文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设计中常遇到的问题

电气设计中常遇到的问题

电气设计中常遇到的问题
电气设计中常遇到的问题

电气设计中常遇到的问题:

一,供电负荷的划分:

1、一类高层:

一级负荷:消防负荷(消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明、疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动防火卷帘门以及阀门等)走道照明、安防系统用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等。

2、二类高层:

二级负荷:消防负荷、主要通道及楼梯间照明用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等。

2、多层建筑:

消防用电负荷的划分:见GB 50016-2006 11.1.1条。

但是对消防负荷为三级时,应注意其消防用电设备如消防泵、排烟风机、消防电梯、和消防控制室、配电室等的照明,其持续供电时间应大于等于180分钟。所以,供电电源还应满足上述设备的供电要求。JGJ 126-2008 13.9.13条。

二、变、配电室的设置

1、一般民用建筑的变配电室设置在地下层,但不宜设置在最底

层,如只有地下一层时,需将变配电室的地面抬高

100mm`300mm,以防水流入配电室。

2、配电室长度大于7米时,应设2个出口,并宜布置在配电室

两端。其中至少1个门是开是向室外、公共走廊或楼梯间。

3、当成排布置的配电屏长度大于6米时,屏后通道应有2个出

口,当大于15米时应再增加一个出口。JGJ 16-2008 4.7.3

条。

4、低压配电柜屏后距墙的距离不应小于1米。不是可降至0.8

米。JGJ 16-2008 4.7.4条。

三、导体的选择:

1,消防设备供电线路:JGJ 16-2008 13.10.4

火灾保护为特级,消防干线及分支干线应采用矿物绝缘电缆;

火灾保护为一级,消防干线及分支干线宜采用矿物绝缘电缆,当线路敷设做到防火要求时,可采用耐火型电缆;

火灾保护为二级,消防干线及分支干线应采用耐火电缆;

其分支干线和控制线路宜选用耐火等级降一类的耐火电缆。

2,一类高层及重要的公共场所等建筑物,应采用无卤低烟交联电缆、电线。

3,竖井内敷设的电缆应选用阻燃型。JGJ 16-2008 8.12.3

四、消防用电回路上的保护电器选择:

1、断路器应选电磁脱扣型。(微断没有此功能)

2、热继电器(包括软启动器的热继电器)应做到在过负荷

时只报警不跳闸。

3、KBO保护器应选消防型。

五、疏散指示灯的设置:

1、多层建筑:

1)消防应急照明设置:

A、除住宅外的民用建筑、厂房、丙类仓库下列部位应设

消防应急照明:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、

消防电梯前室等。

B、消防控制室、消防泵房、配电室、发电机房等(其照

度应等同于正常照度,持续时间大于等于180分钟)。

C、观众厅、建筑面积大于400mm2的展览厅、营业厅、

餐厅、多功能厅等。

D、建筑面积大于300mm2的地下室、半地下室建筑或地

下室、半地下室的公共活动房间。GB 50016-2006

11.3.1。

E、公共建筑的疏散走道。

2)消防应急照明的照度应满足GB 50016-2006 11.3.2。

3)疏散照明设置:

A、所有安全出口和疏散门均应设“安全出口”标志灯。

B、疏散走道1米以下的墙面上应设疏散指示灯,灯距不

应大于20米,袋形走道,不应大于10米,走道转角

处不应大于1米。疏散指示灯距安全出口处不应大于

10米。

4)下列场所的疏散路线地面上应设蓄光疏散指示灯。GB 50016-2006 11.3.5.

5)消防应急灯具的灯罩应选玻璃或其他不燃烧材料。

2、高层建筑:

1)消防应急照明设置:GB 50045-95 9.2.1。

A、楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室、

合用前室和避难层等。

B、消防控制室、消防泵房、配电室、发电机房等(其照

度应等同于正常照度,持续时间大于等于180分钟)。

C、观众厅、展览厅、营业厅、餐厅、多功能厅等人员密

集场所。

D、公共建筑的疏散走道居住建筑内走道超过20米的内

走道。

六、消防应急照明电源:

1,当为一级负荷时:采用由主电源和应急电源提供的双电源,并以树干式或放射式供电,应按防火

分区设置应急照明配电箱,并应在末端双电源自

动切换。

当采用带蓄电池的应急灯具时,可从应急母线段提供专

用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配

电箱

2,当为二级负荷时:采用双回线路树干式供电,并

按防火分区设置应急照明配电箱

当采用带蓄电池的应急灯具时,可由单回线路树干式供

电,并按防火分区设置应急照明配电箱

,七、消防线路的敷设:

