输功能。 l多路状态监测及逻辑定义功能:有多达16路开入量,开入量可由用户定义,解决了用户需监测多个开入量问题,不需再配其他装置。 l强大自检功能:具备软、硬件实时自检与报警功能,在线监测装置内部温度。 l在线编程功能(ISP):提供一个在线编程通讯接口,可自由下载各种保护软件模块、一次系统图,无须拆卸装置。 l SOE事件记录:在线记录事件量达64条,先进先出(FIFO)动态刷新,带有时间标记,掉电不丢失。 l故障录波功能:可将故障前、故障中、故障后的电流、电压、断路器状态和保护信息完整真实记录下来,记录长度100个周波,为用户进行故障分析提供依据。

直流屏的作用及说明

编辑词条 直流屏 目录[隐藏] 2.直流屏技术指标: 3.直流屏工作条件: 1.直流屏含义及作用: 直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。 直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。 直流屏的组成: 充电柜-充电模块-监控模块-电池组 直流屏主要特点: 系统特点 高可靠性: 采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。 充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。 动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%。 可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。 系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。 高智能化: 监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。

直流屏技术方案

直流系统技术方案书 ##有限公司根据对贵方技术条件要求,选用我公司的PZDW型直流电源系统,做出以下技术方案。 1、遵循的规范和现行标准 直流系统成套装置采用的所有设备及备品备件的设计、制造、检查、试验及特性都遵照最新版IEC标准和中国国家标准(GB标准)及国家电力行业标准(DL 标准)。主要标准如下:(但不仅限于此) GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码) 》 GB 50063-2008 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 GB 7251 《低压成套开关设备和控制设备》 GB 7947-2006 《导体的颜色或数字标识》 DL 459-2000 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5044-2004 《电力工程直流系统设计技术规定》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 DL/T 781-2001 《电力用高频开关整流模块》 Q/JTD001-2010 企业标准 所有标准都是最新版本,如标准间出现矛盾时,则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。 2、使用环境 2.1周围空气温度 最高温度: 40 ℃ 最低温度: 25 ℃ 2.2环境相对湿度: 67 % 2.3海拔高度:≤ 1000 m 2.4抗震能力:水平分量 2 m/s2; 垂直分量 1 m/s2; 2.5安装场地:户内。 3、成套装置基本性能

3.1 成套装置主要技术参数 交流输入电压: 380V±10% 交流电源频率: 50 Hz 稳流精度:≤1% 稳压精度:≤0.5% 纹波系数:≤0.5% 效率:≥90% 噪声:距装置1m处﹤55dB 通信接口:RS232/485 冷却方式:风冷 屏柜尺寸(mm):高2360宽 800深600 安装场地:户内 3.2 成套装置主要性能 1.充电装置一套,由多个高频电源开关模块并联组成,在不超过每个最大电流时增减模块,总电流不变;模块损坏时,自动退出,不影响其它模块工作。 2.充电装置采用微机控制,控制方式具有自动和手动两套独立单元,当自动控制故障或检修时,转入手动控制。 3.直流系统采用独立的在线绝缘检测和电压监视装置。 4.通信接口能满足厂站自动化的要求。 5.充电装置具有液晶汉显、完善的保护报警信号和人机对话等功能。 6.采用模块化屏架结构,功能单元分隔布置。 7.隔离保护电器选用隔离式刀熔开关、直流断路器。 8.满足工程对电磁兼容性能的要求。

直流电源屏体技术要求

直流电源屏技术要求 一、使用环境条件 环境项目 安装地点户外 海拔高度(m)2910 最高温度(℃)40 最低温度(℃)-25 最大风速(m/s)30 最大覆冰厚度(mm) 10 雷暴日数(天)70 地震烈度Ⅶ度,第二组,加速度为0.15g 污秽等级 C 级 二、技术要求 1 货物需求表 1.1 型号规格: GZDW33-100Ah/220V 1.2 供货范围 (1)系统组成 组柜名称系统设备分项名称规格型号单位数量备注 直流充馈屏(1面)高频开关充电模块20A 个 3 监控模块CAV-T5 套 1 直流断路器 GM32M 个20 微机直流 系统绝缘检测仪 CAVJJ 个 1 100Ah电池屏面 1 屏间连接电缆全部专用工具套 1 备品备件套 1

