各种防水材料优缺点

防水材料的分类及应用刚性防水材料:主要指砂浆防水剂,而水泥基(刚性)防水涂料、渗透结晶性防水涂料,虽然有刚性防水的部分特性,但是厚度非常薄,无法达到足够的防水厚度和强度。

2、柔性防水材料(卷材):

1)、SBS改性沥青卷材

2)、聚乙烯丙纶防水卷材(也成高分子丙纶卷材)

3)、PVC防水卷材

4)、三元乙丙橡胶防水卷材

5)、合金防水卷材

6)、自帖防水卷材

3、柔性防水材料(涂料)

1)、聚氨酯防水涂料

2)、丙烯酸防水涂料

3)、JS防水涂料(双组份)、

4)、氯丁胶防水涂料等。

柔性防水材料在实际使用中的一大优点和十大缺点:

优点:可以用于预制板屋面顶等机构变化大的防水部位施工。

缺点一:品种繁杂,各品种性能和施工方法的差异性很大,必须由专业人员,专门工具进行施工才能达到质量要求,因此在销售材料的同时,必须完成施工,难以进行通用性和普遍使用的推广;

缺点二:对防水基面的要求比较严格,必须在完全平整、光洁,含水量在9%以下的基面上施工,否则就会出现分层、起鼓、窜水的状况;

缺点三:塑性差,难以处理异性多变或狭小的防水部位,容易留下空隙和薄弱点;

缺点四:与水泥基面的结合度差,在基面潮湿和基面渗透压力大的部位容易分层脱落,尤其是在进行立面(墙面)施工的难度大,必须挂网施工,否则容易造成墙体整体脱落;

缺点五:形成的防水层厚度薄,强度弱,施工必须做砂浆保护层才能防止穿刺破坏、和紫外线的影响,无法耐受水中酸、碱、氯类等腐蚀物的侵蚀,导致过早渗漏;

缺点六:施工后必须再做一层砂浆层才能进行下一道下一道工序的施工;

缺点七:耐久年限短,施工后各项性能逐步衰减和老化分解,出现渗漏状况,每过3~5年就要进行维修和更换,属于周期性材料;

缺点八:综合成本高,施工、材料、储运成本非常高,要达到合格,每平方米的成本不少于60元;

缺点九:易燃烧,在施工工地被焊工引燃,并引发火灾的情况屡见不鲜;

缺点十:含有毒挥发气体,施工时或施工后,长期挥发苯、二甲苯等有害致癌物。

刚性防水材料,十大优点和一大缺点:

优点一:施工方便,普通泥瓦匠按一般的抹灰方法施工就能达到良好的质量要求;

优点二:对施工环境要求不严格,可以在潮湿或者粗糙的基面施工,解决柔性防水材料在在湿度超过9%的基面上施工后,分层脱离的难题;

优点三:塑性好,可切实做好,阴阳角、管道周围、洁具周边等薄弱部位的防水施工,在异性多变、狭小的空间也能很好的施工;

优点四:能与基面的能结合成整体,在迎水面和背水面都能施工;

优点五:厚度大、强度高,施工后不需要做保护层就能耐受穿刺破坏,可长期耐受水中酸、碱、氯类等腐蚀物的侵蚀;

优点六:施工后有利于下到工序的施工,例如直接在防水层上贴瓷砖、刮腻子、刷涂料等工序;

优点七:耐久年限长,与建筑寿命同步,是永久性防水材料;

优点八:成本低,在同等防水等级的前提下,综合成本大大低于柔性防水材料;

优点九:一举多得,可与贴瓷砖、抹灰的施工工序合二为一;

优点十:环保无毒,施工时无安全隐患,施工后无环境污染。

缺点:没有延展性,不能用于预制板屋面顶或结构变化大的部位施工。

涂膜防水的优缺点是什么?

防水涂料通过现场刷、刮、抹、喷于基层,可固化形成具有防水能力的涂膜,称作涂膜防水。根据防水涂料的品种的不同。涂膜防水层可应用于屋面工程、地下防水、建筑室内工程和建筑外墙等的防水,其优缺点如下:

1.优点

(1)使形状复杂、节点繁多的作业面操作简单、易行,防水效果可靠;

(2)可形成无接缝的连续防水涂膜层;

(3)使用时无需加热(热熔型涂料除外),便于操作;

(4)工程一旦渗漏,易于对渗漏点作出判断及维修。

2.缺点

(1)受环境温度制约较大,尤其是水乳型涂料,其运输、贮存、堆放和施工作业都对环境温度有较高要求;

(2)膜层的力学性能受成型环境温度和温度影响。反应固化型的产品的反应速度受环境温度和湿度的影响较大,温度高、湿度小,反应速度快,成膜质量好。水乳型或溶剂型涂料温度高、湿度小,水分或溶剂挥发快,成膜快,温度大时成膜速度慢,水乳型材料甚至不能成膜,但如果夏季温度太高,刚涂刷完毕的膜层表面失水太快,会产生起皱现象,影响成膜质量。因此施工应选择合适的环境温度与湿度条件,以保证行到较好的膜层质量。

(3)受基面平整度的影响,膜层有薄厚不均的现象。因为涂膜防水层的厚度是在施工现场形成的,涂刷时基层凹坑处涂料会堆积,凸块处涂料向四周流淌。因此涂料施工应根据涂料的品种、稠度、施工方法等因素综合确定膜层的涂布次数。

各种防水涂料的优缺点防水在家居生活中的重要性毋庸置疑,如果想要一个优质的防水,挑好防水涂料是关键的第一步。但市场上的防水涂料形形色色,什么“聚合物”、“单组分”、“水性”、“丙烯酸酯”等等专业的名词让不少消费者犯晕。到底室内装修应该使用哪些防水涂料?如何选购防水涂料?下面介绍几种目前市场上在售的防水涂料的性质和优劣,希望对选购防水涂料的消费者有所帮助。

防水涂料分四大类

尽管市场上、网络上有很多防水涂料,如“双组分聚合物防水涂料”、“单组分聚氨酯防水涂料”……名称专业,而且种类很多,如果按照性质来分的话,目前市场上在售的用于室内防水涂料只有4种,它们性能不同,各有优劣。

硬性灰浆,也称刚性灰浆:乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。价格:200-300元/桶,一桶18公斤,可刷10-13平方米。

柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶18公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵,市场上十分少见。

丙烯酸酯:纯液体,开盖即用。水性,可融于水,很容易与地面缝隙结合,形成坚固的防水层,防水效果较柔性灰浆更好。刷完后需要进行拉毛或者扬砂等表面处理,来增加摩擦性,易于贴砖。由于防水效果很好,柔性灰浆和丙烯酸酯更适合用于长期浸水的环境中。价格:300-500元/桶,一桶18公斤。