3,消防线路暗敷设时,应穿管敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷时(包括在

吊顶内),应穿防火保护的金属管或防火保护的封

闭式金属线槽。

七、漏电开关极数的选择:

1,当所保护回路上有N线时,其漏电开关应将相线以及N线一起断开。即单相时,应选2极漏电开关;

三相时,应选4极漏电开关;

2,当无N线时,三相回路上的漏电开关应选3极。八、带有浴室的卫生间插座设置:

插座应设在0、1、2、区以外.(JGJ 16-2008 附录D.0.1 388页)

1,距淋浴喷头1.8米以外,距地面2.25米以上的区域为2区以外。

3,距洗浴盆边0.6米以外,距地面2.25米以上的区域为2区以外。

九、室外分支回路上应设漏电开关作保护

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

2015高职 电气控制系统 任务书7-西门子(赛项赛卷)

2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共17页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \工位号”文件夹下,工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“动车空调系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“动车空调系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考X62W铣床电气原理图,排除X62W铣床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。

动车空调系统控制说明书 一、动车空调系统运行说明 在CRH 动车组的车厢均配置有独立的空调系统,空调装置(压缩机、冷凝机)安装在地板下,空气处理单元(通风排风装置)车厢随着气压变化、温度进行通风换气,如图1所示。 图1 动车空调系统结构示意图 动车空调系统主要由以下电气控制回路组成,压缩机M1控制回路【M1为单速电机,由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz ,第二段速为30Hz ,第三段速为40Hz ,第四段速为50Hz ,加速时间0.3秒,减速时间1秒】。冷凝风机M2、M3控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),M3为三相异步电机(带速度继电器),需要考虑过载、联锁保护,只进行单向正转运行】。通风机M4控制回路【M4为双速电机】。车辆运行电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转转速为1圈/秒,反转转速2圈/秒;】,通过编码器检测动车行驶路程。竞赛以电机旋转“动车右移动为正向,动车左移动为反向”为准。 二、动车空调系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC ,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主带变频压缩机 通风单元 冷凝机

某办公楼供配电设计

高层办公楼供配电设计 资料仅供参考

摘要 本论文主要阐述了某十层办公楼各系统电气设计的设计依据、原则、方法及设计选择的结论。本论文主要包括五章内容,可分为五部分:绪论、系统负荷计算、低压供配电系统设计、照明系统设计、防雷接地系统设计。 绪论部分包括:本设计的目的及意义,国内外研究综述、设计内容、设计总体方案等。 系统负荷计算部分包括:电力负荷级别、负荷计算目的意义及方法等。 低压供配电系统设计部分包括:配电方案、导线电缆的选择、线路的敷设、保护电器的选择、绘制配电系统图等。 照明系统的设计部分包括:照度选择、照度计算、照明方式选择、光源选择、灯具的选择及布置、插座的选择及布置、绘制照明平面布置图等。 防雷接地系统设计部分包括:建筑物的防雷等级确定、各种防雷措施、建筑物等电位保护措施、绘制防雷平面图及接地平面图等。 关键词:系统负荷计算;低压供配电系统;照明系统;防雷接地系统

Abstract This paper mainly expounds the electrical design of each system design basis, principle, method and the conclusion of the design choices in the design of certain ten layers of office building. This paper mainly includes five chapters content, can be divided into five parts: the introduction, the system load calculations, the design of low voltage power supply and distribution system, lighting system design, lightning protection grounding system design. The introduction part includes: the design of the purpose and significance, domestic and foreign research review overall scheme, design contents, design the overall program, etc. System load calculations part includes: power load level, the significance of load calculation and method, etc. Low voltage power supply and distribution system design part includes: power distribution scheme, selection of cable, cable laying , protecting electric appliance choice, draw the distribution system plan, etc. Lighting system design part includes: the intensity of illumination, intensity of illumination computation, lighting mode selection, choice of light source, lamps selection and layout, socket selection and layout, draw the lighting layout plan, etc. Lightning protection and grounding system design part includes:anti-mine grade determined, a variety of lightning protection measures, buildings’ potential protection measures ,draw lightning protection and grounding plan, etc. Keywords: system load calculations;low voltage power supply and distribution system;lighting system;lightning protection and grounding system