(2)蓄电池 名称规格型号单位数量备注 蓄电池(2V/100Ah)只104 合资品牌美国GNB 2 货物的技术要求 2.1 电气技术要求 2.1.1 本装置采用智能型高频开关电源直流系统; 2.1.2 本装置采用微机绝缘检测装置,能完成对直流母线电压的监测功能,同时具有支路绝缘检测功能(20回路); 2.1.3 本装置采用一组蓄电池、一组整流器、带降压装置、单母线接线,一回交流380V进线; 2.1.4 本装置高频开关电源采用3块20A模块,模块可带电热插拔,单模块可显示模块的输出电流/电压; 2.1.5 本装置中央监控器由16位以上微处理器构成,采用液晶显示器,显示直流系统的运行状态和故障以及异常信号报警,该监控单元对交流配电进线、整流模块、降压硅链故障及各直流馈电回路都应监控,并对单个蓄电池进行全自动监测及管理。监控单元对报警的检测应在20ms内完成,并做出相应的控制。监控单元应留有开关量、模拟量输入、输出接口,以便将直流系统其它需监测的开关量、模拟量输入或输出,监控装置具有“四遥”功能、显示功能、设置功能、控制功能、报警功能、历史纪录、智能电池管理功能(带电池巡检)、异常处理和保护功能,并预留通讯口; 2.1.6 本装置控制回路10回、合闸回路10回; 2.1.7 各回路断路器采用直流断路器; 2.1.8 直流屏上的直流绝缘检测仪与高频开关柜上微机监控单元的通信由贵方完成。微机监控系统仅与直流微机监控单元通信。上送信号应包括直流屏上绝缘检测仪的报警。贵方应保证所提供的直流系统与微机监控系统通信联调成功; 2.1.9 直流屏的制造和各类试验应满足相关的现行国家标准; 2.1.10 直流装置必须通过国家有关部门鉴定,是可靠的、先进的产品; 2.1.11 直流屏设备按《电气装置安装工程、电气设备交接试验标准》(GB501-91)的规定组织现场验收; 2.1.12 生产时,制造厂、设计单位如发现图纸有误或元件选型与要求不符等原因,

开闭所直流屏技术规范

1.概述 本次招标的直流屏容量:80AH*2套、输出电压:DC110V;为创维工业园二期开闭所10KV 配电系统提供DC110V操作电源。 2. 组柜要求 2.1柜面颜色需与高压柜面颜色一致,采用立体式结构,具体构造、屏面数及尺寸以厂家标准为准,柜体钣金厚度需达到2mm以上。 2.2馈线开关采用西门子、ABB或施耐德产品。馈线开关数量在满足图纸中要求外,需至少预留4组以上馈线开关,以便后续扩展使用。直流屏上具备指机械针式电压、电流显示仪表. 3. 系统组成 直流系统由全密封免维护铅酸蓄电池、高频开关电源充电装置、电源监控系统、等组成。直流系统主接线采用单母线接线,动母与控母分开,有降压装置。两套80AH直流屏系统互为独立,输出电源可互为备用,即其中一台直流屏发生故障可自动将负荷转至另一台直流屏。4.蓄电池要求 蓄电池需采用 4.1设备中配套的蓄电池组安装在蓄电池屏内,蓄电池容量为80Ah,12V/只,共18只。设计浮充寿命达到10年以上。 4.2 80Ah蓄电池组的浮充电压是12.25V/只,均充电压是13.5V/只。 4.3 80Ah蓄电池终止电压为10.05V/只。 4.4 电池品牌必须为国内优质厂家的全封闭免维护铅酸胶体电池:光宇蓄电池(COSLIGHT)6-GFMC胶体系列,理士电池(LEOCH BATTERY)GEL胶体系列电池,风帆电池 6-GFM 胶体系列。上述三家任选一家即可。 5.充电浮充电装置 充电浮充电装置采用 n+ 1台高频开关电源模块并联组成,其中一台模块作热备用,运行中任一模块故障,系统发故障信号,备用模块自动投入运行,故障模块退出,并可带电拔插更换,整个过程不应影响系统运行。 电源模块的参数要求如下: 5.1交流输入电压:380V±15%,50Hz 5.2直流输出电压:110V