单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别品牌的环保性能不达标。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时需要使用刮板,很费劲,比较复杂。刷完涂料后需要进行表面处理,拉毛或者扬砂来增加摩擦性,易于贴砖。价格:500元左右/桶,一桶18公斤。

这些涂料的干燥速度受气候影响,在潮冷的气候条件下干燥速度比较慢,但气候对于防水效果没有影响。一般情况下,灰浆类的干燥周期为24小时,丙烯酸酯和聚氨酯的干燥周期为24-48小时。

“单组分”、“双组分”差别:灰浆类都是双组分聚合物,即由乳液和砂浆配比而成;丙烯酸酯和聚氨酯不用砂浆配比,是单组分。

涂刷前处理好基层

防水涂料的涂刷与地面基层状况有很大关系,基层越不平整,使用的涂料就越多。因此,在涂刷防水涂料之前,最好将基层进行简单处理,尽量将基层处理平整。其次,应保证地面无尘、无土、无油,可拿墩布仔细拖地,把灰尘全部清除掉,否则会引起防水涂料的开裂掉皮,影响防水效果。

选购产品重在性质

目前市场上在售的防水涂料名称各式各样,如“浆料”、“灰浆”等,还有的防水涂料分为Ⅰ型和Ⅱ型,有人说Ⅱ型更适合用于室内,选购时只要知道是哪种性质的防水涂料就行,名称并不重要;Ⅰ型和Ⅱ型这种分类只是各商家自己的定义,行业内并没有权威的划分和具体标准。消费者在选购时,最重要的在于看防水涂料的性质,一般都会标注是“通用型”还是“柔韧型”,然后看砂浆与乳液的配比,如12kg+8.4L等;价格也是产品质量的一个重要反映,两桶相同容量的涂料,如果价格相差太大,消费者就得对产品性能打个问号了。

有产品标明“厨卫专用”,其实这只是噱头,一般的室内防水涂料都能用于厨卫。

消费者在选购防水涂料时,最好去超市购买防水涂料,因为建材市场中的品牌鱼龙混杂,很难保证所买到的就一定是真货。

防水涂料有妙用

你是否想过卫生间不贴墙砖,而刷上喜欢的颜色,并且可以随意更改?用丙烯酸酯或者高档的柔性灰浆可以实现你的愿望。

把卫生间的顶面涂上硬性灰浆、卫生间的四壁和地面全部涂上丙烯酸酯或柔韧性好的柔性灰浆(要严格按照施工说明来做),适当扬灰,涂上易刮平的防水腻子和抗碱的底漆,再刷上高档的面漆(300元/桶,5升装的立邦或多乐士全效合一漆),就不用担心防水问题,卫生间不贴墙砖而是按照自己的意愿,刷上喜欢的颜色,而且隔段时间还可根据自己的心情和喜好更换墙漆色彩。相比使用中高档的瓷砖,这种方法或许更省钱。但需要注意的是,此项过程中,要先刷漆再贴地砖,否则,墙面上的漆无法刷到贴地砖的底部,潮气容易上泛,引起墙漆掉皮。

防水材料的品質當然有好與壞的差別,不過,材料的運用更為重要。

所謂一分錢一分貨,在預算允許的情況下,應當進可能使用好一點的材料,才有可能讓防水工程達到一勞永逸的效果

防水材料種類PU (聚胺酯)防水材、水性防水膠、乳化瀝青防水材、彈性水泥、滲透性結晶防水材

1. PU (聚胺酯)防水材

應用範圍:a.防水層施工完了不加鋪面層之屋頂、雨庇等防水。b.用水量較少之室內防水工程。c.屋頂作PU運動場地等之防水工程。

補充說明:a. 根據日本建築學會之施作標準,我國之PU防水材,有被嚴重地錯誤使用,故也是造成現今漏水率嚴重之主因b. 施工時須天候佳,而且須施工面乾燥。

2.水性防水膠

應用範圍:斜屋頂面、垂直壁面或不會積水之部位

補充說明:a.施工時須天候佳,而且須施工面乾燥。b.不宜用在有鋪面層或經常浸水之部位。c.對紫外線抵抗較弱。

3.乳化瀝青防水材

應用範圍:a.一般之屋頂防水(但須加補強層,最好不要於其上加鋪面層)。

b.局部補修之防水工程。

補充說明:在日本此類防水材料甚少用於屋頂等作主防水層使用

4.彈性水泥,

應用範圍:a. 飲用水槽(但須選擇無毒性)。b. 浴廁防水層外須貼磁磚者。

c. 地下室外牆之防水。

d. 局部修補之防水工程。

補充說明:由於品質優劣差異性很大,宜選擇優良廠牌,並遵循正確施工方法

5.滲透性結晶防水材,

應用範圍:a.地下室外牆之內側之防水材。b.對壁癌有明顯效果之防水材(但須由合格之專業人員施工)。c.可深層滲入混凝土或水泥內部。d.混凝土裂縫有自癒的效果e.可增強混凝土強度至少14%f.不需良好氣候,潮濕表面均可施工

補充說明:a.日本建築學會唯一認定之從內側可以達到防水功能之材料。b.施作時,不會散發有毒物質、無污染(綠色環保材料)

涂膜防水屋面工程

一、涂膜防水屋面工程 (一)涂膜防水层 <1>防水涂料应采用高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料。 <2>防水涂膜施工应符合下列规定: <2.1>涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布,不得一次涂成。 <2.2>应待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。 <2.3>需铺设胎体增强材料时,屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设。 <2.4>胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm。 <2.5>采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。 <3>屋面基层的干燥程度应视所用涂料特性确定。当采用溶剂型涂料时,屋面基层应干燥。 <4>多组份涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定使用量。 <5>天沟、檐沟、檐口、泛水和立面涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。 <6>涂膜防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。 <7>防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 <8>涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。