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

电气控制柜设计步骤

电气控制柜设计步骤内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电控箱设计步骤 一、设计工艺 1、根据图纸(系统图、原理图)选主要部件; 2、按照功能、使用方法和制造标准排布主要器件; 3、根据排布结果选定箱(柜)尺寸(尽量选通用尺寸),校验器件排布结果; 4、根据图纸选其它辅助材料、元件; 5、绘制装配图、接线图,编制加工工艺卡; 6、采购所有器件、材料; 7、加工、或委托加工箱(柜)壳体; 8、按工艺卡装配主要器件,加工连接件、连接线; 9、按工艺卡装配附件、配件、接线; 10、整体装配完成,检验,试验(按产品生产标准要求项目进行); 11、按标准及合同要求进行产品包装,附检验合格证、试验记录。 12、送货出厂。 二、设计规程规范要求。 1、熟读设计方案任务书。掌握任务书中几点重要信息及参数,如果是在大型项目中,设计任务书会以合同的技术附件形式出现。这样就关系到控制箱的先进程度和设计制造的成本控制。只要掌握控制的自动化程度就行了,这关系到你下面的选型等工作。 2、根据控制要求进行方案性设计。如果是较大的项目这可以升级为可行性研究。即使是小的电控系统,起码也要列出不少2种的方案设计,在方案设计过程中,

要有详细的计算说明书,这样为你的设备设计提供依据,也是设计是否合理,是否科学的关键。直接关系到你的制造成本。 3、进行设备控制设计,选择最佳的方案后,再进行设备设计,这个设计阶段,主要是设备的选型,选择各种合理元器件要注意以下几点: 1)要能实现设计任务中要求的控制功能。 2)要保证设备一定的先进性(在一些技术附件中为有具体说明), 3)要控制好成本,不要盲目最求先进而造成不必要的成本浪费。 在确定所需要的各种元件设备后,就要进行原理图的设计,设计原理图时要根据自己的方案设计再结合所选电气元件的电气接线原理进行。 4、施工图设计。这里就不扯大工程设计步骤和要求了,单仅电控箱而言,根据所选元件的尺寸,综合考虑和选择电控箱的规格(国家有统一标准规格的电控箱柜台,也有非标的,非标的可根据你选择的电气元件进行规格设计)。 选择好或设计好电控箱的规格后,就可以进行箱内布置图的设计了,这个可以参照相关的电工工艺要求进行。 以下注意要点: 1)设备元件摆放布局合理、保证设备安全; 2)便于施工、检修等。 三、采购和安装调试规范要求。 1、根据上面的设备设计,设计出详细的材料清单,根据材料清单进行电气设备元件采购,这样就不会造成设备过剩浪费,或是设备出现短缺不足的现象。 2、根据上面的施工图设计,可以将采购回来的设备交予生产制造部门进行安装和接线了,并进行出场前的检验和测试。

某办公楼改造工程电气设计及总结_张力

Electrical Design and Summary of an Official BuildingReconstruction Project Zhang Li 某办公楼改造工程电气设计及总结张力(北京市建筑设计研究院有限公司,北京100045) 摘要既有建筑改造是电气设计中的一项重要内容,与新建工程的电气设计相比有其特殊 性。本文以某办公楼改造电气设计为例,通过对该工程设计的总结和分析,提出了既有建筑改 造工程的电气设计要点及绿色节能设计方法。 关键词既有建筑改造节能改造节能诊断节能改造综合评估绿色设计BIM设计 Abstract The electrical design for reconstructing old architecture is an important part in electrical design,it does not like the electrical design for new buildings.This paper takes the electrical design for an old building for example,it summarizes and analyzes the de- sign,propounds the key points of the electrical design for old building reconstruction and the method of green and energy conservation design. Keywords the electrical design for old architecture reconstruction,energy conservation reconstruction,energy diagnose,comprehensive evaluation of energy conservation recon- struction,green design,BIM design 0引言 既有建筑改造是电气设计中的一项重要内容,不同于新建建筑的电气设计。新建建筑好比是一张白纸,有较大的发挥余地。既有建筑改造电气设计要在既有条件下进行,在深入了解原有建筑构造的基础上,尽量克服既有建筑的先天不足,采用新规范进行设计,在设计中选用新产品,在满足业主需求的前提下,落实节能高效、低碳环保的设计理念,使老旧建筑脱胎换骨焕发新的活力。本文以一个政府办公楼的改造项目为例谈谈既有建筑改造工程的电气设计。 1工程概况 本工程为政府办公楼,省部级办公建筑,甲乙两个副部级政府机关共用。该建筑已使用二十几年,虽曾经改造过,但已不符合当前的电气设计规范要求,配电系统上存在着安全隐患;设备老旧,也不符合节能要求。因此,根据国管局要求对本楼进行改造装修。 本楼地上11层,地下2层,其中地下二层为厨房、配电室和设备用房,地下一层为车库,首层至三层为餐厅、多功能厅、综合机房用房,五、六层局部为甲单位计算中心,其余楼层为办公用房。由于本楼为甲乙两个单位共用,楼内每层都有分隔墙,每层都有两套机电管井,每个单位均有配电室、弱电机房、消防安防控制室,但变电室为合用,设在室外。消防水池及消防泵房合用设在地下二层,由甲单位管理。本楼总面积为33300m2,总高度为40m,为一类防火建筑。

