旧屋面防水施工方案
1、旧屋面防水改造施工方案
一:工程概况
旧屋面由于各种原因,防水层老化,出现防水功能失败,造成房屋渗漏,影响日常生活和房屋使用,基本出现水渗透到保温层,长期积水,不分晴天雨天都存在漏水现象发生。给防水改造治理带来一定的麻烦,造成直接性的经济损失。房屋出现这样的情况,应该及时治理,维护建筑使用功能,更好的发挥使用效果。
二:防水治理,合理设计,合理选料,认真施工。
屋面防水设计在工程中占有很重要的地位,它是保证工程结构不受雨水侵蚀的一个主要环节.防水效果的好坏,直接影响到建筑物的使用寿命,因此,在设计中必须严格认真地
选择合适的屋面防水做法,早期设计的屋面大多数是平屋面,平屋面有存水时间长的问题,由于防水卷材质量的问题,施工质量操做不到位不达标,屋面防水层在温差变化和大气对卷材的老化过程中,造成防水卷材变形开裂,而使屋面产生渗漏,影响屋面使用.屋
面防水工程只要严格控制设计,施工,材料,管理维修环节,精心设计,精心施工,我们相信,屋面防水工程质量一定会达到满足使用的要求。提高屋面防水的治理,应遵守综合治理为原则,规范使用达标防水材料,合理设计防水工程需求,明确防水施工职责,增大整体工程管理力度,贯彻“防排结合,以防为主;刚柔结合,以柔适变;多道设防,复合防水”的系统没计思想,其中多道设防和复合防水是治理核心。
所谓多道设防有两层含意,一是指各种不同防水材料能独自构成防水层,二是指不同材性及形态的几种防水材料复合使用,即可以采用刚性防水、卷材、涂膜三种不同材料复合构成三道防线;为了提高防水整体性能,在不同部位也可以采用复合防水作法,如在节点部位和表面复杂、不平整的基层上采用涂膜防水、密封材料嵌缝,而平整的大面积防水则采用卷材铺贴。因此在多道设防中,实际上包含了复合防水的作法。但这里应注意通常采用同种卷材铺贴几层或同种涂料涂复几遍,这只能称叠层,而不能称为多道设防。叠层可以增加防水层的厚度,并可弥补前层施工中出现的缺陷,有利于防水工程的质量提高。多道防水因使用的防水材料其性质不同,材质形态也不同,如一道加防水剂的刚性防水层和一道柔性卷材防水层复合使用,则能取长补短,更有利于抵抗自然侵蚀,
质量保证程度也更可靠,更比老作法优越。
三:防水治理改造工程选料
根据工程设计,本工程的方案是:“防排结合,以防为主;刚柔结合,以柔适变;多道设防,复合防水”第一道基层防水选用JS聚合物防水涂料加贴聚乙稀丙纶防水卷材,在卷材上面在图刷一层JS聚合物防水涂料,一布两涂做法,把两种防水材料相结合更好的防水功能效果,保温层把传统的珍珠岩保温板更换成聚乙稀挤塑泡膜保温板材,改变传统的保温层排除吸水因素,有利于防水工程改造,更好的发挥保温效果,保温层砂浆截面可以选用刚性防水材料做刚性砂浆屋面防水保护,具有双重效果节约改造经济成本,改变传统的防水效果和经济环重问题。选用优质的刚性防水材料可以达到使用长久,经济节约,避免传统的卷材防水不耐老化现象出现,防水意义重大。
四:施工工艺
