消防安全每日巡查情况记录

一、本表格适用于单位内部每日防火巡查时使用,由单位巡查人员负责填写,单位当日值班领导需签字确认,每册填写完毕后,交消防归口管理部门存档。

二、社会单位组织开展防火巡查应包括下列内容:

1、用火、用电有无违章情况,商场内严禁吸烟,严禁营业期间使用明火作业,严禁存放易燃易爆物品;

2、安全出口、疏散通道是否畅通,有无堵塞、锁闭情况;

3、消防器材、消防安全标志完好情况;

4、重点部位人员在岗在位情况;

5、常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况。

三、防火巡查人员巡查时应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。

四、每次巡查时均应填写巡查记录。对存在隐患问题的,要在对应栏目标注“√”,并在“具体问题及处理情况”栏写明详情,明确整改责任人并签字确认。对不存在隐患问题的,要在对应栏目中填“无”。

五、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应至少每二小时一次,医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应加强夜间防火巡查,其他场所可以结合实际组织夜间防火巡查。

消防安全每日巡查情况记录

值班领导签字:

《每月消防安全自查情况记录》用于社会单位内部开展每月防火检查,由单位消防安全管理人、专兼职消防安全管理人员使用,表格分为六部分内容:

第一项内容为火灾隐患整改、防范措施落实情况,包含“火灾隐患整改”、“防火巡查落实情况”两部分。

第二项内容为安全疏散设施、防火分隔、消防车通道管理措施落实情况,包含“安全疏散设施情况”、“防火分隔设施情况”、“消防车通道情况”三部分。

第三项内容为消防水源和消防设施、器材管理情况,包含“消防水源”、“消火栓系统”、“自动喷水灭火系统”、“火灾自动报警系统”、“机械防烟排烟系统”、“消防电源”、“灭火器”七部分。

第四项内容为用火、用电防火措施落实情况,包含“电气防火管理情况”、“可燃物、火源管理情况”两部分。

第五项内容为消防宣传教育及消防演练情况,包含“员工消防知识掌握情况”、“消防宣传教育培训”、“消防演练”三部分。

第六项内容为消防控制中心值班情况,包含“消防控制中心值班情况”、“消防控制设备运行管理情况”二部分。

上述内容,各部分对照包含的细项内容进行检查,存在细项所列问题的在该细项前打√,并将抽查部位、发现问题及处置情况详细记录。未发现问题的填写“无”。

每月开展防火检查后,检查人员和单位消防安全责任人需签字。

(消防安全管理人、专兼职消防安全管理人员使用)检查时间年月日

检查人员签字:消防安全责任人签字:

设备日常巡检记录表

热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-01编号:01 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

2、其它设备包括:热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-02编号:02 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

1消防安全重点单位每日防火巡查记录表(内页)_(1)

防火巡查记录 单位名称: 记录时间:年月至年月

防火巡查规定 一、单位要规定出必须巡查的重点部位。 二、消防安全重点单位应当每日进行防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园等应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 四、发现下列违反消防安全规定的行为,应责令立即改正: 1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3、将安全出口上锁、遮挡,或者占用防火间距、堵塞疏散通道的; 4、消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的; 5、常闭式防火门处于开启状态;或防火卷帘下堆放物品的; 6、违章关闭消防设施、切断消防电源的; 7、违反消防安全规定,生产、使用、储存、销售、运输或 者销毁易燃易爆危险物品的; 8、其他应当立即改正的消防违法行为。

防火巡查记录内容 一、火源、危险品管理情况。①违章带入、存放易燃易爆物品;②未落实内部动火审批制度和现场监护措施;③营业区违章使用汽油、可燃气体作燃料;④违章使用明火照明、取暖、吸烟;⑤营业期间违章进行明火作业、油漆粉刷作业;⑥未及时清除烟头等火种或可燃物;⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、用电有无违章情况。①开关、插座安装在可燃物上;②采用铜线、铝线代替保险丝;③私接电气线路、增加用电负荷;④在营业其间违章进行设备检修和电气焊作业;⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具;⑥电气设备定期维护要求未落实;⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况。 三、安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。①生产、营业期间安全出口上锁;②疏散通道被占用、封堵;③在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品,物品摆放妨碍人员安全疏散;④在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;⑤安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行;⑥应急照明灯损坏、遮挡、不能正常运行;⑦公共区域的外窗上安装金属护栏;⑧消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况。 四、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。①违章关闭消防设施;②消火栓被遮挡、挤占、埋压;③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;④灭火器被挪作他用,未按指定位置摆放;⑤火灾自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除;⑥火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除;⑦消火栓箱、灭火器箱上锁;⑧防火卷帘控制按钮上锁; ⑨消防安全标志缺少、损坏、遮挡;⑩消防设备是否清洁、锈蚀、腐蚀等情况。 五、防火分隔设施情况。①常闭式防火门未处于关闭状态;②防火卷帘下堆放物品影响使用。 六、消防安全重点部位的人员在岗情况。①脱岗;②违反消防值班制度;③未填写值班记录等情况。 七、其他需要巡查的消防安全情况。(单位可以结合本单位实际情况自行规定。)

