一、电压互感器二次熔丝熔断

当互感器二次熔丝熔断时,会出现下列现象:有预告音响;“电压回路断线”光字牌会亮;电压表、有功和无功功率表的指示值会降低或到零;故障相的绝缘监视表计的电压会降低或到零;“备用电源消失”光字牌会亮;在变压器、发电机严重过流时,互感器熔丝熔断,低压过流保护可能误动。

处理方法:首先根据现象判断是什么设备的互感器发生故障,退出可能误动的保护装置。如低电压保护、备用电源自投装置、发电机强行励磁装置、低压过流保护等。然后判断是互感器二次熔丝的哪一相熔断,在互感器二次熔丝上下端,用万用表分别测量两相之间二次电压是否都为100 V。如果上端是100 V,下端没有100 V,则是二次熔丝熔断,通过对两相之间上下端交叉测量判断是哪一相熔丝熔断,进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100 V,有可能是互感器隔离开关辅助接点接触不良或一次熔丝熔断,通过对互感器隔离开关辅助接点两相之间,上下端交叉测量判断是互感器隔离开关辅助接点接触不良还是互感器一次熔丝熔断。如果是互感器隔离开关辅助接点接触不良,进行调整处理。如果是互感器一次熔丝熔断,则拉开互感器隔离开关进行更换。

二、电压互感器一次熔断器熔断

故障现象与二次熔丝熔断一样,但有可能发“接地”光字牌。因为互感器一相一次熔断器熔断时,在开口三角处电压有33V,而开口三角处电压整定值为30 V,所以会发“接地”光字处理方法,与二次熔丝熔断一样。要注意互感器一次熔断器座在装上高压熔断器后,弹片是否有松动现象。

三、电压互感器击穿熔断器熔断

凡采用B相接地的互感器二次侧中性点都有一个击穿互感器的击穿熔断器,熔断器的主要作用是:在B相二次熔丝熔断的时候,即使高压窜入低压,仍能使击穿熔丝熔断而使互感器二次有保护接地,保护人身和设备的安全,其击穿熔断器电压约500

V。故障现象与互感器二次熔丝熔断一样,此时更换B相二次熔丝,一换上好的熔丝就会熔断。不要盲目将熔丝容量加大,要查清原因,是否互感器击穿熔丝已熔断。只有将击穿熔丝更换了,B相二次熔丝才能够换上。互感器

一、二次熔断器熔断及击穿熔断器熔断,在现象上基本一致,查找时一般是先查二次熔断器及辅助接点,再查一次熔断器,最后查击穿熔断器、互感器内部是否故障,如果发电机在开机时,发电机互感器一次熔断器经常熔断又找不出原因,则有可能是由互感器铁磁谐振引起。

跌落式熔断器熔丝故障原因分析(正式版)

文件编号:TP-AR-L8342 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 跌落式熔断器熔丝故障 原因分析(正式版)

跌落式熔断器熔丝故障原因分析(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理 论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计 图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候 规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷 大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。 这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量 与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。 (2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,

熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有: (1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。 (2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。 1.3 熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。其原因有:

雷击时低压母线上压变熔丝熔断的机理分析及解决办法

雷击时低压母线上压变熔丝熔断的机理分析及解决办法 1、铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 对于中性点不接地系统,雷击时线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流,可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点发生位移,饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发铁磁谐振过电压 电网发生铁磁谐振过电压较明显的现象为系统有接地信号,电压表计指针不停地摆动,电气设备有较强烈的电晕声。 防止铁磁谐振的措施:①选用励磁特性较好的电压互感器或使用电容式电压互感器,②增大对地电容,破坏谐振条件;③在零序回路加阻尼电阻,即在一次绕组中性点或开口三角绕组处加装消谐器或非线性电阻。 2、低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断 当电网对地电容较大,而电网间歇弧光接地或接地消失时,健全相对地电容中贮存的电荷将重新分配,它将通过中性点接地的电压互感器一次绕组形成电回路,构成低频振荡电压分量,促使电压互感器处于饱和状态,形成低频饱和电流。 抑制低频饱和电流的措施:采用电压互感器中性电装设非线性电阻或消谐器的方法可抑制低频饱和电流。 3、电压互感器X端绝缘水平与消谐器不匹配易导致熔丝熔断 中性点消谐器的选择,必须能在电网正常运行和受到大的干扰后,均使x端电压限制在其绝缘允许范围内,否则x端子就有可能对地放电,造成一次绕组电流增大,熔丝熔断。 措施:更换一个与电压互感器相匹配的消谐器 4、电压互感器入口电容的冲击电流可引起熔丝熔断 当发生雷云闪电时,在空旷的架空线路上,感应雷形成侵入波。当侵波的波头陡时,通过入口电容的冲击流幅值高,有可能将电压互感器高压丝熔断。 解决办法:安装在电压互感器尾端的消谐电阻不能限制雷击时通过入口电容的冲击电