将原屋面防水保温层拆除,清除杂物,至基层干净,在不平之处和损坏部位进行砂浆修补,至基层符合防水施工要求,在平面与立面接头部分应按要求做出坡度或圆角,在基层符合防水施工下进行JS聚合物防水涂料加20%107胶水,适量加一些水泥搅拌,涂刷防水层加帖聚乙稀丙纶防水卷材,屋面卷材施工完后在进行下一道JS聚合物防水涂料涂刷,确定防水层施工完整后,进行铺帖聚乙稀挤塑泡膜保温板材,在聚乙稀挤塑泡膜保温板材之间欲留一公分缝隙,根据工程需要,需要遇留伸塑缝处,板材之间遇留三-五公分缝隙,然后进行混合防水砂浆刚性防水施工,为了预防防水层开列,在防水砂浆刚性防水施工中增加一层网格布做加筋处理,根据屋面大小需要进行屋面分割,遇留伸塑缝设置,以防止屋面变形开列,影响整体工程效果,需要遇留伸塑缝处应做特殊处理,里面可以灌注柔性材料填充,面层加帖防水卷材施工,防水施工完毕,验收检查。
2、旧屋面翻新防水施工工艺方案
工程概况:
1、工程名称:
2、地址:
3、建设单位:
4、监理单位:
5、工程概况:
一、施工准备:
进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。
1、材料要求
(1)主体材料:
①执行标准:
②规格型号:
③主要技术指标:
(2)配套材料:
2、主要工具:
小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、射钉枪或冲击钻。
3、作业条件
①原防水层大面积老化、局部破损,在屋面荷载允许的情况下,采用保留原防水层,增做新防水层。
②将原防水层上的尘土、杂物清扫干净,并对原防水层的开裂、起鼓及破损进行处理。
③防水层使用的胶粘剂、溶剂等均属易燃物品,存放时远离火源,专人看管,防止发生意外。
④雨天、雪天、五级风以上天气及基层潮湿的情况下,不得施工。
二、施工操作工艺
根据GB50207规范及工程实情制定本工艺。
1、工艺流程:
原防水层清理——处理裂缝、破损——特殊部位加铺——定位弹线
接缝粘合、封口处理——涂刷接缝胶——铺贴卷材——满涂基层胶
卷材收头处理——防水层表面清理检查——涂刷表面涂料——验收签证
2、施工要点:
(1)铲除女儿墙、立墙、天沟、落水口、天窗等节点部位的原防水层。
(2)将原防水层上的尘土、砂粒、杂物清扫干净。
(3)修补原防水层上的裂缝、起鼓和破损。
(4)在排气道、分格缝等节点部位基层和卷材附加层上用漆刷涂刷基层胶,不得有漏刷和透底现象,常温下,干燥5-10分钟以上,指触不粘时,即可进行下道工序。
(5)节点部位处理:(详见细部处理)
节点部位处理使用同规格片材做附加层。
排气道、分格缝等部位:附加层宽度250mm。
阴阳角部位:附加层宽度每边250mm。
(6)铺贴卷材防水层
铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸,弹出标示线,作为铺贴卷材的基准线。
①将卷材打开,平摊在干净、平整的基层上,以松弛卷材应力;将卷材从一端提起对折于另一端;在基层上满涂基层胶,同时将基层胶满涂在卷材表面,接缝部位应留出100mm 不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝胶块存在。常温晾置5-10分钟左右,达到指干时(手感不粘)即可贴合。
②复杂部位可用漆刷均匀涂刷,达到指干时,开始铺贴卷材。
③将卷材按已弹好的标示线从一端依次顺序边对线边铺贴,但注意不得拉伸卷材,并防止出现皱折。
④铺贴平面与立墙相连接的卷材,应由下向上进行,接缝留在平面上;卷材在阴阳角接缝应距阴阳角200mm以上,两幅卷材短向接缝应错开500mm以上,长边搭接不小于80mm.