直流屏PLC监控系统详述

构成及功能 该系统适用于500KV以下的发电厂、变电站、工矿企业、高层建筑、通讯、铁路等系统的直流操作、继电保护、控制信号和事故照明等方面的不间断直流供电控制。这是一套理想的直流屏智能控制系统,它可按部颁标准实现所有的要求,现已在多家直流屏生产厂家配套使用。 触摸屏+PLC控制直流成套系统由硬、软件两部分构成。硬件主要由触摸屏、PLC可编程控制器、相应电量传感器、电池巡检功能模块及支路绝缘监察模块等构成。软件则采用所选用的进口西门子STEP 7-MicroWIN V4.0.6.35开发系统。 该系统可对传统的可控硅以及国内外各种高频开关模块等(隔离的)多种充电器进行控制,控制精度可达十六位。 一、信号采集、处理、控制系统: 我们以西门子可编程控器(PLC)作为中央控制系统的核心部分,由PLC可编程控制器完成各种信号(模拟量、开关量等)的采集、比较、运算和处理。在正常状态下,由中央控制系统自动执行整个直流屏的监控,当中央控制系统发生故障时,将自动切换到手动状态。 统备有RS-232、RS485,可直接实现“四摇”控制。 1.检测功能(信号采集、处理) 1) 三相交流电压自动检测 2) 控制母线电压自动检测 3) 合闸母线电压自动检测 4) 单体电池电压自动检测 5) 电池组电压自动检测 6) 控制母线电流自动检测 7) 充电电流自动检测

8) 放电电流自动检测 9) 控制母线绝缘电压自动检测 10) 合闸母线绝缘电压自动检测 11) 负母线绝缘电压自动检测 12) 绝缘电阻检测(可选) 13) 电池温度自动检测 2.控制功能 1) 两路交流电自动切换 2) 对控制模块电压进行调节 3) 对充电模块电压、电流进行调节 4) 自动控制电池充电过程 5) 充电电流温度补偿 6) 自动调压 7) 电池活化 8) 充电器故障保护 9) 电池组过放电保护 10) 历史资料储存 二、触摸屏: 作为直流屏的人机界面,所有的系统参数设定,充电模块和整流模块的电压及电流调整与监控、电池巡检、对地电压的测量、电池充放电曲线等均通过触摸屏各画面进行。 系统工作时,在触摸屏上进行操作,通过多幅画面切换,在触摸屏上实时动态显示直流屏中各部分的工况(触点、电流、电压、温度、故障等),并按汉字提示在线设置、修改参数以及查阅储存资料。

20AH直流屏技术要求

壁挂式直流屏技术要求 一、供货范围及数量: 1.设备名称:壁挂式直流屏 2.规格型号:GZDQW20AH/220V 3.数量:1套 二、遵循的标准、规范: 1.DL/T 5044-2004 《电力工程直流系统设计技术规程》 2.DL/T 459-2000 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 3.DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 4.DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程》 5.DL/T 781-2001 《电力用高频开关整流模块》 6.DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 7.GB 13337.1-1991 《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》 8.GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求规范》 9.GB4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》 10.GB/T7261-1987 《继电器及继电器保护装置基本试验方法》 11.GB/17478-1998 《低压直流设备的特性及安全要求》 12.JB/T8456-1996 《低压直流开关设备》 13.GB1497-85 《低压电器基本标准》 三、使用条件: 1.安装地点:室内安装; 2.环境温度:-15℃~+45℃; 3.空气最大相对湿度日不超过95%,月不超过90%; 4.海拔高度:安装地海拔高度≤3000米; 5.地震烈度:<8°; 6.安装垂直倾斜度:<5°; 7.污染等级:≤3级;