造成保险丝熔断的三种常见原因

造成保险丝熔断的三种常见原因 造成保险丝熔断的三种常见原因电工知识12月18日讯,当线路中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引起火灾事故。 根据笔者所掌握的常识和经验,造成保险丝熔断的主要原因有: 一是过载。家庭用电负荷太大,造成过载,使保险丝熔断。这种情况尤其是在使用空调器、电暖器或增加其他较大功率电器时容易出现。 二是接触不良。有的家庭尽管保险丝选择得比较合理,负荷也不算太大,可一使用空调器、电暖器、电饭煲等较大功率家电时,就会跳闸。原因可能是在安装、更换保险丝时,保险丝与插头螺丝接触不良,造成打火发热,使瓷插、闸刀上固定保险丝的螺丝氧化烧死。 三是短路。如果是保险丝换上后,一合闸就跳闸,就可能是出现了短路。首先是线路短路。其次是负载短路,像电水壶、电饭锅等常用较大功率电器和常用移动电器的插头以及劣质电器,都容易发生短路故障。为了使保险丝保险,应做好以下几点:一是不能使用太细的保险丝,使用细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;二是必须选择和使用相适应的保险丝,保险丝的熔断电流通常为额定电流的1.5~2.0倍。如家庭中正常用电时各用电器总功率之和超过1100瓦的选择5安培的保险丝,使用直径为0.98毫米的20号保险丝就可以了,当电流超过7.5安培至10安培时,保险丝就会自动熔断达到保护的目的;三是如果选择和使用的保险丝符合规格而又经常出现保险丝熔断的现象,说明电气线路和电器设备有问题,应及时请电工查找原因,清除隐患。切不可随意更换粗保险丝和干脆用铜丝、铁丝等代替。

电压互感器的一、二次装熔断器问题

电压互感器的一、二次侧装熔断器是怎样考虑的? 电压互感器一次侧装熔断器的作用是: (1)防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作。 (2)电压互感器二次侧装熔断器的作用是: 保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感器的额定电流大很多倍,二次过流时可能熔断不了。所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器。 装于室内配电装置的高压熔断器,是装有石英填料的,能截断1000兆瓦的短路功率。 (3)在110千伏及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。这是由于高压系统灭弧问题较大,高压熔断器制造较困难,价格也昂贵,且考虑到高压配电装置相间距离大,故障机会较少,故不装设。 二次侧短路的保护由二次侧熔断器担负。二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况: (1)二次开口三角接线的出线端一般不装熔断器。这是唯恐接触不良发不出接地信号,因为平时开口三角端头无电压,无法监视熔断器的接触情况。但也有的供零序过电压保护用,开口三角出线端是装熔断器的。 (2)中性线上不装设熔断器。这是避免熔丝熔断或接触不良使断线闭锁失灵,或使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。 (3)用于自动励磁调整装置的电压互感器二次侧一般不装设熔断器。这是为了防止熔断器接触不良或熔断,使自动励磁调整装置强行励磁误动作。 (4)220千伏的电压互感器二次侧现在一般都装设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的需要。 二次侧熔断器选择的一般原则: (1)熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。 (2)熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。 (3)继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。

(探究熔丝熔断的原因)活动建议方案

(探究熔丝熔断的原因)活动建议方案 【一】活动流程框图 【二】活动过程 2.2活动一:探究熔丝熔断的原因。 2.1.1活动任务 实验探究熔丝熔断与哪些因素有关,总结归纳出引起熔丝熔断的各种原因。 2.1.2活动内容 给每组学生准备好实验仪器和元件:学生电源或电池盒,电池,导线,小灯泡,开关、熔丝或保险管。 1.设置情景提出问题 〔1〕教师播放多媒体资源:图片《用电器大量增加酿成火灾》,《用电事故烧毁的电路》,《电线短路酿火灾》,展示电路事故酿成的火灾画面。 〔2〕教师引导学生提出问题: 教师引导:电路中安装保险装置是避免事故发生的有效措施,家庭电路中利用熔丝熔断来保护电路。对于家庭电路中利用熔丝熔断来保护电路的措施,请提出一个可以探究的问题。 学生提出问题: 学生可能提出的问题: 〔 么? 2.提出猜想,设计实验 〔1〕学生提出猜想 教师引导学生从“造成家庭电路中电流过大的原因是什么?”“熔丝本身可能有什么问题?”角度思考提出猜想。 〔1〕教师指导学生:确定自己所要探究的问题;讨论如何验证你的猜想,设计实验探究方案。 〔2〕学生分组讨论。

〔3〕各组之间交流要探究的问题和实验设计。

5、分析和交流实验现象和结论 学生交流家庭电路中电流过大的原因是: ①短路现象; ②因使用大功率的用电器或用电器数量过多导致电路的总功率过大; ③熔丝规格不合适。 2.1.3活动组织方式 分小组进行讨论和实验探究,班级交流。 2.1.4活动评价方式 教师评价与学生互评自评相结合。 1课时。 2.2活动二:能用导线代替保险丝吗? 2.2.1活动任务 实验探究能否用导线代替保险丝,观察电路的发热现象。 2.2.2活动内容 1.创设情景,提出问题 回顾活动一的实验现象和结论; 教师提出问题:当熔丝熔断后,你认为能用铜丝代替保险丝吗? 2.学生讨论提出猜想