⑤排气、滚压:每铺完一幅卷材,应立即用干净的回丝从卷材的一端开始,沿卷材的长边方向顺序用力滚压一遍,以使空气彻底排出,使卷材粘接牢固。
(7)接缝处理:大面铺贴完成后,在未刷基层胶的100mm处,将接头翻开,用回丝蘸着溶剂在需粘接的两面涂刷清洗,溶剂挥发干后,再将接缝胶用漆刷均匀涂刷在卷材接缝的两面,待10分钟左右,手触摸不粘时,即可进行帖合,从一端开始,用手一边合一边挤出空气,粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷。
(8)隐蔽工程屋面需通过防水层验收后方可进入下道工序施工。
(9)屋面整体防水层施工自检结束后,进行表面保护涂料施工。
(10)防水层卷材收头于四周凹槽内或滴水线下的,用水泥砂浆密封处理。
三、质量要求
1、保证项目
①卷材与胶结材料必须符合施工规范规定,检验产品出厂合格证,试验报告、现场取样试验。
②卷材防水层及其细部处理必须符合施工规范规定。
2、基本项目
①卷材防水层的基层应牢固,表面洁净,阴阳角处理呈弧形,基层胶涂布均匀,无漏涂。
②卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头符合施工规范规定,卷材铺贴整齐搭接均匀一致;相邻两幅卷材的短边搭接应错开;卷材附加层设置宽度,部位正确;接缝粘结牢固,封口严密,无损伤缺陷。
③表面涂料涂刷均匀,粘结牢固。
四、成品保护
1、铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造成后患。
2、防水施工要与有关工序作业配合协调,进入防水作业面的施工现场人员不得穿带钉子鞋作业、走动。
3、施工现场有专人负责看管下道工序操作,使用手推车应将车腿用卷材包住,用铁锹等工具应避免铲破防水层,如有破损及时修补。
五、应注意的质量问题
1、空鼓:
①卷材起泡形成空鼓,可能是人工涂基层胶均匀程度不好,有薄有厚,在相同晾置时间下,胶膜厚的地方,胶中溶剂挥发不尽,卷材贴合后,溶剂挥发卷材出现气泡,应提高工人操作技术,将胶粘度制均匀,涂刷均匀,控制晾置时间,一定达到指干方可贴合。
②卷材贴合后,排出空气之后,用回丝仔细推平压实。
③卷材接缝处,重复涂胶,也容易造成接缝处起泡空鼓,应在接缝处,采用分时间段间隔操作。同时,接头不宜粘合太早,以便气泡排出。
2、皱折:
①卷材铺贴时不宜用力拉伸,但适当用力可避免卷材边缘出现皱折,短边接缝可将局部卷材裁齐,接缝贴合后,滚压时,用力要均匀,避免将卷材推出皱折。
②在细部变截面部位,应裁剪合理,避免出现皱折。
3、翘边:
①在接缝部位涂刷一定均匀到位,不可漏刷,一定要晾至指干,滚压要及时认真,用力均匀,如有干边及时补胶。
②接缝部位清理一定要干净,如有污染,应用溶剂擦洗干净。
4、渗漏:
卷材破损、孔、洞、搭接处粘接不牢,搭结长度不够等,是造成防水层渗漏的几种原因,应在施工中加强检查,严格执行工艺规程,认真操作,分工序严格把关。
5、特别注意
基层胶和搭接胶涂刷完成后,需凉干后开始粘贴。
六、安全生产、文明施工
1、屋面防水施工队伍,须符合建设部有关防水工程施工用工要求,主要操作人员应参加过省级建委防水工专业培训班,并持专业防水工上岗证。
2、防水施工应服从建设单位、监理单位的统一安排,接受质量检查与监督。
3、屋面防水施工须遵循《建筑安装工程安全技术规范》,做到文明施工、安全生产。
4、施工开始前必须进行安全交底,每天上岗前进行安全教育,有针对性、有记录,进入施工现场必须戴好安全帽。
5、施工用胶粘剂、溶剂等易燃品,应存放在通风、能锁的库房,远离火源,并配备干粉灭火器。每天施工现场严禁大量堆放各种易燃品,每天工作完毕将废料,包装皮等杂物集中,由专人负责运至指定地点堆积。
6、对铺设好的卷材防水层,不得在上面直接从事其他施工作业;应防水层上铺垫临时保护层方可施工。
7、施工现场,不准乱接电线,及使用无防爆设施的各种手动电器,严禁破旧电线、电缆通过正在施工的作业面。
8、进入施工现场,严禁动用明火,严禁吸烟,并主动监督,制止其它违章吸烟者。
七、附件
1、营业执照复印件
2、全国生产许可证复印件
3、防水施工资质证书复印件
4、ISO9001质量认证证书复印件
5、建设部重点推广项目证书复印件
6、江苏名牌产品证书复印件
7、质保书样页
8、质量抽查检测报告
9、说明书
10、91YJ39图集
11、防水工上岗证复印件
工程概况:
防水材料:屋面采用4mm改性沥青防水卷材
施工方法:卷材采用热熔法施工
工程质量:合格
一、施工准备:
进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。
1、材料要求
主体材料:4MMSBS
①执行标准:GB18242–20XX
②规格型号:PYI4MM
③主要技术指标:GB50207—20XX《屋面工程质量验收规范》
2、主要工具:小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、射钉枪或冲击钻。
3、作业条件
①原防水层大面积老化、局部破损,在屋面荷载允许的情况下,采用铲除原防水。
②基层找平,增做新防水层
③雨天、雪天、五级风以上天气及基层潮湿的情况下,不得施工。
二、施工操作工艺根据GB50207规范及工程实情制定本工艺。
1.工艺流程:
原防水层清理——基层找平——刷底油——阴阳角粘贴附加层——铺贴防水卷才——防水层表面清理检查——验收签
2.施工要点:
(1)铲除女儿墙、立墙、落水口、等节点部位的原防水层。
(2)将屋面上的尘土、砂粒、杂物清扫干净。对屋面进行找平,1:2.5的水泥砂浆抹平压光。相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光。