<9>涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 <10>涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%。 <11>涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 <12>涂膜防水层上的撒布材料或浅色涂料保护层应铺撤或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 (二)刚性防水屋面工程 1、细石混凝土防水层 1、本节适用于防水等级为I~Ⅲ级的屋面防水;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的和坡度大于15%的建筑屋面。 2、细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2%。混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;混凝土强度等级不应低于C20。 3、混凝土中掺加膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂时,应按配合比准确计量,投料顺序得当,并应用机械搅拌,机械振捣。

pvc防水卷材施工工艺

pvc防水卷材施工工艺 ①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 ③卷材的施工铺贴及质量要求

1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。

(完整版)屋面工程质量通病及防治措施

屋面工程(14条) 一防水基层 1. 防水基层找坡不准,排水不畅。 1.1现象: 找平层施工后,在屋面上容易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时排出。 1.2原因分析 (1)屋面出现积水主要是排水坡度不符合设计要求。 (2)天沟、檐沟的纵向坡度在施工操作时控制不严,造成排水不畅。 (3)水落管内径过小,屋面垃圾、落叶等杂物未及时清扫。 1.3预防措施: (1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。 平屋面宜由结构找坡,其坡度宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。(2)天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管直径不应小于75mm;天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。 (3)屋面找平层施工时,应严格按照设计坡度拉线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。 (4)屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。 (5)防水层施工前,将屋面垃圾、落叶等杂物清净。 1.4治理方法:参考《屋面工程技术规范》GB50345-2004, 对局部找补细部处理,达到相关设计规范要求. 检测手段 监控要点

2、找平层起砂、起皮 2.1现象: 找平层施工后,屋面表面出现不同颜色的分部不均的砂粒,用手一搓,砂子就会分层浮起;用手击拍,表面水泥胶浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用木锤敲击,有时还会听到空鼓的哑声。找平层起砂、起皮是两种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。 2.2原因分析: (1)结构层或保温层高低不平,导致找平层施工厚度不均。 (2)配合比不准,使用过期和受潮结块的水泥;砂子含泥量过大。 (3)屋面基层清扫不干净,找平层施工前基层未刷水泥净浆。 (4)水泥砂浆搅拌不均,摊铺压实不当,特别是水泥砂浆在收水后未能及时进行二次压实和收光。 (5)水泥砂浆养护不充分,特别是保温材料的基层,更易出现水泥水化不完全的问题。 2.3预防措施: (1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。 (2)在松散材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~35mm,混凝土强度等级应大于C20。必要时,可在混凝土内配置双向 φb4@200mm的钢丝网片。 (3)水泥砂浆找平层宜采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和受潮结块的水泥,砂子含泥量不大于5%。当采用细砂骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。 (4)水泥砂浆摊铺前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。 摊铺前应用水泥净浆薄薄涂刷一层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。

SBS与高分子湿铺自粘防水卷材对比分析

改性沥青防水卷材与1.5mm 高分子湿铺自粘防水卷材的比较 品名 性能 适用范围 施工注意事 项 优点 不足 弹性体改性沥青防水卷材(SBS)-执行GB18242-2008 1.-50℃仍保持功能; 2.耐热性(90℃,105℃); 3.低温柔韧性(-20℃,-25℃); 4.抗拉力:PY (500N,800N ) 工、民用建筑的屋面、地下、游泳池、消防池等防水工程 1.叠层时每层>=3mm,单层时>=4mm ; 2.储运温度不大于50℃,单层存放,运输时不超过两层 3.卷材搭接处必须100%满粘 1.目前最成熟 的防水材料, 抗拉强度高, 耐撕裂性和 耐磕破性强,市场使用率占60%左右; 2.热熔满粘,真正无缝满粘; 3.侧墙粘接牢固,不易滑落; 4.3+4mm 防 水方案的效 果最可靠、最 牢固。 1.热熔施工,在不准动用明火的环境下不宜施工; 2.对基层要求干燥、平整。 湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材-执行GB23457-2009 1.聚酯胎体,延伸率好,与水泥砂浆满粘接, 2.低温柔韧性(-15℃,-25℃); 3.抗拉力:PY (400N,600N ) 非暴露屋面、地下和室内工程,明挖法地铁、隧道、水池、水渠 叠层时每层>=1.5mm,单层时>=2mm 1.延伸率较高,尺寸稳定; 2.粘接性好,粘接强度高,与建筑基层用水泥砂浆满粘接,对基层要求较低; 1湿铺不好排气,易 起泡起鼓,长边搭 接的过程中容易被 水泥浆弄脏,所以自粘胶膜粘接不密实,外表面造成搭接部位翘边开裂; 2侧墙易滑落,素水泥浆在没凝固之前会滴落达不到粘接的厚度要求,反而对工人的施工要求更高,达不到所谓 傻瓜式施工要求。 3.无胎体没有稳定 性,易穿刺破损; 1.5厚高分子自粘湿铺防水卷材现场实拍 表面膜没有很好的耐久性,易粉化造成贯穿性整体开裂 湿铺不好排气,易起泡起鼓,耐热性能差,易流淌

PVC防水卷材空铺法施工工艺和验收标准

PVC防水卷材空铺法施工工艺: 施工准备 1、施工材料进场后妥善保管,平放在干燥、通风、平整的场地上,远离明火处,避免日晒雨淋。 2、穿出屋面防水层的设备、管道或预埋件等必须在屋面防水工程开始前安装完毕,屋面防水工程必须在对各类前期工程验收合格后方可施工。 3、空铺法施工时,基层须充分干燥。施工前应测试找平层的含水率不超过8%,其简易方法是在施工前用1m2见方卷材平铺于找平层上,3~4小时后揭起,若卷材及找平层面上无水印便可施工。 4、基层表面应压实平整,排水坡度应符合设计要求。水泥砂浆找平层应充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。在铺设卷材前必须认真清扫基层,不得留有突出粗砂或尖锐物,以防刺破卷材。 5、排水的落水口周围应做成略低的凹坑。 施工操作工艺 1、平面卷材施工:首先进行预铺,把PVC防水卷材按轮廓自然展开布置在基层上,平整顺直,不得扭曲。手工焊接时卷材长边及短边方向搭接宽度不小于6cm,并进行适当的剪裁。 2、搭接边用专用焊接工具进行焊接,焊接表面要求:无水露点,无油污及附着物,擦拭干净。 3、周边女儿墙施工:现浇混凝土屋面周边设U型压条一道,固定在平面混凝土上,固定件采用1.25英寸长专用螺钉,间距250mm。 4、卷材铺贴方向:平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接。施工前进行精确放样,尽量减少接头,有接头部位,接头相互错开至少30cm,搭接缝应按照有关规范进行。 5.2.3、检测和调试 PVC施工的检验 (1)大面要求:铺设顺直,平整。 (2)搭接宽度要求:长边及短边搭接不小于60mm,先焊短边搭接,

后焊长边搭接,焊接时不得损坏非焊接部位。 (3)接缝要求:每条焊缝必须通过手工检测,即用平口螺丝刀,稍微用力,沿焊缝移动,无漏焊、跳焊为合格;必要时,可采用剥离实验。