从熔丝的熔断判断线路故障示范文本

文件编号:RHD-QB-K5312 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 从熔丝的熔断判断线路故障示范文本

从熔丝的熔断判断线路故障示范文 本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 用HK2系列刀开关来通、断负载电路,当熔丝熔断后,看熔丝熔断的情况可分析判断故障原因。 1熔丝端断 熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。 2熔丝中间熔断 刀开关紧压的熔丝,其熔断点在熔丝中间,而且

熔断点很小,可判断为负荷过大,或所用熔丝过电流时产生热量,随时间增长,热量积累越多,温度升高越快,当达到熔丝熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。 3熔丝中间严重烧断 在三相刀开关中,其中一根熔丝严重烧断,一般为单相接地所致,三根熔丝同时烧断,是严重超出额定负载。从熔丝熔断程度上可以看出通过电流的大小,若熔丝全部融化,开关内烧黑,可能是相间短路造成,这种情况必须查找原因,排除故障后,才能更换熔丝合闸工作。 4严重烧毁 出现故障后,熔丝全部气化,刀开关瓷盘底座烧碎,并由白色烧为红色时,这种情况非常严重,并且危险极大。此情况一般多发生在三相刀开关中,其主

要原因是弧光短路。若刀开关没有盖好上下盖,当遇上严重过载或短路故障时熔丝同时烧断造成严重的电源相间短路,高温将刀开关烧毁。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

直流电子式电压互感器技术说明书

PCS-9250-EAVD 直流电子式电压互感器 技术说明书

目录 1.概述 (1) 2.型号及名称 (1) 3.正常使用条件 (1) 3.1.环境温度 (1) 3.2.环境相对湿度 (2) 3.3.海拔高度 (2) 3.4.风速 (2) 3.5.污秽等级 (2) 4.主要技术参数 (2) 4.1.额定电压及绝缘水平 (2) 4.2.可视电晕 (2) 4.3.额定频率 (2) 4.4.测量范围 (2) 4.5.元件参数 (2) 4.6.额定电压时高压臂电阻流过的电流 (3) 4.7.测量系统的方波响应 (3) 4.8.直流电压测量准确度 (3) 4.9.机械强度 (3) 4.10.采样率 (3) 4.11.输出信号数据速率 (3) 4.12.输出信号传输规约 (3) 4.13.输出信号传输介质 (3) 5.结构 (3) 5.1.基本结构 (3) 6.型式试验 (8) 6.1.试验项目 (8) 6.2.雷电冲击耐受试验 (8) 6.3.湿状态下的操作冲击试验 (8) 6.4.湿状态下直流电压耐受试验 (9) 6.5.干燥状态下极性反转直流耐受试验 (9) 6.6.干燥状态下直流电压局部放电试验 (9) 6.7.可视电晕试验 (9) 6.8.机械强度试验 (10) 6.9.低压器件耐压试验 (10) 6.10.电磁兼容抗扰度试验 (10) 6.11.直流电压测量准确度试验 (11) 6.12.直流测量系统方波响应试验 (11) 6.13.直流测量系统频率响应试验 (11)

7.出厂试验 (11) 7.1.外观检查 (11) 7.2.电阻的测量 (11) 7.3.直流电压耐受试验和局部放电试验 (11) 7.4.低压器件耐压试验 (12) 7.5.直流电压准确度试验 (12) 7.6.低压器件限制电压的检查 (12) 8.标志、包装、运输、贮存 (12) 8.1.标志 (12) 8.2.包装 (12) 8.3.运输 (13) 8.4.贮存 (13) 9.产品出厂随行文件 (13)