建筑电气施工图设计说明范本

建筑电气施工图设计说明 一、设计依据 1.建筑概况 本工程位于____(省市)____(区)____(路)。总建筑面积约____。地下____层,主要为____,地上___层,主要为____。 本工程属于___类(办公)建筑。建筑主体高度___m,裙房高度___。结构形式为___。基础形式为___。 建筑类别为___类,防火保护对象分级为___级。 2.关专业提供给本专业的工程设计资料。 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见。 4.甲方提供的设计任务书及设计要求。 5.国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《建筑照明设计标准》GB50034—2004: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版); 《供配电系统设计规范》GB50052—2009: 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053—94: 《低压配电设计规范》GB50054—2011: 《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008等。 二、设计范围 1.本工程设计包括建设红线内的内容:10/0.4kV变、配电系统、电力配电系统、照明建筑物防雷、接地系统及安全。 2.与其他专业设计的分工 (1)室外照明系统.由专业厂家设计,本设计仅预留电源。 (2)报告厅、多功能厅等的调光照明系统,本设计仅预留电源容量。 (3)有特殊设备的场所(例如洗衣机房、厨房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量。(4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱.预留并在平面图上注明装修照明容量。 (5)电源分界点为地下一屋高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。高压电缆分

电气控制系统设计方案的要求和步骤.doc

电气控制系统设计方案的要求和步骤

电气控制系统设计的要求和步骤 要完成好电气控制系统的设计任务,除掌握必要的电气设计基础知识外,还必须经过反复实践,深入生产现场,将不断积累的经验应用到设计中来。课程设计正是为这一目的而安排的实践性教案环节,它是一项初步的工程训练。通过课程设计的工作,了解一般电气控制系统的设计要求、设计内容和设计方法。 本章主要讨论课程设计应达到的目的、要求、内容、深度及工作量。并通过实例介绍,进一步说明课程设计的设计步骤。 电气设计包含原理设计和工艺设计两个方面,不能忽视任何一面,对于应用型人才更应重视工艺设计。电气控制系统课程设计属于练习性质,不强调设计结果直接用于生产。 设计的目的、要求、任务及方法 一、设计目的

电气设计的主要目的是通过某一生产设备的电气控制装置的设计实践,了解一般电气控制系统设计过程、设计要求、应完成的工作内容和具体设计方法。通过设计也有助于复习、巩固以往所学的知识,达到灵活应用的目的。电气设计必须满足生产设备和生产工艺的要求,因此,设计之前必须了解设备的用途、结构、操作要求和工艺过程,在此过程中培养从事设计工作的整体观念。 电气设计应强调能力培养为主,在独立完成设计任务的同时,还要注意其他几方面能力的培养与提高,如独立工作能力与创造力;综合运用专业及基础知识的能力,解决实际工程技术问题的能力;查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;工程绘图的能力;书写技术报告和编制技术资料的能力。 二、设计要求

为保证顺利完成设计任务还应做到以下几点: (1>在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容,拟定设计任务书和工作进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。 (2>在方案确定过程中应主动提出问题,以取得指导教师的帮助,同时要广泛讨论意见,依据充分。在具体设计过程中要多思考,尤其是主要参数,要经过计算论证。 (3>所有电气图纸的绘制必须符合国家有关规定的标准,包括线条、图型符号、工程代号、回路标号、技术要求、标题栏、元件明细表以及图纸的折叠和装订。 (4>说明书要求文字通顺、简练,字迹端正、整洁。 (5>应在规定的时间内完成所有的设计任务。 (6>如果条件允许,应对自已的设计线路进行

某办公楼的电气设计

目录 1 前言....................................................... - 1 - 1.1建筑电气简介 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4设计内容 (1) 1.4.1电气照明系统设计 (1) 1.4.2低压配电系统 (2) 1.4.3防雷接地系统 (2) 2电气照明系统设计............................................. - 2 - 2.1总则 (2) 2.2办公楼电气设计需求分析 (2) 2.3光源选择 (3) 2.4照明灯具选择 (4) 2.5设计结果 (4) 2.6照度计算 (5) 2.6.1本设计采用利用系数法计算灯具数量....................... - 5 - 3低压配电系统设计............................................. - 7 - 3.1负荷等级及供电要求 (7) 3.1.1负荷等级分类 (7) 3.2负荷计算 (8) 3.2.1计算照明负荷 (8) 3.2.2断路器的选择 (10) 3.3设备选型结果 (12) 3.4配电方式 (13) 4防雷接地系统设计............................................ - 14 - 4.1建筑物的防雷简介 (14) 4.2本次工程分析 (14) 4.3第三类防雷建筑物的防雷措施 (15) 4.4本建筑物防雷接地系统设计 (17) 4.4.1屋顶防雷系统设计 (17) 4.4.2接地系统设计 (17) 5结论 ..................................................... - 19 -参考文献..................................................... - 20 -致谢....................................................... - 21 -附录......................................................... - 22 -