屋面防水工程质量通病及防治

屋面防水工程质量通病及防治 根据浙江省对屋面防水工程从管理、设计、施工、验收等多方面采取综合治理的方针,屋面渗漏得到了一定程度的控制。但目前仍有一些屋面工程因种种原因存在着不同程度的渗漏现象和防水质量隐患。笔者结合多年的工程实践,对量大面广的现浇钢筋混凝土屋面防水工程的质量通病及防治作了如下浅析,与同行共研之。 通病及分析: 1、结构屋问题。因温度变化,混凝土胀缩,施工中踩踏负筋,板厚不足,混凝土密实度差与埋管线等原因,造成屋面板局部开裂,破坏了防水层,引起了屋面渗漏。 2、排水坡度不足。出现天沟排水纵向坡度达不到1%的现象,有的纵向无坡,甚至倒坡,排水不畅,延长了雨水在屋面的滞留时间,加速了防水材料的老化。 3、混凝土陡坡屋顶渗漏。目前越来越多地出现了混凝土陡坡屋顶(坡度达50%以上,有的达1 50%以上),其外表面铺贴装饰瓦。此类屋面渗漏较多,其原因:①采用干硬性混凝土拍打浇筑,混凝土密实度差、施工缝处理不好,结构板几乎没有自防水能力;②装饰瓦与基层之间未设臵柔性防水层;③装饰瓦没有搭接铺设,产品质量差。 4、找平层未按规范要求设臵分仓缝,引起找平层收缩裂缝,且拉裂防水层,造成渗漏。 5、涂膜防水层厚度不足。致使防水功能失效,防水耐用的年限缩短。 6、出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水、屋面转角等薄弱部位,因未增设附加层,往往造成渗漏。 7、对刚性保护层与防水层之间没有设臵隔离层,甚至有的还有意增加防水层与刚性保护层的粘结,这样,由于刚性保护层的变形、收缩开裂,导致防水层的拉伸挤压而破坏。 8、保护层不符合要求。有的工程设计未设臵防水保护层,有的工程防水保护层易龟裂脱落。 9、屋子面转角施工不当。如屋面水平阳角、竖向阴角和基层普遍未按《规范》要求做弧倒角,造成防水卷材折角或老防水涂料刷不均,易破损;又如屋面与女儿墙等水平阴角沿用旧规范做法,

EPDM和SBS防水卷材性能对比

EPDM和SBS防水卷材性能对比 三元乙丙卷材搭接做法丁基橡胶粘结带胶粘SBS卷材SBS卷材热熔搭接缝,接缝强度

特别说明: ◆EPDM(三元乙丙)橡胶防水卷材: ?本身材质性能不错,既具有氯化聚乙烯的高强度和耐臭氧性能,又具有橡胶的弹性、延性、 耐低温等性能,但胶粘缝的质量与卷材本身的优异性能远不成比例,而且接缝较多,施工工艺复杂,使得搭接缝成为防水的最薄弱环节。至今仍未有效解决:1、其粘结剂的提前老化, 2、人工操作难于控制其粘结时间的问题, 3、对环境要求高,同时施工速度慢等。 ?引进国外的EPDM 防水卷材,进口卷材幅宽达3m 以上、幅长30m 以上,显著的特点是减少了 搭接缝,在一定程度上提高了EPDM 卷材的防水质量,但是胶粘接缝不能与母材同寿命的问题依然存在。另一方面,幅宽、幅长的加大亦增加了EPDM 卷材细部节点处理的难度,并且卷材裁剪较多、损耗较大。 ?EPDM 防水卷材焊接尚未有验收依据,工程业绩少。 ◆SBS 改性沥青防水卷材的幅宽一般为1m、幅长为7.5m、10m,相对于幅宽3m 以上、幅长30m 以 上的EPDM 卷材来说,SBS 卷材的搭接缝较多,但是SBS 卷材的搭接缝采用目前唯一的最有效的热焊接方式,形成的搭接缝强度同母材(较高的施工水平甚至使得接缝强度强于母材),接缝材质同母材,搭接缝的防水寿命、防水质量与母材同步,整体防水性能是EPDM 卷材无法比拟的。 SBS 卷材的可塑性较高,处理细部节点容易、可靠,卷材损耗小。 国家各重点、重大项目的防水材料均采用产品及工艺成熟、系统配套齐全完善的SBS 改性沥青防水卷材,如目前国家博物馆,北京市委,中国国学中心,国家游泳中心(水立方)、国家体育场(鸟巢)、首都机场3 号航站楼、北京地铁四号线、五号线、十号线、天津地铁一号线等。

合成高分子屋面涂膜防水层施工方案

1.1. 屋面涂膜防水层 1.1.1. 适用范围 适用于工业与民用建筑工程中屋面工程,防水等级为I ~W级中的高聚物改性沥青防水涂料、合 成高分子涂料涂膜防水层施工。 1.1. 2. 施工准备 1.1. 2.1. 技术准备 根据设计图纸的防水要求和所选材料的产品使用说明书,针对工程的特点进行深化设计,对操作 班组作了详细的技术交底。 施工前,应了解选用防水涂料的基本特征和施工特点,并根据设计要求先在施工现场做样板,试验确定每道涂料的涂布厚度、涂布时间间隔、每平方米用量和遍数,并通过检查验收和确认。 涂膜防水屋面工程应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有工程所在地建 设行政主管部门颁发的上岗证。 1.1. 2.2. 材料准备 所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。 在施工图设计或防水工程专项设计的时候,应按照规范的要求明确涂膜的厚度,以满足不同防水等级的要求。1.1.3. 主要机具 主要机具:扫帚、圆滚刷、腻子刀、钢丝刷、油漆刷、拌料桶(塑料或铁桶)、手提式电动搅拌器、剪刀、消防器、刮板、磅称、抹布、凿子、锤子、称料桶、。 1.1.4. 作业条件 找平层应平整、坚实、无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动掉灰。 找平层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处应 做圆弧形,圆弧半径》50mm。内部排水的水落口周围,基层应做成略低的凹坑。 找平层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)含水率测定方法如下:采用1.5-2.0mm 厚的1.0m x i.Om橡胶板覆盖基层表面,3-4h后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕,并经验收通过。涂膜防水屋面严禁在雨天、五级风及以上时施工。 1.1.5. 施工工艺 1.1.5.1. 工艺流程 基层验收T检查、修补、清理基层T特殊部位附加增强处理T第一遍涂布T第二遍涂布T第三遍