压变熔丝熔断

35 kV系统电压异常的判断处理方法 (2009-05-09 21:17:09) 转载 分类:继电保护 标签: 杂谈 电力系统中的35 kV系统是不接地或经消弧线圈接地。35 kV系统电压异常情况非常普遍,原因也很多。 1、35 kV系统出现电压异常的原因及表现形式 35 kV系统电压异常可归纳为以下7种(分析): (1)高压熔丝熔断。在一相、二相或三相高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出“母线接地”信号。在未完全熔断时,可能不会发出“母线接地”信号。 (2)单相接地。当单相接地时,接地相电压接近于0,其余两相相电压升高为线电压,并发出“母线接地”信号(电压取自开口三角电压3 U0)。 (3)谐振。三相电压异常升高,表计可能达到满刻度,三相电压基本平衡,一般不会发出“母线接地”信号。母线压变会发出嗡嗡声。理论计算说明,过电压一般不超过1.5~2倍相电压,个别高达3.5倍。持续时间十分之几秒至一直存在。 (4)低压熔丝熔断。二次电压将显著降低,不会发出“母线接地”信号。 (5)二次电压回路异常。特指母线压变及以下回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。 (6)消弧线圈档位不适当。有些110 kV变电所装有35 kV中性点消弧线圈,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,接地信号有可能发出。这时,相关变电所的电压可能都不一致。 (7)线路断相。可分一相熔断和二相熔断,负荷侧变电所母线电压异常的判别较困难。实际运行中发生概率较小。 上述7种情况,是单一原因引起电压异常时的特征,可用作判断处理的根据。其中第6种只有在经消弧线圈接地的变电所可能存在,判断较易,处理简单。第7种情况处理上与单相接地相同,因此,下面分析主要以前5种原因为主。 单一特征的判断相对容易,两种及以上情况复合性故障引起的电压异常,判断与处理较为复杂。如单相接地或谐振常常伴有高压熔丝熔断和低压熔丝熔断。而高压熔丝不完全熔断时,接地信号是否发出,取决于接地信号的二次电压整定值和熔丝熔断程度。从实际运行情况看,电压异常时,常出现二次回路异常,此时电压高低与接地信号是否发出,参考价值不大。寻找排查规律,对电压异常处理尤为重要。 2、判断分析方法

电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析

电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析 作者简介:李贞(1984-),黑龙江密山人,西安供电局,配电运行;吕信岳(1984-),浙江温州人,西安供电局,配电运行。 电压互感器(PT)作为变电站中保护和计量的主要设备,在运行中起着至关重要的作用。其熔断器的频繁熔断不仅造成了经济损失,而且也影响正常的保护和计量工作,成为电网安全运行的隐患。先介绍电压互感器的作用、概述电压互感器熔断器熔断的常见原因,然后结合变电站现场发生的PT熔断器熔断现象,通过理论分析,对变电站PT熔断器熔断现象的根本原因做出解释,为今后可能出现的类似问题提供参考和借鉴。 标签:电压互感器; 铁磁谐振; 高压熔断器熔断; 解决措施 1 电压互感器的作用 (1)把一次回路的高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,监视母线电压及电力设备运行状况,并提供测量仪表、继电保护及自动装置所需电压量,保证系统正常运行。 (2)可以将一次侧的高电压与二次侧工作的电气工作人员隔离,且二次侧可设接地点,确保二次设备和人身安全。 (3)使二次回路可采用低电压控制电缆,且使屏内布线简单,安装、调试、维护方便,可实现远方控制和测量。 2 电压互感器损坏及高压熔断器熔断的危害 (1)对变电设备的危害:一般情况下,系统中最常发生的异常运行现象是谐振过电压。虽然谐振过电压幅值不高,但可长期存在。尤其是低频谐波对电压互感器线圈设备影响的同时可能会危及变电其它设备的绝缘,严重的可使母线上的其它薄弱环节的绝缘击穿,造成严重的短路事故甚至大面积停电事故。 (2)对运行方式的危害:出现电压互感器烧坏及高压熔断器熔断现象后,如不能马上修复,将导致母线不能分段运行。 (3)对人员的危害:一旦发生电压互感器损坏或高压熔断器熔断现象,将会给运行人员巡视设备时造成人身伤害。 (4)降低供电可靠性和少计电量:若电压互感器损坏或高压熔断器熔断,则无法准确计量,直接造成电量损失或计量不准确。同时保护电压的消失将严重危及供电设备的安全运行。

跌落式熔断器熔丝故障原因分析

跌落式熔断器熔丝故障原因分析 1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有: (1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。 (2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。 1.3 熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。其原因有:

(1)更换熔丝时,调整受力不适当。 (2)熔丝松脱拉出,主要是指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出,此类问题属于厂家的产品质量问题。 (3)跌落式熔断器运行年久,尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象。 2 对策 2.1 采购合格的产品。 2.2 配置的熔丝容量应按有关规程规定选取: (1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。 (2)分支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流,熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。 (3)建立跌落式熔断器运行检修台账和制度,对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器,应分批更换。 (4)提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧。 (5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进

电压互感器熔丝熔断的原因示范文本

文件编号:RHD-QB-K8451 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电压互感器熔丝熔断的原因示范文本

电压互感器熔丝熔断的原因示范文 本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 1.1铁磁谐振产生的原理 在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即XL>XC,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。但会对系统产生扰动,如:①单相接地,使健

全相的电压突然升高,电压升至线电压;②单相弧光接地,由于雷击或其他原因,线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流;③当电压互感器突然合闸时,其一相或两相绕组内出现巨大的涌流; ④电压互感器的高压熔丝不对称故障等。总之,系统的某些干扰都可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点就有较大的位移,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率(分频、高频),饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。 1.2铁磁谐振过电压的危害及现象