每日防火巡查情况记录范文表.doc

每日防火巡查情况记录(年月) 有限公司

防火巡查制度 一、防火巡查应确定巡查的人员、内容、部位和频次,及时开展防火巡查。 二、防火巡查时应填写《每日防火巡查(夜查)记录表》,巡查人员应在记录上签名。巡查中发现能当场整改的火灾隐患,填写《单位火灾隐患当场整改通知单》并消除隐患;不能当场消除的,填写《单位火灾隐患限期整改通知单》并及时上报主管负责人并在《每日防火巡查(夜查)记录表》记录存档。 三、应进行每日防火巡查,并结合实际组织夜间防火巡查。车间在营业时间应至少每 2h 巡查一次,结束后应检查并消除遗留火种。 四、防火巡查应包括下列内容: 1.用火、用电有无违章情况; 2.安全出口、疏散通道是否畅通,有无锁闭;安全疏散指示标志、应 急照明是否完好; 3.常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品; 4.消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰; 5.消防安全重点部位的人员在岗情况; 6.其他消防安全情况。 五、每日防火巡查 (夜查 )情况记录填写说明: 1、表 1 中只填写巡查日期“** 月** 日”。 2、在巡查中巡查人员要依据表 1 的巡查内容,将具体的巡查时间及巡

每日防火巡查(夜查)情况记录表 巡查时间:月日 发现问题 序号巡查内容情况记录 处置情况 巡查部位: ① 立即整改 ①未发现异常情况 ② 落实防范措施 ②开关、插座安装在可燃材料上 ③ 停业整改 电气管理措③采取防爆开关 一④ 逐级报告施落实情况④私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续 ⑤ 已做记录 ⑤违章进行设备检修和电气焊作业 ⑥ 未采取整改措施 ⑥违章使用具有火灾危险性的电热器具 ⑦ 其它情况说明: ⑦存在其它问题:

每日防火巡查记录表

每日防火巡查记录表 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

XX单位年度每日防火巡查记录表 负责巡查区域:月日 注:1、防火巡查人员巡查时应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,下发火灾隐患通知或由部门书面报告单位领导。2、每次巡查时均应填写巡查记录,无情况的填写√。对存在隐患问题的,要在对应栏目填写清隐患部位、数量、处理、报告情况。3、营业期间的防火巡查应至少每二小时一次。4、每日巡查记录表由巡查人员签名确认,定期成册,交消防归口管理部门存档。

防火巡查 建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施,也可以按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位。 1.1 一般要求 1.1.1 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位和内容,并填写表 A.2 。 1.1.2 依照有关规定每日进行防火巡查的单位和设有电子巡更系统的单位,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中。其他单位建筑消防设施巡查应当每周至少一次。 1.1.3 建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施。 1.2 巡查内容 1.2.1 消防供配电设施:消防电源工作状态,自备发电设备状况,消防配电房、发电机房环境,消防电源末端切换装置工作状态。 1.2.2 火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,区域显示器运行状态,CRT 图形显示器运行状况,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观,消防控制室工作环境。 1.2.3 消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 1.2.4 消火栓(消防炮)灭火系统:室内消火栓外观,室外消火栓外观,消防炮外观,启泵按钮外观。 1.2.5 自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。

1、每日防火巡查记录表

昌乐屹立化工有限公司年每日防火巡查记录表 填写巡查记录,无情况地填写√.对存在隐患问题地,要在对应栏目填写清隐患部位、数量、处理、报告情况.、每日巡查记录表由巡查人员签名确认,定期成册. 1 / 2