pvc防水卷材简介

PVC防水卷材简介 聚氯乙烯(PVC)增强防水卷材是以PVC树脂为基料,加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂,以聚酯纤维织物或玻璃纤维作为加强筋,通过特殊的的生产工艺一次成型,使双面的PVC层(上层为抗紫外线层)和中间网状结构的聚酯或玻纤加强筋结合成为一体,而形成的高分子防水卷材,卷材拥有极佳的尺寸稳定性和较低的热膨胀系数 ,大大提高卷材直接暴露在自然环境中的长期稳定性能;产品具有拉伸强度大、延伸率高、稳定性好、收缩率小、低温柔性佳、抗老化性能优、耐根系穿透性能强、使用寿命长等优点,是筑牛网各家供应商重点推荐使用产品;特别是它宽幅达2.05米,从而为防水层减去许多接缝的隐患,而PVC的热塑性赋予该卷材可热风焊接和机械固定的性能,从而彻底解决了一直困扰施工界因基层湿、胶水性能不佳而引发的渗漏问题。本产品由于采用了独特的先进配方,产品寿命远远超出了一般的防水材料,整体防水系统寿命屋面超过30年,地下超过50年,在建筑、土木、钢结构工程中得到广泛的应用。 筑牛网为建筑行业提供大量的PVC防水卷材,下面从三个方面做具体介绍: 1.产品规格型号标记:

SWF-991-N:无复合层; SWF-991-L:单面复合; SWF-991-W :加筋; Ⅰ型为-20℃; Ⅱ型为-25℃。 厚度:1.2mm. 1.5 mm 2.0mm ; 宽度:2.05 m; 长度:20m以上。 2、产品执行标准:GB12952---2003 自粘执行:GB/T23260-2009 3.产品主要技术参数:

4.施工方法:湿铺自粘、机械固定、热风焊接。 5.主要用途:可适用于工业与建筑业的各种屋面防水,地下室、水库、堤坝、公路隧道、铁路隧道、防空洞、粮库、垃圾填埋场、废水处理等防水工程。

屋面防水工程质量通病及防治

屋面防水工程质量通病及防治根据浙江省对屋面防水工程从管理、设计、施工、验收等多方面采取综合治理的方针,屋面渗漏得到了一定程度的控制。但目前仍有一些屋面工程因种种原因存在着不同 程度的渗漏现象和防水质量隐患。笔者结合多年的工程实践,对量大面广的现浇钢筋混 凝土屋面防水工程的质量通病及防治作了如下浅析,与同行共研之。 通病及分析: 1、结构屋问题。因温度变化,混凝土胀缩,施工中踩踏负筋,板厚不足,混凝 土密实度差与埋管线等原因,造成屋面板局部开裂,破坏了防水层,引起了屋面渗漏。 2、排水坡度不足。出现天沟排水纵向坡度达不到1%的现象,有的纵向无坡,甚至倒坡,排水不畅,延长了雨水在屋面的滞留时间,加速了防水材料的老化。 3、混凝土陡坡屋顶渗漏。目前越来越多地出现了混凝土陡坡屋顶(坡度达50% 以上,有的达150%以上),其外表面铺贴装饰瓦。此类屋面渗漏较多,其原因:①采 用干硬性混凝土拍打浇筑,混凝土密实度差、施工缝处理不好,结构板几乎没有自防水 能力;②装饰瓦与基层之间未设置柔性防水层;③装饰瓦没有搭接铺设,产品质量差。 4、找平层未按规范要求设置分仓缝,引起找平层收缩裂缝,且拉裂防水层,造 成渗漏。 5、涂膜防水层厚度不足。致使防水功能失效,防水耐用的年限缩短。 6、出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水、屋面转角等薄弱部位,因未增

设附加层,往往造成渗漏。 7、对刚性保护层与防水层之间没有设置隔离层,甚至有的还有意增加防水层与刚性保护层的粘结,这样,由于刚性保护层的变形、收缩开裂,导致防水层的拉伸挤压而破坏。 8、保护层不符合要求。有的工程设计未设置防水保护层,有的工程防水保护层易龟裂脱落。 9、屋子面转角施工不当。如屋面水平阳角、竖向阴角和基层普遍未按《规范》要求做弧倒角,造成防水卷材折角或老防水涂料刷不均,易破损;又如屋面与女儿墙等水平阴角沿用旧规范做法,做成大圆角,圆角半径达200-300mm,其后果:①浪费材料、增加屋面荷载;②由于结构板受力变形和基层砂浆干收缩,致使大圆角基层与结构板容易开裂,拉裂防水层;③对大圆弧面的施工增加难度;④对于架空隔热层屋子面,大大减少了纵坡排水截面,造成排水不畅甚至积水。 防治措施: 1、屋面结构设计施工。屋面板的结构设计应适当考虑板厚对自防水的影响,配足负筋避免端出现塑性铰。混凝土掺入适量的微膨胀剂,缩小板筋间距,屋面大角及平面刚度胀缩裂缝能力。施工方面:①模板刚度应满足要求,支撑应牢靠;②控制好混凝土保护层厚度,防止负筋下塌;③应选择合格的原材料、恰当的配合比,混凝土水灰比不能过大,振捣要密实;④加强养护,严禁过早拆模、过早上荷;⑤避免结构暴露时间

涂膜屋面防水层施工方案

涂膜屋面防水层施工方案 一、材料要求 聚合物水泥防水涂料主要性能: 二、主要机具 三、作业条件 1 屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录。防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2 防水层施工应由经资质审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 3 防水层材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,并经抽样复试合格。 4 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出

部分应清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。设备预埋件已安装好。 5 伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 6 防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。溶剂型防水涂料施工时环境气温不得低于-5℃,水溶型防水涂料施工时环境气温不得低于-10℃。 7 基层坡度应符合设计要求,在坡度大于25%屋面上施工时,应采取固定措施。固定点应密封严密。 8 基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧或钝角。干燥程度的简易检验方法见本篇第三章7条。采用聚合物水泥防水涂料施工可在潮湿环境下施工,但基层不得有积水。 四、操作工艺 (一)工艺流程(以聚合物水泥防水涂料为例): (二)清理基层: 先以铲刀和扫帚等工具将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对凹凸不平处,应用高标号水泥砂浆补齐或顺平。对阴阳角、管根部位、地漏和排水口等部位更应认真清理。 (三)涂膜施工: 1 涂膜防水材料的配制:按照生产厂家指定的比例分别称取适量的液料和固体分料组分。搅拌时把分料慢慢倒入液料中并充分搅拌不少于10min至无气泡为止。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其他杂质。配好的涂料必须在厂家规定的时间内用完。 2 涂膜的施工:施工可采用长板刷或圆形滚动涂刷,涂刷要横竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致。每层涂刷完约4h后涂料可固结成膜,此后可进行下一层涂刷。为消除屋面因温度变化产生胀缩,应在涂刷第二层涂膜后铺无纺布同时涂刷第三层涂膜。无纺布搭接要求不小于100mm。屋面涂刷不得少于五遍,厚度不得小于1.5mm。 (四)保护层。 涂膜防水作为屋面面层时,不宜采用着色剂类保护层。一般应铺面砖等刚性保护层。五、质量标准 (一)主控项目: 1 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 2 涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 3 涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