(3)涂刷底油,基层干燥后,涂刷基层处理剂。用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。
(4)做附加层,排气道、分格缝等部位:附加层宽度250mm。
(5)铺贴卷材防水层.试铺定位在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图先铺设排水比较集中的部位,按标高由低向高的顺序铺设6卷材搭接缝施工在热熔粘结搭接缝前,先将下一层卷材表面的隔离层用喷灯熔化,具体操作,由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动,喷灯火焰随挡板一起动,喷灯应紧靠挡板,距离卷材约50~100mm。(如下图)。
7.卷材的搭接宽度为长、短边均不小于100mm,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好(如下图)。
8.铺贴平面和立面连接部位的卷材在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。9.屋面女儿墙防水施工。女儿墙防水层施工时,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不能空鼓。在女儿墙上满粘卷材,粘贴要牢固,在女儿墙预留收口处满粘卷材,并使上层卷材长出下层卷材不小于30mm,收头用水泥砂浆固定。或者将卷材至女儿墙上平面全部满粘。
10.主要节点构造做法:阴阳角:阴阳角处的基层处理后,先铺一层卷材附加层,附加层卷材要剪成下图所示形状,铺贴时要满粘在基层上。
11.阴阳角卷材铺贴方法图
12.几种落水口防水做法
13.几种落水口防水做法
14.形缝防水构造
三、质量要求
1、保证项目
①卷材与胶结材料必须符合施工规范规定,检验产品出厂合格证,试验报告、现场取样试验。
②卷材防水层及其细部处理必须符合施工规范规定。
2、基本项目
①卷材防水层的基层应牢固,表面洁净,阴阳角处理呈弧形,基层胶涂布均匀,无漏涂。
②卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头符合施工规范规定,卷材铺贴整齐搭接均匀一致;相邻两幅卷材的短边搭接应错开;卷材附加层设置宽度,部位正确;接缝粘结牢固,封口严密,无损伤缺陷
四、成品保护
1、铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造成后患。
2、防水施工要与有关工序作业配合协调,进入防水作业面的施工现场人员不得穿带钉子鞋作业、走动。
六、安全生产、文明施工
1、屋面防水施工队伍,须符合建设部有关防水工程施工用工要求,主要操作人员应参加过省级建委防水工专业培训班,并持专业防水工上岗证。
2、防水施工应服从建设单位、监理单位的统一安排,接受质量检查与监督。
3、屋面防水施工须遵循《建筑安装工程安全技术规范》,做到文明施工、安全生产。
4、施工开始前必须进行安全交底,每天上岗前进行安全教育,有针对性、有记录,进入施工现场必须戴好安全帽。
5、施工用胶粘剂、溶剂等易燃品,应存放在通风、能锁的库房,远离火源,并配备干粉灭火器。每天施工现场严禁大量堆放各种易燃品,每天工作完毕将废料,包装皮等杂物集中,由专人负责运至指定地点堆积。
6、对铺设好的卷材防水层,不得在上面直接从事其他施工作业;应防水层上铺垫临时保护层方可施工。
目录 目录 一.工程编制说明 (一)编制原则 (二)编制依据 (三)工程概况 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (二)项目主要人员及其职责 (三)施工总体目标 (四)施工总体部署 三. 施工方案与工艺 (一)测量放线 (二)拆除工程 (三)新做工程 (四)脚手架施工方案 (五)建渣清运 (六)垂直运输及其安全问题四.质量控制措施 (一)建立质量管理体系完善责任制 (二)施工管理措施 (三)制度管理措施 (四)工程技术资料管理措施 (五)面砖质量保证措施
(六)SBS沥青防水卷材质量保证措施五. 施工场地布置 (一)施工现场布置 六. 工期及进度计划 (一)工期保证总体措施 (二)实施工期计划过程控制措施 (三)工程进度保证体系 七.劳动力与施工机械配备 (一)施工机械设备 (二)劳动力安排计划 (三)施工材料准备计划 八.安全文明措施 (一)安全管理体系 (二)安全管理措施 (三)安全保证体系与措施 (四)安全应急预案 (五)文明施工技术措施 九.环境保护管理体系与措施 (一)建立环境保护相关机构 (二)环境保护措施 十.地下管线及其他设施保护加固措施(一)地下管线的保护加固措施 (二)其他设施保护措施 十一.施工设备 (一)拟投入的主要施工机械设备表
十二.试验、检测仪器设备 十三.附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图
一.工程编制说明 (一)编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工。 2、因地制宜、实事求是的原则。在制定施工方案中,结合工程实际,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,采用先进的施工技术和施工工艺,提高机械化施工水平,科学组织、合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成项目工程建设。 3、根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,设置合理的现场管理机构、配备精干的管理人员,选择合理的施工方案,实现质量和造价的最佳组合。 4、做好人力、物力的综合平衡,均衡施工。 (二)编制依据 1、西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目设计图纸、招标文件。 2、标前答疑、现场勘查、调查所获得的资料及相关信息。 3、与本工程相关的现行其他标准及技术规范。 (三)工程概况 (1)项目名称:西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目。 (2)建设地点:西南民族大学航空港校区(成都市西航港大件路文星段168号)。 (3)施工总工期:共:30日历天。 (4)质量标准:达到国家现行合格标准。 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (1)我公司高度重视本工程,一旦中标,将抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,组成本工程项目经理部。本工程严格按项目法组织施
屋面防水维修新做工程施工方案 (1)水泥砂浆找平层 1、清理基层:将屋面保温层上面的松散杂物清除干净。 2、冲贴:根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m左右;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后即可抹找平层。 3、抹找平层:先在保温层表面上洒水湿润,随后按所冲筋高度铺水泥砂浆,用铝合金杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右,厚度控制在30cm左右。使用1∶2.5(水泥∶砂体积比),水泥砂浆水泥标号不低于32.5号。 4、压实:砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三边成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。 5、分格缝留设:找平层必须留置分格缝,分格缝宽25mm 左右,分格缝的最大间距要小于6m。分格缝兼做排汽屋面的排汽道,它必须与保温层连通,且要通畅,内无杂物。 6、边角处理:女儿墙拐角、屋面出气口、管道等根部应抹成圆角,直径大于100mm。
7、养护:砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不少于7d;干燥后,即可进行防水施工。(2)SBS沥青防水卷材工程 1、施工顺序 施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→弹性体(SBS)改性沥青防水卷材→热熔封边→试水→保护层。 2、热熔法施工方案: 基层冷底油的涂刷。涂基层冷底油前要首先检查面层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 施工时先将冷底油搅拌均匀。 基层冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。 施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材 3、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材的铺贴采用滚铺法 这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮
屋面及墙面防水处理方案 一、工程概况 经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工: 1、屋面渗水施工: 由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。 2、外墙渗水处理方法(方法有两种): 方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响! 方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度
以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。 二、施工方法 1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。 2、确定屋面工程检查验收程序: 进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗 凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→ 搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。 3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。 4、防水材料的选择: a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。 b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。 c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。 5、施工机具: 主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。 三、主要工序施工方法 ①、工艺流程图:
屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、
涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.