工频和高频铁磁谐振过电压的幅值一般较高,可达额定值的3倍以上,起始暂态过程中的电压幅值可能更高,危及电气设备的绝缘结构。工频谐振过电压可导致三相对地电压同时升高,或引起"虚幻接地"现象。分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,过电压并不高,一般在2倍额定值以下,但感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,导致铁心剧烈振动,使电压互感器一次侧熔丝过热烧毁。电网发生铁磁谐振过电压较明显的现象为系统有接地信号,电压表计指针不停地摆动,电气设备有较强烈的电晕声。 1.3防止铁磁谐振的措施 在电力系统中,消除铁磁谐振的措施主要有以下

电压互感器装熔断器问题

电压互感器装熔断器问题 一次侧装熔断器 作用: 1.防止电压互感器本身或引出线故障而波及高压系统。 2.保护高压系统非正常电压损坏电压互感器。 注意:高压侧熔断器不能防止二次侧过流的影响。因为熔丝是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压互感器的额定电流大很多倍,二次过流时可能熔断不了。所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器。 110kV及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。 因为 1.高压系统灭弧困难,成本高。 2.装置相间距离大,故障机会较少。 3.电容套管绝缘裕度大,被击穿的概率很小。 4.110kV及以上系统中性点直接接地,对地短路会引起继保动作。 装于室内配电装置的高压熔断器,一般为石英填料熔断器,能截断1000兆瓦的短路功率。 二次侧熔断器 作用: 实现二次侧短路保护和过负荷保护。 二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况: 1.开口三角接线的出线端一般不装熔断器。 因为 平时开口三角端无电压,无法监视熔断器的状况。 担心接触不良发不出接地信号。在大电流接地系统中会使零序方向元件拒动,在小电流接地系统中会影响绝缘监察继电器正确运行。但也有供零序过电压保护用,开口三角出线端是装熔断器的。 2.中性线上不装设熔断器。 避免熔丝熔断或接触不良使断线闭锁失灵,或使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。 3.励磁电压互感器一般不装设熔断器。 防止熔断器接触不良或熔断,使励磁装置强行励磁误动作。 4.220千伏的电压互感器二次侧现在一般都装设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的需要。 二次侧熔断器选择的一般原则: 1.熔丝的熔断时间小于继电保护装置的动作时间。 2.熔断器的容量:额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数1.5。 3.继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。

慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用

慢熔断保险丝与快熔断有什么不同的性能和应用;相同特性和额定电流的保险丝能直接替换吗;保险丝分断能力在实际应用中有什么意义;保险丝性能的影响因素;一次性保险丝和可恢复保险丝的异同;保险电阻能起到保险丝的作用吗?这些都是工程师在保险丝选型和应用中关心的问题。AEM带来《如何正确使用保险丝》的演讲,解析保险丝选择要素与误区 专家:AEM科技(苏州)有限公司资深应用工程师陈峰 问:你好,我想问一个问题。如果是考虑到保护的话,不考虑选更大一点,不用去计算,只要选大一点就可以? 答:如果开机能量是在2这个点,正常的开机脉冲都能承受,但是如果出现一个故障脉冲,这次脉冲的能量定在10,而所选保险丝的能量如果在12,那就出现该断的时候断不了。 问:你们保险丝自己认证的时候,不是有一个折减吗,UL认证的时候那个值是不是不一样的? 答:在UL认证方面,电流折减都按照0.75计算。 问:我们产品当中有一个需要选择保险丝,你现在有没有合适的贴片规格? 答:有的,我们有另外一款AF2,是我们对应的产品。 问:我想请问一个比较笼统一点的问题,就是在一般液晶电视里面,它会用到快断也会用到慢断,您能跟我讲一下快断跟慢断具体的应用上面有哪些区别,或者他们应用在哪些电路或者是行业? 答:快断的话,在250%过载时一般是在5秒之内,慢断在200%过载一般是1到60秒,从时间范围来看不一样,他们的熔化热能值也不一样,抗脉冲能力相应的也会有高低。应用范围我们快断一般用在小的数码产品,开机脉冲比较小的产品,比如手机,MP3,MP4等;慢断应用在开机脉冲比较大的场合,比如液晶电视里面比较高电流环境里面。 问:普通的保险丝和慢熔的保险丝,长期工作以后它的特性是迟钝了,还是更灵敏了?因为有次数可能会比较灵敏,但是可能会老化。 答:打个比方,如果是1安培经过1个脉冲就变成0.99A,再冲一次就变成0.98A,有个老化过程,按照你的讲法是越来越灵敏了。 问:选型好的保险丝要进行认证,对于我们开发的人员来讲用什么方式去认证?怎么能够认证选择一款合格的保险丝?如果选好了以后,在生产当中对你们批量采购会用什么样的方式去验证这个保险丝是一个合格的保险丝? 答:如何认证要从我们的标准去认证,但是各个厂家是不一样的,我们一般还是按照我们厂商的标准来做,然后涉及到贵公司的脉冲电流,我刚才举的机顶盒例子可以参考,根据他的实际脉冲来进行验证。 问:我想请教一个问题,保险丝有没有这样一种失效的情况?我选了2A的保险丝,但过来10A的电流,保险丝不会断开。 答:你光从安培数来考虑是不对的,还有一个热能值,如果10安培的脉冲电流对应的持续时间是纳秒级别的,那么能量不够,这个保险丝就不断。如果是毫秒甚至是秒级别的,那么是