某办公楼供电系统设计

专业课课程设计题目: 某办公楼供电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级:电气****班学生姓名:**** 学号:**** 指导教师:**** 教师职称:**** 评语及成绩: 指导教师: 日期:

目录 1 课题简介 (1) 1.1 课题研究背景 (1) 1.2 国内外研究现状 (1) 1.3 本课题研究内容 (2) 2 系统总体设计方案 (2) 2.1 设计方案论证 (2) 2.2 系统结构及主要参数确定 (3) 3 供配电主设备选型 (6) 3.1 接入电压等级 (6) 3.2 配电设备的选择 (6) 3.3 主变压器选择 (7) 3.4 变配电所主接线设计方案 (7) 结论 (9) 参考文献 (10) 附录1:负荷统计表 (11) 附录2:开关柜图 (12) 附录3:电气主接线图 (13) 附录4:供配电系统图 (14)

1 课题简介 1.1 课题研究背景 随着有限的土地资源不断开发利用以及人们生活水平的提高,人们对高层建筑的要求也越来越高,不同用途的建筑已经成为建筑业发展的主流,当然办公楼也不例外。而科学合理、安全可靠的供配电系统是保证办公楼正常运行的基础和关键。在进行办公楼配电系统设计的过程中,无论是强电部分还是弱电部分,其设计都应以安全、可靠、经济、方便为标准。 1.2 国内外研究现状 现在国外很多办公楼建筑将供配电控制系统、电气照明控制、给排水系统控制、空调系统控制、设备维修管理等多方面内容综合到一个系统中。特别是工业发达国家已经逐步形成了一批定型的智能化供配电系统产品,这种智能化的供配电系统除了具备常规配电系统应有的功能外,还有很多其他功能,比如:远程自动监测变配电设备的运行,与楼宇自控系统或者建筑设备监控系统通信联网等功能。 我国对于建筑供配电和照明方面虽然起步较晚,但是我国政府主管部门高度重视并引导建筑供配电技术的正确发展,组织相关专业的专家进行深入研究,同时还引进国外先进建筑供配电和照明。从而大大提升了我国建筑供配电的安全可靠、照明系统的节能高效环保。 总之,国内外对于低压动力供配电系统的设计已经相当成熟,对于各种建筑都大体上可以找到相应的系统进行设计和使用。现代的高层建筑供配电系统的设计已经将弱电和强电技术融合在了一起,形成了新一代的电气技术。它将会更加广泛的应用在功能更加复杂的现代建筑上。随着科学技术的进步,低压供配电系统向智能化方向发展,另外建筑节能也是低压动力供配电系统的一个发展方向。

电气工程与其自动化单片机原理与应用单选题

1:一个机器周期是()。 1.一条指令所执行的时间 2.一段程序需要的时间 3.振荡脉冲周期的 12倍 4.振荡脉冲周期的 24倍 2:在下列 MCS-5l 单片机各条指令中,错误的是()。 1.MOVC @A+DPTR, 2.MOV A, @R0 3.MOV 20H, A 4.MOV B, A 3:PSW中的 RS1和 RS0用来()。 1.指示复位 2.选择定时器 3.选择工作寄存器区号 4.选择工作方式 4:LU表示()。 1.累加器 2.程序状态字寄存器 3.计数器

4.算术逻辑部件 5:INTEL8031的 P0口,当使用外部存贮存器时它是一个()。 1.传输高 8位地址口 2.传输低 8位地址口 3.传输高 8位数据口 4.传输低 8位地址 / 数据口 6:MCS-51汇编语言指令格式中,唯一不可缺少的部分是。 1.标号 2.操作码 3.操作数 4.注释 7:在 MCS-51指令中,下列指令中()是无条件转移指令。 1.LCALL addr16 2.DJNZ direct,rel 3.SJMP rel 4.ACALL addr11 8:假定设置堆栈指针SP 的值为 37H,在进行子程序调用时把断点地址进栈保护后, SP的值为()。