****屋面渗漏维修工程防水系统维修、施工方案单位:江苏欧品建设工程有限公司
日期:2016年09月27日
目录 一、编制依据________________________________________________________ 4 1国家现行法律、法规____________________________________________________ 4 2 国家现行防水规范、规程 _______________________________________________ 4 二、工程概况________________________________________________________ 4 三、防水维修设计方案________________________________________________ 5 四、防水维修施工方案________________________________________________ 5 1.操作步骤 _____________________________________________________________ 5 2.操作要点 _____________________________________________________________ 6 3.SBS改性沥青防水卷材施工______________________________________________ 6 4.防水系统的验收 _______________________________________________________ 7 5.细部节点做法 _________________________________________________________ 8 五、施工注意事项____________________________________________________ 7 六、成品保护措施____________________________________________________ 7 七、雨季施工保证措施________________________________________________ 8
一.工程概况 本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三-四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为: 1.40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋。分隔缝4000*4000. 钢筋断开,缝内嵌防水油膏。 2.40mm厚挤塑泡沫保温板; 3.4mm厚APP改性沥青卷材防水层; 4.20mm厚砂浆保护层 5.1.2mm厚911防水涂层 6.最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。 7.屋面结构楼板 一.总的质量要求: 1.屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。 2.所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。 3.屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。 4.卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。 二.质量检验 1.屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续
施工。 2.防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合 格后方可进行下一道工序施工。 三.工艺流程: 四.屋面清理.界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光--- 1.2mm厚911防水涂层----20mm厚砂浆保护层----4mm厚APP改性沥青卷材 防水层---40mm厚挤塑泡沫保温板保温层---40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋 施工工艺: ☆楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。 ☆刷1.0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀.不得漏刷。 ☆ 20mm厚砂浆保护层表面压光 ☆APP铺贴前基层清理 1、除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净; 2、将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成 品保护; 3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好; 4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注 意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺; ☆结合层(底油0.3lit/ m2) 涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程
屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调
作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。
宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月
目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15
一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜
屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防 水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层(FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。