《电压互感器,保护用熔断器,的选用导则》

高压电器检测 公司拥有17500MVA冲击电源试验系统和220kV网络试验系统,可为客户提供有关高压开关设备和控制设备的产品认证检测、质量监督检验、委托检测和技术评价试验服务,可以进行包括电力变压器突发短路试验在内的变压器、互感器、电抗器全项目试验;为电力变压器、互感器、电抗器的产品认证检测、质量监督检验、委托检测和技术评价提供试验服务;产品检测能力覆盖了各类电容器、绝缘子和避雷器,主要有电力电容器、高压并联电容器装置、高压支柱绝缘子、绝缘套管、交流无间隙金属氧化物避雷器、电子避雷器等。 试验能力 l 直接试验——三相40.5kV/35kA、24kV/60kA、12kV/120kA; l 合成试验——550kV/63kA 1/2极、363kV/63kA单极、252kV/63kA三极; l 大电流试验——长期试验电流36 kA,短时试验电流400 kA; l 绝缘试验——550kV及以下高压电器; l 突发短路试验——550kV/1000MVA; l 温升试验——35000A; l 气候环境试验——拥有6m×4.5m×4m容积为108m3的高低温复合试验箱,温度-35℃~75℃,相对湿度45%~100%; l 大型变压器试验——试验大厅配有400吨行车及变压器油循环试验系统; l 电容器测试容量——10000kvar; l 绝缘子机械弯扭试验——扭转负荷40kN.m,弯曲负荷300kN.m; l 避雷器试验——363kV及以下全项目; l 冲击电流试验——8/20us雷电冲击200kA,30/80us操作冲击20kA,18/40us 操作冲击15kA,4/10us 大电流冲击150kA,2ms方波3kA。

保险丝熔断原理

熔丝的熔断电流是额定电流的多少倍 我国的标准规定:保险丝的熔断电流是额定电流的2倍。当通过保险丝的电流超过额定电流时,保险丝不一定立即熔断,而是超过得越多,熔断得越快,当通过保险丝的电流为额定电流的1.45倍时,熔断的时间不超过5分钟;当通过保险丝的电流为额定电流的2倍(即等于熔断电流)时,熔断的时间不应超过1分钟. 熔丝的熔断电流是额定电流的1.3-2.1倍 保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流? 不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步、何时熔断这在保险丝产品标准中对它有详细的规定,又因标准的不同而规定有所不同。保险丝有一个"熔断系数"其值大于"1"(一般在1.1至1.5之间),它是"常规不熔断电流"与"额定电流"的比值。由此可以看出,即使流过保险丝的电流大于它的额定电流而未超过常规不熔断电流,保险丝也不应该发生熔断现象。 高分子PTC自复保险丝工作原理 高分子PTC自复保险丝由高分子PTC基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于高分子PTC自复保险丝为导体,其上会有电流通过。当有过电流通过高分子PTC自复保险丝时,产生的热量(为I2R)将使其膨胀。从而碳黑粒子将分开、高分子PTC自复保险丝的电阻将上升。这将促使高分子PTC自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125°C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过高分子PTC自复保险丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障清除后,高分子PTC自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。上述过程可循环多次。 保险丝熔断原理 何谓保险丝,其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,

IC内置熔丝熔断方法

电源招聘专家 IC内置熔丝熔断方法 1 引言 某些计量电路为了防止工艺上电阻温度-阶温度因子的偏差,采用了熔丝结构以得到更精确的基准。在圆片测试时,可以根据电路实际基准点在一定范围内进行调整,使出厂电路的基准更加精确,一致性更好。可配置性也是半导体发展的一个方向。对于可编程电路,可根据市场的需求烧熔丝编程,使电路具有更强的适应性,而且熔丝是一次性编程,具有更强的安全性。一个优秀的测试程序应当有明显的模块化,简明有效、逻辑性强。这样的程序便于他人阅读理解和相互交流,也有利于调试过程中的修改调整。 2 熔丝熔断的硬件设计2.1 硬件设计原理熔丝是集成电路生产中所使用的一项重要技术。熔丝的结构如图1。 熔丝可以用金属(铝、铜等)或硅制成。熔断熔丝需要较大的瞬间电流。具体所需电流,根据实际条宽和厚度而不尽相同,一般通常是几百毫安。如此大的电流对测试仪的PE板很容易造成损伤,况且并不是所有测试仪的PE板都具备这样的电流驱动能力。 为了能提供足够大的瞬问电流,又保护PE卡不受损,我们设计的硬件方案使熔丝引线不接入测试仪的通道,而通过电容放电来提供熔断熔丝所需的瞬间大电流。电容的充电、放电由继电器来控制,而续电器的开启、闭合由测试仪通道(所选择通道由用户根据需要任意定义)提供电压来控制。原理图如图2。