简述PVC防水卷材正确使用方法

作为当前的常规的防水建筑材料PVC防水卷材,在越来越多的施工中被认可,PVC防水卷材是以氯化聚乙烯树脂为主要原料,掺入填充剂、抗氧剂、增塑剂、紫外线吸收剂、其它加工助剂等加工而成的PVC防水卷材。对于施工者来说,对PVC防水卷材不了解,导致施工不正确,造成不必要的损失甚至危险,现在我们来看看PVC防水卷材是如何正确施工的? PVC防水卷材作业条件 (1)基层表面应具有一定的强度,以上人踩不坏为准,泛水应符合设计要求,施工环境温度应不低于5℃。 (2)卷材防水层的基层表面应平整,不得有开裂,起砂等缺陷,管根及阴阳角处,应抹成圆弧或八字角。 (3)找平层连接的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部等边沿处,收头要圆滑,部件安装必须牢固,用密封膏封严,经检查并办完隐蔽工程验收。 (4)在通风条件较差,光线不足,操作困难的场所施工,应采取通风、照明等措施。 PVC防水卷材操作工艺: 工艺流程:基层清理→细部检查、处理→细部做附加层→防水层→蓄水试验→抹保护层

(1)基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。 (2)防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。 (3)卷材上下搭接长度应不小于10mm,短边搭接不小于150mm,无翘边和空鼓等缺陷。 (4)卷材立面厨房、入户花园上翻300mm,阳台上翻100mm,卫生间上翻2250mm(从卫生间现浇板面算起)。 (5)结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。 (6)丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,72h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。产品规格:PVC防水卷材厚度1.2-1.5mm,宽度1.2m-1.3m,具体规格可以根据客户的实际需求来量身定做。PVC防水卷材有很多的特性。产品特性:PVC防水卷材在抗腐蚀,延伸率高,可塑性强,耐酸碱,拉伸强度大,焊接性能有着良好的表现。 产品用途:PVC防水卷材广泛用于各类民用建筑、水利、地铁、隧道、冶金化工、等多个领域的防

也谈屋面防水工程的质量通病和防治方法

也谈屋面防水工程的质量通病和防治方 法 屋面工程是单位工程中的一个分部工程,是建筑物的最后一层,是与外界分隔的维护构造,屋面具有保温、隔热、防雨雪功能,屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。。屋面防水是确保工程质量的一个重要环节,但多年来我国建筑屋面渗漏问题一直较突出。要提高屋面防水工程的质量,施工是关键,并要加强管理维护。所以我们要知道屋面防水工程常见的质量通病,找出产生这些质量通病的原因,从而便于我们在施工中重视它,去防治它。这在施工中显得很重要,而且我们大家都知道屋面防水的保修年限和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏等工程的保修期为5年,所以不论从施工质量还是从今后的维修成本来讲,我们都应该把屋面防水工程做好。 屋面防水工程根据所采用的防水材料不同材性可分为刚性防水屋面和柔性防水屋面。刚性防水屋面是指采用浇筑防水混凝土、涂抹防水砂浆或铺设烧结平瓦、水泥平瓦进行防水的屋面;柔性防水屋面是指采用铺设防水卷材、油毡瓦、涂刷防水涂料等进行防水的屋面。屋面依据其防水层所采用的防水材料材质不同,则又可分为刚性混凝土防水屋面、平瓦屋面、卷材防水屋面、涂膜防水屋面、油毡瓦防水屋面、金属板材防水屋面等

1 对屋面防水渗漏的常见位置和原因分析 屋面常渗漏的位置有:天沟、落水斗、女儿墙泛水处、伸出屋面的管道根部、变形缝、出入口等处。 1.1施工方面的因素。施工方面的因素是造成建筑屋面渗漏的主要原因。如果有合格的防水材料,优秀的建筑屋面防水设计,但施工不认真,施工质量低,仍会使屋面防水发生渗漏。因此,确保施工质量是提高建筑屋面防水质量的关键。造成施工质量低劣的因素主要有: (1)缺乏防水专业施工队伍。有的施工单位甚至使用丝毫不懂防水技术的工人去进行屋面防水施工操作,其后果必然导致防水工程的失败。 (2)对防水施工工序的质量控制及管理不重视,有点甚至偷工减料,特别是在防水构造节点处处理不认真,马虎,从而给渗漏带来隐患 (3)对于石油沥青油毡屋面使用现场熬制的玛蹄脂,质量不合格;事先未做配合比试验或未按配合比准确计量;熬制温度过高,油分挥发过多,沥青容易老化;使用了高蜡沥青,而又未进行脱蜡处理等。 (4)由于赶抢工期,找平层未干就急于铺设防水层,而未采取排汽屋面等有效措施,致使防水层出现起鼓、脱层、腐烂而导致渗漏。 (5)涂膜防水施工时,则往往因涂膜厚度不均匀或涂膜过薄导

常用建筑防水材料对比分析

常用建筑防水材料对比分析 1、防水材料分类: 建筑防水技术在房屋建筑中发挥功能保障作用。房屋建筑的某些部位能否保证免受各种水的侵入而不渗漏,直接关系到房屋的使用功能、生活质量和人居环境。建筑防水新技术主要包括:新型建筑防水材料的应用、建筑防水设计和施工新技术以及防水工程的质量管理与维护技术诸方面。 防水材料的品种数量繁多,性能各异。按其材料特性大致可作如下分类: 1.1适用范围: 防水卷材:防水卷材一般用于地下室基础防水、屋面防水。 防水涂料:防水涂料一般用于厨房、卫生间楼地面的防水。用于地下室、屋面防水时应配合防水卷材使用。