1.6H 2.37H 3.38H 4.39H 9:8031单片机的定时器T1用作定时方式时是()。 1. 由内部时钟频率定时,一个时钟周期加1 2. 由内部时钟频率定时,一个机器周期加1 3. 由外部时钟频率定时,一个时钟周期加1 4. 由外部时钟频率定时,一个机器周期加1 10:在下列寄存器中,与定时/ 计数控制无关的是()。 1.TCON(定时控制寄存器) 2.TMOD(工作方式控制寄存器) 3.SCON(串行控制寄存器) 4.IE (中断允许控制寄存器) 11:MCS-51单片机定时器工作方式2是指的()工作方式。 1.8位 2.8位自动重装 3.13位 4.16位

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项 赵国清 岳阳长炼机电技术工程有限公司 摘要:只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。 关键词:电气施工图设计常见问题注意事项 一、设计说明 (一)只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。(二)高层民用建筑的用电负荷等级按《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)9.1.1条(强制性条文)确定,其它类建筑的负荷等级按《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)10.1.1条(强制性条文)确定。 二、配电系统 (一)配电系统中的电线电缆截面设计应符合《低压配电设计规范》GB50054-95(以下简称《低压》)第2.2.2条的规定(强制性条文)。 (二)配电系统采取接地故障保护时,应根据《低压》4.4.4条(强制性条文)进行总等电位联结设计,应设计总等电位联结端子箱的平面布置和结线示意图,或详细说明总等电位联结措施的具体施工做法,标准图应选用新版(02D502-1)。 (三)配电系统的中性线截面选型应按《低压》2.2.6条设计,保护线(PE线)的截面选型应按《低压》2.2.9条设计。 (四)电源由室外引入时,根据《供配电系统设计规范》GB50052-95(以下简称《供配电》)第6.0.10条的规定,在建筑物引入处应设隔离电器。 (五)配电系统中,配电线路采用的上下级保护电器,根据《低压》4.1.2条的规定,其动作应具有选择性。 (六)配电系统中,正常电源与应急电源按《供配电》3.0.2条(强制性条文)在设计图纸上应注明防止并列运行措施。 (七)住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》GB50096-1999(以下简称《住宅》)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开

智能小区电气设计方案

智能小区电气设计方案 智能小区电气设计方案 前言: 作为人类生存基本需求之一的住宅,已逐步向小康型发展。随着生活水平提高和科学技术发展,越来越多新型智能住宅小区已成为住宅建设的热点。 目前兴建的智能化住宅小区多为数幢多层或高层住宅楼组成,家用电器,通信设备与安保防灾等设备在家庭中功能综合一体化,各电子设备的广泛采用,对电气的安全设计也提出一些新的要求。下面将主要部分介绍如下: 1、楼宇自动化控制系统 1.1基本功能 1.1.1对建筑设备进行控制、监视和测量,以实现设备最优控制为中心的过程控制自动化;以完成预防和控制为中心的防灾自动化; 1.1.2对控制器、远程终端单元的监控; 1.1.3操作者人机界面; 1.1.4被监视建筑设备在CRT上的视频显示集成; 1.1.5数据采集和历史化; 1.1.6警告管理 1.1.7趋势分析 1.1.8报告生成 1.2开放功能 楼宇自控系统应具备基本的开放功能,包括对ActiveX、DDE、ODBC、API、Access 等标准技术均可实现无缝连接。系统可实现与这些系统的通讯,从而实现有关的联动控制以及方便物业管理和系统集成。 1.2.1系统控制器配置原则: 控制器配置应遵循以下原则,否则将被认为是重大技术偏离,可能作为废标处理:系统应采用中央站为核心,DDC与中央站实现数据通信。DDC应设在受控对象附近,按功能和管理类别实现区域划分,每栋楼的送排风、给排水、照明和电量计量分别采用各自独立的DDC进行控制,即每栋楼至少配置4个可独立运行的DDC控制器。其中计量用DDC应提供24小时不间断电源。系统共设置29个区域(室外照明为独立的区域),每个区域可独立管理。每个可独立运行控制器的控制点数应小于120点,使系统的故障产生的影响可控制在一定范围内。控制器I/O点应具有一定的冗余,各类型I/O点的预留量不小于15%。控制应采用标准的模块化设计,控制器应具备标准的开放协议如LON通信协议。为保证单个设备的维护不影响其它设备的运行,所有模块应支持热插拔功能,更换或维护单个模块不影响同区域其它设备运行。 1.2.2系统控制及监控内容: VRV空调机组;变配电系统;照明系统;电梯系统;给排水系统。 (1)VRV空调机组系统。 通过VRV机组通讯接口实现以下基本监控内容:启/停状态;故障报警;电量计量。通过设置环境温度传感器接入DDC,检测环境温度。 (2)通风系统 风机基本监控内容:送排风机启/停状态;送排风机故障报警;送排风机开关控制;地下车库CO监测。 (3)变配电系统