个人收集整理-ZQ 防火巡查 建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施地部门实施,也可以按照工作、生产、经营地实际情况,将巡查地职责落实到相关工作岗位. 一般要求 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位和内容,并填写表. 依照有关规定每日进行防火巡查地单位和设有电子巡更系统地单位,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中.其他单位建筑消防设施巡查应当每周至少一次. 建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置,并标识开、关地状态;对需要保持常开或常闭状态地阀门,应当采取铅封、标识等限位措施. 巡查内容 消防供配电设施:消防电源工作状态,自备发电设备状况,消防配电房、发电机房环境,消防电源末端切换装置工作状态. 火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,区域显示器运行状态,图形显示器运行状况,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观,消防控制室工作环境. 消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境. 消火栓(消防炮)灭火系统:室内消火栓外观,室外消火栓外观,消防炮外观,启泵按钮外观. 自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值. 泡沫灭火系统:泡沫喷头外观,泡沫消火栓外观,泡沫炮外观,泡沫产生器外观,泡沫液贮罐间环境,泡沫液贮罐外观,比例混合器外观,泡沫泵工作状态. 气体灭火系统:气体灭火控制器工作状态,储瓶间环境,气体瓶组或储罐外观,选择阀、驱动装置等组件外观,紧急启停按钮外观,放气指示灯及报警器外观,喷嘴外观,防护区状况. 防烟排烟系统:挡烟垂壁外观,送风阀外观,送风机工作状态,排烟阀外观,电动排烟窗外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态,送风、排烟机房环境. 应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态. 应急广播系统:扬声器外观,扩音机工作状态. 消防专用电话:分机电话外观,插孔电话外观. 防火分隔设施:防火门外观,防火门启闭状况,防火卷帘外观,防火卷帘工作状态. 消防电梯:紧急按钮外观,轿厢内电话外观,消防电梯工作状态. 灭火器:灭火器外观,设置位置状况. 其他需要巡查地内容. 2 / 2

消防安全重点单位每日防火巡查记录表

(存档备查) 防火巡查记录单位名称:

昌乐屹立化工有限公司2016年每日防火巡查记录表 负责巡查区域:厂区月日巡查情况 巡查时间 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 2:00 4:00 6:00用火 用电情况安全出口 疏散通道应急照明 疏散指示标志消防设施 器材防火门防火卷帘其它情况巡查人注:1、防火巡查人员巡查时应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,下发火灾隐患通知或由部门书面报告单位领导。2、每次巡查时均应填写巡查记录,无情况的填写√。对

存在隐患问题的,要在对应栏目填写清隐患部位、数量、处理、报告情况。3、每日巡查记录表由巡查人员签名确认,定期成册。防火巡查 建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施,也可以按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位。 1.1一般要求 1.1.1建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位和内容,并填写表A.2。 1.1.2依照有关规定每日进行防火巡查的单位和设有电子巡更系统的单位,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中。其他单位建筑消防设施巡查应当每周至少一次。 1.1.3建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施。 1.2巡查内容 1.2.1消防供配电设施:消防电源工作状态,自备发电设备状况,消防配电房、发电机房环境,消防电源末端切换装置工作状态。 1.2.2火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,区域显示器运行状态,CRT图形显示器运行状况,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观,消防控制室工作环境。 1.2.3消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 1.2.4消火栓(消防炮)灭火系统:室内消火栓外观,室外消火栓外观,消防炮外观,启泵按钮外观。 1.2.5自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。

1、每日防火巡查记录表

厦门市湖里区实验中学2011 年度每日防火巡查记录表 负责巡查区域:校园内月日 导。 1.2.6 泡沫灭火系统:泡沫喷头外观,泡沫消火栓外观,泡沫炮外观,泡沫产生器外观,泡沫液贮罐间环境,泡沫液贮罐外观,比例混合器外观,泡沫泵工作状态。 1.2.7 气体灭火系统:气体灭火控制器工作状态,储瓶间环境,气体瓶组或储罐外观,选择阀、驱动装置等组件外观,紧急启/停按钮外观,放气指示灯及报警器外观,喷嘴外观,防护区状况。 1.2.8 防烟排烟系统:挡烟垂壁外观,送风阀外观,送风机工作状态,排烟阀外观,电动排烟窗外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态,送风、排烟机房环境。 1.2.9 应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态。 1.2.10 应急广播系统:扬声器外观,扩音机工作状态。 1.2.11 消防专用电话:分机电话外观,插孔电话外观。 1.2.12 防火分隔设施:防火门外观,防火门启闭状况,防火卷帘外观,防火卷帘工作状态。 1.2.13 消防电梯:紧急按钮外观,轿厢内电话外观,消防电梯工作状态。 1.2.14 灭火器:灭火器外观,设置位置状况。 1.2.15 其他需要巡查的内容。

