序号试题正文试题选项试题答案
1“2+N”值班模式中,“2”为2名24小时值班人员,主要
负责值班期间的应急工作,采用轮换值班方式。“N”
为正常白班人员,负责巡视、操作和维护工作。
正确叙述应为:“至少2名”B
2“通用规程”主要对变电站运行提出通用和共性的管理
和技术要求,适用于本单位管辖范围内的各变电站。
正确叙述应为:“适用于本单位管辖范围内各相应电压
等级变电站”
B
3“专用规程”主要对变电站运行提出通用和共性的管理
和技术要求,适用于本单位管辖范围内各相应电压等
级变电站。
正确叙述应为:““专用规程”主要结合变电站现场实际
情况提出具体的、差异化的、针对性的管理和技术规
定,仅适用于该变电站”
B
4《国家电网公司变电运维管理规定》适用于公司系统
35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔
离开关、辅助设施、土建设施、避雷针、保护装置等
28类设备和设施的运维工作。
正确叙述无“保护装置”B
5安防设施每半年维护1次。正确叙述应为:“每季度”B 7安全工器具每周检查1次。正确叙述应为:“每月”B 8安全工器具使用前,应检查外观、电压等级等。正确叙述应为:“试验时间有效性”B
9按照“运检部牵头、按部门管理、分层负责”的原则,
开展变电站现场运行规程编制、修订、审核与审批等
工作。
正确叙述应为:“按专业管理”B
10班长负责审查和受理工作票,办理工作许可、终结等
手续,并参加验收工作。
正确叙述应为:“运维工”B
11班组运维计划应统筹巡视、操作、在线检测、设备消
缺、维护等工作,提高运维质量和效率。
正确叙述应为:“带电检测”B
12备用六氟化硫(SF6)气体应妥善保管,对回收的六
氟化硫(SF6)气体应妥善排放并及时联系处理。
正确叙述应为:“收存”B
15避雷器动作次数、泄漏电流抄录每月1次,雷雨前增
加1次。
正确叙述应为:“后”B
16编制标准作业卡前,应根据作业内容开展现场勘察,
确认工作任务是否全面,并根据现场环境开展危险点
辨识、制定预控措施。
正确叙述应为:“安全风险辨识”B
17变电工作票、事故应急抢修单,一份由运维班保存,
另一份由工作票签发人交回签发单位保存。
正确叙述应为:“工作负责人”B
21变电运维班运维计划应包括倒闸操作、事故处理、巡
视、定期试验及轮换、设备带电检测及日常维护、设
备消缺等工作内容。
正确叙述无“事故处理”B
22变电运维班专题运行分析内容包括事故、异常的发生
、发展与处理情况。
正确叙述应为:“综合分析”B
24变电运维防鸟害管理中规定,重点检查室外设备本体
及构架上是否有鸟巢等,若发现有鸟巢位置较高或能
够无风险清除应立即清除。
正确叙述应为:“较低或能够无风险清除”B
27变电运维分部的运维计划应包括生产准备、设备验收
、技术培训、规程修编、季节性预防措施、倒闸操作
、设备带电检测、计划检修、设备消缺维护、精益化
评价等工作内容。
正确叙述无“计划检修”B
30变电站的设备巡视检查,分为例行巡视、全面巡视、
熄灯巡视和特殊巡视。
正确叙述应为:“例行巡视、全面巡视、专业巡视、熄
灯巡视和特殊巡视”
B
32变电站内的备用站用变(一次侧不带电)每半年应启
动试验1次,每次带电运行不少于48小时。
正确叙述应为:“24”B
34变电站事故照明系统每月试验检查1次。正确叙述应为:“每季度”B
38变电站现场运行规程审批表的编号原则为:单位名称
+年份+编号。
正确叙述应为:“单位名称+运规审批+年份+编号”B
39变电站现场运行规程应涵盖变电站一次、二次设备的
运行、操作注意事项、故障及异常处理等内容。
正确叙述应为:“二次设备及辅助设施的运行”B
41变电站现场运行规程应在运维班、变电站同时存放。正确叙述应为:“变电站及对应的调控中心”B