电源招聘专家在通常情况下,CH33和CH34默认值为0.0V。继电器RELAY1和RELAY2不工作。此时电容C1、C2接在VCC上进行充电。当将CH33设定为5.0V时,继电器RELAY1工作,电容C1与VCC脱开,转而跨接在熔丝FUSE1两端,电容C1放电,熔断熔丝FUSE1。而C2仍在充电。同样,如果将CH34设定为 5.0V时,将熔断熔丝FUSE2。 2.2 硬件设计的优点可以看出该设计具有如下优点: (1)熔断熔丝时的大电流由电容产生,直接施加至熔丝两端。由于避丌了测试仪,所以电流不受测试仪额定电流的限制,不会对测试仪造成不良伤害。 (2)在特定时刻对特定电路进行测试时,该电路只可能是某一状态,也就是说只是执行众多熔丝方案中特定的一种。所以在特定时刻,各根熔丝只是选择熔断或保持两者之一,即相对应的电容最多只进行一次放电。由于在默认状态或者在执行其他参数测试或功能测试时,所有熔丝所对应的电容都处于充电状态,所以各个电容有足够的电量产生所需的大电流。同时硬件设计中采用一根熔丝对应一个继电器、一个电容,既可准确操作,相互之间又不会有任何影响。 (3)硬件设计中用继电器来选择电容是接在电源上充电或是跨接在熔丝两端放电。继电器的选通由相应的测试通道来控制。由于测试通道的状态可以在主程序中设定,又可以在测试矢量中进行驱动。所以该设计可以实现与参数测试或功能测试的相互兼容并友好交换。 3 熔丝调整基准3.1 熔丝方案简介 表1所示是某电路的熔丝调节方案。其中Tosc表示所测振荡方波周期。“0”表示Oa-Ob间的熔丝不熔断,“1”表示Oa-Ob间的熔丝熔断。Tosc超出表1第一列所示范围则判为无效。调节精度为0.44μs/(一个最小调节单位)。

保险丝常见问题集锦及解答

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断? 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开? 3.保险丝的额定电压有什么意义? 4.什么是保险丝的分断能力? 5.如何选择保险丝的熔断特性和额定电流? 6.环境温度对保险丝的性能有什么影响? 7.慢熔断保险丝与快熔断在性能和应用有什么不同? 8.怎么样才使保险丝能承受多次瞬间脉冲的冲击? 9.一次性保险丝和可恢复保险丝的异同? 10.相同额定电流的不同品牌保险丝一定能够直接替换吗? 11.有哪些因素会影响保险丝性能? 12.什么样的保险丝才是好的保险丝? 13. 如何形象简易的描述FA-HI-SB的区别? 14. 为何规定保险丝的DCR测量需在小于等于10%的负载和环境温度25℃条件下进行? 15.生产过程中遇到保险丝异常熔断时怎么办? 16.能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝? 17.保险丝的分断能力在实际应用中有什么意义? 18.保险电阻能起到保险丝的作用吗? 待续...

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断 我们知道管状保险丝的动作原理是:过电流使得熔体上的热平衡被打破,熔体温度上升到该金属材料的熔点时,熔体的中间部分从固体变为液体,由于悬空在管中的金属材料的表面力及重力使熔体的液体部分向两端拉开距离和向下垂落,电压引起的飞弧又使得熔体温度继续上升,进一步飞弧和进一步拉开距离,直至电路被完全切断。 对应贴片式的保险丝来说,其动作原理也是一样的,但是由于结构状态的不同,金属熔体的周围都被其基体部分的高分子材料或瓷材料所紧紧围贴着,即使是已经熔化的金属也无法向两端收缩,只能依靠向周围材料的扩散渗透或被吸收,如果在这个过程中过电流消失了(例如瞬间脉冲现象),而扩散或吸收的过程尚在进行过程中,此时就会造成电阻变大而熔体没有完全熔断的现象。 再来看看这种现象的后果:由于此时过电流已经消失,并没有对电路造成不良影响,虽然此时的保险丝没有完全被熔断,但熔体的容量已经减弱,再次经受过电流时就会较快被熔断,保证对电路的保护作用;如果第二次过电流依然是瞬间脉冲,则会造成电阻再次变大而依然没完全熔断,熔体的容量也再次减弱;总之,贴片保险丝出现电阻变大而不完全熔断现象并不影响它对电路的保护功能,只要过电流持续时间一长,它就会被完全熔断。相反地如果经受了过电流而没有任何变化,则有可能保险丝的保护功能有问题了。 再对比管状保险丝来看,慢断型保险丝的熔体由两种以上的金属材料复合而成,在承受过电流时同样有一个不同材料间互相扩散渗透的过程,所以它会具有耐脉冲的能力,也有机会发生电阻变大的现象。 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开 大部分电路在刚接通电源时都会产生一个瞬间浪涌电流,在容性或感性电路中这种浪涌