密封材料:密封材料一般用于接缝,或配合卷材防水层做收头处理。 刚性防水材料:刚性防水材料一般用于蓄水种植屋面、水池内外防水、外墙面的防水和动静水压作用较大的混凝土地下室。 1.2性能特点: 防水卷材:具有优良的耐老化、耐穿刺、耐腐蚀性能。可以直接接触紫外线辐射,耐高温、低温性能良好,广泛用于屋面防水;又能耐各种酸碱的腐蚀,并具有优良的抗拉、抗震性能,所以广泛用于地下室基础防水。另外因其抗撕抗拉能力强,各种上人屋面一般优先采用。 防水涂料:防水涂料不耐老化,抗拉抗撕强度都无法和防水卷材相比,但由于防水涂料在施工固化前为无定形液体,对于任何形状复杂、管道纵横和变截面的基层均易于施工,特别是阴、阳角、管道根、水落口及防水层收头部位易于处理,可形成一层具有柔韧性、无接缝的整体涂膜防水层。广泛应用于厨房、卫生间以及立墙面的防水。 密封材料:一般不大面积使用,利用其便于嵌缝处理的优点,配合防水卷材和涂料做节点部位的处理。 刚性防水材料:一般配合柔性防水材料使用,达到刚柔相济的效果,实现优势互补。刚柔并用的做法在建筑防水工程中也占有较大的比重。 2、防水卷材分类:

涂膜防水屋面工程施工工艺 标准

涂膜防水屋面工程施工工艺操作规程 1、适用范围 本工艺标准适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级屋面防水。 2、施工准备 2.1 技术准备 2.1.1施工前,施工单位应组织相关技术人员对涂膜防水屋面施工图进行会审,详细了解、掌握施工图中的各种细部构造及有关设计要求。 2.1.2依据本施工工艺标准并结合工程实际情况,制订施工技术方案或施工技术措施,并进行安全技术交底。 2.1.3施工前,必须根据设计要求试验确定每道涂料的涂布厚度和遍数。 2.1.4施工时,应建立各道工序的自检和专职人员检查制度,并有完整的检查记录。每道工序完成后,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 2.1.5涂膜防水屋面工程应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有上岗证。 2.2 材料要求 2.2.1所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按规范及设计要求进行进场复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得在涂膜防水屋面工程中使用。适用于涂膜防水层的防水涂料分成两类:高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料。 2.2.2高聚物改性沥青防水涂料的质量指标:常用的品种有(水乳型、溶剂型)氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS(APP)改性沥青防水涂料、聚氨酯改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料等。其质量应符合下表 高聚物改性沥青防水涂料质量要求

项 目质量要求 固体含量(%)≥43 耐热度(80℃,5h)无流淌、起泡和滑动 柔性(-10℃)3mm厚,绕φ20mm圆棒,无 裂纹、断裂 不透水性 压力(Mpa)≥O.1 保持时间 (min) ≥30不渗透 延伸(20±2℃拉伸) (mm) ≥4.5 2.2.3合成高分子防水涂料常用的品种有聚氨酯防水涂料(单双组分)、丙烯酸酯防水涂料、硅橡胶防水涂料、聚合物水泥防水涂料等。其质量指标应符合下表的要求。 合成高分子防水涂料质量要求 项 目质 量 要 求 反应固化型(Ⅰ类)挥发固化型 (Ⅱ类) 聚和物水泥防水涂料 固体含量(%)≥94≥65≥65拉伸强度(Mpa)≥1.65≥1.5≥1.2断裂延伸率(%)≥350≥300≥200 柔性(℃)-30,弯折无裂 纹-20,弯折无裂 纹 -10,绕φ10mm棒, 无裂纹 不透水性压力(Mpa)≥O.3 保持时间 (min) ≥30 注:Ⅰ类为反应固化型;Ⅱ类为挥发固化型。

涂膜防水屋面构造

1.2.1涂膜防水屋面构造 1.2.2材料及质量要求 2 掌握涂膜防水屋面构造。 掌握各种防水涂料的选用及设计要求。防水涂料的特点及选用。 讲解法

涂膜防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。 1.2.1涂漠防水屋面构造 1.2.2材料及质量要求 1.2.2.1防水涂料 1、沥青基防水涂料 2、高聚物改性沥青防水涂料 3、合成高分子防水涂料 1.2.2.2胎体增强材料 1.简述涂膜防水屋面的使用范围。 2.简述涂膜防水屋面各构造层的作用与构造。

涂膜防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。涂膜防水屋面的典型构造层次如图所示。具体施工有哪些层次,根据设计要求确定。 1.2.1涂漠防水屋面构造 图1-13 涂膜防水屋面构造 (a)正置式涂膜屋面;(b)倒置式涂膜屋面 为满足屋面防水工程的需要,防水涂料及其形成的涂膜防水层应具备: 1.一定的固体含量:涂料是靠其中的固体成分形成涂膜的,由于各种防水涂料所含固体的密度相差并不太大,当单位面积用量相同时,涂膜的厚度取决于固体含量的大小,如果固体含量过低,涂膜的质量难以保证。 2.优良的防水能力:在雨水的侵蚀和干湿交替作用下防水能力下降少。 3.耐久性好:在阳光紫外线、臭氧、大气中酸碱介质长期作用下保持长久的防水性能。 4.温度敏感性低:高温条件下不流淌、不变形,低温状态时能保持足够的延伸率,不发生脆断。 5.一定的力学性能:即具有一定的强度和延伸率,在施工荷载作用下或结构和基层变形

屋面PVC防水卷材施工方案

文化体育中心(一期)工程 屋面PVC防水卷材施工方案 编制单位: 编制时间: 2016 年 7月 10 日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工准备 (3) 3.1 人员准备 (3) 3.2 技术准备 (3) 3.3 机具准备 (3) 3.4 材料准备 (3) 4 施工工艺 (3) 4.1 施工工艺流程 (3) 4.2 施工方法 (4) 4.2.1 基层清理 (4) 4.2.2 铺设隔汽层 (4) 4.2.3 铺设岩棉板保温层 (4) 4.2.4 PVC防水卷材施工 (4) 5 质量标准及质量保证措施 (10) 5.1 质量标准 (10) 5.1.1 主控项目 (10) 5.1.2 一般项目 (10) 5.1.3 其他要求 (11) 5.2 质量保证措施 (12) 6 安全文明施工措施 (12)

6.1 安全施工措施 (12) 6.2 文明施工措施 (13) 1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、本工程施工合同及设计施工图纸 7、我公司《程序文件》和《管理手册》及有关文件资料。 2 工程概况