某高层办公楼建筑电气设计

某高层办公楼建筑电气设计 某高层办公楼建筑电气设计 摘要:本文结合某高层办公楼的建筑电气设计实例,探讨了配电系统设计、照明系统设计等,以探索出具有全面合理性的建筑电气设计思路,为类时工程的建筑电气设计提供实质性的参考。 关键词:超高层办公;变电站;消防系统;防雷接地;柴油发电机;节能 中图分类号:08 文献标识码:A 文章编号: 1工程概况 本工程为某办公综合楼。总建筑面积约20000m2。地下二层,主要为设备用房(包括变电所,水泵房,排烟机房,电视机房等),类汽车库(结合人防设计):地上主体为十五层。裙房二三层。本工程属于一类高层建筑。建筑主体高度63.0m,裙房高度13.5m。结构形式为框架结构:人防工程为乙类六级,平战结合:耐火等级为地上一级。 2 负荷分级 根据《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2005 年版)第3.0.1 条,本工程属于 一类高层;按9.1.1 条要求,本工程所有消防设备包括排烟风机,正压风机,火灾报警及消 防联动控制设备,防火卷帘门,应急照明,消防电梯,消防、喷淋水泵为一级负荷,再按《民 用建筑电气设计规范》 16-2008 附表A 要求,一类高层建筑的各弱电机房,主要业务和 计算机系统用电,航空障碍灯,生活水泵,排水泵,客梯用电等也为一级负荷;其余普通照 明,空调等为三级负荷。 3高低压变配电系统 ⑴用电负荷统计。根据《民用建筑电气设计规范》、《高层民用建

筑设计防火规范》的规定,应急指挥中心、消防控制中心、应急照明、等场所属于一级负荷,(喷淋泵,消防泵,排烟风机,消防电梯等)、应急照明等消防负荷为二级负荷;客梯,生活泵,排水泵等用电设备为二级负荷。本建筑设有可满足一、二级负荷的供电要求。对水泵、风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计;对照明等设备的用电负荷按单位容量法进行统计;经负荷计算一级负荷总用电量为1231. 9 ;二级负荷总用电量为叨4007 。 ⑵供电电源及电压等级。本工程采用两路10 电源供电。拟从不同的市政变电站各引一路10 电缆至本工程地下一层变电所,采用电力电缆埋地人户,进户处采用镀锌钢管保护,保护管伸至室外电缆手孔井,室内引至高压开关柜。为确保一、二级负荷供电的可靠性,设一台1000应急柴油发电机组一台。市电与发电机的自投切换开关加机械与电气联锁,防止倒供。市电失压后,2 秒内自动启动应急发电机组,15 秒内自动切换。 ⑶配电系统高压供电系统。10断路器采用真空断路器,额定短路分断能力为31.5 ,在10 出线开关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流11065 铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号的电源。变电所采用两路高压进线,高压母线为分段单母线,两段母线间设母联开关,平时分列运行。 ⑷低压配电系统。变压器低压侧采用单母线分段方式运行,平时两段母线分列运行,当其中一台变压器发生故障,进线开关分向时,联络开关自动/手动合闸。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2 个开关。正常工作电源和备用电源均由设于地下层的变配电所供给。380/200V系统采用制中性点固定接地系统,采用树干式与放射式相结合的配电方式。对消防设备等一类负荷配电的电力线路均采用双回路供电,在线路末端自动切换。 4.照明系统 根据视觉要求及建筑的形式,确定各建筑功能用房内照度标准如下:

电气工程及其自动化《单片机原理及应用》山东大学网络教育模拟题及答案

《单片机原理及应用》 1、分析程序的执行结果,将结果填写到空格中。 ORG 0000H MOV 30H,#50H MOV R0,#30H MOV A,@R0 ;(A= 50H ) MOV A,#79H MOV B,#20H ;(A= 79H B= 20H ) DIV AB ;(A= 03H B= 19H ) PUSH B MOV B,#0AH MUL AB ;(A= 1EH B= 00H ) POP B ADD A,B ;(A= 37H B= 19H ) MOV 30H,A ;(30H单元的内容= 37H ) MOV 20H,30H CLR 01H ;(20H单元的内容= 37H ) MOV A,20H ;(PSW中P的内容= 1 ) CPL A RR A ;( PSW中C的内容= 0 ) SWAP A ;(A= 46H ) ADDC A,#0F0H ;(A= 36H ) ;(PSW中P的内容= 0 ) ;( PSW中C的内容= 1 ) RL A ;(A= 6CH ) ;(PSW中P的内容= 0 ) ;( PSW中C的内容= 0 ) LOOP: AJMP LOOP 2、将MCS51内部RAM60H~65H单元存放的12个16进制数变为ASCII码, 放到0090H单元开始的外部RAM中。[使用汇编语言编写] MAIN: MOV R0,#60H MOV R2,#6 MOV DPTR, #0090H HASC:

MOV A,@R0 ANL A,#0FH ;屏蔽高四位 ADD A,#0DH MOVC A,@A+PC ;查表低四位转换为ASCII码 MOVX @DPTR,A ;送如外部RAM INC DPTR MOV A,@R0 ANL A,#0F0H SWAP A ADD A,#6 MOVC,@A+PC ;高四位转换为ASCII码 MOVX @DPTR,A INC R0 INC DPTR DJNZ R2,HASC END ASCTAB:DB 30H 31H 32H 33H 34 H 35H 36H 37H 38H 39H DB41H 42H 43H 44H 45H 46H 3、某一故障检测系统,当出现故障1时,线路1上出现上升沿;当出现故障2 时,线路2上出现下降沿。没有故障时,线路1为低电平,线路2为高电平。 出现故障时,相应的指示灯变亮。故障消失后,指示灯熄灭。试用MSC1211为单片机实现该故障检测功能,画出电路原理图,并写出相应程序。 4、用MSC1211的T0定时/计数器,设计程序,实现在P1.0输出周期为200ms 的占空比为1:1的方波,输出500个方波后停止输出。 解:ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH ;T0口中断服务程序入口地址 LJMP INT_T0 MAIN:MOV TMOD,#00H ;T0工作于方式0定时 MOV TL0,#0CH MOV TH0,#1EH ;设定秒中断周期为1ms MOV A,200 ;设定输出周期为200 ms MOV R2,1000 ;输出500个方波

电气施工图设计说明

重庆市万州区甘宁镇区道路综合改造工程 电力电讯管网施工图设计说明 一、概述 1、项目背景 甘宁镇位于万州区西南部,距万州主城区25公里。103省道横贯其境,东临长江,西倚响水,南扼龙沙,北连柱山。甘宁幅员面积104.8平方公里,辖25个行政村,203个村民小组,3个社区居委会,人口总计17606户、59057人,其中社区人口8523人。 但由于现有镇区道路建设年限较长,路面有破损,人行道不连续,部分道路排水管网不完善,雨污混流,电力电信管存在线私接乱拉等问题,不再适应镇的经济和社会发展要求。因此甘宁镇人民政府委托我院对甘宁镇区道路综合改造进行施工图设计。 2、项目区位图 项目区位图如下图所示: 3、电力电讯管网工程现状 樱桃路两侧现现有电力电讯管网年久失修,管沟及手孔井内已被堵塞,无法正常使用,其他路段任然采用电杆架空设置,电力电讯线路交错设置,已形成“蜘蛛网”。本次设计应甘宁镇政府要求,将原采用樱桃路两侧现现有电力电讯管网修复,其他路段采用落地埋管敷设的形式。二、设计依据和设计规范 1、设计依据 (1)与业主签订的项目设计合同; (2)重庆市万州区甘宁镇规划(2008-2020); (3)业主提供的数化1:500现状地形图; (4)业主提供的控制性详细规划; (5)道路专业提供的图纸; (6)《重庆市万州区城乡建委关于甘宁镇凉风场道路整治工程初步设计的批复》(重庆市万州区城乡建设委员会万州村镇初设2017【7】号)。 2、设计规范 (1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); (2)《低压配电系统设计规范》(GB50054-2011); (3)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); (4)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (5)《工业与民用电力装置的接地保护设计规范》(GBJ65-1983); (6)《通讯管道与通道工程设计规范》(YD50373-2006); (7)《通讯管道工程施工及验收技术规范》(YD50374-2006); (8)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006); (9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006); (10)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993); (11)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (12)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (13)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2016) (13)国家和地方现行的有关法律、法规、规范、规程及标准。 3、初设专家意见及执行情况 (1)、建议调整本次设计范围,取消文化墙,论证给水工程纳入本次设计的必要性,控制投资总额; 回复:和政府协商,取消文化墙等附属设施的设计和给水工程设,增加樱桃路和其芳路之间步行连接道。 (2)、本次设计应与电力、通信部门的专项规划衔接,取得有关部门的专审意见;

相关文档
相关文档 最新文档