电压互感器和电流互感器

目录 1. 概述 (2) 2. 电压互感器 (2) 2.1. 基本介绍 (2) 2.2. 主要类型 (3) 2.3. 工作原理 (3) 2.4. 注意事项 (4) 2.5. 铭牌标志 (5) 2.6. 基本作用 (5) 2.7. 接线方式 (5) 2.8. 常见异常 (6) 3. 电流互感器 (7) 3.1. 基本介绍 (7) 3.2. 基本原理 (7) 3.3. 型号参数 (8) 3.4. 使用原则 (10) 3.5. 校验方法 (11) 3.6. 注意事项 (12)

1.概述 互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感器和电流互感器。 在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。互感器的内部结构就是变压器。按照变压器的原理运行。 互感器和变压器的工作原理相同,都是运用电磁感应原理来工作的.变压器的作用是将一种等级的电压变换成另一种等级的同频率的电压,它只能实现电压的变换,不能实现功率的变换.互感器分为电压互感器和电流互感器.电压互感器的作用是供给测量仪表,继电器等电压,从而正确的反映一次电气系统的各种运行情况.使测量仪表,继电器等二次电气系统与一次电气系统隔离,以保证人员和二次设备的安全,将一次电气系统的高电压变换成同意标准的低电压值(100 伏,100/1.732伏,100/3伏). 电力互感器的作用与电压互感器的作用基本相同,不同的就是电流互感器是将一次电气系统的大电流变换成标准的5安或1安供给继续电器,测量仪表的电流线圈。 2.电压互感器 2.1.基本介绍 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 电压互感器(Potential transformer 简称PT,也简称TV)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和

从熔丝的熔断判断线路故障

仅供参考[整理] 安全管理文书 从熔丝的熔断判断线路故障 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 从熔丝的熔断判断线路故障 用HK2系列刀开关来通、断负载电路,当熔丝熔断后,看熔丝熔断的情况可分析判断故障原因。 1熔丝端断 熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。 2熔丝中间熔断 刀开关紧压的熔丝,其熔断点在熔丝中间,而且熔断点很小,可判断为负荷过大,或所用熔丝过电流时产生热量,随时间增长,热量积累越多,温度升高越快,当达到熔丝熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。 3熔丝中间严重烧断 在三相刀开关中,其中一根熔丝严重烧断,一般为单相接地所致,三根熔丝同时烧断,是严重超出额定负载。从熔丝熔断程度上可以看出通过电流的大小,若熔丝全部融化,开关内烧黑,可能是相间短路造成,这种情况必须查找原因,排除故障后,才能更换熔丝合闸工作。 4严重烧毁 出现故障后,熔丝全部气化,刀开关瓷盘底座烧碎,并由白色烧为红色时,这种情况非常严重,并且危险极大。此情况一般多发生在三相刀开关中,其主要原因是弧光短路。若刀开关没有盖好上下盖,当遇上严重过载或短路故障时熔丝同时烧断造成严重的电源相间短路,高温将刀开关烧毁。 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

电压互感器(PT)熔断器熔断现象及分析

电压互感器(PT)熔断器熔断现象及分析 1、电压互感器(PT) 的作用及特点 1.1 电压互感器(PT)的作用: a.将一次回路的高电压、转为二次回路的标准低电压(通常为1OOV),监视运行中的电源母线及电力设备运行状况,并提供测量仪表、继电保护及自动装臵所需电压量,保证系统正常运行。是电力系统中供测量和保护用的重要设备。b.使二次回路可采用低电压控制电缆,且使屏内布线简单,安装方便,可实现远方控制和测量。 c.使二次回路不受一次回路限制。接线灵活,维护、调试方便。 d.使二次与一次高压部分隔离,且二次可设接地点。确保二次设备和人身安全。1.2 电压互感器(PT)的工作特点是: a.电压互感器(PT )的工作原理与变压器相似,一次绕组并联于被测回路的一次系统电路之中。一次测的电压为电网运行电压,不受互感器二次侧负荷的影响,电压互感器相当于一个副边开路的变压器。 b.相对于二次侧(简称二次)的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略.可以认为电压互感器是一个电压源。 c.二次侧绕组与测量仪表或继电器的电压线圈并联。阻抗较大,通过二次回路的电流很小,所以正常情况下电压互感器在接近于空载状态下运行。 d.电压互感器在运行中,电压互感器二次侧可以开路。但不能短路。如二次侧短路,除了可能产生共振过电压外,还会产生很大的短路电流,将电压互感器烧坏。 e.电压互感器正常工作的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降。 2、电压互感器熔断器熔断的原因: 原绕组与被测电路之间经熔断器连接,熔断器即是原绕组的保护元件,又是控制电压互感器是否接入电路的控制元件。运行中的电压互感器二次绕组基本维持在额定电压值上下,如果二次回路中发生短路,必然会造成很大的短路电流。为了及时切断二次的短路电流,在电压互感器二次回路内也必须安装熔断器或小型空气自动开关。作为二次侧保护元件。所以在小接地短路