安全检查巡视记录表

安全巡视检查记录表 检查类型定期安全检查编号: 001 工程名称湖西大堤加固工程检查时间2010年4月25日检查单位济宁市水利工程建设监理中心湖西大堤加固工程项目监理部 参加单位 湖西大堤加固工程建设管理局 湖西大堤加固工程一标段项目经理部 检查项目 或部位 用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目 参加 检查人员 王龙泉、徐宜勇、崔建堂 检查记录: 2010年4月25日,监理部组织建管局及施工单位对一标段灌浆工程进行安全大检查。施工单位用电设备防控较好,电缆完整,无漏电接头;施工机械设备优良,无安全隐患;施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全;材料看护人员到位。 问题:无消防灭火器材、无消防池。 检查结论及要求: 施工单位安全措施落实较好,安全设备较齐全。但是缺少消防设备,要求施工单位立即配备灭火器和消防池。 检查负责人:徐宜勇 填表人:殷允春 注:检查类型可填写为:定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。

事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程前次检查 001 记录表编号 整改内容及相关措施 防火设备:配备灭火器及消防池 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇整改复查意见: 施工单位每个桩机已经配备灭火器和消防池。 复查人员王龙泉、徐宜勇复查日期2010年4月27日

安全巡视检查记录表 检查类型定期安全检查编号: 002 工程名称湖西大堤加固工程检查时间2010年5月20日检查单位济宁市水利工程建设监理中心湖西大堤加固工程项目监理部 参加单位 湖西大堤加固工程建设管理局 湖西大堤加固工程一标段项目经理部 检查项目 或部位 用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目 参加 检查人员 王龙泉、徐宜勇、崔建堂 检查记录: 2010年5月20日,监理部组织建管局及施工单位对一标段灌浆工程进行定期安全大检查。施工单位用电设备防控较好,电缆完整,无漏电接头;施工机械设备优良,无安全隐患;施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全;材料看护人员到位;消防灭火器材、消防池设备齐全。问题:发现部分电缆接头放在地上。 检查结论及要求: 施工单位安全措施落实较好,安全设备齐全。要求施工单位对每个电缆接头处架设起来,防止下雨漏电。 检查负责人:徐宜勇 填表人:殷允春 注:检查类型可填写为:定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。

安全检查记录表格

安全检查记录表格

班组安全活动记录 主持人活动日期年月日时至时活动地点参加人员 活动内容: 记录人: 主持人活动日期年月日时至时活动地点参加人员 活动内容: 记录人:

班前安全会记录表 项目内容及注意事项 参会人员 会议主题 前工作日 情况 今日安排 异常情况 及注意事 项 备注 记录人:年月日时 班前安全会记录表 项目内容及注意事项 参会人员 会议主题 前工作日 情况 今日安排 异常情况 及注意事 项 备注

记录人:年月日时

检查内容检查日期年月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 3 1 班前检查1.员工是否正确穿戴劳动防护用品;2.设备安全联锁、防护、信号是否有效;3.设备试运转是否完好;公用系统设备是否有安全隐患。 4.员工有无酒后上班,精神状态是否良好5.物品堆放是否整齐稳妥,安全通道是否良好;公用系统设备是否有安全隐患。 班中检查6.空压机运行是否正常,管道、储气罐使用状态是否正常,压力表显示、安全阀应灵敏、无误。 7.冷水机组使用是否正常,管道无跑、冒、滴、漏等现象的发生,压力表是否正常8.组合空调、臭氧发生器运行是否正常 9.纯化水制备系统运行是否正常,管道、压力表、储罐等状态是否完好。 10.公用设备有无超温、超压、超负荷运转 11.设备保护接地、运行及周围环境有无不安全因素或安全隐患。 12.员工是否有脱岗、违反规章制度等情况 班后检查13.电气是否关闭。 14.场地是否清洁;门窗是否关闭 15.是否做好交接班记录(如有交接班的)。 备注:1、有问题打“×”,无问题打“√”,2、问题点及整改情况填写整改记录或填写维修记录。