四、系统功能特点 1.系统运行稳定,抗干扰能力强,技术精度高; 2.系统保护、故障告警功能完善,调整设定直观方便; 3.直流系统采用微机控制技术,能自动进行充电、浮充电切换,具备自动调压功能; 4.系统对直流母线和电池的电压、电流,绝缘检测数据等参数,均可进行在线测量; 5.系统具备完善的设置、保护、报警功能; 6.当监控系统故障退出时,充电模块能正常工作; 7.当蓄电池事故放电后,充电模块能对蓄电池自动进行补充电; 8.严格按照蓄电池充电曲线对蓄电池进行充电,避免过充和欠充现象,延长电池的 使用寿命; 五、主要技术参数及要求: 1.输入电压:一路交流输入,单相220V±15%、50Hz±5%; 2.直流输出:220VDC 3.接线方式:单母线不分段 4.稳压精度:≤±0.5% 5.稳流精度:≤±0.5% 6.纹波系数:≤0.1% 7.输出回路:4路16A, 西门子直流空开; 8.充电模块:3×2A,N+1备份方式; 9.降压装置:1套 10.监控:1套,采用全汉化液晶显示控制器; 11.蓄电池:阀控式铅酸免维护蓄电池20AH/12V,18只; 12.通讯接口:RS485/232 13.通讯协议:MODBUS 14.柜体尺寸:高×宽×深1200×600×400mm; 15.防护等级:IP30 16.柜体颜色:

直流屏原理及作用

示屏上提供人机操作界面,还可以接入到远程监控系统。系统还可以配置绝缘检测仪或绝缘检测继电器,监测母线绝缘情况。 2、交流输入停电或异常时 交流停电或异常时,充电模块停止工作,由电池供电。监控模块监测电池电压、放电时间,当电池放电到一定程度时,监控模块告警。交流输入恢复正常以后,充电模块对电池进行充电。 第二章充电柜 充电柜的主要功能是实现输入交流的自动切换、交流电的分配、AC/DC变换、电池接入、硅降压和系统监控管理等。 1、交流的自动切换 系统可以输入两路交流电源,有自切换电路实两路交流输入的主备方式自动切换,即以第一路交流输入为主回路,第二路交流输入为从回路,当主回路发生中断或者异常时,自动切换到第二路,保证系统的交流没有长时间的中断;当主回路供电正常时,自动切换回到第一路。 2、交流电的分配 交流接入后,配电线路将交流电源分配到每一个充电模块,实现每个充电模块交流电源的单独控制。 3、AC/DC变换 AC/DC变换,即充电模块交输入交流变换为直流输出。供给电池充电或者直接供给负载。4、硅降压单元 硅降压单元串接于合闸母线和控制母线。分为自动和手动两种方式,自动方式是由其内部自动控制电路来执行自动硅降压功能。手动方式由手动旋钮来控制,并可由旋钮的不同档位(5档)来控制执行继电器闭合的数目,手动调节电压。 5、系统监控管理 监控模块放置在充电柜中,对电源系统进行全面控制和检测。监控模块不但对充电柜内部件进行监控,而且还对绝缘监测仪、电池检测仪等下级设备进行监控。 监控模块对电池实现全面的智能化管理。 监控模块提供遥测、遥调、遥信和遥控,为实现远端监控提供了先决条件。 第三章充电模块 一、主要功能和性能 1、主要功能 充电模块的主要功能是实现AC/DC变换,还有系统控制、告警等功能。 自动/手动控制 充电模块具有自动/手动控制功能,在自动工作方式下,充电模块接收来自监控模块的指令。通常情况下,所有合闸模块应工作于自动状态下,以实现监控模块对电池的智能管理。手动状态下,有模块面板上的电位器来调节模块的输出电压。 电压调节

2020最新直流屏安装及调试作业

直流屏安装及调试作业 1、作业前工作 (1)现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确交待本次施工设备状态、作业内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工,并签署(班组级)安全技术交底表。(2)工作负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好现场施工防护围蔽警示措施,夜间施工现场必须照明灯光充足。 (3)现场施工负责人组织检查确认进入本施工范围的所有工作人员正确使用劳保用品和着装,并带领施工作业人员进入作业现场。 2、开始主要作业 现场施工负责人发出许可开工命令 3、盘柜安装作业程序 (1)直流屏在卸装、搬运过程中应该设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确,搬运过程应缓慢移动,防止严重的冲击和震荡,以免损坏柜体、构件或伤人。 (2)对于易脱落、难固定或者容易倾倒损坏的门、屏柜内的设备等,一般应拆下分开运输。 (3)直流屏的固定宜采用螺栓连接,应注意不得损伤屏体。 (4)实施电焊时,应注意防止弧光伤害周围人员的眼睛,必要时候