6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 - 7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大 于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水 沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可 交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋 面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设 置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭 内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共混卷材。
S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;
三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法
兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日
工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:
第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备
屋面防水工程施工 方案范本
目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)
五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。
XXXXX 工程 屋面防水施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录
二工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2设计概况 (4) 2.3工程施工条件 (4) 三施工安排 (5) 3.1项目管理组织 (5) 3.2项目管理目标 (5) 3.3各项资源供应方式 (6) 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 (6) 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 (7) 3.6新技术应用要求 (7) 四施工进度计划 (7) 五施工准备与资源配置计划 (7) 5.1施工准备计划 (7) 5.2资源配置计划 (9) 六施工方法及工艺要求 (9) 6.1方案及技术参数 (9) 6.2施工工艺流程 (10) 6.3施工要点 (10) 6.4细部处理 (10) 6.5质量要求 (16) 七各项管理计划 (18) 7.1进度管理计划 (18) 7.2质量管理计划 (19) 说明:根据项目策划和实施计划确定质量管理制度和保证措施。 (21) 7.3安全管理计划 (21)
7.5资源节约管理计划 (22) 一编制依据 表1.1 本工程执行现行有关国家、行业、企业、地方规范标准一览表
二工程概况2.1工程概况 表2.1 工程建设概况一览表
2.2设计概况 表2.2 设计概况一览表 序 项目内容 号 1建筑面积XX平方米 2建筑层数地下X层、地上X层 3建筑高度XX米 4防水等级防水等级为二级 要求二道,屋面防水材料采用SBS改性沥青防水卷材3+3厚。屋面工程量预估为2300平方米,女儿墙及管根等突出屋面部位设卷材附加层,卷材遇女儿墙部位防水卷材上返高度不小于250毫米。 2.3工程施工条件 2.3.1天气情况 沈阳市地处我国东北地区南部,辽宁省中部,属温带半湿润大陆性气候,10月份天气以晴为主,日平均气温在10度左右,干燥少雨。 沈阳十月份平均气温曲线图 2.3.2交通情况 本工程现场平面布置为双向7米宽水泥环场道路,施工场地设置有2个大门,满足施工高峰期的材料运输条件。
(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日
一、工程概况: 1、工程名称:新业薄片屋面维修改造工程 2、建设地点:东西湖区环湖中路 3、承包内容: 我单位主要承包原屋面破损防水层、保温层以及结合层的铲除;屋面防水工程的重新制作;施工过程产生的垃圾清理。 4、建筑规模:305M2 5、工期要求:30天,开工日期:2016年4月21日, 竣工日期:2016年5月20日。 6、工程质量:合格 二、施工方案编制依据: 1、工程招标文件及答疑记录; 2、施工设计图或技术联系单; 3、施工现场情况,防水施工阶段天气情况; 4、有关的施工规范: 《屋面工程技术规范》GB50345 《屋面工程验收规范》GB50207 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 三、施工准备: (一)施工前准备
1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 2.1 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 2.2检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 (二)材料准备 1、我单位编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定相关材料采购计划。 2、我单位列出各种材料需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。 3、我单位所有设备、材料的质量均必须符合招标时已经颁布的现行国家和地方规定标准、规范的相应要求。标准和规定与设计文件不一致时,以要求高的为准。 4、材料要求 a)按照标准(GB/T19250-2003)采购聚氨酯防水涂料; b)弹性体改性沥青防水卷材(即SBS),执行GB18242-2008国家标准;
中国矿业大学银川学院B2B3建筑屋面 防水工程施工方案 一、工程概况: 工程名称:中国矿业大学银川学院B2B3建筑屋面防水工程 工程地点:银川市西夏区 建设单位:中国矿业大学银川学院 施工单位:宁夏世纪天宇防水防腐材料有限公司 工程概况:中国矿业大学银川学院B2、B3宿舍楼2009年建成投入使用,砖混结构地上五层,屋面防水,太阳能拆除,重新铺贴防水。 二、屋面做法: 1、平屋顶坡度2%,天沟1%。 2、上人保温平屋顶层次构造:(由上至下) 1) 刚性防水层:40厚C20防水细石混凝土随捣随抹(φ6@200双向)。 2) 隔离层:油毡一层。 3)保温层:25厚挤塑板保温层。 4)防水层:2厚聚合物水泥防水涂料(防水层四周上翻到距离楼面300标高处) 5)找平层:20厚1:3水泥砂浆。 6)找坡层:1:6水泥焦渣找坡(1%),从零起坡。 7)结构层:现浇屋面板清理后纯水泥浆掺5%防水剂清扫填毛细缝。 3、上人不保温平屋顶层次构造:(由上至下) 1) 刚性防水层:40厚C20防水细石混凝土随捣随抹(φ6@200双向)。