每日防火巡查记录

每日防火巡查记录薄 单位名称: 记录时间:年月日至年月日

每日防火巡查制度 一、巡查次数:①消防安全重点单位防火巡查应当每日至少一次。每日具体检查频次根据本单位制度或者文件要求进行②公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。③医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当至少一次夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 二、巡查人员:由单位消防保安或负责安全工作的人员组成。 三、巡查内容:应当按照记录本检查内容逐项检查并应当认真、详细、准确填写。 四、填写要求:应当使用钢笔或签字笔,要求字迹工整、清晰。 五、隐患处理:对检查出的当场整改不了的情况,要报告消防安全管理人,制定整改计划,明确整改措施、整改时限,限期消除,并采取防范措施,确保整改期间的安全,并在《火灾隐患整改记录薄》中记录。 五、发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 六、防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员(消防安全管理人员)应当在巡查记录上签名。 七、本记录应当妥善保管,以备公安消防机构和上级主管部门检查。 每日防火巡查记录内容 一、有无违章用火情况。①违章带入、存放易燃易爆物品;②未落实内部动火审批制度和现场监护措施;③违章使用汽油、可燃气体作燃料;④违章使用明火照明、取暖、吸烟;⑤违章进行明火作业、油漆粉刷作业;⑥未及时清除烟头等火种或可燃物;⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、有无违章用电情况。①开关、插座安装在可燃物上;②采用铜线、铝线代替保险丝;③私接电气线路、增加用电负荷;④违章进行设备检修和电气焊作业;⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具;⑥电气设备定期维护要求未落实;⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况。

安全员日常巡查记录表

工程名称:贺州市珊瑚片区棚户区改造一期工程 2017年月日 序号检查项目巡查内容现场实际情况 1 三宝四口 防护 安全帽、安全带、进入施工现场人员必须佩带安全帽。 2 外架搭设高度,步数,立杆垂直度,小横杆等搭设是否符合要求,拉接点预埋及安装,剪刀撑、之字撑搭设、安全网挂设,隔离是否满铺及绑扎牢固,悬挑架马蹬、反拉钢丝拉环预埋,钢丝绳、工字钢等是否磨损或变形,防雷接地是否焊接,验收情况等。 3 卸料平台 安装 马蹬、反拉环预埋位置,进出料台外架更改及竹夹板铺设情 况,马蹬与钢平台槽钢缝隙是否用木塞塞紧,限载牌是否挂 设,验收情况等。 4 支模架搭设搭设层数,立杆间距、垂直度,剪刀撑、扫地杆是否按要求设置,斜撑搭设是否稳固、牢靠,是否与外架相连,验收情况等。 5 洞口、临边 防护 高处作业、临边作业正确施工安全带,楼梯口有防护、预留 口有防护、通道口有防护、临边防护到位。小型洞口封堵情 况,电梯井纵横向防护情况,临边防护搭设高度、立杆间距 是否符合规范要求,警示牌挂设及验收情况。 6 临时用电、 用水 电箱接地与接零保护、开关箱、电源线管道铺设防护情况, 配电箱、及是否有电工巡查,符合“一机一闸一漏一箱”规 定等。 7 文明施工各班组落手清情况,材料堆放是否整齐,材料加工棚是否整洁,施工主干道卫生情况,各警示牌挂设情况 8 生活区环境卫生情况,工人使用热水情况,安保情况等 9 关键装置及 重点部位 检查关键装置及重点部位的运行状况是否良好,安全监控设 施运行情况是否符合要求。 10 警示标志对易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 11 施工现场安 保情况 保安是否按时上下班。 注:检查结果均符合打√,不符合打×。 记录人:

消防安全每日巡查记录表

消防安全每日巡查记录表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防安全重点单位“户籍化”管理档案每日防火巡查记录簿 单位名称: 记录时间:年月日至年月日 鄂尔多斯市公安消防支队制 每日防火巡查制度 一、单位要规定出必须巡查的重点部位。 四、发现下列违反消防安全规定的行为,应责令立即改正: 1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3、将安全出口上锁、遮挡,或者占用防火间距、堵塞疏散通道的; 4、消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的; 5、常闭式防火门处于开启状态;或防火卷帘下堆放物品的; 6、违章关闭消防设施、切断消防电源的;