可在周围设置挡光屏。 (5)在潮湿的地方进行电焊工作,焊工必须站在干燥的木板上或穿绝缘鞋。 (6)电焊机的外壳必须有良好的接地。 (7)电焊工应具备镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩、电焊手套、橡胶绝缘鞋及清除焊渣用的白光眼镜(防护镜)等防护用具。 (8)电焊工更换焊条时,必须戴电焊手套,以防触电。 (9)电焊工离开工作现场必须将电焊机的电源切断。 (10)屏体的接地及屏内的保护接地直接应与接地网相连,不得转接,接地使用规范要求规格的接地线。 (11)盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐。 4、电池组安装作业程序 (1)检查电池壳体有无裂缝、渗漏和变形;极柱、安全阀周围是否有液体溢出电池;极柱(板)、连接板(条)有无生锈氧化。 (2)测量各单体电池端电压。 (3)蓄电池的安装顺序必须按照设计图纸或厂家图纸提供的连接排(线)进行合理布置,蓄电池应排列整齐一致,放置平稳。 (4)安装使用的工具,如铁钳、扳手、螺丝刀等,应做好安全措施,防止工作中发生误触碰,发生短路。 (5)电池触点和搭接处,应先清洁干净,清洁后可涂电力复合脂,并使用力矩扳手紧固,力矩大小符合规范及厂家要求。厂家配的电池

直流屏技术规范

直流屏技术规范 2017年9月

直流电源技术规范 1.总则 具有强大的软件功能、高度的集成化、简单的主电路线路、技术先进,智能化水平高,性能稳定可靠,指标高于标准要求值,生产容易,操作简单,维护方便,性能价格比高。 编制适合直流系统的控制、调节、信号、报警软件,使系统各部分功能有机地融为一体。控制系统可根据运行情况及变化按设计要求,自动确定其工作状态,输出电压、电流及信号。可以随时随地对其运行状态监控,并进行相应的动态调节;技术方案先进,标准化设计,容量变化控制单元硬件不变,仅与软件设置有关,改变软件中的设置参数,就可以满足用户的要求;生产、维护均很方便,这也最大限度的减少了备品备件。控制单元设计特点是:硬件集成化、标准化、模块化,强化软件功能,控制方式灵活、方便。 2. 引用标准 DL/T459—2000 《电力系统直流电源柜订货技术》 DL/T 5777.4-2000 《电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求》 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 DL/T 781-2001 《电力用高频开关整流模块》 JB/T8456—1996 《低压直流成套开关设备》 DL/T637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术》 GB/T3859.1—1993 《半导体变流器基本要求的规定》 ZBK45017—90 《电力系统用直流屏通用技术条件》 GB/T17626—1998 《电磁兼容试验和测量技术》 GB/T7261-1987 《继电器及继电器保护装置基本试验方法》 GB2681-81 《电工成套装置中导线颜色》 GB/T17478-1998 《低压直流设备的特性及安全要求》 IEC896-2 《固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法》 LS(W)30-40-JT 《电力系统用微机控制直流电源柜技术条件》 DL/T 5044-2014 《电力工程直流系统设计技术规程》 3. 环境使用条件 3.1 海拔高度不超过2000m。 3.2 户内使用,周围环境温度不低于-10℃,不高于40℃。 3.3 环境的日平均相对湿度不超过95%,月平均相对湿度不超过90%。 3.4 运行地点无导电微粒,爆炸介质和严重尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体,无强电磁干扰。 3.5 地震裂度::8度。 3.6 柜体前平面对安装水平面的不垂直度(向后),不超过柜体高度的5‰.