2) 隔离层:油毡一层。 3)防水层:2厚聚合物水泥防水涂料(防水层四周上翻到距离楼面300标高处) 4)找平层:20厚1:3水泥砂浆。 5)找坡层:1:6水泥焦渣找坡(1%),从零起坡。 6)结构层:现浇屋面板清理后纯水泥浆掺5%防水剂清扫填毛细缝。 4、保温坡屋面(由上至下) 1)琉璃瓦 2)挂瓦条 3)40厚C20防水细石混凝土随捣随抹(φ6@200双向)。 4)水泥砂浆找平层 5)砼结构层 5、废棉打包坑外防水 三、施工准备 3.1 防水材料选用和准备 3.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3 ㎜厚的Ⅱ类拉力≥400N、延伸率≥5%的黄麻胎体SBS 改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量≥43%,延伸≥ 4.5 ㎜,耐热度为80℃时5h 无流淌、起泡。密封材料选用SBS 改性沥弹性密封膏,粘结性≥15 ㎜,耐热度下垂≤4 ㎜。 3.1.2 防水材料的质量要求
屋面卷材防水改造施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚;C25细石混凝土40mm厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损
坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。
屋面防水工程施工 方案材料
北茭升压站宿舍楼屋顶外墙防水 施 工 方 案 新洋电力建设有限公司厦门分公司 二零一六年
目录 一、编制依据......................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况......................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署 (3) 四、主要施工方法及步骤(屋顶部分) (4) 五、主要施工方法及步骤(外墙部分) (6) 六、成品保护 (9) 七、安全、环保及文明施工措施和要求 (9)
1、编制依据 1.1按甲方意图; 1.2《屋面工程质量验收规范》GB50207- ; 1.3《房屋渗漏修缮技术规范》CJJ62-95; 1.4《屋面工程技术规范》GB50345- ; 1.5《建筑工程施工质量检验评定统一标准》CG301—88各规安全规范、规定; 2、工程概况 连江北茭风电场宿舍楼外墙涂料脱落、旧屋顶防水层多处渗漏,其主要原因是原防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓,局部有积水现象,屋面积水经过女儿墙渗透到外墙,突出屋面的构筑物细部处理不当,造成现有屋面及墙面漏水严重。根据甲方要求及现场状况,我公司特选用以下施工方案。 3、施工部署 3.1人员准备 项目负责人组成骨干施工力量,专项屋顶墙面防水维修人员及劳动力组成基本施工力量,合理管理安排,并进行旧屋顶墙面防水维修施工动员及交底,充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底
屋面防水工程 施 工 方 案 屋面防水工程施工方案
等级设防: 屋面应遵循“合理设防、放排结合、因地制宜、综合治理”的原则,做好防水和排水,以维护室内正常环境,免遭雨雪侵蚀。 屋面防水等级和设防要求应符合以下要求:1、1级,特别重要或对防水要求有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限25 年,防水层选用材料宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料,设防要求三道或三道以上防水设防;2、H级重要的建筑和高层建筑,防水合理使用年限15 年,防水层选用材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材 料,设防要求二道防水设防;3、皿级一般的建筑,防水层合理使用年限10年,防水层选用材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;4、W级非永久性建筑,防水层合理使用年限5 年,防水层选用材料可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料,设防要求一道防水设防。屋面分类:按屋面形式分 平屋面指屋面坡度小于或等于5%的屋面,一般常用坡度为2%~3%,又分为上人屋面和不上人屋面两种,上人屋面坡度通常为1%~2%, 平面屋通常形式有挑檐式、女儿墙和挑檐女儿墙等;坡屋面指坡度10%以上的屋面。 坡屋面是由一些相同坡度的倾斜面交接而成,通常形式有单坡式、硬山
式、悬山式、四坡式和卷棚式等;其他屋面种类较多,如双曲拱式、砖石拱式、筒壳式、球形网壳式、V 形网壳式扁壳式、车轮形悬索式和鞍形悬索式等。 按防水材料分柔性防水屋面:各类防水卷材、防水涂料、密封材料等。刚性防水屋面:结构自防水混凝土,防水砂浆等。 复合防水屋面:柔性防水与刚性防水相结合。 构造形式: 1、平屋面构造:平屋面各构造层次有结构层、找坡层、隔汽层、保温隔热层、防水层、隔离层、保护层等。 2、坡屋面构造:坡屋面是利用各种瓦材作防水层,靠瓦与瓦之间的搭盖来达到防水目的,常用的屋面瓦材、油毡瓦和金属板材。施工条件: 1屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。 2屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 3屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的"三检"制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 4屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 5屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报