7、违反消防安全规定,生产、使用、储存、销售、运输或 者销毁易燃易爆危险物品的; 8、其他应当立即改正的消防违法行为。 每日防火巡查记录内容 一、火源、危险品管理情况。①违章关闭消防设施;②消火栓被遮挡、挤占、埋压;③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;④灭火器被挪作他用,未按指定位置摆放;⑤火灾自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除;⑥火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除;⑦消火栓箱、灭火器箱上锁;⑧防火卷帘控制按钮上锁;⑨消防安全标志缺少、损坏、遮挡;⑩消防设备是否清洁、锈蚀、腐蚀等情况。 五、防火分隔设施情况。①常闭式防火门未处于关闭状态;②防火卷帘下堆放物品影响使用。 六、消防安全重点部位的人员在岗情况。①脱岗;②违反消防值班制度;③未填写值班记录等情况。 七、其他需要巡查的消防安全情况。(单位可以结合本单位实际情况自行规定。)

每日防火巡查记录表

每日防火巡查记录表 厦门市湖里区实验中学 2011 年度每日防火巡查记录表负责巡查区域:校园内月日 巡查情况 巡查日期用火安全出口应急照明消防设施防火门其它情况巡查人用电情况疏散通道疏散指示标志器材防火卷帘 注:1、防火巡查人员巡查时应及时纠正违章行为~妥善处置火灾危险~无法当场处置的~下发火灾隐患通知或由部门书面报告单位领导。2、每次巡查时均应填写巡查记录~无情况的填写?。对存在隐患问题的~要在对应栏目填写清隐患部位、数量、处理、报告情况。3、每日巡查记录表由巡查人员签名确认~定期成册。 防火巡查 建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施~也可以按照工作、生产、经营的实际情况~将巡查的职责落实到相关工作岗位。 1.1 一般要求 1.1.1 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位和内容~并填写表 。 A.2 1.1.2 依照有关规定每日进行防火巡查的单位和设有电子巡更系统的单位~应将建筑消防设施巡查部位纳入其中。其他单位建筑消防设施巡查应当每周至少一次。 1.1.3 建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置~并标识开、关的状态,对需要保持常开或常闭状态的阀门~应当采取铅封、标识等限位措施。

1.2 巡查内容 1.2.1 消防供配电设施:消防电源工作状态~自备发电设备状况~消防配电房、发电机房环境~消防电源末端切换装置工作状态。 1.2.2 火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观~区域显示器运行状态~CRT 图形显示器运行状况~火灾报警控制器运行状况~消防联动控制器外观和运行状况~手动报 警按钮外观~火灾警报装置外观~消防控制室工作环境。 1.2.3 消防供水设施:消防水池外观~消防水箱外观~消防水泵及控制柜工作状态~稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态~水泵结合器外观、标识~管网控制阀门启闭状态~泵房工作环境。 1.2.4 消火栓,消防炮,灭火系统:室内消火栓外观~室外消火栓外观~消防炮外观~启泵按钮外观。 1.2.5 自动喷水灭火系统:喷头外观~报警阀组外观~末端试水装置压力值。 1.2.6 泡沫灭火系统:泡沫喷头外观~泡沫消火栓外观~泡沫炮外观~泡沫产生器外观~泡沫液贮罐间环境~泡沫液贮罐外观~比例混合器外观~泡沫泵工作状态。 1.2.7 气体灭火系统:气体灭火控制器工作状态~储瓶间环境~气体瓶组或储罐外观~选择阀、驱动装置等组件外观~紧急启/停按钮外观~放气指示灯及报警器外观~喷嘴外观~防护区状况。 1.2.8 防烟排烟系统:挡烟垂壁外观~送风阀外观~送风机工作状态~排烟阀外观~电动排烟窗外观~自然排烟窗外观~排烟机工作状态~送风、排烟机房环境。 1.2.9 应急照明和疏散指示标志:应急灯外观~应急灯工作状态~疏散指示标志外观~疏散指示标志工作状态。

1、每日防火巡查记录表

年度每日防火巡查记录表 负责巡查区域:月日 1

位领导。2、每次巡查时均应填写巡查记录,无情况的填写√。对存在隐患问题的,要在对应栏目填写清隐患部位、数量、处理、报告情况。3、营业期间的防火巡查应至少每二小时一次。4、每日巡查记录表由巡查人员签名确认,定期成册,交消防归口管理部门存档。 2

检验科安全管理制度 防火巡查 建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施,也可以按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位。