直流屏招标技术规格书

直流屏技术规格书 一、总则 1.1本技术规格书适用于舞阳钢铁有限责任公司一轧钢4200mm轧机升级改造工程直流电源 系统。它主要包括对这些设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,供方提供符合本技术协议和国家现行标准的优质产品。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 电力系统直流屏通用技术条件及安全要求 电控设备用低压直流电源 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 DL/T5136-2004 电力工程直流系统设计技术规程 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB/T2900.18-92 电工术语低压电器 GB/T1408.1-93 低压开关设备和控制设备总则 GB 7251-87 低压成套开关设备(非等效IEC439-82) GB 9466-88 低压成套开关设备基本试验方法(非等效IEC439-85) GB 13337.1-91 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 DL/T459-92 镉镍电池直流屏订货技术条件 IEC 51 直流作用模拟指示仪表及其附件 IEC 112 固定绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法 IEC 439 低压成套开关和控制设备第1部分:型式试验和部分试验 IEC 521 0.5,1和2级交流电度表 IEC 529 外壳提供的防护等级(IP标准) IEC 664 低压系统中设备的绝缘配合 IEC 688 将交流电量变换成模拟和数字信号的电力测量变送器 IEC 947 低压开关设备和控制设备 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度: 50℃ 最低温度: -22.2℃ 2.2.2 环境最大相对湿度: 90% 2.2.3 海拔高度: <1000m 2.2.4 地震烈度 7度 水平加速度: 0.2 g 垂直加速度: 0.1 g 2.3 系统概况 2.3.1直流系统电压:DC220V

直流屏技术规范

直流柜技术规范书工程项目:所 2008年07 月

1说明 1.1 投标人提供的设备的技术规范,应与标书文件中规定的要求一致。在规范书中提出的只是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.2 如未对本规范提出偏差,将认为投标人提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。 1.3 标准规范书中所有设备、备品备件,除本规范中规定的技术要求和参数外,其余均遵照现行的有关国家标准。规范书所列标准与国家标准有矛盾时,按较高标准执行。 2气象特征与环境条件 2.1 海拔高度不超过1000m 2000m 2.2 最大月平均相对湿度 90% 2.3 最大日平均相对湿度 95% 2.4 最高环境温度 40℃ 50℃ 2.5 最低环境温度–5℃ 2.6 最大风速 35m/s(离地10m处10分钟内的最大平均值) 2.7 地震烈度 7度 3技术条件 3.1 系统组成 直流系统由全密封免维护铅酸蓄电池、高频开关电源充电装置、电源监控系统、等组成。直流系统主接线采用单母线接线,动母与控母分开,有降压装置。 直流系统电压:220V

3.2 充电浮充电装置 充电浮充电装置采用 n+ 1台高频开关电源模块并联组成,其中一台模块作热备用,运行中任一模块故障,系统发故障信号,备用模块自动投入运行,故障模块退出,并可带电拔插更换,整个过程不应影响系统运行。 电源模块的参数要求如下: 3.2.1 交流输入: AC 380V士15% 50HZ土10% 3.2.2 直流输出:额定电压:220V,额定电流:40A 3.2.3 稳压精度:≤土0.5% 3.2.4 稳流精度:≤±0.5% 3.2.5 纹波系数(阻性负载):≤±0.1% 3.2.6 音响噪声:≤45dB 3.2.7 效率:≥90% 94% 3.2.8 冷却方式:风冷 3.2.9 通讯方式:具有RS-232或RS-485或RS-422串行口,MODEM通信接口。 具有RS-232或RS-485或RS-422串行口,运行软件已包括RTU、CDT451-91、MODEM 三种通信接口,用户可在现场根据需要自行选择定义。 3.3 微机监控系统 电源监控系统应采用分散测量及控制,集中管理的模式,以便使系统组成扩容方便、灵活;监控系统采用模块式结构,每部分承担相对独立的工作,某一部分出现故障,不影响其它部分的工作。充电柜、馈电柜、充电模块内置的监控电路,负责对自身状态进行监控和告警,并与系统的监控模块通讯,监控模块接收充电柜、馈电柜、充电模块的信息,并进行相应的控制;采用点阵式液晶显示器,全汉化显示。