本工程为钢结构不上人坡屋面(坡度3%),屋脊线标高为23.403m,南北两侧檐口标高为22.865m;屋面板采用厚度不小于0.8mm,波高35mm的压型钢板,面积约3300㎡,天窗采用LOW-E夹胶安全玻璃,厚度为6+12A+6+0.76PVB+6。 3 施工准备 3.1 人员准备 本屋面工程管理人员共6人,其中项目经理1人,技术负责人1人,施工员1人,材料员1人,质检员1人,安全员1人,进场作业人员为10人(由专业防水队伍进行施工,具体人员根据工程进度要求确定)。 劳动力根据施工进度增减,根据施工组织设计安排,最大限度配合各工种组织水平,立体交叉作业,做到作业到位,一次成优。 3.2 技术准备 组织施工人员进行技术、安全培训,熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底,详细交代各部位的施工要求、要点,重点部位的施工做法、注意事项以及质量要求等。

施工项目最常见中的质量通病防治

施工项目中的质量通病防治 施工项目中的质量通病防治 -------------------- 施工项目中有些质量间题,如“渗、漏、泛、堵、壳、裂、砂、锈”等,由于经常发生,犹如“多发病”、“常见病”一样,而成为质量通病。 一、最常见的质量通病 (1)基础不均匀下沉,墙身开裂; (2)现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; (3)现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; (4)砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; (5)屋面、厨房渗水、漏水; (6)墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; (7)地面及楼面起砂、起壳、开裂; (8)门窗变形,缝隙过大,密封不严; (9)水暖电工安装粗糙,不符合使用要求; (10)结构吊装就位偏差过大; (11)预制构件裂缝,预埋件移位,预应力张拉不足; (12)砖墙接槎或预留脚手眼不符合规范要求; (13)金属栏杆、管道、配件锈蚀; (14)墙纸粘贴不牢、空鼓、折皱,压平起光; (15)饰面板、饰面砖拼缝不平、不直,空鼓,脱落; (16)喷浆不均匀,脱色、掉粉等。 质量通病,面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施;要消除质量通病,是完全可以办到的。

聚氯乙烯PVC防水卷材

聚氯乙烯(PVC)防水卷材 1.产品概述 聚氯乙烯(PVC)防水卷材是一种性能优异的高分子防水片材,以PVC树脂为主要原料加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂,通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。产品幅宽1.05米、2.05米、2.1米,厚度0.8,1.0,1.2,1.5,2.0mm,标准长20m(特种规格可定做——产品质量可靠,施工方便。本产品由于采用了独特的产品配方,产品寿命远远超出了一般的防水材料,整个防水系统寿命长,屋面超过20年,地下超过50年。 产品适用于工业与民用建筑的屋面防水,包括种植屋面,平屋面、坡屋面:建筑物地下防水:水库、水池、水渠以及地下室各部位防水:隧道、粮库、人防工程、垃圾填埋场、人工湖等防水。 2.产品特点 使用寿光长,耐老化、屋面材料可使用20年以上,地下可达50年之久。 拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。 低温柔性好,适应环境温差变化性好。 耐根系渗透性好,可做成种植屋面。 抗穿孔性和耐冲击性好。 施工方便、宽幅宽搭接少、可焊接、牢固可靠且环保无污染。 耐化学腐蚀性强、适用特种场合。 具有良好的可塑性,边角细部处理方便快捷。 维修方便,成本低廉。 浅颜色的表面反射紫外线照射,卷材表面吸收热量少,温度低。 卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气、潮气易排出。 3.施工方法 1.屋面工程(GB50207-2002) (1)施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。 (2)确定规划卷材的铺贴方向和顺序,按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直,不得弯曲,按照规范要求的搭接宽度搭接。 (3)根据选用的固定方法进行固定,如机械固定法、满粘法、条粘法等。 (4)防水卷材焊接搭接部位,应擦拭干净、干燥,采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊与焊嘴平行并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现烧焦现象。 (5)卷材收头处用压条固定,用密封膏密封,水泥砂浆封实。 (6)整个工程防水部分施工完毕全面进行质量检查、处理。 2.地下工程(GB-50208-2002) (1)施工基层的强充、厚度含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。 (2)根据防水部位的不同合理选择施工方法具体执行GB50208-2002标准。 (3)卷材搭接宽度为100mm,下部卷材应压住上部卷材。

屋面防水工程质量通病防治

屋面防水工程 1防水基层 1.1基层空鼓、裂缝 1.现象 部分空鼓,有规则或不规则裂缝。 2.原因分析 湿铺保温层没有设排气槽,屋面结构层面高低差大于20 3.防治措施 40~60的排气槽,排气道纵横间距不大于6m,在十字交叉口上须预埋排气孔,在保温层上用厚20、1:2.5的水泥砂浆找平,随捣随抹,抹平压实,并在排气道上用200宽的卷材条通长覆盖,单边粘贴。 在未留设排气槽或分格缝的保温层和找平层基面上,出现较多的空鼓和裂缝时,宜按要求弹线切槽(缝),凿除空鼓部分进行修补和完善。 1.2基层酥松、起砂、脱壳 1.现象 2.原因分析 使用低劣水泥或储存过期结硬水泥,砂的含泥量大,找平层完工后没有湿养护,冬季施工受冻,过早地在上面行走和堆放重物等。 3.防治措施 找平层施工前,结构层面必须扫刷冲洗干净,应用425号普通硅酸盐水泥,中砂的含泥量控制在3%以下,拌制的砂浆按配合比计量,随拌随用。每一分格仓内,需一次铺满砂浆,及时刮干压实,不留施工缝,收水后应二次压实。湿养护不少于7d,冬季做好保温防冻工作。找平层已出现酥松和起砂现象,应采取下述措施进行治理: (1)因使用劣质水泥或含泥量大的细砂而造成找平层强度低且又酥松时,必须全部铲除,用合格水泥与砂拌制重新铺抹。 (2)因冬季受冻,找平层表面酥松不足3时,可用钢丝刷刷除酥松层,扫刷冲洗干净后,用107胶聚合砂浆修补。 1.3基层平整度差 1.现象 排水不畅,积水深度大于10。 2.原因分析 排水坡度不标准,找平层凹凸超过5,水落管头高于找平层等。 3.防治措施 1.4细部构造不当 1.现象 找平层的阴阳角没有抹圆弧和钝角,水落口处不密实,无组织排水檐口,没有留凹槽,伸出屋面管道周边没有嵌填密封材料。 2.原因分析 施工管理不善,操作工无上岗证,没有编制防水施工方案,施工前没有技术交底,没有按图纸和规范施工,没有按每道工序检查。 3.防治措施 (1)阴角都要粉圆弧,阳角要粉钝角,圆弧半径为100左右。 (2)直式和横式水落口周围嵌填要密实,要略低于找平层。